文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 002-2010“楼宇智能化系统安装与调试”A卷评分表

002-2010“楼宇智能化系统安装与调试”A卷评分表

002-2010“楼宇智能化系统安装与调试”A卷评分表
002-2010“楼宇智能化系统安装与调试”A卷评分表

“2010年全国职业院校技能大赛”高职组

“楼宇智能化系统安装与调试”项目

竞赛任务书A卷

评分表

注意事项:

1、竞赛名次按大赛有关文件排定。

2、成果文件提交目录分别如下

(1)可视对讲系统运行记录保存在计算机D盘“工位号”文件夹下的“运行记录”子文件夹内。

(2)组态工程文件及DDC编程文件存放到计算机D盘“工位号”文件夹\“DDC监控系统”下的“上位机工程”和“DDC工程”两个子文件夹内。

工位号:

总成绩:

竞赛开始时间:

交卷完成时间:

竞赛操作用时:

裁判签名:

第一项:任务1. 对讲门禁及室内安防系统(共21分)本项合计得分:

第二项:任务2. 消防报警联动系统(共18分)本项合计得分:

任务3. 视频监控系统(共18分)本项合计得分:

第四项:任务4. 综合布线系统(共7分)本项合计得分:

第五项:任务5. DDC监控系统(共15分)本项合计得分:

第六项:设计与制图(共10分)本项合计得分:

第七项:职业素养与安全意识(共10分)本项合计得分:

合计得分:

楼宇智能化往届试题及答案

一、单项选择(每题1 分,共30 分) 1.智能楼宇的3A指的是:(C) A. CAS; BAS; SAS B. OAS; SAS; CAS C. CAS; BAS; OAS D. SAS; OAS; BAS 2.楼宇自动化按其自动化程度可分为:(C ) A. 消防自动化;广播系统自动化;环境控制系统自动化 B. 电力供应系统监测自动化;照明系统控制自动化;能源管理自动化 C. 单机自动化;分系统自动化;综合自动化 D. 设备控制自动化;设备管理自动化;防灾自动化 3.集散控制系统的基本组成部分是(A ) A. 集中操作管理装置;分散过程控制装置;通信系统 B. 现场控制装置;控制微机;综合布线系统 C. 系统控制装置;系统工作软件;通信系统 D. 生产管理级;控制管理级;生产过程管理 4.下列智能楼宇用电设备中,属于一级负荷的是(B ) A. 消防电梯、消防水泵、空调 B. 通信设备、保安设备、消防设备 C. 消防设备、照明设备、管理计算机及外设 D. 电梯、消防水泵、防排烟设施、 5.大中型楼宇供电一般要求(B) A. 单独供电 B. 两路独立电源供电 C. 多路独立电源供电 D. 三路独立电源供电 6.低压配电方式一般有(A ) A. 放射式;树干式;混合式 B. 放射式;总线式;树干式 C. 星型;树干式;总线式 D. 树干式;放射式;总线式 7.一般说,空气调节主要指(C ) A. 对室温进行调节 B. 对空气的其他状态参数进行调节 C. 对空气的温度、湿度进行调节 D. 对空气的湿度进行调节 8.供水系统可分为(C ) A. 重力给水;动力给水 B. 重力给水;水箱给水 C. 重力给水;压力给水 D. 水箱给水;压力给水 9.智能楼宇对安保系统的要求(C ) A. 检测不安全因素;应对突发事件 B. 门禁管制;向有关部门报警

公共广播系统设备的安装和调试

公共广播系统设备的安装和调试 公共广播设备通常安装在专用的广播机房中,有时也可能安装在消防控制室内,便于集中控制操作。公共广播设备通常都适合安装在标准的 19 英寸(约合 483 毫米)机柜上,(参见下页图片),我们以此来叙述安装的步骤和要点。 安装机柜和广播设备 1)按机柜说明书组装好机柜。(然后将其说明书及相关附件存放好下不另述)。 2)广播设备应按信号流程上从上到下装在机柜上,广播功放等较重的设备应放在机柜的最底层。安装好之后的顺序通常是:最上面是音源,往下接着是信号修饰设备和前置放大器,然后是监听器、功率分区器、强插电源、电话接口、消防接口等设备,再下来就是电源时序控制器和主备功放切换器,最下面安装广播功放。广播功放离机柜的底部有时留有2U (2单元)空闲的空间,便于线路穿过和空气对流。(“U”是“Unit”的简称,译为“单元”,是专业电子设备设计高度的国际标准。1U 为 1.75 英寸,约合 44.4 毫米。) 3)很多工程人员在安装设备时顺序刚好相反,从机柜的最底下逐步向上安装设备,这是为了保证机柜上安装不完的空档留在最上面,并使得机柜装好设备后的重心最低的缘故。安装不完的空档一般用专用的机柜挡板封住,这样会美观一些。有经验的工程人员往往在安装设备时将机柜倒下,机柜的正面(面向广播值机员的垂直面)朝上放置,安装好设备后再将机柜直立起来,这种经验值得吸取。 4)安装过程要要小心,注意不要碰花机柜或广播设备的表面;并要保证结构稳固,如承载设备的托条或托盘要将其紧固在机柜上(拧紧其螺丝),这一点在安装广播功放等较重设备时特别重要,是一些工程人员经常疏忽的事。 5)设备安装完毕后,收拾现场,将所有说明书、附件和包装都分别存放好。 连接线路 连接线路在整个设备安装过程显得十分重要,一方面,要保证连接逻辑的正确性,另一方面,则要保证连接的可靠性,这一点要给予足够的重视,经常见到一些因连接不好而导致的接触不良、噪声大等现象。在连接线路的环节中要注意: 1)使用优质的接插件和线材。如要现场制作线材,在焊接接插件时必须保证电烙铁有足够的功率和热量;要准备专用的线材制作工具,这样才能保证线材的可靠性; 2)优化布线结构,尽量缩短电缆的长度; 3)装好的接插件要用手试拨插一下,看松紧是否合适; 4)数字电缆、模拟电缆、音箱电缆、电源线等电缆要明确分开布置;弱信号一定要与强信号线分开; 5)给所有的电缆贴上标记。过几个月,你开始忘记哪一条电缆是干什么的时候,标记会显出它的用处;

楼宇智能化技术试题库(答案及解析).docx

精品文档 一、填空题 1、狭义的建筑设备自动化系统的监控范围主要包括________________ 、________________ 、 ________________ 、 ________________ 、 ________________ 等设备。 1、暖通空调系统给排水系统供配电系统照明系统电梯系统 2、我国《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2006定义的智能建筑系统包括 ____________________ 、____________________、____________________、____________________ 。 2、建筑设备管理系统公共安全系统信息设施系统信息化应用系统 3、 ________________ 、 ________________ 、 ________________ 是建筑设备监控管理系统的 三大技术环节和手段。 3. 自动测量自动监视自动控制 4、按照控制主机参与现场设备控制方式的不同,建筑设备自动化系统主要有 _________________________ 和 _________________________ 两种方式,按照国家有关设计规范,建筑设备监控系统(BAS)必须采用 _________________________ 。 4.集散式控制系统现场总线式控制系统集散式控制系统 5、建筑设备集散式控制系统的结构有三级构成,分别是_________________________ 、 _________________________ 和 _________________________ 。 5.现场控制级监视控制级管理级 6、 DDC 控制器的输入输出接口有 4种信号,它们分别是________________、 ________________ 、 ________________ 、 ________________ 。 6AI AO DI DO 7、建筑设备自动化监控系统中,常用的执行器有________________ 、 ________________ 、 ________________ 等。 7.电磁阀电动调节阀门电动调节风门 8、建筑给水系统的类型有_________________________ 、 _________________________ 和 _________________________ 三类。 8.生活给水系统消防给水系统生产给水系统 9.楼宇中变电所应尽量设在_负荷中心,以便于配电。

广播系统调试报告

虹桥商务区D17街坊项目酒店广播系统调试报告 中建安装工程有限公司 2015年5月

广播系统的调试主要指广播系统安装施工完毕后,对设备安装过程进行全面的、常规性地检查,并作开通试验和音质评价,其主要工作内容有:传输线路检查、配接检查、绝缘电阻测量、接地电阻测量、天线调试、电源试验、系统开通试验、声压测量和音质评价等。 1、传输线路检查 广播传输线路分为室内、室外各种配线,检查时应将被检线路的接线端子从设备上断开,按照施工图、广播系统图来检查各路传输配线是否正确,是否存在短路、断路、混线等故障;接线端子编号是否齐全、正确,是否焊有接线端子。对于被发现的故障耍逐一进行排除,并将接线端子重新紧固连接;各个插头、插座连线是否采用焊接,接线是否正确可靠,屏蔽层连接是否完整良好,符合要求。 2、配接检查 按照施工图检查每个回路或扬声设备上的线间变压器配接是否正确,特别是多抽头变压器的连接端子往往容易接错,注意检查漏接、多接,变压器的初级次级接反现象;按图查对变压器型号,容量及阻抗是否匹配。 3、绝缘电阻测定 将广播线的两头接线端子断开,用500V兆欧表,测量其线间绝缘电阻。测量项目为:线与线和线与地的绝缘电阻,绝缘电阻一般不小于Ω,对于每一回路的电阻应进行分回路测量,测量数值应填写记录,作为调试报告的内容交建设单位保管。 4、接地电阻测量 广播系统的接地电阻,主要在广播室的接地极上进行;测量时采用接地电阻测试仪。 广播室放大器、避雷器等的工频接地电阻一般不大于10Ω,当广播系统的容量在150 W以上,如单独设置接地极确有团难时,可与电气装置合用一组接地极,但这种接地要求接地电阻不应大于4Ω,并应设置专用接地干线。

建筑智能化系统设备安装工程

建筑智能化系统设备安装工程 一、工作区子系统 (一)、电缆跳线(名称、型号:六类非屏蔽跳线) 1、类型:3米。 2、中心十字隔离骨架多股软跳线。 3、采用专利设计的防松脱插头,提供了良好的电气性能和连接稳定性。 4、芯线规格:24AWG,芯数:8芯。确保线缆具有高标准的电气性能稳定。 5、插拔次数≥1000次。 6、工作内容:制作、测试 (二)、模块 ①、六类非屏蔽模块(橙色) 1、类型:橙色。 2、产品采用阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料制作。 3、提供180度端接方式。 4、实现线缆快速连接,模块两侧有T568A、T568B两种标准打线标记,方便快速完成端接。 5、符合TIA/EIA568和ISO/IEC11801六类标准。 6、防火等级为UL-94V-0。 7、接受22-24线规的电缆。 8、可插拔次数≥750次。 9、工作温度:-10°C~60°C。 10、工作内容:安装、单体调试 ②、超五类非屏蔽模块(蓝色) 1、类型:蓝色。 2、产品采用阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料制作。 3、提供180度端接方式。 4、实现线缆快速连接,模块两侧有T568A、T568B两种标准打线标记,方便快速完成端接。 5、符合TIA/EIA568和ISO/IEC11801超五类标准。 6、防火等级为UL-94V-0。

7、接受22-24线规的电缆。 8、可插拔次数≥750次。 9、工作温度:-10°C~60°C。 10、工作内容:安装、单体调试 ③、六类非屏蔽模块(白色) 1、类型:白色。 10、工作内容:安装、单体调试 ④、六类非屏蔽模块(黑色) 1、类型:黑色。 10、工作内容:安装、单体调试 ⑤、六类非屏蔽模块(黄色) 1、类型:黄色。

楼宇智能化技术课后答案

楼宇智能化技术答案 1、楼宇设备自动监控按功能划分为哪七个子系统?按其自动化程度又可以分为哪三种情况? (1)电力供应与管理监控子系统;(2)照明控制与管理子系统;(3)环境控制与管理子系统; (4)消防报警与控制子系统;(5)安保监控子系统;(6)交通运输监控子系统;(7)公用广播子系统。 (1)单机自动化;(2)分系统自动化;(3)综合自动化。 2、干线子系统的概念 由主设备间和楼层配线间之间的连接线缆组成,是建筑物中的主电缆 包括建筑物干线电缆、光缆及其在建筑物配线架和楼层配线架上的机械终端及建筑物配线架上的接插线和跳线。 3.简述智能建筑系统集成的必要性。 智能建筑系统集成的必要性体现在,它是实现建筑的“智能化功能”的唯一技术手段,或者说,不应用系统集成技术,就不能实现许多的“智能化功能”。可以从以下几个方面来理解:(1) 系统集成技术能实现许多的联动功能系统集成技术实现的许多联动功能使建筑对环境、应用等的响应具备智能化的特征。(2) 系统集成技术能实现许多的测控管一体化的功能。(3) 系统集成技术能实现集中管理的功能,提高了效率. (4) 系统集成技术能够在软件层面上进行功能开发,不但可能新增功能,也可以“硬件软化”,优化系统方案,减少投资成本。4.简述智能建筑系统集成的设计原则。 实现集成化的智能建筑系统,必须包括以下几个方面: 1)集中监控管理2)统一操作界面3)报表生成4)计算机辅助维护管理5)提高资源利用率6)提高系统的智能化程度7)提高系统可靠性8)解决开放型网络连接9)减少运行成本。智能楼宇管理师 5、楼宇机电设备控制采用什么控制系统?由哪几部分组成?其特点是什么?楼宇机电设备控制采用集散型计算机控制系统,集散型计算机控制系统又名分布式计算机控制系统,简称集散控制系统。它利用计算机技术对生产过程进行集中监视、管理和在设备现场进行分散控制的一种新型控制技术。它的出现大大降低了计算机集中控制的高度风险性。集散型控制系统由集中管理、分散控制和通信三部分组成。 6.综合布线系统优势是什么? 1)经济性使用综合布线系统意味着用初期的安装花费来降低整个建筑永久的运行花费,从而取得良好的远期经济效益。 2)高效性不断增长的建筑物运行花费是各种楼宇管理系统的主要关注点。安装综合布线系统可以降低这种花费。这是因为综合布线系统的高效性使对用户的需要快速做出反应成为可能,同时花费较少。 3)便于重新安装综合布线系统既可以安装在全新的建筑物中,又可用于对现存建筑的网络更新。如果选用了综合布线系统,那么不管是现在还是将来,它都能对建筑物内的环境提供完全的兼容支持。 4)低廉的运行花费利用综合布线系统工程化建筑的模块化与灵活性可以大大降低运行花费。综合布线系统是一种节省运行花费的系统,这些运行花费包括楼宇或建筑群中人员与设备的增加与重新安置,以及占用者不断变化的需求等方面所带来的开销。 7.安保自动化系统由以下哪几个系统组成? A 监视电视系统

楼宇智能化技术试题库

一、填空题 1、狭义的建筑设备自动化系统的监控范围主要包括________________、________________、 ________________、________________、________________等设备。 1、暖通空调系统给排水系统供配电系统照明系统电梯系统 2、我国《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006定义的智能建筑系统包括 ____________________、____________________、____________________、____________________。 2、建筑设备管理系统公共安全系统信息设施系统信息化应用系统 3、________________、________________、________________是建筑设备监控管理系统的 三大技术环节和手段。 3.自动测量自动监视自动控制 4、按照控制主机参与现场设备控制方式的不同,建筑设备自动化系统主要有 _________________________和_________________________两种方式,按照国家有关设计规范,建筑设备监控系统(BAS)必须采用_________________________。 4.集散式控制系统现场总线式控制系统集散式控制系统 5、建筑设备集散式控制系统的结构有三级构成,分别是_________________________、 _________________________和_________________________。 5.现场控制级监视控制级管理级 6、DDC控制器的输入输出接口有4种信号,它们分别是________________、 ________________、________________、________________。 6AI AO DI DO 7、建筑设备自动化监控系统中,常用的执行器有________________、________________、 ________________等。 7.电磁阀电动调节阀门电动调节风门 8、建筑给水系统的类型有_________________________、_________________________和 _________________________三类。 8.生活给水系统消防给水系统生产给水系统 9.楼宇中变电所应尽量设在_负荷中心,以便于配电。

大楼公共广播安装调试方案

大楼公共广播安装调试方案 XXX 办公楼广播控制中心位于一层消控中心,广播系统包含8 个广播分区,XXX办公楼的每一层楼作为一个广播分区,根据需要整个XXX办公楼共设计广播点154 个。广播点位分布表如下: 略。。。 扬声器的安装方式由装饰环境需要确定,如吸顶安装、吊顶安装、挂壁安装或墙壁嵌入式安装等等。 我司对LA楼公共广播系统的调试主要指广播系统安装施工完毕后,对设备安装过程进行全面的、常规性地检查,并作开通试验和音质评价,其主要工作内容有:传输线路检查、配接检查、绝缘电阻测量、接地电阻测量、电源试验、系统开通试验、声压测量和音质评价等。 通电调试时应注意,先将所有设备的旋钮旋到最小位置,并且按由前级到后级的次序,逐级通电开机,以免开机时的过大冲击发出噪音和损坏机器。将所有音源的输入都调节到适当的大小,从监听扬声器监听是否有失真和杂音,以及声音过小。如果正常可开机按正常音量工作一个小时再听听声音有没有变化,机器表面温度是否正常。如果正常。调试工作可告结束。否则应检查问题所在。 一、传输线路检查 广播传输线路分为室内、室外各种配线,检查时应将被检线路的接线端子从设备上断开,按照施工图、广播系统图来检查各路传输配线是否正确,是否存在短路、断路、混线等故障;接线端子编号是否齐全、正确,是否焊有接线端子。对于被发现的故障耍逐一进行排除,并将接线端子重新紧固连接;各个插头、插座连线是否采用焊接,接线是否正确可靠,屏蔽层连接是否完整良好,符合要求。 二、配接检查 按照施工图检查每个回路或扬声设备上的线间变压器配接是否正确,特别是连接端子往往容易接错,注意检查漏接、多接、接反现象;按图查线路,及阻抗是否匹配。

智能化系统工程竣工完整版

智能化系统工程竣工资料 完整版

智能化系统工程竣工资料资料 验收资料目录 工程竣工验收申请表................................................. 竣工验收表 ........................................................ 工程竣工图统计表................................................... 工程开工申请报告................................................... 工程施工组织设计、施工方案......................................... 工程设备及主要材料进场............................................. 监理检查记录....................................................... 合格证记录表....................................................... 隐蔽工程验收记录单................................................. 设备开箱检查记录................................................... 设计变更洽商记录................................................... 工程检测计量器具一览表............................................. 施工现场质量管理检查记录........................................... 安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录........................... 观感质量检查验收记录............................................... 培训记录表 ........................................................ 设备移交清单.......................................................

楼宇智能化技术试题库(答案及解析)

一、 填空题 1、狭义的建筑设备自动化系统的监控范围主要包括________________、________________、 ________________、________________、________________等设备。ITC数控广播系统安装与调试

2004.01

数控网络广播系统Numerical Control Network Broadcast System 目录 一、前言 (2) 二、安装原则 (2) 三、前端设备安装 (2) 四、综合布线 (3) 五、终端设备的安装 (3) 六、操作软件的安装 (4) 七、分控点的安装 (4) 八、安装注意事项 (4) 九、基本的调试方法 (5) 十、常见故障分析 (5) 一、附图一(网线做法) (7) 二、附图二(系统连线图) (10)

数控网络广播系统Numerical Control Network Broadcast System 一、前言 该数控广播系统是一种完全不同于传统公共广播系统的高科技产品,具有交互操作性、高可靠性、超强的可扩展性及方便的可管理性等无与伦比的性能。 该系统的安装比较传统的广播系统更为简单方便,但也有一些特定的安装规则,安装人员需仔细阅读安装手册,同时务必遵循安装规则。 安装时,如果有不明白的地方,请与就近的经销商联系,或与我们厂家联系,相信我们会给你最热情、最满意的答复。 二、安装原则 1、为了保障你的安全和机器设备的不损坏,不准带电进行安装 2、为了避免干扰,不准将线路与强电布置在一起(如电梯电源线) 3、本系统的220V交流供电系统需有良好的接地装置,同时机柜、机壳等金 属设备也需要接上地线,以防漏电。 4、尽量减少接点,确实无法避免时,不准将接点裸露在外。 5、终端服务器有一进一出,当接点较多时,要用厂家的线路分支器,切不可 用市场的“RJ45三通”代替。 6、网线的制作线序见附图一。 三、前端设备的安装 2、前端设备的定位 前端设备均固定在标准机柜里面,理论上没有摆放顺序。但为了操作方便、直观,建议按以下的方式摆放。 从上往下,一直摆放顺序为:

建筑智能化系统安装与调试项目

“建筑智能化系统安装与调试”项目 竞赛任务书 A卷 选手须知: 1、任务书共7页,如出现任务书缺页、字迹不清等问题,请及时向裁判示意,并进行任务书的更换。 2、参赛团队应在3.5小时内完成任务书规定内容;选手在竞赛过程中各系统生成的运行记录或程序文件必须存储到任务书指定的磁盘目录及文件夹下,未存储到指定位置的运行记录或程序文件均不予给分。 3、选手提交的试卷用工位号标识,不得写上姓名或与身份有关的信息,否则成绩无效。 4、比赛中如出现下列情况时另行扣分: 选手认定器件有故障可提出更换,器件经测定完好属误判时每次扣2分,器件确实损坏每更换一次补时4分钟。 5、比赛过程中由于人为原因造成的器件损坏不予更换。 4 . 否定项说明:安装及调试中出现重要设备损坏,短路并造成重大人身伤害事故,该题成绩记为零分。

任务1. 火灾自动报警及联动系统安装与调试 1 器件安装 选手将竞赛提供的智能光电感烟探测器(1个)、智能电子差定温感温探测器(1个)、手动报警按钮、消火栓报警按钮、火警讯响器、编码器、单输入模块、单输入/单输出模块(2个)、总线隔离器、楼层显示器、模拟水流指示器、模拟排烟机、模拟消防水泵安装在合理位置内。 消防控制电源为24V、模拟排烟机由风扇代替,水流指示器用按钮代替,模拟消防水泵由灯代替。 2系统接线图绘制、接线与布线 采用AUTOCAD2014软件,根据任务书中的功能要求,在提供的器件上合理布局并绘制系统接线图,并将绘制完成的系统接线图保存在计算机D盘“工位号”文件夹下的“系统接线图”子文件夹内,文件名定为“消防系统图”。 按接线图在建筑模型上设计布线路径,完成消防报警联动系统的布线与各器件的接线(包含消防控制箱内的接线),各导线连接处要求作绝缘处理,消防控制箱内的接线不要求标注线号。 3 参数设置 按照下表要求,对各消防模块进行编码设置。

#《楼宇智能化技术》复习答案

《楼宇智能化技术》复习 一、填空 1.物理传输介质通常是指_双绞线_、_同轴电缆_、__光纤_。 2.局域网参考模型对应于OSI参考模型中的_物理层_和数据链路层,其数据链路层又细分为_逻辑链路控制子层_和_介质访问控制子层_两个子层。3.综合布线系统在结构上分为_建筑群子系统_、_设备间子系统_、_水平子系统_、_垂直子系统_、_管理子系统_、__工作区子系统_等6个子系统。 4.使用中继器扩展的以太网,所连接的网段不能超过__5___个。 解释:中继器的功能是对接收信号进行再生和发送,从而增加信号传输的距离。它是最简单的网络互连设备,连接同一个网络的两个或多个网段。如以太网常常利用中继器扩展总线的电缆长度,标准细缆以太网的每段长度最大185米,最多可有5段,因此增加中继器后,最大网络电缆长度则可提高到925米。一般来说,中继器两端的网络部分是网段,而不是子网。 5.一个典型的计算机网络主要由_计算机系统、数据通信系统、网络软件及协议_组成. 6.对于业务量大、实时性强的数据通信用户(如金融业、证券业等)的远程联网通信应优先选用_ DDN _。 7.进行供配电设计时,应尽量将变电所设在_负荷中心__。 8.在初步设计时,智能建筑自备发电机容量取总装机容量的_10%-20%_。9.按照照明的功能,智能建筑中的照明可分为_工作照明_、事故照明、值班照明、警卫照明和_障碍照明__。 10.火灾报警控制器按系统布线制式分为_总线制_和_多线制_两种类型。

11.电视监视系统按其工作原理可分为:_摄像_、_传输_、__控制_、__ 显示和记录_四个部分。 12.楼宇中变电所应尽量设在负荷中心__,以便于配电。 13.对于爆炸性火灾,必须采用_可燃性气体探测器_实现灾前报警;对一般性火灾的阴燃阶段,应该选用_感烟式探测器_。 14.楼宇中变电所应尽量设在_负荷中心_,以便于配电。 15.对于爆炸性火灾,必须采用_可燃性气体探测器__实现灾前报警;对一般性火灾的阴燃阶段,应该选用_感烟式探测器__。 16.智能化建筑供电系统的主结线一般采用_双电源进线_。 17.智能楼宇门禁管制系统的辨识装置有智能卡及读卡机、_指纹机_、__视网膜识别机_。 18.比较流行的大中型关系型数据库有_ IBM DB2__、__ Oracle__、_ SQL Server _等。 19.防盗报警装置有_电磁式探测器、主动红外探测器、被动红外探测器_和_微波探测器。 20.大型楼宇的供电电压一般采用_10千伏__。 21.ANSI规定_ SQL _作为关系型数据库管理系统的标准语言。 22._ ODBC __解决了异构数据库的相互访问问题,为使用程序提供了一套调用层接口函数基于动态链接库的运行支持环境。 23.智能楼宇的内涵是通过_智能楼宇综合管理系统,IBMS _来具体实现的。24.基于C/S的数据库使用由__客户使用程序_和_数据库服务器程序_组成。

广播系统调试测试

广播系统调试与开通 广播系统的调试主要指广播系统安装施工完毕后,对设备安装过程进行全面的、常规性地检查,并作开通试验和音质评价,其主要工作内容有:传输线路检查、配接检查、绝缘电阻测量、接地电阻测量、天线调试、电源试验、系统开通试验、声压测量和音质评价等。 二、配接检查 按照施工图检查每个回路或扬声设备上的线间变压器配接是否正确,特别是多抽头变压器的连接端子往往容易接错,注意检查漏接、多接,变压器的初级次级接反现象;按图查对变压器型号,容量及阻抗是否匹配, 三、绝缘电阻测定 将广播线的两头接线端子断开,用500V兆欧表,测量其线间绝缘电阻。测量项目为:线与线和线与地的绝缘电阻,绝缘电阻一般不小于0.5MΩ,对于每一回路的电阻应进行分回路测量,测量数值应填写记录,作为调试报告的内容交建设单位保管。 四、接地电阻测量 广播系统的接地电阻,主要在广播室的接地极上进行;测量时采用接地电阻测试仪。 广播室放大器、避雷器等的工频接地电阻一般不大于10Ω,当广播系统的容量在150 W 以上,如单独设置接地极确有团难时,可与电气装置合用一组接地极,但这种接地要求接地电阻不应大于4Ω,并应设置专用接地干线。 五、电源试验 对交流电源电压进行测量,电源供电线路不应出现短路、断路现象,在电源开关上做通断操作试验,检查电源显示信号;备用电源互换装置检查试验,蓄电池的输出电压测量;对整流充电装置进行检查测量;做模拟停电试验,验证电源互投装置是否能可靠工作。

智能化系统安装方案及技术措施

智能化系统安装方案及技术措施 一、监控系统 1.1系统构成 本方案采用数字化的监控系统,系统主要由彩色摄像机、视频编解码器、视频管理服务器、数据管理服务器、网络存储设备、监视器及相关软件等组成。整个系统中从功能上大致分存储设备、管理设备、前端设备、传输设备。 1.2前端摄像机 视频监控系统采用固定枪机、半球机、智能高速球机、隐蔽摄像机相结合的方式,可以充分体现球机的灵活性,固定摄像机的准确性,半球机的美观性,隐蔽摄像机的隐蔽性,彩色摄像机的高层次感和可观察性。 传输设备传输设备由编、解码器及网络交换机组成。系统视频图像经过编码器进行H.2644编码格式编码之后,输出了2路数据流,其中一路为基于的组播实时流,传输至后端网络后可供后端客户端直接调阅查看和通过解码器输出到电视墙上;而另一路使用基于的存储流,经过交换机以数据块的形式直接写入中。 整个系统中,视频流在网络上的传送是不需要流媒体服务器转发的,视频图像显示延时不超过300,这样保证在图像时延上满足本次监控系统的要求。 1.3管理设备 本工程的管理设备即为服务器及各授权的工作站。通过操作工作站上的监视系统软件,控制解码器的输出监视视频。 1.4监视显示设备 本工程的显示设备分为二组,一组设置为液晶监视器组成的电视墙及一组设置为液晶监视器组成的显示单元,电视墙位于一层安保监控中心及监视显示单元位于一层羁押监控室,系统通过同轴电缆将解码器的视频信号传输至该显示单元。 1.5电源

系统电源由机房工程系统提供220V 电源到计算机中心以及各层弱电井的配电箱。前端摄像机电源由弱电井的配电箱供给。 2、系统业务流程 本次解决方案采用智能监控系统,借鉴(下一代通讯网络)架构,采用视频流控制和承载交换相分离的机制,可以高质量的实现各种监控业务,包括实时监控、视频信息存储及历史视频流回放等。其中视频管理服务器是整个系统的信令控制和管理核心,所有监控的控制流都由视频管理服务器处理。 数据管理服务器作为存储系统的管理核心,可以对分布式部属的网络存储设备中存储资源进行统一的存储资源管理,灵活实现各种应用;系统中的实时监视流则是通过网络进行以分布式的交换和处理。 本套系统基于单播网的业务流处理机制-实时监视流及存储流分开处理,系统管理和业务流程如下所述: (一)实时视频流 实时流具有偶发性,并具备大收敛比,可通过网络组播实现实时图像流的分发功能支持大规模监控,减少传统方案的瓶颈和图像的延时。 (二)存储视频流 视频存储流采用文件方式直接写入存储中,充分发挥存储的高效、可靠和可扩展性,解决大容量存储中间服务器的瓶颈问题。 (三)点播回放流 视频管理客户端和解码器通过单播访问编码器,引入相应监控场景的音视频流,从而实现实时查看不同监控场景的功能。 (四)控制流 视频监控系统包含的管理服务器和软件有:数据管理服务器()、视频管理服务器和视频管理客户端,它们之间以及及系统终端设备之间的交互信息通过控制流交换。 2.2系统性能

完整版楼宇智能化技术试题库答案及解析

WORD格式可编辑 一、填空题 1、狭义的建筑设备自动化系统的监控范围主要包括________________、________________、 ________________、________________、________________等设备。 1、暖通空调系统给排水系统供配电系统照明系统电梯系统 2、我国《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006定义的智能建筑系统包括____________________、____________________、____________________、____________________。 2、建筑设备管理系统公共安全系统信息设施系统信息化应用系统 3、________________、________________、________________是建筑设备监控管理系统的三大技术环节和手段。 3.自动测量自动监视自动控制 4、按照控制主机参与现场设备控制方式的不同,建筑设备自动化系统主要有 _________________________和_________________________两种方式,按照国家有关设计规范,建筑设备监控系统(BAS)必须采用_________________________。

4.集散式控制系统现场总线式控制系统集散式控制系统 5、建筑设备集散式控制系统的结构有三级构成,分别是_________________________、 _________________________和_________________________。 5.现场控制级监视控制级管理级 6、DDC控制器的输入输出接口有4种信号,它们分别是________________、________________、________________、________________。 6AI AO DI DO 7、建筑设备自动化监控系统中,常用的执行器有________________、________________、 ________________等。 7.电磁阀电动调节阀门电动调节风门 8、建筑给水系统的类型有_________________________、_________________________和 _________________________三类。 8.生活给水系统消防给水系统生产给水系统

住宅智能化系统安装施工工艺标准

住宅(小区)智能化系统安装 施工工艺标准 文件编号: JYGC-GY-DQ-13 版本号: 201006 执行时间:年月日 撰写人:年月日 审核人:年月日 批准人:年月日 京御房地产开发有限公司工程管理部 2010年6月

一、目的: 为控制本公司在建工程的工程质量,顺利交房,降低维修率,提高客户满意度,特制定本工艺标准。 二、适用范围: 本工艺标准适用于本公司在建的涉及此分部工程的项目。 三、职责 四、正文 1总则 1.1本标准适用于建筑工程中本章适用于智能建筑工程中信息网络系统的工程实施和质量控制。 1.2本标准未明示之处应遵照设计文件、现行国家标准执行《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339—2003及地方规范、标准施工。2一般规定 2.1住宅(小区)智能化应包括火灾自动报警及消防联动系统、安全防范系统、通信网络系统、信息网络系统、监控与管理系统、家庭控制器、综合布线系统、电源和接地、环境、室外设备及管网等。 2.2火灾自动报警及消防联动系统包括的内容在符合火灾自动报警及消防联动系统相关规定的基础上,增加家居可燃气体泄漏报警系统相关规定。 2.3安全防范系统包括的内容在本规程的基础上,应增加访客对

讲系统。 2.4通信网络系统应包括通信系统、卫星数字电视及有线电视系统等。 2.5信息网络系统应包括计算机网络系统、控制网络系统等。 2.6监控与管理系统应包括建筑设备监控系统、公共广播与紧急广播系统、住宅(小区)物业管理系统等。 2.7家庭控制器的功能应包括家庭报警、家庭紧急求助、家用电器监控、通信网络和信息网络接口等。 3施工准备 3.1熟悉和审查系统工程技术图纸,了解设计意图,掌握技术条件,核对土建与安装图纸之间的配合,明确专业间、系统间的配合关系。下述系统应: 3.1.1小区广播明确广播系统施工平面图上标出的喇叭或音箱的具体位置、管路走向、管径大小、分线箱要求,广播机房要求等。 3.1.2小区电视明确电视系统施工平面图确定的接收天线的安装位置,天线基础施工图应取得结构工程师的确认。明确施工平面图上标注的系统前端箱或前端机房、系统放大器箱、分支分配器箱位置。明确电视系统的管线敷设路由,明确进入建筑物的导体的防雷技术措施与施工要求。 3.1.3安全防范明确施工平面图上各监控点及报警点,如探测器、门磁开关、读卡机、摄像机和辅助接线箱等安装位置,明确线路走向、引入线方向以及配线规格及敷设方式,各类报警探测器。读卡机、摄像机的安装高度、安装方法等。 3.1.4停车场管理在平面图上确定出、入口站和收费站设立的具体位置,三者之间应预埋管道。安装设备的水泥岛预留位置要准确,车辆感应器不必事先预埋,可在停车场设备安装时再割槽埋设。 3.1.5建筑设备监控明确所要监控设备的对象及点位,合理安排控制箱安装位置。BA系统与其他系统交接面较多,如电梯、给排水系

广播系统调试报告

虹桥商务区D17街坊项目酒店 广播系统调试报告 中建安装工程有限公司 2015年5月 广播系统的调试主要指广播系统安装施工完毕后,对设备安装过程进行全面的、常规性地检查,并作开通试验和音质评价,其主要工作内容有:传输线路检查、配接检查、绝缘电阻测量、接地电阻测量、天线调试、电源试验、系统开通试验、声压测量和音质评价等。 5、电源试验 对交流电源电压进行测量,电源供电线路不应出现短路、断路现象,在电源开关上做通断操作试验,检查电源显示信号;备用电源互换装置检查试验,蓄电池的输出电压测量;对整流充电装置进行检查测量;做模拟停电试验,验证电源互投装置是否能可靠工作。6、系统开通试验 在上述各项检查中发现的问题已全部修改完毕,各项检查试验均符合要求后,可进行系统开通试验,系统的开通试验应该分设备、逐台开通。 1) 放大器开通首先断开全部输出线路,拔出全部输入信号插头,将放大器的“音量”调节钮旋至最小,接通电源,打开放大器开关,观察各显示信号是否正常,有无机器噪声。

相关文档