文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2020版一级消防工程师《消防安全案例分析》模拟试题(II卷) 附解析

2020版一级消防工程师《消防安全案例分析》模拟试题(II卷) 附解析

2020版一级消防工程师《消防安全案例分析》模拟试题(II卷) 附解析
2020版一级消防工程师《消防安全案例分析》模拟试题(II卷) 附解析

2020版一级消防工程师《消防安全案例分析》模拟试题

(II卷)附解析

考试须知:

1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。

姓名:_________

考号:_________

一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)

1、某高层商业综合楼地上十层,地下三层,建筑高度为53.80m,总建筑面积为67137.48m2。地下部分建筑面积27922.30m2,使用性质为车库和设备用房,共计停车474辆;地上各层用途为商场、酒店、办公用房等。该建筑内设有室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明和消防疏散指示标志及建筑灭火器等消防设施。消防控制室设在地下一层,消防水泵房设置于地下二层;消防用电为一级负荷,电源从两个不同的区域变电站引入;消防供水从环状市政供水管网引入两条DN300的进水管,并在地块内形成环路。

根据以上材料,回答下列问题:

1.火灾报警按钮至所在防火分区边缘的距离可为()。

A.5m

B.10m

C.30m

D.45m

E.50m

2.沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及转角处距地面高度1m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距可为()。

A.5m

B.10m

C.15m

D.20m

E.30m

3.关于灭火器的设置,下列说法正确的有()。

A.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点

B.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志

C.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外

D.灭火器可设置在超出其使用温度范围的地点

E.灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点

4.灭火器配置场所的火灾种类分为()。

A.固体物质火灾

B.液体火灾或可熔化固体物质火灾

C.气体火灾

D.人为火灾

E.物体带电燃烧的火灾

5.气体灭火系统按其装配形式可分为()。

A.全淹没系统

B.局部应用系统

C.管网灭火系统

D.无管网灭火系统

E.单元独立灭火系统

6.防烟系统施工安装前,按照施工过程质量控制要求,需要对系统组件及其他设备、材料进行现场检查(检验),不合格的()不得使用。

A.组件

B.设备

C.材料

D.型号

E.标志

7.火灾自动报警系统的线槽敷设时,下列部位中,应设置吊点或支点的有()。

A.距接线盒子0.1m处

B.距接线盒0.2m处

C.直接段不大于3m处

D.直接段不大于4m处

E.线槽转角或分支处

8.关于该建筑防排烟系统的设置,下列说法正确的是()。

A.该建筑的防烟楼梯间及其前室均应设机械加压送风方式的防烟系统

B.该建筑的消防电梯前室可不设机械加压送风方式的防烟系统

C.该建筑的前室、合用前室、消防电梯间前室与走道之间的压差为25~30Pa

D.该建筑地上部分应设置机械排烟系统

E.该建筑地下车库可不设置机械排烟系统

9.关于该建筑的消防电梯的设置,下列说法正确的是()。

A.消防电梯应分别设置在不同的防火分区

B.该建筑应设置2台消防电梯

C.消防电梯载重量不应小于800kg

D.该建筑应设置3台消防电梯

E.消防电梯的行驶速度从首层到顶层的运行时间不应超过60s

2、某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施

该建筑内消防栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、底区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层。设置底区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和转输水箱位于地上17层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵装置。底区消火栓由中间转输水箱和底区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火水箱转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。

室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s。自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s

维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:

(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。

(2)在地下消防水泵房打开底区消火栓泵实验阀,底区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无发直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。

(4)检查消防屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员无法查看。

(5)在屋顶打开实验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为0.21MPa,消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的情况,控制室值班人员回答不清楚。

1.关于该建筑的消防水池,下列说发正确的有()。

A,不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432㎡

B,消防控制室应能显示消防水池的正常水位

C,消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

D,应设置就地水位显示装置

E,消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号

2.底区消火栓泵没有启动的主要原因有()。

A.消防水泵控制柜处于手泵启动状态

B.消防联动控制器处于自动启泵状态

C..消防水泵的控制线路故障

D..消防水泵的电源处于关闭状态

3.关于该建筑的屋顶消火栓稳压装置,下列说法正确的有()。

A.气压水罐有效储水容积符合规范要求

B.出水管门阀应常开并锁定

C.气压水罐有效储水容积不符合规范要求

D.出水管应设置明杆闸阀

E.稳压泵控制柜平时应处于停止启泵状态

4.关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有()。

A.应采取防冻措施

B.进水管管径符合规范要求

C.出水管管径符合规范要求

D.消防控制室应能显示消防水箱的高水位、低水位报警信号

E.消防控制室应能显示消防水箱正常水位

5.关于屋屋顶实验消火栓检测。下列说法正确的有()。

A.栓口动压符合规范要求

B.消防控制室应能显示高区消火栓加压能的运行状态

C.检查人员应到消防水泵房确认高区消防栓加压泵启动情况

D.消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵运行状态

E.消防水枪充实水柱符合规范要求

6.关于该建筑中间转输睡箱及屋顶消防水箱的有效储水容积,下列说法正确的有()。

A.中间转输水箱有效储水容积不应小与36m3

B.屋顶消防水箱有效储水容积不应小与50m3

C.中间转输水箱有效储水容积不应小与60m3

D.屋顶消防水箱有效储水容积不应小与36m3

E.屋顶消防水箱有效储水容积不应小与100m3

7.关于该建筑高区消火栓加压泵,下列说法正确的是()。

A.应有自动停泵的控制功能

B.消防控制室应能手动远程启动该泵

C.流量不应小与40L/s

D.从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于5min

E.应能机械应急启动

8.关于该建筑高区消防栓加压泵控制柜,下列说法错误的有()。

A.机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作

B.应采取防止被水淹的措施

C.防护等级不应低于IP30

D.应具有自动巡检可调,显示巡检状态和信号功能

E.控制柜对话界面英语英汉双语语言

9.关于该建筑室内消火栓系统维护管理,下列说法正确的有()。

A.每季度应对消防水池。消防水箱的水位进行一次检查

B.每月应手动启动消防水泵运转一次

C.每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次

D.每月应对控制阀门铅封,锁链进行一次检查

E.每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情况

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

1、某公司投资建设的大型商业综合体由商业区和超高层写字楼、商品住宅楼及五星级酒店组成。除酒店外,综合体由建设单位下属的物业公司统一管理。建设单位明确了物业公司经理为消防安全管理人,建立了消防安全管理制度,成立了志愿消防组织,明确了专(兼)职消防人员及其职责。在物业管理合同中,约定了产权人、承租人的消防安全管理职责,明确了物业公司有权督促落实;确定了公共区域、未销售(租赁)区域的消防安全管理、室外消防设施(场地)以及建筑消防设施改造与维护管理等由物业公司统一组织实施,各方按照相

关合同出资。

某天营业期间,商业区二层某商铺装修时,电焊引发火灾。起火后,装修工人慌乱中碰翻了正在使用的油漆桶,火势迅速扩大。在寻找灭火器无果后,悉数逃离火场。消防控制室(共2名值班人员)接到保安报警,向经理报告后,2人均赶往现场灭火;此时,火灾已向相邻商铺蔓延,值班人员这才向公安消防队报警。公安消防队到场时,火灾己蔓延至相邻防火分区,有多部楼梯间因防火门未关闭,大量进烟。

灾后倒查,起火点的装修现场采用木质胶合板与相邻区域隔离,现场无序堆放了大量的木质装修材料、油漆桶及有机溶剂等;现场的火灾探测器因频繁误报在火灾报警控制器上屏蔽,二层的自动喷水灭火器系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭;动火现场安全监护人员脱岗。防火档案记载,保安在营业期间每3小时防火巡查1次,防火巡查记录均为“正常”;火灾前52天组织的最近一次防火检查,载录了商业区存在“楼梯间防火门未常闭”、“有的商铺装修现场管理裩乱,无消防安全防护措施”、“二层多个商铺装修现场火灾探测器误报,喷头损坏漏水”等3项火灾隐患。

根据以上材料,回答下列问题:

1.简述该大型商业综合体对多个产权(使用)单位的消防安全管理是否合理,并说明原因。

2.简述消防控制室值班人员在此次火灾应急处置中存在的问题。

3.结合装修工人初起火灾处置行为,简述需要加强对装修工人消防安全教育培训的主要内容。

4.指出起火点装修现场存在的火灾隐患。

5.简析物业管理公司在防火巡查、防火检查及火灾隐患整改过程中存在的问题。

2、某为塔式高层建筑,底层为架空层,二至三十一层为写字楼,建筑高度105米。塔楼核心筒防烟楼梯间及前室均不具备自然排烟条件,均设有机械加压送风系统,采用常闭自动加压送风口。消防电梯前室靠外墙设置,采用自然排烟。

问:

1.该建筑分类?

2.送风系统及送风量是否应分段设置?

3.消防电梯前室采用自然排烟是否符合要求?

3、一栋18层的旅馆,建筑高度为68m,设有两个防烟楼梯间,一部消防电梯与一个楼梯间合用前室,两个楼梯间可开启外窗,合用前室和前室无外窗,且每层有一条长40m,宽1.4m的无自然采光的内走道。

【问题】

1.该旅馆必须设加压送风系统的部位有哪些?说明理由。

2.该旅馆走道划分为几个防烟分区?其排烟量应如何计算?

3.该旅馆室内消火栓的布置间距不应大于多少?室内消火栓的水枪充实水柱不应小于多少?

4.该旅馆需不需要设消防卷盘?如需,消防卷盘应如何布置?

4、消防技术服务机构受托对某地区银行办公的综合楼进行消防设施的专项检查,该综合楼火灾自动报警系统采用双电源供电,双电源切换控制箱安装在一层低压配电室,考虑到系统供屯的可靠性,在供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器,实现电流故障动作保护和过负载保护。火灾报警控制器显示12只感烟探测器被屏蔽(洗衣房2只,其他楼层10只),1只防火阀模块故障。

对火灾自动报警系统进行测试,过程如下,切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示;恢复控制器与备用电源之间的连接,切断火灾报警控制器的主电源,控制器自动切换到备用电源工作,显示主电故障;测试8只感烟探测器,6只正常报警,2只不报警,试验过程中控制器山现重启现象,继续试验报警功能,控制器关机。无法重新启动:恢复控制器主电源,控制器启动并正常工作;使探测器底座上的总线接线端子短路,控制器上显示该探测器所在回路总线故障:触发满足防排烟系统启动条件的报警信号,消防联动控制器发出了同时启动5个排烟阀和5个送风阀的控制信号,控制器显示了3个排烟阀和5个送风阀的开启反馈信号,相对应的排烟机和送风机正常启动并在联动控制器上显示启动反馈信号。

银行数据中心机房设置了IG541气体灭火系统,以组合分配方式设置A、B、C三个气体灭火防护区。断开气体灭火控制器与各防护区气体灭火驱动装置的连接线,进行联动控制功能试验,过程如下:

按下A防护区内,并设置的气体灭火手动自动按钮。A防护区内的光警报器启动。然后按下气体灭火器手动停止按钮,测量气体灭火控制控制器启动输出端电压,一直为0V。按下B 防护区内1只火灾手动报警按钮。测量气体火灾控制器输出端电压,25s后电压为24V。测试C 防护区,按下气体灭火控制器上的启动按钮。再按下相对应的停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s后电压为2V。据了解,消防维保单位进行系统试验过程中不慎碰坏了两端驱动气体管道,维保人员直接更换了损坏的驱动气体管道并填写了维修更换记录。

根据以上材料,回答下列问题

1、根据检查测试情况指出消防供电及火灾报警系统中存在的问题

2、导致排烟阀未反馈开启信号的原因是什么?

3、三个气体灭火防护区的气体灭火联动控制功能是否正常?为什么?

4、维保人员对配电室气体灭火系统驱动气体管道维修的做法是否正常?为什么?

试题答案

一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)

1、答案如下:

1.ABC

【解析】火灾报警按钮至所在防火分区边缘的距离不应大于30m。故选A、B、C。

2.ABCD

【解析】沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地

面高度1m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m。故E选项错误。

3.ABCE

【解析】灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点,故D选项错误。

4.ABCE

【解析】灭火器配置场所的火灾种类分为固体物质火灾,液体火灾或可熔化固体物质火灾、气体火灾、金属火灾、物体带电燃烧的火灾。

5.CD

【解析】气体灭火系统按其装配形式可分为管网灭火系统和无管网灭火系统。

6.ABC

【解析】防烟排烟系统施工安装前,按照施工过程质量控制要求,需要对系统组件及其他设备、材料进行现场检查(检验),不合格的组件、设备、材料不得使用。

7.BCE

【解析】火灾自动报警系统的线槽敷设时,应设置吊点或支点的部位有:①线槽始端、终端及接头处;②距接线盒0.2m处;③线槽转角或分支处;④直线段不大于3m处。

8.ACD

【解析】该建筑高度超过50m,所以其防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室均应设机械加压送风方式的防烟系统,故B错误;该建筑地上部分为商业综合楼,经常有人停留或可燃物较多,应设置机械排烟系统;地下车库因其建筑面积已超过1000m2,应设机械排烟系统,故E选

项错误。

9.ABCE

第10 页共13 页

【解析】消防电梯应分别设置在不同的防火分区。该建筑地上建筑面积39215.18m2,共10层,平均每层面积为3921.518m2,为一类高层建筑,耐火等级不应低于一级,那么在设有自动喷水灭火系统的耐火等级为一级的一类高层建筑,防火分区的最大允许建筑面积为3000m2,应划分2个防火分区,因此该建筑应设置2台消防电梯。故选A、B、C、E。

2、答案如下:

1.答案选【BDE】

2.答案选【ADE】

3.答案选【CD】

4.答案选【ADE】

5.答案选【BCD】

6.答案选【CE】

7.答案选【BCE】

8.答案选【ABD】

9.答案选【BD】

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

1、1.不合理。原因:大型商业综合体属于消防安全重点单位,所以除了消防安全责任人对本单位的消防安全工作全面负责之外,还应当明确消防安全管理人,并将单位信息上报县级以上地方人民政府公安机关消防机构备案,同时履行下列消防安全职责:(1)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作。(2)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理。(3)实行每日防火巡查,并建立巡查记录。(4)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练;每半年进行一次演练,并不断完善预案。

2.存在的问题:消防控制室(共2名值班人员)接到保安报警,向经理报告后,2人均赶往现场灭火。

正确的做法:(1)接到火灾警报后,值班人员立即以最快方式确认火灾。(2)火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打“119” 报警电话准确报警;报警时需要说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等。(3)值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人。

3.施工人员进场前,施工现场的消防安全管理人员,应向施工人员进行消防安全教育与培训。因此需要加强对装修工人的防火安全教育与培训,应包括下列内容:(1)施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案的主要内容。(2)施工现场临时消防设施的性能及使

第11 页共13 页

用、维护方法。(3)扑灭初期火灾及自救逃生的知识和技能。(4)报火警、接警的程序和方法。

4.起火点装修现场存在的火灾隐患有:(1)起火点的装修现场采用木质胶合板与相邻区域隔离,现场无序堆放了大量的木质装修材料、油漆桶及有机溶剂等。(2)现场的火灾探测器因频繁误报在火灾报警控制器上屏蔽。(3)二层的自动喷水灭火器系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭。(4)动火现场安全监护人员脱岗。

5.(1)防火巡查中存在的问题:保安在营业期间每3小时巡查一次。正确的做法:因为大型商业综合体属于公众聚集场所,所以防火巡查应为每2小时巡查一次。

(2)防火检查中存在的问题:火灾前52天组织的最近一次防火检查。正确的做法:消防安全管理人应对本单位落实消防安全制度和消防安全管理措施、执行消防安全操作规程等情况,每月至少组织一次防火检查;部门负责人应对本部门落实消防安全制度和消防安全管理措施、执行消防安全操作规程等情况,每周至少开展一次防火检查;员工每天班前、班后进行本岗位防火检查,及时发现火灾隐患。

(3)火灾隐患整改过程中存在的问题:在防火检查中发现了商业区存在“楼梯间防火门未常闭”、“有的商铺装修现场管理混乱,无消防安全防护措施”、“二层多个商铺装修现场火灾探测器误报,喷头损坏漏水”等3项火灾隐患,但均未对这些隐患立即整改。正确的做法:发现火灾隐患应及时整改。

2、1.为一类高层公共建筑。

2.未超过三十二层,不需要分段设置。

3.建筑高度超过50米的公共建筑,靠外墙的消防电梯前室应设机械加压送风系统。

3、1.该旅馆必须设加压送风系统的部位有:

(1)两个楼梯间、合用前室必须设加压送风系统。

(2)理由:按规范规定,建筑高度大于 50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于 100m 的住宅建筑,其防烟楼梯间的楼梯间、前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风方式的防烟系统。

2.(1)该旅馆走道划分为一个防烟分区。

(2)排烟量=防烟分区面积×60m3 /h,但单台风机最小排烟量不应小于 7200m 3 /h。

3.(1)该旅馆室内消火栓的布置间距不应大于 30m。

(2)消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,建筑高度不超过 100m 的高层建筑充实水柱不应小于 10m。

4.(1)该旅馆需要设消防卷盘。

(2)该旅馆的布置间距应保证一股水流到达室内地面任何部位,消防卷盘的安装高度应便

第12 页共13 页

于取用。

4、1、①双电源切换控制箱安装在一层低压配电室;

②供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器,实现电流故障动作保护和过负载保护;

③火灾报警控制器显示12只感烟探测器被屏蔽(洗衣房2只,其他楼层10只),1只防火阀模块故障;

④切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示;

⑤测试8只感烟探测器,6只正常报警,2只不报警,试验过程中控制器出现重启现象,继续试验报警功能,控制器关机;

⑥消防联动控制器发出了同时启动5个排烟阀和5个送风阀的控制信号,控制器显示了3个排烟阀和5个送风阀的开启反馈信号。

2、①排烟阀控制模块出现故障;

②排烟阀与输入模块之间线路出现故障

③排烟阀出现故障。

3、①A防护区正常;

②B防护区不正常,按下B防护区内1只火灾手动报警按钮,测量气体火灾控制器输出端电压,25s后电压为24V,说明一只手动报警按钮就启动,触发气体灭火联动控制功能的可以为两只探测器信号或一个探测器加一只手动报警按钮信号。

③C防护区不正常,因为按下相对应的停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s 后电压为24V。说明25s后喷气,不符合要求,系统应当停止启动。

4、不正确,更换后管道要进行强度试验和严密性试验。

第13 页共13 页

一级消防工程师和一级建造师,通过率VS含金量哪个更重要

一级消防工程师和一级建造师,通过率VS含金量哪个更重 要 作为建筑业人士,一定听过建造师和消防工程师这两个词,甚至经常有人问一建和一消可以同时挂靠吗?消防师和建造师有些什么区别?这些问题的答案网上一搜一片儿。今天,我们来聊点别的!同是资格类考试,你觉得什么才是最重要? 首先,考试通过率 不管是什么考试,作为考生永远会关注的一点便是这个考试的通过率怎么样? 消防工程师是最近两年才开考,据统计,2017、2017年一级注册消防工程师考试全国报考人数大约58万、50万,实际参考人数30-35万人,全科通过人数分别是2017年3400余人,2017年9400余人,通过率0.92%和2.59%。 建造师早在2004年便开考,据统计2017年一级建造师报考人数约118万,2017年报考人数130万,2017年平均通过率6.51%;就近期浙江人事考试网发布的通知来看,2017年全省一级注册消防工程师考试合格人员260人,一级建造师全省考试合格人员3928人。 相信看到这里,大家心里已经大概有个数,每个考试会有多少人跟你竞争?竞争有多激烈? 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/6f15062080.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

其次,证书含金量 除了通过率,还有一个至关重要的问题就是这个考试通过后,含金量有多高?这个行业前景怎么样? 1、关于一个考试的含金量,必然与考试命题、难度脱不了关系。 话说建设部的证,一级建造师,二级建造师。从身边的人就可以看出,很多人都是办公室的文员或是根本没在工程公司呆过的就能考过。建造师的命题,出的全是书上的原话,一个字不变,连标点都没变。这就注定了建造师的持证人绝大部份是非实际施工的,或是工程相关的人持有。真正的实际施工人,考经验和现场知识,无法作出死板的建造师题。按照这种趋势下去,势必行不通。so,在经过近10年的考试后,住建部领导也意识到一个问题,一个注册类的全国证书,成了大部份非行业的人员持有多,行业内的持有少的奇怪现像。因此,2017年的法规,2017年的经济整出一个全网都唏嘘的,好多没见过的怪题,被考生骂得体无完肤。 而公安部的证,消防工程师考试,以进过考场的经验来看,用简单实用的现场知识进行渗透,靠背书绝对不行,只在现场打酱油走过程,没实操的也绝对不行。消防工程师试题规格高,高得既爱又恨,爱的是,命题老师水准绝对高,知识融合渗透力太强,十分注重专业性和实践性。恨的是只恨自己当初考前没把知识学扎实,只恨自己考前太懒,太大意,明明这个考点看了,就是没有看透,看的那几个关键字,命题老师都已经写在题干上了,无法运用。 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/6f15062080.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

消防工程师考试真题及答案

综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔

消防工程师计算题

消防计算题 1、泄压面积 计算公式: C——厂房容积为1000m3时的泄压比(m2/m3),其值考试中一般会告诉大家。 计算步骤: (1)计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。长径比=L×[(W+H)×2]/(4×W×H)。(L长边,W短边,H高度) (2)如果长径比>3时,宜划分为长径比≤3的计算段; 分段方法: 0<长径比≤3,不需要分段计算;3<长径比≤6,需要分两段计算;6<长径比≤9分三段计算;以此类推(但如果真的分三段之后还是大于3,直接就按照公式直接求泄压面积即可) (3)代入公式计算泄压面积。 2、民用建筑高度 计算步骤: (1)判别建筑是住宅还是公共建筑(注意带商业服务网点的住宅和商住楼的区别); (2)计算建筑高度(高度计算起点,从室外设计地面开始还是从室内设计地面开始算) (3)根据高度划分是单多层、二类高层还是一类高层(住宅和公共建筑划分界限不同)。

误区: Q:计入建筑高度的情况要加上,不计入建筑高度的一定要减去吗? A:错误,首先要看建筑高度的计算起点,其次要看题目给出的是高度值还是标高值。 3、防火间距 计算步骤: 乙、丙、丁、戊类厂房(仓库)防火间距=10+b1+b2 b1、b2取值:一二级取0;三级取2;四级取4; 甲类厂房与甲、乙、丙、丁、戊类厂房防火间距=12+b1+b2 高层厂房与甲、乙、丙、丁、戊类厂房防火间距=13+b1+b2 甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m(不应) 乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点的防火间距不宜小于30m(不宜)单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m,与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑按本规范第5.2.2条的规定执行。 4、灭火器的配置 关键步骤: (1)计算单元的最小需配灭火级别的计算 Q=KS/U Q——计算单元的最小需配灭火级别,A或B; S——计算单元的保护面积,m2; U——A 类或B 类火灾场所单位灭火级别最大保护面积,m2/A或m2/B

一级消防工程师考试培训哪家好

近几年消防行业异常火热,市场上消防培训机构也如雨后春笋般出现。选择好的消防培训机构,可大大提高你的学习效率,并助力你顺利通过消防考试。互联网时代,在线培训网校已成主流趋势,好处是学习时间自由,不影响工作。那么面对良莠不齐的培训学校,哪家比较好?我们应该如何选择呢?下面就来听小编好好给您介绍一番吧。 一、机构的相关资质,判断一个机构是否正规,合法,首先就得看相关资质。 二、机关的师资力量,大部分机构都在说一句话。最重要的是你必须自己学习。这话不仅没有缺点,而且很重要。但是,那只是内因,也有外因。读书的时候,老师至今仍教我记忆犹新的语言。她说:一切教师都规定大家“触类旁通”,我告诉他大家,极难,若简直那般,满全球全是超级天才了,大家也不用我这教师了,绝大部分状况下,老师是什么水准,你就是说哪些水准。因此,师资队伍是一个重要的指标,机构的师资队伍应该有丰富的教学经验,不仅知识水平高,而且善于表达,能够以科学合理的方式教授给每个人,让学习者每天受

益。因此,选择学校就是选择老师。 三、机构的服务和专业性,我们如何选择消防试验机构呢?重要的一方面是专业性和服务性,参加消防证考试的学生大多需要上班,需要更合理的学习时间和学习顺序,采用灵活的授课形式和授课学习顺序尤为重要,专业和服务是机构实力的象征,细致的服务不仅能提高学生的信赖性,还能吸引更多的人。例如,在网上学习中发生问题,老师的解答是否有疑问,开讲和学习过程中,不知道软件的使用方法,是否有人及时指导。 四、性价比,市面有多种多样价钱、不一样款式的课程类型;一些组织不要看学生报考条件就强大推天价班,性价比高不高,学生选择课程类型时,不可以盲目跟风挑选,依据本身状况,只能合适自身的算是好的;现在现场直播的课程比录像的课程要贵得多,但是根据自己的课程价格可能会不合理提高的服务,追求品质才获得听讲者的好评。 武汉优悦学专注职业技能认证培训,公司提供全方位的考试政策咨询和报考指导,提供高品质的教学服务及针对性的教学指导。打造一支在职业技能认证培训行业,集教学研发、职业就业指导为一体的人才培训机构,不断为社会输送高质量的行业专业人才。

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题 1.某商场地上10层,层高5m,每层建筑面积3200㎡。建筑采用临时高压消防给水系统,并设高位消防水箱。则水箱的有效容积不得小于( )m3 A. 18 B. 36 C. 50 D. 100 【答案】C按商场50m3;按一高公36m3,取大值某7层商场,设置有自动喷水灭火系统,消火栓系统、火灾自动报警系统等,下部设有消防水池,上部设有消防水箱。 2.以下关于消防水池的说法,正确的是( )。 A. 水池的有效容积应根据计算确定且不应小于50m3 B. 消防用水临时用作生活用水时应及时补充 C. 消防水池进水管管径应计算且不应小于DN32 D. 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置 【答案】D 3.下列建筑室外消火栓的设置做法中,符合要求的有() A 距离路边3m B 布置间距150m C 距离加油站20m D 距离地下汽车库出入口10m E 距离建筑外墙10m 【答案】CDE

4.某一级耐火等级的多层丙类仓库,总体积5000m3,建筑高度20m,设有室内消火栓系统,关于该系统设置的做法,下列选项中不符合规范要求的是( )。 A 该仓库内消火栓的布置间距为50m B 采用DN65的室内消火栓 C 配备长度为30m的消防水带 D 消火栓的充实水柱为10m E 消火栓栓口的动压为0.3MPa 【答案】CDE 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。(C选项不符合规范要求)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算 (D、E选项不符合规范要求) 5.消防给水系统分区供水中,转输水箱的有效容积不得小于( )m3,减压水箱的有效容积不得小于( )m3 。 A. 18,60 B. 18,36 C. 50,36 D. 60,18 【答案】D 6.某消防检测公司对一高层写字楼消火栓系统进行检测,该建筑高度为 80m,设有高位消防水箱、稳压泵及气压罐。以下检查内容中不符合规范要求的是( )。

2020年消防工程师消防安全技术实务第二篇练习题(供参考)

2017年消防工程师《消防安全技术实务》第二篇练习题(1) 参考答案:D ?2[单选题] 为了减少爆炸损失,作为泄压设施的轻质屋面板的单位面积质量不宜超过( )kg/m2。 A.20 B.40 C.60 D.100 参考答案:C 作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/m2。 ?3[单选题] 阻燃电缆的( )越高,它的阻燃性越好。 A.耐火极限 B.耐火等级 C.发烟性 D.氧指数 参考答案:D ?4[单选题] 若丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于( )时,其火灾危险性可按火灾危险性较小的部分确定。 A.5% B.10% C.20% D.30% 参考答案:C ?5[单选题] 对于居住建筑而言,消防电梯前室的使用面积不应小于( )m2。 A.4.5 B.6 C.9 D.10 参考答案:A ?6[单选题] 对于那些高度高、体量大、功能复杂、扑救困难的建筑应设( )

A.穿过建筑物的消防车道 B.环形消防车道 C.尽头式消防车道 D.U形消防车道 参考答案:B ?7[单选题] ( )是衡量建筑物耐火程度的分级标准。 A.耐火极限 B.防火分区 C.防烟分区 D.耐火等级 参考答案:D ?8[单选题] 有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形,与主导风向应垂直或夹角不小于( ) A.500 B.1500 C.3500 D.4500 参考答案:D ?9[单选题] 某高层办公建筑在进行内部装修时,采用壁柜将办公室分隔成多个区域。根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222--1995)的规定和使用部位及功能,该壁柜可划分为( ) A.墙面装修材料 B.固定家具 C.隔断装修材料 D.其他装饰材料 参考答案:B ?10[单选题] 评定液体火灾危险性的主要指标为( ) A.闪点 B.自燃点 C.爆炸温度极限 D.流动性 参考答案:A ?11[单选题] 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度应不大于( ) A.5m B.10m C.15m D.20m 参考答案:B

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

一级消防工程师练习题集

1.引起爆炸的引火源主要有机械火源、热火源、电火源和化学火源,其中,发生自燃属于()。 A化学火源 B机械火源 C 热火源 D 电火源 2.下列燃烧现象中,不属于固体燃烧形式的是()。 A 动力燃烧 B表面燃烧 C 分解燃烧 D 预混燃烧 3.2015年1月2日,市某市场仓库发生火灾事故,造成30人重伤,直接经济损失达到4000万元,该火灾属于()。 A 重大火灾 B 较大火灾 C 一般火灾 D 特别重大火灾 4.影响粉尘爆炸的因素不包括()。 A粉尘的浓度 B粉尘的围 C 空气的含水量 D 可燃气体的含量

解析 1.【A】明火、化学反应热、发热自燃属于化学火源。 2.【D】固体燃烧又分为蒸发燃烧(蒸汽与氧)、表面燃烧(无火焰燃烧)、分解燃烧、熏烟燃烧(只冒烟而无火焰)和动力燃烧(爆炸)。 气体燃烧: 燃烧所需热量低+容易+快速;可以分为(扩散燃烧)和(预混燃烧)。扩散燃烧过程:(可燃气体)+蒸汽分子+气体氧化剂+边混合边燃烧,特点是稳定+火焰温度低+不运动+喷口进行+不回火。预混燃烧过程: 可燃气体+蒸汽+空气混合+引火源+有冲击力燃烧。特点是反应快+温度高+快速传播+混合气体不扩散+两种结果(稳定燃烧气流速度大于燃烧速度以及回火气流速度小于燃烧速度)。 3. 【B】死亡人数≥30人或重伤≥100人,或经济损失大于等于1亿元为特大; 10人≤死亡人数<30人或50≤重伤<100人或5000万≤经济损失<1亿为重大; 3人≤死亡人数<10人或10≤重伤<50人或1000万≤经济损失<5000万为较大; 死亡人数<3人或重伤小于10人或经济损失<1000万为一般。 4.【B】影响因素包括本身理化性质、粉尘浓度、环境条件、可燃气体和惰性气体含量、其他。 实务 1、题干:地铁车站相邻防烟分区之间应设置挡烟垂壁作为防烟分隔设施,挡烟垂壁应符合

注册消防工程师考试试题库完整版

注册消防工程师考试题库(1-100题) 8月17日 1)《建筑设计防火规》规定,建筑物的耐火极限分为_________级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过 _________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。 (A)

B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1

C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。 (C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 1 guomu 注册消防工程师考试题库(1-100题)_第2页 8月17日 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0%

一级消防工程师考试计算题大汇总(必考).doc

(3. 6.4) 式中:A ?泄压面积(mJ 一级消防工程师考试计算题大汇总(必考) 泄压面积★★★ 泄压面积公式: 2 A = 10CV^ V ——厂房的容积(M); C ——泄压比,可按表3. 6. 4选取(m7m 3 )o C ——厂房容积为1000m 3时的泄压比(in? / m 3 ),其值可按规定选取。 计算步骤: (1) 计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与 其横截面周长的积和4. 0倍的该建筑横截面积之比。 长径比二LX[ (W+H) X2]/ (4XWXH)。 (2) 如果长径比>3吋,宜划分为长径比W3的计算段; 分段方法: 0V 长径比W3,不需要分段计算; 3V 长径比W6,需要分两段计算; 6V 长径比W9分三段计算;以此类推 (3) 代入公式计算泄压面积。 【例题】某单层铝粉厂房,层高7m,长边和短边分别为50m 和15m

的(铝粉C值20.110)。该厂房的泄压面积不应小于多少册? (提示:2625^=190.29; 2520^=302.07; 3780"'二395. 82) 【解析】该厂房的泄压面积计算过程如下: 计算铝粉的长径比:50X (15+7) X2/ (4X15X7) =2200/420^5. 24 >3 将厂房分为相等的两段再进行长径比计算: 25X (15+7) X2/ (4X 15X7) =1100/420^2. 62<3 满足长径比要求 计算每段容积:V=25X15X7=2625m3 每段泄压面积:Al=10CV2/3=10X0. 11 X26252/3=1. 1 X 190. 29=209. 319 m2o 整个铝粉厂房需要的泄压面积:A=A1 X2=209. 319X2=418. 638 m2 综上所述,该厂房的泄压面积不应小于418.638 nV。 二.民用建筑高度★★★ 步骤: (1)判别建筑是住宅还是公共建筑(注意带商业服务网点的住宅和 商住楼的区别);

一级消防工程师出题十大陷阱

2016年一级消防工程师考试已经结束,成绩查询时间预计为:2017年1月中下旬开始,请考友们及时查询。那么2017一级消防工程师出题十大陷阱,你是否知道呢?更多一级消防工程师相关信息请关注学尔森一级消防工程师考试频道! 点击查看: 消防考题第一陷阱:燃烧类型 陷阱指数:★★★ 对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 【解析】乍一看,很简单,按常规说液体燃烧选闪燃,但本题题干问的是原油,且选择不会产生的现象。熟悉教材的考友看到原油会联想到沸溢和喷溅,不好意思,选项里没有,那么只能一个个分析了。闪燃是易燃、可燃液体燃烧的现象,可排除A,沸溢和喷溅会形成热波,排除B。很多考友会误把蒸发燃烧当成固体燃烧的独有燃烧形式,其实液体在受热时蒸发出来的液体蒸气也会被分解、氧化达到燃点并燃烧,即蒸发燃烧,排除C。选项中只有阴燃(熏烟燃烧)才是固体材料特有的燃烧形式。本题答案为D。 消防考题第二陷阱:甲类厂房 陷阱指数:★★★ 某独立建造且建造面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()。 A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 【解析】对于甲类厂房,考友们立刻想到的就是火灾危险性大,不应低于二级,但根据《建筑设计防火规范》GB50016-20143.2.2,建筑面积不大于300㎡的

独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑,本题中的甲类厂房符合独立建造、面积不大于300㎡、单层的三个条件,故最低可采用三级耐火等级。本题答案为C。 消防考题第三陷阱:防爆措施 陷阱指数:★★★ 下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是()。 A.设置防爆墙 B.设置泄压面积 C.采用不发火花的地面 D.采用合理的平面布置【解析】老司机容易掉陷阱里,因为15年已经考了建筑防爆且有一个选项就是采用不发火花的地面,潜意识里就会排除C选项。但建筑防爆的基本技术措施分为预防性技术措施和减轻性技术措施,预防性技术措施包括排除能引起爆炸的各类可燃物质和消除或控制能引起爆炸的各种火源,C选项属于预防性措施;减轻性技术措施包括采取泄压措施、采用抗爆性能良好的建筑结构体系和采取合理的建筑布置。本题答案为C。 消防考题第四陷阱:加油站等级分类 陷阱指数:★★★★ 某汽车加油站设置2个单罐容积为30m的汽油罐,1个单罐容积为50m柴油罐。该加油站的等级是()。 A.一级 B.二级 C.四级 D.三级 【解析】本题常规思路是2*30+50=110100,符合二级加油站的分类标准(总容积大于90m且不大于150m,且单罐50m),但对于柴油罐,可折半计入总容积,故正确的容积V=2*30+2/50=85m,应为三级加油站。本题答案为D。消防考题第五陷阱:联动控制模块

一级注册消防工程师考试中计算题题型汇总

一级注册消防工程师考试中计算题题型汇总 一、泄压面积★★★ 泄压面积公式: C——厂房容积为1000m时的泄压比(m/m),其值可按规定选取。 计算步骤: (1)计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。 长径比=L×[(W+H)×2]/(4×W×H)。 (2)如果长径比>3时,宜划分为长径比≤3的计算段; 分段方法: 0<长径比≤3,不需要分段计算; 3<长径比≤6,需要分两段计算; 6<长径比≤9分三段计算;以此类推 (3)代入公式计算泄压面积。 【例题】某单层铝粉厂房,层高7m,长边和短边分别为50m和15m的(铝粉C值≥0.110)。该厂房的泄压面积不应小于多少㎡? (提示:

26252/3=190.29;25202/3=302.07;37802/3=395.82) 【解析】该厂房的泄压面积计算过程如下: 计算铝粉的长径比:50×(15+7)×2/(4×15×7)=2200/420≈5.24>3 将厂房分为相等的两段再进行长径比计算: 25×(15+7)×2/(4×15×7)=1100/420≈2.62<3 满足长径比要求 计算每段容积:V=25×15×7=2625m 每段泄压面积: A1=10CV2/3=10×0.11×26252/3=1.1×190.29=209.319㎡。 整个铝粉厂房需要的泄压面积:A=A1×2=209.319×2=418.638㎡ 综上所述,该厂房的泄压面积不应小于418.638㎡。 二、民用建筑高度★★★ 步骤:(1)判别建筑是住宅还是公共建筑(注意带商业服务网点的住宅和商住楼的区别);(2)计算建筑高度(高度计算起点,从室外设计地面开始还是从室内设计地面开始算)(3)根据高度划分是单多层、二类高层还是一类高层(住宅和公共建筑划分界限不同)。 【误区】:Q:计入建筑高度的情况要加上,不计入建筑高度的一定要减去吗?A:错误,首先要看建筑高度的计算起点,其次要看题目给出的是高度值还是标高值。 【例题】某16层民用建筑,一至三层为商场,每层建筑面积为1200㎡,建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪高为-0.300m,商场平层面面层标高为14.6m,住宅平屋面面层标高为49.7m,女儿墙顶部标高为50.9m。根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为。(题 目难度:★★★) A.二类高层公共建筑 B.一类高层公共建筑

你想不到的消防工程师的一个月薪水竟然是……

最近的2018一级注册消防工程师考试终于尘埃落定了,经过一番估分后,不少考过的同学心里美滋滋的,经过一年的努力,终于把“香饽饽”收入囊中了! 喜悦的同时也有些疑惑,拿了这个证成为一名真正的一级消防师,真的像大家所说的那样有“钱”景吗?今天雅祺教育小编就想给大家分享,消防工程师的月薪到底是多少,又有什么地方值得大家注意的。 而早在今年年初,一消考试成绩刚公布后,不少公司、机构都已经纷纷发布招聘信息,招聘一级注册消防工程师兼职和全职岗位,而这些公司开出的薪资可谓十分的诱人。 不同地区的一级消防工程师工资水平也不完全相同,像广州之类的一线城市一级消防工程师全职工资大概是20万-28万/年,兼职一般为8-12万/年;二三线城市一级消防工程师全职最低也是15万/年以上,兼职是6万/年以上。 一级消防工程师执业资格证书供不应求,别的不说,最少短期内,价格只会涨,降价的可能性很低。 福利待遇方面,一级消防工程师大多都会享受到五险一金,工作餐,年度旅游,年度体检,周末双休及法定节假日和证书补贴。 从目前市场上的招聘信息看,需要一级注册消防工程师的单位大多是设计院、消防技术服务公司、消防技术检测公司等,这些公司一般按照相关法律规定要配备一定数量的一级消防工程师,而目前这些职位可以说都是虚位以待,因此这些公司开出的工资待遇和福利水平都是非常可观的。 聘用工资

一般情况是甲方应在收到乙方提供的关于一级注册消防工程师注册的所需资料(第二条中的证件及文件)后,应于当日一次性支付给一级注册消防工程师注册的3年的聘用工资,这样一级注册消防工程师们就不必为拿不到费用而发愁了,或许,有的单位觉得这样对甲方要求太严格了,一次性支付3年的费用,对于单位来说确实却是一个不小的压力。 从客观来说,一级注册消防工程师注册三年也有利于单位人员的稳定,单位也实惠。一级注册消防工程师省心,用证书的甲方单位也省心,即便甲方公司有人员的变动也影响不大。 甲方为乙方完成一级注册消防工程师的注册后,应于本年度所在省消防总队公示期最后期限之日起,15日内将第二条中的第1、2、3项的证件、甲方新领取的一级注册消防工程师注册证书和一级注册消防工程师执业印章交给乙方。以上物件是否归还,均以乙方开出的带有亲笔签名的收条为证。归还时间,以收条上的时间为准。 聘用期间的一级注册消防工程师证书维护所需费用(包括注册费、协会会费、印章费、年检费、刊物费、继续教育学习费、注册地业务培训、以及继续教育的差旅费)均由聘用方负担,并由甲方请人代之完成。 这里雅祺教育小编特别要强调一下关于一级注册消防工程师继续教育的问题,要是本人不能够去参加学习的一定要单位去学习,如果继续教育达不到的话,注册期满后是无法进行注册的,这个请即将持证的一级注册消防工程师朋友们多多留意。 作为持证的一级注册消防工程师的乙方只是将一级注册消防工程师资格证书注册在需要一级注册消防工程师的甲方,一级注册消防工程师本人

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案 【篇一:一级注册消防工程师案例分析真题及答案( )】 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65db,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。

3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 第二题:某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积1 m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其它部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。

一级消防工程师含金量、薪资待遇、就业岗位分析!

一级消防工程师含金量、薪资待遇、就业岗位分析! 一级消防工程师是近年来热门考试证书之一,其含金量高、就业前景好,不少人纷纷加入考试大军。那么,一级消防工程师含金量到底怎么样?薪资待遇高不高?那里就业岗位多?下面,证才通小编就为大家详细分析下,一级消防工程师含金量、薪资待遇、就业岗位分析! 一级消防工程师含金量、薪资待遇、就业岗位分析! 一、证书含金量 01、随着消防领域新政策的出台,执业证书将成为刚性需求。行业人才短缺,加上职业证书的专业性强,职业对口程度高,让不少从业人员洞察了证书的良好发展前景,越早取证,越早受益。 02、消防工程师挂靠费用丰厚,跟一级建造师不冲突! 二、工资待遇

消防工程师平均工资:¥8069元/月 挂靠:由于国家政策的扶持,通过消防工程师考试的考生可以用证书进行挂靠,一旦挂靠,每年8-15万的利润可以说是相当可观! 图表显示:最低工资4K-6K,最高工资15K-20K 薪酬最高的地区是:北京 该数据根据企业近一年相关招聘职位发布的薪酬数据统计所得,可能因职位索引稳定性出现偏差。 招聘要求针对消防工程专业,招聘企业给条件: 工资面议最多,占比100%; 3-5年工作经验要求的,占比66%; 大专学历要求的,占比33%。

三、就业岗位 就业岗位:业务经理、项目经理、消防工程师、预算员、消防工程项目经理、水电工程师、消防施工员、施工员、消防项目经理、消防工程预算员、机电工程师、资料员等。 消防专业就业岗位最多的地区:北京 由此可见,消防工程师主要用于维保,没有大的风险。主要是用于评估。因此,消防工程师是应用类的,不是设计类的,风险不会超过一建。看了这么多,此时小伙伴们心里应该豁然开朗了吧,一消和一建相比,一消的难度未必有一建难,一消的挂靠费用与一建旗鼓相当,最重要的是一级消防工程师的未来前景比一级建造师要好,又有国家的政策加以扶持,而且据可靠数据分析,北京是全国消防工程师挂靠费用最高的,就业指数最高的,所以小编也建议其他省市的老铁想要报考一级消防工程师来北京!毕竟挂靠费用高,就业机会多,未来市场一片光明!

注册消防工程师试题及答案

注册消防工程师试题及答案 1201)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2,但当从室内地坪至顶棚或顶板的高度在________以上时,可不受此限。 (C) A.3m B.5m C.6m 1202)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的走道、净高不大于6m 的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于________)的梁划分防烟分区。(B) A.0.3m B.0.5m C.0.6m 1203)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于________的承重构件上。(C) A.2.00h B.2.50h C.3.00h 1204)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙上不宜开设门、窗、洞口,当需要开设时,应设置能自行关闭的________防火门、窗。(A) A.甲级 B.乙级 C.丙级 1205)《人民防空工程设计防火规范》规定,电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于________,电影院放映室应采用耐火极限不低于________的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。(B) A.2.0h;1.00h B.2.5h;1.00h C.3.0h;1.50h 1206)《人民防空工程设计防火规范》规定,人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑物的耐火等级不应低于________。(B) A.一级 B.二级 C.三级 1207)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于500m2,且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于________的防火分区,当设置有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可只设置一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门。 (B) A.20人 B.30人 C.40人 1208)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于________,且经常停留人数不大于3人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火分区的防火门。(C) A.100 m2

一级注册消防工程师计算题汇总精讲

一级注册消防工程师计算题汇总精讲

计算题汇总 一、建筑防火类 例 1.一座容纳人数为 2400 人的剧场,每个疏散门的宽度为多少比较合适? 【答案】人员从一、二级耐火等级建筑的观众厅疏散出去的时间不大于 2min,从三级耐火等级观众厅疏散出去的时间不大于 1.5min。 2400 人的观众厅需要的疏散门个数为:2000/250+400/400=9 个 每个疏散门的平均疏散人数约为:2400/9=267 人 按 2min 的控制疏散时间,池座和楼座的每股人流通过能力按 40 人/min 计算出每个疏散门所需通过的人流股数为:267/(2x40)=3.3 股。取 4 股 因此,每个疏散门的宽度应为:4x0.55=2.2m 例 2.一座二级耐火等级、容量为 10000 人的体育馆,应设置多少个疏散出口,并且每个疏散出口的宽度应为多少才符合要求?(已知:容纳人数为(50001~10000)人的体育馆,人员从观众厅的疏散时间控止在 3.5min。) 【答案】可计算得观众厅阶梯地时百人宽度指标为 B=0.55x100/(3.5x37)=0.43m 按照宽度指标计算安全出口或疏散门总宽度为 10000x0.43/100=43m。每个疏散出口的平均疏散人数不宜超过 400~700 人,因此疏散出口的个数宜为 15~25 个,假设设计 15 个安全出口或疏散门,则每个出口的平均疏散人数为 667 人; 每个出口的平均宽度为 43/15=2.87m。 如果每个出口采用 2.87m,则每个疏散出口可通过的人流股数为 2.87/0.55=5 股。 核算其疏散时间为 667/(5x37)=3.6min>3.5min,不符合规范要求。 如果将出口宽度调整为 3.3m,则能通过 6 股人流,疏散时间为 667/(6x37)=3.00min<3.5min,符合规范要求。 因此,当设置 15 个安全出口或疏散门时,疏散出口的宽度宜为 3.3m。 例 3:某厂房建筑面积为 5000 ㎡,建筑高度为 10m,建筑层数为 2 层,油漆工段的建筑面积为75 ㎡其中长边为15m,短边为5m,高为10m,计算油漆工段的泄压面积?(C=0.11,50002/3= 292,500002/3=1300,7502/3=82.5 )

2018年消防工程师考试试题及答案

2018消防工程师考试试题及答案(火灾、燃烧、综合能力、案例分析) 2018消防工程师考试试题:火灾基础知识 一、单项选择题 1.某市一生产厂房发生金属粉尘燃爆事故,导致29人丧生,49人重伤,则该事故为()事故。 A.一般 B.较大 C.重大 D.特别重大 2.建筑物内电气柜发生的火灾是属于()火灾。 类火灾 类火灾 类火灾 类火灾 3.室内火灾进入充分发展阶段的主要标志是()。 A.闪燃 B.轰然 C.爆燃 D.自燃 4.某企业发生一起火灾事故,导致3人死亡,10人轻伤,则该起火灾为()火灾。 A.一般 B.较大 C.重大

D.特别重大 5.下列选项中,()不属于灭火的基本原理。 A.冷却 B.隔离 C.化学抑制 D.难燃 6.一般认为,火灾的衰减阶段是从室内平均温度降至其峰值的()时算起。 % % % % 二、多项选择题 1.建筑火灾由最初发生在室内的某个部位蔓延到相邻的区域,甚至整个建筑物,其发展过程大致了()等几个阶段。 A.初期阶段 B.增长阶段 C.轰燃阶段 D.充分发展阶段 E.衰减阶段 2.建筑火灾蔓延的传热基础就是热量传递,其中热量传递的主要方式有()。 A.热传导 B.热扩散 C.热对流 D.热辐射 E.热放射

3.为防止火势扩大化而造成灾害,需要采取一定的方式进行灭火,其灭火原理主要有()。 A.冷却灭火 B.隔离灭火 C.人工灭火 D.窒息灭火 E.化学抑制 参考答案 一、单项选择题 1.【答案】C 2.【答案】C 3.【答案】B 4.【答案】B 5.【答案】D 6.【答案】A 二、多项选择题 1.【答案】A、C、D 2.【答案】A、B、D、E 3.【答案】A、B、D、E 2018消防工程师考试试题:燃烧基础知识 一、单项选择题 1.燃烧产物会对人体带来不同程度的危害,常见的燃烧产物不包括()。 A.氰化氢

消防工程师安全疏散计算题教学内容

1.某建筑,地上三层,耐火等级为一级,一至二层为商场,三层为歌舞厅。每层建筑面积均为2000㎡,其中歌舞厅内的疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积为180㎡。在忽略内部服务人员和管理人员的前提下,该歌舞厅的疏散走道所需最小总净宽度应为()m。 A.15 B.6.825 C.7.5 D.10.0 2.某建筑高度为24m的宾馆,共6层,每层建筑面积为500㎡,耐火等级为二级,宾馆内按国家工程建设消防技术的最低标准配置了相应的消防设施。该宾馆房间内任一点到房间直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于()m。 A.15 B.18.75 C.22 D.27.5 3.某建筑高度为15m的教学楼,耐火等级为二级,按国家工程建设消防技术标准要求配置了相应消防设施并设置了自动喷水灭火系统,该建筑位于两个安全出口之间的疏散门到最近敞开楼梯间的最大距离是()m。 A.35 B.43.75 C.30 D.38.75 解析 第1题:根据《建规》5.5.21-4条文解释,对于歌舞娱乐放映 游艺场所,在计算疏散人数时,可以不计算该场所内疏散走道、卫 生间等辅助用房的建筑面积,而可以只根据该场所内具有娱乐功能 的各厅、室的建筑面积确定,内部服务和管理人员的数量可根据核 定人数确定。地上三层建筑面积为2000㎡,疏散走道、卫生间等 辅助用房面积为180㎡,即歌舞厅面积为:2000-180=1820(㎡) 根据5.5.21-4,歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应 根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/㎡计算;其他歌舞娱乐放

映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/㎡计算。本题的歌舞厅人员密度应按0.5人/㎡计算,需要疏散的人数为:1820×0.5=910(人)。 根据《建规》5.5.21-1,该建筑的建筑层数为三层,耐火等级为一级,由表5.5.21知,百人最小疏散净宽度按0.75m/百人。所以该歌舞厅最小疏散总净宽度为:910*0.75/100=6.825(m)。本题答案为B。 第2题:《建规》5.5.17-3,房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离,也就是说房间内最不利点直通疏散门的距离可对比袋形走道两侧和尽端的疏散门至最近安全出口的距离。 本题宾馆高度24m,耐火等级为二级,属于单、多层公共建筑,由表5.5.17知,耐火等级为二级的单、多层公共建筑房间内最不利点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于22m。由于该建筑为单多层公共建筑且按国家工程建设消防技术最低标准配置了相应的消防设施,根据《建规》8.3.4-2,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部宜设自动喷水灭火系统。该建筑共6层,每层建筑面积为500㎡,总面积为6*500=3000㎡,可不设自动喷水灭火系统,故疏散距离不应增加。本题答案为C。

相关文档
相关文档 最新文档