文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › BFC补偿式风压测量防堵吹扫装置工作原理

BFC补偿式风压测量防堵吹扫装置工作原理

BFC 补偿式风压测量防堵吹扫装置 共1页 第1页

无锡市振华仪器仪表厂 电话:0510-******* 传真:0510-******* BFC 补偿式风压测量防堵吹扫装置工作原理

1、系统示意图:

2、原理说明

如上图所示,通入的吹扫气体由空气减压器8调到一定压力并由压力表头7显示,经流量控制器6调定到要求流量并显示,气体经补偿装置4的1-1截面、连接管路3、取样吹扫管2的2-2截面流入管道(炉)1内并同时由补偿装置4内的取样孔5经管路送至压力变送器测量。

设1-1处、2-2处过截面分别为A 1、A 2;压力分别为P 1、P 2;

流速分别为V 1、V 2;高度分别为Z 1、Z 2;

气体的密度为ρ;

1-1、2-2两截面间的管阻力系数为ξ;阻力消耗能为h ω;

则1-1、2-2两截面之间的伯努利方程为:

Z 1+P 1/ρg +V 12/2g =Z 2+P 2/ρg +V 22/2g +h ω ----------(1)

设1-1、2-2的高度基本相等,而h ω=ξ·V 22/2g ,则(1)式可化成: P 1/ρg +V 12/2g =P 2/ρg +V 22/2g +ξ·V 22/2g ----------(2)

由式(2)可知,要使P 1=P 2,只要满足式(3)即可。

V 1=V 2 ---------------------------------------(3)

再则1-1、2-2截面是串联管路,流量相等,其连续性方程为:

V 1A 1=V 2A 2 -------------------------------------------(4)

所以,只要调节1-1处的截面满足式(3)V 1=V 2 ,P1即等于P2,不受管路气体流量的影响 。