测量电动机绝缘的补充规定遇到下列情况的,应对电动机进行绝缘测量1.1新投入的电动机,送电前必须测量绝缘电阻;1.2电动机检修后,工作票终止的,送电前必须测量绝缘电阻;1.3运行中保护跳闸的电动机,紧停和动力保险两相熔断时;1.4电动机冒烟着火和严重焦臭味的现象,并停止的;1.5备用时间超过15天的电动机,启动前必须测量绝缘电阻;

1.6电动机浇水、结露、进汽、受潮时;1.7停电时间达到七天以上的电动机,送电前必须测量绝缘电阻;1.8处于备用状态的电动机,必须定期测量绝缘电阻,每月至少测量两次。

2.测量绝缘步骤2.1断开被测设备电源(带有变频器的电动机,在测量绝缘前应该将变频器进行隔离),拆除或断开对外的一切连线,将被测设备接地放电。对电容量较大设备(如发电机、电缆、大中型变压器等),应充分放电(5min)。放电时应用绝缘手套或绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线;2.2兆欧表上的接线段子“E”时接被测设备的接地端的,“L”是接高压端(线路)的,“G”是接屏蔽端的;2.3将兆欧表水平放稳,检查兆欧表,即当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”,正常后开始测量。

电动机绝缘电阻测量

电动机绝缘电阻测量 1、试验前确认被测电机断电。 2、绝缘电阻表测量前做开路和短路试验。(表摇动平稳以后) 3、绝缘电阻表应放置平稳,避免操作中用力不均匀造成电阻表摇晃,测量不准确。 4、电机绝缘电阻测量完毕或重复测量时,必须对电机进行放电,停表前必须先把相线L端离开被测量端,防止被反充电。 三、考核要点 1、选表,选择仪表电压与测量范围是否正确 2、检查绝缘电阻表的好和坏 3、接线是否正确,测量绝缘电阻的方法,先测量与地之间绝缘电阻,然后测量相间阻值 注意:仪表摇起来以后开始测量,读出数值后,撤掉L线停表,扯E线,放电, 松掉端接片,分三相进行测量,每次测量同上步骤,注意去掉线后在停表放电,拆掉E线。 4、测量完毕,清理现场,撤出安全措施。 四、考核标准 1、测量电机接地 2、安全措施 3、表选择范围 4、检查表是不是正常 5、逐项测量 6、放电 7、收拾材料工具清理现场 8、安全措施及工作结束。

1.选用摇表 选用摇表电压等级时应注意,测500V以下低压电器设备的绝缘电阻,用额定电压500V的摇表; 2.测前检查 a.测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。试验时先将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”位置,然后将两连接线短路一下,轻轻摇动手柄,指针应指“0”,否则说明摇表有故障,需要检修。 b被测对象的表面应清洁、干燥,以减小误差。在测量前必须切断电源,并将被测设备充分放电,以防止发生人身和设备事故以及得到精确的测量结果。 3.测量 测量时,应把摇表放平稳。测量绝缘电阻的方法,先测量与地之间绝缘电阻,然后测量相间阻值,L端接被测物,E端接地,摇动手柄的速度应由慢逐渐加快,并保持速度在120r/min 左右。如果被测设备短路,指针摆到“0”点应立即停止摇动手柄,以免烧坏仪表。测量与地之间绝缘电阻时应注意:仪表摇起来以后开始测量,读出数值后,撤掉L线停表,扯E线,对地短路放电 测量相间阻值 松掉端接片,分三相进行测量,每次测量同上步骤,注意去掉线后在停表放电,拆掉E线。4.读数 读数的时间以摇表达到一定转速一分钟后读取的测量结果为准。 5.记录数据 记录测量结果时,还需记录对测量结果有影响的环境条件,如温度、湿度、摇表电压等级、量程、编号和被测物状况等。 6.测后工作 拆线时先将被测设备对地短路放电再停止摇表的转动。未放电前禁止用手触及被测物或直接进行拆线工作,以防触电。

电机绝缘常识

绝缘常识 1.电机绝缘包括哪些方面? 答:电机电机绝缘包括线圈的股间、匝间.排间.层间和对地绝缘,端部各种支撑或固定永各种绝缘构件及连接线和引出线绝缘. 2.什么时线圈的主绝缘? 答:线圈的主绝缘是指线圈对机身和其它绕组间的绝缘,习惯上也叫 对地绝缘. 3.什么时匝间绝缘? 答:匝间绝缘是指同一线圈的匝和匝之间的绝缘. 4.什么时股间绝缘? 答:股间绝缘是指同一匝内各股线之间的绝缘,一般为绕组线本身的 绝缘. 5.什么是排间绝缘? 答:排间绝缘是并联几排导线的绝缘. 6.为什么人们把线圈比作电机的心脏? 答:电机绝缘结构是起隔电作用,但有些也起机械支撑.固定作用,翟 长期运行过程中,电机绝缘受到电.热.机械力的作用和不同环境条件

的影响,绝缘会逐渐老化,最终丧失其应有的性能.导致绝缘击穿,不 能继续安全进行,因此电机运行的可靠性及寿命在很大程度上由线圈 绝缘性决定的,所以人们把线圈比作电机的心脏. 7.常用电机线圈绝缘损坏的基本因素有哪些? 答:常用电机线圈绝缘损坏的基本因素有热.电.机械力及环境条件的 影响. 8.电机绕组绝缘大体为哪几种耐热等级? 答:电机绕组绝缘大体可分:A级.E级.B级.F级.H级及C级. 9电机绕组绝缘主要六种耐热等级的允许温度是多少? 答:六种耐热等级的允许温度为:A级105度.E级120度.B级130度.F 级155度.H级180度.C级大于180度. 10.决定低压电机绝缘结构的因素主要是什么? 答:主要是槽形.嵌线方式.绝缘材料和绝缘处理工艺. 11.中小型电机定子槽形视何而定?小型低压电机一般都采用什么槽形? 答:中小型电机定子槽形视容量和电压及绕组形式而定,小型低压电 机一般都采用半闭口槽.

配电线路和电气设备的绝缘电阻要求

配电线路和电气设备的绝缘电阻要求 非紧急情况下禁止带负载拉闸 良好的绝缘,不仅能保证电气设备和电力线路的正常运行,而且还能防止人们仍然触及或过分接近带电导体而发生触电事故。在电气设备的运行过程中,其绝缘水平会因使用不当、受潮、腐蚀、机械损伤,以及自然老化等而下降。所以,应经常定期用绝缘电阻表(兆欧表)来测试线路和电气设备的好坏。各类电气设备和配电线路的绝缘电阻要求为:1.一般低压电力线路和照明线路,要求绝缘电地不低于0.5MΩ。 2.农村每户线路绝缘电阻,晴天不宜小于0.5MΩ,雨天不宜小于0.08MΩ。 3.电动机和及其它低压电气设备(包括家用电器),在常温下的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。 4.手持电动工具(如手电钻)的带电零件与外壳之间的绝缘电阻不小于2MΩ。 5.高压10kV配电线路,要求每个绝缘子的绝缘电阻不应低于300MΩ。 6.配电变压器的绝缘电阻,通常随温度的升高而显著降低。不同温度下的绝缘电阻不应低于下列值: 高压对地:10℃时—45MΩ20℃时—300MΩ 30℃时—200MΩ40℃时—130MΩ 50℃时—90MΩ60℃时—60MΩ 低压对地:10℃时—40MΩ20℃时—20MΩ 30℃时—10MΩ40℃时—5MΩ 50℃时—3MΩ60℃时—2MΩ 电工(使用管理)安全技术操作规程 第1条所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 第2条所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 第3条所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 第4条对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 第5条所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序: 一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱 二、停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外) 第6条施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。 第7条开关箱的操作人员必须符合第27条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。 第8条配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。 第9条配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。 第10条熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替

个人总结~电气调试

电气系统调试 1 施工准备 为了保证送电与调试能够顺利而安全地进行,在送电与调试前需要进行精心的组织与准备: 2 供电干线系统送电 1)插接母线检查调试 低压母线采用1000V兆欧表测得绝缘电阻值应不小于20Ω。在安装过程中应遥测一节,安装一节。在安装完成后,在进行总体遥测。在对母线进行检查前,应断开与其相连的部件及接线。在母线安装完成后应检查母线接地跨接线有无遗漏。 2)开关或断路器检查调试 各种低压开关或断路器应在送电前进行绝缘检查,并应进行手动分、合闸试验,确保开关动作灵活可靠。有相关整定值的开关或断路器应在条件允许的情况下进行整定试验。开关或断路器的操作试验应最少进行三次,且要用万用表检查是否可靠

动作。 3)交流电动机检查调试 A 用兆欧表测量电机绕组的绝缘电阻,380V低压电机应不低于0.5MΩ。 B 用直流单(双)臂电桥测量电动机各相绕组的直流电阻,其相互差值应不超过其最小值的2%;中性点末端引出的电动机线间直流电阻,其相互差别不应超过最小值的1%,在测量时,电动机转子应静止不动。 C 电动机空载转动检查和空载电流测量 起动前,先将与电动机相连的机械设备拆除,对难以拆除的机械,要尽量减小电动机的负载。用钳型电流表或盘柜上的电流表测量并记录电动机的启动电流和空载电流;电动机起动后,应用硬木棍或螺丝刀靠在电机有关部位听电机内部压力声音,如果异常应立即停机。用转速表测量转速,在额定电压下测得的转速应与铭牌规定的转速相符。电动机空载运行2小时,运行一段时间后,用手触摸或用测温仪测量电动机轴承定子绕组等部位的温度,检查电机温升是否正常;用测振仪测量电动机的振动,检查其是否符合有关要求,记录电动机起动电流,空载电流,振动、温升、噪音等有关数据,其各种数据合格,正常运行2小时后,即可认为电机系统试运转合格。 4)变频电机检查调试 (1)检查控制保护设置及功能是否正常。检查变频器型号应与图纸设计相符,变频器一次回路绝缘应良好。 (2)控制柜二次回路检验。应将柜内所有的接线端子螺丝紧固,用500V兆欧表检查绝缘电阻,其值应不小于0.5MΩ,用万用表检查各回路接线是否正确。用临时电源进行通电试验,按照设计要求,分别模拟控制回路,连锁系统,操作回路,信号回路及保护回路动作试验,各种动作及输入输出信号指示应正确无误,灵敏可靠。 (3)在变频器和电机主回路绝缘良好二次回路检查正确无误后方可带电机试运行,先设定低频率运行,慢慢增加频率提高电机转速运行,看电机电流变化。

绝缘电阻测试

前言 一、衷心感谢您使用本公司的产品,您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。 二、本使用说明书适用于****** 绝缘电阻测试仪。 三、当您在使用本产品前,请仔细阅读本使用说明书,并妥善保存以备查考。 四、请严格按说明书要求步骤操作,使用不当可能危及人身安全。 五、在阅读本说明书或仪器使用过程中如有疑惑,可向我公司咨询。 使用本仪器前,请仔细阅读操作手册,保证安全是用户的责任 本手册版本号: 20130101 本手册如有改动,恕不另行通知。

目录 一、主要特点 (3) 二、主要技术性能 (3) 三、操作部件功能 (3) 四、操作方法 (4) 五、仪器的配套性 (8) 影响电阻或电阻率测试的主要因素 (9)

********绝缘电阻测试仪 *********绝缘电阻测试仪专用于试验室或现场做绝缘测试试验。内含高精度微电流测量系统、数字升压系统。只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。测量自动进行,结果由大屏幕液晶显示,并将结果进行存储。 一、主要特点 1.采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。 2.自动计算吸收比和极化指数,自动储存15秒、1分钟、10分钟的数据便于分析。3.输出电流大,短路电流≧5mA。抗干扰能力强,能满足超高压变电站现场操作。 4.测试完毕自动放电,并实时监控放电过程。 5.内附可充电电池和充电器,充满电可连续使用6~12小时。 6.带有RS232串口,具备电脑操作仪器的功能。(选配) 二、主要技术性能 准确度:±(10%+5字) 测量范围:0.1M~400GΩ 显示方式:数字和模拟指针双显温度测量:-45℃~125℃ 试验电压范围:0.5Kv ,1KV,2.5KV,5KV,10KV 短路电流:≧5mA 测量时间:1分钟~10分钟(与测量方式有关) 充电电源:180~270VAC ,50Hz/60Hz±1% (市电或发电机供电) 工作环境:温度-10~40℃,相对湿度20~80%。 三、操作部件功能 1.L接线端 :“L”为高压输出端,称为线路端,由高压电缆引至被测线端,例如接至电机绕组、电缆线芯。 2.G接线端 :“G”称为屏蔽端,用于三电极法测量绝缘材料或电缆的体积电阻,它接至三电极的保护环端。 3.E接线端 :“E”称为地端,接至被测物的地、零端。例如电机外壳金属、变压器铁芯、电缆屏蔽层。

发电机的绝缘测试规定

发电机的绝缘测试规定 发电机型号:QFSN-350-2 型三相同步汽轮发电机;额定容量:412MVA;额定功率: 350MW;额定功率因数为(滞相);发电机定子额定电压为20kV;额定定子电流:;发电机定子、转子绝缘等级均为F级;温度限值定子线圈极限温度:80℃;转子线圈极限温度:110℃;定子铁芯极限温度:120℃;额定转速为3000r/min,频率为 50Hz。发电机定子绕组采用双回路并联, Y 型接线,中性点采用高电阻接地。发电机冷却方式为水-氢-氢,即定子绕组直接水内冷,转子绕组直接氢内冷,定、转子铁芯氢冷。 发电机测绝缘规定: 1、发电机在启动前或停机后,应测量发电机及励磁回路各部分绝缘电阻值,并记入绝缘记录薄。 2、发电机如果电气回路无工作,且停机时间不超过24小时。启动前可不测绝缘电阻,但停机后必须测量,以便与上一次阻值相比较。 3、定子通水状态下,用发电机专用绝缘绝缘测定定子绕组绝缘电阻,吸收比R60/R15≥,阻值与上一次比较不低于上次的1/3~1/5。 4、发电机转子绕组绝缘用500V绝缘仪进行测量,其绝缘电阻大于10MΩ。 5、禁止用绝缘仪对微机调节柜、整流柜测量绝缘电阻,如必须测量时由检修人员进行,并采取相应的措施,以防有关设备损坏。 6、励磁变压器的低压侧一般不进行绝缘电阻的测量,如需对其进行绝缘电阻测量时,应将整流桥输入交流电源闸刀断开,测量完毕后合

上。 7、汇水管绝缘用万用表进行测量,其绝缘电阻大于30kΩ。(若低于30kΩ时,证明定子冷却水电导率不合格) 8、励磁台座绝缘用500V/1kV绝缘仪进行测量,其绝缘电阻大于1M Ω。 发电机绝缘电阻测量的位置: 1、发电机定子绕组测绝缘时,首先将发电机汽端、励端汇水管短接后引至水阻仪接地端,外壳引至水阻仪接地端。 2、发电机测绝缘的实际位置:(1)、发电机出线盒处;(2)、发电机封闭母线与励磁变处。 发电机转子绕组测绝缘的位置:(1)、发电机转子进线盒处;(2)、发电机灭磁开关处。 发电机定子汇水管测量位置: (1)、发电机汽端、励端各有汇水管引出装置。 发电机励磁台座出绝缘位置: (1)、励磁台座处.

电机绝缘常识

电机绝缘常识 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

绝缘常识1.电机绝缘包括哪些方面 答:电机电机绝缘包括线圈的股间、匝间.排间.层间和对地绝缘,端部各种支撑或固定永各种绝缘构件及连接线和引出线绝缘. 2.什么时线圈的主绝缘 答:线圈的主绝缘是指线圈对机身和其它绕组间的绝缘,习惯上也叫对地绝缘. 3.什么时匝间绝缘 答:匝间绝缘是指同一线圈的匝和匝之间的绝缘. 4.什么时股间绝缘 答:股间绝缘是指同一匝内各股线之间的绝缘,一般为绕组线本身的绝缘. 5.什么是排间绝缘 答:排间绝缘是并联几排导线的绝缘. 6.为什么人们把线圈比作电机的心脏 答:电机绝缘结构是起隔电作用,但有些也起机械支撑.固定作用,翟长期运行过程中,电机绝缘受到电.热.机械力的作用和不同环境条件的影响,绝缘会逐渐老化,最终丧失其应有的性能.导致绝缘击穿,不能继续安全进行,因此电机运行的可靠性及寿命在很大程度上由线圈绝缘性决定的,所以人们把线圈比作电机的心脏. 7.常用电机线圈绝缘损坏的基本因素有哪些 答:常用电机线圈绝缘损坏的基本因素有热.电.机械力及环境条件的影响. 8.电机绕组绝缘大体为哪几种耐热等级 答:电机绕组绝缘大体可分:A级.E级.B级.F级.H级及C级. 9电机绕组绝缘主要六种耐热等级的允许温度是多少

答:六种耐热等级的允许温度为:A级105度.E级120度.B级130度.F级155度.H级180度.C级大于180度. 10.决定低压电机绝缘结构的因素主要是什么 答:主要是槽形.嵌线方式.绝缘材料和绝缘处理工艺. 11.中小型电机定子槽形视何而定小型低压电机一般都采用什么槽形 答:中小型电机定子槽形视容量和电压及绕组形式而定,小型低压电机一般都采用半闭口槽. 12.高压电机指什么 答:高压电机一般是指3KV及以上的交流电动机和发电机. 13.高压电机圈式定子线圈绝缘结构主要式确定哪些绝缘 答:主要是确定匝间绝缘.槽部绝缘.端部绝缘及引线绝缘. 14.高压电机圈式定子线圈主绝缘通常由哪三种材料组成主绝缘改进主要提高什么 答:主绝缘通常由云母.补强材料和粘合剂三种材料组成. 主绝缘改进主要提高其粘合剂的耐热性及电机性能. 15.同步电机凸极式转子线圈有哪两种结构形式 答:同步机凸极式转子线圈的两种结构形成,是多层多匝磁极线圈和单层多匝磁极线圈. 16.同步机隐极式转子线圈有哪几种型式 答:同步机隐极式转子线圈有连续式.半匝式和单层同心式. 17.饶线型转子绕组有哪两种嵌线形式分别适用于何种电机

绝缘电阻测试资料讲解

绝缘电阻测试

绝缘电阻测试记录 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法: (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于 0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 按照规定是:低压照明线路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧; 电机动力线路的绝缘电阻值不小于1兆欧; 低压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于10兆欧; 高压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于400兆欧;

灯具的绝缘电阻值不小于2兆欧; 插座的绝缘电阻值不小于5兆欧。 倒闸操作原则 1.停电操作必须按照开关.负荷侧刀闸.电源侧刀闸顺序依次操作,送电操作顺序 与此相反. 2.拉合刀闸前,必须检查对应的开关确在断开位置. 3.设备送电操作前,需先投入该设备的控制保险,投入保护装置:设备停电操作,应在一次设备停电后,方可取下该设备的控制保险. 4.雷雨天气,不得进行户外刀闸操作. 5.若在操作过程中,发生事故或异常情况,应立即停止操作,并报告值班负责人. 6.操作过程中因防误闭锁装置故障,无法继续进行操作时,不得擅自解除防误闭锁装置,应及时汇报值班负责人,待值班负责人复查确认后,经值长同意后,方可解除防误闭琐装置,担事后必须作好详细记录,并同志检修人员予以修复. 7.刀闸操作过程中,应使用合格的安全器具. 8.拉合刀闸,小车开关停送电.验电.放电,装设接地线.安装或拆除保险等操作,操作人双手均应戴绝缘手套. 9.必须使用电压等级相符合的合格的验电器验电,验电操作前应在相同电压等级的带电设备上验电,已证明验电器良好. 10.电器设备停电后,即使是事故停电,在未拉开刀闸和做好安全措施前,不得触及设备,以防突然来电. 11.发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经过许可立即断开有关设备的电源,但事后必须立即汇报. 12.设备检修后送电(包括热机工作)必须对一,二次设备进行全面检查,符合送电条件后,方可进行操作. 13.母线的停送电应在空载下进行,送电时先送电源侧开关,后合负荷侧开关,停电时顺序相反.母线送电时母线TV和保护装置应随母线一起投入运行.母线停电后,根据母线有无工作,决定是否停用TV. 14.厂用变压器倒换操作时,应待开关指示灯亮及电流有明显变化并稳定

绝缘电阻的认识及测试标准

绝缘电阻地正确测量方法 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电.在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等.它们地正常运行之一就是其绝缘材料地绝缘程度即绝缘电阻地数值.当受热和受潮时,绝缘材料便老化.其绝缘电阻便降低.从而造成电器设备漏电或短路事故地发生.为了避免事故发生, 就要求经常测量各种电器设备地绝缘电阻.判断其绝缘程度是否满足设备需要.普通电阻地测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式.而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级).在低电压下地测量值不能反映在高电压条件下工作地真正绝缘电阻值.兆欧表也叫绝缘电阻表.它是测量绝缘电阻最常用地仪表.它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表地不同之处.兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠.但是如果使用不当,它将给测量带来不必要地误差,我们必须正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量. 兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故.使用前,首先要做好以下各种准备: ()测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备地安全. ()对可能感应出高压电地设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量. ()被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果地正确性. ()测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“”和“∞”两点.即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“”位置,开路时应指在“∞”位置.资料个人收集整理,勿做商业用途 ()兆欧表使用时应放在平稳、牢固地地方,且远离大地外电流导体和外磁场. 做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表地正确接线,否则将引起不必要地误差甚至错误. 兆欧表地接线柱共有三个:资料个人收集整理,勿做商业用途 一个为“”即线端,一个“”即为地端,再一个“”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“”“”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物地屏蔽环或不须测量地部分与“”端相连接.这样漏电流就经由屏蔽端“”直接流回发电机地负端形成回路,而不在流过兆欧表地测量机构(动圈).这样就从根本上消除了表面漏电流地影响,特别应该注意地是测量电缆线芯和外表之间地绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面地漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成地影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表地“”端相连. 当用兆欧表摇测电器设备地绝缘电阻时,一定要注意“”和“”端不能接反,正确地接法是:“”线端钮接被测设备导体,“”地端钮接地地设备外壳,“”屏蔽端接被测设备地绝缘部分.如果将“”和“”接反了,流过绝缘体内及表面地漏电流经外壳汇集到地,由地经“”流进测量线圈,使“” 失去屏蔽作用而给测量带来很大误差.另外,因为“”端内部引线同外壳地绝缘程度比“”端与外壳地绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“”端对仪表外壳和外壳对地地绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“”与“”接反时,“”对地地绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差.

电器设备绝缘电阻的检测标准

电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容: 高压配电装置绝缘电阻测试 1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。 1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。 2. 交流电动机绝缘测试 2.1 定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。 2.2 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。 2.3 定子额定电压在500V以下的,用500V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。 3. 交流电动机修复后绝缘电阻测试 3.1 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻。500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 MΩ。 4. 电缆绝缘电阻测试 4.1 新安装敷设的电缆,其绝缘电阻不低于50 MΩ; 4.2 运行中高压电缆绝缘电阻不小于2 MΩ,低压电缆不小于0.5 MΩ。 4.3 测量电缆的绝缘电阻时,应断开电源及负荷侧,测量完后电缆三相对地放电。 12 14 评论分享 举报 408025663 来自百度知道认证团队 2018-03-30 电缆380V要求不小于0.5兆欧,一般在200-300 或者无穷大,采用500V或者1000V兆欧表测量,测试线和线芯之间,线对地之间的绝缘电阻,如果没用当地的质检站强制用表的话,你可以参考石化标准的SH3503表格里电力电缆绝缘测试记录来做统计,其实一般做监理的只做记录,施工单位做报表,要求施工单位上报电力电缆绝缘测试记录即可。 电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻: 1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10M Ω, 1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ。 6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ, 20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ, 220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km, 读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。

电机绝缘电阻测验合格标准

电机绝缘电阻测试合格标准 测量电机绝缘主要分两种,一种是绕组对地绝缘,还有就是绕组相间绝缘。都是使用兆欧表(摇表)测量。另外绕组层间(匝间)绝缘也是一种,但要使用万用表测量。测量绕组对地绝缘时,要把电机的接线全都拆掉。 先检查摇表的好坏,做开路、短路试验。摇表没问题后,用摇表一个表笔接电机外壳,转动摇把,达到120转/分,此时另一个表笔接绕组的一端,当读数稳定时,就是这个绕组的对地绝缘阻值。三个绕组要分别测量三次,有的电机是已经把星型连接接好了的,只引出三根出线,那就只需摇测一次就行。相间绝缘就是绕组之间的绝缘,把表笔先接在一个绕组上,然后转表、测量另一个绕组与它的阻值。最低要求是每伏一K ,即;1K / V 380V的电机是380K。 一般要大于0.5兆。层间绝缘使用万用表测量,就是通过比较三个绕组的直流电阻值来判断绕组是否存在层间(匝间)短路的故障。当测量后有一组数值明显偏小时,就怀疑这组层间有问题了。 一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。 使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表

测量。对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。 电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0.5兆欧,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。 电动机绝缘电阻测量步骤如下: (1)将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。 (2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。 (3)测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。 (4)用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“e”或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。

完整版教你如何绝缘电阻测试

一、口诀:电机运行保安全,使用之前测绝缘。测量采用兆欧表,仪表产生高压电。电压规格分四级,常用五百和一千,二百五和两千五,根据被测电压选。五百以下用五百,一千用到三千三,再高使用两千五,二百五为安全 四、手摇式兆欧表的使用方法:在使用手摇式兆欧表时,若测量绕组对机壳的绝缘电阻,其标有L的一端应与电机绕组相接,标有E的一端应与电机外壳相接。测量时,摇动的转速应尽可能地均匀,以每分钟120转为宜(“转动两圈用一秒”)。待表针稳定到一个位置后,

再读数确定测量结果,一般情况下,应摇动1分钟左右另外,为防止仪表的两条引线接触部位存在绝缘损伤造成对测量的影响,应使用单独的两条引线,有必要时,在正式测量之前,先摇动发电机检查引线和仪表其他部件的绝缘情况,正常时,仪表指示应为无穷大(∞).五、关于电机绕组绝缘电阻的合格标准问题:在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V;P为被试电机的额定功率,单位为kw。 Rm≥U/(1000+P/100) 因P/100相对于1000而言很小,所以可以忽略不计,此时上述公式就简化为“电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆”Rm≥U/1000 对于我们常见的380v电机,在热态时,其绝缘电阻应不小于 (380/1000)MΩ=0.38MΩ,即Rm≥0.38MΩ 上式计算值低于0.38MΩ时,则按0.38MΩ考核。 但日常使用电机时,一般都是在冷态下测量,以确定该电机绕组绝缘是否正常。此时的标准怎样给出,GB14711—2006中规定,对低压电机(1100V及以下的电机)应不低于5MΩ。高压电机没有具体规定,一般需要由供需双方协商确定。 六、关于吸收比:对于较大容量的电机绕组,应通过测量吸收比的办法检查其受潮情况,受潮严重时,即使绝缘电阻合格,也不可投入使用。确的方法是先设法将电机绕组烘干,再测量吸收比,若达到要求,再投入正常使用。

电机绝缘等级详细划分规则

一到夏季,电工们为电动机过热而烦恼。但大家都知道衡量电动机发热程度是用“温升”而不是用“温度”。一些初学者为此在实践中提出了各种问题。 例如一台A级绝缘的电动机,温升限度为50℃,那么: 1、当气温为15℃而绕组温度为80℃时,电动机能否继续运行?一种回答是,当然行:理由是:虽然温升超过了50℃达65℃,但绕组温度并未超过A组绝缘的最高允许工作温度90℃。而另一种回答是不行,因为温升超过了。 2、当气温为45℃(如夏季露天或高温车间)而电动机绕组温度为95℃时。电动机能否继续运行?同样有两种意见:一说不行,而另一说可以。后者理由是铭牌上不是说温升限度为50℃吗?并未超过此值。类似上述问题的产生都是由于对温升、温度、绝缘的耐热及发热与散热的平衡等没有明确的概念所致。 一、绝缘材料的耐热等级 绝缘材料按耐热能力分为Y、A、E、B、F、H、C 7个等级,其极限工作温度分别为90、105、 120、130、155、180、及180℃以上。 所谓绝缘材料的极限工作温度,系指电动机在设计预期寿命内,运行时绕组绝缘中最热点的温度。根据经验,A级材料在105℃、B级材料在130℃的情况下寿命可达10年,但在实际情况下环境温度和温升均不会长期达设计值,因此一般寿命在15~20年。如果运行温度长期超过材料的极限工作温度,则绝缘的老化加剧,寿命严重缩短。所以电动机在运行中,温度是寿命的主要因素之一。 二、温升 温升是电动机与环境的温度差,是由电动机发热引起的。运行中的电动机铁心处在交变磁场中会产生铁损。绕组通电后会产生铜损。还有其他杂散损耗等。这些都会使电动机温度升高。另一方面电动机也会散热,当发热与散热相等时即

三相异步电动机绝缘电阻测量要求及方案

一.绝缘电阻含义 1.【绝缘电阻】:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。 绝缘体有阻止电流通过的特性,但若加上高电压时,会有少许的漏电流流过绝缘体的部或表面。绝缘电阻是阻止漏电流通过的能力,阻值愈大愈好,通常以百万欧(MΩ)计。绝缘电阻会因材质劣化、表面附着之有机物、尘埃及水滴等而减小。 绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5M Ω;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。 【注】绝缘电阻与相间电阻的区别: 绝缘电阻说的是(两相绕组之间的)绝缘性能,绝缘电阻值越大越好。 相间电阻说的是(每相绕组导线的电阻)导电性能,电阻值越小越好。电阻值越大,发热量越大,损耗越大。 2.【冷态绝缘电阻】 对同步发电机而言,在冷态下测量绝缘电阻时,绕组的表面温度与周围空气温度之差不应大于±3℃。冷状态一般指发电机的备用状态,绕组的表面温度与周围空气温度基本相同。即在此时的温度下测量的绝缘电阻值。

冷态与热态所测绝缘电阻差别很大,热态时测得的结果很小,冷态时测得的结果比较大,根据温度差的不同冷态的结果可以达到热态的几倍甚至时十倍以上。这是因为电机的绝缘材料都是树脂、NTN、聚酰亚胺薄膜等,这些的绝缘能力都和温度有关,温度高时绝缘能力下降,因此才会有电机冷热不同时测得的绝缘值不同。 测量的结果与电机的绝缘等级也有关系,电机根据不同的耐温等级分为:A 级、E级、B级、F级、H级,耐温依次升高,目前大部分电机的耐温等级都是F级和H级。绝缘等级高,要求的绝缘材料的等级就高,相同温度下,绝缘等级高的测得的绝缘阻值就大。 二.绝缘电阻测量 1.【绝缘电阻测量仪器选用及标准值】 根据《AQ1011-2005》5.8.2电动机绝缘电阻测定:电动机绝缘电阻用兆欧表进行测定,1000V以下设备使用1000V兆欧表测定;1000V以上设备使用2500V兆欧表测定。电动机接地电阻用接地电阻测量仪测量。 绝缘电阻值一般是根据电机电压等级不同,围也有不同。 A、6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ。 B、380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。 C、容量为500kW以上的电动机吸收比R60"/R15"(吸收比指的是在同一次试验中,用2500V的摇表测得60s时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比)不得小于1.3,且与前次相同条件上比较,不低于前次测得值的1/2。 2.【电动机绝缘电阻测量要求】

电机绝缘电阻的测量方法

电机绝缘电阻的测量方法 电动机绝缘电阻的概念: 测量电动机的绝缘电阻,就是测量电动机绕组对机壳和绕组相互间的绝缘电阻。 各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线,分别测量每相绕组之间的绝缘电阻,即绕组对地的绝缘电阻;然后测量各相绕组之间的绝缘电阻,即相间绝缘电阻。如果绕组只有始端或末端引出壳外,则应测量所有绕组对机壳的绝缘电阻。 四、兆欧表的正确选择和使用: 2、兆欧表的正确选择: 兆欧表的型式很多,但按照电压等级常用的兆欧表有500、1000、2500伏3重规格。一般测量低压电器设备的绝缘电阻时,应使用500伏电压等级的兆欧表,否则可能造成设备绝缘被击穿,测量额定电压为500伏以上的电器设备的绝缘电阻时,应选用1000伏或2500伏电压等级的兆欧表,否则会因为电压偏低而影响测量的准确性。 3、兆欧表的使用: (1)测量带电设备的绝缘电阻之前,必须断开被测设备电源,并进行短路接地放电,以保证人身和设备的安全及获得正确的测量结果。 (2)兆欧表有三个接线端钮,其中L表示“线”,E表示“地”,G表示“保护环”(即屏蔽接线端钮)。测量电缆的绝缘电阻或天气潮湿的时测其它电气设备时,使用保护环G以避免被测设备表面漏电影响测量结果;测量线路对地的绝缘电阻时,兆欧表接线端钮L接线路的导线,接线端钮E接地,;测量电动机绕组对地(外壳)的绝缘电阻时,兆欧表接线端钮L与绕线接线端子连接,端钮E 接电动机外壳;测量电动机或电器的相间绝缘电阻时,L端钮和E端钮分别与两

部分接线端子相接;测量电缆的对地(表皮)绝缘电阻,L接电缆心线,E接电缆表皮,G接绝缘层,其它电气设备的接线,可参照这些设备的接线类推。 (3)兆欧表与被测物之间的连接导线必须使用绝缘良好的单根导线,不能使用双根绞线,且与L端连接的导线一定要有良好绝缘,因为这一根导线绝缘电阻与被测物的绝缘电阻并联,此对测量结果影响很大。 (4)用兆欧表测量电气设备的绝缘电阻时,应注意做到: ●兆欧表放置应平稳,避免表身晃动。 ●在测绝缘电阻前,接上兆欧表的两根棒(不要互相绞并在一起),先把两表棒接触,手柄轻摇几转,试看表针是否指到0位。接着分开两表棒,再摇几转,试看表针是否指到∞位。校试好兆欧表的0位和∞位后,即可进行测量。 ●手柄转速以每分钟120转左右为宜,切记忌忽快忽慢。 ●绝缘电阻随测量时间的长短而不同,一般以手柄稳定转速下持续要一分钟之后的读数为准。 ●测量时,如果发现被测设备的绝缘电阻等于零,应立即停止摇转手炳,以免损坏兆欧表。 ●在兆欧表没有停止摇转和设备没有对地放电之前,切勿触及测量部分和兆鸥表的接线端钮,以免触电。 ●测量完毕,应将被测设备对地放电。 请大家多支持。谢谢

电气设备绝缘电阻测试技术标准

电气设备绝缘电阻测试技术标准 1 范围 本标准规定了电气设备绝缘电阻测试技术内容和要求。 2 技术要求 2.1 高压配电装置绝缘电阻测试 2.1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。 2.1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。 2.1.3 测量绝缘电阻时应断开高压保护回路。 2.2 交流电动机绝缘测试(运行中) 2.2.1 定子额定电压在1000V以上的,在接近运行温度时,用2500V 摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。 2.2.2 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。 2.2.3 额定电压在1000V以上的电机,需要测量绝缘吸收比,在1000V以下的,不需要测绝缘吸收比。 2.2.4 绝缘吸收比可判断电阻绝缘绕组应受潮,其吸收比系数R60/R15应不小于1.3,其中R15分别表示兆欧表摇60s、15s时的绝缘电阻比值。 2.3 交流电动机修复后绝缘电阻测试 2.3.1 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻,对于绕线式转子电动机,还应测量转子绕组的绝缘电阻。 2.3.2 对于额定电压在500V以下的电机用500V摇表测量,500V~3000V之间的电机用1000V摇表;3000V以上的电机用2500V的摇表。 2.3.3 500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 MΩ。 2.3.4 修复后的大容量电机,还应测试绝缘吸收比。 2.4直流电动机修复后绝缘电阻测试 2.4.1 直流电机绕组的绝缘电阻,应在热态或温升试验后立即进行测定,应不低于下列所求得的数值。 式中: R----电动机绕组热态绝缘电阻,MΩ; U N----电动机的额定电压,V;

高压电机绝缘测量标准

测量定子绕组绝缘电阻和吸收比应符合下列规定 测量定子绕组绝缘电阻和吸收比应符合下列规定: 1各相绝缘电阻的不平衡系数不应大于2; 2吸收比:对沥青浸胶及烘卷云母绝缘不应小于1.3;对环氧粉云母绝缘不应小于1.6。对于容量200MW及以上机组应测量极化指数,极化指数不应小于2.0。 注:1进行交流耐压试验前,电机绕组的绝缘应满足本条的要求; 2测量水内冷发电机定子绕组绝缘电阻,应在消除剩水影响的情况下进行; 3对于汇水管死接地的电机应在无水情况下进行;对汇水管非死接地的电机,应分别测量绕组及汇水管绝缘电阻,绕组绝缘电阻测量时应采用屏蔽法消除水的影响。测量结果应符合制造厂的规定; 4交流耐压试验合格的电机,当其绝缘电阻折算至运行温度后(环氧粉云母绝缘的电机在常温下)不低于其额定电压1MΩ/KV时,可不经干燥投入运行。但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业。 1.0.3测量定子绕组的直流电阻,应符合下列规定: 1直流电阻应在冷状态下测量,测量时绕组表面温度与周围空气温度之差应在±3℃的范围内; 2试验电压为电机额定电压的3倍; 2试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄漏电流;在规定的试验电压下,泄漏电流应符合下列规定: 1)各相泄漏电流的差别不应大于最小值的100%,当最大泄漏电流在20μA以下,根据绝缘电阻值和交流耐压试验结果综合判断为良好时,各相间差值可不考虑; 2)泄漏电流不应随时间延长而增大; 当不符合上述规定之一时,应找出原因,并将其消除。 3)泄漏电流随电压不成比例地显著增长时,应及时分析。 3氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含氢量在3%以下时进行试验,严禁在置换氢过程中进行试验; 4水内冷电机试验时,宜采用低压屏蔽法;对于汇水管死接地的电机,现场可不进行该项试验。

电气绝缘电阻测试记录填写范例

电气绝缘电阻测试记录 工程名称施工单位 工程地点班组负责人 计量单位 MΩ(兆欧)测试日期年月日 仪表型号天气情况气温℃ 测试项目测试内容 相间相对零相对地零对地A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-E B-E C-E N-E 1号总配1号线至** 分配电箱电缆 1号总配2号线至** 分配电箱电缆 ↓ 1号总配7号线至** 分配电箱电缆 **分配电箱至**开 关箱电缆 / / / / ↓/ / / / **开关箱至**机械 电缆 / / / / **开关箱至对焊机 电缆↓ / / / / / / / **开关箱至手持电 动机具电缆↓ / / / / / / / 测试 结果 实测值均满足规范要求,合格。 参加人员签字 方案编制人:项目机电工长: 项目安全员:测试人: 测试人:填表人: 注:1、每月实测一次,并填写该表格;2、电缆相间的绝缘电阻值不应小于0.5 MΩ。

电气接地电阻测试记录 工程名称施工单位 工程地点班组负责人 计量单位天气情况气温℃仪表型号测试日期 接地类型测试内容工作 接地 保护接零 防雷接地 重复接地总分开机壳**二级箱√最末开关箱√ 总配电房√√/ / / 1号支路至**分配电箱/ / √/ / √**开关箱/ / / √√√2号支路至**分配电箱/ / √/ / √**开关箱/ / / √√√↓/ 7号支路至**分配电箱/ / √/ / √**开关箱/ / / √√√ 塔吊/ / √√√√√施工电梯/ / √√√√√外架/ / / 设计要求 ≤4/ 10/30Ω JGJ46-20 05-5.3.1 ≤ 4Ω ≤1(高层) /4Ω ≤ 10Ω 测试 结论 实测值均满足规范要求,合格。 参加人员签字方案编制人:项目机电工长:项目安全员:测试人:测试人:填表人: 注: 1、每月实测一次,并填写该表格;2、√位置应如实填写。

绝缘手套检验报告模板

绝缘手套检验报告模板 篇一:保安用具检测报告格式 保安用具安全检验报告 批准:审核: 主检: 日期: 年月日日期: 年月日日期: 年月日 检验环境与设备一览表 (此页以下空白) 绝缘手套检验数据及结果 (以下空白) 报告编号:SDXL-JLWJ-035-DQ0001-XX 保安用具安全检验报告 委托单位:******** 受检单位:******** 设备名称:绝缘手套 规格型号:12kV 检验类别:周期检验检验日期:XX年1月2日

山东信力工矿安全检测有限公司 注意事项 1.报告检验数据仅对当时状态或来样负责。 2.报告无主检、审核、批准人签字无效。 3.报告未加盖单位“公章”、(转载于: 小龙文档网:绝缘手套检验报告模板)“检验专用章”和骑缝章者无效。4.未经同意,不得复制报告。经同意复制的报告,未重新加盖单位“公章”、“检验专用章”和骑缝章者无效。 5.报告涂改无效。 6.若对报告有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期视为认可。 检验机构名称:山东信力工矿安全检测有限公司 检验机构地址:邹城经济开发区大学科技园三兴路2599号邮政编码:273500 电话:(0537)5313813 5313814 5313698 5313069 传真:(0537)5313811 篇二:安全工器具检验报告1 绝缘手套检验报告

天气:晴温度:27C 湿度:62% 检验日期:XX年05月30日 。 检验人员: 绝缘靴检验报告 天气:晴温度:27C 湿度:62% 检验日期:XX年05月30日 。 检验人员: 验电器检验报告 天气:晴温度:27C 湿度:62% 检验日期:XX年05月30日 。 检验人员: 绝缘垫检验报告 天气:晴温度:27C 湿度:62% 检验日期:XX年05月30日 。