文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 点位勘查设计实施方案

点位勘查设计实施方案

第1章:概述

2010年11月11日上午,北京时代凌宇科技有限公司对燕京大厦门前的监控点位进行调研,该点位主要用于内部安全监控,根据需求,监控范围为大厦门前和北侧停车场,通过摄像机360旋转,监控画面可以全部覆盖监测区域。

第2章:燕京大厦点位现状地址:西城区三里河东路39号

联系人:孙林凯133********

2.1建设现状

1.计划建设点位在物业绿化带凸起花池里。

2.大厦墙壁上已有2个监控探头,监控范围有限。

3.墙体北侧墙面上有穿孔,可以走信号线和电源线。

4.立杆点位距离北侧墙大约20米,线路铺设距离远。

如下图所示:

图表 1 监控立杆建设位置

图表 2 北侧墙体

2.2 建设需求

在城管提供的建设点位立杆,可以监控城管内部安全,

主要监控范围是大厦

门前和北侧停车场

第3章:存在的问题

3.1立杆

3.1.1立杆方式

该点位需要重新立杆,根据监控范围需求,杆体可以设计成5米高,横臂长1.5米。

3.1.2立杆地基

避开花池,选择建设点位在绿化带平坦地区, 地面为黑土地面,土质较疏松,可以直接挖坑。

3.2信号线路由

监控点位附近没有电信井,需要挖地沟,通过大厦北墙,穿孔进入大厦内部后走现有管道接到城管机房,可以参考现有监控摄像头信号路由。

3.3电源路由

监控点位附近没有电源,需要挖地沟,通过大厦北墙,穿孔进入大厦内部取电。

3.4周边摄像头

周围墙壁上有两个探头,一个探头监控大厦门前,一个探头监控北面停车场,两个探头都归物业管辖。

3.5需要协调解决的问题

主要在物业的绿化带旁边施工,取电和信号路由也在大厦内部,不涉及到路政等部门,因此只需要和大厦物业协调。协调内容如下

取电路由、信号路由、北侧墙壁穿孔、地面挖沟。

第4章: 解决方案

4.1 立杆建设方案

根据现场勘察建议在旗杆和水泥杆的中间位置竖立一根5米的摄像机立杆,在图中画绿色线的位置挖一条地沟,将穿线的镀锌钢管预埋,钢管预埋好后恢复地面原来的面貌。利用原来墙壁上的穿线孔,进入里面的弱电桥架,到指挥中心机房。

图表 3 解决方案

4.1.1 立杆设计

在现有点位的北侧一米处立杆,避开绿化带花池,杆体采用镀锌圆钢管,底座直径180mm ,顶部140mm 圆柱形设计,高5m ,壁厚4mm ,横臂在高4

米处,

立杆样式

长1.5m壁厚4mm,在横臂长1m处安装摄像机,在杆体高2.5m处安装控制机箱,在杆体3.5m处安装音柱。

底部法兰盘直径为220mm,有6个固定螺栓孔。如下图所示:

图表4 立杆设计

建议立杆位置

图表5 立杆位置

4.1.2地基设计

地坑尺寸在600×1000×2000mm大小,地基预埋件为结扎地笼,尺寸为1000*1000*1500mm,混凝土浇灌,在距离地面350mm出留有穿线管。

图表6 地基

4.2控制机箱设计

室外机箱结构为露天防雨箱设计。机箱高度为0.8米,宽度为0.6米,厚度为0.45米。箱体防护等级达到IP54防护等级。控制箱大小根据硬盘录像机实际尺寸大小设计,控制箱内安装硬盘录像机、插线板、录像机稳压电源、三合一防雷器、拾音器等设备。在控制机箱背面开孔,穿电源线和控制线。

4.3防雷设计

因为是重新立杆因此要达到一级防雷标准,需采用三合一防雷器,该建设点位土质较好,可以利用立杆直接接地,底部细土或潮湿的土壤比例达到85%,其内填筑细土,再垂直埋入一根1500mm×12mm的钢筋,浇注混凝土,到达地表时,嵌入固定螺栓,其中一根螺栓可与钢筋焊接,作为接地极使用。等混凝土完全稳定后,在其周围回填细土并保证一定的潮湿。最后把摄像机与防雷器的地线直接焊接在立杆上的接地极上。

4.4路由设计方案

4.4.1信号路由设计方案

在绿化带北侧10m外有电信井,但是不确定是否可以直接通过电信井进大厦,如果电信井不能进大厦,可以通过挖地沟的方式把信号线引导大厦北墙,穿孔进入大厦,信号线穿过北墙后就可以利用现有的管道。

4.4.2电源路由设计方案

监控点位附近没有电源,需要挖地沟采用地埋布线方式,通过大厦北墙,穿孔进入大厦内部取电,立杆点位与北侧墙面距离近,现在的地面铺设有100*100mm的地砖,需要挖开,施工后要恢复,从地面到北墙打孔位置大约高2m,采用墙外布设钢管线槽方式接线。

第5章:材料清单根据现场要求,燕京大厦监控点位建设设备清单如下: