文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 故障电弧之-电气火灾的产生原因

故障电弧之-电气火灾的产生原因

故障电弧之-电气火灾的产生原因
故障电弧之-电气火灾的产生原因

故障电弧之-电气火灾的产生原因

火源,燃烧物与助燃剂是产生火灾的三大基本要素。当到达了某物体的着火点在助燃剂的作用之下必然能产生明火,如不加以控制便会引发火灾。电气火灾的产生与外界明火引起的火灾的原因不同,电气火灾产生的主要原因是电流、电弧或者电火花。例如,如果线路接线不正确,线路上就会产生电弧、电火花,当电弧或电火花落在可燃物上就会引起火灾。还有一种情况,当线路上的电流过大,发热量过大,就会破坏电缆或者电气设备的绝缘,引起明火具体来说有以下几种电气火灾产生的原斟

(1)电气短路火灾电气线路中,很多因素会引发短路故障。例如线路绝缘皮的受损、雷击、鸟儿的停落都会造成线路的短路。一旦线路中的某点发生短路,线路中的火线与火线或是火线与零线之间就会错误的连接,短路点处的短路电流非常的大,短时间内线路就会发热,损坏电气设备或者是烧坏线路,最终引发火灾。

(2)过负荷火灾通常情况下,线路负荷要与线路的设计功率相匹配。当线路上带的负载超过正常负荷时,线路中的电流也会增加。线路追踪的电流过大,长时间也会导致线路发热损坏绝缘层,从而引发火灾。根据报道的火灾产生原因以及火灾事故统计电气火灾引起的火灾率很高。归结起来,上文中指出的电气火灾产生的原因无外乎是大电流,所以要预防电气火灾的根本措施就是实时的检测大电流。大电流可以使电路中的断路器等保护装置动作,因此检测大电流可以在线路中安装智能电流保护装置。使之一检测到大电流就能够及时切除电源,防范于未然。但是,电气火灾引起的原因有多种,线路的异常大电流或者是电弧都是很检测到的。因而,电气火灾事故仍然频频发生。接地故障通常会隐匿地发生在PE线、大地、PEN 线、金属外壳等上,不易检测。除此以外,接地回路中通常接有接地电阻,接地电阻通常比较大。这样接地电回路中的电流比其他类型的短路故障引起的短路电流要小很多,线路中安装的过流保护装置就难以动作,不能切除电源,消除火灾。接地电弧具有外形多变、无规则

的特点,很难检测到。但是交流电弧具有周期性击穿的特点,但是初始时刻,击穿放电时并不强烈。发生电弧的时候虽然电流很小,但是如果不切除故障点,电弧就会长时间存在,长时间电弧就会击穿放电,放电的同时并会发热,引燃周围的物品。正因为电弧性短路的短路电流小,所以市面上产检的检测装置很难发挥到作用,不能正确的检测到电弧故障,预防火灾的发生。因此研发有效并且智能的点电弧性短路火灾检测装置是十分有意义也是亟须的工作。从上文的归纳中,可以得出,检测电弧和剩余电流是研究电弧性短路火灾检测装置的难点。

3国内外研究现状及已做工作

世界上的第一台火灾报警器,是在19世纪40年代由美国的科学家们研究成功的,紧接着英国的科学家们也开始着手研制感温型的火灾探测器。火灾报警系统在二十世纪前半期一直都处在初级发展的阶段,且大部分应用的都是感温型的火灾探测器。但是由于这种火灾探测器的灵敏度非常低,它的探测范围必须是在火灾已经发展到了一定的程度,而且往往在这个时候人们已经能够通过自身的感知能力来判断火灾了,所以这种火灾探测器没有提前报警的功能,从而没有实在的应用价值。到了20世纪50年代,瑞士科学家们研制的离子感烟探测器的问世改变了没有提前预报火灾的窘况。这种探测器可以检测到烟雾,而这往往发生在火灾的前期,相比于感温型探测器来说有了很大的实际意义,而且这种探测器的准确度和稳定性能都比较好,在当时的社会中得到了广泛的应用。根据记录的数据显示,离子感烟探测器到20世纪70年代已经占到了欧洲的大部分市场,到了90年代全球范围内已经开始普遍使用这种离子感烟探测器,感温型探测器已经逐渐退出了历史舞台。在离子感烟探测器流行的同时人们也在研究着新的传感器技术,光电传感器技术就是在这个时候发展起来的。到了20世纪末期,光电感烟探测器已经有了赶超离子感烟探测器的势头,并逐渐取得了市场的主导地位。我国是从20世纪70年代末开始研究火灾自动报警系统的。期间学习了国外产

品的先进技术,加快了我国火灾报警技术的发展,满足了市场的需求。但是我国早期的火灾探测器设计的不是很成熟,每个探测器上都有三四根线接入到控制室中,这样使得线路比较复杂,成本大,而且降低了探测的准确度。后来出现的

总线制火灾报警系统替代了多线制。科技的飞速发展和微处理器的大量应用使得智能化的报警系统应运而生。日本科学家在1991年提出了基于神经网络算法的火灾探测器,瑞士学者在1994年又提出了基于模糊逻辑和神经网络相结合的算法的火灾探测器。我国学者在20世纪90年代初期也开始着手研发各类智能型的火灾探测器,产品也相继问世。这种智能化的火灾报警器能够对采集信号中的干扰信号进行特殊的处理,从而提高系统的准确性和抗干扰能力。由于电子工业技术的蓬勃发展,上个世纪的70年代国际上开始发展电气火灾的监控技术,在80年代我国开始着手引进外国的成熟技术并建立了研发基地,研

发属于自己的火灾监控系统。火灾监控技术经过二十多年的发展已经非常成熟,它在火灾的报警和预测两个方面发挥着不可替代的作用。因为我国在这一方面的技术起步比外国晚,技术上的缺陷是在所难免的,但是我国一直在不懈的研究着,我国设计的产品在火灾的预防中也发挥着重大的作用。火灾监控系统在许多公共娱乐场所、民用和工业建筑等地方都有应用。这种系统能够在火灾发生的初期及时报警进而及时的扑灭火源。根据不完全数据统计,因为火灾监控系统的安装使用,这使得每年发生的重特大火灾比例降低了10%左右。近年来,随着电气火灾给人民的生命财产安全造成了不可弥补的损失,国家提高对电气火灾的防控力度,相继制订和修改了一系列的标准规范。目前国内现有的标规范主要是针对漏电故障造成的电气火灾制定的,如GB50045.2005《高层民用建筑防火规范》中规定高层建筑物内火灾危险性大和人员密集的场所宜设置火灾报警系统。GBl3955.2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》中,将包含线路绝缘损伤流入大地的接地故障电流,对地电容电流,谐波分量电流及电器设备,线路正常运行时对地的自然泄漏电流,统称为“剩余电流”U31。我国

颁布的《住宅设范》也明确规定居民住宅楼的总电源进线处,应装有带剩余电流保护功能的断路B13955.2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》中指出:安装剩余电流动作保护不仅能有效预防人身电击事故的发生,在防止因接地故障引起的电气火灾中也起到作用。目前,剩余电流保护器得到了广泛应用。GBl4287.2005《电

气火灾监控系统》标准包括3部分:GBl4287.1.2005《电气监控系统》、GBl4287.2.2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》和GBl4287.3.2005《测温式电气火灾监控探测器》。针对过热是引起电气火灾的重要原因,国标GBl4287.3.2005《测温式电气火灾监控探测器》规定:测温式电气火灾监控探测器可根据实际情况

选择全部或局部范围单级或多级监控。剩余电流保护器主要对配电系统内因各种接触不良,导线老化等原因引起的接地故障起监测作用,可弥补传统保护装置的不足。但剩余电流保护器仅对有接地的系统起保护作用,不能对配电线路上常发生的“串弧”提供防护,在预防电气火灾领域存在一定的局限性。因此,有学者提出将剩余电流保护器与故障电弧检测装置相结合,可起到相互补充,增加电气火灾防护范围的作用。除此之外,有学者提出使用电子鼻对导线燃烧的气味进行识别以实现火灾探测。但传感器的探测范围有限,故障电弧具有随机性,往往发生于线路绝缘性差的某一点,不适合对低压配电线路中的故障电弧进行检测;电子鼻是在火灾发生后对其检测,不能起到预防作用。对建筑物低压配电系统中,常引起电气火灾的故障电弧,我国目前还没有颁布明确的标准和规范:现有预防电气火灾的预警装置不能全面有效的检测配电线路上的“串弧”。基于上述原因,本文对建筑物低压配电系统中,易引起电气火灾的故障电弧检测技术进行研究。从2006年开始,笔者所在团队就开始对电气火灾监控预警系统进行了研究,先后设计出了剩余电流式电气火灾监控探测器,测温式电气火灾监控探测器,发表的文章有《基于CAN总线的电气火灾监控系统设计》,《基于嵌入式linux 电气火灾报警系统的设计》,《电气火灾远程监控系统通信网络的研究》,《电气火灾报警算法

研究》等,目前所设计的电气火灾监控系统只能通过剩余电流和温度这两个参数作为评估电气火灾发生的因素,而剩余电流的评估主要是运用电流幅值的阀值判断法,剩余电流报警阀值必须通过手动设定,而阀值一旦设定,在该系统运行的过程中不会自行改变,必须通过工作人员重新更改设定。因此在一些高层建筑配电柜中安装该设备前,用钳形表检测出该回路的最大剩余电流,然后按照国家标准中的相关规定加上现场的实际要求计算出一个适当的电流值来作为报警值,但是由于线路中各种绝缘导线、配电开关和用电电气都有自己的固有泄露电流,这部分剩余电流(漏电电流)是其固有不会对导线、配电开关和用电电气造成电气火灾风险。而线路中固有剩余电流也随负载或用电线路的投入情况而变化。在这种情况之下,有很大的可能会导致漏报和误报。大量的工程实例表明剩余电流式电气火灾监控探测器在大部分的时间里是可以起到预防火灾的发生,但是它并不能完全预防故障接地电弧引起的火灾。于是本文提出把故障电弧的检测技术运用到电气火灾的判断中来,在原来的基础上提高电气火灾监控器的可靠性,这是一个非常有意义的课题。

电气火灾的主要原因及预防措施

电气火灾的主要原因及 预防措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气火灾的主要原因及预防措施 火灾给国家、社会和人民群众带来很大的损失,在所有已发生的火灾事故中,有人作过统计,由于电气原因引发的火灾,占全部火灾的40%左右,并有上升的趋势,故电气火灾不容忽视。 造成电气火灾的原因主要有以下几点: 1.电气线路使用年限长久、绝缘老化、铜铝导线联结接触不良、缺乏正常维护、发生漏电打火,导致线路过热,烧坏绝缘,引起火灾。 2.当导线发生短路时,电流可增大为正常时的数倍及至数十倍以上,而产生的热量又与电流的平方成正比,导线温度急剧上升,当绝缘层温度超过250摄氏度时,线路就会起火,此种情况殃及面与短路导线长度成正比。 3.电气开关熔断器熔断时的熔珠以及开关通断时产生的火花落在下方易燃物上可能引发火灾。

4.电动机、变压器等设备的绕组或铁心发生短路时,会产生过热温度,严重时会烧毁设备或引发火灾。三相电动机缺相运行会导致电流剧增、电动机过热。 5.电热器具、照明灯具工作时靠近易燃物或用完后忘记切断电源,如搁置在引燃基座上或用完后余热未散,立即装入可燃的包裹里,均会引起火灾。 6.进行电焊作业,不采取安全措施,使焊接电弧烤燃可燃物或使火花、熔渣落在可燃物上而引发火灾。 7.电气设备过载运行、机械设备的转动部分卡住,造成转矩过大均会导致设备过热。 8.电源电压高于或低于额定电压的15%以上,会致使线路电流增大甚至出现危险温度。 9.断路器、控制器等在非正常情况下进行操作,出现的强烈电弧极易灼伤操作人员或引起火灾。油断路器、电力变压器等设备的绝缘油在高温电弧作用气化分解,会发生燃烧或爆炸。 为有效的预防电气火灾,应采取以下安全措施:

电气引起火灾原因预防对策

电气引起火灾的原因及预防对策 摘要:本文从四个方面剖析了电气引起火灾的常见原因:接地故障引起火灾、配电线路不当引起火灾、室内装修不当引起火灾、伪劣电器产品引起的火灾;并从四个方面阐述了预防电气火灾的措施:防止接地故障发生、加强消防监管、加强电气产品监管、加强宣传教育。通过论述总结了我国电气火灾的规律和特点,提醒有关部门和单位加强防范,从而减少电气火灾的发生。 关键词:电气火灾原因对策 abstract: this article from four aspects of the electrical fire caused by common cause: fire caused by earth fault of distribution lines fire, caused by improper, interior decoration, counterfeit electrical products caused by improper fire caused the fire; and from the four aspects of the electric fire prevention measures: preventing ground fault occurs, strengthening supervision, fire strengthen the supervision of electrical products, to strengthen publicity and education.the paper summarized our country electrical fire laws and characteristics, to remind the relevant departments and units to strengthen prevention, thereby reducing the occurrence of electrical fire. key words: electrical fire causes countermeasures 中图分类号: s219.033文献标识码:a文章编号:

建筑电气火灾发生原因及防范措施详细版

文件编号:GD/FS-7529 (解决方案范本系列) 建筑电气火灾发生原因及防范措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

建筑电气火灾发生原因及防范措施 详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 摘要:建筑物火灾频频发生,给国家和人民生命财产造成巨大损失。而电气故障引发的火灾次数和电气火灾造成的损失居各类火灾的首位。本文从设计、施工、用电管理等方面分析电气火灾发生的原因,并对防范措施进行探讨。 1电报火灾发生原因的分析 1.1接地故障引起的火灾 拉地故障指带电导体与水管、钢管、设备金属外壳的接触短路,接地故障比较隐蔽,不易发觉,也比较复杂,故接地故障起火的危险性较大。 1.1.1故障电流起火

一旦发生接地故障,产生的故障电流除通过PE、PEN线外,还通过电气设备金属外壳,各种管道及接线端子。由于接地故障电阻较大,故障电流受到限制,因此电流保护器难以切断故障电流,以短路电流形式存在,而仅015A的故障电流长期存在所产生的电弧温度可达2000℃,这就难免会引燃周围的可燃物造成火灾,再则若PE、PEN导线截面选择太小,通过较大接地故障电流时,线路温升较高时,也会引起火灾。 1.1.2故障电压起火 发生接地故障,使电气设备外露金属可导电部分带对地故障电压,接地故障电压除了发生常见的电击事故外,还会造成与带地电位的各种金属管道、金属构件之间打火,拉弧或引起火源,从简单的实验就可看到仅有10几伏的维持电压就可使电弧连续不断,

常见电气火灾发生原因

电气火灾的原因是多种多样的,归纳起来主要有以下几种: 一、短路、电弧和火花短路——相线与相线、相线与零线(或地线)在某一点由于绝缘损坏等原因造成相碰或相接,引起电气回路中电流突然增大的现象,又称碰线、混线或连电。短路是电气设备最严重的一种故障状态。短路常常发生在电气线路中,分为相间短路和对地短路两大类,造成短路的主要原因有: (1)电气设备的选用或安装与使用环境不符,致使其绝缘体在高温、潮湿、盐碱环境条件下受到破坏。 (2)电气设备使用时间过长,超过使用寿命,绝缘老化或受损脱落。 (3)金属等导电物质或鼠、蛇等小动物,跨接在输电裸线的两相之间或相对地之间。 (4)电线与金属等硬件物质长期摩擦使绝缘层破裂。 (5)过电压使绝缘层击穿。 (6)错误操作等。短路时,在短路点或导线连接松弛的电气接头处,会产生电弧或火花。电弧温度很高,可达6000℃以上,不但可引燃它本身的绝缘材料,还可以将它附近的可燃材料、蒸气和粉尘引燃。电弧还可能是由于接地装置不良或电气设备与接地装置间距过小,过电压时使空气击穿而引起。切断或接通大电流电路时或大截面熔断器爆断时,也能产生电弧。 二、过负荷 过负荷——电气线路和电气设备,在运行中超过安全载流量或额定值的现象,也称过载。由于电线的发热量与电流的平方成正比,因此过负荷时,发热量往往超过允许限度,轻则加速绝缘老化,重则会使绝缘层燃烧而引起火灾事故。造成过负荷的主要原因有: (1) 设计、安装选型不正确,使电气设备的额定容量小于实际负荷量。 (2) 设备和导线随意装接,增加负荷,造成超载运行。 (3)检修、维护不及时,使设备或导线长期处于带病运行状态。 三、接触不良 接触不良——导线与导线、导线与电气设备的连接处由于接触面处理得不好,接头松动,成连接处接触不良,局部产生较高电阻的现象。由于接触不良,造成局部电阻大,在电流的作用下产生热量,可以使金属变色甚至熔化,有可能引起电气线路的绝缘层、附近的可燃物质及积落的可燃粉尘着火。造成接触不良的主要原因有:

电气设备引发火灾及其爆炸原因分析

电气设备引发火灾及其爆炸原因分析 1前言 随着电气化的迅猛发展和用电普及程度的日益提高,电已经成为人类生存和发展必不可少的能源之一。然而,由于种种原因,由电气引发的火灾和爆炸事故也一直呈现上升趋势。电气设备的绝缘大量使用塑料、橡胶、绝缘漆、稀释剂等易燃物品,在电气设备运行中,由于过载、短路和漏电,照明及电热设备,开关的动作,熔断器的烧断,接触不良以及雷击、静电等,都可能引起高温、高热或产生电弧、放电火花,从而导致火灾和爆炸事故的发生。而且电气火灾燃烧猛、蔓延快、易形成大面积燃烧,燃烧时会产生大量烟雾,分解出有毒气体,这些气体都有可能造成人员中毒、窒息。此外,由电气引发的火灾与爆炸事故,往往还会造成较大范围或较长时间的停电,给国家和人民的财产造成极大损失。根据资料统计,电气火灾与爆炸事故在所有火灾与爆炸事故中约占14%~20%,仅次于由一般明火引发的火灾与爆炸事故。而西欧人均用电量是我国的几十倍,可电气火灾仅占火灾总数的百分之几,这与我国的电气火灾的上升趋势形成了鲜明对比。因此,我们一定要重视电气设备的防火与防爆,确保安全。 2电气引起火灾爆炸的原因分析 2.1存在易燃易爆环境 在日常生产生活中,存在着大量的易燃易爆环境如煤炭、石油化工、棉纺、木材加工、烟花爆竹等生产场所。这些生产活动场所存在

大量易燃易爆物,特别是生产烟花爆竹用的炸药,遇到火源即可发生爆炸;其它生产活动场所,在生产、储存、运输及使用过程中,也极易由气体、固体粉尘等与空气形成燃烧爆炸混合物,遇火发生燃烧、爆炸。2.2电气设备在运行中产生火花或高温有些电气设备在正常运行时能产生火花、电弧及高温。如电气开关开合、运行中的直流、交流电动机。有些电气设备由于绝缘老化、受潮、腐蚀或机械损伤等,会造成绝缘强度降低、短路、熔断器容体烧断;电气设备或线路严重超负荷也会产生火花、电弧或危险高温。 2.3电气设备选型和安装不当 因违背有关设计规定或设计时考虑不周而造成电气设计、安装中的先天不足,使电气设施不配套,以及未严格按照安装规程和要求施工而导致安装错误,给日后运行时引起火灾或爆炸创造了先天条件。如线路不按电气安装规程设计安装、导线达不到安全载流量负荷标准,造成绝缘老化短路;在爆炸性危险场所安装非防爆电机、电器等。有的电气设备及线路安装不按规定要求施工,特别是隐蔽工程内部的线路不按规定穿管或穿管不到位,线路接口松动,乱拉乱接等;使用不合格的三无产品、劣质材料,偷工减料等。 2.4违反安全操作规程 实际生产中,电气操作人员在操作中违反相关安全操作规程而导致电气火灾或爆炸事故的事例很多。如在变压器、油开关附近使用喷灯、火焊;在易燃易爆场所使用非防爆电器产品,特别是携带式或移

电气火灾形成的原因及预防措施

编号:AQ-JS-08802 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气火灾形成的原因及预防措 施 Causes and preventive measures of electrical fire

电气火灾形成的原因及预防措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 电能是衡量一个国家现代化程度的标志之一,也是决定其发展速度的一个重要因素。随着我国经济建设的发展,生产和生活用电量大幅度增加,电作为一种潜在的点火源,为生产和生活各个方面服务的同时,如果使用、管理或维护不当,就会形成火灾,给国家财产和人民生命安全带来巨大损失。据2002年《中国火灾统计年鉴》公布,1978,2001年,我国主要城市所发生的火灾当中,电气火灾已从占火灾总数的5.7%上升到27.9%。2001年,全国火灾总损失94246.9万元,电气火灾造成的损失达37681.2万元,占总损失的39.98%;造成人员伤亡共6115人,其中电气火灾造成的伤亡1245人,占20.36%。近年来,新疆维吾尔自治区克拉玛依市友谊馆火灾、河南焦作市天堂音像俱乐部火灾等重特大群死群伤恶性火灾均为电气火灾。因此,预防和减少电气火灾的发生,已成为当前消防安全工作的一项重要内容。

1.建筑电气火灾形成的主要原因 建筑电气火灾的形成从根本上分析,主要有短路、过载、接触电阻过大、泄漏电流等。 1.1短路 电气线路发生短路主要有以下几种原因: 1.1.1相间短路 (1)安装、接线疏忽引起相间短路。断路器进线接线端子的连接螺钉钮短成未达到国家标准规定值、连接松弛(特别是有振动的场所),使接触电阻增大,时间过长便爆出火花,进而引起相间短路。因为电流短路发生在断路器前面,不流过断路器,故断路器无法保护;而有些短路电流值又未达到上一级保护断路器的动作整定值,上一级断路器不动作(如仅为上一级断路器额定电流的7倍,属于延时范围,动作时间为7s左右),即在上一级断路器跳闸之前导线已被烧毁,导致电气火灾; (2)裸电线安装太低,金属物不慎碰在电线上;线路上有金属物件或小动物跌落,发生电线之间的跨接;

电气火灾的起因及其预防示范文本

电气火灾的起因及其预防 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气火灾的起因及其预防示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 据国家公安部公布的1998年全国十大火灾,已查明原 因的9起中,竟有6起与电有关。这十大火灾中,电气火 灾造成的死亡人数占火灾事故总死亡人数的61%,电气火 灾造成的财产损失占总损失的91%。 随着生活水平的提高,电气化的普及,家庭、办公 楼、宾馆、娱乐场所装修的日渐豪华,从80年代中期开 始,电气火灾在火灾中所占比例较高。1985年,全国共发 生电气火灾5000次,1994年,全国共发生电气火灾 5000次,1994年上升到10000次。以广东省为例,仅 1990年至1994直,广东省电气火灾造成的损失近12亿 元。 90年代还发生了震惊世界的克拉玛依大火,一次烧死

323人(其中288人是优秀中小学生)的特大火灾事故;青岛世原鞋业有限公司一次烧毁财产达2876万元的巨大火灾;郑州天然商厦的火灾事故造成损失2000万元。 1 发生电气火灾事故的原因 电气火灾为何会演变成火灾事故的“第一杀手”?有人断言:这是社会电气化发展、用电日益普及的必然结果。事实并非如此,日本的人均用电水平高出我们几十倍,可电气火灾仅占火灾总数的2%,与我们的60%以上相差几十倍。所以,这一问题是值得认真分析研究的。原因有三: 1.1 对用电常识无知,使用电热器具违反安全用电规定。有人曾做过这样的实验,将一只100W的灯泡摆放在稻草上,可升温到342~360℃,只需12min就可燃着稻草。1994年12月8日发生的举世震惊的新疆克拉玛依烧死300余人的电气事故,就是舞台灯光烤燃幕纱引发的。

电气火灾成因分析及其对策参考文本

电气火灾成因分析及其对 策参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气火灾成因分析及其对策参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 前言 近几年来,全国火灾事故数量呈上升趋势。从上世纪 八十年代起,电气火灾便逐渐成为各类火灾中的“主 角”。有关资料显示,到1999年,全国发生的电气火 灾比10年前翻了一番,高达1万次,占各类火灾事故的 30%以上。而到了2002年,已占各类火灾事故的3 5%以上。在农村火灾原因中,电气列第二位;在城市火 灾原因中,电气则被排在了第一的位置。频频发生的电气 火灾原因何在? 2 电气火灾的主要原因 2.1 接地电弧性短路——最危险且多发的电气火灾隐 患

电气短路可分为相间短路和单相接地短路。相间短路一般能够产生较大的短路电流,该短路电流使过流保护装置动作,及时切断电源,较少发生电弧性短路。单相接地短路可分为金属性短路和电弧性短路。金属性短路起火的危险并不大。主要因为短路电流大,过流保护装置在短路电流的作用下短时间内切断电源。而电弧性短路由于故障点接触不良,未被熔融而迸发出电弧或电火花。由于发生电弧性短路的故障点阻抗较大,它的短路电流并不大,断路器难以动作(保险丝一般不会被熔断),从而使电弧持续存在。据测,仅略大于0.5A的电流产生的电弧温度即可高达2000℃--3000℃,足以引燃任何可燃物,而且电弧的维持电压低至20V时仍可使电弧连续稳定存在,难以熄灭。这种短路电弧常成为电气火灾的点火源。因此,接地电弧性短路是最危险且多发的电气火灾起因。 2.2 电气线路中的谐波电流——新出现的电气火灾隐

电气火灾的原因分析及其对策(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电气火灾的原因分析及其 对策(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6391-46 电气火灾的原因分析及其对策(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、电气设备和装置引起的火灾源 为了防止电气火灾。首先应当了解电气火灾的原因。电气设备引燃有以下几种: 1.危险温度引燃可燃性物体本体发热温度上升或物体的外界环境发热而造成的温度上升,当温度上升到达其自燃点温度(固体)或闪点温度(液体)时,物体就会开始燃烧。电气设备的发热使其温度上升,当达到危险温度时同样会引起设备本身或周围物体的燃烧。 电气设备在运行中的发热分析: (1)电流通过导体,由于导体有电阻存在,导体中就会产生能量损耗,而造成发热。 (2)电磁感应型的设备如变压器、电动机其铁

芯中产生磁滞损耗和涡流损耗,这些损耗的能量造成发热; (3)电机运转的机械摩擦损耗发热; (4)电气设备运行中的杂散损耗发热。在正常运行条件下,设备的发热量可以通过不同的方式散热,使发热量与散热量平衡,从而可以控制温升,保持温度不超过电气设备或材料的允许使用温度。如:裸导线和塑料绝缘线的持续工作温度最高不得超过70℃,橡皮绝缘线的持续工作温度最高一般不得超过65℃,变压器的上层油温不得超过85℃;电力电容器外壳温度不得超过65℃;电动机定子绕组的最高温度,对应于所采用的A级、E级或B级绝缘材料分别为95℃、105℃或110℃,定子铁芯分别为110℃、115℃或120℃等。这就是说,电气设备正常的发热是允许的。 但电气设备在不正常运行条件下,如: (1)因相间短路、超过额定负载运行和单相接地短路造成的导体通过电流过大; (2)因导体材质选择不当、导体截面积过小形

电气火灾的成因及预防措施分析示范文本

电气火灾的成因及预防措施分析示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气火灾的成因及预防措施分析示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 当今世界,电能已经成为社会生产和人们生活必不可 少的主要能源。随着我国经济的腾飞,电气化时代已悄然 而至。然而,电力一方面造福了人类,一方面又会对人员 及设备构成威胁。由于电气安全管理体系和法规建设不健 全、电气操作和使用不当等诸多方面的原因,自二十世纪 八十年代以来,我国电气火灾隐患及其发生率一直居高不 下,每年约占火灾总起数的26%,年均损失约占总损失的 36%,与“用火不慎”并列为诸火灾原因之首,给国民经 济和人民生活造成巨大的损失。对于担任着灭火任务的消 防部队而言,电气火灾给消防部队带来了新的挑战,很多 参战官兵因为缺乏电气方面的知识,在战斗中受伤甚至牺

牲。本文针对一些电气火灾的成因进行了分析,提出了预防措施,以望减少电气火灾所造成的损失。据统计,我国电气火灾年均起数约占火灾年均总起数的26%,年均损失约占总损失的36%.而据发达国家资料介绍,英国每年电气火灾的起数占火灾总数的17%以下,美国和日本更是低于10%.由此可见,电气火灾发生比率并不是与发达程度呈正比率。因此,随着我国经济的发展,不断研究我国电气火灾发展的规律,建立健全各种法规制度,采取各种综合防治对策,对抑制电气火灾是十分必要的。 一、电气火灾的概念及其发展的特点 1、电气火灾的概念 电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,一般是指各种发、送、变、配、用电设备及线路在带电运行状态下,由于非正常的原因,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾。还包括静电和雷电引起

电气引发火灾原因浅析(新编版)

电气引发火灾原因浅析(新编 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0077

电气引发火灾原因浅析(新编版) 众所周知,电,已经成为人类生活的重要能源。随着电气化的迅猛发展和用电普及程度的日益提高,电就更加成为人类生存不可缺少的能源。然而,同样是这个电,由于种种原因,也给国民经济和人民生活造成了巨大损失,甚至可以说是灾难。 这里所说的灾难就是由于用电不慎而引起的电气火灾。电气火灾近年来一直呈现上升趋势。据我国公安部公布的1997年十大火灾中,就有五起与电有关,占50%。这五起火灾共造成83人死亡,86人受伤,4人失踪,直接经济损失1.286亿元。1998年全国十大火灾中有六起与电有关,占60%。这六起火灾共造成52人死亡,63人受伤,直接经济损失6619.4万元。据有关资料记载,1985年全国共发生5000起电气火灾,到了1994年发生了近1万起,十年翻了一

番。这些惊人数字,给我们敲响了警钟:电可以造福于人类,也可以带来巨大的灾难。 电气火灾为何愈演愈烈?是电气化发展和用电普及率提高的必然结果吗?只要我们跳出国门,看一看西欧发展现状,就不难作出否定的回答。西欧人均用电量是我国的几十倍,可电气火灾仅占火灾总数的百分之几,与我国的50%、60%及电气火灾的上升趋势形成了鲜明对比。经过深入分析,引起电气火灾的主要原因是人为因素。 原因一:野蛮施工。在电气施工中,无视国家相关规范及安全规程,无证上岗。2000年12月25日洛阳商厦大火因为非法装修,焊工无证上岗,违章作业,导致电火花由地下一层落在地下二层的沙发上引发大火,造成正在圣诞夜狂欢中的309人丧生。1998年10月27日,北京“居然之家”家具城大火,也是违章电焊引燃了临近的布料所致。这次大火造成2人死亡,过火面积达6000平方米,直接财产损失380万元。 原因二:使用劣质材料。近年来许多电气火灾都是由于使用不合格的三无电气产品、伪劣材料,偷工减料,导线不穿阻燃管直接

2021年浅谈居民家庭电气火灾的原因及对策

2021年浅谈居民家庭电气火灾 的原因及对策 Understand the common sense of safety, you can understand what safety issues should be paid attention to in daily work, and enhance your awareness of prevention. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0347

2021年浅谈居民家庭电气火灾的原因及对 策 随着社会经济的不断发展,电的作用越来越大,它在改善人们生活的同时,也增加了火灾的危险性。尤其是当前住用户的安全意识还比较薄弱,对电的火灾危险性认识不足,居民家庭线路敷设没有进行专业设计,平时检查维修少,加之电气线路设备的隐患检查技术性高、难度大,以至因电气原因而引发的火灾事故频频发生,给人民群众生命财产安全造成较大损失,同时也给社会稳定及国民经济的发展造成了不安定因素。因此,加强电器设备和电气线路的安全管理,分析电气火灾原因,预防家庭电气火灾事故显得尤为必要。下面本人就家庭电气火灾原因的形成及今后的预防措施谈谈个人认识。 一、家庭电气火灾形成原因

1、线路过流保护器安装不符合要求。家用的过流保护器一般有熔断器、闸刀开关、自动空气开关等,它是电气线路用以防止短路和严重超过负荷的保护装置。熔断器中主要组成部分是金属熔件,当通过熔件的电流超过其额定电流时,过高的温度就会将熔件熔断从而使电路断开,起到保护作用。在生活中常见的问题有:(1)、使用的过流保护器功率过大。当线路在超过负荷时产生的热量不足以将熔件熔断,这时保护器就起不到保护作用从而引发火灾。(2)、使用铜丝、铅丝、铁丝等来代替熔件。铜丝、铅丝、铁丝的特点是熔点高,即使在线路短路或超负荷时,这些部件一般也不会受影响。(3)、过流保护器周围有可燃物。过流保护器放置在木制配电箱内或下方存放可燃物品,在熔件爆断时,产生的熔珠会下滴或飞溅,熔珠过高的温度就会引燃可燃物品。(4)、使用劣质的过流保护器。当使用一些不合格的三无电器产品时,这类产品一般在发生过负荷或短路时起不到保护作用。 2、线路老化,造成漏电打火现象。很多人对电气线路因接地漏电引起的短路火灾认识较模糊,电气导线间短路时瞬间电流增大,

电气火灾的原因分析及其对策详细版

文件编号:GD/FS-4270 (安全管理范本系列) 电气火灾的原因分析及其 对策详细版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气火灾的原因分析及其对策详细 版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、电气设备和装置引起的火灾源 为了防止电气火灾。首先应当了解电气火灾的原因。电气设备引燃有以下几种: 1.危险温度引燃可燃性物体本体发热温度上升或物体的外界环境发热而造成的温度上升,当温度上升到达其自燃点温度(固体)或闪点温度(液体)时,物体就会开始燃烧。电气设备的发热使其温度上升,当达到危险温度时同样会引起设备本身或周围物体的燃烧。 电气设备在运行中的发热分析: (1)电流通过导体,由于导体有电阻存在,

导体中就会产生能量损耗,而造成发热。 (2)电磁感应型的设备如变压器、电动机其铁芯中产生磁滞损耗和涡流损耗,这些损耗的能量造成发热; (3)电机运转的机械摩擦损耗发热; (4)电气设备运行中的杂散损耗发热。在正常运行条件下,设备的发热量可以通过不同的方式散热,使发热量与散热量平衡,从而可以控制温升,保持温度不超过电气设备或材料的允许使用温度。如:裸导线和塑料绝缘线的持续工作温度最高不得超过70℃,橡皮绝缘线的持续工作温度最高一般不得超过65℃,变压器的上层油温不得超过85℃;电力电容器外壳温度不得超过65℃;电动机定子绕组的最高温度,对应于所采用的A级、E级或B级绝缘材料分别为95℃、105℃或110℃,定子铁芯分别为

电气火灾趋势及公共场所电气火灾原因

安全管理编号:LX-FS-A55722 电气火灾趋势及公共场所电气火灾 原因 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气火灾趋势及公共场所电气火灾 原因 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、电气火灾趋势 随着经济建设的发展,生产和生活用电量大幅增加。电作为一种潜在的点火源,也悄然进入生产和生活的各个方面。电气火灾作为一种新的灾害,在城乡经济繁荣的形势下,给人民的生命和财产造成的损失也与日俱增。近年来,我国由于电气原因引起的火灾频繁发生,在一些重大、特大火灾中,有相当多的部分是电气引起的。据消防部门统计,80年代以来,电气火灾在全国总火灾数中占的比例呈现上升的趋势。从国外统计看,电气火灾次数在总火灾中也占有

造成家庭电气火灾的原因及因素

造成家庭电气火灾的原因及因素 造成家庭电气火灾的原因见表。 表造成家庭电气火灾的原因及因素 电气火灾原因 电气火灾因素

设备选型及安装 不当 (1)在存放汽油、柴油等的仓库里安装普通照明灯具,线路没 有采用钢管敷设。 (2)大功率负载使用小容量的插座或开关。 (3)在液化石油气厨房内插座、开关安装得过低。当液化气泄 漏而插拔插头或使用开关时,产生的电火花会引起泄漏气体的燃烧和爆炸。 (4)嵌入式灯具、空调器、电冰箱、电视机等散热孔(片)被堵,周围无足够的散热空问

设备过载 (1)随着用电量增大,没有及时更换导线,导线长期过载。 (2)电气设备规格选择得过小,容量小于实际负荷容量。 (3)在一个线路上过多地接入并联负荷,如在一个闸刀或插座上并接几个用电设备。 (4)严重漏电引起线路过负荷 设备短路 (1)导线绝缘损伤、鼠咬、老化。

(2)导线及设备和家用电器陈旧,长年失修,绝缘失效。 (3)乱搭乱接线路。 (4)在线路上晾晒衣物,损坏导线绝缘。 (5)线路及设备安装不良 设备绝缘损伤、 老化或漏电 (1)导线经常处在屈曲、扭曲、拉伸等作用下,造成绝缘材料疲劳老化。 (2)绝缘材料被重物压轧或鼠咬损伤。 (3)过载、短路等使线路及设备和家用电器温度升高造成绝缘

龟裂、硬化、脆化,引起燃烧。 (4)设备处在有害物质(如煤气、水、油、溶剂等)周围而受到腐蚀老化;设备长期受阳光直射,也会使绝缘老化。(5)施工不良,如敷线时导线绝缘被硬物刮伤;维护保养 不力。 (6)自然老化。设备或家用电器使用寿命已到 电火花与电弧 (1)导体接头松动,当有大电流通过时会产生火花与电弧. (2)设备绝缘损坏或导线断裂引起短路。

电气设备发生火灾的原因分析和预防措施

编号:SY-AQ-03960 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气设备发生火灾的原因分析 和预防措施 Cause analysis and preventive measures of fire in electrical equipment

电气设备发生火灾的原因分析和预 防措施 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 随着我国经济的迅速发展和用电量的逐年增长,我国由电气设备所引起的火灾(以下简称电气火灾)呈明显的上升趋势,特别是近年来易燃易爆场所电气火灾事故(爆炸)频繁发生,使国家财产和人民生命造成重大损失。据统计,1996年到2005年,全国共发生火灾191万起,造成2.5万人死亡,直接财产损失145亿元。有关统计显示,因用电不慎引发的火灾占火灾总数的50%以上。如何加强电气火灾的防范,控制电气火灾的发生也就日趋重要。本文从电气发生火灾的规律着手。分析了电气火灾产生的原因,并针对性的提出预防措施,目的是为了提醒大家对电气火灾事故引起高度重视,在电气选型、使用、安全管理等方面进行科学控制,提高操作人员技术素质和安全意识,让电气火灾尽量远离生产和生活,避免悲剧的发生。

现将引起电气设备火灾的主要原因和预防措施归纳如下: 一、短路引起电气火灾的主要原因及预防措施 电气线路上,由于种种原因相接或相碰,电流不经过线路中的用电设备而直接构成回路的现象称短路。在短路电流忽然增大时,其瞬间放热量很大,大大超过线路正常工作时的发热量,不仅能使绝缘烧毁,而且能使金属熔化,引起可燃物燃烧发生火灾。 1、短路引起电气火灾的主要原因 ①没有按具体环境选用绝缘导线、电缆,使导线的绝缘受高温、潮湿、腐蚀等作用的影响而失去绝缘能力; ②线路年久失修,绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露; ③电线过电压使导线绝缘被击穿; ④用金属线捆扎绝缘导线或把绝缘导线挂在钉子上,日久磨损和生锈腐蚀,使绝缘受到破坏; ⑤裸导线安装太低,搬运金属物件时不慎碰撞电线,金属物件搭落或小动物跨接; ⑥架空线路电线间距太小,档距过大,电线松驰,有可能发生

电气火灾的主要原因及预防措施(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气火灾的主要原因及预防措 施(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气火灾的主要原因及预防措施(标准版) 火灾给国家、社会和人民群众带来很大的损失,在所有已发生的火灾事故中,有人作过统计,由于电气原因引发的火灾,占全部火灾的40%左右,并有上升的趋势,故电气火灾不容忽视。 造成电气火灾的原因主要有以下几点: 1.电气线路使用年限长久、绝缘老化、铜铝导线联结接触不良、缺乏正常维护、发生漏电打火,导致线路过热,烧坏绝缘,引起火灾。 2.当导线发生短路时,电流可增大为正常时的数倍及至数十倍以上,而产生的热量又与电流的平方成正比,导线温度急剧上升,当绝缘层温度超过250摄氏度时,线路就会起火,此种情况殃及面与短路导线长度成正比。 3.电气开关熔断器熔断时的熔珠以及开关通断时产生的火花落在下方易燃物上可能引发火灾。

4.电动机、变压器等设备的绕组或铁心发生短路时,会产生过热温度,严重时会烧毁设备或引发火灾。三相电动机缺相运行会导致电流剧增、电动机过热。 5.电热器具、照明灯具工作时靠近易燃物或用完后忘记切断电源,如搁置在引燃基座上或用完后余热未散,立即装入可燃的包裹里,均会引起火灾。 6.进行电焊作业,不采取安全措施,使焊接电弧烤燃可燃物或使火花、熔渣落在可燃物上而引发火灾。 7.电气设备过载运行、机械设备的转动部分卡住,造成转矩过大均会导致设备过热。 8.电源电压高于或低于额定电压的15%以上,会致使线路电流增大甚至出现危险温度。 9.断路器、控制器等在非正常情况下进行操作,出现的强烈电弧极易灼伤操作人员或引起火灾。油断路器、电力变压器等设备的绝缘油在高温电弧作用气化分解,会发生燃烧或爆炸。 为有效的预防电气火灾,应采取以下安全措施:

电气火灾的原因预防及扑救常识参考文本

电气火灾的原因预防及扑救常识参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气火灾的原因预防及扑救常识参考文 本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、电气火灾的原因:电气火灾和爆炸在火灾、爆炸 事故中占有很大的比例。 如线路、电动机、开关等电气设备都可能引起火灾。 变压器等带油电气设备除了可能发生火灾,还有爆炸的危 险。造成电气火灾与爆炸的原因很多。除设备缺陷、安装 不当等设计和施工方面的原因外,电流产生的热量和火花 或电弧是引发火灾和爆炸事故的直接原因。 1.过热:电气设备过热主要是由电流产生的热量造成 的。导体的电阻虽然很小,但其电阻总是客观存在的。因 此,电流通过导体时要消耗一定的电能,这部分电能转化 为热能,使导体温度升高,并使其周围的其他材料受热。

对于电动机和变压器等带有铁磁材料的电气设备,除电流通过导体产生的热量外,还有在铁磁材料中产生的热量。因此,这类电气设备的铁芯也是一个热源。 当电气设备的绝缘性能降低时,通过绝缘材料的泄漏电流增加,可能导致绝缘材料温度升高。由上面的分析可知,电气设备运行时总是要发热的,但是,设计、施工正确及运行正常的电气设备,其最高温度和其与周围环境温差(即最高温升)都不会超过某一允许范围。例如:裸导线和塑料绝缘线的最高温度一般不超过70℃。也就是说,电气设备正常的发热是允许的。但当电气设备的正常运行遭到破坏时,发热量要增加,温度升高,达到一定条件,可能引起火灾。 引起电气设备过热的不正常运行大体包括以下几种情况: (1)短路。发生短路时,线路中的电流增加为正常时的

(完整word版)电气火灾的主要原因是什么

电气火灾的主要原因是什么 电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配电设备出现故障性释放的热能;如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其他可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。 电气火灾主要包括以下四个方面: 一、漏电火灾 所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线通过水泥墙壁的钢筋、马口铁皮等)有一部分电流通过,这种现象就是漏电。 当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。此外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。 二、短路火灾 电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火

线与零线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。 由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。 三、过负荷火灾 所谓过负荷是指当导线中通过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,这种现象就叫导线过负荷。 当导线过负荷时,加快了导线绝缘层老化变质。当严重过负荷时,导线的温度会不断升高,甚至会引起导线的绝缘发生燃烧,并能引燃导线附近的可燃物,从而造成火灾。 四、接触电阻过大火灾 众所周知:凡是导线与导线、导线与开关、熔断器、仪表、电气设备等连接的地方都有接头,在接头的接触面上形成的电阻称为接触电阻。当有电流通过接头时会发热,这是正常现象。如果接头处理良好,接触电阻不大,则接头点的发热就很少,可以保持正常温度。如果接头中有杂质,连接不牢靠或其他原因使接头接触不良,造成接触部位的局部电阻过大,当电流通过接头时,就会在此处产生大量的热,

相关文档