文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政工程施工强制性条文检查记录(排水)

市政工程施工强制性条文检查记录(排水)

市政工程施工强制性条文检查记录(排水)
市政工程施工强制性条文检查记录(排水)

城镇道路工程施工强制性条文检查记录

工程表

1.A表示符合强制性标准;B表示可能违反强制性标准,经检测单位检测,设计单位核定后,再判定;C表示违反强制性标准;D表示严重违反强制性标准。

2.由于多项内容组成为一条的强制性条文,取最低级判定为条的判定

3.现批准《给水排水管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB 50268—2008,自2009年

5月1日起实施。其中,第1.0.3、3.1.9、3.1.15、3.2.8、9.1.10、9.1.11条为强制性条文,必须严格执行。原《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—97和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ 3—90同时废止。

施工导流及降排水方案

3.2.3施工导流及降排水 3.2.3.1导流控制标准 根据招标文件要求,本工程施工期位于非汛期,施工导流标准为10年一遇,非汛期流量为25m3/s。 3.2.3.2导流方式 根据工程特点、地形地貌条件,河道施工段采用分期导流方式。 1、围堰及导流明渠布置 (1)导流明渠布置 在河道滩地部位开挖导流明渠,明渠渠底高程低于现有主河槽高程,明渠宽度根据流量计算,保证河道内河水泄流顺畅。 (2)纵横向围堰布置 纵向围堰高度为非汛期10年一遇水位+0.5m浪高+0.5m安全超高,围堰设计顶宽4.0m。上下游边坡拟定为1:2。纵向围堰迎水坡面铺设一层土工膜防渗,其上覆盖编织袋防护。根据水流情况,围堰戗堤填筑必要时可采用部分石碴促使戗堤顺利合龙。 2、围堰拆除及导流明渠填筑 围堰内积水抽排完成后,随即展开河道开挖、回填及护坡施工,完成施工后及时恢复河道行洪能力,并挖除纵横向围堰。 分期导流拆除顺序为:首先挖除下游横向围堰,其次挖除纵向围堰(由下游向上游进行挖除施工),最后挖除上游围堰。全断面一次性导流拆除顺序为:首先挖除下游围堰,其次为上游围堰,导流明渠从上游向下游回填。

3、与相邻标段联系 由于施工导流与相邻标段关联性强,需提前联系、沟通,做到统一围堰导流,统一拆除回填,以保证该项施工项目顺利进行。 导流、围堰施工布置示意图如下图所示: 水流方 向 主河槽纵向围堰 滩地滩地 右岸堤防 左岸堤防 一期导流水流方 向 主河槽二期上游围堰 纵向围堰 滩地 滩地 右岸堤防 左岸堤防 二期导流 分期导流 二期下游围堰 一期上游围堰 一期下游围堰

青年人首先要树雄心,立大志,其次就要决心作一个有用的人才 b 3 围堰断面图 清基填粘土 开挖砂石料填筑 土工膜防渗 迎水面装土编织袋防护 非汛期10年一遇水位 非汛期10年一遇水位+0.5m浪高+0.5m安全超高

临时排水系统施工方案

临时排水系统施工 方案

临时排水系统施工方案 **市气候湿润、雨水充沛,年降水量达1000mm左右,雨水对施工影响较大。在建道路工程地下水又极为丰富,降低地下水位、及时地排除地面积水是道路施工的关键。 一、排水的原因: 1、该工程土为过湿类土,原土经碾压后根本无法达到规范要求 2、即使进行土质改良,如灰剂量过小也无法满足规范要求; 3、如不加强排水、降水工作,路基施工将无法正常开展; 4、如不排水,会增加工程造价,同时工期也无法保障。 二、排水的目的: 1、降低地下水位,使土壤含水量能够降到最低点,减少土壤处 理的施工难度; 2、同时也为了减少工程造价,降低工程成本; 3、保证工程的正常开展; 4、保证工程的施工质量。 三、排水系统的施工方案: (一)纵向排水沟: 1、位置选择:因征地范围有限,无法在道路红线以外开挖排水 沟,考虑工程的实际,拟在设计的两条绿化带内开沟; 2、施工方法:采用人工配合机械开挖,沟内纵向坡度1‰;因 河塘较多,需分段开挖,排水沟断面:上口宽 1.5m,下口宽0.9m,平均深度1.0m;

(二)横向盲沟设置 1、盲沟设置的原因:收集及排除路基渗水,疏干路基的作用; 2、盲沟设置的间距:沿道路纵向每15~20m设置一道; 3、盲沟的断面形式:宽度30cm,深度30cm,长度19m; 4、盲沟内填料:下部采用大颗粒碎石,上部采用小颗粒碎石;(三)排水系统形成 为保证雨水及地下水能及时排走,必须做到“两个贯通”:纵向排水沟与原有水系贯通,横向盲沟与两侧排水沟贯通,从而形成一个完整的排水系统;排水系统形成后,应及时安排人员进行维护,始终保持排水系统的畅通。

环境卫生检查记录表

环境卫生检查记录表 检查时间:2013年7月3日抽检单位:林业二中序号检查内容分值得分 1 落实“门前五包”责任制10 9 2 主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物 堆放 5 4 3 环卫设施完善,生活垃圾日产日清, 四周清洁10 8 4 建有垃圾集中堆放点 5 4 5 卫生间管理规范、设备完好、卫生整 洁 5 4 6 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃 圾箱密闭 5 4 7 建有领导小组,有专人分管环境卫生 工作,有环境卫生保洁管理制度10 9

环境卫生检查记录表 检查时间:2013年9月25日抽检单位:联营商场序号检查内容分值得分 1 落实“门前五包”责任制10 9 2 主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆 放 5 3 3 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四 周清洁10 8 4 建有垃圾集中堆放点 5 4 5 卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁 5 4 6 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾 箱密闭 5 4 7 建有领导小组,有专人分管环境卫生工 作,有环境卫生保洁管理制度10 9

检查时间:2013年10月20日抽检单位:林海日报社序号检查内容分值得分 1 落实“门前五包”责任制10 9 主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆 5 4 2 放 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四 10 9 3 周清洁 4 建有垃圾集中堆放点 5 4 5 卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁 5 4 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾 6 5 4 箱密闭 建有领导小组,有专人分管环境卫生工 10 9 7 作,有环境卫生保洁管理制度

检查时间:2013年11月13日抽检单位:住房保障中心序号检查内容分值得分 1 落实“门前五包”责任制10 9 主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆 5 3 2 放 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四 10 8 3 周清洁 4 建有垃圾集中堆放点 5 4 5 卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁 5 4 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾 6 5 4 箱密闭 建有领导小组,有专人分管环境卫生工 10 9 7 作,有环境卫生保洁管理制度

施工导流及降排水

涡河航运开发建设工程(河南段二期)第三标段(K8+000~K13+000) 施 工 导 流 和 降 排 水 方 案 广东航达工程有限公司 涡河航运开发建设工程(河南段二期) 第三标段项目经理部 2012年5月16日

涡河航运开发建设工程(河南段二期)第三标段(K8+000~K13+000) 施工导流和降排水方案 编制边立波 审核谢凤杰 批准刘学锋

目录 1导流及降排水原则 ................................................................... 错误!未定义书签。2施工导流 ................................................................................... 错误!未定义书签。 水文气象................................................................................. 错误!未定义书签。 导流标准及导流方式............................................................. 错误!未定义书签。 围堰设计................................................................................. 错误!未定义书签。 围堰位置拟定......................................................................... 错误!未定义书签。 围堰结构................................................................................. 错误!未定义书签。 .围堰施工的安排.................................................................... 错误!未定义书签。 围堰施工施工道路布置......................................................... 错误!未定义书签。 围堰施工方法......................................................................... 错误!未定义书签。 围堰拆除................................................................................. 错误!未定义书签。3应急措施 ................................................................................... 错误!未定义书签。4安全措施 ................................................................................... 错误!未定义书签。5资源配置 ................................................................................... 错误!未定义书签。

施工排水降水施工方案

施工排水降水施工 方案

万德福广场一次供暖管道工程明沟排水施工方案 编制人:杨雪 审核人:刘士斌 北京强龙建设有限公司 万德福广场一次供暖管道工程 项目经理部 7月8日

目录 一、编制依据 ...................................................错误!未定义书签。 二、编制原则 ...................................................错误!未定义书签。 三、工程概况 ...................................................错误!未定义书签。 3.1场地位置 ..............................................错误!未定义书签。 3.2场地工程地质概况...............................错误!未定义书签。 3.3施工方案 ..............................................错误!未定义书签。 四、项目管理机构主要管理人员....................错误!未定义书签。 五、劳动力计划 ...............................................错误!未定义书签。 六、施工进度计划及施工进度保证措施 ........错误!未定义书签。

明沟排水施工方案 一、编制依据 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 2、《建筑与市政排水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 二、编制原则 1、严格遵守基坑支护的程序和施工程序,保证重点,统筹安排明沟排水项目。 2、积极采用先进技术,提高标准化的程度,提高施工机械化水平。 3、合理地安排施工计划,组织连续、均衡、紧凑的施工。 4、强化施工管理,确保工程质量和施工安全。 5、合理布置施工现场,节约用地,组织文明施工。 6、进行技术经济活动分析,贯彻增产节约方针,降低工程成本。 三、工程概况 3.1场地位置 万德福广场一次供暖管道工程位于新平西路北段、北环路与新平西路北段交叉路口向西,北环路非机动车道内,北临贾各庄村头。

施工导流及降排水方案

3、2、3施工导流及降排水 3、2、3、1导流控制标准 根据招标文件要求,本工程施工期位于非汛期,施工导流标准为10年一遇,非汛期流量为25m3/s。 3、2、3、2导流方式 根据工程特点、地形地貌条件,河道施工段采用分期导流方式。 1、围堰及导流明渠布置 (1)导流明渠布置 在河道滩地部位开挖导流明渠,明渠渠底高程低于现有主河槽高程,明渠宽度根据流量计算,保证河道内河水泄流顺畅。 (2)纵横向围堰布置 纵向围堰高度为非汛期10年一遇水位+0、5m浪高+0、5m安全超高,围堰设计顶宽4、0m。上下游边坡拟定为1:2。纵向围堰迎水坡面铺设一层土工膜防渗,其上覆盖编织袋防护。根据水流情况,围堰戗堤填筑必要时可采用部分石碴促使戗堤顺利合龙。 2、围堰拆除及导流明渠填筑 围堰内积水抽排完成后,随即展开河道开挖、回填及护坡施工,完成施工后及时恢复河道行洪能力,并挖除纵横向围堰。 分期导流拆除顺序为:首先挖除下游横向围堰,其次挖除纵向围堰(由下游向上游进行挖除施工),最后挖除上游围堰。全断面一次性导流拆除顺序为:首先挖除下游围堰,其次为上游围堰,导流明渠从上游向下游回填。 3、与相邻标段联系 由于施工导流与相邻标段关联性强,需提前联系、沟通,做到统一围堰导流,统一拆除回填,以保证该项施工项目顺利进行。

导流、围堰施工布置示意图如下图所示: 水流方 向 主河槽纵向围堰 滩地滩地 右岸堤防 左岸堤防 一期导流水流方 向 主河槽二期上游围堰 纵向围堰 滩地 滩地 右岸堤防 左岸堤防 二期导流 分期导流 二期下游围堰 一期上游围堰 一期下游围堰

施工导流及降排水方案 围堰断面图 清基填粘土 开挖砂石料填筑 土工膜防渗 迎水面装土编织袋防护 非汛期10年一遇水位 非汛期10年一遇水位+0.5m浪高+0.5m安全超高

给排水系统施工方案

给排水系统施工验收方案 给水、生活热水 一、系统工艺流程 二、施工做法及要求: 1.室内给水管、热水管 ( 含太阳能集热管 ) :采用 S304薄壁不锈钢管。管 径≤ DN100时,采用螺纹卡粘,管径>DN100采用承插氩弧焊连接。埋墙及埋地不锈钢管采用带覆塑保护层的不锈钢管材。采用与连接方式相配套的密封圈、管材规格、管材配件等,具体执行《建筑给水金属管道工程技术规程》 CJJ/T 154-2011 。系统工作压力 0.8 MPa。 2.人防工程内给水热水管:采用钢塑复合管,管径≤ DN80时,采用丝接,管 径 >DN80时采用沟槽连接。系统工作压力 0.6MPa。 3.管井及吊顶内的给排水管横管、立管,做防结露保温,采用耐火等级 B1级 的橡塑保温材料,厚度 15mm。地下 1 层车道入口周围 15 米范围内的给排水及消防管,做防冻保温,采用耐火等级 B1级的橡塑保温材料,厚度40mm,并配置电伴热保温。 4.卫生洁具安装:塑料下水口及返水弯等不得使用再生塑料制品,应保证其圆 度、硬度,不得造成渗漏,脱落等质量问题,必要时应检查,并有法定单位的产品监督检验证明。检查方法为对配件进行试装连接,检查下水口返水弯等丝扣连接是否能保证圆度和丝扣外的硬度。 5.所有与卫生洁具配套使用的螺栓、螺母、垫片一律采用镀锌件。镀锌钢管、 扁钢、角铁、圆钢、八字阀门、陶瓷阀芯水嘴、镀锌管件、橡胶板、铅皮、铜丝、油灰、石棉绳、铅油、麻、生料带、白水泥、白灰膏、白塑料护套等。卫生洁具在检验和搬运过程中,要小心轻放防止磕碰,检验完的产品应重新进行包装,分类,分型号规格,单独码放,不合格产品应及时退货,经检验的新产品,应有相应的新产品标识,如露天码放,应选好地点,应防止上部有重物砸下,周围应有围护。

工作环境情况报告

工作环境情况报告 公司为促进质量、安全和生产管理等各项工作顺利进行,制定《工作环境控制程序》为全体员工创造适宜的工作环境,造就良好素质的职工队伍。 在程序文件中,对各职能部门在工作环境控制方面的职能,具体的生产部负责工作环境的总体策划、控制,具体负责生产现场工作环境的监督、检查、考核;办公室负责办公场所工作环境的监督、检查、考核;安全环保部负责公共厂区工作环境的监督、检查、考核;后勤服务部负责公司内的卫生和绿化。各单位负责人负责本单位工作环境管理的推进。 按照程序文件要求,生产部按照“车间工作环境评分表”“仓库工作环境评分表”的内容,组织相关部门每月对生产现场集中检查一次,发现的问题责令责任部门处理,根据检查结果,发现车间工作环境存在的主要问题有: 1. 工作场所有放置不用的原材料、模具及工具 2. 常用与不常用工装模具的放置场所未区分 3. 部分车间吊车钢索无检验记录 4. 工装模具无法判别合格状态 5. 原材料在库数量不明确等。 在下一步的工作中还需在工装模具按要求放置、使用;完善检验记录等方面进行改进; 办公室每季按照“办公场所工作环境评分表”的内容,对办公场所集中检查一次,发现的问题责令责任部门处理,根据检查结果,发现办公环境存在的主要问题有:大部分办公桌桌面不整洁、办公室有长期不用的纸箱、物品等存放。 在下一步的工作中还需在办公室清洁、美观等方面进行改进;

安全环保部按照“厂区工作环境评分表”的内容,每月对公共厂区(露天厂区)集中检查一次,发现的问题责令责任部门处理,根据检查结果,发现公共厂区(露天厂区)存在的主要问题有: 1. 北院墙围栏未封堵,遭疏港路矿砂污染严重 2. 总装平台南侧杂物太多。在下一步的工作中还需加强与公司相关部门的沟通协调,以解决以上问题。 我公司现有厂房建筑面积23420m2,其中涂装车间1806 m2、船体切割6408 m2、管系制作4896 m2、分段制作7310 m2、舾装车间3000 m2,能够满足目前的生产需求; 办公室 2009-10-21

环境卫生检查记录表

环境卫生检查记录表 检查时间: 2013年7月3日抽检单位:林业二中 序号检查内容分值得分 1落实“门前五包”责任制109主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆 54 2 放 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四 108 3 周清洁 4建有垃圾集中堆放点54 5卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁54 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾 54 6 箱密闭

7 建有领导小组,有专人分管环境卫生工 作,有环境卫生保洁管理制度 109 环境卫生检查记录表 检查时间: 2013年9月25日抽检单位:联营商场 序号检查内容分值得分1落实“门前五包”责任制109 2主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆放 53 3 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四周 清洁 108 4建有垃圾集中堆放点54 5卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁54 6 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾箱 密闭 54

建有领导小组,有专人分管环境卫生工作, 7 109有环境卫生保洁管理制度 环境卫生检查记录表 检查时间: 2013年10月20日抽检单位:林海日报社 序号检查内容分值得分 1落实“门前五包”责任制109 2主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆放54 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四周 109 3 清洁 4建有垃圾集中堆放点54 5卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁54 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾箱 54 6 密闭

建有领导小组,有专人分管环境卫生工 7 109作,有环境卫生保洁管理制度 环境卫生检查记录表 检查时间: 2013年11月13日抽检单位:住房保障中心 序号检查内容分值得分 1落实“门前五包”责任制109 2主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆放53 环卫设施完善,生活垃圾日产日清,四周 108 3 清洁 4建有垃圾集中堆放点54 5卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁54 办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾箱 54 6 密闭

排水系统的施工工艺

5、2 排水系统得施工工艺 (一)水对基坑得影响 水对基坑工程得影响大致以下几个方面: 1)降低土体强度 土中水得增加使非饱与土得吸力减少,吸附强度降低,当土体饱与时,吸力及负空隙压力消失,表观凝聚力随之丧失,土得抗剪强度急剧降低。土中水可使部分岩土矿物软化,土得结构破坏。土中水产生得超静空隙水压力使土体内得有效应力减少,强度降低。因土中水引起得土体抗剪强度降低、结构破坏又导致锚杆与土体得粘结强度降低。 2)引起支护结构荷载变化 有地下水使得支护结构上增加水压力。在有水从基坑外向基坑内渗流时,基坑外向下渗透力增加了主动土压力,基坑内向上得渗透力减小了被动土压力,因而渗流得影响也需要加以考虑。 3)水位降低影响周围环境得安全或正常运行 地下水水位降低,土体产生压缩变形,引起降水影响范围得既有建筑物、地下管线、道路等发生沉降。 4)渗透破坏

渗透破坏得基本形式有流土与管涌。基坑工程中常见得渗透问题有承压水引起得坑底突涌,隔水帷幕渗漏或失效引起得流砂,降水不力或外来水引起得坑壁流砂,淤泥及高敏性土中得流滑,管涌等。尤其就是基坑内得集水井、电梯坑等局部加深部位,渗透破坏极易发生。 (二)排水要求 根据本工程设计图纸,边坡场地总面积较大,且周边情况较为复杂,故排水具有一定要求。 基坑坑顶设置排水沟,基坑内设置排水沟,基坑底部每隔30m设置一个集水井,基坑顶部设置多个沉淀池,场地地下水经沉淀池沉淀后排走。 5、2、1 排水沟 基坑顶部、底部设置内空间尺寸为300mm×300mm截、排水沟,挖槽后用浆砌MU7、5砖砌筑,砌筑水泥砂浆为M7、5,抹面砂浆为M5,厚50mm得C15素砼垫层,坡脚排水沟汇集坑底排出得水,坡顶排水沟拦截坡顶雨水,并用于接收坑底抽水,水沟坡度为1%。坡顶排水沟以明沟形式排泄,基坑顶四周排水沟范围以内采用喷砼以防地表水渗入。 (一)排水沟施工方法及施工工艺 1)施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放

施工导流方案

施工导流方案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1工程概况 工程概况 本标段xxxxxxxx工程设计范围从xxxxxxxx全长1914米。本标段包括水利工程、景观工程两部分。其中水利工程包括堤防加高帮宽、堤顶道路、河道清淤、河槽疏挖、边坡防护等;景观工程包括绿化、园建等。 2 施工导流专项 施工导流及度汛标准 本项河道施工,主要是河底清淤、堤防加高帮宽、河槽疏挖、水闸等建筑项目,在施工期河道内有水流通过,需要导流施工的工程项目计划安排在非汛期11月——次年4月施工,利用这段枯水期,在次年雨季来临之前,迅速将河底清淤、河槽疏挖、水闸基础等项目修建到设计水位以上。根据本项目的施工条件和性质,我们采用明渠导流施工,导流建筑物采用开挖明渠进行导流。 本次河道施工导流方案采用在原河槽中心线处开挖明沟的方式进行导流施工,在设计河底高程以下开挖导流明渠,开挖出的土体堆放到明渠两侧形成围堰,明渠结构尺寸为:底宽为,渠道深为,临水边坡为1:1,围堰顶宽为。 在格宾护脚基坑、闸室基坑、箱涵基础等工程在施工时,由于地基覆盖层含水、施工期弃水和降雨,在施工期需采取降排水措施,保证基础工程处于干地施工。本工程根据水文地质资料,降排水采取在护脚基础外开挖截渗沟,每隔50m开挖一集水井,安装潜水泵,将渗水排到导流明渠中。 为了彻底切断河水的渗透,必要时可在围堰一侧用粘土填筑一道防渗体,阻当河水渗入到施工现场。 围堰安排责任心强的专人进行巡视,特别是背水坡,有无水渗出。尤其是下雨,加强巡查。 另外准备1000个编织袋,以防河水突涨时,用编织袋装土,码放在围堰靠近临河侧,当做子埝,防止河水通过堰顶灌进作业区。 由于本项目战线较长,为了合理利用资源,避免资源浪费,计划将工程划分成工区,每个工区长度约为500m,施工时,先从上游往下游进行,每个工区

建筑工程排水系统施工

建筑工程排水系统施工 一、发现建筑工程排水系统问题形成的原因 1、排水系统设计的问题 设计人员未为现场勘察或没有结合实际状况,仅仅是根据规范和标准进行设计, 2 沉淀池),3 1 备排水专业技术管理人员,结合该建筑工程的特点和工程周边的环境,根据相关规 范和标准,以专业的团队合作精神和经验监理完善的管理体系,从项目立项、勘察 设计、设计审核、技术交底、编制和审核施工技术方案、施工前准备确认、施工过 程监督和指导等,使在设计和方案编制就把一些设计缺陷的呈现几率消除或最小化。 2、重抓排水施工的控制与管理

①充分做好施工前的准备工作,编制要施工计划和“先地下后地上”施工过程原则,做好详细的施工计划,要尽可能的与主管道一同顺序施工,对于连接其他介质的管道,要预先做好技术处理措施和深化设计方案,杜绝由于考虑不周导致的延误和返工。 ②给排水安装工程的施工是在建筑工程施工过程中是否完备的重要标志之一。 ⑤排水施工中也常遇到排水系统的李官无法穿越各楼层或楼顶的情况,那么就要考虑合适的技术工艺来解决,如:扩大排水管径、加装吸气阀等。加装吸气阀,可以替代建筑物外部的通气帽,使建筑物的屋顶美观,还可以替代透气管、通气立管、唤醒通气管,可以节约空间,也还可以作为排水系统管道的检修口,便于检修和维护。

⑥部分建筑可以分层加装减压装置,这样可以减少管道流体的噪音,还可以控制水流过急引起的震动和颤抖,从而导致噪音的产生,加装减压后可以降低噪音,保护管道。 ⑦排水系统的管道垫层可以保持干槽施工,防止被教主平基的混凝土被凝固,排水系统管道安装要正确的计算管道的铺设管径和长度,控制好垂直度和斜度。 3 制整个项目的成本。可以消除工程的质量和安全隐患,创优良的排水系统工程。

施工导流及排水

第1章施工导流及排水 1.1导流及排水原则 妥善而经济合理地解决好施工区内一切水源对工程施工的影响问题,是保证渠道施工安全顺利进行的前提条件,根据本标段地形、地貌、工程水文地质条件的特点,防水工程实施考虑的原则是: 1、确保土方开挖、渠道混凝土衬砌及倒虹吸箱涵砼浇筑、土方回填等施工全过程中实现干地作业。 2、地表水和地下水的处理排放分别考虑具体措施。 3、不同地段采取不同的降水措施。 4、工程施工不应影响农用地的排灌。 1.2施工降排地下水 1.2.1% 1.2.2渠道地下水降排施工方案 根据合同文件提供水文地质资料,本标段部分渠段地下水位高于设计渠底的渠段,为保证工程施工及运行安全,需要采取排降水措施。 拟采用井点法降排地下水位,在开挖至地下水位线以上约2m时采用井点法进行降排地下水,井点法拟采用井眼降水法。由于本标段地下水分布情况不均匀故井眼降水的具体方法将根据地下水位的具体情况采用不同的措施;由于地下水位较高,高出渠底板较多,拟采用大口径井点降水法,其它段地下水位预计高出渠底建基面有限,拟采用轻型降水法。 降水施工在相应段开挖7~10天前形成并开始抽水,连续保持井内的低水位,直到渠道混凝土浇筑完后停止抽水,撤泵填井。 1.2.3明排地表水、渗水 为防止地表雨水、施工集水、少量渗水影响施工,根据以往在河北地区相似工程的成功经验,拟采用明排的方式进行拦截地表水、少量渗水。 排水沟分两层布置:在边坡顶2侧及开挖渠槽内纵向各布置1条排截水沟,

排截水沟断面为上口宽50cm ,下口宽30cm ,深30cm 。渠槽明排地下水排水沟布置详见图表4-1。 图表4-1 渠槽排水平面布置图 《 集水井(每 75~100一个) 箱涵轴线 截水沟 马道 马道 坡底排水沟 坡顶截水沟 排截水沟可采用小型挖掘机开挖。排截水沟每隔约100m 左右设置集水井,用砖砌井壁,详见图表4-2。井壁与土体间用碎石回填,用潜水泵抽取明水至指定地点处。 图表4-2 排水沟和集水井结构图 集水井断面 砌砖井壁 回填碎石 50cm 50c m 排水沟断面 100c m 80cm 开挖过程将根据渗漏水情况,对渗漏较集中的漏水点随机设置集水坑,用潜水泵抽排到集水井后再抽排到指定地点处。 1.2.4 井点布置及井深选择 井点布置将根据需要降水部位的结构特点、地下水位高低不同进行布置,但

排水系统施工组织设计方案

施工组织设计 一、工程概况与特点 (一)工程概况: 该工程起点为污水处理厂南侧,桩号为K0+000,终点为洋河北岸,桩号为K5+799.266途径高新区姚家坊镇、宣化沙岭子镇农田。主要包括退水管线及退水明渠,其中退水管线最大能力为4845.5L/S。 K0+000~K4+300为Φ1500钢筋混凝土排水管,全长4300米,滑动胶圈柔性接口,基础采用砂石基础,设检查井46座。 (二)工作特点: 本工程建设地处远郊,施工材料运输大多经过田间道路及沿管线修筑临时道路,运输困难,条件较差,需经维修临时路;管线在农田中经过,施工时耕植土需暂存,施工完毕后需恢复耕地;管线多次穿过农渠,施工过程中不能影响农田灌溉,施工时需铺设混凝土管导流或改水,并搭设便桥,施工完毕后恢复农渠;机械作业需合理安排,防止毁坏农田;工程所在地大部分为农田,含水量大,回填时需注意回填土含水量控制。 (三)工程地质: 多数地区为耕植土,在工程施工深度范围内无地下水,不需降水。 (四)气象: 张家口市气候属暖温带与寒温带过度的东亚半干旱大陆性季风气候区。特点为气温低、温差大;夏季凉爽短促,雨量少而集中;冬季寒冷干燥,封冻时间长。 年平均气温:7.7℃ 最高气温:40.9℃ 最低气温:-26.2℃ 主导风向:西北 次导风向:东南 最大冻土深:1.2m

最大积雪深度:0.31m (五)质量目标:优良 工程目标:2005年4月15日——2005年6月10日计划工期65天 工程建设单位:某排水有限公司 工程设计单位:某城乡建设规划设计院工程设计所 工程施工单位:某市政工程管理处 工程监理单位:某监理公司 二、施工准备 (一)施工现场准备工作 1、做好“三通一平”,其中水源、电源就附近单位、村镇可提供的水、电源与相关单位协商解决,并调查好现场地下管线障碍物情况。 2、对拆迁范围内的拆迁工作,应积极配合业主进行。 3.做好测量放线工作。 4、落实好施工期间地面道路正常通行及安全文明施工措施。 5、机械设备的调整及购置。 6、做好材料计划及进场工作。 7、落实临时设施及施工场地。拟在本工程设办公室2间,机械设备停放用地200m2,部分材料加工用地300m2。 (二)技术准备 1、在准备阶段应认真熟悉图纸,审核其工程量,做到胸有成竹。对图纸进行认真研究,了解设计意图,进行图纸会审,不明处向设计方提出答疑。 2、组织项目部相关人员认真学习施工规范和质量检验标准,编写实施性施工组织设计和各分项工程施工方案,并编写施工作业指导书,并进行技术交底。 3、材料人员协同监理对材料厂家进行考察,并进行抽样,由检测单位进行检查。检测单位应具有相应资质,并得到监理和业主认可。检验合格后方可使用。 三、施工力量计划及布置

(完整版)施工导流及水流控制

彭水县九曲河河段(九曲河大桥以下)防洪堤 护岸综合整治工程 临 设 施 工 方 案 编制单位:四川省圣泽建设集团有限公司彭水九曲河河段(九曲河大桥以下)防洪堤护岸综合整治项目部编制日期:二0一0年十二月二十日

目录 第一章施工导流及水流控制施工方案 一、概述 二、下游围堰及上游导流结构 三、下游围堰和上游导流工程施工 四、资源配置 五、工量计算 第二章、现场临时设施布置方案 一、布置原则 二、布置安排 第三章、施工安全管理

第一章、施工导流及水流控制施工方案 一、概述 彭水县九曲河河口段防洪护岸综合整治工程位于郁江支流九曲河河口段两岸,设计洪水重现期为20年一遇。考虑到县城已建堤防的实际情况,结合彭水县的财力现状,九曲河河口段综合整治工程以工程措施结合非工程措施达到20年一遇防洪标准。工程措施中的防洪堤工程按10年一遇洪水标准设计,另通过洪泛区管理、对洪水易淹区内的建筑物及其内部财物设备的放置给予规定等非工程措施(防汛预案)将九曲河河口段防洪标准提高到20年一遇。根据《堤防工程设计规范》(GB50286-98)的有关规定,本工程属Ⅳ等工程,主要建筑物为4级建筑物,次要建筑物为5级,临时建筑物为5级。 1 、导流标准 本工程上游截流、导流挡水时段较短,仅为一个枯水期,故导流标准选用5年一遇洪水标准。 下游导流围堰设计流量标准选择枯水期6个月(本年11月15日至次年5月10日)按5年一遇洪水设计; 2、导流和水流控制工程 本工程的施工导流和水流控制主要工程项目包括:九曲河上游导流明渠开挖、导流管基础回填、导流管C15砼管座浇注、埋设、回填以及连通渠开挖、M7.5浆砌片石防渗工程;下游围堰工程;施工期安全度汛;基坑排水;导流围堰拆除等; 3、上游导流和下游围堰工程布置 上游采取三期导流,第一期将导流明渠布置在九曲河大桥下河道第一个左转弯约K1+145.50处,将河床截弯取直,开挖明渠向下游导流。第二期上游导流管布置充分利用原有河道的地势及走向布置;尽量将导流路线顺左岸低洼取向布置,同时结合防洪堤陆域回填区域边界设置。第三期导流待主体工程(堤防工程)基本完工主河道基本建成通水,导流管截流封堵后,继续余下工程施工。 二、下游围堰及上游导流结构 1、下游围堰 围堰上、下游边坡分别为1:1.75和1:1.5,堰顶宽度为6.0m。堰体为碾

排水系统安装施工

排水系统安装施工 (1)作业条件 排水管道的安装应与结构施工隔开1-2层且管道穿越楼层的孔洞已预留完毕,室内弹出房间尺寸线和准确的水平线。 (2)工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封品堵洞→闭水试验→通球试验。 (3)排水系统安装: ①排水管道采用机制铸铁管。 ②管道连接:用切割机按线标记断管,去掉断口处手刺,毛边和残屑将 胶圈套进预制好的管道上,用钢卡箍卡紧。 ③检查口及清扫口的设置: 1)在排水立管上每层设置一个检查口,最低层和最高层必须设置,其高度由地面至检查口中心为1m,检查口超向应便于检修,距墙应成45°角安装。 2)在连接2个或2个以上大便器或3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口,当污水管在楼板下悬吊敷设,可将清扫口设在排水横管末端,污水管暗设在地面时,可将清扫口设在本层地面上。 3)支架的设置间距:排水立管底部的弯头处应设置支墩,支架间距:横管不大于2m,立管不大于3m,层高小于或等于立管可安装1个支架。 横管:管径:50mm 75mm 110mm 160mm 间距: 1.0m 1.0m 1.50m 1.8m

排水管的角钢支架与这紧密接触,如遇到砼用膨胀螺栓将δ=4mm厚钢板分柱因定,再将支架与钢板焊接。 4)排水横管的坡度为:DN50 35‰;DN75 25‰; DN110 20‰;DN160 10‰;DN200 8‰;为保证使用功能,排水管道严禁倒坡。 5)管道与装饰墙面的距离:排水管乘口外等距离应有40mm的空隙,最小不得小于20mm,横管中心距离楼板顶≥250mm。 6)排水管道的横管与横管,横管与立管采用45°弯头斜三通或斜四通连接。 7)卫生器具安装:进场的卫生器具必须完好无损,安装卫生器具的支、托架埋设要平整,牢固、砂浆饱满,但不要突出墙面与卫生器具接触要紧密。卫生器具的牢固应采用预埋件和膨胀螺栓,凡是固定卫生器具螺母,垫圈均应使用胶垫,膨胀螺栓只限于砼板、墙、轻质隔墙及砖墙不得使用。面盒支架安装必须牢固,器具与支架接触紧密不得使用垫块方法调整标高。 卫生器具支、托架的铁锈,污垢要清除干净,油漆的颜色和光泽要均匀、光滑,无漏滴现象。器具下水管与排水管连接处应用油麻和密封胶或玻璃胶封严。排水栓和地漏的安装应平整,牢固,低于排水表面,牢固无渗漏,地漏水封高不得小于50mm。卫生器具交工前应做满水和通水试验。洁具有安装后交工前成品保护措施到位,无划痕,破损使用通畅,无漏水、堵塞现象。 8)排水系统安装完毕后均应按要求进行灌水和通水通球试验。 (4)质量要求

排水闸施工方案

排水闸施工方案 目录 1、概述 2、施工导流 3、施工测量 4、土方开挖 5、排水闸施工 6、回填 7、浆砌石工程 8、启闭机房施工 9、机械设备计划 10、质量保证措施 11、安全保证 12、排水闸施工进度计划 一、工程概况 排水涵闸布置在堤轴线与吉义河相交处河沟稍偏右。主要任务是:当汛期外江水位低时,防护区内部的洪水能通过排水闸自排,汛后外江水位高时,防护堤挡住外江洪水,区内渍水通过泵站抽排,以保护防护区的基本农田在三峡水库修建后不受库水倒灌淹没,保护不可再生的土地资源。排水涵闸设计流量为188M3/s,外江设计挡水位173、4M,涵洞全长73、6米,孔口尺寸为五孔3、5*3、5M2方孔,涵洞总宽24、7米。排水涵洞上游渠底宽为20米,纵坡为I=0.0008,下游海漫底宽为24、5米,纵坡为I=0.0008。 主要设计参数如下: 闸前排涝水位:161.0米 堤顶设计高程:175、2米 闸底进口高程:155.0米 闸底出口高程:154.632米 闸底纵坡:I=0.005 涵闸混凝土强度等级为C25,混凝土抗渗标号S6,进出口扭曲面和进水口护坦两侧挡土墙为浆砌石结构,消力池底板为C25混凝土结构,涵闸进出口所有护坡采用浆砌石护坡,踏步采用C15混凝土预制踏步板,素混凝土垫层采用C10混凝土。 二、施工导流 在闸室段防渗墙施工后,立即开始闸室部位开挖,根据现场施工测量情况,排水闸1#箱涵以下部分不在吉义河床上并有一定的开挖距离,可排水闸上游混凝土护底和浆砌石护底在现吉义河床上,必须在这段河床上下游作围堰才能进行排水闸上游护底施工,针对这一情况,计划在吉义河左岸挖一段导流引水渠绕过围堰防护段接通被围堰截断的吉义河,由此可作围堰并利用吉义河和导流引水渠导流,因吉义河左岸段设计有泵站引水渠,排水闸开挖前可先进行泵站的这段引水渠开挖并用作导流引水渠(泵站引水渠现场测量定位表明这一方案可行)。待排水闸具备过水条件后,由排水闸导流,再进行吉义河床部位施工和泵站引水渠开挖、护砌。 三、施工测量 在接受建设方和监理方提供的测量资料后,对现场控制点进行检验复核,确认准确后,在提供的基准点基础上,另加设控制点,在现场关键部位打桩放线,确定坝轴线和闸轴线、防渗

临时排水系统施工实施方案

临时排水系统施工实施方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

临时排水系统施工方案 **市气候湿润、雨水充沛,年降水量达1000mm左右,雨水对施工影响较大。在建道路工程地下水又极为丰富,降低地下水位、及时地排除地面积水是道路施工的关键。 一、排水的原因: 1、该工程土为过湿类土,原土经碾压后根本无法达到规范要求 2、即使进行土质改良,如灰剂量过小也无法满足规范要求; 3、如不加强排水、降水工作,路基施工将无法正常开展; 4、如不排水,会增加工程造价,同时工期也无法保障。 二、排水的目的: 1、降低地下水位,使土壤含水量能够降到最低点,减少土壤处理 的施工难度; 2、同时也为了减少工程造价,降低工程成本; 3、保证工程的正常开展; 4、保证工程的施工质量。 三、排水系统的施工方案: (一)纵向排水沟: 1、位置选择:因征地范围有限,无法在道路红线以外开挖排水沟, 考虑工程的实际,拟在设计的两条绿化带内开沟; 2、施工方法:采用人工配合机械开挖,沟内纵向坡度1‰;因河 塘较多,需分段开挖,排水沟断面:上口宽1.5m,下口宽0.9m, 平均深度1.0m;

(二)横向盲沟设置 1、盲沟设置的原因:收集及排除路基渗水,疏干路基的作用; 2、盲沟设置的间距:沿道路纵向每15~20m设置一道; 3、盲沟的断面形式:宽度30cm,深度30cm,长度19m; 4、盲沟内填料:下部采用大颗粒碎石,上部采用小颗粒碎石; (三)排水系统形成 为保证雨水及地下水能及时排走,必须做到“两个贯通”:纵向排水沟与原有水系贯通,横向盲沟与两侧排水沟贯通,从而形成一个完整的排水系统;排水系统形成后,应及时安排人员进行维护,始终保持排水系统的畅通。

导流工程及施工排水

第05章导流工程及施工排水 05.1概述 姚家枢纽工程闸址位于兰溪境内衢江干流赤溪汇入口上游约1700m处,闸址左岸上游为下叶村,右岸下游为下包村,闸址距离兰溪市1km。闸址以上集水面积11265km2。 据实测资料统计分析,本流域大洪水的主要成因为梅雨,由台风和热带风暴引发的暴雨洪水次数较少。枢纽坝址分期洪水各设计频率洪峰流量值见表05-1。 表05-1 闸址分期洪水各设计频率洪峰流量单位:m3/s 05.2.1导流标准 根据水文情况分析,本地区每年4月16日~7月15日为梅汛期,7月16日~10月15日为台汛期,10月16日至次年4月15日为非汛期,年最大洪水主要由梅雨型暴雨形成,洪水特点是峰高量大,历时较长。 本项目建设规模为工程等级Ⅲ等,主要建筑物电站、泄洪闸、船闸为3级,次要建筑物导墙、护岸为4级,根据《水利水电工程施工组织设计规范》 (SL303-2004)的规定,相应的临时建筑物为5级,本工程设计洪水标准: 1、导流建筑物设计洪水标准 本工程导流建筑物为5级,电站厂房施工导流设计洪水标准采用全年5年一遇,洪峰流量为8520m3/s。泄洪闸导流设计洪水标准采用非汛期5年一遇,其洪峰流量为3900m3/s。 2、施工期临时度汛洪水标准 本工程施工期度汛标准采用全年5年一遇洪水,其设计流量为8520m3/s。 3、截流标准 采用截流时段重现期5年一遇月平均流量。

05.2.2导流方式 一期围左岸电站厂房及左侧15孔泄洪闸,由右岸束窄河床(导流明渠)导流,一期左岸电站厂房围堰采用全年五年一遇(P=20%)设计,一期左岸泄水闸围堰采用非汛期5年一遇(P=20%)设计;二期围右河道18孔冲砂闸,利用已建成的15 孔泄洪闸导流,围堰采用非汛期五年一遇(P=20%)标准设计。一期围堰拆除前,厂房进水、尾水闸门和左河道15孔泄洪闸闸门需安装完毕,二期导流时,电站厂房由闸门挡水。 设计导流程序如下: 根据施工进度安排,本工程施工导流主要分为以下阶段: 1、2014年7月16日至2015年4月15日 一期围堰围左岸电站厂房及左侧15孔泄洪闸,右侧束窄河床导流。进行厂房及左侧15孔泄洪闸的基础开挖及混凝土施工,一期厂房围堰设计洪水标准采用全年5年一遇(P=20%),相应洪峰流量为8520m3/s;左侧15孔泄洪闸围堰设计洪水标准采用非汛期5年一遇(P=20%),相应洪峰流量为3900m3/s。2015年汛前完成一期厂房纵向围堰(延长并加高厂房上、下游导墙)、二期纵向混凝土围堰的施工,并完成一期上下游横向围堰与纵向混凝土围堰、厂房上下游导墙接头部位(防渗平台高程以下)的填筑、防渗施工。 2、2015年4月16日至2015年7月15日 梅汛期由厂房围堰挡水,一期泄水闸上下游横向围堰拆除至过水围堰顶高程,由右侧束窄河床和一期左岸泄水闸过水围堰堰顶联合泄流。2015年4月15日前一期左岸泄水闸上下游横向围堰拆除至过水围堰堰顶。期间进行左岸电站厂房及右岸船闸的施工,左岸泄水闸汛期停工。 3、2015年7月16至2016年4月15日 梅汛期结束后,一期左岸泄水闸围堰加高至非汛期5年一遇(P=20%)标准进行挡水,右侧束窄后河床导流。继续进行左侧15孔泄洪闸及电站厂房的施工。 4、2016年4月16日至2016年7月15日 梅汛期由一期左河道电站厂房及右岸船闸围堰挡水,左侧已建15孔泄洪闸及右侧束窄河床过流,继续完成电站厂房的施工及机电设备的安装,一期上下游横向围堰在2016年3月30日前拆除度汛。 5、2016年7月16日至2017年4月15日 进行二期右河道18孔泄洪闸围堰的施工,左侧已建15孔泄洪闸导流。右侧18孔泄洪闸围堰设计洪水标准采用非汛期5年一遇(P=20%),相应洪峰流量为3800m3/s。本时段主要进行右侧18孔泄洪闸的基础开挖及主体混凝土的施工,至2017年4月15日前,完成右侧18孔泄洪闸门槽埋件安装及二期混凝土施工。 6、2017年4月16日至2017年5月15日 完成二期上下游横向围堰的拆除工作,同时进行右侧18孔泄水闸闸顶部剩余工程施工。 本工程施工导流方案成果汇总见表05-2。

相关文档