文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 海湾消防电话模块安装接线示意图

海湾消防电话模块安装接线示意图

海湾消防电话模块安装接线示意图

海湾报警之家 / 2012-10-19

GST-LD-8304为海湾消防电话模块,本文海湾消防设备技术员将介绍海湾8304电话模块的外形示意图、安装示意图、接线示意图以及应用方法。

一、海湾消防电话模块GST-LD-8304的外形尺寸及结构示意图如图1-30所示。

二、海湾GST-LD-8304消防电话模块采用明装,进线管预埋安装,将底盒安装在86H50型预埋盒上,安装方法如图1-31。底盒与上盖间采用插接式结构安装,拆卸简单方便,便于调试维修。

三、GST-LD-8304电话模块对外端子示意图如图6-9所示:

其中:

Z1、Z2:接火灾报警控制器两总线,无极性

D1、D2:DC24V电源,无极性

TL1、TL2:与GST-LD-8312连接的端子

L1、L2:消防电话总线,无极性

四、布线要求

Z1、Z2采用截面积≥1.0mm2的阻燃RVS双绞线,DC24V电源线采用截面积≥1.5mm2的阻燃BV线,TL1、TL2、L1、L2采用截面积≥1.0mm2的阻燃RVVP屏蔽线。

五、海湾电话模块应用方法

系统接线图如图6- 10所示。

常见消防模块的接线方法和实物演示

常见消防模块的接线方法和实物演示 很多筒子在网上搜索消防模块接线方法和接线图,其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。 现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块和GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。 GST-LD-8300型输入模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。 1. 模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图1所示。模块输入设定参数设为常开检线。

图1 2. 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2所示,模块输入设定参数设为常闭检线。 图2

GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 1. 模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图3 (无源常开检线输入)、图4所示(无源常闭检线输入): 图3

图4 2. 模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图5(无源常开检线输入)、图6所示(无源常闭检线输入): 图5

常用海湾消防模块接线图

常用海湾消防模块接线图 一、GST-LD-8319输入模块 对外接线端子图如图1-33: 图中端子说明如下: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流24V,无极性 O-、O+:输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34: 当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35:

二、GST-LD-8300输入模块 本模块的外形及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意如图2-29 其中: Z1、Z2:与控制器信号二总线连接的端子 I、G:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。

模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。 三、GST-LD-8301输入输出模块 GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图2-32:

其中: Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。 I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答) COM、S-:有源输出端子,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极 COM、NO:无源常开输出端子 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 a.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2-33(无源常开检线输入)、图2-34所示(无源常闭检线输入):

各种消防报警模块的参数、特点及使用方法

各种消防报警模块的参数、特点及使用方法 1特点 GST-LD-8321中继模块采用DC24V供电,总线信号输入与输出间电气隔离,完成了探测器总线的信号隔离传输,可增强整个系统的抗干扰能力,并且具有扩展探测器总线通讯距离的功能。GST-LD-8321中继模块主要用于总线处在有比较强的电磁干扰的区域及总线长度超过1000m需要延长总线通讯距离的场合。 2主要技术指标 (1)总线输入距离≤1000m (2)总线输出距离≤1000m (3)电源电压:DC18V~DC27V (4)静态工作电流≤20mA (5)带载能力及兼容性:可配接1~242点总线设备,兼容所有总线设备 (6)隔离电压:总线输入与总线输出间隔离电压≥1500V (7)使用环境: 温度:-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 (8)外形尺寸: 85mm×128mm×56mm 采用隔离方式进行总线信号传输,安装在总线上,用于总线长度超过1000米时扩展总线距离,或现场存在强电磁干扰时进行总线隔离。

1特点 GST-LD-8300型输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。这些设备动作后,输出的动作信号可由模块通过信号二总线送入火灾报警控制器,产生报警,并可通过火灾报警控制器来联动其它相关设备动作。输入端具有检线功能,可现场设为常闭检线、常开检线输入,应与无源触点连接。本模块可采用电子编码器完成编码设置。当模块本身出现故障时,控制器将产生报警并可将故障模块的相关信息显示出来。 2主要技术指标 (1)工作电压:总线24V (2)工作电流≤1mA (3)线制:与控制器的信号二总线连接 (4)出厂设置:常开检线方式 (5)使用环境: 温度:-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%,不结露 (6)外壳防护等级:IP30 (7)外形尺寸: 86mm×86mm×43mm(带底壳) 电子编码,可接收设备常开或常闭开关量信号。

海湾消防模块接线大全

海湾消防模块接线大全 海湾报警之家/ 2012-09-29 本文将重点介绍海湾品牌的常用消防模块接线图,包括:输入输出模块、输入模块、输出模块等。 一、GST-LD-8319输入模块 对外接线端子图如图1-33: 图中端子说明如下: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流24V,无极性 O-、O+:输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34:

当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35: 二、GST-LD-8300输入模块 本模块的外形及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装法也相同,其对外端子示意如图2-29

其中: Z1、Z2:与控制器信号二总线连接的端子 I、G:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入 模块与具有常开无源触点的现场设备连接法如图2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。

三、GST-LD-8301输入输出模块 GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装法也相同,其对外端子示意图如图2-32: 其中: Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG 短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。 I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过

常用海湾消防模块接线图

常用海湾消防模块接线图 、GST-LD-8319 输入模块对 外接线端子图如图1-33 : T 1-J3 图中端子说明如下: Z1、Z2 :接控制器二总线,无极性 D1、D2 :接直流24V,无极性 O-、O+ :输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输岀回路终端必须接GST-LD-8320 或GST-LD-8320A 终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34 : 二密 二极管 输 入 模 坟 1 1-34 当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35 :

非编码探测器 非編码探测器 缪箱器 S 1 35 二、GST-LD-8300 输入模块 本模块的外形及结构与 GST-LD-8319 输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意如图 2-29 21 Z2 I G 图 2- 29 其中: Z1、Z2 :与控制器信号二总线连接的端子 I 、G :与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入 模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图 2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 二极管 二根管 o O 輸入模块 GST-LD-S315

Z\ Z2 E 2- 30 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。 --------------------------- ' Z1 Z2 I G 1卍苫屯忑k 常耐触授现场设 备 5 2-31 三、GST-LD-8301 输入输出模块 GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图2-32 :

海湾消防模块安装接线示意图(整理齐全)

海湾100B声光报警器安装接线示意图 HX-100B声光报警器是海湾报警系统最为常用的一个产品,今天海湾消防设备工程师将为大家讲解海湾100B声光报警器安装示意图和接线示意图。 海湾100B火灾声光警报器外形示意图如图2-19: HX-100B火灾声光警报器采用壁挂式安装,在普通高度空间下,以距顶棚0.2m处为宜。火灾声光警报器接线端子示意图如图2-20: 其中: Z1、Z2:与火灾报警控制器信号二总线连接的端子,对于HX-100A型火灾声光警报器,此端子无效 D1、D2:与DC24V电源线连接的端子,无极性 S1、G:外控输入端子 可以利用手动火灾报警按钮的无源常开触点直接控制编码型的火灾声光警报器启动,系统接线示意图如图2-21:

布线要求:信号二总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2;S1、G采用阻燃RV线,截面积≥0.5mm2。HX-100B/T火灾声光警报器信号总线和电源线与警报器底壳端子连接处应做密封处理(

这种方式中,消火栓按钮按下,O、G端输出DC24V电源,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,泵控制箱上的无源动作触点信号通过I、G端返回按钮,可以点亮按钮上的绿色回答指示灯。 当设备启动电流大于100mA时,应通过GST-LD-8302切换模块进行转换,通过GST-LD-8302转换直接启泵方式应用示意图如图2-14所示: 海湾消防按钮接线及应用示意图 海湾报警之家 / 2012-10-16 海湾报警之家工程师本节将为大家讲解海湾消防按钮的接线示意图,海湾消防报警按钮常用型号有: J-SAM-GST9121和J-SAM-GST9122两种。 一、J-SAM-GST9121海湾消防按钮接线示意图 手动火灾报警按钮外接端子示意图如图2- 7。 其中: Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子。

海湾设备接线指导

现场设备接线简图 1、GST-LD-8300型输入模块: 终端电阻(4.7k) Z1 Z2 I G GST-LD-8300 常开触点现场设备 Z1Z2 2、GST-LD-8301型输入/输出模块: GST-LD-8301 Z2 NO D2V+D1G Z1COM 电动脱扣式设备+24V GND Z1Z2 I 4.7k Ω NG G D1 G 电 +24V GND Z1Z2 I 4.7k Ω N a 3、GST-LD-8303型输入/输出模块: +24V GND Z1Z2 NO1 COM1G I2 G I1 Z2 Z1D2D1COM2 G V+ NO2 GST-LD-8303 地 感烟动作输入 公共 下位公共中位地 感温动作输入 4.7k Ω 4.7k Ω

4、GST-LD-8313型隔离器: 5、电话系统(GST-LD-8304)接线示意图: GST-TS-100A 消防电话分机电话插孔L2L1Z1Z2D2D1GST-LD-8304消防电话接口(2) 消防电话二总线 终端电阻 GST-LD-8312 消防电话插孔 (N) TL1TL2TL2TL1GST-LD-8312 消防电话插孔 (1) GST-LD-8304消防电话接口(1)D1D2Z2Z1L1L2TL1TL2 控制器GST-TS-Z01A GST-TS-Z01B 消防电话总机 +24V G Z1 Z2TL2 TL1L2L1Z1Z2 D2D1GST-LD-8304 消防电话接口(M-1)GST-LD-8312 消防电话插孔 (1) TL1TL2TL2TL1GST-LD-8312 消防电话插孔 (N) 终端电阻 GST-LD-8304消防电话接口(M) D1D2Z2Z1L1L2 电话插孔GST-TS-100A 消防电话分机 (M ≤512) (N ≤100) (N ≤100) 注意:电话分机与电话插孔的电话线要分开走。 6、J-SAM-GST9122型手动火灾报警按钮: 4.7k Ω 4.7k Ω

常用海湾消防模块接线图

常用海湾消防模块接线图 沃特消防网/ 2012-09-27 本文将重点介绍海湾品牌的常用消防模块接线图,包括:输入输出模块、输入模块、输出模块等。 一、GST-LD-8319输入模块 对外接线端子图如图1-33: 图中端子说明如下: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流24V,无极性 O-、O+:输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34: 当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35:

海湾消防模块安装接线示意图整理齐全

海湾消防模块安装接线示意图(整理齐全)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

消防模块接线方法和接线图

很多筒子在网上搜索消防模块接线方法和接线图,其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块和GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。 GST-LD-8300输入模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。 1.模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2- 30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 图2- 30 2.模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2- 31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。

GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个 4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 1.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2- 33 (无源常开检线输入)、图2- 34所示(无源常闭检线输入): 图2- 33 图2- 34 2.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图2- 35(无源常开检线输入)、图2- 36所示(无源常闭检线输入):

消防模块接线方法和接线图

消防模块接线方法和接线 图 Prepared on 22 November 2020

消防模块接线方法和接线图 很多筒子在网上搜索接线方法和接线图,其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块和GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。 GST-LD-8300输入模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个Ω的终端电阻;模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个Ω的终端电阻。 1.模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 图2-30 2.模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。

GST-LD-8301型输入/输出模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个Ω的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个Ω的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个Ω的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 1.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2-33(无源常开检线输入)、图2-34所示(无源常闭检线输入): 图2-33

GST-LD-8301输入输出模块安装使用说明书-海湾

安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书 GST-LD-8301输入/输出模块 安装使用说明书(Ver.1.02,2008.02) 一、概述 GST-LD-8301输入/输出模块(以下简称模块),主要用于连接需要火灾报警控制器控制的消防联动设备,如排烟阀、送风阀、防火阀等,并可接收设备的动作回答信号。 二、特点 1.输出可设置为有源输出或无源输出方式。 2.输入、输出具有检线功能。 3.输入端可现场设为常开检线、常闭检线或自回答方式,可与无源触点连接。 4.地址码为电子编码,可由电子编码器事先写入,也可由控制器直接更改,工程调试简便可靠。 5.电路部分和接线底壳采用插接方式,接触可靠、便于施工。 三、技术特性 1.工作电压: 信号总线电压:总线24V 允许范围: 16V~28V 电源总线电压:DC24V 允许范围:DC20V~DC28V 2.工作电流: 总线监视电流≤1mA 总线启动电流≤3mA 电源监视电流≤5mA 电源启动电流≤20mA 3.输入检线:常开检线时线路发生断路(短路为动作信号)、常闭检线输入时输入线路发生短路(断 路为动作信号),模块将向控制器发送故障信号 4.输出检线:输出线路发生短路、断路,模块将向控制器发送故障信号 5.输出容量:无源输出:容量为DC24V/2A,正常时触点阻值为100kΩ,启动时闭合,适用于12V~48V 直流或交流 有源输出:容量为DC24V/1A 6.输出控制方式:脉冲、电平(继电器常开触点输出或有源输出,脉冲启动时继电器吸合时间为 10s) 7.指示灯:红色(输入指示灯:巡检时闪亮,动作时常亮;输出指示灯:启动时常亮) 8.编码方式:电子编码方式,占用一个总线编码点,编码范围可在1~242之间任意设定 9.线制:与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接,与电源线采用无极性二线制连接 10.使用环境: 温度: -10℃~+55℃ 相对湿度≤95%,不凝露 11.外形尺寸:86mm×86mm×43mm(带底壳) 12.壳体材料和颜色:ABS,瓷白 13.重量:约145g(带底壳) 14.安装孔距:60mm 15.执行标准:GB 16806-2006 四、结构特征与工作原理 1.模块外形示意图如图1所示。 2.工作原理 模块内嵌微处理器,微处理器实现与火灾报警控制器通讯、电源总线掉电检测、输出控制、输

消防模块接线方法和接线图

Prepared on 22 November 2020^T z l M E

消防模块接线方法和接线图 很多简了在网上搜盍接线方法和接线图,咒实消防模块的接线方法和接线图是不能i概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。现在以常见的海湾GST?LD?8300输入模块和GST?LD?8301输入/输出模块接线方法和援线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。 GST-LD-8300输入模块与现场设备的接銭: 模块输入端如果设豈为“常闭检线?状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须申联一个a的终端电RI:模块输入端如果设置为?常开检线.状态输入,模块输入线末端(远离模块端〉必须并联一个Q的终端电阻. 1 .模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2?30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 图2?30 2.模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2.31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。

z: Z2 GST-LD-8301型瑜入,输出模块与现场设备的接线: 模块输入端如果设置为“常开检线.状态输入.模块输入线末端(远离模块端)必須并联一个Q的终端电 Bi:模块输入揣如果设置为?常闭检线.状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个。的终端电阻。模块为有为输出时,G和NG. V+?NO应该短接,COM、S?有源输岀翔应并联一个Q的终揣电阻. 并串联一个IN4007二极管。 1 .模块通过有源输出白接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如脂2-33(无源常 开检线输入)、图2-34所示(无源常闭检线输入): 图2? 33

GST-LD-8300海湾消防输入模块

GST-LD-8300海湾消防输入模块 GST-LD-8300海湾消防输入模块用于接收消 防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联 动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于 配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、 位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动 设备等。这些设备动作后,输出的动作信号可由模 块通过信号二总线送入火灾报警控制器,产生报警, 并可通过火灾报警控制器来联动其它相关设备动作。输入端具有检线功能,可现场设为常闭检线、常开检线输入,应与无源触点连接。 GST-LD-8300海湾消防输入模块可采用电子编码器完成编码设置。当模块本身出现故障时,控制器将产生报警并可将故障模块的相关信息显示出来。 GST-LD-8300海湾消防输入模块主要技术指标如下: (1)GST-LD-8300海湾消防输入模块工作电压:总线24V (2)GST-LD-8300海湾消防输入模块工作电流≤1mA (3)GST-LD-8300海湾消防输入模块线制:与控制器的信号二总线连接(4)GST-LD-8300海湾消防输入模块出厂设置:常开检线方式 (5)GST-LD-8300海湾消防输入模块使用环境: 温度:-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%,不结露 (6)外壳防护等级:IP30 (7)GST-LD-8300海湾消防输入模块外形尺寸: 86mm×86mm×43mm(带底壳) GST-LD-8300海湾消防输入模块符合国家标准GB 16806-2006《消防联动控制系统》。 GST-LD-8300海湾消防输入模块产品已获得:CCC认证、检验报告、英国LPCB认证、欧盟CE认证。

常用海湾消防模块接线图

常用海湾消防模块接线图 一、GST-LD-8319输入模块 对外接线端子图如图1-33: 图中端子说明如下: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流24V,无极性 O-、O+:输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34: 当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35:

二、GST-LD-8300输入模块 本模块的外形及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意如图2-29 其中: Z1、Z2:与控制器信号二总线连接的端子 I、G:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入 模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。

三、GST-LD-8301输入输出模块 GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图2-32: 其中: Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性?D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性?G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。?I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答) ?COM、S-:有源输出端子,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极 COM、NO:无源常开输出端子 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 a.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2-33(无源常开检线输入)、图2-34所示(无源常闭检线输入):

利达消防设备接线图

设备的技术支持:主要针对于模块、探头的编码。 EN系列主机采用混合编址。但为了便于现场编写逻辑关系及后期维护保养建议采取以下顺序编址:感烟探测器→感温探测器→燃气探测器→手动报警按钮→消火栓按钮→输入模块→输入输出模块。 其次是探测器、模块等的接线方式。一般情况下施工方要了解接线方式,就要考虑到现场有没有预埋走线,是否需要重新布线。 一.现场经常用到的几种探头的技术支持 1.LD10EN底座:用于LD3000EN/A、LD3300EN等探测器,采用二总线并联接线方式,TC+,TC-端子不分正负极。 1.1 2.LD2000E-A手动火灾报警按钮内部接线图(如图1.2所示):3、4脚是二总线端子,TC2、TC1无极性,1、2脚是一组无源常开接点,通过电压小于30V通过电流100MA,5脚6脚是备用消防电话接口,配合电话手柄使用。如使用总线电话需要配合总线电话模块使用。 图1.2 3.LD2001EN消火栓按钮内部接线图(如图1.3所示):3、4脚是二总线端子,TC2、TC1无极性,1、2脚是一组无源常开接点,接直接启泵线(图1.4),通过电压小于30V通过电流 100MA,7脚是24V+,8脚是消防泵的反馈线。

图1.3 图1.4 4. LD3101/B点型可燃气体探测器内部接线示意图(如图1.5所示):TC+,TC-,24V+,24V-四个端子。3101/B点型可燃气体探测器探头编码方式是将TC+与24V+短接,TC-与24V-短接,用编码器的红色夹子夹在TC+上,黑色夹子夹在TC-上进行编码。 图1.5 5.LD4400EN-1/2输入模块端子图与接线图示例(如图1.6、1.7所示):6脚5脚是二总线TC+,TC-原则上不分正负极,11脚12脚是一组无源长开点,8脚7脚是一组无源长开点。端子现场设备上需要加15K线路检测电阻。

消防配件标准安装、布线、接线图(借鉴实操)

消防配件标准安装、布线、接线图 JTY-GF-GST103/B独立式感烟火灾探测报警器安装布线. 海湾消防报警设备专区! / 2013-06-09 JTY-GF-GST103/B独立式感烟火灾探测报警器结构特征、安装与布线探测器外形示意图如图1-37: 安装DZ-04型吸顶式探测器底座,安装底座示意图如图1-38: 四、JTY-GF-GST103/B独立式感烟火灾探测报警器安装方法:探测器安装方式示意图如图1-39:

用φ4螺钉将底座固定在预埋盒或屋顶上,将探测器底部对正底座顺时针旋转,即可将探测器安装在底座上。 探测器安装后,装入电池即可工作,指示灯约50秒钟左右闪亮一次。按下测试按钮蜂鸣器发出报警声,同时指示灯快速闪亮,表明探测器工作正常。 J-SAF-GST9213(Ex)消火栓按钮安装接线 海湾消防报警设备专区! / 2013-05-28 消火栓按钮外形示意图如图1-17: 对外接线端子示意图如图1-18:

其中:L1+、L1-:接安全栅本安侧 K1、K2:常开输出端子 L2+、L2-:接下一按钮或终端电阻 具体接线参见第一章3.3节GST-LD-8331编址接口模块接线说明。 布线要求:电缆均选用截面积≥1.0mm2的本安电缆,且电缆间分布电容不得大于0.083μF,分布电感不得大于4.1mH。 消火栓按钮采用明装方式,分为进线管明装和进线管暗装:进线管暗装时只需拔下按钮,从底壳的进线孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好按钮即可安装好,安装示意图见图1-19;进线管明装时需拔下按钮,将底壳下端的敲落孔敲开,从敲落孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好按钮即可安装好,安装示意图见图1-20;安装孔距为60mm。

消防模块接线方法和接线图

消防模块接线方法和接线图 很多筒子在网上搜索消防模块接线方法和接线图,其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。 1.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2- 33 (无源常开检线输入)、图2- 34所示(无源常闭检线输入): 图2- 33

图2- 34 2.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图2- 35(无源常开检线输入)、图2- 36所示(无源常闭检线输入): 图2- 35

海湾消防模块安装接线示意图(整理二)[1]

海湾8301消防控制模块安装接线示意图 海湾报警之家 / 2012-10-15 GST-LD-8301输入输出模块是海湾单输入单输出消防控制模块,本文海湾消防报警设备工程师将为大家讲解海湾8301消防控制模块的外形示意图、安装示意图以及接线示意图。 海湾8301模块的外形尺寸及结构示意图如图1-30所示。 海湾8301控制模块采用明装,进线管预埋安装,将底盒安装在86H50型预埋盒上,安装方法如图1-31。底盒与上盖间采用插接式结构安装,拆卸简单方便,便于调试维修。 海湾8301消防控制模块对外端子示意图如图2-32:

其中: Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。 I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答) COM、S-:有源输出端子,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极 COM、NO:无源常开输出端子 布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2;G、NG、V+、NO、COM、S-、I采用阻燃RV线,截面积≥1.0mm2。 应用方法 模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7k Ω的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。 a.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2-33(无源常开检线输入)、图2-34所示(无源常闭检线输入):

消防设备部分接线方法

消防设备部分接线方法 1.每层所有音箱用一个模块控制,模块装在每层的消防接线箱内。 广播模块前接三支线(信号/报警线, 24V电源线,广播线)。模块后接一支线(广播线)。 2.消火栓启泵按钮接两支线,信号/报警线和消火栓启泵线。(启泵 线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的启泵按钮纵向串 连,消防接线箱再直接引至→消防控制室→消火栓泵)。 3.手动报警按钮(带电话插孔)和消防报警电话接两支线,信号/报 警线和电话线。(电话线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的手报按钮和电话纵向串连,电话线串联则每个消防电话需要一个模块)。(如果消防电话不和手报串联,消防电话没模块,消防电话的电话线要单独从消防控制室引入)。 4.火灾声光报警器(无模块)和送风口(设备处设总线控制模块) 接两支线,24V电源线和信号/报警线。(24V电源线从某层的消防接线箱引来后直接与其他层的声光报警器和送风口纵向串连)。 5.强电配电箱(箱内设总线控制模块)接两支线,24V电源线和信 号/报警线。(24V电源线从每层的消防接线箱引来后直接与其他配电箱串连)。(配电箱分:电梯,卷帘门,层电表箱,应急照明箱,气体灭火控制盘,机械停车电源切换等)。 6.排/送风机控制箱和排污泵控制箱(箱内设多线控制模块)接一支 线,多线制控制线。(每个控制箱的多线制控制线均直接由消防控制室引来)

7.火灾显示盘(层显)接两支线,电源总线和通讯总线。(这两支 线均单独从消防控制室引来)。 8.感烟探测器,感温探测器,信号阀,水流指示器,防火阀(后三 种均在该设备处设输入模块)接一支线,信号/报警线。 9.信号线从每层的消防接线箱引来与其他设备串联。 10.层消防接线箱内均设总线隔离模块。 11.信号/报警总线ZR-RVS-2*1.0 SC16 12.主机电源线ZR-BV-2*4 SC20 13.分支电源线ZR-BV-2*2.5 SC20 14.通讯总线ZR-RVS- 2*1.5 SC20 15.多线制控制线ZR-KVV-7*1.5 SC20 16.电话总线ZR-RVVP-2*1.0 SC20 17.消火栓启泵线反馈灯线ZR-RVS-4*1.5 SC20 18.消防广播线ZR-BV-2*1.5 SC20 说明:以上仅供参考,具体以图纸设计为准。有的设计均为单线,有的设计线路敷设方法可能与上不符,原理不错的情况下,以设计为准。另:消防泵(消火栓和喷淋)小区内共用为1.3吨多级泵。套用1-705子目(08定额)。

海湾报警设备接线图

海湾消火栓按钮接线图 海湾报警设备 / 2012-09-29 本文将重点介绍海湾消火栓按钮接线图,包括J-SAM-GST9123消火栓按钮接线图和J-SAM-GST9124消火栓按钮接线图。 一、J-SAM-GST9123消火栓按钮接线图 消火栓按钮外接端子示意图如图2-7: 其中: Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子 K1、K2:无源常开触点,用于直接启泵控制时,需外接24V电源 应用方法: J-SAM-GST9123型消火栓按钮与火灾报警控制器及泵控制箱的连接可分为总线制启泵方式和多线制直接起泵方式。采用总线制起泵方式时,消火栓按钮直接和信号二总线连接,消火栓按钮总线制起泵方式应用接线示意图如图2-10: 这种方式中,消火栓按钮按下,即向控制器发出报警信号,控制器发出启泵命令并确认泵已启动后,将点亮消火栓按钮上的绿色回答指示灯。 :2-11采用消火栓按钮直接起泵方式应用接线示意图如图

这种方式中,消火栓按钮按下,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,火灾报警控制器确认泵已启动后,将点亮消火栓按钮上的绿色回答指示灯。 二、J-SAM-GST9124消火栓按钮接线图 J-SAM-GST9124消火栓按钮对外接线端子示意图如图2-12。 其中: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流24V,无极性 O、G:有源DC24V/100mA输出 I、G:无源回答输入 应用方法: J-SAM-GST9124消火栓按钮可以采用总线制方式启动消防泵(参照第二章1.3节J-SAM-GST9123消火栓按钮),也可以采用多线制方式直接启动消防泵,应用示意图如图2-13。

相关文档