文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电施工方案范本[1]

水电施工方案范本[1]

水电施工方案范本[1]
水电施工方案范本[1]

水电施工方案

目录

一、施工技术说明书

1、工程概况

2、施工准备

3、施工方案

4、施工技术组织措施

二、施工进度计划

三、技术物资供应计划

四、现场施工管组织结构及管理人员职责

五、安全、消防、季节施工措施

六、文明施工及产品保护措施

第一章工程概况

工程范围:按业主提供xxxxxx 室内外给排水安装工程、电气照明安装工程、电力和防雷设置安装工程全套施工图纸和双方签证施工合同全部内容。

工程质量要求:达到现行国家颁发的施工及验收规范和质量标准。

第二章施工准备

1、临时设施:根据现有的临时的设施,安排好人工的临时宿舍,选择好堆放材料与工具的仓库,按照现场电工的要求,接好临时机械的用电。

2、劳动力安排:根据施工进度要求,合理安排的人员进场施工。

3、技术准备:

①、认真学习、熟悉施工图纸,理解设计的意图,搞好图纸会审;

②、编制施工方案和施工操作要点,对可能出现问题的部位和工序提出注意

事项和措施,对关键工序有专门的单项施工方案;

③、由公司工程部,进行技术交底,技术交底的内容为:图纸交底、施工组

织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底,以明确施工意图;克服质量通病,确保工程优良;

④、组织现场施工人员学习工程质量验收规范及ISO9001:2000 质量体系标

准与作业指导书,实行专业技术培训,全面掌握、熟悉安装工程质量检验评定标准;

⑤、建立各种规章制度:材料管理制度、安全责任制、施工现场用水用电安

全制度、卫生值勤制度、出勤考核制度;

⑥、对工人岗前进行安全教育与安全交底。

第三章主要施工方法与技术措施根据该工程的实际情况,我公司计划把本水电项目工程分为室内外给水安装工程、室内外排水安装工程、低压电气系统和防雷工程四个施工分部工程进行施

工。

第一节主要施工方法的选择

一、室内外给水工程

1、材料选择:

室外给水管道采用DN≤80 者用钢塑复合管,连接方式采用丝扣连接、DN≥

100 者用镀锌钢管,连接方式采用丝扣或法兰连接。室内给水管道立管采钢塑管,连接方采用丝扣连接、支管采用铝塑管,管件连接。室内给水工程在土建施工时,根据施工图纸预埋管道穿剪力墙或梁的防水套管。室外给水管道埋地管道在道路

施工前,进行全面施工。

2、施工顺序:

①、室外给水系统:施工准备→清扫管膛→管材、管件、阀门、消火栓就位

→管道安装→水压试验→管道冲洗→回填土方;

②、室内给水系统:安装准备→预制加工→泵房机械设备及配管安装→钢制

生活水箱制作与安装→干管安装→立管安装(水表、阀门)→支管安装→管道试压

→管道水冲洗→配水设备安装→管道防腐和保温。

二、室内外排水工程

1、材料选择:

室内排水管道采用PVC-U 塑料排水管,承插粘连式接头。室外排水管道采用PVC-U 双壁波纹管,“U”橡胶接口。室内排水工程在土建施工时,根据施工图纸预埋防管道穿剪力墙与梁的防水套管。室外排水管道在道路施工前,进行全面施工。

2、施工顺序:

(1)、室内生活排水系统:防水套管安装→安装准备→管道预制→干管安装→立管安装→横管安装→器具连接管安装→闭水试验→卫生器具安装→系统调试、验收。

(2)、室外排水管道系统: 施工准备→管道安装→砌检查井→管道满水试验→管道冲洗→回填夯实。

三、压电气安装

1、材料选择:

本电气安装工程线管采用热镀锌铁线管,丝扣连接。正负零下电线管暗敷于结构内。正负上的电线管敷设在装饰夹层内。电线采用BVV 线,电缆采用VV。低压开关柜向各层电箱供电采用低压封闭式母线槽。灯具采用日光灯,安装方式吸顶安装或嵌入式安装。需要暗敷的电线管,施工时按施工图纸要求进行施工,配合土建施工进度进行施工,施工完毕,绘好竣工图及隐蔽签证。灯具安装配合土建扇灰后安装。

(2)、施工顺序:

安装准备→线管、线槽安装→线路各种电线、电缆与母线槽敷设→电线电缆绝缘电阻测试→电箱、开关、插座安装→灯具安装→系统调试、开通。

四、防雷工程

1、材料选择:

本防雷安装工程引下线采用柱对角筋引下线安装。人工均压环采用-40×4mm镀锌扁钢。天面避雷网与避雷针采用Ф12 镀锌圆钢安装。均压环焊接采用结构圈梁面筋焊接连接。防雷安装工程的预埋部分要配合土建施工施工顺序由下往上施工,施工完毕,要及时绘好竣工图与隐蔽工程签证记录。

2、施工顺序:

安装准备→基础防雷接地安装→避雷引下线安装→避雷网安装→避雷针安装→接地装置系统调试。

第二节室内给水工程

室内给水工程干管、立管采用钢塑管、支管采用铝塑管。

一、安装准备

1、认真熟悉图纸。根据施反封建工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。

2、配合土建预留、预埋。安装图上有的而土建图上未设计的,由安装单位负责配合土建预留、留埋,但开工前应与土建协商划分清楚,明确各自的范围与责任,以免发生错误和遗漏。在配合土建预埋作业中,要进一步核对位置和尺寸,确认无误后,经土建、安装双方施工人员与监理公司的现场监理工程师办理签证手续,再进入下一道工序。在浇灌混凝土过程中,安装单位要有专有监护,以防预埋件移位和损球。管道穿地下室剪力墙、基础、梁、楼板,配合好土建预埋防水套管。

3、管位确位。确定管道位置要先了解和确定干管的标高、位置、坡度、管径等,正确地按图纸(或标准图)要求的几何尺寸制作并埋好支架或挖好地沟。等支架牢固(或地沟开挖合格)后,方可以安装。立管用线附吊挂在立管的位置上,用“粉袋”(灰线包)在墙上弹出垂直线。依次埋好立管卡。凡正式建筑物的管道固定支架不准使用钩钉。

二、预作加工

管道安装一般采用就地加工安装。如果是几何尺寸相同的成批的管段,场地

加工困难,也可采用集中加工再到位安装。

管道安装中,要预先对管段长度进行测量,并计算出管子加工时下料尺寸。按设计图线画出管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置上做上标记,按标记分段量出实际安装的准确的尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸算出管段的下料长度,之后进行断管、套丝、上管件、调直、校对,按管段分组编号。管子下料长度要除去阀件和管件的占用长度,并加上螺纹拧入配件内或插入法兰内的长度。

1、管道下料方法:

①锯割:即用手锯切断钢管或铝塑管。在使用细齿锯条时,因齿距小,只有几个锯齿同时与管壁的断面接确,锯齿吃力小,而不致卡掉锯齿,较省力,但切割速度慢,用于切断DN40 以下的管材。使用粗齿锯条时,锯齿与管壁面接触的齿数较少,锯齿的吃力量大,容易卡掉锯齿,较费力,但切割速度快,适用于DN50~150 的钢管。为了防止将管口锯偏,可在管壁上预先划好线。划线一般用整齐的厚纸板或油毡样板紧紧包裹在管壁上,用石笔或铅笔在管子上沿样板画一圈又即可。切断时,锯条应保持与管子轴线垂直,才能使切口平直。如发生锯偏时,应将锯弓转换方向

再锯。锯口要锯到底部,不应把剩下的一部分折断,以防管避变形。使用电锯切割时,将管子固定在锯床上,锯条对准切割线即可切断。

②磨割:使用砂轮切割机切割,工效比手工锯割可提高10 以上。切断管子断面光滑,但飞边要用锉刀除去。

③刀割:用管子割刀切断管子,一般用切割DN50 以下的管子。切断的管子断面较平直,但缺点是受挤压管径缩小,因此须用铰刀刮去其缩小部分。

④气割:利用氧气—乙炔焰切割,一般用在DN100 以上的钢管上,但镀锌钢管不充许用气割。

不论采用哪种方法切割管子,基切口表面都应平整,不得有裂纹、重皮。如有毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化铁、铁屑等都应清除。切口平面偏差为管径的10%,但不得超过3mm。

2、管道螺纹连接:

加工管螺纹,也称套丝,有手工套丝和机械套丝两种。

①手工套丝:手工套丝是把加工的管子固定在管子台虎钳上,需套丝的一端管段应伸出钳口外150mm 左右。把铰板装置放到底,并把活动标盘对准固定标盘与管子相应的刻度上。上紧标盘固定把柄,随后将后套推入管道至扳牙齐平,关紧后套(不要太紧,能使铰板转动为宜)。人站在管端前方,一手扶住机身向前推进,另一手顺时针方向转动铰板把手。当扳牙进入管子两扣时,在切削端上加点机油润滑并冷扳牙,然后人可站在右侧继续均匀用力旋转扳把,使扳徐徐而进。为了使螺纹连接紧密,螺纹加工成锥形。螺纹的锥度是利用套丝过程中逐渐松开拆扳牙的松螺螺丝来实现的。螺纹加工达到规定的长度时,一边旋转套丝,一边松开松紧螺丝。

为了操作省力及防止扳牙过度磨损,不同管径应有不同的套丝次数,DN32以下最好两次套成,DN32~50 可分2~3 次;DN50 以上必须在3 次以上。严禁一次完成套丝。套丝时,第一次或第二次铰板的活动标盘对准固定标盘刻度时,要略大于相应的刻度。螺纹加工长度可按下表施工:

在实际安装中,当支管要求有坡度时,遇到的管件螺纹不端正,则要求有相应的偏扣,俗称“歪牙”,歪牙的最大偏离不能超过150。歪牙的操作方法是将铰板套进管子一、两扣后,把后卡爪扳根据所需的偏度略为松开,使螺纹向一侧倾斜,这样套成的螺纹即成“歪牙”。

②机械套丝:使用套丝机套丝前,应首先进行空负载试车,确认运行正常可靠后方可进行套丝工作。

套丝机一般以低速进行工作,如有变速箱者,要根据套出螺纹的质量情况选择一定的速度,不得逐级加速,以防“爆牙”或管端变形。套丝时,严禁用锤击方法旋紧或放松背面挡脚,进刀手把和活动标盘。长管子套丝时,管后端一定要垫平;螺纹套成后,要将进刀把及管子夹头松开,再将管子缓缓地退出,防止碰伤螺纹。套丝的次数:DN25 以上要分两次进行,切不可一次套成,以免损坏扳牙或产生“爆牙”。在套丝过程中要有机油润滑和冷却。

管子螺纹应规整,如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。

管道螺纹连接时,在管子的外螺纹与管件或阀件的内螺纹之间加适当的填料。室内给水管道一般采用油麻丝和白厚或生料带。安装时,先将麻丝抖松成薄而均匀的纤维(或者用生料带),然后从螺纹第二扣开始沿螺纹顺时针方向(与螺纹拧紧方向一致)进行缠绕,缠好后表面沿螺纹第二扣开取沿螺纹顺时针方向(与螺纹拧紧方向一致)进行缠绕,缠好后表面沿螺纹方向涂白厚漆(生料带不需涂白厚漆),然后用手拧上管件,再用管子钳收紧。填料缠绕要适当,不得把填料从管端下垂挤入管腔,以免堵塞管路。

安装螺纹管件时,应按旋紧方向一次装好,不得倒回。安装后,尾螺纹要露出2~

3 牙,并清除外露的填料。

三、泵房机械设备与配管安装

1、水泵安装:

本工程给水加压设全自动生活供水设备一套(主泵二台、补压泵一台、气压罐一个)。全自动变频调速生活供水设备设水池溢流报警、低水位报警及低水位停泵控制;供水设备由设于十八层卫生间吊顶内的压力开关控制,压力开关设定值为0.08Mpa.

所有水泵的基础均高300,须待水泵定货后根据水泵地脚螺栓的尺寸现场捣注及预留螺栓孔。

生活变频调速供水设备水泵与气压罐底座自带槽钢,安装时把槽钢直接安装在基础面上找平即可。应做防震措施。水泵在安装过程中,应同时填写“水泵安装记录”并做好一切验收手续。

2、水泵配管:

在水泵的二次灌浆混凝土强度达到75%以后,水泵经过精校后,可进行配管安装。

配管时,管道与泵体连接不得强行组合连接,且管道重量不能附加在泵体上。水泵一般采用自灌式吸水,吸水管应加减振器。加压泵可不设减振装置,但恒压泵应加减装置,进出水口加防噪声设施,水泵出口宜加缓闭式止回阀。水泵配管安装顺序为止回阀,阀门依次与水泵紧牢,与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧牢,用线坠找直找正,测量出配管尺寸,配管先点焊在这片法兰上,再把法兰松开取下焊接,冷却后再与阀门连接好,最后再焊与配管相接的另一管段。所有水泵出水管均在蝶阀与止回阀之间的短管上设压力表一个。止回阀前亦安装压力表一个。配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。

3、试运转:

①试运转前的检查:

驱动装置已经过单独试运转,其转向应与泵的转向一致;各紧固件连接部位的紧固情况,不得松动;润滑状况良好,润滑油或没脂已按规定加入;安全保护装置是否

齐备、可靠;盘车灵活,声音正常;

②无负荷试运转:

全关闭入口阀门,全关闭出口阀门;开启泵的传动装置,运转1~3 分钟后停车;无负荷运转的标准:1、运转中无不正常的声响,2、各紧固部分无松动现象,轴承无明显的升温。

③负荷试运转:

负荷试运转应由建设单位派人操作,安装单位参加。在无负荷试运转合格后进行。负荷试运转的合格标准是:

设备运转正常,系统的压力、流量、温度和其它要求符合设备文件的规定;泵运转无杂音;

泵体无渗漏;

各紧固部件无松动;

滚动轴承温度不高于750C,滑动轴取温度不高于700C;

轴封填料温度正常,软填料宜有少量渗漏(每分钟不超过10~20 滴);

电动机的电流不超过额定值;

安全保护装置灵敏可靠;

设备运转振幅符合设备技术文件规定或规范规定;

试运转后(在设计负荷下连续不应小于2 小时),应做好下列工作:

关闭出、入口阀门和附属系统阀门;

放尽泵内积水;

采取保护措施,将试车过程中的记录整理好填入“水泵试运转记录”表,并做好一切验收手续。

四、钢制生活水箱安装

本工程生活给水箱安装在地下负二层,容量为30m3。水箱采用钢板现场制作,钢板的厚度不小于4mm。水箱制作过程注意焊口的质量,保证水箱的密封性。水箱制作好后涂防锈底漆两遍、面漆两遍。

五、管道安装

管道安装应结合具体条件,合理安排顺序。一般为先地下、后地下;先大管后

小管,先主管、后支管。当管道交叉中发生矛盾时,应小管让大管,给水管让排水管,支管让主管。

(一)干管安装:

埋地干管安装时,首先确定干管的位置、标高、管径等,正确地按设计图纸规定的位置开挖土(石)方至所需深度,若未留墙洞,则需要按图纸的标高和位置在工作面上划好打眼位置的十字线,然后打洞;十字线的长度应大于孔径,以便打洞后按剩余线迹来检验所定管道的的位置正确与否。埋地总管一般应坡向室外,以保证检查维修时能排尽管内余水。

给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m;室内给水管与排水管平行敷设时,两管间的最小的水平净距为500mm。交叉铺设时,垂直净距为150mm,给水管应铺设在排水管上方;如给水管必须铺设在排水管下方时必须加套管,套管长度不应小于排水管管径的3 倍。

煤气管道引入管与给水管道及供热管道的水平净距不应小于1m。埋地管道安装后要试压、防腐,在回填土之前,要填写“隐蔽工程记录”。

地上干管安装时,首先确定干管的位置、标高、管径、坡度、坡向等。正确地按图示位置、间距和标高确定支架的安装位置,在安装支架的位画出长度大于孔径的十字线,然后打洞埋支架,也可以采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定支架。

水平支架位置的确定和分配可彩以下方法:

先按图纸要求测出一端的标高,并根据管段长度和坡度定出另一端的标高,两段标高确定之后,再用拉线的方法确定出道中心线(或管底线)的位置,然后按图纸要求或下表的规定和分配管道支架。

钢管管道支架的最大间距

支架的安装应保证其支架项面处在同一水平面上,且垂直于墙面。装好的支架,应

使埋固砂浆充分牢固后方可安装管道。

管道支架一般在地面制作,支架上的孔眼宜在钻订钻孔,若钻孔有困难可采用气割,但必须将孔洞上氧化物清除干净,以保证支架的洁净美观和安装质量。支架下料宜采有锯断的方法,如用气割保证美观和质量。

干管安装,一般可在支架安装完毕后进行。可先在主干管中心线上定出各分支主管的位置,标出主管的中心线,然后将各主管间的管段长度测量记录并在地面进行预制和预组装(组装的长度以方便吊装为宜),预制时同一方向的主管头子应保证在同一直线上,且管道的变径应分出支管之后进行。组装好的管子,应在地面进行检查有无歪斜扭央,如有则应进行调直。

上管时,应将管道滚落在支架上,随即用预先准备好的U 型卡将管子固定,防止管道滚落伤人。干管安装后,还应进行最后的校正调直,保证整根管子水平面和垂直面都在同一直线上,最后将管道固定。

给水镀锌管安装时,一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,设计要求埋地管沥清防腐或加强防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接管道接口要加填料,用管钳按编号依次上紧,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误,所留管口要加临时丝堵。

(二)、立管安装(水表、阀门):

1、立管安装:

首先根据图纸要求或给水配件及卫生器具的种类确定支管的高度,在墙面上画出横线;再用线坠吊在立管的位置上,在墙上弹出或画垂直线,并根据立管卡的高度在垂直线上确定出立管卡的位置并画出好横线,然后再根据所画横线和垂直线的交点打洞栽管卡。立管管卡的安装,当层高小于或等于5m 时,每层须装一个,管卡距地面为1.5m~1.8m;层高大于5m,每层不少于两个,管卡应均匀安装。

成排管道或同一房间的立管卡和阀门等的安装高度应保持一致。

管卡埋好后,再根据干管和支管横线,测出各立管的实际尺寸进行编号记录,在地面统一进行预制和组装,检查和调直后方可进行安装。上立管时,应两人配合,一个人在下端托管,另一人在上端上管,上到一定程度时,要注意下面支管头方向,

以防支管头偏差或过头。上好的立管要进行最后检查,保证垂直度和管墙距离,使其正面和侧面都在同一垂直线上,最后把管卡收紧,配合土建堵好楼板洞。支管的甩口均要加好临时丝堵。

立管安装注意事项:

Ⅰ、调直后管道上的配件如有松动,必须重新上紧;

Ⅱ、上管要注意安全,且应保护好管端螺纹,不得破坏;

Ⅲ、多层及高层建筑,每隔一层在立管上安装一个活接头,以便检修;

Ⅳ、使用膨胀螺栓时,应先在安装支架的位置上用冲击电钻钻孔,孔的直径与螺栓外套外相等,深度与螺栓长度相等。然后将套管套在螺栓上,带上螺母一起打下孔内,到螺母接触孔口时,用扳手拧紧螺母,使螺栓的锥形尾部将开口的套管尾部胀开,螺栓便和套管一起固定在孔内。这样就可在螺栓上固定支架或管卡。

2、水表、阀门安装:

Ⅰ、水表安装:

(1)、水表应安装在查看方便、不受曝晒、不受污染和不易损坏的地方,引入管上的水表应装在室外水表井、地下室或专用的房间内,装设水表部位的气温应在20C 以上,以免冻坏水表。

(2)、水表装到管道上之前,应先清除管道中的污物(用水冲洗),以免污物堵塞水表。

(3)、水表应水平安装,并使水表外壳上的箭头方向与水流方向一致,不得装反;水表前后应装阀门;对于不允许停水或设有消防管道的建筑,还应设旁通管,此时水表后侧应装止回阀,旁通管上的阀门应设有铅封。为了保证水表计量准确,螺翼式水表后侧应装止回阀,旁通管上的阀门应设有铅封。为了保证水表计量准确,螺翼式水表上游端应有8~10 倍水表公称直径的直线管段;其它型水表的前后亦应有不小于300mm 的直线管段。

(4)、家庭户用小水表,明装于每户进水总管上,水表前应装有阀门。水表外壳距墙面不得大于30mm,水表中心距另一墙面(端面)的距离为450mm~500mm,水表的安装高度为600mm~1200mm。水表前后直管长度大于300mm 时,其超出管段应用弯头(或把管段煨弯)引靠至墙面,沿墙面敷设,管中心距离墙面20mm~30mm。

(5)、一般工业企业与用建筑的室内、室外水表,在工作压力≤1.0Mpa,温度不超过400C,水质为不含杂质的饮用水或清洁水的条件下,可按照国标图S145进行安装。

Ⅱ、阀门安装:

(1)、阀门的强度和严密性试验:①有合格证的阀门,在出厂前已进行了强度和严密性试验。安装前还应从每批(同制造厂、同规格、同型号、同时到货)中抽查10%(至少一个),进行强度和严密性试验。若有不合格,再抽查20%;若还有不合格则要逐个进行试验。如因存放时间太长或运输过程中有损坏,则应在安装前重新逐个作强度和严密性试验。阀件试验应在阀门试压检查台上进行。

A、强度试验:公称压力在3.2Mpa 以下的阀门,其试验压力为公称压力的1.5 倍。阀门作水压强度试验时,应尽量将本腔内的空气排尽,再住体腔内充灌洁净水。试验闸阀、截止阀、闸板或阀瓣应打开,压力从通路一端引入,出口一端堵塞。试验带旁通的阀门,旁通阀也应打开。试验时,压力应逐渐升高至试验压力。恒压不少于5 分钟,压力不降,壳体、填料无渗漏现象为合格。

B、严密性试验:严密性试验,除蝶阀、止回阀、底阀外的阀门,一般应以公称压力进行,在能够确定工作压力时,也可用1.25 倍工作压力进行试验,以阀瓣密封面不漏为合格。

(2)、安装前,应仔细核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求。还应检查填料及压盖螺栓,须有足够的调节余量,并要检查阀杆是否灵活,有无卡涩和歪斜现象,法兰和螺纹连接的阀门应加以关闭。不合格的阀门不能进行安装。

(3)、阀门在搬运时不允许随的抛掷,以免损坏。阀门吊装时,绳索应拴在阀体上,切勿拴在手轮或阀杆上,以防阀杆弯曲或折断。阀门应安装在维修、检查和操作方便的地方,室外埋地敷设的阀门要设阀门井。

(4)、在水平管道上安装时,阀杆应垂直向上,或者倾斜某一角度。如果阀门安装在难于接近的地方或者较高的地方,为了便于操作,可以将阀杆装成水平,同进再装一个带有传动装置的手轮或远距离操作装置。装置在操作时要求灵活,指示准确,也可设置操作平台。阀门的阀杆在任何情况下都不得位于水平线以下。

(5)、安装法兰式阀门时,应保证两法兰端面互相平行和同心。铸铁阀门应避免

因强力连接或受力不均引起的损坏。拧紧法兰螺栓时,应对称或十字交叉进行。安装螺纹连接的阀门时,应保证螺纹完整无缺,管螺纹上要缠生料带或白厚漆加油麻丝;拧紧时,必须用扳手咬牢拧入管子一端的六角体上,用力要均匀,以保证阀体不致拧变形和损坏。

(6)、安装截止阀时,应使水流自阀盘下面流向上面,俗称低进高出,不得装反。安装闸阀时,无方向性,允许水流从任意一端流入流出,但室外明露及埋地给水管道上的闸阀不宜用明杆阀门,以防阀杆锈蚀。安装旋塞和蝶阀时,允许水流从任意一端流入流出。安装止回阀时,止回阀有严格的方向性,安装时除要注意阀体所标水流方向外,安装升降式止回阀时:水平式应水平、正直,以保证阀芯升降灵活和工作可靠;垂直式水流方向应自下而上。旋启式止回阀要保证阀瓣的旋转枢轴处于水平,宜安装在水平管道上,也可以安装在垂直管道上,但水流应自下向上流动。

(7)、成品保护:

A、水表要在管道试压后,在要验交时再行安装。阀门安装好后可将手轮拆下,待验交时再装上,以免过早安装时,容易损坏和丢失。

B、安装的建筑物必须能加锁,并要建立严格的钥匙交接制度。尤其是多单位在内施工的安装项目,一定要建立值班交接制度。

(8)注意问题:

A、水表、阀门安装,对于建筑物的外观有很大影响,所以要特别注意整个房间的布置保持协调,标高一致。

B、注意阀门压盖漏水。将盖母拆下,用螺丝刀把填料盖撬出来,把旧的填料清理干净,重新缠上3~4 圈细石棉绳或生料带,再用填料盖盖好后,拧好盖母即可。对于填料变硬的阀门,阀杆转动后,两者间便产生间隙。修理时,应先按松扣的方向将盖母转活动,然后按旋紧方向旋紧盖母即可,如不见效,说明填料已失去应有的弹性,应按上法把旧填料更换成新填料即可。DN50 以上的阀门没有盖母(与盖母相应的零件叫格兰或压兰),漏水修理方法与以上方法基本一样,所用的填料采用在型的石棉盘根。

C、阀门开不动。阀门长期关闭,容易锈住,造成打不开的情况。开这类阀门时可用振打的方法,使阀杆与盖母(或法兰)之间产生微量间隙;如仍开不动时,可

用扳手管钳转动手轮。用力应均匀缓慢,不得将阀杆扭断或扳弯。

D、阀门关不严,对使用垫料(皮钱)的阀门,多数原因是属于垫料失效的问题,应拆开阀门盖更换垫料。

E、水表不得装反,水表上的铅封应保证完好。

F、较大阀门或阀门处在高位需吊装时,起吊阀门的绳素须拴在阀体上,不得拴在手轮或阀杆上,以防阀杆弯曲或折断。

F、架空管道,口径较大的阀门下须设支墩(架),以免管道受力过大。

(三)支管安装:

本工程支管采用铝塑复合管,连接方式采用管件连接,管子与管件连接采有管件两端的迫母与管子拧紧连接,施工时采用铝塑管管件的专用扳手施工。安装支管前,先按立管上预留的管口在墙上画出或弹出水平支管安装位置的横线,并在横线上按图纸要求画出各分支线或给水配件的位置中心线,再根据中心线测出各支管的实际尺寸进行编号记录,根据尺寸进行预制和组装(组组长度以方便上管为宜),检查调直后进行安装。

当冷热水管或冷、热水龙头并行安装时,上下平行安装,热水管应在冷水管上方;垂直安装时,热水管应冷水管的左侧;在卫生器具上安装冷、热水龙头,热水龙头应安装在左侧。

支管上有3 个或3 个以上配水点的始端,以及给水阀门后面按水流方向均应设可装拆连接件(活接头)。

横支管的支架间距可按上表设备。支管支架宜采用管卡作支架。为保证美观,其支架宜设置于管段中间位置(即管件之间的中间位置)。

支管暗装时,应先定出管位后画线,剔出管槽,将预制好的支管敷设在槽内,找平找正定位后用钩钉固定。卫生器具的冷、热水预留口要做在明处,并加好丝堵。

支管安装还应注意以下事项:

Ⅰ、支架位置应正确,木楔或砂浆不得凸出墙面;木楔孔洞不宜过大,在瓷砖或其它饰面上的墙壁上打洞,要小心轻敲,尽可能避免破坏饰面。

Ⅱ、支管口在同一方向开出的配水点管头,应在同一轴线上,以保证配水附件

安装美观、整齐划一。

Ⅲ、支管安装好后,应最后检查所有的支架和管头,清除残丝和污物,并应随即用堵头或管帽将各管口堵好,以防污物进入并为充水度压作好准备。

(四)管道试压:

室内给水管道安装完毕后即可进行试压,试验压力不小于0.6Mpa,生活饮用水和生产、消防合用的管道,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得超过1.0Mpa。

试压步骤:

①准备:将试压用的泵桶、管材、管件、阀件、压力表等工具材料准备好,并找好水源。压力表必须经过校验,其精度度不得低于1.5 级,且铅封良好;

②接管:将试压泵与系统接管;

③试压:将水源不经泵体直接往管网里进水,同时将管网中最高处配水点打开,以便排尽管中的空气,待连续出水时将阀门关闭。当管网的压力和自来水压力相同,管网压力不再增加时,关闭管网进水阀。同时开启试压泵向管网增加水压至试验压力(加压时速应平衡均匀,一般分2~3 次升至试验压力,不得太快),然后关闭试压泵,稳压10 分钟,稳压10 分钟,压力下降不大于0.05Mpa为强度试验合格。之后将试验压力降至工作压力对管网作全面外观检查,以不漏不渗为严密性试验。试压合格后,要及时填写“管道系统试验记录”,并做好验收手续。

④拆除:试压合格后,将管网中的水排尽,同时将试压用的泵桶、阀件、压力表等拆除,并卸下所有临时用堵头,装上给水配件。如暂不能或不需要装给水配件或卫生器具,则可不必拆除堵头,在安装给水配件或卫生器具时再拆。

⑤试压注意事项:试压时一定要排尽空气,若管线过长可在最高处(或多处)排空。

试压时,如发现螺纹或配件处有小的渗漏,可上紧到不漏为合格,若渗漏较大则需将水排除后再进行修理。

若气温低于50C,应用温水进行试压,并采取防冻措施。试压完毕应及时将管网内的存水放净,不得隔夜,以免冻坏管道。

隐蔽管道要在隐蔽前进行试压。

(五)管道冲洗:

管道在试压合格后即可进行冲冼,冲洗应用自来水连续进行,应保证有充足的流量。冲洗干净后办理验收手续。

(六)、配水设备安装:

因本程为办公楼,每层只有两个公共卫生间。配水设备较少。配水设备的规格、型号必须符合要求,并有出厂合格证。

①水龙头安装根据设计要求选择符合规格的水龙头,在需要安装的位置拆开丝堵,安装上去即可。

②蹲式大便器延时自闭冲洗安装:蹲式大便器采用延时自闭冲阀冲洗时,冲洗阀的中心高度按设计要求或参照《全国通用给水排水标准图集》90S 342 确定。根据冲洗阀至橡皮碗的距离,断好900 弯的冲洗弯,使两端合适。将冲洗阀锁母和胶圈卸下,分别套在冲洗管直管段上,将弯管的下端插入橡皮碗内40mm~50mm,用14 号铜丝绑扎两道,再将上端插入冲洗阀内,推上胶圈,调直找正,将锁母拧至松紧适度。扳把式冲洗阀的扳手应朝向右侧。按钮式冲洗阀的按钮应朝向正面。

第三节室外给水

本工程室外给水DN≤80 采用钢塑管、DN≥100 采用镀锌钢管。

一、安装准备

1、沟槽开挖与验收

首先,按施工图要求测出管道的坐标及标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度。其坐标和标高应符合设计要求,偏差不得超过质量标准的有关规定。

当设计无规定时,其沟槽底的宽度应符合下表要求:

沟底槽宽尺寸表

注:①当管径大于100mm 时,对任何管材底为D W+0.6m(D W 为管箍外径)。

②当用支撑板加固管沟时,沟底净完加0.1m,当沟深大于2.5m 时,每增加1m,净宽加

0.1m。

③在地下水位高的土层中,管沟的排水沟完为0.3m~0.5m。

为了防止塌方,沟槽开挖后应留有一定的边坡,边坡的大小与土质和沟深有关。当设计无规定时,深度在5m 以内的沟槽,最大边坡应符合下表规定。

深度5m 以内沟槽最大边坡坡度(不加支撑)

边坡坡度

机械挖土

土壤名称人工挖土、并将土抛于沟边上在沟底挖土在沟边挖土

砂土 1:1.0 1:0.75 1:1.0

亚砂土 1:0.67 1:0.50 1:0.75

亚粘土 1:0.50 1:0.33 1:0.75

粘土 1:0.33 1:0.25 1:0.67

含砾石、卵石 1:0.67 1:050 1:0.75

泥岩白土 1:0.33 1:0.25 1:0.67

干黄土 1:0.25 1:0.10 1:0.33

注:①如人工挖土不把土抛于沟槽上边,而是随时运走时,即可采用机械在沟底挖土的坡度。

②表中砂土不包括细砂和松砂。

③在个别情况直,如有足够依据或采用多种挖土机,均不受本表的限制。

④距离沟边0.8m 以内,不应堆集弃土和材料,堆土高度不超过1.5m

为了便于管段下沟,挖沟槽的土应堆放在沟的一侧,且土堆底边与沟边应保

持一定的距离,一般不小于0.8m。

机械挖槽应确保槽底土层结构不被扰动或破坏,用机械挖槽或开挖沟槽后,

当天不能下管时,沟底应留出0.2m 左右不挖,待铺管前用人工清挖。

沟槽开挖时,如遇有管道、电缆、建筑物、构筑物或文物古迹,应给予保护,

并及时与有关单位和设计部门联系,严防事故发生造成损失。

沟底要求是坚实的自然土层,如果是松散的回填土右沟底有不易清除的块石

时,都要进行处理,防止管道产生不均匀下沉而造成质量事故。松土层应夯实,对块石侧应将其上部铲除,然后铺上一层大于150mm 厚度的回填土整平夯实或用黄砂铺平。管道的支撑和墩不得直接铺设在冻土和未经处理的松土上。

根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。

2、开挖工作坑

沟槽检验合格后,即可开挖工作坑。先根据单根管子长度在沟中准确量得各

管的接口位置,并做好标记(注意各管件、附件的长度和操作坑的位置),再画出各工作坑的实挖位置。工作坑尺寸见下表:

工作坑尺寸

工作坑尺寸(m)

长度

管径

DN

(mm)宽度

承口前承口后

深度

75~250 管径+0.6 0.6 0.2 0.3

250 以上管径+1.2 1.0 0.3 0.4

二、清扫管膛

将管道内的杂物清理干净,并检查管道有无裂缝和砂眼。管道承口内部及插

口外部飞刺、铸砂等应预先铲掉,沥青漆用喷灯或气焊烤掉,再用钢丝刷除去污物。

三、管材、管件、阀门、消火栓等就位

1、散管和下管:

散管指将检查并疏通好的管子散开摆好。

下道是将管子从地面放入沟槽内。人工下管时,将绳索的一端拴固在地锚上,

拉住绕过管子的另一端,并在沟边斜放滑木至沟底,用撬杠将管子移至沟边,再慢慢放绳,使管子沿滑木滚下。若管子较重,拉绳困难时,可把绳子的另一端在地锚上绕几圈,依靠绳子与桩的磨擦力可较省力,且可避免管子冲击而造成断裂或其它事故。拉绳不少于两根,沟底不能站人,人保操作安全。

2、管道对口和调直稳固:

下至沟底的镀锌钢管应将对调直和稳固。遇有需要安装阀门、消火栓处,应

先将阀门与其配合的短管安装好,而不能先将短管与管子连接后再与阀门连接。

四、管道安装

1、镀锌钢管安装:

镀锌钢管与铸铁管承口连接时,镀锌钢管插入的一端要翻边以防止水压试验

或运行时脱出,另一端要将螺纹套好。简单的翻边方法可将管端等分锯几个口,用钳子逐个将其翻成相同的角度即可。

镀锌钢管螺纹连接方式或室内给水管道。埋地敷设管道要根据设计要求与土

质情况做好防腐处理。

2、管道法兰连接:

室外给水管道采用法兰连接一般用于阀门、水表的连接处。管道接口法半不

得埋在壤中,应安装在检查井内。给水检查井内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰(或承口)距离为:管径DN≤450mm,应不小于250mm;管径DN≥450mm,应不小于350mm。法兰垫片一般采用3mm~5mm 的橡胶板。

五、水压试验

水电安装专项施工方案

安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中梅建设工程有限公司 2016年8月21日

一、工程概况:工程名称:安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 本建筑工程为钢结构,安徽马鞍山市和县乌江工业园区处。建筑层数为单层,檐口高度10.0m总高度12.0m。总建筑面积25920㎡。建筑结构类别:钢结构,建筑结构的安全等级为二级,地震设防烈度为6度,耐火等级二级。屋面防水等级Ⅱ级,设计合理使用年限50年。本工程相对标高±0.000相当于绝对标高12.000m。 二、项目管理机构 1、以贯彻执行最新颁布的水、电施工质量验收规范的有关质量要求作为施工的基本要求。 2、着重细部质量外观质量和水、电材料及分项做法、位置的思想。 四、给排水安装部分 1、PP-R给水管道安装 (1)给水管材料的型号、规格、标志、敷设位置应符合设计要求。 (2)室内明装PP-R给水管道,应在土建粉刷装饰完毕后进行,安装应配合土建按设计要求正确预留孔洞或预埋套管。 (3)管道穿过墙壁和楼板,应设置钢管或塑料套管。套管高出楼地面50mm,且必须采取防水措施。安装在墙体内的套管两端与粉刷面平齐,套管间隙应阻燃密实材料封堵。 (4)管道支架的固定应牢固,严禁用木塞固定管卡。管卡与管道接触紧密,管道用水点位置应使用闭合管卡固定。管卡与粗装修墙面应留有1.5~2.0cm的装饰间隙。管道支架间距应满足下表: (5)PP-R给水管道采用热熔连接,热熔连接接头处管道应顺直。管道安装要求横平竖直。 2、排水管道安装 (1)UPVC排水立管空楼板处可按省标准图进行施工。(不反对预埋套管进行防水处理)管道穿楼板封堵后应浇水养护,并做好蓄水试验。贯穿楼板管道的周围应做一个宽50mm,高20mm的圆形止水台阶。(可结合土建专业厨卫间蓄水试验同时进行)。 (2)通气管应按设计要求进行设置,出屋面通气管净高统一定为50mm。(坡屋面按低点设计。垂直度满足设计要求,中间不得有管箍接头)。 (3)检查口设置标高距地面1米,允许偏差±20mm,设在墙角上的检查口方向45度朝外,设在直墙上的检查口方向为90度朝外。

水电安装工程施工方案完整版

青山湖科技城越秀城市综合体(二期) F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共与国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》与有关文件。 5、中华人民共与国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 ○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98

水电安装施工方案

XXX工程二期水电安装专项施工方案 编制: 审核: 审批: 河北建工集团有限责任公司HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO. LTD

目录 第一节:编制依据及原则 (1) 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (1) 三、编制内容 (1) 四、编制目的 (2) 第二节:工程概况 (2) 一、概况 (2) 二、安装工程的主要特点 (2) 第三节:施工前期准备 (3) 一、技术准备 (3) 二、材料准备 (4) 三、劳动力组织和准备 (4) 四、机具的准备 (4) 主要施工机具、设备需用计划 (5) 第四节:安装工程质量保证体系 (5) 一、机电安装部组织机构的建立 (5) 二、管理人员的职责 (5) 三、质量目标管理 (6) 四、物资的管理和控制 (6) 五、文件和资料的控制 (8) 六、建立检验和试验制度 (8)

七、质量记录的控制和保存 (9) 八、持证上岗记录 (9) 第五节:安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (14) 三、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (18) 第六节:安装工程质量保证措施 (19) 一、施工质量的控制措施 (19) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (19) 三、安装工程观感质量的控制 (19) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (20) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (20) 一、从技术管理方面进行控制 (20) 二、从劳动力管理方面进行控制 (21) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (21) 四、从材料供应方面进行控制 (21) 五、从安装工程的施工过程进行控制 (21) 第八节:安装工程成品保护措施 (22) 一、给排水安装工程成品保护措施 (22) 二、电气安装工程成品保护措施 (22) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (23) 一、安全生产措施 (23)

工程建筑电气施工工程设计方案(一)

建筑电气工程施工方案 一、编制依据 1、中国建筑西北设计研究院有限公司施工图纸。 2、03D301-3钢导管配线安装。 3、《建筑电气工程质量验收规范》(GB50303-2002) 二、工程概况 本工程位于开封××××,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.55㎡,呈“一”字排布,层高3.0m,建筑总高度20.55m。 三、施工前准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施工方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底;施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 四、电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 1 电气安装各分项检验批工程质量标准 1)管路敷设分项检验批质量标准: 材质及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,各种材料必须有合格证件,在十层内敷设必须内外防腐后,外壁另进行两道沥青漆处理,在混凝土内敷设宜做内防腐,?32以下管子连接采用套管焊接,所有连接处及进出盒箱处均应焊跨接地线,管路弯曲半径≥10D,凹扁度≤0.10,保护层≥15㎜。 2)管内穿线分项、检验批质量标准: 材料质及品种、规格型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证,导线绝缘电阻必须≥0.5MΩ以上,穿线前应在盒、箱位置标高准确标高准确、无误的情况下进行,

同时在穿线前必须将箱、盒清理干净,做到导线分色正确,余量适量。 3)接地装置分项、检验批质量标准: 材质的品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证及钢材抄件,接地电阻摇测必须符合要求,焊接长度:圆钢≥6D,圆钢秘扁钢≥6D,扁钢与扁钢≥2D,且须三面焊,要求焊缝饱满,平整光滑,焊后将焊药清干净,在焊接处进行队腐处理。 4)电气器具及配电箱安装质量标准: 材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,并必须有合格证。开关、插座及配电箱安装应做到横平竖直,标高准确,紧贴墙面,固定牢靠,接地保护良好。灯具安装必须牢固,并符合规范要求,接线正确。所有接压线不伤线芯及绝缘层,箱内接压线做到整齐、美观、牢靠并编号正确。 5)建筑电气分部(子分部)观感质量标准: 工程所有材料必须选用优良产品,并做到品种、型号、规格符合设计要求,质量要求,质量合格、出厂质量证明文件齐全,有合格证检验报告;施工安装符合设计图纸要求,工程质量符合施工质量验收规范标准要求;在线路敷设,配电箱、开关插座、照明器具及防雷接地等分项上,外观质量必须达到优良标准。 2建筑电气安装工程通病预防措施 1)管路敷设通病: 管路不齐,套丝乱扣,管口进入箱盒不一致,钢管管口出现毛刺,弯曲半径不够,有扁凹、开裂和严重锈蚀现象,该进行防腐处理的未做,墙面地面敷设管路出现裂缝。 原因分析: 锯管管口齐,是因为操作时,钢锯不垂直和不正所导致套丝乱扣,原因是板牙掉出或缺乏润滑油。管口入箱盒长短一致,是由于箱盒外边未用锁,箱盒内又没有设挡板而

水电工程施工组织设计方案范本65948

水电施工方案 目录 一、施工技术说明书 1、工程概况 2、施工准备 3、施工方案 4、施工技术组织措施 二、施工进度计划 三、技术物资供应计划 四、现场施工管组织结构及管理人员职责 五、安全、消防、季节施工措施 六、文明施工及产品保护措施

第一章工程概况 工程围:按业主提供xxxxxx 室外给排水安装工程、电气照明安装工程、电力和防雷设置安装工程全套施工图纸和双方签证施工合同全部容。 工程质量要求:达到现行国家颁发的施工及验收规和质量标准。 第二章施工准备 1、临时设施:根据现有的临时的设施,安排好人工的临时宿舍,选择好堆放材料与工具的仓库,按照现场电工的要求,接好临时机械的用电。 2、劳动力安排:根据施工进度要求,合理安排的人员进场施工。 3、技术准备: ①、认真学习、熟悉施工图纸,理解设计的意图,搞好图纸会审; ②、编制施工方案和施工操作要点,对可能出现问题的部位和工序提出注意 事项和措施,对关键工序有专门的单项施工方案; ③、由公司工程部,进行技术交底,技术交底的容为:图纸交底、施工组 织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底,以明确施工意图;克服 质量通病,确保工程优良; ④、组织现场施工人员学习工程质量验收规及ISO9001:2000 质量体系标 准与作业指导书,实行专业技术培训,全面掌握、熟悉安装工程质量检验评定标准; ⑤、建立各种规章制度:材料管理制度、安全责任制、施工现场用水用电安 全制度、卫生值勤制度、出勤考核制度; ⑥、对工人岗前进行安全教育与安全交底。 第三章主要施工方法与技术措施根据该工程的实际情况,我公司计划把本水电项目工程分为室外给水安装工程、室外排水安装工程、低压电气系统和防雷工程四个施工分部工程进行施

水电安装施工专项方案

南昌锐拓资本大厦 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)审核人职务(称)批准人职务(称)施工单位江西中盛建筑工程有限公司 编制日期二零一四年四月二十五日

水电安装专项施工方案报审表

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,南昌市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑电气工程施工质量验收规范》 50303-2002 ○2《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300-2001 ○3《建设工程文件归档整理规范》 50328-2001 ○4 《建筑施工安全检查标准》 59-99 ○5《给排水标准图集》 ○6《建设工程项目管理规范》 50326-2001 ○7《机械设备安装工程施工及验收规范》 50231-98 二、编制原则 本方案在编制过程中,我方对图纸进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了编制计划和编制方案。 三、编制内容 本工程招标范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装,共计两个分部工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、保证质量的措施、施工技术方案、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。 根据安装工程自身的特点,在编制方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。 四、编制目的 编制施工方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 第二节:工程概况 一、概况 本项目由南昌市锐拓房地产开发有限公司开发,武汉华阳宏创建筑设计有限公司设计,位于南昌市红谷滩新区中央商务区7-3地块,本工程为框架结构,建筑合理使用年限50年,屋面防水等级为一级,耐火等级为一级,抗震设防裂度为6度。各栋楼安装工程包括给排水、电气安装两部分。其中给排水安装包括给水管道、污水管道、雨水管道;电气部分分强电、弱电及消防联动控制系统,其中弱电工程及消防联动控制系统由专业施工队伍施工。 二、安装工程的主要特点

专项施工方案--建筑电气工程施工方案

建筑电气工程 施 工 方 案

XX工程公司年月日

1.电气工程概况 1.1 电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。 1.2 本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室。高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。 1.3 建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV- 2.5m㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。 1.4 防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用T N-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于l Ω。 1.5 消防报警与控制系统:首层消防值班室内设有报警盘、控制盘、广播盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下1层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制。 1.6 楼宇自动控制系统:中央控制室设在首层消防中心机房内。BAS系统通讯总线和DDC 电源总线均穿钢管敷设至各层现场控制器,由各现场控制器配出的自控线路沿封闭金属线槽,再穿薄壁钢管或直接采用钢管敷设至各被控设备。实现对冷冻水系统、供配电系统、空调机组、新风机组、公共区域照明的监控。 1.7 结构化布线系统:由首层设备向综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设再穿薄壁钢管引至各处信息插座,本系

水电安装专项施工方案

目录 第一节、编制依据及原则 (7) 一、编制依据 (7) 二、编制原则 (7) 三、编制内容 (8) 四、编制目的 (9) 第二节、工程概况 (9) 一、概况 (9) 二、安装工程的主要特点 (9) 第三节、施工前期准备 (10) 一、技术准备 (11) 二、材料准备 (12) 三、劳动力组织和准备 (12) 四、机具的准备 (13) 第四节、安装工程质量保证体系 (14) 一、安装项目部组织机构的建立 (14) 二、管理人员的职责 (14) 三、质量目标管理 (15) 四、物资的管理和控制 (16) 五、文件和资料的控制 (17) 六、建立检验和试验制度 (18) 七、质量记录的控制和保存 (20)

八、持证上岗记录 (20) 第五节、安装工程施工方案及主要施工措施 (20) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (20) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (28) 三、空调安装工程施工方案及主要技术措施 (34) 四、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (34) 第六节、安装工程质量保证措施 (35) 一、施工质量的控制措施 (35) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (36) 三、安装工程观感质量的控制 (37) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (38) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (38) 一、从技术管理方面进行控制 (38) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (39) 四、从材料供应方面进行控制 (39) 第八节:安装工程成品保护措施 (40)

一、给排水安装工程成品保护措施 (41) 二、电气安装工程成品保护措施 (42) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (42) 一、安全生产措施 (42) 二、文明施工措施 (46) 第十节:安装工程施工现场配合管理措施 (47) 一、与建设单位间的配合 (47) 二、与工程监理单位间的配合 (48) 三、与建设单位指定的分包单位配合 (49) 第十一节:常见安装工程施工质量通病的防治措施 (50) 一、给排水安装工程常见的质量通病及预防措施 (50) 二、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 (51) 第十三节:降低安装工程成本的措施 (53) 一、降低工程管理成本的措施 (53) 二、降低材料管理成本的措施 (54) 三、加强工艺管理的措

样板间水电电安装施工方案

目录 第一章、编制说明--------------------------------------------------2 1、编制对象 2、编制依据 3、采用的规范、规程、标准、文件 4、相关技术标准 第二章、工程概况及施工特点---------------------------------------3 1、项目概况 2、施工条件: 第三章、施工方法、工艺流程---------------------------------------3 水电安装工程施工方法、工艺流程 第四章、施工机具计划---------------------------------------------6 1、主要机具设备需要计划 2、本工程项目组织机构 3、精心组织、强化管理 第五章、确保工程质量的技术组织措施及违约处罚措施--------------- 8 1、质量目标 2、质量管理 3、质量通病预防及注意事项 4、成品保护 第六章、确保安全生产及文明施工的技术组织措施及违约处罚措施 -----13 1、明确任务、落实责任 2、加强职工素质教育 3、总体措施 4、实施措施

室内装饰水电安装施工方案 第一章、编制说明 为了更好的为业主(顾客)服务,保证工程优质、高效完成,为企业、为项目创良好的社会效益和经济效益,特编制本施工组织设计。 一、本施工组织设计编制对象万国城MOMA三期一标段项目样板间室内水电安装工程。 二、依据以下内容编制: 2.1招标文件, 2.2工程施工图纸、变更洽商、业主方工作联系单等 2.3有关国家规定、标准、规范及地方法规 三、应采用的规范、规程、标准、文件 3.1《建筑施工手册》第四版 3.2建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规GB50242-2002 3.2通风与空调工程施工质量验收规GB50243-2002 3.2智能建筑工程质量验收规GB50339-2003 3.3建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 3.5建筑工程项目管理规范 GB\T50326-2001 3.6 建设工程文件归档整理规范 GB\T50328-2001 3.7万国城(MOMA)三期一标段工程施工图纸 3.8万国城(MOMA)三期一标段工程施工组织设计 3.9业主3.1期毛坯房关于机电专业交底会会议纪要 四、相关材料技术标准 湖南省长沙市施工现场部分建筑材料检测取样暂行细则 第二章、工程概况 一、工程概述 根据业主3.1期毛坯房关于机电专业交底会会议纪要,本工程样板间施工内容如下:

水电安装施工方案

目录 一、工程概况 二、工程概述 三、工程管理 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 一、工程概况: 1、工程名称:扬州万科蒋王929地块项目水电安装工程 2、工程地点:扬州市蒋王镇中兴中路 3、工程规模:本工程1、2、 4、 5、 6、8栋,地上8层,地下室一层; 总面积109288㎡。 6、设计单位:上海原构设计咨询有限公司。 7、勘察单位:扬州市勘测设计研究院有限公司。 8、施工单位:上海帆景建设工程有限公司。 二、工程主要内容 给排水系统工程、电气系统工程、消防弱电预埋工程、防雷及接地保护系统工程 三、管理 1、管理目标:确保达到优良工程标准及万科VK-S2检查验收标准。 2、管理原则:在项目部得统一领导下,严格按照万科集团上海区域 品质管理执行。 3、管理计划:全面计划管理主要指在施工进度、人力、机具、材料 等方面,实行全面得计划管理及统筹,确保工程在可控得条件下展开。 (1)、质量管理:在施工生产得全过程进行质量管理,施工技术交底,材 料选用,施工过程得质量检查及施工完毕得质量检验与评定,反馈整改等一系列工作中,严格控制施工质量,做到施工质量在每

个环节都就是可控得可追回得,从而实现施工质量得全面管理。 (2)、材料管理:材料计划,确保施工用料正常供应,材料质量控制、材 料评审、进货、检验、储存、标识等各方面加以严格控制、确保材料得质量满足工程得要求。 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 1、结构预留孔洞及管槽 (1)当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建工程预留孔、槽,预留得给水管槽深度不得大于15mm,宽度为管径得1、5倍。 (2)在配合施工中,给排水专业人员必须随工程进度密切配合土建专业做好预留工作。管道井与管道穿梁、楼板都应与土建配合预留好,注意加强检查,绝不能有遗漏。 (3) 为了避免遗漏与错留,在核对间距、尺寸与位置无误并经过相关专业认可得情况下,填写《预留洞一览表》,施工过程中认真对照检查。表格如下: 管道及设备得位置、标高尺寸测定,标好孔洞得部位,将预制好得模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒口用胶带封实,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,瞧管模盒、埋件,以免移位。 (5) 结构预留套管 给排水管道穿过防火楼板、建筑外墙及隔墙时,应设套管,套管管径比穿墙、板得干管、立管管径大1-2号,一般套管内径不得超过管外径6mm。套管顶部高出完成地面20mm,高出厨房、卫生间地面50mm。安装在墙壁上得套管端头应与饰面相平,套管与管道之间填实。管道穿地下室建筑外墙或水池壁时应做防水套管,采取严格得防水措施。所有穿人防防护墙得水管均在防护墙两侧加密闭阀。穿防护墙水管在穿墙处得短管

建筑水电安装施工方案-doc.

1、工程概况 1.1工程简介 工程名称:永春碧桂园一期A区工程 建设单位:永春碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:福建省闽东工程勘察院 监理单位:福建众亿工程项目管理有限公司 施工单位:江苏中信建设集团有限公司 工程地点:福建省泉州市永春碧桂园 该工程为永春碧桂园一期A区工程,位于泉州市永春县五里街镇北环路北侧。36栋别墅地上三层,9栋高层有地下一层,地上十一层至十八层,框架/框剪结构。总建筑面积为133000 m2,其中地下室建筑面积为25000 m2,地上建筑面积为108000m2。地下室为地下一层汽车库和设备用房,主体结构合理使用年限50年,建筑防火分类均为二类高层居住建筑;建筑耐火等级为二级;抗震设防裂度为6度。 本工程由安徽富煌钢结构建筑工程设计研究有限公司设计。 工程内容包括:水电安装、消防等工程。 本施工方案仅包括生活给水、排水和电气工程。消防工程用水另行编制方案。 1.2水电工程概况 1.2.1生活给水系统 本工程的水源为城市自来水,水源经过水质处理后引入到各栋底层的生活专用水箱,供变频调速变量恒压供水设备吸水,由变频调速变量加压水泵联合供给各个生活区,生活给水管地面上采用镀锌钢管,生活给水管(埋地)采用孔网钢塑管,采取电热熔管件连接。 1.2.2排水 室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式,污水均经化粪池初步处理后排出至附近的污水检查井。化粪池的设置由总平面图统一解决。地面上采用排水硬塑管(PVC管),埋地部分采用双壁波纹排水管。对管径大于或等于200的排水立管,设防火套管及阻火圈。 管材接口: DE≤160的PVC管采用粘接; DE≥200的塑料管采用橡胶圈接口。 1.2.3配电房。 本配电房供电由市电网不同变电站引二回路10KV独立电源进线。正常情况下高压母线1、2段独立分段运行,若其中某段母线失电,母联段路器自动合闸,每回路进线均能带动所有负荷。高压柜采用中置式手车柜,低压开关柜采用抽屉式开关柜。变压器选用SGB10干式变压器,带IP20外壳。

水电安装工程专项施工方案范文

水电安装工程专项 施工方案

西坂社区新民居B区5#楼 水电安装专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司编制日期:年月日 目录

一、工程概括5 二、施工准备工作 5 2.1技术准备5 2.2物质准备6 2.3施工组织机构建立(项目经理部)7 2.4施工现场准备8 2.5施工的场外准备8 三、水电工程施工全过程框图9 四、施工规划10 4.1电气系统工程施工10 4.2给排水系统施工工艺13 五、施工进度计划17 六、施工保证措施18 编制说明

一、根据该项目水电系统工程施工图编制本施工专项方案。 二、本施工专项方案主要内容: 1、工程概括 2、施工准备工作 3、水电工程施工全过程框图 4、施工规划 5、施工进度计划 6、施工保证措施 一、工程概括

工程名称:西坂社区新民居B区5#楼 建筑面积:10009m2 建筑层高:地上八层,首层为戊类储藏间,二至八层为住宅 建筑层高:一层层高2.6m;二至七层层高2.9m;八层层高3m 建筑高度:23.95m 结构类型:砌体结构 建设单位:定州市庞村镇西坂村民委员会 设计单位:中电科工程建设有限公司 监理单位:河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司 工程简介: 本工程位于定州市庞村镇西坂村南,为定州市庞村镇西坂村民委员会承建的西坂社区新民居工程。本建筑为B区5#住宅楼地上八层,屋顶局部为电梯机房及楼梯间。其中地上为戊类储藏室,二至八层为住宅。 其主要水电安装工程内容有: 1、电气系统设备安装 2、给排水系统设备安装

水电安装施工组织设计方案范本

水电安装施工组织 设计方案 1

许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼工程 水电安装施工组织设计 第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了当前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的河南省建筑设计研究院有限公司设计的许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,许昌市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《许昌市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—)

(3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242- )(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303- ) 1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:许昌鄢陵建业联盟生态新城项目一期工程17#楼 2、建设单位:鄢陵建业易成旅游地产有限公司 3、设计单位:河南省建筑设计研究院有限公司 4、勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 5、监理单位:河南卓越工程管理有限公司 6、施工单位:许昌大成建设(集团)有限责任公司 7、结构类型:框架结构

建筑水电安装施工方案

目录 1、工程概况1 1.1工程简介---------------------------------------------------------------- 1 1.2水电工程概况------------------------------------------------------------ 1 1.2.1生活给水系统-------------------------------------------------------- 1 1.2.2排水---------------------------------------------------------------- 1 1.2.3配电房。------------------------------------------------------------ 1 1.2.4照明、动力系统------------------------------------------------------ 1 1.2.5照明灯具------------------------------------------------------------ 1 1.2.6防雷---------------------------------------------------------------- 2 1.3主要工程量。------------------------------------------------------------ 2 1.4工程特点. --------------------------------------------------------------- 4 a、施工技术、质量要求高,比较复杂------------------------------------------- 4 2、编制的依据 4 3、施工准备4 4、电气工程主要施工方法6 4 .1配电箱、柜的安装 ------------------------------------------------------ 7 4.2电缆桥架及金属线槽的安装 ------------------------------------------------ 8 4.3、管路敷设--------------------------------------------------------------- 9 4.4管内及金属线槽内配线工程 ------------------------------------------------ 9 4.5电缆敷设的施工方法 ----------------------------------------------------- 10 4.6灯具安装--------------------------------------------------------------- 10 4.6.1、作业条件: ------------------------------------------------------- 10

水电专项施工方案经典.doc

水、电安装工程专项施工方案 一、工程概况及编制依据 1.编制依据及编制原则 1.1编制依据. 1.1.1工程施工合同文件。 1.1. 2.工程建设项目工程设计图纸。 1.1.3.施工现场地块的实际情况。 1.1.4.国家及广东省、东莞市现行施工技术标准、规范(规程)。 1.2、工程主要采用的技术规范及标准 1.2.1建筑工程施工质量验收统一标准 (GB50300-2001) 1.2.2建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 (GB50242-2002) 1.2.3建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 1.2.4施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 1.2.5图纸上引用的标准图集、国家规定的技术规程等

1.3、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建筑概况: 1、本项目工程总建筑面积为27809.54㎡;厂房1为7370.28㎡,层数为4层,建筑高度19.6m ;厂房2为 8374.56㎡,层数为4层,建筑高度为19.6m;厂房3、4建筑面积为12064.7㎡,层数为6层,建筑高度29.2m;框架结构。 本工程设计年限为50年,地震设防列度为6度,耐火等级为二级。 基础为桩基础。 2、给排水管道分为给水系统和生活污水系统及雨水系统。雨水系统分为屋面雨水经雨水口由室外雨水管排至室外散水,室外地面雨水经雨水口由室外雨水管汇集排至市政雨水管网,阳台雨水管自成系统,排至室排水系统。 3、给水管材料选用PP-R管材,排水管选用PVC管材,用胶水粘结,室外排水管为双壁波纹排水管,橡胶圈连接,钢筋砼管。 4、电气工程包括强电系统、弱电系统、建筑防雷接地系统组成。 5、供电方式采用放射式,照明、插座均用不同的支路供电,所有插座回路均设漏电断路器保护;工程选用灯具为节能灯具,光源为节能光源;开关、插座分别距地1.3M和0.3M暗装,卫生间内灯具及开关、插座

水电安装工程施工方案样本

水电安装工程施工 方案

水电安装工程施工方案 1.0 编制依据 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2施工组织及施工部署 (2) 1.3 施工进度计划 (5) 1.4 施工程序及要求 (5) 1.5 工程技术措施 (6) 1.6 质量保证措施 (8) 1.7 安全措施 (9) 1.8 管道安装 (9) 1.9 电气安装 (12) 1.10 装施工劳动力安排 (15) 1.11安装工程机械设备使用计划 (15)

水电安装工程施工方案 1.0 编制依据 (1)、根据现行的国家建筑安装工程验收规范及操作规程,并参照以下规范《采暖与卫生工程施工及验收规范》GB50242- 《电气装置工程施工及验收规范》GB50303- 《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243 - (2)、根据土建施工方案及施工进度网络图。 (3)、结合本公司技术力量、机具设备及人力、物力、现场实际情况。 (4)、劳动力随项目部及劳动现场综合调配。 (5)、本工程的组织方案可根据工程施工进度等情况进行优化调整。 1.1 工程概况 本工程为广西军区南宁警备区金牛桥干休所金港豪庭高层住宅楼工程,设计单位为广西壮族自治区城乡规划设计院。 本工程框架剪力墙结构,建筑面积地上31175.79㎡,住宅建筑面积30204.4㎡,地下室建筑面积3074.4㎡。地上住宅31层,层高为3米,地下室两层。 给水系统:竖向分三个区,低区为1~4层,中区为5~18层,高区为19~32层下。高、中、低区分别各为独立系统,低区供水采用下行上给供水方式,供水由市政自来水管网直接供给,高、中区均由水泵加

压,水箱供给。 楼室内生活给水管:户内暗敷冷热水管均采用PP-R塑料冷、热水管,电.热熔连接。其余生活给水管采用薄壁不锈钢管,卡压式管件接口。室外给水管采用给水用孔网钢带聚乙烯复合管,电热熔连接。 室内污水管:采用PVC—U螺旋消音管,黏结连接。雨水管、空调冷凝水管采用UPVC塑料排水管,承插加胶连接。 室外雨、污排水管采用UPVC双壁波纹塑料排水管,承插式连接,橡胶圈软接口。 室内消火栓系统给水管采用内外壁热镀锌钢管,自动喷淋系统报警阀后的管道采用卡箍连接,报警阀前采用法兰连接,消火栓管采用法兰连接。 室内给水管道当设计为板内暗设时:不得直接敷设在建筑物的结构层内,应敷设在找平层内,直线管段不得有接头,给水支管在墙内暗敷时,应预留管槽。 供电电源:采用三相四线制电源进线,三相五线制供电,局部进线处做重复接地,接地电阻不大于1欧姆,所有带电设备外壳.电缆外皮及电缆(电线)的穿管均应可靠接地,其连接处应焊接牢靠,并进行总等电位联结。强弱电联合接地电阻不大于1欧姆。电源进线采用电缆穿管埋地敷设,单元电源进线敷设在室外地坪下0.7米,中性线入户处重复接地。 电话、网络及有线电视:电话总进线穿钢管DN50,有线电视总进线穿钢管DN50,网络总进线穿钢管DN50。网络水平系统一律采用五类设备

水电安装工程施工方案

水电安装工程施工方案 一、给水工程施工方法及技术措施 1、给排水施工说明 关于各种管道系统的管材,接口、要求,保温防腐等见下表: 2、系统施工程序 本工程给排水系统施工程序上按各单位各系统各户装备。 特点是从功能、质量及外观要求区域要求高,但其各室内系统特点基本相似,对于此区域的施工应以标准层为标准,采用集中预制、成系统标准化的安装方式,确保每个户型的安装质量得到保障。 3、给水管道安装质量控制点及控制措施 (1)工艺流程图如下: 预留洞→埋穿地孔套管→管制作→管安装→管道打压→管

道清理,上好配件→油漆 (2)安装注意事项: 1)管材切割:应使用手锯或专用剪刀垂直切割,禁止用高速砂轮切割机或气体火焰等方法切割。在管材切断过程中注意不能损伤和过分向内挤压。 2)去毛刺、倒角:用专用工具去掉管端毛刺。 3)连接:采用电加热后快速插入稳定固定。 4)按规定在立管和水平管上加钉管卡,固定好PPR管。 5)室内管道采用PPR塑料管,所有管件采用同类产品的各种品种,在和钢管接头时要使用钢塑过度连接件安装。 6)进入地下的PPR给水管必须接好各出水口的阀门关闭做压力试验,达到规定压力未发生渗漏经办理隐蔽验收手续以后才能作埋设处理。 7)回填时,管下要先垫实、垫平,靠近给水管周围15cm 范围内不得有砖、石等坚硬材料,管道周围用木夯轻轻夯填密实,严禁机械碾压。 4、排水系统安装 (1)排水管、采用PVC管,管件连接。PVC管安装要求如下: 1)在安装PVC塑料管时要根据图纸要求,并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸进行预制。管道断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞剌,外棱铣出150。粘接前应对承插口先插入

水电安装专项施工方案)

武汉三金房地产开发有限公司 5折报告网 鑫城国际B地块 (1#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼及地下室) 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制单位:中博建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:2010年03月18日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要内容 (2) 四、施工部署 (3) 五、施工方案及应注意质量通病问题 (5) 六、工程质量保证措施 (16) 七、安全生产及工种配合措施及技术要求 (18) 八、现场管理措施 (19) 九、材料管理规定 (22) 附录1:项目管理体系图 (23) 附录2:施工质量保证体系图 (24) 附录3:项目施工安全保证体系图 (25) 附录4:水、电安装“创楚天杯”保证体系 (26)

鑫城国际B地块 (1#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼及地下室) 水、电安装专项施工方案 一、编制依据 1、中冶南方工程技术有限公司设计的鑫城国际B地块地下室1#、5#、6#、8#、10#、11#楼水施、电施施工图纸及设计变更图。 2、现行的国家有关规范、标准和公司施工技术标准、工艺标准。 二、工程概况 工程名称:鑫城国际B地块(1#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼及地下室) 建设地点:武汉市江汉区新华西路马场路口 建筑总面积147371.41m2:1#楼:13055.38m2,18层框架剪力墙结构,筏板基础,建筑总高52.5m;5#楼:20100.24m2,26层框架剪力墙结构,筏板基础,建筑总高78.9m;6#楼:23466.22 m2,32层框架剪力墙结构,筏板基础,建筑总高95.2m;8#楼:24680.02 m2,32层框架结构,筏板基础,建筑总高95.2m;10#楼:26602.70 m2,30层框架结构,筏板基础,建筑总高81.2m;11#楼:21154.71 m2,23层框架结构,筏板基础,建筑总高69.9m;防空地下室主要为车库及设备用房。 本工程建筑抗震设防裂度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组,建筑抗震设防类别为丙类,结构的设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,本结构为框架剪力墙结构体系,剪力墙抗震等级三级;耐火等级一级;屋面防水II级。±0.000相当于绝对标高21.800m。

建筑水电工程施工方案.doc

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 一、总体概要. (1) 二、电气工程概况. (1) 三、建筑智能化系统:. (1) 四、建筑给排水工程概况. (2) 五、本安装工程的特点. (3) 第三章施工总体部署 (3) 一、施工准备 (3) 二、组织机构 (4) 三、劳动力需用计划 (4) 四、主要施工机具计划 (5) 五、分项工程进度计划 (5) 第四章主要分项工程的施工方法 (6) 第一节电气部分 (6) 一、照明系统施工 (6) 二、配电箱安装 (6) 三、电线桥架的安装 (8) 四、线管敷设施工 (9) 五、线路检查及绝缘摇测: (14) 六、电缆敷设 (14) 七、低压电缆头制作安装 (16) 八、电气设备接线及试运转 (17) 九、照明灯具等末端电器的安装 (18) 十、消防报警系统 (20) 十一、防雷、接地部分 (21) 十二、电气调试方案 (23) 十三、火灾自动报警系统调试方案 (25) 第二节给排水. (26) 一、施工准备 (26) 二、给水系统施工方法 (27) 三、排水系统施工方法 (34) 四、消防系统 (42) 五、消防水系统调试方案 (45) 第五章工程质量保证措施. (46) 第六章安全生产、文明施工、环境保护保证措施 (51)

第一章编制依据 1、和惠公路西住宅楼小区工程设计的水、强电、弱电、消防等全部图纸; 2、国家颁布的现行施工规范和操作规程; 3、全国通用给排水、电气安装图集; 4、本公司类似工程相关经验资料。 第二章工程概况 一、总体概要 工程位于汕头市潮南区胪岗镇上厝乡和惠公路西,建设单位为潮南区胪岗镇上厝居民区委员会,设计单位为广东建联建筑设计有限公司,监理单位为汕头市统诚工程监理有限公司,施工单位为广东胜意建筑有限公司。 本工程总用地面积15008.6 平方米,总建筑面积52500平方米(其中:车库、配套9151平方米,商铺1205平方米),共10幢,其中一层为商业服务网点和车库,二至九层为住宅。 二、电气工程概况 1、本工程电源由小区电房供给,供电电压为三相五线制380/220V,用户为单相三线制 220V, —户一表计费,计算容量为:住户6KW户,大套型住户为8KW户。 本工程为多层居住建筑,消防设备及应急照明用电按二级负荷要求供电,其余用电按三级负荷要求供电。 电源由小区电房引至各幢采用阻燃交联电力电缆ZR-YJV-1KV用桥架沿墙或顶棚敷设,电 表箱引出线则采用阻燃铜芯电线ZR-BV-0.5KV用金属线槽沿墙或管井明敷至各层,各层引入住户配电箱部分则改为穿管PC25(或PC32沿顶板暗装,楼梯间照明线穿管PC20暗装。 各幢消火栓控制线采用NH-KVV-4X 2.5/SC25/WC,在楼梯间消火栓管井内暗敷,至首层则改为NH-KVV-4X 2.5/SC25/CC(FC),并引至地下泵房。 大厅、走廊、车库公共应急照明配电箱采用双回路供电,出口设置蓄电池疏散指示灯,走道设带蓄电池的照明灯。 2、本工程防雷等级为三类设计,采用联合接地,接地电阻不得大于 1 欧姆。 本工程低压配电系统接地型式采用TN- S系统,同时设置等电位联结措施,利用建筑基础钢筋作接地装置电气保护,防雷和弱电设备均共用此接地,其接地电阻应不大于1 欧。 三、建筑智能化系统: 本工程负责弱电套管的预埋:住户每户由电气管井至户内预埋弱电进户套管2PC20/CC穿电话、电视线用)及PC25/CC(穿可视对讲用)。

相关文档