文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 生活垃圾焚烧发电项目冲孔灌注桩监理实施细则(正式)

生活垃圾焚烧发电项目冲孔灌注桩监理实施细则(正式)

生活垃圾焚烧发电项目冲孔灌注桩监理实施细则(正式)
生活垃圾焚烧发电项目冲孔灌注桩监理实施细则(正式)

(达州市生活垃圾焚烧发电项目)

项目名称:主厂房及综合楼基础工程冲孔灌注桩编制:

审核:

日期: 20010年 4 月 10 日

编制单位:重庆林鸥监理咨询有限公司

目录

1.基桩工程概况 (2)

2.设计要求 (2)

3.监理工作目标 (3)

4.质量标准 (3)

5.工艺流程及控制要点 (5)

6.静载试验控制 (8)

7.监理具体实施细则 (9)

8.质量预控点 (17)

9.隐蔽工程验收项目 (18)

10.旁站检查项目 (19)

11.抽检项目 (19)

12.施工单位必须试验项目 (19)

13.安全生产控制措施 (20)

14.风险分析 (20)

15.监理依据 (22)

16.监理工作制度 (23)

1.基桩工程概况

达州市生活垃圾焚烧发电项目主厂房总面积约20851m2,综合楼面积约3048m2,采用冲孔灌注桩基础,其中主厂房403根,桩径为800,综合楼35根,桩径为800,基础持力层为中风化泥岩,单桩竖向承载力特征值为3500KN,砼强度等级为C30。建设地址位于通川区复兴镇九龙村。

2.设计要求

根据设计图纸和技术交底本工程冲孔灌注桩技术要求如下。

1.冲孔桩的主要技术指标见下表:

注:当岩面倾斜时,桩端全截面岩面开始计算深度。

1. 砼强度等级:C30。

2.桩顶伸入承台长度不应小于100mm。主筋的锚固长度不小于30倍主筋直径。

3.钢筋工程:纵向钢筋及螺旋箍筋为II级钢筋,设计中对钢筋接头规定采用焊接或机械连接,钢筋接头应错开35d且不小于500mm,同一截面上钢筋接头面积不得超过钢筋总面积的50%,同一根钢筋应尽量减少接头。箍筋的螺距为200mm,桩顶和桩底按设计要求进行加密,螺距为100MM。

4.对桩的检测试验设计要求:

(1)超声波检测由设计和质检站共同选定具有代表性的位置,数量由设计确定。

(2)所有桩必须进行低应变动力检测试验。

(3)单桩竖向静载试验,试桩数量同一桩径不少于该桩径总数的1%,且不少于5根。

(4)单桩水平静载试验,试桩数量同一桩径不少于该桩径总数的1%,且不少于 5根。???

(5)持力层抽芯检查,检查数量不少于桩的总数的3%。???

(6)每根桩必须留置一组砼试压件。

(7)钢筋原材及焊接件必须见证取样送检。

(8)随机进行砼塌落度检测并作好检测记录。

3.监理工作目标

根据发包人招标条件和承包商投标条件、合同条件监理工作目标如下表:

4.质量标准

1.主控项目:

(1)冲孔灌注桩使用的原材料必须符合设计要求和施工规范的规定。

(2)成孔深度必须符合设计要求,沉渣厚度严禁大于50mm。

(3)实际浇筑混凝土量严禁小于实际理论计算体积,桩身任意一段平均直径与设计直径之比严禁小于1。

(4)浇筑后的桩顶标高及浮浆的处理必须符合设计要求和施工规范的规定。

(5)钢筋的规格和数量必须符合设计要求。

(6)砼强度必须符合设计要求。

(7)桩端伸入持力岩层和深度必须符合设计要求。

(8)桩端持力岩层的性质和持力岩层的厚度必须符合设计要求,

2.一般项目:

(1)桩径允许偏差为-50mm。(桩径允许偏差的负值是指个别断面)。

(2)桩顶标高允许偏差±10mm,

(3)钢筋笼制作允许偏差见下表:

(4)钢筋笼主筋保护层允许偏差±10mm。

(5)桩身垂直度允许偏差不大于1%;

(6)泥浆护壁冲孔灌注桩桩位允许偏移见下表:

注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。

3.单桩验收应符合下列要求:

根据“建筑工程施工质量验收统一标准”(GBJ50300-2001)和精神,单桩验收应符合下列要求:

(1)主控顶目合格,一般项目符合规范要求;

(2)具有完整的施工工序操作依据、质量控制措施。

5.工艺流程及控制要点

(1)完成施工准备阶段的工作后,正式开始施工单根冲孔灌注桩的主要工艺流程如下图:

(2)主要控制点:

随着工程按上述工艺流程进行,每道工序主要的控制要点于下表:

6.静载试验控制

按要求将荷载分级加到桩上,在桩下沉未达到规定的相对稳定标准前,该级荷载维持不变;当达到稳定标准时,继续加下一级荷载;当达到规定的终止试验条件时终止加载;然后在分级卸载到零。试验周期为3~7天。《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)和《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)都提供了该试桩方法。每级加载为预估极限的1/10~1/15,第一级可按2倍分级荷载加荷。每级加载后间隔5、10、15min各测读一次,以后每隔15min测读一次,累计1h以后每隔30min测读一次。每次测读值计入试验记录表。每一小时的沉降不超过0.1mm,并连续出现两次(由1.5h内连续三次观测值计算),认为已达到相对稳定,可加一级荷载。

7.监理具体实施细则

(一)质量控制

1.施工准备阶段

(1)参加由建设单位组织的技术交底会议,对设计中存在的疑问在会上提出,进一步熟悉设计要求,同时收集技术交底文件作为监理工作

的重要依据之一。总监理工程师要在技术交底文件上签字。

(2)审查施工组织设计:

a.审查组织管理体系,特别是质量保证体系和文明安全施工保证体系;

是否与投标文件一致。

b.审查施工现场总体布局是否舍理;

c.认真审查工程地质特征及环境状况,是否在施工组织设计中考虑了在施工中对质量和安全带来不利影响;

d.主要施工技术措施是否有针对性,有效性;是否符合现行强制性标准和规范要求。

(3)检查施工单位项目管理机构人员是否按投标条件承诺到位并检查是否具备相应资格。

(4)向施工单位交施工现场、交标桩,特别标桩要求发包人、承包人、监理人三方到现场交底,作出详细记录,并作好图片资料。

(5)施工单位应将施工放样的资料向监理人报验并签证。确保轴线和标高符合设计要求。监理人员应当检查测量设备是否符合要求,测量人员

持证上岗情况。

(6)严格控制原材料的质量,本工程主要材料是钢筋、商品砼、电焊条。

a.材料进场后24小时内施工单位应通知监理人进行验收,检查批量,检查出厂证、产品合格证、产品使用说明书,如果是复印件,应说明原件存放何处并有经手人签字和加盖供应商公章,施工单位将合格的三证作为附件并报验答证。

b.施工单位应对进场材料按规定进行抽检,监理人员见证取样;应检查取样人员资格证书;检查取样过程和试件是否符合相应规范的要求。

B.商品砼既要当作材料供应又要当作施工分包来对待进行质量控制。

●采购前,施工单位应申报供应厂家的资质等级;

●砼进场前应检查水泥的“三证”及抽检试验报告,砼用砂、石的抽检资

料,厂家的砼强度抽检试验报告,坍落度测试,凝结时间试验等检验资料。

C.电焊条也应当认真检查,主要检查三证和适应性。

(7)检查承包人机械设备是否桉投标条件承诺到位,检查设备完好率。

2.开工:

建设单位、施工单位、监理单位各方做好了开工准备工作后,由总监理工程师主持召开第一次工地会议,与会三方认为开工条件成熟,承包人提交开工报告,监理经业主同意后下达开工令并批准开工。

3.施工实施阶段

本合同工程的施工阶段的质量控制,首先对单桩成桩过程的质量控制,即工序质量控制,单根桩进行验收,第二步是对全部群桩进行全面验收,第三步是进行全面检测对质量作出最终评估。此处所指质量控制是针对单根成桩过程而言。

所谓单桩验收制度是指每根桩施工至设计标高+0.800m标高后进行全面验

收,这是单一的局部监理行为,是第二步“对全部群桩进行全面验收”的基础,是必要的监理措施和手段。

质量控制的原则:根据对单根桩的工艺流程规定的工序,按设计要求和规范要求,严格按施工组织设计和监理程序以单桩为对象认真控制工序质量,上一道工序不验收评定达到优良标准下一道工序不开。

其具体实施细则如下所述

a,制备泥浆:泥浆的使用材料和质量由承包人按规定自检为主,监理人员抽检。使用前的主要质量指标宜符合下列要求:

b,安装护筒:

检查护筒制作质量:宜用4-6mm钢板制作,其内径宜大于钻头直径100mm。

检查护筒埋设质量:埋设必须牢固,准确。护筒中心与桩位中心的偏差不大于50mm。

质量由承包人自已控制为主,监理人监督为辅。但中心偏差应成批报验签证。护筒检查符合要求后,监理人和承包人口头通知安装钻机,进行下道工序。

c,安装钻机:钻机安装应水平、稳固,钻机安装质量是桩垂直度和桩位的质量保证的重要措施。质量由承包人自已控制为主,监理人监督为辅。符合要求后,监理人和承包人口头下令开孔,进行下道工序。

d,冲击成孔:控制冲进速度:开孔时应低垂慢冲,软土层中以泥浆补给情

况控制速度,在硬土层或岩层中以钻机不发生跳动为准控制钻进速度。

控制钻孔的垂直度:注意钢丝绳在孔中的位置,偏斜后应及时调整。

在冲进过程中,发生各种异常情况,承包人应书面提出处理方案报监理人批准后方可施工;如:塌孔、歪孔、斜孔、斜岩面等。

冲孔进入持力岩层中每100-300mm深要清孔一次,以备终孔;

承包人在冲击成孔施工时应认真查阅地勘资料,如发现疑问应及时组织探孔或者验孔,承包人和监理人在决定终孔时一定要参考地勘资料。

承包人认为冲进已达到设计要求,经监理人同意可以终孔进入下道工序:第一次清孔。

e,第一次清孔:目的是用泥浆循环清除孔底沉碴,孔壁回淤,监理人和承包人应认真检查成孔质量,作出详细记录。

检查孔口、孔底标高,测量孔深;

检查桩孔中心线偏差;

检查桩径、断面形状、孔的垂直度;

检查泥浆质量。

成孔符合要求后,经监理人同意可以终孔进入下道工序:吊装钢筋笼。但是监理人必须对与上几道工序平行进行的钢筋笼制作这道工序进行检查和验收。

f,钢筋笼制作质量控制:

钢筋笼的制作降须符合设计要求和质量标准,特别注意桩顶加密部分,承包人应全数检查报验,不合格的钢筋笼不得进入吊装,其标准见下表:

承包人必须以单元桩为单位报验答证,监理人员必须平行检查。

g,钢筋笼吊装:

●检查焊接接头:长度、错开距离、每个桩断的数量是否符合要求;●检查钢筋笼长度,送筋长度,特别注意伸入承台的锚固长度;

●检查钢筋笼的主筋保护层的措施及厚度是否符合要求;

●特别注意钢筋笼的中心偏差,请注意桩的最后中线位置的检查是以钢

筋笼的中心为准的,因此,当桩孔有偏差时可以利用钢筋笼安装时作适当调整,但调整幅度不大于20mm。

钢筋笼吊装时监理人要旁站监理,承包人要对检查数据报验答证。经监理人批准可进入下道工序:插入导管

h,插入导管:

插入导管的目的是:准备第二次清孔的浇灌砼。

●检查导管制作质量:导管的直径一般为200-300mm,比钢筋笼内径小100mm,制作误差不大于2mm;其分节长度由施工工艺确定,底管长度不宜小于4000m;各节宜用法兰或双螺纹方扣快速连接;应设置防挂钢筋笼的措施。

●导管使用前应试水压:水压为0.6-1.0Mpa。

●检查导管底至桩孔底的距离:一般为300-500mm。

i , 第二次清孔:

第二次清孔要复测孔深、沉碴厚度、泥浆质量其要求和第一次清孔要求如下:孔底500mm 内的比重≤1.25、含砂率≤8%、粘度≤25s 。经监理人同意后立即浇灌砼。

j ,

安装漏斗、隔水栓: k , 灌注水下砼:

第二次清孔后30min 内必须灌注砼;必须检查确定砼的初凝时间,每根桩必须在砼初凝前浇灌完毕,最好是在1/2初凝时间内浇灌完毕。承包人确定砼配舍比时应注意调整砼的初凝时间;

砼的初灌量必须计算确定:一般要求导管插入桩内砼内深度为1500mm ; 在灌注砼的过程中,应注意拔管速度,导管埋入桩内新砼中的深度保持2-6m ,施工单位应派专人测量导管内外砼面的高度,作出施工记录;

每根桩灌注到顶后应注意超高800mm 的质量,承包人应检查标高。标商按设计标高加800mm 进行检查。

砼灌注完毕应记录砼的浇灌量,计算砼的充盈系数,其充盈系数必须大于

1。 在灌注桩现场施工时砼的灌入量和浇灌深度是比较容易取得的,而且也是必须计量的,而充盈系数是与桩孔内径有关,计算而得,是充容系数小于1时质量不合格,应查出原因予以纠正,为方便现场检查质量,当砼灌入量确定时,对不同桩径找出充盈系数与浇灌高度的关系式并制定表格,只要测得高度,就可以较迅速的确定充盈系数的范围。

根据充盈系数的定义得出如下数学表达式:

H d V1=V V

4V

d

式中:α—充盈系数

V1—砼浇灌量(m3)

V2—砼理论浇灌量(m3)

d—桩的设计直径(m)

H—砼灌注深度(m)

砼灌注完毕后可以根据单桩验收制度组织单根冲孔桩的施工过程的验收。

施工单位做资料时必须一根桩一张表格;一根桩一组砼试压块;每根桩必须进行桩的完整性检测,并对试压桩进行静载试验。

4,竣工验收阶段

竣工阶段还有两道施工工序:

●承台土方开挖;

●凿除超高处理桩头。

监理人要做好如下工作:

处理桩头的质量控制:主要是保护好承台锚固钢筋及伸入承台的桩端不受损坏。要检查钢筋的锚固长度和桩顶标高是否符合要求。

桩头处理完成后施工单位应对桩的中线和桩顶标高进行全面的检测,监理人应平行检查。同时,检查测量设备是否符合要求、测量人员是否持证上岗。承包人要上报测量成果监理人审查答证。要求质量检测部门对每根桩进行检测工作。

(二)进度控制

1、进度控制的原则:

(1)桩基的工期控制目标为90天。是进度控制的总目标。

(2)根据执行总目标要求承包人编制用进度计划,明确每周完成的桩数。

(3)严格执行批准的计划,严格控制工期延期。

2、进度控制的内容:

(1)审查施工组织设计是否满足实现进度总目标的要求。

(2)在施工过程检查进度计划的执行情况。

(3)审查进度报表。

(4)审查工期索赔报告。

3、进度控制措施:

(1)审查进度计划的保证措施,为人员、机具、材料等的准备是否可以保证计划的执行和实现。

(2)审查施工单位的进度月报,如果没有完成计划停止支付工程款。

(3)监理人员应随时分析工程进度情况,做好事前控制进度工作。

(4)产生进度拖延后应和施工单位共同分析产生原因,督促施工单位对症下药,解决问题。

(三)造价控制

1、造价控制的原则:

(1)严格执行承包合同约定的综合价和综合单价;

(2)实事求实、认真计量,不得弄虚作假;

(3)严格控制工程变更,工程变更文件以业主审批为准;

(4)严格控制造价索赔,凡索赔事件以业主批准意见为最终定案结果。

2、造价控制工作内容:

(1)现场工程计量,本工程以桩孔深、桩长为主要计量依据,现场必须

做好计量工作并予签证;

(2)审查工程变更签署意见报业主审批;

(3)审查工程索赔签署意见报业主审批。

3、造价控制措施:

(1)严格执行工程计量程序,凡不合格的桩不予计量和签证。施工单位必须派专人计量,计量人员必须备案,监理人员认真审查,并报业主

代表审批签认。计量应及时。

(2)严格执行设计变更程序,凡设计变更要在未开工前由设计院书面通知,监理审查、业主审批,不得在施工过程中任何一方随意变更设计。

(3)严格执行索赔处理程序,对每项索赔要及时处理,认真审查报业主代表批准。

(四)文明施工和安全管理:

在审查施工组织设计的同时审文明施工和安全管理措施及安全保证体系:,提出审查意见和建议:

检查施工用电是否符合安全规范的要求,并提出意见和建议;

检查机械设备及其使用是否符合安全规程的要求,并提出意见和建成议;

检查现场安全标志;

建立安全检查制度,每个月进行一次明施工和安全检查。

8.质量预控点

1.施工组织设计

严格审校施工方生产、技术管理、劳动力组织、施工机械配备及管理、材

料供应计划,进度计划安排,施工场地布置等方面严密性、合理性,尤其重点审查施工方质保体系落实情况。及土洞、溶洞处的处理措施及可能发生的卡钻等应对方案,特殊情况如停电、水的应急措施。

2.地质资料

应充分了解场内土层情况。

3.场地条件

检查场地三通一平条件,同时事先查明场内地下障碍物分布情况,必要时提前清理。

4.原材料质量

严格控制现场使用原材料质量。钢筋质保书必须规范,应与进场钢筋炉号、批号相吻合。混凝土用的水泥、砂、石符合有关质量要求并应有相应的质保书和生产许可。按配合比拌制混凝土,及时制作试块,按要求检查混凝土坍落度。

5.测量定位

检查控制轴线定位依据、标高引入点,并检查场内控制轴线及标高,成桩前验证桩位平面位置。

9.隐蔽工程验收项目(每桩一表)

1.桩孔:孔深、孔径、断面形状、孔底标高、桩底持力层的厚度。

2.钢筋笼:钢筋的品种、规格、形状, 钢筋笼的形状、直径、长度,钢筋根数、间距、接头设置、数量。

10.旁站检查项目

冲孔机就位;

终孔孔深及桩底持力层的厚度

清孔;

钢筋笼安装;

灌注混凝土;

坍落度测试和砼强度试块制作;

11.抽检项目

●原材料;

护筒埋设;

钻进;

●砼坍落度;

●泥浆性能;

●一次清孔沉淤;

砼配合比;

砼初灌量。

12.施工单位必须试验项目

钢筋力学试验;

持力层承载力试验;

静载试验;

垃圾焚烧电厂环保科普教育基地建设方案范文

垃圾焚烧电厂环保科普教育基地建设方案范文 Model text of construction scheme of environmental sci ence education base for waste incineration power plant

垃圾焚烧电厂环保科普教育基地建设方案范文 小泰温馨提示:本文档根据题材书写内容要求展开,具有实践指导意义,适用于组织或个人。便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。 一、【教育基地建设的必要性】 目前我国正处在改革开放、经济快速发展、城市化进程日新月异的阶段,很多城市已经出现了垃圾围城的局面。面对垃圾处理现状,国务院高度重视,积极采取有效措施解决目前垃圾围城的窘境。垃圾焚烧处理遵循可持续发展和循环经济理念,领先创新开拓能源的循环利用,是循环经济可资参考的实践模板。推广普及垃圾焚烧处理环保科普教育知识,让全社会共同关注环保事业,倡导广大市民从身边小事做起,从对每天产生的生活垃圾分类做起,关心环境保护,争做环保卫士,共建生态文明,共同保护我们赖以生存的家园。 为充分调动社会各方面的积极性和发挥现有社会资源的作用,向公众开展垃圾焚烧处理环保科普教育活动,积极推进环保科普教育工作的社会化、群众化、经常化,规范“垃圾焚烧电厂环保科普教育基地”的建设与管理,特制定本要求。

二、【教育基地基本条件】 1、具备普及环保科普知识内容的条件与设施。 2、接受政府城市管理部门、环卫部门以及环保部门工作指导。 3、有专、兼职人员负责讲解、接待和活动辅导,并具备一定组织管理能力。 4、将环保科普活动经费列入本单位经费预算,并落实到位。 5、有固定的环保科普活动场所,并配备相应的设施和器材。 6、自身严格遵守各项法律、法规、制度,能有效控制自身各种污染源达标排放。 三、【教育基地设计理念】 1、融合垃圾焚烧处理“资源化、无害化、减量化”的环保理念,宣传相关环保政策,普及环保科普知识。 2、以厂区生态园林绿化、环保信息对外公示、主题性装置艺术、人文风格的图文布展,全方位展示垃圾焚烧电厂的良好形象。

冲孔灌注桩监理实施细则(正式)

广州新白云国际机场飞机维修设施工程 冲孔灌注桩 监 理 实 施 细 则 工程名称:广州新白云国际机场飞机维修设施工程 建设单位:广州新白云国际机场飞机维修有限责任公司监理单位:上海建筑科学研究院监理部 设计单位:中国航空工业规划设计研究院 施工单位:中国第八建筑工程局机械化施工公司 总监理工程师:(刘春桂) 2002年1月18日

目录 前言 (2) 1.基桩工程概况 (2) 2.设计要求 (2) 3.监理工作目标 (4) 4.质量标准 (4) 5.工艺流程及控制要点 (5) 6.监理具体实施细则 (7) 7.质量预控点 (13) 8.隐蔽工程验收项目 (14) 9.旁站检查项目 (14) 10.抽检项目 (14) 11.承包人必须试验项目 (15) 12.风险分析 (15) 13.监理依据 (17) 14.监理工作制度 (18)

前言 南方航空公司广州飞机维修有限公司配合广州白云国际机场迁移,是新白云机场内新建飞机维修设施工程项目,10号维修机库是该工程项目的一个子项工程,根据设计要求10号机库的基础分部工程的基桩为冲(钻)孔灌注桩。建设单位将基础的基桩工程独立招标,通过公开招标选定了施工单位,签订独立的建设工程施工合同,即将开始施工。我部根据“工程建设监理规范”(GB50139-2000)第4.2.1.条的要求编制冲孔桩监理实施细则。为使冲(钻)孔灌注桩施工质量能足设计和规范要求,以单根桩为控制对象的监理细则,阐述施工工艺流程、监理程序、控制要点、方法和措施以及风险分析,建立单桩验收制度。其目的是要解决现场项目监理人员监理工作“如何做”的问题,并以此将全体人员的思想统一到一条轨道上。并与施工单位沟通,让施工单位知道监理单位将“如何做”,以取得施工单位的支持和配合,使工程质量得到全面的控制,达到实现项目建设预定目标的目的。 1.基桩工程概况 10号机库占地面积55818m2,建筑面积95120 m2,机库大厅为100+150+100m跨度钢筋混凝土柱支承钢桁架的单层排架结构,机库大厅周围附属用房为钢筋混凝土框架结构。该工程为一类建筑,工程安全等级I级,抗震裂6度。该工程由中国航空工业规划设计研究院设计。基础工程设有1022根冲(钻)孔灌注桩,其中φ1200桩23根,φ1000桩22根,φ800桩977根,由中国第八建成筑工程局机械化施工公司承担承包该工程和施工任务。 场地条件和工程地质情况:本场地由原来的山丘、农田地经开挖回填整平,场地标高14.5m。根据工程地质勘察报告揭示的地层结构比较复杂,土、岩层起伏较大,厚簿不均,主要土层如下:耕殖土(1)、冲积粉质粘土(2-1)、粗砂(2-2)、残积粉质粘土(3-1)、残积粉土(3-2)、全风化岩(4-1)、强风化岩(4-2)、中风化岩(4-3)、微风化岩(4-4)。岩石种类为:泥质灰岩、炭质灰岩、灰岩、石英砂岩。有岩溶现象,但不发育,仅在场地东北部及中部部分钻孔中有明显的溶饰现象和小规模的溶洞,岩石裂隙发育。 2.设计要求 根据设计图纸和技术交底本工程冲孔灌注桩技术要求如下。

监理研究细则-钻孔灌注桩-修

钻孔灌注桩施工监理细则 本细则容分监理依据、监理容、施工前准备、施工过程中质量控制和桩基子分部验收五个部分。 一、监理依据 1.《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002); 2.《混凝土结构设计规》(GB50010-2002); 3.《建筑抗震设计规》(GB50011-2001); 4.《建筑桩基技术规》(JGJ94-94); 5.《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002); 6.《岩土工程勘察规》(GB50021-2001); 7.《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002); 8.《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ3-91 1997年局部修订); 9.《基桩高应变动力检测规程》(JGJ106-97)。 二、工程概括和监理容 1、工程结构形式、层次及本工程地质情况描述 2、本工程钻孔灌注桩工程量,见表1。 工程钻孔灌注桩工程量表表1 说明:上表工程量是根据桩基施工图纸统计。 三、施工前准备 施工前的准备工作对一项工程是否能保证质量目标、工期目标顺利完成有相当重要的作用。因此监理人员对施工单位施工准备工作同样要做好监督管理。 1.技术准备

(1)熟悉施工场地的工程地质及有关水文地质资料; (2)熟悉设计图纸、技术要求,及时组织进行图纸会审和设计图纸交底; (3)收集现场的测量基础资料,督促、检查施工单位场地轴网等控制点的引测,做好保护工作并及时组织复核; (4)了解场地障碍物的分布情况及埋置深度,影响桩基施工时要督促施工方及时清理; (5)施工过程中所用到的有关报表、技术资料格式对施工方统一交底; (6)审查施工单位编写的施工组织设计,是否根据本工程实际特点编写,是否有针对性,施工工艺、技术措施是否可行,人员组织、机械配备是否合理等。 (7)对轴网复杂的项目,组织进行桩位翻样,对桩的定位、测量放样坐标化、数字化并整理成册;同时,结合地质勘探资料中勘探点的坐标,将勘探点反映到桩位图中,并根据勘探点揭示的持力层界面标高,圈出场地围持力层初步的等高线情况,这样,各部位桩应该达到的深度一目了然,具有对比性、指导性。 2.技术管理 (1)钻孔灌注桩工程是地下隐蔽工程,具有工序多、工艺复杂等特点,不同的地质情况和设计,采用的施工工艺均可能不同。监理人员要根据工艺要求严格审核查验施工单位报验进场的施工设备,不符合工艺要求,可能影响工程质量和工期的设备不准进场。 审核施工单位选择的施工设备要把握以下几条原则: ①、能满足设计对工程的技术要求和质量标准; ②、适应地层特点和施工工艺的要求; ③、适应施工现场的场地大小、场搬迁、工期要求、供水、供电条件等; ④、适应施工单位现有的设备条件,以较少设备投入来满足施工需要; ⑤、能较好的根据主机设备型号、数量进行辅助设备和工机具的选型配套。 (2)督促施工方对桩进行合理编号,并统一发放各有关单位。 (3)对复杂工程,要求施工方提出测量方案,提出控制措施和要求,并进行核对、统一。 (4)要求施工方对场钻机进行编号,组织对各钻机的钻具、钻杆尺寸进行测量,并统一登记造册;对使用的混凝土初灌料斗,其容量应满足施工组织设计要求,否则督促进行更换、加大等。 3.材料准备 施工单位拟用于本工程的材料,必须做好报验工作。进场的钢材、水泥材料必须提供质报书,对不同厂家、不同型号、炉号的材料要进行批量检验,有关的水泥安定性检验,砂石含泥量检验,石料强度检验,混凝土配合比及试块试验等必须有专职人员操作完成。

冲孔灌注桩监理细则

冲孔灌注桩监理细则 Revised by Petrel at 2021

连南瑶族自治县民族体育馆项目桩基监理实施细则 编制人: 审核人: 审批人: 清远中正工程监理有限公司 二0一六年三月一日 目录 1.工程概况: ....................................... 错误!未指定书签。 2.编制依据: ....................................... 错误!未指定书签。 3.冲孔灌注桩工程的特点及质量目标: ................. 错误!未指定书签。 4.施工工艺及监理工作流程(见流程图) ............... 错误!未指定书签。 5.准备阶段监控: ................................... 错误!未指定书签。 6.施工阶段的监控要点 ............................... 错误!未指定书签。 7.冲孔灌注桩质量通病防治(见表3)................. 错误!未指定书签。 8、锁口梁 .......................................... 错误!未指定书签。 9、支撑体系 ........................................ 错误!未指定书签。 10、土方开挖 ....................................... 错误!未指定书签。 11、基坑降水 ....................................... 错误!未指定书签。 12、截水、排水沟: ................................. 错误!未指定书签。 13、基坑监测 ....................................... 错误!未指定书签。 14、验收 ........................................... 错误!未指定书签。

垃圾焚烧发电项目电气安装及调试施工方案(1)

垃圾焚烧发电项目 电气仪表安装与调试方案 1电气工作内容 热电站内电气工程包括:低压动力配电系统,各类设备用电系统,电气综合自动化系统,高低压及控制电缆敷设,桥架安装,设备照明系统(厂房照明系统属于土建范围),设备防雷接地系统(厂房防雷接地系统属于土建范围),直流系统,电缆支架制作、安装。 1、锅炉及相关附属设备、(控制电缆及控制电源柜)等设施安装。 2、供电、配电、直流、控制、保护系统。 3、直流系统的安装(包括直流屏、蓄电池组、充电装置及其回路)。 4、电气二次、继电保护及自动装置安装。 5、设备本体照明安装,检修网络及其检修配电设施安装。 6、电缆敷设及电缆辅助施设(包括桥架、支架、托架及其附件,电缆保护管、软管等)的安装及电缆防火阻燃措施施工以及高压电缆头的制作及其电气试验。 7、接地:机组及本标范围内的室内地下接地网、室内地上主干线、分支干线并与户外地下接地网连接、所有电气设备本体接地、金属外壳接地等。 电气工程主要质量目标及质量保证措施 1、电气设备安装工程主要质量目标 (1)电缆托架布置整齐、美观。 (2)电缆敷设排列整齐,电缆编号采用号牌机打印。 (3)盘柜布置平整。 (4)接地符合要求。 (5)电气保护装置投入率100%。 2、电气安装工程质量保证措施 (1)安装前应对所有领用设备材料进行检查,核对材质、规格、型号及合格证书确认无误后方可领用。(2)用配电装置及控制保护装置应妥善存放,盘柜的漆层完整,无损伤。盘面及内部元件清洁,盘柜安装的质量标准应满足相临两盘柜盘面偏差小于1毫米,成列布置的盘面偏差小于5毫米,盘柜的接缝小于2毫米,母线及其它大电流元件应采用镀锌螺丝,紧固时采用力矩扳手。搭接面间隙用塞尺检查,应小于0.05毫米。 (5)在电缆敷设过程中应打磨电缆桥架接口处的尖角毛刺,以防在敷设过程中损伤电缆。电缆桥架断口处、焊接处在打磨后应补刷防腐油漆,以防生锈或保护膜脱落。 (6)电缆敷设使用微机排列,选择最佳路径,实现交叉少,转弯少。电缆在进入设备前应整理有序,绑扎牢固。每根电缆的两端标示牌清晰且标明电缆编号、电缆规格、电缆起始位置等。 (7)对于、锅炉喷燃器油管路及高温蒸汽管路附近的电缆应尽量远离并采取防火措施,如涂刷防火涂料,采用耐火隔板等以减少或避免电缆火灾。对电缆遂道通往竖井处设置防火门,电缆竖井与电缆半层和穿楼板处设置防火墙;对屏、柜、台的电缆孔洞采用耐火隔板与软性耐火材料严密封堵。 (8)电缆的二次接线严格按部颁规范要求进行。盘柜内的导线不应有接头,导线芯线无损伤。盘柜内的电缆芯线应按垂直或水平有规律地排列,不得任意歪斜、交叉连接。电缆芯线端部应标明其回路编号且编号正确。字头用英文烫号机打印,要求字迹工整不易脱色。 利用计算机进行电缆管理,在电缆敷设前,搭配好每盘电缆与所应敷设的电缆,避免中间接头,在电缆敷设

旋挖灌注桩监理实施细则

泰高高速公路工程建设项目TG-JL-1标 旋 挖 灌 注 桩 监 理 细 则 监理单位(章):兆信工程咨询监理有限公司 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

旋挖灌注桩监理细则 一、编制依据: 1、强制性条文及公路桥涵施工技术规。(JTJ041—2000) 2、钢筋焊接及验收规。(GBJ18—84) 3、砼质量控制标准。(GB50164—92) 4、勘察设计图纸文件资料。 5、承包合同、监理合同。 二、一般规定: 1、要求成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。基桩轴线的控制点和水准基点应设在不受施工影响的地,妥善保护,施工中应经常复测。成设备就位后,必须平正、稳固,为准确控制成深度,在桩架或桩管上应设置控制深度的标尺,以便在施工中进行观测记录。 2、基坑开挖应根据支护结构设计降排水要求,确定开挖案;基坑边界围地面应设排水沟,且应避免漏水、渗水进入坑;基坑边禁超堆荷载;基坑开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或挠动基底原状土;支撑结构的安装与拆除顺序,应同基坑支护结构的设计计算工况相一致。 三、旋挖灌注桩监理工作的特殊性: 1、格的全过程监理是对每一根桩的每一道重要工序都实行验收签证制度(所谓验收签证是要对数据的测量进行监督或亲自测而不仅仅是从书面资料上认可数据),对一般的工序环节实行抽查监督制度,建立每一根桩的单桩验收制度,对一切进入现场的原材料都要核验质保书、复试合格报告和实物后才允投入使用。这样就将大部分施工过程置于有效的控制之下,必定可以大大降低事故发生的概率。

2、根据实践经验,需要验收签证的工序环节至少有: (1)开设置量及中心偏差是否满足要求。 (2)终深及沉渣厚度清的质量。 (3)混凝土制作质量与灌注过程。 3、一根桩经过各道验收手续后,如果全部合格,双共同填写单桩验收单. 4、在监理过程中发现有共性的问题或重要问题除及时口头通知施工单位改正外,还应发出相应的书面通知。一般不只限于是提醒施工单位注意改正而必须要求书面通知,答复整改措施,发联系单;比较重要的,对必须答复整改措施的,发监理通知单;问题重时签发停工令,待整改措施落实并付诸实施后,才准重新开工,发复工令,例如场地泥土堆的太多泛滥,发通知单仍未彻底改变面貌,再发指令单,有时可提议或组织召开有关各开会来协商解决,用会议纪要的形式将决定记录在案。 5、施工组织设计的审查。 施工组织设计包括下列容: (1)工程概况和设计要求。 (2)施工案安排。 (3)施工平面布置图。 (4)工艺技术要求。 (5)保证工程质量的措施及质保体系、技术管理体系等。 (6)工程进度计划。 (7)主要材料的供应计划。 (8)劳动力组织计划、主要施工机具设备配置计划。 (9)混凝土试块制作计划。 (10)技术复核项目计划。 (11)隐蔽工程验收项目计划(含工序质量报验及材料设备报验制度及成桩验收)。 四、旋挖灌注桩监理工作法: 1、施工组织设计的审查还应该包括施工单位对场地条件的了解够不够、施工工艺选择是否合理、质量保证措施是否切合实际、有无真正定岗到位的质量保证体系、有无认真的工序管理制度、混凝土的技术指标是否恰当、场地布置是否合理、机具设备的配置和进度计划是否留有余地、材料供应计划落实程度、安全生产措施等。 施工组织设计的审查需要进行实际核查,如机具设备数量、

混凝土灌注桩施工监理实施细则

航空企业总部区项目一期工程混凝土灌注桩工程监理实施细则监理工程师:吴凡 总监理工程师:马迅 北京双圆工程咨询监理有限公司 航空企业总部区项目一期工程项目监理部 2017年4月15日

目录 一、工程基本情况 二、工作依据 三、监理措施 四、监理重点 五、验收阶段 六、进度控制 七、安全管理 一、工程基本情况 1.项目概况表

二、工作依据 1. 监理规划 2.《中华人民共和国建筑法》 3.《建设工程质量管理条例》 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 5.《建设工程监理规范》GB50319-2013 6.国家及本市监理服务规范、规程。 7.《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2014)

8.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 9.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 1.工程地质勘察报告 三、监理措施 1.施工单位应具备相应的资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质 量管理体系、施工质量控制和检验制度。施工单位应将营业执照、资质等级证书、安全施工许可证、质量及安全管理体系、相关人员上岗证随同“分包单位资格报审表” 报项目监理机构,经审查合格后,签认“分包单位资格报审表”,包括桩基施工单位、试验室及预拌混凝土供应单位等。 2.工程开工前,施工单位填报《工程技术文件报审表》附内部程序审批同意的施工方案 报项目监理机构审核,经审定同意后方可施工。施工方案应结合工程特点,制订有针对性的安全、质量管理措施,主要内容应包括:施工平面图、施工机械设备、施工顺序及工艺、施工进度计划及劳动力组织等配套计划、保证施工质量安全环保等措施、季节施工措施等。土方工程应按规定编制专项施工方案施工单位应组织安全技术交底,交底记录报项目监理机构备案。 3.审核材料、设备等 进场的原材料包括水泥、粉煤灰、砂石、外加剂等应提供检测报告、出厂合格证、生产许可证书等质量证明文件,填写材料及构配件进场检验记录进行进场检验,复试合格后附试验报告填报《工程物资进场报验表》。施工单位应按照规定进行进场复试,并经项目监理机构见证。对于未经项目监理机构验收及不合格的材料一律不准在工程上使用,施工单位应将不合格的材料及时清退出场。 施工单位使用预拌商品混凝土,应提供以下资料:混凝土配合比申请通知单、原材料复试报告、预拌混凝土运输单、预拌混凝土出厂合格证、混凝土氯化物和碱总含量计算书、砂石碱活性试验报告等。 项目监理机构审查现场主要施工设备的型号是否合理、是否符合施工组织设计的要求;对施工单位使用的计量器具、试验设备进行检查验证,需定期检定的设备应有检

冲孔灌注桩的监理细则

湖北九州建设项目咨询管理有限责任公司 武汉联投半岛一品二期建设工程 (机械洛阳铲冲孔灌注桩) 监 理 实 施 细 则 编制人: 审批人: 编制日期: 冲孔灌注桩施工监理细则—、工程概况: 1)建设单位:武汉联投置业有限 2)总承包单位:武汉新十建筑集团有限公司

3)设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 4)监理单位:湖北九州建设项目咨询管理有限责任公司 5)勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司 6)建设地址:武汉市沌口开发区 7)项目概况:武汉联投置业有限公司半岛一品二期3?6#楼及地下室工程位于武汉市沌口开发区,东临车城西路,西、南均紧邻后观 湖,北毗车城大道,交通便利。该二期工程3?6#楼均为三十二层 剪力墙结构高层住宅,檐高96.3m,层高3m,总建筑面积约8万平米,呈U形布置。主楼基础结构形式为1.3m厚梁板式筏形基础,其结构板面标高均为-6.600,地下为一层主地下室车库,主楼之外地下室为柱下独基,板厚0.4m(局部1m),除注明外,其结构板面标高均为-5.900米。地下室车库建筑面积约1.5万平米,主楼电梯基坑及集水井结构面标高分别在- 7.400?-9.100m之间。 本工程抗震烈度为六度,建筑物场地类别为H类,场地土类别为中硬场地土,抗震等级为三级。士0.000相当于绝对标高 24.750m,场地自然地面整平标高约24.000m,基础周边开挖深度为士 0.000以下6.4m,主楼电梯集水井处最深为10.5m。基坑平面形状呈U 形。 8)建设规模:本工程住宅部分总建筑面积:65000川。 9)设计使用年限:50年,建筑类别为:高层住宅建筑 10)本工程抗震基本烈度6度,抗震设防烈度为6度。 11)本工程设有给排水系统,设有设备管井。 12)总图设计说明:

生活垃圾焚烧发电厂垃圾接收及贮存设计方案

生活垃圾焚烧发电厂垃圾接收及贮存设计方案 1.1.1 称量 垃圾通过垃圾焚烧发电厂地磅房称量后,经高架引桥进入焚烧主厂房进行处理。 1.1.2 垃圾卸料平台 垃圾卸料平台布置在主厂房7.00m层,紧贴垃圾贮坑,采用室内型,以防止臭气外泄和降雨,卸料平台设有专用的垃圾运输车进出口一处,卸料位9个,平台宽19m,拥有足够的面积来满足最大垃圾转运车辆的行驶、掉头和卸料而不影响其它车辆的作业。垃圾卸料平台周围设置清洗地面的水栓,并保持地面坡度以及在垃圾贮坑方向设置排水沟,以便收集和排出污水,并和垃圾贮坑收集的渗沥液一同送到污水处理设施。操作人员可根据垃圾在贮坑内分布情况操作平台内的指示灯来指示垃圾车应在哪个卸料门卸料。卸料门前方设置高约20cm的挡车矮墙和紧急按钮,防止车辆坠入垃圾贮坑内。平台设一个进出口,进出口车道宽7.0m,进出口上方设有电动卷帘门和空气幕墙以阻止臭气的扩散。

1.1.3 垃圾卸料口设置 垃圾卸料平台设9个垃圾卸料门。各卸车位设编号,方便管理;并设有红绿灯指示。垃圾卸料门之间设有隔离岛,以避免垃圾车相撞,并给工作人员提供作业空间。 卸料平台设有摄像头,垃圾抓斗控制室值班人员可随时了解卸料平台内各卸车位的情况,并根据垃圾贮坑堆料情况指示卸车位置。 1.1.4 垃圾贮坑 垃圾贮坑长52米,宽约18米,深约12米,其中地上部分7米,地下部分5米。总有效容积:11232m3,若垃圾容重按0.4t/m3计,则可贮存垃圾约4492t,可满足本期工程6天以上的焚烧炉,也可满足远期工程4.5天的焚烧量。垃圾贮坑剖面如图5-1所示。

图5-1 垃圾贮坑示意图(剖面) 针对**以及国内生活垃圾热值低、含水率高、随季节变化幅度大等特点,本工程对垃圾贮坑进行了以下设计: 1、为了使垃圾在坑内能够充分的脱水、混合,改善焚烧炉的燃烧状况,提高入炉垃圾的热值,设计将垃圾贮坑容积加大,延长垃圾在坑内的停放时间,使其能够存储6天以上的垃圾量;同时,加大垃圾贮坑容积还能够使焚烧发电厂在自身或外界负荷变化下有较强的缓冲能力。

冲击钻孔桩监理细则

编号:监理实施细则 工程名称 实施阶段 监理工程师 总监理工程师

xxxxxxxx有限公司 年月 钻孔灌注桩监理实施细则 1 工程概况及专业工程特点 1.1 工程概况 1.1.1 工程名称: 1.1.2 工程地点: 1.1.3 工程范围与内容:湖州首创荣城置业有限公司仁皇山小区工程采用冲击钻钻孔灌注桩,场地类别三类,桩基安全等级为二级,桩径为Φ600和Φ800两种,桩长10.1M-45.5M不等,桩身砼等级试桩为C50,工程桩为C40,钢筋主筋采用HRB400级热轧钢筋。 1.2 本专业特点及难点 地基基础工程施工质量的好坏,将直接影响着整个建筑物的质量、安全。所以项目监理部把地基基础工程施工质量的控制作为整个监理工作的重点。从桩基的施工、基坑开挖、土方回填等,到开挖深度、地质状况以及围护结构形式等方面施工工艺、施工方案、施工组织设计,项目监理部在现场实行跟踪监理,动态管理。 本工程桩基施工基本上是全隐蔽施工,工序环节多而节奏快。一根桩通常在一天之内完成十几道工序,稍有不慎即可因某个环节处理不当而造成事故,因此最好的办法应该是将问题消灭在施工阶段(事前或事中)而不是依赖检测手段去事后发现问题。这就必须将整个施工过程置于严格的监督、管理之下。要求我们项目监理部将桩基工程的质量控制作为整个工程项目监理的重点,实行全过程的现场跟踪监理,动态管理。为切实做好桩基工程质量

控制,按期保质地达到工程建设目标,特制定本实施细则。 本工程存在如下难点: (1)、桩身较长,导致成桩时间较长,给监理控制带来难度; (2)、地质条件比较复杂,持力层分布不均匀,局部起伏较大。 (3)、根据地质报告,桩持力层具有不确定性,施工时应重点控制。 监理拟采取的控制措施: (1)、在有代表性的接近探孔位置进行试桩,会同勘测单位、建设单位、施工单位现场记录实际情况,尤其入岩深度、岩样、入岩1米的进尺情况、桩机颤动情况,作为今后施工、监理的控制依据。 (2)、对桩位定位、终孔入岩、泥浆比重测定、沉渣测量、桩长测量、钢筋笼制作和下放等关键工序,设置质量控制点,重点控制,对水下砼浇注进行全过程旁站. (3)、严格控制钢筋笼制作质量,事先熟悉图纸及桩基规范,检查钢筋种类、规格、箍筋间距、加密区长度、笼径,符合要求方可使用。 (4)、重点控制桩顶标高,要求使用直径不小于16的钢筋作为吊筋(吊筋直径太小容易变形,导致桩顶标高偏差较大),测量每个桩位桩机台面的标高,以便计算吊筋长度,钢筋笼下放时全程监督,砼浇灌时全程旁站,控制好拔管速率,观察吊筋是否松动,防止钢筋笼上浮。 (5)、合理设置泥浆池位置及数量,督促施工单位及时清运废浆,任何工程车出场必须清洗干净,保持场内外整洁。工程概况: 2 编制依据: 2.1 已批准的监理规划及施工组织设计 2.2 建筑地基基础工程施工质量验收规范 2.3 国家及浙江省的有关规范、规程和标准。 2.4 桩基的施工图纸。 2.5 钻孔灌注桩结构标准图集 2.6 建筑工程施工质量验收统一标准 3 监理工作流程

生活垃圾焚烧发电厂建设项目工程方案设计

生活垃圾焚烧发电厂建设项目工程方案设计 1.1 总平面布置 根据厂址比选的结果,选择老荒山厂址作为本工程建设厂址,并提出规划方案设想。 1.1.1 总体方案设计的原则 总图分区明确,管理方便; 人员路线和运输车辆路线分流,运输出入通畅,厂区内道路畅通,形成环形通道,符合消防要求; 主厂房之烟气排放处于下风向,办公等生活区处于上风向; 充分绿化美化环境,尽可能不留裸地; 1.1.2 厂区面积 厂区红线占地总面积为66000m2(99亩)。 1.1.3 总平面布置 1.1.3.1 功能分区

根据工艺流程、功能、风向,将厂区内的建、构筑物分为四个功能分区: ●办公区:包括综合楼、停车场、运动场地,该区是 厂区内比较洁净的分区,对环境的要求较高,布置 时应远离各种污染源,并且位于盛行风向的上风侧。 ●主要生产区:包括主厂房和栈桥,焚烧主厂房是厂 区的主体建筑,在满足各种防护间距的前提下可以 靠近各辅助生产区及办公楼。 ●辅助生产区:包括水泵房、冷却塔、水处理装置、 清水池、油泵房、地下油罐,分区的建构筑物都是 为主厂房服务,布置时靠近主厂房,集中与分散相 结合。为保证安全,将油泵房、地下油罐用围墙单 独围起来,布置在厂区边缘,距离厂区围墙有5米 的安全距离; ●污水处理区:包括渗沥液处理站、调节池。

为便于管理人员工作及外来联系业务的便利,将综合办公楼布置在靠近厂区大门一侧,而且位于盛行风向的上风侧。 办公楼与主厂房之间的空地集中布置绿化,作为防护隔离带。 1.1.3.2 主要项目 (1) 垃圾焚烧发电主厂房,建筑面积约12300平方米,考虑到远期发展的需要,主厂房将一次建成,能够容纳三条焚烧线,包括下列内容: ●2×350吨/日垃圾焚烧炉及与其配套的余热锅炉; ●垃圾运输卸料大厅及垃圾储坑; ●垃圾焚烧炉上料系统; ●除渣、除灰系统; ●烟气净化系统; ●补给水系统; ●汽轮发电机组及供汽、冷凝系统; ●中央控制和监测系统;

钻孔灌注桩监理实施细则83082

工程 钻孔灌注桩监理实施细则 编制人: 批准人: 批准时间: 北京思创建设监理有限责任公司项目监理部

目录 l、专业工程概况和特点 2、监理工作依据 3、监理工作流程 4、监理工作的控制要点及目标值 5、监理工作的方法和措施 6、监理旁站内容、方法和要求 7、钻孔桩施工监理检查记录表式

钻孔灌注桩监理实施细则 1 专业工程概况和特点 本工程地下室3层、地上主楼19层裙房10层。主楼:基础采用“桩基+大底板(1800厚)+箱型基础(三层地下室)”,地下室和地上部分为框架——剪力墙结构;裙房:基础采用“桩基+梁(地粱)板式底板+箱型基础(三层地下室)”,地下室和地上部分为框架结构。 工程量一览表

因地下室部分采用逆筑法施工,利用桩基工程中的72根工程桩(Ф900)预埋钢管柱和48根工程桩(Ф800)预埋钢格构,与地下连续墙共同作为逆筑法施工期间的竖向受力构件,地下室各层楼板作为水平受力构件。钢管柱和格构柱的垂直度偏差要求<1/400,控制难度较大;钢管与底板和各层粱交接处节点预埋件多,其标高、方向须准确控制;正常施工期间处于高温季节,水下C40和水下C60砼灌注须连续迅速,避免出现“埋管事故”。 a.Ф900钻孔灌注桩单桩竖向估算承载力设计值6000KN;Ф800钻孔灌注桩单桩竖向估算承载力设计值5000KN。 b.灌注桩施工时钻头锥形钻头夹角应大于120°,钻头直径须与设计孔径相同;钻孔灌注桩施工前,必须试成孔,数量不少于2个以便核对地质资料,检验所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。 c.根据3个试桩成孔和s1、s2两组试桩资料,本工程决定采用施工方案参数:①泥浆比重:一清为,二清为,粘度为;②成孔至灌砼开始时间须小于小时,超过小时,重新扫孔。 本工程土层在95.36m深度范围的地基土均属第四系河口~滨海相,滨海一浅海相沉积层,主要由饱和的粘性土、粉沙土、沙土组成,共分为9层,因受古代河道切割影响,第⑥层粉质粘土暗色粉质粘土硬层和第⑦层沙土确失,以第⑤1-2层粘质粉土局部存在代之分布。在深度15m范围内无饱和的厚层状砂质粉土或粉沙分布,仅在第③层4.5~6.5m处夹多量粉质土,基坑开挖时易产生管涌、流沙等不良地质现象。场内浅部地下水属潜水类型,受大气降水和地表泾流补给,埋深一般在0.35~0.70之间,相应标高2.65~2.09m。

钻孔灌注桩监理实施细则97727

A.0.4 NO:2005G103地块项目工程 监理实施细则 (桩基工程——钻孔灌注桩) 内容提要: 一、钻孔灌注桩桩概况 二、钻孔灌注桩技术要求 三、工程质量目标 四、工程进度目标 五、安全文明施工目标 六、监理工作依据 七、监理工作流程 八、监理预控工作要点 九、监理过程控制要点 十、安全文明施工监理措施 十一、监理工作方法及措施 十二、监理投资与进度控制 项目监理部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师:程华明 日期:2017年4月16日 江苏省建设厅监

2005G103地块项目钻孔灌注桩施工监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:NO.2005G103地块 2、工程地点:南京市江宁区禄口街道信诚大道以北、建设路以西。 3、各参建单位: 建设单位:南京冠宇建材实业发展有限公司 勘察单位:江苏省地质工程勘察院 设计单位:上海原构设计资询有限公司 施工单位:南京市美城建设工程有限公司 监理单位:江苏建发建设项目咨询有限公司 桩基工程检测单位:江苏省建筑工程质量检测中心 材料检测单位:南京市房建工程检测中心实验室 4、桩基工程2017年4月20日开工,计划2017年5月4日竣工。 5、地基持力层为4-2中风化砂岩,单轴抗压承载力特征值为2450KN。共计476根桩,桩长约20-24m。 本工程桩基工程量一览表 楼号桩径 数 量设计 桩顶 标高 设计 桩底 标高 持力层岩 性 入持力层 厚度 砼强 度 备注 4#楼 φ 600 85 -3.25 -35.5 3 [4]-2或 [5]-1粘土 层 >3d C35 试桩3 根锚桩 8根 15#楼φ 600 52 -2.55 -35.5 3 [4]-2或 [5]-1粘土 >3d C35 试桩3 根锚桩

小型生活垃圾焚烧处理方案设计

垃圾焚烧处理方案设计 1总说明 1.1工程概况及基本特征 1)简要说明工程概况及其基本特征,工程建设背景中含社会政治、经济现状及发展规划。 2)工程位置简介中含地形、河流湖泊、水库、气象、水文、工程地质等自然条件。 3)业主介绍,含组织机构、业绩、资金、管理、人材、设备等技术实力、建设及运营经验的简介。 4)建设内容及规模、服务范围与使用年限;项目所在地垃圾清运现状、处理现状及近期或远期规划概况。 5)项目的定性设计,含全厂设计使用寿命、防洪、防风、防火、防震等的定性设计。 1.2设计指导思想与原则 结合项目特点,阐明设计遵循的指导思想和原则。 1.3设计依据及设计范围 (1)与项目业主签订的设计合同; (2)行政主管部门批准的项目可行性研究报告、环境影响评价报告、选址报告等,包括批准机关、文号、日期等; (3)工程测量及工程地质、水文地质初勘报告; (4)采用或参考的设计标准及规范; (5)其它有关文件、会议纪要等;项目业主提供的其它与工程相关、并经设计单位确认的资料。 1.4主要技术经济指标 简要汇总说明初步设计得出的主要技术经济指标,主要包括:工程(分期)建设规模,占地面积,绿化面积、道路面积,建构筑物占地面积;焚烧炉处理能力、发电装机容量,使用年限,劳动定员,单位能耗物耗指标、工程投资、财务指标等; 2 ?处理厂工艺总体设计 2.1垃圾产生量及理化特性分析 根据可行性研究报告批复规定的工程服务范围与期限,调查说明垃圾现状产量、成份及理化特性,并对服务年限内垃圾产生量、垃圾成份及其理化特性的变化趋势作出合理预测,计算确

定其设计点低位热值。 2.2工程规模及厂址选择 根据服务年限内垃圾产生量、垃圾成份及其理化特性的变化趋势,确定工程规模及其分期建设规模;论证确定垃圾焚烧生产线配置数量,进一步论证确定经可行性研究报告批准的机炉配置方案。 场址选择需说明城市总体规划和环境卫生专业规划对场址的原则性要求;项目环境影响评价报告对场址的要求;综合分析地形地貌、工程地质及水文地质,道路交通,占地面积,水源、电力供应情况,卫生防护距离与城镇布局关系、污水排放条件等因素的影响,说明拟建场址的合理性与不足之处,以及需采取的针对性技术方案等内容。 2.3垃圾的接收、贮存与输送 根据垃圾接收量及生产线布置状况: 1)合理确定并说明进厂垃圾检视设施、计量设施布置、数量及技术规格、参数。 2)进厂垃圾卸料门的数量、技术规格、参数。 3)垃圾贮坑的容量、垃圾贮坑构造应具有的防渗、防撞、防腐措施。防垃圾臭气 外泄的负压状态的保持措施。 4)垃圾贮坑设置的渗沥液收集设施。 5)根据垃圾的混合、倒堆、给料的时间分配,合理确定并说明垃圾起重抓斗的布 置、数量及技术规格、参数,重点描述抓斗防碰撞、及称量等功能。 2.4垃圾处理工艺系统 1)描述垃圾焚烧处理工艺系统。 2)根据服务年限内垃圾产生量、垃圾成份及其理化特性的变化趋势,确定配置的每台垃圾焚烧炉处理能力、焚烧炉炉型、技术规格及参数。 3)垃圾进料斗、给料溜槽的结构形式、技术规格及参数;说明在溜槽内垃圾检测装置的数量、技术规格及参数,防火、防堵塞、防搭桥的措施。 4)垃圾推料器的结构形式、技术规格及参数。 5)垃圾焚烧炉结构形式、技术规格及参数,垃圾焚烧工况图,同时说明料层调节 装置的结构形式、技术规格及参数。 6)焚烧炉调节控制油系统的工艺流程,主要设备的技术规格及参数。 7)燃烧空气系统构成及主要设备技术规格及参数。 8)辅助燃烧系统及主要设备技术规格及参数。

钻孔灌注桩监理实施细则

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 监理规划 编制:(总监) 审核:(技术负责) 年月日

监理规划审批表

目录 1、专业工程概况和特点 2、监理工作依据 3、监理工作流程 4、监理工作的控制要点及目标值 5、监理工作的方法和措施 6、监理旁站内容、方法和要求 7、钻孔桩施工监理检查记录表式

钻孔灌注桩监理实施细则 1 专业工程概况和特点 本工程位于西安市凤城五路于凤城四之间长庆公司院内西邻未央路,建筑总面积约72000㎡。地下室3层,建筑面积约㎡;主楼1栋26层,附楼7层,基础采用桩﹢承台﹢筏板型基础,裙楼、车库、基础采用梁﹢筏板型基础。地上部分为框剪结构。 本工程±0.000相对于绝对标高388.850m、基底标高为-18.10m。 本工程混凝土灌注桩共301根,设计桩长分别为30m和37m、其中,设计试桩3根,桩长37m﹙SZ1-SZ3﹚的采用锚桩提供反力、单桩承载力特征值3700KZ、及限值7400KZ、试桩桩顶标高-16.5m、施工桩长38.6m、桩径700㎜、成孔深度39.1m、混凝土等级C40、成孔工艺采用泥浆护壁璇挖钻孔。锚桩12根。工程桩桩顶标高-18.15m。 a. 桩1;长30米、钻孔灌注桩单桩竖向承载力特征值3100KN、极限值6200KN;桩2;长37米、单桩竖向承载力特征值为3700KN、极限值7400KN。 b. 灌注桩施工时钻头锥形钻头夹角应大于1200,钻头直径须与设计孔径相同;钻孔灌注桩施工前,必须试成孔,数量不少于2个以便核对地质资料,检验所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。 c. 根据3个试桩成孔和S1-S3三组试桩资料,本工程决定采用施工方案参数:①泥浆比重:一清为,二清为,粘度为;②成孔至灌砼开始时间须小于小时,超过小时,重新扫孔。 本工程地质情况为:(1)层、填土;(2)层、黄土;(3)层、黄土;本工程桩基施工深度分部在4-10层之间(4)层、古土层;﹙5﹚层、粉质粘土;﹙6﹚层、中沙;﹙7﹚层、粉质粘土;﹙8﹚层、中沙;﹙9﹚层、粉质粘土;﹙10﹚层、中沙。 地下水情况;通过检查井观察及基坑开挖后实测的地下水位在-17米左右。 2 监理工作依据

生活垃圾焚烧发电ppp项目实施方案

经典文 生活垃圾焚烧发电项目 PPP实施方案

经典文项目名称: 编制单位: 项目负责人: 项目编制人:

目录 项目简况 (1) 第一章项目概况 (3) 一、项目基本情况 (3) 二、项目经济技术指标 (16) 三、项目公司股权情况 (26) 第二章风险分配基本框架 (28) 一、风险分配基本原则 (28) 二、社会投资人承担的风险 (34) 三、政府部门承担的风险 (38) 四、由政府部门和社会投资人共担的风险 (40) 第三章项目运作方式 (44) 一、运作模式选择 (44) 二、收费定价机制 (46) 三、投资收益水平 (50) 四、风险分析基本框架 (56) 五、融资需求 (56) 六、改扩建需求 (58) 七、期满处置 (58) 第四章交易结构 (59) 一、项目范围和期限 (59) 二、项目实施机构 (60) 三、参与方 (60)

四、项目投融资结构 (60) 五、运作模式 (62) 六、项目回报机制 (63) 七、相关配套安排 (63) 第五章合同体系 (64) 一、项目合同体系 (64) 二、项目边界条件 (66) 第六章监管架构 (77) 一、授权关系 (77) 二、监管主体 (78) 三、监管方式 (78) 四、应急预案和临时接管 (79) 五、提前终止及争议解决 (80) 第七章采购方式选择 (81) 一、采购方式的定义及选择 (81) 二、采用公开招标的可行性 (82) 三、资格预审 (83) 四、公开招标程序 (83) 五、采购合同的签订 (85) 六、公开招标程序的终止 (86) 第八章对投资人的特殊条件设定的建议说明 (87) 附件: (1) 一、本项目与全国同类项目比较 (1) 二、全国垃圾焚烧发电项目案例库 (2) 三、基础投资收益水平的经济评价分析 (8)

钻孔灌注桩监理实施细则

监理实施细则 工程名称: ****************** 专业:钻孔灌注桩 编制: 审核: ***********股份有限公司驻*****************工程 监理项目部 年月日 钻孔灌注桩施工监理细则

本细则内容分监理依据、监理内容、施工前准备、施工过程中质量管理和桩基子分部验收、钻孔灌注桩施工职责表、工序、控制要点六个部分。 一、监理依据 1.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 2.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 3.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001); 4.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 5.《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002); 6.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 7.《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ3-91 1997年局部修订);8.《基桩高应变动力检测规程》(JGJ106-97); 9.本工程的地质勘察报告。 二、监理内容 1)、专业工程概况: *****************************************************框架结构。预应力屋架、梁采用后张法有粘结预应力筋施工。基础采用机械钻孔灌注桩(回旋钻),具体见下表: ********************工程桩统计表 ***********************试桩统计表

1、桩身强度:Φ600C25 Φ800、Φ1000C30 2、沉渣厚度:<500mm 3、导管至孔底:300-500mm 4、封底砼:Φ600、Φ800>1.5立方,Φ1000>2.5立方 5、充盈系数:>1.10 6、钢筋笼保护层厚度:50 7、Φ600桩顶标高:承台底标高+0.05米,Φ800、Φ1000桩顶标高:承台底 标高+0.10米. 8、单桩承载力特征值: Φ600承压桩:410KN(抗拔),承压1500KN Φ800(ZH-1)承压桩:3600KN Φ800(ZH-2)承压桩:2700KN Φ800(ZH-3)承压桩:2400KN Φ800(ZH-4)承压桩:3000KN Φ1000(ZH-5)承压桩:3800KN Φ1000(ZH-6)承压桩:5400KN 9、各规格桩平均有效桩长: Φ600承压桩:22.0-54.0米 Φ800(ZH-1)承压桩:46.0-56.0米Φ800(ZH-2)承压桩:26.0-52.0米Φ800(ZH-3)承压桩:22.0-39.0米Φ800(ZH-4)承压桩:32.0-54.0米Φ1000(ZH-5)承压桩:32.0-48.0米Φ1000(ZH-6)承压桩:51.0-56.0米 三、施工前准备 施工前的准备工作对一项工程是否能保证质量目标、工期目标顺利完成有相当重要的作用。因此,监理人员对施工单位施工准备工作同样要做好监督管理。 1.技术准备 对钻孔灌注桩工程,在开工前监理人员要掌握并督促施工单位完成以下资料的准备、熟悉工作。 (1)施工场地的工程地质及有关水文地质资料; (2)设计图纸和技术要求,及时组织图纸会审和设计院图纸交底; (3)现场的测量基准点资料; (4)场地障碍物的分布情况及埋置深度,影响桩基施工时要及时清理; (5)施工过程中所用到的有关报表、规范、技术资料等; (6)审查施工单位编写的施工组织设计,是否根据本工程实际特点编写、

相关文档
相关文档 最新文档