《工厂供电》课程设计任务书(二)
指导老师:常晓颖(Tel:138********)
一.设计题目
XXX机械厂降压变电所一次部分设计(个人给工厂另行起名)
二.设计要求
1. 根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全、可靠、优质、经济的工厂供电基本要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,进行导线截面的选择计算;
2. (选做)选择继电保护装置,确定防雷和接地装置;
3. 参考工程设计手册和其他参考书,按要求写出设计说明,绘出设计图样。三.原始资料
1.工厂总平面图
2.车间组成及工厂负荷情况
(1) 车间组成及布置
①铸造车间;②锻压车间;③电镀车间;④工具车间;⑤机修车间;⑥装配车间;⑦锅炉房;⑧热处理车间;⑨金工车间;⑩仓库。
(2) 工厂负荷情况
本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4800h,日最大负荷持续时间8h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表1所示。
表1 XXX机械厂负荷统计资料
厂房编号用电单位名称负荷性质
设备容量/kW
(N为学号个位数)
需要系数功率因数
1 铸造车间动力200+10*N 0.3~0.4 0.65~0.70 照明5~10 0.7~0.9 1.0
2 锻压车间动力200+20*N 0.2~0.
3 0.60~0.65 照明5~10 0.7~0.9 1.0
3 电镀车间动力150+20*N 0.4~0.6 0.70~0.80 照明5~10 0.7~0.9 1.0
4 工具车间动力100+20*N 0.2~0.3 0.60~0.6
5 照明5~10 0.7~0.9 1.0
5 机修车间动力100+10*N 0.2~0.3 0.60~0.70 照明7 0.8 1.0
6 装配车间动力100+20*N 0.3~0.4 0.65~0.75 照明5~10 0.7~0.9 1.0
7 锅炉房动力100+10*N 0.4~0.6 0.60~0.70 照明 3 0.8 1.0
8 热处理车间动力100+20*N 0.4~0.6 0.70~0.80 照明5~10 0.7~0.9 1.0
9 金工车间动力200+20*N 0.2~0.3 0.60~0.65 照明5~10 0.7~0.9 1.0
10 仓库动力50+10*N 0.2~0.3 0.60~0.70 照明 3 0.8 1.0
取0.9
p
K
∑
=、0.95
q
K
∑
=
3.供电电源情况
按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150,等边三角形排列,线距1m,干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约10km,干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MV A,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源,与临近单位高压联络架空线线长度为3km。
4.环境资料
本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8m处平均温度为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20日/年。
本厂所在地区平均海拔500m。地层以砂粘土为主;地下水位为2m。
5.电费制度
本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为18元/kV A,动力电费为0.2元/kWh,照明(含家电)电费为0.5元/kWh。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV为800元/kV A。
四.设计任务
要求在规定时间内独立完成下列设计说明书,内容包括:
1.工厂负荷计算及无功功率补偿,列出负荷计算表;
2.工厂总降压变电所主变压器的台数及容量选择,选择变压器型号;
3.工厂总降压变电所的主接线设计,导线型号及截面的选择;
4.短路电流计算,选择断路器和隔离开关;
5.(选做)选择继电保护装置,确定防雷和接地装置。
五.设计成果
1.设计说明书(包括计算过程);
2.变电所主接线图。
六.设计时间
两周