文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 扣件式钢管脚手架拆除工程安全技术交底

扣件式钢管脚手架拆除工程安全技术交底

扣件式钢管脚手架拆除工程安全技术交底

https://www.wendangku.net/doc/6f16955128.html,专业的论文在线写作平台

扣件式钢管脚手架拆除工程安全技术交底

1.除现场必须设警戒区域,张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续施工。地面监护人必须履行职责。高层建筑脚手架拆除,应配备良好的通讯装置。

2.细检查吊运机械包括索具是否安全可靠。吊运机械不准搭设在脚手架上,应另立设置。

3.风、雨、雪等特殊气候,停止进行脚手架的拆除。夜间一般应停止拆除作业,除特殊情况并经领导审批同意后,方可进行拆除。拆除中应具备良好的照明设备,配备监护人员。

4.所有高处作业人员,应严格按高处作业规定执行和遵守安全纪律,拆除工艺及方案要求。

5.建筑内所有窗户必须关闭锁好,不允许向外开启或向外伸挑物件。

6.拆除人员进入岗位后,先进行检查,加固松动部位,清除步层内留的材料、物件及垃圾块。所有清理物应安全输送至地面,严禁高处抛掷。

7.按搭设的反程序进行拆除,即密目安全网→踢脚板→防护栏杆→搁棚→斜拉杆→连墙杆→大横杆→小横杆→立杆。

脚手架验收及施工要求

一、前言 (1)建筑施工扣件式钢管外脚手架的搭设及施工管理,体现企业具有特色外脚手架形象及标准化施工能力,本标准依照国家和地方有关安全技术规范、编制了《建筑工程外脚手架搭设内标准》。 (2)本标准对外脚手架的立面形象、构造要求、搭设拆除、检查与验收、管理要求做出了具体陈述,并且对一些特殊部位的构造作法进行了细化,细化的部位主要包括:阳台处、飘窗处、外用电梯卸料平台处、电梯井及采光井内、建筑物阳角处等。 (3)本标准具体内容与国家、地方有关安全技术规范规定要求不符的,以国家、地方有关安全技术规范规定为准。 二、基本参数要求 (1)钢管材质要求:钢管应采用国家标准GB/T13793或GB/T3091中规定的Q235普通钢管,型号宜采用Φ48.3×3.6mm(方案按Φ48×3.0mm计算),材料进场应提供产品合格证且进行验收,合格后方可投入使用。 (2)扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合国家标准《钢管脚手架扣件》的规定,扣件外观检查无裂纹,在螺栓拧紧力矩达到65N·m时,不得发生破坏。 (3)外架手架钢管必须进行防锈处理,除锈后刷一道防锈漆和两道面漆。(4)木脚手板型号3000(6000)×200(250)×50,两端采用Φ1.6mm镀锌铁丝绑扎;钢筋网片式脚手架采用HPB235Φ6钢筋制作截面40mm间距,用Φ1.6mm 镀锌铁丝固定在小横杆上。 3 钢管颜色 (1)黄色油漆:脚手架立杆、大小横杆、纵横向扫地杆。 (2)红色油漆:连墙件。 (3)黄黑相间双色油漆:脚手架外侧防护栏杆、斜道防护栏杆、卸料平台防护栏杆。 (4)红白相间双色油漆:剪刀撑、横向斜撑、踢脚板、楼梯临边防护栏杆、施工电梯卸料平台临边防护栏杆。 (5)示意图颜色与文字叙述不一致的,以文字描述的颜色为准。

脚手架安全隐患及防范措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD111 脚手架安全隐患及防范措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

脚手架安全隐患及防范措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 编制依据 《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-2010 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 《建筑施工工具式手架安全技术规范》JGJ202-2010 《建筑施工门式手架安全技术规范》JGJ128-2010 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第17号) 《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》(建质〔2011〕111号) 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质

监理项目部外墙钢管脚手架监理实施细则

表号:SCCS-QR-7.1.1-03 监理实施细则 (脚手架) 工程名称 编制 (专业监理工程师) 审批 (总监理工程师) ################公司 2010年11月22日

一、工程概况(略) 二、专业工程概况 本工程办公楼总高度####m,共##层;########m,共6层;###标准层高5.4m,#####标准层高3.9m。本工程从室外地坪向上26.5m高的脚手架为双排落地式钢管脚手架,26.5m以上采用型钢悬挑脚手架分两次悬挑。 三、监理工作依据 1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全施工规范》(JG130-2001) 2.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 3.《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 4.《建筑工地安全检查评分标准》(JGJ59-99) 5.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 6.《建设工程施工安全监理规程》(DG/TJ08-2035-2008) 7. 《悬挑式脚手架安全管理细则》(沪建安质监[2002]003号) 8.国家及地方相关法律法规。 9、委托监理合同、经批准的监理规划及安全监理方案 四、监理要点 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计,对脚手架安全技术措施和脚手架受力计算进行审查,确保脚手架施工安全,凡计算书中没有安全合格结论的应返工; 2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标及安全生产检查制度; 3、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情况,达不到要求的,督促整改; 4、审查施工单位报送的作业人员的数量及上岗证是否符合要求。 五、监理重点 (一)监理控制方法: 安全第一,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的安全问题,提醒施工单位引起重视,做到事前控制;

扣件式钢管脚手架验收规范

扣件式钢管脚手架验收规范 一、构配件检查与验收 1、1 新钢管得检查应符合下列规定: 1、应有产品质量合格证; 2、应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准,金属拉伸试验方法(GB/T 228)得有关规定,质量应符合本规范第1、1 条得规定; 3、钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕与深得划道; 4、钢管外径、壁厚、端面等得偏差,应分别符合本规范表1、5得规定; 5、钢管必须涂有防锈漆; 1、2 旧钢管得检查应符合下列规定: 1、表面锈蚀深度应符合本规范表1、5 序号3 得规定,锈蚀检查应每年一次。 检查时,应在锈蚀严重得钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重得部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用; 2、钢管弯曲变形应符合本规范表1、5 序号4 得规定; 1、3 扣件得验收应符合下列规定: 1、新扣件应有生产许可证、法定检测单位得测试报告与产品质量合格证,当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准钢管脚手架扣件(GB--15831)得规定抽样检测;

2、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂必须更换; 3、新、旧扣件均应进行防锈处理; 1、4 脚手板得检查应符合下列规定: 1、冲压钢脚手板得检查应符合下列规定: 1)新脚手板应有产品质量合格证; 2)尺寸偏差应符合本规范表1、5 序号5 得规定; 3)新、旧脚手板均应涂防锈漆; 2、木脚手板得检查应符合下列规定: 1)木脚手板得宽度不宜小于200mm 厚度,腐朽得脚手板不得使用; 2)竹笆脚手板、竹串片脚手板得材料应符合要求; 构配件得偏差应符合表1、5 得规定

二、脚手架检查与验收 2、1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收: 1)基础完工后及脚手架搭设前; 2)作业层上施加荷载前;

脚手架隐患

脚手架安全隐患及整治措施 存在问题:脚手架基础未夯实, 下雨后基础下沉,立杆悬空。 违反标准条款:JGJ130-2011《建 筑施工扣件式钢管脚手架安全技 术规范》第8.2.3条款“脚手架使 用过程中,地基应无积水,底座 应无松动,立杆应无悬空” 正确做法:脚手架基础必须夯实。 存在问题:使用木脚手板时小横 杆应置于大横杠上部。 违反标准条款:JGJ130-2011《建 筑施工扣件式钢管脚手架安全技 术规范》第6.2.1条款第三条“当 使用冲压钢脚手板、木脚手板、 竹串片脚手板时,纵向水平杆应 采取直角扣件固定在立杆上”。 正确做法:小横杆应置于大横杠 上部。 存在问题:脚手板上堆放大量材 料。 正确做法:外脚手架上严禁堆放 材料,避免高处坠物,避免由于 材料堆放增加荷载。

存在问题:外架与模板支撑架相连。正确做法:模板支撑架严禁与外脚手架连接。 存在问题:小横杆端部露出扣件盖板过短;小横杆与大横杆连接。违反标准条款:JGJ130-2011《建 筑施工扣件式钢管脚手架安全技 术规范》第7.3.11条款第三条“各 杆件端头伸出扣件盖板边缘的长 度不应小于100mm”。 正确做法:小横杆端部申出扣件 盖板长度应大于100mm;主节点 处小横杆与立杆连接。 存在问题:架体无纵横向扫地杆 违反标准条款:JGJ130-2011《建筑 施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.3.2条款“脚手架必须设置纵横向扫地杆”。 正确做法:纵向扫地杆应采用直角 扣件固定在钢管底端不大于200m 处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

存在问题:纵向水平杆严重变形, 立杆悬空。 违反标准条款:JGJ130-2011《建 筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第8.1.2条款“钢管弯曲变形应符合表8.1.8序号4的规定:弯曲偏差小于5mm”。 正确做法:应挑选无变形,表面涂刷防锈漆的钢管搭设。 存在问题:立杆悬空。 违反标准条款:第8.2.3条款“脚 手架使用过程中,地基应无积水,底座应无松动,立杆应无悬空 正确做法:由下至上采用对接扣件连接。 存在问题:脚手板未满铺,未有效固定,存探头板现象。 违反标准条款:JGJ130-2011《建 筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第7.3.13序号1条款“脚手板应铺满、铺稳,离墙面的距离不大于150mm”;序号2条款“脚手板探头板应用直径3.2mm 的镀锌钢丝固定在支承杆件上” 正确做法:脚手板应满铺,并要求固定。

钢管扣件式脚手架监理实施细则

宁波市轨道交通工程建设项目 承包单位:中国铁建大桥工程局集团合同号:JS2-2-JL-15001 监理单位:市斯正项目管理咨询编号:J2212/B005/0001/1609 监理规划/实施细则报审表B-005 注:1、监理规划与标段、(子)单位工程开工报告同步申报,监理实施细则与分项开工报告同步申报。 2、本表与审核单同时使用。 3、本表由监理单位呈报两份,批准后建设单位、监理单位各留一份。

宁波市轨道交通工程建设项目 市轨道交通2号线二期土建工程TJJL2212标段监理实施细则 (脚手架) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措 监理单位(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程概况 0 二、编制依据. 0 三、监理工作流程 (1) 四、扣件式钢管脚手架工程安全监理控制要点及措施 (2) 4.1扣件式钢管脚手架搭、拆安全专项施工方案审核 (2) 4.2扣件式钢管脚手架现场搭设检查容 (3) 4.3扣件式钢管脚手架现场使用检查容 (7) 4.4扣件式钢管脚手架现场拆除检查容 (8) 六、监理工作的方法与措施 (9)

脚手架工程监理实施细则 一、工程概况 市轨道交通2号线二期工程高架段位于镇海区,线路自2号线一期工程终点站后向东南沿宁镇公路路中继续敷设,于金丰路口西侧设高架站临江站。出临江站后沿宁镇公路向东北继续沿路中高架敷设,于大运路和俞东路之间由高架转入地下,高架与地下以U型槽连接。高架段(含U型槽及明挖暗埋段)设计起始里程K28+655.059,设计终点里程(明挖暗埋段终点里程)K32+149.871(起止点里程均以上行线为代表),全长约3494.8米。 本标段包含:清水浦站后-临江站区间、临江站、临江站-电厂站前明挖暗埋段(含U型槽、明挖段)的施工(含设备安装配合、装修配合、验收、缺陷责任期修复、保修期保修等)。 清水铺站-临江站区间起点:K28+655.059、终点:K30+527.339、全长:1872.28m,现浇简支梁、连续梁、连续刚构呈东西走向,沿宁镇公路路中向东前行,绕城高速以西段,线路两侧有零星的厂房;绕城高速以东段,有蛟川街道,线路两侧有密集的居民局宅区、厂房,下穿500kv高压线、铁环北路线,上跨绕城高速等 临江站起点:K30+527.339、终点:K30+647.208、全长:120m,高架三层侧式车站,规模120×23.4m位于宁镇东路与金丰路交叉口的南侧,西侧为保亿风景九园,东侧为五里牌菜市场 临江站-电厂站区间高架段起点:K30+647.208、终点:K31+735.308、全长:1088.1m现浇连续梁、简支梁、连续刚构、拱桥道路两侧有秘籍的居民居宅区,北侧为蛟川街道,南侧为五里牌村;生产、生活条件便利、管线影响较多,施工前需进行迁改. 临江站-电厂站区间U型槽段起点:K31+735.308、终点:K32+019.871、全长:284.6m明挖区间全场约415m,基坑宽度约为11-20m,开挖深度0.744-14.004m。 临江站-电厂站区间明挖暗埋段起点:K32+019.871、终点:K32+149.871、全长:130m。

扣件式钢管脚手架操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 扣件式钢管脚手架操作规程(最 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

扣件式钢管脚手架操作规程(最新版) 扣件式钢管脚手架:按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架;按立杆排数分为单排、双排脚手架;按高度分为一般、高层脚手架,以及分为结构、装修脚手架,具体搭设的操作规定,其基本要求如下: 1.脚手架应由立杆(冲天)、纵向水平杆(大横杆、顺水杆)、横向水平杆(小横杆)、剪刀撑(十字盖)、抛撑(压栏子)、纵、横扫地杆和拉接点等组成,脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性,在允许施工荷载作用下,确保不变形、不倾斜、不摇晃。 2.脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、作好排水,根据脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底的要求,基础验收合格后,放线定位。 3.垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于5cm的木板,也可

采用槽钢,底座应准确放在定位位置上。 3.3.2结构承重的单、双排脚手架: 1.搭设高度不超过20m的脚手架,构造主要参数见表。 2.立杆应纵成线、横成方,垂直偏差不得大于架高l/200。立杆接长应使用对接扣件连接,相邻的两根立杆接头应错开500mm,不得在同一步架内。立杆下脚应设纵、横向扫地杆。 3.纵向水平杆在同一步架内纵向水平高差不得超过全长的l/300,局部高差不得超过50mm。纵向水平杆应使用对接扣件连接,相邻的两根纵向水平杆接头错开500mm,不得在同一跨内。 4.横向水平杆应设在纵向水平杆与立杆的交点处,与纵向水平杆垂直。横向水平杆端头伸出外立杆应大于lOOmm,伸出里立杆为450mm。 表3.3.2扣件式钢管脚手架构造参数 5.架高20m以上时,从两端每7根立杆(一组)从下到上设连续式的剪刀撑,架高20m以下可设间断式剪刀撑(斜支撑),即从架子网端转角处开始(每7根立杆为一组)从下到上连续设置。剪刀撑

落地扣件式钢管脚手架搭设验收单(空白表)

广西壮族自治区建筑施工 落地扣件式钢管脚手架搭设验收单 桂建安B—5—1 工程名称贺州市八步区扶贫生态移民工程(二期)贺街安置小区工程配套设施-农贸综合市场搭设高度(m) 施工单位广西建工集团第一建筑工程有限责任公司验收日期 序号检查项目检查内容与标准检查结果 1 施工 方案搭设高度H≤25m时,有搭设方案,绘制架体与建筑物拉结作法详图。H>25m时,绘制搭设图纸及说明脚手架基础作法。 H≥50m时,有设计计算书及卸荷方法详图并说明脚手架基础施工方法。施工方案审批手续完备。 2 立杆 基础基础平整、夯实、不积水,符合方案设计要求。 立杆必须设有底座和垫木。垫木宽200mm,厚50-60mm。长度为2m时,垂直墙面放置;长度大于3m时,可平行墙面放置。 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆距离底座上皮不大于200mm。 3 架体 与 建筑物结 构 拉结 搭设高度H≤24m的单排脚手架和H≤50m的双排脚手架,连墙件允许最大间距是三 步三跨。 H>50m的双排脚手架,连墙件允许最大间距是二步三跨。 H≤24m的单双排脚手架宜采用刚性连接,H>24m的双排脚手架必须采用刚性连接。 采用柔性拉结时,必须与顶撑配合使用。拉筋采用两根以上直径4mm的铅丝拧成一 股,使用时不少于2股;亦可采用直径不小6mm的钢筋。顶撑应可靠地顶在混凝土 圈梁、柱等结构部位。 连墙件连接在立杆上,连接点至主节点的距离不大于300mm。 连墙件中的连墙杆或拉筋不应采用上斜连接。 连墙件从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠 措施固定。 4 杆件 间距 立杆 纵距 砌筑 架装 修架 la≤1.5m la≤1.5m 立杆纵距允许偏差±50mm 立杆 横距 砌筑 架装 修架 lb≤1.5m lb≤1.5m 立杆横距允许偏差±20mm 纵向 水平杆 砌筑 架装 修架 1.2m≤h≤1.4m 1.6m≤h≤1.8m 纵向水平杆间距允许偏差±20mm 5 脚手板和 防护栏 杆 作业层脚手板应满铺、稳铺、不得有空隙和探头板,作业层脚手板离开墙面120-150 mm。 竹串片脚手板厚度应大于50mm,用直径8-10mm的螺栓,间距500-600mm穿透拧紧, 有腐朽、扭曲、破裂者不得使用。钢脚手板厚应不小于2mm,如有锈蚀、裂纹者不 得使用。 脚手板对接铺设时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度取130-150mm; 脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度大于200mm,其伸出横 向水平杆长度不小于100mm。

扣件式钢管脚手架搭设通病及其预防(新版)

扣件式钢管脚手架搭设通病及 其预防(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0980

扣件式钢管脚手架搭设通病及其预防(新 版) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(以下简称脚手架规范)已颁布施行三年了,有的施工现场脚手架立杆、立杆基础、纵向水平杆、脚手板(竹笆榀)等搭设工艺仍不符合脚手架规范要求,达不到检查与验收标准,仍然存在安全隐患,施工过程存在不安全因素。究其原因:主要是没有认真执行新的脚手架规范;脚手架安全施工专项方案编写内容不全面,针对性不强,不能指导施工;施工专项方案于现场搭设的脚手架类型不相吻合,架子工仍然沿袭传统方法搭设等。本人根据多年施工现场管理的经验,结合现行的规范,对扣件式钢管脚手架搭设的通病进行分析,探讨防治措施,进一步规范脚手架搭设。 一、脚手架搭设通病的原因

脚手架搭设通病的存在原因,主要有三个方面,一是搭设、拆除方面的问题,二是使用过程方面的问题,三是扣件、钢管进场时质量问题,根据以上三个方面问题作如下分析。 (一)搭设、拆除方面问题造成通病的原因: 1、搭设队伍无资质,不是专业施工队伍,无证承包搭架任务。搭设人员未经相关部门专业培训,未持省安全监督管理局核发的特殊工种操作证,是导致通病的主要原因。 2、搭设、拆除时无方案、无专项安全技术交底或交底无针对性,凭经验搭设、是导致搭设通病的直接原因。 3、立杆基础不符合专项方案设计要求。 4、立杆、大横杆、小横杆等杆件和剪刀撑搭设间距及接头不符合规范要求和施工方案要求,立杆垂直度超过规范允许范围。 5、附墙件(刚性)连接未按方案要求和设计设置。 6、脚手架板(竹笆榀)未满铺、扎牢,架体内立杆外侧离墙间距偏大且封闭不严密。 7、安全网质量问题及挂设不规范。

脚手架细则江苏省标准版[1]

B13 工程 监理实施细则 (扣件式钢管脚手架搭设、拆除工程) 内容提要: 工程及脚手架搭设、拆除概况 脚手架搭设、拆除重点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作的目标及要点 监理工作的方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房与城乡建设厅监制

扣件式钢管脚手架搭设、拆除工程 监理实施细则 1 工程概况 1.1工程概况: 1.2脚手架搭设、拆除概况: 1.2.1拟搭设、拆除的脚手架型式: □单排钢管脚手架□开口型 □双排钢管脚手架□封圈型 □满堂脚手架□敞开式 □满堂支撑架□遮挡式 □悬挑式脚手架□封闭式 □独立式脚手架(支撑架)□底部双管立杆 □整体提升脚手架(可单独编制细则) 1.2.2拟搭设、拆除的脚手架用途: □结构施工□围护架 □装饰施工□模板施工 1.2.3拟搭设、拆除脚手架分布区域: 1、18#楼:1-1轴~1-26轴/1-A~1-Q轴。 2、20#楼:2-1轴~2-29轴/2-A~2-R轴。 3、21#楼:1~45轴/A~T轴。

4、商业服务用房:1~9轴/A~D轴。 1.2.4脚手架承受荷载简述: 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1337 NG1 = 0.134×18.000=2.407kN (2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用冲压钢脚手板,标准值为0.15 NG2 = 0.150×9×1.700×(1.050+0.350)/2=1.607kN (3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15 NG3 = 0.150×1.700×9/2=1.148kN (4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005 NG4 = 0.005×1.700×18.000=0.153kN 经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 5.314kN。 活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。 经计算得到,活荷载标准值 NQ = 2.000×2×1.700×1.050/2=3.570kN 风荷载标准值应按照以下公式计算 其中 W0 ——基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 的规定采用:W0 = 0.450 Uz ——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001)的规定采用:Uz = 1.250 Us ——风荷载体型系数:Us = 1.200 经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.7×0.450×1.250×1.200 = 0.472kN/m2。

扣件式钢管脚手架的使用注意事项

行业资料:________ 扣件式钢管脚手架的使用注意事项 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

扣件式钢管脚手架的使用注意事项 立杆间距一般不大于2.0m,立杆横距不大于1.5m,连墙件不少于三步三跨,脚手架底层满铺一层固定的脚手板,作业层满铺脚手板,自作业层往下计,每隔12m须满铺一层脚手板。具体尺寸应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJl30)表6.1.11和表6.1.1-2的规定或进行专项设计。 立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。两根相邻立杆的接头不得设置在同一步距内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm:各接头的中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。顶层顶步立杆如采用搭接接长,其搭接长度不应小于1000mm,并采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端距离不小于10mm。 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的横向水平杆外伸长度不应大于500mm。 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵、横向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。当立杆基础不在同一水平面上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。 高度在24m以上的双排扣件式钢管脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。对高度在24m以下的单、双排脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。 第 2 页共 7 页

扣件式钢管脚手架细则

扣件式钢管脚手架安全施工监理细则 本细则适用于落地式(底撑式)单、双排扣件式钢管脚手架的施工。 单排脚手架不适于下列情况 1)、墙体厚度小于或等于180mm。 2)、建筑物高度超过24M。 3)、空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体。 4)、砌筑砂浆强度等级小于或等于M1.0的砖墙。 一、安全管理的监理要求 1、脚手架施工前应编制施工组织设计,应有搭设方案,并应绘制搭设图纸,经分管负责人审批签字。 2、施工单位应结合施工组织设计的要求,根据工程特点制定安全施工措施。 3、搭拆脚手架的作业人员,必须经过专门安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书,持证上岗。 4、施工单位应为作业人员提供合格安全帽、安全带、防滑鞋等必备的安全防护用具,作业人员正确佩戴和使用。 5、施工单位技术负责人应按施工组织设计的要求,向搭拆和使用人员进行安全交底。 6、当有六级及以上大风和雾、雨、雪、天气时,应停止搭拆作业,雨雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。 7、脚手架搭设完毕应对构配件质量和搭设质量进行检查验收,合格后方准使用。 8、脚手架搭设高度超过20M,且在相邻建筑物和构筑物或最高机械设备上的避雷针保护范围以外的,应安装防雷设置。 二、对材料质量的监理要求

1、脚手架钢管应采用现行国家标准“直缝电焊钢管”GB/T13793中规定的3号普通管,其质量符合现行国家标准“炭素结构钢”GB/T700中Q235-A级钢的规定。 2、脚手架钢管宜采用?48×35钢管,每根管最大质量不大于25KG,横抽水平杆最大长度2200mm。 3、钢管上严禁打扎。 4、扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准“钢管脚手架扣件”GB15831的规定。 5、所用扣件在螺栓拧紧扭力矩达65NM时,不得发生破坏。 6、脚手板可采用钢、木、竹材料制作,每块质量不宜大于30kg。 7、冲压钢脚手架板的材质应符合现行国家标准“碳素结构钢”GB/T700中?235-A级钢的规定,并应有防滑措施。 8、木脚手板应采用杉木或松木制作,其材质应符合木结构规范中Ⅱ级材质的规定,其厚度不应小50mm,两端应各用8#铅丝箍两道。 9、竹脚手板宜采用由毛竹制作的竹串片板,竹笆板。 10、连墙杆的材质应符合现行国家标准“碳素结构钢“GB/T2004?235-A级钢的规定。 三、构造要求 脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。 每搭设完一步,应对步距,纵距及立杆垂直度进行校正。 (一)、立杆 1、每根立杆底部应设置底座或垫板,底座底面标高宜高于自然地坪50mm,垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的木垫板,也可采用槽钢。 2、严禁将不同直径的钢管混用。

第二篇 脚手架安全隐患及防范措施

第二篇脚手架安全隐患及治理措施 编制依据 《施工企业安全生产评价标准》 JGJ/T77-2010 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 《建筑施工工具式手架安全技术规范》 JGJ202-2010 《建筑施工门式手架安全技术规范》 JGJ128-2010 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第17号)《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》(建质〔2011〕111号) 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号)《建筑施工企关安全生关管理机及关关安全生关管理人关配关关法》(建质〔2008〕91号) 《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》(建教〔1997〕83号) 1.本篇所称脚手架,指为操作人员搭设或设立的作业场所或平台,包括房建工程和市政工程等施工用落地式单、双排扣件式钢管脚手架、型钢悬挑扣件式钢管脚手架、附着式升降脚手架、门式钢管脚手架、高处作业吊篮。 1.1安全管理行为中存在的安全隐患及防范措施 1.1.1 安全隐患:施工现场未编制专项施工方案或未进行设计计算(承载力验算)。 治理措施:应按规定编制安全专项施工方案,专项施工方案应有

针对性,并按有关规定进行设计计算。 1.1.2 安全隐患:专项施工方案未经审核、审批。 治理措施:专项施工方案应由有关部门审核,施工单位技术负责人、监理单位项目总监批准。 1.1.3 安全隐患:属于超过一定规模危险性较大分部分项工程的脚手架专项施工方案未经专家论证。 治理措施:施工单位应组织专家对专项方案进行论证。 1.1.4 安全隐患:施工单位根据专家论证论证报告修改完善专项方案后,未经相关责任人签字批准或专项方案经重大修改,未重新组织专家进行论证。 治理措施:施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。专项方案经论证后需做重大修改的,施工单位应当按照论证报告修改,并重新组织专家进行论证。 1.1.5 安全隐患:项目经理、专职安全员、特种作业人员未持证上岗。 治理措施:从事建筑施工的项目经理、专职安全员和特种作业人员,必须经行业主管部门培训考核合格,取得相应资格证书,方可上岗作业。 1.1.6 安全隐患:用于脚手架搭设的构配件、安全装置未经检查(验收、检测、标定)合格。 治理措施:(1)进场前应查验产品的生产许可证、产品质量合格证、测试报告等相关资料。(2)进场时进行相应的外观检测,必要时应委托具有相应资质的检测机构进行检测、标定,取得合格的检测报告后方可使用。(3)对于附着式升降脚手架,在施工现场安装完成后还应进行整机检测。 1.1.7 安全隐患:施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核。变

脚手架工程监理实施细则64642

(1#、2#楼及地下室)工程 脚手架工程监理实施细则 编制人: 审核人: 审批人: 工程项目监理机构

年月 目录 一、专业工程概况 (1) 二、编制依据 (3) 三、搭设基本方案控制 (4) 四、监理工程流程 (7) 五、监理工作的控制目标值及控制要点 (8) (一)落地式脚手架搭设形式及施工工艺 (8) (二)悬挑脚手架搭设形式及施工工艺 (18)

脚手架工程监理实施细则 第一节建设工程概况 1、工程名称:万星幸福城一期1-8号楼工程 2、建设地点:吉林阳光橡塑有限责任公司西墙以西,规划 路以北,丙22路以南 3、拟定开工日期:2016年 7 月 6 日 4、计划竣工日期:2017年 10 月 20 日 5、建筑面积:地上 m2,地下m2,2。 6、结构类型:地下室车库为剪力墙结构外其余5#、6#楼均为 剪力墙结构。 7、基础类型:本工程为静压管桩基础,地基基础设计等级为 二级 8、耐火等级:均为二级 9、抗震设防类别:丙类 10、基底持力层土层: 11、11、建筑结构安全等级:二级 12、抗震设防烈度: 7度 13、建筑层数:1#楼地上10层,地下1层; 2#楼地上14层,地下1层; 3#楼地上8层,地下1层; 3#楼地上8层,地下1层; 地下室车库一层; 14、建筑高度:1#楼地上米; 2#楼地上米; 15、地下室防水等级均为二级,设计抗渗等级P8;

16、建筑特征: (1)外墙装饰:主体墙面采用,构造及细部采用外墙涂料日。 (2)内墙装饰:住宅楼为混合砂浆墙面,公共部分为混合砂浆面罩乳胶漆墙面,卫生间、厨房为防水砂浆墙面。 (3)楼地面:公用部分为防滑地砖;住宅部分为水泥砂浆地面;楼梯间为水泥砂浆地面。 (4)屋面防水:3厚SBS或APP高聚物改性沥青防水卷材、保温隔热屋面。 (5)窗安装:塑钢钢化中空玻璃推拉窗5+9A+5。 (6)门安装:进户门为防火防盗门,其它室内门用户自理。 17、结构特征 (1)结构形式:剪力墙结构 (2)结构层数:1#楼18层,2#楼18层,地下室一层. (3)混凝土强度等级及种类:C15、C20、C25、C30、C35 (4)砌体材料及规格:内墙采用190厚或90厚MU7.5小型混凝土空心砌块,外墙采用190厚MU7.5小型混凝土空心砌块。室内地面以下用200厚局部用200厚MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 (5)砂浆强度等级及种类:除建筑要求外,用M5.0混合砂浆用于砌块。 18、本工程的其他相关单位如下: 建设单位: 设计单位: 施工单位:有限公司 监理单位:有限公司 质量监督单位:质量监督站 安全监督单位:建筑安全监督站

扣件式钢管脚手架图文注解

一、总则 1、以《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)为编制依据,通过图文注解的形式,来解释扣件式脚手架关于质量、安全的搭设与拆除。 2、适应于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式双排扣件式钢管脚手架的施工。 二、术语 1、扣件式脚手架:为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架。 2、单排扣件式钢管脚手架:只有一排立杆、横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架 3、双排扣件式钢管脚手架:由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。 4、开口型脚手架:沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其中直线型的脚手架为一字形脚手架。 5、扣件:采用螺栓紧固的扣接连接件扣件。 6、防滑扣件:根据抗滑要求增设的非连接用途扣件。 7、水平杆:沿脚手架纵向设置的水平杆为纵向水平杆(长度6.5m);沿脚手架横向设置的水平杆为横向水平杆(长度1.5-2m)。 8、扫地杆:贴近楼(地)面,连接立杆根部的纵、横向水平杆件;包括纵向扫地杆、横向扫地杆。 9、连墙件:将脚手架架体与建筑物主体构件连接,能够传递拉力和压力的构件。 10、横向斜撑:与双排脚手架内、外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆。 11、剪刀撑:在脚手架竖向或水平方向成对设置的交叉斜杆。 12、抛撑:用于脚手架侧面支撑,与脚手架外侧面斜交的杆件。 13、步距:上下水平杆轴线间的距离。

14、跨距:脚手架纵向相邻立杆之间的轴线距离。 15、主节点:立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。 16、满堂扣件式钢管脚手架:在纵、横方向,由不少于三排立杆并水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部施工荷载通过水平杆传递给立杆,立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。 17、满堂扣件式钢管支撑架:在纵、横方向,由不少与三排立杆并于水平杆,水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。 三、构配件要求 1、钢管宜采用直径48.3mm,壁厚3.6mm.每根最大质量应≦25.8kg,并且附有材质证明、产品合格证和检验报告。钢管应进行防锈处理,表面禁止有锈蚀、弯曲、压扁、裂纹和孔洞现象。 2、扣件采用可锻铸铁或铸钢。扣件分为直角扣件、旋转扣件和对接扣件。当扭力矩达到65N·m时,不能够发生破坏。扣件进入施工现场应进行抽样复试,使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓滑丝的严禁使用。

扣件式钢管脚手架拆除安全技术交底(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 扣件式钢管脚手架拆除安全技 术交底(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

扣件式钢管脚手架拆除安全技术交底(通 用版) 交底内容: 1.拆除脚手架前的准备工作应符合下列规定: 1)全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求; 2)应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施; 3)应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底; 4)应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 2.拆脚手架时,应符合下列规定: 1)拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业; 2)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层

拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两岁3)当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件; 4)当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先按JGJ130-2001第6.4.2条第4款、第6.6.3条第1、2款的规定设置连墙件和横向斜撑加固。 3.卸料时应符合下列规定: 1)各构配件严禁抛掷至地面; 2)运至地面的构配件应按JGJ130-2001第8.1.2~8.1.5条的规定及时检查、整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

扣件式钢管脚手架工程监理实施细则

GDAQ4202 工程 扣件式钢管脚手架工程监理实施细则 编制: 审批: 公司工程项目监理部 二○一三年十月二十四日

一、工程概况 二、监理工作依据 1、《中华人民共和国建筑法》; 2、《建设工程安全生产管理条例》 3、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 5、《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036) 6、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 7、施工组织设计及专项方案、技术措施等有关资料 8、其它与安全有关法律、法规、部门规章和规范性文件 三、安全监理工作内容 1、开工前安全监理内容: 1)对需专家论证的专项施工方案、参与该方案专家评审及设计技术交底 2)审签专项施工方案及安全技术措施 3)督促施工单位落实施工前的安全技术交底及三级安全教育工作。 4)脚手架搭设人员必须经过特种作业考核合格,持省住建厅核发的上岗证,上岗人员应定期体检、合格后方可持证上岗。 2、脚手架材质检查内容 ⑴脚手架材质规格应符合规范规定及施工方案要求 脚手架钢管应采用国家标准《直缝电焊钢管》或《低压流体输送用焊接钢管》中规定的3号普通钢管,锈蚀及变形超过规定的禁止使用。下表为常用脚手架钢管规格尺寸。

脚手架钢管尺寸(mm) ⑵脚手架搭设必须选用同一种材质;禁止使用竹脚手架。 ⑶严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。 ⑷扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件。其材质应符合 现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。具体 技术质量要求如下: ①铸件不得有裂纹、气孔;不宜有苏松、砂眼或其他影响使用的铸造缺陷; ②扣件与钢管的贴合面必须全面吻合,确保与钢管扣紧时接触良好; ③扣紧活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm; ④当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm; 3、立杆基础检查内容 ⑴脚手架立杆基础应符合如下要求: ?搭设高度在25m以下时,可素土夯实找平,上面铺5cm厚木 板,长度为2m时,垂直于墙面放置;长度为3m时,平行于 墙面放置。【试验表明:立柱下(立柱于木垫板之间应加设 标准底座)加设木垫板(板厚5cm,板长200cm),可将地基 土的承载能力提高5倍以上。当木板长度大于2跨时,将有 助于克服两立杆间的不均匀沉陷。】 ?搭设高度在25-50m时,应根据现场地耐力情况设计基础做 法或采用回填土分层夯实,达到要求时,可用枕木支垫,或 在地基上加铺20cm厚道渣,其上铺设混凝土板,再仰铺12

扣件式钢管脚手架搭设通病及其预防(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 扣件式钢管脚手架搭设通病及其预防(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8899-34 扣件式钢管脚手架搭设通病及其预 防(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(以下简称脚手架规范)已颁布施行三年了,有的施工现场脚手架立杆、立杆基础、纵向水平杆、脚手板(竹笆榀)等搭设工艺仍不符合脚手架规范要求,达不到检查与验收标准,仍然存在安全隐患,施工过程存在不安全因素。究其原因:主要是没有认真执行新的脚手架规范;脚手架安全施工专项方案编写内容不全面,针对性不强,不能指导施工;施工专项方案于现场搭设的脚手架类型不相吻合,架子工仍然沿袭传统方法搭设等。本人根据多年施工现场管理的经验,结合现行的规范,对扣件式钢管脚手架搭设的通病进行分析,探讨防治措施,进一步规范脚手架搭设。

扣件式钢管脚手架安全操作规程(新版)

扣件式钢管脚手架安全操作规 程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0329

扣件式钢管脚手架安全操作规程(新版) 1扣件式钢管脚手架: 按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架;按立杆排数分为单排、双排脚手架;按高度分为一般、高层脚手架,以及分为结构、装修脚手架,具体搭设的操作规定,其基本要求如下: (1)脚手架应由立杆(冲天)、纵向水平杆(大横杆、顺水杆)、横向水平杆(小横杆)、剪刀撑(十字盖)、抛撑(压栏子)纵、横扫地杆和拉接点等组成,脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性,在允许施工荷载作用下,确保不变形、不倾斜、不摇晃。 (2)根据脚手架专项安全施工组织设计(施工方案)和安全技术 措施交底的要求,脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、作好排水,基础验收合格后,放线定位。 (3)垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于5厘米的木板,也

可采用槽钢,底座应准确放在定位位置上。 2结构承重的单、双排脚手架: (1)搭设高度不超过20米的脚手架,构造主要参数见表1。 表1扣件式钢管脚手架构造参数 结构 形式 用途 宽度 (米) 立杆间距 步距 (米) 横向水平杆间距 单排架 承重 1-1.2

相关文档
相关文档 最新文档