文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 6KV变压器安装施工方案

6KV变压器安装施工方案

6KV变压器安装施工方案
6KV变压器安装施工方案

***6KV

变压器安装施工技术方案

负责人:***

***公司

二〇一六年五月二十日

目次

1、适用范围-----------------------------------------------------1

2、工程概况及编制依据-----------------------------------------------------1

3、主要工程量--------------------------------------------------1

4、施工程序-----------------------------------------------------1

5、施工方法及保证措施-----------------------------------------------2

6.H S E保障措施---------------------------------------7

7.质量保证措施---------------------------------------7

8.主要施工机具----------------------------------------------------8

1 适用范围

本方案适用于***公司电力变压器的电气安装施工。

2 工程概述及编制依据

工程概述

***公司新住宅变更换变压器1台,安装母线桥7米。根据中石化金陵分公司的要求,安排我公司进行变压器的更换安装。

编制依据

2.2.1《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90。

2.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90。

2.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90。

2.2.10《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T3503-2007。

2.2.11《电气装置安装工程质量检验评定规程》DL/T5161-2002。

2.2.12 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002。

2.2.13中石化金陵分公司提供的设计图纸及相关资料。

2.2.14中石化金陵分公司有关安全质量管理的规定。

3 主要工程量

拆除变压器1台,安装630KVA变压器1台,安装共箱母线7米

4 施工程序

5施工方法及保证措施

施工准备:

5.1.1提前1天张贴停电通知和电话通知停电,停电时间安排在5月24日7点至19点。

5.1.2原裸母线更换为封闭式母线需准备好1根10米的6KV/3*50mm2高压电缆并做好

电缆耐压试验,准备好施工用的临时电源,准备好安装需要的工具设备。

5.1.3与起重专业一起确认叉车及设备进出厂的路线是否通畅,有妨碍的围墙、绿化带等

提前清除,车辆经过的电缆沟加盖道路板进行防护,需铺设临时道路及搭设专用支架进行吊装

5.1.4在每一处工作区域周围增加隔离防护(警戒绳或脚手架护栏),并经甲方、安全部

门确认,施工人员施工过程中严禁未经允许跨隔离工作。

5.1.5基础经检验合格后,方可进行变压器主体就位。

5.1.6清理变压器运输时所用的场地,平整地面将其压实。

5.1.7工程开工前,组织相关人员,合理分工,并通知厂家来人指导安装。

到货验收:

5.2.1与制造厂家、甲方共同验收。

5.2.2检查变压器主体及附件在运输车上有无移位,碰撞现象,并作好记录。

5.2.3带油运输的变压器检查有无渗漏及油面高度下降,并作记录。

5.2.4检查附件包装有无破损、丢失现象,若有问题,须作好记录。

5.2.5按装箱清单,查对箱内零件,部件是否与清单相符。

5.2.6查对出厂文件及技术资料,合格证书是否齐全。

5.2.7设备外观检查:

5.2.7.1检查油箱密封是否良好,对于充气的气体压力应保持正压。

5.2.7.2检查箱底运输挡板的焊缝有无崩裂,箱体在运输就位时有无变形。

5.2.7.3检查安装附件有无变形损坏。

5.2.7.4检查套管的瓷裙是否完好无损,有无渗漏现象。

5.2.7.5检查气体继电器、压力释放阀、测温装置、风扇电机是否破损。

变压器本体安装:

5.3.1吊车选择;选用16T吊车。

5.3.2变压器在装卸的过程中,设专人负责统一指挥,指挥人员发出的指挥信号必须清晰、

准确。

5.3.3采用起重机具装卸时,起重机具的支撑腿必须稳固,受力均匀。应准确使用变压器

油箱顶盖的吊环,吊钩应对准变压器重心,吊挂钢丝绳间的夹角不得大于60°。

起吊时必须试吊,防止钢索碰损变压器瓷套管。起吊过程中,在吊臂及吊物下方严禁任何人员通过或逗留,吊起的设备不得在空中长时间停留。

5.3.4由于部分地面是松质软土和草坪,吊车支腿下放好道木及钢板,以防止地面下沉。

5.3.5在施工范围区域用警界绳围起。

5.3.6变压器就位采取人力搬运和铺设枕木、槽钢轨道就位等方法。枕木、槽钢轨道铺设必须平稳牢固,在变压器两侧和后部以铁钎子或木棒撬变压器的底盘,沿槽钢轨道向基础方向移动到位,或在变压器室里墙根部设牵引钩,用钢丝绳将变压器底部绑扎牢固,用手拉葫芦将变压器从槽钢轨道上由门外向室内牵引到位。在就位移动时不宜过快,不得发生碰撞及不应有严重的冲击和震荡,以免损坏绝缘构件。就位移动时要有防止变压器滑出轨道和倾倒的措施,做好变压器基础保护工作,要设专人指挥,统一信号,用力均匀,速度要缓慢,互相协调。

5.3.7装有滚轮的变压器在就位后,应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定或将滚轮拆卸。

5.3.8油浸变压器应安装稳固,底部用枕木垫起离地,必要时加装防震胶垫,以降低噪声;

用垫片对变压器的水平度、垂直度进行调整。

5.3.9变压器安装后,套管表面应光洁,不应有裂纹、破损等现象;套管压线螺栓等部件

应齐全,且安装牢固;储油柜油位正常,外壳干净。

5.3.10装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有%~%的升高坡度;

储油柜阀门必须处于开启状态;气体继电器安装前应经检验合格。

一次接线作业

5.4.1变压器进出线的支架按设计施工,牢固可靠,标高误差、水平误差均不大于5mm,

与地网连接可靠。

5.4.2高低压电缆(含插接式母线)沟进出口应进行防火、防小动物封堵。

5.4.3电缆终端部件及接线端子符合设计要求,电缆终端与引线连接可靠,搭接面清洁、

平整、无氧化层,涂有电力复合脂,符合规范要求。变压器与插接式母线连接必须是软连接并应留有裕度。

5.4.4变压器本体接地线截面不小于中性线截面1/2,最小不能少于70mm2。

5.4.5油浸变压器箱体保护接地、变压器中性点接地线分别与电房主接地网独立连接,接

地线两端必须用接线端子压接或焊接,接地应可靠,紧固件及防松零件齐全,与主接地网的连接应满足设计及规范要求。

5.4.6裸露带电部分宜进行绝缘处理(加装高低压绝缘护套)。

5.4.7双电缆进出线接线端子必须分别在设备接线端子两侧搭接。

5.4.8变压器高低压接线应用镀锌螺栓连接,所用螺栓应有平垫圈和弹簧垫片,螺栓紧固

后,螺栓宜露出2~3丝扣。高腐蚀地区,宜采用热镀锌螺栓。

5.4.13高低压进出线应相位对应、相色标识正确清晰。

5.4.14器身检查内容;

5.4.14.1检查铁芯、器身、线圈有无移位,变形及松动。

5.4.14.2检查引线有无破损、变形及绝缘包扎是否松散、引线位置是否正确和根部绝缘

是否良好及绝缘距离是否正确。

5.4.14.3检查铁芯、夹件、压板接地情况是否良好。

5.4.14.4检查所有紧固件、压钉及胶木锁紧螺母和支架夹紧螺栓是否紧固。

5.4.14.5检查分接开关是否触头是否良好,三相触头位置是否一致。

5.4.14.6检查油箱内壁及箱壁屏蔽装置有无杂物等与变压器无关物品,并檫洗干净。5.4.15器身检查的试验

5.4.15.1测量铁芯是否一点接地。

5.4.15.2测量穿芯螺杆对铁芯、夹件的绝缘电阻。

5.4.15.3测量有载开关调压的动作程序(按说明书进行)。

5.4.15.4测量屏蔽板有无悬浮及接地情况。

5.4.15.5在器身检查放完油后,应先装上由于运输超限拆卸的下节油箱上的所有阀门,

及需要封闭的法兰阀门。

变压器附件组装:

5.5.1组装前的准备工作

5.5.1.1呼吸器安装时取下隔离片,呼吸器必须与储油柜连通,硅胶干燥、不受潮。全密

封(不带储油柜)变压器运行前必须打开释放阀压片。

5.5.1.2检查各连接法兰口是否清洁及密封衬垫是否完全光洁。

5.5.1.3测量绝缘电阻,变比及极性是否与铭牌及技术文件相符合。

5.5.2母线安装;

5.5.2.1母线及固定装置无尖角、毛刺。

5.5.2.2硬母线表面光洁平整,包括弯曲部分不应该有裂纹、皱褶、夹杂物及变形和扭曲现象。

5.5.2.3螺栓固定的硬母线搭接面应平整,其镀银层不应有麻面,起皮及未覆盖部分,镀银层接触面不得任意研磨,绝缘子应清洁无损伤。

5.5.2.4母线平置时贯穿螺栓应由下往上穿,其余情况下螺母应置于维护侧,螺栓长度宜

露出螺母2~3丝扣。

5.5.2.5贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,

螺母侧应装弹簧垫圈锁紧螺母。

5.5.2.6螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子受到额外应力。

5.5.2.7母线接触连接紧密,连接螺栓用力矩扳手紧固,紧固力矩符合规定(不同规格型

5.5.2.8母线固定金具与支柱绝缘子间应平整固定不能起角,平衡不应使其所支持的母线

受到额外应力。

5.5.2.9当母线平置时,母线支持夹板的上部压板应与母线保持1~1.5mm间隙,当母线

立置时,上部压板应与母线保持~2mm间隙,相间及对地距离应符合设计及规

范安装要求。

5.5.2.10上下布置的交流母线由上到下排列为A、B、C相,水平布置的交流母线,由柜

后向柜面排列为A、B、C相,引下线的母线由左至右排列为A、B、C相,三

相交流母线颜色分别为A、B、C相对应黄色、绿色、红色。

5.5.2.11单片母线及多片母线的裸露部分均有相色绝缘处理,母线的螺栓连接及支持连

接处,母线与电气的连接处10mm以内不应有绝缘胶,螺栓连接部分应装绝缘

护套接头盒。

5.5.3其它组件安装

5.5.3.1按出厂文件中《控制线路安装图》设置控制回路。

5.5.3.2按出厂文件中《电器控制原理图、施工图》连接控制回路。

5.5.3安装后变压器本体及附件检查确认;

5.5.3.1本体及附件装配齐全,完好无缺,各相的相色和标志正确。

5.5.3.2油箱和所有附件无渗漏现象,并擦试干净。

5.5.3.3储油柜、套管等油位表指示清晰,准确。各温度计的指示差别在测量误差之内。

5.5.3.4开动冷却装置,控制回路正确无误。

5.5.3.5气体继电器安装方向正确无误,充油正常。

5.5.3.6吸湿型呼吸器内的变色硅胶处于基本装满状态,油杯清洁。

5.5.3.7铁芯、油箱及套管地屏的接地片齐全,并可靠接地。

5.5.3.8变压器补漆。

变压器试验:

5.6.1对照变压器合格证明文件、出厂试验报告以及设计图纸,核对变压器铭牌技术参数,

检查并记录铭牌的出厂编号等数据。记录现场的温度、湿度;现场环境空气相

对湿度一般不高于80%,温度不低于5℃。

5.6.2将被试变压器与设备连接的连线拆除,使变压器与其他设备隔离,应有足够的安全

距离;将变压器二次绕组的中性点接地拆除,使变压器二次绕组中性点与接地

网隔离;将干式变压器绕组感温探头从绕组中取出。

5.6.3变压器一、二次绕组直流电阻;1600kV A 及以下容量等级变压器三相测量出的绕

组直流电阻相间相互差值小于三相平均值的4%,线间相互差值小于三相平均

值的2%。

5.6.4变压器绕组电压比;测试出变压器绕组电压比的数据与制造厂铭牌数据相比应无明

显差别,额定分接头测量出的绕组电压比误差小于±%,其他分接头的电压比

应在变压器阻抗电压值的1/10以内但不得超过±1%。

5.6.5变压器绕组绝缘电阻;变压器绕组绝缘电阻值不低于出厂试验值的70%;变压器绕

组交流耐压试验前后均应测量绝缘电阻,前后测得的绝缘电阻值相比较不应有

明显的降低;手动绝缘电阻表摇到额定转速才可接上被试绕组,测量完毕,先

切开高压线,然后停止摇动绝缘电阻表。

投入运行前的检查及空载冲击合闸:

5.7.1运行前检查;

5.7.1.1检查变压器中性点是否可靠接地(冲击时应直接接地)。

5.7.1.2检查继电器保护,如气体继电器、温度计、压力释放器及套管式电流互感器测量

回路、保护回路与控制回路接线是否正确,必要时进行短路联动试验。

5.7.1.3检查套管式电流互感器不带负荷侧是否已短路,不允许开路运行。

5.7.1.4检查储油柜与主体是否畅通。

5.7.1.5空载冲击合闸时,气体继电器信号接点,应并入重瓦斯动作接点上。

5.7.2空载冲击试验

5.7.2.1检查变压器接地点是否可靠接地。

5.7.2.2冲击合闸电压值不超过额定电压,合闸次数最多为5次。

6 HSE保障措施

电气施工HSE组织机构

进入现场的施工人员应遵守下列规定:

6.1.1工作人员进入现场时应劳保着装,戴安全帽,高处作业要系安全带。

6.1.2 不得从事与工作无关的事情;

6.1.3 严禁乱动他人操作的机械设备;

6.1.4 行走应注意周围环境及机具车辆;

6.1.5 严禁从高处向下抛掷工具、材料等物品;

6.1.6 禁止烟火的地方严禁吸烟;

6.1.7 工作时不得打闹;

6.1.8 严禁酒后上岗;

6.1.9 严格遵守公司“一岗一责”制。

6.1.10 雨季施工要执行相应的雨季施工措施。

6.1.11 变压器等较重设备吊运时,应有起重工配合,起吊绳必须置于专用吊耳上。搬运

时应有足够数量人员,并有专人指挥。滚杠置入时,手脚应远离滚杠。碰伤手脚及损坏设备。滚杠轻拿轻放,以免损坏地面。

6.1.12 所有电动施工机具必须可靠接地。手提电动工具必须加装触电保安器。高速运转

机具前方不得站人,以防止人身事故的发生。

6.1.13 高处作业上下传递器具应用传递绳、工具袋,不得抛扔。

6.1.14使用梯子时,梯子应放置平稳,夹角60-70度。下面必须设专人扶梯。

6.1.15 所搭的作业脚手架必须经过安全部门检查确认合格以后方可使用。

6.1.16施工人员应严格遵守金陵石化有限公司公司及生产单位的有关安全规定,工作前应办理相应的工作票。

7 质量保证措施

施工前清楚施工现场的环境,清楚现场及作业内容。

熟悉设计图纸,发现问题及时汇报更改。

密切与业主及承包商配合。

严格执行质量报检制度,填写好施工原始记录,做好文明施工,做到工完料净场清。严格把好材料质量关,不合格的材料严禁进入现场。

电工、电焊工等特殊工种施工人员需持证上岗。

加强工序质量控制和中间验收,认真组织班组进行质量自检和工序间质量检查,及时

发现并消除质量缺陷,防止不合格品进入下一道工序,同时对于质量通病要认真分析原因,制订防范措施。

8 主要施工机具

***公司

2016-5-20

主变施工方案

专项施工方案报审表

四子王乌兰花110kV变电站工程 主变压器系统设备安装施工方案 批准:年月日 审核:年月日 编制:年月日

内蒙古第三电力建设工程有限责任公司 四子王乌兰花110kV变电站工程项目部 二O一五年十月 1、编制说明 本方案按正常情况下检查编制。变压器本体到货后,由我公司负责对本附件安装,变压器本体由制造厂负责就位。本工程两台主变,型号为SZ11-63000/110;额定容量为63000/MVA;相数为三相;频率50Hz;连接组标号Yndll;冷却方式ONAN;额定电压:(110±8×1.25%)/10.5kV。 2、编制依据 《电气安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90(国家标准) 《主变压器施工图纸》 《生产厂家的技术资料》 《电力设备预防性试验规程》 3、主变压器施工程序简介 3.1、变压器器身以及附件到货检查,验收; 3.2、绝缘油试验、以及附件相关高压试验; 3.3、主变压器附件安装; 3.4、抽真空及真空注油; 3.5、热油循环;

3.6、主变试验; 3.7、补油和静置 4、主变压器以及附件到货检查,验收 4.1、基本内容 4.1.1、按照设计图纸及厂家技术资料,核对变压器与定货合同是否一致; 4.1.2、根据出厂文件目录核对所提供的资料是否齐全; 4.1.3、按照出厂资料检查变压器附件是否齐全,有无损伤或配备不全情况。4.2、主变压器本体检查 4.2.1、主变压器本体就位后,拆下变压器装设的冲击记录仪并打印记录数据。分析记录,判断变压器本体在运输、装卸、就位施工中的受冲击情况,应符合生产厂家的技术要求。 4.2.2、检查主变压器本体携带的外围设备应无损伤、变形且装配备件齐全;4.3、主变压器附件检查,核对到货清单。 4.3.1、对于运输至现场的大型附件,应根据现场实际情况放置在开阔平坦,附近无其他设备和临时建筑物的地方,便于开箱检查和安装施工,小型配件放在干燥的库房中; 4.3.2、对于绝缘油,到达现场后要进行目测验收,其油罐应保持良好的密封;4.3.3、散热器(冷却器)、联气管、安全气道、净油器等外包装应密封。表计、风扇、气体继电器、测温装置、绝缘材料等包装应良好,本身无破损、变形,指示应正确动作应可靠,现场拆箱后,气体继电器和测温装置送于实验室检验; 4.3.4、套管的升高座、油枕、调压油箱等包装密封应良好。套管外包装应无破损,变形,套管本身应光滑无损伤,瓷绝缘外观良好无破釉或掉瓷,结线端应完好无损

变压器施工组织设计方案

审批

变压器安装施工方案 一、概况 1、清水河220kV变电站新建工程最终上4台主变压器、本期上#2和#3主变压器、四台主变压器的构架、上跨线等本期一次完成。变压器采用山东泰开变压器有限公司的产品。变压器型号:SFSZ11-240000/220 2、施工执行技术标准 (1)《电力变压器》 (2)《油浸式电力变压器技术参数和要求》 (3)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 (4)《变压器运行规程》DL/T572—95 (5)《电力设备预防性实验规程》DL/T 596-1996 (6)《电业安全工作规定》 (7)《电气装置安装工程施工及验收规范》 二、施工工序流程图(如下图示)

三、安装技术措施 根据安装工序流程,每道工序除严格按规程、规范和厂家技术说明书要求施工外,安装过程中主要控制以下几道工序:开箱清点、附件检查、本体就位、变压器油处理、器身检查、真空注油。 1、开箱清点及附件检查 在清点附件时,主要进行下列外观检查在清点附件时,主要进行下列外观检查;(1)本体内气体压力应为正压,压力在0.01~0.03Mpa之间。 ⑵根据装箱清单检查所到的设备及附件的技术文件是否齐全,检查变压器外表有无机械损伤、温度计、导油管等预留孔是否齐全各种封盖螺丝是否齐全紧固,对分散包装运输的附件要按清单逐一清点。⑶套管应无损伤、无裂纹、无渗漏油,散热器、油泵、导油管等应密封良好⑷检查冲击记录仪X、Y、Z三维均小于3g。 2、本体就位 变压器就位之前,在基础及变压器上标出纵横中心线,变压器按标识就位,变压器就位时要保证变压器中心线与基础中心线一致。 3、排氮 一般变压器均采用充氮运输,变压器就位后首先进行排氮。排氮有两种方法:注油排氮及抽真空排氮。 本站采用抽真空排氮 将排氮口装设在空气流通处,用真空泵抽真空。充氮运输的变

变压器安装施工方案

变压器安装施工方案 Revised by Chen Zhen in 2021

一、工程概括 1.工程地点:0000000000 2. 工程概况:本工程的高压电气部分包括变压器的安装调试、高压配电柜的安装调试、高压电缆的敷设和调试、高压电机的安装检查和调试。其变压器安装调试是一个非常重要的环节,为确保变压器安装调试顺利施工,保证施工质量,特编制本施工方案,以指导施工。 二、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50397—2007 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工验收规范》GBJ148—90 《变压器油》GB2536—90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149----90 《电气装置安装工程质量检验评定规程》DL/T5161-2002? 三、施工准备 设备及材料要求 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压及接线组别等技术数据。 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。

其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 主要机具 3.2.1 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 3.2.2 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。 3.2.3 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 作业条件 3.3.1 施工图及技术资料齐全无误。 3.3.2 土建施工基本完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 3.3.3 变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建操作,安装单位配合)。 3.3.4 墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 3.3.5 室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 四、变压器安装施工 安装工艺流程 电力变压器安装工艺流程如下图1所示: 图1 基础验收 变压器就位前,要先对基础进行验收,并填写“设备基础验收记录”基础的中心与标高应符合工程需要,轨距应与变压器轮距相吻合,具体要求:4.2.1 轨道水平误差不应超过5mm. 4.2.2 实际轨道不应小于设计轨道,误差不应超过+5mm。 4.2.3 轨面对设计标高的误差不应超过±5mm。

更换变压器施工方案

更换变压器施工方案

济宁医学院附属医院 1#.2#?6#变压器更换工程 施工组织方案 山东国能工程有限公司 2014年4月27日

编制依据 《电气装置安装工程施工及验收规范》变压器部分。 二、工程概况 1.工程概述 (1)济宁医学院附属医院3台干式变压器更换即(1#.2#.6#变压器),原有的3台1250kVA的配电变压器老旧落后,难以继续满足供电需求,需要更换为3台1250KVA新型节能干式变压器,并进行试验送电。 (2)工程总工期:2014年5月20前完成。 2.工程特点 本工程主要特点是施工位置为医院主配电室,施工难度、协调配合量大,一定程度上增加了施工难度,针对这些特点我公司精心组织,合理安排,安安全全完成工程任务。 3.施工特点 针对工程的施工工期、质量目标、项目管理架构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工、推广新技术等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。 三、总体目标 1.质量目标 我公司本着“追求质量卓越、信守合同承诺、保持过程受控、交付满意工程”的质量方针,切实按照《电气装置安装工程施工及验收规范》的有关规定,严把每道工序的质量关,精心组织、严格管理,创出精品我们的质量目标是:分项工程合格率100%客户满意率合格率100%严格控制质量、工期、安全、如期完成工程。 2?工期目标

我们将加大投入,精心组织施工,将工期尽量缩短,并按照合同中的约定,立即进行施工人员和机械的准备,确保在最短的时间内完成本工程施工任务。 3.安全目标 安全生产目标:在本工程施工中,我公司将严格贯彻“安全第一,预防为主”的方针,遵守国家和公司的各项规定,组织施工,创建安全生产、标准化现场。制定本项目各工序、工种的安全施工方案。 4.文明施工目标 我公司将严格按关于文明施工管理条例和公司相关工程项目综合管理达标规定、电力行业管理规定进行现场文明施工管理,场内各种材料堆码成垛,实行无垃圾管理,保持场容环境卫生,创公司文明施工现场。为建设单位用户提供一流服务;同建设单位保持良好的合作关系。 四、施工前期准备 1.明确职权和职责 明确岗位职责的主要目的是为了能够更好地解决责、权、利的关系,充分调动职工的积极性,形成激励机制、动力机制、自我约束机制,促进施工处内部的管理工作。 (1)项目经理的职责 (1-1)认真贯彻执行国家有关企业生产的方针、政策、法令、法规及 各项施工制度 (1-2)负责按公司施工计划要求,组织制定工地分期施工计划,并贯彻实施。 (1-3)负责贯彻执行工地的岗位责任制,定期召开工地行政例会,布置、检查、考核工地管理人员和施工处负责人的工作情况。

变压器施工方案

审 批 一、 简况 1、清水河220kV 变电站新建工程最终上4 台主变压器、本期上#2和#3主变压器、四台主变压器地构架、上跨线等本期一次完成.变压器采用山东泰开变压器有限公司地产品.变压器型号:SFSZ11- 240000/2202(1(2(3)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 (4)《变压器运行规程》DL/T572—95 (5(6(7二、 施工工序流程图(如下图示)

三、安装技术措施 根据安装工序流程,每道工序除严格按规程、规范和厂家技术说明书要求施工外,安装过程中主要控制以下几道工序:开箱清点、附件检查、本体就位、变压器油处理、器身检查、真空注油. 1、开箱清点及附件检查 在清点附件时,主要进行下列外观检查在清点附件时,主要进行下列外观检查;(1)本体内气体压力应为正压,压力在0.01~0.03Mpa之间.⑵根据装箱清单检查所到地设备及附件地技术文件是否齐全,检查变压器外表有无机械损伤、温度计、导油管等预留孔是否齐全各种封盖螺丝是否齐全紧固,对分散包装运输地附件要按清单逐一清点.⑶套管应无损伤、无裂纹、无渗漏油,散热器、油泵、导油管等应密封良好⑷检查冲击记录仪X、Y、Z三维均小于3g. 2、本体就位 变压器就位之前,在基础及变压器上标出纵横中心线,变压器按标识就位,变压器就位时要保证变压器中心线与基础中心线一致. 3、排氮 一般变压器均采用充氮运输,变压器就位后首先进行排氮.排氮有两种方法:注油排氮及抽真空排氮. 本站采用抽真空排氮 将排氮口装设在空气流通处,用真空泵抽真空.充氮运输地变压器身吊罩检查时,先让器身在空气中暴露15分钟以上,将氮气充

变压器安装施工方案

目录 一、适用范围 二、编制依据 三、工程概况及特点 四、施工组织及计划 五、施工准备 六、施工工序流程 七、质量工艺标准及强制性条文 八、安全技术措施 九、安全、文明及绿色施工措施 十、附录

一、适用范围 本施工方案适用于贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程 #1机组主变压器、高压厂用工作变压器、高压脱硫变压器以及起备变的安装。 二、编制依据 1、《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 2014版 2、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010; 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 50147-2010; 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GBJ50169-2006) 5、《工程建设标准强制性条文电力工程部分》中电联标准[2012]16号 6、《电力工程达标投产管理办法(2006版)》中电建协工[2006]6号 7、《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL 5009.1-2002; 8、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1~5161.17-2002; 9、《主变及高厂变安装A版》50-F1902S-D0301A-西南电力设计院 10、《起备变安装》50-F1902S-D0302-西南电力设计院 11、变压器厂家相关资料及技术协议 三、工程概况及特点 贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程#1机组主变压器为3台额定容量260MVA 单相变压器,起备变额定容量为48MVA,均由特变电工衡阳变压器有限公司提供;高压厂用变压器额定容量为48MVA,由保定天威保变电气股份有限公司提供;高压脱硫变压器额定容量为25MVA,由南京大全变压器有限公司提供。发电机出口不设断路器,主变压器低压侧采用离相封闭母线与发电机相连接,高压侧采用架空导线与220KV升压站#1主变进线间隔相连接;起备变低压侧采用共箱封闭母线与6KV开关柜相连接,高压侧采用架空导线与220KV升压站#01起备变间隔相连接;高压厂用变压器及高压脱硫变压器低压侧采用共箱封闭母线与6KV开关柜相连接,高压侧与发电机出线离相封闭母线相连接。 3.1主变压器基本技术参数 型式:单相双绕组铜线圈无励磁调压油浸式低损耗变压器 冷却方式:强油循环风冷(ODAF)

主变压器安装施工方案样本

目录 一、目 (1) 二、引用原则 (1) 三、项目部职责 (1) 四、施工流程图 (2) 五、施工流程及质量控制要点 (3) 5.1 施工准备 (3) 5.2 设备到货检查 (3) 5.3 套管等附件检查实验 (4) 5.4 器身检查和接线 (5) 5.5 冷却装置等附件安装 (6) 5.6抽真空 (8) 5.7真空注油 (8) 5.8 热油循环 (9) 5.9静置 (9) 5.10整体密封实验 (10) 5.11交接实验 (10) 六、安全注意事项 (10) 七、危险点辩识及预控办法 (12) 一、目

为了保证设备安装施工作业现场安装质量和安全,保证安装符合规范规程、设计规定、厂家资料,杜绝各类事故(事件)发生,使人员伤害和财产损失减少到最低限度、达到零目的。 二、引用原则 1、《电气装置安装工程电气设备交接实验原则》GB 50150-。 2、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-。 3、《电气装置安装工程质量检查及评估规程》DL/T 5161.1-5161.17-。 4、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-。 5、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规程》GB 50169-。 6、《国家电网公司输变电工程施工安全风险辨认、评估及预控办法管理办法》国网(基建/3)176-。 7、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-。 8、《国家电网公司输变电工程原则工艺管理办法》国网(基建/3)186-。 9、国网基建部关于应用《变电站工程重要电气设备安装质量工艺核心环节管控记录卡》告知》基建安质[]42号文。 10、产品阐明书、设计施工图。 三、项目部职责 1、项目部质量安全部门负责施工现场安全监督检查,并对在施工现场也许浮现危险(事故)事件制定相应应急预案。 2、项目部工程管理(技术)部门负责施工现场组织管理和现场文明施工管理工作。同步负责安全技术办法编制、审核、安全技术交底及监督贯彻。

电力变压器安装施工方案

电力变压器安装施工方案 一、设备及材料准备 1、变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗,电 压%及接线组别等技术数据。 2、变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件备件齐全,并有岀厂合格证及技术文件。 3、型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 4、螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 5、其它材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。 二、主要机具 2、搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2、安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤, 台虎钳,活扳子、鄉头,套丝板。 3、测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,摇表, 万用表,电桥及测试仪器。

三、作业条件 1>施工图及技术资料齐全无误。 2、土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件强度符合设计要求。 3、屋面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 4、室内粗制地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 四、操作工艺 1、工艺流程: (1)>设备点检查 1)>设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并做好记录。 2)、按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否 齐全,有无丢失及损坏。 3)、变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 4)、绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 (2)、变压器二次搬运 1)、变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装。

主变压器安装施工方案

目录 一、目的 (1) 二、引用标准 (1) 三、项目部职责 (1) 四、施工流程图 (2) 五、施工流程及质量控制要点 (3) 5.1 施工准备 (3) 5.2 设备到货检查 (3) 5.3 套管等附件检查试验 (4) 5.4 器身检查和接线 (5) 5.5 冷却装置等附件安装 (6) 5.6抽真空 (8) 5.7真空注油 (8) 5.8 热油循环 (9) 5.9静置 (9) 5.10整体密封试验 (10) 5.11交接试验 (10) 六、安全注意事项 (10) 七、危险点辩识及预控措施 (12) 一、目的 为了保证设备安装施工作业现场的安装质量和安全,确保安装符合规范规程、设计要求、厂家资料,杜绝各类事故(事件)的发生,使人员的伤害和财产损失降低到最低程度、达到零目标。 二、引用标准 1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006。 2、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010。 3、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17-2002。 4、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010。

5、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规程》GB 50169-2006。 6、《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》国网(基建/3)176-2015。 7、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2015。 8、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-2015。 9、国网基建部关于应用《变电站工程主要电气设备安装质量工艺关键环节管控记录卡》的通知》基建安质[2015]42号文。 10、产品说明书、设计施工图。 三、项目部职责 1、项目部质量安全部门负责施工现场安全的监督检查,并对在施工现场可能出现的危险(事故)事件制定相应的应急预案。 2、项目部工程管理(技术)部门负责施工现场组织管理和现场文明施工的管理工作。同时负责安全技术措施的编制、审核、安全技术交底及监督落实。 3、项目部综合办公室负责施工车辆的调度管理,并协调各部门搞好后勤工作。同时负责临时劳务人员的采购、管理并对其使用情况进行监督。 4、项目部物资部门负责施工机械设备的管理和维护保养工作,负责生产物资的采购、使用和报废等工作的管理,以及负责劳保用品的使用。 5、现场专(兼)职安全人员负责对施工现场进行监督检查、现场纠违及事故隐患督促整改等。 6、工作场所内的施工人员及其他人员应遵守相应的规章制度和有关法律、法规、现场安全生产管理规定等。 7、施工组织管理体系图:

新增变压器工程施工组织设计方案

市城市建设投资开发 施 工 方 案 市三源建设工程 2016年12月25日

目录 一、总述 (3) 1、依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、标准 (4) 二、施工方案 (4) 1、施工准备 (4) 2、施工机具配备 (5) 3、施工安排 (7) 三、施工工艺 (10) 1、变压器安装 (11) 2、一次接线作业 (12) 3、附件安装作业 (13) 4、开关柜安装 (13) 5、母线安装 (14) 6、开关柜调试 (15) 7、变压器试验 (16) 8、导线施工要求 (17) 四、安全管理 (18) 五、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (19) 1、质量目标及标准 (19) 2、编制质量保证计划 (19) 3、技术交底 (20) 4、质量管理组织机构及主要职责 (21) 5、质量保证技术措施 (22) 六、安全文明施工注意事项 (26) 6.1文明施工 (26) 6.2环境保护 (26) 七、现场应急处置 (27)

一、总述 1、依据 1.1市城市建设投资开发变压器安装工程 1.2建设单位签订的供电方案协议 1.3同甲方现场勘查确定的施工方案 2、工程概况 2.1工程名称:市城市建设投资开发变压器安装工程 2.2工程地点:省市昭阳区国学路 2.3工程围:在市昭阳区国学路110kV省耕塘变电站10kV太平三横一回线10kV国学路3号分支箱搭火处电源装置变压器及计量表一套2.4工程容:在市昭阳区国学路110kV省耕塘变电站10kV太平三横一回线10kV国学路3号分支箱搭火处,安装250kVA变压器一台,铺设电力电缆60米(型号:YJV22-8.7/15kV-3×50),安装高压计量装置一套)。 2.5甲乙双方供受电设施的投资界面及建设责任围: 甲方负责投资建设的供受电设施围:110kV省耕塘变电站10kV太平三横一回线10kV国学路3号分支箱塔火处至客户变压器由甲方负责投资建设。 乙方负责投资建设的供电设施围:110kV省耕塘变电站10kV太平三横一回线10kV国学路3号分支箱塔火处电源则由乙方投资建设。

(完整版)变压器安装施工方法

?变压器施工准备 ?原材料半成品的要求 (1) 查验合格证和随带技术文件,变压器应有出厂试验记录。 (2)变压器应有铭牌,铭牌上应注明制造厂名,额定容量,一、二次额定电压,电流电阻抗电压(%)及接线组别等技术数据。附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整。 (3)干式变压器的局放试验PC值及噪声测试Db(A)值应符合设计及标准要求。 (4) 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的间距应符合标准的规定。 (5) 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 (6) 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 (7) 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调合漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 ?主要机具 ?搬运吊装机具:汽车吊、汽车、卷扬机、吊链、三步搭、道木、钢丝绳、带子绳、滚杠。 ?安装机具:台砂轮、电焊机、气焊工具、电锤、台虎钳、活扳子、锤子、套丝扳、滤油机、行灯变压器、电工用梯、手电钻。 ?测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,摇表,万用表,钳形电流表,温度计,电桥及试验仪器。 ?作业条件 ?施工图及技术资料齐全无误。 ?土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 ?变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建做,安装单位配合)。 ?墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 ?室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 ?安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 ?变压器、箱式变电所的基础验收合格,且对埋入基础的电气导管、电缆导管的

更换变压器施工方案(参考)(1)

江苏电力职业技能训练基地实训指导书 更换配电变压器施工方案 江苏省电力职业技能训练基地 2007年12月 更换变压器施工方案教材 一、配电变压器停、送电的操作 1、操作跌落式熔断器(保险),应使用合格的绝缘棒进行操作,雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒,并戴绝缘手套。 2、在配电变压器台架上进行工作,不论线路是否停电,应先拉开低压侧刀闸,后拉开高压侧隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器 (保险),在停电的高、低压引线上验电、接地。上述操作在工作负责人监护下进行时,可不用操作票。 3、高压跌落式熔断器的操作方法 (1)、操作跌落式熔断器时要选好位置,使用足够长度的绝缘杆在地面操作与带电部位保持足够距离,严禁上变台操作。 (2)、在操作中,拉闸先断中间相,后断两边相;合闸先合两边相,后合中间相。 (3)、如遇到风天操作,拉闸应先断中间相,次下风相,最后断上风相;合闸应先合上风相,次合下风相,最后合中间相。 (4)、带刀闸的低压出线停电时,先拉开空气开关,再拉出线侧刀闸,最后拉母线侧刀闸;送电时,先合母线侧刀闸,再合出线侧刀闸,最后合空气开关。 二、施工过程 1、调换配电变压器的依据 1)、配变故障 2)、配变增容 3)、配变减容 2、应遵守的规章制度 1)、《农村低压电力技术规程》DL499-1992 2)、《电力安全工作规程》(电力线路部分)国家电网安监[2005]83号 3)、《电力变压器运行规程》DL/T572-1995 4)、《架空绝缘配电线路施工及验收规程》DL/T602-1996 3、具体施工步骤:

三、编写施工的三措方案(一)、组织措施

1、明确调换配电变压器的工作班并确定工作负责人 工作班:xx供电公司配电工区检修二班 工作负责人:张三,必须具有市公司安监部发文确认。 2、明确工作负责人和工作班人员的职权和职责 工作负责人的职权和职责: 组织并合理分配工作,进行安全教育、督促、监护工作人员遵守安全规程,检查安全措施是否正确完备,安全措施是否符合现场实际条件。一般情况下,工作前对工作人员交待安全事项,对整个工程的安全、技术等负责,工作结束后总结经验与不足之处,工作负责人不得兼做其他工作。 工作班人员的职权和职责: 1)明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点,并履行确认手续; 2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,正确使用安全工器具和劳动保护用品; 3)相互关心工作安全,并监督《安规》的执行和现场安全措施的实施。 3、明确调换配电变压器的主要工作量和具体分工 主要工作量:具体分工 1)、工作票的办理--------------------- 工作负责人 2)、配电停电操作--------------------- 两人操作,一人监护,一人操作 3)、验电接地---------------------------- 两人进行,一人监护,一人操作 4)、拆除旧变压器--------------------- 工作负责人监护,两名工作人员杆上更换,一名人员负责起重指挥。 5)、安装新变压器--------------------- 工作负责人监护,两名工作人员杆上更换,一名人员负责起重指挥。 6)、工作后检查------------------------- 工作负责人 (二)、技术措施 1、根据项目要求和现场实际选择合理的施工方案 是否需要高压线路停电;吊装配变采用吊车还是绑扎大梁用手拉葫芦吊装;如采用吊车需用多少吨位的吊车;如地形复杂,变压器如何到达现场,采用人工还是机械,需要的多少人工和工器具; 2、施工中应配备的主要工器具和材料 10kV操作杆一套,10kV、400V验电器各一个,10kV绝缘鞋一双,10kV绝缘手套一双,高压接地线一组,低压短路线一组,安全围栏两套,钢丝绳一根,吊绳一根,安全带两副,脚扣2副,2500V、500V绝缘摇表各一只。 8#铁丝5公斤。 (三)、安全措施 1、配电变压器、工器具、材料运输的安全事项

新增变压器施工方案

昭通市城市建设投资开发有限公司 施 工 方 案 濮阳市三源建设工程有限公司 2016年12月25日

目录 一、总述 (3) 1、依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、标准 (4) 二、施工方案 (4) 1、施工准备 (4) 2、施工机具配备 (5) 3、施工安排 (7) 三、施工工艺 (10) 1、变压器安装 (11) 2、一次接线作业 (12) 3、附件安装作业 (13) 4、开关柜安装 (13) 5、母线安装 (14) 6、开关柜调试 (15) 7、变压器试验 (16) 8、导线施工要求 (17) 四、安全管理 (18) 五、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (19) 1、质量目标及标准 (19) 2、编制质量保证计划 (19) 3、技术交底 (20) 4、质量管理组织机构及主要职责 (21) 5、质量保证技术措施 (22) 六、安全文明施工注意事项 (26) 6.1文明施工 (26) 6.2环境保护 (26) 七、现场应急处置 (27)

一、总述 1、依据 1.1昭通市城市建设投资开发有限公司变压器安装工程 1.2建设单位签订的供电方案协议 1.3同甲方现场勘查确定的施工方案 2、工程概况 2.1工程名称:昭通市城市建设投资开发有限公司变压器安装工程2.2工程地点:云南省昭通市昭阳区国学路 2.3工程范围:在昭通市昭阳区国学路110kV省耕塘变电站10kV太平三横一回线10kV国学路3号分支箱搭火处电源装置变压器及计量表一套 2.4工程内容:在昭通市昭阳区国学路110kV省耕塘变电站10kV太平三横一回线10kV国学路3号分支箱搭火处,安装250kVA变压器一台,铺设电力电缆60米(型号:YJV22-8.7/15kV-3×50),安装高压计量装置一套)。 2.5甲乙双方供受电设施的投资界面及建设责任范围: 甲方负责投资建设的供受电设施范围:110kV省耕塘变电站10kV太平三横一回线10kV国学路3号分支箱塔火处至客户变压器由甲方负责投资建设。 乙方负责投资建设的供电设施范围:110kV省耕塘变电站10kV太平

更换变压器施工方案范本

更换变压器施工方 案

济宁医学院附属医院 1#.2#.6#变压器更换工程 施工组织方案 山东国能工程有限公司 4月27日

一、编制依据 《电气装置安装工程施工及验收规范》变压器部分。 二、工程概况 1.工程概述 (1)济宁医学院附属医院3台干式变压器更换即(1#.2#.6#变压器),原有的3台1250kVA的配电变压器老旧落后,难以继续满足供电需求,需要更换为3台1250KVA新型节能干式变压器,并进行试验送电。 (2)工程总工期: 5月20前完成。 2.工程特点 本工程主要特点是施工位置为医院主配电室,施工难度、协调配合量大,一定程度上增加了施工难度,针对这些特点我公司精心组织,合理安排,安安全全完成工程任务。 3. 施工特点 针对工程的施工工期、质量目标、项目管理架构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工、推广新技术等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。 三、总体目标 1.质量目标 我公司本着“追求质量卓越、信守合同承诺、保持过程受控、交付满意工程”的质量方针,切实按照《电气装置安装工程施工及

验收规范》的有关规定,严把每道工序的质量关,精心组织、严格管理,创出精品。我们的质量目标是:分项工程合格率100%,客户满意率合格率100%,严格控制质量、工期、安全、如期完成工程。 2.工期目标 我们将加大投入,精心组织施工,将工期尽量缩短,并按照合同中的约定,立即进行施工人员和机械的准备,确保在最短的时间内完成本工程施工任务。 3.安全目标 安全生产目标:在本工程施工中,我公司将严格贯彻“安全第一,预防为主”的方针,遵守国家和公司的各项规定,组织施工,创立安全生产、标准化现场。制定本项目各工序、工种的安全施工方案。 4.文明施工目标 我公司将严格按关于文明施工管理条例和公司相关工程项目综合管理达标规定、电力行业管理规定进行现场文明施工管理,场内各种材料堆码成垛,实行无垃圾管理,保持场容环境卫生,创公司文明施工现场。为建设单位用户提供一流服务;同建设单位保持良好的合作关系。 四、施工前期准备

更换变压器施工方案(参考)

江苏电力职业技能训练基地实训指导书更换配电变压器施工方案 江苏省电力职业技能训练基地 2007年12月

更换变压器施工方案教材 一、配电变压器停、送电的操作 1、操作跌落式熔断器(保险),应使用合格的绝缘棒进行操作,雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒,并戴绝缘手套。 2、在配电变压器台架上进行工作,不论线路是否停电,应先拉开低压侧刀闸,后拉开高压侧隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器 (保险),在停电的高、低压引线上验电、接地。上述操作在工作负责人监护下进行时,可不用操作票。 3、高压跌落式熔断器的操作方法 (1)、操作跌落式熔断器时要选好位臵,使用足够长度的绝缘杆在地面操作与带电部位保持足够距离,严禁上变台操作。 (2)、在操作中,拉闸先断中间相,后断两边相;合闸先合两边相,后合中间相。 (3)、如遇到风天操作,拉闸应先断中间相,次下风相,最后断上风相;合闸应先合上风相,次合下风相,最后合中间相。 (4)、带刀闸的低压出线停电时,先拉开空气开关,再拉出线侧刀闸,最后拉母线侧刀闸;送电时,先合母线侧刀闸,再合出线侧刀闸,最后合空气开关。 二、施工过程 1、调换配电变压器的依据 1)、配变故障 2)、配变增容 3)、配变减容 2、应遵守的规章制度 1)、《农村低压电力技术规程》DL499-1992 2)、《电力安全工作规程》(电力线路部分)国家电网安监[2005]83号 3)、《电力变压器运行规程》DL/T572-1995 4)、《架空绝缘配电线路施工及验收规程》DL/T602-1996 3、具体施工步骤:

三、编写施工的三措方案 (一)、组织措施 1、明确调换配电变压器的工作班并确定工作负责人 工作班:xx供电公司配电工区检修二班 工作负责人:张三,必须具有市公司安监部发文确认。 2、明确工作负责人和工作班人员的职权和职责 工作负责人的职权和职责: 组织并合理分配工作,进行安全教育、督促、监护工作人员遵守安全规程,检查安全措施是否正确完备,安全措施是否符合现场实际条件。一般情况下,工作前对工作人员交待安全事项,对整个工程的安全、技术等负责,工作结束后总结经验与不足之处,工作负责人不得兼做其他工作。 工作班人员的职权和职责: 1)明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点,并履行确认手续; 2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,正确使用安全工器具和劳动保护用品; 3)相互关心工作安全,并监督《安规》的执行和现场安全措施的实施。 3、明确调换配电变压器的主要工作量和具体分工 主要工作量:具体分工 1)、工作票的办理--------------------- 工作负责人 2)、配电停电操作--------------------- 两人操作,一人监护,一人操作 3)、验电接地---------------------------- 两人进行,一人监护,一人操作 4)、拆除旧变压器--------------------- 工作负责人监护,两名工作人员杆上更换,一名人 员负责起重指挥。 5)、安装新变压器--------------------- 工作负责人监护,两名工作人员杆上更换,一名人 员负责起重指挥。 6)、工作后检查------------------------- 工作负责人 (二)、技术措施 1、根据项目要求和现场实际选择合理的施工方案 是否需要高压线路停电;吊装配变采用吊车还是绑扎大梁用手拉葫芦吊装;如采用吊车需用多少吨位的吊车;如地形复杂,变压器如何到达现场,采用人工还是机械,需要的多少人工和工器具; 2、施工中应配备的主要工器具和材料 10kV操作杆一套,10kV、400V验电器各一个,10kV绝缘鞋一双,10kV绝缘手套一双,高压接地线一组,低压短路线一组,安全围栏两套,钢丝绳一根,吊绳一根,安全带两副,脚扣2副,2500V、500V 绝缘摇表各一只。 8#铁丝5公斤。 (三)、安全措施 1、配电变压器、工器具、材料运输的安全事项 1)、装运电杆、变压器和线盘时应绑扎牢固,并用绳索绞紧混凝土水泥杆、线盘的周围应塞牢,防止滚动、移动伤人。运载超长、超高或重大物件时,物件重心应与车厢承重中心基本一致,超长物件尾部应设标志。严禁客货混装。 2)、装卸电杆等笨重物件应采取措施,防止散堆伤人。分散卸车时,每卸一根之前,应防止其余杆件滚动每卸完一处,应将车上其余的杆件绑扎牢固后,方可继续运送。 3)、人力运输的道路应事先清除障碍物,山区抬运笨重的物件应事先制定运输方案,采取必要的安全

变压器安装施工方案

变压器安装施工方案

(一)编制依据 1、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工 及验收规范》 GB 50148-2010 2、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 3、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016 4 、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016 5、《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 6、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014 7、《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 16-2008 8、《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 9、《低压配电设计规范》 GB 50054-2011 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 11、《建筑工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013 12、《建筑工程项目管理规范》 GB/T 50326-2017 13、《建筑工程施工文件归档规范》GB/T 50328-2014 14、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161-2002 15 、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168-2006 16 、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB 50149-2010 17 、《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》 DL/T 5759-2017 (二)变压器安装 1、施工准备 【1】配电室内的屋顶、楼板施工完毕, 不得渗漏。室内地面的基层施工完毕, 混凝土基础及构架达到允许安装的强度, 焊接构件的质量符合要求。预埋件应牢固且符合设计要求。 【2】变压器与门的距离不得少于1.6m,与墙的距离不应少于 0.8m。变压器之间的净距不应小于 1.0m。

主变压器安装施工方案

1. 工程概况 1.聚明330kV汇集站4#主变扩建工程扩建主变压器1台,变压器容量360000KVA,生产厂家为江苏华鹏变压器厂。 1.2施工内容 变压器就位及附件安装 2. 施工依据 2.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010。 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.3-2002。 2.3《电气专业施工组织设计》。 2.4江苏华鹏变压器厂产品说明书、技术资料等。 2.5工程建设标准强制性条文(电力工程部分)建标[2006]102号 3. 施工准备工作 3.1按照出厂技术文件和有关标准,了解变压器主体及组件结构,制定安装程序和施工方案。 3.2施工人员应熟悉施工图纸,必须经安全技术措施交底,并有记录。 3.3施工用工器具、材料必须齐全、完好,应安全可靠,并由专人进行保管。 3.4对到货的变压器进行检查,型号、附件、备品备件符合设计要求;变压器外观无变形、撞痕,铭牌正确。 3.5土建方面主变压器基础等已施工完毕,并办理交接验收手续交付安装。 4. 施工程序和施工方法 1)安装工序流程图:

到货验收 保管本体残油检验 注油排氮 套管升高座CT 气体继电器测温装置释压器试验 附件清理 清洗散热器检查 滤油工序 详见滤油工序流程 芯部 器身 检查 附件安装 真空注油 热油循环补油及油的静置 整体试验 变压器电气试验 拖运及就位 详见运输工序工序流程 准备工作 资料的填写与整理 后期安装清洁 收尾 2) 施工前的准备: 必须了解变压器制造厂文件,掌握变压器器身重,油重,上节油箱重 等技术参数,填入变压器技术参数表中。 组织全体参加变压器安装的工作人员认真学习公司批准的变压器安装 安全技术措施和国家有关变压器的施工及验收规范。

主变压器安装施工方案

主变压器安装施工 方案

目录 一、目的 (1) 二、引用标准 (1) 三、项目部职责 (1) 四、施工流程图 (2) 五、施工流程及质量控制要点 (3) 5.1 施工准备 (3) 5.2 设备到货检查 (3) 5.3 套管等附件检查试验 (4) 5.4 器身检查和接线 (5) 5.5 冷却装置等附件安装 (6) 5.6抽真空 (8) 5.7真空注油 (8) 5.8 热油循环 (9) 5.9静置 (9) 5.10整体密封试验 (10) 5.11交接试验 (10) 六、安全注意事项 (10) 七、危险点辩识及预控措施 (12) 一、目的

为了保证设备安装施工作业现场的安装质量和安全,确保安装符合规范规程、设计要求、厂家资料,杜绝各类事故(事件)的发生,使人员的伤害和财产损失降低到最低程度、达到零目标。 二、引用标准 1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150- 。 2、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147- 。 3、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17- 。 4、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148- 。 5、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规程》GB 50169- 。 6、《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》国网(基建/3)176- 。 7、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173- 。 8、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-。 9、国网基建部关于应用《变电站工程主要电气设备安装质量工艺关键环节管控记录卡》的通知》基建安质[ ]42号文。 10、产品说明书、设计施工图。 三、项目部职责 1、项目部质量安全部门负责施工现场安全的监督检查,并对在施工现场可能出现的危险(事故)事件制定相应的应急预案。 2、项目部工程管理(技术)部门负责施工现场组织管理和现场文明施工

变压器更换施工方案

变压器更换施工方 案

变压器更换工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 豫西建设第一机电安装分公司 12月30日 一、工程概况: 本次更换的两台主变分别安装在千秋西风井变电站和新安站,根据供电公司负荷调整的需要,需对两台主变互换来满足供电要求。

千秋西风井站主变的基本情况: 产品型号:SZ11-10000/35 电压组合:35±3*2.5%/6.3 绝缘水平:LI200AL85/LI75AL35 额定频率:50HZ 相数:3组 联接组别:YNd11 使用条件:户外式 冷却方式:ONAN 标准代号:GB1094.1—1996 GB1094.2—1996 GB1094.3— GB1094.5— GB/T6451—1999 产品代号:1LT.710.1300.4 损耗情况:空载损耗:8.76KW 空载电流:0.34%负载损耗:47.9KW 短路阻抗:7.4% 出厂序号:509016 出厂日期: 11月17日

生产厂家:银河科技广西柳州特种变压器有限责任公司变压器重量及尺寸:器身重:10030kg 油重:4760kg 总重:19180kg 运输重:15980kg 高:2.15+0.6m 宽:3.35m 长:3.25m 轨距:1.47m 新安站主变的基本情况: 标准代号:GB1094.1.2—1996 GB1094.3.5-85 产品型号:SFZ9-16000/35 额定频率:50HZ 相数:3 额定电压:35±3*2.5%/6.3kv 额定电流:263.9/1466.3A 联接组别:YNd.11 真空耐受值:50kpa 冷却方式:ONAN/ONAF(70%/100%) 绝缘水平:LI200AC85/LI60AC25

相关文档