文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政管道闭水试验方案

市政管道闭水试验方案

市政管道闭水试验方案
市政管道闭水试验方案

路道路工程闭水试验方案2015年6月贵阳贵安

路道路工程

闭水试验方案

编制:

审核: 审批:

2015年6月贵阳贵安

目录

1 总述 (1)

1.1编制依据 (1)

1.2编制原则 (1)

1.3试验目的 (1)

1.4试验重要性 (1)

1.5项目名称、性质及拟建地点 (2)

1.6线路情况 (2)

1.7参加试验单位 (2)

2资源配置 (2)

2.1人员配置 (2)

2.2材料配置 (2)

2.3主要机械 (2)

3试验方案 (3)

3.1试验方案 (3)

3.2闭水试验段划分原则 (3)

3.3闭水试验段段落划分 (3)

3.4闭水排放方向 (3)

4试验过程 (3)

4.1闭水试验程序 (3)

4.2试验应具备条件 (3)

4.3试验前准备工作 (4)

4.4试验前检查工作 (4)

4.5管道闭水试验规定 (5)

4.6试验管段后背规定 (5)

4.7试验注水示意图 (5)

4.8封堵墙封堵及加固示意图 (5)

4.9渗水量计算 (6)

4.10无压闭水试验允许渗水量 (7)

4.11注水浸泡水位要求 (7)

4.12观察记录要求 (7)

4.13问题整改 (9)

4.14验收签证 (9)

4.15排放试验用水 (9)

4.16回填管沟 (9)

4.17试验总结 (9)

5.安全 (9)

6 试验注意事项 (10)

貴安新区川康路道路工程

排水管道工程闭水试验方案

1 总述

1.1编制依据

(1)设计文件、合同文件、贵安新区川康路工程施工图设计第二册《排水工程》、第三册《给水工程》和相关标准图集;

(2)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。

1.2编制原则

(1)重视工程试验对施工成果检查的重要作用;

(2)提高施工的工业化、专业化程度;

(3)重视管理创新和技术创新;

(4)重视工程施工的目标控制。

1.3试验目的

(1)检测管道的密封程度是否符合渗透允许值指标,防止管内污水渗出和地下水渗入管内。

(2)检查管道材料是否满足设计要求。

(3)检查安装工艺是否满足设计要求。

1.4试验重要性

(1)检查管道渗漏量是否超出指标值;

(2)防止渗出的污水污染地下水源,并腐蚀相邻管线及地下构筑物;同时还能防止雨、污水外漏软化路基而造成工后沉降。

(3)防止当地下水位较高时地下水渗入管道内增加管道运行负荷。

1.5项目名称、性质及拟建地点

(1)工程名称:川康路道路工程;

(2)项目性质:新建城市次干道;

(3)拟建地点:贵州贵安新区;

1.6线路情况

(1)川康路道路工程项目南北走向,起于兴平路,终于黔中大道,沿线与兴平路和黔中大道平交。

(2)本次施工起点桩号K0+250,终点桩号K0+829.942,全长579.942米,标准宽度31米。

1.7参加试验单位

(1)建设单位:

(2)质量监督站:

(3)监理单位:

(4)施工单位:

2资源配置

2.1人员配置

据单位实际情况定。

2.2材料配置

(1)从自来水管接入试验用水。

2.3主要机械

(1)大功率潜水泵2台、胶管(要用于闭水试验时抽水用);

(2)标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况);

(3)刻度尺、水位测针(由针体和针头两部分构成);

3试验方案

3.1试验方案

本次试验采用无压带井试验。

3.2闭水试验段划分原则

(1)划分原则:按设计段排水坡度及雨污水流向进行。

3.3闭水试验段段落划分

(1)雨水管左侧:YA7-YA12逐段进行,YA13-YA20整段进行。

(2)雨水管右侧:YB6-YA10逐段进行,YB11-YB18整段进行。

(3)污水管左侧: WA6-WA10逐段进行,WA11-WA18整段进行。

(4)污水管右侧:WB5-WA8逐段进行,WB9-WB16整段进行。

3.4闭水排放方向

(1) K0+250~K0+500段雨、污水随道路坡度排入兴平路排水系统,雨水管径为DN600,污水管管径为DN400。

(2) K0+500~K0+820段雨、污水随道路坡度排入下游黔中路排水系统,雨水管径为DN600,污水管管径为DN400。

4试验过程

4.1闭水试验程序

施工准备----清理检查井内壁----封堵井口----灌水浸泡----沿管检查外壁及检查井渗水情况----验收----缓慢放水

4.2试验应具备条件

(1)管道及检查井外观质量已验收合格;

(2)管道未回填且沟槽内无积水;

(3)全部预留孔应封堵,不得渗水;

(4)管道端头堵墙的承压力应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。

(5)闭水试验所需材料设备进场人员到位;

(6)选好排放水的位置,不得影响周围环境。

4.3试验前准备工作

(1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷;

(2)设置水位观测标尺;

(3)标定水位测针;

(4)准备现场测定蒸发量的设备;

(5)灌水的水源应采用清水并做好灌水和放水系统的设施。

(6)试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象;

(7)试验管段禁用闸阀做堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件;

(8)水压试验前应清除管道内的杂物。

(9)压力管道水压试验或闭水试验前,应做好水源的引接、排水的疏导等方案。

4.4试验前检查工作

(1)外观质量检查合格;

(2)构筑物内清理完毕无杂物积水现象;

(3)管道两端堵墙加固情况,牢固不松动;

4.5管道闭水试验规定

(1)试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m 计;本次试验以本条规定为准备。

(2)试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m 计。

(3) 计算出的试验水头小于10m ,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为。 4.6试验管段后背规定

(1)后背设在原状土或人工后背上,土质松软时应采取加固措施; (2)后背墙面应平整并与管道轴线垂直。 4.7试验注水示意图

水位观 测计

进水管从上游进水

≥2m

4.8封堵墙封堵及加固示意图

管道

10#水泥砂浆砌筑240烧结实心砖墙

钢板(2cm厚)

Φ10的钢筋与钢板焊接

50*50*5 角钢与钢板通常焊接

木楔

5cm厚木板

50钢管

木撑

检查井

2cm厚钢板

10#水泥砂浆砌筑 烧结实心砖墙

管道

管道

50钢管50*50*5 角钢与钢板通焊接

水位观测计木楔

支撑加固同左

支撑加固同左

方木厚5cm

管道

4.9渗水量计算

化学建材(钢筋混凝土管)渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量:

(1)闭水检验时,应向管道内充水并保持上游管顶上2m 水头的压力。外面检查,不得有漏水现象。管道24h 的渗水量应不大于按下式计算的允许渗水量:

Q = 0.0046Di

式中 Q ——每1km 管道长度24h 的允许渗水量(m3) Di ——管道内径(mm ) (2)雨水管渗水量计算

据上述公式D=600时每米每分钟允许渗水量为

Q=0.0046×600÷24小时÷60分钟÷1000米=0.000001917m 3 要求记录为30分钟一次,故每米30分钟渗水量为 q=0.000001917m 3×30分钟×1000=0.0575升

30分钟允许渗水量为Q ′=0.0575×L(现场试验长度单位m)升

当实际加入水量小于或等于Q′时,试验即为合格。

(3))污水管渗水量计算

据上述公式D=400时每米每分钟允许渗水量为

Q=0.0046×400÷24小时÷60分钟÷1000米=0.000001278m3

要求记录为30分钟一次,故每米30分钟渗水量为

q=0.000001278m3×30分钟×1000=0.0383(升)

30分钟允许渗水量为Q′=0.0383×L(现场试验长度单位m)升。

当实际加入水量小于或等于Q′时,试验即为合格

4.10无压闭水试验允许渗水量

管材管道内径D i(mm) 允许渗水量[m3/(24h·km)] 钢筋混凝土管400 25.00

钢筋混凝土管600 30.60

4.11注水浸泡水位要求

闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶上2米,将水灌至接近上由井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡管和井1~2天进行闭水试验。

4.12观察记录要求

(1)管道闭水试验记录表

工程名称试验日期年月日

桩号及地段

管道内径(mm) 管材种类接口种类试验段长度(m) 试验段上游设计水头(m) 试验水头(m) 允许渗水量[m3/(24h·km)]

水量测定记录

次数

观测起始时

间t1

观测结束时

间t2

恒压时间

T(min)

恒压时间内补

入的水量W(L)

实测渗水量q

[L/(min·km)] 1

2

3

4

5

6

7

8

……

折合平均实测渗水量[L/(min·km)]

外观记录

评语

施工单位:试验负责人:

监理单位:设计单位:

建设单位:记录员:

(2)将水灌至规定的水位后,开始记录,在浸泡的过程中由专人进行观察记录渗水量。观察记录频率,每30分钟一次,根据井内水面下降到计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。对有渗水的地方做好记录并现场做好标记,以便试验后进行整治。

(3)如第一天测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少,可继续延长观测。

4.13问题整改

在观测的过程中对做标记的地方组织专业人员制定的整改技术方案进行整改。

4.14验收签证

对问题整治完后,填好验收记录表进行验收签认

4.15排放试验用水

将试验后的水放入市政排污系统中。

4.16回填管沟

按设计图及图集规范要求进行回填

4.17试验总结

对第一次试验过程中好的方面和差的方面(试验过程差的方面和作业过程差的方面)进行总结,好的继续发挥,差的主面从组织、技术、合同、经济方面提出纠偏措施,确保后继工作得以改进。

5.安全

(1)做好安全技术交底,严格执行安全技术操作规程,严禁违章指挥违章操作业。

(2)施工范围内的过路口,以及沟、槽等危险部位,必须设置护栏,加盖等防护措施,并设置警示标志,夜晚要挂红灯。

(3)机电设备应由专人看管,做到一机、一闸、一箱、一漏,严格接地、接零和安装漏电保护器,水泵和部件检修时必须切断电源,严禁带电作业。

(4)管道功能性试验涉及水压、气压作业时,应有安全防护措施,

作业人员应按相关安全作业规程进行操作。管道水压试验和冲洗消毒排出的水,应及时排放至规定地点,不得影响周围环境和造成积水,并应采取措施确保人员、交通通行和附近设施的安全。

(5)管道升压时,管道的气体应排除;升压过程中,发现弹簧压力计表针摆动、不稳,且升压较慢时,应重新排气后再升压。

(6)应分级升压,每升一级应检查后背、支墩、管身及接口,无异常现象时再继续升压。

(7)水压试验过程中,后背顶撑、管道两端严禁站人。

(8)水压试验时,严禁修补缺陷;遇有缺陷时,应做出标记,卸压后修补。

6 试验注意事项

(1)闭水试验是对各污水施工质量总检验的重要环节之一,必须引起足够的重视。渗水量的合格与否与施工过程中每一工序都有一定关系。

(2)加强试验前进行逐井检查及管道连接处的全面检查和整修。

(3)试验合格后,所堵管道口要在试验段完工后打开,避免留下隐患。

(4)试验过程中,如遇较大面积的渗水或漏水,应及时将管内水抽出,进行处理,待处理强度达到要求时,再次灌水试验,直至合格为准。

(5向管道内注水应从上游缓慢注入。

市政管道闭水试验方案

路道路工程闭水试验方案2015年6月贵阳贵安

路道路工程 闭水试验方案 编制: 审核: 审批: 2015年6月贵阳贵安 目录

1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 1.3试验目的 (1) 1.4试验重要性 (1) 1.5项目名称、性质及拟建地点 (2) 1.6线路情况 (2) 1.7参加试验单位 (2) 2资源配置 (2) 2.1人员配置 (2) 2.2材料配置 (2) 2.3主要机械 (2) 3试验方案 (3) 3.1试验方案 (3) 3.2闭水试验段划分原则 (3) 3.3闭水试验段段落划分 (3) 3.4闭水排放方向 (3) 4试验过程 (3) 4.1闭水试验程序 (3) 4.2试验应具备条件 (3) 4.3试验前准备工作 (4) 4.4试验前检查工作 (4) 4.5管道闭水试验规定 (5) 4.6试验管段后背规定 (5) 4.7试验注水示意图 (5) 4.8封堵墙封堵及加固示意图 (5) 4.9渗水量计算 (6) 4.10无压闭水试验允许渗水量 (7) 4.11注水浸泡水位要求 (7) 4.12观察记录要求 (7)

4.14验收签证 (9) 4.15排放试验用水 (9) 4.16回填管沟 (9) 4.17试验总结 (9) 5.安全 (9) 6 试验注意事项 (10)

貴安新区川康路道路工程 排水管道工程闭水试验方案 1 总述 1.1编制依据 (1)设计文件、合同文件、贵安新区川康路工程施工图设计第二册《排水工程》、第三册《给水工程》和相关标准图集; (2)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 1.2编制原则 (1)重视工程试验对施工成果检查的重要作用; (2)提高施工的工业化、专业化程度; (3)重视管理创新和技术创新; (4)重视工程施工的目标控制。 1.3试验目的 (1)检测管道的密封程度是否符合渗透允许值指标,防止管内污水渗出和地下水渗入管内。 (2)检查管道材料是否满足设计要求。 (3)检查安装工艺是否满足设计要求。 1.4试验重要性 (1)检查管道渗漏量是否超出指标值; (2)防止渗出的污水污染地下水源,并腐蚀相邻管线及地下构筑物;同时还能防止雨、污水外漏软化路基而造成工后沉降。 (3)防止当地下水位较高时地下水渗入管道内增加管道运行负荷。

管道闭水试验方案

管道闭水试验方案 一、工程概况 1.工程名称:南杨路工程 2.工程地点:南杨路 3.管道工程量介绍:本工程闭水试验为雨、污水管道闭水试验,工程 量如下: De300 玻璃夹砂管 173m D600 钢筋混凝土管 69m 4、编制依据: 1)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 二、主要材料 1、大功率潜水泵、胶管(要用于闭水试验时抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。 三.闭水试验应具备条件 1、闭水试验应在下列条件下进行:

1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽内无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水; 4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; 2)设置水位观测标尺; 3)标定水位测针; 4)准备现场测定蒸发量的设备; 5)灌水的水源应采用清水并做好灌水。 3、闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)检查井内清理完毕,无杂物积水现象; 3)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 四.闭水试验程序 施工准备----清理检查井内壁-----封堵井口-----灌水浸泡------检查沿线管道外壁及检查井渗水情况------计算渗水量-----验收----缓慢放水

五、闭水试验方法 根据设计要求每个检查井都必须在其砂浆达到100%设计强度后,用以考核检验检查井的渗水量是否达到标准要求。当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;当计算出的试验段水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。首先将被试验的管段起点及终点检查井的管子两端用钢制堵板堵好,在上游井的管沟边设置一试验水箱,将进水管接至堵板的下侧。管道应严密,并从水箱向管内充水,管道充满水后,浸泡24小时后再进行试验。量好水位,观察管口接头处是否严密不漏,观察30分钟,测量渗水量应满足规范要求。闭水试验完成后及时将水排出。 1、准备工作 灌水之前首先将检查井内清理干净,以免充水后井内浮渣漂浮水面,影响测试精度。对于预留孔洞,预埋管口及进出口等都要加以临时封堵,同时还必须严格检查充水及排水闸口,不得有渗漏现象发生,在完成上述工作后再计算出设计水头标高,再依据设计水头与管顶内壁和上游检查井井口标高相比的结果来决定试验水头的选取。然后即可设置灌水水量观测标尺,用以观察灌水时水量所达到的渗水量。 2、灌水 水源从现场河道取水点向试验管段上游水箱内灌水。当试验水头达到规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,若发生渗漏严重的情况,应不断地向试验管段内补水,保持试验段水头恒定,以便更好

市政道路闭水试验方案

市政道路闭水试验方案

贵安新区百马路道路工程六标段 (K23+000~K27+474.733) 雨、污排水工程 管道闭水试验实施方案 编制: 审核: 七冶建设有限责任公司 贵安新区百马路6标段目经理部 2013年10月15日

雨、污排水管道闭水试验实施方案 一、工程概况: 1、编制依据 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 《贵安新区百马路道路工程排水工程》施工图 2、排水工程 (l)、雨水管平面定位距道路中心线15.5米,污水管平面定位距道路中心线20米,最小埋深2米,管道材质为高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE管)、Ⅱ级钢筋混凝土管。 (2)、当管径DN600及以上雨水管道采用Ⅱ级钢筋混凝土管,采用钢丝网水泥砂浆抹带接口;管径DN600及以下雨水管道采用SN8级HDPE双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口,管道基础采用砂砾基础,厚度200mm; 雨水口耳管采用DN300的SN4级HDPE双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口,雨水口耳管外壁满包C15、厚200mm的混凝土保护层;污水管均采用SN8级HDPE双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口。雨水口采用偏沟式双箅雨水口。雨水检查井有:钢筋混凝土现浇圆形检查井、钢筋混凝土现浇扇形检查井,管道基础为C15砼基础。 (3)、雨、污排水管道工程量:本工程闭水试验为雨、污排水管道及检查井闭水试验,施工工程量统计如下:

排水工程主要材料表 系统编号名称规格、型号单位数量材料备注 雨水管1 雨水检查井φ1500 座88 钢筋混凝土 2 雨水检查井φ 1250 座39 钢筋混凝土 3 雨水检查井2300×1100 座 2 钢筋混凝土 4 雨水检查井1800×1100 座39 钢筋混凝土 5 雨水检查井1500×1100 座45 钢筋混凝土 6 雨水检查井B=2100 座 1 钢筋混凝土扇形检查井 7 雨水检查井B=1800 座 3 钢筋混凝土扇形检查井 8 雨水检查井B=1600 座 1 钢筋混凝土扇形检查井 9 雨水检查井B=1300 座 1 钢筋混凝土扇形检查井 10 双篦雨水口 双篦边沟式雨水 口 座422 双篦边沟式雨水口 11 门字形排出 口 座 6 钢筋混凝土 12 雨水管DN2000 米146 钢筋混凝土 13 雨水管DN1800 米64 钢筋混凝土 14 雨水管DN1500 米391 钢筋混凝土 15 雨水管DN1400 米1295 钢筋混凝土 16 雨水管DN1200 米1817 钢筋混凝土 17 雨水管DN1000 米3500 钢筋混凝土 18 雨水管DN800 米1495 钢筋混凝土 19 雨水管DN500 SN8级米73 高密度聚氯乙烯双壁波纹管 (HDPE) 预留支管20 雨水管DN300 SN4级米2984 高密度聚氯乙烯双壁波纹管 (HDPE) 雨水耳管 污水管 1 污水检查井φ1000 座156 钢筋混凝土 2 污水检查井D=700 座 1 钢筋混凝土 3 门字形排出 口 座 6 钢筋混凝土 4 污水管DN600 SN8级米225 高密度聚氯乙烯双壁波纹管 (HDPE) 5 污水管DN500 SN8级米8641 高密度聚氯乙烯双壁波纹管 (HDPE) 6 污水管DN400 SN8级米74 高密度聚氯乙烯双壁波纹管 (HDPE) 二、试验依据

混凝土排水管道闭水试验专项方案

闭水试验报验申请表

检验批一般项目计数检验记录表 记录人:年月日

永寿县发展路市政工程雨水管道工程 闭 水 试 验 方 案 陕西武功建筑工程总公司 永寿县发展路项目部 2017年7月10日

目录 一、工程概况 (2) 二、主要材料及设备要求 (2) 三、闭水试验应具备的条件 (2) 四、闭水试验程序 (2) 五、闭水试验的方法 (3) 六、渗水量的计算 (3) 七、验收 (4) 九、安全 (4) 十、施工注意事项 (5)

雨、污水管道工程闭水试验方案 一、工程概况 1.编制依据 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《发展路雨污水工程》施工图 《给排水工程施工手册》 2.本工程位于永寿县商流汽配工业园区内,道路西起永兴路,东至白坊路。道路全长309.885米,设计车速为40km/h,属新建城市次干路,沥青混凝土路面,规划道路红线宽度为24米=4.5米人行道+15米行车道+4.5米人行道。道路北侧共敷设DN200给水管道307米,电力管沟280,米;道路南侧共敷设DN600雨水管线312米,DN800雨水管23米;DN300雨水过街管156米,DN400污水管道294米挖深最深处 3.55米。 二、主要材料及设备要求 梯子1 部,用于检查井段的水位下降情况; 铁桶1 只(带度量衡的),主要用于补水用; 潜水泵,设备功率1.5KW,2 台(套),配备胶管¢100 50 米,主要用于闭水试验 期间抽水用; 试验用水若干。 三、闭水试验应具备的条件 管道闭水试验时,试验管段应具备下列条件: (1)管道及检查井外观质量已检查合格; (2)管道还土且沟槽无积水; (3)全部预留孔洞应封堵不得漏水; (4)管道两端堵板承载力经核算并大于水压力;除预留进出水管外,应封堵坚固不得漏水。 (5)现场三通一平工作已完成,并设置了排水沟。 (6)、各种设备已购置,材料已备齐,并已加工和配套完成。 (7)、试验井段井口脚手架已搭设完毕,并符合安全规定。

(完整word版)市政道路闭水试验方案..

贵安新区百马路道路工程六标段 (K23+000~K27+474.733) 雨、污排水工程 管道闭水试验实施方案 编制: 审核: 七冶建设有限责任公司 贵安新区百马路6标段目经理部 2013年10月15日

雨、污排水管道闭水试验实施方案 一、工程概况: 1、编制依据 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 《贵安新区百马路道路工程排水工程》施工图 2、排水工程 (l)、雨水管平面定位距道路中心线15.5米,污水管平面定位距道路中心线20米,最小埋深2米,管道材质为高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE管)、Ⅱ级钢筋混凝土管。 (2)、当管径DN600及以上雨水管道采用Ⅱ级钢筋混凝土管,采用钢丝网水泥砂浆抹带接口;管径DN600及以下雨水管道采用SN8级HDPE双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口,管道基础采用砂砾基础,厚度200mm; 雨水口耳管采用DN300的SN4级HDPE双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口,雨水口耳管外壁满包C15、厚200mm的混凝土保护层;污水管均采用SN8级HDPE双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口。雨水口采用偏沟式双箅雨水口。雨水检查井有:钢筋混凝土现浇圆形检查井、钢筋混凝土现浇扇形检查井,管道基础为C15砼基础。 (3)、雨、污排水管道工程量:本工程闭水试验为雨、污排水管道及检查井闭水试验,施工工程量统计如下:

排水工程主要材料表 二、试验依据

1.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2. 《贵安新区百马路道路工程排水工程》施工图纸。 三、闭水试验实施准备 按照市政施工工程规程要求,对于雨、污排水管道,施工完成后应做功能性无压闭水试验,以检测安装的管道及砌筑的检查井质量。闭水试验应从上游往下游分段进行,先做污水管道闭水试验,后做雨水管道闭水试验,形成流水段实验,在管道上游实验完毕后,可往下游试验段充水,倒段试验以节约用水。依据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第9.1.9条:无压管道的闭水试验,条件允许时可一次试验不超过5个连续井段。 在闭水试验实施前,施工现场应具备以下条件: 1、施工完的管道及检查井外观质量及“量测”检验均已合格; 2、管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和阀门,管堵经核算可以承受相应压力; 3、现场的水源满足闭水试验的需要,不影响其它用水; 4、已选好排放水的位置,不得对周围环境造成影响。 5、试验前,用1:3水泥防水砂浆将试验段首尾两井内的上游管口砌24cm 厚的砖堵头,并用l:2.5防水砂浆抹面,将管段封闭严密。当堵头砌好后,养护3~4d达到一定强度后,方可进行灌水试验。灌水前,应先对管接口进行外观检查,如发现有裂缝,脱落等缺陷,以便及时进行修补,以防灌水时发生漏水而影响试验。 四、试验程序 施工准备—→清理检查井底及内壁—→封堵管口(预留洞口)—→污水管道注水浸泡—→雨水管道注水浸泡—→检查外壁及预留洞口渗水情况—→补水测

闭水专项方案

清水湾B09区1期1组团6栋高层 闭水 专 项 施 工 方 案 振中建设 二〇一七年十二月

目录 (一)工程基本情况 (2) (二)各责任主体名称 (2) (三)主要施工方法及措施 (2) 1.闭水试验的目的 (2) 2.闭水试验的要求 (2) 3.闭水的施工工艺 (3) (四)闭水检查部位 (4)

(一)工程基本情况 本工程位于省清水湾BO9区,南侧临海,北侧靠近清水湾大道,其中 2#地下车库1层,建筑面积15041.71㎡,地上建筑:21、22、26、27#建筑面积为56801㎡,建筑高度为87.1m,23、25#建筑面积为25624.98㎡,建筑高度为96.1m,建筑设计标高及室地坪相对标高±0.000相当于绝对标高:7.400m。 工程基础采用C80预应力高强混凝土管桩基础,地基基础设计等级为甲级;建筑结构形式为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。结构设计使用年限使用年限为 50 年,建筑结构的安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度6度,设计基本地震加速度0.05g,设计地震分组第一组,建筑物场地类别Ⅱ类。 (二)各责任主体名称 建设单位:雅居乐房地产发展 勘察单位:水文地质工程地质勘察院 设计单位:建筑股份 监理单位:穗科建设管理 施工单位:振中建设 (三)主要施工方法及措施 1.闭水试验的目的 1)第一次先闭水试验在地下室顶板、屋面、卫生间、厨房、阳台等主体结构施工完成以后,混凝土达到设计强度后,对混凝土楼板进行闭水试验,目的在于检查混凝土楼板是否存在板面开裂而导致楼板渗漏,管根及其它楼板预留洞封堵不严而导致的渗漏。 当屋面设有设施基座,基座与结构层相连接时,防水层应包裹设施基座的上部,并应在地脚螺栓周围做密封处理。 2)第二次闭水试验在完成各种出屋面管道、排气道、雨水口等的安装及四周封堵后,进行结构闭水试验并对渗漏处进行修补 2.闭水试验的要求 需做闭水试验的部位有地下结构顶板、卫生间结构板、厨房阳台结构板、屋面结构板等,

污水管道闭水试验方法

目录 一、编制依据: 0 二、工程概况 0 三、准备主要工具 (2) 四、闭水试验应具备条件 (3) 五、闭水试验程序 (4) 六、闭水试验方法 (4) 七、安全措施 (7) 八、试验注意事项 (7) 一、编制依据: 1、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2、《深圳市龙岗区龙岗街道同乐东区雨污分流管网工程施工组织设 计》; 二、工程概况 1、工程名称:深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 2、工程地点:深圳市龙岗区同乐街道片区 3、工程概况:本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区, 分为北片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公 路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。

本工程主要分为三部分内容:1)现状道路排水系统完善,主要包括 园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等;2)新旧村居住区及工厂区外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会 片区、池屋新村A区、池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等;3)建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改造。 市政雨污管网是为解决雨污混流的现状,施工项目主要是改造或新建 雨水管和污水管,或将原有污水管接入市政总管。 DN200~DN500主要为小区内管道。DN600、DN800主要为市政道路埋管,也是雨、污水二三级支管。以经济合理的原则,在小区内或市区以开 槽埋管方式施工,管道两侧预留30~40cm的操作宽度,基槽深度按设计要求开挖,遇到地下水时采取降水措施,确保铺管时底部无水。基槽根据土 质情况放坡,但应保证槽壁的稳定性。开挖沟槽,应严格控制基底高程, 不得扰动基底原状土层。当管道埋深大,地质不良时,采用钢板桩支护。 4、污水管道工程量:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,工程量 主要如下: DN200,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:388.29m; DN300,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:3345m; DN400,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:9474m; DN400,SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:400m;

管道闭水试验施工方案

管道闭水试验施工方案 一、工程概况 1、慈溪市西部污水管线工程Ⅰ标段(合同C4),总长约12.4km,分别分为A、B、C三段。位于北亚热带边缘,属季风型气候,冬夏稍长,春秋略短。温暖湿润,气候变幅小,年平均气温16.1℃,1月气温最低,极端最低气温-9.3℃,7月气温最高,极端最高气温39.1℃。年平均降水量达1259.6mm,年内分配不均匀,降水最高峰在9月,平均降水172.4mm,占全年的14%。冬季盛行西北到北风,夏季盛行东到东南风,年有较明显影响台风1~2次。 2、西部污水主干线段A段设计起点位于周巷镇周西公路与中横线交汇路口西侧,与设计西1#泵站进水管道相接,此段污水管线设计管径为D=1350,设计长度约为3.4km,其中开槽埋设D=1350圆形企口管长度1176m,D=400~700圆形承插口管790m,顶进施工D=800 、D=1350圆形钢承插口管分别为435m和2099m。 3、西部污水主干线段B段设计起点与设计西1#泵站出水管相连,设计终点位于中横线与浒崇公路交会路口的西北侧,与设计西2#泵站进水管相连,此段污水管径为D=1350~1500,设计长度约 4.6km,其中开槽埋设D=1000、D=1350、D=1500圆形企口管长度分别为13m、1134m、8m,D=400~800圆形承插口管1163m,顶进施工D=800 、D=1350 、D=1500圆形钢承插口管分别为669m、130m、3091m。 4、西部污水主干线段C段设计起点与设计西2#泵站出水管道相接,设计终点位于陆中湾与食品工业园纬三路交汇处的东南侧,与设计西3#泵站进水管道相连,此段污水管线设计管径为D=1500,设计长度4.4km,其中开槽埋设D=1500圆形企口管长度为2351m,D=400~600圆形承插口管632m,顶进施工D=700 、D=800 、D=900、D=1500圆形钢承插口管分别为357m、460m、302m、1501m。 二、闭水试验流程 1、试验前的准备工作 ⑴对管道、接口及检查井进行外观检查。 ⑵管道未还土且沟槽内无积水。 ⑶检查水源是否准备妥当和齐全,水泵工作状态是否良好。 2、试验前对管道内壁的检查 闭水试验进行前,我部技术人员,由检查井口进入管道内(自备手电筒、氧气袋、高腰水靴),首先对每节管材接口处进行间隙检查,其允许间隙不

管道闭水试验方案

管道闭水试验方案 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

翁源县恒通污水处理有限公司(一期)工程管道 闭 水 试 验 方 案 中山市环保实业发展有限公司 2013年6月

目录 一、工程概况 二、主要材料及设备要求 三、闭水试验应具备的条件 四、闭水试验程序 五、闭水试验方法 六、渗水量的计算 七、闭水试验标准 八、验收 九、安全 十、施工注意事项

污水管道工程闭水试验方案 一、工程概况 1.工程名称:翁源县恒通污水处理有限公司(一期)工程 2.工程地点:翁源县华彩工业园 3.闭水工程量介绍:本项目闭水试验主要为雨水工程闭水试验,工程 量主要有 Ⅱ级钢筋混凝土承插管 dn500 (请按实际填写)m Ⅱ级钢筋混凝土承插管 dn600 (请按实际填写)m Ⅱ级钢筋混凝土承插管 dn700 (请按实际填写)m Ⅱ级钢筋混凝土承插管 dn800 (请按实际填写)m Ⅱ级钢筋混凝土承插管 dn1200 (请按实际填写)m Ⅱ级钢筋混凝土承插管 dn2200 (请按实际填写)m Ⅱ级钢筋混凝土承插管 dn2400 (请按实际填写)m 4.编制依据: 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《翁源县恒通污水处理有限公司(一期)工程》工艺施工图 二、主要材料 1、大功率潜水泵(6寸)、水管(Ф100 ,50米,要用于闭水试验时 抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。

(完整word版)市政道路闭水试验方案..

贵安新区百马路道路工程六标段( K23+000~K27+474.733) 雨、污排水工程 管道闭水试验实施方案 编制: 审核: 七冶建设有限责任公司 贵安新区百马路6 标段目经理部 2013 年10 月15 日

雨、污排水管道闭水试验实施方案 一、工程概况: 1、编制依据 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 《贵安新区百马路道路工程排水工程》施工图 2、排水工程 (l )、雨水管平面定位距道路中心线15.5 米,污水管平面定位距道路中心线20 米,最小埋深2 米,管道材质为高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE 管)、Ⅱ级钢筋混凝土管。 (2)、当管径DN600 及以上雨水管道采用Ⅱ级钢筋混凝土管,采用钢丝网水泥砂浆抹带接口;管径DN600 及以下雨水管道采用SN8级HDPE 双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口,管道基础采用砂砾基础,厚度200mm; 雨水口耳管采用 DN300 的SN4级HDPE 双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口,雨水口耳管外壁满包C15、厚200mm 的混凝土保护层;污水管均采用SN8 级HDPE 双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口。雨水口采用偏沟式双箅雨水口。雨水检查井有:钢筋混凝土现浇圆形检查井、钢筋混凝土现浇扇形检查井, 管道基础为C15 砼基础。 (3)、雨、污排水管道工程量:本工程闭水试验为雨、污排水管道及检查井闭水试验,施工工程量统计如下:

排水工程主要材料表 、试验依据

1. 《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2. 《贵安新区百马路道路工程排水工程》施工图纸。 三、闭水试验实施准备按照市政施工工程规程要求,对于雨、污排水管道,施工完成后应做功能性无压闭水试验,以检测安装的管道及砌筑的检查井质量。闭水试验应从上游往下游分段进行,先做污水管道闭水试验,后做雨水管道闭水试验,形成流水段实验,在管道上游实验完毕后,可往下游试验段充水,倒段试验以节约用水。依据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第9.1.9条:无压管道的闭水试验,条件允许时可一次试验不超过5 个连续井段。 在闭水试验实施前,施工现场应具备以下条件: 1、施工完的管道及检查井外观质量及“量测”检验均已合格; 2、管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和阀门,管堵经核算可以承受相应压力; 3、现场的水源满足闭水试验的需要,不影响其它用水; 4、已选好排放水的位置,不得对周围环境造成影响。 5、试验前,用1:3 水泥防水砂浆将试验段首尾两井内的上游管口砌24cm 厚的砖堵头,并用l:2.5防水砂浆抹面,将管段封闭严密。当堵头砌好后,养护3~4d 达到一定强度后,方可进行灌水试验。灌水前,应先对管接口进行外观检查,如发现有裂缝,脱落等缺陷,以便及时进行修补,以防灌水时发生漏水而影响试验。 四、试验程序施工准备—→清理检查井底及内壁—→封堵管口(预留洞口)—→污水 管道 注水浸泡—→雨水管道注水浸泡—→检查外壁及预留洞口渗水情况—→补水测 量渗水量—→检查验收—→填写验收记录和抽水回填土方。

管道闭水试验专项施工方案(DOC)

中新天津生态城中部片区经六路上跨蓟运河故道桥梁工程再生水工程 闭 水 试 验 专 项 施 工

方 案 编制: 审核: 审批: 中铁十八局集团第五工程有限公司 2013年 3月19日 目录 1、工程概况 .......................................................... 2、编制依据 .......................................................... 1 3、设备、人员组织 .................................................... 1 3.1设备物资计划 .................................................... 1 3.2人员组织 ........................................................ 1 4、打压试验施工工艺 ................................................. 2 5、安全施工保证措施 ................................................. 5 5.1施工现场安全保证措施 (5) 5.2安全施工措施 (5) 5.36 ............................................... . 临时用电安全措施 中新天津生态城中部片区经六路上跨蓟运河故道桥梁工程 再生水工程闭水试验专项施工方案

雨、污排水工程管道闭水试验实施方案

雨、污排水工程 管道闭水试验实施方案编制: 审批: *************************** 2012年月日

雨、污排水管道闭水试验实施方案 一、工程概况: 1.工程名称:************* 2.工程地点:************* 3.道路工程 ****************,设计全长1150.83米,以大经堂广场为界分为东西两段,自然走向由西向东,与道路相邻设计的附属设施有综合管廊,雨、污排水、供水、消防等管道工程。 4、雨、污排水工程 (1)、敷设位置:雨、污排水管道位于道路中心线以北,与综合管廊相邻;管道设计由西向东单向排水,最小埋深1.2米,排水坡度为3‰,管道材质为聚乙烯双壁波纹管(PE管)。 (2)、雨、污排水管道工程量:本工程闭水试验为雨、污排水管道及检查井闭水试验,施工工程量统计如下: K0+000至K0+026为污水排水管:DN300 混凝土管,共计26米; K0+026至K1+434污水排水管:DN300 PE管(双壁波纹管)共计1434m; K0+026至K0+360雨水排水管:DN400 PE管(双壁波纹管)共计334m; K0+360至K0+520雨水排水管:DN500 PE管(双壁波纹管)共计269m; K0+520至K1+293雨水排水管:DN800 PE管(双壁波纹管)共计773m; 二、试验依据

1.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2.************基础设施改造北路工程雨、污排水图纸。 三、闭水试验实施准备 按照市政施工工程规程要求,对于雨、污排水管道,施工完成后应做功能性无压闭水试验,以检测安装的管道及砌筑的检查井质量。 在闭水试验实施前,施工现场应具备以下条件: 1、施工完的管道及检查井外观质量及“量测”检验均已合格; 2、管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和阀门,管堵经核算可以承受相应压力; 3、现场的水源满足闭水试验的需要,不影响其它用水; 4、已选好排放水的位置,不得对周围环境造成影响。 5、试验前,用1:3水泥防水砂浆将试验段首尾两井内的上游管口砌24cm厚的砖堵头,并用l:2.5防水砂浆抹面,将管段封闭严密。当堵头砌好后,养护3~4d达到一定强度后,方可进行灌水试验。灌水前,应先对管接口进行外观检查,如发现有裂缝,脱落等缺陷,以便及时进行修补,以防灌水时发生漏水而影响试验。 6、灌水时,检查井井边应设临时防护,以保证灌水及检查渗水量等工作时的安全。严禁站在井壁上口操作,上下沟槽必须设置爬梯、戴上安全帽,如有异常现象应及时排除,以保证闭水试验过程中的安全。 四、试验程序 施工准备—→清理检查井底及内壁—→封堵管口(预留洞口)—→污水管道注水浸泡—→雨水管道注水浸泡—→检查外壁及预留洞

水池闭水试验施工方案样本

水池闭水试验施工 方案

兰州西部药谷产业园污水处理厂工程 水池闭水试验施工方案 编制: 审核: 审批: 日期: 甘肃第一安装工程有限公司 兰州西部药谷产业园污水处理厂项目

目录 一、编制依据: 0 二、工程概况 0 三、主要材料及要求 0 四、闭水试验应具备条件 0 五、闭水试验程序 (1) 六、闭水试验方法 (1) 七、渗水量计算 (4) 八、闭水试验标准 (4) 九、安全 (5) 十、施工注意事项 (5) 十一、满水试验记录表 (6)

一、编制依据: 《给排水构筑物施工及验收规范》(GB50141- )。 二、工程概况 兰州西部药谷产业园污水处理厂位于兰州西部药谷产业园西区生产配套区,经十五路支路以西、北快速路以北的交汇处,污水处理厂占地42.9亩。兰州西部药谷产业园污水处理厂共由23个单体,27座建构筑物,按功能分类如下: 粗格栅及废水调节池1座(含事故池);废水预处理车间1座(含细格栅、旋流沉砂池、气浮池);预酸化池及废水提升泵房1座;UASB 反应器4座(一体化设备);生活污水预处理间1座(含粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池);均质池1座;CASS反应池2座(东、西片区污废水各占1座);臭氧氧化池1座;曝气生物滤池2座(东、西片区污废水各占1座);滤布滤池1座;接触池1座; 三、主要材料及要求 1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺; 4、水位测针:由针体和针头两部分构成(在测针未到位之前暂时用游标卡尺测量); 5、百分表; 四、闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行:

市政管道闭水试验无压力管道严密性试验要求内容

第十讲 市政管道闭水试验(无压力管道严密性试验)要求 授课人:肖珊珊 1试验条件 对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水试验。 闭水试验前,施工现场应具备以下条件: 1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力; 3)现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水; 4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。 2试验程序 在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下: 1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验; 2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时

间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。 3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L), 式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度 当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。 参考资料:《市政排水管渠工程质量检验标准》(CJJ 3—90)采用满管闭水试验方法 附:给水排水管道工程施工及验收规范(第10、11章) 10.3 无压力管道严密性试验 10.3.1 污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填 土前应采用闭水法进行严密性试验。 10.3.2 试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验。 10.3.3 管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定: 10.3.3.1 管道及检查井外观质量已验收合格; 10.3.3.2 管道未回填土且沟槽内无积水; 10.3.3.3 全部预留孔应封堵,不得渗水; 10.3.3.4 管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预 留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 10.3.4 管道闭水试验应符合下列规定:

市政道路闭水试验方法..

精心整理贵安新区百马路道路工程六标段 (K23+000~K27+474.733) 雨、污排水工程 管道闭水试验实施方案 编制: 审核: 七冶建设有限责任公司 贵安新区百马路 6 标段目经理部 2013 年10 月15 日 雨、污排水管道闭水试验实施方案 一、工程概况: 1、编制依据 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 《贵安新区百马路道路工程排水工程》施工图 2、排水工程 (l )、雨水管平面定位距道路中心线15.5 米,污水管平面定位距道路中心线20米,最小埋深 2 米,管道材质为高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE管)、Ⅱ级钢筋混凝

精心整理 土管。 (2)、当管径DN600及以上雨水管道采用Ⅱ级钢筋混凝土管,采用钢丝网水泥砂浆抹带接口;管径DN600及以下雨水管道采用SN8级HDPE双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口,管道基础采用砂砾基础,厚度200mm雨; 水口耳管采用DN300的SN4级HDPE双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口,雨水口耳管外壁满包 C15、厚200mm的混凝土保护层;污水管均采用SN8级HDPE双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口。雨水口采用偏沟式双箅雨水口。雨水检查井有:钢筋混凝土现浇圆形检查井、钢筋混凝土现浇扇形检查井, 管道基础为C15砼基础。 (3)、雨、污排水管道工程量:本工程闭水试验为雨、污排水管道及检查井闭水试验,施工工程量统计如下: 排水工程主要材料表

精心整理 二、试验依据 1. 《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2. 《贵安新区百马路道路工程排水工程》施工图纸。 三、闭水试验实施准备 按照市政施工工程规程要求,对于雨、污排水管道,施工完成后应做功能性无压闭水试验,以检测安装的管道及砌筑的检查井质量。闭水试验应从上游往下游分段进行,先做污水管道闭水试验,后做雨水管道闭水试验,形成流水段实验,在管道上游实验完毕后,可往下游试验段充水,倒段试验以节约用水。依据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第9.1.9 条:无压管道的闭水试验,条件允许时可一次试验不超过5 个连续井段。 在闭水试验实施前,施工现场应具备以下条件: 1、施工完的管道及检查井外观质量及“量测”检验均已合格; 2、管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和阀门,管堵经核算可以承受相应压力;

污水管道闭水试验专项施工方案

目录 第一章编制说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 编制原则 (1) 第二章工程概述 (1) 2.1 工程概况 (1) 第三章施工部署 (4) 3.1 项目管理组织 (4) 3.2 设备安排计划 (4) 3.3 闭水试验条件验收 (4) 第四章施工方案 (5) 4.1 闭水试验程序 (5) 4.2 闭水试验 (5) 第五章文明安全 (6)

第一章编制说明 1.1 编制依据 1、xxx生活污水处理厂厂外管网(一期)管道工程招标文件及施工合同; 2、xxx生活污水处理厂厂外管网(一期)管道工程施工图设计图集; 3、xxx生活污水处理厂厂外管网(一期)管道工程总体施工组织设计; 4、我公司制定的ISO 9001质量体系认证程序文件。 1.2 编制原则 1、严格遵守各有关设计、施工规范、技术规程和质量评定及验收标准。 2、科学管理,精心施工,通过对劳动力、材料、机械等资源的合理配置,实现工程质量、安全、工期、成本及社会信誉的预期目标。 第二章工程概述 2.1 工程概况 本工程为xxxxxx污水处理工程:厂外管道工程。厂外管道工程采用截流式合流制的排水体制,管道分为截污管和合流管两部分。镇区一期排水管道工程,其中截污管分为A、B、C、D、E五条线路,管径为DN600~d1000,管道总长8402m;合流管分为I、II、III三条线路,管径为d800~d1000,管道总长1688m。同时,在现状排渠岸边及合流管出水口处共设6座截流井,保证旱季或小雨时污水流量顺利进入污水处理厂,缓解河道污染现状,改善镇区生活环境。 建设单位:xxxxxx人民政府 设计单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 勘察单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 监理单位:广州宏达工程顾问有限公司 施工单位:广东省xxxx有限公司 2.1.1 沉井概况

室外污水管道闭水试验

闭水试验 2008年12月28日 1测试条件 对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水测试。闭水测试前,施工现场应具备以下条件: 1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力; 3)现场的水源满足闭水需要,不影响其他用水; 4)选好排放水的位置,不患上影响周围环境。 2测试程序 在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水测试。测试从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段测试以节约用水。测试各阶段申明如下: 1)灌水浸泡:闭水测试的水位,应为测试段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。灌水历程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水测试; 2)闭水测试:将水灌至规定的水位,起头记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。 3)测试渗水量计算:渗水量测试时间30分钟时,每km管道每日夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L), 式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度 当Q≤允许渗水量时,测试即为合格。 参考资料:《市政排水管渠工程质量检验标准》(CJJ 3—90)采用满管闭水测试方法 附:给水排水管道工程施工及验收规范(第10、11章)

10.3 无压力管道严密性测试 10.3.1 污水、雨污水合流及湿陷正交测试土、膨胀土地区的水落管道,回填土前应采用闭水法进行严密性测试。 10.3.2 测试管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井测试。 10.3.3 管道闭水测试时,测试管段应符合下列规定: 10.3.4 管道闭水测试应符合下列规定: 10.3.5 管道严密性测试时,应进行外观检查,不患上有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性测试为合格; 无压力管道严密性测试允许渗水量表10.3.5 管材管道内径(mm) 允许渗水量(m3/ (24h · km)) 混200 17.60 凝300 21.62 400 25.00 500 27.95

市政道路雨水污水管道施工方案

通港路新扬路雨水管污水管施工方案 一、编制依据 1.扬中市通港路和新扬路工程设计图纸、工程量清单等。 2.中华人民共和国国家标准,部颁各种技术规范、规程。 3.《城镇道路施工与质量验收规范》CJJ1-2008 4.《埋地塑料排水管道工程技术规范》CJJ 143-2010 5.《给排水管道施工及验收规范》(GB50268-2008) 6.《给水排水构造物施工及验收规范》(GBJ141-90) 7.《中国建筑标准设计研究院排水检查井标准设计图集》06MS201/01(03)S201 8、《国家建筑标准设计图集》02S403/05S502/03S502 9、《05系列江苏省工程建设标准设计图集-给水排水图集》苏S01-2004 二、工程概况 本工程采用雨污分流制实施。 通港路:雨污水管双侧布置,雨水管布置在距道路中线9.5m处,污水管布置在距道路中线11.5m处。 新扬路:雨水管双侧布置,污水管为单侧布置,左幅雨水管布置在距道路中线8.75m 处,右幅雨水管布置在距道路中线10.25m处,污水管布置在距道路中线10.75m处。 管道及管道基础:本工程主要采用承插口的UPVC管和承插口的HPPE管。 雨水口连接管采用φ200的柔性管,0.5%坡降通向检查井。 雨水管和污水管道均采用砂基础。 三、工期目标 按照施工总体部署,工期安排为:2011年5月1日至2011年6月10日,共40个日历天。 四、施工方法 1.施工部署 先施工埋置最深的污水管,再施工雨水管,管材应将插口顺水流方向,承口逆水流方向,由下游向上游依次安装。 2.排水工程的施工顺序 降水→施工放样→管沟开挖(槽壁支护)→垫层、基础施工→管道安装→管座及接口施工→排水检查井浇筑→管道闭水试验→管沟回填。 2.1降水措施

污水管道工程闭水试验方案

施工组织设计(方案)报审表工程名称:市环城大道I标段

施工组织设计(方案)审批表

污水管道工程闭水试验方案 一、工程概况 1、工程名称:市环城大道I标段污水排水工程 2、工程地点:K2+540~K3+180 3、闭水工程量介绍:本项目闭水试验主要为污水工程闭水试验,工程量主要有: 钢筋混凝土排水管承插式DN800 约646m ,HDPE双壁波纹管DN300 约160m 4、编制依据:《给排水管道工程施工及验收规》(GB50268-2008)。 二、主要材料 1、大功率潜水泵、胶管(要用于闭水试验时抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。 三.闭水试验应具备条件 1、污水工程闭水试验应在下列条件下进行: 1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水; 4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、污水工程试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井清理干净,修补井外的缺陷; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针;

5)准备现场测定蒸发量的设备; 6)灌水的水源应采用清水并做好灌水和放水系统的设施。 3、污水工程闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2))构筑物清理完毕,无杂物积水现象; 3)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 四.闭水试验程序 施工准备----清理检查井壁-----封堵井口-----灌水浸泡------检查沿线管道外壁及检查井渗水情况------验收------缓慢放水 五、闭水试验方法 根据设计要求每个检查井都必须在其砂浆达到100%设计强度后,用以考核检验污水处理构筑物的渗水量是否达到标准要求,以免污水渗漏,再次污染环境。这期间应注意闭水试验必须用清水(切忌用污水),逐池缓慢地放水试验,发现渗漏点要做好标记。当试验段上游设计水头不超过管顶壁时,试验水头应以试验段上游管顶壁加2m计;当试验段上游设计水头超过管顶壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;当计算出的试验段水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。首先将被试验的管段起点及终点检查井的管子两端用钢制堵板堵好,在上游井的管沟边设置一试验水箱,将进水管接至堵板的下侧,下游井管子的堵板下侧应设泄水管,并挖好排水沟。管道应严密,并从水箱向管充水,管道充满水后,浸泡1~2昼夜再进行试验。量好水位,观察管口接头处是否严密不漏,观察30分钟,测量渗水量应满足规要求。闭水试验完成后及时将水排出。 1、准备工作 灌水之前首先将检查井清理干净,以免充水后井浮渣漂浮水面,影响测试精度。对于预留孔洞,预埋管口及进出口等都要加以临时封堵,同时还必须严格检查充水及排水闸口,不得有渗漏现象发生,在完成上述工作