文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电室、发电机管理制度

配电室、发电机管理制度

配电室、发电机管理制度
配电室、发电机管理制度

1、干部上岗检查制度

为加强要害场所及重要部位管理,建立健全干部上岗、查岗制度,确保机电设备正常运行,特制订此制度。

一、上岗要求:

1、机电副矿长每月进变电站检查指导工作不得低于3次。

2、主管科室科长,每月进变电站检查工作不得低于5次。

3、技术员每月进变电站检查、维护工作不得低于7次。

二、检查内容:

1、确保设备的运行、完好情况。

2、检查设备的卫生情况。

3、在岗人员的劳动纪律情况。

4、各项记录的填写情况。

5、安全设施情况。

6、安全隐患的处理情况。

三、上岗人员要认真如实填写干部上岗记录,以备查阅。

2、要害场所管理制度

一、值班人员要提高警惕,搞好四防工作(防盗、防火、防破坏、防自然灾害)确保安全运行。

二、站区门口应悬挂“变电重地,闲人免进”标示牌,变压器和设备构架应悬挂“禁止攀登,高压危险”警示牌。

三、非本站工作人员不得入内,建立健全来客登记,非工作人员须持有进站通知单或机电科人员带领方可入内。

四、严禁小孩在站区内玩耍或攀登设备构架,防止触电事故发生。

五、妥善保管安全用具和消防器材,并保证完好有效,堆放在指定位置。

六、坚守岗位,杜绝脱岗、串岗,高压室无人操作时,应随手关门并加锁。

3、停送电制度

一、值班人员应严格按本规定进行操作,必须牢记违章操作,就可能造成人身伤亡或重大设备事故。

二、日常停送电,必须按机电科指示操作,严禁各种口头停送电。

三、当发生人身触电或重大设备事故时,为了解救触电人或减小损失,可不经许可即断开有关电源,但事后应立即汇报,并记入记录。

四、严禁约时停送电

五、当设备检修或线路有人工作时,应严格执行工作票,认真完成确保工作安全的组织措施和技术措施。

六、检修工作终结后,由工作许可人和工作负责人共同到现场再检查一遍,确认无误后,由双方负责人签字后,方可恢复送电。

七、当10KV系统停电后,应立即断开各出线开关,并通知机电科和调度室,并作好记录。

八、操作必须按开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸顺序进行,送电操作顺序相反。严防带负荷拉刀闸造成事故。

4、交接班制度

一、值班人员应按时进行交接班,未办完交接手续前,不得擅离职守。

二、交接班过程中,不得办理工作票和进行倒闸操作,不得接待外来人员。

三、在处理事故或进行倒闸操作时,不得进行交接班;交接班时发生事故及异常,立即停止交接班,由交班人员负责处理,接班人员协助。

四、交接班内容包括系统和本站运行方式;继电保护和自动装置运行及变更情况;设备异常、事故处理、缺陷处理情况;设备检修、试验情况、安全措施的布置、地线使用的组数、编号及位置和工作票执行情况;钥匙、工器具、保险变更情况;上级指示、命令。

五、交接时应按巡视路线全面认真地检查设备。

六、交接完毕后,双方值班长在运行记录簿上签字。

5、巡视检查制度

一、值班人员必须认真按时巡视设备,对设备异常、缺陷要做到及时发现,认真分析,正确处理,做好记录,并向上级汇报。

二、设备巡视应按规定线路进行,巡视时间为交接班时、高峰负荷时、晚间闭灯时。

三、值班人员进行巡视后,应将检查情况及巡视时间做好记录。

四、遇有下列情况,应增加巡视次数:设备过负荷或负荷有明显增加时;设备经过检修、试验、改造或长期停用后重新投入运行;新安装的设备投入运行;设备缺陷近期有发展时;恶劣气候、事故掉闸和设备运行中有可疑现象时;法定节假日及上级通知有重要供电任务期间。

五、站长每周至少应对站内设备进行一次全面检查。

6、电气设备定期维护试验制度

一、机械锁每月维护一次。

二、每月至少对控制、保护等所有盘柜清扫一遍。

三、每月对全站照明回路至少检查一次。

四、变电站(配电室)应每年做一次设备预防性试验。

五、有电气试验资质的客户,应按规定期限对《电气试验资格审查合格证》及试验用的仪器、仪表进行审验,未经审验合格的《电气试验资格审查合格证》、仪器、仪表严禁使用。

六、严格按照预防性试验规程对设备进行试验,不得降低试验标准、不得漏项。

七、确有特殊情况,需要延长某设备试验周期的,要写出设备的名称、编号、型号、使用时间及原因,报机电科备案。

八、预防性试验后,应在20天内将所有设备预防性试验报告报所属供电相关部门。

7、设备缺陷管理制度

一、运用中的变电设备及建筑物发生异常,虽能继续使用,但影响安全运行,均称设备缺陷。

二、设备缺陷的分类和处理期限:

①危急缺陷:直接威胁安全运行,若不及时处理,随时会造成设备或建筑物的损坏,发生人身事故及停电事故。危急缺陷处理不得超过24小时。

②严重缺陷:严重威胁安全,不及时处理,暂时可以运行,但在一定时间内不消除,可能造成设备损坏或发展成危急缺陷。严重缺陷处理不得超过7天。

③一般缺陷:对运行虽有影响,但尚能较长时间坚持运行者。一般缺陷可列入检修计划处理,年度消除率应在85%以上。

三、设备缺陷的处理程序:

①运行岗位人员在检查发现上述缺陷时,均应认真及时的记入“设备缺陷记录簿”中,并上报有关部门领导。

②设备管理人员在检查时发现的缺陷,应及时向运行岗位和相关部门领导通报,并及时安排检修处理缺陷的工作。

③严重、危急类缺陷,应在检查发现时用电话立即通知相关部门领导,经部门领导鉴定类型后,组织消缺工作。

④运行岗位领导接到缺陷报告时,应将缺陷以通知单形式送达检修部门领导。以便及时处理。

四、设备缺陷处理后的验收工作:

经检修和处理消除缺陷的工作,运行岗位当值人员经验收确认消缺合格后,应及时将“设备缺陷记录簿”中该项缺陷注销,并由运行当值负责人和检修工作负责人在验收栏内分别签名。各单位处理缺陷后,应将“通知单”的回执及时返回通知单位。

8、业务培训制度

一、新值班员,在担任值班工作前,必须按以下程序培训:

①现场基本规程制度的学习:重点学习电业安全工作规程、岗位责任制和有关本站制度,对变电运行工作的任务、内容,(如:巡视、交接班、抄表、安全工器具使用等)有初步的了解。此期间只能在熟练值班人员监护下进行工作。

②现场见习:重点学习电业安全工作规程,进行设备指认,熟悉设备名称、结构、性能、作用,在值班员指导监护下参加交接班、巡视、抄表以及在停电设备上练习实际操作技能等。

③跟班实习:重点学习电业安全工作规程、电气操作票和工作票制度执行程序的补充规定、现场运行规程、调度规程以及在实际工作中的应用,在值班员指导和监护下协作进行简单的实际操作和日常维护工作。

二、完成以上培训内容,一般定为一年,对考核成绩优异者,经考试合格可提前担任副值。

三、改变工种参加运行工作的人员应按新人员培训要求进行。

四、因故间断运行工作连续三个月以上,重新参加运行工作的人员,上岗前应进行安规和现场运行规程培训考试。

五、建立个人培训档案,将各种考核结果、评价、记入培训档案内。

六、每年进行一次安规和现场运行规程的学习和考试。

9、工作票制度

一、凡在电气设备上进行工作的,必须填用工作票。

二、工作票分为第一种工作票和第二种工作票,凡在高压设备上或在其它电气回路上工作需要将高压设备停电或装设遮拦的,均应填写第一种工作票。进行带电作业,在高压设备外壳和在带电线路杆塔上工作,在运行中的配电变压器台架上的工作和在其他电气回路上工作不需将高压设备停电,则可填用第二种工作票。

三、电气检修人员在低压电动机和照明回路上工作可用口头联系。

四、工作票必须由工作票签发人签发,签发工作票应一式两份,其中一份交工作负责人保存,作为进行工作的凭证。

五、对变电站电气部分的检修,另一张工作票应由值班员收执,按值移交,作为许可工作的书面依据。

六、对线路检修工作,另一张工作票应始终在工作现场,由工作负责人保存。

七、对于变电站检修,为使值班员有充分时间审查工作票,除临时性工作外,第一种工作票均应在工作前一日交给变电站站长。

八、当设备在运行中发生故障或严重缺陷要紧急事故抢修时,可不使用工作票,但应认真履行许可手续和做好安全措施。并记入运行记录簿内。

九、填写工作票,应根据系统情况和工作内容,认真考虑安全措施。

10、操作票制度

一、操作票均应事先编号,未经编号的操作票不准使用。

二、操作票填写均应用黑色或蓝色笔,不准使用红色及铅笔。填写要清晰,对于拉合、停送、投、退等关键字及开关刀闸设备编号不得涂改,其它如有个别错、漏字需要修改时字迹应清楚。

三、如一页操作票不满足一个任务的操作时可在第一页操作票下面留一行填写“下接***号”操作票字样,操作时间及操作任务应填在第一面操作票上。

四、填写好操作票后,应进行模拟预演,无误后方可执行。

五、倒闸操作时均应由二人进行,主值监护,副值操作。

六、在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面、未执行项上面的中间横格右边注明停止操作的原因,并盖“已执行”章按已执行的操作票处理。

七、已执行操作票均应加盖“已执行”章,一般盖在第一页左角,作废票应盖上“作废”章,并注明作废原因,在操作票最后操作项目下加盖“以下空白”章。

八、已执行的、作废的操作票均应保存六个月。

11、文明生产制度

一、人员仪表

1、值班人员上岗时,应穿戴好劳动保护用品,保持整齐清洁,不准穿拖鞋和高跟鞋。

2、值班人员要坚守岗位,不准做与运行工作无关的事,班前和班上不准喝酒。

二、站容站貌

1、站内室外环境应整洁、场地平整、道路畅通。设备区应无杂草、无积水、无垃圾。

2、站内各工作场所内的设备、材料均应放置整齐有序,工作完毕后,工作人员应及时清理现场。

3、站内应备有存放各类技术资料、图纸的专用柜,柜内摆放整齐,标志醒目齐全。

4、站内应备有存放安全工具、小工具、仪表、备品备件、钥匙的专用器具,各类用具应存放整齐,对号入座。

5、站内电缆沟应高于地面,沟内电缆排列整齐,并半年检查一次。做到无杂物、无堵塞、无积水。电缆沟盖板齐全完整,无破损。

6、站内照明设施应齐全、完好。

7、设备区严禁种植高杆作物。

8、室内物品应摆放有序、图表悬挂整齐。门窗玻璃应完整,窗明几净。设备厂房无漏雨,墙壁、屋顶干净无灰尘,地面清洁。

9、控制室、设备区、高压配电室等区域内严禁吸烟。

10、各值应按照卫生区域划分表的规定,做好清扫工作。

12、值班人员管理制度

一、必须经电力部门培训考试合格,取得进网操作资格证,并持证上岗。

二、值班人员必须精神饱满、统一着装,经常保持值班室及责任区卫生地段整洁卫生。

三、严格遵守劳动纪律,做好交接班工作。做到不迟到,不早退,不脱岗,认真完成领导交给的各项任务。

四、配合电力部门做好继电保护校验、预防性试验、安全用具测试、搞好春检等工作。

五、加强对值班人员进行技术培训、考试,并配合上级部门搞好一年一度的《变电作业规程》考试、培训、复训、取证等工作。

六、必须认真的按时巡视设备运行情况,并做好记录。发现隐患,报机电科进行处理。

七、必须严格执行两票制,按照两票内容进行操作。

八、值班人员必须认真执行交接班制度,做到全面交接、

对口检查。

九、对于在变电站搞工程建设或检修的外来施工人员必须履行相应的手续,做好安全措施后,方可进站或检修。

十、上级检查领导、施工人员进站时、必须由机电科人员陪同或持有进站通知单,方可进入站区,进站后必须戴安全帽。

13、发电机组管理制度

一、目的

为保障公司一类负荷可靠供电,特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内发电机组的管理与使用。

三、职责

设备管理员负责发电机组的维护保养、日常巡视检查、操作使用、机房卫生打扫;机电科负责发电机组申请用电指令单的填写、调动使用;安全科负责发电机组安全监督管理工作。

四、内容

1、定义:

以柴油机为动力的发电机,其发动机部分的操作按内燃机有关规定执行。

2、安全管理:

机组操作人员必须掌握发动机的基本性能和操作方法,掌握发电机供电范围、线路、开关等设备,熟练操作发电机及其配电设备。发电机运行时,应认真巡视检查。

发电机房门平时应上锁,钥匙由负责人管理,未经部门领导批准,非工作人员严禁入内。

3、使用管理:

发电机组钥匙不得随意配制,无关人员不得随意借用钥匙;每次发电必须有机电科的指令通知单,设备负责人接到用电指令单后安排专人开启发电机,正常情况下每周应安排发电一次,运行时间30分钟以上;平时应经常检查柴油箱油位、发电机的机油油位、冷却水水位是否合乎要求,蓄电池电压是否正常,柴油箱中的储备油量应保持能满足发电机带负荷运行8小时用油量。

4、维护保养管理:

严格执行发电机定期保养制度,做好发电机运行和保养记录。巡查制度:每日巡查一次,包括电池电压、充放电,发电机各设备情况等,发现漏油漏水现象应及时处理,并做好巡查记录。保养制度:每半月全面保养一次,电池每月至少充放电一次。发电机房要求每日清扫,保证机房和设备的整洁。

5、日常管理:

定期打扫卫生,保持发电机房四周环境的清洁卫生;加

强防火和消防管理意识,确保发电机房消防设施完好齐备;保持发电机柴油燃烧良好运行状态,充分利用热能,减少燃油的消耗;不得随意挪动发电机房内的消防设施,发现消防设施损坏或泄漏应及时通知安全科;确需动火作业时,需办理动火作业证,经相关部门同意后方可施工,施工前应尽可能清除易燃品,做好监护,施工后应认真检查,确认无火种后方可离开;运行过程中若发现有漏油现象,应立即查找泄漏点,并进行处理,同时应迅速切断电源紧急停机,向上级汇报。

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度 1、配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 2、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 3、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 4、注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 5、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 6、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 7、管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理。 配电房事故应急预案 目录 1 总则........................................... 4 1.1 目的....................................... 4 1.2 编制依据 ................................... 4 1.3 适用范围 ................................... 4 1.4 编制原则 ................................... 4 .................................

2 组织机构及职责 ................................. 5 2.1 组织机构 ................................... 5 2.1.1 成立应急指挥部 ......................... 5 2.1.2 成立应急专业组 ......................... 5 2.2 组织机构职责............................... 6 2.2.1 应急指挥部成员职责..................... 6 2.2.2 专业组职责 ............................... 6 ................................... 3 预防预警机制................................... 7 3.1 事故预防 ................................... 7 3.2 事故监测 ................................... 7 3.2.1 监测范围 ............................... 7 3.2.2 监测内容 ............................... 8 4 应急处置 ....................................... 8 4.1 报警和接警................................. 8 4.2 先期处置 ................................... 8 4.3 启动**分局(分公司)应急预案............... 9 4.4 启动公司级应急救援预案 .................... 10 4.5 应急救援结束.............................. 10 5 后期处置...................................... 10 ......................................

发电机房管理规章制度、操作规范91963

发电机房操作规程 为了加强安全用电管理,杜绝各种原因造成电力事故,确保发电机组的安全运行及操作人员的人身安全,制定本规程。 一、按岗位规定穿戴好个人劳动防护用品,认真交接班,若发现问题应立即指出并及时向领导汇报。 二、接班后应认真检查操作按钮、信号装置的完好及灵敏可靠。 三、严格执行停送电、挂牌制度,未经同意不准送电,必须遵循“谁工作、谁挂牌、谁摘牌”的制度。 四、操作时精神集中,操作熟练,不准与他人闲谈,不准看书、报及杂志等,开机后不得擅自离开工作岗位。 五、严禁用非绝缘物品和湿手套等操作电钮、开关,不准随意动手布线和安装临时电源。 六、进入机房工作场地应注意周围是否存在安全隐患和危险因素,如有应及时排除。 七、配电房在正常生产期间的停送电,必须严格执行操作制度,发生故障,必须2人以上进行分析排除,以免发生重大事故。 八、电器设备发生火灾时,要立即切断电源,使用四氯化碳、二氧化碳等灭火器材进行扑救。

发电机房管理制度 1、未经领导许可,非相关人员禁止进入发电机房,上级领导参观和视察时,须在值班员的陪同下进入发电机房。平时机房门应加锁。 2、机房内禁止存放易燃、易爆物品,严禁吸烟。 3、发电机平时置于自动待发状态,蓄电池置于浮充电状态,须定期进行充放电。 4、配电房值班员必须熟悉机组开停操作及机组正常运行参数,发电机运行时,应派专人值班。 5、每月起动机组运转检查半小时,确保机组正常自动投入。 6、发电机储油管内备足8小时满负荷用油量。 7、发电机实行定人定机操作、保养和每月周期运行检查。非值班或维修人员不得操作。 8、机房及机组的清洁卫生由发电机责任人打扫。 9、机房及油库内消防须定期检查,确保设施完好、有效。 10、发电机检查时须将主令开关掷于停止档,以避免市电意外停电,导致发电机运行,发生意外伤害。 11、每半年对发电机组进行一次全面检查保养,确保机组的良好运行。 精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!

发电机操作规程管理制度范本

内部管理制度系列 发电机操作规程制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-28250发电机操作规程制度 Generator operation regulations 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.0目的 规范柴油发电机的操作程序,确保正确、安全地操作柴油发电机。 2.0范围 物业集团所辖物业富豪.潘达系列柴油发电机组的操作。 3.0职责 3.1值班机电工负责柴油发电机的操作。 3.2系统工程师负责检查本规程的执行情况。 4.0工作内容 4.1启动前的检查。 4.1.1检查机油油位是否在标示刻度线以内,不够加同型号机油至标示线以内位置。 4.1.2检查冷却液是否在水箱盖以下8cm左右,不够加

清水至上述位置。若换水,一定要加注防锈水(加米高劲马一号)4瓶。 4.1.3检查电池液液位是否在极板面上15mm左右,不够加电解液至上述位置。 4.1.4检查电池电压是否在24V左右,如偏低则充电或更换新电池。 4.1.5清理发电机组现场,把有碍操作或运行的物品搬开,确保冷却通风顺畅。 4.1.6检查油箱中是否有足够的燃油以及燃油系统管路无渗漏,到引擎的管路是否畅通,如燃油存量过低添加进口或国产O#柴油。 4.1.7确保柴油发电机组总空气开关在OFF(关)状态。 4.2启动 4.2.1手动启动 a.在柴油机控制面板上把"MAN"(手动)/"AUT"(自动)/"TEST"(试验)置于"MAN"位上。 b.按下柴油机控制面板上的"START"按钮,即激发控制系统及启动系统,5秒后启动引擎,立即使"START"按钮复位,

低压配电室安全管理制度

主扇配电室操作规程 一、送电时,必须检查所有开关是否断开、装设在各 种设备的临时安全措施和接地线是否确已完全拆除。 二、操作时,必须由两人进行,一人监护,一人操作, 使用合格的安全工具,按操作顺序进行。 三、送电操作按下列程序进行 、在高压侧送电之后方可给低压侧送电。1 、合上低压侧总进线隔离开关,向母线送电。2、检查三相指示灯,仪表指示是否正常。3 、合上隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压4 器送电。 、合上各电路隔离开关,再合上空气断路器,向低5 压变压器送电。

、停电操作与此相反,先断开断路器(按动停止按6 钮即可)然后拉开隔离开关。 四、严禁使用隔离开关直接切断或接通带有负荷电流 的回路和有接地故障的线路设备。 五、误拉隔离开关引起弧光时,应拉到底,不许立即 重合,合隔离开关前,应先检查相应的断路器是否断 开位置、合闸后,应先检查三相是否合好,灯、仪表 指示是否正常。. 六、拉开或合上隔离开关时,应迅速合闸,用力不易 过大,机构有故障不得强行拉合。 七、停电后,应断开或取下可熔保险器,在合闸操作 把手上悬挂“禁止合闸有人工作”等安全标志牌。 八、反风时,要严格按照主扇反风操作规程操作。.主扇配电室管理制度

、非本岗位人员进入本配电室、必须履行登记、许1 可手续,遵守本配电室管理制度; 、非本岗位人员进入本配电室,不得触动配电柜本2 体及操作把手、断路器开关等; 、因工作需要,非本岗位人员进入配电室工作,必3 须严格落实电气作业安全组织措施与电气作业安全技 术措施; 、若非特殊要求,配电室开关柜、现场电气设备各4 种控制柜、检修箱等电源应处于全天侯送电状态;、若工作人员要求电气设备停送电时,必须填写5《停送电联系单》,并由电气人员进行停送电操作。 、工作人员不得自行断开或合上现场电气设备控制6 柜电源。 、电气设备若需停电作业时,必须先请示调度及现7

[管理制度]发电机房管理制度

(管理制度)发电机房管理制度

发电机房管理制度 目录 壹、设备机房巡回检查制度 二、变电房管理制度-交接班制度 三、变电房管理制度-设备巡视检查制度 四、变电房管理制度-值班守则 五、应急发电机房管理制度 壹、设备机房巡回检查制度 设备例行巡回检查的目的是为了主动掌握系统设备的运行情况,定时定期的巡回检查,能及时发现异常情况和消除设备缺陷,消减事故隐患,确保安全运行。巡查人员必须了解及掌握设备性能及操作方法。巡回检查方法: (壹)见: 1、设备内外的清洁、完整; 2、表、油位、灯光信号批示是否正常; 3、制开关、阀门启闭是否正确; 4、动部件的磨损、受力部件的变形情况; 5、无漏水、漏油、漏雨、漏风现象; 6、缘体是否有变色、裂纹、硬化、剥落接点是否熔化、脱落; 7、配电间的模拟图及各种挂牌是否符合实际情况; 8、明灯具、烟感和温感探头、摄像探头及红外报警装置是否完整有

效; (二)听: 1、转动设备转动声是否均匀,有无异声; 2、电气设备有无放电声; 3、接触器、变更器铁芯的电磁声响是否正常; 4、水箱、水管的流水场是否正常; 5、风机、风管是否有异声。 (三)触: 1、操作机构是否锈蚀; 2、电动机泵散热器外壳温度是否正常; 3、转动设备振动情况; 4、窗开闭是否灵敏,是否按规定开闭。 (四)闻: 1、有无绝缘漆的焦味; 2、无橡胶、塑料、棉织物的焦味; 3、有无污水溢出的臭味; 4、有无煤气、燃油泄漏的气味。 二、变电房管理制度-交接班制度 (壹)交接班的壹般规定: 1、值班人员应按照值班制度规定的值班表,按规定时间依次轮值进行交接。 2、值班人员应自觉遵守劳动纪律,未经站长同意不得私自调班,不

配电室安全管理制度

规章制度:________ 配电室安全管理制度 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共4 页

配电室安全管理制度 (1)张贴闲人免进标志,控制无关人员进入。如工作需要,应进行登记后方可进入。 (2)所有电工要持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。值班员要坚守岗位,勤检查,勤巡视,及时排除异常情况,避免发生短路、断电、火灾等事故。 (3)工作人员要严格遵守岗位安全制度和安全运行规程,禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。 (4)配电室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。 (5)定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。 (6)安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂有人操作、严禁合闸的标志牌,严格执行安全操作规程。 (7)应按规定正确填写、使用倒闸操作票。 (8)经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。 (9)熟知消防报警程序及配电室消防器材存放位置和使用方法,严禁将消防器材挪作他用。 (10)保证应急照明装置正常运行。 第 2 页共 4 页

配电室安全防护制度 1、配电室与外界相通的入口,应安装金属防护门,保持锁闭;窗户应加装金属栅栏。张贴“闲人免进”标志。 2、电工须持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。 3、根据设备容量,合理配备值班人员,执行24小时值班。 4、值班人员要坚守岗位,坚持巡回检查制度,及时排除异常情况,做好设备运行维护记录,避免发生短路、断电、火灾等事故。 5、配电室内不得动用明火,不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放易燃、易爆物品。 6、安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂“有人操作、严禁合闸”的标志牌,并严格执行安全操作规程。 7、应按规定正确填写、使用倒闸操作票。 8、定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。 9、配电室要配备适量的消防器材和设施,工作人员应熟知消防报警程序、消防器材存放位置、使用方法,严禁将消防器材挪作他用。 10、无论高压设备带电与否,值班人员均不得单独越过栅栏,并进入设有栅栏的高压设备上工作,以免发生事故。 11、经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。 第 3 页共 4 页

发电机管理制度

发电机管理制度 1、发电机房门平时应上锁,钥匙由工程部值班人员管理,未经过部门领导的批准,非工作人员严禁入内。 2、发电机房内严禁烟火,不得在房内吸烟。 3、工程部值班人员必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,发电机运行时,应做好常规性的巡视检查。 4、发电机每半月空载试运行一次,运行时间不得超过15分钟,平时应将发电机置于自动启动状态。 5、平时经常检查发电机的油位、冷却水水位是否符合要求,柴油箱中的柴油储备油量应保持能满足发电机带负荷运行8小时的油量。 6、发电机一旦启动运行,值班人员应立即前往机房检查,启动送风机,并检查发电机各仪表指示是否正常。 7、严格执行发电机定期保养制度,做好发电机组运行记录和保养记录。 8、定期清扫发电机房,保证机房和设备的整洁,发现漏油漏水现象应及时处理。 9、增强防火和消防意识,确保发电机房消防设施完好齐备。10、柴油发电机定期保养和做好运行、季度保养记录和维修记录。

发电机安全操作规程 一、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。 二、启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。 三、发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。 四、运行中的发电机应密切注意发动机声音,观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常,发电机温升是否过高。并做好运行记录。 五、停车时,先减负荷,将励磁变阻器回复,使电压降到最小值,然后按顺序切断开关,最后停止柴油机运转。 六、移动式发电机,使用前必须将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度 1、变配电室箱、管理人员、值班人员、应严格遵守《电工安全操作规程》。必须持电工证进行电气操作。进行电网操作应持有高压电工和电网入网作业证,严禁低压电工从事高压电器操作。 2、 内”或“高压危险、请勿靠近”的安全警示标识。标识设置应符合国家安全标识规定。 3、变配电室严禁无关人员进入,非变配电室工作人员进入变配电室应登记。无人值班配电室应设门锁。 4、变配电室应设置消防安全重点部位标识,并张贴“禁止吸烟、禁止烟火、禁止堆放易燃物”等安全警示标识。变配电室严禁存放金属构件物品和易燃易爆危险和个人杂物。 5、变配电室箱,应按照规定配有适合扑灭电气火灾的干粉或其他类型的灭火器材。灭火器配备应满足变配电室的需要。一般至少应配备两具灭火器。 6、变配电室应配备验电器、绝缘夹钳、接地线、标示牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆等安全用具和防护用品,应编号并形成清单,由变配电室人员负责管理。变配电室内各种电气工具、绝缘装置应离地摆放,室内无漏雨、无积水。验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆各种安全用具和防护用品应完好无损,正确存放,并在实物上张贴定期检验合格的标志。各种安全用具每年由供电部门或委托资质单位进行检验。

8 禁止合闸”等安全提示牌。配电室墙上挂有倒闸模拟板和倒闸操作规程。 9、变配电室箱,管理人员熟悉掌握供配电设备原理、性能、结 法,并具备在异常情况下采取措施处理故障的能力。变配电室应设置供电系统图,变配电室平面布置图等供电电气系统资料。10、根据单位安全主管命令进行倒闸作业,配电所倒闸作业前,应填写倒闸作业票,每张操作票只能填写一个操作任务。一般情况下,开关跳闸后允许试送一次,再次跳闸后不准再送电,应及时查找原因,并报告有关领导和工程技术人员进行抢修,排除故障,尽快恢复供电。 11、操作票应填写以下内容,所操作设备的名称和编号、应拉合的开关和刀闸、开关和刀闸的位置情况、负荷分配情况、接地线拆装情况、控制回路和电压互感器回路保险器的拆装情况,切换保护回路和检验是否确无电压。 12、倒闸操作必须严格执行工作票制度,倒闸严格遵守倒闸操作制度。倒闸操作时必须由二人进行,一人操作一人监护。值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次,以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。 13、值班员,电工,应每班对电气设备检查2次,过载或异常运行时应增加巡检次数。无人值班的变配电室,每周至少巡视2次,并保留巡视记录。

柴油发电机运行维护管理制度(新版)

柴油发电机运行维护管理制度 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0860

柴油发电机运行维护管理制度(新版) 为规范我公司#1燃机柴油发电机定期试验和日常维护工作,确保柴油发电机各项性能良好,保证柴油发电机在保安电源失电的情况下正常切换,运行良好,特制定此制度。 一、柴油发电机的定期试验 发电部负责每月5日进行柴油发电机空载启动试验,将结果记录在表一中,试验内容如下所示: 1.柴油发电机启动前的检查项目: 1.1检查润滑系统 润滑油箱内油位正常,在标尺正常刻度以内并尽量维持在高位,无泄漏。 1.2检查燃油系统

燃油管道阀门打开、燃油管道有无渗漏。 1.3检查冷却系统 冷却液水箱无渗漏、冷却液位足够(冷却液箱液位在2/3处),冷却液清洁。 1.4检查进气系统 空气滤清器干燥、清洁,无破损、防止未经过滤的空气直接进入发动机内。 1.5检查传动皮带 风扇的传动皮带无松驰或损坏。 1.6检查排气系统 排气口无堵塞、消音器,管道安装是否牢固,并处良好状态、防雨盖状况是否良好,管道内有无积水。 1.7检查电瓶 电瓶电压应为12V(6只电瓶)、电压正常,检查电瓶上无杂物,连接线不松动,充电器工作正常。 1.8检查机组周围

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度 1、变配电室箱、管理人员、值班人员、应严格遵守《电工安全操作规程》。必须持电工证进行电气操作。进行电网操作应持有高压电工和电网入网作业证,严禁低压电工从事高压电器操作。 2、变配电室箱,应设置醒目“变配电室重地未经许可不得入内”或“高压危险、请勿靠近”的安全警示标识。标识设置应符合国家安全标识规定。 3、变配电室严禁无关人员进入,非变配电室工作人员进入变配电室应登记。无人值班配电室应设门锁。 4、变配电室应设置消防安全重点部位标识,并张贴“禁止吸烟、禁止烟火、禁止堆放易燃物”等安全警示标识。变配电室严禁存放金属构件物品和易燃易爆危险和个人杂物。 5、变配电室箱,应按照规定配有适合扑灭电气火灾的干粉或其他类型的灭火器材。灭火器配备应满足变配电室的需要。一般至少应配备两具灭火器。 6、变配电室应配备验电器、绝缘夹钳、接地线、标示牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆等安全用具和防护用品,应编号并形成清单,由变配电室人员负责管理。变配电室内各种电气工具、绝缘装置应离地摆放,室内无漏雨、无积水。验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆各种安全用具和防护用品应完好无损,正确存放,并在实物上张贴定期检验合格的标志。各种安全用具每年由供电部门或委托资质单位进行检验。

8、变配电室箱应配有“有人操作禁止合闸”或“线路检修 禁止合闸”等安全提示牌。配电室墙上挂有倒闸模拟板和倒闸操作规程。 9、变配电室箱,管理人员熟悉掌握供配电设备原理、性能、结构和操作方法及供电范围掌握安全用具和消防器材的使用方法,并具备在异常情况下采取措施处理故障的能力。变配电室应设置供电系统图,变配电室平面布置图等供电电气系统资料。10、根据单位安全主管命令进行倒闸作业,配电所倒闸作业前,应填写倒闸作业票,每张操作票只能填写一个操作任务。一般情况下,开关跳闸后允许试送一次,再次跳闸后不准再送电,应及时查找原因,并报告有关领导和工程技术人员进行抢修,排除故障,尽快恢复供电。 11、操作票应填写以下内容,所操作设备的名称和编号、应拉合的开关和刀闸、开关和刀闸的位置情况、负荷分配情况、接地线拆装情况、控制回路和电压互感器回路保险器的拆装情况,切换保护回路和检验是否确无电压。 12、倒闸操作必须严格执行工作票制度,倒闸严格遵守倒闸操作制度。倒闸操作时必须由二人进行,一人操作一人监护。值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次,以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。 13、值班员,电工,应每班对电气设备检查2次,过载或异常运行时应增加巡检次数。无人值班的变配电室,每周至少巡视2次,并保留巡视记录。

小区发电机房管理规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD283 小区发电机房管理规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

小区发电机房管理规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、发电机房由配电房值班员管理,非工作人员进入发电机房,须经过机电主管或管理处批准后,由机电值班员陪同方可入内。 2、配电值班员必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,发电机运行时应做经常性的巡视检查。 3、应经常检查发电机的机油位,冷却水水位是否符合要求,柴油箱中的储蓄油量应能满足发电机带符合运行8小时用油量。 4、发电机一旦启动运行,值班员应立即前往机房观察,启动送风机,检查发电机各仪表指示是否正常。 5、严格执行发电机定期保养制度,做好发电机运行记录和保养记录。 6、各类检修、操作用具摆放整齐,配备齐全。 7、保持机房清洁,地面、墙壁、设备无积尘、水渍、油渍,不得堆放杂物。 8、每月试运行一次,平时应将发电机置于自动启动状态。

柴油发电机房安全管理制度

柴油发电机房安全管理制度 一.使用柴油发电机组要严格按操作规程操作,禁止蛮干,乱动,防 止人员伤亡和设备损坏。 二.严禁超负荷运行,禁止乱挖乱拆,禁止机房内吸烟和使用明火, 禁止工作时在机房看书和闲谈。 三.机房内须保持整齐,清洁,与发电机组无关的物品不得堆放在机 房内,各种可燃物品如油类应贮藏在规定地点。 四.发电机组各电气连接部分一定要连接正确,紧固,接触良好,且 布线整齐安全。各机械连接部位准确牢靠;各种保护装置必须完好。 五.维护保养时,未经设备管理部门同意严禁分解和调试重要部件, 严禁乱拆卸。 六.认真及时做好工作记录,运行记载要清楚,并在交接班时仔细核 对。 七.柴油发电机组管理要严格实行岗位责任制,非工作人员不得进入 本车间,未经培训严禁上机操作。 八.严格执行消防安全管理制度,合理配备灭火器、沙箱等消防器材。

柴油发电机组操作规程 一.开机前检查: 1.机油箱,日用燃油罐等“油位”应在规定的刻度线上,空气瓶压 力应在1.18~2. 94MPa。 2.柴油机飞轮旁不允许有人及其它杂物。 3.旋开气缸示功阀门,关闭油滤清器阀门。 4.用手摇泵把机油压入柴油机,使机油压力达到100KPa。 5.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置。 二.开机: 1.先启动冷却水泵,如无外界辅助电源,则发电机组发电后首先启 动冷却水泵。 2.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置,按“减速” 或“加速”按钮,使“转速指示”按钮指示在“7”的刻度。 3.启动柴油机,当机油压力正常(0.343~0. 550MPa)后,旋开油滤 清器阀门。 4.观察检查各仪表显示且机组运行无异常声音后,按“加速”按钮 使机组缓慢增速至300转/分。停留3分钟后再缓慢使转速增至额定转速750转/分,待稳定后即可启动送电(一般在暖机运转15-20分钟后方可送电)。 三.发电、送电: 1.当升至额定电压400V左右时,按“加速”按钮,使频率调至50Hz。 2.向左转动“电压换相”开关,“同期开关”置于“同期”位置。

配电室安全管理制度示范文本

配电室安全管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电室安全管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1)张贴“闲人免进”标志,控制无关人员进入。如 工作需要,应进行登记后方可进入。 (2)所有电工要持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用 品。值班员要坚守岗位,勤检查,勤巡视,及时排除异常 情况,避免发生短路、断电、火灾等事故。 (3)工作人员要严格遵守岗位安全制度和安全运行规 程,禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离 职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行 登记和工作记录。 (4)配电室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严 禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。 (5)定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。

(6)安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂“有人操作、严禁合闸”的标志牌,严格执行安全操作规程。 (7)应按规定正确填写、使用倒闸操作票。 (8)经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。 (9)熟知消防报警程序及配电室消防器材存放位置和使用方法,严禁将消防器材挪作他用。 (10)保证应急照明装置正常运行。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

发电机房管理制度

发电机房管理制度目录 一、设备机房巡回检查制度 二、变电房管理制度-交接班制度 三、变电房管理制度-设备巡视检查制度 四、变电房管理制度-值班守则 五、应急发电机房管理制度 一、设备机房巡回检查制度 设备例行巡回检查的目的是为了主动掌握系统设备的运行情况,定时定期的巡回检查,能及时发现异常情况和消除设备缺陷,消减事故隐患,确保安全运行。巡查人员必须了解及掌握设备性能及操作方法。巡回检查方法:(一)看: 1、设备内外的清洁、完整; 2、表、油位、灯光信号批示是否正常; 3、制开关、阀门启闭是否正确; 4、动部件的磨损、受力部件的变形情况; 5、无漏水、漏油、漏雨、漏风现象; 6、缘体是否有变色、裂纹、硬化、剥落接点是否熔化、脱落; 7、配电间的模拟图及各种挂牌是否符合实际状况; 8、明灯具、烟感和温感探头、摄像探头及红外报警装置是否完整有效;(二)听:

1、转动设备转动声是否均匀,有无异声; 2、电气设备有无放电声; 3、接触器、变更器铁芯的电磁声响是否正常; 4、水箱、水管的流水场是否正常; 5、风机、风管是否有异声。 (三)触: 1、操作机构是否锈蚀; 2、电动机泵散热器外壳温度是否正常; 3、转动设备振动情况; 4、窗开闭是否灵敏,是否按规定开闭。 (四)闻: 1、有无绝缘漆的焦味; 2、无橡胶、塑料、棉织物的焦味; 3、有无污水溢出的臭味; 4、有无煤气、燃油泄漏的气味。 二、变电房管理制度-交接班制度 (一)交接班的一般规定: 1、值班人员应按照值班制度规定的值班表,按规定时间依次轮值进行交接。 2、值班人员应自觉遵守劳动纪律,未经站长同意不得私自调班,不得迟到早退,值班人员请事假,要事先提出,并得到站长同意。 3、如已到交接班时间,而接班人员未来,交班人员应即向站长或有关领导报告,并留在班上继续工作,等接班人员到来,不得擅自离岗。

柴油发电机安全管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.柴油发电机安全管理制度 正式版

柴油发电机安全管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (一)自动状态 1、保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。 2、保持散热器冷却水位正常,循环水阀常开。 3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线 ±2cm的范围内。 4、油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开。 5、发电机控制屏的“运行--停止--自动”开关放在“自动”位置。 6、机组配电屏的模式开关在“自动”

位置。 7、散热器风机开关打在“自动”位置。 8、机组收到市电失压的讯号后启动,确认市电失压,切开转换柜市电开关,合上转换柜发电开关,启动机房的进风和排风机。 (二) 手动启动 1、室内气温低于20℃时,开启电加热器,对机器进行预热。 2、检查机体及周围有无妨碍运转的杂物,如有应及时清走。 3、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。如油位水位低于规定值,应补充至正常位置。

4、检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 5、检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。 6、检验配电屏的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。 7、检查配电屏各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。 8、启动进风和排风机。 9、按动发动机的起动按钮,使其启动运转。如第一次起动失败,可按下配电屏上相应的复位按钮,待其警报消除、机组回复正常状态方可进行第二次启动。启动后,机器运转声音正常,冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常,启动成功。

柴油发电机房安全管理制度及操作规程

编号:SY-AQ-03953 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 柴油发电机房安全管理制度及 操作规程 Safety management system and operation procedures of diesel generator room

柴油发电机房安全管理制度及操作 规程 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 柴油发电机房安全管理制度 一.使用柴油发电机组要严格按操作规程操作,禁止蛮干,乱动,防止人员伤亡和设备损坏。 二.严禁超负荷运行,禁止乱挖乱拆,禁止机房内吸烟和使用明火,禁止工作时在机房看书和闲谈。 三.机房内须保持整齐,清洁,与发电机组无关的物品不得堆放在机房内,各种可燃物品如油类应贮藏在规定地点。 四.发电机组各电气连接部分一定要连接正确,紧固,接触良好,且布线整齐安全。各机械连接部位准确牢靠;各种保护装置必须完好。 五.维护保养时,未经设备管理部门同意严禁分解和调试重要部

件,严禁乱拆卸。 六.认真及时做好工作记录,运行记载要清楚,并在交接班时仔细核对。 七.柴油发电机组管理要严格实行岗位责任制,非工作人员不得进入本车间,未经培训严禁上机操作。 八.严格执行消防安全管理制度,合理配备灭火器、沙箱等消防器材。 柴油发电机组操作规程 一.开机前检查: 1.机油箱,日用燃油罐等“油位”应在规定的刻度线上,空气瓶压力应在1.18~ 2.94MPa。 2.柴油机飞轮旁不允许有人及其它杂物。 3.旋开气缸示功阀门,关闭油滤清器阀门。 4.用手摇泵把机油压入柴油机,使机油压力达到100KPa。 5.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置。 二.开机:

备用发电机组管理实施细则

南京市纬三路过江通道工程SG-1标段S线工区 应急电源(备用发电机组) 管理实施细则 编制: 审核: 审批: 中交隧道局南京市纬三路过江通道项目经理部 1

二〇一一年八月二十五日 目录 第一章总则 (3) 第二章组织机构及职责 (4) 第三章备用发电机组的日常管理 (7) 第四章备用发电机组的油水管理 (9) 第五章备用发电机组的维护保养 (9) 第六章备用发电机组运行管理 (14) 第七章备用发电机组的故障管理 (15) 第八章备品备件管理 (16) 第九章考核与奖惩 (16) 第十章附

则 (16) 第一章总则 第一条为进一步加强中交隧道局南京市纬三路过江通道项目经理部(以下简称项目部)范围内各个工区应急电源(备用发电机组)的网电断电后安全并网的操作、用电管理、机组的维护和保养工作,保障项目部生产、生活的备用用电,按照管理要求及项目部的具体情况,制定本细则。 第二条项目部对备用发电机组和网电断电后安全并网实行综合管理,以安全管理、突出预防性维护、减少突发故障、保障可靠运行为指导思想。通过加强管理、重视日常维护和运行状况分析,实现项目部各个工区应急电源,机组安全、平稳、可靠运行和延长使用寿命为目的。 第三条本细则适用于项目部在用的所有柴油、汽油发电机组,其它类 3

型发电机组(含关联交易资产)参照执行。 第二章组织机构及职责 第四条设备部是备用发电机组的归口管理部门,设置专(兼)职岗位全面负责发电机组的技术管理,其主要职责是: (一)负责编制、修订项目部备用发电机组管理实施细则,监督、考核各有关单位的执行情况。 (二)负责项目部备用发电机组的技术管理工作,对各有关单位在备用发电机组的日常管理及维护工作给予指导。 (三)协助各有关单位抓好备用发电机的操作、保养、维修技术、管理业务的培训工作。 (四)负责项目部备用发电机组报表和资料的编制工作,做好备用发电机组运行技术资料的积累和分析。 (五)协助各有关单位及时处理备用发电机组突发故障,并对故障及处理情况进行汇总分析。 (六)负责对相关管理制度、办法的执行情况及建议进行收集、整理和修订。 (七)负责项目部范围内备用发电机组的大修立项、设计(方案)审查;组织发电机组大修项目的完工交接或竣工验收工作。 (八)负责项目部新增备用发电机组的可行性论证及采购时的技术管理工作。 (九)负责备用发电机组报废的技术鉴定工作,参与对备用发电机组事故的调查和处理工作。 第五条项目部相关部门是备用发电机组的协同管理部门,其具体管理

柴油发电机房安全管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A22461 柴油发电机房安全管理制度标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

柴油发电机房安全管理制度标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为了保障发电机的安全运行及操作人员的人身安全,特制定本制度。 一、操作人员必须严格按照规定管理、使用、维护保养,确保设备的完整性、可靠性,随时处于良好状态。 二、操作人员必须保持发电机组的配套装置和设施的完整性、可靠性,不得随意搬动、改变或挪作他用。 三、机房内应配备二氧化碳灭火器,不得随意挪动。发生火灾事故时应立即停止送电,关闭发电机,

并用灭火器扑救。 四、机房内不得有无关的物品、物资存放(包括临时性存放)。禁止堆放易燃、易爆物品及腐蚀性物品。 五、随时保持机房内的通风、照明的完好,机房内一切电器设备必须可靠接地。 六、机房钥匙不得随意配制,无关人员不得随意借用钥匙。 七、严禁随处乱堆乱放固体废弃物,保持发电机房四周环境的清洁卫生。 八、机房内不得随意动火,发现火警必须及时报告,按照《消防紧急应变计划》进行处理,同时尽全力与消防人员共同扑灭火灾。

发电机安全运行管理制度(正式)

发电机安全运行管理制度(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 (1) 按照规定时间检查各指示仪表,注意润 滑油的压力、水温是否有变化。润滑油的压力 不得低于150Kpa,冷却水温度不得高于95℃。 (2) 注意检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散 热器水位,低于正常位置应予以补充。 (3) 勤观察配电屏各仪表及各报警指示灯是 否正常;凡红灯亮表示有故障,绿灯正常运行指示 灯。

(4) 检查充电器是否正常充电。 (5) 倾听机器的各部分运转声响是否正常。 (6) 手摸机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管,感觉温度是否正常。 (7) 留意发动机或电器设备是否有焦糊等异味。 (8) 发现有不良情况,应即处理解决;严重的应停机处理。 (9) 凡故障停机,需把故障消除,然后按动机组上的重复手掣,机组方可再进行动作。 (10) 对各运行参数,每班记录不少于两次。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

配电室的安全管理制度

配电室的安全管理 企业配电室是需要加强安全管理的位置,下图是一个整体解决方案示意图: 附配电间安全管理上墙看板 配电间应配置的安全用品: 安全警示标识、地面划线、火灾报警系统、灭火器(一般用CO2的,变压器处使用干粉的)、挡鼠板、绝缘垫、绝缘手套、绝缘靴、防护头盔、高低压摇表、验电器、绝缘拉杆等,其中后几项防护、安全用品一般可以集中配置在值班室内,由操作人员携带或穿戴前往配电室进行专业操作。 配电房安全管理制度 1、配电房应做好防雷、防雨、防火、防小动物等“四防”工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况。 2、配电房应配齐配全消防器材和绝缘用具,摆放整齐,定期进行检查,保持有效完好;管理人员能熟练使用消防器材。

3、配电设备的操作应由专业人员严格按照操作规程单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时操作,以免发生意外。 4. 配电房内严禁吸烟,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房。 5. 检修人员或其他人员需要进入配电房,必须经管理人员同意后,方可进入。 6、管理人员应经常检查设施、设备运行情况,发现隐患,安排专业人员及时进行处理,确保正常安全供电。 7、管理人员应保持配电房地面、窗台及设备外表清洁无尘。 配电房安全操作规程 1、配电房管理人员应坚持周巡视制度,发现小故障或隐患,可带电作业的及时安排专业人员处理。如出现较大故障或发现重大隐患,应做好应急措施,抓紧联系专业人员,制定解决方案,及时处理。 2、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸工具。 3、停电拉闸必须按照断路器(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。 4、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前,应视有电,不得触及设备,以防突然来电。

相关文档