文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 保温施工方案

保温施工方案

保温施工方案
保温施工方案

1 概述

50万吨/年延迟焦化装置设备总计151台,管道26900米,其中所有的碳钢管道及在现场组装的碳钢设备焊口均需要防腐,设备和管道防腐所用涂料按设计要求选用。管道绝热材料选用岩棉管壳和硅酸铝卷毡制品,保温厚度范围为30~120㎜;设备保温采用硅酸铝卷毡及岩棉缝毡以及复合硅酸盐,保温材料厚度范围为60~160㎜。外保护层全部选用0.5㎜镀锌铁皮,绝热工程量见表1。本工程工作量较大,所用保温材料品种较多,规格相对复杂,对安全管理和文明施工要求也很高。为圆满地完成防腐绝热工程施工,创建精品工程,特编制本方案,以指导和规范现场施工。

注:焦碳塔设备保温工程方案将另行编制。

2编制依据

2.1《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SH3022-1999)

2.2《石油化工企业设备与管道表面色及标志》(SH3043-1999)

2.1《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GB126—89)

2.2《炼油、化工施工安全规程》(SHJ505—87)

2.3《设备及管道绝热工程施工规范》(SH3010-1990)

2.4 北京设计院提供的施工图

2.5济南炼油厂设计所提供的施工图

2.6《埋地钢质管道幻氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-96)

2.7《CH4

2.8埋地钢质管道石油沥青防腐层施工及验收规范(SYJ4020-88)

2.9工业设备及管道绝热工程质量验收评定标准(GB50185-93)

2.10中国石化股份公司济南分公司50万吨/年延迟焦化装置《施工组织设计》

3 设备及管道防腐工程施工

3.1防腐材料

3.1.1防腐蚀涂料必须符合设计文件的规定,并应有产品质量证明书,过期的涂料应按质量标准检验,合格后方可使用。

3.1.2防腐材料应存放于专用库房内,并做好防尘、防暴晒工作,按材料类别进行存放、保管。

3.1.3当需要变更材料时应取得设计部门的同意。

3.2防腐工程施工工序

注:埋地管道防腐将在下文中另作说明。

3.3施工准备

3.3.1石油化工设备和管道防腐工程应有专业人员负责技术、质量管理和安全防护。

3.3.2施工前应完成方案编制和技术交底,所有施工人员必须熟悉施工方法和技术要求。

3.3.3施工现场必须配备必要的涂料防腐蚀施工机具,并且施工机具应安全可靠,并满足工艺要求。

3.3.4涂装前应对被涂表面进行表面处理,经检查合格后方可涂装。

3.3.4施工环境应通风良好,并应符合下列要求:温度以13~30℃为宜,但不得低于5℃;相

对湿度不大于

工。

3.4设备和管道防腐施工

3.4.1本工程中设备和管道涂装表面均要求用砂轮机除锈,除锈等级达到St3级。被涂表面处理完后,应在四小时内涂底漆,当发现有新锈时,应重新进行表面处理。

3.4.2涂装宜在焊接施工(包括热处理和焊缝检验等)完毕,系统试验合格后进行。如在此前进行涂装,必须将全部焊缝留出,并将焊缝两侧的涂层作成阶梯状接头,待试验合格后按要求补涂。

3.4.3涂装前应对组装符号、焊接坡口、螺纹等特殊部位加以保护,以免沾上油漆。

3.4.4配制和使用防腐蚀涂料时,应先搅拌均匀,稀释剂的种类和用量应符合涂料生产厂的规定。开桶使用后的剩余涂料,必须密闭保存。

3.4.5涂刷的施工宜采用刷涂、滚涂或喷涂,涂刷应均匀,不得漏涂。

3.4.6涂装表面必须干燥,前一道漆膜实干后,方可涂下一道,判断漆膜实干的方法是以手指按压漆膜不出现指纹为止。

3.4.7涂层总厚度及涂装道数应符合表3.4.7规定。对于保温设备和管道及需做防火部位只要求涂刷两遍底漆,每道漆膜厚度要求达到35~40μm。

3.4.8表面应平整光滑,颜色一致,无针孔、气泡、流坠、粉化和破损现象。

3.4.9设计要求保温的碳钢设备或管道只涂刷两遍底漆。

3.4.10在施工现场加工的设备及其附属钢结构应在安装前进行表面处理,并涂底漆。

4 埋地给排水管道防腐施工

本工程中地下给排水管道防腐采用GH4型环氧煤沥青冷缠带加强级防腐。

4.1环氧煤沥青冷缠带加强级防腐施工工序:

4.2防腐材料

4.2.1本工程地下给排水管线防腐拟采用河北廊坊市东化防腐涂料厂生产的GH4型环氧煤沥青冷缠带及配套使用的定型胶。

4.2.2防腐材料应有包括厂名、生产日期、存放期限等内容完整的产品使用说明书及质量合格证。

4.2.3不同管径适宜的冷缠带的宽度见表4.2.3

4.3施工方法及技术要求

4.3.1埋地管道均应砂轮机除锈,除锈等级应达到St2级。

4.3.2在被防腐表面处理完毕后涂刷定型胶,定型胶由甲乙组分1:1混合熟化10分钟后而成,涂刷后立即进行环氧煤沥青冷缠带的缠绕,缠绕时拉紧,表面应平整无鼓包,缠绕后再涂刷定型胶两遍。

4.3.3对高于表面2㎜的焊缝进行打腻子,腻子用定型胶加滑石粉调制而成。

4.3.4环氧煤沥青冷缠带加强级防腐要求漆膜总厚度达到

能指标也应满足规范要求。

4.3.5管道涂层补口和补伤的防腐蚀涂层结构及所用材料,应与原管道防腐蚀涂层结构相同,当损伤面长度大于100㎜时,应按该防腐蚀涂层结构进行补伤,小于100㎜时可用涂料修补。补口、补伤处的泥土、油污、铁锈等应清除干净。

5 埋地工艺管道防腐

本工程中埋地工艺管道防腐采用石油沥青特强级防腐。

5.1石油沥青特强级防腐施工工序:

5.2防腐材料

5.2.1本工程防腐涂料选用成品沥青底漆及10号沥青。

5.2.2玻璃布宜选用含碱量不大于12%的中碱布,经纬密度为10×10根/m2,厚度为0.10~0.12㎜,耐热70℃,耐寒-30℃,无捻、平纹、两边封边、带芯轴的玻璃布卷,不同管径适宜的玻璃布宽度与冷缠带的宽度相同。见表4.2.3。

5.2.3涂料应有产品质量证明书,。

5.2.4聚氯乙烯工业膜不得有局部断裂、起皱和破洞,边缘应整齐,幅宽宜与玻璃布相同。5.3石油沥青特强级防腐施工及技术要求:

5.3.1埋地管道均应砂轮机除锈,除锈等级应达到St2级。

5.3.2管道经过表面处理后先涂刷一遍沥青底漆。

5.3.3沥青不应夹有泥土、杂草、碎纸及其它杂物,熬制沥青的温度不宜超过220℃,且不宜在200℃持续一小时以上。

5.3.4底漆干燥后方可浇涂沥青及缠玻璃布,浇涂时沥青的温度应保持在

5.3.5玻璃布必需干燥、清洁,缠绕时应紧密无褶皱,压边应均匀,压边宽度宜为30~40㎜。

5.3.6聚氯乙烯工业膜应待沥青涂层冷却到100℃以下进行,包装应紧密适宜,无褶皱、脱壳等现象,压边应均匀。

5.3.7埋地管道防腐蚀应做好隐蔽工程记录,必须在下沟回填前验收签字确认。

5.3.8防腐蚀后的管段堆放、装卸、运输、下沟、回填等应采取有效措施,保证防腐蚀涂层不受损伤。

5.3.9管道涂层补口和补伤的防腐蚀涂层结构及所用材料,应与原管道防腐蚀涂层结构相同,当损伤面长度大于100㎜时,应按该防腐蚀涂层结构进行补伤,小于100㎜时可用涂料修补。补口、补伤处的泥土、油污、铁锈等应清除干净。

6 埋地管道防腐检查与验收

6.1.埋地管道防腐蚀工程应在涂装作业完成后,涂层已经干固,隐蔽作业之前进行检查验收。

6.2对防腐蚀涂层,在包聚氯乙烯工业膜前可用目测方法逐根进行表面宏观检查,涂层表面应平整,无气泡、瘤子等缺陷。

6.3埋地管道防腐蚀结构粘接力的检测,应按下列规定的进行:可在防腐涂层上切一个45~60°的V型切口作为检查口,从角尖端撕开防腐蚀涂层,撕开面积为30~40㎝2。被撕开后粘接在钢材表面上的第一层沥青占撕开面积的95%以上为合格。管道每20根抽查一根,每根测一处,若不合格再抽查两根,如仍有一根不合格时,则应对所有管道逐根抽查。

6.4埋地管道防腐蚀涂层结构应采用电火花检漏仪进行检测,以不打火花为合格。应对漏点补刷至符合要求。检漏电压见表6.4

6.5埋地管道防腐蚀涂层厚度用磁性测厚仪抽查,以最薄点符合设计要求为合格。本工程中要求石油沥青特强级防腐漆膜总厚度达到7㎜,还氧煤沥青冷缠带加强级防腐漆膜总厚度达到0.4㎜。对厚度不合格的防腐管,应在涂层未固化前修补至合格。

6.6在防腐蚀涂层检查中发现的所有缺陷和检查中破坏的部位,应在回填前修补好。

7 绝热工程施工

7.1施工准备

7.1.1施工前施工人员要熟悉图纸及有关技术说明。

7.1.2保温施工应在管道及设备的安装工作全部完成,强度试验及气密试验合格,办完工序交接手续后进行。保温施工前应检查防腐工作是否完成,焊缝、管托等是否补完油漆,以上工作全部完成后,进行保温前共检。

7.1.3根据图纸要求对保温的设备和管道进行挂牌标记(要求写明设备位号或管线号、保温厚度、保温材料)

7.1.4现场配备必要的预制加工机具和现场施工机具。

7.1.5对到货的保温材料,应认真检查几何尺寸及厚度并及时报验;检查复验其性能合格后,按材质及厚度、规格分类存放,树立“合格”标示牌,并要求按规定下垫上盖,做好防雨措施,堆放高度不宜超过2米。

7.2绝热工程施工工序

决热工程施工工序如下:

7.3保温材料

7.3.1保温层材料

(1)保温材料应有出厂合格证和质量证明书,具体数据应符合设计文件规定。

(2)保温材料及其制品的导热系数不得大于0.12w/m·K,密度不应大于400kg/m3。用于保温的硬制绝热制品,其抗压强度不应小于0.4Mpa。

(3)保温材料及其制品,应具有耐燃性能、膨胀性能和防潮性能的数据或说明书,并应符合设计要求,当指标不全或对产品质量有怀疑时,供应部门应按规范要求进行有关项目的复验。(4)保温材料及其制品,其规格性能等技术要求应符合设计文件的规定,其化学性能应稳定,对金属不得有腐蚀作用。

(5)受潮后的保温材料及其制品在干燥处理后仍不能恢复合格性能的不得使用。

(6)当绝热材料制品的产品质量证明书或出厂合格证中所列指标不全或对产品质量有怀疑时,供货方应负责对下列性能进行复验,并提交检验合格证:多孔颗粒制品的容重、导热系数、机械强度、外形尺寸等;松散材料的容重、导热系数、使用温度、和外形尺寸等,矿物棉制品的容重、导热系数、使用温度和外形尺寸等,散棉的容重、导热系数、使用温度、纤维直径、渣球含量等;泡抹多孔制品的容重、导热系数、含水率、使用温度和外形尺寸等;软木制品的容重、导热系数、含水率和外形尺寸等;用于奥氏体不锈钢设备和管道上的绝热材料及制品应提交氯离子含量指标。

7.3.2保护层材料

(1)本工程外保护层材料全部采用0.5㎜镀锌铁皮。

(2)镀锌铁皮的外型尺寸应符合要求,不得有皱折、锈蚀、穿孔、破裂、脱层等现象。

7.4保温层施工及技术要求

7.4.1当采用一种保温材料、保温层厚度大于100mm时,应分为两层或多层逐层施工,各层的厚度宜接近。当采用两种或多种材料复合结构的保温层时,每种材料厚度必须符合设计要

求。

7.4.2水平管道的保温材料纵向接缝位置不得布置在管道垂直中心线45°范围内.(如图4.4.2)。 当采用大管径的多块硬质成型决热制品时,决热层的纵向接缝位置可不受此限制,但应偏离管道垂直中心线位置。

7.4.3设备上的裙座、支座、吊耳、管道支吊架等附件,本工程不要求保温。 7.4.4管道端部或有盲板的部位,应敷设保温层并应密封。

7.4.5除设计规定需按管束保温的管道外,其余管道均应单独保温。

7.4.6保温层不得覆盖设备铭牌,可将铭牌周围的保温材料切割成喇叭形开口,开口应密封规整。

图4.4.2

7.4.7高于3m 的垂直管道以及水平夹角大于45°,长度超过3m 的斜立管道应设置保温层支承件;支承件采用抱箍型,其间距应符合设计要求,如设计无要求时,间距应为3-5m ,宽度应小于保温层厚度10mm ,但最小不得小于20mm 。立式设备和公称直径大于100㎜的垂直管道支撑件的安装间距:对保温平壁应为1.5~2m ,对低温圆筒:当为高温介质时,应为2~3m

,当为中低温介质时,应为3~5m 。

7.4.8设备封头处固定件的安装应符合下列要求

(1) 采用抱箍型支承环,并应在支承环上断续焊接固定环。 (2) 多层保温层应逐层设活动环及固定环。

7.4.9保温层的拼缝宽度不应大于

其搭接长度不宜小于50mm。缝间应用性能相同的材料进行填塞。

7.4.10保温材料采用捆扎法施工,公称直径小于450mm的管道及设备,采用14#--20#的镀锌铁丝捆扎;公称直径大于450mm的管道及设备,采用烤兰钢带捆扎。

7.4.11本工程保温材料采用硅酸铝镁等软质或半软质材料时,其捆扎间距不应大于300mm,每块保温制品上不应少于两道。

7.4.12双层或多层的绝热制品,应逐层捆扎,并应对各层表面进行找平和严缝处理。

7.4.13立式设备或垂直管道的绝热层施工,应从支承件开始,自下而上进行施工,并用钢带或镀锌铁丝进行环向捆扎。

7.4.14异径管保温时,应将保温制品加工成扇形块,并采用环向或网状捆扎,其捆扎铁丝应与大直径管道上的捆扎铁丝纵向连接。

7.4.15弯头部位保温宜采用成型材料,无成型材料时,应将直管壳加工成虾米腰敷设。管径小于70㎜的中低温管道上的短半径弯头部位的保温层加工虾米腰有困难时,可采用软质毡绑扎。

7.4.16设备封头的保温,应将保温材料加工成瓜片形,并应与封头表面紧密结合,错缝敷设,缝间应填塞严密,捆扎钢带或铁丝一端应系在活动环上,另一端系在切点位置的固定环或托架上,捆扎成辐射形扎紧,必要时可在捆扎条间环状拉条,多层材料应分层捆扎。

7.4.17有伴热管的管道保温,不得将伴热管与主管的加热空间堵塞,有垫片的伴热管线,保温时不得把垫片碰掉。

7.4.18可拆卸部件的保温,应制成可拆卸的隔热套隔热并应为二剖分的组合形式。

7.4. 19设备或管道采用硬质绝热制品时,应留设伸缩缝。

(1)、两固定管架间水平管道绝热层的伸缩缝,至少留设一道。

(2)、立式设备或成垂直管道,应在支承环下面留设伸缩缝。

(3)、卧式设备的筒体上距封头连接处

(4)、弯头两端的直管段上要各留一道伸缩缝,当两弯头之间的间距很小时,其直管段上的伸

缩缝可根据介质温度确定仅留一道或不留设。公称直径大于300㎜的高温管道必需在弯头中部增设一道伸缩缝。

(5)、伸缩缝的宽度:设备为25mm;管道为20mm。

(6)、伸缩缝内应先清除杂质和硬块,然后充填。

(7)、保温层的伸缩缝采用矿物纤维毡条、绳等填塞严密,捆扎固定。

(8)、多层绝热层的伸缩缝应分层留设,中、低温保温层的伸缩层可不错开,高温保温层的伸

缩缝必须错开,错开距离不宜大于100mm。

7.4.20法兰处的保温,应在管道一侧留有螺栓长度加25mm的间隙。

7.4.21下列情况必须在膨胀移动方向的另一侧留出膨胀间隙:

(1)、填料式补偿器和波形补偿器

(2)、当滑动支座高度小于绝热层厚度时

(3)、相邻管道的绝热结构之间

(4)、绝热结构与墙、梁、栏杆、平台、支撑等固定构件和管道所通过的孔洞之间。

7.5 保护层施工及一般规定

7.5.1本工程保护层采用0.5㎜镀锌铁皮。(焦碳塔C-101/1,2除外)。

7.5.2设备及管道的保温层外可直接装设镀锌铁皮。

7.5.3保护层的纵向搭接及环向搭接尺寸不小于50mm。

7.5.4管道直管段的外保护层,环向及纵向的搭接一端应压出凸筋,采用搭接。

7.5.5弯头的下料应统一,本工程采用虾米腰下料方法,虾米腰的下料块数应根据管道大小均匀下料,组装后不得出现明显的楞角,小管的下料块数不得少于三块。

7.5.6设备及大型贮罐的金属保护层的接缝应错列布置,应先排版划线,一般设备的接口形式

为:硬质、半硬质绝热材料的镀锌铁皮保护层采用平卷边接缝;软质绝热材料的镀锌铁皮保护层采用插接或搭接。

7.5.7方形设备的保护层下料长度不应超过1m,当超过时,应在保护层上压出对角加强筋线。集束管的盒子,当面积超过1m2,也应压出对角加强筋线。

7.5.8设备封头的保护层下料,应根据封头绝热层的形状大小进行分瓣下料,并应压出凸筋搭接或插接。

7.5.9弯头与直管段上的金属保护层搭接尺寸,高温管道应为75—150mm,中低温管道应为50—70mm,搭接部位不得固定。

7.5.10水平管道的保护层的环向接缝应沿管道坡向从高处搭向低处,纵向接缝的位置应在水平中心线下方的15°~45°范围内,缝口朝下,当侧面或底部有障碍物时,纵向接缝可移至水平中心线上方60°以内.

7.5.11立式设备、垂直管道或斜度大于45°的斜立主管线的保护层应由下而上进行施工,接缝应上搭下,并应分段将其固定在支承件上。

7.5.12所有可能通过保护层表面进水的点,都应抹防水胶密封防水。

7.5.13保护层的接缝,除活动缝外,都应用自攻螺丝或抽芯铆钉固定,固定间距应为200mm,允许偏差不得大于10 mm,但每道缝不得小于4个,当有支撑环固定时,钻孔应对准支撑环。

7.5.14伸缩缝的保护层搭接尺寸应满足伸缩量的要求,并应做成活动接缝,不得加钉固定,其间距应符合下列规定:

(1)、应与绝热层设置的伸缩位置相一致

(2)、半硬质和软质绝热层的外保护层的环向活动缝间距应符合表7.5.14的规定。

7.5.15当立式设备或垂直管道超过10m,金属保护层的周向搭接缝应用“S”钩固定(S钩用1.5—2.0mm钢板制作),其间距应为500mm,周向搭接缝视具体情况采用自攻螺钉或抽芯铆钉固定,防止保护层下滑。

7.5.16大型设备、贮罐的金属保护层的外面应采用钢带环向加固。

7.5.17当采用其他保护层时将另行交底。

8 HSE安全技术管理措施

8.1施工过程中可能发生的安全事故风险分析

8.1.1防腐涂料均为易燃物品,易发生火灾。

8.1.2防腐涂料多为有毒、有害物质,容易中毒。

8.1.3高处作业,交叉作业,容易发生高处坠落,被落物砸伤等事故。

8.1.4在平台、坑、洞口旁作业或路过时发生坠落事故。

8.1.5保温材料在施工过程中容易产生大量颗粒及粉尘,对人体伤害较为严重。

8.1.6大量施工机具需用电,施工过程中易发生触电事故。

8.1.7外保护层选用镀锌铁皮,在安装过程中容易将人体划伤。

8.1.8施工高峰集中在6月至9月,正值高温、雨季天气,易发生中暑。

8.2相应施工安全技术措施及要求

8.2.1加强安全教育,严格执行班前安全讲话和周一的安全活动制度,有针对性地交代近期工作中的安全注意事项,以树立良好的安全意识。

8.2.2针对防腐涂料易发生火灾,采取以下措施:涂料应在专门的仓库内贮存,库房内应通风良好,并配置消防器材;进行涂料防腐蚀施工时严禁同时进行可能产生明火或电火花的作业;施工现场应保持整洁,作业结束后应将残存的可燃、易暴、有毒物及其它杂物清理干净。

8.2.3针对施工中容易发生防腐涂料中毒事故,采取以下措施:施工人员必须佩带好防护用品,当出现恶心、呕吐、头晕等情况时,应立即送通风良好处进行治疗。并应定期检查身体,不适合进行防腐作业的人员应调离作业岗位。

8.2.4针对物体打击和高空坠落事故的发生,采取下列措施:

(1)施工人员进入现场必须戴好安全帽,系好帽带,高处作业挂好安全带,管带下必须张挂好安全网。

(2)高处作业应使用合格的脚手杆、吊架、梯子、脚手板,防护围栏,挡脚板和安全带,作业前应认真检查所用安全设施是否坚固、牢靠,脚手架应经安全员检查认可后,挂牌标识,并办理工序交接手续后,方可使用。登高作业时应穿着防滑鞋,防止坠落、摔伤。

(3)在脚手架的立杆上吊运材料时,拉绳人应站在吊运材料正下方水平距离3m以外,拉绳时不得用力过猛,接料人应系好安全带等停稳后再接,防止坠落。

(4)在设备、容器、管道上进行绝热作业时,当紧固铁丝或拉紧铁丝网时,不得用力过猛,并不得站在保护层上进行作业或走动。

(5)在坑洞平台边缘等“四口五临边”处设置护栏,防止高空坠落。

8.2.5针对保温材料颗粒及粉尘对人体的伤害,采取以下措施:参加绝热工程施工的操作人员,均应穿戴作业用的防护用品:防尘口罩、防尘眼睛、手套等,其衣袖、裤脚、领口应扎紧、围住。

8.2.6针对触电事故的发生,采取以下措施:

(1)现场接线均应严格按“三相五线制”进行,电线不得与金属物绑在一起;现场使用的手持电动工具和可移动式电动工具必须安装高灵敏度的漏电保护器,并应先试转合格后再使用;严禁擅自接用电源,非电工不得从事电气作业,维修用电设备时应先切断电源,并挂“有人工作,严禁合闸”警告牌。

(2)现场使用的用电机具及电源线应做定期的检查,发现漏电隐患即使整改。

8.2.7高温季节施工,认真做好防暑降温的各项工作;患有高血压、心脏病、贫血及其他不适

合于高处作业的人员,不得从事高处作业。

8.2.8另外,在生产装置运行期间进入生产厂区内的施工人员,必须遵守下列规定

(1)、施工人员必须遵守厂方有关人员的指导和有关安全规定。

(2)、严禁乱动生产设备、管道、阀门、电气仪表开关等。

(3)、施工人员严禁吸烟、串岗和在设备近旁休息。

(4)、需要进行动火作业时必须按规定办理动火票,并严格执行“三不动火”规定。

(5)、施工时的照明和电器开关必须使用安全防爆灯和防爆开关。

8.2.9施工现场应设置足够的消防器材,施工完毕要及时清理现场,保证文明施工。

8.2.10绝热作业人员应定期检查身体。

9 质量保证措施

绝热工程的日常质量监督工作由项目部工程部具体负责,设专职质量检查员负责日

常质量监督和检验工作。质量保证体系如图9。各质量控制点见表9(23页)。

9.1防腐施工质量保证措施

9.1.1防腐涂料种类、名称、牌号及涂装道数和厚度均应符合设计要求。

9.1.2防腐工程的施工,必须按要求进行每道工序的质量检查,填写共检单。

9.1.3在防腐蚀涂装过程中,应随时检查涂刷道数和涂刷质量,并在涂层施工完毕后进行外观

检查。涂装质量应符合:外表光亮,颜色一致,无脱皮、漏刷、泛锈、透底、流坠、皱皮等现象。

9.1.4地上设备和管道防腐蚀涂层厚度,可用磁性测厚仪检测,其厚度不得小于设计厚度,即每层漆膜厚度达到35~40μm,否则应增加涂装道数直到合格为止。检查应按下列规定进行:每300米抽查三点,其中两点以上不合格时既为不合格,如其中一点不合格时,再抽测两点,如仍有一点不合格时,则全部为不合格。

9.2绝热施工质量保证措施

9.2.1绝热工程的施工,必须按要求进行工序的质量检查,填写共检单,办理工序交接卡。

监理、质量监督站

图9防腐绝热施工质量保证体系

9.2.2设备每50m2;管道每50m应各抽查三处,当工作量不足50m2或50m时,亦应抽查三处,有一处不合格时,应在不合格点附近加倍取点复查,仍有1/2不合格时,亦应定为不合格,返工重干。

9.2.3保温层的支承件不得外露,其安装间距应符合本方案的要求。

9.2.4垂直管道及平壁的金属保护层,必须设置防滑坠支承件。

9.2.5绝热材料厚度的允许偏差,应符合表9.2.5的规定。

9.2.6绝热材料的容重偏差,硬质、半硬质的安装容重允许偏差为+5%,软质的安装容重允许偏差为+10%。

9.2.7伸缩缝的检查验收应符合下列规定:绝热层与保护层的伸缩缝,应按设计和规范的有关

规定,检查缝的位置,金属保护层的搭接尺寸、间距、膨胀方向等,缝内充填物应符合要求,伸缩缝的宽度采用塞尺检查,其允许偏差为5mm。

9.2.8保护层的平整度用1m长靠尺进行检查,允许偏差不大于4mm,埋地及不通行地沟管道不

作检查。

9.2.9保护层的外观检查应符合下列要求:

(1)、不得有松脱、翻边、割口、翘边和明显的凹坑。

(2)、管道金属保护层的环向接缝,应与管道轴线保持垂直,纵向接缝应与管道轴线保持平行,

设备及大型贮罐金属保护层的环向接缝与纵向接缝应互相垂直,并成整齐的直线,偏差不得大于10 mm。

(3)、保护层的接缝方向,应与设备、管道的坡度方向一致,由高处搭向低处。

(4)、金属保护层的椭圆度不得大于10mm。

(5)、金属保护层的搭接尺寸,设备及管道不得少于50mm,膨胀处不得少于50mm,其在露

天或潮湿环境中,不得少于50mm,膨胀处不得少于75mm,直径250mm以上的高温管道,直管段与弯头的金属保护层搭接不得少于75mm,设备平壁面金属保护层的插接尺寸不得少于20mm。

(6)、保护层之间搭接缝采用自攻螺钉固定,并应排列整齐,相邻两螺钉间距为200 mm,其

偏差不得大于

10 防腐、绝热工程竣工后,应提供下列交工文件:10.1各种涂料及材料的质量证明文件、试验报告或复验报告。

10.2防腐隐蔽工程记录

10.3防腐工程施工记录(J236)

10.4绝热材料合格证或理化性能试验报告

10.5设计变更和材料代用通知单。

10.6设备隔热工程施工记录(J320)

10.7管道隔热工程施工记录(J409)

11 施工手段、技措用料及施工机具:

施工手段用料、技措用料的施工机具分别见表11.1、11.2、11.3 12 劳动力计划安排

见表12

13工程进度计划、施工进度安排见表13

表11.1施工手段用料

表11.2技措用料

栈桥及作业平台施工方案

施工方法 3.4.1、钢管桩基础施工 (1)钢管桩加工 采用周转材料时,钢管桩进场前由项目质检部配合试验室进行验收并报监理检验,不符合设计及规范要求的钢管一律不得进入施工现场;钢管桩进场后,及时对其进行防锈处理,并按照设计长度进行焊接,焊接质量严格按照设计及规范要求执行,同样由项目质检部配合试验室进行验收并报监理检验。 采用新购钢管时,卷制钢管桩的钢板必须符合设计及规范要求,由专业厂家加工,每节长度根据工程的实际需要进行加工,减少运至现场后钢管的焊接时间。 (2)钢管桩的运输 构件在发往工地前标上重量、重心和吊点位置,以便吊运和安装。利用挂车或水运运至施工现场。 (3)钢管桩下沉施工方法 钓鱼法下沉钢管桩: 施工前测量队根据设计图计算出桩位坐标并进行放样,首孔栈桥/平台由测量队配合调整桩位,确定平面位置及倾斜度符合要求后由履带吊配合60kW振动锤下沉钢管桩。从第2孔开始,测量放样后安装装配式悬臂导向架,履带吊吊钢管桩放入桩孔,然后提升振动锤,收紧夹具,调整桩位及倾斜度后下沉钢管桩。悬臂导向架结构型式如下图所示: 图3.4.1-1 悬臂导向架结构示意图

打桩船下沉钢管桩: a、移船吊桩及就位:下吊索长度(包括捆绑长度)一般取0.5~0.6倍桩长;桩顶放置符合规定纸质、厚度大小的桩垫;打桩船吊起桩身至适当高度(如超越驳船上所有锚机、封舱架等障碍物)后,打桩船退后,横移至设计桩位;慢速升主钩,降副钩立桩,同时将桩架收回至前倾3°,打开上、下背板,再将桩架变幅至后倾5°,将桩进入龙口,关上、下背板、解副钩吊索。 b、定位:将上背板升至适当位置,下背板放到水面,使桩稳定后、移船至桩位准确位置;有条件时采用前方直角交会法定位。否则用前方交会法定位,在正式沉桩前算出每根桩所用的测点位置和有关参数,填好表格作为沉桩定位控制用,测量人员通过仪器观测船位扭角,报出偏差,打桩船移船调整至符合要求;通过仪器观测报出桩的垂直度误差,打桩船通过调整平衡车或左、右舱压水调整或通过变幅调整前后垂直度误差。 c、下桩:当扭角、垂直、桩位均符合要求时,降主钩下桩,下桩时,测量班和桩工班跟踪观测,随时掌握桩位和垂直度的变化,根据实际情况,采取措施确保桩位和垂直度符合要求。 d、沉桩时,应在桩顶与替打之间设置有适当弹性的桩垫。桩垫要求厚薄均匀,尺寸尽量与桩顶断面相同。桩垫厚度要求:采用纸垫时,一般为10~12cm (锤击后高度);采用木垫时:一般为8~10cm。 e、桩身靠自重下沉稳定后,复测桩位,确认符合要求后解主吊钩吊索,指

管道保温施工方案

管道保温施工方案 ___ 年12月2日 目录 一、编制依据 1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 4《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185-2010 5《设备及管道保温技术通则》GB4272-1992 6《管道及设备保温》98R419图集 二、施工准备 2.1技术准备 组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图,按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料,并准备具有多年化工施工作业的操作熟练工人,尽量使施工期间周围施工设备和地面不受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对末施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐保温工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中质量通病的预防。 2.2工程材料准备 组织材料人员对采购保温材料计划作出详细的安排。在工程施工前应将所在图

纸设计材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。保温材料到仓库后,应进行二次抽查,如不合格应及时退货。抽检准备的主要内容有: 221保温材料的品种、数量是否与贴标相符合; 222保温材料是否经过雨水浸泡,是否含有积水; 2.2.3保温材料的导热系数、容重等质量指标是否合格。 2.3劳动力准备及人员进场 根据本工程的特点,我公司将安排技术能力强、业务素质高的专业施工队伍和施工班组,及时安排进场,由项目部统一指挥,协调施工,加快施工进度,提高工程质量、并保证工程能连续施工。 对所有进场施工队伍先进行劳动纪律、法律法规和安全技术操作等方面的教育。做到文明施工、遵章守纪。 2.4安全及技术资料准备 2.4.1对所在参加工程施工的人员,进行必要的技术安全学习培训,学习领会甲方纪律、安全、消防等方面的规章制度,明确高空作业的特殊安全措施,必要时进行技术安全考试,考试不合格者,不得操作。 2.4.2保温工程施工,应具有齐全的施工图纸和设计文件,施工单位应对施工图纸进行自审、专业审和综合会审,并及时对所提出的问题给予解答,结合工程情况提出施工方案和技术交底,并应具有书面资料。 2.4.3准备针对本工程的开工报告,并办理开工报告,中间验收报告、施工记录、隐蔽工程记录及质量检查表格并作好本工程的施工方案。 2.5现场组织准备 2.5.1管理机构设置 该工程将实施项目法施工,建立一个合理的、精干的、高效率项目经理部,全面履行合同,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制等五大职能,协调内

动火作业施工方案

动火作业施工方案 一、编制依据本工程临时用电组织设计根据: 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ-2005) 3、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 4、4、《建筑电气设计手册》。 二、工程概况 工程名称:碧桂园盈水翠苑 建设单位:台山碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:江门市新会区冈州工程建设监理有限公司 施工单位:中传建设有限公司 工程地点:台山市碧桂园钻石湾 本工程框架墙结构;货量区别墅户型005S、005N240S、260S地上3层。商铺A、B、C区1-3层,建筑总面积:37000m。工程抗震设防烈度为六度,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,设计合理使用年限为50年。三、项目施工管理人员现场负责人:涂国武,黄劲松,吴小磊。 现场负责人职责: 1、按照业主要求提出动火申请,办理动火作业许可证。 2、对作业人员作业前进行安全交底。 3、落实动火作业风险削减措施,组织实施动火作业,并对作业风险削减措施的有效性和可靠性负责。 4、及时纠正违章作业行为。 安全员:禤艺峰,训邵兵。 安全员职责:1、做好动火前的安全交底(包括风险识别),检查施工现场安全措施落实是否到位,对作业全过程安全进行监护。 四、动火等级的划分:一、二、三级动火的情况划分。 1.凡属下列情况之一的动火,均为一级动火。 (1)禁火区域内。 (2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备 (3)各种受压设备。 (4)危险性较大的登高焊、割作业。 (5)比较密封的室内、容器内、地下室等场所。 (6)现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。 2.凡属下列情况之一的动火,均为二级动火。 (1)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊:割等用火作业。 (2)小型油箱等容器用火作业。 (3)登高焊、割等用火作业。 3.在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业,均属三级动火作业。 五、安全技术要求 1、作业人员必须持证上岗。 2、严格按照安全操作规程施工。 3、电气焊工在操作时必须持双证作业(操作证、动火证)必须有专人监护,配备灭火器,并穿绝缘鞋、带皮手套、戴保护镜。 4、动火人员必须到项目经理开动火证,方可施工。 5、作业现场配备灭火器材。 6、作业现场安排专人监护。 7、电焊机必须接地良好,电源线的拆装应有专业电工操作。 8、电焊机要设单独开关,开关应设在防雨的电闸箱内,拉合时应倒向操作,电焊机必须接二次保护装置。 六、电焊工、电工操作规程

高空作业施工方案

高空作业专项施工方案 一、工程概况: 财富又一城楼高34层,在外墙安装广告字等,准备采用高空作业进行施工。 二、主要施工方法: 由于场地限制,施工采取工厂拼接物料现场安装的方式.监护人员将准备好的吊绳、吊板放下,施工人员下吊板到安装的楼层外墙,监护人员将准备好的材料捆绑好放到安装楼层的外墙;由施工人员进行打孔安装(或胶装),使用冲击钻时应按有关施工技术规范进行,上稳紧固件,并用专用的绝缘胶布把各灯具的接线连接起来;安装结束检查灯具牢固性符合要求后,完成施工。 三、安全施工的措施: 1) 高空作业现场,划出危险禁区,设置明显标志,严禁无关人员进入。 2) 高空作业区的下方地面,严禁堆放脚手架、跳板、其他杂物。地面人员禁止在高空作业区的正下方停留或通行 3) 凡进行高空作业的工人,均配备工具袋。高空作业使用的小型工具,均装入工具袋内,不准在吊板或建筑物上乱放工具,以免坠落伤人。 4) 高空作业人员,不准穿硬底鞋,一律使用安全带, 安全扣。安全带一般采取高挂低用方式。 5) 高空作业人员不准从高空向地面抛掷物件,也不准从地面向高空抛掷物件,采用绳索、吊篮等传送物件。 6) 钢丝绳锁扣螺杆为下绳方向的反方向,按吊板作业示意图操作。 7) 高空作业所用小型机具(如角磨机、冲击钻等)必须找适当位置放好,并用绳索、铅丝捆绑牢靠。 四、施工条件: 1、高空作业必须在良好的气候条件下进行,风力小于4级,4级以上必须停止工作,因此在施工前应测定高空风力。 2、在下雨、雾浓、能见度差以及高温(35℃以上)等条件下都不适合进行外墙高空作业的施工。 3、高空操作者在上岗前不得饮酒,有感冒等身体不适症状必须暂停高空作业。 4、设备条件:高空施工的设备必须处于良好的工作状态,凡吊板有发毛、部分绳股渐裂等现象必须立即更换新绳。 五、施工准备: 1、施工所使用的安全绳、安全带全部采用合格绳。吊板、吊绳、安全绳、安全绳锁扣在使用前都必须仔细检查,防止绳子有裂口。 2、进入施工现场必须戴安全帽。安全帽的制作与使用符合国家现行标准《安全帽》(GB2811)的有关规定。 3、高空作业人员应挂牢安全带,安全带的选用与佩带符合国家现行标准《安全带》(GB6095)的有关规定。 六、施工步骤: 1、楼顶作业人员将吊绳、安全绳分别固定于顶层结构柱上,且必须同时固定于两根柱子上,绳子末端用环绕锁死结扣固定于柱上,绳子前端用环绕抽结固定于柱上。结扣打好后,用铁丝在结扣处加固,两绳长度必须到达地面。检查吊板扣和吊板上紧固螺母。 2、各位置监护人员到位,下吊板人员穿好工作服,系好人身安全带及锁好锁扣,扣住安全绳,自己仔细检查锁扣,监护人员再次检查锁扣,检查完成后待命。

外墙保温施工方案(新)

一、施工方案编制依据及参照规范 (一)、方案编制依据 1、业主提供的招标文件及其他附件资料。 2、国家和行业颁布的有关现行规范、标准及图集,省、市建委颁发的有关规定及其他技术指标。 3、施工现场踏勘的情况及本公司的综合实力。 (二)、方案参照规范 1、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/》; 2、《四川省居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程DB51-2005》; 3、《挤塑聚苯板保温构造图集西南05J103》; 4、《外墙内保温建筑构造03J122》; 5、《墙体节能建筑构造06J123》。 二、工程概况 外墙墙体保温采用XPS挤塑聚苯板薄抹灰保温系统,板厚度为20mm,燃烧性能为B1级,粘结层采用粘结砂浆粘结,挤塑板进行界面处理,并用锚固件进行锚固,面层为3—5㎜厚抗裂砂浆加单层玻纤网格布。 三、工程目标 (一)质量目标 本工程质量目标为确保合格并力争优良,按国家行业颁布的现行相关工程质量验收标准验收。(二)安全文明目标 本工程要立足于保质量、保安全、抢工期的同时文明施工。安全生产实现无重大伤亡、火灾及重大设备事故,一般事故频率控制在5‰以内,争创安全文明标准化工地。 (三)工期目标 经现场踏勘,各栋建筑物外墙施工进度不一致。工期确保为单栋建筑外墙工作面书面交接后,自交接日起65天(日历天)。 四、施工组织 建立以公司工程部、现场项目管理、施工作业部门三级分层管理的组织,对各级人员规定其职责、权限和相互关系,建立责任制并组织落实。 项目管理部在项目经理的领导下,由责任工长、工程施工、质量监督、安全管理等职能人员组成,对质量、工期、安全进行全面协调控制。项目部组织体系图如下:

移动式操作平台施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、荷载设定 (1) 四、选用材料配件 (1) 五、搭设示意图及计算书 (2) 六、搭设要求 (5) 七、搭拆及使用安全技术措施 (6) 1、移动操作平台搭设安全技术措施 (6) 2、移动操作平台拆除安全技术措施 (6) 3、使用及安全保证措施 (7) 八、高空坠落应急预案 (8) 1、编制目的 (8) 2、适用范围 (8) 3、应急救援组织机构 (8) 4、应急反应组织机构各部门的职能及职责 (8) 5、应急响应 (10) 6、应急抢救措施 (11) 7、防坠落措施 (12) 8、应急资源 (12)

一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 二、工程概况 成都裕同印刷包装生产线二期项目,位于成都崇州市崇安路682号,本工程为工业厂区,建筑占地面积6540.55m2,建筑面积33932.69 m2,结构设计为框架结构;厂房地上5层,建筑总高度为23.8m,一层层高为5.5m,二层层高为5m,三层~四层层高为4.5m,五层层高为4m,室内局部装修工程选用移动式操作平台进行施工。 三、荷载设定 1.操作平台上拟定操作人员为2人~4人; 2.均布荷载按Q=2.0KN/㎡进行考虑; 四、选用材料配件 1.操作平台钢管选用规格为Ф48×2.8的焊接钢管,钢管钢材牌号采用力学性能适中的Q235A,质量性能指标应符合国家标准《碳素结构钢》GB700中Q235A的规定; 2.水平拉接杆、封口杆、扫地杆、剪刀撑,采用φ48×2.8mm钢管,扣件采用可锻铸铁扣件,并应符合国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831-2006的相关规定要求。3.脚手板采用木脚手板; 4.移动轮采用钢胶轮。

自保温墙体施工方案

保温墙体施工方案 二0一五年七月

一、工程概况 1、工程名称:常州市武进区路劲城3A工程 2、建设单位:常州路劲房地产开发有限公司 3、设计单位:江苏筑原建筑设计有限公司 4、结构形式:框架剪力墙结构 5、施工单位:江苏武进欣达建设工程有限公司 6、监理单位:常州中房建设监理咨询有限公司 7、工程地点:常州武进区广电东路北侧、夏城北路西侧 8、结构形式:地下室框架剪力墙结构,地下一层;住宅框架结构,48#~49#无地下室,地上六层;50#~56#房地下一层,地上六层;57#~59#房地下一层,地上五层;S-2#商业、S-3#商业框架结构,底层商铺,地上二层。 9、建筑面积:70979.00㎡。 二、编制依据 砌体结构设计规范(GB50003-2011) 建筑地基与基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 砌体工程现场检测技术标准(GB/T50315-2000) 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011) 《蒸压加气混凝土砌块自保温系统应用技术规程》 (DGJ32/TJ 107—2010) 《蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材结构构造》(06CG01) 三、施工注意事项: 1、路劲城3A地块设计采用江山建材蒸压砂加气混凝土砌块、薄块作外墙保温住宅,

设计采用密度级别为B06、A5.0,B04、A2.0。 江山AAC产品的设计用导热系数计算值 2、江山蒸压砂加气混凝土砌块作节能住宅的外墙自保温时,其墙体厚度符合设计要求:240mm 。 3、应用江山蒸压加气混凝土砌块或薄块作外墙自保温,在混凝土框架结构或低层混合结构中,墙体的平均传热系数(Km )和主体部位热惰性指标(Dp )宜按江苏省标准《居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J71-2008)附录采用。 4、在节能建筑中,江山产品用于短肢剪力墙(或异形柱结构)结构中时,应对梁柱部分进行保温。外保温平面示意如图所示。 砌块或薄块密度级别 性 能 指 标 B04 B06 干密度(kg/m 3 ) ≤425 ≤600 设计用导热系数λd (W/m ·K ) 0.09 0.15

高空作业专项施工方案

大场镇文海路西侧 地块项目 吊板施工方案 编制单位:上海同济建设有限公司 日期:二○一三年六月二十七日 一、工程概况 宝山区大场镇文海路西侧地块项目,根据设计要求对屋面以上外墙装饰涂料颜色进行调整,但现1#~3#楼外墙脚手架已拆除,为了确保1#~3#楼能够安全、保质保量完成涂料涂

刷,我公司凭着多年施工实践经验编制具有针对性施工方案。结合我项目部的施工能力,技术装备编制了吊板施工方案。根据以往我公司施工经验,认为本方案切实可行。 二、编制依据 ◆宝山区大场镇文海路西侧地块项目现场的具体情况。 ◆<<座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范>>(GB23525-2009) ◆<<建筑施工高处作业安全技术规范>>(JGJ80-91) ◆现行国家有关质量安全规范、规程标准。 ◆上海市相关质量安全地方标准与规定等。 1、以工程的高质量、快工期、文明、安全、环保、经济、实用为中心思想编制本施工方案。 2、从公司的工程师和专家及在类似工程施工的老技术人员经验中学习,并参考了一部分实用的施技术规范。 三、施工目标 1、安全目标:坚持“安全第一,预防为主”的方针,工亡率为零,杜绝重大安全事故。 2、文明施工:佩戴好安全“三宝”安全帽、安全带、安全生命绳,配备齐全劳动保护。施工现场做到活完、料净、场地清,严格遵守区文明工地的规定和要求。 四、施工准备 1、天气情况 因本工程作业特殊性,管理人员应精确掌握在施工期间天气变化情况 2、现场勘察 1#~3#楼屋面外墙线条复杂,管理人员应熟悉现场状况并合理安排施工流程。 3、工具准备 此项特殊作业需备工作绳、安全绳、吊板(座板)、安全带、自锁器、U型卡、工作桶等施工用具。 4、工作人员 作业人员应穿戴整齐,按规定系好安全带,将自锁器单独悬挂于安全绳子;现场安全监督员到位,安全监督员应设二人,顶部一个地下一人。放置高空作业指示牌,做到严格规范,万无一失。 五、主要施工工艺: 施工平台--------全部采用高空吊绳进行施工。 高空吊绳系统有以下几个部分组成: 1)、施工工具简介及使用

管道保温施工方案

管道保温施工方案 2015 年12 月 2 日

目录 一、编制依据 (1) 二、施工准备 (1) 三、施工方案 (3) 3.1脚手架搭设 (3) 3.2表面处理 (3) 3.3保温层安装 (4) 3.4外护层安装 (5) 3.5保温、保护层检查. (7) 3.7 电伴热施工方法. (7) 四、质量保证措施 (9) 五、安全保证措施 (9) 六、确保工期的技术措施及工期安排进度 (12) 七、文明环境保护措施 (13)

、编制依据 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3 《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 4 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185-2010 5 《设备及管道保温技术通则》GB4272-1992 6《管道及设备保温》98R419图集 二、施工准备 2.1技术准备 组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图,按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料,并准备具有多年化工施工作业的操作熟练工人,尽量使施工期间周围施工设备和地面不受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对末施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐保温工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中质量通病的预防。 2.2工程材料准备组织材料人员对采购保温材料计划作出详细的安排。在工程施工前应将所在图纸设 计 材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。保温材料到仓库后,应进行二次抽查,如不合格应及时退货。抽检准备的主要内容有: 2.2.1保温材料的品种、数量是否与贴标相符合;

高空作业平台施工方案

高空作业平台施工方案 1.编制依据 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《高空作业车操作规程》(GB/T9465-2008) 《全电动曲臂式高空作业平台操作维护手册》(SM00416112) 《全电动剪叉式高空作业平台操作维护手册》(SM0110114) 柔宇国际柔性显示产业园项目1栋配套综合楼、11栋门卫室幕墙工程场馆施工图纸2.工程概况 工程名称:柔宇国际柔性显示产业园项目1栋配套综合楼、11栋门卫室幕墙工程 工程地址:深圳市龙岗区坪地街道 建设单位:深圳柔宇显示技术有限公司 建筑设计单位:中国电子工程设计院世源科技工程有限公司 幕墙施工单位:深圳金粤幕墙装饰工程有限公司 柔宇国际柔性显示产业园综合楼总高79.10m,共15层,标准层高4.5m。建筑外立面装饰内容包括:主外立面横隐竖明玻璃幕墙10965m2,最大高度为+71.9米;曲面铝板线条10151m2,最大建筑高度为+79.1米;石材530平米,位于A、B栋首层踢脚;拉索玻璃幕墙3100平米,位于A栋裙楼1~3层,最大高度+16.2米,其余还有玻璃栏杆、雨棚等。 本方案施工范围为A栋综合楼及屋面、B栋、三个小房子、连廊以及雨棚等的施工。 3.高空作业平台进场时间内及施工部署 由于安装难度大、工期紧,经测算,工地需安排 3 台电动曲臂高空作业平台和 5 台全电动自行走剪叉高空作业平台进行施工,高空作业平台预计进场时间为5月22 日,作业区域为为A栋综合楼层间、阳台、拉索幕墙部位、局部连廊及屋面、B栋、三个小房子、连廊以及雨棚等的施工。 4.高空作业车主要参数: 4-1 全电动曲臂式高空作业平台 GTBE20AE 最大工作高度:20.23m 最大平台高度:18.23m 整机长度(收拢状态):8.61m

施工现场动火火作业方案

施工现场动火作业方案 动火安全技术措施 一、防火教育记录 1、现场要有明显的防火宣传标志,每月职工进行一次防火教育,定期组织防火检查。 2、电工、焊工从事电气设备安装和电气焊切割作业,要有操作证等。动火前,要清除附近易燃物。 3、使用电气设备和易燃、易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。 4、因施工需要搭设临时建筑,应符合防火要求不得使用易燃材料。 5、施工材料的存放、保管应符合防火安全要求,库房应用非燃材料搭建、易燃、易爆物品,应专库储存,分类单独存放,保持通风、用火符合防火规定,不准在工程内、库房内调配油漆、稀料。 6、工程内不准作为仓库存使用,不准存放易燃、可燃材料,因施工需要进入工程内的可燃材料,必须采取可靠的防火措施,工程内不准住人。 7、施工现场不管什么地方一律不准用电炉,木工棚、仓库等,严禁吸烟。 8、氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m,两瓶同明火作业距离不小于10m。 9、冬季施工保温材料的存放与使用,必须采取防火措施。 10、在施工过程中要认真做好防火安全技术交底。特别在进行气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有具体防火要求。 11、严格动火审批程序,动火时要有可靠的安全防护措施。 12、实行严格的人员监护下施工。 13、严禁未经动火审批、无可靠安全措施和无证人员动火施工。 二、施工现场动火责任制 由于施工中的火灾危险性大,起火因素多,所以组织施工时,一定要落实安全用火的要求,认真实施防火措施。 1、加强消防工作的领导,建立义务消防组织,现场设消防值班人员,对现场职工进行消防知识教育,建立现场安全用火制度。 2、施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 3、现场应有车辆循环通道,通道宽度不小于,严禁占用场内通道堆放材料。 4、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。严禁工人私自挪动和破坏消防器材,特别是分包应该建立对于随意破坏灭火器的追责制度,确保现场灭火器能长期有效。 5、安装使用电气设备时应注意以下防火要求: (1)各类电气设备、线路不准超负荷使用,线路接头要接实、接牢,防止设备、线路过热或打火短路,发现问题及时修理。 (2)穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿管保护,灯具与易燃物应保持安全距离。 6、现场材料堆放的防火要求 (1)材料堆放不宜过多,垛之间应保持一定的防火间距。木材加工废料要及

移动平台施工方案

昊诚光电 1#车间工程 室内移动平台 专 项 施 工 方 案 建设单位:苏州二建总承包管理公司 编制部门:项目部 编制时间:二〇一〇年十二月

目录 一. 工程概况 (1) 二. 需求说明 (1) 三. 编制依据 (1) 四. 材料质量 (1) 五. 操作平台搭、拆、施工阶段危险源识别、评价与控制 (2) 六. 移动式操作平台搭设示意图 (2) 七. 移动式操作平台搭、拆一般规定 (4) 八. 移动式操作平台的构造、搭设及使用要求 (4) 九. 施工准备 (6) 十. 移动式操作平台计算书 (7) 十一. 移动式操作平台搭设验收 (12) 十二. 移动式操作平台的拆除 (13) 十三.应急预案 (13)

一. 工程概况 本工程为昊诚光电1#车间,有中国建筑技术设计研究院,苏州二建建筑集团有限公司施工。 本工程位于太仓市青岛路北侧,常胜路东侧。 1#车间±0.00为地面绝对标高,钢屋面标高:+5.30~+6.00米,屋面板底标高+8.30m 二. 需求说明 因车间内部份首层标高太高需要,故采用移动式操作平台进行施工。为在移动式操作平台搭、拆及给排水、消防管、等施工登高作业过程中,贯彻执行安全生产方针、国家技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91和本公司《苏二建技字【07】第3号》做法要求,特制订本技术方案。 三. 编制依据 3.1 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 3.2 《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59-99 3.3 《特殊作业人员安全技术考核管理规则》 GB5306-85 3.4 《钢管脚手架扣件》 GB15831-1995 3.5 《建筑结构荷载规范》GB5007-2002 3.6 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 3.7 《高处作业分级》 GB3608-93 3.8 施工现场安全生产保证体系与建筑施工安全技术标准选编。 四. 材料质量 4.1 移动式操作平台采用钢管为:Φ48,其壁厚不得小于2.5mm。

保温施工方案(专项方案)

明发·明博小镇项目 外 墙 保 温 (专项方案) 浙江欣捷建设有限公司 二〇一七年五月二十六日

1、工程概况: 工程名称:明发2明博小镇项目 建设单位:明发集团(马鞍山)环境建设有限公司 设计单位:厦门中建东北设计院有限公司 监理单位:江苏雨田工程咨询集团有限公司 施工单位:浙江欣捷建设有限公司 明发集团(马鞍山)环境建设有限公司拟在马鞍山市博望区新建明发明博小镇启动区项目。该启动区分多期进行实施,主要包括10幢18层的住宅楼、8幢6+1F的住宅楼、16幢3F的住宅楼及部分1~2F商业、变配电等配套设施,场地北侧下设一层地下车库(虚线范围内,详见平面图),框剪结构(高层)及框架结构(低、多层及地下车库)。 本工程为1#~10#楼(18层)为高层住宅,基础受力形式为预制方桩受力,11#~18#(6+1)为多层花园洋房住宅,基础受力形式为预制管桩受力。19#~34#为别墅,基础形式为天然独立式基础。本工程室内地面以上外墙及楼电梯间墙体为MU10混凝土多孔砖、M5混合砂浆砌筑,内墙采用A5加气混凝土砌块、M5混合砂浆砌筑,顶层砌体(住宅)女儿墙及砖砌栏杆采用MU10混凝土多孔砖、M7.5混合砂浆。±0.00以下及与土壤接触的砌体采用MU15混凝土实心砖,M10水泥砂浆砌筑。加气砼砌块的出釜停放期不应小于28天。(选自马鞍山市混凝土多孔砖、混凝土空心砖和普通混凝土小型空心砌块砌体防裂技术导则(试行)2010年7月1日实施版) 2、编制依据 2.1、《民用建筑热工设计规范》(GB50176—2016) 2.2、《夏热冬暖地区民用建筑节能设计标准》(JGJ75-2012) 2.3、《民用建筑节能管理规定》(建设部令第143号) 2.4、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50189-2015) 2.5、《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 2.6、工程设计文件 3、设计节能主要措施 3.1、外墙体:复合发泡水泥板,地下室外墙:挤塑聚苯板,门窗及侧边洞口:

外墙保温施工方案设计

市第一中学新校区外墙保温专项施工方案 一.工程概况:市第一中学新校区项目工程外墙保温为50mm 厚岩棉(容重140/立方)薄抹灰外墙外保温系统。 二.编制依据(1)《建设节能工程施工质量验收规GB50411—2007 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (3)《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50201—2001 (4) EN 13500《岩棉外墙外保温系统》 (5) 《外墙外保温建筑构造图集》12YJ3-1A (6) 国家、地方、行业现行法律、法规 三.施工部署1.施工准备1.1 外墙抹灰基层用1:3 防水水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过5mm,并按照GB 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。1.2 根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经检测单位检测合格并出具合格检测报告后,方可进行大面积施工。2.安全技术交底进场施工前, 对保温相关人员进行现场安全技术交底工作。施工时严格按照安全技术交底要求进行。3.材料准备所有原材料进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。4.系统及材料性能指标1 抹面胶浆的性能指标 2 试验项目原强度

标准拉伸强度(KPa)(与岩棉) 耐水侵水48h,干燥2h 侵水48h,干燥7d 耐冻融抗压强度/抗折强度可操作时间 四、施工工艺流程基层墙体处理挂基准线,弹控制线,双面界胶 粘剂制配粘贴岩棉板(终端部位先贴翻包网布)安装临时固定锚栓复合热镀锌电焊网加锚栓锚固保温层施工检查、修整抹面胶浆制配岩棉板抹灰面制作表面处理抹面砂浆压铺玻纤网布饰面砂浆施工饰面涂料施工外保温工程验收 1.弹控制线、挂基准线1.1 从最高点排通线,每三层做一个节点, 做到墙体垂直;1.2 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线等;1.3 在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。 2.粘结砂浆2.1 把胶粘剂和抹面胶浆粉料按配合比搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中;2.2 拌制砂浆的过程中绝不允许掺加水泥、快凝剂、防冻剂、填充料、色料等任何形式的添加剂; 3.基层上粘贴翻包网格布3.1 凡在粘贴的岩棉板边缘外露处都应做标准耐碱型网格布翻包处理,具体部位包括:1)门窗洞口处;2)女儿墙收头处3.2 裁取300mm 宽的标准型耐碱耐碱网格布 条; 3.3 需要做翻包处理的部位基层上抹出100mm 宽2~ 3mm 厚的粘结砂浆;3.4 抹好的粘结剂上铺设耐碱网格布条,

门式脚手架移作业平台施工方案

广州城市轨道交通三号线厦滘车辆段扩容改造工程门式脚手架移动作业平台施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁四局集团有限公司广州城市轨道交通三号线厦滘车辆段 扩容改造工程项目经理部 二O一七年十二月二日

目录 1.编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 3.脚手架方案选择 (1) 4. 脚手架的材质选用及特点 (2) 4.1材质选用及特点 (2) 5.脚手架的搭设流程及要求 (2) 5.1门式钢管脚手架搭设的工艺流程 (2) 5.2门架的构造要求 (3) 6.脚手架计算书 (5) 6.1脚手架基本参数 (5) 7. 脚手架施工安全保证措施 (8) 7.1作业平台搭设时注意事项 (8) 7.2脚手架移动 (8) 7.3脚手架拆除 (9) 7.4脚手架使用安全 (9) 8.应急预案 (10) 8.1应急准备 (10) 8.2职责及分工 (10) 8.3应急流程图 (12) 8.4施工应急抢险 (13)

门式脚手架移动作业平台施工方案 1.编制依据 1.1《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社; 1.2《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、 1.3《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016); 1.4《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011); 1.5《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 1.6《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010中国建筑工业出版社; 1.7本工程设计施工图纸。 2.工程概况 广州市轨道交通三号线厦滘车辆基地位于广州市南部的番禺区沙溪岛中部,三号线正由北向南从沙溪岛的中部穿过,在迎宾路北侧设置厦滘车站。车辆基地位于三号线东侧,其用地范围为珠江后航道以南,迎宾路以北,新光快线以东,沙溪村以西。厦滘车辆基地由车辆段、综合维修中心、材料总库三部分组成,围墙内占地面积22.01公顷,于2005年建成投入使用。 本方案造用于广州市轨道交通三号线厦滘车辆扩容改造工程运用库D区检修平台车体两侧安全防护栅栏施工安装所用的作业平台,移动作业平台搭设高度为4.8m,为门式脚手架移动作业平台。 本方案包括作业平台搭建安装说明及示意图,脚手架配件参数。并对其安装技术要求,使用注意事项等。 3.脚手架方案选择 根据本工程的施工条件和质量及安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1)作业平台架体力求做到安全可靠; 2)在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3)选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4)架体结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5)综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合《建筑施工安全检查标准》(JCJ59-2011)检查标准要求;

卸车现场作业安全施工方案

现场作业安全施工方案 施工单位(章): 编制人: 审核人: 日期:2019年月日

1、接卸主要内容 按照铁路公司相关部门要求完成钢轨、轨枕接卸工作,在临近铁路线路钢轨接卸期间,利用列车行车间隙接卸,不影响列车运行。 2、接卸流程 与各相关部门沟通确定接卸位置,接卸主要流程如下: 确认接卸日期和地点 报送施工计划 进入接卸地点 组织调车、人员接卸 落地后整理 清理现场、消记 3、主要施工措施 (1)组织调车、吊具,吊装人员进行培训: 强调吊装作业安全要求、明确吊装作业地点和内容;明确1名现场负责人负责此次吊装作业,明确1名安全防护人员在铁路线路来车方向进行安全防护,明确1名值守人员在进入距钢轨3米以内时到调度室进行值守。 个作业人员听从指挥,按各自职责展开工作。 (2)进行吊装作业:

吊装前需进入距钢轨3米内范围时安装值守人员到调度室进行值守,在作业地点有列车通过前及时通知现场负责人撤至3米以外安全位置。 吊装作业由具备吊车指挥资格的专业人员现场统一指挥,协调吊车司机、司索工、力工互相配合。将钢轨吊运至指定位置。 (3)结束检查 道岔吊装完毕,施工负责人负责检查钢轨接卸位置是否正确,如有无影响行车侵限的情况,及时组织接卸人员进行处理。 4、安全施工措施 (1)、接卸人员在接卸作业前必须认真学习本措施中的施工安全技术措施,并遵照执行。 (2)、接卸各种时,必须规定统一口号、信号,有专人指挥方可进行作业。作业时,挂好吊索具,进行试吊,人要远离吊装物品,防止因索具或物品没挂牢伤害人。 (3)、起重吊索工具,使用前必须进行检查,不符合安全规定的不准使用。根据物品重量选择合适的吊索具,防止吊索具断裂及物品坠落。 (4)、接卸前,必须查明重量、尺寸、接卸地点后,才能作业。 (5)、装运时严禁超载、超高、超宽、超长,钢轨及轨枕堆放要平稳。必须挂好紧绳器,防止钢轨及轨枕滚落、倒塌造成事故。 (6)、车辆未停稳,严禁人在车辆上操作或上下车。作业时,禁止在汽车起重机臂下或行车粱下停留、行走。车辆行驶时,禁止人坐

保温施工方案

施工方案工程企业名称 (保温部分) 编制 审核 批准 编制日期 2018.4.05

第一章.工程概况 1.工程简介 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程概述: 发电有限责任公司#3锅炉为上海锅炉厂制造的SG-1025/18.3-M831型亚临界强迫循环汽包锅 炉,锅炉为π型布置,平衡通风,四角喷燃。该锅炉已于2013年完成了脱硝改造。该脱硝系统由采用选择性触媒脱硝(SCR)法,双反应器无脱硝旁路布置方式,脱硝还原剂采用尿素(尿素热解法)。#3锅炉SCR脱硝尿素热解采用电加热器加热热一次风,一台锅炉配备一台电加热器,每台电加热器实际运行功率为540KW,以目前环保要求来看,只要机组运行, SCR一投运,电加热器就要马上投运以满足尿素热解对热风温度要求,单台机组每年以5000小时运行时间计算,每年电加热器耗电量为270万度电。 为进一步降低厂用电率,实现节能减排,招标方决定在保证锅炉和脱硝系统安全、经济运行前提下,对3#机组提高褐煤掺烧比例改造。 管道保温结构: 主管:内层50MM硅酸铝制品→外层50MM厚矿棉壳→0.2厚低碱玻璃管道包布→外层0.5厚铝皮保护层。 疏水管保温:采用石棉绳缠绕进行保温。 除盐水主管、支管油漆防腐要求:涂刷1度富锌底漆→1度环氧云铁中间漆→2度环 氧防腐面漆。 2.质量验收、编制依据: 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB50224-2010 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(DL5009—96) 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《火力发电厂热力设备和管道保温材料技术条件与检验方法》SDJ68-85) 《电力工业技术监督规定汇编》(2002年版) 《火电施工质量检验及评定标准》(建筑工程篇)SDJ69-87、SDJ280-90

设备平台施工方案

第一章工程概况 一、工程名称及相关单位情况 工程地点:北京市朝阳区来广营乡A3地块 建设单位:远洋地产有限公司 设计单位:中星联丰幕墙装饰工程有限公司 监理单位:北京方圆工程监理有限公司 总承包商:北京建工博海建设有限公司 二、工程概况 本工程施工范围:5#住宅楼外立面。5#楼墙身为干挂石材、铝单板(非承包范围)及真石漆涂料外装饰工程。楼梯间外侧设备平台部位基层为50mm厚挤塑板,面层为真石漆涂料。 第二章编制依据 一、本方案编制的依据 合同文件、施工图纸 答疑文件和招标文件补充文件 二、主要法律法规及标准 中华人民共和国、行业和北京市政府颁布的现行有效的施工的各类规范、规程及验评标准。 中华人民共和国、行业和北京市政府颁布的有关法律、法规及规定。 IS09001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系。 1、主要标准及规范一览表 (1)、建筑幕墙GB/T 20186-2007 (2)、金属与石材幕墙工程技术规范JGJ 133-2001 (3)、建筑装饰修工程质量验收规范GB 50210-2001 (4)、建筑工程检测试验技术管理规范JGJ 190-2010 (5)、建筑节能工程施工质量验收规范GB 50411-2007 (6)、民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规范(公通字[2009]46号文件) (7)、工程测量规范GB 50026-2007 (8)、北京市外墙保温施工技术规程DB11/T1081-2014 2、国家现有关强制性标准的规定。

3、产品出产地的相关规范与标准。 三、编制原则 1、本施工方案仅适合于亚奥万和四季5#楼楼梯间外侧设备平台外墙施工作业,是该部位作业的实施性文件,施工人员必须熟练掌握并根据其内容进行工程施工 2、本施工方案编写的指导思想是:严密组织、科学安排、部署合理、重点突出。 3、我司将严格执行工程建设程序,遵循计划、设计、材料采购、加工及施工的总程序。 4、我司将本着严密组织、科学安排、保证重点的思想施工本工程。 5、本施工方案编制遵循施工工艺技术的内在规律性,科学合理地安排各分部、分项工程施工工艺及施工顺序。 6、各分项工程尽力采用流水施工方法,组织有节奏、均衡、连续的施工。 7、科学地安排工程冬雨施工,确保质量。 8、施工中力求采用国内外先进的施工技术和科学管理方法,加快施工速度,缩短工程,保证工程质量。 9、合理地组织材料采购、运输环节,在遵守业主主要求,保证工程质量前提下,降低工程成本,提高本公司经济效益。 第三章设备平台施工安全技术措施 一、安全措施现场条件 1、5#楼北侧共有六列设备平台,其中四列设备平台十处、二列设备平台十六处; 2、设备平台朝室外方向两侧石材造型柱已安装完成; 3、空调线管已安装完成; 4、孔洞封堵已施工完成; 5、现场情况详见下图:

保温施工方案73149

国电永福发电有限公司供热管线改造项目 保温施工方案 编制: 审核: 批准: 山东东方腾飞安装工程有限公司 永福项目部 2015年11月08日

目录 1.工程概况 (1) 2.主要工作量 (1) 3.编制依据 (1) 4.施工前准备 (2) 5.施工方法及工艺要求 (3) 6.作业的安全要求 (7)

1.工程概况 本工程为国电永福发电有限公司新增供热改造工程设备安装施工中土建、安装及保温施工。 从国电永福发电有限公司厂内已建分汽缸预留DN400阀门处接出一根DN400的蒸汽管道,分为两路。一路变径为DN200的蒸汽管道,利用厂内已建支架向北敷设,折向南,以低支墩形式敷设后,再折向北,出围墙后折向东,沿着围墙绿化带中支架敷设,后折向北,以高支架形式直接跨越厂区外小路,继续向北,以中支架形式敷设至桂林鲁山墙材有限公司。另一路,变径为DN150的蒸汽管道,先向南后折向西,利用厂内已建支架敷设,再折向南,利用已建有管廊,架空敷设后折向东,继续利用已建有管廊敷设,出厂区围墙后,以中支架形式敷设至桂林三萌洗涤有限公司。 起点为:厂内分汽缸预留DN400阀门处;终点为:桂林鲁山墙材有限公司及桂林三萌洗涤有限责任公司,总长约2138米。设计蒸汽管道管线参数为:操作参数:压力1.5~1.8MPa (G),温度280~300℃,设计参数:压力1.9MPa(G),温度310℃。本蒸汽管道管线均属于压力管道GC2类。本设计蒸汽管道保温材料选用长输热网专用憎水型硅酸铝针刺毯和长输热网专用高温玻璃棉的复合保温结构。各层保温层外均包箍反辐射层,再外包彩钢板。 2.主要工作量 序号设备名称规格型号设计参数单位数量保温厚度 1 MS201512001- Φ426×9-H170 Φ426×9300℃m 8 170mm 2 MS201512001- Φ219×6-H130 Φ219×6300℃m 435 130mm 3 MS201512001- Φ159×4.5-H110 Φ159× 4.5 300℃m 980 110mm 3.编制依据 3.1南京苏夏工程设计有限公司设计图纸:保温设计说明

相关文档