YDT 5186-2010通信系统用室外机柜安装设计规定

8 防雷与接地

8.1 一般规定

8. 1. 1 地线的接地电阻应不大于10 Q ,在大地土壤电阻率较高、接地电阻难以达到时,可设置辐射型接地体、地网的等效半径应不小于20 m。

8. 1. 2 接地引入线应采用截面积不小于16 m旷的多股铜线。

8. 1. 3 机柜内所有设备的保护地应采用截面积不小于6 mm2 铜线接至接地汇集排。

8.2 直击雷防护

8.2.1 应充分利用室外机柜安装区域现有的防雷设施进行直击雷防护。

8.2.2 室外机柜在城市地区安装或周围有高大建筑物时,一般可不做直击雷防护。

8.2.3 当室外机柜在没有防雷设施的空旷地、高雷发区域安装时,宜安装避雷针防雷系统,使机柜处于避雷针滚球半径为45 m的保护区域内。

8.3 电源引入机柜的接地保护

8.3. 1 交流市电引入应首选采用埋地方式引入,电力电缆埋地长度不宜小于15 m 。电力电缆宜选用具有金属铠装层的电缆或穿钢管埋地引入。电缆金属铠装层和钢管应在两端就近接地。

8.3.2 当采用太阳能供电时,太阳能光伏电池的馈电线应采用金属护套电缆,其金属护套应做接地处理,进入机柜端应在机柜接地汇集排上可靠连接。

8.4 光、电缆入柜终端的接地保护

8.4.1 市话电缆应符合以下要求。

1.市话电缆出/入机柜时,应将市话电缆的金属护层可靠连接在机柜接地汇集排上。市话电缆外线侧的每一线对应在MDF 安装避雷装置,空余线对应做接地处理。

2. 无金属护层的市话电缆出/入机柜时,需采用穿套金属软管保护,金属软管应做接地处理,进入机柜端应在机柜接地汇集排上可靠连接。

8.4.2 当安装移动基站设备,馈线电缆应在机柜人口处设室外汇流排,作为馈线的接地点,室外接地排应直接与地网相连。

8.4.3 光缆入柜终端,应将光缆的金属护层和金属加强件在机柜接地汇集排上可靠连接。

8.5 过电压保护

8.5. 1 当安装固网接入设备、具有音频配线时,MDF 的外线侧应具有保安单元。保安单元的性能应满足YDjT 694-2004{{ 总配线架))5. 4 条的相关规定。当安装VDSL 系列设备时,应选用宽带的保安单元。

8.5.2 机柜内供电电源输入端应配置有经工业和信息化部认可的防雷产品质量检测机构检测合格的电源浪涌保护器(SPD) 。

8.5.3 当机柜电源供电系统采用TT 供电方式,单相供电时SPD连接方式应选择"1 +1"连接方式;三相供电时SPD 连接方式应选择"3+ 1" 连接方式。

8.5.4 当机柜电源供电系统采用TN 供电方式兰相供电时,SPD的连接方式可选择"3+ 1"连接方式或四线对地连接方式。

8.5.5 电源浪涌保护器(SPD)最大通流容量的选用应根据环境因素按表8.5.5 选择。

表8. S. 5 电源浪涌保护器最大通流容量要求

8.5.6 当电源保护需要安装空气开关时(可选) ,宜选用质量可靠、符合防雷要求具备自动复位功能的空气开关。

8.5.7 SPD 至少应具有劣化指示、损坏告警、热熔保护、过流保护、遥信等功能。

8.5.8 严禁将C 级40 kA 模块型SPD 进行组合作为80 kA 或120 kA 使用。

8.5.9 间隙型或间隙组合型SPD 不得在机柜内使用。

8. 5. 10 电源浪涌保护器的安装应符合YD 5098-2005(( 通信局(站)防雷与接地工程设计规范))9.4 节的相关规定。

《YD_5098-2005通信(局)站防雷与接地工程设计规范》

《YDT 1051-2010 通信局(站)电源系统总技术要求》

通信电源v技术要求

设备工作环境 卖方提供的电源设备安装在室内。设备必须能在下列环境条件下安全可靠地正常运行。 (1) 0 -- +45C : 保证设备技术指标。 (2) +45C < t < +55C : 保证设备安全运行。 (3) 最大相对湿度95% 时:保证设备可靠工作。 铭牌、包装、运输、储存 1.5.1 铭牌 设备应有铭牌,铭牌的字迹必须清楚,并标有下列数据: a. 制造厂名 b. 型号 c. 重量(kg) d. 制造年 e. 其他 1.5.2 包装、运输 设备必须用木板花箱包装,保证产品在运输及储存期间不致损伤;必须单台整机包装,具备防水、防潮、防晒等条件,不能散件包装运输到场后组装。产品向上放置为正方向。包装上应注明工程名称、站点名称、收货单位、收货联系人、发货站、制造厂名、产品规格型号等。随同产品应具有装箱单、合格证、说明书、出厂试验记录。 1.5.3 储存 产品在运输及储存时必须正方向放置。 第一章设备技术要求 对设备设计、制造的一般要求 为配合广东电网公司建设工程标准化设计要求,做到电力通信设备安装规范化,现对电网建设工程中安装使用的通信设备机柜(屏)做出如下规定:设备的总体机械结构,应充分考虑安装、维护的方便和扩充容量或调整设备数量的灵活性,实现硬件模块化。应具有足够的机械强度和刚度,设备的安装

固定方式应具有防振抗震能力,应保证设备经过常规的运输、储存和安装后,不产生破损变形。 投标方应提供设备的机械结构、品种规格及安装规程等方面的详细说明。 线缆在机架内排放的位置应设计合理,不得妨碍或影响日常维护、测试工作的进行。所有的安装和维护操作均应在机架前面进行。 所供设备机架不装单元框的空位置应加装盖板,当机架或子架提供整体盖板时除外。 投标方提供的设备应满足下面所列各项技术指标的要求,具有状态显示、异常或超限时具备可闻、可视告警及远程传送的功能。开放接口,便于接入机房监控系统。 印刷电路板要求如下: a. 所有印刷电路板均应防腐蚀。 b. 印刷电路板应作防潮处理。 c. 印刷电路板应有插拔及锁定位置。 d. 同一品种的电路板应具有完全的互换性。 e. 投标方应提供所有电路板图纸,图纸与实物应一致,并应将所有部件列表说明。 所供设备的机架,子架等应为组装完整并经过严格检验(包括连接布线、机械和电气性能的检验测试)的整机。 1、通信设备机柜(屏)定义 通信设备机柜(屏)定义为电网建设工程中配套的、安装于电网变电站、电网公司通信机房内,用于承载各种通信设备子机箱、配线架及器件的标准化通信设备机柜(屏)。 2、通信设备机柜尺寸要求: 外形尺寸为宽600mm×深600mm×高2200mm; 通信设备机柜(屏)内部设备挂点要求为标准19英寸条架结构。 3、通信设备机柜对工作环境温度的要求: 工作温度:-5°C ~+45°C 相对湿度:85%(30°C时),0~95%不结露

通信电源综合试题V含答案

通信电源综合试题 一、单选题 1.通信电源系统配置的C级防雷器件的响应速度通常为数量级。C A.10-6秒B.10-12秒 C.10-9秒D.10-3秒 2.在交流电路中,电感线圈中的电流总是___于电压_____。 A 3. 4. 5. B. 市电停电后,电池放电至保护电压,系统电池保护直流接触器跳开。 C. 由于外部干扰造成远程通讯间断性中断 D. 通讯线路出现接触不良 9.对软开关技术描述不正确的是__C__ A.软开关的作用是降低开关电源工作过程中开关管产生的损耗 B. 软开关技术的应用在很大程度上可减小整流模块的体积

C. 软开关分为零电压软开关和零电流软开关,零电流软开关的原理是:在开关管 开通前,开关电流已上升至最大;在开关断开时,加快开关电流的下降速率。 D. 软开关技术也称作边缘谐振技术,它只改变开关管前后沿的波形,而不该不变 开通和关断期间的波形。 10.关于通信电源均流的描述不正确的是__D__ A.整流模块不平衡度的标准是不超过±5%。 B. 当系统所有整流模块处于轻载情况下,系统可能不均流,此种情况可以不用处理。 2 C. 系统交流运行指示灯不亮 D. 整流模块空开跳闸 15.处理通信电源交流侧故障时,下列哪种说法不正确__B__ A.必须保证人身安全,处理过程必须交流断电 B. 地位重要的站点维修过程中可以不断交流电,但必须做好绝缘等安全措施。 C. 距离偏远的站点宜做好发电准备 D. 处理前保证电池性能正常

16.额定电流600A,浮充电压54VDC的通信电源系统,通信电源效率为0.9,功率因数为0.95, 系统为三相输入,交流线电压为380VAC。粗略估算交流铜电缆线径应选__D__mm2(经济电流密度2.20) A. 16 B. 25 C. 30 D. 35 17.C级防雷产品中压敏电阻属于__A__类型防雷器件。 A.限压型B.限流型 C.开关型D.限功率型 C. 环形网路应就近与等电位连接干线或局部等电位箱相连,支线间不应串联连接。 D. 对于防雷等电位来说,采用裸铜线作连接线与基础钢筋相连接时,应确保连接 可靠,保证形成电气通路。 23.雷电地理分布特点是__C__ A.北方多于南方 B. 平原多于山地 C. 内陆多于沿海 D. 干旱多于潮湿

01章 通信电源系统概述

第一章通信电源系统概述 通信电源是向电信设备提供交直流电的能源,它在电信网上处于极为重要的位置,人们往往把电源设备的供电比喻为电信设备运行的“心脏”。如果一个市话局的供电发生故障,中断供电将使整个电话局瘫痪,影响社会的正常生活和运作。如果一个长途干线站或电信枢纽局发生供电故障,中断供电则必将造成严重的经济损失和社会影响。因此,要求电源工作人员全面掌握电源设备的基本性能、工作原理和运用方法,做好电源设备的维护工作。 通信电源设备和设施主要包括:交流市电引入线路、高低压局内变电站设备、柴油发电机组、整流器、蓄电池组、直流变换器和交流逆变设备、以及各种交直流配电设备等。 通信配电就是把上述的电源设备,组合成一个完整的供电系统,合理地进行控制、分配、输送,满足通信设备的要求。 一个完整的电源系统,其组成如图1-1-1所示。 (a)不间断(b)可短时间中断(c)允许中断 图1-1-1 电源系统组成方框示意图 第一节交流供电系统 交流供电系统由主用交流电源、备用交流电源(油机发电机组)、高压开关柜、电力降压变压器、低压配电屏、低压电容器屏和交流调压稳压设备及连接馈线组成的供电总体。 主用交流电源均采用市电。为了防备市电停电,采用油机发电机等设备作为备用交流电源。大中型电信局采用10KV高压市电,经电力变压器降为380V/220V低压后,再供给整流器、不间断电源设备(UPS)、通信设备、空调设备和建筑用电设备等。小型电信局(站)则一般采用低压市电电源。

一、交流供电系统的组成 1、高压开关柜。高压开关柜的主要功能,除了引入高压(一般10KV)市电外,并能保护本局的设备和配线,同时还能防止由本局设备故障造成的影响波及到外线设备。高压开关柜还有操作控制和监测电压和电流的性能。 高压开关柜内安装有高压隔离开关、高压真空断路器(或油断路器)、高压熔断器、高压仪用互感器和避雷器等元器件。 2、降压电力变压器。降压电力变压器是把10KV高压电源变换到380V/220V低压的电源设备。电力变压器一般采用油浸式变压器,也有的采用有载调压变压器。近年来,由于干式电力变压器便于在机楼内安装,因此也逐渐得到应用。 3、低压配电设备。低压配电设备是将由降压电力变压器输出的低电压电源或直接由市电引入的低电压电源进行配电,作市电的通断、切换控制和监测,并保护接到输出侧的各种交流负载。低压配电设备由低压开关、空气断路开关、熔断器、接触器、避雷器和监测用各种交流电表等组成。 4、低压电容器屏。根据原水电部《供用电规则》规定:“无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数基础上,设计和装置无功补偿设备”以达到规定的要求。电信局(站)以采用低压补偿用电功率因素的原则,装设电容器屏。屏内装有低压电容器、控制接入或撤除电容器组的自动化器件和监测用功率因数表等组成。 5、调压稳压设备。在市电电压变动超出规定时,需装设调压设备使输出电压稳定在额定电压允许范围内。除采用有载调压变压器在高压侧调压外,电信局(站)一般在低压侧调压,过去曾采用感应调压器,但因调节速度慢、体积大等问题,现已改用自动补偿式电力稳压器和交流参数稳压器等设备。 6、柴油发电机组 柴油发电机组是用柴油机作为动力,驱动三相交流发电机提供电能。柴油机利用柴油在发动机汽缸内燃烧,产生高温高压气体爆炸做功,经过活塞连杆和和曲轴机构转化为机械动力。柴油机分为二冲程柴油机和四冲程柴油机。二冲程柴油机是两个冲程(曲轴旋转一周)完成一个工作循环,四冲程柴油机是四个冲程(曲轴旋转两周)完成一个工作循环。 二、几个重要的概念 1、系统容量。系统容量指的是交流供电时,供电设备所能提供的最大功率。如市电供电时,指的就是电力变压器的额定容量;柴油发电机组供电时指的就是柴油机的额定功率;UPS供电时指的就是UPS的额定功率等等。但是它们表示容量的单位却不一样,电力变压器和UPS计量单位是伏安V A(或千伏安KV A),我国国家标准(GB)规定发电机组必须用瓦W(或千瓦KW)表示。伏安表示的是视在功率,瓦表示的是有功功率。这在实际应用中是有很大的区别的,只有在理想情况下,它们的功率因数都等于1时,在数值上是相等的。 2、功率因数。功率因数的定义是有功功率与视在功率的比值。功率因数cosφ = P/S的物理意义是供电线路上的电压与电流的相位差的余弦。 国标规定:变压器的功率因数为0.8;柴油发电机组的功率因数为0.85;例如,标称容量100KV A的变压器,

通信电源标准标书

通信电源标准标书 1、工程概况 ◇本工程需-48V/ A × 高频开关电源1 套(注:不含备用模块容量,厂家需要根据模块容量进行N+1 冗余)。 ◇高频开关电源应包括交流配电单元、直流配电单元、整流模块和监控单元。 投标应答:本投标产品DPS-48V/ - A 高频开关电源系统由交流配电 单元、直流配电单元、整流模块-48V/ A 块(N+1 配置,含备用模块)和 监控模块组成。其中整流模块和监控模块系原装引进澳大利亚RT公司技术产品。本投标产品技术成熟,性能可靠,已在国内众多电力、电信、联通及其它相关用户运行多年,整流模块质量处于国内一流的水平。 2、主要技术要求 2.1、概述 ◇投标方所供设备应符合现行国家标准和有关行业标准。◇投标方所供设备交直流配电部分采用模块化结构,便于系统增容。 ◇投标方所供设备的布线与进线配线结构须合理、规范,机架内各功能接口、不同电位点应有明确标识,确保操作安全。 投标应答:满足要求。 1)本投标产品DPS型高频开关电源系统符合现行国家标准和有关行业标准。 2)交直流配电部分采用模块化结构,以便于系统增容。 3)布线和进线配线结构合理、规范,标识清晰。 2.2 引用标准 ◇本技术规范书未提出要求而ITU-T 或国家标准、通信行业标准规定已有建议者,按ITU-T 或国家标准、通信行业标准规定已有的建议执行,如果ITU-T 的最新建议与中国信息产业部规定有抵触时,应按中国信息产业部电子计算机机房设计规范》GB50174--93

的规定执行。 ◇本技术规范书引用的标准有 《通信电源设备安装设计规范》《通信 YD5040-97 局(站)电源系统总技术要求》 YD/T1051 -2000 《低压配电设计规范》GB50054 -95 《供配电系统设计规范》GB50052 -95 投标应答:满足要求。 投标产品DPS型智能高频开关通信电源严格执行本技术规范书的有关技术要求及上述国家标准,高于其技术要求来进行生产、制造、检验。 ◇投标方所供设备须具有对蓄电池的分组管理功能。◇投标方所供设备须具备与动力环境监测接口相接的功能,接口不符时免费开放规约,并提供协议转换器。 ◇投标方所供设备须具备模块记忆功能,即失去告警模块的控制,整流模块也能独立工作,不间断供电。 ◇投标者所供产品必须是全新的,主要元器件必须选用经过严格测试的优质产品,在保证期内确保正常使用下设备安全。 ◇投标方应提供主要元器件采购资料,同时招标方有权对投标方主要元器件采购进行验证。 投标应答:满足要求。 投标产品DPS型高频开关电源监控系统通过相应功能扩展模块,具有对两组蓄电池的管理功能和与动力环境监测接口功能。 本投标产品DPS型高频开关电源监控系统具备记忆功能,监控模块故障时,整流模块也能独立不间断工作。 投标产品主要元器件选用是经过严格测试、筛选的优质产品,能确保正 常使用和安全。 投标产品系统特点 采用了先进的功率变换技术,高效率、高可靠性、全智能化设计;具有

电源系统组成

1. 电源系统组成 1号线25座正线车站,2个车辆段(古城车辆段和四惠车辆段),1处指挥控制中心。正线车站中地下车站23座,分别为53号站、52号站、苹果园站、古城路站、八角游乐园站、八宝山站、玉泉路站、五棵松站、万寿路站、公主坟站、军事博物馆站、木樨地站、南礼士路站、复兴门站(下层)、西单站、天安门西站、天安门东站、王府井站、东单站、建国门站(下层)、永安里站、国贸站和大望路站;地面车站2座,分别为四惠站和四惠东站。 2号线18座正线车站,1个车辆段(太平湖车辆段),1处指挥控制中心。车站均为地下,分别为西直门站、车公庄站、阜成门站、复兴门站(上层)、长椿街站、宣武门站、和平门站、前门站、崇文门站、北京站、建国门站(上层)、朝阳门站、东四十条站、东直门站、雍和宫站、安定门站、鼓楼大街站和积水潭站。 1号线、2号线之间在复兴门站、建国门站换乘。 通信电源系统主要由交流电源引入开关箱、两路交流电源切换屏、-48V直流高频开关电源、交流不间断电源(UPS)、2V蓄电池组(直流高频开关电源用)、12V蓄电池组(UPS用)、直流输出配电单元、交流输出配电单元、电源集中监控网管设备等组成。 北京地铁1、2号线各车站、车辆段、指挥中心通信电源均采用-48V直流高频开关电源与交流不间断电源(UPS)相结合的供电方式。 对要求交流不间断供电的通信设备,采用交流不间断电源(UPS)以集中供电方式供电。要求交流不间断电源(UPS)供电的通信设备主要有:广播设备、闭路电视设备、无线设备、网管设备、时钟设备等。 对要求直流不间断供电的通信设备,采用-48V直流高频开关电源以集中供电方式供电。直流电源系统采用在线充电方式以全浮充制运行,直流电源基础电压为-48V。要求直流供电的通信设备主要有:传输设备、公务电话设备、专用电话设备、无线设备等。 交流电源主要由交流电源引入开关箱、两路交流电源切换屏、交流不间断电源(UPS)、12V蓄电池组(UPS用)、交流输出配电单元等构成。各车站、车辆段均设置1台UPS进行供电;控制中心设置2台UPS,采用双机并联冗余方式供电,两台UPS均分负载,当1台UPS故障时,另1台UPS承担全部负载。

高频开关通信电源系统的组成及维护与故障处理解析

2008年 9月 25日第 25卷第 5 期 Telecom Power Technol ogy Sep. 25, 2008, Vol . 25No . 5 收稿日期 :2008206220 作者简介 :崔志东 (19782 , 男 , 大专 , 现就职于新乡中大电子有限公司 , 助工 , 主要从事通信电源 , 电力电源方面的设计开发工作 , E 2mail:zdczd @163. com 文章编号 :100923664(2008 0520061204技术交流 高频开关通信电源系统的组成及维护与故障处理 崔志东 1, 赵艳 2

(1. 新乡中大电子有限公司 , 河南新乡 453000; 2. 新乡市太行电源设备有限公司 , 河南新乡 453000 摘要 :结合高频开关通信电源系统的设计与运行维护经验 , 简要介绍了高频开关通信电源系统的主要组成部分———交流配电单元、整流器单元、直流配电单元、监控单元 , 蓄电池组单元等 , 关键词 :通信电源 ; 交流配电 ; 整流器 ; 直流配电 ; 蓄电池组中图分类号 :T N 86 T M 711 文献标识码 :A The on H and Fault Treat m ent I Zhi 2dong 1 , ZHAO Yan 2 1. Zhongda Electr onic Co . L td . , Xinxiang City, Xinxiang 453000, China; 2. Taihang Power Equi pment Co . L td . , Xinxiang City, Xinxiang 453000, China Abstract:Combining with the design and maintenance experience of high 2frequency s witching mode power supp ly system, this paper briefly intr oduces its main component including AC power distributi on unit, rectifier unit, DC power distributi on unit, contr ol modules, battery units and s o on, p resents the issues that should be paid attenti on t o in r outine maintenance and fault treat m ent . Key words:communicati on power supp ly; alternating current distributi on; rectifier; DC distributi on; battery gr oup 高频开关通信电源系统是一种智能型无人值守式

论文浅谈通信电源

浅谈通信电源 摘要:在科技飞跃发展的今天,电成为我们生活的必需品,而无处不在的通信网络为我们的工作提供了方便,使我们的生活变得越来越多姿多彩,之所以如此,得归功于通信电源,它是整个通信网的能量保证。 关键词:通信电源;维护;现状;发展趋势 一、通信电源的现状 通信电源是通信系统重要的组成部分,在整个通信行业中虽然占的比例比较小,但它是整个通信网络的关键基础设施,是通信网络上一个完整而又不可替代的独立专业。近年来,随着科学技术的日新月异,特别是新型电磁材料的更新换代,功率变换技术的不断进步,控制方法的改进,以及其他相关技术的不断融合,通信电源在系统的可靠性、稳定性方面有所提高,特别是提高电能利用率、降低损耗、提高通信系统的动态性能方面取得了更大的成绩。 二、通信电源的日常维护和检修 通信电源是通信系统重要的组成部分,人们常把它形象的比喻成通信系统的心脏,况且再好的设备也有寿命期,也会出现故障,所以电源系统的日常维护与检修就显得尤为重要,不要因为高智能、免维护就忽略了本应进行的预防与维护工作。下面从主机和电池两个方面的维护给以简要叙述: (1)主机 在正常使用情况下,对主机的维护主要是防潮、防尘与定期除尘,在除尘时要注意检查各连接件和插接件有无松动工接触不好的情况;对主机出现击穿、断保险或烧毁器件的故障,一定要查明原因并排除故障后,重新启动。 (2)蓄电池 由于蓄电池能供给通信设备纯直流,又不受市电突然中断的影响,工作可靠,所以在我们电力通信部门得到广泛的应用。但蓄电池是一种化学反应装置,内部的化学反应既看不到又摸不着,并且日常维护中的缺陷不会立即反映出来,看起来维护工作很简单,但真正要维护好却是比较困难的。因此我们维护人员都要认真负责,加强管理,使电池经常处于良好的状态。 我们维护的蓄电池大体上分三种: 一种是固定型防酸铅酸蓄电池(普通型)。这种电池存在着许多缺点,所以这种电池将逐步淘汰。另一种是阀控式密封铅酸电池。它在维护中不需要添加蒸馏水和测量电解液的比重、温度,维护方便,能量密度高,基本无酸雾逸出,可任意放置等优点,所以被广泛的采用。第三种是富液式胶体电池。由于这种电池性能指标较好,所以日常维护以测电池的电压为主,来发现各电池间电压是否均匀和有没有落后电池。 为保证电池的安全使用,平时电池的运行方式是与充电器并列运行,处于浮充状态,要使电池在浮充状态下保持满容量,我们在维护工作中应注意: ①电池不可过放电,放电后应立即充电,同时不应经常充电不足,也不应经常充电过量,冒气剧烈。 ②对阀控密封电池检查极柱安全阀周围有无酸雾逸出,连接有无松动和腐蚀,壳体有无渗漏和变形。对普通型电池调酸时不可将水到入硫酸内,液面要高出极板1—2CM,液面低时要注意加水。柱头等零部件应经常保持一层凡士林,如有氧化物必须刮除。 ③电池事应保持清洁,事内干燥,通风良好,避免阳光直射电池。室内严禁存放食品和易燃,易爆,易腐蚀物品,更不能将任何明火带入。 ④做好日常维护运行记录,在电池上不准存放任何金属物品,以免发生短路。 三、通信电源的发展趋势

通信电源的管理与维护

通信电源的管理与维护 1 通信电源系统的组成 电源是通信系统的重要组成部分。一个完整的通信电源系统由5个部分组成:交流配电单元、整流模块、直流配电单元、蓄电池组、监控系统。 2 对通信电源系统的基本要求和特点 对通信电源系统的基本要求是可靠性和稳定性。一般通信设备发生故障的影响面比较小,是局部性的,但如果通信电源系统一旦发生故障,通信系统将全部中断,所以电源系统要应有备份设备,电源设备要有备品备件,市电要有双路或多路输入,交流和直流互为备用。我国对通信电源的要求是:防雷措施要求完善,设备允许的交流输入电压波动范围大,多重备用系统以防止电源系统发生电源完全中断故障。由于电网分布和利用市电的条件存在千差万别,许多地方的市电电压波动范围很大。特别是一些变电站、微波站、光通信站和模块站等,有时交流电电压波动范围达±30%以上。为提高市电的可用度,要求电源设备具有更宽的工作电压范围,否则就要增加稳压装置。 3 通信电源的管理 3.1 加强对电源设备的重视 电源设备与通信网中的其它设备(如交换、传输等)有较大的不同,本质上,电源设备是机电设备而非通信设备。正因为如此,在通信中,它得不到充分的重视,无论是在组织机构、人员、资金还是管理上,都得不到相应的保证。然而,必须看到,通信电源作为整个通信电信网中的能量保证,它的作用是整体和全局性的。虽然它不是通信网主流设备,但它却是通信网中最重要、最关键的设备。 3.2 加强电源管理上的专业化 对通信电源要求通信网上的各级管理层次和建设、维护方面应该有独立的电源专业管理机构和人员。因为通信电源是一个专业,而且是个包括多种系统和学科的大专业,因此,应该对它作相应的专业管理,由其它专业人员来兼管电源专业是不够的,也是不科学的。 3.3 重视通信电源系统初期的设计、安装 电源系统设计时应充分考虑容量大小、地理位置、空间布置、未来发展、设备质量、工作勘察与设计、运行方式选择、建设管理、运行维护管理等各个环节。其中对于设备选择、方案设计、工程管理等环节尤其要加强重视和管理。

(整理)通信电源操作及施工安全规范

通信电源操作及施工安全规范 1.通信设备电源操作安全规范 1.01业主侧通信电源供电设备、配电设备和受电设备的电源操作严格按合同工 程界面操作,界面规定哪些设备电源操作由用户执行必须由业主或业主指派人员完成,施工人员严禁代为操作。 1.02电源使用前必须向电源设备业主提出加电申请,经业主同意后方可使用, 设备加电现场业主应指派电源工程师协助和监控,通信电源操作应服从业主监控人员的安排和指导。 1.03设备加电操作人员应具备必须的电工技能,严禁无证操作。 1.04受电设备应按照设计文件或者业主电源规划接入供电(配电)设备指定位 置,确保供电(配电)设备正确地给受电设备供电。 1.05设备加电前必须先用测量仪器检查电源连接系统符合安全要求:供电回路 相互和对地均无短路现象,接电联接牢固可靠,供电设备的输出开关断开且输出电压正常,额定输出电流满足受电设备需求,受电设备全部电源开关断开,受电设备内部无短路现象等。 1.06通信电源设备操作流 设备加电流程: 第一步:供电设备加电: 动作:闭合输出开关;确认:供电输出电压正常; 第二步:配电设备加电: 动作1:配电设备输入开关闭合;确认:配电设备配电开关输入电源正常; 动作2:配电设备输出开关闭合;确认:配电设备配电开关输出电压正常; 第三步:受电设备加电: 动作1:受电设备输入开关闭合;确认:受电设备配电部分指示灯显示正常,

风扇、告警工作正常; 动作2:业务框电源模块开关闭合;确认:电源模块电源指示灯显示正常; 动作3:单板插入业务框母板插槽(打开单板电源开关);确认:单板电源指示灯显示正常; 附流程图: 1.07.02 设备断电流程 设备断电应取得业主同意,并在业主指派的监督人指导下根据断电的需求断开对应设备的开关,业主侧电源设备空开切断应由业主或业主指派人完成,设备断电流程与加电流程相反: 第一步:受电设备断电:

南方电网通信电源技术规范

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 南方电网通信电源技术规范 Communication power supply technical specification of CSG 中国南方电网有限责任公司发布

Q/CSG110021-2011 目次 前言....................................................................... I 1范围.. (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4缩略语 (2) 5通信电源系统配置原则及通用技术条件 (2) 5.1 基本配置原则 (2) 5.2 通用技术条件 (2) 6交流供电系统技术要求 (3) 6.1 交流配电屏 (3) 6.2 交流不间断电源系统 (3) 7通信直流供电系统技术要求 (4) 7.1 系统构成 (4) 7.2 系统配置与接线 (4) 7.3 运行方式 (5) 7.4 直流配电柜 (6) 7.5 高频开关电源 (6) 7.6 监控单元 (7) 7.7 断路器、熔断器 (7) 8蓄电池技术要求 (8) 8.1 蓄电池供电时间 (8) 8.2 蓄电池类型 (8) 8.3 蓄电池室及电池柜架 (8) 8.4 连接线 (8) 8.5 蓄电池技术性能 (8) 9安全和接地 (10)

Q/CSG110021-2011 前言 为保障南方电网安全、优质、经济运行,推进南方电网通信电源的规范化管理,提供通信电源设备选型技术规范,制定本规范。 本规范依据国家标准、行业规范,并结合通信电源技术发展及南方电网实际情况,规定了南方电网通信电源在规划、设计、设备选型、运行维护等方面需遵循的技术指标及功能特性,以规范和指导南方电网所属各单位通信电源的规划、设计、工程建设、运行维护等工作。 本规范由中国南方电网有限责任公司系统运行部提出、归口并解释。 本规范主要起草单位:中国南方电网有限责任公司系统运行部、海南电网公司系统运行部。 主要起草人:徐键、邓文成、陈新南、杨俊权、陈育平、方里宁。 本规范自颁布之日起执行。 执行中的问题和意见,请及时反馈给中国南方电网有限责任公司系统运行部。

通信电源施工安全规范

通信电源施工安全规范 1、通信电源安装人员必须是电工专业人员,严禁无证施工。 2、通信电源施工严格按照设计文件要求,进场施工必须取得业主的同意,施工中应有业主和工程监督人员监督施工。 3、通信电源施工前必须检查保证施工场地环境符合电源设备施工安全和设备运行安全要求,如通风,湿度,温度,尘埃指数,地板承重力,抗震能力,接地系统等。 4、通信电源作过程中严禁将手,脚,头部以及其他可导电物体伸入设备内部引起电源事故和危及人身安全,需要人手进入设备内部作的,人体应有绝缘防护措施。接触或接近通信电源的金属工具除接触面外,裸露的金属应全部缠绕胶带绝缘。 5、通信电源作出现事故时应迅速按业主和我司重大事故处理流程及时向相关责任人处理汇报。 6、通信电源施工前必须保证电源设备以及连接设备的所有开关处于断开状态,并在开关处设有“停电作业,严禁合闸”等警示牌并做好防护隔离,场地出入口,门等也均需设置警示牌,现场设专人监控,保证施工安全。 7、通信电源施工需高空作业,工具材料应妥善放置,防止跌落引起人身伤害和设备故障,现场设有专人看护和防护措施,严禁无证无看护施工。 8、加电作业或连接设备已带电运行中施工,施工前必须得到业

务电源主管部门和连接设备维护部门的同意,电源割接方案应得到业主批准并严格遵照设计文件和客户电源规划执行。 9、施工严格按照设计文件施工,禁止私自更改设计和不按设计施工,如设计文件指导存在问题应联系设计人员,在设计人员指导下施工。 10、施工前必须使用测量工具测量使用电源的电压,电流等,保证电源参数符合用电要求,严禁使用未知,未测量电源。 11、蓄电池沉重,必须要小心搬运,避免电池跌落造成电池损坏或砸伤人人员,电池组串联时极性一定要正确,电缆和电池接线柱应紧固联接,使用工具过程中注意不要造成接线柱之间的短路。蓄电池是化学物品,作时应佩戴防护眼镜和手套,如果发生化学物体溢出,应迅速清理现场,加强通风; 12、施工使用的工具、材料应佩带牢固或妥善放置,严禁施工中将金属工具或其他物品放置在电源设备上或内部,防止物品意外滑落或掉落导致电源事故。 13、通信电源设备的电源汇流排正负极必须有明确标记区分,连接的电源线同一极性的颜色应统一,不同极性的颜色必须区分。汇流排的标识和电源线颜色应符合业主要求。

通信电源的发展现状及趋势

通信电源的发展现状及趋势 发表时间:2018-03-21T15:09:10.877Z 来源:《电力设备》2017年第29期作者:张金生 [导读] 摘要:随着时代的进步,通信行业也是在随着生产力的发展而发展,由于通信传输都是通过弱电就行沟通以及传输的,好的配套电源才会有更稳定高效的通信系统。 (中国电信股份有限公司嘉兴分公司浙江嘉兴 314000) 摘要:随着时代的进步,通信行业也是在随着生产力的发展而发展,由于通信传输都是通过弱电就行沟通以及传输的,好的配套电源才会有更稳定高效的通信系统。所以说通信的发展也进而促使着电源行业的发展,可靠稳定的电源能够给整个通信系统带来坚实的后盾,使得系统稳定、可移植性强。对于电源的研究也是有十分重要意义的。 关键词:通信电源;现状;发展趋势 前言 信息技术的快速发展衍生了通信网络系统,并涉及到社会各界及各个领域,工业生产以及人们生活对通信网络的需求都具有极高的依赖性,与此同时也在不断要求通信网络系统的安全性、稳定性和可靠性。通信网络系统中重要的基础环节便是通信电源,是为通信设备提供直流、交流电源的能量基础,通信电源的瞬间故障可能造成不可估量的损失,因此,只有保障通信电源极小的故障发生概率,才能有效保障通信网络的正常运行。 1通信电源系统概述 通信电源是整个系统的能量来源,类似于大脑的作用,通信电源系统的供电稳定性以及质量等,会给整个系统带来影响。通信电源这个概念主要包括的有:市内交流电、各种高低压供电系统、通信设备用电系统等等。 2通信电源的发展现状 通信电源是通信系统中一个重要的构成部分,并且随着电力市场的不断发展,人们对电能的需求量逐渐增加,网络的复杂程度也越来越高,对通信电源系统的要求也越来越高。同时,一些新型的电磁材料的产生,大大提高了通信电源的性能,也推动了通信电源的进步与发展。 2.1供电系统的发展 在供电系统中,通信电源(开关电源)的发展分别经历了线性电源和相控电源阶段。高频开关电源是对市电进行功率的整流和转换从而获得高频交流电,再通过整流滤波获得直流电,即对一次电源的整流滤波。开关电源的转换效率较高,具有功率密度大、重量轻的优点,所以逐步代替了最初的线性电源和相控电源。通信开关电源未来的发展方向是逐步微型化、高效率。通信设备内部电路一般为直流电,即二次电源,同样也关系着整个系统的安全稳定性,对于开关电源来说,无论是一次电源还是二次电源,所追求的目标均为可靠、安全、稳定且不间断工作。对于电能利用率的提升、损耗的降低以及系统动态性能的提升均为未来的发展目标。21世纪是网络时代,通信电源具备了智能监控与电池自动管理等功能,这些功能均得到了完善。 2.2通信电源系统 通信电源包括了直流供电系统和交流供电系统,为了保证电源系统提供电能的稳定性等等问题,电源系统的交流电以及直流电必须都要接地才可以。通信电源是我国的重要发展部分,是我国的经济支柱之一,因此我国的通信行业以及电源行业都处于飞快的发展趋势中。这些方向中的蓄电池储能方向被广大市场认为是现在最需要发展也最具有发展前景的一个新兴方向。磷酸铁锂电池相比传统的铅酸电池具有体积小、重量轻、能量密度高、绿色环保等优点,所以在通信基站电源中应用比例逐渐提高,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商均已采购磷酸铁锂电池作为通信基站后备电源。业内资深人士表示,通信储能方面,全国三大运营商大概有170万个基站要用电池包括末端供电的小型设备,按照基站每年10%的铅酸电池更换磷酸铁锂电池计算,每年锂电池市场提供的空间是几百亿元,通信储能为锂电行业带来一个广阔的空间。并且,通信用铅酸蓄电池使用寿命一般为4~6年,随着通信基站数量增长,带动后备电源新增及更换市场的快速稳定发展。由于锂电池在基站领域有更长的寿命、更优越的抗环境压力和更小的体积,运营商也在积极采用锂离子电池作为储能电池进行基站建设。业内预计由于三大运营商集团采购,锂电池在通信领域将出现爆发式增长。目前部分地方性采购已经开始,至少5、6个省在招投标,各个运营商也在全国各地做试点。中国联通人士认为,三大运营商的应用引发锂电行业快速增长,预计明年上半年锂电池应用会出现放量趋势。 3通信电源的发展趋势 3.1通信电源技术发展 3.1.1通用化方面的趋势 现在,伴随着通信电源技术的快速提高,诞生出的电源种类也是五花八门。这也导致了通信电源的生产企业之数量在迅速增加。而企业在进行通信电源的生产加工的过程中,由于其生产标准缺乏统一性,造成了其产品通常专用性较强,而通用性方面却不理想,在使用范围上严重受到限制。这就带来一个问题———一旦通信电源设备在运行环节发生故障,我们在进行维修或更换配件时,要么只能联系生产企业进行翻修,要么只能对电源设备进行更换。这就大大增加了通信电源的维修成本。如今,随着现代化通信技术的迅速普及,为了有效减少通信电源方面的成本,我们急需要提高通信电源的通用性。如今,不少生产通信电源的企业,越来越注重在提高产品通用性方面而下功夫。 3.1.2智能化方面的趋势 智能化程度也是衡量现代化通信电源技术的一项重要指标。它对于提高整个通信系统的技术水平来说都具有重要的意义。在实现通信电源技术的智能化方面,目前共有两大要点:(1)自动报警与自动检测功能在通信电源的运转过程中,有时不可避免地会出现故障。而自动报警与自动检测功能的实现,使故障能够及早发现并及时得到解除,减少维修方面的成本与难度。(2)对通信电源设备的自身运行状态进行有效监测这一功能使通信电源在运转过程中,能够随时对其运行状态进行调整,确保其保持在最佳的运行状态。 3.2VRLA蓄电池 最新研究的VRLA蓄电池具有一系列的优点,例如储存的能量高,寿命长,外表坚固,同等容量下体积小,环保无污染,安装使用方便等,是一种新型直流储能电源。在各个专用的通信领域中广泛的应用,能够保证通信网络安全的运行,目前逐渐替代了开放式的铅酸蓄

(通信企业管理)章通信电源系统概述精编

(通信企业管理)章通信电 源系统概述

第壹章通信电源系统概述 通信电源是向电信设备提供交直流电的能源,它于电信网上处于极为重要的位置,人们往往把电源设备的供电比喻为电信设备运行的“心脏”。如果壹个市话局的供电发生故障,中断供电将使整个电话局瘫痪,影响社会的正常生活和运作。如果壹个长途干线站或电信枢纽局发生供电故障,中断供电则必将造成严重的经济损失和社会影响。因此,要求电源工作人员全面掌握电源设备的基本性能、工作原理和运用方法,做好电源设备的维护工作。 通信电源设备和设施主要包括:交流市电引入线路、高低压局内变电站设备、柴油发电机组、整流器、蓄电池组、直流变换器和交流逆变设备、以及各种交直流配电设备等。 通信配电就是把上述的电源设备,组合成壹个完整的供电系统,合理地进行控制、分配、输送,满足通信设备的要求。 壹个完整的电源系统,其组成如图1-1-1所示。 DC-48V(a) 10KV 市电AC380V(b)(a) (a) AC380V(b)AC380/220V(a) 交流供电系统由主用交流电源、备用交流电源(油机发电机组)、高压开关柜、电力降压变压器、低压配电屏、低压电容器屏和交流调压稳压设备及连接馈线组成的供电总体。 主用交流电源均采用市电。为了防备市电停电,采用油机发电机等设备作为备用交流电源。大中型电信局采用10KV 高压市电,经电力变压器降为380V/220V 低压后,再供给整流器、不间断电源设备(UPS )、通信设备、空调设备和建筑用电设备等。小型电信局(站)

则壹般采用低压市电电源。 壹、交流供电系统的组成 1、高压开关柜。高压开关柜的主要功能,除了引入高压(壹般10KV)市电外,且能保护本局的设备和配线,同时仍能防止由本局设备故障造成的影响波及到外线设备。高压开关柜仍有操作控制和监测电压和电流的性能。 高压开关柜内安装有高压隔离开关、高压真空断路器(或油断路器)、高压熔断器、高压仪用互感器和避雷器等元器件。 2、降压电力变压器。降压电力变压器是把10KV高压电源变换到380V/220V低压的电源设备。电力变压器壹般采用油浸式变压器,也有的采用有载调压变压器。近年来,由于干式电力变压器便于于机楼内安装,因此也逐渐得到应用。 3、低压配电设备。低压配电设备是将由降压电力变压器输出的低电压电源或直接由市电引入的低电压电源进行配电,作市电的通断、切换控制和监测,且保护接到输出侧的各种交流负载。低压配电设备由低压开关、空气断路开关、熔断器、接触器、避雷器和监测用各种交流电表等组成。 4、低压电容器屏。根据原水电部《供用电规则》规定:“无功电力应就地平衡,用户应于提高用电自然功率因数基础上,设计和装置无功补偿设备”以达到规定的要求。电信局(站)以采用低压补偿用电功率因素的原则,装设电容器屏。屏内装有低压电容器、控制接入或撤除电容器组的自动化器件和监测用功率因数表等组成。 5、调压稳压设备。于市电电压变动超出规定时,需装设调压设备使输出电压稳定于额定电压允许范围内。除采用有载调压变压器于高压侧调压外,电信局(站)壹般于低压侧调压,过去曾采用感应调压器,但因调节速度慢、体积大等问题,现已改用自动补偿式电力稳压器和交流参数稳压器等设备。

通信电源v技术要求

通信电源v技术要求文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

设备工作环境 卖方提供的电源设备安装在室内。设备必须能在下列环境条件下安全可靠地正常运行。 (1) 0 -- +45C : 保证设备技术指标。 (2) +45C < t < +55C : 保证设备安全运行。 (3) 最大相对湿度 95% 时:保证设备可靠工作。 铭牌、包装、运输、储存 1.5.1 铭牌 设备应有铭牌,铭牌的字迹必须清楚,并标有下列数据: a. 制造厂名 b. 型号 c. 重量(kg) d. 制造年 e. 其他 1.5.2 包装、运输 设备必须用木板花箱包装,保证产品在运输及储存期间不致损伤;必须单台整机包装,具备防水、防潮、防晒等条件,不能散件包装运输到场后组装。产品向上放置为正方向。包装上应注明工程名称、站点名称、收货单位、收货联系人、发货站、制造厂名、产品规格型号等。随同产品应具有装箱单、合格证、说明书、出厂试验记录。 1.5.3 储存 产品在运输及储存时必须正方向放置。

第一章设备技术要求 1.1 对设备设计、制造的一般要求 为配合广东电网公司建设工程标准化设计要求,做到电力通信设备安装规范化,现对电网建设工程中安装使用的通信设备机柜(屏)做出如下规定: 设备的总体机械结构,应充分考虑安装、维护的方便和扩充容量或调整设备数量的灵活性,实现硬件模块化。应具有足够的机械强度和刚度,设备的安装固定方式应具有防振抗震能力,应保证设备经过常规的运输、储存和安装后,不产生破损变形。 投标方应提供设备的机械结构、品种规格及安装规程等方面的详细说明。 线缆在机架内排放的位置应设计合理,不得妨碍或影响日常维护、测试工作的进行。所有的安装和维护操作均应在机架前面进行。 所供设备机架不装单元框的空位置应加装盖板,当机架或子架提供整体盖板时除外。 投标方提供的设备应满足下面所列各项技术指标的要求,具有状态显示、异常或超限时具备可闻、可视告警及远程传送的功能。开放接口,便于接入机房监控系统。 印刷电路板要求如下: a. 所有印刷电路板均应防腐蚀。 b. 印刷电路板应作防潮处理。 c. 印刷电路板应有插拔及锁定位置。

通信电源课程基本概述

一、课程基本概述 通信电源系统是整个通信设备的重要组成部分,通常被称为通讯设备的“心脏”,稳定可靠的通信电源供电系统,是保证通信系统安全、可靠运行的关键,一旦通信电源系统故障引起对通讯设备的供电中断,通讯设备就无法运行,就会造成通信电路中断、通信系统瘫痪,从而造成极大的经济和社会效益损失。因此,通信电源系统中占据十分重要的位置。 《通信电源》分成概述、交流系统篇、直流系统篇和综合测试篇等四大篇章。在概述中介绍通信电源系统的总体概念,简要说明了各分支专业如何组成一个整体,构成一个满足通信正常运行所要求的电源系统:交流系统篇介绍高低压配电、油机发电、交流配电以及空调设备的一些基础和维护,不同场合使用不同的空调设备;直流系统篇介绍整流交换、蓄电池、UPS、直配;综合测试篇介绍接地和防雷、环境的集中控制,以及通信电源系统的日常测试维护原理和步骤。 关于高低压配电系统,我们知道发电厂、电力线路、变电站和电力用户组成了电力系统,通信局属于电力系统中的电力用户,市电从生产到引入通信局要经过生产、输送、变换和分配等四个环节。在电力系统中,各级电压的电力线路以及相联系的变电站就是我们所说的电网,根据供电范围大小电网可以分为区域电网,国家电网,地方电网等种类。由于大型发电厂的建成投产及输电距离的增加,为了减少线路能耗和压降以及节约有色金属和降低线路的工程造价,必须经发电厂中的升压变电所升压至35kv~500kv。 高低压配方式包括放射式配电、树干式配电以及环状式配电方式三种接电方式,不同的接地方式有不同的优缺点,适用于不同的场合。例如,对于环状式配电方式其优缺点是运行灵活,供电可靠性较高。(当线路的任何地方出现故障时,只要将故障邻近的两侧隔离开关断开,切断故障点,便可恢复供电。)另外为了避免环状线路上发生故障时影响整个电网,所以在正常情况下呈“开环”状态。而对于树干式配电方式的优点是:降压变电所6-10kv 的高压配电装置数量减少,投资相应可以减少,缺点是供电可靠性差——只要线路上任意一段发生故障,线路上变电所都将断电。 常用的高压电器包括高压熔断器、高压断路器、高压隔离开关、避雷器等。高压开关柜就是高压开关及相应的控制、信号、测量、保护盒调节装置的组合。 对于空调,我们再熟悉不过了,但我们对于空调知识又有多少了解呢,家里有空调,对于那些大型、小型商场也有空调,是佛偶知道是挂壁式海事落地式的?是单冷型还是热泵型等?我们只知道,为了改善环境条件以满足生活舒适和工艺设备的要求,我们选择了空调,我们可以制冷、制热、加湿以及除湿。通过学习,我们知道空调器主要由制冷系统;风路系统;电气系统;箱体与面板四部分组成,知道了关于空调设备的工作原理。 在通信局中,接地占有很重要的地位,它不仅关系到和维护人员的安全,同时还影响到通信的质量。掌握理解接地的基础知识,正确选择和维护接地设备,具有很重要的意义。所谓“接地”,就是为了工作或保护的目的,将电气设备或通信设备中的接地端子,通过接地装置与大地作良好地电气连接,并将该部位的电荷注入大地,达到降低危险电压和防止电磁干扰的目的,所以在很多建筑物上安装有避雷设施以保护我们的设备免受雷击。 当然,对于电源设备,我们除了防雷,最主要的还是日常的维护,我们要防尘和定期除尘。特别是气候干燥的地区,空的灰粒较多,灰尘将在机内沉积,当遇到空气潮湿时会引起主机控制絮乱造成主机工作失常,并发生不准确告警。另外大量灰尘也会造成器件散热不好。一般每季度应彻底清洁一次。其次就是在除尘时检查各连接件和插接件有无松动和接触不牢的情况。我们还有加强一些防水保护盒防嗮保护,为确保产品长期安全可靠的运行,防潮、防霉、防烟雾也是十分重要的。 二、学习总结 2.1 通过学习本书,我学到了不少的知识,我想着对于我以后的学习专业知识有很大的帮助,现在社会是一个电的社会,学习通信电源,对于我们学习其他的知识有很大的关系,随着通信技术的飞速发展,通信业务的不断拓展和通信市场的日益开放,通信类的专业具有很高的从业素质,以增强产业的竞争力。我是学习通信专业的,以后要从事相关专业,必须懂得怎样使用电,怎样输送电力,怎样保护和维护电力系统,这是最基本的。 2.2 通过学习,我个人不能说全会,但是对于一些基本的知识我还是有一定的了解,不管以后从事哪种行业,我认为通信电源对我们的生活影响都很大,现在生活中到处都有电,电已经成为我们生活中不可缺少的一部分。我们熟悉家电,熟悉空调,你懂得它的构造,运行基本原理吗?你不会,你不懂,我们只知道的仅是一些皮毛,我们只知道空调可以制冷、制热、加湿以及除湿,对于其他的就不了解了。我们熟悉蓄电池,但我们不懂它的原理构造,不懂它的寿命周期,怎样处理一般的故障。通过学习,我们可以知道最基本的通电源知识,了解生活中常见的一些