8103上顺顶板淋水段施工安全技术措施8103上顺顶板淋水段施工安全技术措施

综掘一队施工的8103上顺在掘至500米以后遇顶板淋水,为保证巷道施工质量与安全,特提如下安全措施:

一、加强工作面顶板支护:

1、工作面掘进中原顶板钢筋梯支护改为W钢带支护,施工时W钢带与钢筋网必须紧贴巷道顶板,钢带间距800mm。

2、顶锚杆中间3根必须垂直于顶板锚入,两端的2根分别外倾18°锚入顶板,顶锚杆锚固力不得小于70KN(≈21MPa),扭力矩不得小于150N.m。

3、加强锚索支护:原巷道锚索矩形布臵改为三花型布臵,排距1m。每排布臵2根锚索时,分别距巷中1m;布臵1根时则位于巷中。锚索垂直锚入顶板稳定的坚硬岩层中不得小于1m。

4、锚索预紧力不得小于150KN((≈45MPa),锚索外漏长度200mm~300mm。

5、掘进中执行锚索预紧力汇报制度。每班所打锚索必须合格,并及时将锚索预紧力的数据汇报综采调度进行登记备案。

6、掘进机每循环进度不得大于0.8m,必须及时对裸露的顶板进行永久支护后再进行下一循环作业。

7、严格控制巷道宽度及高度,不得随意扩大掘进范围。

二、水仓施工:

1、在8103上顺500米处下帮煤层中施工1个水仓,水仓规格为:宽×高×深=2.0×1.5×2.0m,向下挖1.5m深。

2、水仓采用矩形断面,锚杆+钢筋网联合支护。顶、帮均选用∮20×2000mm

的螺纹钢锚杆矩形布臵,间、排距800mm,锚杆铁托盘下垫木托盘;钢筋网间压茬不小于100mm,联网间距不大于200mm。

3、顶锚杆锚固力不小于70KN(≈21MPa),扭力矩不小于150Nm;帮锚杆锚固力不小于50KN(≈15MPa),扭力矩不小于120Nm。

4、水仓口侵入巷道不得大于300mm。仓口采用方木加固牢靠,严防仓口塌落。

5、开口前必须彻底加强开口左右5米范围的支护。即在开口侧巷帮加打2根加强锚索。锚索规格: ∮15.24×6000mm,间距1.5m,锚索及时预紧后,方可开口掘进。

6、开口前,必须将开口处的电缆、皮带、风水管路加以保护,以防放炮损毁。

7、施工中顺槽底板以上部分必须小炮作业,多打眼少装药,每眼装药量不得超过1卷,每次只准3~6个炮眼。

8、水仓口处的皮带架里侧必须用方木遮挡,以防出煤时将皮带底部掩埋。

9、施工水仓时,必须边掘边打设锚杆网支护。

10、严禁空顶作业。施工中临时支护为木柱支护,木柱采用∮200×2000mm 以上优质原木,柱帽采用规格为∮20×70cm半圆木。施工时柱体与顶底板垂直,并用木楔背紧。

11、放炮必须由专职放炮员持证放炮,严格执行“一炮三检”和“三人连锁放炮制度”。每次爆破前必须检查放炮点的瓦斯,瓦斯浓度超过1%不准爆破。

12、放炮距离、警戒距离、所用母线长度,直巷均不小于75米,拐弯巷不小于50米且拐弯后不小于10米有掩体的安全地点。

13、放炮前必须检查放炮器完好可靠,母线无绝缘损伤、无明接头。严禁使用放炮器以外的电源起爆。

14、放炮员必须最后离开爆破地点,并在规定的放炮距离以外有掩护的安全地点放炮。放炮器钥匙必须由放炮员随身携带,严禁转交他人。

15、通电以后拒爆时,爆破工必须先取下钥匙,并将爆破母线从电源上摘下,扭结短路,至少等30分钟后,才可沿线检查拒爆原因。

16、处理拒爆时,必须遵守下列规定:

A、由于连线不良造成的拒爆,可重新连线起爆。

B、在距拒爆炮眼0.3m以外另打与拒爆炮眼平行的新炮眼,重新装药起爆。

C、严禁用镐刨或从炮眼中取出原放臵的起爆药卷或从起爆药卷中拉出电雷管。不论有无残余炸药严禁将炮眼残底继续加深;严禁用打眼的方法往外掏药;严禁用压风吹拒爆(残爆)炮眼。

D、处理拒爆的炮眼爆炸后,爆破工必须详细检查炸落的煤、矸,收集未爆的电雷管。

E、在拒爆处理完毕以前,严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。

三、疏排水措施:

1、由于岩层中的孔隙水顺着锚索流到巷道内和运输皮带上,导致巷道内积水、淤泥不断增多,不仅给每个掘进工作面的文明生产带来影响,同时也给矿里的煤质管理带来了难度。在巷道顶部利用旧风筒布将顶板淋水接住,将积水引至巷道下帮,以解决顶板淋水直接滴落到巷道内和皮带上的问题。

2、在巷道下帮挖掘临时水沟,将积水引至水仓,在水仓中布臵一台7.5kw 潜水泵将积水通过排水管路排至轨道上山的排水管路。

3、施工队组每班必须设专人定时排水、清淤,严防烧泵,并观测顶板淋水段巷道的支护情况,及时汇报调度。

4、施工顶板锚索眼必须安排有经验的老工人或班组长现场指挥施工,发现问题及时处理。

5、施工期间,注意观察,发现煤岩松软、片帮、来压或钻孔中出水有顶钻等异状时,必须停止钻进但不得拔出钻杆,现场负责人员应立即向矿调度室报告,并派人监测水情。如果发现情况危急时,必须立即撤出所有受水威胁地区的人员,然后采取措施,进行处理。在上级部门指导下确保无突水危险后,方可施工作业。

6、掘进工作面或其它地点发现有挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑等现象时,必须停止作业,发出警报,并撤出所有受水威胁地点的人员。同时报告矿调度室,采取措施。

四、其它严格执行《8103上顺掘进作业规程》及《煤矿安全规程》中的有关规定。

水仓砌碹施工安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 水仓砌碹施工安全技术措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7074-48 水仓砌碹施工安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况: 微山湖矿业集团永胜煤矿设计年产量45万吨,井底车场水仓及通道主体现已掘进完毕与泵房配水巷也已贯通浇注完成,根据煤炭院济南设计院下发井底车场水仓及通道施工蓝图,井底车场水仓4-4断面与5-5断面即将进行砌碹,为确保砌碹施工安全可靠,特编制本措施以策安全,所有施工人员必须认真学习本措施并严格按照措施进行施工。 二、支护说明 井底车场水仓5-5断面为直墙半圆拱型,4-4断面为三心拱型。井底车场水仓及通道其余工程标段断面已完成锚网喷支护,需砌碹的断面的二次支护采用素砼支护(工程量见附表)。施工队要根据项目部测量人员按设计1‰坡度放腰线进行砌碹支护,砼强度等

综采工作面挑顶施工安全技术措施示范文本

综采工作面挑顶施工安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

综采工作面挑顶施工安全技术措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 由于我队12306工作面皮顺巷道压力大,顶板下沉, 导致巷道高度不够,使得运输机头侧端头架(1#、2#架) 顶梁和运输机头减速器接触严密,支架被压死,拉不出 来,为了能安全顺利地拉出支架,需进行挑顶作业。因 此,为了确保施工安全,特制定如下安全技术措施: 一、工程概况及工序 1、挑顶顺序为:先进行2#架的挑顶工作,挑顶完成 并支护好后再进行1#架的挑顶工作。 2、挑顶位置为:支架梁端往前600mm处向落山侧进 行,一次挑顶宽度为600mm左右,挑顶高度为400mm- 800mm(根据巷道顶板实际情况),挑顶完成后,及时升

紧支架维护顶板。 3、挑顶采用风镐和撬棍进行,挑顶后保证顶板平整,不得留伞檐。 4、用风镐破岩时施工顺序:敲帮问顶→破岩、落岩→清理→支护。 二、开工前准备工作 1、每次开工前和各工序作业前,严格执行敲帮问顶制度,敲帮问顶工作要贯穿于作业全过程,特别是各工序前要进行细致的敲帮问顶工作,及时找掉危岩活石。对工作区域安全情况进行全面检查,确认安全后方可作业。 2、挑顶施工前准备好风镐、风管、撬棍、铁梁、单体液压支柱、液枪、大锤等施工工具和支护材料,将施工地点风水管路接通,并将接头准备好,便于施工时使用。 3、每次开工前都要认真检查施工地点及附近20m范围内的瓦斯情况,只有瓦斯浓度在0.8%以下时方可施工。

水稳层专项施工方案

水泥稳定碎石层专项施工方案 一、工程概况 高平市建设路南延(新华街~南外环)道路工程:北起圪塔村新华街口,桩号为K0+000,南至南外环,桩号K1+623.315。道路全长为1623.315米,红线宽度为50米,中间21米宽机动车道(双向六车道),两侧各为4.5米绿化分隔带,5米宽非机动车道,5米宽人行道(包括1.5米宽树穴带),采用独立非机动车道形式。 道路实施范围:起点顺接新华街现状路边,桩号K0+005.815;终点桩号K1+592.073,实施长度1586.258米。 道路路面下设雨水及污水、电力、电信、给水、中水、供热等各种市政设施管线,路面上敷设道路照明、绿化及交通设施等内容。 水稳层基层中水泥剂量暂定为5%,机动车道基层压实度不小于98%,非机动车车道基层压实度不小于97%,机动车道7天浸水抗压强度要求达到3.5Mpa,非机动车道7天浸水抗压强度要求达到2.5Mpa。 水稳层底基层中水泥剂量暂定为3%,机动车道底基层压实度不小于97%,非机动车车道底基层压实度不小于96%,机动车道7天浸水抗压强度要求达到2.5Mpa,非机动车道7天浸水抗压强度要求达到1.5Mpa。 在铺筑路面面层前需在基层上洒布透层油,透层油要求在上基层铺筑碾压、表面稍干后及时喷洒,透层乳化沥青用量为0.6-0.8公斤/平房米。喷洒透层后,应立即喷洒下封层,下封层乳化沥青用量1.0--1.2公斤/平方米或采用145℃--150℃热沥青,用量0.5--0.6公斤/平方米,撒布5-10mm碎石2-3方/千平方米。 二、编制依据 (一)业主提供的设计图纸 (二)《城镇道路工程施工质量验收规范》(CJJ1-2008) (三)设计变更、技术核定单 三、试验段段落选择及需要实现的目标 (一)确定碾压机具设备的类型与最佳组合方式 (二)确定碾压遍数及碾压速度 (三)确定材料的松铺厚度 (四)确定材料碾压时最佳的含水量 试验时记录设备的类型、最佳组合方式、碾压遍数及碾压速度、顺序、每层材料的松铺厚度、材料的含水量等。并根据试验数据制定下一步的施工措施,将试验结果报告监理工程师,批准试验所确定的

水仓施工安全技术措施2

神华宁夏煤业集团公司枣泉煤矿 五分区副斜井临时水仓 施工安全技术措施 施工单位:平煤神马建工集团 施工地点:五分区副斜井 编制日期: 2018年11月1日

五分区副斜井临时水仓施工安全技术措施 一、工程概况 我单位施工的五分区副斜井工程,现已施工至740米,由于巷道底板涌水加大,为满足掘进排水需求,经施工单位、灵州监理公司及建设单位研究决定,在五分区副斜井18#躲避硐室(720m处)内施工一临时水仓,将巷道底板涌水排至临时水仓,为了保证临时水仓施工期间的安全和工程质量,特制定本施工安全技术措施,作业人员严格遵照执行。 二、躲避硐室断面设计 1、五分区副斜井躲避硐室原设计半圆拱形断面,断面规格为:掘进宽度为2200mm,掘进高度为2400,净宽2000,净高2200mm。深度2000mm。 2、原支护形式为:锚杆选用φ20×2000mm左旋无纵筋螺纹钢锚杆,每眼均采用1节MSK2370和1节MSK2335型树脂锚固剂锚固;锚杆间排距均为800×800mm,托板为穹形铁制,规格为长×宽×厚为150mm×150mm×10mm,喷厚100mm,铺底厚度100mm。 3、为了满足施工临时水仓需要,需在原躲避硐室内向下挖设一临时水仓,其它规格尺寸及支护形式均不变。 4、躲避硐室施工完成后,在躲避硐室内施工一规格为2000×2000×1500mm水仓,为了不影响人员在躲避硐室内正常躲避,水仓施工完成后,在硐室开口1m范围内架设11#矿用工字钢,工字钢上面铺设木板,并在硐室向里1m处加装防护栏。 三、水仓支护设计及支护方式: 1、水仓支护设计为:矩形断面,规格为:2000×2000×1500mm(长×宽×深),容积6m3。 附图1:临时水仓施工平、剖、断面图 2、支护方式: 水仓采用锚网喷支护: (1)锚杆:锚杆选用φ20×2000mm左旋无纵筋螺纹钢锚杆,每眼均采用1节MSK2370和1节MSK2335型树脂锚固剂锚固;锚杆间排距均为800×800mm,托板为穹形铁制,规格为长×宽×厚为150mm×150mm×10mm (2)全断面挂Φ6.5mm的钢筋网,网孔尺寸100mm×100mm,钢筋网搭接布置,搭接长度100mm,钢筋网长边采用竖向钢筋绕纵向钢筋折回50mm,并与竖向钢筋焊接;短边采用纵向钢筋绕竖向钢筋折回50mm,并与纵向钢筋焊接,采用14#铁丝格格进行连接,扭结不少于三圈。 (3)喷射厚度为100mm,铺底厚度均为100mm。 (4)砼强度:喷射、铺底砼强度均为C20。

施工水仓安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K5813 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 施工水仓安全技术措施 标准版本

施工水仓安全技术措施标准版本操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、概况 1101综放回采工作面老空区涌水量异常增大,涌水量达50 m3-60m3严重影响工作面正常推进,经矿领导研究决定做一永久水窝。岩性为半煤岩 f=5。为安全施工特制订本安全技术措施。 二、施工方案 水窝布置于1101综放回采工作面下端头位置。成60°夹角向巷帮施工。水窝规格大小:长×宽×深=2m×2m×2m。水窝施工采用普通钻眼爆破工艺,使用是手提式ZM15矿用隔爆型湿式煤电钻打眼。使用直径32mm钻头,钻杆使用2.2m的中空六角

钻杆。顶板帮部使用木板全断面支护。选用15KW 清水泵,排水经进风顺槽排水管排除。 钻爆工艺流程: 钻眼前准备→钻眼→检查瓦斯→装药、联线→检查瓦斯→撤人放警戒→爆破→检查瓦斯及爆破效果→洒水消尘、敲帮问顶 炮眼数目验算:岩性为半煤岩f=5。 N=(qsmn)/(ap) 式中N 炮眼数目 q 单位炸药消耗量,kg/m3,取 2.24kg/m3 s 巷道掘进断面积,m2,取4m2 m 每个药卷长度m,取0.2m a 装药系数,即装药长度与炮眼长度之比,取0.5

p 单个药卷重量kg,每个药卷取0.2kg n 炮眼利用率,80% 经计算的N=15 ○2炮眼布置 分别布置斜眼楔形掏槽和辅助眼、周边眼。附图:炮眼布置图。 三、施工方法 1、首先在施工位置方圆5m范围内对顶板执行敲帮问顶制度,必须由有经验的工人站在安全地点用长柄工具及时找尽顶、帮的危岩活矸。检查施工地点支护完好情况以及作业地点进退自如、退路畅通。 2、按照炮眼布置位置使用红漆标示清晰,按照炮眼深度使用红漆在钻杆上标示清晰,以免多打或少打。 3、接装电源、进水接头时。空载试验检查各

运输巷挑顶施工安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 运输巷挑顶施工安全技术措施 (最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

运输巷挑顶施工安全技术措施(最新版) 一、情况说明 我矿11202运输巷现已掘100m,根据生产组织安排,因运输铺设轨道和排水需要,对11202运输巷两处低洼积水位置进行挑顶施工,主要工程有挑顶、巷道支护;为保证施工安全,特制定如下安全技术措施。 二、组织措施 1、成立11202运输巷挑顶工作领导小组 组长:吴朝文 副组长:王长江 成员:胡万辉、吴朝中、胡孝坪、周永强、李朝军、刘高云、罗安林、袁越强、罗安池。 2、领导小组职责

组长:负责资金组织、材料落实。 副组长:协调组织相关人员和材料运输工作,并对11202运输巷挑顶工作进行全面指挥。 成员:胡万辉对此安全技术措施技术全面把关;刘高云负责此安全技术措施的编制,对措施负技术责任;李朝军对此安全技术措施的“一通三防”工作负责;周永强对此安全技术措施的地质测量工作负责;胡孝坪对此安全技术措施的机电工作负责;其他成员对本职范围内的工作负责,并负责现场安全督导工作。 三、技术措施 1、施工范围及工程量 11202运输巷两处低洼积水位置进行挑顶(第一处开口以里10m-25m处长15m,第二处在开口以里35m-45m处长10m)。 工程量:25m。挑顶量为:250m3。 2、挑顶前巷道断面、形状、性质及支护 11202运输巷挑顶第一段原巷道为砌拱形断面,巷道性质:岩石巷道;第二段原巷道为梯形断面,巷道性质:半岩巷道。

水稳层施工方案.DOC

玉林市玉容路(人民东路<金榜路至龟山路段>)道路改造工程土建施工 水稳层施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:广西壮族自治区冶金建设公司 编制日期:年月日 总监审批意见: 监理单位(章): 审批日期:年月日 建设单位项目负责人审批意见: 建设单位(章): 审核日期:年月日 工程概况:

现有道路路面结构为水泥混凝土刚性路面,为节约投资和保证施工期间交通不受影响,原机动车道设计拟在原混凝土路面上加铺沥青混凝土罩面层。局部破损路面(拆除)及路口拓宽路面采用与旧路面一致的混凝土路面结构,待完成后新、旧混凝土路面一起罩面。机动车道路面结构组成如下: 旧路罩面:3㎝改性沥青玛碲脂碎石混合料(SMA-13)(罩面) 4cm中粒式沥青混凝土(AC-16C)(罩面) 6cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)(罩面) 满铺玻纤土工格栅 旧水泥混凝土路面 翻建及拓宽路面:3㎝改性沥青玛碲脂碎石混合料(SMA-13)(罩面) 4cm中粒式沥青混凝土(AC-16C)(罩面) 6cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)(罩面) 25cm C35水泥混凝土 20cm 5%水泥稳定级配碎石 20cm 4%水泥稳定石粉渣 非机动车道:3㎝改性沥青玛碲脂碎石混合料(SMA-13)(罩面) 4cm中粒式沥青混凝土(AC-16C)(罩面) 30cm 5%水泥稳定级配碎石 20cm 4%水泥稳定石粉渣 机动车道边缘和人行道上的缘石采用花岗岩路缘石。 道路交叉口处考虑无障碍设计,人行道设有盲道,在过路处设有残疾人坡道。 一、施工前的准备: 1、料场准备 (1)、场地布置要求: 根据施工现场具体情况,料场设置于本项目施工段中部

中央水仓施工安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.中央水仓施工安全技术措 施正式版

中央水仓施工安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、概况 根据矿井生产需要,现决定施工中央水仓。为保证施工期间的安全与质量,特制定本措施。 二、水仓开口位置、规格及支护方式 1、开口位置 (1)、主水仓开口位置于皮带大巷距末端联巷10米处,主水仓施工长度为32米。副水仓开口位置于回风大巷距末端联巷10米处,副水仓施工长度为30米。 (2)、主水仓以方位210°52′38″开口,以坡度16°3′49″下山掘进

8.268m,然后以2‰上山掘进24米后到位。副水仓施工情况与主水仓相同。 2、水仓规格 水仓采用架棚支护,上净宽2.4m,下净宽2.9m,净高2.5米;上毛宽2.4m,下毛宽3.2m,毛高2.7m;净断面:6.25m2,毛断面:7.56m2。棚距1000mm,采用“六·八”盘帮构顶。 3、支护方式 (1)、开口采用双抬棚支护,净口 3.4m的窜梁4根(单开口),净口2.3m的棚梁,棚腿为2.75m,柱窝深度不小于 200mm。 (2)、主副水仓施工均为梯形断面,采用11#矿用工字钢“架棚”支护,棚梁净

工作面回风联巷局部挑顶施工安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-6454 (解决方案范本系列) 工作面回风联巷局部挑顶施工安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

工作面回风联巷局部挑顶施工安全 技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、说明 4101工作面回风联巷25°上山处局部由于顶板岩层破碎、酥软,造成巷道顶板下沉200mm,下沉区域长度25米。故需进行挑顶处理。为保证施工的安全顺利进行,编写本措施如下: 二、施工方法及准备工作 进行挑顶处顶部原是采用Ф20*2700mm的锚杆进行支护,锚杆支护间排距为800*800mm,采用Ф17.8*7300mm的锚索支护,锚索支护间排距为1600*2400mm,并采用Ф6mm的钢筋焊制的钢筋网进行铺设支护,规格为900*1700mm。

现进行挑顶施工具体方法:使用铁镐将开裂的浆皮进行处理掉,露出钢筋网,用钢丝钳将钢筋网剪断,露出顶部岩体。之后严格执行“敲帮问顶”制度,将活矸危岩处理完毕。根据设计要求对顶板下沉部分进行处理,达到设计尺寸。之后再进行铺设钢筋网,补打锚杆,锚索进行支护,补打锚杆、锚索与原设计要求相同。将所有下沉区域支护完毕后,最后进行喷浆。 1、施工前搭设好施工平台,由于施工区域处于斜巷位置,平台要架设牢固,棚腿必须安设在硬实底板。施工平台可采用φ50mm管子用卡子卡牢,或用8#铁丝双股绑扎。前、后、左、右用斜撑扎入底板,上覆厚度不小于8mm的木板。人员站在木板上操作,要站稳踏牢,防止摔伤。 2、施工前,将所需的钢丝钳、铁镐、钎子等,

水仓清理斜巷交叉点施工安全技术措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A17341 水仓清理斜巷交叉点施工安全技术 措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

水仓清理斜巷交叉点施工安全技术 措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、概况: 水仓清理斜巷碹岔位于+850水平轨道大巷北帮距P6测点56米处,水仓清理斜巷碹岔采用直墙半圆拱形断面,锚杆+网+锚索+喷射混凝土联合支护,断面最大净宽7.757m,最大净高4.879m,直墙高度1.0m。碹岔施工至碹岔最大断面后开掘水仓清理斜巷2m即完成碹岔施工。水仓清理斜巷设计为先水平掘进25m,然后以20°下山掘进68.125m,然后再水平掘进16.135m,最后以夹角46°20′35″、半径15m走曲线巷道。巷道断面采用直墙半

巷风桥挑顶安全技术措施实用版

YF-ED-J8142 可按资料类型定义编号 巷风桥挑顶安全技术措施 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

巷风桥挑顶安全技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 根据生产安排,我队负责对93222巷风桥进行挑顶作业,为保证施工作业安全,制定本安全技术措施。 一、现场概况: 93222巷风桥挑顶处位于93222巷与93101巷交叉处,挑顶长度23.46(见巷道布置示意图)。挑顶采用爆破的作业方式,SGW-40T 型刮板输送机运输煤矸,7655型风钻打岩层炮眼。顶板支护采用树脂锚杆、钢筋托梁、金属网、锚索组合系统进行支护,帮部支护采用树脂锚杆、钢筋托梁、金属网组合系统进行支

护。MQT—120/2.7C3型风动锚杆(锚索)钻机打注顶部锚杆、锚索。7655型风钻机打帮锚杆眼,MQS—45C2型风动锚杆钻机安装帮锚杆。 运煤矸路线:挑顶处→93222巷→93101巷→联络横川→93103巷→3#煤仓。 运料路线:地面→副立井→西轨道运输大巷→93101巷→93222巷→挑顶处。 插图一:巷道布置示意图 二、技术要求: 1、挑顶作业顺序: 施工由距离93222巷口9.32米处开始与水平方向呈15°角起坡依次逐排锚杆向前挑顶,93101巷挑顶处挑顶厚度2.5米,由联络横川巷口处开始与水平方向呈15°角下坡依次逐排锚杆向前挑顶,挑顶总长度23.46米,挑

水稳底基层施工方案范文

水稳底基层施工方 案

浏阳蕉溪岭至黄花机场公路(浏阳段) 第五标段 水稳碎石底基层 施 工 方 案 监理单位:湖南岳阳交通工程咨询监理公司施工单位:湖南对外建设集团有限公司 编制日期:二零一七年七月

目录 一、编制依据及目的 二、工程概况 三、施工组织机构 四、施工组织安排 五、施工计划 六、施工工艺 七、实体质量要求 八、重点、难点注意事项及保障措施 九、安全环保、文明施工 十、质量奖惩办法 路面水稳碎石底基层试验段施工方案

一、编制依据及目的 (1)编制依据: 本施工组织设计经过现场勘察,地方材料的调查,结合我公司的资源,依据本项目的招标文件、技术规范、设计图纸以及我公司在以往类似工程施工的成功经验编制而成。主要编制依据如下: 1、浏阳蕉溪岭至黄花机场公路浏阳段工程招标文件 2、《公路路面基层施工技术规范》(JTG F10- ) 3、《公路工程质量评定标准》(JTG F80/1—) 4、《长沙交通建设质量安全管理文件选编》 5、《总体施工组织设计》 6、两阶段施工图设计 7、施工合同文件 8、我单位对施工现场的实地勘察、调查资料。 9、我单位积累的成熟技术、科技成果、施工工艺以及从事同类工程的施工经验。 (2)、试验路目的 1、经过水稳层试验路施工,收集相关数据,确定标准施工方法 ①混合料配比的控制方法; ②混合料摊铺方法和适用机具(包括摊铺机的行进速度、摊铺厚

度的控制方式、梯队作业时摊铺机的间隔距离); ③含水量的增加和控制方法; ④压实机械的选择和组合、压实的顺序、速度和遍数,应选择两种确保能达到压实标准的碾压方案; ⑤拌和、运输、摊铺和碾压机械的协调和配合。 2、经过碾压遍数及压实度的关系,确定最佳碾压遍数、松铺厚度、松铺系数、最佳含水量等。论证试验路段施工所取得的施工技术参数、施工工艺、施工方法的可行性,确定最终的施工技术方案,以指导后续工程的施工。 3确定每一碾压作业段的合适长度(一般建议以30m为宜)。 4、严密组织拌和、运输、碾压等工艺流程,缩短拌和到碾压完成时间。 5、质量检验内容、检验频率及检验方法。 6、试铺路面质量检验结果。 二、工程概况 1、工程概述 本项目浏阳蕉溪岭-黄花机场公路(浏阳段)二期工程,起止桩号为K0+000~K5+490本标段为第5合同段,起止桩号为K0+000~K3+690,路线长3.69km。 主线为双向四车道一级公路,设计速度80公里/小时、一般路基宽

临时水仓施工安全技术措施

河南煤炭建设集团有限责任公司 庞庞塔工程项目部 2#副斜井750轨道大巷临时水仓施工安全技术措施 项目经理: 安全经理: 机电负责: 生产经理: 施工队组: 2#副井施工3队 编制:赵跃军 时间:2012 年 03月14日

施工安全技术措施报审表 工程名称:霍州煤电吕临能化庞庞塔矿2#副斜井750轨道大巷临时水仓编号:

庞庞塔煤矿二号副斜井750轨道大巷临时水仓施工措施、规程贯彻记录

二号副斜井750轨道大巷临时水仓施工安全技术措施 一、工程概况: 庞庞塔煤矿2号副斜井750轨道大巷。随着工作面的掘进,750轨道大巷部分地点出现有渗漏水现象。为满足施工排水需求,经设计单位、建设单位、监理单位同意,决定在3#、4#交叉点之间施工一临时水仓,全长60.7m。为保证下阶段顺利施工,特编制本措施。 二、断面设计及支护方式 (1)断面设计 附图:临时水仓的平、剖面及支护断面图。 支护方式 1)临时支护 放炮后先进行敲帮问顶,找掉顶板及两帮浮石活矸,然后喷射30~50mm 厚C20砼作为临时支护,封闭围岩。 2)永久支护 永久支护采用锚网喷联合支护。 锚网喷联合支护,锚杆采用Φ20×2500mm高强螺纹钢树脂锚杆,配套使用K2360二卷,间排距800mm×800mm,金属网为Φ6.5mm钢筋网,网幅2m ×1m,网格100mm×100mm,压茬100mm,砼喷射厚度为150mm,强度C20。 三、施工方法 临时水仓开口位置距4#交叉点牛鼻子处3200mm,①—②段为平巷6.1m 含工字钢28b2根,L=4.9m。②—③倾角为37°斜距7.5m。③—④为1m平巷④—⑤间距25m为3‰的坡度。⑤—⑥为24°的上坡斜距10.966m。⑥—⑦— ⑧为平巷,间距10.1m。 1、锚杆自巷道底平400mm起打起,间排距为800mm,每排不少于10根,锚杆尾部外露不大于30mm。爆破前末排锚杆距迎头不超过0.8m,爆破后末排锚杆距迎头不超过3.0m。锚杆与巷道轮廓线不少于750角布置。施工时如果采用风锤打眼,打锚杆时要打一个眼安装一个锚杆,不能等所有锚杆眼打完后再上锚杆。掘进眼和锚杆眼不能同时打,必须先进行锚杆临时支护,

切眼上口挑顶施工安全技术措施示范文本

切眼上口挑顶施工安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

切眼上口挑顶施工安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、概述: 我队施工的丁5-32080切眼为6.4×2.6m锚杆锚网索 支护,切眼沿丁5煤层顶板施工,丁5煤厚1.2~1.5m, 煤层倾角4~6°,顶板岩性为砂质泥岩及细砂岩。丁5- 32080风巷与切眼交岔点下30~40m处,煤层坡度变化较 大,需对顶板变化较大处挑顶,以满足采面安装需要,为 保证挑顶期间的安全,特制定措施如下: 二、施工方法: 采用人工松动原旧锚杆后拆网,打眼放震动炮施工, 人工用风镐刷帮成型,人工装皮带出渣,人工运料,人工 打注锚杆。

三、挑顶位置及工程量: 挑顶从风巷与切眼交岔点下30~40m处开始由下向上施工,长度8.0~10.0m ,挑顶宽度6.4m,挑顶高度800~1000mm 。 四、质量标准: 6.4m×2.6m矩形锚杆、锚索联合支护 A、锚杆质量标准: Ⅰ主控项目 1.锚杆的规格、直径、型号、强度、锚杆盘: 顶部锚杆:Φ22mm×2600mm左旋无纵筋高强锚杆,锚杆托盘必须为热轧钢板冲压成型的蝶形托盘,规格尺寸为Φ150×10mm;采面帮锚杆:Φ18mm×2000mm 玻璃钢锚杆,配套托盘,老塘帮锚杆:Φ20mm×2400mm 左旋无纵筋锚杆,锚杆托盘必须为热轧钢板冲压成型的蝶形托盘,规格尺寸为150×150×10mm;;

下付巷环形水仓施工安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-1701 (解决方案范本系列) 下付巷环形水仓施工安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

下付巷环形水仓施工安全技术措施 详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 11021下付巷顶板、底板水排放,现决定对11021下付巷环形水仓进行施工,巷道采用9㎡U 型钢支架,“下10点”后5m为其开口中心,工程量为80m,为保证安全施工,特制**全技术措施如下: 1、施工前,必须先通知通风防突科,由通风防突科进行防突预测,经预测不超过规定方准开始作业; 2、施工前,提前对符合注水条件的巷道进行静压注水,注水孔不少于2个,孔深6-8m,倾角大于巷道坡度,注水压力控制在2-3Mpa,注水孔深

2m,每孔注水时间不低于30分钟,注水量以巷道顶渗水、煤体湿润为止;3、施工中严格执行敲帮问顶制度,按架棚工艺施工,严禁空顶作业,人员必须在支架掩护下工作; 4、施工中顶板较活时,要采用短掘短支的办法,尽量减少顶板或煤壁悬露时间,掘一棚,架一棚,必要时可缩小棚距; 5、迎头后10米范围内要经常及时加固卡缆螺丝扭矩,不得少于3次; 6、施工前班组长要将瓦斯便携仪挂在规定位置,瓦斯浓度达到1%停止作业,超过1.5%时停电撤人,进行处理,严禁瓦斯超限作业; 7、施工中如遇特殊情况需放炮,由跟班队长或班组长负责派专人在任何能够进入该工作面的所有入口按规定布置专人警戒,每处不少于2人,禁止人

施工水仓安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-2271 (解决方案范本系列) 施工水仓安全技术措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

施工水仓安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、概况 1101综放回采工作面老空区涌水量异常增大,涌水量达50 m3-60m3严重影响工作面正常推进,经矿领导研究决定做一永久水窝。岩性为半煤岩 f=5。为安全施工特制订本安全技术措施。 二、施工方案 水窝布置于1101综放回采工作面下端头位置。成60°夹角向巷帮施工。水窝规格大小:长×宽×深=2m×2m×2m。水窝施工采用普通钻眼爆破工艺,使用是手提式ZM15矿用隔爆型湿式煤电钻打眼。使用直径32mm钻头,钻杆使用2.2m的中空六角钻杆。顶板帮部使用木板全断面支护。选用15KW

清水泵,排水经进风顺槽排水管排除。 钻爆工艺流程: 钻眼前准备→钻眼→检查瓦斯→装药、联线→检查瓦斯→撤人放警戒→爆破→检查瓦斯及爆破效果→洒水消尘、敲帮问顶 炮眼数目验算:岩性为半煤岩f=5。 N=(qsmn)/(ap) 式中N 炮眼数目 q 单位炸药消耗量,kg/m3,取 2.24kg/m3 s 巷道掘进断面积,m2,取4m2 m 每个药卷长度m,取0.2m a 装药系数,即装药长度与炮眼长度之比,取0.5 p 单个药卷重量kg,每个药卷取0.2kg

综采工作面挑顶施工安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-5833 (解决方案范本系列) 综采工作面挑顶施工安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

综采工作面挑顶施工安全技术措施 详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 由于我队12306工作面皮顺巷道压力大,顶板下沉,导致巷道高度不够,使得运输机头侧端头架(1#、2#架)顶梁和运输机头减速器接触严密,支架被压死,拉不出来,为了能安全顺利地拉出支架,需进行挑顶作业。因此,为了确保施工安全,特制定如下安全技术措施: 一、工程概况及工序 1、挑顶顺序为:先进行2#架的挑顶工作,挑顶完成并支护好后再进行1#架的挑顶工作。 2、挑顶位置为:支架梁端往前600mm处向落山侧进行,一次挑顶宽度为600mm左右,挑顶高度

为400mm-800mm(根据巷道顶板实际情况),挑顶完成后,及时升紧支架维护顶板。 3、挑顶采用风镐和撬棍进行,挑顶后保证顶板平整,不得留伞檐。 4、用风镐破岩时施工顺序:敲帮问顶→破岩、落岩→清理→支护。 二、开工前准备工作 1、每次开工前和各工序作业前,严格执行敲帮问顶制度,敲帮问顶工作要贯穿于作业全过程,特别是各工序前要进行细致的敲帮问顶工作,及时找掉危岩活石。对工作区域安全情况进行全面检查,确认安全后方可作业。 2、挑顶施工前准备好风镐、风管、撬棍、铁梁、单体液压支柱、液枪、大锤等施工工具和支护材料,将施工地点风水管路接通,并将接头准备好,便

水泥稳定碎石施工方案(水稳)57769

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 二、主要材料 (3) 三、技术标准 (4) 第二章编制依据 (5) 第一章施工准备、总体规划和作业段划分 (6) 一、施工准备工作 (6) 二、施工总体规划 (7) 三、作业段划分 (7) 第一章施工方案 (8) 一、试验段 (8) 二、主要施工工艺 (8) 第一章施工进度计划及进度计划保证措施 (12) 一、施工进度安排: (12) 二、确保工期的措施: (12) 第一章工程质量、安全、环境保证措施 (13) 一、确保工程质量的措施 (13) 二、确保施工安全的措施 (15) 三、确保环境保护的措施 (16) 第一章雨季、高温季节施工措施 (17) 一、雨季施工措施 (17) 二、高温季节施工措施 (18) 第一章劳动力、机械设备投入计划 (19) 一、劳动力安排计划 (19) 二、拟投入的主要机械表 (20) 第一章工程概况 一、工程概况 二、主要材料 1、水泥:要符合国家技术标准要求,普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥或火山灰硅酸盐水泥均可采用,早强、快硬及受潮变质的水泥不应使用。水泥初凝时间应大于4h,终凝时间应在6h以上。宜采用强度等级较高的水泥,如42.5级水泥,水泥稳定碎石的水泥剂量一般应控制在3%~5.5%。 2、水:饮用水均可使用。

3、碎石 机动车道水泥稳定碎石集料级配碎尸压碎值应不大于30%,最大粒径不大于31.5mm。见下表: 非机动车道水泥稳定碎石集料级配碎石压碎值应不大于30%,最大粒径不大于31.5mm。见下表: 三、技术标准 1、机动车道推荐配合比为水泥:碎石=4.5:100,采用骨架密实型,压实度≥97%,水泥稳定碎石7d龄期无侧限抗压强度≥3.5Mpa,设计弯沉值 0.35mm。 ①干燥、中湿路段机动车道:34cm厚骨架密实型水泥稳定碎石(4.5%) ②岩石地基路段机动车道:20cm厚骨架密实型水泥稳定碎石(4.5%) 2、非机动车道推荐配合比为水泥:碎石=3:100,采用悬浮密实型,压

临时水仓施工安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K8401 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 临时水仓施工安全技术措施标准版本

临时水仓施工安全技术措施标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、工程概况: 庞庞塔煤矿2号副斜井750轨道大巷。随着工作面的掘进,750轨道大巷部分地点出现有渗漏水现象。为满足施工排水需求,经设计单位、建设单位、监理单位同意,决定在3#、4#交叉点之间施工一临时水仓,全长60.7m。为保证下阶段顺利施工,特编制本措施。 二、断面设计及支护方式 (1)断面设计 附图:临时水仓的平、剖面及支护断面图。

支护方式 1)临时支护 放炮后先进行敲帮问顶,找掉顶板及两帮浮石活矸,然后喷射30~50mm厚C20砼作为临时支护,封闭围岩。 2)永久支护 永久支护采用锚网喷联合支护。 锚网喷联合支护,锚杆采用Φ20×2500mm高强螺纹钢树脂锚杆,配套使用K2360二卷,间排距800mm×800mm,金属网为Φ6.5mm钢筋网,网幅2m×1m,网格100mm×100mm,压茬 100mm,砼喷射厚度为150mm,强度C20。 三、施工方法 临时水仓开口位置距4#交叉点牛鼻子处 3200mm,①-②段为平巷6.1m含工字钢28b2

根,L=4.9m。②-③倾角为37°斜距7.5m。③-④为1m平巷④-⑤间距25m为3‰的坡度。⑤-⑥为24°的上坡斜距10.966m。⑥-⑦-⑧为平巷,间距10.1m。 1、锚杆自巷道底平400mm起打起,间排距为800mm,每排不少于10根,锚杆尾部外露不大于30mm。爆破前末排锚杆距迎头不超过0.8m,爆破后末排锚杆距迎头不超过3.0m。锚杆与巷道轮廓线不少于750角布置。施工时如果采用风锤打眼,打锚杆时要打一个眼安装一个锚杆,不能等所有锚杆眼打完后再上锚杆。掘进眼和锚杆眼不能同时打,必须先进行锚杆临时支护,然后再打眼开拓。 2、每次爆破后要及时认真地找掉浮石活矸,然后利用扒渣机机出矸,在出矸过程中没有打锚杆护顶的部位不许有人工作和停留,待出矸后利用钻机及时

煤矿巷道挑顶安全技术措施

1、每次开工前和各工序作业前,严格执行敲帮问顶制度,敲帮问顶工作要贯穿于作业全过程,特别是各工序前要进行细致的敲帮问顶工作,及时找掉危岩活石。对工作区域安全情况进行全面检查,确认安全后方可作业。 2、挑顶施工前准备好风镐、风管、撬棍、钢梁、单体液压支柱、液枪、大锤等施工工具和支护材料,将施工地点风水管路接通,并将接头准备好,便于施工时使用。 3、每次开工前都要认真检查施工地点及附近20m范围内的瓦斯情况,只有瓦斯浓度在0.8%以下时方可施工,及时将挑落的煤矸清理,以确保通风断面,同时瓦斯检查员必须时刻监测瓦斯情况,严防死守,杜绝瓦斯超限作业。 4、现场作业人员必须携带不少于2套便携式瓦斯检测仪、便携式一氧化碳检测仪,并遵守相关施工规定。 5、挑顶作业必须前架设可靠的临时支护,严禁空顶作业。 6、挑顶作业前必须将附近的电缆、风水管路等进行有效保护,防止挑顶时被破坏。 7、挑顶前清理好附近的杂物,找好退路,并检查顶板的支护情况,发现隐患立即处理。 8、施工过程中挑顶区域严禁其他人员通过,距挑顶处10m范围内严禁其他人员靠近,挑顶位置的正下方严禁站人,防止掉落的矸石砸伤。 9、顶板矸石破落以后必须用长柄工具敲帮问顶后方可进行支护,

支护施工期间必须注意顶板情况,顶板破碎时及时用单体柱打好临时支护,严禁在空顶下作业。 10、施工高度不足时,可搭设施工平台,施工平台要固定牢靠,人员站在上面操作,要站稳踏牢。 11、挑顶处高度大于1m时,必须用钢梁上打设木垛进行维护。 12、挑顶施工坚持挑一架支护一架合格一架,严禁一次性大面积挑顶。 13、挑顶施工期间如发现顶煤破碎时,为防止片帮、顶板大面积冒落等情况出现,施工人员必须立即停止挑顶作业,在采取了加固顶板的有效措施后,方可继续作业。 14、挑顶过程中时刻注意顶板情况,发现顶板来压或其它危险情况时立即停止作业、向安全地点撤离。 15、单体液压支柱栽在实底上,垂直底板,三用阀要平行巷道中线,棚子形成整体,确保稳固、牢靠。打设好后,立即拴好防倒绳,并每班对支护情况进行检查,发现单体柱漏液、泄载及时更换。 16、单体液压支柱要有足够的初撑力(≥11.5Mpa),杜绝等劲棚子。 17、使用单体液压支柱时三用阀方向不能正对人身。升柱时,缓慢送液,并随时关注支撑情况,防止发生意外。 18、操作液枪时,一定要认真检查管、卡等连接是否可靠,严防被高压管打伤。 19、施工地点必须有一名班长或跟班队长现场指挥,负责施工安