钢筋力学性能检测作业指导(可编辑修改word版)

建筑用钢筋检验指导书 1、试验目的 为了规范土建试验室对钢筋混凝土用钢钢材的屈服点、屈服强度、抗拉强度和伸长率、弯曲变形性能、平面反向弯曲变形性能及钢筋的耐反复弯曲性能检验的工作程序,实现标准化操作,特制定此作业指导书。 2、适用范围: 本指导书适用于混凝土结构中的钢筋与焊接钢筋。 3、引用标准: GB/T228-2002 《金属材料室温拉伸试验方法》 GB/T232-1999 《金属材料弯曲试验方法》 GB238-2002 《金属线材反复弯曲试验方法》 GB13013-91 《钢筋混凝土热轧光园钢筋》 GB13014-91 《钢筋混凝土余热处理钢筋》 GB1499-1998 《钢筋混凝土热轧带肋钢筋》 GB/T701-1997 《低碳钢热轧园盘条》 GB13788-92 《冷轧带肋钢筋》 JGJ18-2003 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ/T27-2001 《钢筋焊接接头试验方法》 4、检测的环境要求 试验室的温度应在10℃-35℃范围内。 5、试验项目和质量要求

5.1实验项目 钢筋拉伸试验:屈服点、抗拉强度、伸长率 钢筋冷弯试验 钢筋焊接接头试验 5.2质量要求 5.2.1钢筋的力学性能和工艺性能应符合表一、表二、表三、表四,冷弯试验时受弯曲部位外表面不得产生裂纹。 热轧直条光圆钢筋力学性能和工艺性能(GB13013-91) 表一 表面形状钢筋 级别 强度等 级代号 公称 直径 mm 屈服点σs Mpa 抗拉强度σ b Mpa 伸长率σ5 % 冷弯 d-弯芯直径 α-钢筋公称直径 不小于 光圆I R235 8~20 235 370 25 180o d=α低碳钢热轧圆盘条力学性能和工艺性能(GB/T701-1997) 表二 牌号 力学性能 冷弯试验180? d-弯芯直径 α-试样直径屈服点σs,Mpa 抗拉强度σb,Mpa 伸长率δ10,% 不小于 Q215 215 375 27 d=0 Q235 235 410 23 d=0.5α 热轧带肋钢筋力学性能和工艺性能(GB1499-1998) 表三

钢筋力学性能检测试题答案

质量检测人员考核试题(钢筋力学性能检验部分)答案 一、名词解释(20分) 1、比例试样:试样原始标距与原始横截面积有L0=k(S0)-1关系者称为比例试样。 2、平行长度:试样两头部或两夹持部分(不带头试样)之间平行部分的长度。 3、机械连接:通过钢筋与连接件的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用,将一根钢筋中的力传递至另 一根钢筋的连接方法。 4、热影响区:焊接或热切割过程中,钢筋母材因受热的影响(但未熔化),使金属组织和力学性能发 生变化的区域。 5、最大力伸长率:最大力时原始标距的伸长与原始标距之比的百分率。 二、填空(20分) 1、按化学成分分类,钢可分为碳素钢和合金钢两类。低碳钢的含碳量小于0.25%。 2、钢筋混凝土结构用钢筋主要有热轧带肋、热轧光圆、低碳钢圆盘条、冷轧带肋、冷轧扭钢筋等。 3、HRB335为II 级钢,标准规定,该牌号的钢σs应不小于335(MPa),σb应不小于490(MPa)。 δ5应不小于16%。 4、低碳钢热轧圆盘条取样数量为拉伸1 根,弯曲 2 根。试件应从2 根钢筋中截取,距钢筋端头应 不小于500 mm。 5、钢材的力学性能试件取样长度,拉伸试样应≥标称标距+ 200mm ,弯曲试样应≥标称标距+ 150mm。两支辊之间的距离为(d+3a)±0.5a (d为弯心直径a 为钢筋公称直径)。 6、对钢材复验的规定是,如某试验结果不符合规定的要求,则从同一批钢材中再取双倍数量 的试样再进行该不合格项目的检验,复验结果即使有一项指标不合格,则整批不予验收。 7、对试验机的要求,除要求应为1级或优于1级的准确度外,还有加载同轴度的要求。 8、钢筋机械连接当3 个接头试件中有 1 个试件的强度不符合要求,应再取6 个试件进行复检。复 检中如仍有 1 个试件的强度不符合要求,则该验收批评为不合格。 9、应用小标记、细划线或细墨线标记原始标距,但不得用引起过早断裂的缺口作标记。应精确至 ±1% 。对于比例试样,应将原始标距的计算值修约至最接近5 mm的倍数。 10、对焊接接头的弯曲试验,当试件外侧横向裂纹宽度达到0.5 mm时,应认定已经破裂。 三、单项选择(20分) 1、牌号为HRB335,公称直径(a)为28mm的钢筋做弯曲试验时其弯心直径应是( b )。 a、3a b、4a c、5a 2、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、光圆钢筋及热轧圆盘条按批进行进行检查和验收,每批质量为(c) a、≤30t b、≤50t c、≤60t 3、对于钢筋的机械连接接头,I级接头的抗拉强度应满足以下要求(a) a、不小于被连接钢筋实际抗拉强度或1.10倍钢筋抗拉强度标准值 b、不小于被连接钢筋抗 拉强度标准值c、不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.35倍。 4、在做拉伸试验时,试样采用10倍直径的标距的钢筋是(a ) a、低碳钢热轧圆盘条 b、热轧光圆钢筋 c、热轧带肋钢筋 5、下列图形中,( b )为CRB650的标志。 a、b、c、 6、公称直径(a)为28mm闪光对焊试件,冷弯检验时其弯心直径应为(c ) a、3a b、4a c、5a

钢筋力学性能检测依据

钢筋力学性能检测依据 钢筋力学性能检测依据: 钢筋原材料检测指标分为两类:必试:拉伸试验(屈服点、抗拉强度、伸长率)、弯曲试验; 其它:反向弯曲、化学成分。 依据:依据GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》5.2.1条规定:钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499 等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 抽样数量及代表批量按《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499 规定,检测项目为:拉伸试验(包括屈服强度、抗拉强度和断后伸长率或最大力总伸长率)和弯曲试验。 钢筋的力学性能检测指标包括:屈服强度、抗性强度、伸长率及冷弯性能。据专业从事钢筋力学性能检测等金属力学性能检测机构中船重工七二五研究所介绍说钢筋的力学性能指标应符合相应的国家标准: 1、屈服点:又称为屈服强度,在钢筋混凝土结构设计中所用的钢筋标准强度就是以钢筋屈服点为取值依据的。 2、抗拉强度:指钢筋抵抗拉力破坏作用的最大能力。 3、伸长率:义称延伸率,是指钢筋受拉力作用至断裂时被拉长的那部分长度与原长度的百分比,一般用“6”表示。它是一个衡量钢筋塑性的指标,它的数值越大,表示钢筋的塑性越好, 4、冷弯:是将钢筋试样在规定直径的弯心上弯到90或180度,然后检查试样有无裂缝、鳞落、断裂等现象。它是检验钢筋原材料质量和钢筋焊接接头质量的重要项目之一。 5、反复弯曲:是一种对钢丝进行冷弯试验的方法。它是在专用的曲折试验机上进行的。 钢筋力学性能即是在钢筋受到力的作用时,发生的反应与变化的规律,包括钢筋屈服强度、钢筋抗拉强度、钢筋的延伸率与冷弯性能。钢筋的屈服强度即是钢筋为对抗变形产生的应力,拉抗强度即是钢筋的最大承受力,延伸率为钢筋拉断时延长部分与原长的百分比,而冷弯性能则是钢筋常温下所能承受弯曲而不发生断裂的性能。对钢筋力学性能进行检验是建筑工程检验人员的主要工作之一,通过钢筋力学性能检验能够有效的保证工程质量,防止安全事故的发生。

钢筋力学性能检测报告word精品

XX)建设工程质量安全监督站 钢筋力学性能检验报告 工程名称:/ 报告编号:BRZ115OOO92 (第2页 共2页) 批准: 审核: 校核: 检验: OOOOOOOOOOOR 有效期限至:2016-04-05

(E5 工程名称7 委托单位00000000R 有效期限 2016-04-05 钢筋力学性能检验报告 委托编号 钢材种类 报告编号:BRZ11500092 15000697-2 热轧带肋钢筋 HRB400 委托日期 检测日期 2015-04-27 2015-04-28 2015-04-29 样品编号 公称 直径 (mm 技术指标要求 序 号 屈服 强度 Re(MPa) 极限 强度Rm (MPa 伸长 率 A(%) 最大力 下总伸 长率(%) 冷弯 实测强度比值 重量 偏差 (%) 生产 厂别 炉号 岀产合 格证编 号 代表 数量 (t ) 弯心直 径d (mm 弯曲 角度 a () 结果 Rm/Re Re/Re K 屈服 强度 (MPa) 极限 强度 (MPa) 伸 长 率 (%) 最大力 下总伸 长率(%) 重量 偏差 (% BZ11500389 10 > > > > ± 1 445 580 29.5 / 40.0 180 合格 1.30 1.11 -7 三钢 / / 60 400 540 16 7.5 7 2 450 585 29.0 / 40.0 180 合格 1.30 1.1 3 BZ11500390 12 > > > > ± 1 470 590 27.5 / 48.0 180 合格 1.25 1.18 -6 三钢 / / 60 400 540 16 7.5 7 2 465 595 27.5 / 48.0 180 合格 1.28 1.16 BZ11500391 14 > > > > ± 1 450 585 27.0 / 56.0 180 合格 1.30 1.13 -4 三钢 / / 60 400 540 16 7.5 5 2 450 580 27.0 / 56.0 180 合格 1.29 1.13 报告日期 结构部位 证书编号 检验性质 见证单位 委托检验 见证人 / / / 检验依据 仪器名称:电液式万能试验机 管理编号:YQ-061 牌 号 GB1499.2-2007《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GB/T228.1-2010《金属材料室温拉伸试验方法》 样品编号: BZ11500389 试样 依据标准所检验项目符合指标要求 主要仪 结论 样品编号: BZ11500390 试样 依据标准所检验项目符合指标要求 器设备 规格型号:WA-100B 有效期至:2016-01-14 声明 批准: 样品编号: BZ1150039 1 试样 依据标准所检验项目符合指标要求 1、 报告未盖检测单位“检测报告专用章”无效。 2、 复制报告未重新加盖检测单位“检测报告专用章”无效。 3、 对报告若有异议,应及时向检测单位提岀。 审核: 校核: 地址:xxxxxxxxxxxxxxxxx(xxx 建设工程质量安全监督 站)邮编:000000 电话:0000-00000000 传真:0000-00000000 检验:

钢筋力学性能检测报告

00000000000R 有效期限至:2016-04-05 xxx建设工程质量安全监督站 钢筋力学性能检验报告 工程名称:/ 报告编号:BRZ11500092 (第2页共2页) 委托单位/ 委托编号15000697-2 委托日期2015-04-27 施工单位/ 钢材种类热轧带肋钢筋检测日期2015-04-28 结构部位/ 牌号HRB400 报告日期2015-04-29 见证单位/ 见证人/ 证书编号/ 检验性质委托检验 样品编号 公称 直径 (mm) 技术指标要求 序 号 屈服 强度 Re(MPa) 极限 强度Rm (MPa) 伸长 率 A(%) 最大力 下总伸 长率(%) 冷弯实测强度比值 重量 偏差 (%) 生产 厂别 炉号 出产合 格证编 号 代表 数量 (t) 弯心直 径d (mm) 弯曲 角度 a() 结果Rm/Re Re/Re K 屈服 强度 (MPa) 极限 强度 (MPa) 伸 长 率 (%) 最大力 下总伸 长率(%) 重量 偏差 (%) BZ11500392 18 ≥ 400 ≥ 540 ≥ 16 ≥ 7.5 ± 5 1 475 600 27.0 / 72.0 180 合格 1.26 1.19 -4 三钢/ / 60 2 470 595 27.0 / 72.0 180 合格 1.27 1.18 BZ11500393 20 ≥ 400 ≥ 540 ≥ 16 ≥ 7.5 ± 5 1 470 600 26.5 / 80.0 180 合格 1.29 1.18 -4 三钢/ / 60 2 475 605 26.0 / 80.0 180 合格 1.27 1.19 BZ11500394 16 ≥ 400 ≥ 540 ≥ 16 ≥ 7.5 ± 5 1 460 595 27.0 / 64.0 180 合格 1.29 1.15 -4 三钢/ / 60 2 465 590 27.5 / 64.0 180 合格 1.27 1.16 检验依据GB1499.2-2007《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB/T228.1-2010《金属材料室温拉伸试验方法》 主要仪 器设备仪器名称:油压万能材料试验机管理编号:YQ-03 规格型号: WI-100 有效期至:2016-01-14 结论样品编号:BZ11500392 样品编号:BZ11500393 样品编号:BZ11500394 试样依据标准所检验项目符合指标要求 试样依据标准所检验项目符合指标要求 试样依据标准所检验项目符合指标要求备注 声明1、报告未盖检测单位“检测报告专用章”无效。 2、复制报告未重新加盖检测单位“检测报告专用章”无效。 3、对报告若有异议,应及时向检测单位提出。 地址 地址:xxxxxxxxxxxxxxxxx(xxx建设工程质量安全监督 站) 邮编:000000 电话:0000-00000000 传真:0000-00000000 批准:审核:校核:检验:

(完整版)钢筋力学性能、工艺性能检验报告

钢筋力学性能、工艺性能检验报告 GD2102001□□有见证送检 委托单位:_________________________ 报告编号:______________________ 工程名称:_________________________ 收样日期:______________________ 构件名称:_________________________ 报告编写日期:__________________ 检验日期:_________________________ 见证人:______________________ 注:未经本站书面批准,不得部分复制检验报告(完整复制除外)。 批准:审核:校核:检验

说明 1、本报告适用于热轧圆钢筋、热轧带肋钢筋、低碳钢圆盘条、余热处理钢筋、 冷扎带肋钢筋等类型钢筋以及热轧钢板、钢带、型钢和棒钢等类型碳素结构钢材的力学工艺性能检验; 2、采用的技术标准分别为: 《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》(GB/T13013-91) 《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB1499-1998) 《低碳钢热轧圆盘条》(GB/T701-1997) 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB/T13014-91) 《冷扎带肋钢筋》(GB/T13788-92) 《碳素结构钢》(GB/T700-88) 3、取样方法和代表批量: (1)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、光圆钢筋及钢筋混凝土用余热处理钢筋。1)同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计。 2)每一验收批取试件(拉伸2个,弯曲2个)。 3)在任选的两根钢筋切肋。 (2)低碳钢热轧圆盘条 1)同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计。 2)每一验收批取一组试件,其中拉伸1个,弯曲2个(取自不同盘)。 (3)冷扎带肋钢筋 1)同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计。 2)每一验收批取拉伸试件1个(逐盘),弯曲试件2个(每批),松弛试件1个(定期)。 3)在每(任)盘中的任意一端截去500mm后切取。 (4)碳素结构钢材 1)同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计。 2)每一验收批取一组试件(拉伸,弯曲各1个)。

钢筋力学性能检测

目录 1 总则 2 术语、符号 2.1术语 2.2符号 3 仪器设备 4 操作规程 4.1 一般规定 4.2 钢筋力学性能检测 4.3 钢筋焊接力学性能检测 4.4 钢筋机械连接力学性能检测 1 总则 1.1 为贯彻建设部颁发的建设工程质量检测管理办法,结合我省实际情况,进一步提高和统一全省建筑工程材料见证取样检测中钢筋(含机械连接)的检测项目和试验操作程序,特制定本规程。 1.2 本规程适用于建筑工程材料见证取样检测中钢筋原材(如钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、混凝土用热轧光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条、冷轧带肋钢筋、冷轧扭钢筋、冷拔螺旋钢筋等)、钢筋焊接(包括电阻点焊、闪光对焊、电渣压力焊、埋弧压力焊、电弧焊、气压焊等)以及钢筋机械连接的常规力学性能试验规程。 1.3 本规程涉及的钢筋(含机械连接)取样需由监理单位或建设单位认可,并采取切实有效的封样措施或同委托单位共同送至检测机构。 1.4 本规程规定的抽样数量应不小于该种产品应检测数量总和的30%,并至少不小于1组。 1.5 承担见证取样检测的机构必须同时具备以下条件: A.必须是取得省级以上技术监督部门计量认证的独立机构; B.检测机构应与所检工程的设计单位、监理单位、施工单位无隶属关系或其他利害关系; C. 必须具有健全、有效的管理体系和质量保证体系; D.必须有足够并且满足标准要求的仪器设备; E.必须有足够的并且持有山东省建设工程质量检测试验员上岗证书的人员。 1.6 钢筋(含机械连接)检测操作时,除遵守本规程外尚应符合国家和地方的现行有关技术标准的规定。 2.术语、符号 2.1 术语 2.1.1 标距:测量伸长用的试样圆柱或棱柱部分的长度。 2.1.2 原始标距(L0):施力前的试样标距。 2.1.3 断后标距(Lu):试样断裂后的标距。 2.1.4 平行长度(Lc):试样两头部或两夹持部分(部带头试样)之 间平行部分的长度。 2.1.5 伸长:试验期间任一时刻原始标距(L0)的增量。 2.1.6 伸长率:原始标距的伸长与原始标距(L0)之比的百分率。 2.1.7 断后伸长率:断后标距的残余伸长(Lu - L0)与原始标距(L0)之比的百分率(见图1)。对于比例试样,若原始标距不为5.65 (S0为平行长度的原始横截面积),符号A应附以下脚注说明所使用的比例系数,例如,A11.3表示原始标距11.3 的断后伸长率。对于非

钢筋力学试验检测试卷试题.docx

钢筋检测试验试题 一、填空题:(20 分) 1.钢筋混凝土用钢筋 , 牌号为 HRB400的钢筋屈服强度为不小于 ( 400 ) MPa, 抗拉强度应不小于 ( 540 )MPa,伸长率不小于 ( 16 )%。 2.钢筋混凝土用钢筋 , 牌号为 HPB300的钢筋屈服强度为不小于( 300 )MPa,抗拉强度应不小于(420)MPa,伸长率不小于(25 )%。 3.钢材在拉伸试验中的四个阶段(弹性阶段)、(屈服阶段)、(强化阶段)、(颈缩阶段)。 4.在钢筋拉伸试验中,若断口恰好位于刻痕处,且极限强度不合格,则试 验结果(作废)。 6.钢筋焊接接头的强度检验时,每批切取(3)个接头作拉伸试验。 7.钢筋焊接接头检验的现行标准代号是(JGJ 18-2012 ) 8.钢筋机械连接接头检验的现行标准代号是(JGJ 107-2016) 9.某钢筋拉伸试验结果屈服强度为、抗拉强度为 , 按 GB/进行评定,则其测定结果的修约值分别为(412 ) MPa、( 588)MPa。10.能反映钢筋内部组织缺陷,同时又能反映其塑性的试验是(冷弯试验)。 11.钢材的屈强比是(屈服强度)、(抗拉强度)的比值,反映钢材在结构中适用的安全性。 12.《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》的标准代号是()

二、选择题( 15 分) 1.钢筋拉伸试验一般应在(D)温度条件下进行。 A、23±5℃ B、0-35 ℃ C、5-40℃ D、10-35 ℃ 2.钢材焊接拉伸试验,一组试件有 2 根发生脆断,其抗拉强度均低于母材 强度的倍,应再取(C)根进行复验。 A. 2 B.4C . 6D、3 3.钢和铁的主要成分是铁和(C) A氧B硫C碳D硅 4.钢材的屈强比越小,则结构的可靠性(B) A、越低 B、越高 C、不变 D、二者无关 5.钢筋拉伸和冷弯检验,如有某一项试验结果不符合标准要求,则从同 一批中任取( A )倍数量的试样进行该不合格项目的复验 6.GB/T《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》标准中提供 了( B)试验速率的控制方法。 A. 一种 B. 两种 C.三种 D.四种 7.3.下列哪种金属材料的焊接形式需作冷弯试验(B)A,电弧焊接头B,闪光对焊接头C,电渣压力焊接头

钢筋力学性能检验试题09

钢筋力学性能检验试题 一、判断题: 1、普通热轧带肋钢筋,其金相组织主要是铁素体加珠光体。(√) 2、普通热轧带肋钢筋的牌号是由由HRBF+屈服强度特征值构成。(×) 3、热轧带肋钢筋横肋与钢筋轴线的夹角β不应小于45°,当该夹角不大于70°时,钢筋相对两面上横肋的方向应相反。(√) 4、直径大于28mm的热轧带肋钢筋的断后伸长率可比标准规定值降低1%。(×) 5、热轧带肋钢筋HRB400E表示为有较高要求的抗震结构适用牌号。(√) 6、热轧带肋钢筋钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25 。(√) 7、热轧带肋钢筋钢筋实测屈服强度与屈服强度特征值之比不小于1.25 。(×) 8、热轧带肋钢筋按规定的弯芯直径弯曲180°后,钢筋受弯曲部位表面不产生裂纹,可视为弯曲性能合格。(√) 9、热轧带肋钢筋反向弯曲试验的弯芯直径比弯曲试验相应增加一个钢筋公称直径。(√) 10、热轧带肋钢筋最大力总伸长率Agt,不用引伸计也能测得。(√) 11、热轧带肋钢筋按批进行验收时,如果批量超过60吨,超过60t的部分,每增加60t(或不足60t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。(×) 12、带肋钢筋应在其表面轧上牌号标志,C3表示HRB335。(×) 13、热轧带肋钢筋进行特征值检验时,,应从不同钢筋取10个试样。(×) 14、GB1499.1-2008施行以后,代替GB/T701和GB13013, GB/T701和GB13013同时作废。(×) 15、直径为22mm的钢筋应属于碳素结构钢。(×) 16、测量钢筋重量偏差时,试样应从不同根钢筋上截取,数量不少于5支,每支试样长度不小于1米。(×) 17、热轧钢筋在进行交货检验时,不允许不同炉罐号的钢筋混合组批。(×) 18、Q235AF表示钢材的屈服强度为235MPa、质量等级为A级的镇静钢。(×) 19、牌号为Q295的钢材属于碳素结构钢。(×) 20、碳素结构钢做拉伸和冷弯试验时,型钢和钢棒取纵向试样;钢板、钢带取横向试样,断后伸长率允许比规定值降低2%(绝对值)。(√) 21、钢筋进行拉伸试验时,试验室温度宜在10℃~35℃范围内进行。(√) 22、断后伸长率A=22.5%,表示钢筋进行拉伸试验时采用的是比例试样,原始标距为。(√) 23、断裂总伸长率表求钢筋断后标距的残余伸长与原始标距之比的百分率。(×) 24、钢筋在进行拉伸试验时,应根据材料弹性模量的不同而采用不同的加荷应力速率。(√) 25、试验期间设备发生故障,影响了试验结果,应重做同样数量试样的试验。(√) 26、试样断在机械刻划的标距标记上,虽然断后伸长率不小于规定的最小值,但也应重做同样数量试样的试验。(×) 27、钢材在做弯曲试验时,如果试样的一面进行了机加工,另一面保留了原表面,则保留原表面的一面应位于受压变形的一侧。(×) 28、钢筋拉伸强度不合格,且断裂的横截面上有明显的白点时,不允许复验。(√) 29、CTB550强度级别冷轧扭钢筋的拉伸试样应为比例试样。(√)

钢筋力学性能检测报告

xxx建设工程质量安全监督站 钢筋力学性能检验报告 工程名称:/ 报告编号:BRZ11500092 (第2页共2页)

00000000000R 有效期限至:2016-04-05 批准: 审核: 校核: 检验: xxx 建设工程质量安全监督站 钢筋力学性能检验报告 工程名称:/ 报告编号:BRZ11500092 (第1页 共2页) 委托单位 / 委托编号 15000697-2 委托日期 2015-04-27 施工单位 / 钢材种类 热轧带肋钢筋 检测日期 2015-04-28 结构部位 / 牌 号 HRB400 报告日期 2015-04-29 见证单位 / 见证人 / 证书编号 / 检验性质 委托检验 样品编号 公称 直径 (mm ) 技术指标要求 序号 屈服 强度 Re(MPa) 极限 强度Rm (MPa ) 伸长率A(%) 最大力下总伸长率(%) 冷弯 实测强度比值 重量 偏差 (%) 生产厂别 炉号 出产合 格证编 号 代表数量(t ) 弯心直径d (mm ) 弯曲角度a () 结果 Rm/Re Re/Re K 屈服 强度 (MPa) 极限 强度 (MPa) 伸长率(%) 最大力下总伸 长率(%) 重量偏差 (%) BZ11500389 10 ≥ 400 ≥ 540 ≥16 ≥ 7.5 ± 7 1 445 580 29.5 / 40.0 180 合格 1.30 1.11 -7 三钢 / / 60 2 450 585 29.0 / 40.0 180 合格 1.30 1.1 3 BZ11500390 12 ≥ 400 ≥ 540 ≥16 ≥ 7.5 ± 7 1 470 590 27.5 / 48.0 180 合格 1.25 1.18 -6 三钢 / / 60 2 465 595 27.5 / 48.0 180 合格 1.28 1.16 BZ11500391 14 ≥ 400 ≥ 540 ≥16 ≥ 7.5 ± 5 1 450 585 27.0 / 56.0 180 合格 1.30 1.13 -4 三钢 / / 60 2 450 580 27.0 / 56.0 180 合格 1.29 1.13 检验依据 GB1499.2-2007《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB/T228.1-2010《金属材料室温拉伸试验方法》 主要仪器设备 仪器名称:电液式万能试验机 管理编号:YQ-061 规格型号:WA-100B 有效期至:2016-01-14 结论 样品编号:BZ11500389 样品编号:BZ11500390 样品编号:BZ11500391 试样 依据标准所检验项目符合指标要求 试样 依据标准所检验项目符合指标要求 试样 依据标准所检验项目符合指标要求 备 注

钢材出厂合格证及进场检验报告

钢材出厂合格证及进场检验报告 Ⅰ基本要求和内容 (1)凡结构设计施工图所配各种受力钢筋应有钢筋出厂合格证及力学性能现场抽样检验报告单,出厂合格证备注栏中应由施工单位注明单位工程名称、使用部位和进场数量。 (2)钢筋在加工过程中,如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常现象,应进行化学成分检验或其它专项检验,并做出鉴定处理结论。 (3)使用进口钢筋应有商检证及主要技术性能指标。进场后应严格遵守先检验后使用的原则进行力学性能及化学成分检验,其各项指标符合国产相应级别钢筋的技术标准及有关规定后,方可根据其应用范围用于工程。当进口钢筋的国别及强度级别不明时,可根据检验结果确定钢筋级别,但不应用在主要承重结构的重要部位。 (4)冷拉钢筋、冷拔钢筋、冷轧扭钢筋、冷轧带肋钢筋除应有母材的出厂合格证及力学性能检验报告外,还应有冷拉、冷拔、冷轧后的钢筋出厂合格证及力学性能现场抽样检验报告。 (5)预应力砼工程所用的热处理钢筋、钢绞线、碳素钢丝、冷拔钢丝等材料应有出厂合格证及力学性能现场抽样检验报告,其技术性能和指标应符合设计要求及有关标准规范的规定。 (6)无粘结预应力筋(系指带有专用防腐油脂涂料层和外包层的无粘结预应力筋)现场抽样检验的力学性能技术指标应符合《钢绞线、钢丝束无粘结预应力筋》JG3006的要求。防腐润滑脂应提供合格证,其有关指标必须符合《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》JG3007标准的规定。 (7)预应力筋用锚具、夹具和连接器应有出厂合格证,进场后应按批抽样检验并提供检验报告,其指标应符合标准后方可用于工程。无合格证时,应按国家标准进行质量检验。预应力筋用锚具系统的质量检验和合格验收应符合国家现行标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85和《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370的规定。 (8)预应力混凝土用金属螺旋管应有出厂合格证,进场后应按批抽样检验,并提供检验报告,其指标应符合国家现行行业标准《预应力混凝土用金属螺旋管》JG /T 3013后方可用于工程。 (9)钢材检验报告应根据有关规定按质控(建)表4.1.3.1-1~12格式内容填写,检验方法应符合国家有关标准。 (10)钢材进场后的抽样检验的批量应符合下列规定: 1)钢筋砼用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋、低碳钢热轧圆盘条以同一牌号、同一规格不大于60t为一批。 2)钢结构工程用碳素结构钢、低合金高强度结构钢以同一牌号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材不大于60t为一批。 3)预应力混凝土用钢丝及预应力混凝土用钢绞线以同一牌号、同一规格、同一生产工艺不大于60t为一批。

材料力学性能测试实验报告

材料力学性能测试实验 报告 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

材料基本力学性能试验—拉伸和弯曲一、实验原理 拉伸实验原理 拉伸试验是夹持均匀横截面样品两端,用拉伸力将试样沿轴向拉伸,一般拉 至断裂为止,通过记录的力——位移曲线测定材料的基本拉伸力学性能。 对于均匀横截面样品的拉伸过程,如图 1 所示, 图 1 金属试样拉伸示意图 则样品中的应力为 其中A 为样品横截面的面积。应变定义为 其中△l 是试样拉伸变形的长度。 典型的金属拉伸实验曲线见图 2 所示。 图3 金属拉伸的四个阶段 典型的金属拉伸曲线分为四个阶段,分别如图 3(a)-(d)所示。直线部分的斜率E 就是杨氏模量、σs 点是屈服点。金属拉伸达到屈服点后,开始出现颈缩 现象,接着产生强化后最终断裂。 弯曲实验原理 可采用三点弯曲或四点弯曲方式对试样施加弯曲力,一般直至断裂,通过实 验结果测定材料弯曲力学性能。为方便分析,样品的横截面一般为圆形或矩形。 三点弯曲的示意图如图 4 所示。 图4 三点弯曲试验示意图 据材料力学,弹性范围内三点弯曲情况下C 点的总挠度和力F 之间的关系是 其中I 为试样截面的惯性矩,E 为杨氏模量。 弯曲弹性模量的测定 将一定形状和尺寸的试样放置于弯曲装置上,施加横向力对样品进行弯曲, 对于矩形截面的试样,具体符号及弯曲示意如图 5 所示。 对试样施加相当于σpb0.01。 (或σrb0.01)的10%以下的预弯应力F。并记录此力和跨中点处的挠度,然后对试样连续施加弯曲力,直至相应于σpb0.01(或σrb0.01)的50%。记录弯曲力的增量DF 和相应挠度的增量Df ,则弯曲弹性模量为 对于矩形横截面试样,横截面的惯性矩I 为 其中b、h 分别是试样横截面的宽度和高度。 也可用自动方法连续记录弯曲力——挠度曲线至超过相应的σpb0.01(或σrb0.01)的弯曲力。宜使曲线弹性直线段与力轴的夹角不小于40o,弹性直线段的高度应超过力轴量程的3/5。在曲线图上确定最佳弹性直线段,读取该直线段的弯曲力增量和相应的挠度增量,见图 6 所示。然后利用式(4)计算弯曲弹性模量。 二、试样要求

钢材出厂合格证及进场检验报告

钢材出厂合格证及进场 检验报告 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

钢材出厂合格证及进场检验报告 Ⅰ基本要求和内容 (1)凡结构设计施工图所配各种受力钢筋应有钢筋出厂合格证及力学性能现场抽样检验报告单,出厂合格证备注栏中应由施工单位注明单位工程名称、使用部位和进场数量。 (2)钢筋在加工过程中,如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显着不正常现象,应进行化学成分检验或其它专项检验,并做出鉴定处理结论。 (3)使用进口钢筋应有商检证及主要技术性能指标。进场后应严格遵守先检验后使用的原则进行力学性能及化学成分检验,其各项指标符合国产相应级别钢筋的技术标准及有关规定后,方可根据其应用范围用于工程。当进口钢筋的国别及强度级别不明时,可根据检验结果确定钢筋级别,但不应用在主要承重结构的重要部位。 (4)冷拉钢筋、冷拔钢筋、冷轧扭钢筋、冷轧带肋钢筋除应有母材的出厂合格证及力学性能检验报告外,还应有冷拉、冷拔、冷轧后的钢筋出厂合格证及力学性能现场抽样检验报告。 (5)预应力砼工程所用的热处理钢筋、钢绞线、碳素钢丝、冷拔钢丝等材料应有出厂合格证及力学性能现场抽样检验报告,其技术性能和指标应符合设计要求及有关标准规范的规定。 (6)无粘结预应力筋(系指带有专用防腐油脂涂料层和外包层的无粘结预应力筋)现场抽样检验的力学性能技术指标应符合《钢绞线、钢丝束无粘结预应力筋》JG3006的要求。防腐润滑脂应提供合格证,其有关指标必须符合《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》JG3007标准的规定。 (7)预应力筋用锚具、夹具和连接器应有出厂合格证,进场后应按批抽样检验并提供检验报告,其指标应符合标准后方可用于工程。无合格证时,应按国家标准进行质量检验。预应力筋用锚具系统的质量检验和合格验收应符合国家现行标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85和《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370的规定。 (8)预应力混凝土用金属螺旋管应有出厂合格证,进场后应按批抽样检验,并提供检验报告,其指标应符合国家现行行业标准《预应力混凝土用金属螺旋管》JG/T3013后方可用于工程。 (9)钢材检验报告应根据有关规定按质控(建)表4.1.3.1-1~12格式内容填写,检验方法应符合国家有关标准。 (10)钢材进场后的抽样检验的批量应符合下列规定: 1)钢筋砼用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋、低碳钢热轧圆盘条以同一牌号、同一规格不大于60t为一批。 2)钢结构工程用碳素结构钢、低合金高强度结构钢以同一牌号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材不大于60t为一批。

建筑钢材力学性能试验作业指导书

建筑钢材力学性能试验作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于常用建筑钢材的物理力学力学性能试验和钢筋焊接接头机械性能试验。 2.执行标准 《金属拉伸试验方法》GB228—1987 《金属弯曲试验方法》GB232—1999 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27—2001 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18—96 3.拉伸试验 3.1常用符号及定义 1)平行长度Lc:试样两头部或两夹持部分(不带头试样)之间的平行长度; 2)试样标距:拉件试验过程中以测量试样伸长度; 3)原始标距L O:实验前的标距; 4)断后标距L1:试样拉断后,断裂部分断裂处对接在一起。使其轴线位于同一直线上时的标距; 5)规定非比例伸长应力δp:试样标距部分的非比例伸长达到规定的原始标距百分比时的应力,表示此应力的符号应附以叫注说明,例如σp0.2、σp0.01等分别表示规定非比例伸长率为0.2%和0.01%时的应力;6)规定的残余伸长应力δr:试样卸除拉伸力后,其标距部分的残余伸长达到规定的原始标距百分比时的应力。表示次应力的符号应附

以角注说明,例如σr0.2表示规定残余伸长里女为0.2%时的应力; 7)屈服点σs:呈现屈服现象的金属才力哦啊,试样在实验过程中力增加(保持恒定)仍能继续伸长时的应力。如力发生下降,应区分上、下屈服点; 8)F屈服点—σsL:当不计初始瞬间时效应时屈服阶段中的最小应力;9)抗拉强度σb:试样拉断过程中最大力所对应的应力; 10)断后伸长率δ:试样拉断后,标距的伸长与原始标距的百分比;11)S o:试样原始横截面积; 12)F sl:下屈服点力; 13)F b:最大力。 3.2试样横截面积 1)试样原始横截面积的测定。 ①矩形试样横截面尺寸(宽度和厚度)应在标距和两端及中间处测量,选用三处测量横截面积中最小值。 ②测量试样原始横截面尺寸的量具应满足表3.2-1要求。 表3.2-1 ③试样原始横截面积的计算值修约到三为有效数字,修约方法按GB8170-1987执行。

钢结构钢材原材料力学性能检测技术

钢结构钢材原材料拉伸、冷弯力学性能检测技术 一、检测依据 《碳素结构钢》GB/T700-2006 《金属材料 室温拉伸试验方法》GB/T228-2002 《金属材料 弯曲试验方法》GB/T232-1999 二、技术要求 1. 拉伸试验 1)原理 试验系用拉力拉伸试样,一般拉至断裂,侧定材料的屈服强度R e (MPa )、抗拉强度R m (MPa )、 伸长率A (%)。除非另有规定,试验一般在室温10℃~35℃范围内进行。对温度要求严格的试验,试验温度应为23℃ 士5℃。 伸长率A :原始标距的伸长与原始标距(L 0)之比的百分率。 应力:试验期间任一时刻的力除以试样原始横截面积(S 0)之商。 屈服强度R e :当金属材料呈现屈服现象时,在试验期间达到塑性变形发生而力不增加的应力点.应区分上屈服强度和下屈服强度。 抗拉强度R m :相应最大力(F m ) 的应力。 极限强度 ultimate strength 物体在外力作用下发生破坏时出现的最大应力,也可称为破坏强度或破坏应力。一般用标称应力来表示。根据应力种类的不同,可分为拉伸强度(σt)、压缩强度(σc)、剪切强度(σs)等。 2)制样 试样的形状与尺寸取决于要被试验的金属产品的形状与尺寸。通常从产品、压制坯或铸锭切取样坯经机加工制成试样。但具有恒定横截面的产品(型材、棒材、线材等)和铸造试样(铸铁和铸造非铁合金)可以不经机加工而进行试验。矩形横截面试样,推荐其宽厚比不超过8:1。 试样原始标距与原始横截面积有00S k L 关系者称为比例试样。国际上使用的比例系数k 的值为5.65。原始标距应不小于15mm 。当试样横截面积太小,以致采用比例系数k 为5.65 的值不能符合这一最小标距要求时,可以采用较高的值…优先采用11.3 的值)或采用非比例试样。非比例试样其原始标距(L 0)与其原始横截面积(S 0)无关。

钢筋原材拉伸、弯曲试验流程及注意事项

^ 钢筋原材拉伸、弯曲试验流程及注意事项 **** ******* 摘要:钢筋原材拉伸和弯曲试验能反映出钢材的主要力学性能 关键词:钢筋、拉伸、弯曲、试验 现针对高速公路工程中所常用HPB300、HRB400E钢筋原材拉伸、弯曲试验流程及注意事项 (HPB热轧光圆钢筋英文Hot rolled plain bars缩写;HRB热轧带肋钢筋英文Hot rolled ribbed bars缩写;300、400为屈服强度特征值;E代表有抗震要求的) 一、试验前的准备工作 1. 试验一般在室温10﹣35℃范围内进行,对温度要求严格的试验,试验温度应为23℃±5℃。所用仪器设备有:万能试验机量程分别为0-100KN、0-300KN、0-1000KN三种、钢筋自动标距仪、游标卡尺(0-200mm)、1m钢卷尺。 … 2. *****高速钢筋原材试件取样规定为:钢筋取样应从同一厂家、同一批号(钢筋原材每60t为一批,不足60t也为一批)、同一规格的钢筋中任选的2根钢筋,分别截取规定数量。取样时应先将钢筋原材端部去掉不小于500mm后再截取试件。 拉伸试验:直径25mm以下(包含25mm) 取样长度****mm 直径28-32mm取样长度为*****mm 弯曲试验:直径8-10mm(圆钢)取样长度为*****mm 直径12-25mm(螺纹钢)取样长度为****mm 直径28-36mm(螺纹钢)取样长度为****mm 3. 原始标距的标记:应该用细划线标记原始标距,不得用引起过早断裂的缺口作标记,标记为5mm的倍数。(HPB300级钢筋原始标距为10d、HRB400E级钢筋原始标距为5d d-钢筋直径mm) 二、钢筋原材拉伸试验 { 1. 根据试样的公称直径和标准中规定的抗拉强度力学性能特征值(本文表1),估算钢筋最大拉力时的力值处于万能试验机量程的20%﹣80%之间。 2.根据委托单检查取回有标识的钢筋原材试验样品的数量,用游标卡尺对钢筋直径进行核实,尺量试样长度。规范填写原始记录,并对原始记录进行编号。 3.拉伸试验所取的钢筋原材试样用自动打点机进行打点标记原始标距,原始标距的标记应准确到±1%。 4. 接通电源,打开软件控制箱,用控制电脑登录试验采集软件,显示菜单选项,选择拉伸试验钢筋力学性能,点击运行按钮在显示的对话框中将样品钢筋的试验编号、直径、进场数量、出场批号、取样长度、取样日期等基本信息进行输入,输入完成后仔细核对,然后开动油泵 ,打开万能试验机防护网门,根据钢筋直径的不同选泽合适的夹具,将试样夹于钳口中心位置,在夹持试件时根据试样长度上下移动下钳口工作平台选定合适的位置,保证钢筋被夹具完全夹紧。关闭试验机防护网门和回油阀,用鼠标单击软件中数值清零键,数值清零后再单击运行按钮,按要求加荷速度加载(应力速度在6-60MPa/s),直至试样断裂,取下断裂后试样,打开回油阀使工作台回落到初始位置,测量断后标距(为了测定断后伸长率

钢筋力学性能试验

钢筋力学性能试验 钢筋力学性能试验 第一部分金属拉力试验法(GB 228-2002) 一、试验目的与试验范围 本标准系规定金属及其合金常温静力拉伸性能的测定方法。 二、仪器 拉力试验机、引伸计、游标卡尺 三、主要试验步聚 1、试样准备 ①测量截面积F0 ②确定试样标距长度l0及引伸计基础长度的标记 2、服强度的测定 ①对有明显屈服现象的材料 指针法:当测力度盘的指针停止转动的恒定负荷或第一次回转的最小负荷即为所求屈服点负荷P s 图示法:在拉伸曲线上找出屈服平台的恒定负荷或第一次下降的最小负荷即为所求屈服点负荷P s。 屈服点按下式计算: ζs=P s/F o (Mpa) ②对无明显屈服现象的材料 图解法:在负荷-伸长或负荷-夹头位移曲线上,按平行线法求得对应于B点的负荷即为所求屈服强度负荷P0.2。 引伸计法:将试样固定在夹头内,施加约相当于预期屈服强度10%的初负荷P o,安装引伸计。继续施荷到2P o,保持5~10秒后再卸荷到P o,记下引伸计读数作为条件零点。以后按两种方法"卸荷法"、"直接加荷法",直到实测或计算的残余伸长等于或大于规定残余伸长值为止。并求出P0.2。 屈服点按下式计算: ζ0.2=P0.2/F o (Mpa) 3、抗拉强度的测定 向试样连续施荷直到拉断,由测力度盘或拉伸曲线上读出最大负荷P b。 4、伸第率的测定

将试样拉断后的两段在拉断处紧密对接起来,尽量使其轴线位于一条直线上。 直测法:如拉断处到邻近标距端点距离大于1/3 ( l0 )时,可直接测量两端点间的距离l1。 移位法:如拉断处到邻近标距端点距离小于或等于1/3 ( l0 ) 时,则按移位法确定l1。 5、断面收缩率的测定 试样在缩颈最小处两相互垂直方向上测量其直径,用二者的算术平均值计算F1。 6、弯曲后检查试样弯曲处的外面及侧面,如无裂缝、裂断或起层,即认为试样合格布。 四、计算 抗拉强度按下式计算: ζb=P b/F o (Mpa) 伸长率按下式计算: δ=(l1-l0)/l0*(100%) 断面收缩率按下计算: ψ=(F0-F1)/F0*(100%) l0--试样原标距长度,mm l1--试样拉断后标距部分的长度,mm F0--试样原横截面积,mm2 F1--试样裂断处的截面积,mm2 P s--相当于所求应力之负荷,N P0.2--相当于所求应力之负荷,N ζs--屈服点,Mpa ζ0.2--屈服强度,Mpa ζb--抗拉强度,Mpa δ--伸长率,% ψ--断面收缩率,% 第二部分金属冷、热弯曲试验法(GB 232-1999) 一、试验目的与试验范围 本标准用以检验金属承受规定弯曲程度的弯曲变形性能,并显示其缺陷。 二、仪器 压力机、万能试验机。试验过程中应平稳地对试样施加压力。 三、主要试验步聚