文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器命名Microsoft Word 文档

变压器命名Microsoft Word 文档

变压器命名Microsoft Word 文档
变压器命名Microsoft Word 文档

已解决问题

变压器型号中S10-M-10000/35 10000kVA 35±2X2.5%/6.3kV各字母及数悬赏分:5

回答:2浏览:863提问时间:2009-07-16

特别是后面的35±2X2.5%/6.3kV的意义?

最佳回答

S10---S:油浸式变压器 10:设计代号;

M---封闭式; 10000(KVA)---变压器的容量;

35/6.3KV---一次绕组(高压侧)电压为35KV,二次绕组(低压侧)电压为6.3KV;

±2X2.5%指5档调压,每档是额定电压35kV的2.5%。

五档是(35+35*5%)KV,(35+35*2.5%)KV,35 KV,(35 -35*2.5%)KV

(35 -35*5%)KV,另外有九分接的。

你理解的非常好,但应该是±4X2.5%.至于这方面的资料,你可以找一些书籍或上网查查。

JB/T 3837-1996

变压器类产品型号编制方法

1996-11-07 发布

1997-07-01 实施

机械工业部发布

JB/T 3837-1996

变压器类产品型号编制方法

JB/T 3837-1996

代替 JB/T 3837—92

1997-07-01 实施

1 范围

本标准规定了电力变压器、特种变压器、互感器、调压器、电抗器及有载分接开关产品型号的命名原则、组成型式及编制方法。

本标准适用于电力变压器、特种变压器、互感器、调压器、电抗器及有载分接开关等产品的型号编制。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 6451—1995 三相油浸式电力变压器技术参数和要求

国家标准干式电力变压器技术参数和要求

3 产品型号命名原则

3.1 产品型号采用汉语拼音大写字母(采用代表对象第一个、第二个汉字或某一个汉字的第一个拼音字母,必要时,也可采用其它的拼音字母)或其它合适字母来表示产品的主要特征,用阿拉伯数字表示产品性能水平代号或设计序号和规格代号。

3.2 产品型号应力求简明,避免混淆重复。

3.3 引进国外技术制造的产品,在中华人民共和国境内销售时,其型号应按本标准编制。

3.4 在中华人民共和国境内的外国独资公司、中外合资公司制造的产品,在中国销售时,其产品型号应按本标准编制。其产品在中国境外销售时,可以使用其它型号。

3.5 设计序号是指同类型产品改型设计,当不涉及到型号改变时,为和原设计区别,可在原产品型号的基础上加注设计序号表示,其字体和字母的大小一致。

3.6 必要时,企业可以在产品型号组成型式的最后加注企业标识,见附录B(标准的附录)。

4 产品型号的组成型式

4.1 电力变压器产品型号组成型式

□□—□—□ / □□

特殊使用环境代号

电压等级 kV

额定容量 kVA

特殊用途或特殊结构代号

性能水平代号[见附录A(标准的附录)]

产品型号字母

4.2 特种变压器产品型号组成型式

4.2.1 电炉变压器、变流变压器、矿用变压器、试验变压器

□□—□ / □□

特殊使用环境代号

电压等级kV

额定容量或型式容量kVA

设计序号

产品型号字母

□□—□ / □□

特殊使用环境代号

频率kHz

标称容量kVA

设计序号

产品型号字母

4.2.2 中频感应加热装置用变压器

4.3 互感器产品型号组成型式

□□—□□

特殊使用环境代号

电压等级kV

设计序号

产品型号字母

4.4 调压器产品型号组成型式

□□—□ / □□

特殊使用环境代号

电压等级 kV(1kV以下不表示)额定容量 kVA

设计序号

产品型号字母

4.5 电抗器产品型号组成型式4.

5.1 并联电抗器

□□—□ / □

电压等级kV

额定容量kvar

设计序号

产品型号字母

4.5.2 串联电抗器

□□—□ / □□

电抗 %

系统额定电压 kV

额定容量 kvar

设计序号

产品型号字母

4.5.3 自饱和电抗器

□□—□ / □

调压深度V

直流电流A

设计序号

产品型号字母

4.5.4 其它电抗器

□□—□—□—□□

特殊使用环境代号

电抗 %或mH

额定电流 A

电压等级 kV

设计序号

产品型号字母

4.6 有载分接开关产品型号的组成型式□□—□ / □—×××××□

无转换选择器不表示

带极性选择器用J表示

带粗调选择器用C表示

中间位置数

最大工作分接位置数

分接选择器分布触头数

主绝缘电压等级 kV

额定通过电流 A

设计序号

产品型号字母

5 特殊使用环境代号

. 特殊使用环境代号包括:

a) 高原地区用代表符号“GY”;

b) 污秽地区用代表符号按表1的规定;

表 1

污秽地区用代表符号污秽等级

W1

W2

W3 0

c) 腐蚀地区用代表符号按表2规定;

表2

防护类型户外型户内型

防轻腐蚀防中腐蚀防强腐蚀防中腐蚀防强腐蚀

防腐地区用代表符号 W WF1 WF2 F1 F2

d)热带地区用代表符号:

干热带地区为“TA”;

湿热带地区为“TH”;

干、湿热带地区通用为“T”。

特殊使用环境代号占两项及以上时,字母排列按以上的顺序,在两项字母中间应空格。例如,高原用、Ⅱ级污秽地区用,表示为GY W1。

6 产品型号字母排列顺序及涵义

6.1 电力变压器产品型号字母排列顺序及涵义,按表3的规定。

表3

序号分类涵义代表的字母

1 绕组耦合方式独立

自“耦“—

O

2 相数“单”相

“三”相 D

S

3 绕组外绝缘介质变压器油

空气(“干”式)

“气”体—

G

Q

C

CR

R

“成”形固体浇注式

包“绕”式

难“燃”液体

4 冷却装置种类自然循环冷却装置“风”冷却器

“水”冷却器—

F

S

5 油循环方式自然循环

强“迫”油循环—

P

6 绕组数双绕组

“三”绕组

双“分”裂绕组—

S

F

7 调压方式无励磁调压

有“载”调压—

Z

8 线圈导线材质铜

铜“箔”

铝“箔”—

B

L

LB

9 铁芯材质电工钢片

非晶“合”金—

H

表3(完)

序号分类涵义代表的字母

10 特殊用途或特殊结构“密”封式“串”联用

“起”动用

防雷“保”护用

“调”容用

高阻“抗”

地面站“牵”“引”用

低“噪”声用

电“缆”引出

“隔”离用

电“容”“补”偿用

“油”田动力照明用

“厂”“用”变压器

全“绝”缘

同步电机“励”“磁”用 M

C

Q

B

T

K

QY

Z

L

G

RB

Y

CY

J

LC

1 线圈以铝为主时,表示铝,以铜为主时表示铜。

2 如果调压线圈或调压段为铜时,其它为铝线时,以铝为主表示铝。

示例:

a)一台三相、油浸、风冷、双绕组、无励磁调压、铝导线、20000 kVA、110 kV级电力变压器产品,其性能水平符合GB/T 6451规定,该产品的型号为:

SFL7—20000/110

b)一台三相、油浸、水冷、强迫油循环、双绕组、有载调压、铜导线、360000 kVA、220 kV级低噪声用电力变压器的产品,其性能水平符合GB/T 6451规定,该产品的型号为:

SSPZ7—Z—360000/220

6.2 电炉变压器产品型号字母排列顺序及涵义,按表4的规定。

表4

序号分类涵义代表的字母

1 用途电“弧”炉用

黄“磷”炉用

“铁”合金炉用

电石炉用

工频“感”应炉用

盐浴炉用

电“渣”炉用

直流电弧炉用

碳“化”硅电炉用 H

HL

HT

HC

HG

HU

HZ

HY

HH

2 绕组耦合方式独立

自“耦”—

O

3 相数“单”相

“三”相 D

S

表4(完)

序号分类涵义代表的字母

4 绕组外绝缘介质变压器油

空气(“干”式)—

G

C

CR

“成”形固体浇注式

包“绕”式

5 冷却装置种类自然循环冷却装置

“风”冷却装置

“水”冷却装置—

F

S

6 油循环方式自然循环

强“迫”油循环—

P

7 结构特征油箱内附有串联电“抗”器或补偿回路限流电“抗”器采用改变漏磁阻结构 K

8 调压方式无励磁调压

有“载”调压—

Z

9 线圈导线材质铜

“铝”—

示例:

三相、油浸、自冷、内附电抗器、无励磁调压、铝导线、1600 kVA、10kV级电弧炉变压器的产品型号为:HSKL—1600/10。

6.3 变流变压器产品型号字母排列顺序及涵义,按表5的规定。

表5

序号分类涵义代表的字母

1 用途一“般”工业用(“整”流变压器)

“充”电用

“电”镀用

电影“放”映用

电“化”学电解用

异步机串“激”调速用

电磁“控”制保护用

“励”磁用

变频“调”速用

变“频”电源用

“牵”引用

传动用

“蓄”电池充电用

“直”流输电用 ZB

ZC

ZD

ZF

ZH

ZJ

ZK

ZL

ZT

ZP

ZQ

ZS

ZX

ZZ

2 网侧相数“单”相

“三”相 D

S

表5(完)

序号分类涵义代表的字母

3 绕组外绝缘介质变压器油

空气(“干”式)—

G

CR

“成”形固体浇注式

包“绕”式

4 冷却装置种类自然循环冷却装置

“风”冷却装置

“水”冷却装置—

F

S

5 油循环方式自然循环

强“迫”油循环—

P

6 绕组数双绕组

“三”绕组—

S

7 调压方式无励磁调压或不调压

由网侧绕组有“载”调压

由内附自耦“调”压变压器或串联“调”压变压器(有载调压)—

Z

T

8 线圈导线材质铜

铜“箔”

“铝”

“铝”“箔”—

B

L

LB

9 内附附属装置电“抗”器 K

示例:一般工业用、三相、油浸、无励磁调压、铝导线、1000 kVA、10 kV级变流变压器的产品型号为:ZBSL—1000/10。

6.4 矿用变压器产品型号的字母排列顺序和涵义,按表6的规定。

表6

序号分类涵义代表的字母

1 型式“矿”用(一般型)

“矿”用(隔“爆”型) K

KB

2 相数“单”相

“三”相 D

S

3 绕组外绝缘介质变压器油

空气(“干”式)—

G

C

CR

“成”型固体浇注式

包“绕”式

4 线圈导线材质铜

铜“箔”

“铝”

“铝”“箔”—

B

L

LB

5 结构特征单台

“组”合式—

Z

6 装置种类“移”动变电站 Y

示例:

三相、自冷、铝导线、200 kVA、6 kV级矿用(一般型)变压器的产品型号为:KSL—200/6。

6.5 试验变压器产品型号的字母排列顺序和涵义,按表7规定。

表7

序号分类涵义代表的字母

1 用途工频试“验”用

中“频”试验用

工频试验用便“携”式

“冲”击试验用

短路试验大电“流”用

局部放电、“无”晕试验用 Y

YZ

YX

YC

YL

YW

2 相数“单”相

“三”相 D

S

3 绕组外绝缘介质变压器油

空气(“干”式)

“气”体—

G

Q

C

CR

“成”型固体浇注式

包“绕”式

4 冷却装置种类自然循环冷却装置

“风”冷却装置

“水”冷却装置—

S

5 油循环方式自然循环

强“迫”油循环—

P

6 绕组数双绕组

“三”绕组

双“分”裂绕组—

S

F

7 外壳型式铁壳单套管式

铁壳双套管式

绝缘“筒”式—

B

T

8 结构特征单台

“串”级

串联“谐”振

内附电“抗”器—

C

X

K

示例:

单相、油浸、自冷、铜导线、单台、250 kVA、100 kV湿热带用试验变压器的产品型号为:YD—250/100 TH。

6.6 中频感应加热装置用变压器的产品型号字母排列顺序及涵义,按表8的规定。

表8

序号分类涵义代表的字母

1 频率一般中“频”

“双”频中“频” P

PS

2 用途感应加“热”装置用

感应加“热”“曲”轴淬火用 R

RQ

3 铁芯材质电工钢片

非晶“合”金

铁“氧”体—

H

4 结构特征一般型

自“耦”型

“隔”离型

“薄”铁芯型—

O

G

B

示例:

感应加热曲轴淬火用、薄铁芯结构、500 kVA、8 kHz中频感应加热装置变压器的产品型号为:PRQB—500/8。

6.7 电压互感器产品型号字母排列顺序及涵义,按表9的规定。

表9

序号分类涵义代表的字母

1 型式电压互感器

电“容”式电压互感器

“直”流电压互感器

中“频”电压互感器

“光”电式电压互感器 J

JR

JZ

JP

JG

2 相数“单”相

“三”相 D

S

3 绕组外绝缘介质变压器油

空气(“干”式)

“气”体

浇“注”成形固体—

G

Q

Z

4 结构特征带剩余(零“序”)绕组

三柱带“补”偿绕组式

“五”柱三绕组

“串”级式带剩余零序绕组

有测量和保护“分”开的二次绕组

“V”型接线

SF6气体绝缘配组“合”电器用 X

B

W

C

F

H

5 油保护方式带金属膨胀器

不带金属膨胀器—

N

1 “油保护方式”只用于35 kV级及以上的油浸式电压互感器。

2 当对正常产品采用加大负荷或加强绝缘时,应在产品型号字母后加字母“J”表示。

示例:

a) 单相、油浸、串级式带剩余绕组、带金属膨胀器、Ⅱ级污秽地区用、110 kV级的电压互感器产品型号为:JDC—110 W1;

b) 单相、浇注成型固体、10 kV的电压互感器产品型号为:

JDZ—10;

c) 单相、干式、10 kV级中频电压互感器的产品型号为:

JPDG—10。

6.8 电流互感器产品型号字母排列顺序及涵义,按表10规定。

表10

序号分类涵义代表的字母

1 型式电流互感器

直“流”电流互感器

中“频”电流互感器 L

LL

LP

LX

LXM

LS

LJ

LG

零“序”电流互感器电缆型

“母”线型

“速”饱和电流互感器

中“间”变流电流互感器

“光”电式电流互感器

2 结构型式电容型

链型

套管式(装“入”式)

支“柱”式

线“圈”式

贯穿式(“复”匝)

贯穿式(“单”匝)

“母”线型

“开”合式

倒立式—

A

Z

Q

F

D

M

K

V

3 绕组外绝缘介质变压器油

空气(“干”式)

“气”体

“瓷”

浇“注”成形固体

绝缘“壳”—

G

Q

C

Z

K

4 结构特征带有“保”护级

带“保”护级(暂“态”误差)

SF6气体绝缘配组“合”电器用 B

BT

H

5 油保护方式带金属膨胀器

不带金属膨胀器—

N

1 “油保护方式”只用于35 kV级及以上的油浸式电流互感器。

2 当对正常产品采用加大负荷、加强绝缘或加大额定短时热电流时,应在产品型号字母后加字母“J”表示。

3 以瓷箱做支柱时,支柱式“Z”不表示。

4 主绝缘为瓷绝缘时,“C”表示,外绝缘为瓷箱时,“C”不表示。

示例:

a) 母线型、浇注成型固体绝缘、10 kV级电流互感器的产品型号为:

LMZ—10;

b) 链型结构、带保护级、不带金属膨胀器、35 kV级、高原地区、Ⅲ级污秽地区用电流互感器的产品型号为:LABN—35GY W2;

c) 浇注成型固体、0.5 kV级电缆型零序电流互感器的产品型号为:

LXZ—0.5。

6.9 组合式互感器产品型号字母排列顺序及涵义,按表11规定。

表11

序号分类涵义代表的字母

1 型式组合式互感器 JL

2 相数“单”相

“三”相 D

S

3 绕组外绝缘介质变压器油

空气(“干”式)

“气”体

浇“注”成形固体—

G

Q

Z

示例:油浸、三相、10 kV级组合式互感器的产品型号为:JLS—10。

6.10 调压器产品型号字母排列顺序和涵义,按表12的规定。表12

序号分类涵义代表的字母

1 型式“调”压器

电动调压器

自动调压器

移“相”调压器

“组”合调压器

特殊试“验”用调压器 T

TE

TN

TX

TZ

TY

2 相数“单”相

“三”相 D

S

3 绕组外绝缘介质变压器油

空气(“干”式)—

G

4 冷却装置种类自然循环冷却装置

“风”冷却装置

“水”冷却装置—

F

S

5 结构特征接“触”式(环型)不带补偿 C

CB

Z

ZB

X

A

H

带“补”偿

接触式(“柱”型)不带补偿

带“补”偿

接触式(转“心”式)

感应式(电机型)

磁性式(变压器型)

6 线圈导线材质铜

“铝”—

L

7 频率工频

中“频”—

P

示例:三相、油浸、自冷、感应式、1000 kVA、6 kV级自动调压器的产品型号为:TNSA—1000/6。

6.11 电抗器产品型号字母排列顺序及涵义,按表13的规定。

表13

序号分类涵义代表的字母

1 型式“并”联电“抗”器

“串”联电“抗”器

“轭”流式饱和电“抗”器

“分”裂电“抗”器

“滤”波电“抗”器(调谐电抗器)

混“凝”土电“抗”器

中性点“接”地电“抗”器

“起“动电“抗”器

“自”饱和电“抗”器

“调”幅电“抗”器

“限”流电“抗”器

试“验”用电“抗”器

平“衡”电“抗”器

接“地”变压器(中性点耦合器)

“平”波电“抗”器

“功”率因数补偿电“抗”器

“消”“弧”线圈

“放”“电”线圈 BK

CK

EK

FK

LK

NK

JK

QK

ZK

TK

YK

HK

DK

PK

GK

XH

FD

2 相数“单”相

“三”相 D

S

3 绕组外绝缘介质变压器油

空气(“干”式)

浇注“成”型固体—

G

C

4 冷却装置种类自然循环冷却装置

“风”冷却装置

“水”冷却装置—

F

S

5 油循环方式自然循环

强“迫”油循环—

P

6 结构特征铁芯

“空”心—

K

7 线圈导线材质铜

“铝”—

L

示例:

a) 混凝土结构、单相、干式、自冷、铝导线、电压等级6 kV、额定电流200 A、电抗8%混凝土

电抗器的产品型号为:

NKDGL—6—200—8;

b) 单相、干式、空心、额定容量500 kvar、系统额定电压63 kV、电抗6%串联用电抗器的产品型号为:CKDGK—500/63—6;

c) 单相、浇注成型固体、电压等级0.38 kV、额定电流30 A、电抗23.2 mH限流电抗器的产品型号为:XKDC—0.38—30—23.2。

6.12 有载分接开关产品型号字母排列顺序及涵义,按表14的规定。

表14

序号分类涵义代表的字母

1 结构型式“组”合式圆筒型 Z

ZX

“箱”型

“复”合式

2 绝缘介质油绝缘

“空”气绝缘—

K

3 切换电流方式无消弧室

真空“触”点切换

可控“硅”切换—

C

G

4 调压部位中性点调压

中部、线“端”调压

中部跨“接”式调压—

D

J

5 安装方式装在吊器身的箱盖上

装在“不”吊器身的箱盖上

装在“器”身的支架上—

B

Q

6 相数一相

二相

三相Ⅰ

示例:

a) 三相中性点调压、组合式圆筒型、油绝缘、额定通过电流300 A、主绝缘电压等级110 kV、带极性选择器、17个分接位置且有三个中间位置、器身安装的有载分接开关的产品型号为:

ZQⅢ—300/110—10193J;

b) 三相中部调压、复合式、120 A、主绝缘电压等级10 kV、无转换选择器、7个分接位置、吊器身箱盖安装的有载分接开关的产品型号为:

FDⅢ—120/10—07070;

c) 三相中性点调压、组合式圆筒型、真空触点切换、油绝缘、250 A、主绝缘电压等级35 kV、带一个中间位置粗调选择器、15个分接位置、不吊器身箱盖安装的有载分接开关的产品型号为:

ZCBⅢ—250/35—08151C;

d) 三相中部调压、组合式箱型、真空触点切换、空气绝缘、120 A、主绝缘电压等级10 kV、9个分接位置有载分接开关的产品型号为:

ZXKCDⅢ—120/10—09090。

7 其它变压器类产品型号

其它变压器类产品型号均按各自产品标准的规定进行编制。

8 产品型号应经注册受理部门批准后生效

附录 A

(标准的附录)

电力变压器产品性能水平代号的确定

A1 三相油浸式电力变压器性能水平代号的确定见表A1。

表A1

性能水

平代号电压等级

kV 性能参数

空载损耗负载损耗

7 6、10 符合GB/T 6451组Ⅱ符合GB/T 6451

≥35 符合GB/T 6451

8 6、10 符合GB/T 6451组Ⅰ

≥35 比GB/T 6451平均下降10%

9 6、10 配电变压器符合表A2

6、10 电力变压器比GB/T 6451组Ⅰ平均下降10% 比GB/T 6451平均下降10% ≥35 比GB/T 6451平均下降20%

10 6、10 比GB/T 6451组Ⅰ平均下降20% 比GB/T 6451平均下降15%

≥35 比GB/T 6451平均下降30%

11 6、10 比GB/T 6451组Ⅰ平均下降30%

≥35 比GB/T 6451平均下降40%

表A2 S9—30~1600/6,10配电变压器产品性能参数表

额定容量

kVA 空载损耗

W 负载损耗

W

30 130 600

50 170 870

63 200 1040

80 250 1250

100 290 1500

125 340 1800

160 400 2200

200 480 2600

250 560 3050

315 670 3650

400 800 4300

500 960 5100

630 1200 6200

800 1400 7500

1000 1700 10300

表A2 (完)

相关文档