一.总则............................................................ 二.建筑电气设计任务书

1.设计名称、建设地点 .............................................

2.设计依据、批准文号...............................................

3.项目概况.........................................................

4.设计范围.........................................................

5.本项目特殊说明:................................................. 三.设计深度要求

1.图纸深度要求....................................................

2.设计计算书...................................................... 四.技术指导书

1.供、配电系统设计的一般要求:.....................................

2.供电负荷等级:...................................................

3.负荷计算:.......................................................

4.变、配电系统:....................................................

5.低压配电系统:....................................................

6.安全措施:........................................................

7.动力配电系统:....................................................

8.照明配电系统:....................................................

9.备用柴油发电机系统:..............................................

10.防雷与接地系统:..................................................

11.节能设计:........................................................

12.设备选型与安装:..................................................

13.综合布线系统:....................................................

14.楼宇自控系统(BAS):...............................................

15.有线及卫星电视系统:...............................................

16.车库管理系统:.....................................................

17.背景音乐及紧急广播系统:...........................................

18.信息发布系统:.....................................................

19.综合天线网络系统:.................................................

20.安全防范系统:..................................................... 五.附录

1. 1. 电气设备品牌推荐参考表:.......................................

一.总则

1.要求

为使百程企业发展有限公司所开发的办公楼项目,满足造价经济、管理安全、维修方便、施工合理的要求,提高设计质量,制订本项目设计任务书。

2.依据

本任务书是在国家及地方相应标准及规范的基础之上,结合本司地产办公楼项目开发的实践经验,对办公楼设计中的一般要求和常用做法进行必要的明确、补充和完善后编制而成。

3.内容说明

本指导书中所列尺寸,未标明单位的按毫米计,面积单位按平方米计,功率按千瓦计,照度按lx计,标明单位的以所标单位为准。

4.解释权

本设计任务书的解释权属上海百程企业发展有限公司总部规划设计管理中心。

重要提示:

为减少重复劳动、加快设计进度、达到设计质量及成本控制要求请仔细阅读本项目任务书,如有异议请及时与我部联系。

本项目施工图设计管理实施过程控制,各阶段成果图纸必须通过我司总部规划设计管理中心审核确定后,方可进入施工图深化设计阶段。

二.建筑电气设计任务书

1.设计名称、建设地点

设计名称:______________________地块

建设地点:__________________________

2.设计依据、批准文号

1)国家强制性规范要求、地方与此项目有关的规范及规定;

2)本项目统一技术要求;

3.项目概况:_______________________________________________________总建筑面积为_________平

方米,其中:地上建筑面积为: ______平方米;(其中办公部分建筑面积为: ______平方米;商业部分建筑面积为: ______平方米;)地下建筑面积为:_______平方米。

4.设计范围:

本项目规划总图范围内拟含设计内容如下:

电气部分:

5.本项目特殊说明:

1)除另外特殊说明外,其余所有办公、商业均为毛坯交房标准;

2)景观开关计量箱及夜景照明开关计量箱应注明具体位置,各箱容量先按50kW预留;

3)商铺广告牌注意预留电源,并注明标高。

三.设计深度要求

1.图纸深度要求

1.1设计须符合《建筑工程设计文件编制深度的规定》2008年版之要求,并满足以下特别要求:

1.2设计成果应包含安全专篇(含火灾自动报警系统、漏电火灾报警系统、供电可靠性设计、疏散照明、

线缆选型)。

1.3工程总负荷计算和分路负荷计算:供、配电系统的设计中,须标注出装机容量、平均功率因数、

需用系数、计算容量、计算电流,供电负荷计算电流及其供电回路短路容量校验是断路器及电缆

的设计依据;乙方应在设计图纸交付审核时,提供负荷计算书。

1.4电缆沟、电缆桥架内电缆应标注回路编号;主电缆沟、主干电缆桥架应有剖面图,表示线缆在电

缆沟、电缆桥架内敷设情况。

1.5末端动力配电系统应详细注明用电回路编号、配电箱来源、用途和容量,照明及小动力可仅标注

回路编号及配电箱来源;配电箱、盘符号或代号标注应有文字及图例说明。

1.6配电箱、盘应提供外形及安装的参考尺寸(mm);重要设备及主要安装场所(如电气竖井)应提供

安装大样图;嵌墙安装的配电箱应提供安装高度。

1.7应按《建设工程质量管理条例》第二十二条注明设备规格、型号、性能等技术参数与数量,但不

得指定制造商和供应商,不得使用淘汰产品,一般情况下在为响应本公司招标采购要求,设计中

对低压断路器不得标注具体型号,对0.4kV低压断路器的表示为:

1.80.4kV配电系统中,凡电动操作的断路器,设计中需注明“电动操作”(或以带说明的符号来表示),

未加注明者均视为手动操作。

1.9设计中应详细给出断路器等配电柜、箱内主要元器件的主要技术参数及相关整定值,明确变压器、

发电机组或其他应急电源设备主要技术参数;明确高、低压配电柜母排等主要技术参数;对在设

计中有连锁等方面控制要求的设备,应提供设计要求。

1.10对设计中阻燃及耐火电缆的标示:采用GB/T 19666-2005中推荐的方式,如阻燃为ZA、ZB、ZC、

ZD,阻燃耐火为ZAN、ZBN、ZCN、ZDN。

2.设计计算书

1)用电设备负荷计算、变压器选型计算;

2)柴油发电机选型计算;

3)防雷类别计算及避雷针保护范围计算;

4)各系统计算结果应标示在设计说明或相应图纸中。

四.技术指导书

1.供、配电系统设计的一般要求

1.1设计标准:按现行各国家规范、标准(含JGJ16-2008)及业主后续提供的更新版设计任务书(如

有)及其他书面要求。

1.2高、低压配电室中要留出二台备用柜的位置,以便由于最终设备订货与设计不符时可进行调整,

或预留将来的扩展空间,设计中应用细虚线将备用柜的位置表示出来。

1.3高、低压配电室的位置应避免伸缩缝、沉降缝等位置。

1.4从10kV总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离/负荷开关

或隔离触头。

1.5容量规模较大的主变电所宜设置单独的高压配电室。

1.6低压配电系统的设计中应尽量按负荷等级、用途、业态来布置配电柜盘面;

1.7应预留足够的备用回路,各分馈电回路应按用途加设计量。

1.8变配电所应设置所用双电源切换配电箱,供变电所用电使用,电源引自低压配电柜不同的两段母

线。

1.9高压供电系统的设计要满足业主方同供电部门签署的相关协议,并应符合供电部门关于变电所设

置位置、继电保护(含零序保护)、操作电源、计量方式、设备选型、设置高压开闭所等要求。

1.10供配电设计需分清业态,严格区分本次工程设计和二次装修设计的供配电系统设计及实施界面。

2.供电负荷等级

2.1根据《供配电系统设计规范》GB50052-2009及《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008负荷分级规

定及本公司的开发经验,对办公楼项目供电负荷分级如下:

2.1.1一级负荷:消防系统设备(包含消防水泵、消防电梯、排烟风机、加压送风机电力;消

防电梯下部污排水泵电力;自动灭火设备电源;防火卷帘、门窗、各类防火阀电源);各

弱电系统控制室电源;污水泵、客梯电力;应急照明;大堂、重要办公室、会客厅、会

议室(报告厅)、主要通道照明;主要设备用房备用照明;障碍照明;

2.1.2二级负荷:扶梯电力;生活热水系统水泵、锅炉、换热站电力;

2.1.3三级负荷:其余均为三级负荷。

3.负荷计算:

各业态功率负荷密度参考指标(具体以签约容量为准),可参见下表

4.变、配电系统:

4.1变电所设置原则:

●贴临市政路、规划路,进、出线须方便;

●设备吊装、运输须方便;

●如供电部门无明确要求,一般情况下将变电所(配电室)设于建筑物地下室;如设于建筑物

最底层,应将室内地面抬高100~300mm,设有防水浸措施。

●变电所(配电室)应尽量与本业态其他设备机房(如制冷站)毗邻设置。

4.2电能计量:

4.2.1采用高压和低压结合计量的方式;

4.2.2每路高压进线均设高压计量;每组低压配电柜设总低压计量;

4.2.3裙房商业及办公楼租户均采用单户计量,计量表设置在楼层总配电箱处集中计量;

4.2.4公共负荷实行分路计量,变电所低压馈电回路--照明、动力应按系统出线回路分别设计

量表;动力配电中空调系统、给排水系统及其他动力系统用电计量应分开;

4.2.5计量表具及互感器精度应达到:高压互感器0.2级;计量表0.5级;低压互感器、计量

表0.5级;

4.2.6计量方式亦须遵循当地供电局的特别要求;

5.低压配电系统:

5.1变电所低压系统出线如项目所在地供电部门无强制要求,进出线方式建议采用上进、上出方式,

电缆桥架宽度应按要求留有裕量;

5.2变电所低压系统出线如采用下出线方式,室内低压电缆沟截面尺寸应不低于800x800mm,且应将室

内电缆沟全部连通,电缆桥架分散布置,以避免电缆沟内电缆交叉;电缆沟须做好排水措施,如

设置集水井,电缆沟底面应做好坡度,电缆采用支架支起等措施;

5.3对于负荷量大、集中及含有大量未确定容量之用电负荷(如冷冻机组、办公楼租户、商业租户等),

可根据项目实际使用需求、安装条件、供电距离及项目成本状况确定是否使用母线槽进行供电;

5.4对于负荷较小且分散的供电负荷(如楼层公共照明、潜水泵等小动力)采用电缆或预分支电缆供

电;

5.5低压配电线路在机电各专业均较为集中之处,需与其它专业协调管线综合问题,如地下室、标准

层走道等;

6.安全措施:

6.1防火剩余电流动作报警系统(又称漏电火灾报警系统):

●防火剩余电流动作报警系统主机设于消防控制中心,在变电所设区域报警控制器,信号检测

点设于变电所低压出线回路(干线)(放射式供电回路)、楼层配电箱进线处;

●漏电检测动作电流值不大于500mA;

6.2燃气厨房、煤气表房、燃气锅炉房及室内燃气管道沿线应安装可燃气体探测器;

6.3火灾报警系统:

●火灾自动报警系统主机容量应不超过3000个地址点,并应预留不少于15%主机容量作为备用或

空置余量;

●火警确认方式一般为人工确认及同一防火分区内两个及以上探测器同时报警。在消防控制室

内应设有声光报警装置;

6.4容量较高灯具(如卤钨灯、超过100W白炽灯)嵌入安装时,应采用隔热、散热措施,其电源线截

面应不低于4mm2,且应配有金属保护管;镇流器等亦不应直接安装于可燃材料上或与其接触;

6.5消防电源和非消防电源的配电箱应分开设置,并应设置明显标志;

7.动力配电系统:

7.1电动机起动、控制:

7.1.1消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵(如设置)及消防风机尽量采用直接起动方式;当电机

容量大于或等于37kW时可采用软起动方式;

7.1.2对常用空调、水泵、风机等用电负荷电动机起动、控制,应考虑变压器容量、电动机起

动所造成电压降并结合规范要求来确定电动机全压启动控制容量;冷冻水泵、冷却水泵

推荐采用变频控制;

7.2在发生火灾时,消防系统设备(水泵、风机)在运行过程中如发生故障,系统报警,但不能切除

电源;

8.照明配电系统:

8.1照度标准值:

8.2地下车库照明:

1)车道灯具与车位灯具采用不同照明回路供电;

2)车道灯具的长轴应同车行方向平行;

3)地下车库的照明控制接线方式要求—灯具控制分3级控制:1/4应急照明(带蓄电池的自容式

灯具)、1/4一般照明、2/4一般照明;车道采用采用吊装双管荧光灯,车位采用吊装单管荧

光灯;安装高度不小于2.4m;其中车道的灯具布置及安装高度需考虑小汽车及货柜车的行

驶要求;

8.3楼梯间、楼梯前室照明:

1)该部位应急照明和疏散指示同办公楼租户及商业其他部位的应急照明和疏散指示应严格分开

以适应二次装修的灵活变更;

2)楼梯、楼梯前室均选用开启式荧光灯,竖向照明配电;

3)楼梯间不设置就地控制开关,采用集中控制方式;

8.4裙房商业租户照明:

1)商业租户内部仅预留可供消防验收的灯具及电源配电箱即可,将来由商户自行设计;

2)大厅及走道照明按照照度标准设计,一般采用节能筒灯作为主要照明设备;

8.5办公标准层照明:

1)办公区域照明均采用格栅灯,光源采用T5荧光灯管,灯具布置需结合综合吊顶设计;

2)办公区域走道及电梯间照明已筒灯为主或依照装修;

8.6应急照明、备用照明等应急时间不小于60分钟;

8.7室外泛光照明、景观照明负荷均在低压配电柜处预留电源(均按50kW预留或依照专业设计单位要

求);

8.8航空障碍灯按照下表并结合相关国家规范进行设置:

注:航空障碍灯应采用双电源进行供电;

9.备用柴油发电机系统:

9.1柴油发电机容量及台数由本工程一级负荷(如应急照明、消防设备、消防电梯

人防设备、网络设备等)的容量来确定,原则上柴油发电机仅为消防等一级负荷作为第三电源进

行供电,但也会根据当地供电情况作为第二电源进行供电;

9.2若办公楼租户已定向(如银行、金融等行业),可为这些需要单独柴油发电机的用户提供柴油发电

机房位置,发电机由租户自行设计安装;

9.3柴油发电机需配有低压配电柜,分不同回路与市电构成电气与机械连锁;当变压器低压配电柜内

连接柴油发电机应急电源母排的一般电源母排电压低于预设值时,备用发电机将自动起动并在十

五秒内输出应急电源,变压器低压配电柜内的应急电源母排通过自动切换装置转接至备用发电机

组;当恢复正常供电时,发电机仍继续运行,而负荷则经自动/手动切换转回由正常市电提供,

待一切正常后发电机可手动停止运行;

9.4备用发电机组的燃油经输油管取自油缸,贮油缸的容量为1000 m3,可供备用发电机组工作3小时,

油缸将设在发电机室旁的油缸房内,发电机组采用水冷方式散热;

9.5柴油发电机组排烟、消声等设施须按照国家对环境保护的要求提供;

10.防雷与接地系统:

10.1应提供本建筑物的防直击雷、防侧击雷、防雷击电磁脉冲及防雷电波侵入等措施;

10.2屋面上的动力设备除做好防雷接地外,为保证配电系统安全,还应在低压配电系统中设置防浪涌

保护装置(SPD)。

11.节能设计:

11.1应选用合理的供电方案,尽量使变压器负荷率处于最佳,单台变压器负荷率一般为65%~80%;

11.2对运行时间差异较大类负荷,可采用错峰设计,来有效降低供电系统装机容量;

11.3对于季节性负荷,如空调负荷应单独设置变压器,在非空调季,可以关停供制冷机房主电源的

变压器,避免变压器空载损耗;

11.4在变压器低压侧,应设集中无功功率补偿装置。集中补偿后,供电系统功率因数应达到:高压

侧0.9,低压侧不低于0.95;

11.5对常年运行之动力设备如电梯、扶梯等应采用变频控制;大容量水泵、空调机组设备应尽可能

采用变频控制;

11.6对大面积照明场所如车库、室外夜景照明及环境景观照明应进行照明节能控制,控制方式可采

用定时或亮度控制方式,亦可采用两者兼用方式;

11.7照明系统应尽可能采用光效较高的光源,尽可能减少使用白炽灯;大面积照明场所如地下车库

可采用LED照明灯具;室外景观及夜景照明灯具可采用LED或光伏灯具,灯具型式由设计方案

确定;

11.8选用节能型产品,如选用节能型变压器SCB9、SCB10(11)及变频器等;

12.设备安装及选型:

12.1变压器选用节能型干式变压器;

12.2所有设备推荐品牌及型号见附录;

12.3双电源切换装置应选用PC级产品;

12.4室内一般照明灯具应以荧光灯、节能筒灯为主,节能型荧光灯管建议选用T5系列;

12.5为节约工程造价,除涉及到消防电气系统及地下室电气系统外的沿墙及吊顶内敷设的电气穿线

钢管(φ25以下)均应选用薄壁穿线钢管;

12.6为方便固定垂直电缆,强电竖井内的电力电缆桥架应选为槽形电缆桥架;其余部位电缆桥架选

型为托盘式桥架:冷轧镀锌钢板、乳白色烤漆;

12.7线缆选型:

1)消防负荷采用低烟无卤型A级阻燃耐火低烟无卤电缆、导线;

2)其它负荷均采用B级阻燃低压无卤电缆、导线;

12.8大于240mm2截面电缆的选用须征求许可;

13.综合布线系统:

13.1综合布线系统采用模块化设计,易于配线上的扩充和重新配置,在物理结构上,采用分级的星

形分布,以利于数据的采集及信息的传递;

13.2电信主干线由电信机房沿线槽敷设至弱电竖井,然后由竖井引上至各层,从各层竖井到用户信

息点之连线将采用线槽敷设;

13.3系统设计为开放式星型拓朴结构,采用50/125微米多模6芯阻燃光纤作为数据主干,语音主干

部分采用阻燃三类非屏蔽大对数铜缆;这些骨干线缆将从电信机房分布至办公楼内每一层之弱

电配线间,布线系统以每10m2办公区四个插口(2用2备)考虑;

13.4租户楼层部分只提供垂直干线部分,至于布线之水平子系统及工作区子系统部分,必须按照每

个租户之个别要求自行设计及施工;地下室、管理办公室及公共区域部分包括布线之水平子系

统及工作区子系统部分;信息点的水平布线全部采用六类低烟无卤阻燃双绞线作为传输介质(在

多媒体信息量大的地方,则可采用光纤数据点), 每个信息插座包括两个RJ45插口;

13.5综合布线的电缆采用金属线槽或钢管敷设时,线槽或钢管应保持连续的电气连接,并在两端应有

良好的接地;

13.6综合布线系统采用联合接地方式,接地电阻应小于0.5Ω;

14.楼宇自控系统(BAS):

14.1楼宇自控系统为本工程各机电设备提供一套完善的自动化管理系统,以提高各机电系统效率和

可靠性,减少能源消粍,提高经济效益,可对以下机电系统进行监视或监控:

●空调系统(冷源系统、热源系统、空调系统)

●水系统(生活水、热水、污水泵)

●供电系统(变压器、高低压配电柜、柴油发电机组)

●远程抄表

●电梯系统

14.2系统由中央操作站、网络控制器、直接数字控制器(DDC)等组成。BAS控制室宜与消防安保控制

室合用,BAS工作站终端可根据需要增设于其它物业管理房间。另每层弱电井设远程抄表数据

采集器,对每层强电竖井内的电表进行数据采集并传至中央控制室内的远程抄表系统,与BAS

通讯,便于物业管理。

15.有线及卫星电视系统:

15.1有线电视及卫星电视的设置须满足当地相关部门的要求,如上海有线网络要求有线电视与卫星

电视系统的设备及线路必须分开设置,而某些地方则允许公用设备及线路;

15.2卫星电视是否设置需根据办公楼发展方向及业态进行考虑,一般预留屋面卫星电视机房及卫星

天线位置及管路即可;

15.3有线电视机房一般设于地下室,宜与电信/网络机房合用;

15.4本系统主干网采用SYWV-75-9(双向系统四屏蔽电缆),支线电缆选用 SYWV-75-5(四屏蔽电缆),

将有线电视机房提供的有线电视信号,经由分配网络送至各终端点;办公租户需自行从弱电竖

井引出至终端出口,而物业管理及公共区域自用范围的输出端电平为68±4dB,网络传输带宽

为860MHz,分支分配设备频率为5M-1GHz;

16.车库管理系统:

16.1须在每个进/出口均设一个进/出口控制单元及一个车库管理站;管理站以网络联通各进/出口控

制单元,组成一个综合车库管理系统;另外,系统将连接至办公楼之安保监控系统,提供车辆

进出控制报警功能;

16.2车库管理系统总控制中心一般设在物业管理用房或单独的控制室,控制室内设主控计算机,对

整个车库的情况进行监控和管理,可实现监察每辆车的出入情况并自动记录;

16.3在每层车库进口均需设车位‘满’电子屏,以自动实时显示车位剩余情况;

16.4系统对内部车辆和临时车辆需分别处理:

1)内部车辆:采用近距离(10cm)射频感应卡作为长期客户票卡;

2)临时车辆:采用一次性纸基磁票作为临时票卡;

17.背景音乐及紧急广播系统:

17.1本工程广播系统主要分布在以下长做,平时播放背景音乐,火灾式强制切换到火灾应急广播:

●所有办公室

●所有大空间

●公共通道

●避难层

●配套商业

●公共卫生间

●疏散楼梯

●机房。

●停车场

●大堂及入口

●室外公共平台等所有公共场合

17.2走道、大堂等处背景音乐扬声器采用3W,并能设置音量调节器,各功能区的扬声器回路可在当

地现场由音量开关控;音量调节器安装高度距地1.3m;为避免各不同区域音乐交叉-需要有“缓

冲区”;

17.3扬声器分为壁装和嵌入式吸顶两种方式安装,壁装扬声器(地下车库)安装高度距地2.4m;

17.4功率放大器采用100伏定压式输出,为减少至扬声器负载的音频功率信号的传输损耗,必须对

线路安装型号和截面积应进行合理选择,要求从功放设备的输出端至最远扬声器的线路衰耗不

大于1dB(100Hz);背景音乐系统频响为70Hz~120Hz,谐波小于1%,信噪比不低于65dB;

17.5本系统布线应采用无卤低烟阻燃耐火导线;

18.信息发布系统:

18.1信息发布系统主要在大堂、电梯大堂、会议室、服务台及电梯轿厢(轿厢内一般由电梯厂商提

供)设置若干台高清LED显示器或触摸式查询机,实时发布或查询大楼内的各种信息;

18.2本系统主机设置于消防安保控制中心内,各显示屏均可独立细显示不同的信息;

18.3各显示器的布置须结合建筑师及装修的设计;

19.综合天线网络系统:

19.1本系统主要使移动通信信号覆盖于电梯轿厢、地下室、机房等信号微弱之处,使整个大楼均无

移动信号盲区;

19.2覆盖信号类别包括:中国移动、中国联通、中国电信;

19.3需在地下室为各移动通信运营商预留设备机房位置,各15m2;

20.安全防范系统:

20.1闭路电视监控子系统:

1)监控范围为:电梯轿厢、电梯大堂、出入口大堂、总服务台、楼梯出口、走廊、地下车

库、地下车库电梯厅、避难层等;

2)电梯轿厢采用电梯专用针孔式摄像机;电梯大堂采用固定式黑白半球摄像机,银行等重

要大堂采用彩色半球摄像机;楼梯出口、展览厅、中庭入口大堂及各走廊采用带云台式

黑白半球摄像机;

3)主机设有一台矩阵切换器,并配有16画面分割器,21”监视器及硬盘录像(保存时间根

据当地安防部门要求,一般为30天),可将全部摄像机进行切换、控制及记录;

20.2门禁子系统:

1)门禁系统设于大楼主要出入口、重要机房(变配电所、冷冻机房、给水机房、弱电机房等)、

客用电梯轿厢、大楼梯间进出口等;对于电梯轿厢而言,门禁系统只限非办公时间生效;

2)当大楼火灾报警启动后,所有逃生路径之门禁系统必须中断运作;

3)残疾人卫生间及大堂服务台手动报警按钮须连接至安保主机;

20.3巡更子系统:

1)采用非在线式巡更系统,系统由巡更点、巡更器、发卡器及系统主机组成,巡更点采用

非接触式IC卡,系统主机设置在消防安保中心内;

2)巡更点分布于主要走道、楼梯间、主要控制室附近,以及闭路电视监控系统之盲区部分;

20.4无线对讲子系统:

1)本系统主要是为物业管理人员及保安人员提供便利、简单、经济的通信方式;

2)本系统要求在大楼内信号覆盖率为95%以上(最主要的地方为走道、大厅、机房、地下车

库、屋面、庭院等),且按照相关部门要求在距离大楼100m以外的地方不得产生干扰信

号;

3)系统由中继基站、天线、馈线、定向耦合器、功率分配器组成。

五.附录

1.电气设备品牌推荐参考表

电气工程基础课程设计任务书

电气工程基础课程设计任务书(第1组) 1.题目:220kV变电所主接线及线路电流保护设计 2.系统接线图: 2×20MV A 3.原始资料: 为满足某地区经济发展和人民生活对电力的需要,经系统规划设计论证,新建一座220kV变电所,变电所与系统连接情况如上图所示。 3.1 建设规模 3.1.1 本所安装2台120MV A主变压器 3.1.2 电压等级220/110/10kV 3.1.3 各电压侧出线回路数:220kV 侧4回,110kV侧6回,10kV侧16回。 3.2 各侧负荷情况 110kV侧有2回出线供给远方大型冶炼厂,其容量为60MV A;其他作为地区变电所进线,其最小负荷与最大负荷之比为0.6。 10kV总负荷为50MV A,I、II类负荷用户占70%;最大一回出线负荷为5MV A,最小负荷与最大负荷之比为0.65。 3.4 系统阻抗 220kV电源近似为无限大电源系统,以100MV A为基准容量,归算至本所220kV母线阻抗为0.021;110kV侧电源容量为800MV A,以100MVA为基准容量,归算至本所110kV 母线阻抗为0.12。

3.5 变电所外接线路采用三段式电流保护,相关参数如下: 3.5.1 线路AB 、BC 的最大负荷电流分别为230A 、150A ;负荷自启动系数 1.5st K =; 3.5.2 各变电所引出线上后备保护的动作时间如图所示;后备保护的0.5t s ?=; 3.5.3 线路的电抗为0.4/km Ω。 4.设计内容及要求 4.1 拟定主接线方案:分析原始资料,确定主变型式;确定最佳方案;选择各侧接线方式;画出主接线图; 4.2 继电保护方式的选择与整定:1DL 处的保护方式,及相应的op I 、lm K 和dz t 。 5.设计成果: 编制设计说明书、设计计算书,绘制变电所的电气主接线图、继电保护的原理接线图、展开接线图。 6.主要参考资料: 《电气工程基础》(上、下) 《电力系统继电保护》 《电力工程电气设计手册》(电气一次、电气二次) 滨江课程设计分组安排 第1组:1班:20082340001-20082340020 2班:20082340034-20082340051 3班:20082300006-20082340098

电气设计任务书

电气设计任务书 电气篇 《强电部分》 一、设计依据: 1 )工程概况 本工程位于长春市南关区高新开发区,由 16 栋住宅 楼、1栋小区会馆及地下车库组成的居住建筑群体,总建筑面积100000平方米,其中地下车库建筑面积为8 4 9 1 2 . 9平方米。本工程的建筑层数最高为6层,高度为20. 5米。住宅总户数400户。建筑耐火等级为一级。结构类型属于钢筋混凝土剪力墙结构。 2 )相关专业提供给本专业的工程设计资料 3 )建设单位设计任务书及设计要求 4 )设计所执行的主要法规和所采用的主要标准 《住宅设计规范》G B 5 0 0 9 6 - 2 0 1 1 《住宅建筑规范》G B 5 0 3 6 8 2 0 0 5 《建筑照明设计标准》G B 5 0 0 3 4 - 2 0 0 4 《供配电系统设计规范》G B 5 0 0 5 2 - 2 0 0 9 《低压配电设计规范》G B 5 0 0 5 4 - 2 0 1 1 《民用建筑电气设计规范》J G J 1 6 - 2 0 0 8 《高层民用建筑设计防火规范》G B 5 0 0 4 5 - 9 5 ( 2 0 0 5年版) 《汽车库修车库停车场设计规范》 G B 5 0 0 6 7 - 9 7

1 《电力工程电缆设计规范》 G B 5 0 2 1 7 - 2 0 0 7 《通用用电设备配电设计规范》 G B 5 0 0 5 5 - 2 0 1 1 《1 0 k V及以下变电所设计规范》 G B 5 0 0 5 3 - 9 4 《建筑物防雷设计规范》 G B 5 0 0 5 7 - 2 0 1 0 ) 国家现行的其它有关设计规范及规 二设计范围 1 本设计包括建设红线内的以下内容: - - 1 0 / 0 . 4 k V变、配电系统 - -电力系统 - -照明系统 - -防雷保护、安全措施及接地系统。 2 电源设计分界,由城市电网引入本工程的二路1 0 K V 电缆线 路至本工程的高压配电房,采用环网供电方式,本设计只提供 此线路进入本工程建设红线内的路径,电源分界点为本工程变 配电室高压电源进线柜进线开关。 三 1 0 / 0 . 4 K V变配电系统。 1 .负荷等级: 本工程的一类建筑所有消防设备电源属于一级负荷,生活变频给水泵、客梯等为一级负荷,本工程的地下车库所 2

毕业设计任务书(办公楼设计)

沈阳建筑大学 继续教育学院 毕业设计任务书 题目_______ ****办公楼设计__________ 函授站点:______________ 专业班级:______________ 学生姓名:______________ 指导教师:丁春静 职称:教授 起止日期2015 年12 月____________ 日至2016 年 4 月 _____________ 日

1.毕业设计(论文)任务及要求 1.1建筑设计部分 (1)办公室10间25 —35吊; 2 (2)首层设食堂及餐厅150 —250m; (3)培训教室10-20间80 —120吊,客房每层设服务室25 —35吊 2 (4)标准间客房30间每间30m左右; (5)高级客房10间每间60吊左右,其中;里间为卧室,外间为接待室; (6)设活动室一间 (按容纳50人计); (7)—层设值班室1间30m2左右; (8)设档案室及资料室各一1间,面积60—90斥; (9)各层设卫生间(男按40人计,女按50人计) (10)除顶层外每层设会议室一间60-90 m 2;顶层会议室120-150 m2 2)设计内容 (1)建筑方案及其初步设计; (2)建筑平面、立面和剖面设计; (3)主要部位的建筑构造设计及材料作法; (4)绘制建筑施工图。 3)成果形式 (1)建筑设计论述(在毕业设计说明书中完成,约3000字左右),主要内容: ①教室及各种房间的布局,在功能、人流、交通等方面的考虑及处理; ②各房间面积、高度(层高)及采光通风方面的说明; ③主要立面、出入口的考虑; ④防火及安全等措施; ⑤主立面装饰材料作法及颜色的选用; ⑥关于建筑构造说明; ⑦本建筑设计的主要特点。 (2)绘制图纸 ①图纸目录;建筑设计说明;材料作法表;

高层综合办公楼建筑方案设计毕业设计任务书

高层综合办公楼建筑方案设计 授课班级:11级建筑班 指导老师:胡悦 使用学期:2015-2016年第2学期 一、教学目的与要求 1.在设计中了解国内外高层综合办公楼设计的现状及发展趋势,加深对公共建 筑设计特点和要求的理解。 2.通过高层综合办公楼设计方案,使学生初步掌握高层综合办公楼建筑设计的 基本原理,结合相关专业知识提高建筑设计的基本素质。理解掌握高层建筑的设计 要点、结构要求、消防要求等,建立建筑、技术、构造等基本概念。 3.掌握建筑设计相关规范进行设计的必要性,鼓励学生设计有特点方案锻炼学 生独立思考的工作作风,增强学生的工程实践意识和创新能力,为今后从事本专业 打下坚实的基础。 二、设计任务与要求 1.设计任务 岳阳市某通讯集团公司近几年事业发展迅速,员工也不断增加,原有的办公楼已不能满足现有要求,拟在岳阳楼区内兴建一座高层综合办公楼,办公楼除了满足公司营业、培训和办公需要外,还将为其他事业单位提供相当一部分面积的出租办公用房同时还有商业、娱乐、餐饮等用房。 总建筑面积控制在12000m2,上下浮动不超过5%。根据城市规划部门的要求,建筑高度控制在50m以内,设2~3层裙房。地下拟建1层:地下为消防水池及有关设备间。建筑造型要求简洁、明快、具有时代感和办公建筑的特点,并做到与环境的协调、统一。

2.设计要求 1、该项目西面、南面临城市干道,北面和东面为住宅区(临街为商住楼)。详 见地形图(后附),地势平坦。 2、总平面中应综合解决好功能分区、出入口、停车场、道路、绿化、日照、消防等问题。布置好景点及小品位置,疏散及交通应符合建筑设计防火规范要求,满足残疾人使用要求,做好无障碍设计。 3、主入口设计在南面,入口附近设20辆小汽车停车位和100辆自行车停放场地。 4、地下一层为地下车库,要求停放小车20辆。1-2或3层为公司营业大厅及其他商业娱乐餐饮,办公用房也可供出租适用(设计时考虑出租的灵活性)。 功能组成: (一)公共部分:建筑面积为3000-3500m2 1、营业厅 800m2 2、餐厅与厨房 800m2 3、其他商业及娱乐 1200m2 4、其他附属、服务、配套设施 300m2 (二)办公部分:建筑面积为8000m2 标准层建筑面积建议面积为800~1200㎡,层数自定 主要功能空间组成: 1、门厅(包括前台、休息等候等空间) 2、交通核(包括楼梯、电梯厅及相关交通空间) 3、小间办公室,每间16~20,其中可设1~2间套间(包括接待室、秘书室、办公室、专用卫生间等)。大间办公室,每间32~40㎡。 办公室空间也可将大开间开敞式办公与小开间办公相结合灵活设置,具体方案由设计者自定。 4、会议空间 多功能厅:提供大型会议、讲座、节日活动需要,300~400㎡。 会议室:50~80㎡,每楼层不少于一个。

电气毕业设计立体车库任务书

天津理工大学 本科毕业设计任务书 题目:立体车库控制系统设计 学生姓名敬晓菲届2012 学院自动化学院专业电气工程及其自动化 指导教师吴作明职称高级实验师 下达任务日期2011年11月18日 天津理工大学教务处制 一、毕业设计(论文)内容及要求 1.毕业设计主要工作内容 (1)了解国内外立体车库控制系统的应用情况及控制特点 (2)掌握立体车库控制系统的控制原理及调节过程 1).掌握伺服电机的作用 2).掌握伺服电机的控制特点 (3)根据控制要求设计程序流程图 (4)设计出控制软件及人机界面 (5)编写设计说明书 2.设计依据与要求 本题目设计的内容是PLC立体车库控制系统设计,重点是系统中的PLC程序设计,包括电气原理图的绘制等。主要设计内容及主要技术指标: (1)车位数量为16个(4*4); (2)设备运行定位精度为0.1毫米。 (3)能够方便完成人机对话。 研究的思路要求我们首先要进行工序分析,查找相应的资料和实际产品,分析加以综合,以确定定点定位的控制系统的设计方案,然后实施控制方案设计,同时进一步掌握自动控制技术原理和相应的设备,了解伺服电机的运行原理,结合相应的软件编程,完成控制与界面应用程序的调试,完善硬件设备,以达到预期的目标,在设计调试中发现不足,更深入的和研究。 控制系统可采用PLC控制,因为它作为一种通用的工业自动化装置,在工业控制各个领域已得到了广泛应用。本文主要介绍升降横移式立体车库模块化设计的解决方案。此系统具

有合理的结构设计、较高的空间利用率、方便的存取车的优点。 研究的理论依据主要是根据伺服电机原理和定点定位的控制技术,以及相关的一些自动控制技术,包括了伺服电动机和PLC等。,通过编程设定移动位置及运送的速度,达到除存取车辆的目的。 3.设计成果提交 (1)人机界面; (2)控制软件; (3)设计说明书 4.设计参考文献与资料 [1]高国. 自动控制原理. 成都:华南理工大学出版社, 2001 [2] 彭鸿才. 电机原理及拖动. 北京:机械工业出版社,2002 [3] 郑晓峰.数控技术及应用. 北京:机械工业出版社,2002 [4]胡佑德. 伺服系统原理与设计. 北京:北京理工大学出版社,2003 [5]王永华.现代电气控制与PLC应用技术. 北京:北航出版社,2003 [6]陈立定. 电气控制与可编程控制器.成都:华南理工大出版社,1999 [7]廖常初. PLC编程及应用. 北京:机械工业出版社,2003 [8] 赵清.新电工识图. 北京:电子工业出版社,2004 [9]王卫兵,高俊山. 可编程控制器原理及应用. 北京:机械工业出版社,2000 [10] 张云生,向风红. 立体车库PLC控制系统,昆明理工大学想学报,1998(10) :7~12 [11] 西门子可编程控制器资料. 西门子公司 [12] 吴作明.工控组态软件与PLC应用技术,[M] .北京:北京航空航天大学出版社,2007. [13 ] 温照方. SIMATIC S7-200可编程控制器教程. 北京:北京理工大学出版社,2001 二、毕业设计进度计划及检查情况记录表

电气设计任务书模板

电气设计任务书

1.1 强电系统 1.1.1 总体 ●施工图 的设计原则上应依照初步设计中提出的方案。有不同 意见之处, 应在与业主充分协商后, 再确定是否修改。 ●应协助 业主和方案设计单位, 与供电部门协商供电方案, 确认 供电性质、容量、进线走向和保护方式等问题。 ●为了满 足预期用户的需要以及五星级酒店的特性, 基本的电力 供应要求为100W/m2或更高, 备用发电机。应复核机电 设计顾问估计的电力荷载要求。本项目按酒店相对独 立状况考虑。 ●照明和 分配电箱在公共场所, 如地下车库、公共走廊、室外 立面照明、路灯或庭院灯等处, 应采用集中控制方式。 ●考虑独 立用户(如买下整栋)单独供电的需要, 可在变电室低压 柜内预留相应数量和容量的开关。 1.1.2 设计范围和要求 变配电系统、低压配电系统、照明系统、应急电源系 统、漏电报警系统、防雷及接地系统。 1.1.3 供电电源 本项目由市政提供一路独立10kV电源, 高压开关柜的

电缆进、出线方式和保护方式, 需要符合当地供电部门 的要求。 本项目设应急柴油发电机, 在一路电源失电的情况下, 保证消防设备及重要负荷供电。 1.1.4 低压供电 低压配电系统设计须满足供电可靠性、灵活性、安 全、检修方便及减少损耗等原则。 A. 低压供电由干式( 浇注树脂封装) 变压器将10kV降 压至380/220V。供电系统采用TN-S系统, 即三相 五线制, 变压器低压中性点接地, 中性线与保护地 线分开。 B. 低压配电系统由低压配电屏, 采用放射式或树干式 经电力竖井及分层配电小室, 再分送至各用电点。 C. 一般动力照明设备由低压配电屏, 采用树干式经电 力竖井及分层配电小室, 送电到各区域配电箱, 再 分送至各用电点。 D. 其它功能区采用电缆配电至各层配电箱或各区域配 电箱, 由各层配电箱或各区域配电箱送电至各用电 点。 E. 标准层一般负荷均为树干式配电。采用单密集母线 送至各层配电箱, 由层配电箱送电给各酒店客房配 电箱, 由客房配电箱至各用电点。 F. 消防负荷(如消防控制室、消防水泵、消防电梯、 防排烟设备、火灾自动报警等)以及重要负荷(如电 话、电讯、安保等弱电设备、厨房冷库等)采用

综合办公楼建筑设计任务书

城市办公楼综合体建筑设计 任务书 成都理工大学旅游与城乡规划学院 建筑学专业2009级 指导教师:肖瑜李艳菊

一、建筑设计步骤和方法 1、资料分析 明确任务,包括了解设计的内容和要求:熟悉设计资料;进一步收集和阅读有关资料。 (1)建筑耐火等级:使设计者了解设计对象的质量标准。查阅防火规范,以便确定平面设计中应解决的问题。 (2)自然气侯条件:根据设计地区的气侯条件,确定排水、防水、防潮处理,考虑取暖、隔热、通风等要求以及建筑色彩的确定。 (3)地震烈度:根据该地区地震烈度,确定相应的抗震设防。 2、设计研究 在掌握设计基本资料的基础上,应用所学原理及系统理论方法,采取先原则后具体、先有构思后做设计、先分析后动手、由浅入深的方法顺序交叉的进行设计。 (1)根据设计任务书,明确目标,拟定原则,蕴酿构思。 (2)总平面设计对所给地形进行分析,按照任务书所提的要求,合理进行功能区划,对人流、车流、疏散广场、绿地的规划与分析。处理好建筑与环境的关系,并满足城市规划及防火规范要求。 (3)建筑平面及空间设计熟悉了解该类建筑的特点和功能要求,根据任务书所提供的要求,进一步研究其功能分区,从总体布局上运用建筑设计构图原理,处理好该建筑的型体,立面细节处理。要适合于当地的特点,并能体现该建筑的个性。 (4)建筑结构选型设计:重点了解常用结构类型的空间结构形态及其结构体系的特征与适用范围,熟练掌握结构选型的基本方法。 (5)建筑构造设计了解和熟悉有关构造的特点以及对建筑方案的影响;熟悉各类墙体以及屋盖的特点,根据使用功能和自然条件的要求,正确选择构造方案。熟悉全国统一编制及地区部委或的建筑构配件标准图集,设计中尽可能参考和选用并对其设计方案中局部具有特点的构造能自行设计。 (6)设备设计掌握建筑设备的相关知识,了解配电房、水泵房、电梯设备间、消防控制室等相关设计知识。 (7)方案设计 平面设计 ①根据基本资料,设计依据及参观调研结果,确定建筑平 面功能分区及内部联系。

办公楼设计任务书

设计任务书 (一)、项目概况 酒店部分建筑面积约22782M2,其中地上十八层,地下一层。目前项目已竣工验收。(二)、设计功能要求(包括但不仅限于): 1.公共区域 1.1主入口及雨棚 1.2酒店大堂(包括接待区、行李房、休息区等) 1.3多功能厅 1.4会议室 1.5商务中心 1.6厨房 1.7餐厅 1.8儿童游戏室 1.9娱乐休闲室 1.10公共过道 1.11影音室 1.12健身房(约150M2并附带瑜伽房) 1.13男女更衣室 1.14淋浴、桑拿房 1.15露天游泳池(裙楼屋面) 1.16公共卫生间(所有楼层) 1.17电梯厅及电梯轿厢(所有楼层) 1.18后勤区域 2.客房层 2.1单身公寓 2.2一居室 2.3两居室 2.4三居室 2.5其他房型 2.6布草间

2.7储藏间 2.8走廊及电梯厅 (三)、设计阶段及成果要求: 1.第一阶段—方案投标阶段: 1.1成果形式:在本阶段中,投标人将根据招标人提供的图纸、设计任务书等相关的设计资料,重新规划整个酒店设计范围内的平面功能,提供装饰饰面材料的意向搭配,并通过空间手绘草图或彩色意向图等对主要空间进行设计概念表达; 1.2成果深度: 1.2.1酒店客房区及公共区域各专业设计图纸及房型配比表 1.2.2客房区、公共区域效果图;包括但不限于以下内容,需能反映各功能空间效果: 公共区域:一层大堂各角度3张,休息区1张,电梯厅1张,公共走道1张;二层走道1张,会议室各角度2张,视频会议室1张,多功能厅各角度2张;六层走道1张,电梯厅1张,全日制餐厅各角度2张,影音室1张,健身房1张,娱乐活动1张。 客房区域:单身公寓卧室、厨房、卫生间各1张,一居室卧室、客厅、厨房、卫生间各1张,二居室卧室、客厅、厨房、卫生间各1张,客房层公共走道1张。 1.2.3以上成果深度需达到评审及编制工程量清单要求。 1.3需提交的设计成果:A3格式彩色文本5套,本阶段设计成果电子版资料光盘1套。 2.第二阶段—施工图阶段 2.1成果形式:在本阶段中,承包人将根据发包人对方案投标设计的意见,提供酒店客房区及公共区域主要空间深化平面布置图、电脑彩色效果图以及天花吊顶图,并与暖通、给排水、强、弱电等机电专业单位紧密配合,确保机电设备及系统管线布置的有序和终端位置的准确定位,最终满足室内装饰的要求 2.2成果深度: 2.2.1调整后最终的全套装饰施工图,包括:家具平面布置图、立面索引图、立面图、墙体定位放样图、地材平面图、天花吊顶图、大样图、节点详图、机电末端点位图、天花灯具点位及回路图、电气系统图、照明电气平面图、给排水设计说明、平面图等。 2.2.2调整后最终效果图不少于30张。 2.2.3调整后最终项目投资预算。 2.2.4协助甲方完成消防报审、施工图报审工作。 2.3需提交的设计成果:

《电气工程基础》课程设计任务书

课 程 设 计 任 务 书 1、 题目:220kV 变电所电气部分及线路电流保护设计 2、系统接线图: 3、原始资料:为满足某地区经济发展和人民生活对电力的需要,经系统规划设计论证,新建一座220kV 变电所,变电所与系统连接情况如上图所示。 3.1 建设规模 3.1.1 本所安装2台120MV A 主变压器。 3.1.2 电压等级 220/110/10kV 3.1.3 各电压侧出线回路数 220kV 本期4回 最终4回 110kV 本期5回 最终6回 10kV 本期12回 最终16回 3.2 各侧负荷情况 110kV 侧有2回出线供给远方大型冶炼厂,其容量为50MV A ;其他作为地区变电所进线,其最小负荷与最大负荷之比为0.6。 10kV 总负荷为40MV A ,Ⅰ、Ⅱ类负荷用户占70%;最大一回出线负荷 B 2×20MV A D

为5 MV A ,最小负荷与最大负荷之比为0.65。 3.3 各侧功率因数?cos 与最大负荷利用小时数max T 分别为 220kV 侧 ?c o s =0.9 max T =4800小时/年 110kV 侧 ?c o s =0.85 max T =4200小时/年 10kV 侧 ?c o s =0.8 max T =4500小时/年 3.4 系统阻抗 220kV 侧电源近似为无限大电源系统,以100MV A 为基准容量,归算至本所220kV 母线阻抗为0.021;110kV 侧电源容量为800MV A (学号为单数为火电系统,双数为水电系统,以100MV A 为基准容量,归算至本所110kV 母线阻抗为0.12。 3.5 调压要求:经规划计算认为本所220kV 侧母线电压波动较大,宜采用带负荷调压变压器,10kV 留2回出线为本所无功补偿用。 3.6 气象条件:该地区最热月平均气温为28℃,年平均气温16℃,绝对最高气温40℃,土壤最热月平均气温18℃,风速为25m/s ,微风风速小于5m/s 。 3.7 该所位于生荒土地上,地势平坦,交通便利,空气无污染。 3.8 本期施工电源从5km 以外35kV 变电所10kV 母线引接。 3.9 变电所外接线路采用三段式电流保护,相关参数如下: 3.9.1线路AB 、BC 、AD 和CD 的最大负荷电流分别为230A 、150 A 、230 A 、140 A ;负荷自启动系数 1.5st K =、 1.2I rel K =、 1.2II rel K =、 1.3S K =、 1.2rel K =、0.85re K = 3.9.2各变电所引出线上后备保护的动作时间如图所示;后备保护的s t 5.0=? 3.9.3 线路的等值电抗为0.4Ω/km 4、设计内容及要求 3.1 拟定主接线方案:分析原始资料,确定主变型式;技术经济比较;确定最佳方案;选择各侧接线方式; 3.2 计算短路电流: 选择计算短路点,计算各点短路电流并列出短路电流

学校电气设计任务书全解

设计任务书 一、强电设置系统 (1)10/0.4 KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统 (2)电力配电及控制系统 (3)照明配电及控制系统 (4)建筑物防雷 (5)接地及安全措施 二、10/0.4 KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统 1.负荷等级 本工程校园建筑,总建筑面积约 3.32万平方米,单体建筑高度不超24米。根据本工程的功能及规模,负荷等级按二级负荷考虑。 2.供电电源 设置一座10kV配变电室,内设置2台1000KVA的变压器,由10kV市政电网为本工程提供两路独立10kV电源, 10kV电缆埋地进入本工程红线之后由设计院 统一规划路由。电源分界点为本工程10kV配变电所10kV电源进线柜的进线开关。正常工作时,两路电源同时供电,互为备用,各负担50%负荷,一路电源故障时,另一路电源供全部二级负荷。 3、功率因数补偿 (1)采用低压集中调谐滤波补偿技术(既作功率因数补偿,又用于抑制谐波),进行无功功率自动补偿,使补偿后的变压器10kV侧功率因数达到0.9以上。 (2)直管荧光灯等采用就地补偿,要求补偿后的功率因数达到0.9以上。 4、电能计量 (1)本工程电费以高压计量为主,低压计量为辅。在10kV配变电室内设置10kV计量柜,柜内仪表、设备等型号由电力公司确定。各变压器低压柜的馈电回 路均设电力仪表, 并设置电力监控系统,监视各种电气参数和开关状态变化,减 少故障风险,促进节能减排。 (2)为实现低碳绿色示范建筑功能,下列系统/设备运行均设有低压计量仪表,并进行远传监测,以便实现有效节能控制,促进节能降费。

1)电梯设备计量表计; 2)生活给水系统设备计量表计; 3)中水系统设备计量表计; 4)热水系统设备计量表计; 5)教学用电计量表计; 7)办公用电计量表计; 8)宿舍用电计量表计; 9)厨房设备及餐厅照明计量表计; 10)排风机组、新风机组计量表计; (3)在配变电所低压开关柜出线处设置计量仪表,并在层箱处设置计量仪表,以便进行用电分项计量。 (4)在每个功能区的总配电柜安装带计量功能的数字仪表,以便进行内部收 费管理。 5.应急电源容量及性能要求 (1)火灾自动报警系统、剩余电流火灾报警系统、安全防范系统等用电,为 保证供电中断时间为毫秒级,设置UPS电源。 (2)消防监控室,消防水泵房和排烟机房等在事故情况下继续工作场所照明, 设置EPS电源,其蓄电池连续供电时间不小于180 min。 (3)本项目各单体建筑内应急疏散照明系统采用蓄电池作为备用电源,连续 供电时间不小于30min。应急照明箱均为双路电源互投供电,火灾时由消防监控装置自动控制点亮。 (4)疏散通道、疏散通道转折处、公共出口等处设置疏散指示灯、出口标志灯。照度要求及灯具选型原则如下: 1)消防控制室、消防水泵房、防排烟机房、变电所等场所以及发生火灾时仍 需坚持工作的场所,其应急照明的照度按100%正常工作照度考虑,采用直管荧光灯; 2)多功能厅设置备用照明,照度按20%正常照明考虑; 3)风雨操场,阶梯教室,餐厅等人员密集场所设置备用照明,照度按10%正常照明考虑; 4)建筑内内疏散照明的地面最低水平照度值:疏散走道不低于 1.0 lx;人员

某办公楼设计任务书

金融城项目功能设计任务书 [终稿]

4.1电梯初步要求 4.8.1需要布置垂直交通系统,用作办公设备、生活用品、器材、职 员等在楼层间的交通和运输。服务性的专用货梯应与客梯分 离,同时用作消防用梯。客梯将进行装修,并配合智能卡控制 出入。电梯的容量,布置与尺寸应争取运输的最大效率,并具 有灵活性,满足所有楼层中一个或多个用户的使用需要。 4.8.2应根据有效办公面积和居住密度确定合理的电梯分布方案,确 认合适的电梯有效服务方式、数量和运行速度。人口密度估算 基本标准可根据: ?金融交易空间4~6 m2使用面积/人 ?开放办公空间14 m2使用面积/人 4.8.3服务电梯应服务于所有楼层。建议服务电梯的载重量最少应达 到1350公斤。电梯轿箱至少要能容纳尺寸为1.95米宽x 1.75 米深的货物,门宽至少为1.25米。 4.8.4客梯应服务于每个出租层。主要载客电梯载重在运输高峰期, 等候时间不应超过30秒。 4.8.5客梯轿箱应具精心设计的梯门开关控制和室内装璜,并便于维 护。轿箱有内置LCD显示楼宇信息。 4.8.6电梯应有触摸式面板并满足残疾人使用需要,建筑师应确保电 梯的设计符合当地规范要求。 4.8.7考虑贵宾出入和服务地下金库的专用客梯,1350公斤载重量。

4.8.8地下停车场和首层大堂间设转换客梯,并由智能卡控制出入。1电力系统 6.1高压系统双电源供电通过联络开关进行双路互联;低压系统双 电源自投自复,互为备用; 6.21#后备应急发电机在双路高压系统同时停电情况下能自动投入 运行(15秒),满足大厦办公区域计算机房的需要(含计算机 房专用空调机组需要)。建议发电机容量需满足以下标准: -办公楼为20伏安/平方米 -交易大厅为60伏安/平方米 -会议大厅为20伏安/平方米。 6.32#后备应急发电机在双路高压系统同时停电的情况下亦应于15 秒内投入进行,满足消防系统供电,应急照明系统供电(办公 区域应有30%的照明通过应急系统投入); 6.4照度: 控中心应设UPS电源设备; 6.6供电容量:110W/建筑平方米

某水电站电气设计任务书

河西学院本科生毕业论文(设计)任务书 一、设计内容 1.据待建水电站在系统中的地位.作用.运行方式和输送功率.距离,选择技术上满足要求的水电站与系统连接输电线路的回路数.电压等级.导线规格。 2.确定待建水电站技术上满足要求的地方用户供电方案:供电线路回路数.电压等级.导线规格。 3.根据待建水电站电压等级.机组台数.功率输送情况,拟订满足供电可靠性和水电站各种运行方式要求的主变压器可选用方案(主变类型.台数.容量.型号)。 4.根据所确定的主变方案和进出线回路数,通过分析.论证,确定待建水电站各电压等级的主接线型式。 5.设计待建水电站自用电接线,选用自用电变压器台数.容量.型号。 6.通过对选用方案经济比较,选定综合经济指标最优的水电站主变.主接线方案。 7.根据选择.校验电气设备的需要,计算三相短路电源。 8.选择水电站发电机电压和高压电气设备:断路器.隔离开关.母线.TV.TA等。 二、设计成果要求 1.设计说明.计算书一份。要求文字说明简明扼要,书写工整,内容包括: (1)水电站与系统连接方案。需通过文字说明和数据表明方案技术上的合理性。 (2)水电站主变和电气主接线方案的确定。需通过文字说明和数据,表明所选方案技术.经济上的合理性。 (3)地区负荷供电和电站自用电设计。 (4).短路电流计算。要求过程明了.计算正确,并将计算结果列表汇总。 (5)选择水电站主要电气设备。最终需将所选设备的技术数据与该设备运行工况列表对照。 2.绘制水电站电气接线图一张(1号图手绘或CAD画A3纸打印)。要求布置均匀.整洁,用标准符号绘制。 三、进度要求 1.接入系统设计: 了解整体要求设计要求 接入系统设计,包括确定接入系统输电线回路数及导线截面;

办公室装修设计任务书样本

办公室装修设计任务书 一:项目名称 重庆公共住房开发建设投资有限公司办公室 二:项目概况 五层淸水交付 三:设计依据 1、本项目的装修设计招标文件、设计任务书、建筑设计图、结构设计图、机电设计图。 2、设计规范及标准 1)《全国室内装饰行业管理暂行规左》; 2)《室内装饰工程质量规范》; 3)《建筑制图标准》(GB/T50104-); 4)《CAD工程制图规范》(GBE8229-); 5)《办公建筑设计规范》(JGJ67-89); 6)《建筑内部装修设计规范》(GB50222-1999); 7)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB-50325-); 8)《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》(GB18580-); 9)《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有限物质限呈:》(GB18581-); 10)《室内装饰装修材料内墙涂料中有限物质限量》(GB18582-); 11)《室内装饰装修材料胶粘中有限物质限量》(GB18583-); 12)《室内装饰装修材料木家具中有限物质限量》(GB18584-); 14)《室内装饰装修材料壁纸中有限物质限疑》(GB18585-); 15)《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有限物质限量》(GB18586-); 16)《室内装饰装修材料放射性核素限量》(GB6566-);

17)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB5O21O-); 18)英它国家及地方现行相关规范及标准文件。 四、设计风格与要求 1、设计方案应体现以人为本的原则,要求合理、科学地考虑平而布局与流程,充分满足使用要求。设汁风格以现代欧式、大气、庄重为主格调,装饰配套要突出时代要求,体现轻装修重装饰的设计原则。 2、设il?要充分体现和谐工作文化特色.充分利用有限空间做到舒适轻松与大气庄重的结合。要有自己独具特色的内涵及现代、舒适、以人为本的工作空间搭配。美观、简约大方、轻松与庄重,富有现代气息,又要协调统一; 3、功能空间要包括前台区域、项目展示区域、总经理办公室、总裁办公室、独立办公室(若干)、大会议室、小会议室、财务资料室、档案室、员工工作区域、司机休息室、杂物间等(具体参考重庆市公共住房投资有限公司人员配程表)。重视对功能布局的合理性,可按照部门为一区域的设计手法,重视对声光环境的设计,包括人造光源设计及自然光源环境设计以及相应的避光、隔声和吸音措施; 4、利用自然采光、通风,采用合理有效的措施,尽力降低能源消耗,体现生节能观念。总裁办、总经办及重要办公区域必须满足自然采光通风。 5、功能房大小由设计公司参考人员配巻表自行考虑设计;在设计过程中可及时与甲方沟通; 新办公室按5年的办公使用周期设计规划。 员工办公区优先解决光线,光线需明亮;办公桌不宜太小,具备储物空间。 总经理、副总经理与各部门总监配宜独立办公室;独立办公室设计可考虑透明玻璃,设计、简

题目某住宅楼电气照明系统设计任务书Word版

课程设计任务书1 一、设计题目 某教学用楼电气照明系统设计。 二、设计资料 1.基本概况 本工程是一栋高六层的教学用建筑,其建筑类别为三类建筑.结构形式为底框结构,基础为桩基础,所有楼板均为现浇。设计内容为电气照明系统。 1)建筑为6层教学楼。 2)每层层高3.5米。 3)室内外高差0.3米。 2.参考资料 1)民用建筑电气设计规范及条文解释 2)2009全国民用建筑工程设计技术措施电气 3)建筑电气设计手册 4)国家标准电气制图电气图形符号应用示例图册 5)有关产品样本 6)建筑电气施工验收规范 7)供配电系统设计规范 8)低压配电系统设计规范 三、设计任务 1、计算书 内容包括:照度计算、负荷计算、线缆及保护管的选择、配电箱的选择。 2、图纸 1)设计说明、图例、图纸目录 2)标准层照明平面图(1:100)和标准层插座平面图(1:100) 3)非标准层照明平面图(1:100)和非标准层插座平面图(1:100) 4)供电干线平面图(1:100) 5)供电干线系统图(1:100) 6)照明配电箱系统图 3、课程设计说明书

四、设计步骤 1.熟悉资料、设计规范。对已给资料进行整理。根据建筑物的特点,确定供电等级:根据建筑平面图,拟定各户配电箱具体位置;根据外线情况确定进户总箱位置;并 在平面图上绘出。 2.绘制照明平面图(包括楼梯间设照明) 根据建筑平面图针对不同的使用功能,按照电气照明设计规范进行照度设计.以满足使用对照度及功能要求. (1)根据房间的用途确定灯具的种类、型号及安装高度。 (2)查出各房间的照度标准,进行照度计算。 (3)根据计算结果绘出照明平面布置图。 (4)绘出线缆(单线图)。 3.根据房间的用途确定插座的种类、型号及安装高度. (1)绘出插座平面布置图。 (2)绘出线缆(单线图)。 4. 绘出各层供电系统图。 5. 负荷计算 (1)计算各支线负荷,选择支线线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在平面图上,选择支线开关(型号、规格)并标注在系统图上。 (2)计算每层的负荷,选择每层的线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在平面图上,选择开关(型号、规格)并标注在系统图上。 (3)计算整座楼的负荷,选择进户线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在供电干线平面图上,选择总开关(型号、规格)并标注在系统图上。 6.整理图纸并写出设计说明、图例及图纸目录。 (1)说明书 内容包括:建筑用途、设计依据、负荷等级及电源进户方式、配线、配电箱及等电位联结。 (2)图例 内容包括:符号、名称、规格型号、容量、安装高度、方式及场所。 (3)图纸目录 内容包括:图别、名称、 8.整理计算书 内容包括:照度计算、负荷计算、线缆、开关及配电箱的选择。 9.设计注意

电气设计任务书-飞剪(0728)

一、用途 切头飞剪用于将运行中的钢坯切去头部和尾部,以便钢坯顺利进入精轧机,并且可以提高成品的头、尾质量。 二、结构设备组成 切头飞剪采用转鼓式结构,由一台750kW交流电机通过齿式联轴器与主减速机相连,主减速机输出端通过鼓形齿联轴器与下转鼓相连。上下转鼓间由同步齿轮相连。当电机转动时带动下转鼓转动,上转鼓也同时转动,由装在上下转鼓上的剪刃剪切带坯。上下转鼓经双列园柱滚子轴承装到机架内,机架通过预紧螺栓与底座把合一起(见图1)。 图1 飞剪结构简图 三、技术数据 结构形式:转鼓式 剪刃布置:双剪刃90° 轧件断面尺寸:34×1430 (管坯钢) 40×1580 (普炭钢) 最大剪切力: 6500kN 剪切力矩: 1750kNm 剪切温度:900℃-1050℃(管坯钢) 870℃-1050℃(普炭钢) 剪切速度: 0.5-2m/s 剪刃重叠量: 8mm 剪刃长度: 1700mm 转鼓中心距: 1000mm 剪刃回转半径:max.504mm 剪刃间隙: 0.6-0.9mm 材料剪切强度极限: 115 N/mm2(管坯钢900℃时) 100 N/mm2(普炭钢900℃时) 最大切头长度: 300mm 切头长度误差:±30mm

折算到电机轴上的转动惯量: 285kgm2(不包括电机) 主电机:Z560-2P 750kW n=0-600r/min 主减速机速比:i=22.0848 四、工作方式 飞剪剪前辊道运送钢坯。剪前导尺使钢坯对中。测速辊测量出带坯的速度,然后反馈至控制系统控制转鼓速度,使带坯的运行速度与剪切速度相匹配(切头时剪刃水平分速度超前带坯速度1%-5%,切尾时剪刃水平分速度滞后带坯速度1%-5%)。 在不剪切时,剪刃处于等待位置,就是剪刃的静止位置,在此位置上带钢通过飞剪,而剪刃则由冷却水进行冷却。除了切头切尾外,剪刃均处于该位置。此时切头剪刃处于270°,切尾剪刃处于180°(见图2)。 图2 剪刃等待位置(通钢位置) (从操作侧看)

电气专业施工图设计任务书

电气专业施工图设计任务书

第一章设计范围及标准 1.1 设计范围: a)照明、动力配电等全部强电系统与平面设计; b)防雷接地设计; c)消防报警系统与平面设计; d)弱电(电话、电视、宽带等)系统与平面设计; e)强弱电系统的总图平面及系统设计; f)安防系统(楼宇对讲,户内安防,视频监控)与平面设计,电梯五方对讲; g)智能化系统要求提供各子系统的系统图和平面图、总图(弱电总图应综合各个弱电子系统,明确各子系统布点位置及弱电外网综合管线)。 1.2 上述内容的设备、管线须采用统一的编号方法进行标注。按经济、安全、实用原则进行设计,并有设备材料表和强弱电线缆选型表,电缆进线一览表,表明电缆的始端、终端、型号、规格、数量等。 1.3 设计标准: 电气设计应满足国家及当地审查机构的强制性要求,无强制要求的部分,按集团标准要求执行。 第二章基本要求 2.1 必须严格执行规范中的强制性条文,不得有任何违反。 2.2 图纸绘制深度除了满足国家和地方相关规定外,还需提供以下文件: a)电气设计计算书:(变压器容量计算、电缆选择、开关选择等) b)电气设计指标:(户型统计、负荷统计表等) c)主要电气材料设备表 2.3 供配电系统应合理、优化,设计应兼顾质量与成本。 2.4 本任务书和增补内容与当地标准或习惯做法相冲突时,设计人员应向与设计研发部反馈意见,及时沟通后处理。

2.5 电气最终平面图需与土建最终平面图完全一致。 2.6 可暂定产品设计品牌,应以兼顾大多数厂家产品为准,设计说明中注明实际采用由建设单位后期招标确定。 2.7 设计单位在设计计算中,主要系数取值应根据具体情况,尽可能向有利成本取值。 2.8 不得按建筑套型出图,应按建筑组合平面出图。地库电气出图需附上防火分区示意图、人防单元划分示意图,防火分区分界线需在平面图显示。电气管线穿越人防墙等位置需要按照人防要求在电气图纸上注明做法。电气留洞需注明封堵做法。 2.9 电气设备用房对其他专业的要求(例如对地面标准、对通风等要求)应在图纸说明中注明。 2.10 所有电气进线预埋管,做法在图纸中必须表达清楚,确保无遗漏,且位置合适。考虑将来门卫房、室外景观用电线路径及预埋管。 2.11 强、弱电线路路径和敷设方式做多方面比较,采用经济合理的布线方式。 系统配线:供电电源线根据使用环境及规范要求,采用BV线、YJV电缆、封闭母线的顺序,从前到后的顺序使用。 系统配管:穿线套管根据使用环境及规范要求,采用阻燃型PVC管、SC钢管、镀锌钢管的顺序(JDG),从前到后的顺序使用。(包含强弱电,不违反强条情况下,优先使用阻燃PVC管,少用钢管)。管材选用见《美盛地产集团管材设计标准》。 2.12 电气管井:强、弱电管井尺寸必须满足设备安装和后期维护检修。电井内桥架、支架、强弱电箱体的平面与立面布置应有具体位置和尺寸的详图,各金属件的接地应有明确的作法,另如果使用封闭母线预留洞位置应与表箱在同一墙面上,且墙体厚度要求大于等于200mm。电气竖井应有平面布置放大图(有电气设备安装的明确尺寸标注)。 2.13 配电箱、电表箱及其它留洞位置,尺寸大小、标高应在建筑、结构图中有清楚的表示。留洞需经其他专业核对,确保留洞与其他专业不互相冲突。 2.14 商铺只设计配电箱、应急照明和弱电箱,普通照明、强弱电插座注明由二次装修设计安装,仅作预留;物业、社区用房的照明以及用电设备必须设计

设计任务书——行政办公楼建筑设计

毕业设计(论文)任务书课题名称:行政办公楼建筑设计

一、结构型式: 采用框架结构 二、建筑规模与要求: 1、建筑面积:2000㎡ 2、用地性质: 3、容积率:≤2.8; 4、建筑密度:≤35%; 5、绿地率:≥35%; 6、建筑层数:四层; 7、地形条件:四周为平地,占地面积为500平方米左右,要求底层室内地面与室外地面高差为450mm。规划建筑物纵墙外边缘距兴平路马路边为21m,如图 兴平路 9、具体要求:底层及二层为开敞式办公区,底层应有门厅,大堂,休息厅与值班室等;三四层除设单间办公室外还需设小型会议室;另外整幢楼应设一大型会议室。

10、有关数据:基本风压:0.4KN/m;基本雪压:0.6KN/m;地基承载力:200KN/m;地基土为Ⅲ类红黏土;抗震设防烈度:6度;屋面荷载:根据上人屋面与不上人屋面的不同查规范得具体数值。 11、建筑形式采用现代风格,造型新颖美观,与周围环境相协调; 12、其它:符合国家有关规范要求。 三、设计内容及深度要求 1、建筑方案设计 根据毕业设计任务书的要求,确定合理的建筑设计方案,并绘制草图,经指导教师审核通过后方可进行后续工作。 2、成果形式及要求,详见表1所示 表1 建筑设计内容及要求

注:表中“√”为必作内容,其余为选作内容;以后类同。 四、设计成果要求: 答辩前,要上交建筑图纸一套装订成A3文本,图纸装订成A3文本,内容及格式采用学校统一要求。 五、文献查阅指引: (1)有关教材:建筑设计基础、建筑构造、建筑环境与设备、建筑力学、建筑结构、中国建筑史、外国建筑史、建筑设计原理、室内设计原理、城市规划原理等。 (2)有规范:建筑设计资料集、商业建筑设计规范、住宅设计规范等

办公楼建筑电气设计任务书标准

_____________________项目施工图设计任务书 (电气专业) 编制单位:XXXXXXXXXXXXX有限公司编制时间:____年__月__日

目录 一.总则............................................................二.建筑电气设计任务书 1.设计名称、建设地点............................................. 2.设计依据、批准文号............................................... 3.项目概况......................................................... 4.设计范围......................................................... 5.本项目特殊说明:.................................................三.设计深度要求 1.图纸深度要求.................................................... 2.设计计算书......................................................四.技术指导书 1.供、配电系统设计的一般要求:..................................... 2.供电负荷等级:................................................... 3.负荷计算:....................................................... 4.变、配电系统:.................................................... 5.低压配电系统:.................................................... 6.安全措施:........................................................ 7.动力配电系统:.................................................... 8.照明配电系统:.................................................... 9.备用柴油发电机系统:.............................................. 10.防雷与接地系统:.................................................. 11.节能设计:........................................................ 12.设备选型与安装:.................................................. 13.综合布线系统:.................................................... 14.楼宇自控系统(BAS):............................................... 15.有线及卫星电视系统:............................................... 16.车库管理系统:..................................................... 17.背景音乐及紧急广播系统:........................................... 18.信息发布系统:.....................................................

相关文档
相关文档 最新文档