文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3_继电器使用上的注意事项

3_继电器使用上的注意事项

3_继电器使用上的注意事项
3_继电器使用上的注意事项

继电器使用上的注意事项

●继电器在实际使用时会遇到各种环境条件,会有各种预料不到的事故发生,所以应该在实

施可能的范围以实际的使用条件进行以下测试。以下记载了使用上的注意点请在实际使用时探讨和研究。

关于安全上的注意点

●在超过线圈额定、触点额定、通断寿命等使用范围使用时,可能会有异常发热、冒烟、着火的情况,请注意。

●继电器通电时如果触摸充电部分会有触电的危险,请注意。

进行继电器(包括端子台、插座等连接部件)的安装、维护、故障处理时请切开电源。

●进行端子连接时,请先对照手册的内部接线图,然后再正确连接。

如果连接错误可能会引起无法预期的误动作、异常发热、着火等情况,请注意。

●考虑到粘连、接触不良、断线等现象对财产和生命的危害,建议使用双重安全装置。

[1] 继电器选择中的注意事项

项目

选择中的考虑点

线圈

a )额定

b )吸合电压(电流)

c )断开电压(电流)

d )最大连续施加电压(电流)

e )线圈电阻

f )(电)阻

g )温升(1) 选择继电器时请参考电源波纹。

(2) 考虑使用环境的温度和线圈的温升及热启动等。(3) 用半导体驱动继电器时,请注意电压的下降。

触点

a )触点构成

b )触点额定

c )触点材料

d )寿命

e )接触电阻

(1) 希望有多于所需触点数的标准品。

(2) 使用机器的寿命与继电器的寿命是否平衡。

(3) 触点材料与负荷的种类是否符合。特别是低水平使用时必须注意。(4) 高温中有额定寿命低下的情况,所以必须确认实际环境的寿命。(5) 由于电路的不同继电器的驱动有与AC 负荷同步的情况,寿命会明显下降,请确认在实机上的寿命。

动作时间a )动作时间

b )复位时间

c )振荡时间

d )通断频率(1) 在音频电路等电路中,振荡时间短的好。

机械特性a )耐振性

b )耐冲击性

c )使用环境温度

d )寿命

(1) 考虑使用时的振荡冲击和性能。

(2) 特别是高温使用时,为高温级别的有绝缘铜线的继电器。

其他

a )耐电压

b )安装、端子

c )大小

d )保护构造

(1) 插入式型、印制板型、焊接、突出式端子、用螺丝固定等的连接方法的选择。

(2) 焊接或者清洗等通过向印制板实装的方法来进行保护构造的选择。(3) 使用环境恶劣时,为密封构造型(塑料密封型、金属气密型)。(4) 有无特殊条件。

继电器的基本使用

为了正确使用继电器,请了解选定的继电器的特性,确认与继电器的使用条件、环境条件是否一致的同时一定要掌握继电器在实际使用时的线圈使用方法、触点方式、环境条件。下表总结了继电器在选择上应该考虑的事项和注意点,请参考。

●为了保持初始性能,请注意不要掉落或者使其受到冲击。

●通常使用中,外壳不能拿下来。为保持初始性能,请不要拿下外壳以免无法保持特性。●请在灰尘、SO 2、H 2S 或有机气体少的常温常湿环境使用。

使用场所的环境恶劣时,建议使用塑料密封型。若在继电器的周围使用硅系列树脂,可能会引起触点故障,请避免使用。(塑料密封型同样)●请注意有极继电器的线圈极性(+、-)。●向线圈施加额定电压是基本操作。另外请向DC 线圈施加矩形波,向AC 线圈施加正弦波。●请注意避免线圈施加电压超过最大允许电压。●额定控制容量或者寿命是一定的标准。触点的状态或寿命由于负荷的种类或者各种条件会有很显著的不同,使用时请确认。●使用环境温度请注意不要超过手册值。

●自动焊接时,请使用焊剂密封型或者密封型(塑料密封型等)。

●清洗时,请使用密封型。请勿使用含酒精的清洗液,请勿使用超声波清洗。

●突出式端子的继电器插入部分的插入強度,请以40~70N (4~7Kgf )为标准。

●印制板端子的继电器,请不要把端子弯曲使其成为自立端子型。因为这样不能保证继电器的性能。

●请阅读正文的具体内容后正确使用。

1

[2] 关于线圈输入的注意事项

施加额定电压是使继电器的工作正常进行的最基本的一点。施加超过吸合电压的电压时继电器虽然可以工作,但是考虑到电源种类、电压

变动、温升引起的线圈电阻的变化,必须向线圈施加额定电压。

另外,如果超过了最大连续施加电压会引起线圈的局部短路、烧损等情况,这一点要注意。关于线圈输入有以下注意事项,请作为防止事故的参考。

1.关于线圈的基本注意事项●交流动作型(以下为AC 型)

使AC 型继电器工作的电源基本上都是工频(50或60Hz ),作为标准电压,有AC6、12、24、48、100、200V 。所以如果是标准电压以外的电压时,需要特别定制,特别定制的商品在价格、交货期方面不稳定,所以建议尽量选用标准电压的商品。

另外AC 型有复合缠绕线圈的电阻损失、电磁电路的涡电流损失、磁滞损失等,由于线圈的输入也变大了,所以一般温升比DC 型高是正常的。尤其是在吸合电压(最小工作电压)以下及额定电压以上,会产生呜呜声,所以请注意电源电压的变动。

例如电动机启动时,如果电源电压下降,继电器会一边发出呜呜的声音一边复位,这样会引起触点烧损、粘连、或者不能自我保持等情况。AC 型工作时有冲击电流(在衔铁脱离的状态电阻低,比额定电流大;在衔铁被吸着的状态电阻变大,为额定电流),所以将多个继电器并联连接使用时需要同时考虑消耗功率。●直流工作型(DC 型)

使DC 型继电器工作的电源有以电压为基准的情况和以电流为基准的情况,以电压为基准情况的标准电压是DC5、6、12、24、48、100V 等,以电流为基准的情况,在手册上是用几mA 来表示的。

但是,吸合电压(电流)只是使衔铁勉强工作的最低保障,所以考虑到施加电压和电阻值的无法动作、线圈温升引起的电阻值的増加,必须施加额定电压(电流)。另外在DC 型里采用了界限继电器(电压或者电流到了某种界限值时,继电器变为ON 、OFF 的继电器)的使用方法,作为计量器的代用品使用的情况很多,这是因为在线圈上施加的电流渐渐增加或减少使得触点的移动变慢不能满足规定的控制容量,这一点需要注意。DC 型继电器的线圈电阻值由于环境温度的变化以及继电器自身的发热会引起约0.4%℃的变化,因此温度如果变高,吸合电压及断开电压也会变高,这一点需要注意。(但是,在一部分有极型里这种变化率非常小。)

2.关于线圈输入电源图1

图2

 使用电容器的电压变动吸收电路

●交流线圈的输入电源

为了使继电器稳定工作,请加线圈额定电压。另外,电源电压变动范围基本上请设为额定电流+10%-15%。不过虽然正弦波形(sine curve )是线圈施加的理想电压,但是直接使用工频电源时请确认好波形。使用交流的稳压电源时,会有由于装置的波形不正引起呜呜声、异常过热的情况。交流?圈?然是用隅取り?圈来消除??声的构造,可是由于波形不正不能使此功能发挥。下面是波形不正的例子。与继电器的操作电路电源相同的线上连接电动机、螺线管、变压器等的话,这些机器工作时电压降低,引起继电器的振荡,会有烧损触点的情况。特别是小型变压器或者变压器的容量没有余地的时候,布线长的情况或者家庭用、商店用等布线过细的情况等也是这种使用方法,所以使用时要注意考虑平常的电压变动。发生这种情况时要用示波器正确调查电压的变化状况,作为对策可以采用适合此情况的感动特性的继电器,或者交换DC 电路如图2电路那样用电容器进行电压变动吸收也不失为一个方法。特别是使用电磁开关时,如果采用电动机等变动较大的负荷,请根据用途将操作电路和电力电路分开。

继电器使用上的注意事项

2

All Rights Reseved ? Copyright Matsushita Electric Works,Ltd.

3.最大连续施加电压和温升

●直流线圈的输入电源

直流型继电器的线圈两端所加电压建议使用线圈额定电压±5%。

作为直流型继电器的电源,有蓄电池、全波或者半波整流电路与滤波电容的组合等。继电器的吸合电压等的特性根据这些电源的种类而多少有些变化,所以为了发挥稳定特性,希望能够使用纯直流电源。

含有波形的直流电流的情况下,特别是半波整流电路与滤波电容的组合时,如果滤波电容的容量过少,由于波形的影响,会产生吸合电压大幅度变化、发出呜呜声等问题,所以有必要考虑使用波形率5%以下的直流电源。用实际使用电路进行特性确认也是非常必要的。另外,可能会有下面的情况,请到时一定要进行咨询。

1. 干簧型继电器受波形的影响很大所以需要注意。

2. 在铰链(hinge )继电器里只有半波整流是不能使用的,但是作为半波一滤波电容可以使用。但需要讨论波形率及特性。

3. 在铰链继电器里只有全波整流时,有可用机种和不可用机种,所以请一定先进行咨询。

4. 线圈施加电压和电压降压

如下图所示在线圈·触点侧,用同一电路电源(蓄电池等)驱动的电路里,由于负荷为ON 时线圈侧电压降压而对电气寿命有影响所以请在实际的负荷上进行确认。

向线圈施加额定电压是基本操作规则,如果超过了最大连续施加电压,会发生由温升引起的线圈烧损或局部短路等情况,请注意。另外,使用环境温度注意不要超过手册中标记的范围值。●线圈的最大连续施加电压

线圈的最大连续施加电压除继电器工作的稳定性之外,也受到绝缘物受热造成的劣化或变形、火灾等限制。

实际使用中E 种绝缘在环境温度为40℃的情况下,可以考虑温升限度在电阻法里设为80℃。但电气用品安全法中设定为75℃。

●脉冲电压引起的温升

在ON 的时间为2分以下的脉冲电压下使用时,线圈温升值与为ON 的时间无关,根据ON 、OFF 的比率而不同,即使与连续通电时比较也很小。各继电器基本相同。

通电时间(%)连续通电时温升值为100%

ON:OFF =

3:1约80%ON:OFF =1:1约50%ON:OFF =1:3

约35%

●线圈温升引起的吸合电压的变化(热启动)在直流型继电器向线圈连续通电后一度闭合,立刻再打开,由于线圈温度的上升线圈电阻増加,吸合电压稍微变高。另外在温度高的环境使用也同样变高。铜线的电阻温度系数为1℃对应0.4%,线圈电阻以这个比例増加。也就是说要使继电器工作,需要大于吸合电压的电压,伴随电阻值的増加吸合电压变高。但是,在一些有极继电器,这个变化率很小。

4.线圈施加电压和动作时间

AC 工作时,根据线圈励磁开关为ON 时的相位,动作时间上有偏差,小型继电器基本以半个周期工作。型号略大的继电器振荡变大,动

作时间为7~16ms ,复位时间为9~18ms 。另外DC 工作时,线圈的输入越大动作时间也就越快,a 触点的振荡也会变大。由于负荷的条件

(特别是冲击电流大的情况或者与额定负荷差不多的情况)会引起寿命降低或者轻度粘连的情况所以需要注意。

继电器使用上的注意事项

All Rights Reseved ? Copyright Matsushita Electric Works,Ltd.

3

5.

闭环电路(迂入电路)

6.

线圈施加电压的渐增和自锁电路

7.

关于交流负荷通断的相位同步

8.感应故障引起的误动作

构成串联电路时,需要注意不要因为迂入而引起误动作或者异常操作。下图4是设计串联电路的心得,有2根电源线的时候,上边的线一定为+,下边的线为-(交流电路也一样),记得使+极一定接触点电路(继电器触点、timer 触点、limit 触点等),-极一定接负荷电路(继电器线圈、timer 线圈、励磁线圈、螺线管线圈、电动机、指示灯等)。

图5是闭环电路的例子。在图(a )关闭触点A 、B 、C ,继电器R1、R2、R3工作之后,触点B 、C 打开形成A →R1→R2→R3的串联电路,继电器或者呜呜响,或者不能恢复。图(b )是正确的电路设计方法。在直流电路里,二极管能够简单的防止迂入,请灵活把握。

施加在线圈的电压逐渐增加时,继电器的反转工作不稳定,会引起触点压力降低、触点振荡增大、接触不稳定等情况。为了避免这种情况出现,请考虑线圈施加方法(开关电路的采用)。保护继电器或磁保持型继电器的情况下,有用自己的b 触点切断自己的线圈电路的使用方法,这是造成故障的原因,请避免这种做法。

图6是按时间顺序使用干簧形继电器使其工作的电路,是线圈施加电压的渐增与自锁电路相互掺杂的不好的例子,继电器R1的时间电路到时间被切断,产生触点的偏差而造成故障。在初期(试做的)的实验里虽然很好,但是随着触点使用次数的增加,产生了触点的炭化(碳化物)和由继电器的无法动作引起的不稳定性能。继电器触点的接入与交流电源相位同步时,会由于电气寿命的降低或者触点粘连或者触点移动引起磁保持现象(恢复不良),所以请在实际的系统上确认是否用随机相位的通断。用timer 、微型计算机、可控硅整流器等驱动继电器时,可能会出现电源相位同步。

长距离布线,把操作电路用电线和电力用电线插入1根电线管进行布线时,无论操作用信号是否为OFF 状态,由于电力线的感应操作线圈被施加感应电压,会产生继电器或者timer 不能恢复的情况。以上那样的长距离布线,伴随着感应故障会产生由分布容量引起的故障,由雷等

外来浪涌的影响引起的机器破损等,这些需要注意。

9.长年连续通电

在不通断继电器,长年连续通电的电路(只在异常发生时恢复,用b 触点发出警报的非常灯、警报设备、异常点检电路)中,希望设计为放置在无励磁电路上。

线圈长期连续通电,由线圈自身发热而促使线圈绝缘老化·特性劣化。在这样的电路里,请使用磁保持型继电器。必须使用单稳态继电器时,请在使用不易受外部环境影响的密封型继

电器的基础上,用防备万一接触不良或断线的安全装置的电路设计。

继电器使用上的注意事项

4

All Rights Reseved ? Copyright Matsushita Electric Works,Ltd.

10.关于小频率使用通断

通断频率为1个月1次以下时,请定期进行触点的通电检查。长期间不用通断触点时,触点表面生成的有机皮膜可能成为接触不良的原因。11.关于线圈电蚀

判断:○(图-1

判断:○(图-2

判断:○(图-3

判断:×(图-4

继电器线圈电压电路较高时,直流继电器被长时间放置在温·湿度高的环境或者连续通电时,线圈会被腐蚀也就是电蚀而引起断线,所以请留意以下几点。

1. 请将电源的+极接底盘地线。(参照图-1)(全继电器共通)

2. 不得已电源的-极接地线情况,或者不能接地线的情况

1) 请把触点(或者开关)放在电源的+极。(参考图-2)(全继电器共通)

2) 不需要地线端子时请把地线端子和线圈+极连接起来。(参考图-3)(带NF 及NR 地线端子)

3. 电源的-极接地线,而且-极尽量避免有触点(或者开关)。(参考图-4)(全继电器共通)

4. 有地线端子的继电器,不考虑地线端子的效果(防止触电、防止电信号紊乱)时,不连接地线对于防止电蚀能起到作用(除了图-3的情况)

※是用铁芯隔着绝缘物与底盘连接。有地线端子的继电器,铁芯虽然可以直接连地线,但是考虑到电蚀最好不要直接连接。

继电器使用上的注意事项

All Rights Reseved ? Copyright Matsushita Electric Works,Ltd.

5

[3] 关于触点的注意事项

●关于触点

触点是继电器最重要的构成要素,触点的状态明显受触点材料、加在触点的电压及电流值(特别是接入时及截断时的电压、电流波形)、负荷种类、通断频率、环境情况、接触

形式、触点的通断速度振荡现象的多少等影

响,以触点的移动现象、粘连、异常消耗、接

触电阻的増大等故障现象出现,使用时需要注

意。

以下记述了有关触点的注意事项,请作为防止

事故的参考。

※建议向本公司的营业所进行确认。

1.关于触点的基本注意事项

●电压

触点电路的电压,在电路含有感应时会发生非常高的反向电压,电压越高能量越大,由于触点的消耗量、移动量增大,所以需要注意继电器的控制容量。另外直流电压时控制容量会极度降低需要注意。这是DC的情况,如果象AC 电流那样没有零点(电流为零的点),则一旦发生电弧后很难消去,电弧时间变长是主因。尤其是因为电流方向一定,在下面有所记述,

所以会引起触点的移动现象,与触点消耗相关。

一般在手册中记载了大概的控制容量,但只有

这些是不够的,应该在特殊的触点电路里进行

试验确认。另外,在手册等里面虽然记载了电

阻负荷的情况和限定的控制容量,但这主要是

表示了继电器的级别,一般以AC的125V电路

的电流容量来考虑是比较妥当的。

手册中记载的最小适用负荷并非继电器可以通

断的下限标准值、保证值。这个值由于通断频

率、环境条件、被要求的接触电阻的变化、绝

对值的不同,可靠程度是不同的。要求模拟微

小负荷控制或者接触电阻为100m?以下的情

况(测量、无线等)请使用AgPd触点的继电器。

●电流

触点闭合及开路时的电流对触点影响很重要。

例如负荷为电动机或者指示灯的时候,闭合时

的冲击电流越大,触点的消耗量、移动量就越

增加,由于触点的粘连、移动会产生触点不能

断开的故障,请在实际使用时认真确认。

2.一般触点材料的特征

下表为触点材料的特征。请在选择继电器时进行参考。

触点材料Ag(银)导电率·导热率在金属中是最大的。由于低接触电阻、低价位而被广泛使用。缺点是在硫化物的环境容易生成硫化膜。在低电压·微电流水平要注意。

AgCdO(银酸化镉)显示了Ag具有的导电性和低接触电阻,有良好的耐粘连性。

与Ag一样在硫化物环境里容易生成硫化膜。

AgSnO2(银酸化

锡)

具有比AgCdO还要优良的耐粘连性。

与Ag一样在硫化物环境容易生成硫化膜。

AgW(银钨)硬度·融点高,耐电弧性好,不易被移动·粘连,要求触点压力高。另外,接触电阻也比较高,耐环境性差。加工、向接触弹簧安装也有限制。

AgNi(银镍)电传导度可与Ag匹敌,耐电弧性好。

AgPd(银钯)在常温下耐蚀性较好,耐硫化性虽然也不错,但在微小功率电路里容易吸着有机气体而生成聚合物,需要贴层金属来防止生成聚合物。价格贵。

表面处理Rh镀金(铑)兼具良好的耐腐蚀性和高硬度。作为镀金触点在小负荷情况下使用。在有机气体环境中易生成聚合物,请注意。所以作为密闭型(干簧继电器等)使用。价格较贵。

Au金属包层(贴金

属膜)

将耐腐蚀性最好的Au压接在母材上,厚度均一和无小孔是其最大的特征。使用环境条件比较恶劣的情况下,特别对于微小负荷

效果大。已有标准品的金属包层会有设计上、设备上的困难。

Au镀金(金镀金)与Au包层效果几乎相同。由于镀金处理会有小孔和龟裂的可能,请注意保管。已有标准品的金镀金比较容易。

Au flash(金薄镀

金)0.1~0.5μ

以开关或者与开关组成的成套保管中的触点母材的保护为目的,负荷通断时可以得到一定程度的接触稳定性。

继电器使用上的注意事项

6All Rights Reseved ? Copyright Matsushita Electric Works,Ltd.

3.关于触点保护

●反向电压

象启动DC继电器那样,通断继电器串联电路或DC电动机、DC套管、DC螺线管等的感应性负荷时必须进行二极管等的浪涌吸收以保护触点,这一点很重要。

切断这些感应负荷时,会引起数百~数千V的反向电压,使触点受到很大损害,寿命可能会明显缩短。另外,在上述负荷的电流小于1A以下的领域里,反向电压产生白热或者电弧放电的电弧,通过这个放电使空气中含有的有机物分解,在触点生成黒色的异物(酸化物、炭化物),导致接触不良。

反向电压和实际测量值的例子

在图1(a)里,使感应负荷R为OFF的瞬间,

会在线圈的两端+、-方向产生反向电压(e=

Ldi/dt)图1(b)那样的尖峰形,这个反向电压

通过电源线加在触点的两端。

一般认为常温常压的空气中的临界绝缘破坏电

压是200~300V,所以,前面所说的反向电压

如果超过的时候,会在触点进行放电,线圈储

藏的能量(1/2Li2)被消耗。吸收反向电压

时,希望在200V以下。

反向电压的实际测量值

继电器的种类

线圈额定电压

DC6V DC12V DC24V

NR继电器

(单稳态型)

144V165V188V

NF4

继电器410V470V510V

●移动现象

触点的移动现象是指单方的触点粘连或蒸发,

向其他方向的触点移动,随着通断次数的増加

产生如图2那样的凹凸,然后这个凹凸变为被锁

定状态,正好引起触点粘连。这个在由于直流

的感应或者容量负荷在电流值大的时候或者冲

击电流大(数A~数十A)的时候,也就是说构

成触点的时候,在出火花的电路经常发生。

作为对策有采用触点保护电路、不易移动、采

用AgSnO、AgW、AgCu触点的方法。一般表

现为-极凸、+极凹的形状。关于直流的大容

量负荷(数A~数十A),必须在应用试验中实

施确认。

触点的移动现象

●触点的保护电路通过使用触点保护元件或保护电路,可以压低

反向电压,但如果不能正确使用反而会产生负效果,请注意。下表是触点保护电路的代表性例子。

继电器使用上的注意事项All Rights Reseved ? Copyright Matsushita Electric Works,Ltd.7

●请避免象下图那样使用触点保护电路。通常、直流感应负荷与电阻负荷相比通断困難,但是如果使用适当的保护电路可以使其性能达到与电阻负荷相同程度。

●安装保护元件时的注意事项

实际安装二极管、C-R 、可变电阻等保护元件的情况,必须在负荷或者触点的旁边安装。如

果距离远了,可能就不能发挥保护元件效果的情况。作为这个标准请考虑在50cm 以内安装。●直流负荷(火花发生)高频率通断时的异常腐蚀

例如使直流的电子管或者套管高频率通断时,会产生青绿色的锈。这是伴随通断火花(电弧放电)引起空气中的氮和氧反应生成的,在高频率出现火花的使用电路需要注意。

4.

关于触点使用上的注意事项●负荷与触点的连接

请把负荷的触点如图3(a )那样在电源的一方连接负荷,触点在另一方汇总连接。这样可以防止触点与触点间加高电压。如果象(b )那样与两方电源乱连接的话,相距比较近的触点之间短路的时候,会有电源全部短路的危险。

●虚设电阻

在微小电流电路(微小功率电路)用的触点由于触点的电压低容易引起通电不良,所以与负荷並列插入虚设电阻能够加大向触点输入的负荷电流。

a 、b

触点错误的使用例

●引起a 、b 触点间短路的电路禁止例1) 在小型的控制部件里必须考虑a 、b 触点的间隔小,由电弧引起短路的情况。

2) NC 、NO 、COM3触点即使被连接成短路,也不能构成过电流的流入或者造成烧损的电路。3) 注意不要由于a 、b 触点的切换构成电动机正、逆转电路。

●异极间短路

由于电气控制部分小型化的倾向使得控制部件也倾向于选择小型的,特别是电源电路的两头切等,在多极继电器的极间加异电压的电路,请注意种类的选定。如果只看串联电路图的话会有不预知的问题发生所以应该认真调查使用控制部件的构造,极间的沿面、空间距离、有无障碍等,特别是如果不使其有余裕的话会发生短路事故。

继电器使用上的注意事项

8

All Rights Reseved ? Copyright Matsushita Electric Works,Ltd.

●负荷的种类和冲击电流

负荷的种类和冲击电流的特性是与通断频率也有关系的,是产生触点粘连的一个大的重要因素。特别是在有冲击电流存在的负荷的情况请与稳态电流一起测定冲击电流值,并讨论与选定的继电器的余裕度。

下表显示了有代表性的负荷与冲击电流的关系。另外,根据继电器的不同COM,NO 的极性会影响电气寿命请用实际使用极性确认。

负荷的种类冲击电流

电阻负荷稳态电流的1倍螺线管负荷稳态电流的10~20倍电动机负荷稳态电流的5~10倍白炽灯负荷稳态电流的10~15倍水银灯负荷稳态电流的约3倍钠灯负荷稳态电流的1~3倍电容器负荷稳态电流的20~40倍变压器负荷

稳态电流的5~15倍

负荷的冲击电流波和时间的关系

●使用长导线时的注意点

在继电器触点电路,使用长导线(数十m 以上)时,由于线间寄生容量的存在,冲击电流是个问题。这种情况,请在触点串联电阻(数?~50?

程度)。

●关于在交流负荷通断的相位同步

继电器触点的接入与交流电源相位同步时,由于电气寿命的降低或触点粘连或触点移动会引起锁定现象(恢复不良),请在实际系统确认是否用随机相位通断。用计时器·微型计算机等驱动继电器时,有电源相位同步的情况。

●关于高温下的电气寿命在高温下被使用时,由于会影响电气寿命,所以请在实际使用状态进行确认。

继电器使用上的注意事项

All Rights Reseved ? Copyright Matsushita Electric Works,Ltd.

9

[4] 磁保持继电器的注意事项

●磁保持继电器是在复位状态出厂的,运输时或继电器安装时由于受到冲击等可能会变为设定状态。所以建议使用时(电源接入时)把它设为必要的状态(设定或者复位)电路。

●请不要同时向设定线圈和复位线圈施加电压。

●如果使用下图所示的电路,保护有可能会解除,所以请与二极管连接。

设定线圈或复位线圈分别并联时,请在各线圈串联上二极管。(a)、(b)

一侧继电器的设定线圈和另一侧继电器的复位线圈并联时也请在线圈串联上二极管。(c)

设定或者复位线圈与其他的一般电磁继电器线圈、电动机、变压器等感应性负荷并联的时候,请在设定或者复位线圈串联上二极管。(d)二极管的反向尖峰电压及直流反向电压请使用有余量的电压,另外平均整流电流请使用大于线圈电流的电流。

●请避免在电源含有较多浪涌的条件下使用。

●自触点的励磁会有不能进行正常保护的情

况,所以请避免使用下图所示的电路。

●4端子磁保持继电器的情况

如下图所示,双线圈磁保持型的设定线圈·复位线圈的任意一方的端子各自连线共通,加上另一方的同极性电压做成设定·复位时,请将下表的两个端子做成短路使用。可以保持两线

圈之间的高度绝缘。

●关于设定、复位时的最小脉冲幅

为了使磁保持继电器设定或者复位,施加超过单位的设定或复位时间5倍以上时间的矩形波额定电压,之后进行操作确认。另外,如果不能达到设定(复位)时间的5倍以上的脉冲幅时,请与我们联系。关于电容器的驱动也请与我们联系。

商品名端子No.

NR3和6 DS1c-DS2c15和16 DS4c※

NL6和7

NC扁平的5和6

NC微弱的3和4

ST※

SP2和4

DE1和2

JH6和8

注)1.※DS4c,ST继电器是把设定线圈和复位线

圈分离的绝缘电阻很高的构造。

2.DSpower,TQ,TF,TN,S继电器不适用于极性

关系。

●关于双线圈磁保持继电器的感应电压

双线圈磁保持继电器的各线圈在同一铁芯上绕

着设定线圈和复位线圈。所以,向各线圈施加

及截断电压时,会在逆侧线圈产生感应电压。

感应电压虽然与继电器额定电压基本相同,但

用晶体三极管驱动时,须注意反向偏置电压。

[5] 关于长型棒状包装的使用

在继电器里由于种类的不同,有的被包装成长

型棒状。关于这种长型棒状包装的使用方法,

在长型包装里有端数的继电器留下的时候,为

了不使继电器在里面逛荡,请压上止动器。

如果继电器在长型包装的空隙里逛荡的话,可

能会影响继电器的外观和特性,所以要特别注

意。

继电器使用上的注意事项

10All Rights Reseved ? Copyright Matsushita Electric Works,Ltd.

[6] 关于周围环境

1.关于周围温度、环境

请注意使用场所的环境温度不要超过手册值。另外,周围环境中有尘埃、硫化气体(SO2、H2S)和有机气体的情况下,请对密封型(塑料密封型、金属气密型)继电器进行讨论。2.关于硅环境

若在继电器周围使用硅系物质(硅橡胶、硅油、硅系涂料剂、硅填充剂等),会产生硅的挥发气体,在这种环境中通断触点可能会导致硅附着于触点而接触不良(塑料密封型也同样),请使用硅系以外的物质。

3.关于NOx的产生

若在湿度较高的环境中通断易产生电弧的负荷,则电弧产生的NOx与吸收自外部的水分将生成硝酸,可能会腐蚀内部的金属部分而给继电器工作带来障碍。

请勿使用于湿度高于85%RH(20℃时的值)的环境。不得已在此类环境中使用时,请咨询本公司营业所。

4.振荡、冲击

继电器与电磁开关并排安装在同一金属板等情况下,由于操作电磁开关时的冲击,继电器触点瞬间开离,可能会导致误动作。必须采取对策以使冲击方向变为直角方向,如分别安装在不同金属板上或用生胶片加以缓冲等。

另外,常态振荡施加于继电器的情况下(电车等),请避免与插座组合使用。建议向继电器端子直接焊接。

5.外部磁场的影响

在导线继电器、有极继电器(含NR继电器)中,由于衔铁由铁系材料构成且继电器内部使用永久磁石,因此在继电器附近配置大型继电器和变压器·扬声器的励磁、永久磁石时,继电器特性可能会发生变化而导致误动作。它们会受到磁场强度的影响,请在实际的安装位置加以确认。

6.使用·保管·运输时的环境

使用·保管·运输时,请避免日光直射并保持常温·常湿·常压。

可进行使用、运输、保管的温·湿度范围如下所示。

(1)温度:随继电器式样的不同而相异,请参照个别式样。

另外,以棒状·纸带包装状态运输·保管时,可能会与继电器本体的温度范围不同,请针对个别式样进行咨询。

(2)湿度:5~85%RH

(3)气压:86~106kPa

另外,温度不同时湿度范围也会不同,请在下图所示的湿度范围内使用。

(允许温度随继电器的型式而不同。)

●在高温·多湿环境中,周围温度急剧变化

时,继电器内部可能会结露。特别是用船只进

行海上运输时尤其容易产生结露,请注意运输

环境。所谓结露是指:高温多湿环境下温度由

高温急速变为低温时或将继电器急速由低温中

移至高温多湿中时,水蒸气凝缩变成水滴附着

于继电器的现象。

结露会导致绝缘劣化、线圈断线、生锈等现

象,请注意。

●在0℃以下的低温环境中请注意结冰现象。所

谓结冰是指:结露和异常多湿环境中,在水分

附着于继电器的状态下,温度降至冰点以下时

水分结冰的现象。结冰可能会导致可动部分的

粘合、动作延迟或冰块介于触点之间,使触点

的不间断性产生故障,请注意。

●低温·低湿环境中,塑料可能会脆化,请注

意。

●长时间(含运输期间)保管于高温·多湿和

有机气体·硫化气体环境中时,触点表面将生

成硫化皮膜和氧化皮膜,导致接触不稳定和触

点故障,从而产生功能障碍。请确认保管·运

输的环境。

●请小心注意包装形态,尽量减小湿度、有机

气体、硫化气体等的影响。

●SMD型对湿度比较敏感,因而采用了防湿密

封包装,保管时请注意以下几点。

(1)防湿密封包装袋开封后,请尽早使用。

(请以1周为标准。)

(2)防湿密封包装袋开封后若需长期保管,建

议用进行了湿度管理的干燥器保管,或用加入

了硅胶的防湿袋进行防湿包装。(请以3个月为

标准。)

7.运输时的振荡·冲击·压力

运输安装了继电器的装置时,若对继电器施加

振荡·冲击和较大荷重,可能会导致功能障

碍,请采取可将振荡·冲击控制在允许范围内

的缓冲包装形态。

[7] 密封型继电器的注意事项

继电器中有塑料密封型等的密封型继电器。这

些机型不仅有优良的耐环境性,对于自动焊接

和清洗等印制板实装时的故障应对也很有效

果。以下将叙述密封型继电器的特长和使用注

意事项,使用时请进行讨论以避免产生故障。

1.关于使用环境

塑料密封型不适用于有特別气密性要求的环

境,在通常的平地上使用毫无问题,但请避免

在(96±10kPa)以外的气压下使用。并避免在

可燃性、爆炸性气体的环境中使用。这种情况

下,请使用金属气密型。

2.关于清洗

向印制板焊接以后清洗印制板时,建议使用酒

精系进行清洗。请避免超声波清洗。若采用超

声波清洗,超声波能量可能会导致线圈断线和

触点的轻微粘滞。

[8] 有关继电器安装的注意事项

1.关于Bottom View与Top View

印制板用继电器、特别是扁平型继电器的上面

或底面显示了端子接线图。

2.安装方向

要充分发挥继电器的性能,安装方向的考虑很

重要。

●耐冲击性

比较理想的安装方法是使触点的动作方向及衔

铁的动作方向与振荡冲击方向成直角。尤其是

线圈无励磁状态下的b触点的耐振耐冲击性很大

程度上受安装方向的影响,请注意。

●接触可靠性

安装时应使继电器的固定触点、可动触点的面

均呈垂直方向,这样不仅可避免垃圾、灰尘,

发生电弧等较大负荷时的触点飞散物和磨损粉

末也难以附着。

另外,最好不要用1个继电器通断较大负荷与微

小负荷。通断较大负荷时产生的触点飞散物会

附着于微小负荷的通断触点,导致接触故障。

因此,请避免使微小负荷触点位于较大负荷触

点下方的安装方向。

继电器使用上的注意事项

All Rights Reseved ? Copyright Matsushita Electric Works,Ltd.11

3.关于近距离安装

近距离安装多个继电器时,热量的相互干渉可能会导致异常发热,为了避免热量聚集,请充分隔开间距。

卡片架安装等多个基板重叠时也相同。请注意不要使继电器的环境温度超过手册记载值。●有极继电器近距离安装的影响

近距离安装有极继电器时,可能会导致特性变化,请注意。继电器品种不同近距离安装的影响也不同,请参照各品种的数据与注意事项。

4.关于向面板的安装

●为了保持特性,请不要取下罩子。(通常处理时不能取下。)

●为了防止破损·变形,安装时请使用垫圈。拧紧力矩请在0.49~68.6N/m(5~7kgf·cm)范围内。为了防止松动,请使用弹簧垫圈。5.关于突出式端子

突出式端子的继电器中的Fast on插入强度请以40~70N(4~7Kgf)为标准。

[9] 端子台、插座的安装及导线连接方法

1.安装方法

●关于安装方向并无特别指定,但尽量注意不要使触点的移动方向受到振荡、冲击。

使用端子台的情况

●端子台、安装孔加工后,用螺钉安装以避免产生松动。并准备了向35mm宽度DIN规格导轨单触安装的单触式端子台。

使用背面连接插座的情况

●背面连接插座(HC/HL插座)为单触安装。(请使用厚度为1~2mm的面板。)

●请将端子的布线侧背面插入加工后的安装孔。

●用螺丝刀按压安装用金属零件的带状部分,

直到侧面的突起穿过面板背面。

●4处突起全部出现在背面后,安装结束,插座被固定。

●拆除时,将安装用金属零件的突起向插座侧面按压,同时从背面(布线侧)轻轻按压整个插座,即可从面板上拆卸下来。2.关于导线的连接

●连接时,请根据负荷电流的大小使用下表所示标准截面积以上的导线。

(表1)

允许电流(A)截面积(mm2)

20.2

30.3

50.5

7.50.75

12.5 1.25

152

202

30 3.5

●在端子台中用螺丝拧紧连接的情况下,请使用压接端子等适当的连接端子或用螺丝牢牢拧紧连接线使其不松动。

●为了防止破损与变形,请将端子台的拧压螺丝间距的紧固力矩控制在以下范围内。

M4.5螺丝 1.47~1.666N/m(15~17kgf·cm)M4螺丝 1.176~1.37N/m(12~14kgf·cm)M3.5螺丝 0.784~0.98N/m(8~10kgf·cm)M3螺丝 0.49~0.69N/m(5~7kgf·cm)

继电器使用上的注意事项

12All Rights Reseved ? Copyright Matsushita Electric Works,Ltd.

[10] 继电器的使用方法校验单

关于线圈输入

1 是否施加了额定电压。

2

施加电压是否低于允许连续通电电压。

3 继电器驱动用电源是否考虑了波纹的影响。

4 有极继电器的情况下,施加电压的方向是否正确。

5 需要热启动时,施加电压值是否考虑了继电器线圈的温升引起的线圈电阻増加。

6 是否因负荷的影响而瞬间产生了电压降低。(特别要注意自我保持的使用方法。)

7 决定额定电压时是否考虑了电源电压的变动。

8 电路为线圈施加电压(电流)缓慢增减的电路的情况下,继电器的工作状态可能会不稳定。是否进行了实际电路、实际负荷的测试。9晶体三极管驱动的情况下,是否考虑了电压降低。

关于负荷(触点)1 负荷是否低于触点的额定值。

2 负荷是否高于触点的最小通断容量。

3 必须注意指示灯负荷、电动机负荷、螺线管负荷、电磁接触器负荷等的粘连。是否进行了实际负荷测试。

4 直流负荷的情况下,会产生触点的较大转移,也会发生锁定现象。是否进行了实际负荷测试。

5 感应负荷的情况下,请安装触点保护电路。

6 直流感应负荷且电弧放电较大的情况下,会与空气中的氮发生反应生成青绿色的锈。是否进行了实际负荷测试。

7 白金系触点的情况下,会由于催化作用、振荡能量而产生褐色粉末。是否进行了实际负荷。

8 通断频率是否过高。

9 在同一继电器中使用2电路(2T )以上的触点时,一方的触点消耗粉会飞溅到其他触点(特别是低水平负荷时)上而导致接触不良。是否进行了实际负荷测试。

10 向延迟用触点插入电容器的情况下,此电容器是否会粘连。是否进行了实际负荷测试。

11 AC 继电器的情况下,线圈接入相位会导致振荡变大。此振荡是否会引起粘连。是否进行了实际负荷、实际电路的测试。12 变压器负荷的情况下,会产生较高的感应电压。是否进行了实际负荷测试。关于电路设计

1 是否考虑到线圈电蚀的问题。

2 是否会由于继电器的反向电压而引起晶体三极管电路等的误动作·破坏。

3 继电器无通断动作而长时间放置,或者工作频率极少的情况下,线圈是否处于无励磁状态。

4 参照外国规格时,是否为低于继电器外国规格额定值以下的使用方法。

5 继电器的动作时间、复位时间多少有所变化时,是否会发生电路上的误动作。

6 继电器振荡是否会导致电路误动作。

7 使用高灵敏度磁保持型(例如NR 继电器)的情况下,电路设计是否考虑了误动作问题。8 在同一继电器中使用2电路(2T )以上的触点时,负荷通断时的电弧是否会导致极间短路。9 同样,使用不同的电源电路时也请特别注意。

10 参照外国规格、电力用品取缔法等绝缘距离的情况下,安装后的绝缘距离是否足够。11用晶体三极管驱动的情况下,电路设计是否考虑了误动作问题。

12 用SCR 进行通断控制的情况下,继电器的工作·恢复容易与电源周波数同步,导致寿命极度缩短。请在实际负荷、实际驱动电路中进行测试。13 是否充分考虑了印制板的设计问题。

14 在高频电路中使用时,触点处于断开状态时仍然会有电流漏电情况。请确认继电器的隔离情况。请使用高频继电器。关于继电器的使用环境条件

1 环境温度是否在允许使用范围以内。

2 湿度是否在允许范围以内。

3 周围环境中是否有有机性气体、硫化气体等。

4 周围环境中是否有硅系物质。某些负荷会产生黑化物,从而导致接触不良。

5 周围环境中是否有轻微垃圾、灰尘。

6 继电器上是否附着了油、水分。

7 振荡·冲击是否会导致继电器与插座的接触不良。

8 周围环境的振荡·冲击是否低于继电器的振荡·冲击特性。(随着冲击施加方式而不同。)9 是否有继电器安装后的共振。

10 印制板是否与继电器一起涂抹了绝缘用涂料。触点负荷会产生黑化物,从而导致接触不良。

关于继电器的使用安装方法

1 焊接继电器端子时,焊接气、焊接剂是否会进入继电器内部。

2 是否对焊接剂的涂抹及自动焊接的操作进行了充分考虑。

3 是否对印制板清洗作业给予了充分注意。

4 有极继电器或导线继电器的情况下,是否将其远离以免相互产生磁性干涉。

5 安装时是否对端子施加了较大力度。

6 有极继电器的情况下,较大的干扰磁场会导致特性发生变化。继电器附近是否有较大磁场。

7 在继电器触点电路中使用较长导线(100m ~300m )时,导线间的杂散电容会产生侵入电流。是否进行了实际负荷测试。8 无特别规定时,端子的手动焊接作业均在250℃5秒以内、350℃3秒以内实施。9 是否因印制板的明显弯曲而给继电器端子施力,从而导致继电器的特性发生变化。

10 是否为清洗印制板的焊接剂而进行了玻璃散粒。玻璃粉末进入继电器内部会导致操作不良。11 使用时是否取下了继电器的罩子。取下罩子会导致继电器特性发生变化。

12 使用继电器过程中,是否切断了不用的端子。向端子施力会导致继电器的特性发生变化。保管·运输

1 继电器是否有结冰及结露现象。(特别是船只运输时)

2 温度是否在允许范围以内。

3 湿度是否在允许范围以内。

4 周围环境中是否有有机气体、硫化气体。

5 保管场所中是否有少量的垃圾、灰尘。

6 继电器上是否附着了油、水分等。

7 是否向继电器施加了较大荷重。

8 运输时是否受到了超出允许范围的冲击·振荡。

13

继电器详细知识

功率继电器结业报告 一、继电器的定义 继电器是一种电控制器件,当输入量的变化达到要求时,电气输出电路通断、开闭的一种电器。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。如图1 二、继电器的构造和动作原理 无极机械继电器 a.无极继电器主要包括:线圈端子、电磁石、外壳、线圈、铁芯、衔铁、可动触点、固定端子、可动簧片、触点端子等。 b.无极继电器动作原理

继电器从①状态OFF状态,线圈通电,当电压上升到吸合电压时产生电磁感应,铁芯吸引衔铁达到②状态(NO)状态。,达到额定电压时,达到③状态,从而从开状态达到闭合状态。反过来说,当线圈电压减小时,触点从闭合慢慢断开。 有极继电器 a.有极继电器构造:如下图,主要有个永久磁铁,可以同过一定的脉冲电流后,继电器能够保磁, b.有极继电器动作原理

三、继电器作用 继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。 继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。 作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用: 1)扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。 2)放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。 3)综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。 4)自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行 四、继电器的分类 1.按动作机能可分为 机械式继电器(有触点)、半导体继电器(无触点)。 a.机械式继电器是利用电磁原理,利用电磁效应来控制触点的开闭,又分为单稳态、单线圈磁保持型继电器、双线圈磁保持型。单稳态是通过继电器线圈励磁变为ON,通过无励磁变为OFF。单线圈磁保持继电器通过在一个线圈中施加正负两极型信号,进行动作(置位)和复位。双线圈磁保持型继电器通过交互施加同一极性的脉冲进行动作复位。 b.半导体继电器是输出部分为半导体,不进行机械性的触点开闭,没有触点。分为

继电器用语说明

继电器用语说明 操作线圈部分 1.线圈的显示 涂黑的线圈表示通电状态。磁保持型继电器的情况下,接线图一般被显示为复位状态,因此线圈记号也被显示为复位线圈被通电的状态。(出口国外的商品有可能情况相反,请注意。) 2.线圈额定电压 为了继电器的正常动作而加在线圈上的基准电压。为保证寿命,推荐使用额定电压。 3.额定动作电流 在线圈上施加额定电压时通过的电流值。 4.额定消耗功率 向线圈施加额定电压时消耗的功率。 (额定消耗功率=线圈额定电压×额定励磁电流) 5.线圈电阻 DC型继电器线圈的直流电阻值,即手册中标记温度条件下的值。 (通常环境为20℃,但根据种类的不同也有例外情况,请注意。) 6.吸合电压(置位电压) 升高初始状态的继电器线圈的输入电压,继电器吸合时的电压。对于磁保持继电器而言,把从复位状态转换到置位状态时的电压称为置位电压。 7.释放电压(复位电压) 降低线圈的输入电压,继电器变为初始状态时的电压。对于磁保持继电器而言,逐渐向复位线圈提高输入电压(单线圈磁保持增加反向供电电压)而返回复位状态时的电压称为复位电压。另外,虽然吸合电压(置位电压)或释放电压(复位电压)通常是在20℃的温度条件下测定的,但根据继电器的不同有时也在25℃的温度条件下规定,请注意手册中记载的数值。 8.最大连续施加电压 可以向线圈施加的电压允许范围的最大值。但不是持续允许值。根据环境温度会有所不同,请确认各种类对应的手册记载值。 触点部分 1.触点构成 触点电路的结构或触点数称为触点构成。 2.触点类型

3.MBB触点 是b触点(常闭触点)开路前a触点(常开触点)闭路的触点机构,make·before·blake触点的简称。 4.额定控制容量 是规定通断部分性能的基准值,用触点电压与触点电流的组合表示。 5.触点最大允许电压 称为触点通断电压的最大值。使用时请注意不要超过这个值。 6.触点最大允许电流 触点通断电流的最大值。使用时请注意不要超过这个值。 7.触点最大允许功率 实用中可无障碍通断的负荷容量的最大值。DC时为W、AC时为VA。使用时请注意不要超过这个值。 8.通断容量的最大值 以触点最大允许功率、触点最大允许电压及触点最大允许电流的相互关系为触点容量的最大值,根据种类的不同记载在数据栏。可用此图求出触点电流或触点电压。例如,确定了触点电压时,可以用纵坐标的电压值与触点最大允许功率的交点来求触点电流的最大值。 通断容量的最大值 (例)上表中,触点电压为DC60V时, 触点电流的最大值=1A。……(※), 这是电阻负荷的值,使用时请务必确 认实际负载。 9.最小适用负载

液位继电器说明书

液位继电器说明书 篇一:JYB系列液位继电器使用说明书 JYB系列液位继电器使用说明书 JYB系列液位继电器型号定义: 工作电压 42X56X109 40.5X62X97 设计序号(系列代号;见表) 二.工作特性与工作原理 本系列电子式液位继电器采用进口集成电路。通过检测水阻的方法,控制继电器自动接通水泵电源进行供水,水满后自动切断水泵电源停止供水。由于采用交流辅助电源作为有源控制探头,增强了产品抗干扰能力和产品远距离控制的能力。采用大功率继电器输出,可直接控制1KW以内的水泵正常工作,采用螺钉或标准导轨安装,使用方便。 三.安装。使用操作说明 供水方式接线时,低端探头放在水池的底部,假如要把水池中的水用光后再打水,尽量可把中端探头靠近水池的底部,如需要水池中水位始终在高处,可调整中端探头的高度,高端探头为水池打水最高度的限制,当水池的水打满到高端探头时,水泵停止打水,当水池中的水用到低于中端探头时,水泵又开始打水,严禁自来水或外界无水时继电器工作,否

则时间过长将烧坏水泵。 排水方式接线时,低端探头放在水池的底部,假如要把水池中的水排光,尽量可把中端探头靠近水池的底部,当外界的水流满至高端探头时,水泵开始排水,当水池中的水位排到低于中端探头时,水泵停止工作。 四.接线图 JYB714、JYB714A供水方式接线图 JYB714、JYB714A排水方式接线图 篇二:C61F-GP说明书 篇三:仪表说明书 HC系列智能测控仪 使用说明书 北京京汇川仪表科技有限公司 地址(Add):北京海淀区知春路甲48号盈都大厦C座1-11A 电话(TEL):010-8212461982121435 58731899 传真(FAX):010- 82124619 一、概述 HC—100智能测控仪是智能型、高精度的数显温度、压力、液位测量控制仪表,与温度、压力、液位传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的温度、压力、液位测控系统。HC—100智能测控仪的输入信号通过参数设置不需用户做硬

继电器共通的使用注意事项

继电器共通的使用注意事项 1.关于继电器的使用 为了确保安全 1.1不能触摸通电中的继电器各个端子. 1.2继电器的负荷不能超出如开关容量等的继电器接点额定值. 1.3不能分解或从高处落下继电器. 1.4根据开关条件的不同继电器的寿命长短相差会很大.确认使用条件并在使用寿 命内使用继电器. 1.5不能在有爆炸性气体环境中使用继电器. 2.关于继电器的选形 2.1安装结构和保护结构 2.1.1关于保护结构 不根据继电器的使用环境和实装条件选择合适的有保护结构的继电器是造成继电器接触不良等不良现象的起因之一。 选形可参考下表:

2.1.2关于与插座组合使用 请使用由OMRON公司指定的适配的插座。 如与其它公司的插座配合使用的话则可能由于通电容量的不同或与插座的扣合性不良而导致接触部异常发热等问题发生。 2.1.3关于在尘埃大的环境下使用 尘埃一旦侵入继电器内部并挟在接点之间,会造成接点间不导致通。 尘埃中带有的细丝等导电物质侵入到继电器后,会引起继电器接触不良或回路短路。 在上述情况下,请使用实施了尘埃对策的胶剂密封形继电器。

2.2驱动回路 2.2.1关于动作形态 继电器按动作的形态分为以下类型,根据使用目的选择继电器. 2.2.2关于线圈电压伏数 根据设计回路的电压伏数选择相应电压伏数的继电器,否则,不仅无法取得继电器应有的性能,印加给继电器线圈超过其额定值的电压是烧毁继电器的原因之一. 不能用继电器的动作电压值作为线圈电压值选取依据。否则在供电电压发生波动时,继电器就有可能误动作。

2.2.2关于线圈功耗 线圈功耗表示了继电器向供电回路索取的能量的大小,如供电回路不能提供 线圈所必须的能量,继电器就不能工作或不可靠。 2.3负载 2.3.1关于接点的额定值 接点的额定值一般是以电阻做负载时的额定值,同时接触方式和接点材料都有明确的. 应根据负载的要求寿命选择最合适的继电器形式. 2.3.2关于开关容量 确认各继电器的最大开关容量和开关能力容量曲线,以选择合适的继电器.并灵活使用开关容量最大值曲线及寿命曲线. 由于这些参数只是目标值,因此,需要在实际使用中加以确认. (两曲线的理解方法) 2.3.3关于微弱信号负荷的继电器使用 负荷为微弱信号时,必须考虑负荷种类,接点材质,接触方式等,以选择适合的继电器.

铁路信号继电器说明书

JYJXC-220/220,有极加强接点继电器 1 用途 JYJXC-220/220型有极加强接点继电器(以下简称继电器)在信号电路中作道岔控制继电器。 2 适用环境 继电器的适用环境为: a) 环境温度:-40℃~+60℃; b) 相对湿度:不大于90%(温度+25℃); c) 气压:不低于70 kPa(相当于海拔高度3000m以下); d) 振动: 振频不大于15Hz,振幅不大于0.45mm; e) 工作位置:水平; f) 周围无引起爆炸危险的有害气体,并应有良好的防尘措施。 3 机械特性 接点组数:2DF、2DFJ; 鉴别销号码:15、54; 接点间隙:普通接点不小于 4.5 mm;加强接点不小于7 mm;

托片间隙:普通接点不小于0.35 mm;加强接点0.1 mm~0.3 mm; 普通接点压力:定位接点不小于150 mN;反位接点不小于150 mN;加强接点压力:定位接点不小于400 mN;反位接点不小于400 mN;接点齐度误差:普通接点与普通接点间及普通接点与加强接点间不大于0.2 mm,加强接点与加强接点间不大于0.1 mm。 定位或反位保持力不小于2 N; 3 电气特性(+20℃时) 线圈电阻: 线圈单独使用,使用1、23、4; 额定值:; 充磁值:; 转极值:正向10V~16V、反向10V~16V; 接点电阻:普通接点不大于0.05Ω;加强接点不大于0.1Ω。 5 绝缘耐压 在试验的标准大气条件下,继电器的绝缘电阻应不小于100MΩ。 在气压不低于86kPa条件下(相当于海拔高度1000m以下),继电器的绝缘耐压应能承受交流正弦波50Hz、2000V有效值电压,历时1min 应无击穿闪络现象,重复试验时的电压应为原试验电压值的75%。 6 电寿命 继电器普通接点通以DC 24V 1A 阻性负载;加强接点通以DC 220V 7.5A 、0.05H感性负载,

时间继电器工作原理及使用注意事项

时间继电器工作原理及使用注意事项 在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。 时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。 空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s 两种) ,它结构简单,但准确度较低。 当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻

尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。 时间继电器的使用注意事项: 1.必须按接线端子图正确接线、核对继电器额定电压与将接的电源电压是否相符,直流型注意电源极性。 2.对于晶体管时间继电器,延时刻度不表示实际延时值,仅供调整参考。若需精确的延时值,需在使用时先核对延时数值。 3.JS7-A时间继电器由于无刻度,故不能准确地调整延时时间,同时气室的进排气孔也有可能被尘埃堵住而影响延时的准确性,应经常清除灰尘及油污。 4.JS7- 1A, JS7-2A系列时间继电器只要将电磁线圈部分转动180°即可将通电延时改为断电延时方式。 5.JS11-系列通电延时继电器,必须在分断离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值;而JS11一口2系列断电延时继电器,必须在接通离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值。 时间继电器的接线注意事项: 第一、控制接线,你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。

磁保持继电器常识及使用须知

磁保持继电器常识及使用须知 一.一般常识 二.激励方式 三.使用须知 一般常识 磁保持继电器作为继电器的一种,也是一种自动开关,对电路起自动接通和切断作用。所不同的是,磁保持继电器的常闭常开作用完全是依赖永久磁钢的作用,其开关状态的转换是靠一定量的脉冲电信号的触发而完成的。因此,具有省电、性能稳定、体积小、承载能力大的特点,比一般电磁继电器性能优越。 二、激励方式 该继电器的激励需要有专用的启动芯片或设计的电路可以参照下图设计,以下为专用芯片的资料 BH3023 双向驱动继电器电路(仅供参考) (一)、概述 BH3023是在BH3022的基础上增加了输入端"A、B"同时为"1"状态时,判别保护电路。确保输出驱动级在"A、B"同时为"1"时状态时,输出为高阻态。它是由输入门控电路,输入端"A、B"同时为"1"状态时,判别保护电路,输出端二级管保护电路,及驱动电路组成。它主要用于控制磁保持继电器工作,是理想的双向驱动继电器电路。 其主要特点如下: 1. 静态功耗电流低。(小时1μA) 2. 高输入阻抗,与TTL、CMOS及单片机兼容。 3. 输入触发方式可以用脉冲,也可用电平触发。 4. 输出驱动级内部加二极管正向、反向保护。 5. 输出驱动有足够大的电流输出。(大于80mA) (二)、逻辑框图

(三)、真值 输入端A 输入端B 输出端QA 输出端QB 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 高阻高阻 1 1 高阻高阻(四)、管脚排列及管脚功能: 输出 QA—— 空——输入A—— Vss——1 8 2 7 3 6 4 5 ——Vdd ——输入B ——空 ——输出 QB (1)输入A.接触发脉冲,也可接电平触发。(2)输入B.接触发脉冲,也可接电平触发。(3) 2脚、6脚是空脚。 (4)输出QA接继电器的线包一端。 (5)输入QB接继电器的线包另一端。 (6) Vdd加继电器工作电压正端。 (7) V ss加继电器工作电压负端。

继电器原理及可靠性应用

在电子元器件中,继电器一般被认为是一种最不可靠的电子元件,在整机可靠性设计中,把继电器、电位器、可调电感器及可变电容器列为建议不用或少用的元件。 但是,由于继电器在控制电路中有独特的电气、物理特性,其断态的高绝缘电阻和通态的低导通电阻,使得其它任何电子元器件无法与其相比,加上继电器标准化程度高、通用性好、可简化电路等优点,所以继电器广泛应用在航天、航空、军用电子装备、信息产业及国民经济的各种电子设备中。随着科技的飞速发展,继电器在程控通信设备中的使用量还在进一步增加,所以,如何保证继电器的可靠性,满足整机系统的可靠性,成为人们关洋的焦点。 电子元器件的可靠性应由两部分组成,一是元器件的固有可靠性;二是元器件的使用可靠性。固有可靠性是元器件可靠性的基础,主要靠元器件制造商从设计、制造等方面进行有效的控制,以保证制造出来的元器件达到要求的可靠性等级。使用可靠性则是从使用入手,如何保证和提高元器件的可靠性,使其能满足整机系统的可靠性要求。没有高可靠质量等级的元器件,不可能制造出高可靠的电子设备,所以元器件的固有可靠性是整机可靠性的基础。但是,有了高可靠质量等级的元器件也并不一定能制造出高可靠的整机,这里面就有一个使用可靠性的问题。所谓使用可靠性,就是根据各种元器件的特点利用可靠性设计技术,即元器件的合理选用、降额设计、容差与漂移设计、抗振设计、热设计、三防设计、抗幅射设计、电磁兼容设计、人机工程设计及维修设计等,最大限度的发挥元器件固有可靠性的作用,以达到整机系统的可靠性要求。 根据有关部门对整机失效原因的分析统计,其中有百分之四十以上的故障是由于元器件选用不合理造成的。随着元器件制造技术的不断提高,在元器件的固有可靠性已经有了较大提高的情况下,使用可靠性就显得特别重要,而且,随着整机系统功能愈来愈全,所用元器件愈来愈多,对可靠性要求也愈来愈高,所以使用可靠性也愈来愈受到科技界的重视,并且发展成一门新的学科——人为工程。 由于继电器是一种机电一体化的元件,是由电磁及机械传动部份组成的,与其它电子元件相比,要复杂得多,加之在制造过程中有些装配调整是手工操作,所以产品的一致性和可靠性要差一些。但是,如果在使用中采取一些防范措施,仍能达到较满意的效果。在对失效继电器进行失效分析中发现,由于使用原因造成的失效约占百分之三十以上。由以上分析可知,继电器可靠性不高,除自身质量原因外,使用不当也是一个主要原因。现在,我们重点研究如何在使用中提高继电器可靠性的措施。继电器的种类较多,这里重点研究目前使用较多的电磁继电器的使用可靠性。 2合理选择继电器 在整机的可靠性设计中,要求合理选用元器件。元器件的选择和控制是需要多学科知识才能完成的一项任务,一般应由元器件工程师、可靠性设计师、总体及电路设计师、失效分析人员共同完成。首先要根据整机系统的重要程度、可靠性要求、所使用的环境条件及成本等项要求综合考虑和选择。选择时必须重视以下几个方面的要求。 2.1对使用环境条件的选择 环境条件主要指温度、湿度、低气压、振动、冲击等。环境条件的好坏对继电器可靠性的影响极大。 2.1.1温度对继电器的影响 继电器是怕热元件,在美军标MIL—HDBK—217《电子设备可靠性预计手册》中的14种主要电子元器件的失效数据中,有8种元器件的失效率取决于环境温度,其中就包括继电器。高温可加速继电器内部塑料及绝缘材料的老化、触点氧化腐蚀、熄弧困难、电参数

瓦斯继电器原理及安装使用说明

瓦斯继电器 1、简介 瓦斯继电器(又称气体继电器)是变压器的一种保护装置,我公司消弧/接地变常用瓦斯继电器型号为QJ1-50(QJ代表气体继电器,50代表管径),装在变压器的油枕和油箱之间的管道内,利用变压器内部故障而使油分解产生气体或造成油流涌动时,使气体继电器的接点动作,接通指定的控制回路,并及时发出信号告警(轻瓦斯)或启动保护元件自动切除变压器(重瓦斯)。 2、结构与工作原理 1. 探针 6. 接线端子 2. 放气塞 7. 上盖 3. 重锤 8. 弹簧 4.开口杯(浮子) 9. 干簧接点 5. 磁铁 10. 挡板 (继电器芯子结构)

2.1气体继电器工作原理 变压器正常工作时,继电器内是充满变压器油的,当变压器在运行中出现 轻微故障时,因变压器油分解而产生的气体将积聚在继电器容器的上部,迫使 继电器油面下降,开口杯(浮子)随之下降至某一限定位置时,磁铁使信号接 点接通,发出报警信号。若因变压器漏油而使油面降低,同样发出报警信号。 当变压器内部发生严重故障时(特别是匝间短路等其他变压器保护不能快速动 作的故障),产生的强烈气体使油箱内压力瞬时升高,将会出现油的涌浪,从 而在管路内产生油流,冲击继电器的挡板运动。当挡板运行到某一限定位置时,磁铁使跳闸接点接通,将变压器从电网中切除。 2.2工作特性 3、安装与调试 3.1瓦斯继电器的安装 继电器应安装在油浸变压器油箱与储油柜之间的连接管路上,联管的内径 应与继电器的管路通径(口径)一致,继电器上的箭头必须指向储油柜。允许 储油柜端稍高,但联管的轴线与水平面的倾斜度不得超过4%,或采用安装导气 联管的方法,使变压器内部的气体易于汇集在继电器内。 继电器的安装位置应便于取气样及观察继电器,并方便运行现场对继电器 的检修,其安装位置应保证继电器芯子能顺利的从壳体中取出。 从气塞处打进空气,可以检查“报警信号”接点动作的可靠性。 将探针罩拧下,按动探针,可以检查“切除信号(跳闸)”接点动作的可 靠性。 油时请先将放气塞打开,然后注油。

时间继电器工作原理及使用注意事项

时间继电器工作原理及使用注意事项

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

时间继电器工作原理及使用注意事项 在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。 时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。 空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s 两种) ,它结构简单,但准确度较低。 当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻

尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。 时间继电器的使用注意事项: 1.必须按接线端子图正确接线、核对继电器额定电压与将接的电源电压是否相符,直流型注意电源极性。 2.对于晶体管时间继电器,延时刻度不表示实际延时值,仅供调整参考。若需精确的延时值,需在使用时先核对延时数值。 3.JS7-A时间继电器由于无刻度,故不能准确地调整延时时间,同时气室的进排气孔也有可能被尘埃堵住而影响延时的准确性,应经常清除灰尘及油污。 4.JS7- 1A, JS7-2A系列时间继电器只要将电磁线圈部分转动180°即可将通电延时改为断电延时方式。 5.JS11-系列通电延时继电器,必须在分断离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值;而JS11一口2系列断电延时继电器,必须在接通离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值。 时间继电器的接线注意事项: 第一、控制接线,你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。

继电器使用的几点建议(精)

继电器使用的几点建议 ?为了确保继电器能正常工作 , 电路设计时给继电器线包的驱动电压应为 : 直流的继电器的额定电压 . 继电器的吸合电压是继电器生产厂家为保证继电器在一个电压范围内能吸合的电压区域 , 额定电压才是保证每个继电器都能正常工作的最佳电压 . 如果线包电压要使用于其它条件请与继电器生产厂家联系 . ?驱动继电器线包的三极管 ,MOS 管等 . 应用中应让它们在正常工作时处于截止状态 ( 让继电器断开 , 或饱和导通状态 ( 让继电器吸合 . 而不要让它们工作在放大状态. ?驱动继电器线包的三极管 ,MOS 管或 IC 等的电流应该大于继电器所需的最大电流. ?为了避免继电器线包在断开时所产生的干扰 . 应该在继电器线包两端加吸收电路 . 最简单的办法是在线圈两端并联一个防反压二极管 ( 如 :IN4004. ?对时间要求比较严格的电路应该考虑继电器存在吸合时间和释放时间 . 此时应与继电器生产厂商沟通. ?如果电路中要求同步 , 则最好选用双刀继电器 , 而不是使用两个继电器并联工作. ?如果继电器的负载电路中含有大电感特别是大电容时 , 则请向继电器生产厂家提出. ?继电器工作环境应该是远离强磁场 , 和强电场的自然工作环境 . 如果工作环境有特殊要求请和继电器生产厂家联系. 功率继电器介绍 继电器技术和功用 继电器发明于 160 年前 . 在最近的 50 年中 , 它经历了显著的变化 . 继电器的典型应用包括试验仪表 , 通讯系统 , 计算机接口 , 家用电器 , 空调和供暖 , 汽车电气设备 , 交通控制 , 照明控制 , 建筑管理 , 电力控制 , 商用机器 , 发动机和螺线管控制 , 工具加工机械 , 生产和试验设备 .

CZX-12R型操作继电器装置技术说明书

ZL_CZXL0102.0509 CZX-12R型 操作继电器装置 技术说明书

南京南瑞继保电气有限公司版权所有 本公司保留对此文档修改的权利,届时恕不另行通知。产品与文档不符之处,以实际产品为准。 更多产品信息,请访问互联网:https://www.wendangku.net/doc/6517224499.html,

目录 1. 装置的应用范围及特点 (1) 2. 装置的技术数据 (2) 2.1额定数据 (2) 2.2几个主要参数 (2) 2.3有关技术条件 (2) 3. 装置的构成与原理 (3) 3.1重合闸及手动合闸回路 (3) 3.2三相跳闸回路 (3) 3.3直流电源监视与切换 (4) 3.4分相合闸回路 (4) 3.5分相跳闸回路 (4) 3.6跳合闸信号回路 (5) 3.7压力闭锁回路 (5) 3.8交流电压切换回路 (6) 3.10装置输出接点及功能 (6) 4. 装置的布置与结构 (8) 4.1面板布置 (8) 4.2插件的顺序 (8) 4.3背板端子图 (9) 4.4结构与安装 (10) 5. 用户注意事项 (11) 5.1订货参数的选择 (11) 5.2开箱与存储 (11) 6. 原理图 (12) 附录跳合闸保持电流的整定方法 (22)

1. 装置的应用范围及特点 l CZX-12R型操作继电器装置按超高压输电线路继电保护统一设计原则设计而成,本装置含有两组分相跳闸回路,一组分相合闸回路,可与单母线或双母线结线方式下的双跳圈断路器配合使用,保护装置和其它有关设备均可通过操作继电器装置进行分合操作。 l本装置为一层机箱,结构为模件组合式,正面为整面板,背板出线采用接插连接方式,装置具有体积小,安全性高,使用灵活方便等特点。 l装置的交流电压切换回路在直流电源消失后,电压切换继电器不返回,仍保持原输出状态,可防止由于操作继电器直流消失造成的保护交流失压,从而提高了保护运行的安全性。 l装置采用了进口全密封、高阻抗、小功耗继电器,大大降低装置的功耗和发热并改善了装置的防潮等性能,从而提高了装置的安全性。 l本装置的电流保持回路的保持电流值采用跳线方式进行整定,方便了生产和运行。l在用于综合自动化变电站的场合,装置可在远方分、合闸时提供KK合后接点。 1

设备使用说明书

镇江恒源汽车零部件有限公司立式收口机使用说明书 立式收口机 使 用 说 明 书 镇江市恒源汽车零部件有限公司

非常感谢您选择使用镇江市恒源汽车零部件有限公司生产的立式收口机,请详细阅读本品的使用说明书,以便于您的安全使用。 目录 1.安全说明 (3) 2.设备用途和适用范围 (7) 3.设备参数 (7) 4.设备动力系统 (8) 5.设备操纵系统 (12) 6.设备电气系统 (16) 7.设备冷却系统 (26) 8.设备运输、安装及试车 (27) 9.设备维护与保养 (29) 10.设备的结构及调整 (37) 11.设备易损零件及加工图 (38) 12.设备功能简介 (39)

1.安全说明 1.1安全规则概要 操作者使用设备前必须认真阅读安全说明,安全人员要确告操作者设备的要求。 1)设备的操作、维护和修理人员必须经过专业培训,有能力预见风险、有安全意识并能预测风险的人才能操作设备。 2)操作和维护人员必须认真阅读和掌握操作说明。 3)设备停止操作后,主油缸由于液压惯性还有短暂动作时间,应注意在工件停止前身体部位不得进入加工区域和触摸工件。 4)各种安全防护罩不得随意拆卸或改装,维护和修理时,应切断主电源。 5)设备上的各种安全警示标志不得随意拆卸,并要经常保持其干净、清晰。 警告:设备通电后,千万不要用手触摸模具和运动部件 6)设备的操作、维修和调整必须由专业人员进行,其他人员不得随意起动设备。 7)应按工艺规程操作设备,应由专业维修人员修理设备。 8)调整和维修设备时所用的扳手和钳子等工具必须是标准工具。 9)设备出现异常现象时应立即停机,并由专业维修人员及时检查和维修。 10)在拆卸和装配设备时,应使用有足够承载能力的起吊装置。 11)严格遵守设备上的安全说明和安全警告,并且确保其完整、清晰。 12)操作设备前要进行安全检查,确定各行程及限位开关、撞块、急停按钮、光栅安全可靠。 13)维修或调整设备前一定要在开关关闭、电源切断、工件完全停止的状态下进行。 14)操作人员不要穿宽松的衣服、袖口必须扎紧,不要戴领带、珠宝(戒指、手表等),必须戴护目镜和穿劳保鞋。 15)操作设备时,不论男女,长发必须戴工作帽并将其包裹在内。 16)整机噪音不大于75dB。建议穿戴适当的劳保用品,例如,戴听力保护器以减少听力的损失。 17)设备周围工作区要保持干净、明亮整洁、光线适宜,附近不能放置杂物,以免给操作者带来不便。 18)设备运行、加工时,不许移动各处防护罩。 19)离开设备时,必须关闭设备主电源开关。 20)设备重新起动时,必须对设备进行重新复位。 21)设备上,特别是设备的运动部件周围不能放置工件、工具等物件。 22)主油缸动作前一定要将工件(工装)固定牢靠,人员离开工作区域后才可起动设备。

使用磁保持继电器的注意事项

使用磁保持继电器的注意事项 磁保持继电器与极化继电器很相象,有两个静触点,一个动触点,有多个线圈,相当于一种"双稳态继电器"(也可以看成是一个由电流驱动的"单刀双掷开关")我们单位所用的极化继电器驱动电压只有1.5伏.与下边介绍的磁保持继电器有相同的功能. 磁保持继电器是一种新型继电器,在THOMCAST固态机中得到广泛应用。在接口互联板中,这种继电器有9个之多。 磁保持继电器与一般继电器的区别 (1)大多数磁保持继电器有两个线圈,一个为置位线圈(set),另一个为复位线圈(reset)。(也有单线圈磁保持继电器) (2)set与reset端可连续通电,也可用脉冲触发。 (3)具有保持功能,一旦置位或复位,即使线圈断电,继电器仍保持原状态。 磁保持继电器优点在于具有保持功能,在发生倒电等情况时,供电恢复后可马上恢复播出,而不需等控制系统重新启动后再开始工作。当然,有两个控制端,控制较烦琐是它的缺陷。 应用中注意事项 (1)避免两个线圈同时通电(如果同时通电,则继电器处于置位状态)。 (2)采用脉冲驱动时,脉冲宽度应大于30毫秒。 (3)reset电压不得超过额定电压的150%,否则有可能重新置位。 在备件选择时,只要安装位置、线圈电压、触点电流能满足要求即可。北京松下控制装置有限公司生产的NλiS商标的DS2Y和TX系列都可选用,无锡明达电器有限公司也生产HH52P系列磁保持继电器。 磁保持继电器是一种自动开关。和其他电磁继电器一样,对电路起着自动接通和切断作用。所不同的是,磁保持继电器的常闭或常开状态完全是依赖永久磁钢的作用,其开关状态的转换是靠通过给线圈通正和负直流电压使其切换保持。 磁保持继电器与电磁继电器所不同的是:电磁继电器通电吸合,无电释放。 磁保持继电器只要一个正向电就会永久吸合,不需要保特电压。要想释放必须加上个反向电压。还有一种双线圏的产品,一个线圏专用加正向电压吸合,另一个线圏专门加反向电压释放用。

信号继电器工作原理及作用大全

信号继电器工作原理及作用大全 信号继电器是铁路信号中所用各类继电器的统称。其不仅是构成各种继电式控制系统的关键,而且是电子式或计算机式控制系统的的接口部件。 ?信号继电器概述 ?安全型继电器 ?继电器的应用 一、信号继电器的基本原理 1、组成: 由接点系统和电磁系统两大部分组成,电磁系统由线圈、固定的铁心、轭铁以及可动的衔铁。 接点系统由动接点、静接点构成。 2、动作原理 当线圈中通入一定数值的电流后,由于电磁作用或感应方法产生电磁吸引力,吸引衔铁,由衔铁带动接点系统,改变其状态、从而反映输入电流的状况。 最基本的工作原理: 线圈通电→产生磁通(衔铁、铁心)→产生吸引力→克服衔铁阻力→衔铁吸向铁心→衔铁带动动接点动作→前接点闭合、后接点断开。(继电器吸起) 电流减少→吸引力下降→衔铁依靠重力落下→动接点与前接点断开,后接点闭合。(继电器落下) 可见,继电器具有开关特性,利用其接点的通、断电路,从而构成各种控制表示电路。 3、继电器的继电特性 回差特点:吸起值、释放值不一样。吸起值>释放值

二、继电器的作用 能够以极小的电信号控制执行电路中相当大的对象,能够控制数个对象和数个回路,也能控制远距离的对象。有着良好的开关性能:闭合阻抗小、断开阻抗大,有故障→安全性能,能控制多回路、抗雷击性能强、无噪声、温度影响小等。在以继电技术构成的系统中,大量使用,在以电子元件和微机构成的系统中,作为接口部件,将系统主机与信号机、轨道电路、转辙机等执行部件结合起来。 三、铁路信号对继电器的要求 1、安全、可靠 2、动作可靠、准确 3、使用寿命长 4、有足够的闭合和断开电路的能力

松乐继电器使用手册

用单片机控制继电器 首先看看继电器的驱动 这是典型的继电器驱动电路图,这样的图在网络上随处可以搜到,并且标准教科书上一般也是这样的电路图. 单片机是一个弱电器件,一般情况下它们大都工作在5V甚至更低.驱动电流在m A级以下.而要把它用于一些大功率场合,比如控制电动机,显然是不行的.所以,就要有一个环节来衔接,这个环节就是所谓的"功率驱动".继电器驱动就是一个典型的、简单的功率驱动环节.在这里,继电器驱动含有两个意思:一是对继电器进行驱动,因为继电器本身对于单片机来说就是一个功率器件;还有就是继电器去驱动其他负载,比如继电器可以驱动中间继电器,可以直接驱动接触器,所以,继电器驱动就是单片机与其他大功率负载接口.这个很重要,因为,一直让我们的电气工程师(我指的是那些没有学习过相应的电子技术的)感到迷惑不解的是:一个小小的芯片,怎么会有如此强大的威力来控制像电动机这样强大的东西? 怎么样理解这个电路图? 要理解这个电路,其实也比较容易.那么请您按照我的思路来,应该没有问题:

首先的,里面的三极管很重要.三极管是电子电路里很重要的一个元件.怎么样理解三极管呢? 简单的来说三极管有两个作用一个是放大作用,一个是开关作用.(严格来讲开关作用是放大作用的极限情况,不过没关系,把两者分开,更便于理解它的工作原理).在这里,我们只了解它跟本电路有关的开关作用. 首先把三极管想成一个水龙头. 上面的V c c就是水池,继电器是一个水轮机,下面的G N D是比水池低的任何一点.刚才说过,三极管就是水龙头,它的把手就是那个带有电阻的引脚. 现在,单片机的某一个需要控制这个继电器电路的输出引脚就是一只"手",当单片机的这个引脚输出低电平的时候,就像"手"在打开三极管"水龙头",水就从上往下流,继电器"水轮机"就开始转起来了.反之,如果是输出高电平,"手"就开始关"水龙头",继电器"水轮机"因为没有水流下来,就会停止. 这就是三极管的开关作用. 简单的理解和记忆就是:三极管是一个开关器件,其实你真的可以将它看成是一个开关,只不过它不是用手来控制,而是用电压(电流)来控制的,因此,三极管有些时候也被称做电子开关(与机械开关相区别). 图上还有一个东西,是保护二极管,如果不需要深入理解的话,你大可不必追就为什么有它存在,但是一定得记住,只要是用三极管驱动继电器的场合,一般都有它的存在.需要特别注意的是它的接法:并联在继电器两端阴极一定是接V c c

Pliz(PNOZ X3) 安全继电器接点说明

Pliz(PNOZ X3) 接点说明:(图1) 图1 A1和A2 =电源(AC220V、110V) B1和B2 =电源(DC24V) S11和S12=继电器安全输入接点1(N/C)。 S21和S22=继电器安全输入接点2(N/C)。 S31和S32=继电器安全输入接点3(N/C)。 S13和S14=继电器重置接点。 S33和S34=继电器重置接点。 13和14 =继电器安全输出接点1(N/O)。 23和24 =继电器安全输出接点2(N/O)。 33和34 =继电器安全输出接点3(N/O)。 41和42 =继电器辅助输出接点1(N/C)。 安全继电器LED灯号说明: POWER绿灯=电源指示灯。 CH1绿灯=安全输入回路1指示灯。 CH2绿灯=安全输入回路2指示灯。 控制回路方式(PNOZ X3): 1 单回路的紧急停止回路,自动复归模式控制。

2 双回路的紧急停止回路,手动复归模式控制。 3 双回路的紧急停止回路,手动复归模式控制。 4 单一安全门开关回路,手动复归模式控制。 5 双安全门开关回路,手动复归模式控制。

6 双安全门开关回路,自行动复归模式控制。 测试步骤及方式 送电前之检查: 1 S/D switch与R/T switch设定位置是否正确。 2 请确认紧急开关是否释放及安全门开关是否导通。 3 于配线完成后请用三用电表量测电源输入端是否有短路现象。 4 量测安全继电器输入端是否导通。 5 采自动复归模式时请确认,复归接点需要有接线。 送电后之检查及测试: 1 请检查各灯号是否显示正常。 2 请让紧急开关动作,看安全继电器模块是否能正确动作。如有配合安全开关使用也需确认,安全开关是否能让安全继电器模块动作。 3 紧急开关释放后,需按手动复归才能重新启动。(采手动复归模式时)

继电器使用上的注意事项

继电器使用上的注意事项 为了正确使用继电器,在选定继电器并了解其特性的同时,还需要了解一些使用上的注意事项,以确保继电器的可靠工作。 继电器在使用中有以下基本注意事项: a) 继电器的使用应尽量符合产品说明书所列的各个参数范围。 b) 额定负载和寿命是一个参考值,会根据不同的环境因素、负载性质与种类而有较大不同,因此最好在实际或模拟实际的使用中进行确认。 c) 直流继电器尽量使用矩形波控制,交流继电器尽量使用正弦波控制。 d) 为了保持继电器的性能,请注意不要使继电器掉落或受到强冲击。掉落后的继电器建议不再使用。 e) 继电器尽量使用于常温常湿,灰尘和有害气体少的环境中。有害气体包括含硫类、硅类和氧化氮类等等的气体。 f) 对于磁保持继电器,在使用前应先根据需要将置于动作或复归位置。线圈施加电压时要注意极性、脉冲宽度。 g) 对于极化继电器,请注意其线圈电压的极性(+、-)。 除此之外还有其它注意事项,以下将大致参照“表2继电器的选用原则”的顺序逐一说明。 1.触点的注意事项 触点是继电器中最重要的结构件,触点的使用寿命受触点材料、触点上的电压及电流值(特别是接通时及断开时的电压、电流波形)、负载种类、切换频率、环境情况、接触形式、触点回跳现象等的影响,触点失效多以触点的材料转移、粘连、异常消耗、接触电阻増大等故障现象出现,使用时需要注意。 为更好的使用继电器,请参考以下记述的有关触点的注意事项。 1.1 负载:一般在产品说明书中记载了阻性负载的大小,但只有这些是不够的,应该在实际的触点电路里进行试验确认。 产品说明书中记载的最小负载并非继电器可以可靠切换的标准下限值,这个值由于通断频率、环境条件、被要求的接触电阻的变化、绝对值的不同,可靠程度是不同的。 1.1.1 电压:触点电路的电压,在断开感性电路时存在大于电路电压的反向电压,该电压越高能量越大,导致触点的消耗量和材料转移量也增大,所以需要注意继电器触点所控制负载的类型和大小。 同样电流下,继电器能可靠切换的直流(DC)电压值要比交流(AC)电压值要低得多,因为交流电流存在零点(电流为零的点),产生的电弧容易熄灭,而对于直流,产生的电弧只能在触点间间隙达到一定值以后熄灭,使得电弧持续的

pilz安全继电器工作原理

安全继电器是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高,因此需设计出多种安全继电器以保护不同等级机械,主要目标在保护暴露於不同等级之危险性的机械操作人员。 安全继电器与一般继电器的主要差别在哪里? 所谓“安全继电器”并不是“没有故障的继电器”,而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,这一点同一般继电器完全不同。 安全继电器用在何处呢? 用在带有确认机器安全的输入,确认安全后,给接触器等的输入进行控制的安全电路的设计上。 Q:对安全电路的要求 1、在紧急停止解除时,机器不能出现突然再启动 2、万一机器安全电路发生故障时,可以停止机器动力电源 3、安全电路发生故障时,机器不能再启动 像安全开关、光幕等确认安全的输入,无法做到上述功能,那么,怎样才能做到安全电路呢?时候双重电路就可以了? A:单靠双重化是不行的。 双重化是必要的,但是除此之外,比备如下几个条件,双重化电路的互相检查,确认所有安全电路已经断开一次,必要时由作业者操作便可以启动等条件。还有从另一个角度来说,输入的开关接线短路或电线外皮破损而引起的接地的可能性时,必须预防因此而引起的机器突然启动。 实际上,为了方便安全电路的构成,将安全继电器和其他组件组合配套,把基本的紧急停止电路、安全电路组成电路模块的产品称为安全继电器模块。 皮尔兹安全继电器PNOZX124VDC工作原理 安全继电器顾名思义要安全,它是一个安全回路中所必须的控制部分(安全回路包括安全输入,控制器,安全输出),安全继电器接受了安全输入(比方说安全光幕、安全门锁)通过内部回路的判断,确定性的输出开关信号到设备的控制回路里。它的输入输出一般都是冗余的,并且触点都是强制导向的开关。 其实安全继电器说白了就是把2-4个继电器混在了一起,各自的触点很多是互锁的,这样就可以有效地监控外部回路的触点是否熔接,或者有没有短路等现象。 其安全继电器单元如下:

电子线路中使用继电器的注意事项

电子线路中使用继电器的注意事项 [1]用晶体三极管驱动的继电器 1.连接方法 2.晶体三极管的浪涌电压对策 用晶体三极管驱动继电器时,建议连接集电极 使用。 另外,继电器为ON时施加额定电压、继电器 为OFF时使电压为零是一种避免故障的使用方法。 并且,在低电压电路(5V以下)中,请选择考 虑到晶体三极管的电降、继电器品种。 (在5V电路里,建议使用线圈额定电压为4.5V 型。) 如果急速截断继电器的线圈电流,会产生急剧 的高电压脉冲。这个电压如果超过晶体三极管 的耐电压的话,会导致晶体三极管劣化、破损。 必须连接浪涌吸收元件。直流继电器时,连接 二极管效果的会比较好。 作为此二极管的额定,平均整流电流适用与继 电器的线圈电流同等的电流,逆方向阻止电压 适用约为电源电压3倍的电压。 二极管的连接作为浪涌电压对策是很好的,但 是会发生继电器断开时间长的情况。必须缩短 时,稳压电压在晶体三极管的CE间用稳压二极 管连接比供给电源电压高一些的电压的话效果 会变好。 4.施密特电路(snap action电路)(波形整形电路) 3.snap action(继电器施加电压的急剧 上升、急剧下降特性) 继电器线圈施加电压不是徐徐上升的,应在瞬 间施加,瞬间变为零。请把急剧上升时间、急 剧下降时间的标准定为1ms以下。 在输入信号没有snap action时,一般使用施密 特电路,就能得到snap action。 要点 1)共通发射极电阻R E的值与继电器线圈电阻 比较的话,有必要使它变得充分小。 2) Tr2导通时由继电器线圈电流引起的P点的 电压和Tr2导通时P点的电压的差会使施密特电 路检知能力滞后,设置时需要注意。 3)在输入信号(Signal)有振荡等波形摇摆的 情况下,请在这个施密特电路的前段连接CR时 的定数电路。(但是,应答速度会变慢。) 1

相关文档