北京市西城区国家税务局信息中心建于2000年。随着业务的不断发展,现有的信息中心机房的配电系统已经不能满足需求,技术改造被提上日程。

方案简介

经过多次评选,北京市西城区国家税务局最终选用了山特电子(深圳)有限公司(以下简称山特电子)生产的ARRAY 3A3-60kVA模块化UPS及与之配套的输入/ 输出配电系统、机房环境监控系统。该工程已于2008年9月11日完工。

北京市西城区国家税务局原有两台APC-30kVA UPS,工作方式为并联冗余工作。由于原有的UPS的功率段不能满足业务的不断发展及税务局对信息化的要求,北京市西城区国家税务局决定更换这两台UPS,对UPS系统进行扩容。

依据客户的要求,山特电子和北京骏明电子有限公司合作,为客户选用了山特ARRAY

3A3-60kVA模块化UPS。系统现有容量为60kVA(15kVA/模块×4,备用容量为30kVA,最大可以扩容到90kVA),配套电池选用松下蓄电池有限公司生产的专为UPS开发的高可靠蓄电池。

山特3A3 UPS是最新型的三进三出UPS,采用全数化控制技术,集中了当今电力电子和自动控制领域先进的技术成果,是UPS行业技术革命的一块里程碑。山特3A3 UPS的诞生给用电设备的供电方案带来了新的理念,使用电设备的可用性得到了突破性提高。山特3A3 UPS 采用抽屉式、高智能、模块化设计,具有易插拔功能,不仅可以通过增减机柜内的模块来满足功率输出及可靠性要求,而且只要冗余允许还可以在线进行维护。

山特3A3 UPS采用无线并联技术,降低了单点故障的概率,设计的可靠性得到大幅提

升。山特3A3 UPS采用人性化的简易操作设计及完备的远程监控功能,使用者可以简单明了

地操作、管理UPS。山特3A3 UPS具备优异的电气性能,能为各种负载提供安全有效的电源保障。