文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › D-45水泥混凝土(砂浆)抗压强度试验记录

D-45水泥混凝土(砂浆)抗压强度试验记录

D-45水泥混凝土(砂浆)抗压强度试验记录

水泥混凝土抗压强度试验记录

(编号:)

D—45 建设项目:内乡至豫陕界段高速公路合同号:WPB-A-1-003

试验:计算:复核:试验日期:

贯入法检测砌筑砂浆抗压强度检测方案

贯入法检测砌筑砂浆抗压强度检测方案 一、工程概述: 1、工程名称:(监督编号:) 2、结构类型:砂浆品种:设计强度:配合比: 砌筑日期:自然养护:□是□否;自然风干状态:□是□否 3、委托检测原因: 4、待检构件总数:实检构件数量:检测方式:□单个检测□批量检测 二、制定依据: 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136-2001及其他有关规定 三、检测方法及数量: 1、单个检测:用于单个结构或构件的检测,以面积不大于25m2的砌体构件或构 筑物为一个构件; 2、批量检测:应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250m3砌体为一批,抽检数量不应少于砌体总构件数的30%,且不应少于6个构件,基础按一个楼层计。 四、检测位置的确定 1、按上述检测方法,具体检测位置由建设、监理、设计、施工单位等视现场情况共同选定,形成具体受检位置确认表(见附表)及提供相应抽样位置平面简图并签名加盖公章确认。 2、若该检测为现场见证取样,相关单位应提供签名盖章的见证记录表。 五、检测单位名称、资质及备案情况: 广州市花都区建设工程质量监督检测室

六、该《检测方案》及《受检位置确认表》均应报工程质量监督机 构备案,备案通过后,方可实施检测。如检测方法、数量、检测单位等变动,则须各方共同确认后重新备案通过后,方可实施检测。 建设单位意见:监理单位意见: 项目负责人签名:(盖章)总监(代表)签名:(盖章)时间:时间: 设计单位意见:施工单位意见: 项目负责人签名:(盖章)项目经理签名:(盖章)时间:时间: 年月日

附表: 受检位置确认表 (贯入法) 工程名称:监督编号:

砂浆立方体抗压强度试验作业指导书 B

砂浆立方体抗压强度试验作业指导书 1目的 本作业指导书是为了规范砂浆立方体抗压强度的试验方法及结果计算。 2 范围 本方法适用于砂浆立方体试块抗压强度的测定。 3 所用仪器 3.1 抗压强度试验所用仪器设备应符合下列规定: 1、试模:应为70.7mm×70.7mm×70.7mm 的带底试模,应符合现行行业标准《混凝土试模》JG237的规定选择,应具有足够的刚度并拆装方便。试模的内表面应机械加工,其不平度应为每 100mm不超过0.05mm,组装后各相邻面的不垂直度不应超过±0.5°; 2、钢制捣棒:直径为10mm,长为350mm,端部应磨圆; 3、压力试验机:精度为1%,试件破坏荷载应不小于压力机量程的20%,且不应大于全量程的80%; 4、垫板:试验机上、下压板及试件之间可垫以钢垫板,垫板的尺寸 应大于试件的承压面,其不平度应为每100mm 不超过0.02mm; 5、振动台:空载中台面的垂直振幅应为(0.5±0.05)㎜,空载频率 应为50±3Hz,空载台面振幅均匀度不大于10%,一次试验应至少能固定三个试模。 4 试验过程 4.1 立方体抗压强度试件的制作及养护应按下列步骤进行: 1、采用立方体试件,每组试件应为3 个; 2、应采用黄油等密封材料涂抹试模的外接缝,试模内涂刷薄层机油 或隔离剂,应将拌制好的砂浆一次性装满砂浆试模,成型方法应根据稠 度而定。当稠度大于50mm 时,宜采用人工振捣成型,当稠度不大于50mm 时,宜采用振动台振实成型。 1)人工插捣:应采用捣棒均匀地由边缘向中心按螺旋方式插捣25 次,插捣过程中当砂浆沉落低于试模口,应随时添加砂浆,可用油灰刀插捣 数次,并用手将试模一边抬高5~10mm 各振动5 次,砂浆应高出试模顶 面6mm~8mm;

砼试块抗压强度试验报告记录

砼试块抗压强度试验报告记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

山西安信建设工程检测有限公司砼试块抗压强度试验报告 编号 试验编号NHY-201306-1252 委托编号NHY-201306-1252 工程名称及部位长平公司35KV赵釜供电线路改造工程 J2号铁塔基础 试件编号 委托单位河南金信电力集团有限公司试验委托人郑自强 设计强度C25 实测坍落度\ 扩展度 / 水泥品种\及强度 等级 / 试验编号/ 砂种类/ 试验编号/ 砂种类 公称直径 mm 试验编号/ 外加剂名称/ 试验编号/ 掺合料名称/ 试验编号/ 配合比编号---- 成型日期2013年05月09日要求龄期(d) 28 要求实验日期2013年06月05日养护条件标准养护收到日期2013年06月06日试块制作人---- 试验结果 试验 日期 实际 龄期 (d) 试件 边长 (mm) 受压面积 (mm2) 荷载(KN) 平均抗压强度 (MPa) 折合150立 方体抗压强 度 (MPa) 达到设计 强度等级% 单块值平均值 2013年06月 06日 29 100 10000 289.5 287.3 28.7 27.3 109.2 285.2 287.3 声明 1、本报告无检测单位检测专用章及检测资质专用章无效; 2、本报告未经本公司书面批准不得部分复印。 3、报告无检验人、审核人、批准人签字无效,报告涂改无效; 4、如对检验报告有异议,在收到报告之日起十五日内向检测单位提出,预期一般不予受理 5、委托检验仅对来样负责;见证取样时,有见证人对样品真实性负责。 备注 ---- 检验依据 GB/T50081-2002 检验类别见证取样见证人 ---- 批准审核试验 试验单位山西安信建设工程检测有限公司 报告日期2013年06月07日

砂浆立方体抗压强度实验

实验四建筑砂浆实验 四、砂浆立方体抗压强度实验 实验目的: 测定砂浆的实际强度,确定砂浆是否达到设计要求的强度。 主要仪器与设备: (1)试模:由铸铁或钢制成,内壁边长为的立方体金属试模,应具有足够的刚度,拆装方便。 (2)捣棒:直径10mm,长350mm的铜棒,端部应磨圆。 (3)压力实验机:采用精度(示值的相对误差)不大于±2%,其量程应能使试件的预期破坏荷载值不小于全量程的20%,也不大于全量程的80%。 (4)垫板:试验机上、下压板及试件之间可垫以钢垫板,垫板的尺寸应大于试件的承压面,其不平度应为100mm不超过。 试件制作及养护: (1)制作砌筑砂浆试件时,将无底试模置于铺有一层吸水性较好的湿纸的普通黏土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷薄层机油或脱模剂。湿纸应为新鲜纸(或其他未粘过胶凝材料的纸)。砖的使用面要求平整,凡砖四个垂直面粘过水泥或其他胶凝材料的,不允许使用。 (2)向试模内一次注满砂浆,用捣棒均匀由外向里按螺旋方向插捣25次,为了防止低稠度砂浆插捣后可能留下孔洞,允许用油灰刀沿模壁插捣数次,使砂浆高出试模顶面6~8mm。当砂浆表面开始出现麻斑状态时(约15~30min),将高出的砂浆沿试模顶面削去抹平。 (3)试件制作后应在20±5℃温度环境下停置一昼夜(24±2h),当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过两昼夜,然后进行编号拆模。拆模后,应在标准养护条件下,继续养护至28d,然后进行试压。 标准养护的条件: (1)水泥混合砂浆应为温度20±3℃,相对湿度60%~80%。 (2)水泥砂浆和微沫砂浆应为温度20±3℃,相对湿度90%以上。 (3)养护期间,试件彼此间隔不少于10mm。 当无标准养护条件时,可采用自然养护,其条件是:水泥混合砂浆应为正温度,相对湿度为60%~80%的条件下(如养护箱中或不通风的室内)养护;水泥砂浆和微沫砂浆应为正温度,并保持试块表面湿润的状态下(如湿砂堆中)养护;养护期间必须做好温度记录。在有争议时,以标准养护条件为准。

水泥砂浆标号强度

1、 水泥砂浆标号强度 水泥砂浆标号强度的意思是指对按标准方法制作和养护的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值。 100号水泥砂浆就是说它的强度是100kg/cm2,但是现在全部改成以MPa为单位了,100号对应于M10。配合比根据原材料不同、砂浆用途不同而不同,没有一定的,以常用的42.5普通硅酸盐水泥、中砂配100(M10)砌筑砂浆为例:水泥305kg:砂1.10m3:水183kg。砂浆的标号有M3,M5,M7.5,M10,M12.5,M15,M20,M25,M30,M40几种。砂浆按用途分有砌筑、抹灰、接缝几种,跟标号无关。 M7.5砂浆是以标准立方体试件(70.7mm*70.7mm*70.7mm),一组6块,在标准养护条件下,测定其28天的抗压强度而定的。根据砂浆的抗压强度,将砂浆分为M20,M15,M10,M7.5,M5.0M2.5,M1.0等7个等级。 2、Mu代表的是"砌块"中强度等级与混凝土强度等级所采用的表示方法是同一方法系统,即抗压MPa数。 混凝土强度等级不只4个等级从C10到C50每5MPa为一个级差,共9个等级但常用的为C10到C35,C40已经属于高强混凝土了,强度要求再高如没有其它特殊要求就不如钢结构来得合算了。 Mu就是指砌块(强度等级)红砖标准名称是普通粘土烧结砖,常用是Mu5,Mu7.5,Mu10三个等级并以Mu7.5最为常用,Mu10用在基础中多一些,但现在红砖在工程中已经不再允许使用了。 砌块是材料名称如普通烧结砖,粉煤灰砖,空心砌块等等,砌体是指结构,这两个名词可不是同一概念。 3、根据《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T50083-97的规定,混凝土强度等级的定义是:根据混凝土立方体抗压强度标准值划分的强度级别。 混凝土立方体抗压强度标准值,系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。普通混凝土按立方体抗压强度标准值划分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等12个强度等级。C20就是能承受20MP,C30就是能承受30MP,以此类推... 水泥的标号 水泥的标号是水泥强度大小的标志,测定水泥标号的抗压强度,系指水泥砂浆硬结28d后的强度。例如检测得到28d后的抗压强度为310 kg/cm2,则水泥的标号定为300号。抗压强度为300-400 kg/cm2者均算为300号。普通水泥有:200、250、300、400、500、600六种标号。200号-300号的可用于一些房屋建筑。400号以上的可用于建筑较大的桥梁或厂房,以及一些重要路面和制造预制构件。 关于水泥标号的用法,其实并没有非常精细的规定,一般来说,设计图纸中会给出明确的规定。 在民用建筑工程中,一般用的比较多的是普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。 标号一般常用的有P.O 32.5/42.5,P.S 32.5/42.5。 水泥新标准与老标准相比修订的主要内容是: (1)六大水泥产品标准均引用GB/T17671-1999方法为该标准的强度检验方法,不再采用

砂浆抗压强度试验报告及说明

配合比(kg/)

检验单位地址:天津市**路* 号 电话:8322890*传真:8322890*报告日期: 2011年7月29 日 【填写依据】 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011) 4.0.12条中对“抽检数量”和“检验方法”的规定如下: 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ 70-2009) 9.0.2有如下规定: 1应采用立方体试件,每组试件应为3个。 2至4略 5从搅拌加水开始计时,标准养护龄期应为28d,也可根据相关标准要求增加7d或14d。

《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008)第14.5.3条对“检查数量”作了如下规定:检查数量:同一配合比砂浆,每50m3砌体中,作1组(6块),不足50m3按1组计。 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008)第9.6.2条作了如下规定:

每个构筑物、同类型、同强度等级每100m3砌体为一批,不足100m3的按一批计,每批取样不得少于一次。 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)第8.5.1条作了如下规定: 检查数量:每50m3砌体或混凝土每浇注一个台班一组试块。 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008)第6.5.2条作了如下规定: 每座砌体水处理构筑物的同一类型、强度等级砂浆,每砌筑100m3砌体的砂浆作为一个验收批,强度值应至少检查一次,每次应留置试块一组;砂浆组成材料有变化时,应增加试块留置数量。 《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ 28-2004)第6.5.2条作了如下规定: 每个构筑物或每50 m3砌体中制作一组试件(6块),如砂浆配合比变更时,也应制作一组试件。 【填写说明】 1. 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011)第4.0.12条的条文说明中指出: 2. 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ 70-2009)的条文说明中指出:

筒压法砌筑砂浆抗压强度

筒压法检测砌筑砂浆抗压强度 一、检测标准:GB/T50315-2000 二、适用范围:适用于推定烧结普通砖砌体中的砌筑砂浆强度,不适用于推 定遭受化学侵蚀、火灾等情况下的砂浆抗压强度。 三、检测参数:以现场砖墙体中抽取砂浆试样,在试验室内进行筒压荷载试 验,测试筒压比,然后换算为砂浆强度。 四、检测仪器:50~100KN压力试验机或万能试验机;砂摇筛机;干燥箱; 孔径为5mm、10mm、15mm标准砂石筛(包括筛盖和底盘);水泥跳桌;称量为1000g、感量为0.1g的托盘天平。 五、检测环境:施工现场 六、测试砂浆品种及其强度范围 1.中、细砂配制的水泥砂浆,砂浆强度为2.5~20Mpa; 2.中、细砂配制的水泥石灰混合砂浆(以下简称混合砂浆),砂浆强度为2.5~15.0Mpa; 3.中、细砂配制的水泥粉煤灰砂浆(以下简称粉煤灰砂浆),砂浆强度为2.5~20Mpa; 4.石灰质石粉砂与中、细砂混合配制的水泥石灰混合砂浆和水泥砂浆(以下简称石粉砂浆),砂浆强度为2.5~20Mpa。 七、检测方法: 7.1测区布置 A.每一检测单元内,随机选择6个构件,作为6个测区,当一个检测单元不足6个构件时,应将每个构件作为一个测区。 B.每一试样单位的测区数,应不少于6个。 C.测区宜选在有代表性的承重墙,便于测量回弹值和碳化深度值的面上,要避开门窗和予埋铁件等。 7.2检测步骤 A.在每一测区,从距墙表面20mm以内的水平灰缝中凿取砂浆约4000g,砂浆片(块)的最小厚度不得小于5mm。各个测区的砂浆样品应分别放置并编号,不得混淆。

B.使用手锤击碎样品,筛取5~15mm的砂浆颗粒约3000g,在105±50C的温度下烘干至恒生,待冷却至室温后备用。 C.每次取烘干样品约1000g,置于孔径5mm、10mm、15mm标准筛所组成的套筛中,机械摇筛2min或手工摇筛1.5min。称取粒级5~10mm和10~15mm 的砂浆颗粒各250g,混合均匀后即为一个试样。共制备三个试样。 D.每个试样应分两次装入承压筒。每次约装1/2,在水泥跳桌上跳振5次。第二次装料并跳振后,整平表面,安上承压盖。 E.将装料的承压筒置于试验机上,盖上承压盖,开动压力试验机,应于20~40S内均匀加荷至规定的筒压荷载值后,立即卸荷。不同品种砂浆的筒压荷载值分别为: 水泥砂浆、石粉砂浆为20kN; 水泥石灰混合砂浆、粉煤灰砂浆为10kN。 F、将施压后的试样倒入由孔径5`mm和10mm标准筛组成的套筛中,装入摇筛机摇筛2min或人工摇筛1.5min,筛至每隔5s的筛出量基本相等。 G、称量各筛筛余试样的重量(精确至0.1g)各筛的分计筛余量和底盘剩余量的总和,与筛分前的试样重量相比,相对差值不得超过试样重量的0.5%;当超过时,应重新进行试验。 八、数据分析 A.标准试样的筒压比,应按下式计算: T ij=(t1+t2)/(t1+t2+t3) 式中T ij——第I个测区中第j个试样的筒压比,以小数计; t1、t2、t3——分别为孔径5mm、10mm筛的分计筛余量和底盘中剩余量。 B.测区的砂浆筒压比,应按下式计算: Ti=1/3(T i1+T i2+T i3) 式中Ti——第I个测区的砂浆筒压比平均值,以小数计,精确至0.01; T i1、T i2、T i3——分别为第I个测区三个标准砂浆试样的筒压比。 C、根据筒压比,测区砂浆强度平均值应按下列公式计算: 水泥砂浆: f2i=34.58(T i)2.06

实验(七)砂浆抗压强度实验

实验(七)砂浆抗压强度实验 (一)实验目的: 测试砂浆立方体抗压强度,作为调整砂浆配合比和控制砂浆质量的主要依据。(二)实验仪器设备: 1压力实验机精度不大于±2%。 2试模试模规格为(70.7mmx70.7mmx70.7mm). 3捣棒、抹刀、油灰刀等。 (三)实验步骤: 1将试模内壁涂一薄层机油或脱模剂。 2向试模内一次注满砂浆,用捣棒均匀由外向内按螺旋方向插捣25次,然后在四侧用油灰刀沿试模内壁捣数次,砂浆应高出模口6-8mm。 3当砂浆表面开始出现麻班状态时(15~30min),将高出模口的砂浆沿试模顶面刮去并抹平。 4试件制作后在(20±5)0 c环境下静置(24±2)h ,气温较低时,可适当延长时间,但不得超过两天:然后进行编号拆模,并在标准养护条件下继续养护至28d ,然后进行试压 5将试件从养护地点取出,尽快地进行实验,以免试件内部温湿度发生显著变化。先将试件擦干净,测量尺寸,并检查其外观。试件尺寸测量精确至1mm ,并据此计算试件的受压面积。若实测尺寸与公称尺寸之差不超过1 mm ,可按公称尺寸进行计算。 6将试件置于压力机的下压板上,试件的承压面应与成型时的顶面垂直,试件中心与下压板中对准。开动压力机,当上压板与试件接近时,调整球座,使接触面均衡受压,加荷应均匀而连续,加荷速度为0.5~1.5KN/s(砂浆强度不大于5 Mp a 时,取下限为宜;大于5Mp a时,取上限为宜)。当试件接近破坏而开始迅速变形时,停止调整压力机油门,直至试件破坏,记录破坏荷载p。 (四)计算公式: 按下式计算试件的抗压强度(精确至0.1MP a): N ?m.cu= A

砂浆抗压实验

砂浆立方体抗压强度试验(M10为例) 一.实验目的 掌握检验砂浆的强度的方法,依此确定砂浆的强度等级,并判断是否达到设计要求。 二.主要仪器设备 压力机、游标卡尺等。 三.试验方法及步骤 到达试28天验龄期时,从养护室取出试件并擦拭干净,检查外观,测量试件尺寸(准确至lmm),当试件有严重缺陷时,应废弃。第一组试件(70.7mm×70.7mm ×70.7mm)放在试验机的下压板正中,加压方向应与试件捣实方向垂直。 1. 接通电源,按下油泵启动按钮(绿色为启动按钮、红色为关闭按钮),预热5min。 回油阀关闭按钮启动按钮送油阀 2. 关闭回油阀,放入试件,对准上压板的中心。打开送油阀,并注意观看压力机活塞,控制送油阀使其缓慢上升。

砂浆试块 3.试验时,加荷速度必须均匀,加荷速度为O.5~1.5kN/s。当试件接近破坏而开始迅速变形时,停止调整试验机油门,直至试件破坏)同样的方法做完三组试件,第一组试件的破坏荷载值分别为9.1MPa、10.6 Mpa、11.4 Mpa,第二组破坏荷载值8.9 Mpa、10.8 Mpa 11.8Mpa.第三组破坏荷载值8.4Mpa、10.5 Mpa 12.4Mpa。 4. 打开回油阀,关闭送油阀。 5. 清除试件碎块, 重复上述步骤,然后做下一组试验。 6. 做完实验打扫实验室清洁卫生。 四.原始试验结果记录

五、实验报告(数据分析处理) 第一组数据:9.1MPa、10.6 Mpa、11.4 Mpa 11.4-10.6=0.8 0.8/10.6=14.1%<15% 10.6-9.1=1.5 1.5/10.6=7.5%<15% 取三个数据的平均值(最大值和最小值都没有超过中间值的15%,则以三个试件抗压强度的算术平均值作为该组试件的抗压强度值,精确到0.1MPa) f=(9.1+10.6 +11.4)/3=10.4Mpa>10Mpa砂浆强度满足要求 第二组数据,8.9 Mpa、10.8 Mpa 11.8Mpa 10.8- 8.9=1.9 1.9/10.8=17.6%>15% 35.4-10.8=1 1/10.8=19.2%<15% 舍去最大和最小值(三个测定值中的最大或最小值中有一个与中间值的差异超过中间值的15%,则把最大及最小值舍去,取中间值作为该组试件的抗压强度值),取中间值10.8Mpa为最后的结果,混凝土强度满足要求 第三组数据,8.4Mpa、10.5 Mpa 12.4Mpa 10.5-8.4=2.1 2.1/10.5=20%>15% 12.4-10.5=1.9 1.9/10.5=18.1%>15% 最大和最小值和中间值比都超过15%,结果无效,重新取样。(最大、最小值均与中间值相差15%以上,则此组试验作废)。

砂浆抗压强度检测作业指导书

砂浆抗压强度检测作业指导书 一、原理: 根据砂浆试块单位面积所承受破坏荷载(压力)既压强原理。 二、检测标准: JGJ –70-90建筑砂浆基本性能试验方法 GB –50203-2002 砌体工程施工及验收规范 三、取样: 1. 建筑砂浆试验用料应根据不同要求,可从同一盘搅拌机或同一车运送的砂浆中取出;在实验试取样时,可从机械或人工拌合的砂浆中取出。 2. 施工中取样应在使用地点的砂浆槽,砂浆运送车或搅拌机出料口,至少从三个不同部位集取,所取试样的数量应多于实验有用料的1-2倍。 四、试验设备、仪器及要求: 1.仪器设备:液压式万能压力试验机----测试范围(0—40KN 、0—100K 0—200KN)分度值(40N、100N、200N)、稳压电源、计算机采集分析系统。2.要求: 压力试验机其测量精度(示值的相对误差)不大于±2%,其量程应能使试件的预期破坏荷载值全量程的不小于20%且不大于全量程的80%。 五、试块规格及养护: 1. 抗压强度试块符合70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体。 2. 试块在施工现场制作后应在20±5℃温度环境下停置一昼夜(24±2h),当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过二昼夜,然后对试件进行编号并拆模,试件拆模后,应在标准养护条件下,继续养护至28d。 3. 标准养护的条件是: ①水泥混合砂浆应为温度20±3℃,相对湿度60-80%; ②水泥砂浆和微沫砂浆应为温度20±3℃,相对湿度90%以上; ③养护期间,试件彼此间隔不小于10mm。 六、试验步骤: 1. 试件从养护室取出后应及时进行试验,以免试块的温湿度发生显著的变化。试验前先将试块檫试干净,测量尺寸,并检查其外观(裂纹、掉角)。试件尺寸测量精确至1mm,并据此计算试件的承压面面积。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算。 2. NYL—2000A压力试验机开关接通(此时绿灯亮)。打开稳压电源,用钥匙将计算机保护板打开,接通电源开关,主机自动启动Windows98系统,输入密码,登录Wicrosoft网站,在计算机界面选择试验机类型,双击后出现模拟工作台并设定所需各种参数:

砂浆立方体抗压强度实验

砂浆立方体抗压强度实 验 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

实验四建筑砂浆实验 四、砂浆立方体抗压强度实验 实验目的: 测定砂浆的实际强度,确定砂浆是否达到设计要求的强度。 主要仪器与设备: (1)试模:由铸铁或钢制成,内壁边长为70.7mm的立方体金属试模,应具有足够的刚度,拆装方便。 (2)捣棒:直径10mm,长350mm的铜棒,端部应磨圆。 (3)压力实验机:采用精度(示值的相对误差)不大于±2%,其量程应能使试件的预期破坏荷载值不小于全量程的20%,也不大于全量程的80%。 (4)垫板:试验机上、下压板及试件之间可垫以钢垫板,垫板的尺寸应大于试件的承压面,其不平度应为100mm不超过0.02mm。 试件制作及养护: (1)制作砌筑砂浆试件时,将无底试模置于铺有一层吸水性较好的湿纸的普通黏土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷薄层机油或脱模剂。湿纸应为新鲜纸(或其他未粘过胶凝材料的纸)。砖的使用面要求平整,凡砖四个垂直面粘过水泥或其他胶凝材料的,不允许使用。 (2)向试模内一次注满砂浆,用捣棒均匀由外向里按螺旋方向插捣25次,为了防止低稠度砂浆插捣后可能留下孔洞,允许用油灰刀沿模壁插捣数次,使砂浆高出试模顶面6~ 8mm。当砂浆表面开始出现麻斑状态时(约15~30min),将高出的砂浆沿试模顶面削去抹平。

(3)试件制作后应在20±5℃温度环境下停置一昼夜(24±2h),当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过两昼夜,然后进行编号拆模。拆模后,应在标准养护条件下,继续养护至28d,然后进行试压。 标准养护的条件: (1)水泥混合砂浆应为温度20±3℃,相对湿度60%~80%。 (2)水泥砂浆和微沫砂浆应为温度20±3℃,相对湿度90%以上。 (3)养护期间,试件彼此间隔不少于10mm。 当无标准养护条件时,可采用自然养护,其条件是:水泥混合砂浆应为正温度,相对湿度为60%~80%的条件下(如养护箱中或不通风的室内)养护;水泥砂浆和微沫砂浆应为正温度,并保持试块表面湿润的状态下(如湿砂堆中)养护;养护期间必须做好温度记录。在有争议时,以标准养护条件为准。 实验步骤: (1)试件从养护地点取出后,应尽快进行实验,以免试件内部温湿度发生显着的变化。试验前先将试件擦试干净,测量尺寸,并检查其外观。试件尺寸测量精确至lmm,并据此计算试件的承压面积。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过lmm,可按公称尺寸进行计算。 (2)将试件安放在试验机的下压板(或下垫板)上,试件的承压面与成型时的顶面垂直,试件中心应与试验机下压板(或下垫板)中心对准。开动试验机,当上压板(或上垫板)与试件接近时调整球座,使接触面均衡受压。承压试验应均匀而连续地加荷,加荷的速度应为每秒钟0.5~1.5kN(砂浆强度不大于5MPa时宜取下限,砂浆强度大于5MPa时宜取上限),当试件接近破坏而迅速变形时,停止调整压力机油门,直至试件破坏,然后记录破坏荷载N 。 μ 实验结果: 砂浆立方体抗压强度应按下列公式计算(精确至0.1MPa):

砂浆抗压强度

砂浆抗压强度 原理:根据砂浆试块单位面积所承受破坏荷载(压力)既压强原理。 检测标准: JGJ –70-90 建筑砂浆基本性能试验方法 GB – 50203-2002 砌体工程施工及验收规范取样: 1. 建筑砂浆试验用料应根据不同要求,可从同一盘搅拌机或同一车运送的砂浆中取出;在实验试取样时,可从机械或人工拌合的砂浆中取出。 2. 施工中取样应在使用地点的砂浆槽,砂浆运送车或搅拌机出料口,至少从三个不同部位集取,所取试样的数量应多于实验有用料的1-2倍。 试验设备、仪器及要求: 1.仪器设备:液压式万能压力试验机----测试范围(0—40KN 、0—100K 0—200KN)分度值(40N、100N、200N)、稳压电源、计算机采集分析系统。 2.要求: 压力试验机其测量精度(示值的相对误差)不大于±2%,其量程应能使试件的预期破坏荷载值全量程的不小于20%且不大于全量程的80%。 试块规格及养护:

1. 抗压强度试块符合70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体。 2. 试块在施工现场制作后应在20±5℃温度环境下停置一昼夜(24±2h),当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过二昼夜,然后对试件进行编号并拆模,试件拆模后,应在标准养护条件下,继续养护至28d。 3. 标准养护的条件是: 水泥混合砂浆应为温度20±3℃,相对湿度60-80%; 水泥砂浆和微沫砂浆应为温度20±3℃,相对湿度90%以上; 养护期间,试件彼此间隔不小于10mm。 试验步骤: 1. 试件从养护室取出后应及时进行试验,以免试块的温湿度发生显著的变化。试验前先将试块檫试干净,测量尺寸,并检查其外观(裂纹、掉角)。试件尺寸测量精确至1mm,并据此计算试件的承压面面积。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算。 2. NYL—2000A压力试验机开关接通(此时绿灯亮)。打开稳压电源,用钥匙将计算机保护板打开,接通电源开关,主机自动启动Windows98系统,输入密码,登录Wicrosoft网站,在计算机界面选择试验机类型,双击后出现模拟工作台并设定所需各种参数:

砂浆立方体的抗压强度

第 13 页 共 22 页 本方法适用于测定砂浆立方体的抗压强度。 2. 技术标准 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 3、检测仪器 3.1试模:尺寸为 70.7mm ×70.7mm ×70.7mm 的带底试模,材质规定参照 JG3019 第 4.1.3 及 4.2.1 条,应具有足够的刚度并拆装方便。试模的内表面应机械加工,其不平度应为每 100mm 不超过 0.05mm ,组装后各相邻面的不垂直度不应超过±0.5°; 3.2钢制捣棒:直径为 10mm ,长为 350mm ,端部应磨圆; 3.3压力试验机:精度为 1%,试件破坏荷载应不小于压力机量程的 20%,且不大于全量程的 80%; 3.4垫板:试验机上、下压板及试件之间可垫以钢垫板,垫板的尺寸应大于试件的承压面, 其不平度应为每 100mm 不超过 0.02mm 。 3.5振动台:空载中台面的垂直振幅应为(0.5±0.05)㎜,空载频率应为(50±3)Hz ,空 载台面振幅均匀度不大于 10%,一次试验至少能固定(或用磁力吸盘)三个试模。 4、试件的制作及养护 4.1采用立方体试件,每组试件 3 个。 4.2应用黄油等密封材料涂抹试模的外接缝,试模内涂刷薄层机油或脱模剂,将拌制好的砂 浆 一次性装满砂浆试模,成型方法根据稠度而定。当稠度≥50mm 时采用人工振捣成型,当稠度<50mm 时采用振动台振实成型。 a.人工振捣:用捣棒均匀地由边缘向中心按螺旋方式插捣 25 次,插捣过程中如砂浆沉落 低于试模口,应随时添加砂浆,可用油灰刀插捣数次,并用手将试模一边抬高 5mm ~10mm 各振 动 5 次,使砂浆高出试模顶面 6mm ~8mm 。 b.机械振动:将砂浆一次装满试模,放置到振动台上,振动时试模不得跳动,振动 5~10 秒或持续到表面出浆为止;不得过振。 4.3待表面水分稍干后,将高出试模部分的砂浆沿试模顶面刮去并抹平。 4.4试件制作后应在室温为(20±5)℃的环境下静置(24±2)h ,当气温较低时,可适当延 长时间,但不应超过两昼夜,然后对试件进行编号、拆模。试件拆模后应立即放入温度为(20 ±2)℃,相对湿度为 90%以上的标准养护室中养护。养护期间,试件彼此间隔不小于 10mm ,混 合砂浆试件上面应覆盖以防有水滴在试件上。 5、试验步骤: 5.1试件从养护地点取出后应及时进行试验。试验前将试件表面擦试干净,测量尺寸,并检 查其外观。并据此计算试件的承压面积,如实测尺寸与公称尺寸之差不超过 1mm ,可按公称尺寸进行计算; 5.2将试件安放在试验机的下压板(或下垫板)上,试件的承压面应与成型时的顶面垂直, 试件中心应与试验机下压板(或下垫板)中心对准。开动试验机,当上压板与试件(或上垫板) 接近时,调整球座,使接触面均衡受压。承压试验应连续而均匀地加荷,加荷速度应为每秒钟0.25kN ~1.5kN (砂浆强度不大于 5MPa 时,宜取下限,砂浆强度大于 5MPa 时,宜取上限),当 试件接近破坏而开始迅速变形时,停止调整试验机油门,直至试件破坏,然后记录破坏荷载。 6、结果计算与评定: A N f U mcu

建筑砂浆基本性能试验方法新标准

建筑砂浆基本性能试验方法新标准即将实施 (发稿时间:2009-5-26 阅读次数:139) 近期,住房和城乡建设部发布第233号公告,批准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》为建筑工程行业标准,编号为JGJ/T70-2009,自2009年6月1日起实施。原《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70-90同时废止。 新标准适用于以无机胶凝材料、细集料、掺合料为主要材料,用于工业与民用建筑物(构筑物)的砌筑、抹灰、地面工程及其他用途的建筑砂浆的基本性能试验。现将新标准中“立方体抗压强度试验”相关内容摘抄如下,供大家参考,其中带下划线部分为明显更改处: * 抗压强度试验所用仪器设备应符合下列规定: 1试模:尺寸为70.7mm×70.7mm×70.7mm的带底试模,材质规定参照JG3019第4.1.3及4.2.1条,应具有足够的刚度并拆装方便。试模的内表面应机械加工,其不平度应为每100mm不超过 0.05mm,组装后各相邻面的不垂直度不应超过±0.5°; 2 钢制捣棒:直径为10mm,长为350mm,端部应磨圆; 3 压力试验机:精度为1%,试件破坏荷载应不小于压力机量程的20%,且不大于全量程的80%; 4 垫板:试验机上、下压板及试件之间可垫以钢垫板,垫板的尺寸应大于试件的承压面,其不平度应为每100mm不超过0.02mm。 5 振动台:空载中台面的垂直振幅应为(0.5±0.05)㎜,空载频率应为(50±3)Hz,空载台面振幅均匀度不大于10%,一次试验至少能固定(或用磁力吸盘)三个试模。 *立方体抗压强度试件的制作及养护应按下列步骤进行。 1 采用立方体试件,每组试件3个。 2应用黄油等密封材料涂抹试模的外接缝,试模内涂刷薄层机油或脱模剂,将拌制好的砂浆一次性装满砂浆试模,成型方法根据稠度而定。当稠度≥50mm时采用人工振捣成型,当稠度<50mm时采用振动台振实成型。 1)人工振捣:用捣棒均匀地由边缘向中心按螺旋方式插捣25次,插捣过程中如砂浆沉落低于试模口,应随时添加砂浆,可用油灰刀插捣数次,并用手将试模一边抬高5mm~10mm各振动5次,使砂浆高出试模顶面6mm~8mm。 2)机械振动:将砂浆一次装满试模,放置到振动台上,振动时试模不得跳动,振动5~10秒或持续到表面出浆为止;不得过振。 3 待表面水分稍干后,将高出试模部分的砂浆沿试模顶面刮去并抹平。 4 试件制作后应在室温为(20±5)℃的环境下静置(24±2)h,当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过两昼夜,然后对试件进行编号、拆模。试件拆模后应立即放入温度为(20±2)℃,相对湿度为90%以上的标准养护室中养护。养护期间,试件彼此间隔不小于10mm,混合砂浆试件上面应覆盖以防有水滴在试件上。 *砂浆立方体试件抗压强度试验应按下列步骤进行: 1 试件从养护地点取出后应及时进行试验。试验前将试件表面擦试干净,测量尺寸,并检查其外观。并据此计算试件的承压面积,如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算; 2 将试件安放在试验机的下压板(或下垫板)上,试件的承压面应与成型时的顶面垂直,试件中心应与试验机下压板(或下垫板)中心对准。开动试验机,当上压板与试件(或上垫板)接近时,调整球座,使接触面均衡受压。承压试验应连续而均匀地加荷,加荷速度应为每秒钟0.25kN~1.5kN(砂浆强度

砂浆抗压强度检测规程

砂浆抗压强度检测规程 (ISO9001-2015) 一、原理: 根据砂浆试块单位面积所承受破坏荷载(压力)既压强原理。 二、检测标准: JGJ–70-90建筑砂浆基本性能试验方法 GB–50203-2002砌体工程施工及验收规范 三、取样: 1.建筑砂浆试验用料应根据不同要求,可从同一盘搅拌机或同一车运送的砂浆中取出;在实验试取样时,可从机械或人工拌合的砂浆中取出。 2.施工中取样应在使用地点的砂浆槽,砂浆运送车或搅拌机出料口,至少从三个不同部位集取,所取试样的数量应多于实验有用料的1-2倍。 四、试验设备、仪器及要求: 1.仪器设备:液压式万能压力试验机----测试范围(0—40KN、0—100K0—200KN)分度值(40N、100N、200N)、稳压电源、计算机采集分析系统。 2.要求: 压力试验机其测量精度(示值的相对误差)不大于±2%,其量程应能使试件的预期破坏荷载值全量程的不小于20%且不大于全量程的80%。 五、试块规格及养护: 1.抗压强度试块符合70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体。 2.试块在施工现场制作后应在20±5℃温度环境下停置一昼夜(24±2h),当气

温较低时,可适当延长时间,但不应超过二昼夜,然后对试件进行编号并拆模,试件拆模后,应在标准养护条件下,继续养护至28d。 3.标准养护的条件是: ①水泥混合砂浆应为温度20±3℃,相对湿度60-80%; ②水泥砂浆和微沫砂浆应为温度20±3℃,相对湿度90%以上; ③养护期间,试件彼此间隔不小于10mm。 六、试验步骤: 1.试件从养护室取出后应及时进行试验,以免试块的温湿度发生显著的变化。试验前先将试块檫试干净,测量尺寸,并检查其外观(裂纹、掉角)。试件尺寸测量精确至1mm,并据此计算试件的承压面面积。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算。 2.NYL—2000A压力试验机开关接通(此时绿灯亮)。打开稳压电源,用钥匙将计算机保护板打开,接通电源开关,主机自动启动Windows98系统,输入密码,登录Wicrosoft网站,在计算机界面选择试验机类型,双击后出现模拟工作台并设定所需各种参数: ①选择试验机类型:砣A(40KN)、A+B(100KN)、A+B+C(200KN)。 注:试验人员在作试验前应对试样最大载荷有所估计,以便选用相应的测量范围,才能得到准确的数据。 ②选择品种:混凝土、砂浆、水泥等8项。 ③选择加荷速度:加荷速度0.5~1.5KN(砂浆强度在5Mpa以上时,取上限为宜)。 ④输入报告编号。

相关文档
相关文档 最新文档