牛腿柱承载力运算

牛腿设计

700KN

26KN

980KN

36.4KN 0.65500mm

270mm 根据公式

550mm Fvk≤β*(1-0.5Fhk/Fvk)*ftk*b*h0/(0.5+a/h0)800mm 初算高度=880.6652mm

300mm

411.15mm C30

fc=14.3ftk= 2.01ft= 1.43

40

0.002145

130.5361

1510.925

选用3根直径20面积为942.4778不满足!

506.6667Asv = As / 2 =471.2389

a/ho=0.355263Asw = As / 2 =471.2389

844.3341

140.7223至422.167之间的范围内弯起钢筋宜位于牛腿上部 l/6 至 l/2需要弯起钢筋!

纵向受力钢筋的总截面面积按混凝土规范式 10.8.2 计算

As ≥ Fv * a / 0.85 / fy / ho + 1.2 * Fh / fy=范围内的水平箍筋总截面面积不宜小于承受竖向力的受拉钢筋截面面积的二分之一

箍筋的直径宜为 6~12mm ,间距宜为 100~150mm ,且在上部 2ho / 3 =当 a / ho ≥ 0.3 时,宜设置弯起钢筋集中荷载作用点到牛腿斜边下端点连线的长度l =牛腿的外边缘高度h1=外边缘初算最小高度=h-c*tg45=牛腿顶面受压面的面积要求

横向受压长度必须≥牛腿的配筋计算

混凝土强度等级钢筋抗拉强度设计值fy = 300N/mm 纵筋合力点至近边距离as=最小配筋率ρmin=Max{0.20%, 0.45ft/fy}=竖向力设计值Fv=水平拉力设计值Fh=裂缝控制系数β=竖向力的作用点至下柱边缘的水平距离a=下柱边缘到牛腿外边缘的水平长度c=牛腿与下柱交接处的垂直截面高度h=牛腿宽度b= 牛腿外边缘与吊车梁外边的距离不宜小于70mm

作用于牛腿顶部按荷载效应标准组合计算的竖向力值Fvk =作用于牛腿顶部按荷载效应标准组合计算的水平拉力值Fhk =基本的构造规定: 牛腿的端部高度,且不小于200mm

牛腿底面斜角