文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 膨胀水箱计算

膨胀水箱计算

膨胀水箱计算
膨胀水箱计算

膨胀水箱的有效体积vp=(0.07~0.1)*Q/1000 Q为总冷量

膨胀水箱容积计算设计及如何选用相关小知识

水箱容积计算

当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc

当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc

当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc

式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;

膨胀水箱设计安装要点

膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保

温。

膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于

1.5-3m的距离。

膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。

设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。

一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。

空调水系统的补水量及膨胀罐(精)

空调水系统的补水量 1、空调水系统运行中,一般来说,总是不同程度地存在漏水问题,如阀门、水泵等设备由于密封原因造成漏水,也由于管理原因造成水量损失。因此,在空调水系统中,为补充系统漏水量,需要设置补水系统。 2、理论补水量应该等于漏水量,为了设计计算简单,在确定补给水泵的流量时,可按系统的循环水量估算。通常,取循环水量的1%作为正常补给水量。但是选择补给水泵时,补给水泵的流量应满足上述水系统的正常补水量外,还应考虑发生事故时所增加的补水量,因此,补给水泵的流量不小于正常补水量的4倍。 6.2 补给水泵扬程及设计问题 1、补给水泵的扬程:不应小于补水点压力加30-50kPa的富裕量。 2、精确计算公式 Hp=1.15(PA+H1+H2-рgh) Pa 式中:PA-系统补水点压力(应通过对供热系统水压图的分析确定,取回水干管起点压力。即最远用户回水干管末端压力),Pa H1-补给水泵吸入管路的总阻力损失,Pa H2-补给水泵压出管路的总阻力损失,Pa h-补给水箱最低水位高出系统补水点的高度,m 3、补给水泵宜设两台,一用一备,以保证系统的可*补水。 4、补给水泵加压装置中采用的压力调节阀及电接点压力表应保证灵敏可*。电接点压力表上下触点的压力根据承压能力和系统不汽化两个因素决定。 5、热水采暖系统安全阀泄压装置应装设在锅炉的进口侧,以避免锅炉承受超压危害。泄压装置的排放能力,可按供暖系统每分钟膨胀量的2-3倍考虑。 6、每台补给水泵在压水管侧应装上止回阀,以免当水泵停止工作时,水泵和吸水管要承受到过多的压力。 7、补水泵压力管侧的阀门应为截止阀,以便于调节给水量及便于很快地把水泵关掉。在补给水泵的吸水侧应装设闸阀,以便降低水流阻力,防止水泵的气蚀现象。

膨胀水箱相关知识

膨胀水箱 科技名词定义 中文名称:膨胀水箱 英文名称:fresh water expansion tank 定义:在温度变化时,为冷却淡水提供压头与抽出的空气共同吸收热膨胀量或补充淡水消 耗量的水箱。 所属学科:船舶工程(一级学科);船舶机械(二级学科) 膨胀水箱简介 膨胀水箱是热水采暖系统和中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。 一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。 膨胀水箱是一个钢板焊制的容器,有各种大小不同的规格。膨胀水箱上通常接有以下管道: (1)膨胀管它将系统中水因加热膨胀所增加的体积转入膨胀水箱(和回水干道相连接)。 (2)溢流管用于排出水箱内超过规定水位的多余的水。 (3)信号管用于监督水箱内的水位。 (4)循环管在水箱和膨胀管可能发生冻结时,用来使水循环(在水箱的底部中央位置,和回水干道相连接)。 (5)排污管用于排污。 (6)补水阀与箱体内的浮球相连,水位低于设定值则通阀门补充水。 为安全起见,膨胀管和溢流管上不允许装任何阀门。 膨胀水箱用于闭式水循环系统中,起到了平衡水量及压力的作用,避免安全阀频繁开启和自动补水阀频繁补水。膨胀罐起到容纳膨胀水的作用外,还能起到补水箱的作用,膨胀罐充入氮气,能够获得较大容积来容纳膨胀水量,高、低压膨胀罐可利用本身压力并联向稳压系统补水。本装置各点控制均为联锁反应,自动运行,压力波动范围小,安全可靠,节能,经济效果好。 系统中设置膨胀水箱的主要作用

膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。 膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵吸入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。这样可让少量热水能缓慢地通过循环管和膨胀管流出水箱,以防水箱里的水冻结。在重力循环中,循环管也接到供水干管上,也应与膨胀管保持一定的距离。 膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。 设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。 一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。

《水泵选型的分类》word版

(本文由三昌泵业网络部整理、仅供参考) 水泵基础知识 1.供水设备:单位时间内输出一定流量、扬程的自动启停的给水装置。 2.消防供水设备:用于消防用途的供水设备。2002年前生产该设备必须有省级消防部门颁发的生产 许可证书或备案登记证书。凡越省际范围销售,必须到拟销售的省份进行审查备案,办理登记入境(省)销售手续。自我国加入WTO后,公安部取消了入境(省)备案手续,不再发放消防产品登记备案证书。消防供水设备企业只要出具国家消防检测单位的检测合格报告,用户在中国消防产品网站http://211.101.148.74/上查阅即可。 3.生活供水设备:用于生活用途的供水设备。 4.生产供水设备:用于生产用途的供水设备。 5.囊式落地膨胀水箱:囊式供水设备在锅炉(换热站)膨胀系统的应用。主要取代高位膨胀水箱, 解决采暖(制冷)系统中的热胀冷缩问题与自动补水问题。 6.农田灌溉系统:供水设备在农田灌溉系统的应用。 7.人工造浪系统:囊式供水设备应用人工造浪系统。 (二)供水设备的种类 根据供水设备的用途可分生活供水设备、生产供水设备、消防供水设备三种。 根据供水设备的原理与构成分成三类。补气式供水设备、囊式供水设备、变频供水设备。 1.补气式供水设备:利用密封罐内空气的可压缩性,调节输水的给水装置,其作用相当于高位水箱 或水塔,由气压罐内压力变化自动控制水泵的工作,当罐内空气压力不足时,能够自动补气增压。 2.囊式供水设备:囊内为水室,罐囊之间为气室,一次充气常年使用,其运行工况是当气压罐内压 力降至用户要求的低限时,压力传感信号通过电控柜开启水泵,自动输水至罐内。当系统压力不

中央空调系统中膨胀水箱的设置和配管中的几个问题

中央空调系统中膨胀水箱的设置和配管中的几个问题时间:2013-3-22 11:45来源:制冷快报手机免费访问: 在闭式循环的空调水系统中,膨胀水箱可以容纳水受热膨胀后多余的体积,解决系统的定压问题,向系统补水。膨胀水箱的设计往往和配管联系在一起,做为中央空调末端设计的重要组成部分。下面制冷快报就为大家详细分析一下膨胀水箱的设置和配管中出现的问题,以供参考。 膨胀水箱的容积和选型 对于普通的高层民用建筑,如果以系统的设计冷负荷Qo为基础,则系统的单位水容量大约为2~3升/kW。当采用双管制系统时,若取水的最低工作温度为7℃,最高工作温度为65℃,则膨胀水箱的有效膨胀容积,可采用简化的估算方法按下式计算: V=0.006×(65-7)×(2~3)Qo=(0.07~0.1)Qo (升)

膨胀水箱的设置及其配管 膨胀水箱的安装高度,应至少高出系统最高点0.5m(通常取1.0 ~1.5m)。安装水箱时,下部应作支座,支座长度应超出底板100 ~200mm,其高度应大于300mm,支座材料可用方木、钢筋混凝土或砖,水箱间外墙应考虑安装用予留空洞。 膨胀水箱上的配管有膨胀管、信号管、溢水管、排水管和循环管等。从信号管至溢出水管之间的膨胀水箱容积,就是有效膨胀容积。 膨胀管—原则上应接至循环水泵吸入口前的回水管路上,通常接到“集水器”上。信号管—应将它接至制冷机房内的洗手盆处,信号管上应安装阀门。 溢流管—当系统内水的体积膨胀超过水箱内的溢水管口时,水会自动溢出。溢出管上不许安装阀门。 排水管—在清洗水箱并将水箱放空时用,排水管上应安装阀门。 通常将溢水管和排水管连在一起,排至附近的下水道或屋面上。 循环管—在寒冷地区为防止膨胀水箱内水结冻而设置的。当水箱内没有结冻可能时,可不设循环管。特别在高层建筑中膨胀水箱和生活给水水箱通常设在屋顶水箱间内,并将水箱保温,因此无结冻可能。 膨胀水箱的补水设计 膨胀水箱的补水方式有两种: 1)浮球阀自动补水—当所在地区生活给水水质较软、且制冷装置对冷媒水水质无特殊要求时,可利用屋顶生活给水水箱,通过浮球阀直接向膨胀水箱补水。这时,膨胀水箱要比生活给水水箱低一定的高

空调设计设备选型指南

内容: 1 水冷冷水机空调系统 ☆主要设备 (1)制冷主机(2)冷冻水泵(3)冷却水泵(4)冷却塔 (5)电子水处理仪(6)水过滤器(7)膨胀水箱 (8)末端装置(组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等) 2 冷、热源的选择 1. 冷、热源系统设计选型注意的几个方面 1.1 各种冷、热源系统的能效特性 1.2 冷、热源系统的部分负荷性能 1.3 冷、热源系统的投资费用 1.4 冷、热源系统的运行费用 1.5 冷、热源系统的环境行为 2. 冷源设备选择 2.1 冷水机组的总装机容量 冷水机组的总装机容量应以正确的空调负荷计算为准,可不作任何附加,避免所选冷水机组的总装机容量偏大,造成大马拉小车或机组闲置的情况。 2.2 冷水机组台数选择 制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。 同一机房内可采用不同 类型、不同容量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。 为保证运转的安全可靠性,当小型工程仅设1台时,应选用调节性能优良、运行可靠的机型,如选择多台压缩机分路联控的机组,即多机头联控型机组。 2.3 冷水机组机型选择 2.3.1水冷电动压缩式冷水机组的机型宜按制冷量范围,并经过性能价格比 进行选择。 2.3.2冷水机组机型选择

电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水机组,在额定制冷工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于以下规 定。 2.3.3冷水机组的制冷量和耗功率 冷水机组铭牌上的制冷量和耗功率,或样本技术性能表中的制冷量和耗功率是机组名义工况下的制冷量和耗功率,只能作冷水机组初选时参考。冷水机组在设计工况或使用工况下的制冷量和耗功率应根据设计工况或使用工况(主要指冷水出水温度、冷却水进水温度)按机组变工况性能表、变工况性能曲线或变工况性能修正系数来确定。 2.4热源设备 2.4.1热源设备类型 提供空调热水的锅炉按其使用能源的不同,主要分为两大类:(1)电热水锅炉(2)燃气、燃油热水锅炉 电热水锅炉 电热水锅炉的优点是使用方便,清洁卫生,无排放物,安全,无燃烧爆炸危险,自动控制水温,可无人值守。 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)规定:除了符合下列情况之一外,不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源:电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑; 以供冷为主,采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑; 无集中供热与燃气源,用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑; 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热电锅炉不在日间用电高峰和平段时间启用的建筑; 利用可再生能源发电地区的建筑; 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑.

膨胀水箱的作用

膨胀水箱的作用 膨胀水箱作用: 膨胀水箱被广泛应用于中央空调、锅炉、热水器、变频、恒压供水设备中,其缓冲系统压力波动,消除水锤起到稳压卸荷的作用,在系统内水压轻微变化时,膨胀水箱气囊的自动膨胀收缩会对水压的变化有一定缓冲作用,能保证系统的水压稳定,水泵不会因压力的改变而频繁的开启。 膨胀水箱定义: 膨胀水箱用于系统中起缓冲压力波动及部分给水的作用,在热力系统中主要是用来吸收工作介质因温度变化增加的那部分体积;在供水系统中主要用来吸收系统因阀门、水泵等开和关所引起的水锤冲击,以及夜间少量补水使供水系统主泵休眠从而减少用电,延长水泵使用寿命。 气囊式膨胀水箱结构: 对隔膜式膨胀水箱来讲,罐体中间的隔膜将罐体分成二部分,一部分其罐体和隔膜之间预充有一定压力的氮气,另外一部分是用来储水。而气囊式膨胀水箱则是气囊在罐体内,气囊是用来储水,在气囊与罐体之间预冲有一定压力的氮气,根据自己的需求,可分别预冲不同压

力的氮气,其气囊用来储水,达到介质水不与罐体接触,避免了罐体的损伤。 圆罐子膨胀水箱 扁罐子膨胀水箱的技术参数: 膨胀水箱的技术参数: 最大工作压力:3bar 预充压力:1.5bar 工作温度:-10-90℃ 膨胀水箱通常用于安装空间狭窄的供暖系统设备上,区别于一般的膨胀罐,壁挂炉膨胀水箱外形更加扁平,承压较低。 膨胀水箱的结构:

罐体:碳钢 气囊:SBR橡胶 扁罐子膨胀水箱 膨胀水箱工作原理: 有上面其结构可知:当膨胀水箱用于系统中时,由于系统压力比预充气体的压力,所以会有一部分工作介质进入气囊内(对隔膜式来讲是进入罐体内),直到达到新的平衡,当系统压力再度升高,系统压力再次大于预充气体的压力,又会有一部分介质进入囊内,压缩囊和罐体间的气体,气体被压缩压力升高,当升高到跟系统压力一致时,介质停止进入,反之,当系统压力下降,系统内介质压力低于囊和罐体间的气体压力,气囊内的水会被气体挤出补充到系统内,使系统压力

膨胀水箱的选型

供暖系统膨胀罐容积选型公式: f i 1C e P P V -?= V =膨胀罐选型容积(升)。 e =水加热膨胀系数,惯例选择0.035这一系数。 C =系统总水量(升)。 Pi =起始压力(公斤):由系统静压+0.3公斤+大气压力(1公斤)组成。 P f =最终压力(公斤):由系统运行时最大压力(即安全阀设定压力)+大气压力(1公斤)组成。 水加热膨胀系数“e ” 温度(℃) 系数(e ) 温度(℃) 系数(e ) 温度(℃) 系数(e ) 0 0.00013 40 0.00782 75 0.02575 10 0.00025 45 0.00984 80 0.02898 15 0.00085 50 0.01207 85 0.03236 20 0.0018 55 0.01447 90 0.03590 25 0.00289 60 0.01704 95 0.03958 30 0.00425 65 0.01979 100 0.04342 35 0.00582 70 0.02269 速算公式:将系统总水量乘以以下系数即得出膨胀罐容积(以熟悉e =0.035计算) 安全阀设定压力(公斤) 系统起始压力(公斤) 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 2.25 0.091 0.106 0.134 0.175 0.253 - - - - - - 2.50 0.082 0.094 0.111 0.136 0.175 0.254 - - - - - 2.70 0.076 0.086 0.100 0.118 0.144 0.185 0.259 - - - - 3.00 0.070 0.078 0.088 0.100 0.117 0.140 0.175 0.233 - - - 3.50 0.063 0.068 0.075 0.083 0.093 0.105 0.121 0.143 0.175 0.225 - 4.00 0.058 0.063 0.067 0.073 0.080 0.088 0.097 0.109 0.125 0.146 0.175 4.50 0.055 0.058 0.062 0.066 0.071 0.077 0.084 0.092 0.101 0.113 0.128 5.00 0.052 0.055 0.058 0.062 0.066 0.070 0.075 0.081 0.088 0.095 0.105 5.40 0.051 0.053 0.056 0.059 0.062 0.066 0.070 0.075 0.080 0.086 0.093 6.00 0.049 0.051 0.053 0.056 0.058 0.061 0.064 0.068 0.072 0.077 0.082

膨胀水箱作用

膨胀罐 简介 水在温度变化时体积相应变化。实验证明,水在4℃ (准确说是3.98℃)时体积最小,因此水不仅是在4-100℃加热时体积会增大,同样从4-0℃冷却时体积也会膨胀。以下图表说明了水在不同温度下相对于4℃时其体积的膨胀系数。 温度℃系数温度℃系数温度℃系数 0 0.00013 40 0.00782 75 0.02575 10 0.00025 45 0.00984 80 0.02898 15 0.00085 50 0.01207 85 0.03236 20 0.00180 55 0.01447 90 0.03590 25 0.00289 60 0.01704 95 0.03958 30 0.00425 65 0.01979 100 0.04342 35 0.00582 70 0.02269 水加热膨胀系数‘e’—相对于4℃时的体积 我们在本章节中只涉及供暖系统的水膨胀。众所周知,供暖系统的水在加热时都会膨胀。这种热膨胀是不可避免且相当强烈的自然现象。加热时,系统中上万亿的水分子每一个都会轻微变大。从宏观的角度来看,大家会觉得是系统的水量增加了,但事实并非如此。同样的水分子只是在温度升高时占据更多空间。水的体积上升了,但是系统总的水量并没有改变。见图1所示,1000升水从10℃加热到90℃体积增加了35.6升。 在实际的用途中,水是不能被压缩的。一定量的水分子除非是在巨大的压力作用下才能被压缩为更小的体积。任何容器在完全盛满水并且与大气隔离的情况下在加热时压力会迅速地升高。如果此压力继续升高,容器则会爆炸,有时后果非常严重。见图2,水在密闭式的换热罐里水温从14℃加热到33℃时,压力从4公斤急剧上升到了12公斤,由此可见封闭式容器里水温上升后带来的压力增大多么剧烈。 为了避免上述情况发生,所有的水暖系统都需要安装相应的设备容纳水在加热时增大的体积。在与大气相通的系统里,比如无压储水罐,其上部多余的空间能容纳增大的体积。 在更典型的封闭式水暖系统中,通常由一个单独的称为膨胀罐的设备提供水加热膨胀需要的空间。如图3所示,膨胀罐的上半部分有一定量的空气,当系统水体积膨胀时,空气像弹簧一样地起到吸收的作用。 本章节将介绍闭式循环系统中运用到的两种膨胀罐,他们的计算方法及安装位置等。

中央空调系统中膨胀水箱的设置和配管中的几个问题

中央空调系统中膨胀水箱的设置和配管中的几个问题 时间:2013-3-22 11:45 来源:制冷快报手机免费访问:https://www.wendangku.net/doc/6f14959864.html, 在闭式循环的空调水系统中,膨胀水箱可以容纳水受热膨胀后多余的体积,解决系统的定压问题,向系统补水。膨胀水箱的设计往往和配管联系在一起,做为中央空调末端设计的重要组成部分。下面制冷快报就为大家详细分析一下膨胀水箱的设置和配管中出现的问题,以供参考。 膨胀水箱的容积和选型 对于普通的高层民用建筑,如果以系统的设计冷负荷Qo 为基础,则系统的单位水容量大约为2~3 升/kW。当采用双管制系统时,若取水的最低工作温度为7℃,最高工作温度为65℃,则膨胀水箱的有效膨胀容积,可采用简化的估算方法按下式计算: V=0.006×(65-7)×(2~3)Qo=(0.07~0.1)Qo (升)

膨胀水箱的设置及其配管 膨胀水箱的安装高度,应至少高出系统最高点0.5m(通常取 1.0 ~1.5m)。安装水箱时,下部应作支座,支座长度应超出底板 100 ~200mm,其高度应大于300mm,支座材料可用方木、钢筋混凝土或砖,水箱间外墙应考虑安装用予留空洞。 膨胀水箱上的配管有膨胀管、信号管、溢水管、排水管和循环管等。从信号管至溢出水管之间的膨胀水箱容积,就是有效膨胀容积。 膨胀管—原则上应接至循环水泵吸入口前的回水管路上,通常接到“集水器”上。信号管—应将它接至制冷机房内的洗手盆处,信号管上应安装阀门。 溢流管—当系统内水的体积膨胀超过水箱内的溢水管口时,水会自动溢出。溢出管上不许安装阀门。 排水管—在清洗水箱并将水箱放空时用,排水管上应安装阀门。 通常将溢水管和排水管连在一起,排至附近的下水道或屋面上。循环管—在寒冷地区为防止膨胀水箱内水结冻而设置的。当水箱内没有结冻可能时,可不设循环管。特别在高层建筑中膨胀水箱和生活给水水箱通常设在屋顶水箱间内,并将水箱保温,因此无结冻可能。 膨胀水箱的补水设计 膨胀水箱的补水方式有两种: 1)浮球阀自动补水—当所在地区生活给水水质较软、且制冷装置 对冷媒水水质无特殊要求时,可利用屋顶生活给水水箱,通过浮球阀直接向膨胀水箱补水。这时,膨胀水箱要比生活给水水箱低一定的高

01-高位开式膨胀水箱选型计算书

高位开式膨胀水箱选型计算书 (一)项目概况 本项目建筑面积50000 m2,冷冻供回水温度7/12℃,采用高位开式膨胀水箱进行定压补水。高位开式膨胀水箱设备简单、控制方便,而且水力稳定性好,初投资低。 (二)系统水容量计算 V c= k*S =1.3*50000/1000=65m3 式中:V c—系统水容量,m3; S —建筑面积,m2; K —系数,取1.3,详见如下表: (三)系统补水量Q补计算 系统每小时的补水量Q补可按系统水容量V c的2%计算,则系统补水量Q补: Q补=2%*V c=2%*65=1.3m3/h (四)补水泵流量Q泵计算 补水泵每小时的流量Q泵按系统水容量V c的5-10%计算,则补水泵流量Q泵: Q泵=5%*Vc=5%*65=3.25m3/h 注意:当采用变频补水泵时,上述补水泵流量可按额定转速时补水泵流量的1/3~1/4计算。 (五)水箱调节水量Q调计算 水箱调节水量Q调一般不应小于3min平时运行的补水泵流量Q泵,则水箱调节水量Q调: Q调=3/60*Q泵=3/60*3.25=0.163m3/h (六)膨胀水量Q膨计算 当供回水温度为7/12℃,(1-ρ0/ρm)=0.00558,则膨胀水量Q膨: Q膨= Vc *(1-ρ0/ρm)=65*0.00558=0.363m3/h 式中:Q膨—膨胀水量,m3/h;

V c—系统水容量,m3; ρ0—水的起始密度,供冷时,取夏季系统停止运行时的环境温度to =35°C对应的水的密度,kg/m3; ρm—系统运行时水的平均密度,按(ρs+ρr)/2计算,kg/m3; ρs—设计供水温度下水的密度,kg/m3; ρr—设计供水温度下水的密度,kg/m3; (七)水箱有效容积V有效计算 水箱有效容积V有效等于每小时水箱调节水量Q调和膨胀水量Q膨之和,则 V有效=1*(Q调+ Q膨)=1*(0.163+0.363)=0.526 m3 (八)膨胀水箱选型 计算出膨胀水箱有效容积后,可以从国家标准设计图集05K210选择确定膨胀水箱的规格、型号及配管的直径,见如下表26.8-9 。根据规格表,可选择方形膨胀水箱,公称容积为0.5m3,尺寸(长x宽x高)为900x900x900mm,溢流管规格为DN50,排水管规格为DN32,膨胀管规格为DN40,水箱重量200kg。

膨胀水箱的计算

膨胀水箱 水箱容积计算 当95-70°C 供暖系统 V=0.031Vc 当110-70°C 供暖系统 V=0.038Vc 当130-70°C 供暖系统 V=0。043Vc 式中V ——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L ; Vc ——系统内的水容量,L 。 膨胀水箱选用 开式高位膨胀水箱 适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。 型号 方形 圆形 公称面积 (m 3) 有效容积(m 3) 外形尺寸(mm ) 公称容积 (m 3) 有效容积(m 3) 筒体(mm ) 长 宽 高 内径 高度 1 0.5 0.61 900 900 900 0.3 0.35 900 700 2 0.5 0.6 3 1200 700 900 0.3 0.33 800 800 3 1 1.15 1100 1100 1100 0.5 0.5 4 900 1000 4 1 1.2 1400 900 1100 0. 5 0.59 1000 900 5 2 2.27 1800 1200 1200 0.8 0.83 1000 1200 6 2 2.06 1400 1400 1200 0.8 0.81 1100 1000 7 3 3.05 2000 1400 1400 1 1.1 1100 1300 8 3 3.2 1600 1600 1400 1 1.2 1200 1200 9 4 4.32 2000 1600 1500 2 2.1 1400 1500 10 4 4.37 1800 1800 1500 2 2 1500 1300 11 5 5.18 2400 1600 1500 3 3.3 1600 1800 12 5 5.35 2200 1800 1500 3 3. 4 1800 1500 13 4 4.2 1800 1800 14 4 4.6 2000 1600 1 5 5 5.2 1800 2200 16 5 5.2 2000 1800 膨胀水箱设计安装要点

膨胀水箱设计

第一部分:膨胀水箱 膨胀水箱的容积和选型 对于普通的高层民用建筑,如果以系统的设计冷负荷Qo为基础,则系统的单位水容量大约为2~3升/kW。当采用双管制系统时,若取水的最低工作温度为7℃,最高工作温度为65℃,则膨胀水箱的有效膨胀容积,可采用简化的估算方法按下式计算: V=0.006×(65-7)×(2~3)Qo=(0.07~0.1)Qo (升) 膨胀水箱的设置及其配管 膨胀水箱的安装高度,应至少高出系统最高点0.5m(通常取1.0 ~1.5m)。安装水箱时,下部应作支座,支座长度应超出底板100 ~200mm,其高度应大于300mm,支座材料可用方木、钢筋混凝土或砖,水箱间外墙应考虑安装用予留空洞。 膨胀水箱上的配管有膨胀管、信号管、溢水管、排水管和循环管等。从信号管至溢出水管之间的膨胀水箱容积,就是有效膨胀容积。 膨胀管—原则上应接至循环水泵吸入口前的回水管路上,通常接到“集水器”上。信号

管—应将它接至制冷机房内的洗手盆处,信号管上应安装阀门。 溢流管—当系统内水的体积膨胀超过水箱内的溢水管口时,水会自动溢出。溢出管上不许安装阀门。 排水管—在清洗水箱并将水箱放空时用,排水管上应安装阀门。 通常将溢水管和排水管连在一起,排至附近的下水道或屋面上。 循环管—在寒冷地区为防止膨胀水箱内水结冻而设置的。当水箱内没有结冻可能时,可不设循环管。特别在高层建筑中膨胀水箱和生活给水水箱通常设在屋顶水箱间内,并将水箱保温,因此无结冻可能。 膨胀水箱的补水设计 膨胀水箱的补水方式有两种: 1)浮球阀自动补水—当所在地区生活给水水质较软、且制冷装置对冷媒水水质无特殊要求时,可利用屋顶生活给水水箱,通过浮球阀直接向膨胀水箱补水。这时,膨胀水箱要比生活给水水箱低一定的高度。 2)高低水位控制器补水—当所在地区生活给水水质较硬、且制冷装置(例如,溴化锂吸收式冷温水机组)要求冷媒水必须是软化水时,应在膨胀水箱内设置高低水位传感器来控制软化水补水泵的启动或关停。一旦水位低于信号管,补水泵会自动向系统补水。这种方式要有一套软化水处理设备。来自补水泵的补水管可以接到集水器上,也可接到冷媒水循环泵的吸入口前。

壁挂炉膨胀水箱

壁挂炉壁挂炉膨胀水箱 壁挂炉膨胀水箱定义: 意大利CIMM壁挂炉膨胀水箱用于系统中起缓冲压力波动及部分给水的作用,在热力系统中主要是用来吸收工作介质因温度变化增加的那部分体积;在供水系统中主要用来吸收系统因阀门、水泵等开和关所引起的水锤冲击,以及夜间少量补水使供水系统主泵休眠从而减少用电,延长水泵使用寿命。 扁罐子壁挂炉膨胀水箱的技术参数: 意大利CIMM壁挂炉膨胀水箱的技术参数: 最大工作压力:3bar 预充压力:1.5bar 工作温度:-10-90℃ 壁挂炉膨胀水箱的结构: 罐体:碳钢 气囊:SBR橡胶 意大利CIMM壁挂炉膨胀水箱通常用于安装空间狭窄的供暖系统设备上,区别于一般的膨胀罐,壁挂炉壁挂炉膨胀水箱外形更加扁平,承压较低。

扁罐子壁挂炉膨胀水箱 壁挂炉膨胀水箱作用: 壁挂炉膨胀水箱被广泛应用于中央空调、锅炉、热水器、变频、恒压供水设备中,其缓冲系统压力波动,消除水锤起到稳压卸荷的作用,在系统内水压轻微变化时,壁挂炉膨胀水箱气囊的自动膨胀收缩会对水压的变化有一定缓冲作用,能保证系统的水压稳定,水泵不会因压力的改变而频繁的开启。

壁挂炉膨胀水箱工作原理: 有上面其结构可知:当壁挂炉膨胀水箱用于系统中时,由于系统压力比预充气体的压力,所以会有一部分工作介质进入气囊内(对隔膜式来讲是进入罐体内),直到达到新的平衡,当系统压力再度升高,系统压力再次大于预充气体的压力,又会有一部分介质进入囊内,压缩囊和罐体间的气体,气体被压缩压力升高,当升高到跟系统压力一致时,介质停止进入,反之,当系统压力下降,系统内介质压力低于囊和罐体间的气体压力,气囊内的水会被气体挤出补充到系统内,使系统压力升高,直到系统工作介质压力跟囊和罐体间的气体压力相等,囊内的水不再外系统补给,维持动态的平衡。

冷热源选型设计计算

4 冷热源选型设计计算 4.1冷水机组选型设计计算 在本次设计范围内,空调冷负荷风系统暂不考虑由于风机、风管产生温升以及系统漏风等引起的附加冷负荷;水系统暂不考虑由于水泵、水管、水箱产生温升以及系统补水引起的附加冷负荷。空调冷源的设计供冷量主要考虑空调房间的计算冷负荷和该空调房间的新风冷负荷。 由负荷计算结果可知,本设计建筑四至十层夏季空调总冷负荷为346.31KW,其中新风冷负荷为48.31KW。考虑同时使用系数为0.9,冷水机组采用两台螺杆式水冷冷水机组,每台机组的冷负荷为Q =346.31KW×0.9÷2=156KW。根据单台 d 机组冷负荷选择LSBLG180H螺杆式水冷冷水机组,其主要性能参数如表4.1所示。

单台机组的能效比为5.0,大于《公共建筑节能设计标准》中规定最小值4.1,符合节能设计规范。所选机组的总装机容量为175×2=350KW,而总冷负荷为346.31KW,所选机组的总装机容量与总冷负荷的比值为350/346.31=1.01小于《民用建筑供暖通风空气调节设计规范》GB50736-2012中规定的至1.1,也符合设计规范。机组的调节方式为无级调节,运行方式为昼夜交替运行,互为备用。 4.2锅炉的设计选型计算 4.2.1供空调热水的锅炉选型 本设计范围内,总空调热负荷为164.15KW,考虑同时使用系数为0.9,则锅炉总热负荷为164.15×0.9=148KW。由此选择YYL-150型锅炉,其主要性能参数如表4.2所示。 4.2.2供生活热水的锅炉选型 本设计范围内,总生活热水的热负荷为485KW,考虑同时使用系数为0.9,则锅炉总热负荷为485×0.9=437KW。由此选择YYL-470型锅炉,其主要性能参数如表4.3所示。 4.3分集水器的设计选型计算 分集水器的构造如图4.1所示。

闭式膨胀水箱

闭式膨胀水箱 闭式膨胀水箱定义: 意大利阿库斯坦闭式膨胀水箱用于系统中用于系统中起缓冲压力波动及部分给水的作用,在热力系统中主要是用来吸收工作介质因温度变化增加的那部分体积;在供水系统中主要用来吸收系统因阀门、水泵等开和关所引起的水锤冲击,以及夜间少量补水使供水系统主泵休眠从而减少用电,延长水泵使用寿命。起缓冲压力波动及部分给水的作用,在热力系统中主要是用来吸收工作介质因温度变化增加的那部分体积;在供水系统中主要用来吸收系统因阀门、水泵等开和关所引起的水锤冲击,以及夜间少量补水使供水系统主泵休眠从而减少用电,延长水泵使用寿命。

闭式膨胀水箱工作原理: 意大利阿库斯坦闭式膨胀水箱用于系统中时,由于系统压力比预充气体的压力,所以会有一部分工作介质进入气囊内(对隔膜式来讲是进入罐体内),直到达到新的平衡,当系统压力再度升高,系统压力再次大于预充气体的压力,又会有一部分介质进入囊内,压缩囊和罐体间的气体,气体被压缩压力升高,当升高到跟系统压力一致时,介质停止进入,反之,当系统压力下降,系统内介质压力低于囊和罐体间的气体压力,气囊内的水会被气体挤出补充到系统内,使系统压力升高,直到系统工作介质压力跟囊和罐体间的气体压力相等,囊内的水不再外系统补给,维持动态的平衡。 闭式膨胀水箱的作用: 闭式膨胀水箱被广泛应用于中央空调、锅炉、热水器、变频、恒压供水设备中,其缓冲系统压力波动,消除水锤起到稳压卸荷的作用,在系统内水压轻微变化时,闭式膨胀水箱气囊的自动膨胀收缩会对水压的变化有一定缓冲作用,能保证系统的水压稳定,水泵不会因压力的改变而频繁的开启。

闭式膨胀水箱的安装: 意大利阿库斯坦闭式膨胀水箱按照以下几点来进行安装,就可避免一些由于闭式膨胀水箱安装不对而引起的麻烦,简单而且有效。 1、供暖系统中建议将闭式膨胀水箱安装在系统水温相对最低点地方,一般安装在系统的回水端,储热水箱的冷水入水端。24L及24L 以下的气压罐因自重较轻可直接连到系统管道上。为避免闭式膨胀水箱在工作时进水和自重对系统管道产生较大的载荷,对于24L以上的闭式膨胀水箱其自身带有三脚支架,可用金属软管把闭式膨胀水箱连接到系统,埋地螺钉固定闭式膨胀水箱支脚,保证使用过程中的平稳、 2、闭式膨胀水箱附近要安装安全阀,避免在系统压力异常的时候损坏气压罐和系统其他部件;

落地式膨胀水箱

落地式落地式膨胀水箱 落地式膨胀水箱定义: 意大利阿酷斯坦落地式膨胀水箱用于系统中起缓冲压力波动及部分给水的作用,在热力系统中主要是用来吸收工作介质因温度变化增加的那部分体积;在供水系统中主要用来吸收系统因阀门、水泵等开和关所引起的水锤冲击,以及夜间少量补水使供水系统主泵休眠从而减少用电,延长水泵使用寿命。

立式落地膨胀水箱

卧式落地式膨胀水箱 落地式膨胀水箱作用: 意大利阿酷斯坦落地式膨胀水箱被广泛应用于中央空调、锅炉、热水器、变频、恒压供水设备中,其缓冲系统压力波动,消除水锤起到稳压卸荷的作用,在系统内水压轻微变化时,落地式膨胀水箱气囊的自动膨胀收缩会对水压的变化有一定缓冲作用,能保证系统的水压稳定,水泵不会因压力的改变而频繁的开启,其主要特点是可以落地,一种是卧式落地,另外一种是立式落地。 气囊式落地式膨胀水箱结构:

对隔膜式落地式膨胀水箱来讲,罐体中间的隔膜将罐体分成二部分,一部分其罐体和隔膜之间预充有一定压力的氮气,另外一部分是用来储水。而气囊式落地式膨胀水箱则是气囊在罐体内,气囊是用来储水,在气囊与罐体之间预冲有一定压力的氮气,根据自己的需求,可分别预冲不同压力的氮气,其气囊用来储水,达到介质水不与罐体接触,避免了罐体的损伤。 圆罐子落地式膨胀水箱 扁罐子落地式膨胀水箱的技术参数: 落地式膨胀水箱的技术参数: 最大工作压力:3bar 预充压力:1.5bar

工作温度:-10-90℃ 意大利阿酷斯坦落地式膨胀水箱通常用于安装空间狭窄的供暖系统设备上,区别于一般的膨胀罐,壁挂炉落地式膨胀水箱外形更加扁平,承压较低。 落地式膨胀水箱的结构: 罐体:碳钢 气囊:SBR橡胶 扁罐子落地式膨胀水箱 落地式膨胀水箱工作原理: 有上面其结构可知:当落地式膨胀水箱用于系统中时,由于系统压力比预充气体的压力,所以会有一部分工作介质进入气囊内(对隔膜式

空调水系统膨胀水箱的选型计算

空调水系统膨胀水箱的选型计算 先了解一下膨胀水箱的几个作用吧:作用1:所谓膨胀水箱那肯定跟系统内水的热胀冷缩有关...众所周知水的体积加热就会膨胀...受冷体积就会缩小...那问题就来了...这个时候系统出气筒在哪...?水就这样膨胀下去不能把水管给胀坏了呀...因为整个闭式系统水的容积是一定的...膨胀水箱就是这个出气筒...水的体积膨胀了...多余的水就会通过膨胀水箱溢流出去...体积缩小了膨胀水箱后备水源就会通过水的重力给系统自动补水进去... 作用2 膨胀水箱还有给系统补水及稳定系统压力的功能...如果系统出现泄漏或者维修造成水量部分减少...膨胀水箱是最好的自动补水装置...膨胀水箱一般安置在比系统最高点还要高点的位置...其水位高度的变化基本可以忽略...所以它就具有稳定整个系统压力的功能...膨胀水箱的安装高度应至少高出系统最高点0.5m(通常取1.0 ~1.5m)作用3膨胀水箱作为系统的最高点并与大气直接连通...所以膨胀水箱还具有一定的系统排气功能... 膨胀水箱的的水管一般接入到系统的回水管或者集水器上...也就是水泵的进水端...姐上张图给大家参考:这个膨胀水箱有点大...单中央空调制冷来说估计很难用得上这种还配人梯的大型膨胀水箱...小型的膨胀水箱也不需要什么玻璃管液位计...有浮球阀也不用什么电子液位计...这个膨

胀水箱属于功能比较强大的...特别是在南方做惯空调的同学可能还要问:姐...那个循环管是干嘛的...在北方的膨胀水箱是要再接条循环管的...循环管在同一条回水管上接入...与原来的膨胀水接管处差不多相隔2米左右...这样来保证冬季供热时一部分热水能在膨胀水箱里循环以此来防止膨胀水箱 及膨胀水管结冰...好啦...谈谈容积的计算公式吧...对于普通 的高层民用建筑...如果以系统的设计冷负荷Qo为基础...则 系统的单位水容量大约为2~3升/kW...你的主机是制冷量是多少千瓦呢?就这样套算进去吧...当采用双管制系统时...若取水的最低工作温度为7℃,最高工作温度为65℃...则膨胀水箱的有效膨胀容积V,可采用简化的估算方法按下式计算:V=0.006×(65-7)×(2~3)Qo=(0.7~1)Qo (升)注意:以上是有效容积,水箱是放不满的,所以选择水箱的体积应该在这个计算结果的基数上再乘以1.2以上...以上内容希望对您有所帮助!

膨胀水箱估算

膨胀水箱的容积计算 膨胀水箱型式的分类:开式和闭式 开式:密闭板式;隔膜式;球胆式;水泵定压补水一体式。 从箱内压力变化考虑:膨胀水箱又可分为定压式和变压式两种。 1. 闭式膨胀水箱容积计算: V t =V s P P v v T 2 11 2 131- ?--α V t —膨胀水箱容积;m 3 V s —系统水容积,m 3 v 1 —低温时水的比容,m 3 /Kg; v 2 —高温时水的比容,m 3 /Kg α—线性膨胀系数;钢为11.7×10 6 -c ?-1 铜为17.1×10 6 -c ?-1 △ T —水系统中最大温差:℃(一般为5) P 1 —低温时水压力,KPa P 2 —高温时水压力,KPa P 1 ;P 2 的确定: P 1 =箱体静压头+系统顶部的最小压力值 P 2 =运行时最高压力

2.开式膨胀水箱容积计算方法: V p=α△t V s V p---膨胀水箱有效容积,m3 α---水的体积膨胀系数,α=0.0006,1/℃ △t---系统内最大水温变化值,℃ V s---系统内的水容量,m3,即系统中管道和设备内总容水量 水系统中总容量(L/m2空调面积) 注意单位变换!应把L换成m3。 水箱容积计算 当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc 当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc 当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc 式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L; Vc——系统内的水容量,L。

膨胀水箱选用 开式高位膨胀水箱 适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。

膨胀水箱的规格

膨胀水箱设计安装要点 膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。 膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前, 循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m 的距离。 ? 膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。 ? 设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。 ? 一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C 。 膨胀水箱的容积计算 膨胀水箱型式的分类:分开式和闭式 开式有:密闭板式;隔膜式;球胆式;水泵定压补水一体式 从箱内压力变化考虑:膨胀水箱又可分为定压式和变压式两种。 闭式膨胀水箱容积计算:

V t =V s P P v v T 2 11 2 131- ?--α V t —膨胀水箱容积;m 3 V s —系统水容积,m 3 (参见下图1) v 1 —低温时水的比容,m 3 /Kg; v 2 —高温时水的比容,m 3/Kg α—线性膨胀系数;钢为11.7×106-c ?-1 铜为17.1×106-c ?-1 △ T —水系统中最大温差:℃(一般为5) P 1—低温时水压力,Kpa P 2 —高温时水压力,Kpa P 1;P 2的确定: P 1=箱体静压头+系统顶部的最小压力值 P 2 =运行时最高压力 开式膨胀水箱容积计算方法: V p =α△t V s V p ---膨胀水箱有效容积,m 3 α---水的体积膨胀系数,α=0.0006,1/℃ △t---系统内最大水温变化值,℃ V s ---系统内的水容量,m 3 ,即系统中管道和设备内总容水量(参看图一) 2