文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 9#楼地下室筏板大体积混凝土专项施工方案

9#楼地下室筏板大体积混凝土专项施工方案

9#楼地下室筏板大体积混凝土专项施工方案
9#楼地下室筏板大体积混凝土专项施工方案

渭南师范学院

河洲花园9#住宅楼工程

中国第四冶金建设有限总公司

渭南师院项目部

2012年9月

目录

第一章编制依据 (3)

第二章工程概况 (3)

第三章施工准备 (4)

一、技术准备 (4)

二、施工机具的准备 (4)

三、劳动力安排 (5)

第四章大体积混凝土施工方法及施工区段的划分 (6)

第五章防止大体积混凝土产生裂缝的措施 (7)

一、原材料方面采取的措施 (7)

二、浇筑方面采取的措施 (8)

三、混凝土泌水处理和表面处理 (8)

四、混凝土养护与试块留置 (8)

五、温度监测 (16)

第六章大体积混凝土施工注意事项 (17)

第七章成品保护 (18)

第八章安全技术要求 (19)

第九章文明环保要求 (21)

第十章其它保证措施 (21)

第一章编制依据

一、河洲花园9#楼结构、建筑施工图

二、《钢筋混凝土结构施工及验收规范》(GBJ50204-2002)

三、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95)

四、《商品混凝土质量管理规程》(DBJ 01-6-90)

五、《建筑安装工程质量检验统一评定标准》(GB50300-2001)

六、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2002)

七、《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》(JGJ6—99)

八、《混凝土结构设计规范》(GB50010)

九、《高层建筑混凝土结构技术规范》(JGJ3---2002)

十、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2002)

十一、《地下防水工程技术规范》(GB50108—2002)

十二、建筑施工手册(第四版)

第二章工程概况

本工程为渭南师院河洲花园9#楼,总建筑面积约44483㎡,地下2层、地上29层,建筑总高度84.1m ,其中地上约42550㎡,地下约1568㎡。

结构概况:

1、本工程属高层建筑,为钢筋混凝土剪力墙结构,抗震设防烈度为八度。

2、基础型式筏板基础。筏板厚为1200,结构表面标高-6.1米。

3、基础钢筋采用: HPB235钢筋(Φ),HRB400()。

4、本基础筏板、暗梁混凝土板标号均为C35,p6,筏板为1200厚,且面积较大,体量大,属大体积砼。本方案主要针对筏板混凝土编制施工方案。

第三章施工准备

一、技术准备

施工前进行详细的技术交底,严格执行三级交底制度,并要求参加施工的每一个技术人员及管理人员熟知技术指标、施工工艺及相关知识。施工前进行运输路线核实,对砼搅拌站进行确认,确保砼供应量及供应速度、供应质量。

二、施工机具的准备

本工程混凝土全部采用商品砼泵送施工,砼采用搅拌运输车输送,筏板采用泵送商品砼施工,预计主楼筏板砼施工工期为2d。依据工程所需砼量、工期保证等因素,拟采用下列机械设备:

JC-10 混凝土搅拌运输车、HBT60/80砼泵。各设备技术参数如下表所示。

本工程拟需机械设备技术参数

砼搅拌运输车往返约需h=0.5h ,装料、卸料及其它停车约需t=0.15h 。

每台混凝土泵需配备混凝土搅拌车为:

N=Q×60×(0.5+0.15)/(60×V)

式中:N-混凝土搅拌车数量

h-砼搅拌运输车往返需时间(小时)

t-混凝土搅拌车总停歇时间(小时)

Q-每台混凝土泵的实际平均排出量(m3/h)

V-每台混凝土搅拌车容量(m3)

把各数据代入上式,得:

N=40×60×0.65/(60×10)≈2.6 辆

依据施工现场场地情况及搅拌站实际供料能力,拟采用二台地泵,选取8辆混凝土搅拌运输车能满足要求。

直径50mm 振捣棒20 根(包括备用)、木抹子、平铁锹及相应的电源箱、电源插座、标有500mm 标尺(ф12 钢筋)1 米长4 根、手把灯20 把、水平尺2 把等。

三、劳动力安排

底板砼分二班人轮流浇筑,每班分为两组,每组分配以下机具:4 根振

捣棒、相应电源箱、电源插座、铁锹、木抹子等。每班人员安排如下:每根振捣棒2 人、扶泵管4 人、泵车后台1 人、前台协调1 人、后台协调 1 人、砼工10 人,每组25人。同时,木工、钢筋工、电工等人员跟班观察,以保证混凝土浇筑顺利进行。

现场管理人员应根据实际情况组织确定。

第四章大体积混凝土施工方法及施工区段的划分

一、区域划分

1、根据工程设计和现场的实际情况,该工程筏板基础以后浇带为界分为3个浇筑区。按照分区逐一分层浇筑示意见附图。

二、砼施工方法

1、浇筑手段

汽车泵停置在基坑边进行来回浇筑。

2、浇筑顺序和控制原则:

1)以浇筑主筏板为主,浮板作为调节,以后浇带为界。

2)浇筑主筏板时先浇筑最低位置(电梯井),然后从短边开始往长向扩展,具体见浇筑示意图。

3)在初凝前继续浇筑,过程中严格控制好暂留时间,严禁出现施工冷缝。

4)筏板后浇带按设计要求时间方可浇筑砼,后浇带砼为C40微膨胀砼。

5)根据设计要求筏板后浇带加设膨胀滞水条,在施工时设二道钢板网和两道密目铁丝网配合钢筋支撑进行封堵,在进行后浇带砼浇筑前,安排专人

对基层进行处理完毕后才能钉设滞水条,最后再灌注砼。

3、混凝土的振捣和收面

混凝土的振捣采用Φ50的插入式振动器,最大振动半径为50㎝,浇筑时插点间距为300mm,振动点成梅花状布置。振动器振捣时严禁和电梯井预埋管和测温器接触,振动点要远离套管50㎝左右进行振捣。

砼要及时收面,收面分4次进行,第一次收面在混凝土下料完成时进行初平,第二次根据标高进行填补精平,第三次在混凝土初凝之前进行压光收面,第四次在混凝土终凝之前进行再次收面。面收好后覆盖麻袋薄膜进行(保温保湿蓄热)养护。

第五章防止大体积混凝土产生裂缝的措施

一、原材料方面采取的措施

1.、要求砼级配良好,不泌水,不离析,和易性良好,强度等级同设计要求,砼的入泵塌落度为180m m~200mm,初凝时间宜为4-6 小时。

根据设计要求:筏板混凝土强度等级为C35,防水等级为p6。

2、混凝土搅拌站原材料称量装置要严格、准确,确保混凝土的质量。砂、石的含泥量及杂质含量严格按规范要求进行控制。石子宜选用5~40mm 的粒径,砂石骨料的粒径要尽量大些,以减少砼的收缩;当水灰比不变时,水和水泥的用量对砼的收缩变形有显著影响,因此,在保证可泵性和水灰比一定的条件下,要尽量降低水泥浆量。

二、浇筑方面采取的措施

设计要求砼内部温度与外界温度之差不大于25℃,以防砼开裂。施工过程中严格控制混凝土出机温度和浇筑温度,使其不致过低或过高。

浇筑时采用分段分层浇筑,混凝土采用自然流淌分层浇筑,分层厚度控制在500mm左右可最大限度降低水化热;上层砼必须在下层初凝前开始浇筑,且振动棒振捣时须伸入下层砼约5㎝深,以使两层砼间粘结紧密,不出现施工冷缝详见示意图。

三、混凝土泌水处理和表面处理

为保证砼浇筑质量,减少表面因泌水、浮浆过多而开裂,在基础垫层施工时两条后浇带交界处设置集水坑,筏板砼浇筑过程中的泌水排入坑内,通过高压泵抽排出基坑,经二级沉淀后再排入市政管网。

由于泵送混凝土表面的水泥浆(包括浮浆)较多较厚,在混凝土浇注到位后,及时把水泥浆赶至后浇带内,并安排专人将其转移基坑外,然后用刮尺按标高初步进行刮平,并用木搓板反复搓平压实,使混凝土硬化过程初期产生的收缩裂缝在塑性阶段就予以封闭填补,以防止混凝土表面龟裂。在砼收头处,易出现表面水泥浆太厚,不能排净的情况,可以适当加入同砼粒径的石子,再用平板振动器进行振动碾压,然后再按程序收平,也可减少砼表面的收缩开裂。

四、混凝土养护与试块留置

1、砼的养护

该工程基础主筏板为1.2m厚,属于大体积砼施工,所以筏板砼的养护好坏是保证其质量成功的关键,因此必须加强养护措施,保证够养护时间。

混凝土终凝后前三天采取“保温保湿养护”法进行混凝土养护,使混凝土内部温度缓缓下降,充分发挥徐变特性,减低温度应力;具体做法为先在混凝土表面上严密地覆盖一层薄膜,然后再覆盖一层毛毡;利用覆盖的保温层避免发生急剧的温度梯度降低。“保温养护”法所需施工措施用材:毛毡、薄膜。

砼的裂缝控制计算(依据建筑施工手册第四版)

1底板混凝土内外温差计算

基础底板长取84.7m,宽33.85m,厚1.20m,采用C35p6,地基土为粘土层。

施工采用42.5级普通硅酸盐水泥,水泥用量控制在252㎏/m3,采用一次性浇筑不留施工缝,预计混凝土的浇筑时间在10月中旬,月平均气温为20℃。1)由于水泥水化热引起混凝土内部绝热温升:

T=WQ0(1-e-mt)/Cγ

式中:T-混凝土不同龄期的绝热温升(℃),

W-每m3混凝土的水泥用量(㎏/m3)取330㎏/m3

Q0-单位水泥28天的累计水化热(J/㎏)取375×103J/kg

C-混凝土的比热,取993.70 J/㎏·K

γ-混凝土容重,取2400㎏/m3

t-混凝土龄期(d)

m-常数,与水泥品种、浇筑时温度有关

设计c35p6混凝土绝热温升计算如下:

令e-mt =0时,Q0=375000J/㎏(42.5级普通硅酸盐水泥)

T=252×410000/(993.7×2400)=51.9℃

根据有关资料,混凝土的实际最高温升在浇筑后的第3天,由下图查得:

降温系数,按1.25米厚底板查表,取值见下表

T3=51.9×0.42=21.8℃

2)混凝土浇筑时,要求入模温度控制在25℃以内。

T0=25℃

3)混凝土浇筑后三天时,最高内部温度值;

T3max= T0+ T3=25+21.8=46.8℃

4)混凝土浇筑时预计为10月中旬,平均气温为20℃,则混凝土的内外温差为:内外温差=46.8-20=26.8℃ > 25℃

通过以上计算,筏板基础表面拟采用一层塑料薄膜和一层毛毡进行蓄热保温养护,以控制温度缝。

毛毡养护材料的厚度由下式计算得:

δ=0.5λH(T a-T b)K/λ1(T max-T a)

式中:δ ----毛毡厚度 m

H ------ 大体积混凝土厚度 2.4m

λ----毛毡的导热系数 0.04W/(m.k)

λ1----混凝土的导热系数 2.3W/(m.k)

T a----混凝土与养护材料接触面温度,当混凝土内外温差控制在25℃时,T a=T max-20=46.8-20=26.8℃

T b---施工时大气平均气温 20℃

K ---传热系数修正值 1.3

δ=0.5λH(T a-T b)K/λ1(T max-T a)=0.5×0.04×2.4×(26.8-20)×1.3÷〔2.3×(46.8-26.8)〕

=0.00922m

=0.09cm

通过理论计算,采用下边一层塑料薄膜,上覆盖一层毛毡进行大体积混凝土养护时,其内、外温差值可控制在25℃以内,以满足规范规定的要求。2底板混凝土收缩温度应力计算:

预计底板混凝土浇筑30天左右,底板混凝土的温度就可降至周围大气的温度,验算底板混凝土整体浇筑后,是否会产生收缩性裂缝。

底板L=35m,H=1.2m

H/L=1.2/35=0.034 < 0.20 符合计算假定

1)阻力系数:Cx=60N/cm3=0.06N/mm3

2)底板厚度 H=1200㎜

3)各龄期的混凝土弹性模量:

E(t)=E0(1-e-0.09t) 式中:E0= 3.25×104N/mm2

由于3天后开始降温,所以从第3天开始计算:

E(3)=3.25×104(1-e-0.09×3)=3.25×104(1-0.7634)=0.769×104Mpa 同样方法求得:

E(6)=1.356×104 Mpa

E(9)=1.804×104 Mpa

E(12)=2.146×104 Mpa

E(15)=2.408×104 Mpa

E(18)=2.607×104 Mpa

E(21)=2.759×104 Mpa

E(24)=2.875×104 Mpa

E(27)=2.964×104 Mpa

E(30)=3.032×104 Mpa

4)混凝土的线膨胀系数α=1×10-5/℃

5)结构长度 L=35000㎜

6)结构计算温度: T=T m+T y(t)

a、混凝土各龄期阶段的降温温差T m

水泥水化热引起的最大绝热温升:T max=46.8℃

混凝土的实际最高温升在浇筑后的第3天 T3=21.8℃

根据上图和T max计算各龄期阶段的降温温差:

T3-6=46.8*(0.42-0.31)=5.15℃)

T6-9=46.8*(0.31-0.19)=5.62℃)

T9-12=46.8×(0.19-0.11)=3.74℃

T12-15=46.8×(0.11-0.07)=1.87℃

T15-18=46.8×(0.07-0.04)=1.4℃

T18-21=46.8×(0.04-0.03)=0.47℃

B、混凝土的收缩当量温差T y(t)

根据计算式:

T y(t)=εy(t)/α

式中:T y(t)--混凝土各龄期的收缩值

α--混凝土的线膨胀系数 1×10-5

而根据式:

εy(t)= εy0(1-e-bt)M1·M2·M3······M10

式中:εy0--标准状态下混凝土的极限收缩值,一般为3.24×10-4 b—经验系数,取0.01

t—混凝土龄期(d)

M1·M2·M3······M10各种修正系数,经计算总值取为1.50 εy(30)= 3.24×10-4 (1- e-0.01×30)×1.5=1.26×10-4

εy(27)= 3.24×10-4 (1- e-0.01×27)×1.5=1.15×10-4

同样方法求得:

εy(24)= 1.037×10-4εy(21)= 0.9205×10-4

εy(18)= 0.80×10-4εy(15)= 0.677×10-4

εy(12)= 0.55×10-4εy(9)= 0.418×10-4

εy(6)= 0.282×10-4εy(3)= 0.144×10-4

所以: T y(30) =1.26×10-4/1×10-5=12.60℃

T y(27) =1.15×10-4/1×10-5=11.50℃

同样方法求得:

T y(24) =10.37℃ T y(21) =9.21℃

T y(18) =8℃ T y(15) =6.77℃ T y(12) =5.50℃ T y(9) =4.18℃

T y(6) =2.82℃ T y(3) =1.44℃各龄期阶段的混凝土收缩当量温差为:

T y(3-6)= T y(6)- T y(3) =2.82-1.44=1.38℃

T y(6-9)= T y(9)- T y(6) =4.18-2.82=1.36℃

同样方法求得:

T y(9-12)=1.32℃ T y(12-15)=1.27℃

T y(15-18)=1.23℃ T y(18-21)=1.21℃

T y(21-24)=1.16℃ T y(24-27)=1.13℃

T y(27-30)=1.10℃

所以,结构计算温差为:

T(3-6)=T3-6+T y(3-6)=1.30+1.38=2.68℃

T(6-9)=T6-9+T y(6-9)=2.17+1.36=3.53℃

T(9-12)=T9-12+T y(9-12)=3.90+1.32=5.22℃

T(12-15)=T12-15+T y(12-15)=4.33+1.27=5.60℃

T(15-18)=T15-18+T y(15-18)=3.90+1.23=5.13℃

T(18-21)=T18-21+T y(18-21)=2.60+1.21=3.81℃

T(21-24)=T21-24+T y(21-24)=1.73+1.16=2.89℃

T(24-27)=T24-27+T y(24-27)=1.30+1.13=2.43℃

T(27-30)=T27-30+T y(27-30)=0.43+1.10=1.53℃

7)应力松弛系数S按下表采用

各龄期混凝土的应力松弛系数S

8)计算温度应力:

δmax=EαT(1-1/chβL/2)s

式中:β=(C X/HE)0.5

δ(3-6)=0.5(0.769×104+1.356×104)×1×10-5×2.68×

{1-1/ch(0.06/2400×1.0625×104)0.5×31321}×(0.57+0.52)/2 =1.0625×104×1×10-5×2.68×(1-0.4177)×0.545

=1.0625×104×1×10-5×2.68×0.5823×0.545=0.0904Mpa

同样方法求得:

δ(6-9)=0.1306Mpa δ(9-12)=0.1933Mpa

δ(12-15)=0.2009Mpa δ(15-18)=0.1774Mpa

δ(18-21)=0.1273Mpa δ(21-24)=0.0934Mpa

δ(24-27)=0.0761Mpa δ(27-30)=0.0465Mpa

总的温度应力为:

δmax =Σδ=δ(3-6)+ δ(6-9)+ δ(9-12)+·······+δ(27-30)

=0.0904+0.1306+0.1933+0.2009+0.1774+0.1273+0.0934+0.0761+0.0465

=1.1359 Mpa

所以,底板整体浇筑后不会由于降温温差和混凝土收缩而形成收缩裂缝。

2、试块留置

大体积混凝土每200m3 留一组试块及两组同条件试块;抗渗,按每500 m3留一组抗渗试块,两组同条件试块,除此外留备用试块。

标养试块从罐车倒入泵车处制作;同条件试块在混凝土入模处制作。五、温度监测

1.埋设测温点

2.在底板中心及边部500处埋设测温点。

3.大体积砼的测温

根据砼的升温速率来决定测温频次,在砼浇筑完三天至五天时间内,基本

保证早、中晚测一次。如有异常温差现象应及时采取加厚保温层措施。

第六章大体积混凝土施工注意事项

1、混凝土采用机械振捣。操作时振动棒要做到“布点均匀、快插慢拔,不漏振不过振”。每点振捣时间以20~30s ,砼表面不显著下沉、不冒气泡、表面泛起灰浆为止。振动棒布点间距以不超过1.5倍振动棒长为宜。

2、该本工程筏板砼浇筑面积和厚度都较大,强度较高,为了不出现施工冷缝,保证砼施工质量,砼浇筑时采用斜面分层浇筑法,顺长边方向从一端向另一端呈斜坡或阶梯状单向推进,一次到底,每层厚度控制在500㎜左右。振捣时振动棒振捣方向须与推进方向相反,沿斜面自下而上进行,逐渐上移,必要时可采用二次振捣工艺,保证后层砼在上层砼初凝前(一般控制4-5 小时)浇筑完成。

3、振捣下层5cm 左右,以消除两层之间的接缝。每振捣完一段,应随即用铁锹摊平拍实。在砼初凝前进行表面二次抹压处理,消除表面塑性裂缝,以防止产生收缩裂缝。

4、混凝土在浇筑完毕后,要在砼表面收水初凝时及时覆盖一层塑料薄膜,在10h 内加以覆盖和浇水,养护方法采用两层草袋养护,草袋应迭缝、骑马铺放,待温差≤15℃拆除保温层,浇水养护时间不少于14d,后浇带不少于28 天。柱子、墙体钢筋里侧区域必须也要做好同样的保温措施,不能暴露在空气当中,拆模后及时做好外墙防水和保护墙体,防止温度和湿度的急剧变化。养护工作根据测温情况及时调整养护措施。调节降温速率。

5、现场输送泵管应按最短的原则设置,管路尽量少用弯管和软管,更应避免弯度过大的弯头,泵机出口处应有不小于15 米的水平管,然后再接弯头.

8、砼应尽快入模,采取斜面分层连续浇筑,每层厚度为300-500mm,最大可能减小砼的浇筑温度,利于减少温差。

第七章成品保护

底板混凝土浇筑完毕后,要做好保护,在混凝土强度未达到 1.2Mpa 以上,严禁上人踏踩,导致表面高低不平。(具体上人时间由技术组根据同条件试块的抗压强度通知)

混凝土要及时用塑料布覆盖养护,防止混凝土表面干缩裂缝。

浇注混凝土时不得直接站在导墙模板上操做,防止影响模板加固质量。

施工时注意保护上部钢筋表面清洁,防止插筋上所包裹的塑料布脱落。

第八章安全技术要求

1、项目工程技术人员在工程开工前向相关的技术人员作好安全技术交底。机械设备操作人员、各种运输车辆司机、混凝土工、木工、钢筋工、架子工等必须认真按交底作业;

2、模板、脚手架等须验收合格后,方可投入使用,发现问题及时报告相关负责人进行处理;

3、施工现场做好“三宝、四口、五临边”的安全防护,未经保卫人员许可,不得私自入内;

4、因场地堆放建筑材料较多,严禁随处吸烟、丢弃烟头;

5、各类电器设备、机械设备等都由专业人员操作,出现故障时,应立即找相关负责人,严禁私自排除故障;

6、所有工作人员须挂牌上岗,进入施工现场须戴安全帽,严禁酒后上岗;

7、钢筋绑扎时,作业人员严禁互相嬉戏打闹,以免钢筋伤人;

8、对混凝土进行振捣作业时,作业人员要配备相应的作业装备,确保作业人员的安全;

9、在搬运钢筋、钢管等过长构件时,要多人合力搬运,并听从统一指挥;

10、安装、拆除混凝土泵送管时,要求不少于三人作业。

11、砼倾斜向下配管时,应在斜管上端设排气阀。

12.泵车浇筑混凝土,泵车外伸支腿底部应设木板或钢板支垫,以保稳

定;泵车离未护壁基坑的安全距离应为基坑深再加1m;布料杆伸长时,其端头到高压电缆之间的最小安全距离应不小于8m。

13.泵车布料杆采取侧向伸出布料时,应进行稳定性验算,使倾覆力短小于反倾覆力矩。严禁利用布料杆作起重使用。

14.泵送混凝土作业过程中,软管末端出口与浇筑面应保持一定距离,防止埋入混凝土内,造成管内瞬时压力增高,引起爆管伤人。

15.泵车应避免经常处于高压下工作,泵车停歇后再启动时,要注意表压是否正常,预防堵管和爆管。

16.拆除管道接头时,应先进行多次反抽,卸除管道内混凝土压力,以防混凝土喷出伤人。

17.清管时,管端应设安全挡板,并严禁在前方站人,以防喷射伤人。

18.清洗管道可用压力水冲洗或压缩空气冲洗,但二者不得同时使用。在水洗时,可中途改用气洗,但气洗中途严禁转换为水洗。在最后10m 应将泵压或压缩机压力缓慢减压,防止出现大喷爆伤人。严禁用压缩空气清洗布料杆。

19.、砼输送管不得直接直接支承在钢筋、模板上,垂直管的下部弯管不能做为上部泵管的支承点。

20、定期检查泵送管特别是弯管等部位的磨损情况,以防爆管。

21、水平结构浇筑砼时,不得在同一处连续布料,应在2-3m 的范围内水平移动布料。

筏板基础大体积混凝土施工方案(改)

基础筏板大体积混凝土施工方案 一、编制依据: 《大体积混凝土施工规范》(GB 50496-2009) 《施工图纸》 《高层建筑施工手册》(第二版) 二、施工准备 (一)人员准备: 筏板基础混凝土施工为本工程关键部位,故项目部将筏板基础混凝土工序作为重点工序施工。以项目经理为组长,项目技术负责人为副组长,项目技术员、施工员、质检员、材料员、试验员、混凝土班组长为成员的领导小组。 生产人员安排如下,施工班组负责人2名,钢筋、模板值班工人各2人,摊料接管10人,混凝土振捣6人,混凝土刮平、搓毛、压光6人,电工、修理工各1人。 (二)机械设备及工具准备: 机具、工具设备计划汽车混凝土泵1台、砼运输车14辆、插入式振动器12台(2台备用)铝合金刮尺10根、塑料薄膜2000㎡、阻燃毡帘2000 ㎡、草帘2000㎡、抗压试模10组、抗渗试模3组、塌落度筒1套,温度计20支、照明箱及照明灯具6套,木抹子12把,平锹15把。 (三)材料准备: 本工程混凝土均采用商品混凝土,由秦皇岛通阔混凝土有限公司供应,已签订混凝土供应合同。供货方必须满足混凝土强度等级及大体积混凝土

施工的要求,负责提供质量保证资料,保证及时供应混凝土,要有充分的后勤保障能力。混凝土的供应在施工过程中必须保证连续不间断。 (四)其他准备: (1)浇筑混凝土之前,要先通知建设、监理、设计、监督站等有关部门对筏板基础钢筋、模板进行验收,验收合格后进行混凝土浇筑。(2)做好测温孔的固定工作以及后浇带的留槎等工作。 (3)做好预防天气变化的覆盖材料(塑料布、雨衣)及降水、排水准备。(4)组织项目工程技术管理人员学习施工规范、新的验收评定标准,熟悉施工图纸,编制详细的施工技术交底,引测+50cm水平标高控制线。 三温度计算、防裂措施: (一)温度计算 1、砼内部的绝热温升按《高层建筑施工手册》(5-6-5)公式 Tτ=(W·C·Q/ρ)·0.83+FA/50 =(280×0.97×490/2418)×0.83+50/50 =46.7oC W-每立方米砼的水泥用量(kg/m3) Q-每立方水泥的水化热(kj/kg)可查《手册》5-6-3 C-砼的比热,计算时选0.97kg/kg·K。 P-砼的密度,取2418 kg/m3 FA-每立方米砼中粉煤灰掺量(kg/m3) τ-砼的龄期(d) 2.砼的拌合平均温度:浇筑天气10 oC

筏板基础(大体积)混凝土施工方案

大石坝国有工矿棚户区改造项目 二标段 高层住宅筏板基础(大体积)混凝土 施工方案 审批: 审核: 编制: 云南建投第六工程有限公司 二0一三年十月 目录 1.编制依据 (2) 2.概况 (2) 3.施工安排 (4) 3.1施工管理目标 (4) 3.2施工管理组织机构 (5) 3.3施工顺序及施工区段的划分 (5) 3.4本分项工程施工的重点及难点 (6) 3.5新技术推广应用 (7) 4.施工进度计划 (7) 5.施工准备 (8) 5.1技术准备 (8) 5.2现场准备 (9) 5.3材料准备 (10)

5.4劳动力准备 (10) 6.施工方法及工艺要求 (10) 6.1原材料优选、原材料进厂检验 (10) 6.2配合比设计 (11) 6.3制备运输 (11) 6.4混凝土主要施工设备和现场总平面布置 (12) 6.5大体积混凝土浇筑工艺(整体分层连续浇筑或推移式连续浇筑)、振捣.. 13 6.6取样与试件留置 (15) 6.7混凝土养护(保温和保湿养护) (16) 6.8温控施工的现场监测与试验(温控监测设备和测试布置图) (17) 6.9施工缝以及后浇带处理措施 (17) 6.10特殊气候条件下的施工 (18) 7.质量管理计划 (18) 7.1大体积混凝土结构质量保证措施 (18) 7.2成品保护 (19) 8.安全、环保、文明施工 (20) 8.1组织管理措施 (20) 8.2浇灌运输道搭设、输送机具及泵管的安全措施 (20) 8.3模板及支架检查 (21) 8.4临时用电安全措施 (21) 8.5混凝土机具使用安全措施 (22) 9.文明施工措施 (23) 9.1噪音控制 (23) 9.2扬尘控制 (23) 9.3污水排放 (24)

地下室(人防)混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为P8。 地下室施工质量的关键在于是否能保证地下室墙体防潮抗渗,因此我们将地下室墙体防潮抗渗作为地下室施工重点,并采取以下方案,措施(施工时,遵照设计规范要求) 一、砼工程 1、施工准备: (1)机具准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 (2)保证水电的供应 在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断,以防出现意外的施工停歇缝。 (3)掌握天气季节变化情况 加强气象预测预报的联系工作。在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况,特别在雷雨台风季节之际,更应注意,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土质量。 根据工程需要和季节施工特点,应准备好在浇筑过程中所必须的

抽水设备和防雨、防暑、防寒等物资。 5. 检查模板、支架、钢筋和预埋件 在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸,规格、数量和位置,其偏差值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。此外,还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。 因本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗等级为p8的混凝土,且内掺12%砼抗裂剂及每m3砼0.8kg抗裂纤维。故要求砼厂家(天山砼公司)严格按照图纸要求提供砼,外加剂的添加要符合规定,以确保工程质量。 2、施工工艺 (1)工艺流程 施工准备------混凝土搅拌------运输-------浇注-------养护 施工过程中定期抽查测定混凝土坍落度,施工中如遇雨或其它原因,砂石含水量发生变化时,及时测定其含水率并及时同砼公司联系调整混凝土搅拌用水量。 (2)混凝土浇注 由于本工程图纸设有后浇带,为了保证混凝土底板的抗渗效果,增强砼结构的整体性,砼必须进行连续浇筑,不另留施工缝,因此在基础底板砼浇筑过程中采用“之”字走向浇筑,同时采用“二次振捣、多次抹压”等施工工艺,以保证砼的密实性,从而大大提高砼的

筏板大体积混凝土施工方案

一、工程概况 红太阳花园系一栋地上33层地下二层,钢筋混凝土剪力墙结构,基础采用筏板基础。 本工程该工程地上33层,地下二层,总建筑面积为40650.035平方米。建筑高度(顶层结构板面)99.45米,长度98.74米,宽20.20米,全高107.25米。 筏板长100.34m,宽21.8m,筏板厚0.8m,肋梁0.8~1.2m高、0.8m 宽,混凝土体积共约1388.6m3。混凝土强度等级C40,抗渗等级为S6。因筏板的厚度大,连续浇筑的混凝土量大,应按大体积混凝土组织施工。重点控制三项内容:第一,混凝土浇筑后的内外温差,防止裂缝产生。第二,合理组织浇筑顺序,防止产生冷缝。第三,所用水泥品种、外加剂品种的选用与合理的配比,满足大体积防水混凝土的施工要求。 该基础为工程的主要结构之一,基础施工阶段将受到各种状态下的约束,如施工方法不当,资源(人、机、物资)准备不足都有可能造成构件产生有害裂缝,甚至出现工程达不到使用要求,为此,地下筏板工程在施工阶段必须通过科学计算、精心组织、高度重视,方可得到满意的质量要求。 二、施工前期准备工作 根据城市要求,采用商品混凝土,在施工前先挑选一至两家在质量管理、设备及以往施工业绩较好的供应商。两家配合比及原材料选用相同厂家和产地,浇筑时采用泵送至浇筑点,机械振捣。 2、1混凝土各种材料要求

水泥:选用42.5级普通硅酸盐水泥。 细骨料:选用良好中粗砂,含泥量不大于3%,泥块含量不得大于1.0%,其它指标符合GB/T14684-2001规范要求。 粗骨料:级配碎石5~25㎜,级配范围符合规范要求,含泥量≤1%,泥块含量不得大于0.5%,其余指标符合GB/T14684-2001规范要求。 外加剂:适当掺入复合型高效减水剂等掺合料,并按要求掺入微膨胀剂,洛阳热电厂生产的Ⅰ级粉煤灰,各项指标均符合相应规范之要求。 水:饮用水。 2.2混凝土的搅拌 2.2.1混凝土搅拌采用二次投料工艺,即选加水和水泥搅拌一分钟加骨料搅拌,待混凝土搅拌均匀,颜色一致后方可卸料,时间不少于2分钟。 2.2.2混凝土外加剂(按配合比要求) 1、减水剂为北京慕湖外加剂有限公司生产的粉状高效减水剂,可和搅拌用水同时加入,掺量较少时,宜先用水稀释后再掺入,以便掺和均匀。 2、膨胀剂为建苑工程材料有限公司生产的JYU-EA膨胀剂,宜在加入水泥、水搅拌时加入。 2.2.3混凝土拌和要求 1、坍落度12~14㎝(或按配合比) 2、缓凝时间≥18 h 3、投入材料允许偏差:水泥±2%,砂石土3%,水、外加剂±2%。

基础筏板大体积混凝土施工测温方案

一、混凝土浇筑施工方案 1、工程概况 福佳斯·南湖花园B-7#楼位于泰安市南关街与南湖大街交叉口东北侧。本工程地下2层储藏室,地上18层均为住宅,层高均为2.9m;东西长52.15m,南北宽18.20m;地上部分采用抗震缝分为两个结构单元。建筑总高度为52.65m,总建筑面积为15976.2㎡。 钢筋混凝土基础筏板全长55.05m,宽20.9m,厚1.2m,需浇注的混凝土量约计1260m3,强度等级为C35P6。 因筏板的厚度大,连续浇注的混凝土量大,按大体积混凝土组织施工。重点控制三项内容: 第一、混凝土浇注后的内外温差,防止裂缝产生。 第二、合理组织浇注顺序,防止产生冷缝。 第三、所用水泥品种、外加剂品种的选用与合理的配比,满足大体积防水混凝土的施工要求。 2、施工部署 (1)混凝土供应方法:全部使用商品混凝土,为防止出现意外和满足供应能力,与生产厂家协商两条生产线同时供应统一调配。 (2)浇注机械:采用两台(HTB-80)拖式泵浇注混凝土,浇注范围为筏板基础。 (3)浇注能力:拖式泵正常浇注能力30m3/h,共计42h。两台泵车,预计36小时完成。

(4)浇注顺序:整体自西向东浇注,以斜面分层形式向前推进,每层厚度≤500mm;保证“薄层浇注、一个坡度、一次到位”的十六字方针。 坍落度为140—160mm的混凝土最大斜面宽度约7m,混凝土量约80m3,可在3小时内完成,小于缓凝时间4—6小时,满足不出现冷缝的施工要求。(5)工艺流程 3、人员组织 在整个筏板浇注期间,分两班作业,每班12小时。 (1)成立临时协调小组:其中,总协调1人,组长1×2=2人,调度1×2=2人,要求小组人员有独立作业能力。 (2)主要作业人员:振捣手4×2=8人,找平、覆膜等6×2=12人。拖式泵管拆装6人,机械修理1×2=2人,泵车操作1×2=2人,电工1×2=2人,辅助作业人员若干。 4、操作方法: (1)根据每段混凝土泵送时自然的斜面,在浇注段的上、中、下分别布置三个振捣器,沿浇注方向平行推进,以保证混凝土内部的交接密实。 (2)振捣手操作振动器要做到“快插慢拔”,振动过程中应将振动棒上下略为抽动,使上下振动均匀,在振捣每一层混凝土时,应插入下层5cm左右,以消除两层之间的接缝,同时振捣上层混凝土时,应在下层混凝土初凝前进行。 (3)振捣手操作振动器插入要均匀排列,可采用“行列式”或“交错式”

大体积砼专项施工方案

XXXXXXB区商业楼工程 大体积砼专项施工方案 一、工程概况: 二、编制依据: 1、《XXXB区商业楼工程设计图纸》 2、《XXXB区商业楼工程施工组织设计》 3、设计交底及图纸会审答疑 4、土建工程施工涉及的有效国家建筑工程质量验收规范和规程: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《商品混凝土质量管理规程》DBJ01-6-90 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ6-99 《砼外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《砼膨胀剂》JC476 三、技术分析 (一)大体积砼施工特点 ⑴、本工程底板混凝土施工特点是深基坑作业,结构尺寸体积较大,属大体

积混凝土,配筋较密,质量及防水要求高。筏板基础板厚1600mm。 ⑵、大体积砼多用于地下或半地下建筑结构,常处于潮湿或与水接触的环境条件下。因此,除了需要满足强度外,还必须具有良好的耐久性和抗渗性,有的还要求具有抗冲击或抗震动及耐侵蚀性等性能。本工程基础采用C30抗渗混凝土,抗渗等级为0.6Mpa。 ⑶、大体积砼强度等级比较高,单位水泥用量较大,水化热和收缩容易造成结构的开裂;需通过优化配合比进行混凝土开裂的预控。 ⑷、大体积砼由于其水泥水化热不容易很快散失,蓄热于内部,使温度升高较大,容易产生由温度引起的裂缝。因此对温度进行控制,是大体积砼施工最突出的问题。必须处理或解决由于水泥产生的水化热所引起的砼体积变化,以便最大限度地减少砼裂缝。 针对以上大体积砼的特点,本工程砼采用商品混凝土,因质量及防水要求高,砼需要经过严格的配合比申请及外加剂、掺和料的检验。砼抗渗等级为S6,强度为C30。防水砼的配合比应符合下列规定: ○1. 宜采用低水化热的矿渣或火山灰水泥配置砼,并掺入适量的粉煤灰(一般不大于15%),水泥最小用量为275kg/m3; ○2砼坍落度宜控制在140±20mm,入泵前坍落度每小时损失值不应大于 30mm,坍落度总损失值不应大于60mm。 ○3采用FS型防水外加剂,外加剂供应方应提供详细的实验数据,实验数据必须符合国家规范对外加剂的要求。供应方还应提供详细的施工方案和施工要求,确保外加剂的正确使用; ○4缓凝时间宜为6~8h; ○5为降低水泥水化热,减少水泥用量,采用混凝土60d 后期强度配合比。(二)、工艺原理 大体积砼施工是通过对砼温度和应力的计算(主要包括拌合温度、出罐温度、浇筑温度、绝热温度、内部实际最高温度、表面温度及温度应力计算),确定控制温度的措施,并对砼搅拌、运输、入模、浇筑等全过程及配合比、外加剂的优选,在确保砼具有良好的和易性和温度变化的情况下,采用科学管理方法,严密

地下室砼工程施工方案(7)

地下室砼工程施工方案(7) 地下室砼工程施工方案(七) 本工程地下结构一层,框剪,底板标高-4.90m,剪力墙厚250-400mm;承台、底板较厚,墙、柱截面较大,施工难度较大。 底板、承台砼施工方案 (一)底板砼浇筑 1、基础砼设计强度等级为C30,全部采用泵送商品砼,根据施工部署, 虽然底板分为8个区进行施工,但每个区的砼浇筑量仍然很大。因此施工时必须合理组织,认真安排。 2、浇筑流向、主要浇筑方法和设备安排 1)设备安排 在基础施工阶段本工程安装6台塔吊,砼输送泵分别安排布置在现场的西面,位置详见施工平面布置图。为防止停电影响砼连续浇筑,现场准备1台200KW的柴油发电机。 2)、砼的浇筑流向 砼浇筑流向:沿主浇筑方向每次浇筑宽度为12米,底板施工缝单独分开浇筑。详地下室底板砼浇筑平面示意图(附图1)。 3)、施工人员组织 由于本工程工程量比较大,为了避免疲劳作战,必须对管理人员和操作工人采取分班轮流替换,以保证有足够劳动力完成任务和保证施工的质量。根据根据实际情况现将每一班包括的主要人员计划如下: (1)浇筑期间项目部总负责人: 职务岗位责任 项目经理负责现场内部调度、协调、处理 项目技术负责人全面处理现场技术问题,检查施工方案落实情况 (2)施工区段施工时每班具体人员安排: 职务人数岗位责任 项目经理1负责现场内部协调、处理 技术员1负责现场砼技术协调、处理 质检员1负责现场施工质量 安全员1负责现场施工安全和文明施工 化验员1负责现场检验砼坍落度 材料员1负责现场材料供应 砼班长1负责对砼班组管理 振捣手10负责砼振捣 砼小工15负责砼输送管安装,砼下料 找平15负责混凝土表面收光找平 架子工5负责搭拆输送泵支架 钢筋工4负责保护钢筋成品 木工4负责检查是否跑位胀模 电工2负责保障现场正常供电 养护小工2负责砼前期养护 3、底板施工方法如下: 施工时砼浇筑采用全斜面分层方法进行,即”一个坡度,循序推进,一次到顶,薄层浇筑”方法。在施工每一小区域的时候,浇筑时应在遵循主浇筑方向的同时,将每块区域浇筑

筏板基础大体积砼施工方案

1、编制依据及编制说明 1.1编制依据: 1.1.1结构施工图及设计总说明 1.1.2国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规 1.1.3国家强制性标准、施工验收规范、规程 1.1.4工艺标准及操作规程 1.1.5建筑施工手册第四版 1.2编制说明 1.2.1本大体积混凝土施工方案的编制对象仅为筏板基础部分。 1.2.2由于本筏板基础属大体积砼结构,施工期正处于8月温度较高,有利于筏板大体积混凝土施工。如何控制好筏板砼在水化发热过程中内外温差不大于25℃,防止砼出现温度应力裂缝和干缩裂缝的产生,是筏板基础施工的重点之一。 2、工程概况 2.1、建筑设计概况 工程名称:大唐凤凰城1#地块8#楼 工程地点:宣城市环城北路与别士桥路交口 建设单位:宣城市大唐万安置业有限公司 设计单位:中鼎纪元(北京)国际工程设计有限公司 监理单位:上海百通项目管理咨询有限公司 总承包单位:安徽省新世纪建筑工程有限公司 大唐凤凰城1#地块8#楼总建筑面积15638.3m2。为一类高层住宅。地下一层、地上33层,建筑高度98.9m。 工程结构类型为剪力墙结构。建筑结构的设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑抗震设防类别不低于丙类。结构抗震等级为三级,抗震设防类别为丙类,建筑物 结构安全等级为二级。 基础结构形式:8号楼采用筏板基础,板厚1800mm,通长配筋为双层双向C25@150;基 础持力层均为中风化泥质砂岩,其地基承载力特征值fak不小于550Kpa。基础与抗水底板 下均设100mm厚C15混凝土垫层,每边外扩300mm。基础受力钢筋混凝土保护层厚度为50mm, 侧壁和抗水板钢筋混凝土保护层厚度为50mm。 本工程钢筋级别为HPB300(A ),HRB400级(C)。其中吊钩采用HPB300钢筋,不得采用

筏板基础大体积混凝土施工方案

目录No table of figures entries found.

***筏板基础大体积混凝土 施工方案 2.编制依据 1.钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程JGJ7-91; 2.高层建筑箱形与筏板基础技术规程JGJ6-99; 3.混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002; 4.地下防水工程质量验收规范GB50208-2002; 5.混凝土质量控制标准GB50164-92; 6.大体积混凝土施工规范GB50496-2009 7.设计图纸及相关技术规程。 3.技术准备 1.分项工程设计混凝土强度等级为C30,设计抗渗等级为P6。 2.筏板基础混凝土施工前必须做好混凝土的试配工作,确定配合比及 各外加剂的掺量。 3.编制专题施工方案,并对操作人员进行技术交底。 4.测温工作准备,本分项工程混凝土一次浇捣工程量较大,为防止混 凝土水化热影响混凝土施工质量,必须对混凝土水化期间进行测温,以指导

混凝土的养护。 5.做好交接检、专检及技术复核工作,对模板工程、钢筋工程必须认真做好交接检、专检、技术复核检查工作。对墙柱插筋、预埋件等做好技术复核工作。确保符合设计及施工规范要求。 4.材料设备准备 1.本项目筏板基础的混凝土由太胜混凝土工程有限公司提供。 2.搅拌站要求:供应量确保每小时不小于120 m3。 3.混凝土输送泵要求:本次筏板砼浇注考虑配备2台60m的混凝土天泵输送,一台混凝土地泵输送。为防止混凝土输送泵输送过程中出现意外情况,混凝土搅拌站自有两台泵车亦作为本分项工程施工备用输送泵。 4.混凝土运输车辆:由混凝土浇拌站配备7台混凝土运输车,其中5台用于混凝土浇筑运输,另外2台作为备用运输车。 5.振动棒:本分项工程施工采用直径为50毫米混凝土振动棒,本分项工程施工配备十二台振捣器,每台振捣器不少于两根振动棒,每台泵配置四台振动器同时振捣。安排机修工二十四小时值班。 6.混凝土养护及保温材料:混凝土浇筑前按计划准备好用于混凝土养护及保温用的塑料薄膜,按覆盖面积,塑料薄膜需准备1000m2。 7.混凝土测温:混凝土测温采用A48的钢管导管测温(包括温度计)。有关用品由材料部门负责落实。需在混凝土浇筑前埋设A48的钢管导管。5.施工现场要求 1.底板钢筋绑扎完成,预埋件及避雷接地焊接完成。底板钢筋绑扎工序应经:班组自检---项目质量检查员专检---监理及建设单位隐蔽验收检查完成。各专业工序复核检查完成。 2.墙、柱插筋的位置确定必须在底板钢筋上层筋上根据测量控制网放出墙、柱边线,并在钢筋上用红油漆标注。墙、柱插筋绑扎完成,剪力墙板插筋用梯字筋固定好,柱子插筋用柱子定位框固定好,特别强调墙柱插筋定位箍检查和框架柱插筋垂直度检查。 3.在筏板基础浇筑前,首先布置好不少于10根A48的钢管,长度为1500mm,底部封闭焊紧,高出底板面200mm。墙、柱插筋上根据标高控制

地下车库混凝土施工方案

一、 工程概况 概况 府东社区地下车库,山东高创建设投资集团有限公司投资建设,位于潍坊市府东路以东,东风东街以北,建筑面积 ㎡),为Ⅰ类地下车库,地下一层,基础形式:独立基础 防水板,地震抗震设防烈度按 度烈度设防,结构形式:框架剪力墙结构。设计单位:潍坊昌大建设集团有限公司,监理单位:潍坊天鹏建设监理有限公司,施工单位:潍坊大兴建筑有限公司 基础垫层 ,防水保护层: 细石混凝土,基础~屋面板顶 梁、板、墙、柱、楼梯为 ,二次结构过梁、构造柱、圈梁为 ,,基础混凝土(筏板厚 )为防水混凝土等级为 ,筏板伸缩后浇带 质量目标 分项合格率为 ,砼外观光洁度均匀一致,表面平整,阴阳角方正顺直。 编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 ( ) 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《混凝土强度检验评定标准》

《混凝土外加剂应用技术规范》 《混凝土泵送施工技术规程》 《施工现场临时用电安全技术规程》( — ) 《建筑机械使用安全技术规范》( ) 《建筑施工安全检查标准》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》( ) 府东社区地下车库工程施工图纸 第二章 混凝土工程 基础砼施工方案 要保证满足混凝土强度等级要求,就要确保基础浇筑质量,混凝土施工方法按一次性浇筑,以后浇带为界线分区分段不留施工缝。混凝土的配制和运输方式的选择是影响施工进度和质量的关键,故本工程拟采用商品混凝土进行混凝上泵送的方式进行施工。 施工准备 提前确定混凝土外加剂的品种、掺量,并做好外加剂的复试检验工作。 施工前组织召开一次班长以上人员参加的技术交底会,使工人能确实掌握操作要领以及浇筑混凝土时要注意的事项。对各部门管理人员进行明确分工,保证各工序应有专人负责,并明确各自职责。 在墙、柱钢筋上必须抄出+ 米标高控制线,并用红色油漆画上三角做标记,

大体积筏板基础砼施工方案

一、工程概况: 本工程东西长42.8 m南北长14.8 m,筏板基础厚1.2 m,砼强度等级C30,抗渗等级S6,混凝土中掺入10﹪UEA。设0.8米宽膨胀加强带一道,埋置高度距筏板基础底0.6 m,膨胀加强带混凝土在两侧混凝土浇筑三天后浇筑补偿收缩混凝土,砼强度等级C35,内掺加膨胀纤维。混凝土浇筑量约820m3,属于典型的大体积混凝土施工。 二、施工准备工作: 大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 1、材料选择 (1)水泥:本工程采用为42.5#普通硅酸盐水泥,,通过掺加合适的外加剂来改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。 (2)粗骨料:采用碎石,粒径20-40mm,含泥量不大于1﹪。选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土的温升。 (3)细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于3﹪。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。 (4)外加剂:外加剂有减水剂、膨胀剂、粉煤灰。由于混凝土的浇筑方式为泵送混凝土,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。按照规范要求,粉煤灰的掺量控制在2﹪以内,采用外掺法,按配合比要求计算出每立方米混凝土所掺加粉煤灰量。掺加减水剂、膨胀剂对降低水化热峰值、混凝土的收缩有补偿功能,可提高混凝土的抗裂性。 2、混凝土配合比

地下室混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

明园九龙湾(D03)地块36#楼高层办公 楼(含地下车库)工程 地 下 室 混 凝 土 施 工 案 方 编制人: 职称/职务:项目技术负责人日期: 审核人: 职称/职务:项目经理日期: 审批人: 职称/职务:公司技术负责人日期: 浙江中富建筑集团股份有限公司 二 0 一三年三月

混凝土工程施工方案 一、编制依据 1、明园九龙湾(D03)地块36#楼(含地下车库)工程施工图纸及合同; 2、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999) 3、《普通混凝土用碎石或卵石标准及检验方法》(JGJ53-92) 4、《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ146-90) 5、《预拌混凝土》(GB14902-94) 6、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10--95) 7、《混凝土外加剂应用技术规程》(GBJ119-88) 8、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000) 9、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB20504-2002) 10、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ-92) 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 12、国家和江西省景德镇市现行安全管理规定及其它相关法律法规; 13、浙江中富建筑集团股份有限公司质量保证手册、程序文件及有关 企业标准。 二、工程概况 “明园九龙湾位于南昌九龙湖片区,海宝路与南坊路交界以东,交通条件十分便利。本工程为明园九龙湾D03地块的36#商业用房和地下车库连体组成,总建筑面积约为30000m2。 地下一、二层为车库,建筑面积为约12000m2;地上24层,建筑总高,建筑面积为。 防水设计:本工程屋面防水一级,其它均为二级。 抗震设计:地下室及主体均为6度。

筏板基础大体积混凝土降温施工

筏板基础大体积混凝土浇筑降温施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土膨胀剂》GB23439-2009 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《高层建筑筏形及箱形基础技术规范》JGJ6-2011 二、工程概况 本工程3#主楼基础为筏板基础,板厚1.8m,属于大体积混凝土。筏板整体混凝土工程量约为3400m3 ,混凝土强度等级C30;挡水板和挡土墙砼为C30.P6。外加膨胀抗裂防水剂。这种大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑应作为一个施工重点和难点认真对待。大体积混凝土施工重点主要是将温度应力产生的不利影响减少到最少,防止和降低裂缝的产生和发展。因此我项目部考虑采取如下施工措施。 三、混凝土配合比 考虑水泥水化热引起的温度应力和温度变形,在混凝土级配及施工

过程中要注意如下问题: 1、优先采用低水化热的矿渣硅酸盐水泥矿渣硅酸盐水泥比普通硅酸盐水泥水化热低,收缩小,导温效果好,对防止混凝土收缩裂缝有利。 2、骨料:粗细骨料不得含有有机杂质,应选用10m—30mm粒径的粗骨料且级配良好,含泥量不大于1%,细骨料的含泥量不大于3%,粗骨料采用连续级配,控制最佳空隙率以减少泌水。 3、掺加粉煤灰,以降低水化热提高抗渗性能,选用Ⅱ级优质粉煤灰,要求主要性能指标应符合以下:细度:0.080MM方孔筛余量不大于8% 烧失量:不大于8% 三氧化硫:不大于3% . 4、混凝土采用微膨胀混凝土,混凝土内掺水泥用量8%-10%的膨胀剂,膨胀剂应为低碱型,同时减少水泥用量,降低水化热。掺加高效减水剂以及高强聚丙烯抗裂纤维。 5、施工期间要根据天气及材料等实际情况,及时调整砼水灰比,控制好砼的坍落度,并且应避免在雨天施工。 四、混凝土浇筑方案 4.1、混凝土施工 本工程主楼筏板尺寸较大,为防止冷缝出现,我们采用商品混凝土,两台汽车泵输送浇筑,施工时采取斜面分层、依次推进、整体浇筑的方法,使每次叠合层面的浇注间隔时间不大于2h,小于混凝土的终凝时间,施工过程中,不得因人员、机械等原因停止施工或在砼终凝前再次留施工缝。要求施工班组准备两组人员,结合现场具体浇筑实

新编基础筏板大体积混凝土施工方案

新编基础筏板大体积混凝土施工方案

湖北信产通信服务有限公司科研楼 基 础 筏 板 大 体 积 砼 施 工 方 案 九城建设集团有限公司

湖北信产通信服务有限公司科研楼基础筏板大体积混凝土施工方案 编制人 审核人 审批人 2013年5月

目录 1、工程概况 2 2、编制依据2 3、施工条件 3 4、施工设计 3 5、混凝土搅拌和浇筑 8 6、质量保证措施 10 7、安全保证措施 10 8、主要施工机具及材料计划 11 9、关键部位处理措施 12 10、控制收缩裂缝的技术措施 12 11、现浇混凝土允许偏差 12、施工中不可遇见性事发措施 14

基础筏板大体积混凝土施工方案 一、工程概况 本工程位于武汉市东湖高新技术开发区(光谷大道与创业街交叉路口),工程总用地面积(规划)6529.62㎡,总建筑面积:15979㎡,其中地下:2339.76㎡,地上:13639.24㎡。地下一层、地上十七层;局部十八层,建筑总高度73.60米(室外地坪至屋面高度),为现浇框架剪力墙结构体系,采用筏板基础。基础长:59.9m;宽44.7m;厚:筏板一:1.7m;筏板二0.8m,地基基础设计等级:甲级,筏板砼:C45抗渗砼、抗渗等级0.8MPa,采用C15、100厚砼垫层。筏板一配筋:Ⅱ级25钢筋、@120双层双向。筏板二配筋:Ⅱ级20钢筋、@180双层双向。图中未注明为筏板二。 本工程由湖北省信产通信服务有限公司兴建,中建三局建设工程股份有限公司设计,中南勘察设计研究院(湖北)责任有限公司进行地质勘察,湖北东泰建设管理咨询有限公司监理,湖北九城建设工程有限公司总承包施工。 二、编制依据 1、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 3、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2001) 4、《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202—2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《砼强度检验评定标准》(GBJ107—87) 7、《混凝土泵送施工技术规范》(JGJ/T10-95) 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303—2002) 8、《工程测量规范》(GB50206-93) 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 10、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

地下室混凝土施工方案2

郑州金盾未来花园2#住宅楼 地 下 室 混 凝 土 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 河南三建建设集团有限公司 2009年7月23日

地下室混凝土工程施工方案 1、编制目的: 为了使参与施工的管理人员和工人明确所担负工程的特点、技术要求、施工工艺等,做到心中有数,有统一计划、统一目标、有组织地完成施工任务。 2、编制依据: 2.1国家现行的施工规范和验收标准。 2.2合同规定的质量标准和工期要求。 2.3施工图纸及设计变更。 2.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。 3、工程概况: 本工程位于郑州市管城区,小区北临白堤路,东临灵隐路。为高层住宅,地下一层,地上三十层。建筑总面积47955.5㎡。建筑高度为90.30米,抗震设防烈度为七度,耐火等级为一级。结构形式为框架剪力墙。 基础顶~-0.050墙、柱砼标号为C40,梁、板、楼梯为C35;地下室外墙为C40,抗渗等级为S6。 4、混凝土浇筑: 4、1本工程采用泵送混凝土,其施工工艺流程: 砼搅拌→砼运输、泵送→砼浇筑→砼振捣→砼养护 由于地下室砼标号多,墙体高,截面面积大,因此本次砼浇筑顺序采取:先浇筑外墙抗渗砼,分三次浇筑至梁底,再浇筑内墙和电梯

井壁,也分三次浇筑至梁底。在外墙与梁、短肢柱等交叉处尽可能多浇筑较高级别混凝土。每单元浇筑外墙和内墙短肢柱完毕后,再统一浇筑C35梁、板砼至设计标高。 本工程主楼无沉降后浇带,主楼与车库设有沉降后浇带,待主体和车库施工完毕两个月后,用高一级标号的无收缩混凝土浇筑。 4、2柱和墙的混凝土浇筑: 应先在柱内灌入1:2水泥上砂浆接头灰,使柱子钢筋粘满砂浆,但不宜太多。柱和墙混凝土应分层浇筑,每层厚度不大于180cm,振捣时振动棒不得碰动钢筋;混凝土自泵管口下落的自由倾落高度不宜超过2米。柱子和墙混凝土应分次浇筑完毕,如有间歇,施工缝应留在主梁下面;柱和墙浇筑完后,应停歇一段时间,使混凝土获得初步沉实,再继续浇筑上部梁、板。针对此工程柱、墙、梁和板砼柱子标号不一样,应先浇筑柱和墙,浇筑到梁底后在再浇筑梁板构件。 4、3梁板混凝土的浇筑: 浇筑完柱和墙高标号混凝土,停歇一段时间在砼初凝之前应进行梁板C35砼浇筑。对各楼层的梁板应同时进行,浇筑时应顺梁方向。先将梁的混凝土分层浇筑,用“赶浆法”由一端向另一端做成阶梯形向前推进,当起点的混凝土达到板底位置时,再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯的不断延伸,梁板混凝土连续向前推进直至完成。梁底与梁帮部位要充分振实,并避免碰动钢筋。 4、4浇筑楼板:

筏板基础大体积混凝土施工方案52343

目录 第一章、工程概况 (2) 第二章、施工部署 (2) 第三章、施工准备 (3) 第四章、施工现场要求 (5) 第五章、外协工作要求 (8) 第六章、混凝土搅拌 (8) 第七章、混凝土浇捣 (8) 第八章、大体积混凝土的养护 (11) 第九章、底板混凝土的温度监测 (11) 第十章、安全文明生产措施 (12) 第十一章、附图及附表 (13)

第一章、工程概况 xxx工程的基础为筏板基础+下沉式独立柱基+抗浮桩。基础垫层砼为C15、基础筏板砼为C40、地下室墙柱砼为C50,基础筏板砼的抗渗等级为P10(埋深深度>20m)、地下外墙砼的抗渗等级为P8(埋深深度>10m)、P6(埋深深度≤10m),基础筏板厚度分别是:1500mm(xxx栋)、800mm(xxx栋),xxx栋筏板砼方量:xxxm3、xxx基础筏板砼方量:xxxm 3、xx栋砼方量是:xxx m3、砼采用商品砼,经考察决定使用青河砼公司的商品砼,由砼搅拌站直接运输到施工现场。由于筏板基础厚度及面积均较大,为保证其施工质量,需对筏板的混凝土材料、混凝土配合比、混凝土浇捣、混凝土养护等工序作出适当部署,特别要处理好混凝土浇筑、硬化过程中产生的水化热对混凝土结构的不利影响。 第二章、施工部署 由于本工程工期相当紧张,而砼工程又是结构施工中保证工程质量、加快施工进度的养分关键工序。而基础底板大体积砼是砼工程中关键分项。 1.施工流水段的划分 以后浇带为界限 2.施工组织 筏板混凝土施工按照筏板混凝土连续浇捣的施工原则,每天两班考虑,每班工作时间为12小时,以减少倒班时间及次数。具体安排如下表(不包括搅拌站人员及混凝土运输人员) 塔吊、混凝土泵车等大型设备设专人指挥操作。按照实际施工作业段合理布置材料和机具。 混凝土浇捣期间,由项目主要领导统一指挥和协调。项目部及有关人员按排班情况专人轮流值班。混凝土浇捣期间现场与搅拌站密切联系,随时沟通信息、协调浇捣、运输和供料等情况。 根据劳动力安排计划,管理人员按每班二十四小时倒班,劳务作业层按每班十二小时倒班。每一班次作业人员不可避免的中间停歇时间(如吃饭等)应相互错开,由值班施工负责人安排就餐次序,未经安排,不得擅自将混凝土施工停顿。 a、砼浇注时间安排:基础底板根据后浇带划分分段浇筑,依据工程进度 安排确定砼浇筑时间,每次砼浇筑应连续进行一次成型。 b、为了防止砼浇筑产生冷缝,用两台汽车泵配合施工,并组织两班施工

大体积筏板混凝土施工方案

淄博高新区医药创新中心大体积筏板基础混凝土 施工方案 工程名称:淄博高新区医药创新中心 施工单位:山东天齐置业集团股份有限公司 编制人: 编制时间: 2015-5-4

目录 目录 (1) 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、总体施工方案 (3) 四、施工工艺 (4) 五、施工方法 (4) 六、大体积混凝土的温度监测与控制措施 (5) 七、混凝土的养护 (8) 八、质量保证措施 (8) 九、安全文明生产措施 (9)

一、编制依据 (1)《大体积混凝土施工规范》(GB 50496-2009) (2)(2)《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011) (3)(3)《混凝土结构工程质量验收规范》(GB 50204-2002)2011年版 (4)(4)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T 10-2011) (5)(5)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) (6)(6)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) (7)(7)《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) (8)(8)《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) (9)(9)《混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011) (10)(10)《预拌混凝土》(GB/T 14902-2003) (11)(11)《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52-2006) (12)(12)《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) (13)淄博高新区创新医药中心图纸 二、工程概况 1、拟建淄博高新区医药创新中心(A、B、C、D座),位于淄博市张店区鲁泰大道与世纪路交叉口东北角,地理位置优越,交通便利。该工程,各建筑物的概况见下表。

基础及地下室砼工程施工方案

基础及地下室砼工程 6.2.4.1 砼浇筑与振捣 1、砼采用商品砼,罐车运输,砼输送泵浇筑,为保证砼的防水性能,砼在同一施工段内一次浇筑成型,不留垂直施工缝。地下室墙体与底板之间的施工缝,留在高出底板表面30cm的墙体上。基础梁采用斜面分层浇筑,每层厚度为400mm,浇筑过程中,要做到下层砼初凝前,浇筑完上层砼。 2、地下室梁板 地下室梁板浇筑时,先将梁根据高度分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时即与板的砼一起浇筑,随着阶梯形的不断延展,则可连续向前推进,倾倒砼方向与浇筑方向相反。 梁柱节点钢筋较密时要用小直径振捣棒振捣,并加密棒点。浇筑板的砼虚铺厚度要略大于板厚,振捣完毕后用1.5-4mm刮杠刮平,用木抹子抹平,并拉线检查板面标高,严格控制平整度,尤其墙柱根部。 3、框架柱 地下室框架柱由于砼强度不同,对框架柱利用塔吊单独浇筑砼,施工缝留梁底面下20mm处。框架柱的施工按施工段进行,在支柱模前应先对柱根部施工缝进行剔凿和清理,然后再支模浇筑砼,为了避免砼离析,采用串桶分层下料,层厚控制在500mm。插入式振动器先沿圆柱周边振捣,后振中间,要认真操作,不能漏振,确保砼密实。 4、地下室外墙 地下室外墙与施工段应同步流水浇筑砼。外墙支模前,必须对其根部的水平施工缝进行处理,并浇水冲洗干净,方可支墙体模板。 外墙砼采用一台固定泵输送,砼的浇筑方向为从一端开始,采用斜面分层法向另一端推进。因墙高度大于3m,砼浇筑时利用串桶向下送料。 外墙为自防水砼,浇筑砼时,振捣器必须均匀的分布开,保证不漏振,以提高砼的密实度,达到设计的抗渗要求。 6.2.4.2施工缝的留置与处理 1、施工缝留置 基础、基础梁及地下室施工面积比较小,不再留其它垂直施工缝。地下室外墙体与基础及梁板之间的水平施工缝,留在高出基础及梁板顶面30cm的墙体上。

筏板大体积混凝土施工方案

筏板大体积混凝土施工方案 中祥大厦工程基础为筏板基础,板厚1.9 m 、2.0m ,局部电梯基坑厚度达 2.7m 、2.9m 、3.1m 、3.7m ,属于典型的大体积混凝土。整体混凝土工程量约为21000m 3,筏板尺寸约为77米×37米,混凝土强度等级C35S8,分四个阶段浇筑,其中最大施工段筏板Ⅲ要求连续浇筑量约为7000 m 3。这种大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑做为一个施工重点和难点认真对待。大体积混凝土施工重点主要是将温度应力产生的不利影响减少到最小,防止和降低裂缝的产生和发展。因此考虑采取如下施工措施。 一、 优化混凝土配合比 考虑到水泥水化热引起的温度应力和温度变形,在混凝土配合比及施工过程中要注意如下问题: (1) 选用三德P.O32.5R 普通硅酸盐水泥,中粗砂,5~40mm 碎石。 (2) 外加剂采用银桥生产YQ-H 防水剂,在混凝土中掺入水泥重量2%,初凝时 间控制在10~12h 。 (3) 掺入粉煤灰,以替代部分水泥用量,推迟混凝土强度的增长,采用 R 60=35N/mm 2代替R 28=35N/mm 2,从而减少水泥水化热的不利影响。采用漳州后石电厂Ⅰ级粉煤灰,细度应符合国家现行标准的规定。掺量应通过厦门三航混凝土有限公司试验室确定。具体配合比如下: (4) 施工期间,要根据天气及材料等实际情况,及时调整配比,并且应避免 在雨天施工。 (5) 提高混凝土抗拉强度,保证骨料级配良好。控制石子、砂子的含泥量不 超过1%和3%,且不得含有其他杂质。 (6) 混凝土坍落度控制在90mm~130mm 。

002-大体积筏板基础砼施工方案

一、工程概况: 本工程东西长103.5 m南北长14.5 m,筏板基础厚0.9 m,砼强度等级C30,抗渗等级S6,混凝土中掺入10﹪UEA。设0.8米宽后浇带两道,埋置高度距筏板基础底0.6 m,后浇带混凝土在两侧混凝土浇筑两个月后浇筑补偿收缩混凝土,砼强度等级C35。混凝土浇筑量约1270m3,属于典型的大体积混凝土施工。 二、施工准备工作: 大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 1、材料选择 (1)水泥:本工程采用为32.5#普通硅酸盐水泥,,通过掺加合适的外加剂来改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。 (2)粗骨料:采用碎石,粒径10-20mm,含泥量不大于1﹪。选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土的温升。 (3)细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于3﹪。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。 (4)外加剂:外加剂有减水剂、膨胀剂、粉煤灰。由于混凝土的浇筑方式为泵送混凝土,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。按照规范要求,粉煤灰的掺量控制在10﹪以内,采用外掺法,按配合比要求计算出每立方米混凝土所掺加粉煤灰量。掺加减水剂、膨胀剂对降低水化热峰值、混凝土的收缩有补偿功能,可提高混凝土的抗裂性。 2、混凝土配合比 (1)混凝土采用由搅拌站供应的混凝土,因此要求混凝土搅拌站根据现场提出的技术要求,提前做好混凝土试配。 (2)混凝土配合比应按照国家现行《混凝土结构工程施工及验收规范》、《普通混凝土配合比设计规程》及《粉煤灰混凝土应用技术规范》中的有关技术要求进行设计。 (3)粉煤灰采用外掺法时仅在砂料中扣除同体积的砂量。另外应考虑到水泥的供应情况,以满足施工的要求。 3、现场准备工作 (1)模板 基础底板外侧四周砌筑240厚砖墙,砌筑的高度、位置及垂直、平整度要满足设计和规范的规定,然后用1:2水泥砂浆在砖墙内侧找平,外侧在砼浇筑前应完成回填土。采用聚乙烯丙纶卷材防水,在卷材防水层上抹1:3水泥砂浆(至少养护