文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ××影剧院建设项目可行性研究报告

××影剧院建设项目可行性研究报告

×××影剧院建设项目可行性研究报告

第一章总论

一、项目背景

(一)项目名称:

×××影剧院建设项目

(二)项目建设单位及概况:

项目建设单位:×××区文体广播电视局

×××区文体广播电视局是市政府主管广播电视宣传和广播

电视事业的工作机构。其主要职责是,全面贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市人民政府在新闻宣传、广播电视文艺方面的路线、方针、政策和国家法律、法规,把握好舆论导向。研究起草全区广播电视事业管理的有关政策、规定,标准,并组织实施;制定广播电视事业发展的目标和规划,研究实施广播电视方面的经济政策。组织指导全区广播电视宣传和广播电视剧的制作,对广播电视节目审查把关。拟定组织实施全区广播电视事业建设发展的战略目标和规划,促进全区广播电视事业建设的发展和繁荣。指导和协调全区广播电视系统新技术的推广应用和开发利用。领导、管理和实施广播电视网建设及维护等工作。管理全区广播电视节目播出和卫星电视节目的接收工作。负责全区广播电视队伍建设,按照广播电视事业发展的需要,有计划、多层次地培训各种专业人才。

二、报告编制依据

1、《关于加强公共文化服务体系建设的若干意见》(中办发

[2007]21号

2、《国务院办公厅关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》(国办发〔2010〕9号)

3、四川省建设项目用地地质灾害危险性评估报告(一级评估)备案表

4、《中华人民共和国选址意见书》

5、《建设项目经济评价方法与参数》第三版(国家发改委、建设部);《电影院建筑设计规范》JGJ58—2008

6、与本工程有关的建筑、结构等规范;与本项目有关的工程预算定额、材料价格文件以及其他资料

7、四川省工程定额

8、项目规划布置总平面图

9、×××区发展规划

10、中央关于拉动内需、保增长、促结构的投资要求

11、其他有关资料

三、报告研究的主要内容

1、建设场地情况,土地资源利用分析、建设条件的研究。

2、新建建筑规模的研究和确定。

3、总体规划和分期实施的建设方案。

4、项目所需的能源分析和节能措施。

5、项目的环境影响分析(环境影响评价由具有评价资质的单位承担)。

6、投资估算和资金筹措。

7、项目的经济和社会效益评价

四、项目研究的结论

1、建设规模及内容:建筑面积25000平方米的多功能影剧院。

2、建设投资:项目估算总投资3000万元,其资金来源为请求上级财政拨款解决。

3、结论和建议:该项目的建成和开放,一是有利于进一步加强×××新城区环境绿化、基础设施(尤其是文化设施)以及城市功能的完善,推动新区建设的向前发展,为城市建设注人更加时尚、艺术和现代化的元素,促进新区的城市建设向着更加现代化、城市化的方向发展。二是通过影剧院项目的建成与开放,进一步加强与周边地区的文化与艺术交流,引进高雅艺术,极大的丰富居民的艺术文化生活,提高人民的艺术欣赏水平和文化素养,增加新区的人文底蕴,培育艺术文化消费市场,努力打造“公益性”文化服务品牌。从而有利于形成××新区良好的城市精神文明风气和人文艺术环境。

第二章项目提出的背景及必要性

一、项目建设背景

××文化源远流长,底蕴深厚。随着时间流逝,很多文化遗存亟待发掘、整理、抢救。影剧院是展示××文化和宣传党的路线、方针、政策的重要阵地。

二、项目建设的必要性

该项目实施,能够丰富群众文化生活,对提高广大群众的文化素质,

加强对××文化的挖掘,加大对党的路线、方针、政策的宣传力度,能起到一定的推进作用;同时,能够解决部分下岗职工再就业问题。

随着经济全球化的不断加深,文化经济与影响力已经成为一个国家综合国力和一个城市现代化水平的主要内容,电影影院作为文化市场的重要商品,已经成为城市生活中不可或缺的重要部分。影剧院规模迅速扩大,基本实现全国地级市、县级市和有条件县城的数字影院覆盖的发展目标。2009年至2012年基本完成地级市数字影院建设改造任务,完成部分县级市数字影院建设改造任务;2013年至2015年基本完成县级市和有条件县城的数字影院建设改造任务。因此,×××区影剧院项目的建设不仅必要,而且必须。

第三章项目选址及建设条件

一、项目选址

根据××新区的总体规划,本项目处在××新区规划的文化设施用地,位于×××路之间。

二、建设条件

××区文化商业用地规划用地××亩,其中影剧院占25000平方米。项目用地地势开阔,用地条件较好,三通一平条件基本具备。

第四章工程建设规模及及建设内容

一、建设规模及主要技术经济指标

1、建设规模

总建筑面积25000平方米。处于×××路之间。

2、主要技术经济指标

(1)项目规划总占地面积 53亩

(2)影剧院建筑物占地面积 25000㎡

(4)建筑密度 43.91%

(5)道路及地坪占地面积 5066 ㎡

(6)绿化面积 4667 ㎡

(7)容积率 3.02

(8) 绿地率 15.00%

二、建设内容

××影剧院是集群体活动、大型集会、文艺演出等多功能于一体的综合性建筑,设计有相应的室内娱乐室、媒体、商业用房等。

第五章工程设计方案

一、建筑设计

(一)、设计依据

1、《剧场建筑设计规范》(JGJ57-2000);

2、《电影院建筑设计规范》(JGJ58-88);

3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);

4、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005);

5、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001)

(二)、平面设计

影剧院平面与地形充分结合,交通流线明确,功能布局较合理。一层布置录像厅、游戏室、棋牌室、管理室、观众厅及舞台等;二

层布置交易厅、多功能厅、办公室及会议室等用房。

(三)装修设计

本工程除一层大厅、公共电梯厅及演播厅等重要部位需要二次装修外,其余部位均与土建施工同步完成。

1、外墙:外墙面采用复合保温陶瓷板(墙体保温、隔热及外装饰一体化)。

2、内墙:所有内墙均为乳胶漆墙面,顶棚刮瓷。

3、楼地面:所有卫生间的楼地面按1%坡度坡向地漏,其最高标高比其门洞口标高低20mm。凡设有地漏的房间和部位均应作防水层,采用1.2厚RPA高混合分子防水涂膜。

4、门窗:外门窗采用断热桥型塑钢型材,中空玻璃节能门窗。外门窗及玻璃幕墙应承受的基本风压,高度系数均按国家荷载规定取值,缝隙漏气量、水密性、开闭性能均能达到合格标准,宽度及高度方向制造公差控制在2mm之内,对角线方向最大误差不超过3mm。

二、结构设计

(一)设计依据及设计要求

1、设计依据

A、国家现行设计标准、规范:

(1)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)

(2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

(3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002(4)《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)(5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)(6)《四川建筑地基基础设计规范》(DB22/45-2004)

(7)《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)

B、自然条件:

(1)根据《中国地震烈度区划图》,本区地震基本烈度小于Ⅵ(2)基本风压取值WO=0.3KN/M;基本雪压取值SO=0.2KN/M。

(3)场地区域稳定,无不良物理地质现象,适宜建筑。

2、设计要求

使用荷载:

办公室:2.0KN/M

设备房:2.5KN/M

走廊:2.5KN/M

楼梯间:3.5KN/M

上人屋面:2.0KN/M

不上人屋面:0.5KN/M

(二)、结构设计:

1、结构选型

(1)、主体:本工程采用框架及网架结构。

(2)、本工程按地勘部门提供的初堪资料,地基承载力暂按3000KPa计算。

2、砌体工程:

内墙体为石膏砌块。外墙体为框架填充墙体,采用页岩空心砖,墙体厚度分别为200mm,120mm。轻质砌块容重应小于或等于8KN/M。

3、结构材料

a.钢筋

直径小于12mm的钢筋采用HPB235钢。直径大于或等于12mm的钢筋采用HRB335钢。

b.砌体

c.混凝土

d.型钢.钢板.钢管:Q235-B

e.焊条:E43型用于焊接HPB235级钢筋和Q235钢

材;E50型用于焊接HR335级钢筋。

(三)、结构设计采用设计软件

设计采用中国建研院PKPM系列软件,软件使用授权号4711。

三、给排水设计

(一)设计依据

1、《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)。

2、《建筑防火设计规范》(GB50016-2006)。

3、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。

4、《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997。(二)设计范围

本工程水表井与城市给水管的连接管段和最末一座检查井与城市污水管及雨水管的连接管等,由城市有关部门负责设计。

(三)室外给水排水工程

1.水源

1).本工程水源为城市自来水,供水压力≥0.20MPa。

2).本工程从城区在不同的地方分别接一根给水管道上接一根DN100mm的引入管在本工程在建筑红线内够成环状供水。

2.管材

给水管道:屋顶水箱的进、出水管采用衬塑复合钢管;所有与水箱相连的管道均采用内外涂塑焊接钢管;其余采用建筑给

水聚丙烯管道(PP-R)及管件,热熔连接。与金属管或用水器的连接应采用丝扣或法兰连接管材、管件及阀门的公称压力不小于1.0MPa。

排水管道:污水管、通气管、雨水管采用硬聚氯乙烯管道及管件,粘接。所有室外明露雨水管应采用可有效防紫外线的管材。

消防管道:采用内外壁热浸镀锌钢管及配件,>DN100采用沟槽式连接,<DN100采用丝扣连接。

3.水表井和阀门井均采用砖砌筑。井盖采用球墨铸铁井盖和盖座,位于行车道上者为重型;位于非行车道上者为轻型。

(四)室外消防给水工程

1.室外消防水源采用城市自来水。

2.室外采用生活用水与消防用水合用管道系统。共设有2套室外地上式消火栓,距道路边不大于2.0m,距建筑物外墙不小于5.0m。建筑给水聚丙烯管道(PP-R)及管件,热熔连接。

3.室外消防采用低压制给水系统,由城市自来水直接供水,发生火灾时,由城市消防车从现场室外消火栓取水经加压进行灭火或经消防水泵接合器供室内消防灭火用水。

(五)室内消防工程设计

1.室内消火栓灭火系统

1).本建筑物内各层均设消火栓进行保护。其布置保证室内任何一处均有2股水柱同时到达。灭火水枪的充实水柱为10m。

2).每个消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个、DN65mmL20m麻质衬胶水带一条,DN65×19mm直流水枪一支、启动消防水泵按钮和指示灯各一只。

3).消火栓系统设有2套消防水泵接合器。

2.管材:室内消火栓给水管采用热镀锌钢管或内壁喷塑钢管,丝扣及沟槽式卡箍连接。工作压力为1.0MPa。

3.自动喷水灭火系统设计

(1).本工程自动喷水灭火系统在竖向不分区。

(2).本工程在水泵房内设湿式报警阀一组,担负的喷洒头不超过800个。

(3).自动喷水灭火系统每个防火分区或每层均设信号阀和水流指示器。

(4).自动喷水灭火系统共设二套消防水泵接合器,供消防车从室外消火栓取水向室内自动喷水灭火系统补水。

(5).为了保证系统安全可靠,每个报警阀组的最不利喷头处设末端试水装置,其它防火分区和各楼层的最不利喷头处,均设DN25mm试水阀。

(6).灭火器配置本建筑为A类火灾类型,严重危险级,配置MF/ABC4型灭火器。

(六)室外污水工程设计

1.城市污水管道情况:按照城市污水管道规划接入点排放。

2.本工程采用生活污水与雨水分流制排水的管道系统。

3.室外排水管道采用承插式钢筋混凝土管,橡胶圈接口,并采用混凝土基础。

4.本工程采用砖砌检查井,全部采用重型球墨铸铁井盖和盖座。

四、电气设计

(一)设计依据

1、《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)。

2、《供配电系统设计规范》(GB50052-95)

3、《低压配电设计规范》GB50054-95;

4、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版);

5、《建筑照明设计标准》GB50034-2004

6、工业与民用配电设计手册(第二版)

7、其它有关技术规范、规定。

8、业主设计要求及相关专业的设计资料。

(二)设计范围

低压配电、照明系统,防雷保护、安全措施及接地系统。

(三)配电系统

1.负荷等级

(1)消防用电设备、应急照明及疏散指示等为二级负荷。

(2)空调及一般照明等为三级负荷。

2.供电电源及电压等级

本工程楼内由380/220V低压电源供电,由楼外变电站引

出两路YJV22-1KV电力电缆,直埋引入低配室配电柜,电源互为备用.

3、负荷计算

(1)负荷统计:风机、电梯等用电设备按其设备安装容量进行统计,对照明等设备的用电负荷按单位容量法进行统计;

(2)负荷计算二级负荷:157kW;三级负荷:425kW;

4.计量

采用高压集中计量,在电源进线处设置专用计量装置。

5.功率因数补偿

采用低压集中自动补偿方式,在变配电所低压侧设功率因数自动补偿装置,要求补偿后的变压器侧功率因数在0.95以上。荧光灯就地补偿,补偿后的功率因数为0.9。

(四)低压配电

1.对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式配电;对一般设备采用放射式与树干式相结合的混合方式配电;

2.对客梯等二级负荷采用ZRYJV-1kV电缆由配电室沿电缆桥架敷设;以两路供电回路至配电点互投;

3.消火栓泵、喷洒泵等设备的控制柜为落地安装;其它控制箱除注明外,顶边距地2.0米安装;

4.导线除注明外为BV-4X2.5mm穿SC20管敷设;

5.消火栓泵、喷洒泵等设备的控制柜应具有自动巡检功能;

6.本工程消防设备的控制箱(柜)作“消防“标志,并符合消防规范要求;

7.本工程小于15kW的电动机采用直接启动方式启动;15kW以上电动机采用降压启动方式启动;

(五)照明系统

1.光源:一般场所为荧光灯或节能型光源,有装修要求的场所视装修要求商定;

2.照度标准:按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2004执行,标准如下:

办公室、消防控制室、弱电设备机房(300lx)

配电室、泵房(100-200lx)

走道、门厅(50-100LX)

3.应急照明:

楼梯间、(合用)前室等场所设置应急照明,采用220V电源供电,应急时能迅速点亮的光源,采用现场控制开关;

4.疏散指示:在大空间用房、走廊、安全出口、楼梯间及其前室、电梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散指示(自带浮充蓄电池,其连续供电时间不小于60分钟),采用220V电源供电,光源为寿命长的节能灯管;

5.照明配电系统:一般照明采用YJV-1kV电缆由配电室沿电缆梯架敷设以树干方式配电;应急照明、疏散指示照明等采用两路专用电源配电,用NHYJV-1kV电缆明敷,并在末端互投;

6.照明、插座分别由不同的支路供电,除注明外照明支路导线为BV-2X2.5mm穿SC15管敷设;插座支路导线为BV-3X2.5mm穿SC20管敷设;所有插座支路(空调插座除外)均设剩余电流保护器;应急照明支路导线为NHBV-2X2.5mm穿SC20管敷设。

7.凡安装高度低于2.4m的灯具,依验收规范增设PE线.(六)设备选型及安装

1.低压配电柜按固定柜、抽插式开关进行设计,落地式安装;电缆下进上出;

2.其它设备待施工图设计时与业主协商考虑。

(七)电缆、导线的选型

1.低压电缆采用YJV-0.6/1kV交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜芯(阻燃)电力电缆,工作温度:90℃;

2.消防设备配电电缆采用NHYJV-0.6/1kV矿物绝缘铜芯耐火电力电缆,工作温度:90℃;

3.动力、照明配电导线采用BV-0.45/0.75kV聚氯乙烯绝缘导线;

4.应急照明、消防设备配电导线采用NHBV-0.45/0.75kV导线;

5.控制电缆为KVV型电缆,与消防设备有关的控制电缆为NHKVV耐火型电缆;

(八)防雷保护、安全措施及接地系统

相关文档
相关文档 最新文档