摘要:根据绝缘子污闪机理的分析,表明污闪主要是绝缘子表面积污与积污物质受潮及外部施加电压等因素引起,由此推出直接清扫、增大爬电比距、喷涂防污材料等防污措施。

关键词:污闪原因放电机理绝缘子检测防治方法

绝缘子是高压输变电设备的重要设备之一,担负着传输导体的绝缘、支撑、悬吊、拉伸等重要作用,绝缘子的性能对电网的安全稳定有着至关重要的作用。污闪是绝缘子最常发生的故障,严重威胁到电网的稳定运行,因此绝缘子防污闪技术的探索与应用势在必然。

1 绝缘子污闪的原因分析

1.1 本身存在缺陷

绝缘子在生产过程中,由于生产工艺问题使绝缘子内部瓷质结构不均匀,绝缘子的机械强度严重下降,由于机械负荷和高电压长期联合作用,使绝缘子的击穿电压不断下降,就会形成低值绝缘子或零值绝缘子。此外绝缘子在搬运、安装施工过程中,可能会因碰撞留下裂纹伤痕,裂纹中进入气体后会使电场分布发生畸变,由于气体的介电常数比固体的介电常数小,因此气体中发生局部放电,不断地劣化绝缘子。当绝缘子的裂纹中进入水分,在寒冷天气水就会凝结成冰而膨胀,使裂纹进一步加大,如此循环往复从而形成低值绝缘子。当绝缘子串中存在

防污闪涂料施工技术措施

防污闪涂料施工技术措施 编制单位: 联系人: 联系电话: 编制日期:2008年3月2日 防污闪涂料施工技术措施 一、概述 架空线路污闪事故是一种影响面广,危害性大的事故,随着工业的发展,空气被污染程度愈来愈重,线路的污闪事故也日益增多。 污闪事故有明显的季节性,污秽季节一般为从初秋到来年初春。我国东北、西北地区约200天,华北地区约180天,华东地区约120天。在污秽季节内,绝缘子串表面积污多,等值附盐密度大,如未及时清扫,遇潮湿天气很可能发生污闪。 污闪事故面积大,维持时间长。污闪一旦发生,往往不能依靠重合闸迅速恢复送电,有时还会导致导线断线事故。因此,在处理污闪事故时,需要更换一批损坏的绝缘子,更换损坏的导线,还要清扫绝缘子,处理事故时间长,停电损失也大,所以大面积污闪事故常为恶性事故。 由于污秽问题的严重性,在一些大城市、工业区附近,污闪跳闸次数已经大大超过雷击跳闸次数。我国现在污闪事故造成的损失电量为雷害的9.3倍。 二、污闪事故的原因 线路在运行过程中,绝缘子表面难免粘附一些污秽物。这污秽物一般均有一定的导电性和吸温性,在温度较大的条件下会大大降低绝缘子的绝缘水平,

从而加大绝缘子表面泄漏电流,以致在工作电压下也能发生绝缘子闪络事故。 1、污秽的种类:自然污秽、工业污秽、生活污秽等; 2、污秽事故的发生:污秽事故的沿面放电(简称污闪)是在工频运行电压长期作用下产生的。 普通的灰尘容易被雨水冲刷掉,所以对绝缘性能影响不大。可是工业粉尘附着在绝缘子表面上形成一层薄膜,就不易被雨水冲掉,因此对绝缘子影响很大。污秽物质在干燥情况下,电阻很大,导电不好,对线路安全运行没有很大危险。但在雾、雨的潮湿天气里,绝缘子表面污物吸收水分而呈离子状态,此时电导大为增加,泄漏电流也急剧增加。泄漏电流大小与积污量、污秽物的导电性能、污层吸潮性能的强弱以及水的导电性能有关。当泄漏电流增加时,绝缘子表面某些污层较薄的地方或潮湿程度较轻的地方,尤其像直径最小的绝缘子钢脚附近电流密度大的地方,局部污秽首先发热烘干,形成高电阻的干燥带。此干燥带的电压迅速升高,如果空气的耐压强度低于加在干燥带上的电压,则在干燥带上首先发生局部放电。此时电压加在干燥带的其余部分,当电压大于此部分空气的耐压强度时,使整个绝缘子发生闪络。当一个绝缘子发生闪络时,绝缘子串上的电压就加在其余绝缘子的干燥带上,迫使所有绝缘子快速串联放电而形成污闪。 3、污闪的四个阶段: ⑴绝缘表面积污; ⑵绝缘表面湿润; ⑶局部放电的产生; ⑷局部放电的发展并导致闪络。 4、污闪事故的特点

±660直流线路绝缘子防污闪问题的探讨

±660直流线路绝缘子防污闪问题的探讨 摘要 ±660kV银东直流输电工程正式双极投运,标志着西电东送、外电入鲁的战略目标的初步实现。本文通过对特高压直流输电系统的绝缘子防污闪问题的探讨、并结合±660kV银东直流输电线路的运行特点,提出±660直流线路绝缘子防污闪的可行性措施,为今后±660kV银东直流输电线路的防污闪工作提供参考。 Abstract the successfully putting into operation of ±660kV Yin-East HVDC project, marks the preliminary realization of the strategic target of west-east power transmission and the outside power’s entering into Shandong province . In this article, through the discussion to UHVDC system insulator‘s antifouling question and combination with the operation characteristics of ±660kV Yin-East HVDC transmission lines, we put forward some feasible measures to insulator’s antifouling problem in ±660kV HVDC transmission lines。through this ,we want to provide some reference for the antifouling question of ±660kV Yin-East HVDC project in the days to come。 前言 作为世界上第一条±660kV直流输电工程,银东直流输电线路在特高压直流输电领域开辟了先河,作为外电入鲁战略的重要组成部分,其双极投运的总容量能够满足整个青岛市的用电量,重要性不言而喻。由于银东直流的电压等级的特殊性,所以在线路维护和设计方面与交流甚至其他电压等级的直流线路有着很多的不同之处,其中,防污闪问题也是有待于进一步加强解决的重点和难点。所以,我们有必要对±660kV直流输电线路绝缘子防污闪问题进行探讨,并提出建设性意见,为进一步完善和提高其防污闪能力提供相关的理论支持。 本文通过分析电力线路防污闪方面的相关方法内容,结合±660kV银东直流

防污闪涂料施工技术措施

防污闪涂料施工技术措 施 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

我国现在污闪事故造成的损失电量为雷害的倍。 二、污闪事故的原因

线路在运行过程中,绝缘子表面难免粘附一些污秽物。这污秽物一般均有一定的导电性和吸温性,在温度较大的条件下会大大降低绝缘子的绝缘水平,从而加大绝缘子表面泄漏电流,以致在工作电压下也能发生绝缘子闪络事故。 3、污闪的四个阶段: ⑴绝缘表面积污; ⑵绝缘表面湿润; ⑶局部放电的产生;

电网污秽类型_绝缘子的积污特性及防污闪措施

中华民居2011年08月 电网污秽类型、绝缘子的积污特性及防污闪措施 陈明毅 (江西省电力设计院输电工程部) 摘要:本文作者结合工作经验,论述了电力输电工程中电网污秽类型、绝缘子的积污特性及防污闪措施,可供同行参考。 关键词;绝缘子;积污特性;防污闪措施 1 电网污秽类型 污秽类型分为固体层型和盐雾型,并对污秽度以等值附盐密度(ESDD)、不溶性密度(又称等值附灰密度)(NSDD)和现场等值盐度(SES)三个参数定量表示。改变传统上仅以ESDD来定量表示的方式。 污秽的基本类型有两种,即A类和B类,分别介绍如下: A类:沉积在绝缘子表面上的有不溶成分的固体污秽,湿润时该沉积物变成导电。这种类型污秽的最好表征方法是进行ESDD/NSDD测量。A类污秽最常见于内陆地区、荒漠地区或工业污秽地区。当在沿海地区形成了干盐层,然后迅速地被露、雾或毛毛雨等变湿时,也可认为是A类污秽。 A类污秽有两种主要成分,即湿润时形成导电层的可溶污秽物和与可溶污秽物粘合在一起的不溶污秽物。其中,可溶污秽物可分为高溶解度盐(即迅速溶于水的盐)和低溶解度盐(即很难溶解的盐)。可溶污秽物用等值盐密(ESDD)度量,单位mg/cm2;不溶污秽物的例子有灰尘、沙、粘土、油等。不溶污秽物用不溶沉积物密度(NSDD)来度量,其单位为mg/cm2。 B类:沉积在绝缘子上的不溶成分很少或没有不溶成分的液体电解质。这种型式污秽的最好表征方法是进行电导或泄漏电流测量。B类污秽最常见于沿海地区,由盐水或导电雾沉降在绝缘子表面。B类污秽的其它来源的例子有:喷洒农作物、化学雾以及酸雨。 2 绝缘子的积污特性 2.1 影响绝缘子积污的因素 大气中的固体或液体微粒沉积在绝缘子表面形成污秽层,污层的多少与污秽微粒重量、绝缘子附近受到的风力、电场吸引力、微粒与绝缘子表面的附着力有关。有关研究表明,当风速较大时,风压力是决定污秽微粒运动并使其附着在绝缘子表面的主要因素;当风速较小时,电场力对较小的带电污秽微粒起着控制作用。 绝缘子的积污受环境影响很大,风、雨对绝缘子积污的增加和清洗均有作用。工业和交通污秽物受电场作用较海盐污秽物更明显。电压极性对绝缘子积污的影响存在不同看法,美国测试结果表明正极性电压较负极性电压绝缘子积污量平均多60%;日本测试结果表明负极性和正极性电压下均存在绝缘子积污量高的情况;我国电科院测试结果比较中,除测得正极性电压下污秽沿绝缘子串分布更不均匀外,没有观察到极性的特别影响。美国和中国的某些试验证实绝缘子的电位梯度对表面积污量有正面影响,电晕放电会加重绝缘子表面的积污量。 2.2 绝缘子的积污特点 影响绝缘子串污闪电压的主要因素是绝缘子上下表面的积污情况。美国对绝缘子积污一年未清扫时的测量表明,其下表面的积污量为上表面的3.3倍,暴雨后为10~15倍。我国电科院对±500kV葛南直流线路华东段的测试结果表明,绝缘子上下积污量相差2~10倍。 根据国内外测试结果,绝缘子串的积污主要分布在串的两端,串中间的积污量较少。 2.3 表征污秽的特征量——等值盐密 外绝缘的污秽等级应根据各地的污湿特征、运行经验并结合其表面污秽物质的等值附盐密度(简称盐密)三个因素综合考虑划分,当三者不一致时,应依据运行经验决定。 盐密与绝缘子的污秽量、成分和性质有关。根据污秽成分对绝缘子污闪电压的影响的有关测试结果,可溶性物质如Na+、K+等一价性离子,虽然在整个污秽物中占较少比例(10~20%),但它对绝缘子污闪电压却起到决定性作用。在等值盐密相同情况下,CaCl2污秽较NaCl 的污秽其污闪电压约高10%,此外绝缘子的污闪电压还受非可溶性灰密的影响(这一条对我国非常重要,国外过去是忽略的),绝缘子结构形式不同,在相同等值盐密情况下,其绝缘子污闪电压不同,随灰密的增加而下降,但在灰密达1mg/cm2处开始趋于饱和。污秽绝缘子的运行状态用等值盐密来表征。绝缘子表面在长期积污过程中,经历积污~清洗~再积污这一循环往复,一般经过2-3年可达动态平衡状态,该状态下的盐密值可视为饱和盐密。 3 防污闪主要措施 在电力系统中造成电网污闪的因素很复杂,它和设备本身的抗污能力、当地的气象条件、环境的污染状况、现场运行管理水平,以及设备的设计思想、设备的制造、施工水平等诸多因素有关。因此防污闪是一个综合治理问题。 污闪最主要的因素是绝缘子表面受到脏污。污源是客观存在的,根治污源仍是防止污闪的最彻底办法。污源除了含盐的海水、海雾、盐咸等自然污秽外,主要工业污源都是人为的。因此,要防污闪就要控制污源、减少大气污染,火电厂的煤烟就是很严重的污源。如将除尘效率达99%以上,安装脱离装置,改善冷水塔,提高烟窗高度,就会有力的减少大气污染。 把电力设备装在户内,是避开污染和潮湿的好方法,但要建筑物设计得当,因屋内灰尘多,若门窗有缝隙,雨雾飘进室内也容易发生污闪事故。因此户内变电所还要配备除尘器、通风设备和吸潮装置,使户内的相对湿度小于80%,以防止污秽和潮湿同时出现使绝缘子发生污闪事故。 由于污闪与绝缘子造型和爬距关系密切,一般情况下绝缘子造型好、爬距大的耐污闪电压就高。因此按照污秽分级标准配备足够的绝缘爬距是防污闪的根本方法,但要认识到我国污秽标准中所配备的绝缘爬距是达不到不需清扫即能防污闪的,因此我国电力系统仍广泛采用清扫绝缘子的方法防止污闪的发生。 在采用增加爬距加强清扫后,仍满足不了防污闪的要求时,可在绝缘子表面涂刷有机硅脂、硅油、地蜡等相关防污涂料或加装硅橡胶增爬裙等方法。 国内外电网总结多年防污闪的方法,主要是加强绝缘,加强清扫和涂刷防污涂料,即被人们简称的“爬扫涂”。这几十年来经验的总结,它们各有优缺点,即使同一种方法,也由于采用的工具、涂料质量或技术水平的差异,效果也就不一样,而且这些方法也不是静止不变的,随着认识的提高与科技的进步,相信定会得到不断的发展。 ?138?

电力设备外绝缘用持久性就地成型防污闪复合涂料

附件: 华北电网 电力设备外绝缘用持久性就地成型 防污闪复合涂料(PRTV)技术条件及使用导则 1围 本标准规定了电力设备外绝缘用持久性就地成型防污闪复合涂料(PRTV)的基本技术要求﹑检验规则﹑试验方法﹑包装与贮存﹑选用与验收﹑施工﹑运行维护等。本标准适用于华北电网所属交流系统额定电压1000V以上、环境温度-50~+50℃条件下运行的变电站(含开闭站、串补站、电厂升压站等)及架空输电线路等电力设施外绝缘采用的PRTV。 2规性引用标准及文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T1408.1-1999 固体绝缘材料工频电气强度试验方法工频下的试验(EQV IEC 60243-1:1988) GB1409-1988 固体绝缘材料在工频、高频、交频下相对介电系数和介质损耗因数的试验方法 GB/T1692-1992 硫化橡胶绝缘电阻率测定 GB1739-1989 绝缘漆漆膜耐油性测定法 GB1763-1989 漆膜耐化学试剂性测定法 GB1720-1989 漆膜附着力的测定法 GB/T1001.1-2003 标称电压高于1000V的架空线路绝缘子第1部分:交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——定义﹑试验方法及判定准则 GB/T19519-2004 标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子——定义﹑试验方法及验收准则 GB/T528-1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T529-1999 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定 GB/T13488-1992 橡胶燃烧性能测定——垂直燃烧法 GB6753.2-1986 涂料表面干燥试验——小玻璃球法 GB6753.3-1986 涂料贮存稳定性试验方法

防污闪涂料

目录 一、天津市恒迪尔科工贸有限公司简介 二、天津市恒迪尔科工贸有限公司资质证件 三、纳米含填料单组分RTV长效防污闪涂料技术说明 四、电力工业部电气设备质量检验测试中心RTV试验报告 五、电力工业部电气设备质量检验测试中心PRTV试验报告 六、国家电力行业DL/T627-2004标准 七、公司部分供货单位一览表

天津市恒迪尔科工贸有限公司简介 天津市恒迪尔科工贸有限公司是以清华大学及天津市技术物理研究所为技术支持而成立的高科技民营企业。公司创始于2001年,坐落在天津市南开区科技园区,2004年公司通过了IS09001:2000国际标准认证。公司以其先进的经营理念和管理模式为依托,凭借坚实的技术后盾和先进的生产工艺,通过不懈努力解决了在恶劣天气环境下如何保证电网安全运行的种种难题,应用高科技纳米技术研制出有色纳米含填料单组份R1W防污闪涂料,业已投放市场,取得了显著的社会效益和经济效益并赢得广泛的社会赞誉,为电力系统安全运行及降低营运成本做出了巨大的贡献。 我公司采用先进技术对RTV涂料进行了充分研究,开发出了高效含填料RTW涂料(即带颜色的RTV涂料)。这种涂料的技术指标不仅完全满足DL /T627-2004《绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料》等标准的要求,而且其中关键性技术指标及性能与同类产品相比,也有了大幅度的提高。高效含填料砌Ⅳ涂料利用纳米技术实现了使RTV有颜色的梦想——不仅避免了RTV施涂过程中可能出现的漏洞,而且还便于用户验收管理。公司具备一支高素质及多年施工经验的RTV施涂队伍,使恒迪尔成为国内集RTV研发、生产、实验、销售、施工于一体的综合性公司。 公司用户遍及天津、河北、河南、宁夏、山东、江苏、新疆、东北等省市,产品在冶金、水泥、化工、矿山及盐雾等各种污秽环境广泛应用,在实际应用中得到用户高度评价。 05年我公司在RTV研发基础上研制出RTV升级替代产品PRTV。PRTV 防污闪涂料,是一种电力系统用新型电气功能材料,是专为电网及各发、

绝缘子种类及防污闪措施

绝缘子的种类及防污闪措施 输电0911班魏开成 摘要列举了我国近年来主要运用的绝缘子有哪些,严重污闪的危害,根据合成绝缘子和防污闪憎水长效涂料在我国电力系统的使用情况及出现的问题。 关键词:绝缘子种类污闪措施 0引言 随着我国的迅速发展,电力事业也进展飞速,各种新型绝缘子面临于世,优缺点不一,对于我国这样幅员辽阔,地形多样,气候复杂的地理条件,不同绝缘子在不同地区的使用是受限的,特别是大气污染造成的输变电设备外绝缘污闪对电力系统造成了极其严重的危害,本文讨论绝缘子种类以及防污闪的一些措施。 1绝缘子的性能与分析 1.1瓷绝缘子 在80年代以前,大部分的瓷质绝缘子为X-45/XP-7等,其特点是加工制作容易控制,取材方便,价格便宜,因而,在早期我国输电线路得到了广泛的应用。随着社会的发展,X-45、XP-7等类型绝缘子不断暴露出各种问题。如爬距小(290mm),110kv线路单串

按7片计算,其爬距为2030mm,计算爬电比距为27.9mm/kv,排除各类因素的影响,最高污秽等级也只能达到B级,显然无法满足防污的要求,容易引起污闪;同时,瓷绝缘子在长期运行中,易受到机电联合荷载及环境的影响,会逐渐产生低值及零值绝缘子,而对运行中绝缘子的检测手段大多采用“火花间隙法”,其准确率较低。特别是对低值绝缘子无法进行有效地监控,往往使整条线路的绝缘水平下降。随着绝缘子制造厂家对瓷质绝缘子的设计和制作水平的提高,排除各类因素的影响,最高污秽能达到D级和E级的要求,防污能力大大提高。其耐雷水平也得到了提高,但也存在一个问题,目前带电作业工具不能进行取销,如需更换单片绝缘子,则需将整串绝缘子放至地面更换,增加了带电作业的工作量和劳动强度,不利于带电作业。瓷质绝缘子的使用寿命一般为30a左右。 1.2钢化玻璃绝缘子 玻璃绝缘子是70年代以后出现的新型绝缘子。由于其低值和零值自爆的特点,运行中不需要进行零值检测。自爆后在地面巡视中便能发现,不需登杆检查,大大减少了输电线路的维护工作量。由于玻璃绝缘子的面积大,所以爬距也大。玻璃绝缘子的稳定性很好,不会随着运行时间的增长、受机电和张力的影响而产生零值绝缘子。故对运行时间长的线路,玻璃绝缘子的耐雷水平远高于瓷质绝缘子。玻璃绝缘子的使用寿命一般为30至50年。钢化玻璃绝缘子更是显著地提高了玻璃绝缘子的机械强度和耐冷热急变的性能,故在雷击跳闸过程中,极少发生掉串现象,如经过雷击,出现零值,

提高线路绝缘子防污闪及抗泄漏性能的新方法

提高线路绝缘子防污闪及抗泄漏性能的新方法 李晓峰1李正瀛1陈俊武1王燕1张国胜1 J.M.K.MacAlpine2 (1.华中科技大学电力系,湖北省武汉市430074;2.香港理工大学电力系,香港SAR) 摘要:文章介绍了通过在传统的瓷质或玻璃线路绝缘子的铁帽底部加装一表面覆盖硅橡胶的金属环片的新方法,可以使绝缘子表面电场分布更均匀,以提高起晕和闪络电压;使电场方向更垂直于绝缘子上表面,以抑制放电的发展;同时金属环片外表面覆盖的具有良好防污性能的硅橡胶材料可以极大地增加爬电距离,降低泄漏电流和提高闪络电压。实验结果和理论分析相吻合,证实了采用该方法改进后的新型绝缘子的优良性能。经10克/升的氯化钠溶液充分浸泡后,新型绝缘子的干污闪电压比普通绝缘子至少提高了170%,起晕电压提高了近70%,泄漏电流减少了近30%。 关键词:线路绝缘子电晕污秽闪络泄漏电流 1 引言 传统的瓷质和玻璃绝缘子在严重污秽条件下经常发生污闪放电,越来越难以满足输电线路运行稳定性和安全性的要求,这主要是由于瓷和玻璃表面自由能很高,容易吸附水分和污物的缘故[1,2]。为了提高瓷和玻璃绝缘子在严重污秽状况下的闪络电压、降低泄漏电流,国内目前通常采取的措施有: (1)设计适宜的几何结构如加大爬电距离、增加防雨淋区域、利用空气动力学原理降低污物积聚等措施[1,3]。但实际应用证明,采用这些方法设计制造的防污型绝缘子在洁净和比较洁净的环境下很有效,但在严重污秽的环境下效果却很不理想,而且更进一步改进的余地不大[4]。 (2)在绝缘子表面涂自由能较低的涂料,如涂室温硫化硅橡胶RTV等来阻止绝缘表面形成水膜[1,5]。这一方法在新涂时效果较显著,但RTV等涂层易受电弧、紫外线及其它外界环境的侵害,寿命一般只有几年。停电更换线路绝缘子、除净受损涂层、再重新涂上新涂料的工作量是十分巨大的,在有些线路上是不可能的[6]。 (3)在绝缘子边缘粘贴一圈增爬裙来加大爬电距离这一方法效果也很明显,但增爬裙和绝缘子的接合部位结构脆弱,影响了其寿命,限制了其使用[7]。 另外,上述各项措施都仅仅从增加爬电距离、改变几何形状和选用防污型材料着眼,没有从改善电场分布这一导致起晕和闪络的根本原因考虑。改善绝缘子外表面的电场分布,包括减小场强最大区域的电场强度值和使基本上平行于绝缘子上表面的电场方向变为基本上垂直于上表面,都能从根本上抑制放电的发生和发展[4]。本文介绍的提高线路绝缘子防污闪及抗泄漏性能的新方法即着眼于此,并通过可靠的工艺手段,采用高温硫化硅橡胶这一优良防污材料来综合提高绝缘

涂RTV长效绝缘子防污闪涂料技术协议

喷涂RTV长效绝缘子防污闪涂料技术协议 甲方:XX电业局 乙方:XX复合材料技术有限公司 XX复合材料技术有限公司(乙方)负责为XX电业局(甲方)提供RTV长效绝缘子防污闪涂料,同时负责对甲方进行喷涂施工,双方就有关技术问题进行友好协商,达成如下协议: 1、总则: 1.1本协议仅适用于甲方所属配电装置外绝缘喷涂RTV 涂料的生产与施工,涂料的生产和施工全部委托乙方完成,并根据甲方设备的停电计划分期进行喷涂,乙方应积极配合。 1.2乙方提供的产品及施工质量均符合本技术协议及有关国标、行业标准等。涂料应为综合性能高于《绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料》(DL/T627-2004)、各项指标符合企标《绝缘子用超长效室温固化硅氟橡胶防污闪涂料》(Q/12HX3951-2005)的优质产品,满足产品说明书技术要求。 1.3产品型号:RTV长效绝缘子防污闪涂料。 2、喷涂施工质量要求: 2.1涂敷前乙方应对设备进行彻底清扫,必须保证清扫质量后方可涂敷。

2.2喷涂过的绝缘子表面应完整、均匀、平整、无气泡、无挂丝、滴流现象。完工后不能存在拉丝现象。 2.3绝缘子上喷涂RTV涂料后,有涂层绝缘子的干闪络电压(湿闪络电压)相对无涂层绝缘子的闪络电压(湿闪络电压)不得降低。 2.4在0.1mg/cm2及以上盐密下,相同试验条件的有涂层绝缘子的污闪电压U1相对无涂层绝缘子的污闪电压U2之比U1:U2不得小于2。 2.5涂料应具有良好的憎水性及憎水迁移性,防污闪稳定有效期为10年。 2.6RTV涂层的耐温变化-40℃--+80℃,涂层应在30分钟内表面固化(表面不沾手),24小时内实干,7天内完全固化(可以踩踏)。 2.7乙方应组织专业队伍施工并确保施工条件,确保涂料中不混入水分及污秽。 2.8运行10年后可考虑涂敷第二涂料,如测试的各项指标在正常范围内可延长使用寿命。 3、验收: 3.1乙方向甲方提供产品详细技术指标与技术说明书,有效的出厂合格证、出厂试验报告,所供产品有效期内的型式试验报告。 3.2乙方涂料运到甲方指定地点后,由甲方按

浅析输电线路绝缘子防污闪技术

浅析输电线路绝缘子防污闪技术 摘要在输电线路运行中,绝缘子污闪有着其独特的原理、特征,因此需要相关技术人员采取具有针对性的防污闪措施。以此为基础,在日常工作中,加大关于防污闪技术的交流,对于绝缘子喷洒的防污涂料,清扫绝缘子表面的积污,充分发挥了防污闪技术的价值,从而有效解决了污闪问题,提高了输电线路运行的稳定性。所以,为了能够在根本上发挥输电线路绝缘子防污闪技术的作用,可以将文中的技术方式应用在日常的工作中。 关键词输电线路;绝缘子;防污闪技术 1 输电线路绝缘子污闪机理与监测特征量 1.1 机理分析 输电线路中的绝缘子,其长期处于户外的环境中运行,所以无法避免其受到污染。在环境干燥的条件下,空气中尘埃的电阻较高,所以并不会影响绝缘子的安全运行;在环境较为湿润的条件下,空气中的尘埃也会变得湿润,此时其电阻较小,受外加电压的作用,积污的电导、电流都会明显增加,最终导致绝缘子发生污闪问题。实际上,绝缘子发生污闪的过程包含四个阶段,主要为:①绝缘子的表面被污染;②绝缘子表层的积污,变得湿润;③形成干燥带、局部电弧;④局部电弧贯穿两极,最终产生闪络现象,影响输电线路运行的稳定性。 1.2 特征量的选择与应用 在分析绝缘子表面特征量的过程中,等值盐密法成为主要的方式之一,在进一步加深污秽绝缘子表面放电的基础上,我国的很多地区都将这一方式应用在污闪测量之中。同时,随着技术的进步,已经有很多国家将支持向量机法、神经网络法、多元统计线性回归分析法、量纲分析法等应用在绝缘子污闪测量之中。通过这样的方式,能够实现对绝缘子测量参数的实时监测,便于及时发现漏电的现象,有针对性的解决绝缘子污闪问题,保证输电线路能够更加稳定的运行。所以,为了能够掌握污闪的相关参数,就需要技术人员将合理的特征量的方式应用在工作中[1]。 2 浅析输电线路绝缘子防污闪的技术形式 2.1 重视技术交流 在应用防污闪技术的过程中,相关单位、部门需要结合实际制定工作计划,从而绝缘子防污闪工作渗透在各个环节之中,所以就应该重视技术的交流,主要包括以下几点:①技术监督。依据当前电力企业、输电线路运行的状态,建立关于绝缘子污闪的台账,从而能够更加详细的记录关于绝缘子配置的相关信息。同时,在设计输电线路的过程中,必须以分布图为基础,并以高一级的水平配置防

绝缘子的污闪与防治

绝缘子污闪是导致电气化铁道供电发生跳闸故障的主要因素,多发生在冬末春初和秋末冬初。频繁的污闪跳闸给正常的供电带来不良影响,严重时还能引起断线事故的发生,给安全供电带来极大的隐患。比如今年元月份京广线因大雾造成的大面积污闪跳闸故障,长时间停电,旅客列车长时间滞留于区间,给铁路的形象造成不良的影响。随着我国电气化铁路里程的增多,牵引供电部门的责任也越来越大,防治绝缘子污闪跳闸已是接触网不间断供电,铁路正常运输的重要保证。 1 绝缘子污闪的成因 (1)受周围环境影响。铁路沿线建造的燃煤发电厂、水泥厂、化工厂、冶金厂等工矿企业排出的煤尘、粉尘和废气的主要成分含氧化硅、氧化硫、氧化铝和氧化钙,沿海地区及盐场附近的盐雾含氧化钠,这些含导电性颗粒的烟尘和化学性污秽源大多是酸、碱、盐性物质,一旦受潮,导电将显著提高,易造成闪络故障,使设备绝缘水平降低。 (2)与气候条件有关。干燥天气,污垢表面电阻较大不易形成闪络。大雨天气,污垢被雨水冲掉,闪络几率也小。而大雾、细雨和溶雪天气,空气湿度大,绝缘表面污垢吸潮,这些污秽物质溶解在水分中,形成电解质的覆盖膜,使瓷件和绝缘子的绝缘性能大大降低,致使表面泄漏电流增加,当泄漏电流达到一定数值时,导致闪络事故发生。 2 绝缘子污闪的防治 为了防止绝缘子污闪造成停电、断线事故的发生,必须加强绝缘子的防污闪工作。首先要正确了解线路通过地区的大气污秽程度和污秽性质,确定线路的污秽期和污秽等级,正确划分出污秽区,以便为防污闪工作提供可靠依据。其次,根据实际情况选择适合本地区的防污闪方法。目前,在供电运营中防治污闪的方法很多,经归纳主要以下有五种。 (1)定期清扫绝缘子。在污秽季节到来之前,逐杆清扫绝缘子,除去绝缘表面的污秽物。一般每年在雨季前清扫一次,可用干布或蘸去污粉的湿布擦干净,也可带电水冲洗。对污秽严重,不易在现场清扫的绝缘子,更换新的绝缘子,将旧绝缘子带回工厂进行清扫。 (2)更换不良和零值绝缘子。定期对绝缘子串进行绝缘检测,发现不良绝缘子和零值绝缘子,及时更换。 (3)增加绝缘子串的单位泄漏比距。绝缘子表面泄漏电流越大,污闪越严重,而泄漏电流的大小与绝缘子串的单位泄漏比距成反比。因此,可以增加绝缘子片数或改为耐污型绝缘子来增加绝缘子串的单位泄漏比距。 (4)采用防污涂料。对污秽严重地区的绝缘子,可采取定期在表面涂憎水性防污涂料的方法,增强其抗污能力。 (5)采用合成绝缘子(又称硅橡胶绝缘子)。合成绝缘子由环氧玻璃纤维棒制成芯棒,以硅橡胶为基本绝缘体构成。环氧玻璃纤维棒抗张强度相当高,硅橡胶绝缘伞具有良好的耐污闪性能,所以采用合成绝缘子是最近几年在新建线路上应用较广,是防污闪的有效措施。 3 各种、防污闪方法优缺点的比较 (1)定期清扫。这种方法是应用最为广泛,也是最简单的防污闪方法,一直被各供电部门所延用。缺点是按周期进行清扫,每年要专门计划出一两个月的时间进行成批绝缘子清扫工作。在一些重污区,几乎是每季都要清扫一次或是每月清扫一次,职工劳动强度大,而且在天窗点压缩的客观情况下,浪费了许多

500kV绝缘子防污闪

500kV绝缘子防污闪500kV绝缘子防污闪涂料PRTV喷涂技术要求

一、范围 500kV出线龙门架两座、500kV铁塔四座 其中龙门架上方的悬式绝缘子数量:840片 铁塔上方悬挂的悬式绝缘子数量〔横向方向〕:2856片 铁塔上方悬挂的小悬式绝缘子数量〔垂直方向〕:817片【二】卖方从业资质以及工作范围(以下资质提供相关证明后审核通过) 1、投标人必须符合以下要求 1.1中华人民共和国境内注册的企业法人; 1.2注册资本不低于4000万元; 1.3必须具有送变电三级及以上资质; 1.4近三年在电厂500kV线路进行PRTV涂料喷涂的施工业绩至少 有三项; 1.5具有良好的财务状况和商业信誉,2017年至今在招投标活动、 合同履行、现场服务过程中,未受到国家电网公司的公开通报批判; 1.6自投标截止日前一年内,未发生因项目实施缘故造成的人身、 设备和信息安全等事件; 2、卖方负责PRTV防污闪涂料的供货和施工; 3、公司有PRTV安全生产许可证,且必须提供符合要求的最新产 品。 4、PRTV防污闪涂料的喷涂的施工:包括为施工所采取的安全技术

措施,如脚手架搭设、劳动防护、成品保护等工作内容; 5、500kV悬式绝缘子原有的RTV清理、清除; 6、作业完成后的憎水性试验〔附试验报告〕及配合买方的验收; 7、本次询价不同意联合体报价。 【二】PRTV涂料施工技术要求 2.1施工方案的编制 由于喷涂施工牵涉到高空作业且铁塔上另一条500kV线路带电〔一塔双线〕,危险系数大,质量要求严格,500kV一条线路的施工工期为4天。施工前6天,卖方应编制完善的施工方案,在接到买方通知后24小时内能够到达现场。其中应包括施工的组织措施、安全措施和技术措施,要紧内容: 2.1.1人员组织及分工,并负责以下任务:安全、技术、质量检验、 工具保管等; 2.1.2施工项目及进度表; 2.1.3检查项目和质量标准; 2.1.4关键工序质量操纵内容及标准; 2.1.5确保施工安全、质量的技术措施和成品防护措施; 2.1.6要紧施工工具、设备明细表,要紧材料明细表; 2.2施工工艺要求 2.2.1施工要求全用喷涂,不得刷涂; 2.2.2涂层厚度0.4mm-0.6mm,涂层应完整,第一层喷涂为白色, 第二层为红色,第三层也为红色。

设备防污闪涂料用量估算表

各种电气设备防污闪涂料(RTV、PRTV)用量估算表 (郑州版)

1.2平方米/公斤; 综合估算: 一、110千伏设备: 1.双母带旁路110千伏一个出线间隔: 支柱瓷瓶3柱×2.2公斤+刀闸4组×12公斤+开关1台×12公斤+CT 3台×7公斤+耦合电容器1台×4.5公斤+悬式瓷瓶24片×0.25公斤=98.1公斤×540元/公斤=5.3万元 2.电压互感器间隔: 电压互感器3台×6公斤+避雷器3只×4公斤=30公斤×540元/公斤=1.62万元 3.一台变压器: 110kV套管3只×4.5公斤+35kV套管3只×1.5公斤+10 kV套管3只×1公斤=21公斤×540元/公斤=1.134万元 二、220千伏设备: 1.双母带旁路220千伏一个间隔: 支柱瓷瓶3柱×4公斤+刀闸4组×24公斤+开关1台×18公斤+CT 3台×12.5公斤+耦合电容器1台×8公斤+悬式瓷瓶48片×0.25公斤=183.5公斤×540元/公斤=9.9万元 2.电压互感器间隔: 电压互感器3台×13.5公斤+避雷器3只×7公斤=61.5公斤×540元/公斤=3.32万元 3.一台变压器: 220kV套管3只×8公斤+110kV套管3只×4.5公斤+10 kV套管3只×1公斤=40.5公斤×540元/公斤=2.187万元 三、500千伏设备: 1.一个半断路器接线完整串: 支柱瓷瓶6柱×7公斤+刀闸6组×35公斤+开关3台×30公斤+CT 0台×0公斤+PT 6台×14公斤+避雷器6台×13公斤+悬式瓷瓶72串×32片×0.25公斤=1080公斤×540元/公斤=58.32万元

RTV防污闪涂料使用指导性意见

RTV防污闪涂料使用指导性意见 1 目的、内容及使用范围 为正确指导使用RTV防污闪涂料特制定《RTV防污闪涂料使用指导性意见》。本指导性意见对RTV防污闪涂料的选择、验收、施工和运行监督提出基本的要求与准则,以作为电缆系统管理、运行维护部门使用RTV防污闪措施时的技术指导。 2选择涂料的基本原则和要求 2. 1 选择涂料的基本原则 2. 1. 1 涂料应有符合涂料生产企业的技术条件或有关标准与规定 的完备的试验报告。 2. 1. 2 涂料应通过电力系统省局级以上部门的鉴定。 2. 1. 3 选择适宜于本地区环境的涂料,应具有成功运行的经验。 2. 1. 4 在短时间内有大量积尘和严重化工污秽条件下选用时,需特 别慎重。 2. 2 基本要求 2. 2. 1 涂料与涂料绝缘子应具有良好的电气与绝缘性能,其性能应 符合技术条件要求。 2. 2. 2 涂料应有良好的憎水性能和憎水迁移性能。去离子水与涂料表 面的接触角θ>90°。 2.2.3 涂料应具有良好的耐候性和耐电晕、耐电弧性能。一般其防污闪的稳 定有效期应在三年以上。 2. 2. 4 涂料的理化性能应达到技术条件的要求。

2. 2. 5 涂敷简便易行,失效时清除方便,且对施工人员和设备无害。 2. 2. 6 在相同污秽条件下,涂料绝缘子的污闪电压应不小于1.5 倍无涂料 绝缘子的污闪电压。 2. 2. 7 涂层固化的表干时间不能太长,一般不超过60min。 3涂料的验收 3. 1 涂料应有出厂合格证。 3. 2 涂料应有明确的储存期,一般应在半年以上。 3. 3 涂料应有详细的使用说明书。 3. 4 用户对出厂的涂料有怀疑时,有权核实涂料出厂检验报告、型式试 验报告和产品鉴定书,或送行抽检试验项目。 3. 5 推荐抽试项目包括 3. 5. 1 外观检查:涂料应无浑浊、无明显的机械杂质、无絮状物和沉 淀物。 3. 5. 2 涂层固化表干时间一般不大于60min。 3. 5. 3 涂层表面光滑,不起皮,不龟裂,内部无气泡。 3. 5. 4 涂层与去离子水的接触角>90°。 3. 5. 5 涂料固化后试片的击穿场强≧15KV/mm。 3. 5. 6 涂料的附着强度采用GB1720—89(划圈法)检验,达到产品 标准。 4 涂料的施工 4.1 应严格按照涂料的使用说明书操作施工。