8 电源线计算和选择1 基站电源组成

1.1 基站系统结构图

基站配套电源常用计算公式

1 基站配套电源系统组成 2 基站配套的电源线选择与计算 基站配套电源线总体分布图 基站常用电缆明细表 直流电力线截面的选择与计算 直流供电回路可按允许压降法确定电力线截面积,

不同工作电压下压降固定分配值 案例: 某局市话-48V电源,远期忙时最大负荷电流为500A,从蓄电池到直流配电屏线路距离为6m,直流配电屏到市话机房配电屏距离为15m,每段应选择什么规格型号的馈电线? 解:①求蓄电池到直流配电屏导线截面 因为电池到直流配电屏一般用铜导线,所以rT=57,另外查表可得,这段导线允许压降ΔU=,故

选用RVVZ 1X300 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负)。 该型铜芯线安全载流量为744A,完全符合实际负载电流要求。 ②求直流配电屏到市话机房配电屏导线截面 由表可知这段压降ΔU=,故: 选用RVVZ 1X240 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负),选用RVVZ 1X120 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(保护地)。 该型铜芯线安全载流量为628A,完全符合实际负载电流要求。

交流电力线截面选择与计算 交流低压电力线选择,按导线的安全载流量法(各种绝缘导线,根据其绝缘的种类和敷设方法,允许长期通过的最大电流,称为安全载流量)选择导线。 配电变压器到交流配电屏的每根导线电流,可按下式计算

油机发电机至交流配电屏每根导线电流,可按下式计算 交流配电屏至开关电源整流架导线上的电流,可按下式计算交流配电屏至UPS设备输入导线上的电流,可按下式计算UPS至交流配电屏输入导线上的电流,可按下式计算

电力配套工程合同

电力配套工程合同 甲方(单位全称): 法定代表人: 联系地址: 联系电话: 乙方(单位全称): 法定代表人: 联系地址: 联系电话: 依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规,根据工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平诚信的原则,对本工程建设项目,经双方协商一致并达成一致意见,签订本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程施工建设范围:

厂房单体、水泵房、门卫、电信弱电机房、物业用房、垃圾房、绿化浇灌、景观照明等配电。开关站设备及安装、10 KV 电缆排管及敷设、箱变设备及安装、箱变及分支箱设备基础土建施工、分支箱设备及安装、电力排管过河顶管工程施工、0.4 KV 低压出线电缆排管及敷设、电缆排管后沟槽覆土、分支箱出线电缆排管及敷设直至单体厂房计量电表箱设备及安装、挂表送电。 四、承包方式: 合同总价一次性包干闭口合同。工程总价不因法律、法规、国家政策变化而调整;不因供电部门价格变化(含材料调价)及供电部门预算、设计、工询方案变化而变更。 五、工程期限: 自年月日进场施工至年月日电力排管和设备安装竣工(在前述期限内,乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保月日送电至用户终端)。 六、工程总造价: 合同一次性包干总价为人民币元整(元)该总价已包括:开关站设备及安装、10 KV电缆排管及敷设、箱变设备及安装、箱变及分支箱设备基

础土建施工、分支箱设备及安装、电力排管过河顶管工程施工、0.4 KV低压出线电缆排管及敷设、电缆排管后沟槽覆土、分支箱出线电缆排管及敷设直至单体厂房计量电表箱设备及安装、挂表送电。即完成上述内容而向电力公司支付的所有配套费用。 七、付款方式: 1、合同签订后十日内甲方向乙方预付人民币万元。 2、甲方支付给电力公司的用于电力配套费用(该电力配套费用由甲方直接支付电力公司,并在本合同总价中予以扣除,不足部分由乙方支付)。 3、在工程验收合格且送电后三十日内结算余款(如有)付至总造价的%。 4、%余款(如有)在竣工备案通过后的二年保修期到期后个工作日内付清。 八、设备、材料、质量认定: 1、乙方供应的材料、设备明细表见附件(含数量、技术参数及指标)。 2、乙方供应采购的设备,必须附有产品合格证及相关质量检验报告才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,

铁塔基站维护电源培训

铁塔基站维护电源培训文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

湘西铁塔基站维护电源培训 基站的通信电源系统主要由高频开关电源、蓄电池组、柴(汽)油 发电机组等设备组成。其它设备还包括变压器、市电-油机转换箱、交流配电箱、空调、动环监控设备及防雷接地设备。 通信电源一般均使用正极接地的-48V直流电源系统,电压变动范围为-40~-57V。 一、高频开关电源 开关电源的作用是将交流电变换为通信设备所需的直流电。基站的 开关电源设备主要由交流配电单元、直流配电单元、监控单元及整流模 块等部分组成。 1.目前湘西本地网近3年来新建基站配套的开关电源基本上均系艾默生PS48300-3B/2900-150型产品,另外有少量的中兴ZXDU68 S601 型、中达电通MCS3000型等其它公司的产品;联通划归站的开关电源主 要有艾默生PS48400-3/2900、艾默生PS48400-2D/50及中兴ZXDU300、 中兴ZXDU500型等厂商的产品,另外有少量的北京动力源、杭州顺达等 公司的产品。其中艾默生PS48300-3B/2900-150型开关电源配R48-2900U 50A整流模块3个、M500S监控单元1个、W94C5U11信号转接板1块;中兴ZXDU68 S601型开关电源配ZXD2400 50A或整ZXD1500 30A流模块3个、监控单元1个。 2.开关电源维护须知

①.维护人员应配备有吹风机、毛刷等卫生洁具及高压绝缘棒、交直流钳形表、地阻仪等必要的维护仪表工具;另外还需备有适当数量的整流模块、监控单元、控制板件等维护用备品备件。 ②.每个月应对整流模块外部的风道及过滤网、每3个月应对整流模块内部各板件进行清扫除尘工作,以保证模块稳定、可靠的运行; ③.维护人员在巡检中应检查监控单元、整流模块及防雷器件是否正常工作,对监控单元显示的各类“当前告警”应及时进行处理。 ④.合理配备整流模块的数量:局站开关电源配置的整流模块的总输 +直流负荷)的要求。配备的整流模块应同时开出至少应能满足(0.1C 10 启,以满足蓄电池对充电电流的要求。 ⑤.正确、合理地设置开关电源监控单元中的各项参数: 爱默生M500S监控单元设置方法(密码:1) 一、电池参数二、直流参数 ①.基本参数过压告警: 管理方式:自动低压告警: 电池熔丝组:2 欠压告警: 电池容量:300AH 环境高温告警点:40℃ 电池类型:1 环境低温告警点:-5℃ 电池分流器:有负载分流器:无

电力工程建设施工合同标准版

电力工程建设施工合同标准版 Standard construction contract for electric power engineering 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

电力工程建设施工合同标准版 前言:施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方(发包方): 委托代理人: 乙方(承包方): 委托代理人: 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,乙方承揽甲方安装工程,经双方友好协商达成共识,签订本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、工程范围:

三、材质要求: 四、技术要求: 五、工程说明: 六、施工方式:包工包料,预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 (1)本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备,由乙方自行购买,但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 (2)乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料;所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件,并对材料质量负责。 (3)、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品,否则,乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 1、准备工期:______个日历天。 2、安装工期:_____个日历天。

基站配套电源详解

基站配套电源详解 1 基站电源组成 2 市电 3 交流配电箱 4 开关电源 5 蓄电池 6 基站电源接地系统 7 基站电源防雷保护 8 电源线计算和选择 1 基站电源组成 1.1基站系统结构图 通信电源组成

2 市电 市电分类 根据通信局(站)所在地区的供电条件、线路引入方式方式及运行状态,将市电分为四类,其划分条件应符合下列要求:1、一类市电供电为从两个稳定可靠的独立电源各自引入一路供电。该两路电源不应同时出现检修停电,平均每月停电次数应不大于1次,平均每次故障时间不应大于h。两路供电线宜配置备用市电电源自动投入装置。 2、二类市电供电线路允许有计划检修停电,平均每月停电次数应不大于次,平均每次故障时间不应大于6 h。 3、三类市电供电为从一个电源引入一路供电线,供电线路长、用户多、平均每月停电次数应不大于次,平均每次故障时间不应大于8 h。 4、四类市电供电应符合下列条件之一的要求: 1)由一个电源引入一路供电线,经常昼夜停电,供电无保证,达不到三类供电要求。 2)有季节性常时间停电或无市电可用。 市电引入 外市电引入方式有如下四种: 1) 新建机房设有专用变压器,通过1 路10KV 高压引至基站专用变压器,通过变压器降压后负责基站设备供电。 2) 新建机房无专用变压器,从远端的公用变压器引1 路380V(或220V)至基站,负责基站设备的供电。 3) 租用民房设有专用变压器的基站,从租用民房的低压配电系统的输出分路引至基站。 4) 租用民房无专用变压器的基站,从租用民房的总交流配电箱处引至基站。 ●基站新建引入外市电的电压等级可根据当地供电条件、用电容量、供电部门要求综合确定。 ●基站新建宜引入一路优于三类或三类(平均月市电故障≤次,平均每次故障持续时间≤8h)的市电作为主用交流电源。外市电引入容量应按远期负荷考虑 3 交流配电箱 作用:基站引电的入口,为整个基站提供电源。 输出:整个机房的交流设备供电和开关电源的直流输入 交流配电箱技术要求 1. 基站应配置市电/油机切换开关、移动油机应急接口。移动油机应急接口配置为标准插头式(与交流引入电压制式相匹配)。 2. 交流配电箱应内置浪涌保护器(SPD),其通流容量的选择应符合《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(GB 50689)的相关要求。可插拔防雷模块严禁简单并联作为80kA、120kA等量级的SPD使用。 3. 交流配电箱应配置多回路交流计量智能电表装置,对交流配电箱内的交流输入及输出分路进行交流电度计量。

移动通信基站技术方案

移动通信基站施工技术方案 施工单位: 编制单位: 编制日期: 目录 概述 随着铁塔公司的建立,基站及其配套机房、电源等将成为铁塔公司的技术要点,本文主要从基站设备安装、线缆布放、电源配置、天馈线安装等方面进行详细讲解,同时介绍了铁塔类型、施工工艺、标签规范等方面,是4G基站建设中不可多得的经验总结。 一、设备基站主要设备安装、各类线缆布放示意图基站内部设备安装示意图; 1、基站设备安装场景展示; 图-1 图-2 图-3 1.1基站场景电缆走线槽道安装简析(图-2); 1.1.1电缆走道及槽道安装位置应符合施工图的规定,左右偏差不得 >50mm。 1.1.2水平槽道水平度每米偏差不得>2mm,垂直槽道垂直度偏差不

得>3mm。 1.1.3电缆走道安装牢固稳定,具备防震功能。 1.1.4电缆应有序地绑扎在走道上。 1.2基站内部走线槽道布线安装(图-3) 1.2.1.1信号线的布放 1.2.1.2布放的信号线应平直,无扭曲打结,转弯处应自然圆滑, 符合设计要求。 1.2.1.3屏蔽线外层应与接地体连接可靠。 1.2.1.4芯线应无损伤,焊点光滑、均匀,无漏焊、虚焊、错焊。 1.2.1.5系统控制器到信道机的电缆最大允许长度应符合产品说明 书的要求。 1.2.1.6信号线、高频馈线、电源线应分开布放。 1.3电源线和地线的安装(图-3); 1.3.1电源线和地线安装方法: 根据电源线和地线的实际走线路径量得所用电源线和地线的长度,分别裁剪-48 伏电源线和工作地线、和保护地线;用 裁纸刀剥开电源线和地线的绝缘外皮,其长度与铜鼻子的耳柄 等长。用压线钳将铜鼻子压紧,用热缩管将铜鼻子的耳柄和裸 漏的铜导线热封;不得将裸线漏出.将电源线的一端与BTS 机柜 的电源接线柱固定,电源线沿走线架整齐布放,并用扎带绑扎,另一端和电源柜的接线排连接。 1.3.2电源线的区分:

电力建设工程施工合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 电力建设工程施工合同

编号:FS-DY-20192 电力建设工程施工合同 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方);《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表:甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条

款》中指定的代表人。 5.社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10.工程:《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 11.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 12.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增加预

电力工程施工合同书版

工程施工合同 合同编号: 工程名称:XXXX中学(630KV A)10KV配电新建一户一表工程 发包方:XXX中学 承包方:XXXX有限公司 签订日期:年月日 工程施工合同

根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规,国家、行业、地方工程建设管理规定。为保障工程建设安全、质量、进度,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则

,共同协商、签订工程施工合同(以下简称合同),以资共同遵守。 一、合同签订单位: 发包方:XXXX (简称甲方) 承包方:XXXX (简称乙方) 二、工程名称:XXXX(630KV A)10KV配电新建一户一表工程 三、工程地点:XXXX321号 四、工程建设规模:新上容量630KV A,一户一表改造。 合同承包范围:合同承包内容:(具体详见工程预算书中所列 五、合同价款支付方式:转账 六、双方责任: 1、甲方 (1)负责委派工程项目建设代表;负责监督、检查工程施工安全、质量和进度等工作;负责组织工程中间验收和工程竣工验收工作;负责协调和处理工程项目实施过程中的地方关系和周边环境工作及其相应费用(如阻工、青赔、补偿等)。 (2)负责办理工程建设项目规划、城建、城管、交警、环卫、园林绿化、电力等报批及其相应费用;负责向乙方提交工程施工所需资料。 (3)负责按照国家、行业、地方工程建设管理标准、规范、规程、规定、工程施工图纸和工程技术资料规定及其要求进行工程施工工作。 (4)负责协调处理施工场地内各交叉作业单位之间关系,确保乙方按合同约定工作。 (5)负责工程物资进场道路平整、施工场地内障碍清除和清理等工作;负责按照合同约定完成甲方工程施工部份的工程竣工验收和工程施工场地移交乙方施工工作;负责向乙方提供安全的工程物资存放条件。 (6)负责在工程施工期间内向乙方提供施工所需水源和电源,确保乙方工程施工需要。 (7)负责按合同约定的范围内容和时间完成工作,积极配合乙方工作。

基站电源系统介绍

基站电源系统(详) 一基站供电系统结构 基站供电系统主要由交流供电系统和直流供电系统组成。 交流供电系统:由一路市电电源、一路移动油机电源、浪涌保护器、交流配电箱(具备市电油机转换功能)组成。 直流供电系统:由高频开关组合电源(含交流配电单元、监控模块、整流模块、直流配电单元)、两组(或一组)蓄电池组组成。 交流供电系统运行方式: (1)市电正常时,由市电供电; (2)市电停电后,移动油机未到站时,站内通信设备由蓄电池放电供电;

(3)移动油机到站,待油机启动后,由油机供电; (4)市电恢复后,由市电供电。 直流供电系统的运行方式: 在线恒压充电的全浮充供电方式。 (1)当交流电源正常时,由整流器和蓄电池并联浮充供电(整流器一方面给通信设备,一方面又给蓄电池充电,以补充蓄电池因自放电而失去的电量); (2)当交流电源中断后,由蓄电池单独向通信设备供电; (3)当交流电源恢复供电时,开关电源的监控模块自动启动整流器向通信负荷供电,并对蓄电池进行充电。 蓄电池组既为备用电源,又可以吸收高频纹波电流。 二基站电源系统实物布局

基站内电源相关设备主要有:交流配电箱、浪涌保护器、室内地线排、高频开关组合电源、蓄电池组。 三交流供电部分 3.1 交流供电系统分为两种型式 1. TN型:系统中,电源端有一点与地直接连接,电气装置的外露可导电部分与电源端接地点用保护线直接连接;又可分为:TN-C、TN-S、TN-C-S三种。 2.TT型:在此系统中,电源端有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。 移动基站中常用TT型式供电

移动基站开关电源接地规范

移动基站开关电源接地规范

一、前言开关电源设备是现代通信系统中的重要组成部分,其目的是为通信设备提供安全、可靠、高效、稳定、不间断的能源。随着科技水平的进步,对于开关电源设备性能的要求也逐步提高,除必须满足基本的功能外,还要求具备交流配电、自动切换、直流配电、远程智能集中监控、电池自动管理等功能,从而满足网络监控管理的需求。 开关电源的发展经历了从线性电源、相控电源到高频相控电源的发展历程,由于开关电源具有功率转换效率高、稳压范围宽、功率密度比大、重量轻等优点,从而成为开关电源的主体,并向着高频小型化、高效率、高可靠性的方向发展。计算机控制、通信和网络技术的快速发展,为开关电源远程监控系统的发展和完善提供了更加 便利的条件,使其无人值守成为可能。 通常开关电源系统由交流配电、整流模块、直流配电和监控模块组成,如图1所示。监控系统可将交流配电柜、直流配电和整流模块进行实时监控。直流配电主要完成直流输出路数分配、电池接入和负载边接等功能,一般要求可自由出线,可出面操作维护,可实现柜内并机和柜外并

机,具有状态显示和告警功能,能检测每一路熔断器的通断状态;多个并联的整流模块的主要功能是将输入交流220V转换输出为满足通信要求的-48V的直流电。 通信电源系统组成框图 监控模块主要实现交流配电柜、直流配电柜和模块监控,此外还要进行电池自动管理功能。开关电源系统作为通信网络的能源供给者,除了必须具备可靠、稳定等基础特性外,其电磁兼容设计、防护设计、可操作性和可维护性也是非常关键的因素。安全性是电源设备最重要的指标,其不安全隐患不但不能完成正常的供电要求,而且还有可能发生严重的事故,甚至造成机毁人亡的巨大损失。为此,必须加强安全性设计工作。而目前影响电源设备安全性最重要的工作是如何有效 提高其防雷电浪涌和操作过电压的能力。 二、开关电源遭雷击的故障点 1、 整流模块被损坏(交流侧、直流侧) 2、监控模块端口被损坏

电力工程施工合同书(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电力工程施工合同书(合同范 本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other

电力工程施工合同书(合同范本) 甲方:玉树xxxx水务局 乙方:青海省xxxxxx限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV~10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条工程概况:0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 一、工程名称:玉树县禅古新社区水利配套基础设施(供电)工程 二、工程内容: 0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程 三、工程地点:玉树县结古镇禅古新村

四、设计单位:青海省水利水电勘探设计院 五、工期: 2020年月日至2020年月日 五、质量标准:按电力行业优质工程执行,符合设计及规范标准 六、合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定 (¥)万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言:汉语 二、适用法律:国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 三适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人: 二、乙方项目负责人: 三、工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。 四、监理工程师代表:

基站开关电源的组成及功能介绍

基站开关电源的组成及功能介绍 交流电经过整流,可以得到直流电。但是,由于交流电压及负载电流的变化,整流后得到的直流电压通常会造成20%到40%的电压变化。为了得到稳定的直流电压,必须采用稳压电路来实现稳压。按照实现方法的不同,稳压电源可分为三种:线性稳压电源、相控稳压电源和开关稳压电源。 开关稳压电源与线性稳压电源和相控稳压电源相比,具有功率转换效率高,可达65%~90%,发热少,体积小、重量轻,对电网电压大范围变化具有很强的适应性,电压、负载稳定度高等特点。目前基站机房的电源部分,应用开关稳压电源较多。 一、基站开关电源 1、机房中的实物组成 开关电源系统一般由交流配电、整流模块、监控模块和直流配电四部分组成,其整体结构如下图所示。

2、工作原理

3、各部分的主要功能 交流配电——输入市电或油机电,将交流电分配给各路交流负载。当市电中断或市电异常时(过压、欠压、缺相等),配电屏能自动发出告警信号,有的电源系统还能自动切换到第二路市电或自动切断交流电源,保护系统。 整流模块——从交流配电取得交流电能,将交流电整流成直流电,输出到直流母排。交流异常或直流输出异常时发出告警或自动保护。整流模块发生严重故障时,自动关机,退出工作。 直流配电——将直流母排上的直流电能分配给不同容量的负载,并给电池充电。当直流供电异常时要产生告警或保护。如熔断器断告警、电池欠压告警、电池过放电保护等。 监控模块——实时监测和控制电源系统各部分工作。即监测和控制交流配电、整流模块、直流配电的工作状态。对电池进行自动管理,即自动控制充电过程,监测电池放电过程,电池电压过低时发出告警或控制直流配电断开电池,自 动保护电池。监控模块还配有标准的通信口,RS232、RS485或RS422通信口,作为后台监控的接口。

计算机控制、通信和网络技术的快速发展,为开关电源远程监控系统的发展和完善提供了更加便利的条件,使其无人值守成为可能。 通常开关电源系统由交流配电、整流模块、直流配电和监控模块组成,如图1所示。监控系统可将交流配电柜、直流配电和整流模块进行实时监控。直流配电主要完成直流输出路数分配、电池接入和负载边接等功能,一般要求可自由出线,可出面操作维护,可实现柜内并机和柜外并机,具有状态显示和告警功能,能检测每一路熔断器的通断状态;多个并联的整流模块的主要功能是将输入交流220V转换输出为满足通信要求的-48V的直流电。而目前影响电源设备安全性最重要的工作是如何有效提高其防雷电浪涌和操作过电压的能力。 二、开关电源遭雷击的故障点 1、 整流模块被损坏(交流侧、直流侧) 2、监控模块端口被损坏 3、开关电源内C类SPD发生损坏 4、开关电源内主空开频繁跳 5、开关电源雷电过后的“吊死” 三、雷电入侵移动基站开关电源的几种方式 1、 通过220V市电引入传导进入 雷电通过直接或感应的方式通过市电电源线入侵基站,虽然大部分雷电流在进入开关电源前通过B类SPD对地释放,但仍然会有部分雷电流进入开关电源,这部分雷电流的大小取决于B类SPD的性能及是否能与C类SPD进行良好的配合。 2、

中国铁塔公司基站通信电源系统配置指导意见(试行)2015年3月

基站通信电源系统配置指导意见 (试行) 中国铁塔股份有限公司 2015年3月

目录 1概述 (1) 2系统配置 (2) 3市电引入 (2) 4交流配电箱 (3) 5开关电源 (4) 6后备保障 (5) 6.1保障方式 (5) 6.2保障电源配置 (5) 6.3蓄电池组 (7) 6.4固定发电机组 (7) 6.5移动发电机组 (8) 7新能源供电 (9)

1概述 1.1基站通信电源系统对移动通信网络可靠运行至关重要,以满足基站设备7×24小时不间断供电为原则,为保证系统易维护、易扩展,同时合理控制建设成本,特制定本指导意见。 1.2现网中通信基站的电源系统存在过配置、欠配置的情况;过配置会导致投资浪费、设备利用率低,而欠配置会降低供电系统可靠性,进而影响通信安全。 为优化基站供电系统,总部通过充分研究与试点测试,确定供电系统配置方法,包括用负载实际功率取代负载最大功率进行电源系统容量计算、优化电源模块计算方法、在频繁停电的农村地面站配置小型固定柴油发电机组等创新或试点措施。 1.3本指导意见在中国铁塔《新建基站配套设施总技术要求(试行)》(Q/ZTT 1005-2014)基础上,对典型场景给出了具体配置建议,适用于中国铁塔股份有限公司新建基站的建设,改造及搬迁基站可参照执行。 1.4对于有特殊要求的基站,各省分公司可根据实际情况在本指导意见的基础上进行合理调整;并在总部相关部门的管理和指导下,根据实际进行试点或改进,以达到最佳应用价值为原则确定配置方案。1.5本指导意见未涉及的内容,应执行工业和信息化部、中国铁塔股份有限公司的相关标准和规范。 1.6本指导意见由中国铁塔股份有限公司负责解释。

电力工程施工合同范本

电力工程施工合同范本 甲方:玉树xxxx水务局 乙方:青海省xxxxxx限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV~10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条工程概况:0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 一、工程名称:玉树县禅古新社区水利配套基础设施(供电)工程 二、工程内容: 0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程 三、工程地点:玉树县结古镇禅古新村 四、设计单位:青海省水利水电勘探设计院 五、工期: 20xx年月日至20xx年月日 五、质量标准:按电力行业优质工程执行,符合设计及规范标准 六、合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定 (¥)万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言:汉语 二、适用法律:国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 三适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人: 二、乙方项目负责人: 三、工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。 四、监理工程师代表: 第四条甲方工作 一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨,给施工单位提供施工的便利条件。 二、甲方负责组织相关部门,对工程实施监督,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。 三、开、竣工时间由甲方确定。 四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,技术交底。 五、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。 第五条乙方工作

电力工程施工合同书

电力工程施工合同书工程名称:湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位:湖南尚美尔投资有限公司 施工单位:湖南亨通电力有限公司 年月日

10KV配电工程施工合同 甲方(发包方):湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方):湖南亨通电力有限公司 受甲方委托,乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工,根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本协议,作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况: 1、工程名称:湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点:长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定,该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电,所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价:经双方协商,工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(¥1380000元)(不含税),该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定,如有增补项目,由乙方向甲方另行结算。

3、本协议签订之日起1天内,甲方一次性预付工程款1000000元,工程接近尾声支付进度款300000元,余款在工程验收合格,送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间:乙方收到甲方预付款,工程具备施工条件,在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后,乙方正式进场施工,开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕,验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时,以及其他不可预见因素的影响等原因,则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工,并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定,对工程项目进行有效的安全管理,明确安全责任,做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任: 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地,为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表,监督乙方的施工质量,协同解决施工中有关问

小区电力施工合同模板

合同编号: XX小区送电工程建设协议书 工程名称:XX小区二期送电工程 建设单位:XX开发有限公司 实施单位: 签订日期:2013年4月3日

兹因建设需要,甲乙双方就本合同所列供电工程的办理业务,为经双方自愿,协商一致,签定本合同,并共同履行。 合同双方当事人: 建设单位:XX有限公司(以下简称甲方) 法定代表人(签章):联系电话: 委托代理人(签章):联系电话: 实施单位:(以下简称乙方) 负责人(签章): 委托代理人(签章):联系电话: 第一条:乙方承担的送电工程建设任务 工程名称:XX送电工程 工程地址:XXXXXXX 工程竣工后按实际面积计算,费用进行相应增减。 第二条:甲乙双方责任 甲方责任如下: (一)甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。 (二)依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。 乙方责任如下:

(一)居民住宅:从供电线路(或变电站、开闭站的电缆接头)至居民表计以上的所有供配电设施。 (二)公建设施:从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。 (三)送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购臵、安装、调试等费用。 (四)乙方在施工过程的安全由乙方负责。 第三条:合同金额及付款方式 经双方商议,合同总金额为人民币 XXX元,大写肆佰陆拾陆万元整。(甲方前期购买的变压器等装臵费用150万元,施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。) 甲方先交伍拾万元做为前期费用。 如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。 第四条:规划、设计变更的约定及违约责任 合同签订后,如有任何变更,甲方应在有关部门批准同意之日起3日内,书面通知乙方,如乙方已开始设备材料采购,则本合同价款不变,如乙方还未开始进行设备材料采购,则按照变更后的工程量重新商定合同金额。 第五条:质量保证 (一)乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。 (二)甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道,并能满足国家标准及规范,同时符合电力部门安全运行要求。

电力工程施工合同协议书范本详细版

编号:_____________ 电力工程施工合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方: 第一部分协议书 甲方(全称):

乙方(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规,遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、承包方式:包工包料 二、合同工期 1、工期:自签订合同之日起天 三、质量标准:以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率:安装工程为:________ % 土建工程为75%。 四、合同价款和支付方式: 1、合同价款:暂定元整(Y: _________ )(人民币 _________ )。 2、付款方式:合同签订后3个工作日内,甲方向乙方支付30%合同款,款项合计Y_ ____________ 元,工程竣工合格后甲方向乙方支付合同款;经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工 程款。 五、其他约定: 1、合同价格调整:合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的,若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。 2、甲方不能按合同约定支付工程款,甲方应承担违约责任,甲方每延误一天付款,须按本合同 价款的0.2%向乙方支付违约金。工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款,乙方向

基站配套电源详解修订稿

基站配套电源详解 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

基站配套电源详解 1 基站电源组成 2 市电 3 交流配电箱 4 开关电源 5 蓄电池 6 基站电源接地系统 7 基站电源防雷保护 8 电源线计算和选择 1 基站电源组成 1.1基站系统结构图 通信电源组成

2 市电 市电分类 根据通信局(站)所在地区的供电条件、线路引入方式方式及运行状态,将市电分为四类,其划分条件应符合下列要求: 1、一类市电供电为从两个稳定可靠的独立电源各自引入一路供电。该两路电源不应同时出现检修停电,平均每月停电次数应不大于1次,平均每次故障时间不应大于 h。目录 第一章通则 第二章运行维护组织组织体系及职责界面第一节维护组织机构及职责 第二节维护界面划分 第三章设备管理 第一节基站配套设备的分类 第二节设备的管理原则 第三节设备的更新周期 第四节质量标准 第五节维护作业计划 第四章基站安全管理要求 第一节基本要求 第二节基站安全防水防火要求 第五章故障管理 第六章应急抢修 第一节等级维护及保障制度 第二节运行质量、故障分析及报告制度附录一:电源维护测量用的主要仪表工具 一、变配电室应配置的仪器仪表工具 二、电力电池室应配置的仪器仪表工具 附录二:空调维护测量用的主要仪表工具

第一章通则 第1条为保证通信网络畅通,加强铁塔、基站配套动力环境设备的运行维护管理,适应市场和维护的需要,完善维护管理机制,特制订本运行维护规程(以下简称“本规程”)。 第2条本规程适用于中国移动福建公司龙岩分公司网络部无线网维护中心(以下简称无线网维)运行的铁塔、基站通信电源、机房空调、机房动力及环境监控系统、防雷接地系统、消防系统。基站配套设备是保证通信网络正常运行的基础性设施,基站配套维护专业是通信网络维护的一个必不可少的独立专业。 第3条本规程是中国移动福建公司龙岩分公司网络部无线网维护中心基站配套设备维护管理工作的基本规章制度,网络运维管理、生产单位和人员必须认真执行本规程。各县分公司可根据工作需要,结合本县的具体情况,制定实施细则。 第4条维护工作的基本任务: 1. 保证安全、优质供电,提供良好的机房环境,为通信网络提供基础保障。 2. 检测、分析动力系统及设备运行状况,主动维护,预防事故和故障的发生。 3. 建立完善可行的通信用电安全管理制度,并负责实施。 4. 在保证动力系统设备运行维护质量的前提下,合理控制、使用运行维护成本。 5. 优化系统配置,提高设备利用率,充分发挥效能。 6. 建立健全基站和动力配套设备各类参数登记、统计工作,做好系统资源管理相关工作。 7. 积极采用新技术,逐步实现集中监控、少人值守或无人值守。 第5条基站配套设备运维人员的基本要求: 1. 严格执行相关规定,基站配套设备维护人员必须具备维护资格(持证上岗),铁塔维护人员必须持有登高证。 2. 熟练掌握系统设备技术知识及设备运行状况。

电力工程施工合同通用样书

编号:JS-20210023 甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 电力工程施工合同通用样书 Promises resulting from either express or an implied agreement can be enforced.

[标签: titlecontent] 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同示范文本》,结合本工程具体情况,为明确双方的权利、义务和责任,便于合同的实施,经双方协商一致,达成如下协议,以兹共同遵守。 一、工程名称: 二、施工内容及范围: 图纸范围内的所有工作内容(包括地埋管,电缆敷设,电缆分接箱,箱式变压器、环网柜的安装、调试,施工图、竣工图、竣工资料的提供等)。 三、合同价款: 本合同工程总造价为元(大写: 元)(包含本工程施工所需的全部费用)。 四、承包方式: 以合同第三条中的工程价款包工包料,一次包死, 在方案没有改

变的情况下,总价款不发生任何变化。 五、施工工期: 必须在________年____月____日前竣工通电且电业局手续完备。 六、使用材料、规格: 本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工,材料规格及材质必须符合国家相应标准。 七、工程款支付: 工程款分三次支付 7.1合同签字生效后,乙方进场之日起____日内,甲方支付乙方合同价款的30%; 7.2所有工程完工,乙方出示市电业局送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起____日内,甲方支付乙方合同价款的40%,付款之日起乙方保证____日内通上电能够使用; 7.3自送电之日起满两年后,无质量问题,甲方一次性支付工程价款的26%,剩余4%在保修期结束后,无质量问题情况下一次性无息支付。 八、质量要求: 本工程必须经市电业局验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工,所用设备及材料必须为正规厂家产品,符合设计要求,并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失,全部由乙方负责。 九、工程质保期:该工程自竣工之日起(以甲乙双方书面形式确认

相关文档