文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 江苏省电力公司变电站电气设备倒闸操作规范

江苏省电力公司变电站电气设备倒闸操作规范

江苏省电力公司变电站电气设备倒闸操作规范
江苏省电力公司变电站电气设备倒闸操作规范

变电站电气设备倒闸操作规范

江苏省电力公司

2010年12月

目 录

1 适用范围-----------------------------------------------------------------------------------1

2 引用标准-----------------------------------------------------------------------------------1

3 倒闸操作管理要求-----------------------------------------------------------------------2 3.1 操作的基本规定--------------------------------------------------------------------2 3.2 操作的指令管理--------------------------------------------------------------------2 3.3 操作的方式要求--------------------------------------------------------------------3 3.

4 操作的基本条件--------------------------------------------------------------------6 3.

5 操作的基本步骤--------------------------------------------------------------------6

3.6 操作的异常处理--------------------------------------------------------------------7

4 倒闸操作流程-----------------------------------------------------------------------------8 4.1 接受预令-----------------------------------------------------------------------------8 4.2 填写操作票--------------------------------------------------------------------------8 4.3 审核操作票--------------------------------------------------------------------------8 4.4 操作准备-----------------------------------------------------------------------------9 4.

5 接受正令-----------------------------------------------------------------------------9 4.

6 模拟预演-----------------------------------------------------------------------------9 4.

7 正式操作---------------------------------------------------------------------------10

4.8 操作汇报---------------------------------------------------------------------------12

5 倒闸操作技术要求---------------------------------------------------------------------12 5.1 一般原则---------------------------------------------------------------------------12 5.2 开关操作---------------------------------------------------------------------------12 5.3 闸刀操作---------------------------------------------------------------------------12 5.4 主变操作---------------------------------------------------------------------------13 5.5 线路操作---------------------------------------------------------------------------14

5.6 电抗器、电容器操作------------------------------------------------------------14 5.7 母线操作---------------------------------------------------------------------------15 5.8 旁路代操作------------------------------------------------------------------------16 5.9 保护装置操作---------------------------------------------------------------------17 5.10 验电接地操作---------------------------------------------------------------------19 5.11 安措操作要求---------------------------------------------------------------------20 5.12 遥控方式的管理------------------------------------------------------------------20

5.13 顺控操作要求---------------------------------------------------------------------20

6 操作票面管理---------------------------------------------------------------------------21 6.1 一般要求---------------------------------------------------------------------------21 6.2 填写要求---------------------------------------------------------------------------22 6.3 印章使用---------------------------------------------------------------------------26 6.4 评议与统计------------------------------------------------------------------------2

7 附录一倒闸操作票用印章规范--------------------------------------------------------2

8 附录二设备操作后的检查方法和要求-----------------------------------------------30

1适用范围

1.1为了进一步规范变电站电气设备倒闸操作,适应当前变电运行管理模式

的变化,确保人身、电网和设备的安全,提高变电运行管理水平,特制订本规范。

1.2本规范规定了变电站电气倒闸操作的基本要求和原则、基本步骤以及操

作票的管理等;对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。

1.3本规范适用于江苏省电力公司管辖范围内500kV及以下变电站所有电气

设备的倒闸操作管理。

1.4本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。2引用标准

2.1《电力安全工作规程(变电部分)》 (国家电网安监[2009]664号)2.2《变电站管理规范》 (国家电网生[2006]512号)2.3《华东电力系统调度规程》

2.4《江苏电力系统调度规程》

2.5《变电运行管理规范》 (苏电生[2010]962号)2.6《500kV变电站通用运行规程》 (苏电生[2007]569号)2.7《江苏电力系统调度操作管理规定》 (苏电调[2009]819号)2.8《市级供电公司调度监控运行管理制度》 (苏电调[2010]799号)2.9《县级供电公司调度监控运行管理制度》 (苏电调[2010]474号)

3倒闸操作管理要求

3.1操作的基本规定

3.1.1倒闸操作是一次系统运行结线方式变更、继电保护定值调整、保护装置

启停用、二次回路切换、自动装置投切、切换试验等操作执行过程的总称。

3.1.2倒闸操作过程中要严防发生下列误操作:

3.1.2.1误拉、合开关;

3.1.2.2带负荷拉、合闸刀;

3.1.2.3带接地线(接地闸刀)合闸;

3.1.2.4带电装设接地线(合接地闸刀);

3.1.2.5非同期并列;

3.1.2.6误投退压板、切错定值区。

3.1.3倒闸操作应尽量避免在下列条件下进行:

3.1.3.1交接班时;

3.1.3.2系统发生事故或异常时;

3.1.3.3雷电时(注:事故处理确有必要时,可以对开关进行远控操作);

3.1.3.4恶劣气候时。

3.1.4雨雪天气时不得进行室外直接验电操作。

3.1.5从模拟预演开始至操作结束全过程应进行录音,操作结束后应将录音编

号保存,保存期限3个月。

3.2操作的指令管理

3.2.1系统内的设备操作,应根据调度管辖范围划分,实行分级管理。调度对

其直接、间接调度的设备,通过“操作指令”、“委托操作”和“操作

许可”三种方式进行调度操作管理,只有副值及以上当班调度员有权进

行改变运行状态的调度操作。

3.2.2各级调度值班员发布操作指令分为口头和书面两种方式,下达操作任务

分为综合操作和逐项操作两种形式。

3.2.3正常情况下,调度必须以书面(网络)方式预先发布操作任务票,才能

正式发令操作;在紧急情况或事故处理时,可采用口头指令方式下达。

3.2.4在调度备案的操作班和监控班(调控班)的当班副值及以上值班员有权

接受调度操作预令;在调度备案的操作班和监控班(调控班)的当班正

值及以上值班员有权接受调度操作正令。

3.2.5发令人对其发布操作任务的安全性、正确性负责,受令人发现疑问应及

时向发令人提出。对直接威胁设备或人身安全、可能造成停电事故的调

度指令,受令人有权拒绝执行,把拒绝执行指令的理由向发令人指出,由发令人决定调度指令的执行或者撤消。必要时可向本单位上级领导报

告。

3.2.6电气设备检修,现场设备根据调度指令操作至冷备用或检修状态,在接

到调度工作许可令后,现场操作班值班员应按照工作票要求填写的安措

票布置安全措施;当检修工作结束,现场操作班值班员自行拆除工作票

的安全措施(不得拆除调度接地),向调度汇报竣工。

3.3操作的方式要求

3.3.1倒闸操作分为监控(调控)远方操作和变电站现场操作两种方式。 3.3.2监控(调控)远方操作

3.3.2.1监控班(调控班)值班员在调度自动化系统监控工作站上所执行的遥

控操作称为远方操作。

3.3.2.2监控班(调控班)值班员远方操作可不进行预演,但应执行操作监护

制度,并做好操作记录。

3.3.2.3进行远方操作的调度自动化系统监控工作站的操作和执行界面,必须

具备手动输入待操作变电站代码及设备编号的功能,以核对待操作变

电站及设备正确;必须具备操作人、监护人分别输入操作密码的功能,

以加强操作监护。

3.3.2.4远方操作可通过“二元法”(相关设备的遥信、遥测变位)判断实际

位置状态;对远方操作结果若有疑问,应查明情况,必要时通知操作

班现场核对设备状态。500kV监控班值班员的遥控操作应安排操作班值

班员在变电站现场配合检查设备实际位置。

3.3.2.5开关遥控操作过程中,监控系统发生异常或遥控失灵时,监控班(调

控班)值班员应停止操作,汇报发令调度并通知操作班值班员进行现

场检查;必要时由监控班(调控班)向操作班转发操作任务进行现场

操作,操作班现场操作结束后汇报监控班(调控班),监控班(调控

班)值班员汇报发令调度。

3.3.2.6监控班(调控班)值班员在操作完成后均应将变电站运行方式和设备

状态的变更情况告知操作班值班员。

3.3.2.7220kV及以下监控班(调控班)值班员可以进行下列远方操作:

1、拉合开关的单一操作;

2、调节变压器分接开关(遥调);

3、顺控操作;

4、事故情况下拉、合主变中性点接地闸刀操作;

5、对具备远方投切功能的保护和自动装置软压板操作。

3.3.2.8500kV监控班值班员可以进行下列远方操作:

1、拉、合开关;

2、拉、合电动闸刀或接地闸刀;

3、投、切电容器或电抗器;

4、顺控操作。

3.3.2.9无功电压优化控制系统(AVC)的操作管理:

1、当无功电压优化控制系统自动调节失效时,监控班(调控班)值班

员应根据电压无功情况手动调节;

2、当无功电压优化控制系统自动调节时发生主变有载调压开关滑挡、

电容器开关拒动等异常时,监控班(调控班)值班员应立即在无功

电压优化系统内封锁相应设备,通知操作班现场检查,并汇报调度;

3、当电容器、主变有载开关改至检修后,监控班(调控班)值班员应

将相应变电站待检修的电容器开关、变压器有载调压开关的自动调

节功能封锁,在工作结束后再解锁。

3.3.3变电站现场操作

3.3.3.1操作班值班员在变电站当地所执行的操作称为现场操作。

3.3.3.2现场操作分为后台操作、测控屏操作、就地操作(端子箱、汇控箱、

机构箱、开关柜上的操作)三种方式。

3.3.3.3在执行调度指令操作过程中,操作班值班员对设备操作后的位置检查

应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置

指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变

化来判断。

3.3.3.4变电站现场操作时,优先采用当地监控后台操作。

3.3.3.5开关在正常情况下“就地操作”只适用于检修工作。如有紧急情况确

需就地操作断路器,须满足如下条件:现场规程允许,确认即将带电

的设备(线路、变压器、母线等)应属于无故障状态,限于对设备(线路、

变压器、母线等)进行空载状态下的操作。

3.3.3.6变电站现场监控后台的操作和执行界面,必须具备设备间隔分画面和

手动输入待操作设备编号的功能,以核对待操作设备正确;必须具备

操作人、监护人分别输入操作密码的功能,以加强操作监护。

3.3.3.7操作班现场值班员在操作前应向监控班(调控班)值班员告知操作内

容,操作结束后告知设备状态变更情况。

3.4操作的基本条件

3.4.1具备考试合格并经上级领导批准公布的值班员名单。

3.4.2现场设备具备明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、转动方向、切换

位置的指示和区别电气相别的色标。

3.4.3具备与现场设备和运行方式符合的一次系统模拟图(或计算机模拟系统

图)。

3.4.4具备变电站现场运行规程、典型操作票、保护定值单和统一确切的调度

操作术语。

3.4.5具备合格的操作工具和安全用具。

3.4.6各个操作层(包括调度自动化系统远方操作、变电站监控后台操作、变

电站测控屏操作、变电站就地操作)应根据所操作的不同设备,具备相应的“五防”功能。

3.5操作的基本步骤

3.5.1操作人员按调度预先下达的操作任务填写操作票并审核正确。

3.5.2操作前明确操作目的,做好危险点和预控分析并准备好必要的操作用

具。

3.5.3调度正式发布操作指令。

3.5.4操作人员模拟预演正确。

3.5.5操作人员检查核对设备命名、编号和状态。

3.5.6按操作票逐项唱票、复诵、监护、操作,确认设备状态变位并勾票。

3.5.7向调度汇报操作结束时间。

3.5.8做好记录,使系统模拟图与设备状态一致,签销操作票。

3.6操作的异常处理

3.6.1遇有危及人身及设备安全的情况时,操作人员应按有关规程规定进行紧

急处理,处理结束后应立即汇报当值调度,并做好相关记录。

3.6.2在操作过程中遇到问题,严禁擅自解锁或更改操作票,必须停止操作,

检查操作票的执行是否有误,确认被操作设备、操作步骤正确无误后,再查找、处理被操作设备的缺陷。

3.6.2.1如中断操作后又恢复操作,操作人员必须重新核对设备的名称和编号、

核对设备的实际位置和状态,确认待操作设备、操作步骤正确无误,

并在备注栏内注明中断及恢复操作时间、中断原因、汇报调度员姓名。

3.6.2.2如中断操作后结束操作,应在操作票备注栏内注明中断时间、中断原

因、汇报调度员姓名;如调度发令将运行方式恢复到初始状态的,应

重新填写操作票后执行倒闸操作流程。

3.6.2.3如调度取消部分操作任务,应在取消的任务项和操作步骤上用删除线

划去,并在备注栏中注明取消时间、取消的操作任务、取消原因及汇

报调度员姓名。

3.6.3若遇特殊情况需要解锁操作,必须按解锁规定申请解锁;采用监控防误

闭锁的变电站,测控闭锁和电气闭锁应分别履行解锁手续。

3.6.4当发生带负荷误拉、合闸刀时,禁止再将已拉开(或合上)的闸刀合上

(或拉开);闸刀电动操作失灵时,严禁采用手按操作机构接触器进行

操作。

4倒闸操作流程

4.1接受预令

4.1.1值班员接收调度预令,应互通单位、姓名,使用规范的调度术语和普通

话,并进行全过程电话录音。

4.1.2操作预令应明确操作任务的编号、所需操作的变电站、操作任务及预定

操作时间,发现问题及时提出。

4.1.3调度令预发结束后,接令人必须对调度预发令内容进行复诵核对,双方

确认无误后即告结束。通过网络或传真下发的调度操作任务票也须进行复诵核对。

4.2填写操作票

4.2.1倒闸操作票由当班值班员负责填写。

4.2.2接令后,当班正、副值班员应明确操作任务和操作目的,核对操作任务

的安全性、正确性,确认无误后即可开始填写操作票。

4.2.3填票人应根据调度操作任务,对照一、二次设备运行方式、操作要求和

填票要求填写操作票,填写完毕、审核无误后签名,然后提交正值班员审核。

4.3审核操作票

4.3.1当班正值班员对操作票应进行全面审核,对操作步骤填写的正确性、合

理性、完整性进行逐项审核,检查是否符合操作目的。

4.3.2审核发现有误,应由填票人立即重新填写。

4.3.3审核确认正确无误后,审核人在操作票审核人栏签名。

4.3.4填票人、审核人不得为同一人。

4.3.5交接班时,交班人员应将本班未执行操作票移交,并交代有关操作注意

事项;接班负责人或正值班员对上一班移交的操作票重新审核、签名(填

票值和操作值签名),对操作票的正确性负责。

4.4操作准备

4.4.1监护人和操作人将填写好的操作票进行核对,提出操作中需注意的事项

和遇到异常时的处理预想(如设备操作不到位、拒动、联锁发生问题等),做好必要的操作准备。

4.4.2操作前应准备好必要的钥匙、工器具、安全用具等。

4.4.3对操作中需使用的安全用具进行检查,检查电压等级是否合格、试验周

期是否符合规定、外观是否损坏、功能是否正常(如绝缘手套是否漏气、验电器试验声光是否正常、接地线是否满足现场要求等)。

4.5接受正令

4.5.1调度正式发令时,双方先互通单位、姓名,受令人分别将发令调度员及

自己的姓名填写在操作票相应栏目内;双方应使用规范的调度术语和普

通话,并全过程电话录音。

4.5.2发令调度员将操作任务的编号、所需操作的变电站、操作任务、发令时

间一并发给受令人,受令人填写正令时间,并向调度复诵,发现问题及

时提出,经双方核对确认无误后即告发令结束,值班员方可开始操作。

4.5.3对于调度发布的口令操作任务,发、受令规范同操作正令操作。接令后

值班员在完成填票、审票、预想等步骤后即开始操作;紧急情况下(如

事故处理时)可不填写操作票而直接操作,但应记入运行日志或运行记

录中。

4.5.4操作人、监护人在操作票中签名,监护人填写操作开始时间,准备模拟

预演。

4.6模拟预演

4.6.1监护人手持操作票与操作人一起进行模拟预演。监护人根据操作票的步

骤,手指模拟图上具体设备位置进行模拟操作唱票,操作人则根据监护人指令进行复诵。当监护人确认无误后即发出“对,执行”的指令,操作人即对模拟图上的相关设备进行变位操作。

4.6.2模拟操作步骤结束后,监护人、操作人应共同核对模拟操作后系统的运

行方式是否符合调度操作目的。

4.6.3模拟操作必须根据操作票的步骤逐项进行,二次设备操作可不模拟。

4.7正式操作

4.7.1正式操作应严格执行监护复诵制。没有监护人的指令,操作人不得擅自

操作;监护人不得放弃监护工作,而自行操作设备。

4.7.2监控(调控)远方操作

4.7.2.1操作人、监护人在调度自动化系统监控工作站的操作画面上核对变电

站、设备间隔名称编号及设备状况是否与操作项目相符。

4.7.2.2核对无误后,监护人根据操作步骤,手指待操作设备图标高声唱票,

操作人听清监护人指令后,选中待操作设备图标,核对名称编号无误

后高声复诵并进入操作界面。

4.7.2.3操作人、监护人分别输入操作密码,操作人输入待操作的变电站和设

备代码。

4.7.2.4监护人再次核对正确无误后,即发“对,执行”的命令,操作人点击

执行。

4.7.2.5每项远方操作结束后,操作人、监护人都应检查设备遥信、遥测变化

情况是否正确。

4.7.2.6在操作过程中必须按操作顺序逐项操作,每项操作结束后必须逐项打

勾,不得漏项、跳项。

4.7.2.7操作全部结束后,对所操作的设备进行一次全面检查,以确认操作正

确完整,设备状态正常。

4.7.2.8监护人在操作票结束时间栏内填写操作结束时间。

4.7.3变电站现场操作

4.7.3.1操作人携带好必要的工器具、安全用具等走在前面,监护人手持操作

票、录音笔、钥匙走在后面。

4.7.3.2监护人、操作人到达具体设备操作地点后,首先根据操作项目进行操

作前的站位核对,核对设备名称、编号及设备实际状况是否与操作项

目相符。

4.7.3.3核对无误后,监护人根据操作步骤,手指设备名称编号高声唱票,操

作人听清监护人指令后,手指设备名称编号,核对名称编号无误后高

声复诵,监护人再次核对正确无误后,即发“对,执行”的命令,操

作人方可操作。

4.7.3.4每项操作结束后都应对设备的终了状态进行检查,如检查一次设备操

作是否到位、三相位置是否一致、二次设备的投退方式与一次运方是

否对应、二次压板(电流端子)的投退是否正确和拧紧、灯光及信号

指示是否正常、电流电压指示是否正常、操作后是否留下缺陷等。

4.7.3.5操作中需使用钥匙时,由监护人将钥匙交给操作人,操作人方可开锁

将设备操作到位,然后重新将锁锁好后将钥匙交回监护人手中。 4.7.3.6在操作过程中必须按操作顺序逐项操作,每项操作结束后必须逐项打

勾,不得漏项、跳项。

4.7.3.7操作全部结束后,对所操作的设备进行一次全面检查,以确认操作正

确完整,设备状态正常。

4.7.3.8变电站当地监控后台操作参照监控(调控)远方操作步骤执行。 4.7.3.9监护人在操作票结束时间栏内填写操作结束时间。

4.8操作汇报

4.8.1操作完毕,监护人应通过录音电话及时向调度汇报:×时×分已完成×

变电站×操作任务,并核对操作后的运行方式,得到调度认可后即告本

操作任务已全部执行结束,并在操作票上加盖“已执行”章。

4.8.2监控班(调控班)值班员和操作班值班员在操作完成后均应将变电站运

行方式和设备状态的变更情况相互告知。

5倒闸操作技术要求

5.1一般原则

5.1.1停电拉闸操作应按照开关-负荷侧闸刀-电源侧闸刀的顺序依次进行,

送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。

5.1.2正常方式下,3/2结线方式的线路或主变停电,应按照中间开关-边开

关的顺序进行,送电合闸操作顺序应与上述顺序相反。

5.1.3在一项操作任务中,如同时停用几个间隔时,允许在先行拉开几个开关

后再分别拉开闸刀,但拉开闸刀前必须在每检查一个开关的相应位置

后,随即分别拉开对应的两侧闸刀。

5.2开关操作

5.2.1开关发生非全相运行时应采取以下措施:一相开关合上其它两相开关断

开时,应立即拉开合上的一相开关,不准合上断开的两相开关;一相开

关断开其它两相开关合上时,应将断开的一相开关再合一次。若合闸不

成功,应立即拉开合上的两相开关。

5.3闸刀操作

5.3.1允许用闸刀进行操作的范围:

5.3.1.1在无接地告警指示时,拉开或合上电压互感器;

5.3.1.2在无雷击时,拉开或合上避雷器;

5.3.1.3在没有接地故障时,拉开或合上变压器中性点接地闸刀或消弧线圈闸

刀;

5.3.1.4拉开或合上220kV及以下母线的充电电流;

5.3.1.5拉开或合上所用变的空载电流;

5.3.1.6拉开或合上低压电抗器的充电电流;

5.3.1.7拉开或合上3/2开关结线3串及以上运行方式的母线环流;

5.3.1.8拉开或合上非3/2开关结线的环路,但此时应确认环路中所有开关三相

完全接通、非自动状态。

注:①上述设备如长期停用时,在未经充电检验前不得用闸刀进行充

电;②上述设备如发生异常运行时,除有特殊规定可以远控操作的外

不得用闸刀操作。

5.3.2用闸刀进行拉合空载主变压器或空载线路等设备时,运行维护单位必须

事先经过计算、试验和批准。

5.4主变操作

5.4.1主变停电操作,应先停负荷侧、后停电源侧。送电顺序与此相反。 5.4.2主变的并列操作

5.4.2.1主变并列运行的条件:接线组别相同、电压比相等、短路电压相等。

当上列条件不符合时,必须事先进行计算,在任何一台变压器都不会

过负荷才可并列。

5.4.2.2变电站内几台主变分接头对应档位的电压比不一致时,应有主变允许

并列的档位对照表。

5.4.3主变中性点的运行要求

5.4.3.1大电流接地系统的变压器进行停、送电前,都应先将各侧中性点接地

闸刀合上,操作结束后再根据调度要求对中性点接地方式进行调整。

5.4.3.2运行中的主变中性点接地闸刀如需倒换,则应先合上另一台主变的中

性点接地闸刀,再拉开原来一台主变的中性点接地闸刀,并相应调整

主变中性点间隔保护。

5.4.3.3110kV及以上的主变处于热备用状态时,其中性点接地闸刀应合上。

5.4.4500kV变压器可在带有低抗情况下从500kV侧或220kV侧进行充电或拉

停,此时应充分考虑对所在母线电压的影响。

5.4.5500kV主变停电前,应将主变对应的无功自动投切装置退出;主变送电

后,再将无功自动投切装置投入。

5.5线路操作

5.5.1线路改冷备用,接在线路上的压变高低压熔丝不取下,压变高压侧闸刀

不拉开。

5.5.2线路改检修,接在线路上的压变应在合上线路接地闸刀后,再拉开线路

压变高压侧闸刀和二次侧空气开关(或熔丝)。

5.6电抗器、电容器操作

5.6.1线路高抗闸刀应在线路改检修后方可进行操作。若线路只改至冷备用状

态,必须确认线路无电压,且须在线路改冷备用15分钟后方可拉开高抗闸刀。

5.6.2必须用开关进行低压电抗器的投切操作。

5.6.3开关后置方式的低压电抗器,在无故障的情况下,允许用低压电抗器闸

刀拉合充电的低压电抗器。

5.6.4母线停电时应先停电容器,后停线路;送电时先送线路,然后根据电压

或无功情况投入电容器。

5.6.5电容器从运行状态拉闸后,应经过充分放电(不少于5分钟)才能进行

合闸运行。

5.7母线操作

5.7.1母线停送电操作

5.7.1.1母线冷备用时,母线上的所有开关、闸刀全部断开,母线上的电压互

感器高低压熔丝全部取下。

5.7.1.2母线停电操作,应先拉开母线压变次级空气开关(或取下熔丝),然

后再拉开压变高压侧闸刀;复役操作反之。

5.7.1.3母线停电前,有站用变接于停电母线上的,应做好站用电的调整操作。

5.7.1.4双母线结线停用一组母线时,在倒母线操作结束后,应先拉开空出母

线上压变次级开关后,再拉开母联开关,最后拉开空出母线上的压变

闸刀。

5.7.1.5双母双分段、双母单分段结线方式倒停母线操作应先断开该母线分段

开关。如母联开关设有断口均压电容且母线压变为电磁型的,为了避

免拉开母联开关后可能产生串联谐振而引起过电压,应先停用母线压

变,再拉开母联开关;复役时相反。

5.7.1.6母线检修结束恢复送电时,必须对母线进行检验性充电。用母联开关

对母线充电时必须启用母差充电保护或母联开关电流保护,用旁路开

关对旁路母线充电时必须启用旁路开关线路保护并停用重合闸。

5.7.2倒排操作

5.7.2.1双母线并列运行时进行的倒排操作(简称热倒),必须检查母联开关

及两侧闸刀在合位,并将母联开关改为非自动;操作热倒间隔母线闸

刀时必须先合后拉。

5.7.2.2倒排间隔的开关在分位的状态下所进行的倒排操作(简称冷到),操

作冷倒间隔母线闸刀时必须先拉后合(有备自投的热备用开关应采用

热倒方式)。

5.7.2.3倒排操作时不得停用母差保护。

5.7.2.4采用热倒方式倒排时须将母差保护改为“互联”方式,倒排操作结束

后,根据运方确定母差工作方式。

5.7.2.5倒排操作后,应检查微机母差保护屏的一次结线方式指示是否与实际

对应,有无差流回路异常信号。

5.8旁路代操作

5.8.1旁路代操作前,如旁路母线长期停用,应先用旁路开关对旁路母线进行

一次检验性充电。

5.8.2旁路开关与被代开关结排方式应对应,结排方式不对应时应将旁路开关

冷倒。

5.8.3拉、合被代开关的旁路闸刀前,应检查旁路开关确已拉开。

5.8.4旁路开关代线路开关操作要求

5.8.4.1220kV旁路开关在代线路开关前,应将被代线路另一套不能切换的高频

保护、纵联保护改为信号。

5.8.4.2旁路保护屏上主变差动保护电流切换端子应在退出短接位置。

5.8.4.3旁路开关与被代线路开关并列之前,应将旁路保护二次方式调整为被

代线路二次方式,其中包括保护定值、保护投入方式以及重合闸方式

等。

5.8.4.4旁路开关与被代线路开关并列时,应检查负荷分配正常,被代线路高

频保护改接信号,将高频通道切至旁路保护并检查通道正常后,再将

旁路开关高频保护改接跳闸。

5.8.5旁路开关替代主变开关操作要求

5.8.5.1停用旁路开关本身线路保护及重合闸。

5.8.5.2旁代500kV主变的220kV侧主变开关时,如使用旁路开关本身的失灵保

护进行失灵判别,不得停用旁路开关失灵保护;如使用主变保护的

220kV开关失灵判别装置进行失灵判别,应将相应的旁路电流切至该装

置。

5.8.5.3旁路开关的电流、电压回路应切至相应主变保护。切换过程中应将主

变差动、500kV主变220kV侧距离保护临时停用,但不得将所有保护同

时停用。

5.8.5.4主变差动回路电流端子的切换操作应在开关热备用状态下进行,即旁

路开关并列前,投入旁路开关至被代主变差动回路电流端子;被代主

变开关拉开后,退出并短接被代主变开关差动回路电流端子,严防流

变二次回路开路。

5.8.5.5旁路开关替代主变开关,三相不一致保护根据现场规程进行切换。 5.8.5.6在旁路开关并列前投入被代主变保护跳旁路开关出口压板,在主变开

关解列后退出被代主变保护跳主变开关出口压板。

5.9保护装置操作

5.9.1保护装置操作的一般原则

5.9.1.1微机保护的投退操作

1、停用整套保护时,只须退出保护的出口压板、失灵保护启动压板和

联跳(或启动)其它装置的压板,开入量压板不必退出。

2、停用整套保护中的某段(或其中某套)保护时,对有单独跳闸出口

压板的保护,只须退出该保护的出口压板;对无单独跳闸出口压板

的保护,应退出该保护的开入量压板,保护的总出口压板不得退出。

5.9.1.2开关运行状态时,保护修改定值必须在保护出口退出的情况下进行。

220kV及以下微机保护切换定值区的操作不必停用保护;500kV微机保

护(分相电流差动、高频距离、方向高频等)切换定值区,应按照华

东调度要求切换前将相应保护改信号状态方可进行。

国网江苏发布《客户侧储能系统并网管理规定》(试行)

国网江苏发布《客户侧储能系统并网管理规定》(试行) 近日,国网江苏省电力公司发布了《客户侧储能系统并网管理规定》(试行),以下为全文: 第一章总则 第一条为进一步支持江苏省客户侧储能系统加快发展,规范客户侧储能系统并网管理,提高并网服务水平,依据国家有关法律法规、行业标准,以及国家电网公司《储能系统接入配电网设计规范》(Q/GDW11376-2015)、《储能系统接入配电网测试规范》 (Q/GDW676-2011)、《储能系统接入配电网技术规定》(Q/GDW564-2010)、《电池储能电站设计规程》(Q/GDW11265-2014)和《电网配置储能系统监控及通信技术规范》(Q/GDW 1887-2013)等技术规范,结合江苏电网实际,按照一口对外、优化并网流程、简化并网手续、提高服务效率的原则,制定本规定。 第二条客户侧储能系统是指在客户所在场地建设,接入客户内部配电网,在客户内部配电网平衡消纳,并通过物理储能、电化学电池或电磁能量存储介质进行可循环电能存储、转换及释放的设备系统。 第三条本规定仅适用于35千伏及以下电压等级接入,储能功率20兆瓦以下的客户侧储能系统: 第一类:10(6,20)千伏及以下电压等级接入,单个并网点储能功率不超过6兆瓦的客户侧储能系统。 第二类:10(6,20)千伏电压等级接入,单个并网点储能功率超过6兆瓦,或35千伏电压等级接入的客户侧储能系统。 第四条除第一、二类以外的客户侧储能系统,本着简便高效的原则,执行国家电网公司(以下简称国网公司)、国网江苏省电力公司(以下简称省公司)常规电源相关管理规定并做好并网服务。 第五条对客户侧储能系统接入的客户内部配电网有其他发电项目的,依发电项目相应管理规定和流程执行。

提高变电站值班员的倒闸操作规范性策略 易丹丹

提高变电站值班员的倒闸操作规范性策略易丹丹 发表时间:2017-11-22T21:43:31.390Z 来源:《电力设备》2017年第19期作者:易丹丹 [导读] 摘要:变电站工作在我国电网当中是非常重要的,对于我国人民正常用电起到了关键的作用。 (河南省信阳市供电公司河南省信阳市 464000) 摘要:变电站工作在我国电网当中是非常重要的,对于我国人民正常用电起到了关键的作用。在变电站当中,值班员担负着重要的责任,特别是倒闸操作,是比较重要的一项工序,直接关系到变电站能否正常运行。笔者根据自己的经验,着重探讨了变电站值班员的倒闸操作规范,希望对变电站值班员的发展有所帮助。 关键词:变电站值班员;倒闸操作;规范性 引言 对于变电站值班员而言,倒闸操作是非常重要的一项内容,如果在这项内容上出现失误,对变电站的正常运行是非常不利的。近年来,随着我国国家电网的发展越来越迅速,对变电站值班员的要求也越来越高。本文从变电站值班员的倒闸操作着手,探讨了提高他们的规范性操作策略,并给出了一定的建议。因此必须确保变电站人员具备较强倒闸操作规范性措施,提高意识。变电站管理层需提高值班人员倒闸操作规范性,确保变电站安全运行。 1变电站倒闸操作 变电站设备的操作运行主要有三种状态,包括检修、备用以及运行,这三种状态之间的转变主要是通过倒闸操作来实现的。倒闸操作主要指工作过程中通过对接地线进行挂、拆、断路器隔离开关等操作,使得变电站电力设备由一种状态转换为另一种状态,或者改变变电站设备当前运行方式。变电站值班人员需严格按照变电站倒闸作业规范进行倒闸操作,保障变电站设备安全及人身安全。所以说,做好变电站的倒闸操作是非常重要的,需要有一个严格的规定来保证变电站值班员进行规范化的操作,避免出现问题。同时,值班人员也要不断学习新设备和新技术,积累值班员的工作经验,从而更好的保证变电站的良好运行。 2提高变电站值班员倒闸操作规范性策略 针对目前变电站值班员经验不足,技术不够规范的问题,电网要采取切实可行的策略来提高变电站值班员的工作水平,使他们养成良好的习惯,并定期的对他们进行培训,从而保证变电站的稳定有序运行。 2.1养成良好的操作习惯 养成良好的操作习惯对于提高变电站值班员的倒闸操作规范来说是非常重要的。目前,随着社会的进步和经济的发展,我国公民的用电需求量变得越来越大,在用电高峰期的时候,需要进行开关停运等倒闸操作,这种操作有时需要的时间相对较急促,这个操作一般都是由值班员完成的,但是,在进行操作的时候,值班员常常会忽略自动重合闸的投运,导致这个情况发生的主要原因是值班人员在进行倒闸操作的过程中比较着急,没有做好足够的善后工作。这与值班员的操作习惯是分不开的,电网要切实培养值班员的倒闸操作习惯,针对他们容易遗忘操作的问题,可以编制值班员的操作记录本,对操作的整个过程进行有效的记录,这样,就可以有效的避免遗忘问题的出现。同时,我们可以利用目前的智能化技术来对值班员进行提醒,经过一段时间,他们就可以养成良好的习惯,从而更好的帮助值班员按照既定的规范来完成倒闸工作。 2.2制定值班员的作业规范 值班员的工作目前出现有比较随意的情况,这都是由于值班员的作业规范没有制定明确所造成的。目前,电网的相关部分已经逐步意识到了这个问题。我们以母线PT投退为例子,探讨制定值班员的作业规范的重要性。母线PT投退一般有四种方式。第一,是先断开母线上所有出线后断开PT。第二,是要先断开PT,然后断开出线。第三,首先要将母线上部分出线断开,其次,是将PT断开,最后,要将剩下的PT断开。第四种方式,是先将母线上的出线断至只剩一根,之后再断开PT,最后将剩下的一根出线断开。这四种方式都可以实现母线PT的投退,这就给值班人员提供了非常多的选择,这就使他们在日常的工作中很容易发生随意使用的情况,但实际上,这四种方式的使用要根据具体的情况来进行选择,起到的效果虽然类似,但是,却会产生不同的效果,有的还会产生不良的影响,所以,要对值班员的作业进行严格的规范,防止他们因为随意性而导致变电站出现事故。电网相关部门要根据值班员的具体工作,制定好作业的规范,通过专业人员的指导和帮助,并以文件的形式发放到值班员的手中,让他们严格按照既定的规范来进行作业,不能随便的更改操作规范,从而提高值班员的倒闸规范性操作水平,有助于更好的保障变电站值班员工作的正常、安全进行。 2.3对值班员进行教育培训 值班员的专业素质对于变电站的良好运行来说是非常重要的。近年来,电网对于变电站值班员的培训工作给予了充分的重视。一方面,电网要对值班员进行理论知识的培训和授课,提高他们的专业技术和能力,这是非常重要的。另一个方面,也是对于变电站值班员来说最为重要的,就是实践操作。理论知识能够起到良好的引导作用,但是,能否将这些专业知识和技能充分的利用到倒闸操作的实践当中才是最为重要的。电网近年来对于变电站值班员的实践能力培养是十分重视的,特别是目前在倒闸操作当中,一些值班员人为的操作比较多,不够规范,这是有一定安全隐患的,所以,我们要培训值班员的专业技术能力,保证他们按照既定的规范来执行操作。此外,对于变电站值班员来说,随机应变的能力是非常重要的,所以,在培训的时候,我们还要给变电站值班员讲解一些实用的操作技巧,树立解决问题的意识,从而保证他们在遇到问题的时候可以根据具体的情况来随机应变的处理,值班人员在解决问题中应该树立准确思想,思路清晰"例如在应对取下开关合闸保险停运时机问题时,值班员应该懂得存在几种情况,展开不同操作的作业步骤,这样做的利弊及可能造成的后果,综合考虑选择最适当的方法。 结束语 现阶段变电站值班人员在倒闸操作过程中仍然具有较多的安全隐患,特别是不规范的倒闸操作使得电力系统的正常运行受到了严重威胁。为了能够进一步的强化值班员倒闸操作的规范性。值班员是变电站稳定运行的重要组成部分,在变电站倒闸作业中值班员必须规范操作,保障变电站有效运行,保护值班员自身生命财产安全。为提高变电站值班员操作规范新,值班员需养成良好的操作习惯、变电站需为值班员制定操作标准、对值班员进行教育培训,提升值班人员综合素养,为变电站有效运行奠定坚实基础。 参考文献: [1]卢少华,郝佳佳.变电站值班员的倒闸操作规范性强化措施探析[J].低碳技术,2015(5):1234-1235.

江苏省电力公司《电气设备倒闸操作规范》

江苏省电力公司《电气设备倒闸操作规范》 为了更好地执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制订本规范。 1 适用范围 1.1 本规范规定了电气倒闸操作的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作是电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装置的起停用、二次回路切换、自动装置投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。 1.3 本规范适用于江苏省电力公司管辖范围内调度、500kV及以下变电所、配电网和发电厂升压站所有电气设备的倒闸操作及管理。 1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL408-91 2.2 《国调中心调度规程》 2.3 《华东电力系统调度规程》 2.4 《江苏省电力系统调度规程》 2.5 华东电网500千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993年) 2.6 苏电安[1998]300号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》 2.7 江苏省电力公司《无人值班变电所运行管理导则》(苏电生字[1999]1133号文) 2.8 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 主变,所用变(厂变),开关,闸刀(刀闸),接地闸刀(刀闸),母线, 线路,压变,流变,电缆,避雷器,电容器,电抗器, 消弧线圈,令克(跌落熔断器),保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除

江苏省电力公司关于电网建设工程概(预)算编制费用构成及计算标准的规定(试行)

关于电网建设工程概(预)算编制费用构成及计算标准的规定(试行) 一、总则 1、为了合理使用公司资金,加强电网建设工程的概(预)算管理,提高电网的投资效益,特制定本规定。 2、本规定根据国家经济贸易委员会2002年第15、16号公告关于公布《火电、送变电工程建设预算费用构成及计算标准》(2002年版),以及与之相配套的新概预算定额并结合我省电网的实际情况制定。 3、在本规定之外,确有必要增列的项目和费用,必须以国家综合管理部门、江苏省人民政府的规定为依据。 4、本规定仅适用于我省电网工程。 二、建设概预算编制依据及标准 1、项目划分及费用性质划分:执行国家经济贸易委员会颁发2002年版《电力工业基本建设预算管理制度及规定》。 2、工程量:按所编制工程设计图纸、设备清册及电气、土建等专业提资单。对影响投资较大的项目,如主要设备的选型、主控制楼的面积、地基处理、杆塔类型、导地线(电缆)型号等应进行技术经济比较,分析后确定。 3、定额: (1)10千伏及以下工程执行《全国统一安装工程预

算定额》第二册(电气工程),第三册(送电工程)以及江苏省综合预算定额。 (2)35千伏及以上送变电工程执行《电力工程概算定额》、《电力工程预算定额》(建筑工程、电气设备安装工程、送电线路工程[2001年修订本])以及相应的定额交底说明。 4、装置性材料预算价格:执行华东地区电力建设装置性材料综合预算价格(江苏价99版),不足部分参照98年预算价,并按市场价格(大宗材料按招标价)计算正负价差。 5、建筑工程材料价格:按电力行业颁布的定额材料价,并按各地区的市场价计算正负价差。 6、设备价格:主要设备按招标价、定货合同价。一般设备按同类工程合同价或市场询价。 三、工程费用构成及取费标准 220千伏及以上送变电工程: 220千伏及以上送变电工程执行国家经贸委颁布的2002年版《电力工业基本建设预算管理制度及规定》。并对以下取费作暂行规定: 1、新建变电所设计如采用监控装置且无人值守时,工器具、办公、生产及生活家具购置费和生产职工培训及提前进厂费乘0.5折减系数。 2、设计收费暂按国家计委、建设部(计价格[2002]10

电气设备的倒闸操作通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD479 电气设备的倒闸操作通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气设备的倒闸操作通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故,就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有效措施加以防止。 1.倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: (1)在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。 (2)在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。 (3)在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电

国网江苏省电力公司_招标190923

招标投标企业报告国网江苏省电力公司

本报告于 2019年9月23日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:招标数量、招标情况、招标行业分布、投标企业排名、中标企业 排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:国网江苏省电力公司统一社会信用代码:91320000134766570R 工商注册号:320000000005041组织机构代码:134766570 法定代表人:尹积军成立日期:1988-12-25 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独 资) 经营状态:存续 注册资本:9410148.717万人民币注册地址:南京市上海路215号营业期限:1988-12-25 至 / 营业范围:统一经营公司所属或接受委托经营的发电厂、江苏境内外电量购售业务,操办电力建设项目,电能交易服务,从事与电力工业有关的规划、设计、运维、检修、研究、咨询、试验、修造,电力器材经销,经营与本企业生产、科研相关的产品及技术的进出口业务,电力人才交流、信息服务,电力专用通信、信息网络与系统及设施的经营、技术改造、工程建设,承修、承试电力设施(分支机构经营),电动汽车销售、租赁、运营,充换电及储能设施建设运营,综合能源服务,住宿、餐饮服务,培训(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 招标数量 企业招标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间)1,559

110kv变电站倒闸操作运行规程标准范本_1

操作规程编号:LX-FS-A39743 110kv变电站倒闸操作运行规程 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

110kv变电站倒闸操作运行规程标 准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、目的 倒闸操作是变电站的基本工作之一,其直接对电网设备的安全运行有着直接重要的作用。为了做到“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,依据《电力安全工作规程》、《江西省电力公司电气两票管理规定》等规程规定,结合本站实际情况特制定本实施制度。 2、范围 本标准适用参加xxxx110kV变电站电气运行全部人员。

3、职责 为规范倒闸操作工作标准,本着“以人为本”的精神,特制定本规范。 4、变电站倒闸操作管理规定 4.1倒闸操作,必须严格遵守运行规程、电力安全工作规程、江西省电力公司电气两票管理规定、调度规程及上级颁布的实施细则等中的有关规定。 4.2倒闸操作应按管辖范围,根据调度员的命令进行。 4.3倒闸操作必须应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。调度下达倒闸操作命令,由当值运行值长或正值接令。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名,接令时应随听随记,接令完毕,应将记录

电气设备倒闸操作规定

电气设备倒闸操作规定 倒闸操作在火力发电厂的电气运行工作中非常频繁和重要,因此要严格按照规定执行好电气操作任务,认真贯彻落实电气运行各项管理制度,确保人身、设备安全和系统稳定。 电气操作应坚决杜绝发生下列恶性误操作: 1.带负荷拉合刀闸 2.带电装设接地线(合接地刀闸) 3.带接地线(接地刀)合闸送电 4.误拉合开关 5.误入带电间隔 6.非同期并列 (一)倒闸操作与设备状态 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变系统的运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作与电气设备实际所处的状态密切相关,设备所处的状态不同,倒闸操作的步骤、复杂程度也不同。故进行电气设备的倒闸操作,必须了解设备所处的状态,根据设备的状态和系统运行方式,写好操作票,然后进行倒闸操作。 电气设备有检修、冷备用、热备用和运行四种状态,分别加以说明: 1.运行状态:指设备的开关、闸刀合上,继电保护及自动装置投入,控制、信号、储能合闸、保护等电源均送上。 2.热备用状态:指设备的开关断开,而闸刀在合上位置,其它同运行状态。 3.冷备用状态:指设备的开关、闸刀均断开,控制电源小开关断开,设备本身保护均投入,但跳其它设备压板退出,其它设备跳本设备压板可不退出。 4.检修状态:指检修设备各侧开关、闸刀均断开,相应接地闸刀合上或挂上接地线,并挂好标志牌。 (二)倒闸操作的内容 倒闸操作有一次设备的操作,也有二次设备的操作,其操作内容如下: 1.合上(断开)开关; 2.合上(拉开)闸刀; 3.合上(拉开)接地刀闸(拆除或挂上接地线); 4.装上(取下)某些控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器; 5.投入(停运)某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (三)倒闸操作一般规定 1.倒闸操作必须得到值长的命令才能执行。 2.倒闸操作必须由具备操作条件的人员进行。

电气设备的倒闸操作1

工作行为规范系列 电气设备的倒闸操作1(标准、完整、实用、可修改) ?I.

FS-QG-73662 编 号: 电气设备的倒闸操作1 Switching operation of electrical equipment 1 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行 状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故, 就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有 效措施加以防止。 1. 倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔 离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: a. 在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及 短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。 b. 在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断 开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关, 最后合上断路器。

c. 在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断 路器确在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开 电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电流。 2. 倒闸操作的基本要求 (1)操作隔离开关的基本要求 在手动合隔离开关时,心须迅速果断,但在合到底时 不能用力过猛,以防合过头及损坏支持瓷瓶。在合闸开始时如发生弧光,则应将隔离开关迅速合上。隔离开关一经操作,不得再行拉开,因为带负荷拉隔离开关,会使弧光扩大,造成设备更大的损坏,这时只能用断路器切断该回路后,才允许将误合的隔离开关拉开。 在手动拉开隔离开关时,应缓慢而谨慎,热别是刀片刚离开刀嘴时,这时如发生电弧,应立即合上,停止操作。但在切断小容量变压器空载电流、一定长度架空线路和电缆线路的充电电流、少量的负荷电流,以及用隔离开关解环操作时,均有电弧产生,此时应迅速将隔离开

变电站倒闸操作规范化

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 变电站倒闸操作规范化 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4933-11 变电站倒闸操作规范化 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或 活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,叫做电气设备的倒闸操作。电气设备倒闸操作是变电站运行的基本操作,多年来在电力行业形成了一系列的标准和规定,但各个地方和操作单位的实际情况不尽相同,管理上也存在一定的差异,同时,时代的发展和科技的进步,变电站逐步实现了综合自动化,设备的操作规范千差万别,从而导致了变电站的倒闸操作不规范。更重要的是在对综合自动化变电站倒闸操作的执行中?熏有的内容未作及时的修订和更改。鉴于此,笔者结合本单位的工作实际,对变电站倒闸操作规范化工作作一些初步探索,愿与广大同仁共同探讨,以进一步推进变电站倒闸操作的规范化工作。 1操作票填写的内容

电气设备倒闸操作规范

电气设备倒闸操作规范 为了更好的执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步用规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制定本规范。 1 适用范围1.1 本规程规定了电气倒闸的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作时电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装臵的启停用、二次回路切换、自动装臵投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。1.3 本规程适用于江苏电力公司管辖范围内调度、500KV 及以下变电所、配电网和发电厂升压站所有电气设备的倒闸操作和管理。 1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408 -91 2.2 《国调中心调度规程》 2.3 《华东电力系统调度规程》 2.4 《江苏省电力系统调度规程》 2.5 华东电网500 千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993 年) 2.6 苏电安[1998]300 号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》 2.7 江苏电力公司《无人值班变电所运行管理导则》(苏电生[1999]1133 号文) 2.8 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 主变、所用变( 厂变) 、开关、闸刀( 刀闸) 、接地闸刀( 刀闸) 、母线、线路、压变、流变、电缆、避雷器、电容器、电抗器、消弧线圈、令克( 跌落熔断器) 、保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除 3.2.3 各种熔丝:放上、取下 3.2.4 继电保护及自动装臵:启用、停用 3.2.5 压板:放上、取下、投入、推出、或从XX 位臵切至位臵,短路并接地 3.2.6 交直流回路各种转换开关:从XX 位臵切至XX (二次插件:插入、拔出) 3.2.7 二次空气开关:合上、分开 3.2.8 二次回路小闸刀:合上、拉开 3.2.9 小车、中臵开关:有XX 位臵拉、推或摇至XX 位臵 4 倒闸操作基本要求 4.1 调度操作指令要由有权发布指令的调度值班员(所属调度单位发文公布)发布;操作人和监护人必须由上级部门批准并公布的合格人员担任。 4.2 现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位臵的指示以及区别电气相色的标色。 4.3 变电所、中心集控站、发电厂电气控制室或集控室要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理和展开图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的命名编号、实际状况和接地线的装设位臵。 4.4 倒闸操作要有明确、合格的操作依据(调度下达或根据工作票要求)。 4.5 要有统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 4.6 要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放臵接地线的专用装臵、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装臵。 5 倒闸操作原则 5.1 操作指令 5.1.1 倒闸操作必须根据值班调度员、值长或值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。

江苏省电力公司应急管理工作规定

江苏省电力公司应急管理工作规定 江苏省电力公司应急管理工作规定 (试行) 第一章总则 第一条为了全面规范和加强公司系统应急管理工作,切实防范和有效处置对公司和社会有严重影响的安全生产事件与社会稳定事件,减少事故灾害和突发事件造成的影响与损失,保障社会稳定和人民生命财产安全,维护公司正常生产经营秩序,制定本规定。 第二条本规定依据《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》、《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局2009年17号令)、《电力企业应急预案管理办法》(电监安全〔2009〕61号)、《电力突发事件应急演练导则》(电监安全2009]22号)、《国家电网公司应急管理工作规定》(国家电网安监〔2007〕110号)、《江苏省电力公司安全生产突发事件总体应急预案》等,并结合电力生产特点和公司应急管理工作实际制定。 第三条本规定规范了公司应急组织体系、应急预案体系、应急保障体系、应急培训与演练、应急实施与评估等应急管理工作内容。公司各单位应按照本规定要求,健全应急体系,完善应急机制,提高应急处置能力,维护公司安全稳定局面。

第二章应急组织体系 第四条公司系统建立自上而下的应急领导体系。江苏省电力公司应急领导小组是公司应急管理工作的领导机构。组长由总经理担任。主要职责是:贯彻落实省政府和国家电网公司、华东电网公司有关安全生产事故应急救援与处理的法律法规和有关规定;接受省政府和国家电网公司、华东电网公司应急组织机构的领导;领导、指挥公司系统各类重、特大事故和突发事件的应急工作;研究重大应急决策和部署。第五条省公司应急领导小组下设安全应急办公室和稳定应急办公室,分别设在安全监察部和办公室(研究室)。主要职责是:在公司应急领导小组的领导下,分别负责公司安全和稳定应急工作的日常管理,监督、检查省公司及所属各单位安全和稳定应急管理工作情况、各类应急预案的准备和执行情况等;协调制定、修订各类突发事件应急预案及相关规章制度;督促开展应急培训和应急演练工作;负责与地方政府及有关部门的应急工作协调;传达公司应急领导小组下达的应急指令。 第六条相关职能部门根据突发事件类别和应急工作需要,按照谁主管,谁负责原则,负责各自管理范围内的应急工作。 一般情况下,电网事故、人身事故、设备事故、信访稳定和舆情事件以及基建工程、供用电、农电、信息网络等突发事件的应急管理和应急处置工作分别由调度通信中心、安全监察部、生产技术部、办公室、基建部、营销部、农电工作部、科技信息部等部门牵头负责。如突发

电气设备倒闸操作知识

电气设备倒闸操作知识 1.倒闸操作的概念 当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。 2.电气设备状态 (1)运行状态:指设备的断路器及隔离开关都在合闸位置,将电源至受电端间的电路接通(包括辅助设备,如电压互感器、避雷器等)。 (2)热备用状态:指设备的断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸,电路即接通转为“运行状态”。 (3)冷备用状态:是指设备的断路器及隔离开关均在断开位置。其显著特点是该设备与其他带电部分之间有明显的断开点。 (4)检修状态:是指设备的断路器及隔离开关均已断开,检修设备两侧装设了保护接地线(或合上了接地隔离开关),并悬挂了工作标示牌,安装了临时遮栏等。 3.倒闸操作的内容 (1)拉开或合上断路器和隔离开关。 (2)拉开或合上接地刀闸(拆除或挂上接地线)。 (3)装上或取下某控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器。

(4)投入或停用某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (5)改变变压器或消弧线圈的分接头。 4.倒闸操作的基本原则 (1)在拉、合闸时,必须用断路器接通或断开回路的负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关接通或切断回路负荷电流。 (2)线路停送电操作: 1)线路送电时,应从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,按先合上母线侧隔离开关,再合上线路侧(负荷侧)隔离开关,最后合上断路器的顺序操作。 2)线路停电时,应从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关。 3)较长线路的停、送电,应防止电压产生过大波动,防止发电机产生自励磁,注意调节发电机电压。 (3)变压器操作: 1)变压器送电,送电前应将变压器中性点接地,送电先合电源侧断路器,后合负荷侧断路器。 2)变压器停电,停电前将变压器中性点及消弧线圈倒至运行变压器。停电先拉负荷侧断路器,后拉电源侧断路器(停电前变压器中性点也应接地)。 3)不准用隔离开关对变压器进行冲击。运行中切换变压器中性点接地隔离开关时,应先合后拉。 (4)倒母线操作:

变电所的倒闸操作11页word

变电所的倒闸操作 一、基本要求 调度操作指令要由有权发布指令的调度值班员(所属调度单位发文公布)发布;操作人和监护人必须由上级部门批准并公布的合格人员担任。 现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位置的指示以及区别电气相色的标色。 变电所、中心集控站、发电厂电气控制室或集控室要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理和展开图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的命名编号、实际状况和接地线的装设位置。 倒闸操作要有明确、合格的操作依据(调度下达或根据工作票要求)。要有统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放置接地线的专用装置、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装置。 二、操作原则 1、操作指令 倒闸操作必须根据值班调度员、值长或值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。在发布和接收操作指令时,必须互报单位、姓名、严格执行发令、复诵、录音、汇报和记录制度,并使用统一的调度术语、操作术语和设备双重名称。 调度操作指令下达分口头和书面两种方式。操作任务有综合操作和逐项操作两种形式。 调度员在预发、审核、正式发令执行操作任务票前,均应明确操作目的,核对系统模拟图(及CRT上电气结线图)、核对设备停电申请批复单、核对现场实际情况,征求操作意见,以确保其正确性。 计划停送电操作,应采用书面形式,由调度提前一值预先填写操作任务票,并审核正确后预发。预发适应间讲清操作目的和内容、预告操作时间,由运行值班员预先填写、审核倒闸操作票。预发时应讲清操作目的和内容、预告操作时间,由运行值班员预先填写、审核倒闸操作票。

江苏省电力公司发展战略及“十五”发展总体计划

江苏省电力公司发展战略及“十五”发展总体计划 一、公司发展战略 (一)战略定位 1、公司战略定位 江苏省电力公司是国家电力公司的子公司;是以电力生产销售为核心,多元化发展,为江苏省及区域国民经济和社会可持续发展提供产品和服务的电力企业;是江苏省电力市场的系统运营者;是华东电网及区域电力市场的战略主体之一;是由电力核心产业向电力相关产业、电力延伸产业、高新技术产业等多元发展的战略实施主体。 江苏电网是“西电东送”的一个重要受电端,是上海可持续发展电力供应的一个战略通道。 2、公司本部战略定位 本部是公司的战略决策中心、调度生产指挥和市场交易中心、资本运营中心、核心企业管理中心和精神文明建设指导中心。 (二)战略目标 1、总体战略目标 建成集团化、多元化、现代化、国际化,居于国内同行领先水平,庆身世界先进电力企业行列的现代电力公司(即“四化一先”的战略目标)。 2、战略实施步骤 具体分四年加以实施: 第一步,2001年达到国电公司一流电力公司的标准,跨入国内 同行先进行列; 第二步,2003年初步形成集团化、多元化、现代化、国内同行领先的国际一流电力公司的基本框架,初步形成具有江苏特色的企业文化和良好的企业风貌;到2005年,建成集团化、多元化、现代化并以较高水平进入国电公司系统国际一流电力企业行列的公司; 第三步,到2010年,初步建成集团化、多元化、现代化、国际化的现代电力公司,在国电公司系统率先进入世界先进电力企业的行列; 第四步,到2020年,建成国际上有一定知名度的电力公司,确立世界先进电力企业的地

位。 (三)总体发展战略 电为核心,多元发展;内强素质,外堡形象;国际比较,分区推进。 (四)核心产业发展战略 优失发展电网,优质拓展服务,优化发展电源,体制机制适应市场化,枝术装备达到现代化,经营管理实行集约化,即“三优三化”战略。 (五)多种产业发展战略 1、产业发展战略:巩固提升支柱产业,加快拓展新兴产业。 2、资本运营战略:有效整合内部资产,积极扩张外部资本。 3、市场开发战略:规范系统基础市场,拓展外部发展空间。 4、品牌战略:共创苏源品牌,打造世界名牌。 5、集团化战略:以苏源集团公司为核心企业,组建苏源集团;资本为纽带,构造多种产业新体系,实现集团化管理,集约化经营。 6、资源控制战略:充分利用资金资信优势,尽可能多的占有各种资源,如土地、交通设施、公用产业等,形成资源开发型产业。 二、“十五”发展总体计划 (一)总目标 公司“十五”期间发展的总目标是:贯彻执行公司发展战略,通过深化电力体制改革和内部改革,大力调整结构,坚持多元化发展,全面提高公司生产经营水平、管理水平、技术水平、队伍素质、竞争能力,确保2001年达到国电公司一流电力公司的标准,跨入国内同行先进行列;2003年,初步形成集团化、多元化、现代化、国内同行领先的国际一流电力公司的基本框架,初步形成具有江苏特色的企业文化和良好的企业风貌;到2005年,建成集团化、多元化、现代化并以较高水平进入国电公司系统国际一流电力企业行列的公司。 (二)6项基本任务 1、坚持“发展是硬道理”,实现公司跨越式发展。 2、坚持以改革开放为动力;实现体制创新。

倒闸操作安全规程

倒闸操作安全规程 1、调度操作指令要由有权发布指令的调度人员发布;操作人和监护人必须由上级部门批准的合格人员担任。 2 、现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位置的指示以及区别电气相色的标色。 3 、变电站要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的编号、实际状况和接地线的装设位置。 4 、倒闸操作要严格按照倒闸操作票操作执行。 5 、倒闸操作使用统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 6 、倒闸操作使用合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放置接地线的专用装置、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装置。

倒闸操作标准 (一)受理调度下达的操作计划 1.变配电站负责人接受指令。 2.准备好《操作记录簿》,并记录以下内容: (1)下达操作计划时间。 (2)受令人姓名。 (3)操作任务。 (4)系统运行方式。 (5)停送电时间。 (6)作业时间。 (7)工作负责人。 (8)操作指令号、指令项。 (二)制定操作方案 1.变配电站负责人审核操作计划的可行性。 2.检查模拟图板与当时系统接线方式。 3.检查停电作业设备工作是否安全。 4.调度下达的作业时间和操作时间是否合理。 5.根据工作计划,确定接地线组数及安装地点。 6.根据操作计划,制定所需操作票的份数,制定操作方案。7.操作计划有疑问时,联系调度询问清楚,并有根据地提出问题。 (三)填写操作票 1.由变配电站负责人指派有权操作的值班员填写操作票。2.操作人、监护人依据操作计划、工作任务、系统运行方式和现场实际情况,根据研究确定的操作方案,由操作人填写操作票。 3.填写操作票要求:

江苏省电力公司投资管理办法

江苏省电力公司投资管理办法 (试行) 第一章总则 第一条为进一步加强江苏省电力公司(以下简称“公司”)的投资管理,建立内部约束机制,规范投资行为,提高投资效益,根据国家有关法律、法规、政策和《国家电网公司投资管理规定》制定本办法。 第二条本办法所称投资是指将公司资金投放于某种对象或事项,以取得一定收益的活动,主要包括新建、改扩建、购置固定资产的投资以及对外股权和债权等投资。 第三条本办法适用于公司本部和公司系统各单位。 第四条公司对投资管理实行全过程“阳光管理”,包括项目前期、计划安排、工程建设、竣工验收、后评估等各个阶段的管理。 第五条公司投资坚持“统一管理、分级实施”的原则,确保投资可控、在控,以充分发挥公司整体优势和各单位的积极性。 第二章投资范围和类别 第六条公司所有投资行为,必须符合国家产业政策和法律法规,必须符合公司发展战略和中长期规划。 第七条公司主要投资于电网项目,投资突出电网发展和安全运行的需要。公司根据财务状况、经营状况和发展需要,适度投资有利于改善职工工作环境,提高职工素质的项目。公司禁止低效或无效投资。 第八条公司投资包括省公司统筹安排的投资和公司系统各单位根据本单位财

务状况自行安排的投资。投资项目分为大中型电网基建项目、小型基建项目、技术改造项目、营销项目、科技项目、信息项目、环保项目、电网二次项目、零星固定资产购置项目等。 第九条公司系统各单位可以使用折旧返还资金自行安排项目。自定项目应按“效益优先、保证重点”的原则确定。对于附表“使用折旧返还资金需报省公司批准的项目”规定的项目,需按程序报省公司审批。 第十条对外进行股权和债权投资,必须达到合理收益水平,有严格的风险防范措施。非独立法人单位不得进行对外投资。对外投资的管理办法另行制订。 第三章投资决策与项目审批 第十一条公司投资固定资产项目,必须遵循基本建设程序,程序执行的各个环节、执行的具体结果应按“阳光管理”的要求予以公示或公开。 第十二条省公司投资的项目,遵循以下程序: (一)根据公司发展战略,制定专业发展中长期规划; (二)编制可行性研究报告,按投资审批权限和审批程序报批; (三)对于大中型和复杂的项目,需要编制和审批初步设计文件及概算(对于10千伏及以下配网项目,也要编制必要的设计文件和预算)。小型和简单的项目,应编制和审批必要的设计文件和预算。 (四)编报和审批投资计划; (五)编报和审批资金计划; (六)组织竣工验收并完成工程决算; (七)大中型电网基建项目中的枢纽站和主干网架项目、电网技术改造的重大项目需开展后评估。其他项目也可根据实际情况进行后评估。

电气设备的倒闸操作(2020版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气设备的倒闸操作(2020版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电气设备的倒闸操作(2020版) 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故,就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有效措施加以防止。 1.倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: (1)在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。 (2)在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。 (3)在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确

在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电流。 2.倒闸操作的基本要求 (1)操作隔离开关的基本要求 a.在手动合隔离开关时,心须迅速果断,但在合到底时不能用力过猛,以防合过头及损坏支持瓷瓶。在合闸开始时如发生弧光,则应将隔离开关迅速合上。隔离开关一经操作,不得再行拉开,因为带负荷拉隔离开关,会使弧光扩大,造成设备更大的损坏,这时只能用断路器切断该回路后,才允许将误合的隔离开关拉开。 b.在手动拉开隔离开关时,应缓慢而谨慎,热别是刀片刚离开刀嘴时,这时如发生电弧,应立即合上,停止操作。但在切断小容量变压器空载电流、一定长度架空线路和电缆线路的充电电流、少量的负荷电流,以及用隔离开关解环操作时,均有电弧产生,此时应迅速将隔离开关断开,以便顺利消弧。