文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水塔拆除施工方案

水塔拆除施工方案

水塔拆除施工方案
水塔拆除施工方案

水塔拆除施工方案

一、工程概况

本工程位于易齐河县实验中学校园内,为提供场地,现将园区内一座高约20米的水塔拆除。

二、施工条件

1、施工范围水塔一座,构筑物拆至其自然地面,并清理外运拆除水塔的建筑垃圾。

2、施工场区环境

(1)本工程施工场地狭小,需合理进行临时设施的布置,以保证施工的正常进行。对水塔傍边的建筑物及围墙采取取有效措施保护。

(2)对水塔现场周围环境作了认真细致的勘察,由于场地狭小不能爆破拆除,应采用人工配合大型机械定向放倒拆除。这样不影响园区正常运行及周围建筑设施。经勘查,向水塔正西方向定向放倒拆除。

3.现场准备

(1)清理施工场地,保证运输道路畅通。

(2)搭设临时防护设施,将施工区封闭。避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响园区生产及办公的正常进行。

(3)在拆除危险区设置警戒区标志。

三、主要施工方法

一、拆除施工方法

由于水塔高约20米,为了确保施工安全和拆除工作的顺利进行,特拟本工程拆除方案如下:

1、本次拆除工作采用机械定向拆除方法,在水塔塔身距自然地面高约两米处实施机械钻孔。其中机械为履带式250挖掘机(带破碎头)。

2、水塔倒塌方向为水塔东南方向。

3、废旧金属、钢筋采用氧割割除。分层拆除,分层清理破碎混凝土,由于工程现场位于园区内,为了确保道路交通调度、施工安全及施工环境卫生,所有拆除施工垃圾及材料外运利用夜间及时进行外运。

二、脚手架搭设

为了确保本工程施工安全,脚手采用双排Φ48脚手架钢管及其配套连接扣件搭设。搭设前地面土层夯实并铺设垫块,脚手架的外排架上要悬挂草垫及安全网,以保证地面施工人员和办公楼的安全及减少因施工给环境造成的不良影响。

1、脚手架搭设施工顺序:

定位放线?摆放扫地杆?安放立杆底座坚硬支撑板?竖立杆并同时扣紧扫地杆?搭设水平杆?脚手架验收。

2、脚手架拆除方案

(1)拆除前对参与拆除的施工人员、管理人员进行施工方案、安全等措施交底。(2)拆除前对脚手架进行安全检查,确认脚手架不存在隐患,如存在影响拆除脚拖手架安全隐患,应先对脚手架进行整修和加固,以保证脚手架拆除中不发生危险。

(3)划出工作区标志,禁止行人进入,并有专人监护。

(4)严格遵守拆除顺序,由上而下,后绑者先拆,先绑者后拆,拆除顺序为:安全网→大横杆→小横杆→立杆

四、施工安全措施

1、施工现场必须有技术人员统一指挥,严格遵循拆除方法和拆除程序。施工人员现场施工,要进行技术交底和安全教育,必须严格按操作规程作业。

2、施工人员进入施工现场,必须戴安全帽。

3、施工现场必须设置醒目的警示标志及警戒线,采取警戒措施派专人负责。非工作人员不得随意进入施工现场。

4、水塔机械拆除时,四周禁止人员进入水塔倒塌范围之内,现场人员必须注意安全。

5、加强工地治安综合治理,加强法制教育,严格按园区内有关规章制度要求现场施工人员。

6、拆除项目竣工后,必须有验收手续,达到工完、料清、场地净,并确保周围环境整洁和相邻建筑、管线的安全。

7、制定专门的安全应急预案。

40米烟囱和水塔拆除施工方案

房屋及40米烟囱和水塔拆除施工方案 江苏某某烟塔工程有限公司 2006年6月9日

房屋及40米烟囱和水塔 拆除施工方案 编制说明 本施工方案根据原某某公司房屋及构筑物现状情况,以及某某公司清算组对本工程要求和我司综合实力进行编制。 编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令第394号) 3、《建筑工程施工现场管理规定》(建设部令第16号) 4、《建筑安全生产监督管理规定》(建设部令第14号) 5、其他相关法律、法规、规范标准。 第一章工程概况 一、有关单位: 发包单位:某某公司清算组 施工单位:江苏某某烟塔工程有限公司 二、工程地理位置:某某市大庆路原某某公司东区北片,原糖化车间。 三、工程概况 本工程拆除范围及拆除房屋面积:南至南办公楼新围墙,北至真武河围墙,东至原溶剂厂围墙,西至大庆路。总拆除建筑面积11000平方米;烟囱二座;水塔一座; 废水池四个;水泥柱若干。 四、拆除建(构)物概况

1)车间房屋结构 车间主体房屋结构为钢筋混凝土框架结构,其余为砖结构。 2)烟囱 烟囱主体高40米,为砖结构。 3)水塔 水塔主体高25米,顶部水箱为钢筋混凝土,下部为砖结构。 4)废水池 废水池为地下砖结构,深1.9米。 5)水泥柱 水泥柱为钢筋混凝土结构。 第二章施工条件 一、本拆除工程紧靠大庆路,施工场地较宽。 二、根据该地区的地理位置,该地区交通较便利。“三通一平”条件基本具备。 三、气候条件一般。 四、该工程项目所需的各项许可证及相关文件准备齐全。 五、根据本公司经济、技术、资金等实力和该拆除工程的要求,人员、物质、设备均能满足施工需要,可随时进场施工。 第三章拆除施工方案 一、主要建筑物概况 车间主体建筑物包括:2栋全现浇框架剪力墙结构4层厂房,二幢锅炉房,需重点注重作业施工,老锅炉房及水处理,以及原粮食仑库为砖结构,南边2栋砖结构厂房,原为葡萄糖结晶车间,其余为附属厂房

冷却塔维修施工方案

凉水塔大修 安装施工技术规范 需方:夏津热电有限公司 施工方:山东格瑞德集团有限公司 二零一五年十二月 安装施工技术规范 1、工程概况 1.1维修内容:填料更换,PVC管道支撑角铁、玻璃钢波纹板固定角铁、竖井栏杆、爬梯更换,预埋件、预埋管、预埋管封口、分水井盖板等做玻璃钢防腐,玻璃钢填料托架、喷水嘴、除水器、PVC管道等检查处理。 2、编制依据 2.1GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 2.2GBJ243-82《通风与空调工程施工及验收规范》 2.3GBJ303-88《建筑电气安装工程质量验收评定标准》 2.4GBJ304-88《通风与空调工程质量检验评定标准》 3、施工前的准备及条件 3.1劳动力配备 负责人:1人 质量员:1人 安全员:1人 电工:1人 辅助工:12人 3.2作业人员资格要求

3.2.1所有作业人员都经过职业技术培训进场三级安全教育和体验合格后,才能上岗,衣着整齐、精神状态良好。 3.3作业所需要的施工机械 3.3.1施工机械使用计划表 3.3.2作业所需工器具(表3) 3.3.3检验器具使用计划一览表 3.3.4安装所用安装材料一览表

4进度总计划及工期控制措施 本工程总工期为60天,开工时间为具备安装条件算起,为保证计划的完成制定此工期。(注:也可根据甲方的要求,用最快的时间保质保量的完成施工任务) 4.1、编制项目实施进度计划,合理安排进度,以保证工程总进度计划。 4.2、掌握实际进度值与计划差异,分析产生的原因并提出调整措施方案,并相应调整施工进度计划及劳动力、材料设计。 4.3、认真做好施工准备,按程序施工。 4.4、推行做好施工准备,按程序施工。 4.5、制定切实可行的防雨措施,确保工程顺利进行。 5、质量保证措施 5.1安装工程施工质量要点 5.1.1主要设备安装质量控制要点 a、设备安装前要对设备、原材料检查,试验不合格的设备、材料不 许使用,使用材料要实施见证取样制度。 b、安装工程要防止质量通病,抓好重点,关键部位。 5.1.2施工质量控制要点 a、认真熟悉设计施工图,充分理解设计意图,熟悉和掌握有关施工

水塔拆除方案及安全措施

施工组织设计及安全措施 一、编制依据及原则 本施工组织设计根据《建筑安装工程安全技术操作规程》《建筑施工高空作业安全技术规范》(JGJ80-91)为指导及拆除工作现场情况编制。 二、工程概况及现场施工平面布置 (一)工程概况 工程名称:成庄矿工业广场水塔拆除 施工地点:成庄矿 工程规模:一座高32m,400m3水塔拆除 质量标准:达到施工验收规范标准 工期要求:开竣工日期按合同要求,总工期为30天。 (二)施工管理人员配备: 项目经理:1人 队长兼技术负责人:1人 安全负责人:1人 安全员:2人 拆除操作工:12人 三、施工方案、主要施工方法、主要管理措施 (一)施工方案 1、标准砖层拆除:分段分步依次清理拆除,每步按1米为基础。拆除方法:施工人员系好保险绳,在水塔外壁顶口,用撬杠、大锤、风镐配合使用,先将标准砖层打开缺口,施工人员即可系双保险,在缺口处依次拆除。

2、砼壁的拆除:从顶部开始,画U型线,两条边长为2.25m,底边底边长为1.5m。用进口冲击钻从顶口开口子打眼,每条边打4个眼。进口钻头尺寸为φ30,眼深度为50mm,开动空压机,用风镐将所有眼点按直线依次割开,风镐钢钻头可伸入长度应超过烟囱壁厚尺寸,钻头由工程队专业人自行淬火加工,混凝土墙壁内的钢筋用氧气切割开,U型块状混凝土切开后,撬入水塔筒壁内,坠地。用相同的方法再在破口旁开L型切割线,以类似办法及风镐进行拆卸工作。一个工班后,由清理小组将水塔内废渣、杂物全部清理干净。 3、水塔上应配备两台进口冲击钻,配备三台空压机,空压机压力为4m3,四只氧气瓶及足量的辅助设备。如10磅的铁锤4把,撬杠4把等。工程上,配备专职的机械修理工,对卷扬机、空压机、冲击钻、小型切割机等设备进行技术管理。 (二)主要施工方法 1、扒杆制作安装 水塔上部安装扒杆一根,扒杆上挂滑轮,同时安装1.5T卷扬机一台,用于氧气瓶,乙炔瓶等工程用具,机械设备的上下垂直运输。 2、平台制作安装 水塔外部安装三座活动平台,第一部平台为操作平台,第二部为防护平台,第三部为防建筑物坠落平台,平台尺寸及安装方法类似。操作平台上方铺设木板,且用棕绳固定,木板厚度为40mm,伸出水塔外总宽度依次为1.2m、1.5m、1.8m。防护平台上方铺安全网,伸出水塔外总宽度为1.5m,平台间距为2.5m,当操作平台接近防护平台后,拆除操作平台,翻至2.5m以下做防护平台,用现存的防护平台,在其上铺木板操,三座平台采用防护网全部封闭。

水塔爆破拆除方案(DOC)

高尔夫球场水塔拆除工程 爆 破 设 计 方 案 惠州中特特种爆破技术工程有限公司 2011年 5 月 设计人员名录

项目姓名证书编号备注设计 审核 编制 绘图 测量 批准总经理 爆破设计方案目录 一、水塔工程概况4

二、水塔爆破方案和爆破缺口范围的确定 5 三、爆破倾倒方向设计 5 四、水塔爆破参数的确定7 五、爆破缺口施工图设计7 六、起爆网路设计9 七、爆破飞石的安全防护9 八、爆破安全警戒设计11 九、爆破振动安全与检测12 附:公司资料、人员证件 一、水塔工程概况 高尔夫球场水塔高36m,直径2.3m,壁厚0.3m,结构长径比大,属于钢筋混凝土结构。爆破环境与现场如下图:

二、水塔爆破方案和爆破缺口范围的确定 根据水塔的结构特点和爆破周围环境,可供选择的爆破方案为原地坍塌和定向倒塌。由于水塔已使用多年,四周风化程度、坚固程度不对

称,若采用原地坍塌爆破,在坍塌过程中四周破坏不均匀,将会出现任意方向的倒塌,因此决定采用定向倒塌方案。 采用定向倒塌爆破时,缺口大小是水塔能否按设计方向倒塔的关键。若爆破缺口过小,倾倒力矩将小于结构的极限弯矩,会出现爆而不倒的现象。经过多次计算和论证,设计取爆破缺口高为1.5m,取爆破缺口部分圆心角为240°,保留部分圆心角为120°,水塔爆破缺口处的周长7.2m,取爆破缺口长4.8m,保留部分长2.4m。 为了保证定向倾倒的准确性,在爆破缺口两端预先用炮机与切割相结合的方法各开一个0.8m长的定向缺口。 1. 三、爆破倾倒方向设计 根据爆破现场周围的环境,选水塔的一面,有一片开阔地的一方向,即周围无任何构建物的方位,设计为水塔的预定倒塌方向,即正北方。如下图示:

钢结构水塔安装施工方案

钢结构水塔安装施工方案 目录 第一章、工程概况 (1) 第二章、准备工作 (1) 第一节、钢结构水塔基础 (1) 第二节、构件运输 (1) 第三节、构件的堆放 (1) 第四节、定位轴线、水准点的复测 (2) 第五节、构件的标注 (2) 第六节、起重机械 (2) 第七节、吊装前对构件的保护 (3) 第三章、安装施工方法 (4) 第一节、钢柱吊装 (4) 第二节、钢梁吊装 (5) 第三节、水箱压型钢板的吊装 (5) 第四节、手拉葫芦(倒链)的使用 (5) 第四章、测量校正 (6) 第五章、钢构件的焊接 (8) 第六章、检查和验收 (9) 第七章、安全技术要点 (10)

钢结构水塔安装施工方案 第一章、工程概况 本工程为XXXXX,供水水塔采用钢结构水塔,现场拼装。水塔轴线尺寸为9m9m,水箱尺寸为长宽高=12m12m5m。水塔总设计高度21.48m。本方案即为该钢结构水塔 的安装施工方案。 本工程钢结构安装的主要构件有钢柱HW300X300(Q345)、主钢梁HN700X300、水箱底次钢梁HN400X200、水箱不锈钢压型钢板、柱间斜支撑角钢2L125x8(Q235)、水平支撑角钢2L90x6(Q235)和2L100x6(Q235)、钢爬梯等。 第二章、准备工作 第一节、钢结构水塔基础 已经按照设计图纸完成钢结构水塔基础,且强度满足安装水塔的要求。由于前期地脚螺栓未能及时进场,为了不耽误水塔整个混凝土基础浇筑,项目部采取措施,在预埋螺栓处偏位埋置25二级钢筋,并留置长宽均为20cm、深60cm的预留洞口,螺栓到场后即可焊接在 预埋钢筋上,并采用膨胀细石混凝土灌填密实,保证螺栓与基础的连接强度符合要求。 第二节、构件的运输 (1)、在装卸、运输过程应尽量保护构件,避免构件在运输过程中受到损坏。 (2)、对一些次要构件如压型钢板、支撑、角隅撑等由于刚度较小、数量较多,在运输过程中应进行打包,严禁散装,造成发运的混乱和构件变形。 (3)、运输的构件必须按照吊装要求程序进行发运,尽量考虑配套供应,确保现场顺利吊装。 ⑷、构件应对称放置在运输车辆上,装卸车时应对称操作,确保车身和车上构件的固定。 (5)、次要构件和主要构件一起装车运输,不应在次要构件上堆放重型构件,以免造成构件的受压变形。 (6)、构件运输过程中应放置垫木,在用钢丝绳固定时应做好构件四角保护工作,防止构件变形和刻断钢丝绳,对不稳定构件应采用支架稳定。 第三节、构件的堆放 (1)、构件堆放场地应平整,场基坚实,无杂草,无积水。 (2)、构件堆放应使用垫木,垫木必须上下对齐,每堆构件堆放高度应视构件的情况分别掌

外墙高空作业安全专项施工方案完整版

编号:TQC/K752 外墙高空作业安全专项施 工方案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

外墙高空作业安全专项施工方案完 整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程是外墙维修粉刷工程,施工高度5至20m不等,房屋高度尺寸不一,一、二、三层犬牙交错,给外墙维修施工造成一定难度。现场施工比较困难,施工措施相对复杂,给施工造成一定的安全隐患。外墙维修面积约5500m2,脚手架搭拆面积约在6000m2左右。因外墙高低不一,采用不同的脚手架施工。在一层施工,有幕墙的采用双排钢管脚手架施工,

水塔人工拆除施工方案

巴中市国库储备仓库水塔拆除工程 施 工 方 案 编制单位: 编制时间: 2018年8月20日

目录 一、工程简介......................................... - 1 - 二、工程要求......................................... - 1 - 三、编制依据......................................... - 1 - 四、工程难点分析与应对措施........................... - 2 - 五、施工准备........................................ - 4 - 六、项目拟派管理人员................................. - 5 - 七、脚手架架设....................................... - 5 - 八、人工拆除......................................... - 9 - 九、环保措施........................................ - 10 - 十、施工安全措施.................................... - 11 - 十一、安全文明施工措施.............................. - 12 - 十二、施工安全隐患识别及风险控制措施................ - 12 - 十三、安全应急预案.................................. - 13 -

水塔施工方案

1.工程概况 1.1工程简介 该水塔施工图采用标准图集《500m3钢筋混凝土倒锥保温水塔》89S842(六),水塔有效高度40M。将标准图中有效高度32米水塔支筒加高8米。标准图中支筒ZTD-32外径不变,壁厚改为250mm,钢筋改为双层配筋(事故水塔结构详见附图)。 水箱下环梁高度0.8M,中环梁高度0.95米,水箱下锥壳壁厚0.18米。上环梁高1米。下锥壳外侧采用聚乙烯泡沫塑料保温板保温,内壁采用5层抹灰进行防水处理;上锥壳上侧采用二毡三油防水。 整个水塔施工计划总工期为140天,(2008年3月1日至2008年7月20日)。 1.2工程目标 工期目标:保证按照合同工期完工; 质量目标:单位工程合格率达到100% ; 工序报检一次合格率达到96%以上; 工程外观检查合格率达97% 以上; 分部、分项检查合格率100%; 确保工程质量达到优良。 文明施工目标 严格遵守招标文件中有关内部管理临时设施区域以及安全保卫等要求,文明施工,确保项目现场始终处于清洁、安全的状态; 交工文件的控制目标 实现工程过程交工资料和工程进度同步,工程竣工一个月内向业主移交交工资料 1.3工程环境 基本风压0.5KN/㎡,地面粗糙度类别为B类 场地地震烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g

场地类别为三类,冻土深度为-0.5米 施工现场紧靠厂区内砼路,交通便利,同时,现场地下水位较低,勘探报告为-9.81米,而车间基础底标高为-3.5米,利于基础土方施工。为保证工程的顺利进行项目部在业主指定的场地内建立了临时施工场地及生活区。现场设立钢筋加工场地及模板制作、堆放场地。平面布置见平面布置图。 2.施工部署 本工程为构筑物事故水塔,其施工过程土建、钢结构、电器照明、防雷接地、供水管道、装饰涂装工程等工程穿插作业,工序要求严格,为更好的完成施工任务,本着先基础后主体、先主体后装饰、先支筒后水箱的整体思路安排其施工工序及施工工艺,施工工序及施工工艺如下: 2.1施工工序 水塔基础——支筒滑模施工——水箱预制——水箱保温(期间进行水塔的水电管道安装、支筒外装饰、水箱下锥壳装饰施工)——水箱吊装就位——环托梁施工——水箱顶盖施工——水箱内防水顶盖防水保温——其他。 2.2施工工艺 ,支模现浇施工。 ,围绕支筒就地预制水箱,待水箱砼超过设计强度的80%时,采用滚珠式液压千斤顶和圆钢吊杆将水箱吊到支筒顶就位安装。 3.施工准备 3.1、内场准备: 研究学习施工图纸,精心施工。 编制施工方案,制订工艺流程,作好技术交底。 编制施工预算。 做好各种翻样工作。

水塔拆除施工方案样本

重庆市公安局档案馆工程水塔人工拆除 施工方案 目录

第一章、工程概况 1、周边环境 2、拆除水塔情况 第二章、拆除施工方案 1、拆除方式的确定 2、人工拆除的主要控制内容 3、人工拆除的主要难点: 4、水塔拆除的总体方针: 第三章、拆除工程的工艺方法 1、施工流程: 2、脚手架支撑基础 3、脚手架搭设方案 3.1脚手架搭设 3.2脚手架搭设注意事项 3.3脚手架计算 3.3.1基础承载力计算 3.3.2立杆验算 3.3.3大横杆验算 3.3.4扣件抗滑力验算 3.3.5小横杆验算 3.3.6脚手架稳定性 4、安装调装设备

5、除渣通道的安装 6、扬尘控制 7、水箱箱体的拆除 8、水塔筒体的拆除 9、脚手架的拆除 10、避雷措施 11、现场交通、通讯 12、变形及位移观测 第四章、施工组织 1、机构的建立 2、现场布置( 附图) 3、施工工期安排 第五章、施工准备 1、施工前技术准备 2.现场准备 3.机械设备、材料的准备第六章安全管理 1、安全生产管理系 2、一般规定 3、施工安全注意事项 第七章文明施工管理 第八章应急救援预案

1、编制目的 2、本项目的安全隐患分析 3、组织机构的设置及分工3.1应急救援小组设立 3.2应急救援小组分工 4、应急救援措施 4.1、火灾事故: 4.2、物体打击: 4.3高空坠落: 4.4触电事故: 5、应急救援准备 5.1器材准备 5.2人员准备 6、事故处理和报告 6.1事故处理 6.2事故报告

第一章、工程概况 1、周边环境( 附图) 待拆水塔位于江北区南桥寺石子山某建筑群的东南角边缘部位, 在水塔的西面有约22米的空旷地带。紧邻空旷地带有一处高差约3米的堡坎。在堡坎外约8米的部位有一处没使用的消防水池。在消防水池边沿约28米处是一幢2层的砖混结构办公用房。在消防水池的西北面约22米的地方是一幢3层楼的办公建筑。在水塔的北侧约53米的地方是一幢重要建筑物。 在水塔南面约1.0米处有一排建筑物, 距离约5.0米是建筑群的围墙。围墙外面是一片空地。空地上一座变压器, 距离约30米。 在南面靠近西面侧, 堡坎的端头有一幢建筑, 距水塔约22米。 在水塔东面靠近南侧约9.0米的围墙, 围墙的外面是一片空地, 有一定的坡度, 坡地下部是空地。 2、拆除水塔情况 本次拆除的水塔修建于20世纪90年代的钢筋混凝土水塔,

供水服务所水塔人工拆除施工方案

供水服务所水塔人工拆除施工方案

目录第一章、工程概况 1、周边环境 2、拆除水塔情况 第二章、拆除施工方案 1、拆除方式的确定 2、人工拆除的主要控制内容 3、人工拆除的主要难点: 4、水塔拆除的总体方针: 第三章、拆除工程的工艺方法 1、施工流程: 2、脚手架支撑基础 3、脚手架搭设方案 3.1脚手架搭设 3.2脚手架搭设注意事项 3.3脚手架计算 3.3.1基础承载力计算 3.3.2立杆验算 3.3.3大横杆验算 3.3.4扣件抗滑力验算 3.3.5小横杆验算 3.3.6脚手架稳定性 4、安装调装设备 5、除渣通道的安装

6、扬尘控制 7、水箱箱体的拆除 8、水塔筒体的拆除 9、脚手架的拆除 10、避雷措施 11、现场交通、通讯 12、变形及位移观测 第四章、施工组织 1、机构的建立 2、现场布臵(附图) 3、施工工期安排 第五章、施工准备 1、施工前技术准备 2.现场准备 3.机械设备、材料的准备第六章安全管理 1、安全生产管理系 2、一般规定 3、施工安全注意事项 第七章文明施工管理 第八章应急救援预案 1、编制目的 2、本项目的安全隐患分析 3、组织机构的设臵及分工

3.1应急救援小组设立 3.2应急救援小组分工 4、应急救援措施 4.1、火灾事故: 4.2、物体打击: 4.3高空坠落: 4.4触电事故: 5、应急救援准备 5.1器材准备 5.2人员准备 6、事故处理和报告6.1事故处理 6.2事故报告

第一章、工程概况 1、周边环境(附图) 待拆水塔位于某镇城中路东,紧邻东南20处有民房。西10米处是供电所,南面7米处有办公用房。 在水塔南面约1.0米处有一排建筑物,距离约5.0米是建筑群的围墙。围墙外面是一片空地 2、拆除水塔情况 本次拆除的水塔修建于20世纪90年代的钢筋混凝土水塔,由于没有相关的施工及竣工技术资料,本次的水塔相关参数采用标准图集04S802-2的数据并结合现场的实际测量。 2.1、待拆除水塔的组成:待拆除水塔主要包括三部分:圆柱形支撑筒体、倒伞形的箱体、进出水管道及检修爬梯。 2.2、待拆除水塔的结构: (1)箱体结构包括:水箱上壳、水箱下壳,气窗、人井平台、人井、栏杆及避雷针。高度约35.10 m。 (2)水箱的直径约12.0m,高度约4.15m,倒伞形的角度为30度。 水箱上壳是8cm厚的钢筋混凝土,其表面积为105m2,体积为8.40m3,质量约23t。其中钢筋由Φ8、Φ6两种钢筋间距10㎝交叉布臵成单层钢筋网片。 上下壳之间的连接体高度约68cm,环形长度36.74m,厚度约30 cm,体积约7.49 m3,质量约20t。其中钢筋由Φ14钢筋间距10㎝作为主筋,以Φ8钢筋作为箍筋。 水箱下壳是14cm厚的双层双向钢筋混凝土,其表面积为117

事故池施工方案

采气一厂稀油污水处理新建工程 事 故 池 施 工 方 案 油建一公司 2008-9-10 编制______________ 审批人:_________________________ 事故池施工技术措施 (一)、主要工程量及概况 根据文件号、施工图的要求,结合现场实际情况,编制以下施工方案。事故池上口长70米,宽70米;总深4米,其中露出地面0.5米,埋地3.5米,容积1万立方米。 (二)、土方开挖及降水处理 1、基坑的开挖,按洒好的白灰线,用斗容量1M3挖掘机挖土,放坡系数1:2施工,根据以前施工时 的地质情况及地质报告,地下水位较深,土方开挖时不会遇见地下水。

2、根据给定的控制坐标和水准点、按建筑物总平面要求,引测到现场。做好尺寸标高控制测量的 校核,根据设计标高预留20CM人工清土。 3、夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防 止错挖和超挖。 4、开挖土方时,用挖掘机装8吨自卸车运至1KM以内堆放运出。 23757 5CCD 峍35812 8BE4 诤30008 7538 甸9KZL26520 6798 枘 5、挖至设计标高后,及时通知设计、监理及有关技术人员到现场验收,验收合格后方可下部施工。(三)、防水层: 1 、做好基土层表面清理工作,按照施工图要求铺设两布一膜土工布; 2、铺设应平顺,松紧舒适,不得崩拉过紧; 3、如发现土工布如有破损应立即修复; 4、相邻土工布搭接宽度为40cm。 (四)找平层: 根据施工图说明配合好工艺做好套管预埋工作,回填验收合格后,提前作好砼原材料送检工作,再按配合比要求做好砼找平层。 (五)、钢筋工程施工 (1)本工程底板、池壁等钢筋采用? 10钢筋绑扎间距200的钢筋网,在现场进行制作,绑扎,钢筋的搭接长度不小于1.2La,且不小于300mm钢筋制作、绑扎验收合格后方可进行下道工序的施工。 (2)在钢筋绑扎过程中,配合好工艺管道,做好预埋工作。 (3) ---------------------------------------------- 钢筋施工流程:底板钢筋绑扎--------------- 运钢筋到使用部位 ---------------------------- 绑底板钢筋------------ 设置垫块 --- 池壁钢筋绑扎----- 调正纵向钢筋位置------ 纵向钢筋检查接头长度------- 设置垫块钢筋验收 (六)、模板工程 1 、模板制作前刷好模板隔离剂,涂刷均匀,不得漏刷; 2、踏步模板,采用钢模,脚手架杆支撑,加固牢固; (七)、混凝土工程

水塔安全专项施工方案示范文本

水塔安全专项施工方案示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

水塔安全专项施工方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 六景至钦州港高速公路,起点位于柳州至南宁高速公 路(K41+573.966)伶俐服务区与六景大桥之间的竹标村 附近,向南从峦城镇西侧经过,与省道101相交,跨过马 峦江,经过平朗乡西、飞龙乡西,从沙坪和新福两镇西侧 通过,跨沙坪河,以隧道方式穿过鸡冠坳,跨黎钦铁路, 经陆屋镇西、久隆镇东侧,跨钦北铁路、南北高速公路, 终点接港区滨海大道,路线全长139.144km。同步建设刘 圩至良圻连接线39.822km和陆屋连接线2.92km。 本合同段共设置管理养护机构6个:即陆屋匝道收费 站、养护工区、应急救助站、高厘停车区、久隆匝道收费 站、金桔匝道收费站、钦州港主线收费站、金窝服务区,

总建筑面积约14490m2。 其中陆屋匝道收费站、养护工区、应急救助站内的各建筑单体,包括办公监控楼+饭堂、职工公寓、车库、特种设备房+材料仓库+文体室、变电所、大门、水塔、污水处理站;本战场区用地面积为27亩;建筑占地为2.94亩;道路停车场面积为2.88亩,绿化面积13.53亩。各建筑单体建筑面积依次为1366平方米、1653平方米、250平方米、607平方米、81.5平方米、13平方米、200吨一座、30m3一座。 高厘停车区内的各建筑单体,包括便利店+公厕、变电所、水塔、污水处理站;本站场区用地面积为上行线7.5亩,下行线7.5亩;建筑占地为上行新0.21亩,下行线0.19亩;道路停车场面积上行线为4.23亩,下行线4.13亩,绿化面积上行线为2.33亩,下行线为2.53亩。上行线各建筑单体建筑面积依次为217平方米、81.5平方米、

水塔拆除施工方案完整版

水塔拆除施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

水塔拆除施工方案 一、工程概况 本工程位于易齐河县实验中学校园内,为提供场地,现将园区内一座高约20米的水塔拆除。 二、施工条件 1、施工范围?水塔一座,构筑物拆至其自然地面,并清理外运拆除水塔的建筑垃圾。 2、施工场区环境 (1)本工程施工场地狭小,需合理进行临时设施的布置,以保证施工的正常进行。对水塔傍边的建筑物及围墙采取取有效措施保护。 (2)对水塔现场周围环境作了认真细致的勘察,由于场地狭小不能爆破拆除,应采用人工配合大型机械定向放倒拆除。这样不影响园区正常运行及周围建筑设施。经勘查,向水塔正西方向定向放倒拆除。 3.现场准备 (1)清理施工场地,保证运输道路畅通。 (2)搭设临时防护设施,将施工区封闭。避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响园区生产及办公的正常进行。 (3)在拆除危险区设置警戒区标志。 三、主要施工方法 一、拆除施工方法

由于水塔高约20米,为了确保施工安全和拆除工作的顺利进行,特拟本工程拆除方案如下: 1、本次拆除工作采用机械定向拆除方法,在水塔塔身距自然地面高约两米处实施机械钻孔。其中机械为履带式250挖掘机(带破碎头)。 2、水塔倒塌方向为水塔东南方向。 3、废旧金属、钢筋采用氧割割除。分层拆除,分层清理破碎混凝土,由于工程现场位于园区内,为了确保道路交通调度、施工安全及施工环境卫生,所有拆除施工垃圾及材料外运利用夜间及时进行外运。 二、脚手架搭设 为了确保本工程施工安全,脚手采用双排Φ48脚手架钢管及其配套连接扣件搭设。搭设前地面土层夯实并铺设垫块,脚手架的外排架上要悬挂草垫及安全网,以保证地面施工人员和办公楼的安全及减少因施工给环境造成的不良影响。 1、脚手架搭设施工顺序: 定位放线摆放扫地杆安放立杆底座坚硬支撑板竖立杆并同时扣紧扫地杆搭设水平杆脚手架验收。 2、脚手架拆除方案 (1)拆除前对参与拆除的施工人员、管理人员进行施工方案、安全等措施交底。 (2)拆除前对脚手架进行安全检查,确认脚手架不存在隐患,如存在影响拆除脚拖手架安全隐患,应先对脚手架进行整修和加固,以保证脚手架拆除中不发生危险。 (3)划出工作区标志,禁止行人进入,并有专人监护。 (4)严格遵守拆除顺序,由上而下,后绑者先拆,先绑者后拆,拆除顺序为:安全网→大横杆→小横杆→立杆

事故水池施工方案

1 工程概况 本工程为克拉玛依盈德气体有限公司项目事故池工程。根据设计要求,事故水池为矩形36.8×48.8m,净高为4.0m,混凝土垫层为C25,底板、池壁混凝土为C40,顶板、柱、梁混凝土为C30。构筑物地基基础设计等级为丙级,安全等级为二级,抗震设防烈度为7度。环境类别为:地面下五类(强腐蚀),其他二b类。场地类别为Ⅱ类,地面粗糙程度为B类 2 编制依据和原则 2.1编制依据 2.1.1《设计图纸1121-1035-G》 2.1.2《土方工程施工及验收规范》(GBJ201-83) 2.1.3《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.1.4《混凝土工程施工及验收规范》(GBJ5024-92) 2.1.5《建筑工程质量检验及评定标准》(GBJ301-88) 2.1.6《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2.1.7《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.3编制原则 严格执行施工过程中涉及的相关规范、规程和技术标准要求。在认真、全面理解设计文件的基础上,使施工方案满足技术先进、方案可靠、经济合理的要求。坚持“科学组织、合理投入、优质安全、快速高效、不留后患”的指导思想。确保优质、安全、高效完成工程建设。 坚持用工制度的动态管理,根据工程需要,合理配备劳动力资源。 重视水土保持及生态环境保护,搞好文明施工。 3 施工准备 3.1技术准备

3.1.1组织全体工程技术人员,认真阅读和熟悉设计文件内容,了解设计意图,熟悉设计内容,结合施工调查,掌握设计要求,对设计文件中存在的问题通过监理报设计单位。 3.1.2对审核无误的技术文件进行技术交底,认真编制《实施性施工组织设计》、《质量计划》及相应的《过程检验和试验计划》并严格按计划实施技术管理。 3.1.3根据设计文件配合各种图纸、施工规范、质量评定表、检查证等施工所需表格,建立技术档案库。 3.2施工顺序 该工程主要项目的施工顺序为:测量放线-土方开挖-降水处理-地基与基础工程-主体结构工程 3.2.1施工测量遵循“先主体后细部测量”的原则,本工程专设一名测量员,土方完成后及时与建设单位核验标高、水准点及定位轴线,坚持测量复核制度,做到各项资料签证齐全。 3.2.2在施工前,经建设单位,设计单位及监理单位共同研究,去除杂土及草皮垃圾等,在经建筑单位、设计单位、监理单位检查能做为基面持力层时,在进行基础施工。 3.2.3采用机械开挖土方,用一台反铲挖掘机配自卸汽车进行土方开挖工作。 4 各主要工程施工方案 4.1测量放线 4.1.1放线依据:a、总平面图、基础平面图;b、国家水准测量规范;c、工

水塔拆除施工方案

水塔拆除施工方案 一、工程概况 本工程位于易齐河县实验中学校园内,为提供场地,现将园区内一座高约20米的水塔拆除。 二、施工条件 1施工范围水塔一座,构筑物拆至其自然地面,并清理外运拆除水塔的建筑垃圾。2、施工场区环境 (1)本工程施工场地狭小,需合理进行临时设施的布置,以保证施工的正常进行。对水塔傍边的建筑物及围墙采取取有效措施保护。 (2)对水塔现场周围环境作了认真细致的勘察,由于场地狭小不能爆破拆除,应采用人工配合大型机械定向放倒拆除。这样不影响园区正常运行及周围建筑设施。经勘查,向水塔正西方向定向放倒拆除。 3.现场准备 (1)清理施工场地,保证运输道路畅通。 (2)搭设临时防护设施,将施工区封闭。避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响园区生产及办公的正常进行。 (3)在拆除危险区设置警戒区标志。 三、主要施工方法 一、拆除施工方法 由于水塔高约20米,为了确保施工安全和拆除工作的顺利进行,特拟本工程拆除方案如下: 1、本次拆除工作采用机械定向拆除方法,在水塔塔身距自然地面高约两米处实施机械钻孔。其中机械为履带式250挖掘机(带破碎头)。 2、水塔倒塌方向为水塔东南方向。 3、废旧金属、钢筋采用氧割割除。分层拆除,分层清理破碎混凝土,由于工程现场位于园区内,为了确保道路交通调度、施工安全及施工环境卫生,所有拆除施工垃圾及材料外运利用夜间及时进行外运。

、脚手架搭设为了确保本工程施工安全,脚手采用双排①48脚手架钢管及其配套连接扣件搭设。搭设前地面土层夯实并铺设垫块,脚手架的外排架上要悬挂草垫及安全网,以保证地面施工人员和办公楼的安全及减少因施工给环境造成的不良影响。 1脚手架搭设施工顺序: 定位放线=摆放扫地杆=?安放立杆底座坚硬支撑板=?竖立杆并同时扣紧扫地杆=? 搭设水 平杆=脚手架验收。 2、脚手架拆除方案 (1)拆除前对参与拆除的施工人员、管理人员进行施工方案、安全等措施交底。 (2)拆除前对脚手架进行安全检查,确认脚手架不存在隐患,如存在影响拆除脚 拖手架安全隐患,应先对脚手架进行整修和加固,以保证脚手架拆除中不发生危险。 (3)划出工作区标志,禁止行人进入,并有专人监护。 (4) 严格遵守拆除顺序,由上而下,后绑者先拆,先绑者后拆,拆除顺序为:安 全网f大横杆f小横杆f立杆 四、施工安全措施 1施工现场必须有技术人员统一指挥,严格遵循拆除方法和拆除程序。施工人员 现场施工,要进行技术交底和安全教育,必须严格按操作规程作业。 2、施工人员进入施工现场,必须戴安全帽。 3、施工现场必须设置醒目的警示标志及警戒线,采取警戒措施派专人负责。非工作 人员不得随意进入施工现场。 4、水塔机械拆除时,四周禁止人员进入水塔倒塌范围之内,现场人员必须注意安 全。 5、加强工地治安综合治理,加强法制教育,严格按园区内有关规章制度要求现场施工人员。 6、拆除项目竣工后,必须有验收手续,达到工完、料清、场地净,并确保周围环境 整洁和相邻建筑、管线的安全。 7、制定专门的安全应急预案。

双曲线型凉水塔拆除方案

双曲线型凉水塔拆除方案凉水塔为双曲线形构筑物,总高71m,底面最大半径28.479 m,标高56m 处半径最小为14.5m,顶部70m标高处半径为15.678 m,凉水塔为筒形结构,壁厚125~375mm,砼标号250#。筒体内9.05标高以上为中空,以下为淋水装置及砼支架,-1.4m~6m为人字柱,支承上部环梁及筒体,人字柱共40根。见图1: 二、施工技术难点 因电厂内生产不能停止,厂方将施工安全列为第一重要,特规定拆除方案必须遵守以下几条: 1、不允许采用爆破拆除。 2、施工中不允许上人搭设脚手架。 3、现场必须严格控制明火。 因此,如何将整体拆除变为分体(割)拆除是本工程施工的难点和关键。 三、施工布署及施工方法 (一)施工布署 根据凉水塔为双曲线型薄壁筒体结构特点,本着经济、安全、高效的原则,塔身主要采用液压长臂剪和破碎锤"由下及上"拆除,整个拆除过程按先后顺序布署为六个阶段: 第一阶段:拆除内部结构及设施(包括托架、淋水架沟、配水槽、竖井、砼梁柱等); 第二阶段:拆除标高7.2m~15.8m部分(该阶段为关键性阶段); 第三阶段:拆除标高7.2m~-1.4m部分; 第四阶段:拆除标高15.8m~52m部分(该阶段为主要阶段); 第五阶段:拆除标高52m~71m部分; 第六阶段:清运-1.4m以上废墟及基础拆除。 (二)施工方法 第一、六阶段(从略)。 1.第二阶段:标高7.2m~15.8m部分的拆除

该部分拆除目的是将标高为15.8m以上部分(筒壁为薄壁钢筋砼)整体缓慢落在水池底面,以便于地面作业,该部分拆除采用液压长臂剪和破碎锤"由下及上"拆除(详见"关键阶段施工方法")。标高7.2m~15.8m部分拆除后,标高15.8m以上部分被套在环梁内部,见图2示意: 2、第三阶段:标高7.2m~-1.4m部分 该部分拆除目的是将第二阶段落地(标高为-1.4m)部分的外围障碍拆除。外围障碍指人字柱及环梁。该部分拆除采用由上及下的方法,使用采用液压长臂剪和2台日本小松PC300液压破碎锤分段捣碎环梁后再分别捣碎人字柱。外围障碍拆除后成为图3实线所示筒体。 3、第四阶段:标高15.8m~52m部分 该部分是整个拆除工程的主要阶段,因为该部分经过第二、第三阶段的拆除后,实际成为一个由地面(-1.4m)"站立"的57.4m高的薄壁筒体,其拆除采用液压长臂剪和破碎锤3台套,沿筒周围均匀布置,同方向(顺时针或逆时针)、高度、匀速开凿(破碎筒壁砼),筒体缓慢下移到底,即"蚕食"型拆除完毕。 5.第五阶段:标高52m~71m部分 该部分是整个筒体拆除的最后阶段,因为该部分经过第二、第三、第四阶段的拆除后,实际成为一个由地面(-1.4m)"站立"的19m高的薄壁筒体(见图4),其高度满足液压长臂剪和破碎锤的拆除高度,所以该部分"由上及下"拆除筒壁砼,一拆到底。 图3 (三)关键部位拆除施工方法 方案中第二阶段(拆除标高7.2m~15.8m部分)为关键性阶段,施工方法详述如下: 1、15.8m以上部分筒体落地(池底-1.4m标高)防倾覆及定向设施布置: 经计算,该部分筒体总重量约为2380吨,选用20道三角钢支架,在环梁内侧沿周长均匀布置,平面布置(见图5)及支架形式(见图6)。(三角钢支架杆件选型计算书从略) 2、筒壁砼拆除:

水塔拆除施工安全方案

水塔拆除施工安全方案 1、施工人员安全管理 (1)施工前,应逐级进行安全教育和技术交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。 (2)高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。 (3)攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。 (4)施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。 (5)施工作业场所有坠落可能的物件,应先行撤除或加以固定。 (6)高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。 (7)对进行高处作业的高耸建筑物,应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。 2、安全防护措施 (1)搭设拆除水塔上人脚手架 用钢管沿水塔四周搭设:6m×6m×高29.5m贴壁式脚手架,作业层外侧设置两道护拦,内侧设置牢固的档脚板,作业层下面挂两道平网; (2)对水塔旁职工宿舍楼的安全防护 距离建筑物外1m用钢管搭设长20m×高20m的安全防护架体; (3)水塔旁仓库防护 在黄桷树配电箱仓库一侧用钢管搭设长10m×高10m的安全防护 (4)安全防护架体 应采用2000目安全网封闭,作业层挂双层网,阻挡粉尘扩散;

水塔人工拆除施工方案2

XXXXX 水塔拆 除施工 方案

陕西XX拆迁工程有限公司201X年X月X日

-、工程概况 (3) 二、施工前准备 (4) 1、甲方协调解决…….. .................................. ..4 2、乙方责任...... (4) 三、施工方案 (4) 1、拆除机械设备安装...................................... .4 2、吊装滑轮的安装........................................ .4 3、施工用具的吊装........................................ .5 4、施工方法 (5) 四、施工安全措施 (8) 1、施工准备阶段 (8) 2、施工过程中 (8) 3、安全用电 (9) 4、其它安全保证措施................................. (10) 五、施工人员与机械配备 ............................. (11) 1、施工人员安排................................. ... .. (11) 2、施工机械配备....................................... (11)

工程概况 根据院方要求,需要拆除位于XX路的XX院 内水塔两座(图2),分别为水塔1和水塔2,水塔1高约18米,水塔2高约28米。两座水塔均为钢筋混凝土支架钢筋混凝土水箱水塔,塔身由6根钢 筋混凝土柱组成框架式的空间结构。水箱由钢筋混凝土做成。(图1) 施工现场示意图(图2) 由于水塔附近分布着大量的管道设施,为保证管道设施的安全及院方要 求,我方技术人员经过现场勘察与仔细研究计算,决定采 用人工配合空压机+风镐方式施工,施工遵循先上后下,即先拆除混凝土罐体, 再逐步向下拆除立柱至15米,15米以下的立柱采用挖掘机带破碎锤破碎拆除。:、施工前准备 1、甲方协调解决 ①甲方向乙方进行详细的书面技术交底,切断或封堵通往拆除区域内的一切水、 电、通讯线路及管道; ②在乙方进场后,甲方非直接人员不得进入现场,以防安全事故发生; ③请甲方协助解决施工用电(380V、80KW)及工具存放地; ④提供原建筑地下基础结构图纸及各种管道设施的原图及埋深。 2、乙方责任 ①组织有关技术人员分析研究,认真编制“施工方案”。 ②根据现场情况及工程安排,合理组织各机械及人员等进行施工作业。教育员 工遵守现场内各项规章制度及作业安排。 ③在施工区域内拉设警戒线或围挡,并派专人巡视,确保施工现场安全。 ④地面空压机等机械设备放至安全地带,以免高空坠物坠落损坏机械设备要施 工用具。

相关文档
相关文档 最新文档