第一章特别重大火灾案例

北京中央电视台新台址园区在建附属文化中心

工地火灾

2009年2月9日,北京市中央电视台新址园区在建附属文化中心工地因违规燃放烟花爆竹引发火灾,造成1名消防员牺牲,6名消防员受伤,工程主体建筑的外墙装饰、保温材料及楼内的部分装饰和设备不同程度过火,直接经济损失总计16383万元(其中直接财产损失15072.2万元)。火灾发生后,中共中央政治局常委、中央政法委书记周永康同志作出重要指示,中共中央政治局委员、北京市市委书记刘淇,中宣部部长刘云山、公安部副部长刘金国及时到场指挥,北京市委、市政府,公安部及部消防局,北京市公安局以及相关委办局有关领导亲临一线组织灭火指挥。北京市公安消防总队接到报警后,先后调集85辆消防车、595名官兵到场扑救,共疏散人员800余人,并于2月10日凌晨2时将大火彻底扑灭,确保了该建筑北立面及西侧演播大厅、南侧央视主楼和北侧居民楼安全,实现了中央及北京市领导关于防止建筑物坍塌,造成群众伤亡等次生灾害的指示要求,最大限度地减少了人民群众伤亡和国家财产损失。

一、起火单位基本情况

北京市中央电视台新址园区在建附属文化中心工地位于朝阳区东三环中路32号,建设单位为中央电视台新台址建设工程办公

室,施工总承包单位为北京城建集团有限责任公司,外装修单位为中山盛兴股份有限公司。该工程东侧94米为央视服务楼;南侧93米为央视新址大楼;西侧49米为东三环中路;北侧38米为两栋居民楼。

该工程主体为钢筋混凝土结构及钢结构的混合结构,地上三十层、地下三层,建筑高度159米,总建筑面积103648平方米。该工程于2005年3月开工建设,起火时尚未竣工。其一层为录音棚、剧场影院、宴会厅;二层为新闻发布厅、数字传送机房;三、四层为视听室和水疗室;五层为酒店公共活动场所及大堂;六至十二层、十五至二十六层为酒店客房;十三层为设备层、十四层为避难层;二十七、二十八层为酒廊和餐厅;二十九、三十层为设备层。南、北外立面装修材料为玻璃幕墙,东、西外立面为钛锌板(一种以高纯度金属锌与少量的钛和铜熔炼而成的材料,溶融点为418℃,热容量大,液流性良好,在火灾情况下极易融化流淌),使用挤塑板(一种保温材料,可燃烧,自燃温度500℃,燃烧后产生大量有毒烟气,对呼吸道有较强烈的刺激作用)、聚氨酯泡沫(又名硬质聚酯型聚氨酯泡沫塑料,主要起保温、隔音等作用,可燃烧,燃烧后产生大量有毒烟气,对呼吸道有较强烈的刺激作用)等作外墙保温材料。

央视新址园区内部共有地下消火栓23个,其中附属文化中心9个,能源服务楼2个,央视主楼12个,管径为300毫米,环状管网。附属文化中心建筑内有墙壁消火栓435个,管径为150毫米,消防水箱2个,总储水量84吨,分别位于十三层(储水量60

吨)和二十三层(储水量24吨)。消火栓水泵结合器6个(位于大楼正北侧,由东向西依次排列,距离大楼约15米),喷淋水泵接合器6个(位于大楼西北侧,由东向西依次排列,距离大楼约20米),央视新址园区500米范围内共有市政消火栓6个,其中朝阳路4个,管径为600毫米,光华路2个,管径为300毫米。

火灾发生时,气温2-5℃,风向西南,风力2-3级。

二、起火经过和扑救情况

这次火灾扑救分为四个阶段展开:

第一阶段:快速反应,加强调度,深入内部搜救人员。

2月9日20时27分,北京市公安消防总队119指挥中心接到中央电视台新址园区在建附属文化中心大楼发生火灾的报警后,立即启动《高层建筑火灾事故灭火救援预案》,调集主管的朝阳支队红庙中队6辆消防车、协管的建国门中队4辆消防车及红庙中队1辆元宵节驻点执勤车辆,共计11辆消防车赶赴现场,并调派朝阳支队全勤指挥部到场指挥。同时,指挥中心通过图像监控系统观测火势发展情况,确认起火建筑顶部有明火并生成大股黑烟,迅速将现场情况通报总队全勤指挥部。张久祥政委坐镇119指挥中心,赵子新总队长带领其他党委成员及总队全勤指挥部全体成员立即赶赴现场,各部门副职以上领导到场协助开展工作,并指示119指挥中心迅速做出增援调度。

指挥中心按照《灭火救援等级调度方案》,升级警情,迅速增调朝阳、崇文、海淀、丰台支队的13个中队,共计35辆消防车增援火场,并将火灾情况上报市应急办及市局指挥中心,建议启

动《北京市火灾事故应急救援预案》,调集各医疗急救、工程抢险等应急处置力量到场配合火灾处置工作,同时协调交管局开辟绿色通道,保证救援车辆及时到达现场。

20时36分,责任区红庙中队及烟花爆竹驻点执勤消防车同时到达现场。通过外部观察并向现场单位人员了解,该建筑物顶部起火,呈燃烧状态,此时火灾尚未蔓延至建筑内部,楼内尚有施工单位人员。中队指挥员张建勇命令大力A类泡沫车停于大楼北侧,占据地下消火栓连接水泵接合器,做好为建筑内消防管网加压供水准备;同时带领4名战斗员佩戴呼吸器,携带水枪、水带等器材,在2名施工单位人员引导下,迅速登顶进行火情侦察并搜救被困人员,准备利用墙壁消火栓向楼层顶部出水灭火。

建国门中队4辆消防车和朝阳支队全勤指挥部到达现场后,迅速成立火场前沿指挥部,部署红庙中队云梯车占领大楼西北角阵地,准备升梯出水炮堵截向西侧演播大厅蔓延的火势;五十铃泡沫车占据2号消火栓准备出水炮扑救飞火,水罐车占据1号地下消火栓为云梯车供水;照明车迅速停靠在附属文化中心东北角,对现场的东北侧进行火场照明;建国门中队的高喷车迅速停靠在大楼东北角,支起升高臂出水压制火势;2辆水罐车在北门外占领朝阳路上消火栓,铺设水带干线为高喷车供水。

与此同时,指挥中心确认火势有从顶层起火点向下蔓延的趋势,立即调动第二批增援力量共12个中队的34辆消防车赶赴现场。同时调动西城、崇文、丰台3个支队的全勤指挥部到场协助前沿指挥部进行灭火指挥;协调市应急办迅速调集市政供水车辆

到场配合火灾处置工作;按照《战勤保障预案》启动战勤保障机制,调集器材供应、油料供给、车辆维修、饮食保障等到场配合火灾扑救。

第一阶段共部署11辆消防车,占领地下消火栓4个,形成4条供水干线,设置水炮阵地3个。

第二阶段:强力外攻,营救人员,集中兵力,确保重点

21时许,总队赵子新总队长等党委成员、全勤指挥部及第一批增援力量陆续到达现场,总队全勤指挥部迅速接管现场指挥权,在市政府总指挥部和市公安局现场指挥部的统一领导下,在火场东南侧成立火场前沿指挥部,赵子新总队长任总指挥。

前沿指挥部根据火势发展状况,经过对火场情况的全面评估,确定了“外攻控火、搜救人员、确保重点”的作战方针,围绕保护西侧演播大厅、建筑北立面、北侧居民楼及央视主体大楼展开战斗行动,并重新调整作战部署:由朝阳支队于永林支队长负责组织搜救小组在确保安全的情况下,深入火场内部搜救被困人员;同时将火场划分南、北两个作战区域,南部作战区域由李进副总队长、陈广民副参谋长负责,北部作战区域由武志强副总队长、李洋波参谋长、焦文宝副参谋长负责。李建春副参谋长和战训处王仕国处长负责部署和协调后方供水车辆,确保向前方不间断供水。

公安部消防局陈伟明局长、谢模乾政委等部消防局领导和灭火救援专家组成员及时赶到现场,全程督导,强化了前沿指挥部灭火救援组织指挥工作。

随着外部火势蔓延速度越来越快,范围越来越大,前沿指挥部命令:建筑北侧各水炮阵地出水控制火势,保护建筑北立面和西侧演播大厅,防止北侧居民楼受到火势威胁;在建筑物南侧占据有利地形再设置2个水炮阵地,分别由左家庄中队大力A类泡沫车、望京中队90米云梯车从东西两个方向控制南立面火势,从外部全力阻截火势继续蔓延。照明车停于大楼东南侧,负责火场东南部照明。

21时15分,通过搜救小组搜救,在大楼三层发现被困的管强、杨毅两名战士,并将其救出。

各作战单元按指挥部命令展开过程中,建筑外立面火势向下流淌、蔓延的速度越来越快,短时间内形成了大面积的立体燃烧,并伴有大量高温燃烧物体、幕墙玻璃等频繁坠落,严重威胁人员、车辆安全,前沿指挥部立即命令,内攻搜救人员迅速撤出,火场东侧、南侧车辆全部后撤。火场西侧、北侧的水炮阵地继续出水控制火势,全力确保西侧演播大厅、建筑北里面和北侧居民楼安全。

22时许,根据火势发展情况,前沿指挥部迅速抓住有利战机,再一次重新部署力量,在建筑东侧、南侧部署云梯车、高喷车、水炮车控制建筑外立面火势;1辆五十铃水罐消防车停靠演播厅西北侧,出移动水炮控制火势向演播厅蔓延。各水炮阵地全力打压火势,确保西侧演播大厅、建筑北立面、北侧居民楼以及南侧央视新址安全。其余车辆占领周边10个消火栓组成10条供水干线,采取接力供水的方式,向前方不间断供水,保障各主攻力量供水

充足。

期间,大楼北侧居民楼部分外阳台被飞火引燃,北区指挥部立即命令建国门中队、垡头中队和金融街中队进入居民楼内与公安民警共同疏散未撤离的群众,同时由建国门中队利用高喷车调转方向出水迅速扑灭居民楼各阳台火灾,避免了火势向居民楼内蔓延。

在大火被压制,增援力量陆续到达现场的情况下,前沿指挥部及时将南、北两个战区划分为四个作战单元,分别由到场的朝阳、西城、崇文、丰台4个支队全勤指挥部组建火场前沿分指挥部,按照前沿指挥部的统一部署,具体负责各区域灭火作战指挥工作。

同时,为确保下一阶段内攻需要,119指挥中心按照前沿指挥部命令,从10个中队调集50台4小时氧气呼吸器到场。

23时18分,经过全力搜索,红庙中队搜救小组在一层西北侧通道处发现了2名战士和1名员工被锁闭的通道门困住,立即向前沿指挥部报告。前沿指挥部随即命令搜救小组全力营救被困人员。23时28分,搜救小组利用破拆工具将锁闭的通道门破拆,将张洁、张浩及1名施工单位人员成功救出。与此同时,四惠中队搜救小组报告,在大楼十四层发现张建勇、张少辉、魏明杰3名被困官兵,正沿楼梯向下运送,请求增援。前沿指挥部立即命令朝阳支队战训科科长王永波带领5名战斗员组成第三批搜救力量进入大楼,协助四惠中队搜救小组将楼内所有被困人员全部救出。

第二阶段,在第一阶段4条供水干线的基础上,经过调整又

形成了6条稳定的供水干线,水炮阵地由3个增加到9个,加强外部攻势,全力控制火势,同时组成三批搜救小组,先后将8名被困人员成功救出。

第三阶段:强攻近战,内外夹攻,逐层消灭内部明火。

23时58分,大楼外部大火已经基本扑灭,部分楼层内部仍然有明火。前沿指挥部决定不失时机发起内攻,进一步确定了“强攻近战,内外夹攻”的战术。命令各区域分指挥部立即组织人员开展内攻,全力扑灭建筑内部明火,各举高车辆继续出水炮从外部扑灭余火并对建筑主体结构实施冷却,防止坍塌。随即进行了第三次战斗调整:

朝阳支队全勤指挥部组织红庙、亚运村、左家庄等12个中队力量逐层向上推进,负责扑救11至30层内部火点;丰台支队全勤指挥部组织方庄、大红门等4个中队的力量,负责扑救1至5层内部火点;崇文支队全勤指挥部组织所属力量,负责扑救6至10层内部火点;西城支队全勤指挥部组织府右街中队、金融街中队力量将移动水炮更换为两支水枪负责扑灭演播厅内零星火点。

在保留外部6个水炮阵地持续不间断出水冷却建筑结构的同时,红庙中队利用大力A类泡沫车铺设一条水带干线由西北侧楼梯进入大楼,采用垂直铺设方式至29层,出A类泡沫逐层向下灭火;花市中队铺设一条水带干线由东南侧楼梯进入大楼,采用沿楼梯蜿蜒铺设的方式,向上供水至10层出两支水枪灭火;丰台支队大红门中队由西南侧楼梯进入大楼,采用沿楼梯蜿蜒铺设的方式,向上供水至5层出两支水枪灭火;府右街中队铺设一条水带

干线由西北入口进入大楼西侧演播厅,出两支水枪灭火。在各参战力量的全力围剿下,至10日2时建筑内外大火被全部扑灭。

第三阶段,供水干线增加到11条,在建筑外围,组成6个水炮阵地,对建筑主体结构实施冷却;建筑内部形成4条供水干线实施内攻灭火,保证了火场用水。

第四阶段:分割包围,全面清理,彻底清除内部残火。

在建筑内外明火被扑灭后,前沿指挥部及时调整部署,采取了“分割包围、分层包干”的战术,对火场进行全面清理。考虑到现场人员作战时间较长,人员体力透支严重,为保证现场能够持续工作,前沿指挥部及时从石景山、通州、顺义、昌平、房山、大兴、开发区、密云等8个区县调集160名消防官兵到现场增援,并按支队组成8个作战分队、30个作战小组携带背负式细水雾灭火器、轻水灭火器等器材,分工、分片包干负责,对大楼内部进行清理,彻底清除内部残火。

10日6时,所有过火区域和燃烧物搜索清理完毕。前沿指挥部决定留下3辆大力A类泡沫车、1辆68米云梯消防车继续留守监护现场,其余参战力量撤回。

三、火灾伤亡和损失情况

火灾造成1名消防员(张建勇,男,33岁,北京市公安局消防局朝阳支队红庙消防中队指导员)因烟雾吸入性窒息牺牲,6名消防员不同程度受伤。

火灾导致该楼建筑主体、网架工程、幕墙系统、内部装修、设备设施和非建安设备不同程度烧损,经对中央电视台申报的损

失进行核定,直接经济损失总计16383万元(其中直接财产损失15072.2万元)。

四、起火原因

火灾发生后,北京市公安局消防局组织有关部门和专家、技术人员成立“2.9”火灾原因调查组对火灾展开调查,公安部纪委陈家强副书记(国家安全生产专家、消防高级工程师)、公安部消防局火灾调查专家王刚高级工程师到场对火灾原因认定工作进行了指导。

(一)起火部位的认定

1、通过对现场发现人员、最先到场人员、礼花燃放人员的调查询问证实,在礼花燃放过程中,首先发现工程主体建筑的楼顶西侧冒烟起火。

2、在勘验过程中,通过调看北京市公安交通管理局设在京广桥、国贸桥的两个交通摄像探头记录的影像,以及央视新台址建设工程办公室行政部摄像组为拍摄烟花燃放效果,设置在京广桥主路中间隔离带处和国贸2号楼顶的摄像机记录资料,显示在礼花燃放中,礼花焰火的绽放高度明显高于B标段主体建筑,部分绽开的礼花覆盖了主体建筑的楼顶。燃放过程中,B标段楼顶西侧中部冒烟,进而有明火显现。

3、对燃放地点进行勘验,礼花燃放地点位于B标段西南侧,各种焰火制品摆放在东西长40米,南北长45米的区域范围内,距起火建筑最近距离30米。种类主要有盆花、组合花束和礼花弹,大部分已燃放。燃放现场的焰火制品大多来源于湖南省浏阳市三

湘烟花制造有限公司,少量来源于景盛公司。

4、通过对楼顶通廊和顶部的夹层进行实地勘验,发现主体建筑顶部金属钢架的变形、变色以及烟熏状况均呈现出由西向东、由中间向四周蔓延的痕迹。

通过上述调查、勘验,认定起火部位位于附属文化中心工程主体建筑顶部西侧中间位置。

(二)起火原因的认定

经现场勘验和调查询问,认定火灾系中央电视台新台址建设工程办公室负责人委托他人联系的湖南浏阳市三湘烟花制造有限公司有关人员在施工现场燃放的礼花焰火落至工程主体建筑顶部,引燃可燃材料所致。其依据是:

1、最初起火的楼顶是主体建筑的门式造型,为钢网架结构,表面为钛锌板拼接,板材之间留有1厘米的缝隙,下方依次铺设有JLI型三元乙丙防水卷材和聚苯乙烯材料,起火部位处安装有擦窗机,并留有150厘米×150厘米的检查口。

2、起火部位没有发现使用电源和火源迹象。

3、起火前楼顶没有人员活动,通往楼顶的门为锁闭状态,可以排除人为破坏因素。

4、经现场勘验,燃放后的礼花弹残骸散落至B标段主体建筑的西侧和北侧,证明礼花弹在空中炸开后的带火残骸能够冲击建筑物立面并掉落到顶部。通过与拍摄录像对比,证实礼花燃放时发生过上述现象。

5、现场对屋顶的三元乙丙和聚苯乙烯材料进行了模拟燃烧试

验,证明这两种材料遇火即燃烧并能持续。

五、消防监督管理情况

(一)消防设计审核情况

2003年11月,中央电视台新台址办公室因新台址工程建设中遇到的消防问题(主要是体量庞大,功能复杂,建筑结构造型和平面布置的需要,使某些设计内容超出规范涵盖范围),向北京市公安局消防局提交《关于新台址建设工程进行消防安全性能化设计与评估的请示》(消001号);2003年11月27日,北京市公安局消防局发出《北京市公安局消防局关于中央电视台新台址建设工程采用消防安全性能化设计和火灾危险评估方法的复函》(消办发字[2003]53号),基本同意该项目采取消防安全性能化设计和火灾危险评估的方法,另就具体设计范围和执行步骤等问题提出了意见。

2004年4月,中央电视台新台址办公室组织相关单位完成消防安全性能化设计和火灾危险评估后,北京市公安局消防局于2004年4月23日会同市规委组织设计、科研等单位,召开了中央电视台新台址消防专家论证会,形成了专家意见和《中央电视台新台址建设工程消防专家论证会会议纪要》(2004年第9期)。

2004年4月27日,中央电视台新台址办公室向北京市公安局消防局申请进行中央电视台新台址消防初步设计审核,北京市公安局消防局依据《中华人民共和国消防法》第十条、《北京市消防条例》第十八条和《建筑工程消防监督审核管理规定》(公安部30号令)的相关要求进行建筑设计防火审核。2004年5月17日,北

京市公安局消防局就中央电视台新台址工程办公室申报的新台址工程初步设计,作出了《关于基本同意中央电视台新台址工程初步设计的消防审核意见》([京]消审(2004)第0482号)。2007年至2008年,根据中央电视台新台址办公室的申请,北京市公安局消防局依据相关消防术规范,先后6次就局部修改设计、气体灭火系统设计和内部装修设计进行审核,发出6次消防审核意见书。

(二)施工现场消防监督管理情况

2005年7月,北京城建集团有限责任公司将施工组织设计和方案等材料向北京市公安局消防局申报施工现场消防安全审核意见书,根据《北京市消防条例》第二十条、《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》第八条的规定,经现场对申报材料审核合格后,北京市公安局消防局依法向总承包单位发出《建筑工程施工现场消防安全审核意见书》(京消施审字2005第0010507272016号),针对施工现场消防安全提出了相关要求。

按照《消防监督检查规定》(公安部73号令)第六条和《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》(市政府84号令)第十七条的要求,自该工程开工以来,北京市公安局消防局多次进行消防监督检查。2008年以来,北京市公安局消防局检查该工程四次。其中,正式检查两次并填写了《消防监督检查记录》,随机抽查两次。正式检查中,监督检查人员主要从办理消防设计审核手续、消防车道、室外消火栓和临时消火栓立管设置、用火用电等方面进行检查,每次检查都重点提示严禁违章动火动焊、保证

消防水源和消防车道畅通等问题。

2008年6月5日,消防监督员对该工程进行正式消防监督检查中,发现该工程存在室内消火栓缺乏维护保养、栓口漏水导致无法正常试水,施工现场违章动焊等消防违章行为,北京市公安局消防局依据《北京市消防安全责任监督管理办法》第十八条(该单位未履行消防安全义务),对总承包单位北京城建集团有限责任公司进行3万元行政处罚,并督促施工总承包单位对消防违章行为进行了整改。

2008年10月22日,消防监督员对该工程进行正式消防监督检查中虽未发现突出问题,仍对该单位提出严禁违章用火用电,加强临时消防车道和消防水源管理的要求。

2008年5月27日、11月28日,北京市公安局消防局对该工程随机抽查并开展宣传教育,要求总承包单位负责消防安全的人员,切实履行消防安全主体责任,严格落实逐级责任制和岗位责任制,加强施工现场消防安全自查,落实具体消防安全措施,确保施工现场消防安全。抽查中未发现突出问题。

六、主要教训

(一)复杂火灾罕见,难以有效控制。

央视新址园区附属文化中心建筑结构复杂,建筑内部中庭共享空间大、跨度大,建筑材料特殊,建筑外装饰使用大量可燃材料,造成自上而下、自外而内逆向迅速蔓延,形成立体燃烧,产生高温和有毒烟气,不断有碎片等物品向下坠落,给扑救火灾和救人带来极大难度。

(二)单位安全责任不落实,违法行为未得到及时制止。

中央电视台新址园区在建附属文化中心基建部门,其主体安全责任不落实,法律观念淡薄,消防意识麻痹。在组织燃放礼花烟火的过程中,有许多环节的管理人员在明知是违规燃放的情况,仍未予以有效制止,最终导致了这场恶性火灾的发生。

(三)外墙装饰燃烧性能规范缺乏标准法规。

起火建筑物外围使用大量钛锌板、挤塑板以及防水、保温材料。这些材料均是可燃的,钛锌板的熔点也仅为400度左右,在起火的情况下产生大量熔滴和有毒物质,造成自上而下的流淌火,促使蔓延速度加快。目前我国在大量推广所谓节能、轻质、耐观的外墙装饰材料同时,并没有制定相应的外墙装饰材料燃烧性能规定,缺乏有效的标准规范。

(四)社会监管工作和宣传教育工作还需要进一步加强。

火灾事故调查表明,在整个礼花、烟花燃放从策划到施放过程,涉及建设、施工单位诸多环节以及烟火爆竹经营、生产运输单位若干企业,但均对安全燃放和火灾防范置若罔闻,说明社会的监管力度还不够强,宣传教育还没有深入民心,反衬出监管和执法要进一步加大力度和更具操作性。

(五)消防车辆装备无法满足扑救超高层火灾的需要。

一是虽然近年来云梯车、高喷车、大吨位水罐车、A类泡沫车以及远射程移动水炮的配备数量逐年增加,但是装备规模仍无法应对如此大规模火灾;二是车辆功率不够大,水炮不能从外部直接打到100米以上的燃烧部位;而且在超高层建筑内部消防设施

不能完全发挥作用的情况下,缺乏向高层外部供水开展灭火的有效手段,对外部迅速燃烧的规律性缺乏认识,还没有更有效的科技手段加以应对。

七、火灾责任及处理情况

中央电视台副总工程师、央视新址办主任徐某,央视新址办副主任王某,央视国金公司副总经理兼总工程师高某等44名事故责任人被移送司法机关依法追究刑事责任。2010年5月10日,北京市第二中级人民法院一审宣判:中央视新址办原主任徐某等20人以危险物品肇事罪判处七年到三年不等的有期徒刑,北京城建集团有限责任公司央视电视文化中心工程总承包部安保部干部陈某因犯罪行为轻微免予刑事处罚。

27名事故责任人受到党纪、政纪处分。其中,给予时任国家广电总局党组成员、中央电视台台长、分党组书记、中央电视台新台址建设工程业主委员会主任赵某行政降级、党内严重警告处分,给予中央电视台副台长、中央电视台新台址建设工程业主委员会常务副主任李某行政撤职、撤销党内职务处分。

截止到本书成稿,尚有部分涉案人员待处理。

上海“11.15”特别重大火灾事故案例分析

上海“11.15”特别重大火灾事故案例分析国务院上海市静安区胶州路公寓大楼“11·15”特别重大火灾事故调查组,经调查取证,查清了事故原因、性质和责任,提出了对有关责任人员的处理建议和防范措施,完成了《上海市静安区胶州路公寓大楼“11·15”特别重大火灾事故调查报告》。国家安全监管总局《关于上海市静安区胶州路公寓大楼“11·15”特别重大火灾事故调查处理意见的请示》,已经国务院批准同意。 一、事故回放 上海市静安区胶州路728号公寓大楼所在的胶州路教师公寓小区于2010年9月24日开始实施节能综合改造项目施工,建设单位为上海市静安区建设和交通委员会,总承包单位为上海市静安区建设总公司,设计单位为上海静安置业设计有限公司,监理单位为上海市静安建设工程监理有限公司。施工内容主要包括外立面搭设脚手架、外墙喷涂聚氨酯硬泡体保温材料、更换外窗等。 上海市静安区建设总公司承接该工程后,将工程转包给其子公司上海佳艺建筑装饰工程公司(以下简称佳艺公司),佳艺公司又将工程拆分成建筑保温、窗户改建、脚手架搭建、拆除窗户、外墙整修和门厅粉刷、线管整理等,分包给7家施工单位。其中上海亮迪化工科技有限公司出借资质给个体人员张利分包外墙保温工程,上海迪姆物业管理有限公司(以下简称迪姆公司)出借资质给个体人员支上邦和沈建丰合伙分包脚手架搭建工程。支上邦和沈建丰合伙借用迪姆公司资质承接脚手架搭建工程后,又进行了内部分工,其中支上邦负责胶州路728号公寓大楼的

脚手架搭建,同时支上邦与沈建丰又将胶州路教师公寓小区三栋大楼脚手架搭建的电焊作业分包给个体人员沈建新。 2010年11月15日14时14分,电焊工吴国略和工人王永亮在加固胶州路728号公寓大楼10层脚手架的悬挑支架过程中,违规进行电焊作业引发火灾,造成58人死亡、71人受伤,建筑物过火面积12000平方米,直接经济损失1.58亿元。 二、原因查明 由国家安全生产监督管理总局、监察部、公安部、住房和城乡建设部、全国总工会和上海市人民政府及有关部门人员组成的国务院事故调查组成立。最高人民检察院应邀派员参加。事故调查组经过调查取证,查清了事故原因、性质和责任,提出了对有关责任人员的处理建议和防范措施。 国务院事故调查组查明,该起特别重大火灾事故是一起因企业违规造成的责任事故。 直接原因:在胶州路728号公寓大楼节能综合改造项目施工过程中,施工人员违规在10层电梯前室北窗外进行电焊作业,电焊溅落的金属熔融物引燃下方9层位置脚手架防护平台上堆积的聚氨酯保温材料碎块、碎屑引发火灾。 间接原因:一是建设单位、投标企业、招标代理机构相互串通、虚假招标和转包、违法分包。二是工程项目施工组织管理混乱。三是设计企业、监理机构工作失职。四是上海市、静安区两级建设主管部门对工程项目监督管理缺失。五是静安区公安消防机构对工程项目监督检查不

火灾事故案例

火灾事故案例 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

火灾事故案例学习材料 案例1:河南东都商厦火灾 2000年12月25日21时35分(圣诞狂欢夜),河南省洛阳市东都商厦发生特大火灾事故,造成309人死亡,7人受伤,直接财产损失275万元。法医鉴定结果309人均为吸入式窒息死亡(其中男135人,女174人)。经查,此次火灾是因为经营期间违章动火作业所致。 经验教训:经营期间不得动火焊接作业。 案例2:哈尔滨天鹅饭店火灾 1985年4月18日深夜,哈尔滨天鹅饭店11楼发生火灾。大火波及21间客房,其中6间全部烧毁。在大火中有10人丧生,其中有外国客人6人,重伤7人,其中有外宾4人,直接经济损失约250000元。 经查,当日晚上,美国工程师安德里克曾去哈尔滨炼油厂赴宴,喝了许多酒。回到饭店后,就穿衣躺在床上抽烟,入睡时,烟头掉落在床上,引燃床上被褥。 经验教训:客房内不得酒后卧床吸烟。 案例3:央视北配楼火灾 2009年2月9日(农历十五元宵节)20时27分;位于北京市央视新址北侧配楼“文化中心大楼”工程发生火灾,火灾造成1名消防人员死亡,6人受伤。直接财产损失15亿元。

经查,起火原因是违章燃放烟花爆竹。 根据有关规定,距建筑50米内不得燃放烟花爆竹。 经验教训:不得违章燃放烟花爆竹。 案例4:吉林宝源丰禽业液氨爆炸 2013年6月3日6时10分许,位于吉林省长春市德惠市的吉林宝源丰禽业有限公司(以下简称宝源丰公司)主厂房发生特别重大火灾爆炸事故,共造成121人死亡、76人受伤,17234平方米主厂房及主厂房内生产设备被损毁,直接经济损失亿元。 造成起火的直接原因:宝源丰公司主厂房一车间女更衣室西面和毗连的二车间配电室的上部电气线路短路(是否穿管保护不详),引燃周围可燃物。当火势蔓延到氨设备和氨管道区域,燃烧产生的高温导致氨设备和氨管道发生物理爆炸,大量氨气泄漏,介入了燃烧。 当日在车间现场人数395人。估算事故中液氨泄漏的最大可能量为15吨。 经验教训:人员密集作业场所应远离重大火灾危险源。 案例5:上海教师公寓火灾 2010年11月15日14时15分许,位于上海静安区胶州路707弄1号胶州高层教师公寓,经查,当日14时14分,电焊工吴国略和工人王永亮在加固胶州路728号公寓大楼10层脚手架的悬挑支架过程中,违规进行电焊作业引发火灾,此次火灾造成58人死亡、71人受伤,直接经济损失亿元。 经验教训:建筑外部保温材料不得使用易燃可燃材料。

大厦重大火灾案例分析

大厦重大火灾案例分析 一、起火场所基本情况 吉林商业大厦位于吉林市船营区珲春街与河南街交汇处,1987年经消防审核合格后开工建设,1990年经消防验收合格后投入使用,并于1993年、1995年两次扩建。大厦共有业户64家,其中个体工商户57家,具有法人资质的企业7家,日常管理由商业大厦负责。该大厦东侧为商业区、西侧为影院、南侧为居民楼、北侧为联通大厦。吉林商业大厦建筑高度为23.9m,长121.5m,宽99m,为“L”型建筑,总建筑面积42000㎡,共5层,每层分3个经营区,主要经营家电、服装、鞋帽、家具等。其中1楼2区摊位出租经营服装百货。二、起火简要经过及初期火灾处置情况 2010年11月5日9时17分32秒,吉林市公安消防支队调度指挥中心接到群众报警,称吉林商业大厦一楼服装区发生火灾。接到报警后,支队调度指挥中心共调出市区11个公安消防中队的53台消防车、310名指战员,吉林吉化公司消防支队的18台消防车、66名指战员和相关社会联动应急救援力量,并及时向吉林省公安消防总队指挥中心报告。总队接到报告后,全勤指挥部人员立即赶赴现场,同时调动邻近的长春市公安消防支队100部空气呼吸器和100个备用气瓶以及9台消防车,45名指战员进行跨区域增援。经过12个小时的英勇奋战,大火于17时30分被控制,于21时30分被扑灭。在此次火灾扑救中,公安消防部队共营救被困人员91人,有效保护了商厦一区的一、二、三层的全部和四、五层的局部,商厦二区和三区的一层门市、三层鞋城和五层健身房,保护建筑面积26000 ㎡,保护商厦内商品价值6000余万元。 三、火灾伤亡及损失情况 此次火灾共造成19人死亡,24人受伤,火灾烧毁商场内部分日用百货商品,火灾过火面积15830 ㎡,直接财产损失1560万元。 四、火灾成因分析及主要教训 火灾发生后,吉林省公安消防总队组织火灾事故调查。共抽调公安消防、刑侦人员32人组成调查组。公安部火灾事故调查专家也到现场指导调查工作。调查组对69人进行了调查询问,制作询问笔录160份。 经现场勘验、调查访问和对火灾痕迹物证的鉴定,调查组综合分析认定这起火灾的起火原因系吉林商业大厦一层二区精品店仓库顶部的电气线路短路所致。

特种作业与事故案例分析

特种作业与事故案例分析 特种作业:是指容易发生事故,对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业(电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业、危险化学品安全作业)等。特种作业人员所从事的工作潜在的危险性很大,一旦发生事故不仅会给作业人员自身的生命安全造成危害,而且也容易给其他从业人员以至人民群众的生命和财产安全造成重大损失(2000年河南洛阳东都商厦大火,烧死309人的特别重大火灾事故和上海2010年11月15日教师公寓大火,烧死58人、直接损失1.58亿元的特别重大火灾事故都是电焊违章作业造成的)。因此,对特种作业人员的资格必须严格要求。《安全生产法》第23条明确规定,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,职得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。如果违反规定必须承担相应的法律责任。一、特种作业规安全技术培训考核管理规定:国家安全生产监督管理总局于2010年5月24日发布《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(安监总局令第30号令)中规定特种作业人员必须经过安全知识、操作技能培训,考试合格并取得“特种作业操作证”后才能持证上岗。离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业。特种作业操作证有效期为6年,每3年复审1次。

特种作业人员在特种作业操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,严格遵守有关安全生产法律法规的,经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意,特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。特种作业操作证申请复审或者延期复审前,特种作业人员应当参加必要的安全培训并考试合格。安全培训时间不少于8个学时,主要培训法律、法规、标准、事故案例和有关新工艺、新技术、新装备等知识。 二、焊接与热切割作业安全管理的规定 1、电焊工在电焊作业时,必须穿戴好绝缘手套和绝缘鞋,不准裸露身体,以防止烫伤和触电。 2、焊工进行焊接作业前,应仔细检查各种工具,如电焊钳握把与电缆的联接是否牢固、可靠,焊把线皮是否有破损,确认一切正常后才能施焊(案例一)。 夏季高温期间电焊工触电事故案例 一、事故经过 2009年7月22日上午9时30分左右,某化工厂设备部电焊工张某爬上移动登高架拟对漏水管道进行电焊补漏,另一起重工江某则在登高架上负责监护。9时40分左右,江某听到张某猛叫了一声,见张某拿着电焊钳的手在颤抖,江某上前去拉电焊钳的电线,没拉开,于是迅速爬下移动登高架,关掉电焊机电源,张某随即从移动登高架上掉落下来。后送医院抢救无效死亡。经该医院诊断:张某死于严重颅脑伤和电击伤。

仓库火灾事故案例

仓库火灾事故案例 一、天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故 调查报告 8月18日,依据《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规,经国务院批准,成立国务院天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故调查组(以下简称事故调查组),事故调查组由焕宁同志(时任公安部常务副部长,现任安全监管总局局长)任组长,公安部、安全监管总局、监察部、交通运输部、环境保护部、全国总工会和天津市人民政府为成员单位,全面负责事故调查工作。同时,邀请最高人民检察院派员参加,并聘请爆炸、消防、刑侦、化工、环保等方面的专家参与事故调查工作。 调查认定,天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库火灾爆炸事故是一起特别重大生产安全责任事故。 一、事故基本情况 (一)事故发生的时间和地点。 2015年8月12日22时51分46秒,位于天津市滨海新区吉运二道95号的瑞海公司危险品仓库(北纬39°02′22.98″,东经117 °44′11.64″。地理方位示意图见图1)运抵区(“待申报装船出口货物运抵区”的简称,属于海关监管场所,用金属栅栏与外界隔离。由经营企业申请设立,海关批准,主要用于出口集装箱货物的运抵和报关监管)最先起火,23时34分06秒发

生第一次爆炸,23时34分37秒发生第二次更剧烈的爆炸。事故现场形成6处大火点及数十个小火点,8月14日16时40分,现场明火被扑灭。 (二)事故现场情况。 事故现场按受损程度,分为事故中心区(航拍图见图2、示意图见图3)、爆炸冲击波波及区(示意图见图4)。事故中心区为此次事故中受损最严重区域,该区域东至跃进路、西至海滨高速、南至顺安仓储、北至吉运三道,面积约为54万平方米。两次爆炸分别形成一个直径15米、深1.1米的月牙形小爆坑和一个直径97米、深2.7米的圆形大爆坑。以大爆坑为爆炸中心,150米围的建筑被摧毁,东侧的瑞海公司综合楼和南侧的中联建通公司办公楼只剩下钢筋混凝土框架;堆场大量普通集装箱和罐式集装箱被掀翻、解体、炸飞,形成由南至北的3座巨大堆垛,一个罐式集装箱被抛进中联建通公司办公楼4层房间,多个集装箱被抛到该建筑楼顶;参与救援的消防车、警车和位于爆炸中心南侧的吉运一道和北侧吉运三道附近的顺安仓储、安邦国际贸易储存的7641辆商品汽车和现场灭火的30辆消防车在事故中全部损毁,邻近中心区的贵龙实业、新东物流、港湾物流等公司的4787辆汽车受损。 爆炸冲击波波及区分为严重受损区、中度受损区。严重受损区是指建筑结构、外墙、吊顶受损的区域,受损建筑部分主体承重构件(柱、梁、楼板)的钢筋外露,失去承重能力,不再满足

盘点完整全国重大火灾事件

盘点2015年全国重特大火灾事件 近几来,我国平均每年发生火灾约4万起,死2000多人,伤3000-4000人,每年火灾造成的直接财产损失10多 亿元,尤其是造成几十人,几百人死亡的特大恶性火灾时 有发生。特别2015年,我国发生的重特大火灾更是给全国 造成了惨重的损失。 下面为大家简介2015年几起重特大火灾案例: 1、哈尔滨仓库火灾事故 2015年1月2日13时14分,位于黑龙江省哈尔滨市道外区太古头道街的北方南勋陶瓷大市场的三层仓库起 火,过火面积1.1万平方米。发生火灾的仓库位于一栋总 层高11层的居民楼,其中1—3层为仓库,4—11层为居民楼。火灾扑救过程中,起火建筑多次坍塌,坍塌面积3000 平方米,造成5名消防员遇难、14人受伤。

2、台州:玉环1·14火灾 1月14日凌晨,玉环县解放塘社区一住宅楼室外停车棚内电动车起火,因浓烟向楼道蔓延,造成往楼道逃生 的8名人员死亡,死亡原因均为吸入过量浓烟。年龄最小 的遇难者仅有4岁。 3、莆田沿街6层民房发生大火 1月21日晚10时50分左右,莆田市区莆阳路南门段一沿街6层高民房起火,火势从一楼店面向上蔓延至三楼。至22日凌晨2时许,大火被全部扑灭。其间,消防云梯车成 功将4楼被困的一家5口人救出。不幸的是,65岁的蔡老太 及其11岁的孙女在火中身亡。

4、昆明农产品商贸中心大火3月4日4点38分,昆 明市官渡区彩云北路1502号东盟联丰农产品商贸中心发生一起火灾,50余间商铺被烧毁。经初步查勘,现场过火面积3300余平方米,50余间商铺被烧毁,火灾已造成9人死亡,10人受伤,其中7人正在医院救治,3人经治疗后已出院。 5、河南康乐园老年公寓失火

典型火灾案例分析

典型火灾案例分析 随着城市得发展变化,消防隐患、火灾类型也在随之变换面孔,但火因还就是老话题,火灾并未远离我们,在城市防火条件日渐改善与消防战斗力不断增强得今天,市民不应被各种规定、消防活动或消防日牵着才能警醒,必须真正在头脑里将消防安全防线筑实筑牢,才能防患于未然。在这里摘录了几个较为典型得案例,以供借鉴。 案例一: 别让高校宿舍火灾悲剧重演 2008年11月14日,发生火灾得602宿舍阳台被大火熏黑、当日早晨6时10分许,上海商学院徐汇校区宿舍楼602女生寝室失火,过火面积达20平方米左右。因室内火势过大,4名女大学生从6楼寝室阳台跳楼逃生,不幸当场死亡。大火目前已被扑灭,火灾原因警方正在进一步调查中、 14日早晨6时10分许,上海商学院徐汇校区学生宿舍楼发生火灾,4名女生从6楼宿舍阳台跳下逃生,当场死亡。大火目前已被扑灭、 经警方初步调查,当日早晨6时10分许,上海商学院徐汇校区宿舍楼602女生寝室失火,过火面积达20平方米左右。因室内火势过大,4名女大学生从6楼寝室阳台跳楼逃生,不幸当场死亡。 中国消防在线新华社?据报道,14日早晨6时10分左右,上海商学院徐汇校区一学生宿舍楼发生火灾,4名女生从6楼宿舍阳台跳下逃生,当场死亡,酿成近年来最为惨烈得校园事故。宿舍火灾初步判断缘起于寝室里使用“热得快”导致电器故障并将周围可燃物引燃。 任何一条生命都就是弥足珍贵得,何况4名学生竟殒命于本可规避得火灾、悲情之余,笔者思忖学生为何铤而走险使用“热得快"?为什么4名学生无一例外地选择了跳楼逃生?问题背后暴露了在突发事件面前逃生通道得不畅,逃生教育得尴尬,宿管体制得痼疾。 纵观校园安全事故,令人悲哀得就是在突发事件发生时,校园似乎总缺少应急预案,导致如今尴尬困局得原因在于以下几个方面: 其一,应试教育让消防安全教育、逃生训练淡出,致使管理缺位,学生灾难意识与防灾心理准备不足。而一些发达国家,都有完善得、系统得安全教育,从小教学生如何应对火灾、地震等,相关教育与演习已经融入其生活与学校文化之中。 其二,扩招后学校重节资轻安全,且安全措施滞后。对递增得扩招大潮,一些学校左支右绌、诚如该校学生在上得描述:楼道中没有消防设备,譬如灭火器与消防龙头等。事实上这种现象绝非个例,如有得学校安装得灭火器与消防龙头已锈迹斑斑,仅就是一种摆设;有得学校不愿意支付过高得保安费用,而在楼边拉铁丝网,或一锁了之。 其三,陈旧得宿管体制掣肘了学生得正常需求,譬如用电方面,随着大功率电器普及,很难完全杜绝学生私用电器,问题关键在于如何加强巡视抽查,不断更新宿舍配电设施?如经常检修线路,更换大负荷得电线,在宿舍配置漏电保护器等、

火灾事故案例分析

柳州白云食品批发市场“9〃19”特大火灾事故案例分析 1997年9月19日,柳州市白云食品批发市场发生了一起特大火灾事故,直接经济损失达1900万元,未造成人员伤亡。 一、事故经过 1997年9月19日,柳州市白云食品批发市场(以下简称白云市场)发生一起特大火灾。当日凌晨2时40分许,正在市场前大门值班的保安员韦咸成发现市场内一楼入口处的38#摊位门面内西南面隔墙中间离地面高约2.3米处,有兰色电弧闪光,并听到电打火声,感觉情况有异,立即跑到离现场约20米远的值班室,向白云工商所值班的副所长李雄报告。约3分钟后,韦咸成跑回现场,只见门面内已起火,考虑仅自己一人救不了火,于是又跑上市场二楼找值班的另外两名保安员。在呼叫和敲门均无人作出及时答应的情况下,韦咸成回到一楼起火处,在李雄的指挥下,用一干粉灭火器将门面玻璃砸烂,冲进门面后打开灭火器进行扑火,但是灭火器喷不出药粉,而后闻讯赶来的保安员欧谭敏、梁钧雄先后递给韦咸成一个灭火器和一条接在市场内消防栓上的消防水带,韦喷完灭火器后,又用消防水带进行灭火。但由于水带上没有水枪,喷出的水不足一米远,起不到应有的灭火效果,再加上当时正刮着较大的西北风,火势越来越大,与38#摊位相邻的39#、42#、43#等三家门面相继起火。约2时50分,李雄才用手机拨打“119”电话报警。2时51分,柳州市公安消防支队接到报警电话,立即调动鱼峰消防中队前往扑救。鱼峰消防支队接到报警电话,立即调动鱼峰消防中队前往扑救。鱼峰消防中队第一次出动两辆消防车于2时55分赶到事故现场。这时大火已从38#门面烧至中央天井处,着火面积已扩大到700平方米左右。消防人员到达后,立即进行灭火并向消防支队报告要求增援。柳州市公安消防支队在这次灭火过程中先后调集了5个消防中队和7个企业专职消防队,共32辆消防车和290名消防官兵及企业消防队员投入灭火战斗。由于各门面之间以网眼约为4×3厘米的铁栅网相隔,卷闸门封闭,所形成的过火暗道大大降低了消防水枪的扑火效率。加上市场中央的天井起着抽风作用,以及当时的西北风助燃,火苗通过中央天井,从市场一楼先后窜烧3楼和2楼,然后向四周蔓延,火区迅速扩张,灭火工作十分艰难。虽然在4时55分控制了火势,6时30分将火扑灭,但火灾过火面积已达13900平方米,占市场建筑总面积的94%,市场大楼内1、2、3楼绝大部分商品、设备化为灰烬。直接经济损失1900万元。 二、白云市场的基本情况

吉林省吉林市吉林商业大厦重大火灾案例分析

吉林省吉林市吉林商业大厦重大火灾案例分析 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

吉林省吉林市吉林商业大厦重大火灾案例分析一、起火场所基本情况 吉林商业大厦位于吉林市船营区珲春街与河南街交汇处,1987年经消防审核合格后开工建设,1990年经消防验收合格后投入使用,并于1993年、1995年两次扩建。大厦共有业户64家,其中个体工商户57家,具有法人资质的企业7家,日常管理由商业大厦负责。该大厦东侧为商业区、西侧为影院、南侧为居民楼、北侧为联通大厦。吉林商业大厦建筑高度为23.9m,长121.5m,宽99m,为“L”型建筑,总建筑面积42000㎡,共5层,每层分3个经营区,主要经营家电、服装、鞋帽、家具等。其中1楼2区摊位出租经营服装百货。 二、起火简要经过及初期火灾处置情况 2010年11月5日9时17分32秒,吉林市公安消防支队调度指挥中心接到群众报警,称吉林商业大厦一楼服装区发生火灾。接到报警后,支队调度指挥中心共调出市区11个公安消防中队的53台消防车、310名指战员,吉林吉化公司消防支队的18台消防车、66名指战员和相关社会联动应急救援力量,并及时向吉林省公安消防总队指挥中心报告。总队接到报告后,全勤指挥部人员立即赶赴现场,同时调动邻近的长春市公安消防支队100部空气呼吸器和100个备用气瓶以及9台消防车,45名指战

员进行跨区域增援。经过12个小时的英勇奋战,大火于17时30分被控制,于21时30分被扑灭。在此次火灾扑救中,公安消防部队共营救被困人员91人,有效保护了商厦一区的一、二、三层的全部和四、五层的局部,商厦二区和三区的一层门市、三层鞋城和五层健身房,保护建筑面积26000㎡,保护商厦内商品价值6000余万元。 三、火灾伤亡及损失情况 此次火灾共造成19人死亡,24人受伤,火灾烧毁商场内部分日用百货商品,火灾过火面积15830㎡,直接财产损失1560万元。 四、火灾成因分析及主要教训 火灾发生后,吉林省公安消防总队组织火灾事故调查。共抽调公安消防、刑侦人员32人组成调查组。公安部火灾事故调查专家也到现场指导调查工作。调查组对69人进行了调查询问,制作询问笔录160份。 经现场勘验、调查访问和对火灾痕迹物证的鉴定,调查组综合分析认定这起火灾的起火原因系吉林商业大厦一层二区精品店仓库顶部的电气线路短路所致。 (二)主要教训。

近十个知名火灾案例分析

1、河北省唐山市古冶区随意游戏厅大火 2月18日14时20分,河北省唐山市古冶区的开滦建材厂家属区一非法游戏厅发生重大火灾,死亡17人。死者大多是十几岁的孩子。游戏厅的业主凌玉铁(37岁),唐山市热电厂工人。在未经有关部门批准的情况下,擅自承租了开滦建材厂简易平房5间,开办游戏厅,命名为随意游戏厅。1997年3月开业。此后的3年间曾先后两次被公安、工商部门检查、查封。然而,凌玉铁在利益驱动下,雇人偷偷将游戏厅所有窗户及部分墙壁进行改造伪装,于2002年2月12日(正月初一)偷偷开业,五天之后,游戏厅内放置在木箱内的变压器因长时间通电过热,引起周围可燃物发生大火,业主的父亲也在大火中毙命。凌玉铁等4人均已被追究刑事责任。主犯凌玉铁被判刑20年,并处没收财产。其妻姐刘跃敏被判处有期徒刑15年,并处没收财产。 2、四川省南充市副食品批发市场大火 3月1日凌晨3时许,位于四川省南充市市府街125号的大亨副食品公司副食品批发市场发生大火。造成19人死亡,23人受伤,烧毁房屋面积3000平方米,楼内副食品及小商品全部烧毁。后经调查证实,大火是由于市场雇工潭建忠、冯学强、蒲冬梅在2层库房里卸货,由于该库房货物码放过高,遮挡了过道上的光线,潭建忠便违规在仓库内点燃蜡烛,并将其固定在塑料饭盒上,放于货箱上,蒲冬梅、冯学强对此没有制止,继续在该库房内点货、码货。货物搬运完后,潭等未将蜡烛吹 灭,便相继离开库房回家。结果这支小小的蜡烛引发了特大的火灾,而保安人员王玉军、黄之宇在工作中不正确履行职务,未制止潭等在库房内使用明火,火灾发生后,也未采取有效措施扑灭初期之火。潭等5人被南充市顺达区法院分别判处有期徒刑3年至7年。 3、北方航空公司B2138号客机大火 5月7日20时37分,北方航空公司的一架MD82飞机B2138号执行6136次航班任务,从北京飞往大连。飞机在距离大连机场东侧约20公里处,机长报告塔台地面指挥机舱内起火。21时24分,飞机与空管部门失去联络,并在雷达显示屏上 消失。机上共有乘客103人、机组人员9人全部遇难。通过调查并周密核实,认定这次空难是由于张丕林放火造成的。乘客张丕林生于1965年,1983年就读于南京大学物理系。大学毕业后到大连工作,两年后下海经商,生意经营惨淡。事发当日,他乘机从北京返回大连,并在购买机票时购买了7份航空旅客人身意外伤亡保险。 4、云南省寻甸县三元庄小学大火 6月9日23时30分,云南省寻甸县羊街镇三元庄小学发生大火。经消防员奋力扑救,至次日凌晨2时30分才将大火扑灭,从火场救出9名学生。由于起火房屋

全国十大典型火灾案例

全国十大典型火灾案例,经验教训值得记住! 案例1:河南东都商厦火灾2000年12月25日21时35分(圣诞狂欢夜),河南省洛阳市东都商厦发生特大火灾事故,造成309人死亡,7人受伤,直接财产损失275万元。 案例2:哈尔滨天鹅饭店火灾1985年4月18日深夜,哈尔滨天鹅饭店11楼发生火灾。大火波及21间客房,其中6间全部烧毁。在大火中有10人丧生,其中有外国客人6人,重伤7人,其中有外宾4人,直接经济损失约250000元。 案例3:央视北配楼火灾2009年2月9日(农历十五元宵节)20时27分;位于北京市央视新址北侧配楼“文化中心大楼”工程发生火灾,火灾造成1名消防人员死亡,6人受伤。直接财产损失15亿元。 案例4:吉林宝源丰禽业液氨爆炸2013年6月3日6时10分许,位于吉林省长春市德惠市的吉林宝源丰禽业有限公司(以下简称宝源丰公司)主厂房发生特别重大火灾爆炸事故,共造成121人死亡、76人受伤,17234平方米主厂房及主厂房内生产设备被损毁,直接经济损失1.82亿元。 案例5:上海教师公寓火灾2010年11月15日,位于上海静安区胶州路707弄1号胶州高层教师公寓引发火灾,此次火灾造成58人死亡、71人受伤,直接经济损失1.58亿元。 案例6:辽宁阜新艺苑歌舞厅火灾1994年11月27日13时28分左右,位于辽宁阜新艺苑歌舞厅发生火灾,这起火灾共造成233人死亡(其中男性133人,女性100人). 案例7:大连“5.21”火灾事故2016年5月21日11时许,大连市长兴岛经济开发区三堂村三堂街292号发生火灾,位于一家商店二楼的补习班着火,造成三名六年级学生死亡。 案例8:北京隆福商厦火灾1993年8月12日22时左右,位于隆福商业大厦旧楼一层礼品柜台处发生火灾,直接经济损失2148.9万元。 案例9:新疆乌鲁木齐德汇国际广场火灾2008年1月2日20时许,位于新疆德汇物业管理有限公司德汇国际广场批发市场发生火灾。此次火灾使投资1000万元安装的建筑消防设施,形同虚设。过火面积达65000平方米,导致1046家商户的财产化为灰烬,有3名消防官兵殉职,火灾财产损失约5亿元。 10:新疆克拉玛依友谊馆火灾1994年12月7日,此次火灾造成323人死亡,烧伤130人,其中重伤68人,直接经济损失210.9万元。

2019年全国重大火灾事故典型案例

2015年全国重大火灾事故典型案例 资源县盛凯酒店厨房火灾 1月14日12时35分许,广西桂林市资源县河西路盛凯大酒店厨房突发大火,资源县消防大队出动3辆水罐消防车,21名官兵火速赶赴现场,火灾未造成人员伤亡。现场过火面积为480平方米,直接财产损失为20万元。具了解,盛凯大酒店在承办喜宴过程中用火不慎引发厨房起火。 浙江玉环住宅公寓楼电动车火灾 1月14日,浙江玉环县解放塘社区一个五层高的住宅公寓楼,楼下的电动车停车棚内正在充电的电动车起火,也引燃了附近的电动车。从而引发了浓烟向公寓的楼道蔓延,也是造成楼道逃生的人员有8人死亡,另有多名居民受伤,伤势并不严重 广东惠东县义乌小商品批发城火灾 2月5日13时51分,广东惠州市惠东县平山街道办事处惠东大道义乌小商品批发城4楼仓库突发大火,广东省消防总队调派45辆消防车,270名消防官兵到场扑救,该商场为四层钢混结构,单层面积约3800平方米,总建筑面积约15000平方米,其中一至三层为餐饮和经营日用百货,四层为百货,电影院和库房,着火层位于四层,经消防官兵17个小时的全力扑救,大火于次日6时30分被扑灭,该起火灾过火面积约3800平方米,火灾造成17人死亡,9人受伤的惨剧。起火原因为一9岁男孩使用打火机点燃通道堆放的货物所致。 黑龙江哈尔滨北方南勋大市场火灾 2015年2日13时许,哈尔滨市北方南勋陶瓷大市场仓库发生火灾,共造成5名消防战士死亡,14人受伤。起火的仓库位于一栋11层高的居民楼,1-3层为仓库,其余为居民住宅。火灾最初只是近千平方米的过火范围,但由于库房内存放的多为易燃物品,导致“火烧连营”。由于火场所在地为房龄20年以上的老旧小区,街道狭窄,车辆、人员密集,加之防火通道设计不合理、楼体结构空间布局不合理等多重因素叠加,造成施救困难,消防车辆初期无法近前救援。起火地点为三层仓库,过火面积1.1万平方米,楼房坍塌3000平方米。燃烧40多个小时的火灾得到控制。 广西南宁过江龙物流仓库火灾 3月21日凌晨4时许,南宁市兴宁区昆仑大道金桥客运站旁的宝通物流停车场内的“过江龙”物流公司铺面发生火灾,市公安消防支队接到报警后,调集8个中队共30辆消防车、141名消防官兵火速赶往现场处置。经过5个多小时的奋战,大火被扑灭。火灾过火面积达700平

(完整版)酒店火灾案例分析

全球酒店业每天都有火灾发生,酒店火灾关系到人们生命财产的安全,关系到社会的稳定,关系到酒店的生死存亡。所以,我们从事酒店事业的全体员工,必须认真探讨火灾的规律;切实做好深入细致的消防工作,把火灾这只猛虎消灭在“下山”之前。通过对15 年来全球酒店火灾的案例研究,我们认为,三个百分之七十是其中重要规律。 一、百分之七十的火灾是由电气引发。由于现代化酒店的主要能源是电,用电设备多。整个酒店是一个大的带电体,用电设施的完好,线路的老化,人员造作的失误都易造成短路起火。电气的管理使用不当。是酒店火灾的头号杀手。占酒店火灾的百分之七十以上。 2005 年6 月10 日,汕头市华南宾馆,由于电气线路短路故障引燃可燃物,造成特大火灾事故,造成31 人死亡,28 人受伤,过火面积2800 平方米,直接经济损失81 万余元。 2010 年7 月16 日凌晨,伊拉克北部苏莱曼尼亚中心一家酒店,由于电气短路造成特大火灾,造成43 人死亡,23 受伤。 所以,用电设施的规划布局,设备的完好,人员的电气操作和管理是减少和杜绝酒店火灾的关键之一。 二、百分之七十的火灾是用火不慎。 火不只给人们带来光明,同时也会给人们带来灾难。这里的关键是谨慎正确的用火,所有用火人员都必须严格操作规程,百分之百的慎之又慎。用火设施任何时候都必须处于良好状态。否则就容易酿成大祸。 2004 年2 月1 日,洛阳经济开发区深森宾馆,由于值班人员用煤炉取暖,煤炉引燃值班人员的大衣而造成特大火灾,烧死10 人,其中女服务员7 人,烧伤摔伤16 人。 2007 年7 月26 日晚辽宁省朝阳市百姓楼酒店,酒店人员擅自使用一个没启用的柴油灶,操作严重违规,导致重大火灾发生,造成11 死亡,16 受伤。 所以,涉火人员的安全防范意识要十分高,九分不行,九点九分也不行,非十分不可。再加上不断检查维修用火设施,严格执行操作规程,是防止酒店火灾的重要环节。

盘点完整全国重大火灾事件

盘点2015年全国重特大火灾事件近几来,我国平均每年发生火灾约4万起,死2000多人,伤3000-4000人,每年火灾造成的直接财产损失10多亿元,尤其是造成几十人,几百人死亡的特大恶性火灾时有发生。特别2015年,我国发生的重特大火灾更是给全国造成了惨重的损失。 下面为大家简介2015年几起重特大火灾案例: 1、哈尔滨仓库火灾事故 2015年1月2日13时14分,位于黑龙江省哈尔滨市道外区太古头道街的北方南勋陶瓷大市场的三层仓库起火,过火面积1.1万平方米。发生火灾的仓库位于一栋总层高11层的居民楼,其中1—3层为仓库,4—11层为居民楼。火灾扑救过程中,起火建筑多次坍塌,坍塌面积3000平方米,造成5名消防员遇难、14人受伤。

1月14日凌晨,玉环县解放塘社区一住宅楼室外停 车棚内电动车起火,因浓烟向楼道蔓延,造成往楼道逃生 的8名人员死亡,死亡原因均为吸入过量浓烟。年龄最小 的遇难者仅有4岁。 3、莆田沿街6层民房发生大火 1月21日晚10时50分左右,莆田市区莆阳路南门 段一沿街6层高民房起火,火势从一楼店面向上蔓延至三楼。至22日凌晨2时许,大火被全部扑灭。其间,消防云梯车成 功将4楼被困的一家5口人救出。不幸的是,65岁的蔡老太 及其11岁的孙女在火中身亡。

4、昆明农产品商贸中心大火3月4日4点38分,昆明市官渡区彩云北路1502号东盟联丰农产品商贸中心发生一起火灾, 50余间商铺被烧毁。经初步查勘,现场过火面积3300余平方米,50余间商铺被烧毁,火灾已造成9人死亡,10人受伤,其中7人正在医院救治,3人经治疗后已出院。 5、河南康乐园老年公寓失火

(完整版)特大、重大火灾事故案例整理

火灾等级 根据2007 年6 月26 日,公安部下发的《关于调整火灾等级标准的通知》。新的火灾等级标准由原来的特大火灾、重大火灾、一般火灾三个等级调整为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级。 A 特别重大火灾:造成30 人以上死亡,或者100 人以上重伤,或者1 亿元以上直接财产损失的火灾; B 重大火灾:造成10 人以上30 人以下死亡,或者50 人以上100 人以下重伤,或者5000 万元以上1 亿元以下直接财产损失的火灾; C较大火灾,造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000 万元以下直接财产损失的火灾; D一般火灾,造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。(注:“以上”包括本数,“以下”不包括本数。)火灾分类:火灾根据可燃物的类型和燃烧特性,分为A、B、C、D、E、F 六类。 A 类火灾:指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物质性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、煤、棉、毛、麻、纸张等火灾。 B 类火灾:指液体或可熔化的固体物质火灾。如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。 C类火灾:指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。 D 类火灾:指金属火灾。如钾、钠、镁、铝镁合金等火灾。 E 类火灾:带电火灾。物体带电燃烧的火灾。 F 类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。 案例编号:0001 案例名称:河南洛阳东都商厦“ 12.25 ”火灾危机类型:事故灾害 案例摘要:2000 年12月25日,河南省洛阳东都商厦因非法施工、电焊工违章作业引燃可燃物造成火灾,造成309人死亡,7人受伤,直接经济损失275万元。起因物:电器设备(可勾选) 案例信息: (一)东都商厦基本情况 东都商厦位于洛阳市老城区中洲东路339 号,占地面积3200 平方米,建筑面积17900 平方米。北侧为正门,隔一小广场靠中洲东路,广场入口处有“步森服饰”等违章建筑,商厦南侧靠东大街,东西为宽约4 米的走道。商厦地下二层,地上建筑为北部四层,南部二层,南二楼顶有一泳池,建筑东、南、西、北四角各有一敞开式楼梯,地下二至一层中部有一小楼梯。商厦原系市一局下属全民所有制企业。地下二层为家

央视大楼火灾事故案例讲解

1、央视大楼火灾事故案例分析 一、事件简要经过 2009年2月9日晚20时27分,北京市朝阳区东三环中央电视台新址园区在建的附属文化中心大楼工地发生火灾,熊熊大火在三个半小时之后得到有效控制,在救援过程中造成1名消防队员牺牲,6名消防队员和2名施工人员受伤。建筑物过火、过烟面积21333平方米,其中过火面积8490平方米,楼内十几层的中庭已经坍塌,位于楼内南侧演播大厅的数字机房被烧毁。造成直接经济损失16383万元。 (事故现场熊熊燃烧的大火) (事故后被烧毁的大楼 二、事故工程简介 发生火灾的大楼是中央电视台新台址工程的重要组成部分——电视文化中心,高159

米,被称为北配楼,邻近地标性建筑的央视新大楼。央视新台址工程位于北京市朝阳区中央商务区(CBD)核心地带,由荷兰大都会(OMA)建筑事务所设计,并于2005年5月正式动工。整个工程预算达到50亿元人民币。 三、事故原因分析 9日是中国农历正月十五,是传统节日元宵节,人们有闹花灯、放焰火的习俗。根据北京市政府定,这一天也是今年春节期间五环区域内可以燃放烟花爆竹的最后一天。此前,北京已连续106天没有有效降水,空气干燥。但北京气象专家9日晚说,目前央视新址大楼所在区域的地面风速为每秒0.9米,属于微风,基本上不会形成风助火势的严重状况。由于风力的影响,大大减小了本次事故的损失。 本次火灾事故的发生主要有以下几方面的原因: 建设单位:违反烟花爆竹安全管理相关规定,组织大型礼花焰火燃放活动; 有关施工单位:大量使用不合格保温板,配合建设单位违法燃放烟花爆竹; 监理单位:对违法燃放烟花爆竹和违规采购、使用不合格保温板的问题监理不力; 有关政府职能部门:对非法销售、运输、储存和燃放烟花爆竹,以及工程中使用不合格保温板问题监管不力。 四、事故调查处理 2009年2月9日在建的中央电视台新台址园区文化中心发生特别重大火灾事故。71名事故责任人受到责任追究。其中,中央电视台副总工程师、央视新址办主任徐威,央视新址办副主任王世荣,央视国金公司副总经理兼总工程师高宏等44名事故责任人已被移送司法机关依法追究刑事责任;27名事故责任人受到党纪、政纪处分,给予时任国家广电总局党组成员、中央电视台台长、分党组书记、中央电视台新台址建设工程业主委员会主任赵化勇行政降级、党内严重警告处分,给予中央电视台副台长、中央电视台新台址建设工程业主委员会常务副主任李晓明行政撤职、撤销党内职务处分。依法对中央电视台新台址建设工程办公室罚款300万元。 五、事故教训及防范措施 元宵之夜的央视新址大火,过火场面触目惊心,不仅让一位尽职尽责的消防战士付出了年轻的生命,还给国家财产带来了巨大损失。本次事故被认定为是一起责任事故。 希望所有担负着安全生产职责的人们,都能从这起事故中汲取教训,在思想上高度重视,在行动上责任明确,进一步完善安全生产管理制度,将确保安全生产的各项措施制度化、长期化、细致化,防患于未然,全力避免任何一起可能给人民生命财产带来损害的事故发生。 加强火灾事故的防范措施: (一)按有关规定建设完善消防设施。建设单位所有装饰、装修材料均应符合消防的相关规定。要设置火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统等各类

火灾案例分析

为什么火灾自动报警探头和自动灭火喷头都安装在顶棚? 在多数情况下顶棚射流的厚度为顶棚高度的5%~12%,而在顶棚射流内最大温度和速度出现在顶棚以下顶棚高度的1%处。这对于火灾探测器和灭火喷头的安装具有特殊意义,如果它们被安装在上述区域以外,则其实际感受到的烟气温度和速度就会低于预期值。 xx“ 2.15”中百商厦: 首先是发现着火后报警迟了大约半个小时,贻误了救人和扑救火灾的最佳时机.其次,商场管理人员和业主没有充分履行引导顾客疏散的法定义务。第三,现场人员缺乏火场逃生自救能力和知识。第四,商场内可燃物较多,其中有一些化纤和易燃商品,导致大量有毒气体对内困人员和现场施救人员造成很大伤害。第五,商厦周边环境影响了现场施救。 公安消防部门: 一是督促整改不到位。该商厦和其仓房相通的10扇窗户有4扇尚未封堵,当地公安消防部门进行复查时,因仓库内货物遮挡没能发现,检查不细。二是对依法履行消防安全监督职责、落实消防安全责任制等检查指导不力。三是当地公安消防部门文书档案资料管理不规范,基础工作薄弱。 四、经验教训 一是推进全社会牢固树立消防安全责任主体意识的工作力度不够。没有广泛深入和扎实有效地开展《消防法》、《吉林省消防条例》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的宣传贯彻工作,致使有些消防安全管理责任在有些地方不明晰、不落实。 二是整合社会资源不够,推进消防工作社会化力度不大。公安机关“单打独斗”多,组织发动和依靠调动各方面力量齐抓共管少;开展宣传教育活动的形式多,解决实际问题的有效措施少;注重总结和推广本地经验多,学习国内外先进的理念和管理办法少。

三是没有建立和完善长效动态监督管理的工作机制,缺乏严、细、实的工作作风,执法监督不到位,隐患整改不及时不彻底。消防监督中,抓重点工作用的精力较多,解决薄弱环节的力度不够;抓面上宣传、检查较多,解决隐性问题的力度不够;抓阶段性工作的精力投入较多,抓长远规划不够;静态的被动管理较多,动态的跟踪服务不够。 四是在改善消防设施和装备上缺乏主动性和紧迫感。一些地方消防基础设施陈旧落后、数量不足,消防员防护装备严重短缺,消防特勤装备缺乏。 商厦无人组织自救一个烟头夺54命铁栏铁网拦住生路浓烟聚集出路难寻消防部门的失误消防监管的失责中百商厦是违章建筑安全生产管理的滞后应急演练的协调问题安监机构大多未“独立” xx焦作市天堂音像俱乐部: 造成后果及原因分析:1:从火灾发展本身来讲: 由于电热器本身温度高,加上旁边放置的是容易由于燃烧的沙发,这样火势很容易发展起来。火势通过包间向影厅迅速蔓延,恰好影厅放置的也是可燃性的座椅,这样火势发展越来越快,到了不可控制的程度。所以,从火灾发展来讲,火势能够如此迅速蔓延,主要归结于两个大的原因: ①火源自身温度高,容易点燃周围物体。②室内可燃物体助长了火势的蔓延。火灾的迅速蔓延产生的高温、热辐射、有毒气体,对人体也产生了巨大危害,最终造成了人员的死亡。 2、从人员逃生角度讲,应用上述火灾学原理结合当时火灾场景可知: ①火灾发生后,火灾探测系统未能及时工作。天堂影厅为了追求经济利益最大化,就没有安装有火灾探测系统,所以当电热器引燃周围沙发的时候,产生的浓烟没有被及时探测到,延误了报警、灭火时间。要不然火灾就能消灭在萌芽状态的。②安全出口不畅通。这也是影响火灾发生后人员逃生的最大因素。本案例火灾中,由于影院播放黄色录像,老板怕夜间公安机关过来查,于是把所有的出口通道都封锁了,以至于70多人活活的烧死在影院里面。 本次火灾的教训:

火灾事故案例

火灾事故案例学习材料 案例1:河南东都商厦火灾 2000年12月25日21时35分(圣诞狂欢夜),河南省洛阳市东都商厦发生特大火灾事故,造成309人死亡,7人受伤,直接财产损失275万元。法医鉴定结果309人均为吸入式窒息死亡(其中男135人,女174人)。经查,此次火灾是因为经营期间违章动火作业所致。 经验教训:经营期间不得动火焊接作业。 案例2:哈尔滨天鹅饭店火灾 1985年4月18日深夜,哈尔滨天鹅饭店11楼发生火灾。大火波及21间客房,其中6间全部烧毁。在大火中有10人丧生,其中有外国客人6人,重伤7人,其中有外宾4人,直接经济损失约250000元。 经查,当日晚上,美国工程师安德里克曾去哈尔滨炼油厂赴宴,喝了许多酒。回到饭店后,就穿衣躺在床上抽烟,入睡时,烟头掉落在床上,引燃床上被褥。 经验教训:客房内不得酒后卧床吸烟。 案例3:央视北配楼火灾 2009年2月9日(农历十五元宵节)20时27分;位于北京市央视新址北侧配楼“文化中心大楼”工程发生火灾,火灾造成1名消防人员死亡,6人受伤。直接财产损失15亿元。 经查,起火原因是违章燃放烟花爆竹。 根据有关规定,距建筑50米内不得燃放烟花爆竹。 经验教训:不得违章燃放烟花爆竹。 案例4:吉林宝源丰禽业液氨爆炸 2013年6月3日6时10分许,位于吉林省长春市德惠市的吉林宝源丰禽业有限公司(以下简称宝源丰公司)主厂房发生特别重大火灾爆炸事故,共造成121人死亡、76人受伤,17234平方米主厂房及主厂房内生产设备被损毁,直接经济损失1.82亿元。 造成起火的直接原因:宝源丰公司主厂房一车间女更衣室西面和毗连的二车间配电室的上部电气线路短路(是否穿管保护不详),引燃周围可燃物。当火势蔓延到氨设备和氨管道区域,燃烧产生的高温导致氨设备和氨管道发生物理爆炸,大量氨气泄漏,介入了燃烧。 当日在车间现场人数395人。估算事故中液氨泄漏的最大可能量为15吨。 经验教训:人员密集作业场所应远离重大火灾危险源。 案例5:上海教师公寓火灾