摘要:随着市场经济的发展及人们生产生活水平的不断提高,对能源的需求越来越大,像电力这样的清洁能源在人们的生活农业工业等各个领域发挥重要作用,人们越来越离不开它。农村小型水电站多处在电网末端,对优化电网运行降低损耗,提高电能质量起到较大作用,管好用好农村小型水电站意义重大。

关键词:水电站特点运行维护

中图分类号:TV7 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2011)08(a)-0061-01

如何使农村水电站发挥更好的经济效益和社会效益,需要科学管理,优化小水电站运行调度,精心维护设备,需符合“安全”。“高效”。“低耗”等方面的要求,力求以较少的管理投入,满足电站机组的稳定运行,确保电站效益的最大化。本文将结合农村小型水电站的特点,阐述分析农村水电站的运行管理维护,以促进电站效益的提高,充分利用水能资源。

1 水电站的运行特点

农村小型水电站一般处在偏远山区,发电季节性较强,一般都是利用汛期弃水发电或灌溉放水发电,电站运行时间短,设备利用率低,特别是枯水年份,一连几年不能运行,机电设备长时间闲置,如缺少正常的维护和管理,设备损坏、锈蚀严重,导叶打不开、关不严,继电保护动作不灵敏,常常造成拒动或误动,致使设备不能正常使用。一旦丰水年份,泄洪和灌溉发电时,设备不能正常投入运行,使水白白流走,实在可惜。笔者现就农村小型水电站的维护管理谈谈自己的看法。

2水轮机的检修

2.1 水轮机转轮的检修

水轮机转轮是电站的心脏,是电站发电多少、效率高低的关键部位。如果转轮质量差,其叶片扭曲面不符合设计要求,效率就很低,应向生产厂家订购好的转轮来解决。对转轮磨损严重或直径不够长的部分,可焊接或利用环氧树脂与玻璃丝布顺其扭曲面进行修补,使其达到规定要求,只有将水通过转轮充分做功后流走,才能提高效率,就岩马水库水电站几十年的运行观察,当水轮机在高于设计水头或低于设计水头运行时,容易产生气蚀,若已造成蜂窝麻面,要及时进行修补。

2.2 水轮机导叶的检查与维修

水轮机导叶是电站安全运行的关键,也对机组的效率产生重大影响。因导叶活动部件多,各部件之间相互配合,相互牵连,一件不适,各件不灵,所以必须经常检查维修各部件的灵活性。一般

从以下几个方面检查和维修:(1)连接螺栓锈蚀或磨损严重时,应及时更换;(2)12个导叶中有时有少数几个导叶轴顶着,所有压力全集中在这几个导叶上,开关必然吃力,因此必须使导叶高度相等,处理时应就低不就高,使接触面一样高,受力均匀,自然开关灵活;(3)检查水轮机组的调速箱涡轮部件加工是否正确,配合是否紧凑,若加工无问题,安装合理,自然启闭自如,否则应重新组装;(4)导叶关闭不严漏水问题,有可能导叶之间加工不规则,或是运行中导叶疲劳变形,应重新切削磨平,使其紧密配合,只有这样,才能使机组处于安全、高效状态下运行。

3 有关电气设备的检查与维修

随着电气化的日益普及,家用电气设备越来越多,人们对电能质量的要求越来越高。电站继电保护设备、开关等良好的工作状态对电站的安全运行至关重要。

首先,是继电保护动作值的整定。严格按照电力运行规程对电流、电压等保护动作值进行整定,由于农村小型水电站大多条件较差,技术力量薄弱,缺乏专门的试验及整定设备,可委托像供电公司等技术力量雄厚的单位,负责电气设备的有关试验及继电保护的校验工作,签订代维护协议,明确责、权、利关系,以便因电网本身故障、供电质量下降,造成用电设备等损坏时责任不清。我们知道,农村小型水电机组大多没有自动调速机构,多是手动操作,且电网负荷往往比较小,一旦电网因故障跳闸,发电机组便独立运行,而此时负荷与机组出力相差不大时,电站机组不会很快跳闸,必然引起电压和周波的不稳定,时间一长,会损坏用电设备。岩马水电站在2005年8月的调洪发电中就发生类似事故,所以继电保护动作值的整定非常重要,不仅关系到电站机组本身的安全,也关系到用电设备及人身安全。

其次,是励磁系统的维护。按照供电部门的要求,发电机要在功率因数为0.8下运行,对已运行三十多年的岩马水电站来说,其发电机的励磁系统是电抗分流自励恒压励磁方式,由于农村水电站多数处在电网末端,电压昼夜波动较大;而这种励磁方式是靠分流电阻调节励磁电流,励磁电流调节困难,调节范围窄,所以当夜间电网电压升高时,励磁电流调不上去,机组运行不稳定,出现震荡,影响机组的安全运行。我们查阅有关资料,引进原西北电力职工大学研制的可控硅励磁调节器,替换了原励磁系统中的可变电阻,投资小,励磁调节方便,效果明显,发电机电压可在

300v~460v之间平滑调节,大大提高了发电机的工作效率。

关于升压变压器,农村小型水电站一般都是用普通降压变压器,在选用高压分接开关时,应选用10.5~0.4千伏档,以降低发电机端的母线电压,便于发电机安全运行。

4 放水蝴蝶阀及轴瓦的运行及检修

蝴蝶阀的作用是当机组停止运行或事故停机而调速器操作失灵时,用来紧急关闭水流,迅速切断水流通道,确保机组安全。蝴蝶阀开关限位要准确,适当关闭以不漏水为原则,若限位已到位仍然漏水,应查清原因,闸板是否被水中悬浮物卡住。切不可关闭太紧,轻者会损坏止水橡胶圈;重者造成闸板变形或齿轮损坏。齿轮油箱中的润滑油脂要按规定及时更换,并且蝴蝶阀不宜在动水中频繁启闭,用蝴蝶阀作调整器来控制进水流量是很危险的。

水电站安全生产

水电站安全生产管理 安全生产是水电站的生命线,抓好安全生产,减少人身伤亡、设备损坏事故是电站管理的首要任务。根据多年的工作经验,浅谈电站安全生产管理的几点看法。 一、安全教育要到位 牢固树立安全意识是保证电站安全生产的基础。各电站要一直把安全工作放在首位,把安全教育工作做到位,把职工从被动的“要我讲安全”转移到“我要讲安全”,其具体做法是:正面教育,通过树立先进典型,以先进事迹为榜样,使职工自觉增加安全责任心,反面教育,以常见事故案例为教材,使职工牢记血的教训,时刻引以为戒;奖励教育,对工作中认真负责、遵章守纪、制止“三违”行为、及时发现和排除事故隐患、避免人身伤亡和设备损坏事故发生的有功人员,大力宣传、表彰,并给予奖励;处罚教育,对因工作失职,自由散漫,或由于“三违”造成事故者,严格按有关制度进行处罚,使职工感到罚得心痛,触及灵魂。 二、技术培训要到位 1.对职工进行岗前培训、跟班见习 其具体内容包括:学习设备构造、原理、性能、技术状况、操作技术要领、安全技术规程、规范等,见习期满后,经考试合格后,方可上岗。 2.开展全员技术培训

充分利用电站换休时间,组织全体职工进行集中学习。从基础理论学起,结合电站实际情况,有理、有节地授课,使职工都能够从机组构造、性能和工作原理等方面加深对技术的学习掌握。每年进行一次闭卷考试。 三、生产设备管理要到位 生产设备是电站的主要生产工具,要保证安全生产,提高经济效益,就需要现代的管理技术,维护好生产设备,保证生产设备安全、高效运行。 1.建立健全设备台帐 其做法是对每台机组建立技术档案,记录机组安装时的技术参数,运行中发生过哪些异常、故障或事故,是什么原因造成的,当时是怎样处理的,更换过哪些零部件,机组的维修期限,以及每次大修后的试验记录,随时对设备的运行状况进行查询和分析,做到心中有数。对备品备件准备充足,并及时补齐,做到检修时能快速方便地更换。 2.全体职工参与设备管理 每件设备都有人专门负责,要求职工对所管理设备的结构、性能、工作原理必须掌握,熟悉常见故障及处理,加强正常巡视、维护。每月每班必须把当月设备运行缺陷报全圣水电办公室。 3.建立良好的反馈制度 每月定期召开一次技术交流会议,由各班长参加,共同研究分析各站存在的问题所在,找出解决问题的办法。共同分析各班

变电站运行规程

变电站运行规程

变电站运行规程

第一章总则 第一节本规程编写依据和适用范围 第一条本规程依据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》 3. 部颁电气事故处理规程。 4. 部颁电力变压器运行规程。 5. 部颁蓄电池运行规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运行管理规程。 7. 部颁电气设备预防性试验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其它有关规程制度技措及技术资料。 第二条本规程的目的: 1. 为各变电站的值班人员规定出设备正常运行的方式。 2. 倒闸操作及事故处理的原则对现场运行值班工作起指导作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条适用范围: 1. 全体运行值班人员均应严格按照本规程之规定运行进行设备的运行、维护和事故处理工作。 4. 变电站班长每周至少对本站设备全部巡查一次。

5,设备专责人对所辖设备每月最少一次全面检查。 二、设备巡视检查项目: 1. 瓷质表面应清洁,无破损、裂纹、无放电痕迹、无结冰情况。 2. 注油设备的油色、油位应正常,无渗漏,铁质外壳无变形或破损,吸潮剂无变色。 3. 设备无异音、臭味、变色、发热、冒烟及其它异常现象。 4. 导线无过紧、过松现象,无落挂物、烧伤断股情况。接头应紧固,试温片不应熔化,雨天无水汽蒸发现象. 接头及连接处温度不得超过70℃。雪天无融雪现象。 5. 所有仪表、信号、指示灯、压板、插头、设备位置指示器应与运行要求相符。 6. 变压器冷却装置是否正常。检查变压器的油温、瓦斯继电器的油面和连接的油门是否正常,防爆管的隔膜是否完整无损。 7. 油开关安全阀是否良好,避雷针及其它架构,基础应无倾斜,地基无塌陷现象。设备外壳应接地良好,避雷器放电记数器是否动作。 8. 设备加热应按要求投解,分线箱门应关好,防止进水、潮气及小动物。 9. 主控室、配电室、所用变室的门、窗、门栓应良好,照明应充足,温度<室内)要适宜。 10. 蓄电池运行,单电池电压、比重应正常,温度要适宜,直流母线电压和浮充电流应符合要求。备用电池约放电电流要符合要求,维护直流母线电压要调整电池端电池电压调整器。

小型水电站运行管理承包合同协议书范本

编号:_____________小型水电站运行管理承包合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 甲方因业务发展需要,方便管理提高双方经济效益,甲乙双方按照平等自愿协商一致的原则,订立以下协议: 一、工作内容和协议期限 乙方对甲方的坡头、圳道、压力池、电排、水轮机、发电机等设施、设备已充分了解,自愿组织人员与甲方承包经营发电。承包期限暂定为年月,从年月日至年月日止。(承包期满后乙方还愿继续承包经营,经甲甲方同意后可顺其延续)。 二、承包内容 由乙方承包甲的电站经营管理,组织人员负责发电、巡圳道、清理圳道内(泥、沙、石、垃圾)、割圳道两边杂草等工作(自然灾害导致滑坡时由甲方组织人力,乙方协助清理)。保证水流畅通,正常发电。 三、福利待遇 1、甲方每月定期支付乙方员工基本工资元作为基数。 2、乙方电度奖按年结算。电度奖以(累加)计算方式: ①1度~10万度(含10万度)每电度*0.01元 ②10万度~20度(含20万度)每电度*0.03元 ③20万度~30度(含30万度)每电度*0.04元 ④30万度以上(不含30万度)每电度*0.05元 3、甲方为乙方人员购买一份人身意外保险,乙方对其生产经营活动中的安全事件负所有责任,如发生安全事故甲方应积极协助做好相应的保险理赔工作。

四、双方的权利和义务 1、甲方将完好的水利工程,正常机械设备、工具、厂房等固定资产交给乙方运行和管理使用,乙方不得随意改变现状。 2、因工作需要,甲方可调整乙方人员工作岗位,并重新核定薪酬。 3、乙方在运行过程中,必须服从甲方的管理、服从供电部门调度,发电量应按规定配比电量送网。 4、充分利用坡头水源发电,每次接班人员必须先到水圳闸门清理垃圾,再进行交接班。交接班时人员应掌握全厂设备运行情况,当班人员应合理调节水源,管理好坡头、圳道、设备、环境卫生等,对运行的设备定时、定点巡视检查。 5、乙方严格执行《电力法》和《广东省供用电暂行条例》及甲方所规定的操作规程制度进行生产运行,严格遵守运行人员《十不准》:①不准在厂区内进行黄赌毒活动。②不准携带火种和易燃易爆、有毒、易腐蚀物品进入厂区。③班前饮酒者不准进入生产区,班中严禁喝酒。④不准带小孩和其他不相关人员进入厂区内。⑤出现异常情况和设备故障不准盲目开机强行送电。⑥不准带电维护、移动电器设备。⑦不准随意拉闸断电、合闸送电。⑧不准私拉乱接电线⑨未经批准厂区内不准进行焊、割作业。⑩不准私自拆卸设备机组维修。如有违反以上条例所引发意外事故、设备损坏,由乙方承担法律和经济责任,并赔偿一切经济损失。 6、乙方应24小时有人值班,如有特殊情况,必须告知甲方才离开生产厂区, 保持固定电话畅通。在雨水季节,特别是突发暴雨时,当班人员必须保证在厂区生产值班。 7、乙方负有安全生产责任:乙方是安全生产第一责任人,对承包区域内的安全生产工作全面负责,必须严格执行《电业安全工作规程》,提高安全生产意识,做好安全生产工作的落实,做好各种防患措施,保证设备、厂房及生产场所各种设施等的安全,上述安全责任由乙方负责,否则一切后果由乙方承担。 五、本协议的变更 (一)任何一方要求变更本协议的有关内容,都应以书面形式通知对方。 (二)甲乙双方经协商一致,可以变更本协议,并办理变更本协议的手续。

水电站大坝运行安全监督管理规定

水电站大坝运行安全监督管理规定 第一章总则 第一条为了加强水电站大坝运行安全监督管理,保障人民生命财产安全,促进经济社会持续健康安全发展,根据《中华人民共和国安全生产法》、《水库大坝安全管理条例》、《电力监管条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》等法律法规,制定本规定。 第二条水电站大坝运行安全管理应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。 第三条本规定适用于以发电为主、总装机容量5万千瓦及以上的大、中型水电站大坝(以下简称大坝)。 本规定所称大坝,是指包括横跨河床和水库周围垭口的所有永久性挡水建筑物、泄洪建筑物、输水和过船建筑物的挡水结构以及这些建筑物与结构的地基、近坝库岸、边坡和附属设施。 第四条电力企业是大坝运行安全的责任主体,应当遵守国家有关法律法规和标准规范,建立健全大坝运行安全组织体系和应急工作机制,加强大坝运行全过程安全管理,确保大坝运行安全。 第五条国家能源局负责大坝运行安全综合监督管理。 国家能源局派出机构(以下简称派出机构)具体负责本辖区大坝运行安全监督管理。 国家能源局大坝安全监察中心(以下简称大坝中心)负责大坝运行安全技术监督管理服务,为国家能源局及其派出机构开展大坝运行安全监督管理提供技术支持。 第二章运行管理 第六条电力企业应当保证大坝安全监测系统、泄洪消能和防护设施、应急电源等安全设施与大坝主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 大坝蓄水验收和枢纽工程专项验收前应当分别经过蓄水安全鉴定和竣工安全鉴定。 第七条电力企业应当加强大坝安全检查、运行维护与除险加固等工作,保证大坝主体结构完好,大坝安全设施运行可靠。 第八条电力企业应当加强大坝安全监测与信息化建设工作,及时整理分析监测成果,监控大坝运行安全状态,并且按照要求向大坝中心报送大坝运行安全信息。对坝高100米以上的大坝、库容1亿立方米以上的大坝和病险坝,电力企业应当建立大坝安全在线监控系统,并且接受大坝中心的监督。 第九条电力企业应当对大坝进行日常巡视检查。 每年汛期及汛前、汛后,枯水期、冰冻期,遭遇大洪水、发生有感地震或者极端气象等特殊情况,电力企业应当对大坝进行详细检查。 电力企业应当及时处理发现的大坝缺陷和隐患。 第十条电力企业应当每年年底开展大坝安全年度详查,总结本年度大坝安全管理工作,整编分析大坝监测资料,分析水库、水工建筑物、闸门及启闭机、监测系统和应急电源的运行情况,提出大坝安全年度详查报告并且报送大坝中

《无人值班小水电站安全运行规范》

《无人值班小水电站安全运行规范》 本标准规定了无人值班小水电站安全运行规范。 本标准适用于总装机容量为0.5mw~50mw,总装机容量小于0.5mw的水电站可参照执行。2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。dl/t596电力设备预防性试验规程dl/t1066水电站设备检修管理导则dl/t1246水电站设备状态检修管理导则nb/txxx小水电机组启动试验规程3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。 3.1无人值班小水电站unattendedsmallhydropowerstation总装机容量为50mw及以下,现场无运行值班人员,由远程监控中心直接进行控制操作并监视运行,遇故障时自动实现工况转换,不需要人工现场即时干预的水电站。 3.2远程监控中心remotemonitoringandcontrolcenter具备远方运行值班和远方运行操控的职能,能够对一个或多个无人值班小水电站,进行远方监视、监测、控制和管理的场所。 3.3待命值班on-call在需要时,指定的运行维护人员在规定的时间内到达电站现场进行处置作业。4总则 4.1电站应符合无人值班小水电站技术设计要求。 4.2电站应配置待命值班人员,并建立相应的巡视制度。 4.2电站应配置远程监控中心+维操班(维护、操作班)模式,并

建立相应的巡视制度。增加: 1.远程监监控中心+维操班(维护、操作班)模式。由远程监控中心运行人员负责所辖范围内各电站的监视及远方遥控等运行工作;由维操班(维护、操作班)人员负责所辖范围内各电站的运行维护、倒闸操作、事故及异常处理、设备巡视、设备定期试验轮换等其他运行工作。 1建议:待命值班人员改为维操班(维护、操作班)人员 4.3电站可根据实际情况配置看守人员,必要时可临时恢复有人值班。5管理职责 5.1远程监控中心 5.1.1负责电站的监视、控制、工况转换、负荷调整、事故处理、巡视、日常维护和定期切换试验等运行管理工作。 5.1.1负责电站的检修申请批复、监视、控制、工况转换、负荷调整、事故及异常处理、巡视、定期切换试验、经济、合理的运行方式等运行管理工作。 5.1.2负责电站的操作票、工作票、交接班制度、巡检制度、设备定期试验轮换管理。 5.1.3负责制订和完善本中心应急预案、事故处理预案。 5.2岗位职责5.2.1值班长职责 a)负责指挥运行和处理本值一切事务。负责本值的安全经济运行、资料的收集,严格执行各项制度。负责接受并执行调度指令,组织监护或进行运行管理和事故处理; a)负责指挥运行和处理本值一切事务。负责本值的安全经济运

水电站运行规程(试行)

XXX水电站 运行规程 (试行) 2011年11月9日编写 2011年12月10日实施

下列人员通晓本规程: 1、专业工作人员 2、专业工程技术人员 3、运维部主任 4、总工程师、生产副厂长 XXX电站 2011年12月

目录 第一篇发电机运行规程 (1) 1 发电机运行规范 (1) 2 发电机正常运行 (2) 3 发电机正常运行监视和维护 (3) 4 发电机不正常运行和事故处理 (4) 第二篇变压器运行规程 (8) 1变压器规程 (8) 2 变压器运行 (8) 3 变压器运行监视和维护 (9) 4 变压器冷却装置 (11) 5 变压器不正常运行和事故处理 (11) 第三篇配电装置运行规程 (14) 1 设备规范 (14) 2 设备正常操作 (19) 3 运行中监视和检查 (19) 4 配电装置不正常运行和事故处理 (20) 第四篇自动装置运行规程 (23) 1 设备规范 (23) 2 SDQ200微机自动准同期装置 (25) 3 DRL600故障录波器 (26) 4 WLT-1000微机励磁调节器 (26) 第五篇继电保护装置运行规程 (29) 1继电保护装置运行通则 (29) 2 PSL626D数字式电流差动线路保护装置 (30) 3 NAS—921K频率电压紧急控制装置 (302) 4 NAS928型微机发电机保护运行规程 (33) 5 NAS—925 66kV主变压器差动保护装置 (36) 6 保护装置的使用规定 (368) 第六篇系统运行规程 (40) 1 66kV系统运行 (40) 第七篇厂用系统运行规程 (41) 1 变压器运行规范 (41)

水电站安全管理制度.docx

水电站安全管理制度 1.水电站属于重要生产部位,外来人员必须履行出入登记手续。值班人员合理使用安全防护用品,持有效证件操作,必须会扑救电气火灾和正确使用灭火器。 2.值班人员要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。 3.值班人员必须熟悉水电机组、高低压配电室内电器设备的性能及运行方式,掌握操作技术。所内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。 4.雷雨天气需要巡视高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。 5.进出高低压室,必须随手将门锁好经常保持门窗完好,防止小动物进入和防盗工作;禁止非工作人员进入高低压室。 7.停送电操作必须按照倒闸操作顺序依次操作,杜绝带负荷停送电。 8.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套,带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。

9.在不可送电的工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂"禁止合闸,有人工作"的警示牌,工作地点两旁和对面的带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂"止步、高压危险"的警示牌。 10.在春秋季检修或临时工作需要停电时,值班电工应该按照工作要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮拦和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交代附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。严禁约时或者电话通知停送电。 11.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人向值班人员交代清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工或检修设备合闸送电。 12.验电时必须用电压等级合适,并且合格的验电器,在检修设备进出线两侧分别验电,验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好,高压设备验电必须戴绝缘手套。 13.电气设备停电后,在未拉刀闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备,以防突然来电。 14.发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员可不经联系立即断开有电设备的电源,以进行抢救。 15.电器设备发生火灾时,应该用干粉、四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救,高低压配电室门窗应加设网栏,防止鼠害。

电站运行规程

麻江县地方电力有限责任公司 富江水电站运行操作规程 第一章总则 第一条为保证电站安全,经济运行,加强电站的运行管理,制定本规程。 第二条公司生产管理人员,工程技术人员,电站站长,运行值班人员及维修人员应熟悉本规程并认真执行本规程。 第三条基本技术参数

发电机短时电流允许值表 第二章设备操作规程 第一节总则 第一条机组的启动与停止按值班负责人的命令进行,并严格遵守操作制度和监护制度。 第二条开机前值班负责人必须会同本班人员检查各轴承油管、油位,各油、水、气的压力及管路阀门的位置,各开关,断路器的位置,交、.直流操作电源是否投入,确认无误后方能开机。 第三条机组发生故障或事故时,应按值班负责人的命令进行处理。但在危及人身或设备安全的情况下,所有值班人员或本站工作人员均有责任按本规程规定的办法及时处理,事后立即报告值班负责人和电站负责人,并作好记录。 第四条机组不得长时间在额定转速的40%及以下运行,停机时当转速下降到40%额定转速时应刹车,此时如遇到刹车系统故障刹不停机组时,应重新开机保持额定转速空转,待故障排除后再停机。 第五条为避免严重汽蚀,水轮机一般不得长时间在额定出力的50% 以下运行,应在额定出力的70%以上运行。 第六条运行中调速器的开度与微机运算值,平衡表应基本一致,各 指示灯正常,切换开关应在自动位置,只有在自动不稳定时,经值班负责 人同意后方能切为手动状态。 第七条调速器图形显示操作终端内设定值,单向节流阀,溢流阀 的设定位置运行人员不得变动,须经公司生产技术部负责人同意后.方能调 整,并作好记录。

第八条停机达72小时以上时,启动前须顶转子方能丌机。 第九条项转子注意事项 l、必须2人以上操作。 2、导叶全关,调速器操作电源切除。 3、压力油管出口排油阀关闭,转子落下后须检查制动块是否落下分离。 第十条机组人修后投入运行前,必须在工作人员全部退出现场,确 认机组内无人并收回工作票后,除按正常开机应检查的内容作好检查外, 还应再作如下检查,方可投入运行。 1、检查引水系统蜗壳进入孔,尾水管进入孔应关闭密封。 2、检查进水闸门的控制与操作机构应工作可靠。 3、发电机内,空气间隙无杂物或遗留工具。 4、四周无防碍工作的其它杂物。 第十一条开机前应具备的条件(检查内容) 1、开机准备灯亮,各交、直流操作电源,保护电源投入。 2、导叶全关,开度指示处于零位。 3、发电机断路器、隔离刀闸处于断开位置。 4、调速器油压正常,导水机构工作正常,剪断销无剪断。 5、制动气压正常,制动装置能正常工作,刹车块处于落下位置。 6、各油盆油位油色正常,转动部件附近无杂物。 7、冷却水压力正常,水流通畅, 8、集电环与碳刷接触良好,无松脱,卡阻现象,,引接线连接良好。 9、工作阀门开启,前池水位正常。 10、发电机断路器蓄能正常。 第十二条对检修后及较长时间不起动的机组(停机时问10天以上 应测量发电机定子回路绝缘电阻,摇测时采用500V摇表,测得的绝缘电阻值不应低于0.5兆欧。 第十三条有下列情况之下,禁止启动机组。 1、水轮发电机组重要保护失灵。 2、油质、油位不合格。 3、冷却水不能止常供水。 4、制动气中断或制动系统元件失灵。 5、电气部分检修或试验不合格。 6、调速器失常(如油压过低,油泵不能正常工作,自动调节系统失灵,管路漏油等)。 7、机架固定螺丝松动。 8、轴承间隙调整不符合要求。 9、轴承油盆或管路有漏油或严重渗油。 10、机组内有人或工作票尚未全部收回。 第二节正常操作与维护检查 第一条机组的启动,停止操作有三种方式。 1、自动方式操作微机控制机组开启(增加)、停止(减少)。

水电站安全工作总结

范文一:2006年度水电站安全工作总结 安全工作是电力生产企业永恒的主题。我站以安全生产活动月“遵章守法,安全第一”的主题为宗旨贯彻始终,坚持“安全第一、预防为主”的基本方针,树立安全生产“责任重于泰山”的观念,加强安全管理,制定安全措施,开展安全活动,消除安全隐患,2006年安全工作成效显著,截止12月31日全年安全运行无事故,累计安全运行4960天,保持了建站后安全记录无中止。安全促效益,今年共完成发电量3700万度,超过局下生产计划3400万度的9%,全年总收入900万元,上交税金70万元,超过去年14万元,上交局管理费40万元。2006年的安全管理工作画上圆满了句号,为明年的安全生产奠定了坚实的基础。 一、健全机制,确保管理 将安全工作严抓落实,强化管理,始终是我站工作的重点。年初,站里召开安全生产专题会议,与各厂、股、室签订了安全生产目标管理责任状,各厂、股、室再与各班值、个人签订安全责任状,制定了严格的考核措施。在站安全领导委员会领导下,设立安全检查小组,坚持每月27日定期为全站安全检查日,对全站范围内的生产、设备、消防、综合治理等方面的安全管理进行督查落实。保卫股增添两名安全保卫专干,电厂设立专职安全员,各班值设有兼职安全员,实现了一把手亲自抓,分管领导重点抓,安全员具体抓,层层落实任务和责任,实行任务到人,设备到人,责任到人的管理体系,明确安全职责,树立安全意识,加强考核措施,以安全促效益,确保安全生产。 二、制定计划,有条不紊 对安全工作我们逢会必讲,逢事必强调。为了使安全管理工作有条不紊地进行,今年年初下达了“关于2006年度安全工作实施计划的通知”,将整个安全工作按月计划落实到位,计划的重点是电厂的安全生产工作。针对电厂设备老化,站资金紧缺的现状,我站挤出资金,重点确保电厂的安全生产,全年投入安全资金150多万元,完成的主要安全生产任务有: 1、完成了1#机组和3#机组的大修; 2、完成了2#主变吊芯; 3、1#机励磁屏进行了更换; 4、维修了一台励磁变压器; 5、完成了电厂备用柴油机组大修和励磁屏改造; 6、船闸油缸进行了修复安装; 7、完成了大坝照明系统的改造; 8、对1#机转子磁极进行了认真的清污; 9、重新办理特种作业人员操作证,一律凭证上岗; 10、完成了高压气机动力柜的改造; 11、电厂低压气机更新; 12、对拦污栅进行了重新加固; 13、完成了电厂集水井排水泵的更新改造; 14、对蓄电池进行了改造; 15、对过期的灭火器进行了换药; 16、对船闸闸首右导墙进行灌浆维护等等。 这些安全计划的实施,安全生产方面的投入确保了站安全生产工作的良性发展,为安全生产、满发多供创造了有利的条件。 安全责任重于泰山,站加强安全领导,制定和健全各项安全管理规章制度,将安全工作做细、做严。电厂将每周五定为周“安全日”,对电厂各部位进行安全巡视,检查,监督,

35KV变电站运行规程

第一章总则 第一条:本规程根据有关安全规程,结合我局实际情况编制通用部分。适用于全局各变电站,专用部分只适用于本站。在执行过程中如有与上级有关规程不一致时,以部颁标准和规程为准。 第二条:编制本规程的目的: (1)保证值班人员的安全。 (2)保证运行设备的安全。 (3)保证检修人员的安全。 (4)保证两票合格率。 (5)达到统一化,规范化。 第三条:下列人员应熟悉本规程。 (1)变电站站长及全体值班人员。 (2)变电工区正副主任及全体检修人员。 第四条:值班人员,检修人员发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。 第二章运行管理人员职责 第五条:站长岗位职责 A素质要求: ①热爱本职工作,有较强事业心和责任感。 ②遵纪守法,服从命令,坚持原则,敢抓敢管,以身作则,严格执行各项规章制度。 ③善于做政治思想工作,具有组织领导能力,团结全站同志,搞好全站安全经济运行。 B岗位职责: ①全面负责本站各项工作,是本站安全经济运行负责人。 ②组织本站的技术,业务,政治学习,做好政治思想工作和安全教育工作。不断提高本站人员的技术业务水平。 ③经常查阅有关纪录,了解生产运行情况。较大的停电工作和复杂的操作,应亲自主持准备工作并参加现场监督。 ④搞好技术资料管理。 ⑤组织搞好全站设备维护,环境卫生和文明生产。 C权限: ①对本站的生产管理和各项工作有指挥权。 ②有权决定本站的人员分配和工作分配。

③对违反操作规程,不遵守劳动纪律,不服从分配的人员,有权批评制止和提出处理意见。 ④有权拒绝违章指挥并越级反映。 ⑤发到本站的奖金,有权进行二次分配。 第六条:值班员岗位责任 A素质要求: ①热爱本职工作,进取心强。 ②遵纪守法,服从命令,能执行各项规章制度。 B岗位职责: ①在站长领导下完成各项本职工作。 ②掌握运行情况和负荷变化情况。 ③正确进行倒闸操作和一般事故处理,根据要求做好安全措施。 ④负责按时巡视设备,抄表核算电量。 ⑤及时填写各种记录,报表。 ⑥保管好各种工具,仪表。 ⑦搞好清洁卫生。 权限: ①对违章作业有权制止,有权拒绝违章指挥。 ②无权单人拉刀闸,乱巡视。 第七条:值班人员应努力做到三熟、三能,即熟悉设备位置和基本原理,熟悉操作和事故处理,熟悉本岗位各项规章制度,能正确操作和分析运行状况,能发现故障和排除故障,能掌握一般的维修技能。 第八条:值班期间坚守岗位,集中精力,保证安全运行,无特殊情况不许请假,如必须请假时,应由站长调节值班人员并及时汇报工区和调度。 第九条:值班人员应认真做好设备缺陷和记录,发现问题及时汇报和处理,并详细填写设备缺陷情况。第十条:认真执行调度命令,正确无误地进行倒闸操作,不得私自停电。 第十一条:值班人员要根据电压和功率、负荷变化情况,及时报告调度,经调度同意进行电容器的投切和有载调压开关调整及主变的并列和解列。 第十二条:按时抄表,认真填写各种记录核算总表、分表电量,超出2%时报用电科。 第十三条:按规程要求严格审查工作票,为检修人员做好各项安全措施,向工作负责人交代有关事项,在检修时值班人员不得离开值班室,应经常检查情况,工作结束时做好检查验收工作。 第十四条:保持站容站貌整洁与美观,每天清扫室内外卫生做到院内无杂草,室内无杂物。

小水电站安全生产管理管理办法

欢迎阅读 小水电站安全生产管理制度 安全生产是水电站的生命线,抓好安全生产,减少人身伤亡、设备损坏事故是电站管理的首要任务。水电站管理工作的任务是加强科学技术管理、组织生产,发挥电站的综合效益。制定必要的规章制度,搞好维修,进行经济核算和总结。根据我公司电站近几年的运行情况,制定水电站安全生产管理制度。 一、安全教育要到位 牢固树立安全意识是保证水电站安全生产的基础。让职工从思想上有安全的意识,保证自己及职工的安全,保证机组设备的安全,从思想上树立安全第一的概念。 二、技术培训到位 对新进职工进行岗前培训,跟班实习,由一个老职工带一个新职工,学习机组设备的构造、原理、技术状况、操作规范等一些要领,等新职工完全掌握了操作规程及技术后方可上岗操作;此外,我站还定期对职工进行技术培训,结合电站实际情况,从基础理论学起,让职工充分掌握机组构造、工作原理等,并且让机组运行人员参与事故的处理。 三、组织管理要到位 运行班组是最基层的组织,直接在生产第一线,每个班组配一名技术性强的职工任组长,负责本班内的全面工作。合理分配每组人员,做到每个班都能独立处理突发性故障。 四、生产管理要到位 五、生产设备是电站的主要生产工具,要保证安全生产,提高经济效益,就要求有现代的管理技术,保证设备的安全、高效率运行。 1、对每台设备建立台账:对每台机组建立档案,分开记录参数,详细记录运

行中发生的异常或事故,然后分析原因,并记录如何处理,是否更换过零部件,机组的维修期限,以便供今后查询用,并在每次大修之后都要做试验记录,随时对设备的运行状况进行分析,做到心中有数。 2、全体运行人员参与设备管理:这就要求每件设备要有专人负责,运行人员必须掌握设备的性能、工作原理,并熟悉常见的故障及处理,加强设备的维护。 3、建立良好的反馈制度:每班必须将当天的记录数据进行上报,然后由班长参加,共同研究讨论问题的症结所在,以解决问题,并做好记录。 六、技术管理要到位 七、技术管理是对小水电站生产中的一切技术活动进行科学的管理和严密的组织,使科技转化为生产力,从而提高经济效益。 1、加强技术组织管理: 1)、每次发电前对运行人员进行安全教育。对管理实行分级负责管理制,责任到人。定期的进行技术经验交流,总结工作。组织技术人员对活动成果分析归类并进行技术攻关。 2)、建立设备运行、维护、检修的分析制度。小水电站装机容量小,往往会忽视设备的运行、检修和事故故障的统计分析。建立健全各项制度,加强事故的统计分析,有利于采取针对性的措施来提高设备的利用率,减少设备损坏,起到增收节支的作用。 3)、要保证小水电站机组检修质量。水电站设备检修后要分级验收,详细的记录更换设备零部件的名称、型号、数量,以及主要的技术参数,并提交上一级验收签名,然后分类保存。 2、加强运行管理: 1)、电站运行中要根据实际情况做好运行记录,规范操作,对运行中的仪表指

水电站运行生产管理方案

关于草拟宗上水电站生产运行管理的方案 为加强本站内部管理适应运行制度化管理要求,切实抓好安全生产,实现“安全、优质、务实、低耗、满发、高效”的管理目标。不断提高员工的运行检修能力和经济效益水平,认真学习运行技术和掌握本站设备安全经济运行,努力完成各项生产任务,特制定本运行管理方案。 一、生产运行管理在水电站安全生产中的作用 ⑴实行专业化的管理,提高水电站安全生产水平。 ⑵提高水电站的运行效率,改善本站经济运行水平。 ⑶提高电站的设备完好率和自动化水平。 ⑷提高生产人员技术水平,降低事故率。 根据本站情况,重点抓好与生产运行相关的组织管理、生产管理、检修管理、技术管理和安全管理等几个方面的工作。 二、生产运行管理的组织机构 由于电站是并入电网运行的,业务上必须接受和服从电力系统值班调度员的统一指挥。根据我站的经济利益和安全生产要求,必须培养精干的队伍和建立健全的管理机构,符合电力系统运行的要求;根据本站的规模以及自动化水平的程度来确定站、部门、班组的三级管理体系,各值班员行政上接受综合技术部领导,在运行等技术关系上执行系统调度员的调度命令;根据本站的情况不再设检修班组,综合技术部负责组织运行人员负责电站内外,机电设备的日常维护、检修

和保养。 宗上水电站组织机构图 站长:一名需从事30MW及以上水电站管理工作8年以上者。 综合技术部部长:一名需从事30MW及以上水电站管理工作5年以上者。 综合技术部成员:一名需从事事30MW及以上水电站统计、与调度联系工作2年以上者。 总值长:二名需专业技术学校毕业从事相关工作3年以上者。 运行主值:四名需专业技术学校毕业从事相关工作1年以上者。 运行副值:八名需高中以上文化程度并经专业技术学校培训者。 出纳:一名需持有《会计上岗证》并从事相关工作1年者。 炊事员:二名。 门卫:二名需年龄45岁以下者。 水工值守:二名需初中文化程度者。

水电站运行规程汇总资料

精品文档 高关水库水电站水轮发电机运行规程 目录 前言 1范围 (2) 引用标准2 (2) 总则3 (3) 设计参数4 (4) 运行操作5 (8) 运行监视、检查和维护 (15) 6故障和事故处理7 (16) (23) 8图纸

精品文档. 精品文档 前言 本规程是根据《水轮机运行规程》及水轮发电机制造厂技术文件 并结合高关水电站实际情况编写的。 1 范围 本规程对高关水电站水轮发电机运行的基本技术要求、安全运行操作、运行监视检查和维护、故障和事故处理、编制水轮发电机现场运行规程的基本要求等作出了规定。

2引用标准 本规程制定是引用下列有关国家标准,所列条文均为国家相关部门最新出版的标准。 GB/T2900.45—1996 电工术语水轮机、蓄能泵和水泵水轮机 GB/T9652.1—1997水轮机调速器与油压装置技术条件 GB/T15468—1995水轮机基本技术条件 GB/T17189—1997水利机械振动和现场测试规程 DL/T507—1993水轮发电机组起动试验规程 精品文档. 精品文档 DL/T556—1994水轮发电机组振动监测装置设置导则 DL/T578—1995水电厂计算机监控系统基本技术条件 3总则 3.1:为保证值班人员的人身安全、保证电力系统及水电站主要设备的安全与经济运行,特制定本运行规程,必须严格按照本规程执行。 3.2:本《运行规程》是水电站运行、监控、操作、维护和事故处理的基本规范规定及依据。全站职工应熟悉掌握,它是安全生产运行考核的依据,必须熟悉和严格执行。

3.3凡违反《电业安全工作规程》及《运行规程》造成事故者,按《事故调查规程》有关规定处理。 3.4本《运行规程》从2013年7月1日起启用,原运行规程及《原操作规程》同时废止,执行新《操作规程》。 精品文档. 精品文档 4 设计参数

小水电站验收规程

中华人民共和国行业标准 小型水电站建设工程验收规程 SL 168-96 主编单位:四川省水利电力厅 批准部门:中华人民共和国水利部 中国水利水电出版社 1996 北京 中华人民共和国水利部 关于批准发布《小型水电站建设工程验收规程》 SL 168-96的通知 水科技[1996] 421号 根据部1992年水利水电技术标准制订计划,由水电及农村电气化司主持,四川省水利电力厅主编制订的《小型水电站建设工程验收规程》,经审查批准为水利行业标准,并予以发布。标准的名称和编号为:《小型水电站建设工程验收规程》SL168-96。本标准自1996年12月1日起施行,在实行过程中各单位应注意总结经验,如有问题请函告水电及农村电气化司,并由其负责解释。 标准文本由中国水利水电出版社出版发行。 一九九六年九月十日

目次 1 总则 2 阶段(中间)验收 3 机组启动验收 4 竣工验收 附录A 竣工图纸资料编制要求 附录B 竣工决算编制内容 附录C(一)阶段(中间)验收鉴定书格式 附录C(二)阶段(中间)验收鉴定表格式 附录D 机组启动验收小组的组织形式和验收交接、试运行指挥组的主要工作内容 附录E 机组启动验收鉴定书格式 附录 F(一)竣工验收鉴定书格式 附录F(二)竣工验收鉴定表格式 附录G 申请竣工验收和验收备查应提供的文件、资料附录H 工程项目档案验收评审表 附加说明

1 总则 1.0.1 为加强小型水电站工程建设的验收管理,促使其早日发挥效益,为运行管理创造条件,特制定本规程。 1.0.2 本规程适用于总装机容量25 MW及以下、O.5 MW及以上各种所有制的小型水电站建设工程(以下简称小水电工程)的验收。综合利用水利枢纽中的小水电工程部分,按本规程的要求进行验收。小水电工程的水利枢纽工程如属大、中型,应按大中型枢纽工程的有关规程单独进行验收。 O.5 MW以下的小水电工程验收可由省、自治区、直辖市水行政主管部门进行适当简化后执行。 小水电工程的验收除遵守本规程外,还应遵守各有关规程、规范及规定。 本规程不包括在施工过程中,按规定进行的常规验收工作。1.0.3 验收工作的依据是国家和行业的规程规范;已批准的设计文件;上级主管部门有关文件;设计变更通知单、修改文件;施工图纸及说明;设备技术说明书;合同文件等。 1.0.4 小水电工程验收的主要内容: (1)检查待验项目已完成的工程是否符合批准的设计文件要求。 (2)检查工程设计、施工、设备制造和安装有无缺陷。 (3)检查机组启动、工程投产条件及生产管理单位必须的生产手段是否具备。 (4)审定工程质量等级、竣工决算、核定固定资产、办理工程交接手续。 (5)对工程的缺陷和遗留问题提出处理意见。 (6)通过阶段(中间)验收、机组启动验收、竣工验收鉴定书。1.0.5 小水电工程验收工作分为阶段(中间)验收、机组启动验收和竣工验收。 整个建设项目在批准的设计文件中已定为分期建设时,每期工程完建后应分别进行竣工验收。 阶段(中间)验收的内容,由项目主管部门会同业主根据工程的需要确定。 每一台机组试运行前,必须进行机组启动验收。 工程全部完成后,在正式提交生产单位运行前,必须进行竣工验收。竣工验收应以阶段(中间)验收和机组启动验收资料为基础,要互相衔接,不要重复。 1.0.6 为了搞好竣工验收工作,应按竣工验收的要求,先组织有关单位进行初步验收,或对工程决算、质量评定、资料归档等进行单项验收,为竣工验收作好准备工作。 1.0.7 验收是工程建设的重要程序,必须按时完成。 阶段(中间)验收、机组启动验收,应在具备条件后及时进行,不

水电站运行管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD672 水电站运行管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

水电站运行管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 〈一〉电站运行管理 四方利水集团为加强各发电厂、站内部管理适应运行制度化管理要求,切实抓好安全生产,实现“安全、优质、务实、低耗、满发、高效”的管理目标。不断提高员工的运行检修能力和经济效益水平,认真学习运行技术和掌握电站设备安全经济运行,努力完成各项生产任务,特制定运行制度。 ⒈严格组织纪律,遵守各项规程制度(运行规程、安全规程及两票、三规、四制)服从指挥,执行命令。 两票:工作票、操作票 三规:安全工作规程、检修规程、运行规程 四制:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终止制度 2.加强对设备的巡视检查,认真做好运行记录,发现设备缺陷和事故隐患,及时判断,正确处理,并报告值班长,由值班长层层上报,做好设备缺陷记录。 3.因公使用电话,应记录拨接时间通话内容,双方所在

水电站运行值安全生产目标控制措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 水电站运行值安全生产目标控制措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3061-25 水电站运行值安全生产目标控制措 施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 安全生产目标: 1、控制异常和未遂: 2、不发生障碍和轻伤: 安全控制措施: 1、贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及公司、电站的有关安全生产规定。 2、认真参加、开展各类安全大检查活动,对查出的问题及时整改。按“两措”要求认真开展春、冬检、防寒防冻工作和节假日期间安全保电活动,通过检查整改达到夯实安全生产的目的。 3、参加电站定期召开的安全生产分析会,及时分析和解决安全生产中存在的问题。

4、坚持每班的安全日活动。学习安全通报、安全简报及上级文件。总结安全情况,分析事故原因及各种不安全因素,开展危险点分析,落实各项控制措施。 5、班组内进行安全教育和安全培训,提高员工严格执行各项安全规章制度自觉性,员工能正确使用各种安全工器具。 6、班组内进行消防培训及现场急救培训,员工熟练掌握消防器材、防毒、防窒息等用品的使用方法和触电现场急救方法。 7、合理安排机电设备的运行方式,了解和分析设备安全运行情况,对运行中出现的问题及异常运行方式及时组织解决或提出技术措施,使主设备不发生非计划停运和强迫停运。 8、认真执行运行管理制度、运行规程和安全工作规程。对存在的问题,及时改进。认真学习、执行工作票、操作票的有关规定,及时检查“两票”的执行情况,从源头上杜绝无票工作等违章行为,使“两票”合格率达到100%。

水电站生产运行管理方案

水电站生产运行管理方案 一、生产运行管理在水电站安全生产中的作用 ⑴实行专业化的管理,提高水电站安全生产水平。 ⑵提高水电站的运行效率,改善电站后经济运行水平。 ⑶提高电站的设备完好率和自动化水平,减轻运行人员劳动强度。 ⑷提高生产人员技术水平,降低事故率。 根据本站情况,重点抓好与生产运行相关的组织管理、生产管理、检修管理、技术管理和安全管理等几个方面的工作。 二、生产运行管理的组织机构 1、生产运行管理的组织机构 由于电站是并入电网运行的,业务上必须接受和服从电力系统值班调度员的统一指挥。根据业主的经济利益和安全生产要求,必须培养精干的队伍和建立健全的管理机构,符合电力系统运行的要求。 根据本站的规模以及自动化水平的程度来确定站、班组的二级管理体系。 各值班员行政上接受站长领导,在运行等技术关系上执行系统调度员的调度命令。 根据本站的情况不再设检修班组,站长负责组织运行人员负责电站内外,机电设备的日常维护、检修和保养。所需材料和工具由业主负责提供。 2、值班人员任务 值班人员在值班时间内对设备运行事务负责,并严格按照规程、制度及上调新来调度员的要求,进行生产活动和运行工作。其具体任务是 ①按照交接班制度有关规定,接班人员必须提前15分钟进入厂房,由交接班人员介绍运行情况,并由

三、建设生产运行管理的各种制度,并组织实施 除遵守国家统一颁发有关法规和行业主管部门统一颁发的规程制度外,结合电站实际和管理经验,建立、健全和遵守各项规章制度,包括 1、设备运行规程 它是运行操作、监视和定期检查维护的依据 2、设备检修规程 制定各类设备的检修规程,以规范设备的检修工艺、技术要求、验收标准。 3、安全管理规程 为了运行在值班时能确保人身以及设备安全,电站遵照DL408-1991的规定,结合本站实际制定本水电站的安全工作规程。 4、岗位职责制 水电站的管理跟其他企业一样,岗位责任制是管理的基本制度,管理工作要靠人来进行、指挥和操作。 5、交接班制度 运行人员必须严格遵守交接班制度,交接班手续的好坏、彻底与否与安全经济发电有密切的关系,同时分清事故责任带来的不便。 6、巡回检查制度 巡回检查的目的是为了及时发现设备的不正常运行状况,并及时处理,防止事故的扩大,并对设备的运行状况做到心中有数。 7、设备缺陷管理制度 及时发现并排除设备缺陷,保证所有设备处于完好状态,是保证安全生产的基础,是所有运行人员及管理人员必须做好的工作。 8、操作严与操作监护制度 操作严是根据电站的实际操作制定,是防止误操作的重要保证

相关文档