文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 现场用电管理

现场用电管理

现场用电管理
现场用电管理

现场用电管理

1、工用电总要求

建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380v,三相四线制低压电气系统,必须符合下列规定:

(1)采用TN—s接零保护系统

1)三相四线供电时局部TN—s接零保护系统接线方法

三相四线供电时局部TN-S

接零保护系统保护零线引出示意图

I—NPE线重复接地2一PE线重复接地L1、L2、L3一相线PE一保护零线DK一总电源隔离开关RCD—总漏电保护器(兼有断路、过载、漏电保护功能的漏电断路器)

(2)专用变压器供电时TN—s接零保护系统接线方法见下

专用变压器供电时TN—S接零保护系统示意图

l一工作接地2一PE线重复接地3一电器设备金属外壳(正常不带电的)L1、L2、L3一相线N-工作零线PE-保护零线DK-总电源隔离开关RCD一总漏电保护器(兼有断路、过载、漏电保护功能的漏电断路器)T-变压器

(2)采用三级配电系统

是指施工现场从电源进线开始至用电设备须经三级配电装置。即总配电柜或总配电箱(下设若干个分配电箱),分配电箱(下设若干个开关箱),开关箱。总配电柜(箱)内设若干分配电箱,箱内设若干个分路,且动力与照明应分路控制;开关箱内必须实行“一机一闸”制设置。

(3)采用两级潺电保护系统

是指在整个施工现场临时用电工程中,必须在总配电柜(箱)、开关箱中设置漏电保护器,分配电箱不设漏电保护器。总配电柜(箱)中漏电保护器,可按总的设备容量或按分路设备容量选择,开关箱中漏电保护器应按所控制设备容量选择。

2、临时用电技术方案

(1)施工现场临时用电设备5台及以上或设备总容量在50Kw及以上者,应编制临时用组织设计。

(2)施工现场临时用电组织设计应包括下列内容:

1)现场勘测;

2)确定电源进线,变电所或配电室、配电装置,用电设各位置及线路走向;

3)进行负荷计算;

4)选择变压器;

5)设计配电系统;

①设计配电线路,选择导线或电缆;

②设计配电装置,选择电器;

③设计接地装置;

④绘制临时用工程图纸,主要包括用电工程总平面图,配电装置布置图,配电系统接线图,接地装置设计图。

6)设计防雷装置;

7)确定防护措施;

8)制定安全用电措施和电气防火措施。

(3)临时用电组织设计编审程序

由电气工程技术人员组织编制,经公司技术部门相关人员审核。送公司总工程师批准后,报

监理单位总监理工程师签字后方可实施,并由项目专职安全生产管理人员进行现场监督。临时用电组织设计变更时按上述程序审批与实施。

(4)施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50Kw以下者,应制定安全用电和电气防火措施,编审程序不变。

3、外电线路防护

(1)在建工程的外侧边缘(含脚手架)与外电线路的边线之间必须保持安全操作距离,当不能满足安全操作距离时,施工单位必须搭设外电防护设施,并应悬挂醒目的警告标志。

(2)防护设施必须采用绝缘材料,兼顾稳定,且对外线路的隔离防护应达到IP30级。

(3)外电防护设施应编制专项安全施工方案,履行审核、审批手续。

(4)外电防护设施搭设完毕后,施工项目部应组织验收,合格后方可使用。

4、接地与接零

(1)采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏由保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧引出,形成TN—s接零保护系统。1)保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。

2)保护零线在每一处重复接地装置的接地电阻值均不应大于l0Ω。

3)通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。

4)PE线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。

5)保护零线必须采用绝缘导线。

配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于25mm2的绝缘多股铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不小于I.5mm2的绝缘多股铜线。

6)PE线上严禁装设开关或熔断器、严禁通过工作电流,且严禁断线。

严禁断线。

7)相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:相线L(A)、L2(B)、L3(C)依次为黄绿红色:N线为淡蓝色,PE线为绿/黄双色,严禁混用和相互代用。

(2)保护接零

在TN系统中,下列电气设备不带电的外露可导电部分必须做保护接零:

1)机电、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;

2)电气设备传动装置的金属部件;

3)配电柜与控制柜的金属框架;

4)配电装置的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门;

5)电力线路的保护管、敷设的钢索、起重机的底座和轨道、滑升模板金属操作平台等;

6)安装在线路杆(塔)的开关,电容器等电气装置的金属外壳及支架。

5、防雷措施

(1)施工现场内的塔式起重机.施工升降机,物料提升机、以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构、当在相邻建筑物构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按规定安装防雷装置。

(2)当最高机械设备上避雷针(接闪器)的保护范围能覆盖其他设各、且又最后退出现场时,其他设备,设施可不设防雷装置。

(3)机械设备或设施的防雷引下线可利用该设备或设施的金属结构体。但应保证电气连接。

(4)机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1—2m。塔式起重机可不另设避雷针。

(5)利用架体安装避雷针的机械设备,所有固定的动力、控制、照明、信号及通讯线路,宜采用钢管敷设,并与架体做电气连接。

(6)施工现场内防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。

(7)做防雷接地机械上电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应不大于l0Ω。

6、配电箱及开关箱管理

(1)总配电箱应设在靠近电源的区域,总配电箱以下可以设若干分配电箱:分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱下可设若干开关箱。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式设备的水平距离不宜超过3m。

(2)每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

(3)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。

(4)配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为12~20mm。其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。

(5)配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为14—16m,移动式配电箱、开关箱应装在坚固、稳定的支架上、其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~l.6m。

(6)配电箱,开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电气安装板与金属箱体应做电气连接。

(7)配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电器连接。进出线中的N线必须通过N 线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

(8)配电箱,开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线,排列整齐:导线分支接头不得采用螺栓压接.应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。

(9)配电箱,开关箱的金属箱体,金属电器安装板及电器正常不带电的金属底座,外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

(10)配电箱,开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。

(11)配电箱,开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成柬卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱,开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆.不得有接头。

(12)配电箱,开关箱外形结构应能防雨、防尘、落锁。

7、配电装置电器的选择

(1)总配电箱(柜)的电器

总配电箱(柜)的电器应具备如下功能

——电源隔离功能;

——正常接通与分断电路功能;

——短路、过载、漏电保护功能;

因此,电器配置应符合下列原则:

1)当总路设置总漏电保护器时,应装设总隔离开关,总断路或总熔断器。还应装设分路隔离开关,分路断路器或分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电保护器时,可不设总断路器或总熔断器。

2)当各分路设置分路漏电保护器时。应装设总隔离开关,总断路器或总熔断器,还应装设分路隔离开关,分路断路器或分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电保护器时,可不设分路断路器或分路熔断器。

3)隔离开关应设置于电源进线端、应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。

(2)分配电箱的电器

分配电箱应装设总隔离开关,总断路器或总熔断器,及分路隔离开关、分路断路器或分路熔断器,不设漏电保护器。

(3)开关箱的电器。

1)开关箱必须装设隔离开关,断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器同时具备短路、过载,漏电保护功能时,可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。

2)开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于3.0KW的动力电路,但不应频繁操作。容量大于3.0KW的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时应附设接触器或其他启动控制装置。

3)开关箱中各种开启电器的额定值和动作调整值应与其控制用电设备的额定值和特性相适应。

(4)漏电保护器的选择与设置

1)总配电箱(柜)中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA。额定漏电动作时间应大于0.1s,但额定漏电动作电流与额定漏电动时间的乘积不应大于30mA.s。

2)开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA;潮湿作业场所不应大于15mA。额定漏电动作时间不应大于0.1s。

3)漏电保护器极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数保持一致。

8、用电设备与机具

(1)电动建筑机械

1)建筑起重机械

①除应连接PE线外,还应做重复接地。设备的金属结构构件之间应保证电气连接。

②塔身高于30M的塔式起重机,应在塔顶和臂架端部设红色信号灯。

2)夯土机械

①夯土机械PE线的连接点不得少于2处。

②负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜心软电缆,长度不应大于50m。

3)焊接机械

①交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩。

②呈交流电焊机除设置漏电保护器外还应装配二次空载降压保护器。电焊机二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不大于30m,不得导用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。结混凝土搅拌机、钢筋加工机械,木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时,必须首先将其开关箱分闸断电,呈现可见电源分断点,并关门上锁。

(2)手持电动工具

1)一般场面所(空气湿度小于75%)可选用I类或Ⅱ类手持电动工具。

①金属外壳与PE线的连接不应少于2处。

②应设置漏电保护器,额定漏电动作电流不应大于15mA,动作时间不应大于0.1s。

③负荷线插头应具备专用的保护触头,插座和插头在结构上应保持一致.

2)潮湿场所或在金属构架上作业

①严禁使用I类手持电动工具。

②当采用Ⅱ类手持电动工具时,必须符合5.12.8(二)(1)项的规定。

③宜采用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持电动工具。

(3)狭窄场所

①必须采作Ⅲ类手持电动工具。

②开关箱和安全隔离变压器应设置在狭窄场所外面,并连接PE线。

③操作过程中、应设专人监护。

(3)照明

1)照明供电

①一般场所电压宜为220v。

②隧道、人防工程、高温、有导电灰尘,比较潮湿或灯具离地定线l面高度低于25m等场所,电源电压不应大于36V。

③潮湿和易触及带电体场所,电源电压不得大于24V。

④特别潮湿场所,导电良好的地面,锅炉或金属容器内,电,呈I源压不得大于12V。

⑤使用行灯变压器电源电压不大于36V。必须使用双绕组I型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。

2)照明装置

①一般场所,可选用普通开启式照明器。

②潮湿或特潮湿场所,必须选用密闭型防水照明器或配确防水灯头做开肩式照明器。

③台大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,必须选用防尘型照驯器。

④有爆炸和火灾危险的场所,必须按等级选用防爆型照明器。

⑤较强振动的场所,必须选用防振型照明器。

⑥有酸碱等强腐蚀介质场所,必须选用耐酸碱型照明器。

3)对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备,必须设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场总电源开关的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。

9、配电线路

(1)施工现场采用架空线路配电时,应采用绝缘导线,架设在专用电杆上,连接和分支处不受机械作用,且符合绝缘标准。

(2)电缆埋地敷设时,其辐射位置应保证不受机械损伤和热辐射,尽量避开建筑物和交通要道。电缆的接头应设在地面接线盒内,埋地深度不应小于07m,并有保护措施。

(3)室内配线,应采用绝缘导线,穿保护管或绑扎在绝缘子上,导线接头必须牢固包紧并绝缘良好。

10、施工用电管理

(1)建筑电工必须经省建设主管部门考核合格,取得“建筑施工特种作业操作资格证书”后方可安装,巡检、维修或拆装临时用电设备和线路。

(2)各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,操作规程及正确使用相应的劳动防护用品。

(3)配电箱,开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。箱门应配锁,由专人负责。

(4)对配电箱,开关箱进行定期维修,检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。

(5)配电箱,开关箱必须按照下列顺序操作:

1)送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱。

2)停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总电箱。

但出现电气故障的紧急情况可除外。

(6)施工现场停止作业I小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

(7)配电箱,开关箱内不得放置任何杂物,并应保持整洁。配电箱,开关箱内的电器装置和接线严禁随意改动,更不得随意挂接其他用电设备。

(8)配电箱,开关箱内的电器装置和接线严禁随意改动,更不得随意挂接其他用电设备。

(9)漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮一次。试验不正常时严禁继续使用。

(10)配电箱,开关箱的进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。

工程现场临时用电管理制度(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程现场临时用电管理制度(新 编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

工程现场临时用电管理制度(新编版) 1.电气安全生产管理制度 (1)现场采用"三相五线制"供电方式,并采用三级供电,两级漏电保护措施。开工前,必须编制暂设用电方案,并向暂设电工交底。 (2)施工队应设专人管理暂设电气工程,线路设备安装后应进行验收,合格后方可送电。 (3)安装、维护暂设电气设备必须严格执行《施工现场临时用电规范》。 (4)对施工用电设备必须定期进行检查。 (5)现场和生产中所使用的手持式电动工具及移动设备必须装设漏电保护装置。 (6)380/220V及以上电源进入在施建筑物必须事先拟定方案,并经上级批准。

(7)非电工严禁拆改电气设备。 (8)任何人不得强行指令电工违章作业。 2.工地临时用电规定 (1)电气设备金属外壳,应根据现场采用电力系统的不同接零或接地,各施工用电机械及其他负荷必须按规定装设漏电保护器。 (2)配电室的配电屏应按规定整齐装各类仪表装置,动力和照明必须分成两大回路,室内严禁住人或堆物。 (3)架空线严禁设在树木或脚手架上,架空线的最大弧垂与地面的距离不少于4m,跨越机动车道时不少于6m。 (4)临时照明用电室外灯具距地面不低于5m,室内不低于是2.4m,在一些特殊场所,必须使用安全电压照明。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

施工现场临时用电安全管理措施(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 施工现场临时用电安全管理措施 (最新版)

施工现场临时用电安全管理措施(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 地下室临时用电线路全部架空,临时照明采用36V安全电压。 施工现场供电线路、电气设备的安装维修保养及拆除工作必须由专业人员(持双证有效的维修电工)进行。 配电房内安全工具及防护措施、灭火器材必须齐全。 对易燃易爆的危险品存放场所的设备要严格监控,检查工作,发现问题立即整改负责。 对移动机具及照明的使用应实行三级配电,二级漏电保护,并经常定期进行检查、维修和保养,由电工负责。 施工现场大型用电设备等配有专人进行维修和管理,由负责。 定期进行检查,每月一次对施工现场进行检查。 实施要点 施工现场临时用电经项目部临时用电组织设计(见施工组织设计进行设置,再由安全科及技术部门专业人员进行验收合格和方可使用,对大型机械如塔吊、施工升降机等机械应单独设置随机控制电箱)。

施工现场用电管理制度

施工现场用电管理制度 WY-XM02-2004 1 总则 1.1 为加强施工用电管理,保证施工人员的安全及顺利进行,特制定本管理制度。 1.2 施工现场的配电箱是电源与用电设备的中间环节,开关箱是配电系统的末端,是用电设备直接控制装置,它们的设置和运行直接影响现场的用电安全。 2 职责 2.1 施工用电由总承包单位归口管理,配电箱指定专人负责。 2.2 分承包商施工负责人具体管理。 3 管理程序 3.1 各分承包商施工前半月编制出施工用电计划,报总承包单位审核、汇总,编制施工用电方案。 3.2 总承包单位负责解决施工现场一级供电的安装,二级(开关箱以下)供电由分承包商自己安装。 4、施工用电要求 4.1配电箱应作分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下就是用电设备,形成三级供电,这样配电层次清楚,便于管理又便于查找故障。

4.2开关箱内的漏电保护其额定漏电电流小于30mA。漏电动作时间应小于0.1S。

4.3 开关箱必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”即“一机、一闸”就是严禁一开关箱直接控制二台以上用电设备(含插座)。“一漏”就是开关箱内必须加装漏电保护器,该漏电保护器只能保护一台设备,不能保护多台设备。另外还应避免发生直接用漏电保护器兼作电器控制开关的现象否则将导致损坏或影响灵敏度推动保护功能。 4.4 电箱的安装位置及要求 4.4.1 配电箱,开关箱应设置在干燥、通风及常温场所,周围应有足够二人同时工作的空间和通道,应装设端正、牢固。移动配电箱,开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱,开关箱的下底面距地面大于0.6m,小于 1.5m。 4.4.2 配电箱,开关箱不得使用木质电箱和金属外壳木质底。配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料,其厚度应大于 1.5mm。 4.4.3 所有配电箱,开关箱均应标明其名称,用途并作出分路标记,应配锁。 4.4.4 配电箱,开关箱中的导线进出中应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进出线应加保护。 4.4.5 配电箱,开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。 4.4.6 配电箱,开关箱的金属箱体,金属电器安装板及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线闻风而动子板连接。 4.4.7 配电箱,开关箱必须防雨、防尘、防火、防潮

临时用电管理规定完整版

XXXXXX工业有限公司 临时用电作业安全管理规定 1.目的 为确保公司的安全生产,加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故,做到安全用电、规范用电,特制定本规定。 2.适用范围与术语解释 2.1适用范围:本规定适用于公司范围内在施工、生产、检维修等作业中,临时使用不大于380V的低压电力系统。 2.2术语解释 临时用电:除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电缆、电线、电气开关、设备等组成的供电线路为非标准配置的临时性用电线路,简称临时用电线路。 工程施工临时用电是指新建、改造、扩建工程中用电负荷较大、使用周期较长、设备种类和数量较多的临时用电。 3.临时用电审批管理 3.1公司内部的临时用电,由用电作业部门负责人实施风险分析,落实安全措施,确定现场安全监护人员,填写《临时用电作业安全许可证》,经配电室负责人、安全环保办审批同意后,由配电室安排专职电工人员负责接、拆电源线,非电工人员不得私自接、拆电源线。 3.2外来施工单位需临时用电作业时,作业单位负责人对作业进行风险分析,落实安全措施,确定现场安全监护人员,填写《临时用电作业安全许可证》,向配电室提出用电申请,经公司配电室负责人安排专业电工开始检查、安装用电线路和用电设备,安装完毕由配电室、安全管理部门负责人进行审查确认,签批许可后方可实施作业。

3.3临时用电作业需要延时使用时,必须向安全环保办、配电室申请临时用电作业的延时使用,经批准后方可实施。 4.职责要求 4.1配电室职责 (1)清楚可能存在的危害和对作业人员的影响; (2)熟悉作业区域的环境、工艺情况,可以处理异常情况; (3)核实安全措施落实情况,进行监督检查,发现安全措施不完善,可暂停临时用电作业。 (4)审批或授权供电部门审批《临时用电作业安全许可证》。 4.2安全环保部职责 (1)确认作业前安全准备情况,检查作业许可证办理情况; (2)对施工现场临时用电安全管理情况进行监督检查,发现违章及时制止,发现不符合项督促作业单位及时整改; (3)作业许可证归口管理。 4.3作业人员职责 (1)持经审批有效的《临时用电作业安全许可证》进行临时用电作业; (2)了解作业的内容、地点、时间、要求,熟知作业过程中的危害及控制措施,并严格按照《临时用电作业安全许可证》规定的内容进行作业; (3)确认安全措施未落实时,有权拒绝作业; (4)作业过程中如发现情况异常或紧急情况,应告知作业现场负责人,并按应急程序执行; (5)掌握正确使用劳动防护用品的方法。 4.4监护人职责 (1)具有临时用电作业监护能力; (2)掌握作业的内容、要求,熟知作业过程中的危害及控制措施,并监督

施工现场的安全用电管理正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.施工现场的安全用电管理 正式版

施工现场的安全用电管理正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (1 ) 建立健全符合施工生产实际的供电、用电安装、运行、维护、检修等安全操作规程、规章制度。 (2 ) 建立由责任心强、经验丰富的电工、技术人员、安全管理人员组成的用电管理机构,负责施工生产供电、用电安装验收、运行监督检查、新技术推广、事故处理、电工考核审验、奖罚等工作。 (3 ) 定期对供电、用电线路、电气设备运行进行安全巡视检查和设备、器材、仪表检验,发现隐患及时整改。 (4 ) 实施供电线路、电气设备检修、

拆除工作票,专项安全措施和监护制度。 (5 ) 供电用电线路、电气设备、保护装置的安装运行,工器具、防护用品的使用,应符合有关安全技术规程规范,禁止使用不合格产品。 (6 ) 做好全体员工的日常用电教育和电工的技术技能培训、考核、审验工作,禁止乱拉乱接电源线路和非电工从事电气作业、线路安装。 ——此位置可填写公司或团队名字——

现场用电管理制度

现场用电管理制度 1 2020年4月19日

现场用电管理制度 1. 现场需要用电时,必须提前提出申请,经用电管理部门批 准,通知维护班组进行接引。 2.接引电源工作,必须由维护电工进行,并应设专人进行监 护。 3.施工用电使用完毕后,应由施工现场用电负责人通知维护 班组进行拆除。 4.严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电源。严禁电缆 在地面乱拉,必须使用非铁磁性绝缘绑线吊挂整齐。 5.配电室和现场的配电柜、配电箱、开关相应加锁,并保持 清洁无杂物。配电箱、开关箱内部不得有外露带电体。 6.电气设备明显部位应设“严禁靠近以防触电”的标志。 7.接地装置应定期检查,现场使用的电气设备和机具必须有 可靠的接零保护。 8.施工现场大型用电设备、大型机具等,应有专人进行管 理。 9.发生漏电开关动作时,未查明原因及采取措施前不得合闸 送电。 2 2020年4月19日

10.严格执行电器防火措施 电工值班制度 一、每班值班电工应不少于2人。 二、低压电工不得从事高压作业。 三、现场值班电工每天至少要进行两次检查。 四、严格执行交接班制度。 五、做好本班详细记录。 六、值班期间禁止饮酒、脱岗。 七、做好本职的安全、运行、维护工作。 八、管理好安全用品和机具。 九、要严格遵守安全用电各项规章制度和劳动纪律。 十、正确使用各种生产防护用具和劳动保护用品。 十一、做到自己不违章作业,及时制止别人违章作业、违章指挥。 3 2020年4月19日

配电室管理制度 一、值班人员必须持证上岗,每班不少于2人。 二、严格执行安全组织措施和安全技术措施及有关的各项安 全操作规程,严禁违章指挥、违章作业。 三、值班人员在值班时间内不得脱岗,并做好本班的详细记 录。 四、配电室内应保持清洁,交班前一小时进行卫生清扫。 五、配电室内严禁非工作人员进入,严禁在室内进行与配电 室无关的作业。 六、管理好门窗,堵塞鼠洞,防止小动物进入室内,雨天检 查房顶是否漏雨,电缆沟是够进水。 七、保管好配电室专用的安全用品及仪表。 4 2020年4月19日

施工现场临时用电管理篇

施工现场临时用电安全管理篇 注:本节条款由电气工程师负责 第一章施工现场临时用电安全管理工作 1、我公司一进入施工现场电气工程师即熟悉现场环境,其中包括现场四周的高低压线路(高低压线路与拟建建筑施工时的安全距离是否满足规范要求)、地下有无上下水管线或其他管道、周围建筑物等情况。 2、弄清施工现场供电的方式:如甲方已提供高压供电系统,要弄清高压侧电压级别、确定电源进线位置、变电设备位置、配电室位置;如甲方已提供低压供电系统,要弄清供电系统保护形式是TT系统还是TN系统,输电线路是架空还是电缆埋地,以及电源的负荷,向现场供电的方向、位置等情况,从而拟定现场总箱、分箱的位置。 3、执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88及相关的法律法规标准,编制完整、独立的临电施工组织设计报公司审批后组织实施,施组中必须有配电系统线路走向图、配电箱分布图、配电箱内部系统图、安全用电技术措施、安全用电防火措施等内容。 4、与所有参与我公司施工的分包、劳务队伍签订临时用电管理协议书。 5、所有临电设施必须由项目统一采购。漏电保护器的必须采购公司合格分供方的合格产品,并有试验检测记录。进场后由电气工程师、材料采购人员、安全员共同进行验收。

6、夏季采用空调设备、冬季采用电暖气取暖必须单独编制用电方案并审批,主要包括用电量的计算、线路选择、线路敷设、电暖气使用平面图、用电安全管理措施等,安装完毕后履行验收签字手续;使用前由使用单位提出申请,项目部进行审批,同意后项目部与每一使用房间的负责人签订用电管理协议。 7、在施工中及时下发技术交底并履行验收手续,留有相应的记录。 8、定期和不定期(执行相关规定)对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修,发现隐患及时消除,并建立检测维修记录。 9、建筑工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序先断电源,后拆除。不得留有隐患。 10、其他工作。 第二章施工现场临时用电安全技术标准 执行《北京市建设工程施工现场安全防护标准》(京建施[2003]1号)中“临时用电安全防护”要求、《北京市建筑工程施工安全操作规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。另重点强调如下: 1、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88,现场配电系统按部颁规范采用三相五线制TN-S接零保护系统,实行三级配电两级漏电保护方式供电。 2、临电操作人员必须持证上岗。

临时用电管理制度

临时用电安全管理制度 BFNY-AXGL-016-2015-A/1 1总则 1.1目的 为了加强宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“宝丰能源”)临时用 电安全管理,规范作业现场临时用电线路和设备的安装使用,避免发生人身 触电或其它相关事故,特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于各单位(含承包商)临时用电的安全管理。 1.3术语、定义 1.3.1临时用电线路:是指除标准成套配置(如插头、联机、插座、开关箱和接线 盘)以外的,所有用于临时用电的电气线路,包括电缆、电线、电气开关、电气设备等。超过6个月的用电,不能视为临时用电,必须按照相关工程设 计规范配置线路。 1.3.2动火管理区:是指主体生产车间、库房及其它具有易燃易爆可能性的场所。 1.3.3供电单位:是指各单位/界区变配电所、电气值班室。 1.3.4用电单位:是指施工单位、具体作业单位、承包商。 1.3.5工具: 1.3.5.1Ⅰ类工具:工具在防止触电保护方面不仅依靠基本绝缘,还包含一个附 加的安全预防措施,使可触及的可导电的零件在基本绝缘损坏时不成 为带电体。 1.3.5.2Ⅱ类工具:工具在防止触电保护方面不仅依靠基本绝缘,还提供双重绝 缘或加强绝缘的附加安全措施和没有保护接地或依赖安装条件的措 施。 1.3.5.3Ⅲ类工具:工具在防止触电保护方面依靠安全特低电压供电或在工具内 部不会产生比安全特低电压高的电压。 1.4原则 1.4.1临时用电必须由电气专工或专业电工设计及实施。

1.4.2动力和照明线路必须分路设置。 1.4.3动火管理区临时用电作业均按动火作业实施管理。 1.4.4如需增加用电负荷,必须经供电单位批准。 1.5职责 1.5.1动力公司是临时用电的主管部门。 1.5.2生产管理中心、装备部、煤炭/化工建设管理部及各单位电仪车间、装备科 是临时用电的监管部门。 1.5.3用电单位装备科负责装置区临时用电的实施,其它单位(含承包商)的临时 用电由电气专业人员实施。 1.5.4用电管理区(车间)现场所有临时用电作业均按用电作业管理。 1.5.5供电单位负责审核临时用电作业票,确定电源接引点,按使用时间送、停电 和拆除用电设施。 1.5.6用电单位配合供电部门落实各项安全措施。 2管理内容 2.1防护措施 2.1.1一般预防措施 2.1.1.1临时用电设备经专业电工检查,保证设备和接线没有损伤。 2.1.1.2通过门道或其它夹紧点布置电线时,应提供保护,以避免损坏。 2.1.1.3电源线必须用绝缘良好的橡皮线或聚氯乙烯绝缘电缆,需悬空或沿墙敷 设,使用时负荷电流不得大于导线允许载流量。 2.1.1.4布设时,必须用专用电杆或瓷瓶固定,杆距不得大于35m,线距不得小 于0.3m;导线离地:户内不低于2.5m,户外不低于3.5m,道路交叉处 不低于6m;禁止在树上或脚手架上挂设导线。 2.1.1.5电缆置于地面时,应采取防碾压、防盗割、防挂蹭和防漏电伤人等措施, 并设置警示牌。如在过路处,必须穿硬质套管保护,管口应加装护套。 2.1.1.6移动式电线电缆,每100m内接头不得多于2处,且须采取有效措施防止 接头浸水、淋雨或贴靠地面。 2.1.1.7有蒸汽、腐蚀性介质、爆炸性介质或特别潮湿的场所,严禁使用有中间

施工现场用电安全管理制度

施工现场用电安全管理制度 1、本工程施工用电设专用保护零线,采用三相五线制TN- S供电系统,现场达到三级配电、两级以上漏电保护(由配电箱经开关箱至设备), 2、施工现场的临时用电设施,必须按用电施工组织设计施工,如要改动必须通过 原设计、审批人员的确认及审批。 3、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易 程度和技术复杂性相适应,对现场用电设备及电气装置、线路要设置防护设施,现场用电设施必须定期进行检查且要及时维修。 4、各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,使用设备前必须按 规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运行。停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 5、施工现场的临时用电必须建立安全技术档案,并设专职电气负责人,对施工现 场的临时用电安全技术档案进行管理。 6、高低压线路下方,不得搭设作业棚,建造生活设施,堆放构件、架具、材料及 其它杂物等。 7、对现场配电箱应设置接地装置,塔吊、钢筋加工及末端负荷处的配电箱均应设 重复接地,塔吊应做防雷接地,要保证接地装置的可靠性。 8、正确处理工作零线和保护零线,严禁混用。所有需要接地处必须与保护零线做 电气连接。 9、保护零线必须采用黄/绿双色线,任何情况严禁混用,与相线、工作零线相区别 分清。

10、现场内采用接零保护方式,不得一部分电气设备接零保护而另一部分电气设备 接地保护,所有电器设备的金属外壳以及和电器设备相连接的金属构架,必须采用接零保护。 11、配电箱与开关箱内电气元件安全正确,布置合理,元气件间距必须满足安全距 离要求,配电箱与开关箱内所有电器要有明显标志。配电箱、开关箱应标明名称、用途和分路标记,并应加锁,设专人负责。开关箱实行一机一闸。 12、配电箱、开关箱内禁止存放杂物,配电箱、开关箱设置高度符合要求,箱内电 气设备的额定容量与被控制用电设备容量相匹配,箱内工作零线和保护零线应分别设置,并配有系统图。箱内熔断器必须使用熔丝,三相设备的熔丝大小要一致。 13、一组开关只能控制一台设备,严禁一组开关同时控制两台(含)以上设备。所 有电气设备的引入线必须经过漏电保安器和熔断器,保安器必须每月检查一次,以保证灵敏可靠。 14、配电箱、开关箱或配电线路维修时,应悬挂停电检修标志牌,严格按照操作规 程进行,停、送电必须设专人负责。停、送电操作顺序如下: (1)、停电操作顺序: 用电设备——开关箱——配电箱——总配电箱 (2)、送电操作顺序: 总配电箱——配电箱——开关箱——用电设备 15、配电箱、开关箱周围,维护拦内严禁堆放物品。移动式配电箱、开关箱应装设 在固定的支架上。 16、生活区必须设有专用配电箱或开关箱,每条回路有单独开关控制,具体按用电

施工现场临时用电的管理规定(标准版)

施工现场临时用电的管理规定 (标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0575

施工现场临时用电的管理规定(标准版) 1、临时用电线路设置符合安全要求,设置在施工人员不容易踩踏的地方,必要时采取架空或埋地处理,线型选择宜选择绝缘橡胶软铜线; 2、临时用电要满足“一机、一闸、一保护”原则,即每个用电设备必须有一个独立的电源控制开关,控制开关要用漏电保护功能,漏电开关的选择原则为:控制单台用电设备漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s,使用于潮湿和有腐蚀介质场院所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定动作时间应小于0.1s; 3、电动机具、配电箱外壳要进行接地保护(电动机具包括电焊机、发电机、切割机等);

4、移动式电动工具和手持电动工具的单相电源线要求使用三芯软橡胶电缆,外壳具有接零保护。 5、焊接作业要佩戴好劳动保护用品、戴电焊手套和防护面罩,穿胶底鞋,不能在潮湿环境下直接进行焊接作业。 6、电源接入要从正规配电箱处接入,接线采用压接或将电源插头插入插孔,不能直接剥开低压街码线或直接将导线插入插孔进行取电。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

临时用电管理制度版

精选资料
临时用电管理制度
可修改编辑

精选资料
1、编制目的 为贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,加强对施工现场临时用电标 准化管理,确保施工现场供用电过程中的人身安全和设备安全,特制定本 标准。 2、编制依据 2. 1《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005); 2. 2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 2. 3《建筑施工现场供电用电安全规范》(GB50194-93); 2. 4《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 (GB3787-93); 3、适用范围 本标准适用于阿尔及利亚大清真寺项目施工用电管理。 4、临时用电管理条例 4.1、各分包单位进场时,须与项目设备部签定《机电设备安全用电管 理协议书》,未签署协议前不予提供电源。
可修改编辑

0.7m 0.1m
精选资料
4.2、分包单位现场施工临时用电,必须执行 TN-S 系统(三相五线制), 严禁不合格电缆、电气设备进入现场使用,电缆、电气设备须经项目设备 部检验合格后方可使用;使用未经检验合格电缆、电气设备将予以没收, 罚款人民币 100~5000 元。电缆的敷设方式如下:
电缆应埋地敷设,严禁沿地面明设。埋地敷设的深度应不小于 0.7m, 并应在电缆上下左右侧各均匀铺设不小于 50mm 厚的细沙,然后覆盖砖或 混凝土板等硬质保护层;电缆埋设路径应设方位标志。如需架空则应架设 在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其它设施上。
回填土 砖或混凝土板等硬质保护层 细砂 电缆
电缆警示桩:桩体刷白漆,闪电标为红色。 尺寸为:高 800mm、宽 200mm、厚 50mm。
可修改编辑

现场临时用电安全管理规定

现场临时用电安全管理 规定 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

现场临时用电安全管理制度1.施工现场临时用电必须按照部颁《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求,编制临时用电施工组织设计,建立相关的管理文件和档案资料。 2.施工现场临时用电工程必须由电气工程技术人员负责管理,明确职责,并建立电工值班室和配电室,确定电气维修和值班人员。现场各类配电箱和开关箱必须确定检修和维护责任人。 3.临时用电配电线路必须按规范架设整齐,架空线路必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线。电缆线路必须按规定沿附着物敷设或采用埋地方式敷设,不得沿地面明敷设。 4.各类施工活动应与内、外电线路保持安全距离,达不到规范规定的最小安全距离时,必须采用可靠的防护和监护措施。 5.配电系统必须实行分级配电。各级配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠完好,其选型、定值要符合规定,开关电器应标明用途。

6.各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘,箱体应外涂安全色标,统一编号,箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设围栏,并有防雨防砸措施。 7.独立的配电系统必须按部颁规范采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 8.在采用接零或接地保护方式的同时,必须逐级设置漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 9.现场金属架构物(照明灯架、垂直提升装置、超高脚手架)和各种高大设施必须按规定装设避雷装置。 10.手持电动工具的使用,依据国家标准的有关规定采用绝缘型的手持电动工具。工具的绝缘状态、电源线、插头和插座应完好无损,电源线不得任意接长或调换,维修和检查应由专业人员负责。 11.一般场所采用220V电源照明的必须按规定布线和装设灯具,并在电源一侧装漏电保护器。特殊场所必须按国家标准规定使用安全电压照明器。

施工现场临时用电管理制度

施工现场临时用电安全管理制度 一、电气维修制度 ( )只准全部(操作范围)停电工作、部分停电工作,不准进行不停电工作。维修工作要严格执行电气安全操作规程。 ( )不准私自维修不了解内部原理的设备及装置。不准私自维修厂家禁修的安全保护装置,不准私自超越指定范围进行维修作业。不准从事超越自身技术水平且无指导人员在场的电气维修作业。 ( )不准在本单位不能控制的线路及设备上工作。 ( )不准随意变更维修方案而使隐患扩大。 ( )不准酒后或有过激行为之后进行维修作业。 ( )对施工现场所属的各类电动机,每年必须清扫、注油或检修一次。对变压器、电焊机,每半年必须进行清扫或检修一次。对一般低压电器、开关等,每半年检修一次。 二、工作监护制度 ( )在带电设备附近工作时必须设人监护。 ( )在狭窄及潮湿场所从事用电作业时必须设专人监护。 ( )登高用电作业时必须设专人监护。 ( )监护人员应时刻注意工作人员的活动范围,督促其正确使用工具,并与带电设备保持安全距离。发现违反电气安全规程的作法应及时纠正。

( )监护人员的安全知识及操作技术水平不得低于操作人。 ( )监护人员在执行监护工作时,应根据被监护工作情况携带或使用基本安全用具或辅助安全用具,不得兼做其他工作。 三、安全用电技术交底制度 ( )进行临时用电工程的安全技术交底,必须分部分项且按进度进行。不准一次性完成全部工程交底工作。 ( )设有监护人的场所,必须在作业前对全体人员进行技术交底。 ( )对电气设备的试验、检测、调试前、检修前及检修后的通电试验前,必须进行技术交底。 ( )对电气设备的定期维修前、检查后的整改前,必须进行技术交底。 ( )交底项目必须齐全,包括使用的劳动防护用品及工具,有关法规内容,有关安全操作规程内容和保证质量的要求,以及作业人员活动范围和注意事项等。 ( )填写交底记录要层次清晰,交底人、被交底人及交底负责人必须分别签字,并准确注明交底时间。 四、安全检测制度 ( )测试工作接地和防雷接地电阻值,必须每年在雨季前进行。 ( )测试重复接地电阻值必须每季至少进行一次。 ( )更换和大修设备或每移动一次设备,应测试一次电阻值。测试接地电阻值工作前

11施工现场临时用电管理细则

施工现场临时用电管理实施细则 1.依据的标准及规范 1.1建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.2北京市《建设工程施工现场安全防护标准》 (外阜项目应执行当地标准) 1.3中建一局集团相关规定 2.管理要求 2.1项目经理部(总包方)对本项目施工现场及生活区的临时用电实施统一管理。项目必须设置临电专业主管部门,专业责任师和足够的(总包方)维修电工,以便于全面策划、部署、协调、控制、改进项目的临时用电工作。 2.2各施工项目在施工前必须依据建设部JGJ46-2005临电规范、北京市相关标准和局集团有关规定、并根据现场实际编制临时用电施工组织设计,并经项目安全部门审核后交由公司临时用电技术负责人审批,同时由监理单位签署认可的意见后方可实施。 2.3 施工现场和生活区的临时用电设施安装完毕后必须经过总包方相关人员及监理专业责任工程师共同验收合格后方可投入使用。 2.4项目设置的总包方维修电工不得兼任电气安装工作或其他无关的工作。在总包方维修电工中应选择一名责任心强、技术熟练的电工作为现场电工负责人。现场电工负责人要对现场的临时供用电设施负直接管理责任、并负责组织现场电工按规范要求和施工组织设计完成对施工现场及生活区的临电设施的敷设、并做好消除临电隐患、实施全面改进、搞好应急处理等方面的工作。 2.5各项目均应制定“安全用电管理制度”,并下发至各相关部门、各分包队伍及各维修电工人员,要求所有用电人员切实执行。 2.6各项目同时应制定电工管理制度、电工值班管理制度、配电室安全管理制度。 2.7各项目总包单位均应与各分包单位签订“临时用电安全协议”,明确双方责任和必须遵守的安全供用电的条款内容。 2.8各项目所购买的电箱、电缆及各类电器开关均必须优选合格的专业厂家,并购买符合标准的定型产品。所选择的厂家须经安全部门认可。所购买的电箱、各种开关均应有出厂合格证和厂家标牌。电缆、漏电器应有国家检测部门的检测报告(或有全国电工认证书)。 凡我公司在北京市的工程项目(包括分包单位)所购买的电箱、电缆、漏电保护器必须在中建一局的定点厂家购买。 总包、分包单位均不得自行制作配电箱,非厂家专业人员均不得擅自拆改和修理漏电保护器。 各项目必须严格要求分包单位所使用的配电箱、开关箱按我公司要求购买,2.9.

临时用电管理规定

1.目的 为了规范公司的临时用电作业过程安全要求与防护和《临时用电作业安全许可证》的管理,特制定本规定。 2 范围 本标准适用于公司在施工、生产、检维修等作业中,临时使用不大于380V 的低压电力系统、使用期不超过6个月的用电作业。 3. 术语定义 3.1临时用电 除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电缆、电线、电气开关、设备等组成的供电线路为非标准配置的临时性用电线路,简称临时用电线路。为动力、照明、实验等用电需要,在正式运行的电源上接引临时用电线路,且用电时间不超过6个月的用电方式称为临时用电。超过6个月的用电,不能视为临时用电,必须按照供电工程设计规范执行。 工程施工临时用电是指新建、改造、扩建工程中用电负荷较大、使用周期较长、设备种类和数量较多的临时用电。 4.职责要求 4.1属地部门职责 1)在临时用电线路铺设验收完成前不得送电; 2)了解临时用电风险和应急程序; 3)对临时用电进行现场检查,发现安全措施不完善,应立即停止用电作业。

4)执行临时用电挂牌、上锁和摘牌、解锁。 4.2安全环保部职责 1)确认作业前安全准备情况,检查作业许可证办理情况; 2)对许可证、施工组织设计和现场处置方案进行审查; 3)对施工现场临时用电安全管理情况进行监督检查,发现违章及时制止,发现不符合项督促作业单位及时整改; 4)作业许可证归口管理; 5)审批《临时用电安全许可证》。 4.3电气部职责 1)清楚可能存在的危害和对作业人员的影响; 2)熟悉作业区域的环境、工艺情况,可以处理异常情况; 3)核实安全措施落实情况,进行监督检查,发现安全措施不完善,可暂停临时用电作业。 4)审核《临时用电作业安全许可证》。 4.4作业现场负责人职责 1)对临时用电作业负全面责任; 2)实施风险分析,组织落实安全措施; 3)办理《临时用电作业安全许可证》; 4)组织现场安全技术交底和安全培训; 5)组织实施作业,确保作业程序和用电负荷满足许可证和施工组织设计要求; 6)应明确有关部门负责人或指定专人负责施工现场临时用电安全工作,

施工现场用电安全管理措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场用电安全管理措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1099-93 施工现场用电安全管理措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、用电管理: ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案:

⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 二、电工: ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复

施工现场用电管理制度(2021版)

施工现场用电管理制度(2021 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0303

施工现场用电管理制度(2021版) 1、临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW 以上者,应编制临时用电施工组织设计。 2、临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。 3、临时用电施工组织设计的内容和步骤应包括: 一、现场勘探; 二、确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向; 三、进行负荷计算; 四、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格; 五、绘制电气平面图、立面图和接线系统图;

六、制定安全用电技术措施和电气防火措施。 4、临时用电工程图纸必须单独绘制,并作为临时用电施工的依据。 5、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 6、变更临时用电施工组织设计时必须履行第2.1.5条规定手续,并补充有关图纸资料。 7、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 8、各类用电人员应做到: 一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能; 二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转; 三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; 四、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;

企业临时用电管理制度

临时用电管理制度 1.目的 本制度进一步规范公司临时用电管理的职责、程序和规定。 2.范围 适用于本公司临时性用电的管理。 3.职责 3.1 机电组是临时用电安全的归口管理部门。 3.2 电工负责审核施工单位申办临时用电相关手续。 3.3 各部门负责各自责任区施工临时用电现场安全管理。 4.规定 4.1 设备部应指定专人负责临时用电安全管理(以下简称“电工”)。 4.2 一类临时用电为架设临时线路超过一天的临时用电。 4.2.1 需一类临时用电,该项目责任人应报车间主任组织施工单位、电源单位电工到现场确定方案,并填报《临时用电申报表》。 4.2.2《临时用电申报表》一式三份由副总经理审批后执行,电源单位、施工单位、动力设备部各执一份。 4.2.3 电源单位、动力设备部电工应督促施工单位按批准的临时用电方案、由持证电工架线,并在规定时间内拆除。 4.3 二类临时用电为在检修电箱上取电源超过三天或架设临时线路一天以内的临时用电,须填《临时用电申报表》一份,报电源单位审查后执行;电源 单位电工应督促施工单位在规定时间内拆除,验收并收回《临时用电申报表》。 4.4 三类临时用电为在检修电箱上取电源三天以内的临时用电,由电源单位审查后执行,电源单位电工须填制《临时用电记录》备查。

4.5 临时用电使用期限为10天,延期使用需续办申请,最长使用时间不得超过一个月。 4.6 凡在非本责任区用电系统内临时用电,均需按规定办理报批,未经批准私自取电、未办手续延期使用的,按公司《安全生产考核管理制度》执行。 5.文件与记录 5.1《临时用电申报表》 5.2 《临时用电记录》 2

临时用电管理办法(最新)

阳高同煤热电项目临时用电管理办法 第一条目的 为了规范现场临时供电,保证施工中的人员及用电设备的安全。保证施工用电的可靠性、连续性,防止大面积停电事故的发生,明确施工用电的管理程序,特制订本办法。 第二条适用范围 本办法适用于同煤阳高热电项目山西电建施工现场供电安全管理。 第三条引用文件 (一)《施工现场临时用电安全技术规范》 (二)《工程建设标准强制性条文》 (三)《国金工程施工电源管理制度》(山西国金电力有限公司制度文件) (四)公司有关临时供电管理规定 第四条职责 (一)项目部工程管理部是现场临时供电安全管理的主管部门,负责制定现场临时供电管理办法,负责审批现场临时供电的总体规划、施工组织设计方案、电源盘配置及线路走向等。 (二)项目部安全监察部监督检查施工现场临时供用电的安全管理。 (三)电气工程处为临时供用电的具体实施单位,负责现场临时供电的施工、运行及维护。 (四)电气工程处按照现场施工总平面布置图负责现场临供配置及走向设计,出图后报项目部审批。 (五)电气工程处按照审批后的图纸进行供电用料计算,并做材料及安装预算,报项目部审批。 (六)电气工程处按照审批后的图纸进行施工,项目部负责验收。 (七)电气工程处须成立国金工程现场临供电小组,人数需满足现场施工和生活供用电的要求,并安排专人负责。 第五条实施方案 (一)现场临时供电施工组织设计。 1、电气工程处应根据项目施工总平面布置图和业主提供的接入电源情况,规划施工现场用电设备配备情况,编制施工现场临时供电施工组织设计方案。

2、施工现场临时供电施工组织设计方案经项目部批准后开始实施。 (二)现场临时供电设施的施工 1、电气工程处按照批准后的临时供电施工组织设计方案,编制材料预算,报项目部相关部室审批。 2、项目部物资供应部按照审批后的预算进行材料采购。 3、采购标准为按国家相关规定对临时供用电的设备材料的要求进行采购,确保设备、材料符合临供用电安全要求。 4、电气工程处按照临时供电施工组织设计方案组织施工。 5、箱变安装、调试、验收、投运及高压电缆敷设,项目部委托电气工程处施工。 6、一级负荷开关箱安装及主电缆敷设由电气工程处根据生产任务需要,填写申请单,报项目部工程管理部审批,电气工程处根据批准的申请单,定点布置,基础由申请单位施工。 7、二级负荷开关箱及三、四级负荷开关箱(均属负荷类开关箱)安装及主电缆敷设由施工单位根据生产任务需要,填写用电申请单,报项目部工程管理部审批,电气工程处根据批准的用电申请单,定点布置,基础由申请单位施工。 8、负荷开关箱基础做法为:砖砌高出地面200mm,长、宽各宽出开关箱底座四周各5cm 的支墩,面层抹灰,负荷开关箱与基础通过膨胀螺栓固定,要求基础地面坚实可靠,不下沉,300mm厚3:7灰土地基处理,坡向四周。 9、安装完毕后,负荷开关箱周围做安全围栏,地埋电缆在地表按规定做出明显标记,标记为“下有电缆,埋深XX米及电缆型号、规格”,一级负荷开关及以上部分由项目部委托电气工程处负责,一级负荷开关以下部分由申请的施工单位负责。 10、安装完毕,投入使用前,申请的专业工程处(施工单位)提出验收申请,报请工程管理部、安全监察部、电气工程处、专业工程处(施工单位)共同组织验收,验收合格后投入使用。 11、电气工程处受项目部委托进行大区域照明的安装及维护管理工作,小区域照明由施工方自行解决。 12、施工完毕应绘制现场临时供电竣工图,针对隐蔽工程应详细说明,特别是埋地电缆的位置、深度应明确记录;二级负荷开关及以上部分由电气工程处负责绘制,二级负荷开关以下部分由管理使用的专业工程处负责绘制,竣工图由电气工程处统一汇总审核后,报项目部工程管理部审批,电气工程处负责保管与备案。 13、电气工程处负责完成工程完工后的盘柜、电缆盘点工作,并报项目部工程管理部和物资供应部,并有书面记录。

相关文档