按建筑面积预估用量:一般做利润预测和概算指标的时候可以按照建筑面积估算以下周转材料,每建筑平方米含木模板4.0m2、方木6m、顶丝4个、脚手架(钢管)10m、扣件8个。

模板的计算

方木的计算

对拉螺栓的计算

钢管的计算

扣件的计算

模板的计算

一、根据混凝土量快速估算模板用量

1、适用情况:一般用于工程开工前期,在已知混凝土用量的情况下估算模板用量,以初步估算工程周转材料成本投入数量,为筹措资金提供依据。

2、优缺点:

优点:速度快,简便节约计算时间。

缺点:模板用量计算结果不够精确。

(一)各种截面柱模板用量

1、正方形截面柱其边长为a×a 时,每立方米混凝土模板用量 U1 按下式计算:

U1=4/a

2、圆形截面柱其直径为 d 时,每立方米混凝土模板用量 U2 按下式计算:

U2=4/d

3、矩形截面柱其截面为a×b 时,每立方米混凝土模板用量 U3 按下式计算:

U3=2(a+b)/ab

(二)主梁和次梁模板用量钢筋混凝土主梁和次梁,每立方米混凝土的模板用量 U4 按下式计算: U4=(2h+b)/bh

式中 b——主梁或次梁的宽度(m)

式中 h——主梁或次梁的高度(m)

(三)楼板模板用量

钢筋混凝土楼板,每立方米混凝土模板用量 U5 按下式计算:

U5=1/h 式中h——楼板的厚度。

(二)主梁和次梁模板用量

钢筋混凝土主梁和次梁,每立方米混凝土的模板用量 U4 按下式计算: U4=(2h+b)/bh

式中 b——主梁或次梁的宽度(m)

式中 h——主梁或次梁的高度(m)

(三)楼板模板用量

钢筋混凝土楼板,每立方米混凝土模板用量 U5 按下式计算:

U5=1/h 式中 h——楼板的厚度。

(四)墙模板用量计算

混凝土和钢筋混凝土墙,每立方米混凝土模板用量 U6 按下式计算:

U6=2/d 式中 d——墙体的厚度。

二、按照混凝土构件与混凝土的接触面展开的办法精确计算模板工程量。

1、适用范围:常用于成本核算,及班组工程款结算。

2、优点:数据准确

缺点:计算过程繁琐,占用时间较长,受计算者个人水平影响较大。

方木的计算

一、快速估算法

1、每平方米模板方木(50×100)用量 V: V=0.0333(m3)

二、根据施工方案精确计算

1、墙体模板方木用量的计算

2、柱模方木用量的计算

3、板模方木用量的计算

4、楼板模板方木用量的计算

5、主梁、次梁模板方木用量的计算

6、其它方木用量(如安全通道搭设、脚手架等)

4.5m 以上墙体对拉螺栓长度计算 4.5m 以上墙体对拉螺栓长度

计算

对拉螺栓长度的计算

4.5 米以下高度墙体对拉螺栓长度计算:墙厚+2×18(模板厚)+2×95(方木厚)+2×51(水平钢管外径尺寸)+2×(50~75)(钢管两边预留长度) 4.5 米以上高度墙体对拉螺栓长度计算: 墙厚+2×18(模板厚)+2×95(方木厚) +2×51(水平钢管外径尺寸)+2×51(竖向钢管外径尺寸)+2×(50~75)(钢管两边预留长度)

对拉螺栓数量的计算

1、墙体对拉螺栓

a、止水型对拉螺栓个数=(墙体长度÷对拉螺栓水平间距+1)×[(墙体高度-150)÷对拉螺栓竖直间距+1]

b、周转型对拉螺栓个数={(墙体长度÷对拉螺栓水平间距+1)×[(墙体高度-150)÷对拉螺栓竖直间距+1]} ×1.05

注:其中 1.05 为周转型对拉螺栓的损耗

2、柱对拉螺栓

柱对拉螺栓个数计算方法根据实际柱截

面尺寸及施工方案进行计算

钢管数量的计算

模板加固(支撑)体系钢管计算

1、柱模钢管

2、墙模钢管

3、梁模钢管

4、其它部分

结构脚手架体系钢管用量计算

1、立杆用量计算

2、水平杆用量计算

3、剪刀撑用量计算

柱模钢管用量的计算

柱净高:基础顶面或楼面至上层梁底的高度

柱箍间距:指同向相邻两排加固柱箍钢管组合中心距

柱模加固杆长度=柱子截面尺寸(b 或 h)+2×模板厚度+2 ×方木高度+2×自由端长度(一般取 200~500)

柱模加固杆根数(b 方向)=[(柱子净高-300)÷柱箍间距+1]×4

柱模加固杆根数(h 方向)=[(柱子净高-300)÷柱箍间距+1]×4

柱子与结构脚手架连接钢管长度及数量柱模加固杆数量=柱模加固杆长度(b 方向)×柱模加固杆根数+柱模加固杆长度(h 方向)× 柱模加固杆根数+柱子与结构脚手架连接钢管

报工程量注意事项:

1、分规格报量

2、按钢管长度模数确定钢管长度规格

普通高度墙体钢管用量计算

墙体净高度:基础顶面或结构楼面到上层梁或板底的高度。

普通高度墙体(4.5m 以下)加固体系一般由模板、方木、水平方向钢管加固杆、山形卡、丝帽等组成,其模板侧压力传递顺序如下:模板→方木→水平方向加固钢管→山形卡→对拉螺栓。

由于墙体高度不大(4.5m 以下),一般方木间距取 150~200,对拉螺栓间距 3.0 米以下高度取450×450,3 米以上可适当加大至 500~600。

墙体水平加固杆长度=墙体中心长度+2 个模板厚度+2 个方木高度+2×钢管自由端长度(一般取 200~500)。

墙体水平加固杆根数=[(墙体净高度-300)÷对拉螺栓竖向间距+1]×4。

墙体水平加固杆总量=墙体水平加固杆长度×墙体水平加固杆根数

剪力墙端锁口杆长度=墙体厚度+2 倍模板厚度+2 倍方木高度+2倍自由端长度。

剪力墙端锁口杆根数=剪力墙净高度÷对拉螺栓竖向间距。

剪力墙端锁口杆总量=剪力墙端锁口杆长度×根数墙体加固钢管的总量=水平向加固杆总量+剪力墙端锁口钢管总量。

超高墙体加固钢管的计算

超高墙体加固体系一般由模板、方木、水平方向钢管加固杆、竖直方向加固杆、山形卡、丝帽等组成,其模板侧压力传递顺序如下:模板→方木→水平方向加固钢管→竖起方向加固杆→山形卡→对拉螺栓。

由于墙体高度较大(4.5m 以上),一般方木间距取 150,对拉螺栓间距取450× 450。

墙体水平加固杆总量计算方法同普通高度墙体水平加固杆计算方法。

墙体立杆长度分两种,当剪力墙为内墙时剪力墙两侧立杆高度相同=楼面(或基础顶面)到板底的距离-板底模板厚度-100~150;当剪力墙为外墙时内外两侧立杆高度分别为:外侧墙体立杆高度=墙体高度(楼面或基础顶面至墙顶的高度)内侧墙体立杆=楼面(或基础顶面)到板底的距离-板底模板厚度-

100~150 竖向加固杆总量 =(墙体长度÷对拉螺栓水平间距 +1 )×内侧立杆的高度× 2+ (墙体长度÷对拉螺栓水平间距+1)×外侧立杆的高度×2。

剪力墙端锁口杆长度=墙体厚度+2 倍模板厚度+2 倍方木高度+2 倍自由端长度。

剪力墙端锁口杆根数=剪力墙净高度÷对拉螺栓竖向间距。

剪力墙端锁口杆总量=剪力墙端锁口杆长度×根数超高墙体加固钢管的总量 =水平向加固杆问题 +竖向加固杆总量 +剪力墙端锁口钢管总量。

报工程量需注意事项:

1、竖向加固杆长度计算时,外侧立杆高度可根据实际情况确定高度,确定高度需考虑选用常用模数长度。

2、剪力墙端锁口钢管长度选择时也应考虑选用常用模数长度。

3、报工程量时应分清钢管长度规格,并尽量减少钢管长度种类。

梁模板钢管用量计算

梁底平杆的计算

1、梁底平杆的长度:

2、梁底平杆的根数:

3、梁底平杆的用量:

梁侧模加固杆

1、当梁截面高度为 500 时,一般情况下侧模高度将达到 350~400,如不对梁侧模进行加固,仅凭梁侧模顶部与板模板的连接,承受不了在浇筑混凝土时振动棒的振动给模板带来的侧压力,容易形成梁侧模变形,炸边等质量缺陷。

梁底立杆及其他杆件的计算:

1、普通梁底立杆的用量在计算结构脚手架时已经计算,可单独不计算。

2、框支梁或转换层梁底立杆的用量应根据通过计算的施工方案所确定的立杆间距、水平杆步距及剪刀撑的具体数据进行计算。

3、转换层梁加固钢管用量计算示例:(见下图)

(1)立杆(具体计算方法略)(2)水平杆(具体计算方法略)

(3)剪刀撑(具体计算方法略)

模板支架钢管用量计算

立杆

1、立杆高度=层高-楼面板厚-模板厚度-30~50mm

2、立杆根数=X 方向根楼×Y 方向根数

X 方向根数=X 方向结构楼面长度÷立杆 X 向间距+1

Y 方向根数=Y 方向结构楼面长度÷立杆 Y 向间距+1

3、立杆总量=立杆高度×立杆根数+其他特殊部位立杆根数×该特殊部位立杆高度

4、说明:

(1)当结构楼面形状不规则时,应以实际需要设定或计算其根数和长度。

(2)当结构层高为非常见层高时,在选用钢管长度规格时应考虑相近钢管长度+ 可调底座的形式。

水平杆

1、需了解知识点:扫地杆定义、立杆步距定义及纵、横向水平杆的定义。

2、纵(横)向水平杆根数=纵(横向)向结构楼面长度÷立杆纵(横)距+1。

3、纵(横)向水平杆长度≈纵(横)向结构楼面长度。

4、单步架纵(横)向水平杆总量=纵(横)向水平杆根数×纵(横)向水平杆长度。

5、水平杆层数=楼层净高÷立杆步距+1

6、水平钢管总用量=(单步架纵向水平杆总量 +单步架横向水平杆总量)×水平杆层数+其他部位水平钢管用量。

剪刀撑

1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ 130-2001)关于剪刀撑布置的相关规定:

(1)满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置;

(2)高于 4 米的模板支架其两端与中间每隔 4 排立杆从顶层开始向下每隔 2 步设置一道水平剪刀撑。

2、剪刀撑钢管的长度应根据实际搭设的角度及楼层高度来计算。

3、剪刀撑钢管一般为对称双向布置,计算剪刀撑钢管根数时应注意。

外墙脚手架用量计算

外墙脚手架搭设相关要求

1、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于 3 跨;

2、纵向水平杆拉长宜用对接扣件连接,也可采用搭接;

3、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;

4、作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的 1/2;

5、当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端插入墙内,插入长度不小于180mm。

需掌握的几个术语

1、防滑扣件:根据抗滑要求增设的非连接用途扣件。

2、外立杆:双排脚手架中离开墙体一侧的立杆,或单排架立杆。

3、内立杆:双排脚手架中贴近墙体一侧的立杆。

4、主节点:立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。

5、立杆步距:上下水平杆之间的轴线距离。

6、立杆间距:脚手架相邻立杆之间的轴线距离。

7、立杆纵距:脚手架立杆的纵向间距。

8、立杆横距:脚手架立杆的横向间距,单排脚手架为外立杆轴线至墙面的距离。

9、扫地杆:贴近地面,连接立杆根部的水平杆

1、立杆

(1)外立杆高度=室外地面高度(或悬挑钢梁上表面)至檐口高度(女儿墙顶) +1.2

(2)内立杆高度=室外地面高度(或悬挑钢梁上表面)至檐口高度(女儿墙顶)

(3)立杆根数=外架外围周长÷立杆间距

(4)立杆长度=外排立杆根数×外排立杆高度+内排立杆根数×内排立杆高度

2、大横杆(沿脚手架纵向布置的水平杆)

(1)大横杆长度=外架外围长度

(2)外排大横杆数量=脚手架高度÷步距(上下水平轴线间的距离)+1 (3)内排大横杆数量=脚手架高度÷步距(上下水平轴线间的距离)

(4)大横杆总量=大横杆长度×大横杆数量(内排数量+外排数量)

3、小横杆(沿脚手架横向布置的水平杆)

(1)小横杆长度=小横杆靠墙一端到装饰墙面的距离(一般不大于

100mm)+ 一个脚手板的宽度+立杆横距+一个钢管外径+小横杆伸出扣件边缘的长度(一般取 100mm)。

例:以常用的立杆横距为 1.05 米的外脚手架为例,小横杆长度 =100+300+1050+51+100=1601

(2)小横杆数量(主节点部位)=外架外围周长÷外立杆纵距×(外架高度÷立杆步距+1)

(3)小横数量(非主节点部位)按脚手架施工方案确定的每隔 n 步架满铺脚手板算出需要满铺脚手架的层数,再按每层主节点数量的一半计算小横杆根数。

(4)小横杆总量=小横杆总根数×小横杆长度

4、剪刀撑

(1)规范关于剪刀撑的规定:

高度在 24 米以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;高度在 24 米以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑;剪刀撑的接长宜采用搭接,搭接长

度应符合规定每道剪刀撑宽度不应小于 4 跨,且不应小于 6 米,斜杆与地面的倾角宜在 45 度~60 度之间。

(2)长度计算,根据施工方案确定的设置位置和形式及高度进行计算;

5、横向斜撑

(1)规范关于横向斜撑的规定:

a 横向斜撑应同一节内由底至顶层呈之字形连续布置;

b 一字型、开口型双排脚手架的两端必须设置横向斜撑;

c 高度在 24 米以下的封闭型双排脚手架可不设置横向斜撑,高度在 24 米以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔 6 跨设置一道。

(2)横向斜撑钢管用量的计算:

a 根据规范要求或外架施工方案确定的需设置横向斜撑位置和数量;

b 根据已知的步距,立杆横距可以计算出每根横向斜撑的长度;

c 再根据脚手架高度计算出横向斜撑的数量。

6、连墙件钢管用量计算

(1)规范关于连墙件的规定:

a 定义:连接脚手架与建筑物的构件。

b 连墙件布置最大间距

c 一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于 4m。

(2)连墙件钢管用量的计算可根据施工方案确定的间距进行计算。(具体内容略)

7、防护栏杆的计算

(1)外墙脚手架外侧介于上下两个纵向水平杆之间的,用于作业层防护作用的纵向水平杆。

(2)防护栏杆的长度同大横杆(纵向水平杆)的长度。

(3)防护栏杆的根数=脚手架高度÷步距(上下水平轴线间的距离)

(4)防护栏杆的总量=防护栏杆的长度×防护栏杆的根数 8、脚手板底纵向水平杆(纵向水平杆的一种)

(1)定义:设置于竹笆脚手板下方用于支撑竹笆脚手板的纵向水平杆。

(2)规范相关规定:当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆(大横杆)应作为横向水平杆的支撑,用直角扣年固定在立杆

上;当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于 400mm。

(3)脚手板底纵向水平杆的用量计算:长度同纵向水平杆长度,根数应根据施工方案确定需满铺脚手板的层数进行计算(计算过程略)

工程周转材料的计算

工程周转材料的计算 篇一:工程周转材料的计算 关于周转材料的计算说明 一、钢架管方面: 1、外墙8层以下为双排钢管外架子纵距1.8m步距1.8m8层以上为【18的外挑双排钢管外架子纵距1.8m步距1.8m 2、室内为满堂脚手架支撑板和梁的模板纵距1m步距1m梁底加一个 1.5m的小横杆按1m一根考虑支撑模板; 3、 4、固定柱子模板用架管按400mm间距布置;为了固定墙体模板砼墙的对拉螺栓按400*400间距设置在对拉螺栓上下放水平架管如下图: 5、 6、水平网按三层考虑(首层网随层网8层外挑外一层)密目网按二层以上至14层的外墙架子密目网; 二、模板方面: 1、墙、梁的模板上50*80的方撑木按200间距考虑; 2、板的模板上50*80的方撑木按150间距考虑; 3、柱的模板上50*80的方撑木按300间距考虑; 4、以上各项方撑木和竹胶板均为理论数据实际用量待放样后再做调整

5、架板量为一个标准层的外墙脚手架板和内墙砌筑用架板之和; 6、主体中的临边防护按五层所用的钢架管和扣件考虑周转; 篇二:周转材料粗略计算(经验总结) 模板计算:(一)经验计算 首先考虑满配几层综合工期与周转次数考虑(其中周转次数要 考虑楼层数)然后按以下情况计算: 当层高≤3m时框架结构S模板=2~2.3S建筑剪力墙结构S模板=2.3~2.5S建筑框架剪力墙结构取A、B中值当层高﹥3m时 A.框架结构S模板=2.2~2.7S建筑B.剪力墙结构S模板=2.5~2.7S建筑C.框架剪力墙结构取A、B中值 (二)精确计算 1.柱模计算 2.剪力墙模板计算 统计出剪力墙所有边长计算出面积S剪力墙=C×H S指面积C指剪力墙所有周长H指层高 3.梁模板计算 统计出梁梁长(两侧)之和S梁=2×L×H L指梁长H指梁高除去板厚后的高度 4.板模板计算 S板=S建筑 此处准确来讲是不正确的因为有梁模板但是在计算梁模板的过 程时没有考虑梁的底模板刚好和此处相抵消总体来说量是不变的

巧用Excel自动生成资产负债表_吴强

049 ◎吴强 会计电算化虽已普及,但各种报表格式却没完全统一,如只通过手工编制则较为繁琐。Excel 可降低会计工作强度,提高工作效率。针对在新会计制度下,本文通过实例阐述如何利用Excel 函数, 设置最新资产负债表表格,实现会计数据的相互引用 ,迅速准确生成要求格式资产负债表。 财务软件的普及提高了会计工作效率,但在使用中发现财务软件并不能完全解决实际问题。例如许多数据接口不统一问题,如仍采取抄取等初级处理方式,则工作量非常繁重且容易出错,其中资产负债表的导入导出问题尤为明显。资产负债表数据接口问题可采取导出总账科目余额表数据后, 借助 Excel 数据处理功能,解决数据接口不统一问题,完成数据合并、增减和传递。自动生成资产负债表 ,在一定程度上能够延伸财务软件功能。 获取总账科目余额表 在工作中,常会遇到财务软件应用报表数据接口格式不一致。如:企业间数据接口格式不一致;财务软件预设参数及功能无法满足业务变化需求;企业与税务、工商等机构的数据接口格式不一致等。由于数据接口不一致,使部门之间的数据无法自由导入导出。其实可通过导出或自制总账科目余额表,按照各接口部门要求生成相应报表,就能解决报表数据导入导出问题。一般获取总账科目余额表主要有以下途径: 通过财务软件,引出总账科目余额表为E x c e l 文件。通过金蝶财务软件导出数据步骤如下:打开金蝶财务软件的科目余额表,点击“文件”→“引出数据”,数据类型选择“M S E x c e l 97-2002(*.x l s )” →“确定”→输入文件名并保存到指定的位置。其他财务软件的操作大同小异。 如没有购买财务软件,只能手工录入总账科目余额表。由于资产负债表只需要总账期初和期末数据,所以在手工录入数据时,只需按需录入相关数据。但为确保数据唯一性,必须录入国家统一会计编码。具体“总账科目余额表“如图1所示,录入期末和期初的借贷方余额即可。并把此工作表命名为“总账科目余额表”。 设置资产负债表格式 资产负债表是根据资产、负债和所有者权益三者之间平衡关系,把日常经营活动信息按特定分类标准和顺序加工而成。我国采用账户式资产负债表,为保证数据导入,首先应设置表头项目:报表名称、填制日期、报表编号、金额单位等,需特别加入“科目编码”,便于获取相应账户余额。账户式资产负债表是根据“资产=负债+所有者权益” 巧用Excel 自动生成资产负债表 关的编制原理进行计算填列。 编制资产负债表 根据资产负债表编制原理,主要有三种获取公式编制。 根据总账账户期末余额直接获取:此类期末数据获取,用VLOOKUP 函数可直接获取。为方便计算,在“统一编码”列填入了此账户国家统一会计编码,如图2所示。例如“应收票据”的期末数据D8单元格录入“=VLOOKUP(A8,总账科目余额表!$A$5:$F$81,5,0)”。“A8”表示应收票据会计编码,“总账科目余额表!$A$5:$F$81”表示数据获取范围,“$”表示绝对引用。其中各列数据如图1所示。“5”表示返回第5列数据,即“应收票据”期末借方余额。“0”表示精确查找。 根据明细账户期末余额分析计算获取。此类期末数据获取,通过VLOOKUP 函数获取,特殊点为需要减去备抵账户期末数据,如图2所示。例如“应收账款”的期末数据D9单元格里录入“=VLOOKUP(A9,总账科目余额表!$A$5:$F$81,5,0)-VLOOKUP("1231",总账科目余额表!$A$5:$F$81,6,0)”, “A9”表示应收账款会计编码,“1231”表示“坏账准备”会计编码。其中各列数据如图1所示。“6”表示返回第6列数据,即“坏账准备”期末贷方余额。 根据总账账户期末余额计算获取。此类数据获取是通过多个会计账户数据获取。如 “货币资金”项目,应根据“库存现金”、“银行存款”和“其他货币资金”等账户期末余额合计获取。具体公式如下:“=VLOOKUP("1001",总账科目余额表!$A$5:$F$81,5,0)+VLOOKUP("1002",总账科目余额表!$A$5:$F$81,5,0)+VLOOKUP("1012",总账科目余额表!$A$5:$F$81,5,0)”, “1001”、”1002”和“1012”分别表示“库存现金”、“银行存款”和“其他货币资金”。 通过设置特定接口资产负债表,达到财务数据的便捷导出导入,在一定程度上解决了手工录入的缺点,也解决了财务软件不能针对企业个性化输出财务报表的弊端。通过开放式按需编制数据接口,获取对口数据,解决不同企业之间数据接口数据不一致问题,可为分析财报数据打好坚实基础。 (作者单位:贵州商学院会计学院) 将报表分成左右两部分,左边反映资产,右边反映负债和所有者权益,按其构成项目依据流动性进行分类排序,并使左右两边总额相等,结构如图2所示。 资产负债表的编制原理 为提供比较信息,各项目均需填列“年初余额”和“期末余额”两栏数字。 “期末余额”栏各项目填列方法有如下三种: 根据总账账户期末余额直接填列。大部分项目“期末余额”可根据有关总账账户期末余额直接填列,如“交易性金融资产”、“应收票据”、“固定资产清理”、“应交税费”等项目。 根据明细账户期末余额分析计算填列。部分项目“期末余额”需根据有关明细账户期末余额分析计算填列。 “应收账款”项目,应根据“应收账款”账户和“预收账款”账户所属明细账户的期末借方余额合计数,减去“坏账准备”账户中有关应收账款计提坏账准备期末余额后的金额填列。“预付款项”项目,应根据“预付账款”账户和“应付账款”账户所属明细账户期末借方余额合计数,减去“坏账准备”账户中有关预付款项计提坏账准备期末余额后的金额填列。还有“应付账款”“预收款项”、“应收票据”、“应收股利”、“应收利息”、“其他应收款”等项目按要求计算填列。 根据总账账户期末余额计算填列。一部分项目“期末余额”需根据有关总账账户的期末余额计算填列。“货币资金”项目,应根据“库存现金”、“银行存款”和“其他 货币资金”等账户期末余额合计填列。 “存货”项目,应根据“材料采购”、“原材料”、“周转材料”、“库存商品”、“生产成本”等账户期末余额之和,减去“存货跌价准备”账户期末余额后金额填列。还有“固定资产”、“无形资产”、“在建工程”等项目按照相 https://www.wendangku.net/doc/6517445108.html, 中国经贸杂志网站

钢筋、混凝土、周转材料快速计算

钢筋、混凝土、周转材料快速计算 (均按常规方案,为粗略计算,仅供投标或方案编制时参考) 主要周转材料的规格 木方:50×100,长度2m、3m、4m 模板:1830×915×18 钢管:Φ48.3×3.6 项目计算思路计算公式计算实例 钢筋工程按建筑面积乘以 经验系数地下室钢筋含量较高,一般达到80kg/m2 地上主体 多层38—42KG/m2 小高层54—60KG/m2 高层65—75KG/m2 模板材料投入按建筑面积乘以结构造型单一、框架复制时,模板面积占建筑面积2.5

经验系数倍; 结构复杂、梁结构多、截面尺寸多时,模板面积占建 筑面积3.2倍; 每平方米模板配置木方约0.023立方米。 对拉螺杆投入根据方案确定对 拉螺栓纵横向布 置间距。墙体对拉螺栓数量: a、止水型对拉螺栓个数=(墙体长度÷对拉螺栓水平间距+1)×[(墙体高度-150)÷对拉螺栓竖直间距+1] b、周转型对拉螺栓个数={(墙体长度÷对拉螺栓水平间距+1)×[(墙体高度-150)÷对拉螺栓竖直间距+1]} ×1.05 注:其中1.05为周转型对拉螺栓的损耗。 墙体对拉螺栓长度一般为墙体厚度+600

模板支撑架投入(不包含墙柱加固材料)根据方案确定立 杆的纵横向间距 和水平杆的步 距,一般根据板 厚确定。 1、板厚≤150mm 时,立杆纵横向 间距取 1200mm×1200m m,钢管架步距取 1.5m,轮扣架步 距取1.8m; 2、板厚≥160mm, 一、施工经验值:75kg/㎡ 二、粗略计算 立杆 1、立杆高度=层高-楼面板厚-模板厚度-30~50mm 2、立杆根数=X方向根楼×Y方向根数 X方向根数=X方向结构楼面长度÷立杆X向间距+1 Y方向根数=Y方向结构楼面长度÷立杆Y向间距+1 3、立杆总量=立杆高度×立杆根数+其他特殊部位立 杆根数×该特殊部位立杆高度 4、说明: (1)当结构楼面形状不规则时,应以实际需要设定 或计算其根数和长度。 (2)当结构层高为非常见层高时,在选用钢管长度

周转材料的摊销方法和会计处理

周转材料的摊销方法和会计处理 周转材料的摊销方法 在施工过程中可以多次使用,并不改变其原有的实物形态,其价值逐渐转移到工程成本中去,因此,企业应根据周转材料的具体使用情况,采取合适的摊销方法进行价值摊销。按财会〔2003〕27号文件颁布的(施工企业会计核算办法)规定对周转材料的摊销方法可以采用以下几种方法: 1.一次摊销法 “一次摊销法”是指在领用周转材料时,将其全部价值一次计入成本、费用的方法。这种方法适用于易腐、易糟的周转材料,如安全网等。 2.分期摊销法 “分期摊销法”是根据周转材料的预计使用期限分期摊入成本、费用。这种方法一般适用于经常使用或使用次数较多的周转材料,如脚手架、跳板、塔吊轨及枕木等。其计算公式如下: 周转材料每期摊销销额=周转材料计划成本×(1-残值占计划成本%)/预计使用期限 [例1]某工程领用脚手架一批,计划成本10000元,预计使用16个月,预计残值率为10%,计算本月周转材料摊销额。 周转材料每月摊销额=10000×(1-10%)/16=562.5(元) 3.分次摊销法 “分次摊销法”是根据周转材料的预计使用次数将其价值分次摊入成本、费用。这种方法一般适用于使用次数较少或不经常使用的周转材料,如预制钢筋混凝土构件所使用的定型模板和土方工程使用的挡板。其计算公式如下:周转材料平均每次摊销额=周转材料计划成本×(1-残值占计划成本%)/预计使用次数 周转材料本期摊销额=本期使用次数×周转材料平均每次摊销额 [例2]某工程领用定型模板一批,其计划成本8000元,预计残值率为10%,预计使用6次,本月使用2次,计算本月周转材料摊销额。 周转材料平均每次摊销额=8000×(1-10%)/6=1200(元) 周转材料本月摊销额=2×1200=2400(元) 4.定额摊销法

BIM技术概论 模拟题

B I M(建筑信息模型)概论试卷(正常考试试卷为单选30道题,多选10道题。此套模拟试卷题目比正常的要多,目的在于让大家多做点题,熟悉下,真正的考题类型以模拟卷4为主) 一、单项选择题(共40题,每题1分) 1. 应用BIM技术支持和完成工程项目全生命周期过程中各种专业任务的专业人员指的是()。P1 标准研究类人员工具开发类人员 工程应用类人员教育类人员 2. 下列选项中主要负责根据BIM模型完成各阶段的信息管理及应用工作的是()。P5 模型生产工程师专业分析工程师 C. BIM信息应用工程师系统管理工程师 3. 下列选项中关于BIM在设计阶段中的应用说法不正确的是()。P142-146 A.通过创建BIM模型,能够更好地表达设计意图,突出设计效果,满足业主需求 B.利用模型进行专业协同设计,可减少设计错误,如通过碰撞检查,可以把类似空间障碍等问题消灭在出图之前 C.利用模型可进行直观的“预施工”,预知施工难点,从而更大程度地消除施工的不确定性和不可预见性 D.基于三维模型的设计信息传递和交换将更加直观有效,有利于各方可视化会审和专业协同 4. 下列选项中不属于当前国内BIM市场主要特征的是()。P11 A. BIM技术应用成熟 B. 涉及项目的实战经验较少 C. BIM技术应用覆盖面较窄 D. 缺少专业的BIM工程师 5. 下列对BIM的含义理解不正确的是()。P52 是以三维数字技术为基础且集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型,是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达 是一个完善的信息模型,能够连接建筑项目生命期不同阶段的数据、过程和资源,是对工程对象的完整描述,其提供的可自动计算、查询、组合拆分的实时工程数据,可被建设项目各参与方普遍使用是一种仅限于三维的模型信息集成技术,可以使各参与方在项目从概念产生到完全拆除的整个生命周期内都能够在模型中操作信息和在信息中操作模型

周转材料摊销量计算实例

周转材料摊销量计算实例 定义: 周转性材料是离工过程中能够多次周转使用,并能逐渐转移其价值的材料。 建筑企业常用的周转性材料有模板、钢拱架、轻型钢轨、焊管、脚手架、跳板以及钢、木支撑等。周转材料的消耗定额,应该按照多次使用,分次摊销的方法确定。 摊销量是指周转材料使用一次在单位产品上的消耗量,即应分摊到每一单位分项工程或结构构件上的周转材料消耗量。 计算: 以木模板为例: 一、现浇砼构件木模板 1.一次使用量计算第一次投入使用时的材料数量。根据构件施工图与施工验收规范计算。一次使用量供建设单位和施工单位申请备料和编制施工作业计划使用。 根据选定的典型构件,按砼与模板的接触面积计算模板工程量。 公式:一次使用量=每m3砼构件的模板接触面积×每m2接触面积需模量 2.周转使用量计算施工是分阶段进行,模板也是多次周转使用,要按照模板的周转次数和每次周转所发生的损耗量等因素,计算生产一定计量单位砼工程的模板周转使用量。 其中周转损耗率(补损):在第二次和以后各次周转中,每周转一次因损坏不能复用,必须另作补充的数量占一次使用量的百分比,又称平均每次周转补损率。用统计法和观测法来确定。 公式:周转使用量=总使用/周转次数=一次使用量*[(1+(周转次数-1)*周转损耗率)]/ 周转次数(从第二次开始补损,所以减1) 3.摊销回收量和回收系数 ①回收量:周转材料在最后一次使用完了,还可以回收一部分,这部分称回收量。这部分数量应从摊销量中扣除。这种残余材料由于是经过多次使用的旧材料,其价值低于原来的价值。因此,还需规定一个折价率。同时周转材料在使用过程中施工单位均要投入人力、物力、组织和管理补修工作,须额外支付管理费。 公式:摊销回收量=最终回收量/周转次数=一次使用量×(1-周转损耗率)/周转次数(因为每次周转都补损回去了,所以只要乘周转损耗率就OK) ②摊销回收系数:这种残余材料由于是经过多次使用的旧材料,其价值低于原来的价值。因此,还需规定一个折价率。同时周转材料在使用过程中施工单位均要投入人力、物力、组织和管理补修工作, 须额外支付管理费为了补偿此项费用和简化计算,一般采用减少回收量增加摊销量的做法。公式:摊销回收系数=回收折价率(常为50%)/(1+间接费率) 4.摊销量确定: 摊销量=总消耗/周转次数=(总使用-总回收)/周转次数 =周转使用量-摊销回收量*回收系数 = 一次使用量*【[(1+(周转次数-1)*周转损耗率)]-(1-周转损耗率)*回收系数】/周转次数 例4:根据选定的某工程捣制砼独立基础的施工图计算,每m3独立基础模板接触面积为2.1m2,根据计算每m2模板接触面积需用板枋材0.083m3,模板周转6次,每次周转损耗率16.6%。试计算砼独立基础的模板周转使用量、回收量、定额摊销量。 解:一次使用量=2.1×0.083=0.1743m3

周转材料例题

一、某商场在2006年1月领用柜台10组,每组计划价格为308元。6月末,有5组柜台报废转作一般材料,估计价值200元。材料成本差异分摊率为2%。按“五五”摊销法进行核算。 ?相关计算如下: ?5月份领用柜台的计划价格成本为:308×10=3,080元 ?5月份柜台摊销额为:3080×50%=1,540元 ?5月末领用柜台应摊销的材料成本差异为:1540×2%=30﹒8元 ?6月份报废柜台摊销额为:5×308×50%=770元 ?6月份报废柜台应摊销的材料成本差异为:770×2%=15﹒4元 ?5月份领用柜台时,编制会计分录如下: ?借:周转材料——在用周转材料3,080 ?贷:周转材料——在库周转材料3,080 ?5月份柜台摊销额计入成本或费用时,分录如下: ?借:管理费用(销售费用)1,540 ?贷:周转材料——周转材料摊销1,540 ?5月份分摊周转材料成本差异时,分录如下: ?借:管理费用(销售费用)30﹒8 ?贷:材料成本差异30﹒8 ?6月份报废柜台摊销额计入成本或费用时,编制会计分录如下: ?借:管理费用(销售费用)770 ?贷:周转材料——周转材料摊销770 ?6月份分摊周转材料成本差异时,编制会计分录如下: ?借:管理费用(销售费用)15﹒4 ?贷:材料成本差异15﹒4

处理错误的有()。

A.以实际收取的金额为依据计算销项税额,收回旧空调不计算进项税额 B.以新空调定价为依据计算销项税额,收回旧空调可按l0%计算进项税额 C.以新空调定价为依据计算销项税额,收回旧空调不计算进项税额 D.以新空调定价为依据计算销项税额,收回旧空调可比照收购废旧物品按l3%计算进项税额 E.以实际收取的金额为依据计算销项税额,收回旧空调依收购价的l0%计算进项税额 『正确答案』ABDE 三、商品流通企业消费税的核算 商业企业涉及到的消费税:(1)进出口应税消费品;(2)金银首饰、钻石及钻石饰品零售业务;(3)自2009年1月1日起,卷烟批发环节从价征收5%的消费税。为此需要在“应交税费”科目下增设“应交消费税”明细科目核算零售金银首饰、批发卷烟应纳消费税。 (一)自购自销金银首饰应缴消费税的账务处理 1.一般金银首饰销售业务的核算 商业企业销售金银首饰应缴的消费税应记入“营业税金及附加”科目。 2.以旧换新销售业务的核算 以旧换新销售金银首饰,按实际收到的不含税价计算增值税、消费税。 (1)销售时 借:库存商品(或“在途物资”)——按旧首饰的作价记账 现金——按加收的差价和收取的增值税记账 贷:主营业务收入——按旧首饰的作价与加收的差价 应交税费——应交增值税(销项税额)——按收取的增值税 (2)计提消费税 借:营业税金及附加 贷:应交税费——应交消费税 (二)金银首饰的包装物缴纳消费税的账务处理 月同样金项链的零售价格为130元/克。 『正确答案』不含税销售额=130÷(1+17%)×150=16666.67(元) 应纳消费税=130÷(1+17%)×150×5%=833.33(元) 增值税销项税额=130÷(1+17%)×150×17%=2833.33(元) (1)确认收入 借:应付职工薪酬——非货币性福利19500 贷:主营业务收入16666.67 应交税费——应交增值税(销项税额)2833.33 (2)结转成本 借:主营业务成本15000 贷:库存商品15000 (3)计提消费税 借:营业税金及附加 833.33 贷:应交税费——应交消费税833.33

周转性材料摊销量计算示例

定义: 周转性材料是离工过程中能够多次周转使用,并能逐渐转移其价值的材料。建筑企业常用的周转性材料有模板、钢拱架、轻型钢轨、焊管、脚手架、跳板以及钢、木支撑等。周转材料的消耗定额,应该按照多次使用,分次摊销的方法确定。 摊销量是指周转材料使用一次在单位产品上的消耗量,即应分摊到每一单位分项工程或结构构件上的周转材料消耗量。 计算: 以木模板为例: 一、现浇砼构件木模板 1.一次使用量计算 第一次投入使用时的材料数量。根据构件施工图与施工验收规范计算。一次使用量供建设单位和施工单位申请备料和编制施工作业计划使用。根据选定的典型构件,按砼与模板的接触面积计算模板工程量。 公式:一次使用量=每m3砼构件的模板接触面积×每m2接触面积需模量 2.周转使用量计算 施工是分阶段进行,模板也是多次周转使用,要按照模板的周转次数和每次周转所发生的损耗量等因素,计算生产一定计量单位砼工程的模板周转使用量。其中周转损耗率(补损):在第二次和以后各次周转中,每周转一次因损坏不能复用,必须另作补充的数量占一次使用量的百分比,又称平均每次周转补损率。用统计法和观测法来确定。 公式:周转使用量=总使用/周转次数=一次使用量*[(1+(周转次数-1)*周转损耗率)]/周转次数(从第二次开始补损,所以减1) 3.摊销回收量和回收系数 ①回收量:周转材料在最后一次使用完了,还可以回收一部分,这部分称回收量。这部分数量应从摊销量中扣除。这种残余材料由于是经过多次使用的旧材料,其价值低于原来的价值。因此,还需规定一个折价率。同时周转材料在使用过程中施工单位均要投入人力、物力、组织和管理补修工作,须额外支付管理费。 公式:摊销回收量=最终回收量/周转次数=一次使用量×(1-周转损耗率)/周转

周转材料培训考试题

一、单项选择题(每道题1分,共20分) 1、钢管宜采用外径48mm、壁厚()的钢管。每根钢管最大质量不应大于()。 A 3.5mm 24.8Kg B 3.6mm 24.8 Kg C 3.6mm 25.8 Kg D 3.5mm 25.8 Kg 2、旧钢管的锈蚀检查应在锈蚀严重的钢管中抽取()根。 A 1根 B 2根 C 3根 D 4根 3、焊接钢管外径和壁厚尺寸的允许偏差分别是多少? A±0.5mm ±0.36mm B ±0.4mm ±0.35mm C ±0.6mm ±0.36mm D ±0.5mm ±0.35mm 4、按现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定,扣件在螺栓拧紧扭力矩达到()时,不得发生破坏。 A 60N·m B 63 N·m C 64N·m D 65N·m 5、可调托撑的螺杆与支托板焊接应牢固,焊缝高度不得小于(),支托板厚不应小于()。 A 6mm 5mm B 7mm 5mm C 6mm 4mm D 6mm 7mm 6、木脚手板厚度不应小于(),两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。 A 40mm B 50mm D 45mm D 60mm 7、I类木胶合板所用的胶粘剂是() A 酚醛树脂胶粘剂 B 三聚氰胺改性脉醛树脂胶粘剂 C 脉醛树脂胶粘剂 D 血粉或豆粉 8、出于冬季施工保温的考虑,在做梁板模板设计时尽量考虑采用以下()。 A 竹胶合板 B 木胶合板 D 组合钢模板 D 塑料模板

9、做为长效脱模剂,刷一次可用6次,如成膜好可用到10次,这样的脱模剂属于()脱模剂。 A 油类 B 水类 C 机柴油类 D 树脂类 10、由各种不同的形体组合成的复杂体,其模板的配制就适用于()的方法,画出模板平面图和展开图,再进行配模设计和模板制作。 A 按图样尺寸直接配制模板 B 放大样方法配制模板 C 按计算方法配制模板D结构表面展开法配制模板 11、配制胶合板模板时,钉子长度应为胶合板厚度的()。 A 1-2倍 B 1.5-2.5倍 C 2-3倍 D 2.5-3.5倍 12、杯型基础模板由上下两阶模板、()模板及连接固定件组成。 A 木挡 B 托木 C 杯芯模 D 桥杠 13、楼板模板施工时应根据()架设立柱和龙骨,立柱与龙骨的间距,应根据()与()的大小在模板设计中确定。 A 设计蓝图钢筋重量钢管重量 B 施工方案楼板混凝土重量龙骨重量 C 施工规范钢管重量龙骨重量 D 模板的排列图楼板混凝土重量施工荷载 14、当梁、楼板模板的跨度大于或等于()时其底模应起拱,起拱高度设计无要求时,应为全跨长度的()。 A 4m 2~4/1000 B 3m 2~4/1000 C 4m 1~3/1000 D 3m 1~3/1000 15、当梁高超过()时,侧模宜增加对拉螺栓。 A 600mm B 750mm C 700mm D 800mm 16、拆除跨度较大的梁下支撑时,应先从()开始。

二级造价工程师工程造价管理基础知识复习题集第5181篇

2019年国家二级造价工程师《工程造价管理基础知识》职业资格考前练习 一、单选题 1.工程施工阶段,以( )等为控制依据,通过控制工程变更、风险管理等方法,按照承包人实际完成的工程量,严格确定施工阶段实际发生的工程费用。 A、工程合同价 B、拟建项目的功能要求和使用要求 C、被批准的设计概算 D、工程设计文件 >>>点击展开答案与解析 【答案】:A 【解析】: 以工程合同价等为控制依据,通过控制工程变更、风险管理等方法,按照承包人实际应予计量的工程量,并考虑物价上涨、工程变更等因素,合理确定进度款和结算款,控制工程费用的支出。 2.作为工程定额体系的重要组成部分,预算定额是( )。 A、完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准 B、完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准 C、完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准 D、完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准 >>>点击展开答案与解析 【答案】:B 【解析】: 预算定额是在正常的施工条件下,完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准。预算定额是一种计价性定额,基本反映完成分项工程或结构构件的人、材、机消耗量及其相应费用,以施工定额为基础综合扩大编制而成,主要用于施工图预算的编制,也可用于工程量清单计价中综合单价的计算。 3.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作,其主要内容不包括( )。 A、征地、拆迁和场地平整 B、完成施工用水、电、通信、道路等接通工作 、设计施工图样C. D、组织招标选择工程监理单位、承包单位及设备、材料供应商 >>>点击展开答案与解析 【答案】:C 【解析】: 工程项目在开工建设前要切实做好各项准备工作,其主要内容包括: 1)征地、拆迁和场地平整; 2)完成施工用水、电、通信、道路等接通工作; 3)组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商; 4)准备必要的施工图纸;

周转材料粗略计算(经验总结)

模板计算: (一)经验计算 首先考虑满配几层,综合工期与周转次数考虑(其中周转次数要考虑楼层数)。然后按以下情况计算: 当层高≤3m时, 框架结构S 模板=2~2.3S 建筑 剪力墙结构S 模板=2.3~2.5S 建筑 框架剪力墙结构,取A、B中值 当层高﹥3m时, A.框架结构S模板=2.2~2.7S建筑 B.剪力墙结构S模板=2.5~2.7S建筑 C.框架剪力墙结构,取A、B中值 (二)精确计算 1. 柱模计算 2.剪力墙模板计算 统计出剪力墙所有边长,计算出面积 S剪力墙=C×H S指面积,C指剪力墙所有周长,H指层高 3.梁模板计算 统计出梁梁长(两侧)之和。 S梁=2×L×H L指梁长,H指梁高除去板厚后的高度 4.板模板计算 S板=S建筑 此处准确来讲是不正确的,因为有梁模板,但是在计算梁模板的过程时,没有考虑梁的底模板,刚好和此处相抵消,总体来说量是不变的。

小技巧: 本方法虽未准确计算,但实际操作很是麻烦,尤其计算剪力墙,柱,梁等的周长时。本文的周转材料计算有别于施工中的精确算量,只应用于招标中的粗略计算。 先推荐一个计算周长的快捷方式,用于CAD中的快捷统计周长。 下面给一个简单的源代码,你自己测试后可以修改编辑让它更符合你的要求:(princ "\n程序:统计线段长度命令:test") (defun C:TEST (/ CURVE TLEN SS N SUMLEN) (vl-load-com) (setq SUMLEN 0) (setq SS (ssget '((0 . "CIRCLE,ELLIPSE,LINE,*POLYLINE,SPLINE,ARC")))) (setq N 0) (repeat (sslength SS) (setq CURVE (vlax-ename->vla-object (ssname SS N))) (setq TLEN (vlax-curve-getdistatparam CURVE (vlax-curve-getendparam CURVE))) (setq SUMLEN (+ SUMLEN TLEN)) (setq N (1+ N)) ) (princ (strcat "\n共选择" (itoa (sslength SS)) " 条线段. 线段总长: " (rtos SUMLEN 2 3) "毫米.")) (princ) ) 将以上代码复制在记事本内后“另存为”→“统计线段长度.lsp” 打开CAD,运行“appload”命令加载刚保存的“统计线段长度.lsp”文件 按命令提示“程序:统计线段长度命令:test” 输入命令test 选择要统计长度的线段即可。 此种方法可以选中所有需要统计的东西,快捷统计。

工程周转材料的计算

工程周转材料的计算 关于周转材料的计算说明 一、钢架管方面: 1、外墙8层以下为双排钢管外架子,纵距,步距 m,8层以上为【18的外挑双排钢管外架子,纵距 m,步距 m。 2、室内为满堂脚手架支撑板和梁的模板,纵距1 m,步距1 m,梁底加一个 m的小横杆,按1 m一根考虑支撑模板; 3、 4、固定柱子模板用架管,按400 m m间距布置;为了固定墙体模板,砼墙的对拉螺栓按400*400间距设置,在对拉螺栓上下放水平架管,如下图: 5、 6、水平网按三层考虑密目网按二层以上至14层的外墙架子密目网; 二、模板方面: 1、墙、梁的模板上50*80的方撑木按200间距考虑; 2、板的模板上50*80的方撑木按150间距考虑; 3、柱的模板上50*80的方撑木按300间距考虑; 4、以上各项方撑木和竹胶板均为理论数据,实际用量待放样后再做调整。 5、架板量为一个标准层的外墙脚手架板和内墙砌筑用

架板之和; 6、主体中的临边防护按五层所用的钢架管和扣件考虑周转; 模板计算:经验计算 首先考虑满配几层,综合工期与周转次数考虑。然后按以下情况计算: 当层高≤3m时,框架结构S模板=2~建筑剪力墙结构S模板=~建筑框架剪力墙结构,取A、B中值当层高﹥3m 时, A.框架结构S模板=~建筑 B.剪力墙结构S模板=~建筑 C.框架剪力墙结构,取A、B中值 精确计算 1. 柱模计算 2.剪力墙模板计算 统计出剪力墙所有边长,计算出面积 S剪力墙=C×H S指面积,C指剪力墙所有周长,H指层高 3.梁模板计算 统计出梁梁长之和。 S梁=2×L×H L指梁长,H指梁高除去板厚后的高度 4.板模板计算 S板=S建筑 此处准确来讲是不正确的,因为有梁模板,但是在计算

建筑工程量损耗率计算

建筑工程量计算损耗率 按实际施工多少计量钢筋损耗率 08 定额建筑上册 225 页说明: 7.本分部钢筋、铁件子目中,已包括钢筋、铁件的制作、安装损耗,不得另行计算损耗量。各种钢筋铁件损耗率为:现浇混凝土构件钢筋Φ10 以内 3%,Φ10 以上 2.5%,Ⅱ、Ⅲ级钢 3%;桩基钢筋笼 2%;砌体内加筋 3%;预制混凝土构件钢筋Φ10 以内 4.5%,Φ10 以上 2.5%,Ⅱ、Ⅲ级钢 3%;预应力钢丝 9%;预应力钢丝束(钢绞线)6%;后张预应力钢筋 13%;其他预应力钢筋 6%;铁件 1%。钢筋损耗在定额里的材料分析中就包括了,不用我们人为去考虑的,在软件中计算出来的钢筋用量,当在计价中套用定额后,计价会自动分析出来而计价的请问,如果工程采用的是商品混凝土,在用定额套价的时候,要把我们的量加上损耗率么,加多少呢?一定要加,商混的损耗是 2%,你可以看看黑龙江的绿本补充定额,那里有对商混的解释,我是哈市的,补充盯额上有你要的资料并且现在的商混是把商混的材料单价直接计入的而不是套定额生成的材料单价。定额中的材料量是完成规定单位工程的材料消耗量,已经包含了正常的施工损耗和混凝土干缩损耗,使用商品混凝土在套定额时只要把混凝土设置为商品混凝土就行,不用另加损耗。大理石 5%瓷砖 10%比较保险。模板配料的损耗系数为 15~20% 地砖的损耗率可按 5%计算,墙面砖的损耗率可按 10%计算。补损率即损耗率,你所说的模板损耗率,是按模板的周转次数计算的,定额中一般考虑 3 次周转,系数为 0.34. 2、周转性材料、周转材料的消耗定额 应该按照多次使用,分次摊销的方法确定。摊销量是指周转材料使用一次在单位产品上的消耗量,即应分摊到每一单位分项工程或结构构件上的周转材料消耗量。周转性材料消耗定额一般与下面四个因素有关:①一次使用量:第一次投入使用时的材料数量。根据构件施工图与施工验收规范计算。一次使用量供建设单位和施工单位申请备料和编制施工作业计划使用。②损耗率:在第二次和以后各次周转中,每周转一次因损坏不能复用,必须另作补充的数量占一次使用量的百分比,又称平均每次周转补损率。用统计法和观测法来确定。③周转次数:按施工情况和过去经验确定。④回收量:平均每周转一次平均可以回收材料的数量,这部分数量应从摊销量中扣除。 04 年计价表中定额换算的计算公式

(完整版)常用周转材料的计算

常用周转材料的计算 按建筑面积预估用量:一般做利润预测和概算指标的时候可以按照建筑面积估算以下周转材料,每建筑平方米含木模板4.0m2、方木6m、顶丝4个、脚手架 模板的计算 方木的计算 对拉螺栓的计算 钢管的计算 扣件的计算 模板的计算 一、根据混凝土量快速估算模板用量 1、适用情况:一般用于工程开工前期,在已知混凝土用量的情况下估算模板用量,以初步估算工程周转材料成本投入数量,为筹措资金提供依据。 2、优缺点: 优点:速度快,简便节约计算时间。 缺点:模板用量计算结果不够精确。 (一)各种截面柱模板用量 1、正方形截面柱其边长为a×a 时,每立方米混凝土模板用量 U1 按下式计算: U1=4/a 2、圆形截面柱其直径为 d 时,每立方米混凝土模板用量 U2 按下式计算: U2=4/d 3、矩形截面柱其截面为a×b 时,每立方米混凝土模板用量 U3 按下式计算: U3=2(a+b)/ab (二)主梁和次梁模板用量钢筋混凝土主梁和次梁,每立方米混凝土的模板用量 U4 按下式计算: U4=(2h+b)/bh 式中 b——主梁或次梁的宽度(m) 式中 h——主梁或次梁的高度(m) (三)楼板模板用量 钢筋混凝土楼板,每立方米混凝土模板用量 U5 按下式计算: U5=1/h 式中h——楼板的厚度。 (二)主梁和次梁模板用量

钢筋混凝土主梁和次梁,每立方米混凝土的模板用量 U4 按下式计算: U4=(2h+b)/bh 式中 b——主梁或次梁的宽度(m) 式中 h——主梁或次梁的高度(m) (三)楼板模板用量 钢筋混凝土楼板,每立方米混凝土模板用量 U5 按下式计算: U5=1/h 式中 h——楼板的厚度。 (四)墙模板用量计算 混凝土和钢筋混凝土墙,每立方米混凝土模板用量 U6 按下式计算: U6=2/d 式中 d——墙体的厚度。 二、按照混凝土构件与混凝土的接触面展开的办法精确计算模板工程量。 1、适用范围:常用于成本核算,及班组工程款结算。 2、优点:数据准确 缺点:计算过程繁琐,占用时间较长,受计算者个人水平影响较大。 方木的计算 一、快速估算法 1、每平方米模板方木(50×100)用量 V: V=0.0333(m3) 二、根据施工方案精确计算 1、墙体模板方木用量的计算 2、柱模方木用量的计算 3、板模方木用量的计算 4、楼板模板方木用量的计算 5、主梁、次梁模板方木用量的计算 6、其它方木用量(如安全通道搭设、脚手架等) 4.5m 以上墙体对拉螺栓长度计算 4.5m 以上墙体对拉螺栓长度 计算

主要周转材料一览表

说明 施工组织设计大全,全套5张光盘,由杭州嘉意德科技有限公司整理销售。嘉意德公司其他产品介绍如下: 工程竣工资料制作软件:首家基于word平台开发的资料软件,具有简单易用、功能强大、性能稳定等特点,涵盖了施工工程过程中技术文件、质量验收资料、质量保证资料、工程管理资料、监理资料和安全资料等各类文件、表格的编制和管理。适用于工程中各方主体的相关人员使用,如工程资料员、监理工程师以及工程文件整理、归档单位的工程竣工资料管理人员等。嘉意德资料软件表格样式齐全,操作简便!是全国版本最全的资料软件主流品牌,共有70多个各地方版本及行业版本,如公路资料、电力资料、节能资料、水利资料等。 施工安全验算软件:含脚手架、模板、用水用电、塔吊、基坑支护、钢筋支架、结构吊装、混凝土工程、降排水等九大模块。是现场安全管理必不可少的软件之一。软件将施工安全技术和计算机科学有机结合起来,符合施工现场特点和要求,依据有关国家规范和地方规程,根据常用的施工现场安全设施类型进行计算和分析,为施工企业安全技术管理提供了便捷的计算工具。同时生成规范化专项方案计算书,为施工组织设计的编制提供了可靠的依据。 标书制作与管理软件:是一个集标书制作与标书管理功能于一身的招投标软件,用于快速编制各类标书和施工组织设计。内置模板源自建设系统各大企业的实际工程,设计水平高、文字素质好。庞大的素材库包含工业、民用、水电、路桥的综合施工组织总设计,以及各类结构形式、各种高度的工业、民用、路桥、水电等单位工程的施工组织设计,还提供了特种工程、建筑、安装、乃至钢结构的施工组织设计,几乎囊括了编标所需的所有内容。 智能网络计划编制软件:该软件系统采用图形编辑方式,不需画草图,不需记住工作的代号,只需用鼠标就可以在网络图中进行添加、修改工作和调整逻辑关系,而不需再去输入紧前、紧后关系,并实时计算关键线路,自动添加工程标尺,横道图自动生成,非常快捷、方便。

周转材料价格统计

4#楼周转材料统计 一。外架 4#楼第一次挑架为二层到七层,第二次挑架为八层到十三层,第二次外架搭到十层时开始拆二到七层的外架,同时材料作为第二次挑架的材料,所以4#楼的外架材料共配九层外架的量。每项外架材料及价格统计如下:

材料价格 钢管扣件架板密目网大眼网工字钢圆钢 3000元/吨 材料价格 20.513kg/m3000元/吨3.8kg/m 4元/吨/天1分/个/天2000元/m320元/张8元/㎡ 总价:材料进场时间为2014年8月,出场时间为2015年7月,冬季停工3个月,共使用6个月。钢管总长31778m ,一天租赁费为483元,共万元。扣件共25437个,一天租赁费为元,共45786元。架板共48700元,密目网共14400元,大眼网共36800元,预埋环共11334元,工字钢共53662元,外架材料总价为万元。 二。內架 1.根据层高不同对碗扣式立杆的搭配: A=多层板厚度+次龙骨高+主龙骨高+顶丝长度=35cm

备注立杆,横杆,横杆 总价:材料进场时间为2014年8月,出场时间为2015年7月,冬季停工3个月,共使用6个月。立杆一天租赁费为元,横杆一天租赁费为元,横杆一天租赁费为元,顶丝一天租赁费为105元,丝杆总价为688元,步步紧总价为5200元。内架的总价为74336元。 三. 施工现场机械型号及性能参数 1.塔吊型号定义: 如QTZ40 (4208) QTZ——自升式塔吊起重机 40——公称起重力力矩为 42——臂长42m ——在臂端42m处起重重量为吨

1#楼与4#楼采用F120B(6013)型号塔吊,主要技术参数为: 2#楼采用QTZ80(5613)型号塔吊,主要技术参数为 2.挖掘机型号及费用: (1). 50履带式大挖机,一个台班的费用为4000元,炮锤的费用为每个台班8000元。 (2). 210轮胎挖机,一个台班费用为2400元,炮锤的费用为每个台班4000元。 (3). 60小挖机,一个台班费用为1600元,炮锤的费用为每个台班3200元。 (4). 50装载机的费用为每个台班1800元。 3. 4#楼现有施工机械用电统计

2020最新安装工程识图与预算

安装工程识图与预算 一、给排水工程预算的编制方法 给排水工程预算编制的主要依据是:施工图、安装工程预算定额、安装工程取费定额等。 给排水工程预算编制的步骤是:熟悉图纸,熟悉定额的主要项目,计算工程量,套定额、取费,计算工程造价。 (一)、计算工程量 1.计算项目及计算规定 工程量计算包括哪些项目,如何计算,要根据定额的项目划分各工程量计算的有规定。 给排水、采暖定额的主要项目及计算规定如下: (1)管道部分 a.各种管道以图示管道中心线长(m)计,不扣除阀门管件(包括减压阀、疏 水阀、水表、伸缩器等)所占长度。 b.镀锌铁皮套管的制作以个计,其安装含在管道定额内(指管道穿墙、穿楼板 的套管,穿一处计一个)。 c.管道支架的制作与安装。定额内已含Ф32以下的管道支架的制作与安装,Ф 32以上的管道支架的制作与安装按设计以吨计。 d.各种补偿器的制作与安装以个计。方型管道补偿器则按臂长的两倍以m计, 计算合并在同直径的管道安装内。 e.管道消毒、冲洗按管长以m计。 (2)阀门、栓类部分 a.阀门以个计。法兰阀门安装如仅为一侧法兰连接时,定额所列法兰、带帽螺 栓及垫圈数量减半,其他不变,调整单价。 b.室外消火栓以组计。水枪、水龙带及附件按设计规定,另列项目计算。 c.室内消火栓的水龙带长以20m为准,设计超过20m,按设计调整单价,其他 不变。 d.消防水泵接合器按成套产品以组计。如设计要求用短管时,另行计算本身价 格,并入材料费。 (3)低压器具部分 a.减压阀安装,按高压侧的直径计算。 b.减压阀、疏水阀组成安装以组计,如设计组成与定额中不同时,阀门和压力 表的数量按设计需要调整。 c.法兰水表安装以组计,定额中的旁通管及止回阀,可按设计规定调整。(4)卫生器具部分 a.洗面器(包括洗面器所配水嘴、带链者、排水栓、存在弯、托架等)。卫生器 具以组计,定额内已按标准图综合了卫生器具与管道连接的人工、材料费用,不得另行计算。 b.浴缸安装,不包括支座和四周侧面砌墙、贴面等费用,这些费用应另列项目, 按土建有关定额计算。 c.坐(蹲)便器自动冲洗水箱安装,已包括水箱托架工程量。 d.脚踏开关安装,已包括弯管与喷头的安装。 2.工程量计算方法与步骤