随着微电子工艺的发展,氢氮气铜线键合(Copper wire bonding)、氢氮气贴片(SMT)、氩氢气等离子体清洗(Plasma cleaning)等在微电子封装中的应用越来越广泛。氢气在各工序工艺中的作用各不相同,有的参与反应发生了化学变化,有的未参与反应,总的来说给安全生产带来了一定的隐患。氢是最活泼的元素,氢气极易与氧气发生化学反应,生成水,着火温度为571℃,因而是最易燃易爆的气体,被人们视为最可怕的气体。但只要我们掌握氢气与氧气化学反应的特点,掌握燃烧和爆炸的规律,并在操作中严格遵循氢气反应的规律性,就能充分利用氢气的优点,避免其不利因素。

化学品安全技术说明书(MSDS):

氢氮混合气、氩氢混合气均未有专门的MSDS,一般安全管理做法是以氢气、氮气、氩气的MSDS来要求。

氢气――MSDS:

第一部分:化学品名称

化学品中文名称:氢;氢气

化学品英文名称: Hydrogen

CAS No.: 133-74-0

分子式: H2

分子量: 2.01

第二部分:成分/组成信息

化学品名称:氢;氢气

第三部分:危险性概述

紧急情况综述

氢气存储在高压气瓶内,是一种无色、无嗅、易燃的压缩气体。当空气中氢含量>4%时,随时都可能发生火灾或爆炸。它比空气轻且火焰无颜色。在可燃范围内的高浓度的氢气会导致窒息。不要进入这样的区域。

潜在健康影响

吸入:窒息剂。窒息之前会有感觉。当空气中氢的含量超过其燃烧下限时,则它是一个既缺氧又易爆炸的混合气。暴露在含氢气中等的空气中会引起眩晕、恶心、失去知觉。若人处于含有8-10%或更少的氧含量的空气中,将会无任何先兆地失去知觉,失去自我救护的能力。缺氧会引起严重的伤害或死亡。

眼睛接触:无

皮肤接触:无

慢性影响:无

其他过分暴露的影响:无

致癌性:未被NTP、OSHA 及IARC列为致癌物

第四部分:急救措施

吸入:人员若缺氧,必须将其移到空气清新处,若已停止呼吸,采用人工呼吸,若呼吸困难,则吸氧,并迅速进行医务处理。

皮肤接触:不适用

眼睛接触:不适用

摄入:无

医生须知:无

第五部分:消防措施

形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。氢气是已知的最轻气体,能使空气或其它气体密封良好的系统,可能会使氢气泄漏。在室内使用和储存时,漏气上升滞留建筑物的顶部,遇火星会引起爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。

有害燃烧产物:

灭火方法及灭火剂:切断气源。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、二氧化碳。

消防员的个体防护:

禁止使用的灭火剂:

闪点(℃): <-50

自燃温度(℃): 400

爆炸下限[%(V/V)]: 4.1

爆炸上限[%(V/V)]: 74.1

第六部分:泄漏应急处理

应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并隔离直至气体散尽,切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般消防防护服。切断气源,抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器不能再用,且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。

第七部分:操作处置与储存

操作注意事项:不要在连好之前打开钢瓶阀。否则会自燃。氢气是已知的最轻的气体,不需要排空就会聚集在建筑物的顶部。能使空气或其他气体密封良好的系统,

可能会使氢气泄漏。用测漏液检测系统的泄漏,千万不要用明火测漏。

储存注意事项:储存区内应有“禁止吸烟和使用明火” 的警示牌。储存区域内不应有火源。氢气的储存或使用区域内,所有电器必须有防爆设施。

第八部分:接触控制/个体防护

工程控制:密闭操作。提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护:高浓度环境中,佩带供气式呼吸器或自给式呼吸器。

眼睛防护:一般不需特殊防护。

身体防护:穿工作服。

手防护:一般不需特殊防护。

其他防护:工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐或其它高浓度区作业,须有人监护。

第九部分:理化特性

外观与性状:无色无臭气体。

熔点(℃): -259.2

沸点(℃): -252.8

相对蒸气密度(空气=1): 0.07

饱和蒸气压(kPa): 13.33/-257.9℃

燃烧热(kJ/mol): 241.0

临界温度(℃): -240

临界压力(MPa): 1.30

闪点(℃): <-50

引燃温度(℃): 400

爆炸上限%(V/V): 74.1

爆炸下限%(V/V): 4.1

溶解性:不溶于水,不溶于乙醇、乙醚。

主要用途:用于合成氨和甲醇等,石油精制,有机物氢化及作火箭燃料。

第十部分:稳定性和反应活性

稳定性:在常温常压下稳定

禁配物:强氧化剂、卤素。

避免接触的条件:光照。

聚合危害:不能出现

分解产物:水。

第十一部分:毒理学资料

氢是一种简单的窒息剂

第十二部分:生态学资料

氢气不会在生态学方面产生不良反应。氢中不含有任何1类或2类的分解

臭氧的化学物质。氢未被列为海洋污染物。

第十三部分:废弃处置

未用的产品/空容器:将空的容器及未用的产品返回给供应商。不要将未用的产品擅自处理掉。

系统中的残留气体应按一定的比例,通过一个烟囱在高处排空。这个烟囱应远离易燃物。

第十四部分:运输信息

危险货物编号: 21001

UN编号: 1049

包装标志:易燃气体

包装类别:Ⅱ类包装

包装方法:钢质气瓶

运输注意事项:易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。

仓温不宜超过30℃。

远离火种、热源。防止阳光直射。

应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)、氧化剂等分开存放。

切忌混储混运。

储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。

第十五部分:法规信息

化学危险物品安全管理条例、

化学危险物品安全管理条例实施细则

工作场所安全使用化学品规定

常用危险化学品的分类及标志

第十六部分:其他信息

危害等级:NFPA 等级HMIS等级

健康:0 健康:0

可燃性: 4 可燃性: 4

反应性:0 反应性:0

特殊说明:简单窒息剂

氮气、氩气----MSDS(较简单,不在此描述)

氮气、氩气均为无毒、无色、无味、不可燃的惰性气体,当气体浓度达到使空气中的氧含量低于19.5%时会导致窒息,氮气比空气略轻,氩气比空气重。

氢气的燃烧和爆炸危险性:

氢气燃烧的条件是达到燃点以上,因而如果有空气泄漏的话,只要加热到574℃以上,就能使氧气逐步与氢气反应燃烧,而不致积聚后造成爆炸。氢气的点火能量很低,

静电就能将其点燃。纯净的氢气在空气里安静地燃烧,产生淡蓝色的火焰。用烧杯罩在火焰的上方时,烧杯壁上有水珠生成,接触烧杯的手能感到发烫。

氢气的爆炸只有具备以下三个条件才能发生,一是氢气与氧气同时存在于有限的空间内,二是氢气的含量在爆炸范围内,三是有火源引入。爆炸的过程大致为火源引入,使火源附近的可燃气体燃烧,发出热量,体积膨胀,压缩其邻近层,使该层温度升高,继续燃烧,如此迅速传播,使全部氢气瞬间同时发生反应,气体体积急剧膨胀产生高压而使设备损坏或人员受伤。

据氢气协会和美国能源部能量效率与可再生能源办公室共同发表的有关氢气安全情况说明书内容获悉,氢气不见得比汽油和天然气更危险。事实上,比起汽油和其他燃料,氢气的差异性实际上为其提供了安全优势。然而,所有易燃物都需要进行可靠的处理。与汽油和天然气一样,氢气这种易燃物在特定情况下能够发生危险。虽然这样,如果遵守简单原则,以及使用者对其性能有充分了解的话,氢气是能够安全处理的。

1)与其他易燃物的比较

氢气比空气轻,扩散速度比天然气快3.8倍,这就意味着,如果氢气发生扩散,它将快速扩散成不可燃浓度。氢气向上扩散速度几乎可达到45mph(65.6英尺/s),是氮气的2倍,天然气的6倍。因此,除非受到屋顶、通风差的屋子或其他充有上升气体的场所限制,氢气的物理定律会防止它聚集在泄露处周围(或靠近使用充氢设备的人员)。简单的说,要造成火灾危害性,氢气首先需要被限制在狭小的空间内;然而,因为氢气是宇宙中最轻的元素,因此很难将它控制在固定空间。工业领域在设计需要使用氢气的结构中考虑到氢气的这些特性。在万一出现意想不到的氢气泄漏的时候,这些设计将帮助氢气扩散并远离使用人员。

氢气是无气味,无色,无味道的气体,所以人类感官无法对其泄漏有所警觉。然而,考虑到氢气是向上挥发的气体,氢气在室内发生泄漏会暂时聚集在天花板处,最终将转移到角落。基于这些原因,工业领域通常使用氢气感测器来帮助检测氢气泄漏,几十年来,氢气感测器保持了极高的安全记录。

2)燃烧

氢气燃烧主要生成热量和水。由于缺乏碳元素,以及当氢气燃烧时产生吸热水蒸气,引燃氢气产生的热辐射将比引燃碳氢化合物少得多。因为氢气在燃烧时在火焰附近释放较低的热量(火焰本身作为热点),所以产生二次火灾的风险较低。

与任何易燃物质一样,氢气可燃烧。但是氢气的浮性、扩散性以及很小的分子大小特点使它很难聚集并产生燃烧。想让氢气发生燃烧,需要同时满足一定的氢气浓度、出现引火源以及适当数量的氧化剂(如氧气)

氢气具有很宽的燃烧范围(空气中为4%~74%),引燃氢气(0.02mJ)所需的能量非常低。然而,当氢气的浓度很低时(低于10%),引燃氢气所需的能量就要很高,与天然气和汽油在他们相应的燃烧范围内所需的引燃能量差不多,实际上在接近氢气较低燃烧范围的情况下,氢气更难被引燃。

3)爆炸

氢气不会在氢气罐或任何仅充有氢气的地方发生爆炸。像氧气这样的氧化剂的纯氧浓度必须至少为10%,或者空气浓度为41%。氢气的爆炸浓度范围为18.3%~59%。尽管爆炸范围很宽,需要牢记的是,比起氢气,汽油更具危险性,因为汽油的在1.1%~3.3%

这样较低的浓度下就能够发生爆炸。另外,氢气由于其向上挥发的特性使得它很难在露天的环境下发生爆炸。这与像丙烷或汽油这样的重气体正好相反,他们在地面盘旋,存在更大的爆炸危险性。

氢氮、氩氢混合气的性能由于掺杂了大量的惰性气体,与纯氢气的很大的区别,可燃性、爆炸性大大降低,实验表明混合气氢含量需在15%以上才能在空气中点燃。

使用氢气时的安全注意事项

氢气是可燃易爆气体,并且着火能低、扩散速度大,也是窒息性气体,所以在使用氢气时,除应严格遵守氢气安全使用的规定外,主要应防止氢气集聚形成爆炸混合气和防止氢气着火、回火等事故的发生。

(1)为防止使用场所内氢气的集聚,应采取良好的通风措施、即时的氢气泄漏报警系统。(2)氢气供应系统的设备、管路及其附件、阀门的选型、选材和施工验收、维护管理都应做到准确、严格,使氢气供应系统始终处于完好状态,不得有泄漏现象发生。

(3)应按规定检查使用氢气场所的电气装置(包括防静电接地)的防爆措施、装置接线(缆)的完好性,即时发现缺陷、即时正确处理。

(4)应按规定检测氢气纯度,使用场所内的氢气浓度,即时发现超标或不合格,即时查明原因,即时处理、直至停止供氢进行检查。

(5)应按规定检查氢气供应系统的阻火器是否完好、阻火性能等,使之确保氢气使用过程的安全性。

主要氢气安全防范措施:

1、通风

2、安装有大量氢气报警器。

3、定期采用手持式氢气检测仪对氢气浓度进行检测。

4、所有氢气管道采用不锈钢并接地。

5、生产车间维持一定的湿度,降低静电的积聚。

6、送入生产区的氢气浓度有在线浓度检测,一但高于规定范围立即切断氢气管道。附录:

氢气安全规程

标准名称:氢气使用安全技术规程GB 4962-85 UDC 614.83.661.96

标准编号:GB 4962-85 UDC 614.83.661.96

标准正文:

Technical safety regulation forgaseous hydrogen use

国家标准局1985-03-01发布1985-11-01实施

为防止氢气发生火灾、爆炸事故,保护职工生命安全和避免国家财产遭受损失,本标准对氢气使用的安全技术作出规定。

本标准适用于瓶装氢气为气源的供氢站、供氢装置和供氢作业。

使用氢气除执行本标准外,其他未作规定的问题,尚应符合现行的国家有关规范、规程的要求。

1名词术语

1.1供氢站

汇流排间、实瓶间和空瓶间的统称。

1.2供氢装置(或称供氢系统)

贮存、输送氢气的设备、管道和附件的组合体。

1.3气瓶

空瓶和实瓶的统称。

1.4实瓶

在一定充灌压力下的气瓶,一般以40升水容量,150公斤力/厘米^2压力计算。

1.5空瓶

无压力或在一定残余压力下的气瓶。

1.6集装瓶

用框架固定的若干气瓶的组合单元。

1.7放空管

向大气中直接排放氢气的设施。

1.8阻火器

防止氢气回火的一种安全装置。

1.9含湿氢气

具有一定相对温度,且在输送过程中能达到饱和并析出水分的氢气。

1.10明火地点

室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点。

1.11散发火花地点

有飞火的烟囱或室外的砂轮、电焊、气焊和电气开关等固定地点。

2供氢站

2.1供氢站在厂区的总平面布置应符合下列要求:

2.1.1供氢站宜布置在厂区的边缘,车辆出入方便的地段,并尽可能靠近主要用氢地点。

2.1.2供氢站平面布置的防火间距,不应小于下表的规定。

2.2供氢站应采用独立的单层建筑,其耐火等级不应低于二级。不得在建筑物的地下室、半地下室设供氢站。当实瓶数量不超过60瓶时,可与耐火等级不低于二级的用氢厂房或耐火等级不低于二级的非明火作业的丁、戊类厂房毗连,但毗连的墙应为无门、窗、洞的防火墙。

供氢站平面布置的防火间距表

则应从其凸出部分处缘算起;贮罐、变压器和防火间距应从距建筑物最近的外壁算起。

②供氢站与其他建筑物相邻面的外墙均为非燃烧体,且无门、窗、洞及无外露的燃烧体屋檐,其防火间距可按本表减少25%。

③固定容积可燃气体贮罐,应按其水容量(米^3) 和工作压力(公斤力/厘米^2)的乘积,按本表水槽式贮罐的要求执行。

④供氢站与架空电力线的防火间距,不应小于电线杆高度的1.5倍。

2.3供氢站厂房的防爆设计应按TJ16—74《建筑设计防火规范》(试行)的有关规定执行。其中泄压面积与房间容积的比值,不应小于其上限值。

2.4供氢站屋架下弦的高度不宜小于4米(集装瓶站房的高度不宜小于6米)。

2.5房顶应做成平面结构,防止出现积聚氢气的死角。地坪尽可能做到平整、耐磨、不发火花,且与装卸平台等高。

2.6汇流排间、空瓶间和实瓶间的布置应符合下列要求:

2.6.1汇流排间、空瓶间和实瓶间应分别设置(集装瓶站房除外)。汇流排间可以通过门洞与空瓶间或实瓶间相通,但各自必须有独立的出入口。

2.6.2当实瓶数量不超过60瓶时,空瓶、实瓶和汇流排可布置在同一房间内,但实瓶、空瓶应分别存放。空(实) 瓶与汇流排之间的净距不宜小于2米。

2.6.3汇流排间、空瓶间和实瓶间不应与仪表室、配电室和生活间直接相通,应用无门、窗、洞的防火墙隔开。如需连通,应设双门斗间,门采用自动关闭(如弹簧门),且耐火极限不低于0.9小时。

2.6.4空瓶间和实瓶间应有支架,栅栏等防止倒瓶的设施。

2.6.5汇流排间、空瓶间和实瓶间内通道的净宽应根据气瓶的搬运方式确定,一般不宜小于1.5米。

2.6.6汇流排间应尽量宽敞。汇流排宜靠墙布置,并特设固定气瓶的框架。

2.6.7实瓶间应有遮阳措施,防止阳光直射气瓶。

2.6.8空瓶间和实瓶间应设气瓶装卸平台。平台的高度由气瓶运输工具确定,一般高出室外地坪0.4-1.1米,平台的高度为1.5-2米。平台上的雨篷和支撑应采用非燃材料。集装瓶站房应设防爆起重设施。

2.7室内必须通风良好,保证空气中氢气最高含量不超过1%(体积比)下同。建筑物顶部或外墙的上部设气窗(楼) 或排气孔。排气孔应朝向安全地带,室内换气次数每小时不得小于三次,事故通风每小时换气次数不得小于七次

2.8电气设备的选型、配线和接地应符合国家《爆炸危险场所电气安全规程》的有产规定。

2.9供氢站应有防雷措施。

3.10按GB 2894—82《安全标志》的规定在供氢站周围设置禁火标志。

3供氢设置

3.1氢气瓶

氢气瓶的设计、制造和检验应符合《气瓶安全监察规程》的要求

3.2集装瓶

3.2.1每单元总重不得超过2吨。集装夹具、吊环的安全系数不得小于9。气瓶、管路、阀门和接头应予以固定,不得松动位移,管路和阀门应有防止碰撞的防护装置。

3.2.2总管路应有两只阀门串联,每组气瓶应有分阀门。

3.3固定容积贮气罐

3.3.1贮气罐应设放空阀,安全阀和压力表。凡最高工作压力大于或等于1公斤/厘米^2时,其设计、制造和检验应符合《压力容器安全监察规程》的要求。

3.3.2贮气罐的基础和支承必须牢固,且为非燃烧体。

3.3.3贮气罐的地面应高于相邻散发可燃气体、可燃蒸气的甲、乙类生产单元的地面,否则应设高度不低于1米的实体围墙予以隔离。

3.3.4贮气罐平面布置的防火间距,按IJ46-74中可燃性气体贮罐防火间距的有关规定执行。

3.4管道

3.4.1管道和附件应选用符合国家标准规格的产品,并应适合氢气工作压力、温度的要求。氢气管道应采用无缝金属管道,禁止使用铸铁管道。

3.4.2管道的连接一般应采用焊接或其他有效防止漏气的连接方式。

3.4.3管道上应设放空管、取样口和吹扫口,其位置应能满足管道内气体吹扫、置换的要求。

3.4.4当氢气作焊接、切割、燃料和保护气等使用时,每台(组)用氢设备的支管上应设阻火器。

3.4.5管道敷设应符合下列要求:

3.4.5.1氢气管道宜采用架空敷设,其支架应为非燃烧体。架空管道不应与电缆、导电线敷设在同一支架上。氢气管道与燃气管道、氧气管道平行敷设时,中间宜有不燃物料管道隔开,或净距不小于250毫米。分层敷设时,氢气管道应位于上方。

氢气管道与建筑物、构筑物或其他管线的最小净距可参照有关规定执行。

3.4.5.2室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地,室外地沟敷设的管道,应有防止氢气泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。埋地敷设的管道埋深不宜小于0.7米。含湿氢气的管道应敷设在冰冻层以下。

3.4.5.3管道穿过墙壁或楼板处,应设套管。套管内的管段不应有焊缝,管道和套管之间应用不燃材料填塞。

3.4.5.4管道应避免穿过地沟、下水道及铁路汽车道路等,当必须穿过时应设套管。

3.4.5.5管道不得穿过生活间、办公室、配电室、仪表室、楼梯间和其他不使用氢气的房间。不宜穿过吊顶、技术(夹) 层,当必须穿过吊顶或技术(夹) 层时,应采取安全措施。

3.4.6室内外架空或埋地敷设的管道和汇流排及其连接的气瓶均应互相跨接和接地,跨接和接地措施按国家现行的有关规定执行。

3.5放空管

3.5.1氢气贮罐的放空阀、安全阀和管道系统均应设放空管。

3.5.2放空管应采用金属材料,不准使用塑料管或橡皮管。

3.5.3放空管应设阻火器,凡条件允许,可与灭火蒸汽或惰性气体管线连接,以防着火。

3.4.4室内放空管的出口,应高出屋顶2米以上。室外设备的放空管应高于附近有人操作的最高设备2米以上。

3.5.5放空管应采取静电接地,并在避雷保护范围之内。

3.5.6应有防止雨雪侵入和外来异物堵塞放空管的措施。

4氢气系统运行安全要点

4.1输入系统的氢气含氧量不得超过0.5%。

4.2氢气系统运行时,不准敲击,不准带压修理和紧固,不得超压,严禁负压。

4.3管道、阀门和水封装置冻结时,只能用热水或蒸汽加热解冻,严禁使用明火烘烤。

4.4设备、管道和阀门等连接点泄漏检查,可采用肥皂水或携带式可燃性气体防爆检测仪,禁止使用明火。

4.5不准在室内排放氢气。吹洗置换,放空降压,必须通过放空管排放。

4.6当氢气发生大量泄漏或积聚时,应立即切断气源,进行通风,不得进行可能发生火花的一切操作。

4.7新安装或大修后的氢气系统必须做耐压试验、清洗和气密试验,符合有关的检验要求,才能投入使用。

4.8氢气系统吹洗置换,一般可采用氮气(或其他惰性气体) 置换法或注水排气法。

氮气置换法应符合下列要求:

4.8.1氮气中含氧量不得超过3%。

4.8.2置换必须彻底,防止死角末端残留余气。

4.8.3置换结束,系统内氧或氢的含量必须连续三次分析合格。

4.9氢气系统动火检修,必须保证系统内部和动火区域氢气的最高含量不超过0.4%。4.10防止明火和其他激发能源。禁止使用电炉、电钻、火炉、喷灯等一切产生明火、高温的工具与热物体;不得携带火种进入禁火区;选用铜质或铍铜合金工具;穿棉质工作服的防静电鞋。

5氢气瓶使用

5.1因生产需要,必须在现场(室内) 使用气瓶,其数量不得超过5瓶,并应符合下列

要求:

5.1.1通风条件同2.7条。

5.1.2氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8米。

5.1.3与明火或普通电气设备的间距不应小于10米。

5.1.4与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20米。

5.1.5与其他可燃性气体贮存地点的间距不应小于20米。

5.1.6设有固定气瓶的支架。

5.1.7多层建筑内使用气瓶,除生产特殊需要外,一般宜布置在顶层靠外墙处。

5.2使用气瓶,禁止敲击、碰撞;不得靠近热源;夏季应防止曝晒。

5.3必须使用专用的减压器,开启时,操作者应站在阀口的侧后方,动作要轻缓。

5.4阀门或减压器泄漏时,不得继续使用;阀门损坏时,严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。

5.5瓶内气体严禁用尽,应保留0.5公斤力/厘米^2以上的余压。

6消防

6.1供氢站应按TJ 16-74的有关规定设置消防用水,并应根据需要配备“干粉”、“1211”和“二氧化碳”等轻便灭火器材或氮气、蒸汽灭火系统。

6.2氢气着火应采取下列措施:

6.2.1切断气源。

6.2.2冷却、隔离,防止火灾扩大。

6.2.3保持氢气系统正压状态,以防回火。

6.3氢火焰不易察觉,救护人员防止外露皮肤烧伤。

氢气的安全知识及使用注意事项

编号:SM-ZD-49259 氢气的安全知识及使用注 意事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

氢气的安全知识及使用注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 氢气瓶使用注意事项 因生产需要,必须在现场(室内)使用气瓶,其数量不得超过5瓶,并应符合下列要求: 1.室内必须通风良好,保证空气中氢气最高含量不超过1%(体积比)。 建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带,室内换气次数每小时不得少于三次,局部通风每小时换气次数不得少于七次。 2.氢气瓶与盛有易燃、易爆物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8米。

3.与明火或普通电气设备的间距不应小于10米。 4.与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20米。 5.与其他可燃性气体贮存地点的间距不应小于20米。 6.设有固定气瓶的支架。 7.多层建筑内使用气瓶,除生产特殊需要外,一般宜布置在顶层靠外墙处。 8.使用气瓶,禁止敲击、碰撞;气瓶不得靠近热源;夏季应防止曝晒。 9.必须使用专用的减压器,开启气瓶时,操作者应站在阀口的侧后方,动作要轻缓。

氯气钢瓶使用安全操作规程

氯气钢瓶使用安全操作规程 一.氯气瓶使用前的检查 使用氯气的操作人员在领取或接收氯气瓶时,必须逐只进行检查,发现下列情况之一的,不得接收并立即退回。 1、气瓶上没有粘贴本次充装合格证以及警示标签的。 2、气瓶颜色标记与氯气瓶的(瓶色为深绿,字样液氯为白色)规定颜色标记不符,或颜色标记模糊不清,或表面瓶色覆盖在另一种颜色之上的。 3、气瓶原始标志、检验标志和检验色标不全、不符合规定或超过检验有效期限的。 4、瓶阀漏气、阀件受损、瓶阀侧接嘴的螺纹旋向为左旋(反扣)、螺纹受损或瓶阀粘有油脂的。 5、气瓶未装瓶帽、防震圈,或瓶帽、防震圈尺寸不符合规定或受损的。 6、瓶体上有不能保证安全使用的严重划伤、磕伤、凹坑、凹陷、鼓包、裂纹、腐蚀或热损伤等缺陷的。 7、瓶内气体重量、纯度、水分等不符合技术要求的 二.氯气的使用 1、把检查合格的氯气瓶,吊放在碱液反应池旁边的台秤或电子秤上的带有弧形槽枕上,并使两只瓶阀处于上下位置,其中心线连成一线垂直于地面,严禁水平放置。 2、确认输气系统管路、阀门、流量计、压力表以及瓶阀都处于完好状态,便可连接氯气瓶。取用液氯时,应连接下侧瓶阀;取用气氯时,应连接上侧瓶阀。使用液氯气瓶,可用棉花蘸氨水接近气瓶出气嘴,如发生白雾,则证明漏气。

3、更换氯气瓶时,关闭瓶阀和控制阀。输气系统因排除故障而需要中断输气时,首先关闭瓶阀切断气源,而后根据故障确定关闭缓冲罐进口或出口截止阀。 4、瓶阀或气瓶前半部,瓶底堵帽或后半部发生微量泄漏,一时无法堵漏,则必须立即把气瓶吊起,使漏气端投入反应池。如泄漏发生在瓶体中部或大量泄漏时,则必须迅速把气瓶吊起整体水平放进反应池。 5、严禁对气瓶敲击、碰撞;严禁在气瓶上进行电焊引弧或对瓶体进行挖补或焊接修理;严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热。 6、瓶内氯气不得用尽,必须留有不少于0.5%~1.0%规定充装量的剩余气体。

防洪防汛安全教育培训

新建银川至西安铁路(陕西段)站前工程 YXZQ-04标(DK77+~DK110+217) 防洪防汛安全教育培训中铁四局银西铁路陕西段YXZQ-4标段项目经理部 二○一七年四月十五日

防洪防汛安全教育培训讲义 一、本项目气候、水文情况 中铁四局银西铁路陕西段YXZQ-4标段位于陕西境内,属于暖温带亚湿润大陆性季风气候区;冬季寒冷,夏季炎热,四季分明,年平均气温~15℃,雨季主要集中在5、8月和10、11月,常出现雷暴和冰雹,年平均降水量~604mm,年最大降水量;年平均风速~s,最大瞬时风速s。 本标段属黄土梁峁沟壑区:地形起伏较大,呈穹状丘陵或条状岭岗,残塬(梁)间河流沟谷深切,发育泾河及其支流,高程650~1160m。地质情况复杂,生态脆弱,暴雨山洪多发;主要地质灾害类型为滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地表裂缝和水土流失,最易发生的是滑坡、崩塌和泥石流。 防洪度汛工作主要集中在5、8月和10、11月份,具体以业主正式批文为准,特殊情况下根据当地气象情况而定。 二、洪水类型及等级划分 1、洪水等级划分 ⑴暴雨洪水:由暴雨形成,取决于暴雨强度、笼罩面积及流域下垫面的影响。①暴雨:降雨量50毫米-100毫米; ②大暴雨:降雨量100-200毫米; ③特大暴雨:降雨量大于200毫米。 ⑵融雪洪水:由冰融水和积雪融水形成 ⑶冰凌洪水:由大量冰凌阻塞河道,在河道内形成冰塞或冰坝,

使上游水位明显壅高,当冰塞溶解,冰坝突然破坏时河道槽蓄的水量集中下泄,形成冰凌洪水。 2、洪水等级划分 ⑴一般洪水:重现期小于10年 ⑵较大洪水:重现期10年~20年(含20年) ⑶大洪水:重现期20年~50年(含50年) ⑷特大洪水:重现期超过50年的洪水 ⑸超标准洪水:超过工程设计标准的洪水 3、降雨的等级 ⑴小雨:指24小时内降雨量小于10毫米; ⑵中雨:指24小时内降雨量~毫米; ⑶大雨:指24小时内降雨量~毫米; ⑷暴雨:指24小时内降雨量~毫米; ⑸大暴雨:指24小时内降雨量~毫米; ⑹特大暴雨:指24小时内降雨量大于毫米。 三、应急响应等级和程序 ⑴Ⅰ级洪汛响应(暴雨>=50mm/d): 项目部应急救援小组组长主持紧急会议,所有成员参加,作出防汛应急工作部署,加强工作指导,并将情况上报集团指安质部。应急小组设置专人值班,密切监视汛情,工情变化,与水文、气象部门会商分析,做好汛情预报预测工作,重点做好救灾协调工作。定期向上级防汛部门报告汛情及抗洪抢险措施,各部门按照职责分工,做好相

氢气安全知识题库

氢气知识题库 氢气在生产现场中属于重大危险源,全面学习并掌握好相关知识,对保证安全生产有重要意义。我厂的#3、4发电机的冷却介质为氢气,而对氢气系统的认识、运行、维护等等,对我们来说是个全新的课题。因此,本年度冬季安全培训活动将其列为学习重点。 氢气本身的性质,决定了其对发电机的优越冷却效果。但众所周知,氢气一旦与少量氧气(或空气)混合,会形成极具破坏性的爆炸气体,导使设备损坏及人身伤亡事故。但充分认识安全使用氢气的重要性,加强安全教育,从理论上理解发生事故的机理、按规程操作,小心谨慎从事,是可以避免事故的。 1、氢气的一般知识 氢气是无色无嗅无味无毒的气体,密度为0.09kg/m3(标准状况),是各种元素中质量最轻的一种,沸点-253℃,熔点-259℃。看不见、摸不到、闻不着。 氢气,微溶于水,渗透性强、扩散快、易着火、燃烧和爆炸,是一种窒息性气体。当空气中含量达50%时,人有明显症状,浓度达75%即可致死。氢气在空气中着火点所需的能量仅为20微焦,很容易着火,而一般化纤织品摩擦所产生的静电火花的能量就比20微焦大好几倍,所以在一般想象不到的情况下

即可引起氢气的燃烧。 爆燃,是氢气燃烧的瞬间,扩散而且在扩散的范围内有连锁反应,燃烧所供给的氢气不继续,爆燃时有爆鸣声,爆燃时火焰的速度是音速范围。 爆轰,是爆燃的进一步扩大,即爆轰时氢气的量比爆燃充足,爆轰的冲击波是超音速范围。爆炸是爆燃、爆轰的合并现象,即爆炸时氢气的量比爆轰更大,尤其在封闭状态下则危险性更大。氢能自燃而不能助燃,氢与氧的的混合气体点燃时有爆鸣声,氢与氧(或空气)混合时在极短的时间内就能形成均匀状态,燃烧时放出大量的热,体积急剧膨胀造成爆鸣声。 氢与氧的混合气体中,氢的含量在4~7%时就能爆炸.纯氢在空气中燃烧呈兰色火焰,温度1000~12000C。 2、我厂制氢设备的特点 采用ZhDQ-32/10-W2的中压水电解制氢设备。体积小而出力大,压力为3.2Mpa ,每小时产氢量10立方米。采用微机控制模式,自动化程度高,液位、压力、碱液流量、补水及温度调节全部自动。主要设备:电解槽、气体冷却及分离装置、氢气干燥装置、除盐水冷却装置、氢气储罐等。 氢气爆炸是由于氢气不纯,氢气中混入氧气或空气,形成爆炸的条件,这种爆炸的范围很广,如在不同温度下氢气和空气混合后的爆炸界限,氢气的浓度增大、环境温度升高爆炸区都在扩

自来水厂氯气的安全使用通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD333 自来水厂氯气的安全使用通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

自来水厂氯气的安全使用通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 氯气具有杀菌、消毒功能,因其价格低廉,投加方便,技术成熟,被广泛应用于各行各业,尤其在水行业中占据重要地位。氯气是一种剧毒物质,常温下呈黄绿色,有强烈刺激气味的气体,对生物具有极强的杀伤力,对人体眼睛和呼吸道系统的粘膜有极强的刺激性,会导致肺内发生淤血和水肿。空气中最高允许浓度为0.001mg/L,超过2.5mg/L人体吸入后立即死亡。氯气自身不能燃烧,但能助燃,气体相对密度2.94,比空气重约2.5倍,在空气中不易扩散。液氯微溶于水,相对密度3.2,熔点- 34.6℃,液氯由液态变成气态相对体积扩大400倍。氯气化学性质比较活泼,与氢气混合在光照的条件下也会发生爆炸,与绝大多数有机物质均能发生剧烈反应,如在密闭窗口中混入有机物,在一定条件下引起剧烈反应,在极短的时间内体积迅速膨胀而发生爆炸。 近年来,国内氯气泄漏事故频频发生,一次事故少则造成数人中毒,多则造成数十人甚至上百人中毒,不仅对人民的生命安全造成严重威胁,而且直接影响当地正常的

氯气安全资料

氯气安全资料 发表于 2006-3-9 第1章:液氯基本性质和液氯钢瓶结构特点 1、液氯的基本性质: 1.1、液氯的生产和质量要求: 液氯在工业上的生产方法是以食盐为原料,把食盐(氯化钠)溶解为饱和水溶液在电解槽中通入直流电,使氯化钠水溶液发生电解反应,反应方程式如下: 2NaC1+2H2O→电解→2NaOH+H2+Cl2 电解得到的氯气温度高(约80OC)和含有大量的水份的湿氯气。再经过冷却和干燥得到干燥氯气(含水量仅达万分之四左右),干氯气在氯气压缩机(纳氏泵)加压至0.2~0.3MPa 下经-25OC~-30OC之间进行间接冷却,使氯气冷凝为液氯。 液氯质量要求:按GB5138~5139标准,氯纯度≥99.6%(体积);含水量≤0.05%(重量比)。 1.2、氯气的物理性质: 1.2.1:化学式:Cl2 1.2.2:相对原子质量:35.453 1.2.3:相对分子质量:70.906 1.2.4:相对密度:(水=1):1.47(空气=1):2.48 1.2.5:沸点:0.1MPa下液氯沸点-33.90C,(也有记作-34.050C或-34.60C) 1.2.6:熔点:0.1Mpa时固态氯熔点-100.50C 1.2.7:临界常数:温度tc=1440C,压力Pc=7.61MPa,密度Pc=0.573kg/l 1.2.8:气化热:20.495KJ/mol(-34.10C) 1.2.9:熔融热:6.433KJ/mol(-101.O0C) 1.2.10:比热容:气体CP=(0.483J/g0C Xll50C) CV=0.357KJ/g0C 液体CP=(0.957KJ/g0C) 〔-80~+30℃〕 固体CP=(0.789KJ/g0C1-1130C) 1.2.11:导热系数:气体=2.94X10-3KJ/mh0C 液体0.0483~0.06056KJ/mh0C 1.2.12:膨胀系数:平均为0.003836 1.2.13:压缩系数:101~767KPa之间 1.2.14:溶解度:0℃,101KPa,100克水中能溶解1.462 1.2.15:熔解热:22.185KJ/mol 1.2.16:扩散系数:O℃,0.1MPa下在空气中为0.108cm2/s,20℃,在水中1.22X10-5 1.2.17:水合物:温度小于9.6℃,与水生成Cl28H2O水合物,生成热77.143KJ/mol 1.2.18:外观:气体为黄绿色,液体为黄色微橙的透明液体; 1.2.19:嗅味:具有窒息性刺激臭味。 1.2.20:液氯的蒸气压力见表1 1.3:氯气的化学性质: 氯属卤族元素,化学性非常活泼,除了对惰性气体、碳、氮等元素外,几乎可以与各种元素直接化合。氯也能和许多化合物起反应。所以在自然界中以游离状态存在的氯是极少的,

《安全教育》之防洪防汛安全知识培训

防洪防汛安全知识培训 一、遇到险情么办 在冷静沉着、果断应对,防止和延缓险情、灾情扩大的情况下,及时拨通城市防汛办公室的值班电话和项目部急救电话,或拨打12319热线电话寻求帮助,说明事发的详细地点,险情程度,被困人数,联系电话,施救要求等,以便及时派人派车携带器材实施紧急援救。也可及时拨打其他社会求助电话,由他们转告我们以便联合开展救援行动。 二、如何应对暴雨山洪 1、暴雨洪水发生前:(1)施工人员要避免在低洼地带、山体滑坡威胁区域活动,避免将房屋建在受河道出槽洪水顶冲的地方。不要人为侵占河道自然行洪断面。每年夏初要对房前屋后进行检查,留心附近山体变化,看山上是否有裂缝滑坡迹象。(2)各单位要熟悉周围环境,自备必要的防水、排水设施,如帆布、编织袋、沙石、木板、抽水泵等。注意收听当地气象防汛部门的预报。在居住区和施工积聚区等人群密集区要及时做好人员疏导转移工作。 2、暴雨洪水发生后:(1)发现重大征兆或已经发生灾害时,尽快将消息传递出去,引起政府重视,争取控制灾害发展和救援。(2)在紧急情况下,头脑冷静,行动快速,果断放弃。暴雨洪水突发性强,陡涨陡落,持续时间短。当发现河道涨水,要迅速撤离,不可麻痹迟疑。汛期河道涨洪时,千万不要强行过河,要耐心等河水退了以后过河,或长距离绕行过河。(3)在发生暴雨洪水时,行人避雨要远离高压线路、电器设备等危险区域,雷雨时要关闭手机。学校要视情况临时放假或统一留校避洪,安排好临时食宿,并通知家人,避免家长在接应寻找孩子的路上发生意外。(4)及时对溺水者进行人工呼吸等紧急救护等。 三、协助保护防汛设施

保护好公共防汛设施是每个公民应尽的义务。如果发现有偷盗或破坏防汛设备,破坏河道沟渠,往里面倾倒垃圾渣土,向排水沟里倾倒污物,擅自拆卸或肆意损坏防汛设备、器械,擅自填埋、棚盖占用河道的人和事,或因自然力的影响而造成的河岸坍塌、河道堵塞、防汛设备设施的自然损坏,应及时报告给有关防汛管理部门,使之得到及时的制止和尽快的修复。 四、被水围困怎样求救 在山丘区环境下,无论是孤身一人还是聚集人群突遭洪水围困于基础较牢固的高地或砖混结构的住宅楼房时,只要有序固守等待求援或等待陡涨陡落的山洪消退后即可解围。如遭洪水围困于低洼处的溪岸、土坯或木结构的住房里,情况危急时(泥石流另述),有通讯条件的,可利用通讯工具向当地政府和防汛部门报告洪水态势和受困情况,寻求救援;无通讯条件的,可制造烟火或来回挥动颜色鲜艳的衣物或集体同声呼救,不断向外界发出紧急求助信号,求得尽早解救;同时要寻找体积较大的漂浮物,主动采取自救措施。 五、怎样救助被困人群 洪水汇集快、冲击力强、危险性高,所以必须争分抢秒救助被洪水围困的人群。任何一个社会公民,当接到被围困的人发出的求助信号时,首先应以最快的速度和方式传递求救信息,报告当地政府和附近群众,并直接投入解救行动;当地政府和基层组织接到报警后,应在最短的时间内组织带领抢险队伍赶赴现场,充分利用各种救援手段全力救出被困人群;行动中还要不断做好受困人群的情绪稳定工作,防止发生新的意外;要特别注意防备在解救和转送途中有人重新落水,确保全部人员安全脱险;还要仔细做好脱险人员的临时生活安置和医疗救护等保障工作。 主讲人;齐心 20xx年6月

氢气安全技术说明书

安全化学品安全技术说明书 修订日期:2016-2 SDS编号:LBPC-M-004 产品名称:氢气版本:LBPC-M(2) 第一部分化学品及企业标识 化学品中文名称:氢气 化学品英文名称:hydrogen 企业名称:日照岚桥港口石化有限公司 地址:日照市岚山区虎山镇潘家村西首 邮编:276808 电子邮件地址:lbshihua163. 联系电话:0 传真号码:0 企业应急电话:0 技术说明书编码:LBPC-M-004 产品推荐用途及限制用途:主要用于合成氨和甲醇等,石油精制,有机物氢化及作火箭燃料。 第二部分危险性概述 物理化学危险:极易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热或明火即发生爆炸。比空气轻,在室内使用和储存时,漏气上升滞留屋顶不易排出,遇火星会引起爆炸。在空气中燃烧时,火焰呈蓝色,不易被发现。 健康危害:为单纯性窒息性气体,仅在高浓度时,由于空气中氧分压降低才引起缺氧性窒息。在很高的分压下,呈现出麻醉作用。 环境危害:对环境不会造成影响。 GHS危险性类别:易燃气体-1,加压气体-2。 标签要素: 象形图:

警示词:危险 危险信息:极易燃气体,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热或明火即发生爆炸。防范说明:工作场所严禁烟火,应远离热源、火源,避免野蛮作业,穿防静电工作服,使用防爆型工具。 预防措施:操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程,熟练掌握操作技能,具备应急处置知识。密闭操作,严防泄漏,工作场所加强通风。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。生产、使用氢气的车间及贮氢场所应设置氢气泄漏检测报警仪,使用防爆型的通风系统和设备。建议操作人员穿防静电工作服。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、温度计,并应装有带压力、温度远传记录和报警功能的安全装置。避免与氧化剂、卤素接触。生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中,钢瓶和容器必须接地和跨接,防止产生静电。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 事故响应:火灾时使用干粉、泡沫、二氧化碳、雾状水灭火。切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,尽可能将容器从火场移至空旷处。氢火焰肉眼不易察觉,消防人员应佩戴自给式呼吸器,穿防静电服进入现场,注意防止外露皮肤烧伤。 安全储存:储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。储存室内必须通风良好,保证空气中氢气最高含量不超过1%(体积比)。储存室建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带,室内换气次数每小时不得小于3次,事故通风每小时换气次数不得小于7次。氢气瓶与盛有易

氯气的安全知识(新版)

氯气的安全知识(新版) Understand the common sense of safety, you can understand what safety issues should be paid attention to in daily work, and enhance your awareness of prevention. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0538

氯气的安全知识(新版) 氯(氯气)属有毒气体,外观为黄绿色,有刺激性气味,易溶于碱液,遇水时有腐蚀性。它不会燃烧,但却是一种强氧化剂,可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧,—般易燃气体或蒸汽也都能与氯气形成爆炸性混合气体。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。本品主要用于漂白和消毒,制造氯化合物、盐酸、聚氯乙烯等。 氯气属Ⅱ级(高度危害)毒物,一旦吸入,轻者呼吸系统脏器发炎,重者会窒息,甚至猝死。 急性中毒:轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷,出现气管和支气管炎的表现;中度中毒者发生支气管肺炎或间质性肺水肿,病人除有上述症状的加重外,出现呼吸困难、轻度紫绀等;重者发

生肺水肿、昏迷和休克,可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气,可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯,在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。 慢性影响:长期低浓度接触,可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等;可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。 据有关资料报道,1吨液氯钢瓶在50C破裂泄漏时,瓶内液氯蒸发可生成的氯气体积竟达到77.34立方米,按人吸入5分钟-10分钟即致死的浓度(在空气中为0.09%)计算,可造成人员致死的污染空域为8.6万立方米!地域之大 对在该地域活动的人来讲,威胁之严重可想而知。 2001年2月23日19时许,广州增城市福和镇一间私人化工厂发生氯气泄漏事件。当时,工厂—位工人发现有氯气泄漏,便想着去关阀门,但见到一个个工人先后被氯气熏倒,知道不妙,便和大家一起逃了出来。大量泄出的氯气随风向四周村户飘去,上百名村民出现轻重不同的中毒症状,送医院救治。工厂附近8个村约两三

氯气安全说明书

第一部分危险性概述 紧急情况概述:可引起或加剧燃烧,氧化剂;含压力下气体如受加热可以爆炸;引起皮肤刺激;引起眼睛刺激;吞咽致死;一次接触可能致器官损害;对水生生物毒性非常大。 GHS危险性类别:根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准(参阅第十五部分),该产品属于氧化性气体,类别1;压力下气体,类别液化气体;急性毒性一吸入,类别2;皮肤腐蚀/刺激,类别2;严重眼睛损伤/眼睛刺激,类别2B;特异性靶器官毒性一次接触,类别2;对水环境急性危害,类别1。 警示词:危险 危险信息:可引起或加剧燃烧、氧化剂,含压力下气体如受热可爆炸,吸入会中毒、严重者致死,引起皮肤刺激,引起严重眼睛刺激,可引起呼吸道刺激,对水生生物毒性非常大。 防范说明: 预防措施:远离衣物/可燃物保存。减压阀不得带有油脂。避免吸入欧体。仅在室外或通风良好处操作。避免接触眼睛皮肤,操作后彻底清洗。戴防护手套/防护眼镜/防护面罩。禁止排入环境。 事故响应:火灾时,切断气源。根据周围火灾情况选择适当的灭火剂。火灾时,如能确保安全,堵漏。如吸入:将患者转移到空气新鲜处,休息,保持利于呼吸的体位。呼叫中毒控制中心或就

医。皮肤接触:用大量肥皂水和水清洗。如发生皮肤刺激,就医。脱去被污染的衣服,洗净后方可重新使用。如接触眼睛:用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。如果眼睛刺激持续:就医。收集泄漏物。 安全储存:在通风良好处储存。避免日照。保持容器密闭。上锁保管。 废弃处置:通入过量的还原性溶液(亚硫酸氢盐、亚铁盐、硫代亚硫酸钠溶液)中,中和后用水冲入下水道。 物理化学危险:氧化性气体,可引起或加剧燃烧。强氧化剂,与可燃物、还原剂发生剧烈反应。水溶液是疆酸,能与碱发生剧烈反应。具有腐蚀性。与许多有机化合物和无机化合物反应,有引起火灾和爆炸的危险。 健康危害:能腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。眼睛接触,引起流泪、发红、疼痛和灼伤。皮肤接触液体能引起冻伤,出现发红、疼痛和皮肤灼伤。吸入引起哮喘样反应,伴有咳嗽、咽喉刺痛、气短、哮喘、呼吸困难等。可引起肺炎、肺水肿。造成功能损伤。接触可引起死亡。慢性影响:长期低浓度接触,可引起匿性支气管炎、支气管哮喘等;可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。 环境危害:对水生生物毒性非常大。 急救措施 急救:

防洪防汛安全知识培训模板

防洪防汛安全知识 一、遇到险情么办 在冷静沉着、果断应对,防止和延缓险情、灾情扩大的情况下,及时拨通作业区防汛办公室的值班电话和防洪防汛指挥部急救电话,说明事发的详细地点,险情程度,被困人数,联系电话,施救要求等,以便及时派人派车携带器材实施紧急援救行动。 二、如何应对暴雨山洪 1、暴雨洪水发生前:(1)生产现场人员要避免在低洼地带、山体滑坡威胁区域活动。每年夏初要对防洪设施进行检查,留心附近河道及涵洞油污堵塞迹象。(2)各基层单位要熟悉周围环境,自备必要的防水、排水设施,如帆布、编织袋、沙石、抽水泵等。注意收听当地气象防汛部门的预报。要及时做好生产现场人员的疏导转移工作。 2、暴雨洪水发生后:(1)发现重大征兆或已经发生灾害时,尽快将消息传递出去,争取控制灾害发展和救援。(2)在紧急情况下,头脑冷静,行动快速,果断放弃。暴雨洪水突发性强,陡涨陡落,持续时间短。当发现河道涨水,要迅速撤离,不可麻痹迟疑。汛期河道涨洪时,千万不要强行过河,要耐心等河水退了以后过河,或长距离绕行过河。(3)在发生暴雨洪水时,行人避雨要远离高压线路、电器设备等危险区域,雷雨时要关闭手机。 (4)及时对溺水者进行人工

呼吸等紧急救护等。 三、协助保护防汛设施 保护好公共防汛设施是每个公民应尽的义务。因自然力的影响而造成的河岸坍塌、河道堵塞、防汛设备设施的自然损坏,应及时报告给有关防汛管理部门,使之得到及时的制止和尽快的修复。 四、被水围困怎样求救 在山丘区环境下,无论是孤身一人还是聚集人群突遭洪水围困于基础较牢固的高地或砖混结构的住宅楼房时,只要有序固守等待求援或等待陡涨陡落的山洪消退后即可解围。如遭洪水围困于低洼处的溪岸、土坯或木结构的住房里,情况危急时(泥石流另述),有通讯条件的,可利用通讯工具向当地政府和防汛部门报告洪水态势和受困情况,寻求救援;无通讯条件的,可制造烟火或来回挥动颜色鲜艳的衣物或集体同声呼救,不断向外界发出紧急求助信号,求得尽早解救;同时要寻找体积较大的漂浮物,主动采取自救措施。 五、怎样救助被困人群 洪水汇集快、冲击力强、危险性高,所以必须争分抢秒救助被洪水围困的人群。任何一个社会公民,当接到被围困的人发出的求助信号时,首先应以最快的速度和方式传递求救信息,报告当地政府和附近群众,并直接投入解救行动;当地政府和基层组织接到报警后,应在最短的时间内组织带

氯气安全规程

氯气安全规程 GB 11984—89 Safety regulation for chlorine 国家技术监督局1989-12-28批准 1990-12-01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了氯气在生产、使用、贮存、运输方面的安全要求。 本标准适用于与氯气接触的企业、事业单位。 2 引用标准 GB5044 职业性接触毒物危害程度分级 GB5306 特种作业人员安全技术考核管理规则 3 术语 易熔塞:由熔化温度为C 6531 + -的易熔合金制成的液氯钢瓶卸压装置。 4 通用安全 4.1 新建、扩建、改建的氯气生产、使用单位,必须按照国家管理权限,向公安、劳动、环保等部门申报,未经批准不得建设。 4.2 氯气生产、使用的厂房、库房建筑必须符合GBJ16《建筑设计防火规范》的规定。 4.3 氯气生产、使用工厂的卫生和环境条件应符合TJ36《工业企业设计卫生标准》中有关规定。 4.4 氯属于Ⅱ级(高度危害)物质,直接接触氯气生产、使用、贮存、运输等作业人员,必须经专业培训,考试合格,取得特种作业合格证后,方可上岗操作。 4.5 氯气生产、使用、贮存、运输车间(部门)负责人(含技术人员),应熟练掌握工艺过程和设备性能,并能正确指挥事故处理。 4.6 氯气生产、使用、贮存、运输等现场,都应配备抢修器材,见表1。有效防护用具及消防器材,见表2。

4.7氯气生产、使用、贮存等厂房结构,应充分利用自然通风条件换气,在环境、气候条件允许下,可采用半敞开式结构;不能采用自然通风的场所,应采用机械通风,但不宜使用循环风。 4.8生产、使用氯气的车间(作业场所),空气中氯气含量最高允许浓度为1mg/m3。 4.9氯化设备(容器、反应罐、塔器等)设计制造,必须符合《压力容器安全监察规程》有关规定。 4.9.1氯化系统管道必须完好,连接紧密,无泄漏。 4.9.2定期清除滞留在反应设备和管道内的反应生成物,消除堵塞。 4.9.3氯化设备和管道处的连接垫料应选用石棉板、石棉橡胶板、氟塑料、浸石墨的石棉绳等,严禁使用橡胶垫。 4.9.4氯化设备中,应使用与氯气不发生化学反应的润滑剂。 4.9.5液氯气化器、蒸发器、贮罐等,必须装有压力表、液面计、温度计等安全装置。4.9.6设备、管道检修时,必须切断物料来源和传动设备电源,然后泄压,放尽物料,进行气体置换后,取样分析气体合格,方可操作。操作时应有专人监护。需要动火时,必须事前办理动火手续。 4.10使用液氯钢瓶,必须执行原国家劳动总局颁发的《气瓶安全监察规程》有关规定。 4.11使用液氯罐车,必须执行化学工业部颁发的《液化气体铁路罐车安全管理规程》有关规定。 4.12运输液氯,必须执行国务院颁发的《化学危险品安全管理条例》有关规定。 5 生产安全 5.1 液氯应符合GB5138~5139中规定的产品标准,其中纯度≥99.5%,含水≤0.06%。5.2氯气总管中含氢≤0.4%。氯气液化后尾气含氢应≤4%。 5.3液氯的充装压力不得超过1.1MPa. 5.4采用压缩空气充装液氯时,空气含水应≤0.01%。采用液氯气化器充装液氯时,只许用水加热气化器,不准使用蒸汽直接加热。 5.5液氯贮罐、计量槽、气化器中液氯充装量不得超过全容积的80%。 5.6严禁将液氯气化器中的液氯充入液氯钢瓶。 5.7液氯气化器、预冷器及热交换器等设备,必须装有排污装置和污物处理设施,并定期检查。 5.8为防止氯压机或纳氏泵的动力电源断电,造成电解槽氯气外溢,必须采用下列措施之

氯气的安全使用

管理制度参考范本 氯气的安全使用 a I时'间H 卜/ / 1 / 5

氯气为毒害性气体,泄漏事故时常发生,有在使用、贮存过程中由于操作不当造成泄漏事故,有在运输过程中由于多种原因使车辆失控造成翻车泄漏事故。液氯是F113a车间的重要原料,用量较大。因此有必要全面了解液氯。 一液氯的基本性质 液氯在常温常压下是黄绿色有刺激性气味的气体,密度为 1.47,易溶于水、碱液。具有窒息的气味,有强烈的刺激臭味和腐蚀性。性质很活泼,可助燃,在日光下与其它易燃气体混合时会发生燃烧和爆炸,可以和大多数元素或化合物起反应。氯气对人的健康危害极大,对眼、呼吸道粘膜有刺激作用,少量吸入就会出现流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷等症状。 二液氯安全风险分析 1 )运输液氯钢瓶时,无证营运、运输工具不合要求、运输人员 违章驾驶或发生交通事故,特别是在夏季高温季节运输,由于受到强烈的阳光曝晒,致使钢瓶内压升高,引起爆炸、中毒等危险、危害。 (2)贮存中若无喷淋降温和遮阳措施,夏季高温季节气温高,引起液氯钢瓶超温、超压,造成泄漏,甚至爆炸。 3)装卸液氯钢瓶时,行车操作失误,都可能发生事故。 4)液氯出料作业时,未严格执行安全操作规程,导致泄漏等事 故发生。本车间去年就发生一起因违反操作规程而导致液氯泄漏的事故,应该引以为戒。 三液氯泄漏应急处理 液氯泄漏后,不仅影响生产,污染环境,更会对对人体造成伤害。 因此,对泄漏事故应及时、正确处理,防止事故扩大。 应急措施: 1 液氯作业人员依据氯气浓度报警仪的报警和出现的黄色烟雾确定液氯泄漏,第一时间上报班长和车间。

2车间领导视泄漏情况,决定是否停车。若需要,反应人员立即 执行紧急停车程序,停止投料,降温泄压。 3若泄漏较大,下风向人员需要撤离。则车间安技员根据风向立刻组织疏散无关人员至紧急集合点,隔离泄漏污染区。对受伤人员及时进行救治,使其脱离现场,严重者送医疗机构救治。 4班长或外工场穿戴好耐酸碱服、空气呼吸器等劳防用品进入作业场所,确认泄漏点,切断泄漏点与相关管道的连接(关闭相关阀门)。作业时人要立于上风或侧风处,严禁单独行动,旁边要有监护人。 ⑴钢瓶泄漏 ①转动钢瓶使泄漏部位位于氯的气态空间。 ②易熔塞泄漏时应有竹签、木塞做堵漏处理;瓶阀泄漏时,拧紧 六角螺母;瓶体焊接泄漏时,应用内衬橡胶垫片的铁箍箍紧。 ⑵管道泄漏 关闭进氮阀和出料阀,用喷射泵对管道吸氯,无压力后更换/ 检修管道或其他相关部件。 5使用捕消器或消防水对泄漏处进行稀释、溶解。合理通风,加速扩散。 6 对液体、有毒有害物质(如含泄漏物质的消防水)要采取有效措施(构筑围堤或挖坑收容)防止流入河道和其他公用系统。污水应排至应急水池。 7 如不能切断泄漏源,则将漏气钢瓶放入紧急中和吸收池中。 四液氯中毒的应急处理措施 中毒急救要求动作迅速、救护得法,以快为原则。 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15 分钟。就医。 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

防汛安全教育培训学习资料

精品文档 防汛安全教育培训

精品文档

精品文档.精品文档

精品文档各施工队伍都要准备好各种机械设备和抗洪、预备抢险机械 设备和材料。7 抢险所用材料,做到有备无患。、项目部要制定合理 的逃生路线。当灾害发生后,人员逃生时,要有专人8 负责,有组 织安排人员撤离,撤离过程中严禁出现拥挤、争抢现象。、项目部要 定期对临建设施、仓库、设备设施、挡墙、高边坡、弃土场等9 进行安全检查。三、防洪防汛自救知识:引发现重大征兆或已经发生灾害时,尽快将消息传递出去,暴雨洪水发生后:1、起政府重视, 争取控制灾害发展和救援。在紧急情况下,头脑冷静,行动快速,果断放弃。暴雨洪水突发性强,陡涨陡落,持续时间短,不可麻痹大意。千万不要强行过河,要耐心等河水退了以后过河,或长距离绕行过河。在发生暴雨洪水时,行人避雨要远离高压线路、电器设备等危险区域,雷雨时要关闭手机。、被水围困怎样自救2无论是孤身一人还 是聚集人群突遭洪水围困于基础较牢固的高地或砖混结构的住宅楼 房时,只要有序固守等待求援或等待陡涨陡落的洪水消退后即可解围。如遭洪水围困于低洼处的溪岸、土坯或木结构的住房里,情况未及时,有通讯条件的可利用通讯工具向当地政府和防汛部门报告洪水态势 和受困情况,寻求救援;无通讯条件的,可制造烟火或来回挥动颜色鲜艳的衣物或集体同声呼救,不断向外界发出紧急求助信。救自措 施取号,求得尽早解救;同时要寻找体积较大的漂浮物,主动采 3、怎样救助被困人群洪水汇集快、冲击力强、危险性高,所以必须争分抢秒救助被洪水围困的群众。当接到求助信号后,首先应以最快的速度和方式传递求救信息,报告当地政府和附近精品文档.

氢气的安全知识及使用注意事项(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 氢气的安全知识及使用注意事项 (通用版)

氢气的安全知识及使用注意事项(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 氢气瓶使用注意事项 因生产需要,必须在现场(室内)使用气瓶,其数量不得超过5瓶,并应符合下列要求: 1.室内必须通风良好,保证空气中氢气最高含量不超过1%(体积比)。 建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带,室内换气次数每小时不得少于三次,局部通风每小时换气次数不得少于七次。 2.氢气瓶与盛有易燃、易爆物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8米。 3.与明火或普通电气设备的间距不应小于10米。 4.与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20米。 5.与其他可燃性气体贮存地点的间距不应小于20米。

6.设有固定气瓶的支架。 7.多层建筑内使用气瓶,除生产特殊需要外,一般宜布置在顶层靠外墙处。 8.使用气瓶,禁止敲击、碰撞;气瓶不得靠近热源;夏季应防止曝晒。 9.必须使用专用的减压器,开启气瓶时,操作者应站在阀口的侧后方,动作要轻缓。 10.阀门或减压器泄漏时,不得继续使用;阀门损坏时,严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。 11.瓶内气体严禁用尽,应保留5千帕以上的余压。 典型事故 1991年4月26日,山东省某县化肥厂合成塔后废热锅炉进口管突然爆裂断开,大量高压合成气喷出起火,将正在调度室内开会的7人当场烧死。事故原因是锅炉进口管管材选用了20号碳钢,因氢脆裂发生事故。 1992年10月25日,辽宁省某市化肥厂铜洗岗位油分离器上盖的垫片突然破裂,大量氢氮混合气泄出,爆炸起火,将在化验室工作的3人烧伤致死。原因是由于油分离器密封材质不符合标准,又因循环氢

氯气的安全使用

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 氯气的安全使用 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6001-94 氯气的安全使用 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或 活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 氯气为毒害性气体,泄漏事故时常发生,有在使用、贮存过程中由于操作不当造成泄漏事故,有在运输过程中由于多种原因使车辆失控造成翻车泄漏事故。液氯是F113a车间的重要原料,用量较大。因此有必要全面了解液氯。 一液氯的基本性质 液氯在常温常压下是黄绿色有刺激性气味的气体,密度为1.47,易溶于水、碱液。具有窒息的气味,有强烈的刺激臭味和腐蚀性。性质很活泼,可助燃,在日光下与其它易燃气体混合时会发生燃烧和爆炸,可以和大多数元素或化合物起反应。氯气对人的健康危害极大,对眼、呼吸道粘膜有刺激作用,少量吸入就会出现流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷等症状。 二液氯安全风险分析

(1)运输液氯钢瓶时,无证营运、运输工具不合要求、运输人员违章驾驶或发生交通事故,特别是在夏季高温季节运输,由于受到强烈的阳光曝晒,致使钢瓶内压升高,引起爆炸、中毒等危险、危害。 (2)贮存中若无喷淋降温和遮阳措施,夏季高温季节气温高,引起液氯钢瓶超温、超压,造成泄漏,甚至爆炸。 (3)装卸液氯钢瓶时,行车操作失误,都可能发生事故。 (4)液氯出料作业时,未严格执行安全操作规程,导致泄漏等事故发生。本车间去年就发生一起因违反操作规程而导致液氯泄漏的事故,应该引以为戒。 三液氯泄漏应急处理 液氯泄漏后,不仅影响生产,污染环境,更会对对人体造成伤害。因此,对泄漏事故应及时、正确处理,防止事故扩大。 应急措施: 1 液氯作业人员依据氯气浓度报警仪的报警和

氯气使用安全操作注意事项

氯气使用安全操作注意事项 3、液氯钢瓶应贮存在专用库房,存放期不得超过三个月,存放高度不得超过二层。 5、瓶子内液氯不能用尽,必须留意有余压,充装500kg和1000kg的钢瓶应保留5kg以上的余氯。 6、液氯钢瓶从使用时,应有防滑与防滚动设施,用氯时两个瓶阀要保持上下位置与地面垂直,使用气态氯时将导管接在上面瓶阀,使用液态氯时将导管接在下面瓶阀。 8、严禁使用蒸气、明火直接加热氯气钢瓶,严禁在泄漏的钢瓶上喷水。 11、防止物料逆流倒灌入钢瓶,在使用钢瓶时,必须装备有止逆阀,缓冲压力表、安全装置;操作时应保持钢瓶内压力大于使用侧压力。 12、氯气是一种黄绿色带有刺激性臭味的有毒气体。 13、紫铜管发生堵塞时,可用水清洗,并用无油和水的压缩空 气吹干。 14、在氯系统中所使用的阀门必须逐只进行试压实验;使用膜片压力表。 15、打开瓶阀通氯时,系统出现跑氯现象,应马上关闭瓶阀,切断氯的来源。 16、充装量为50kg的钢瓶应横向装运,堆放高度不得二层。

17、在运输氯气瓶时,同车不准混装有抵触性的物品,运氯的车辆不得让无关人员搭车。 18、空气中氯气如果达到300mg/m3,可导致肺内被氯气烧伤骤然死亡。 19、机动车辆运输液氯钢瓶时不得在人口稠密和有明火场所停留。 21、当钢瓶内余氯不低于10kg,因室温过低又需使用瓶内氯气时,可以使用45 C水加热。 23、钢瓶装卸搬运时,必须戴好瓶帽严禁撞击。 24、切换钢瓶时,应首先关闭瓶阀,然后关闭氯气调节阀,再进行拆卸紫铜管,安装时先连接好钢瓶与紫铜管,然后开瓶阀查漏,最后开启氯气调节阀。 25、我们可使用稀氨水快速准确检查出氯系统的泄漏点。 26、扑救液化气体火灾,应该尽快堵漏。 27、按规定,开启氯气钢瓶时应使用专用扳手,不得挪作它用。 28、氯与有机物的反应很剧列,其化合物的蒸气都有毒,故禁止用烃类和酒精清洗氯管道和氯设备。 31、调节氯气流量时只能用针型阀,不准使用瓶阀 32、钢瓶阀门泄漏:先将泄漏的阀门转向上方、使其成气氯状态泄出(阀门向下时泄出的是液氯)。用氨水检查泄漏处。 ①如阀门顶(阀芯)处泄漏,可先用扳手紧顶针,并旋紧阀门上的轧兰

氯气安全使用知识

加氯系列培训材料----朱竹庆 敬告: 1.氯气是一种危险的化学品,如处置不正确,会导致人员的伤害及死亡.本资料只包括关于氯 气物理特性,贮存及管理的一般性说明,不可替代及降低用户设备所要求的安全规程. 2.在充分考虑到所包含的工业设备的特殊需求而产生的各种情况下,在任何一种工业设备 安置地点,都必须完全依照政府规定及国家的有关规范来设计安全规程. 3.太平洋水处理工程有限公司(PWT)不会根据每个工业设备的需求而准备特殊的安全规程, 因此PWT公司不会做出如下保证,即根据本资料而设计的安全规程将能完全排除危险,同时也不对用户偶然发生的事故负责. 4.仔细阅读本资料同时完全熟悉所使用的设备及全部工业系统,以便制定的安全措施能满 足设备使用者的需求.请与氯气供应商,氯气协会或相关的组织联系,以便获得安全手册或安全数据单和更多的有关氯气的详细资料. 目录 简要介绍 技术数据及氯气物理学特性 氯瓶 气体最大出气率 多管线气体出气率 液体最大出气率 多管线液体出气率 氯瓶角阀 压力释放部件 氯瓶的贮存 氯瓶的管理 氯瓶的使用 管道 管材及接头 气体管道安装要求 液体管道安装要求 压力释放及排放管道要求 阀门 压力表及开关 使用前的准备工作 个人安全 总则 健康危害 安全规程 紧急处理措施 化学品排放设备

1.介绍 本资料介绍了PWT配置的加氯设备中使用的氯气的特性,贮存及管理,在PWT提供的加氯设备中使用的氯气主要用于自来水及污水厂的水消毒处理. 敬告: 氯气是危险的,为避免人员的伤害及窒息导致的死亡,在把氯气与PWT公司提供的加氯设备连接及使用前,请仔细阅读本资料及供应商的预防措施. 当打开氯气工作时: 确信检查合格而单独存放的防毒面具是完好的,而且使用者受过培训. 确信安全设备(如通气系统排风扇和防毒面具等)经过检查且按手册要求存放. 确信在氯气存放的地方,有适当的永久性公告及警告标志. 在意外情况下: 使用安全设备保护遇难者,把受伤者转移到新鲜空气下,如果停止呼吸,立即进行人工呼吸,如果心脏停止跳动,立即使用心肺复苏器,尽快获得医疗帮助. 避免偶然发生的氯气泄漏: 专业设计人员应监督并对设备的安装及系统进行严格验收. 经过严格专业培训的人员应定期的检查以确保设备的正确保养. 检查安全规程的同时应定期对安全规程培训进行指导,特别是在紧急情况下,安全规程可从供应商那里得到. 地方法规: 在任何情况下,本手册的内容都不能建立在替代或超越任何国家,省,市地方政府有关贮存,管理氯气的法律及规程的基础上. 2.技术数据和氯气物理学特性 下面的关于氯气的一般介绍在加氯机的安装中是很有用的,但是特殊的应用还需要更多的介绍,远不止这些,为了获得更多的有关信息,请与氯气供应商,氯气协会或相关的组织联系. 通常氯气在压力下为液化的气体,是一种清洁的琥珀色的液体,气体颜色通常为黄绿色且有强烈的刺激味,它可刺激皮肤和呼吸系统.在常温及无水状态下,相对来讲无腐蚀性,在有水气的情况下,且有高度的腐蚀性.要采取必要的措施避免氯气泄漏,当泄漏发生时,必须迅速采取措施堵漏,要防止水气进入干燥阀门,管路等没有特别设计为处理含水气的氯气的器材.氯气的重要物理学特性如下: 干氯气比重: 在32华氏温度,一个大气压下 2.48 液氯比重: 在32华氏温度, 53.5Psia 1.47 液体转化为气体的体积比: 在32华氏温度,一个大气压下1:456.5