1 范围

本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。

2 施工准备

2.1 设备及材料要求:

2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。

2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。

2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,光明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘展无老化及裂纹。

2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。

2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。

2.2 主要机具:

2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。

2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。

2.3 作业条件:

2.3.1 土建工程应具备下列条件:

2.3.1.1 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。

2.3.1.2 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆

沟排水畅通,无积水。

2.3.1.3 电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。

2.3.1.4 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。

2.3.1.5 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。

2.3.2 设备安装应具备下列条件

2.3.2.1 变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。

2.3.2.2 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电线过管、保护管安装完毕,并检验合格。

3 操作工艺

3.1 工艺流程:

3.2 准备工作:

3.2.1 施工前应对电线进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。

3.2.2 电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。

3.2.2.1 1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

3.2.2.2 3~10kV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。

3.2.2.3 纸绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为止。检查方法是:将芯线绝缘纸剥下一块,用火点着,如发出叭叭声,即电缆已受潮。

3.2.2.4 电缆测试完毕,油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆头封好。其它电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。

3.2.3 放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。

3.2.4 临时联络指挥系统的设置:

3.2.

4.1 线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。

3.2.

4.2 高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机做为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。

3.2.5 在桥架或支架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列,用表或图的方式划出来。以防电缆的交叉和混乱。

3.2.6 冬季电缆敷设,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。

3.2.7 电缆的搬运及支架架设:

3.2.7.1 电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松弛。

3.2.7.2 电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起止点附近为直。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方(图2-1)。

3.3 直埋电缆敷设:

3.3.1 清除沟内杂物,铺完底沙或细土。

3.3.2 电缆敷设

图2-1

3.3.2.1 电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。采用机械牵引可用电动绞磨或托撬(旱船法)(见图2-2)和(图2-3)。电缆敷设时,应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。

图2-2 人力牵引示意图

图2-3机械牵引(托撬)示意图

3.3.2.2 电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯,电缆的两端、中间接头、电缆井内、过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。

3.3.3 铺砂盖砖:

3.3.3.1 电缆敷设完毕、应请建设单位、监理单位及施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收。

3.3.3.2 隐蔽工程验收合格,电缆上下分别铺盖10cm砂子或细土,然后用砖或电缆盖板将电缆盖好,覆盖宽度应超过电缆两侧5cm。使用电缆盖板时,盖板应指向受电方向。

3.3.4 回填土。回填土前,再作一次隐蔽工程检验,合格后,应及时回填土并进行夯实。

3.3.5 埋标桩:电缆在拐弯、接头、交叉、进出建筑物等地段应设明显

方位标桩。直线段应适当加设标桩。标桩露出地面以15cm为宜。

3.3.6 直埋电线进出建筑物,室内过管口低于室外地面者,对其过管按设计或标准图册做防水处理(图2-4)。

图2-4

3.3.7 有麻皮保护层的电缆,进入室内部分,应将麻皮剥掉,并涂防腐漆。

3.4 电缆沿支架、桥架敷设:

3.4.1 水平敷设

3.4.1.1 敷设方法可用人力或机械牵引。

3.4.1.2 电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐。不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

3.4.1.3 不同等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应敷设在上层。

3.4.1.4 同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于35。mm

3.4.2 垂直敷设。

3.4.2.1 垂直敷设,有条件的最好自上而下敷设。土建未拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设低层,后敷设高层,要特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。

3.4.2.2 自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

3.4.2.3 沿支架敷设时,支架距离不得大于1.5米,沿桥梁或托盘敷设时,每层最少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。

3.4.2.4 电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管用防火材料封堵严密。

3.5 挂标志牌:

3.5.1 标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。

3.5.2 标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。

3.5.3 直埋电缆进出建筑物、电缆井及两端应挂标志牌。

3.5.4 沿支架桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌。

4 质量标准

4.1 保证项目:

4.1.1 电缆的耐压试验结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。

检验方法:检查试验记录。

4.1.2 电缆敷设必须符合以下规定:电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损,直埋敷设时,严禁在管道上面或下面平行敷设。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录。

4.2 基本项目:

4.2.1 坐标和标高正确,排列整齐,标志柱和标志牌设置准确;防燃、隔热和防腐要求的电缆保护措施完整。

4.2.2 在支架上敷设时,固定可靠,同一侧支架上的电缆排列顺序正确,控制电缆在电力电缆下面,1kV及其以下电力电缆应放在1kV以上电力电缆下面;直埋电缆埋设深度、回填土要求、保护措施以及电缆间和电缆与地下管网间平行或交叉的最小距离均应符合施工规范规定。

4.2.3 电缆转弯和分支处不紊乱,走向整齐清楚、电缆标志桩、标志牌清晰齐全,直埋电缆的隐蔽工程记录及坐标图齐全、准确。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录及坐标图。

4.3 电缆最小弯曲半径和检验方法应符合表2-l的规定。

电缆最小弯曲半径及检验方法表2-1

注:d为电缆外径。

5 成品保护

5.1 直埋电缆施工不宜过早,一般在其它室外工程基本完工后进行,防止其它地下工程施工时损伤电缆。如已提前将电缆敷设完,其它地下工程施工时,应加强巡视。

5.2 直埋电缆敷设完后,应立即铺砂、盖板或砖及回填夯实,防止其它重物损伤电缆。并及时划出竣工图,标明电缆的实际走向方位坐标及敷设深度。

5.3 室内沿电缆沟敷设的电缆施工完毕后应立即将沟盖板盖好。

5.4 室内沿桥架或托盘敷设电缆、宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其它专业施工时损伤电缆。

5.5 电缆两端头处的门窗装好,并加锁,防止电缆丢失或损毁。

6 应注意的质量问题

6.1 直埋电缆铺砂盖板或砖时应防止不清除沟内杂物、不用细砂或细土、盖板或砖不严、有遗漏部分。施工负责人应加强检查。

6.2 电缆进入室内电缆沟时,防止套管防水处理不好,沟内进水。应严格按规范和工艺要求施工。

6.3 油浸电缆要防止两端头封铅不严密、有渗油现象。应对施工操作人员进行技术培训,提高操作水平。

6.4 沿支架或桥架敷设电缆时,应防止电缆排列不整齐,交叉严重。电缆施工前须将电缆事先排列好,划出排列图表,按图表进行施工。电缆敷设时,应敷设一根整理一根,卡固一根。

6.5 有麻皮保护层的电缆进入室内,防止不作剥麻刷油防腐处理。

6.6 沿桥架或托盘敷设的电缆应防止弯曲半径不够。在桥架或托盘施工时,施工人员应考虑满足该桥架或托盘上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求。

6.7 防止电线标志牌挂装不整齐,或有遗漏。应由专人复查。

7 质量记录

7.1 质量保证资料;

7.1.1 电缆产品合格证。

7.1.2 电缆绝缘摇测记录或耐压试验记录。

7.1.3 隐蔽工程验收记录。

7.1.4 各种金属型钢材质证明、合格证。

7.2 施工记录:

7.2.1 自互检记录

7.2.2 电缆工程分项质量检验评定记录。

7.2.3 分项工程验收记录。

电缆高空敷设方案及措施

QDR20型燃气轮机热电联供电站 电 缆 高 空 敷 设 方 案 及 措 施 编制: 校对:

一、计划目标 1. 质量目标:确保整体工程质量合格。 2. 安全目标:杜绝重大伤亡及火灾、机械事故,轻伤频率控制在3‰以下,创建文明安全工地。 二、施工流程 电缆敷设流程:施工准备敷设前检查电缆敷设排布绑扎电缆头制作安装电缆标示验收记录 三、施工准备 1. 作业条件要求 (1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 (2)与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行 的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。 (3)电缆安装前,土建工作应具备下列条件: a. 预留孔洞、预埋件符合设计要求,预埋件埋设牢固。 b. 电缆竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束。 c. 电缆线路敷设前,土建应完成的工作必须完成。 d. 有较宽的操作场地,施工现场干净,并备有220V交流电源。 (4)上桁架人员有专门的防滑鞋、保险带等安全设施。 2. 施工前准备 (1)电缆的技术准备已完成。 (2)电缆线路两端连接的电气设备(或接线箱、盒)应安装完毕或已就位,敷设电缆的通道无堵塞。 (3)电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆管道已安装完毕,并验收合格。 (4)电缆沿线的照明满足施工要求。 (5)敷设电缆施工机具及施工用料已准备好,支架已搭设完毕,且符合安全要求。 (6)电缆线路施工方案或施工组织设计已经编制,并已审批,工程任务单已下达。

(7)电缆型号规格及长度与设计资料核对无误。 (8)敷设前,应对电缆进行外观检查及绝缘电阻试验,并达到合格要求。 (9)临时联络指挥系统的设置。 (10)人员系好好全带,必要时必须搭建脚手架平台。 3. 在实施阶段,应对施工现场条件作业环境需作详细描述,并进一步识别危险源。 4、技术准备 (1)施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行安全、技术交底。 (2)施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求,并进行电缆线路牵引计算。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段,如水平直线牵引、水平弯曲牵引、 垂直提升牵引等,比较计算结果,定出合适的牵引方向及牵引方式。 (4)电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验 a、1kV以下电缆,用1kV兆欧表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。施工前应对电缆进行详细检查。电缆的规格、型号、截面、电压等级、长度 等均符合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。 b、多根电缆敷设在桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的形式画出来,最大限度减少电缆的交叉和混乱。 5、材料准备 (1)所有电缆应具有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标识;其规格型号及电压等级应符合设计要求。 (2)每盘电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆轴应完好无损。 (3)电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤、无明显皱折和扭曲现象。橡套、塑料电缆外及绝缘层无老化及裂纹。 (4)电缆的其他附属材料:电缆标示牌、油漆、酒精、汽油、硬脂酸、白布带、电缆头附件等均应符合要求。 (5)各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用

电缆铺设施工方案

连云港市花果山景区生态停车场照明设施工程 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制:许策 审核:王永栋 批准:卢小清

目录 (1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

电缆运输、敷设的危险源辨识

编号:SY-AQ-06095 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆运输、敷设的危险源辨识Hazard identification of cable transportation and laying

电缆运输、敷设的危险源辨识 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 相应危险源及风险评估 工序 危险源 风险类型 (人、机、环、设备) 风险及其后果描述 防范措施 事故类型 风险评估 可能性 损失 风险值 风险

等级 1、地面电缆绝缘测试 高压电缆未做耐压试验。 机 电缆绝缘不好,送电造成人员伤亡、电缆及设备损坏。 1.矿井维修电工必须经过专业技术培训,考试合格,持特殊工种证上岗; 2.高压电缆入井前,用不低于相应额定电压的2.5倍电压对高压电缆进行耐压试验,合格后方可使用。 其他事故 H5 D3 15 中等 2.电缆运输 电缆装车不符合运输要求

人 电缆装车时不安标准、乱装导致电缆损坏 1.矿井维修电工必须经过专业技术培训,考试合格,持特殊工种证上岗; 2.电缆装车不能超高、超宽,高度自轨道面起不能超过 2500mm,宽度不能超过运输车辆边缘; 3.捆绑电缆时,必须在车辆宽度方向放置木板,防止电缆由于绳套绑紧后造成勒痕 其他事故 H5 D3 15 中等 3.电缆敷设 1.电缆吊挂高度、间距、不符合要求。 环

轨道车敷设光电缆安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K2580 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 轨道车敷设光电缆安全操作规程标准版本

轨道车敷设光电缆安全操作规程标 准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、岗位安全职责 1.1对轨道车进行检修、维护、测验并做好记录。 1.2负责轨道车敷缆施工作业中的人员、物料、机械安全。 1.3严格按安全技术交底和操作规程作业。 2、岗位任职条件 2.1接受过专业安全技术及技能培训。 2.2持证上岗。 3、上岗作业准备

3.1接受安全技术交底,清楚其内容。包括:明确施工作业区间、行驶前进的方向、区间封锁情况、两端站登记要点情况、线路有无障碍物、轨道车作业前后安全防护员的设置情况及轨道车安全技术操作规程要点。 3.2检查光电缆盘的支护情况,固定缆盘的钢丝绳及固定钢丝绳的卡子是否牢固可靠。 3.3明确司机、安全防护员、施工指挥员三者之间联系方式及联系工具。 3.4检查油料、水是否充足,不足时应予以添加。在添加油料时严禁吸烟及接近明火,以免引起火灾。 3.5轨道车启动前检查机车是否有滴漏现象,检查各仪表、工作装置、制动机构是否正常,确认无误后,方可开始工作。

4、安全操作规程 4.1确认施工作业区间要点封锁后,方可开始施工。 4.2在轨道车前后各距离800米设置一名防护员显示停车手信号,随车移动。当瞭望条件不良时,应增派中间防护员。 4.3轨道车启动要平稳,匀速行驶。杜绝急停、急驶现象。防止对光电缆及施工人员造成伤害。 4.4光电缆布放时,缆盘处应有专人看护,监视作业过程。发生紧急情况及时采取措施。 4.5司机与施工指挥人员、防护员应保持联络畅通,随时做好停车准备。 4.6布放过程中,车速宜保持15米/分钟。防止光电缆自身受到伤害,影响使用性能。 4.7轨道车在装完缆盘启动前,检查拆装式安全

变电站电缆敷设方案

目录 1 工程概况及工程量 2 编写依据 3 施工准备及作业条件 4 施工方法及工艺要求 5 质量标准及检验要求 6 职业安全健康与环境保证措施及文明施工要求7其它应注意的安全事项 8 附表

1 工程概况及工程量 1.1 工程概况 本工程分为五回电力电缆线路: 1、 2、 1.2 工程量 1.2.1 110kV电缆共计约为: km。 1.3工期: 2 编制依据 2.1 中南院设计的有关电缆敷设图及电缆清册; 2.2 电缆厂家技术说明书; 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/TD5161.5 2002; 2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-92); 2.5《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002; 3 施工准备及作业条件 3.1施工准备 3.1.1技术员认真审核图纸,并做必要的记录。 3.1.2 技术员进行施工前的技术交底和安全交底。 3.1.3施工前应踏勘现场,复核敷设长度。施工前应配备足够的施工电源、敷设机械设备、文明施工用具。电缆敷设前应检查电缆的质量(测试电缆是否有潮气,测量电缆内可燃气体的含量),制作牵引头。办理各种施工许可证。 3.1.4人员配备:施工人员15~20人左右,工作人员应具有一定电缆线路施工经验并有合格上岗证,并熟悉该项工作的施工质量及工艺要求;电缆敷设人员若干。 3.2作业条件

3.2.1 所需材料在三天前运抵现场。 3.2.2 有关敷设路径上的土建工作应全部结束,并经验收合格。 3.2.3 施工图纸专业及系统会审结束,所敷设电缆的型号、规格、电压等级、数量、长度路径、两端位置等核对准确无误。 3.2.4 电缆支吊架和电缆排管已安装完毕并经验收合格。 3.2.5 所需电缆挂牌和其它器具已准备齐全。 3.2.6 通知电缆敷设队确立第二天所需的人数,敷设路径和位置。 3.2.7 打印电缆放线单和电缆汇总表。 4.施工方法及工艺要求 4.1 施工工序流程图: 电缆敷设流程 4.2施工方法 4.2.1 电缆的运输方式 4.2.1.1 滚动运输方式(注意电缆绕向)(见图1) 4.2.1.2 吊运电缆方式(见图2) 图2 图1 前进方向

电缆运输 敷设及标桩埋设

8、电缆运输、敷设及标桩埋设 8.1缆线运输 (1)严格按照施工技术准备要求,对所标识电缆盘再次确认其规格、型号、数量、绝缘无误后,方可进行运输。 (2)电缆盘重量不得超过汽车、吊车的载重,并配备专业起重人员指挥、操作。 (3)装卸运输电缆盘时,应有防止电缆盘在车上滚动措施,盘上的电缆应固定好。 (4)卸车时不可由车上直接推到地面,以免电缆受损,滚动时应顺着电缆的绕紧方向滚动。 (5)电缆盘所堆放场所应平坦,不得堵占通道,并且堆放整齐。 8.2施工工序 (1)将施工人员合理地分配到电缆通道上,把电缆清单分发给重要节点负责人员。并在每一根电缆敷设前通过对讲机再次交底。 (2)敷设电缆时,电缆盘应架设牢固平稳,盘边缘与地面的距离不得小于100mm,同时应指定专人看护电缆盘,防止倾倒或摩擦,并交底调盘顺序。 (3)电缆头应指派有经验的电缆工牵引,电缆应从盘的上方引出,

引出端头的铠装如有松动,则应绑紧。 (4)敷设时,必须听从统一信号、统一指挥,指挥信号要明确。 (5)指定专人在电缆起止点处负责书写并固定临时电缆牌。电缆盘一定要书写清晰、绑扎牢固,并按规定装设在首未端及竖井出入口处。 (6)指定有实际经验的电缆工站在重要的转弯处,转弯处人员应注意电缆转弯弧度,使电缆弯曲半径符合下列要求,并排列一致。 (7)电缆到位后,再次确认始终端位置是否正确,看备用长度是否留够,确认无误后,方可专人锯断。 (8)电缆锯断后,应从电缆尾端向首端进行绑扎,控制电缆统一采用黑绑线绑扎,动力电缆采用尼龙扎带绑扎,绑扎缠绕方向应一顺。对于直径大的电缆在拐弯处可先用铁丝绑扎,待应力消除后,再用尼龙扎带统一绑扎。并核对电缆敷设长度与设计长度之间是否有偏差。 (9)全部电缆敷设完毕,应回收剩余电缆,做好文明施工。 8.3电缆敷设 1)直埋敷设电缆施工方法 a、电缆沟开挖 依据测量台帐以及测量过程中所作的电缆径路标记,进行电缆沟的开挖工作,使用锹和镐进行人工挖掘,电缆沟要求沟槽直,沟底平,转角处保证电缆弯曲半径。电缆沟的深度符合施工规范要求,不少于0.7米。

电缆敷设技术交底

13.1电缆敷设 13.1.1施工准备 13.1.1.1 技术准备 1.施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行安全、技术交底。 2. 施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求,并进行电缆线路牵引计算。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段,如水平直线牵引、水平弯曲牵引、垂直提升牵引等,比较计算结果,定出合适的牵引方向及牵引方式。 3. 电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验 (1) 1kV以下电缆,用1kV兆欧表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 (2) 6kV~10kV电缆应做耐压或泄露电流试验,应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150)和当地供电部门的规定。 (3) 施工前应对电缆进行详细检查。电缆的规格、型号、截面、电压等级、长度等均符合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。 (4) 多根电缆敷设在桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的形式画出来,防止电缆的交叉和混乱。 4. 冬期敷设电缆,当温度达不到要求时,应将电缆提前加温。加温可用两种方法:一种是室内加温,室温保持25℃,时间约为1~2昼夜;另一种方法是采用电流加热,方法是将电缆一端的线芯短路,并密封严密,另一端通入电流形成回路,使电缆本身加热。电缆加热时,电缆表面的温度不应超过下列数值:3kV及以下电缆40℃、6kV~10kV电缆35℃。加热后,电缆应尽快敷设。 13.1.1.2 材料准备 1.所有电缆应具有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标识;其规格型号及电压等级应符合设计要求。 2.每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆轴应完好无损。 3.电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤、无明显皱折和扭曲现象。橡套、塑料电缆外及绝缘层无老化及裂纹。 4. 电缆的其他附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标示牌、油漆、酒精、汽油、硬脂酸、白布带、电缆头附件等均应符合要求。 5.各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 13.1.1.3机具准备 1.手动工具:电工工具、钢锯、手锤、扳手。 2. 电动工具:电气焊机具。 3. 测试器具:兆欧表、皮尺。 4. 其他工具:人字梯、可升降支架及轴杠、电缆滚轮、转向导轮、倒链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶、电缆牵引头、电缆钢丝网套、手持通话对讲设备等。 13.1.1.4作业条件 1.作业条件要求 (1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 (2) 与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。 (3) 电缆安装前,土建工作应具备下列条件:

信号电缆敷设方案

电缆工程施工方案 一、信号电缆工程概况 宁波站全站敷设约125km信号电缆,干线敷设115根电缆,支线敷设537根电缆。施工里程K144+792~K148+298。电缆路径图见附图一、二,过轨位置见附表一 二、电缆敷设 2.1电缆测试 (1)工程所需的电缆到货后,必须进行单盘测试,验证电缆的主要电气特性是否符合要求。 严禁在雨天或电缆暴晒后进行电缆绝缘测试。 信号电缆,在20℃时,信号电缆芯线的直流电阻不大于23.5Ω/km;综合扭绞电缆间绝缘电阻、任一芯线对地绝缘电阻,使用兆欧表测试,电缆芯线不得小于3000MΩ/km。 铁路内屏蔽数字信号电缆单盘测试项目及标准见下表: 铁路内屏蔽数字电缆到货后,首先进行一般检查,然后进行电缆

单盘测试,并填写如下记录: 电缆检查记录表: 检验日期检验人技术负责人 绝缘电阻测试记录表: 测试日期测试人技术负责人 测试环境测试仪表 直流电阻、电阻不平衡、工作电容测试记录表: 测试日期测试人技术负责人 测试环境测试仪表

电缆单盘测试用主要仪表: (2)信号电缆根据电缆出厂测试记录,进行电气特性测试,测试结束后,用热缩帽封头,并在电缆盘上标明自编盘号、A外(或B 外),整理测试记录。 (3)根据设计图纸上的电缆径路,实际测量每条电缆的长度。在电缆订货时,只要不超过电缆生产能力,区间及站内干线电缆要实行定长生产,以减少电缆接续的数量,支线电缆除外。支线电缆依据此测量值与电缆单盘测试记录中的长度值进行电缆配盘。 (4)敷设电缆前要进行配盘,作到合理使用,备用电缆室外应采用“∽”,室内成“U”或“Ω”型布放且排列整齐。

电缆敷设国家标准GB50217

电缆敷设国家标准GB50217-94 (5 电缆敷设) GB50217-94 (5 电缆敷设) 5 电缆敷设 5.1 一般规定 5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定: (1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 (2) 满足安全要求条件下使电缆较短。 (3) 便于敷设、维护。 (4) 避开将要挖掘施工的地方。 (5) 充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置。 5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。 电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。 5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定: (1) 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。 当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。 在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序原则来配置。 (2) 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。 (3) 同一重要回路的工作与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上。 5.1.4 同一层支架上电缆排列配置方式,应符合下列规定: (1) 控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。 (2) 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜迭置。 (3) 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。

电缆敷设安装施工方案与技术措施

电缆敷设安装施工方案与技术措施 1施工流程 施工准备→电缆桥架敷设→电缆敷设→绝缘测试→标志牌 2技术措施 1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2)电缆敷设前进行绝缘测定。如工程采用1kV以下电缆,用1kV 摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕,应将芯线对地放电。 3)电缆测试完毕,电缆端部应用橡皮包布密封后再用胶布包好。 4)电缆敷设机具的配备:采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 5)临时联络指挥系统的设置 a.线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。 b.高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机作为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。 6)在桥架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的方式画出来,以防电缆交叉和混乱。 7)电缆的搬运及支架架设 a.电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。 b.电缆支架的架设地点的选择,以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 3主要施工方法 1)电缆敷设

a.水平敷设 敷设方法可用人力或机械牵引。 电缆沿桥架或线槽敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。 不同等级电压的电缆应分层敷设,截面积大的电缆放在下层,电缆跨越建筑物变形缝处,应留有伸缩余量。 电缆转弯和分支应有序叠放,排列整齐。 b.垂直敷设 垂直敷设,有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设底层,后敷设高层,应特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。 自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。 沿桥架或线槽敷设时,每层至少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。 电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。 2)挂标志牌 a.标志牌规格应一致,并有防腐功能,挂装应牢固。 b.标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级和敷设日期。 c.沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌,每2米挂一标志牌,施工完毕做好成品保护。感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好!

电缆敷设措施(完整篇)

编号:AQ-JS-08641 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆敷设措施(完整篇) Cable laying measures

电缆敷设措施(完整篇) 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、工程概况: 里彦电厂#3主变改造工程电缆敷设采用电缆隧道、电缆沟、桥架与穿管相结合的方式进行,共计20km,主要采用阻燃交联聚乙烯、聚氯乙烯绝缘的动、控缆。 二、施工技术、质量验收依据及质量目标: 1、山东电力咨询院设计图纸、清册。 2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92。 3、《火电施工质量检验及评定标准》电气篇83.7水电基火137号。 4、《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分DL5009.1-9.2。 三、工器具、机械、劳力 1、皮尺、摇表、钢锯、斜口钳、对讲机

2、电缆盘顶起架、手锯 3、劳力组成:负责人徐定林、零工20-30人 四、施工作业方案: 在桥架安装、盘柜设备安装条件满足的情况下,按图纸设计路径、清册排列次序进行电缆敷设。 五、工艺流程: 工艺流程 要求及标准 1、熟悉图纸、清册 1)、掌握电缆敷设路径及起始点位置、电缆型号、规格、长度。 2)、电缆牌标示明确、清晰、经久耐用。 2、检查现场 1)、电缆敷设路径通畅,电缆通道中无杂物。 2)、安全设施良好、光线充足。 3、领取电缆检查绝缘 1)、按所需电缆型号、规格、长度领取电缆,电缆外观无损伤,

电线电缆敷设施工方案

电线、电缆线路敷设 (1)导线连接应符合下列要求。 1)导线在箱、盒内的连接宜采用压接法,可使用接线端子及铜(铝)套 管、线夹等连接,铜芯导线也可采用缠绕后搪锡的方法连接;单股铝芯线宜采用绝缘螺旋接线钮连接,禁止使用熔焊连接。 2)导线的电器具端子间的连接。 a.单股铜(铝)芯及导线截面为2.5mm2及以下的多股铜芯导线可直接连 接,但多股铜芯导线的线芯应先拧紧、搪锡后再连接。 b.多股铝芯导线及导线截面超过2.5mm2的多股铜芯导线应压接端子后再 与电气器具的端子连接(设备自带插接式的端子除外)。 3)铜、铝导线相连接应有可靠的过渡措施,可使用铜铝过渡端子、铜铝 过渡套管、铜铝过渡线夹等连接,铜、铝端子相连接时应将铜接线端子做搪锡处理。 4)使用压接法连接导线时,接线端子铜(铝)套管、压模的规格应与线 芯截面相符合。 5)铜芯导线及铜接线端子搪锡时不应使用酸性焊剂。 (2)线路中绝缘导体或裸导体的颜色标记: 1)交流三相线路: L1相为黄色;L2相为绿色;L3相为红色;中性线为淡蓝色;保护地线(PE 线)为黄绿相间颜色。 2)直流线路: 正极(+)为棕色;负极(-)为蓝色;接地中线为淡蓝色。

3)绿黄双色线只用于标记保护接地不能用于其它目的。淡蓝色只用于中 性线或中间线。 4)颜色标志可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部 长度上,也可标记在所选择的易识别的位置上(如端部或或接触到的部位)。 (3)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆, 减少电缆接头。 (4)在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 (5)电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。 (6)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨 擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 (7)电力电缆接头的布置应符合下列要求: 1)并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。 2)电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。 电缆最小弯曲半径表DQ5-2

电缆敷设方式选择

电缆敷设方式 目前,电缆的敷设方式有直埋、电缆沟、排管、顶管、电缆隧道等,他们有着不同的技术结构特点,因而适应的环境也有较大的区别。 (1)直埋敷设 直埋敷设是指将电缆直接埋设于地面下的敷设方式,其适用于电缆线路不太密集的城市地下走廊,在次干道和支路上采用。电缆埋设深度为0.7~1.5m,覆盖15cm细土或细沙,并用水泥盖板保护。 直埋敷设电缆同路径条数一般不超过6条,参见图1。 地表 水泥盖板 电力电缆 图1直埋敷设示意图 对直埋式电缆的规定: 1)直接埋在地下的电缆适用于铠装和交联电缆,在选择直埋电缆线路时,应注意直埋电缆周围的土壤,对有可能出现的电解腐蚀、化学腐蚀、热影响及小动物活动的地点敷设电缆应取防止损伤的措施。 2)电缆埋置深度(由地面至电缆外皮)0.8米,如电缆穿越农田时,为防止被农业机械挖掘,可适当考虑加深。 3)电缆之间,电缆与地面“道路”、“管道”建筑物之间平行和交叉时的最小允许净距见表4-1。 4)电缆与树干的距离一般不宜少于0.7米。如城市绿化个别地区,达不到上述距离时,可采取措施,由双方协调解决。 5)电缆与城市管道、公路或铁路交叉时,应敷设于管中或遂道内,管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且不得小于100毫米,管顶距路轨底或公路面深度不应小于0.7米,管长除跨越公路或轨道宽度外一般应在两端各伸长2米,在城市街道,管长应伸出车道路面。 6)电缆直接敷设时,应在电缆沟底铺上一层砖,两边应放砖,电缆敷设以后,上面应铺以100毫米的砂层然后盖上一层砖。

7)直埋电缆自沟引至遂道、人井及建筑物时,应穿在管中,并在管口加以堵塞,以防漏水。 8)电缆从地下或电缆沟引出地面时,地面上2米的一段应用金属管或罩加以保护,其根部应伸入地面以下0.1米。 9)地下并列敷设的电缆,其中间接头盒位置须相互错开,其净距不应小于0.5米。 10)敷设在郊区及空旷地带的电缆线路,应竖立电缆位置标志。 电缆之间、电缆与地面、道路、管道、建筑物之间平行和交叉时的最小允许净距见下表。 表1电缆之间、电缆与地面、道路、管道、建筑物之间平行和交叉时的最小允许净距 注:当电缆穿管或者其它管道有防护设施(如管道的保温层等)时,表中净距应从管壁或防护设备的外壁算起。 (2)电缆沟和电缆隧道敷设 电缆沟敷设是指将电缆敷设于预先建好的电缆沟中的安装方式,其适用于地面载重负荷较轻的电缆线路路径,主要使用在主干道上。在结构特点上,电缆采用混凝土或砖砌结构,顶部用盖板覆盖,沟内设单侧或双侧支架。如图4-2所示。 电缆隧道敷设是指将电缆敷设于地下隧道中的电缆安装方式,其适用于电厂或变电站的进出线通道,电缆并列在20根以上的城市重要道路以及有多回路高压电缆从同一地段跨越内河等场所。结构特点上,隧道中有高1.9~2.0米的人行通道,有通风、照明和自动排水等装置。隧道应在变电站选址及建设时统一考虑,

电缆敷设记录

电缆敷设记录 选用原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。

安装施工 电线电缆敷设安装的设计和施工应按GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。 通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题: ⒈电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。 ⒉人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。 ⒊机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。 ⒋施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。 ⒌敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆

电缆敷设方案..

机具设备 安装器具 手电钻、电锤、电工组合工具、对讲机、六类线水晶头专用压线钳、尖嘴钳、剥线钳、光缆接续设备、脚手架、梯子等。 测试器具 万用表、工程宝、测线仪、兆欧表、水平尺、钢尺、、小线、线坠等。(三)、管道敷设 (1)电力电缆敷设(管道敷设) ●首先要严格按照电力电缆敷设的规范进行操作; ●电缆敷设前要检查管内是否清洁或是否存在阻塞物; ●电缆敷设前要视各路由的实际情况寻找最佳分穿点,这样施工省事省力和 避免过度磨损电缆; ●遇到相邻路肩手孔内管道高程不同或手孔管道与过路车行道上钢管高程 不同,电缆应在此处做倒盘或倒手敷设,否则电缆将变形甚至被破坏; ●电缆敷设时,在电缆终端头与接头附近可留有备用长度,接头处预留1.5 米,终端处预留5米余量; ●过桥钢管两侧手孔内,沿井壁最大限度自然弯曲,并注意弯曲半径不应小 于10倍电缆外径; ●要尽量控制电力缆的接续点(接头)数量,越少越好,以保证其可靠性,而 且接续点要选在大人井内,这样便于做接头包封和悬挂固定,并能减少雨

水浸泡的可能; ●电缆放至变电站室内或人井内后,应立即在端头做好标记(挂牌)。因为井 内各用电单位电缆云集,同规格较多,并且接至配电站时间不同,互相交叉,极有可能接错,加电测试非常危险; ●电力缆与设备联结前,要再次测试确认,并摇测该段缆的绝缘,以防沿线 路侧防护栏桩损坏电缆; ●施工队人员要有专人指挥,具有良好的通信手段,步调一致,严防用力不 均。 (2)电力电缆敷设(直埋敷设) ●直埋电缆的深度不小于0.7m,穿越农田时不小于1m。 ●直埋电缆的沟底应无硬质杂物,沟底铺100mm厚的细土或黄砂,电缆敷 设时应留全长0.5%~1%的裕度,敷设后再加盖100mm的细土或黄砂,然后用水泥盖板保护,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,也可用砖块替代水泥盖板。 ●电缆穿越道路及建筑物或引出地面高度在2m以下的部分,均应穿钢管保 护。保护管长度在30m以下者,内径不应小于电缆外径的1.5倍,超过30m以上者不应小于2.5倍,两端管口应做成喇叭形,管内壁应光滑无毛刺,钢管外面应涂防腐漆。电缆引入及引出电缆沟、建筑物及穿入保护管时,出人口和管口应封闭。 ●交流四芯电缆穿入钢管或硬质塑料管时,每根电缆穿一根管子。单芯电缆 不允许单独穿在钢管内(采取措施者除外),固定电缆的夹具不应有铁件构成的闭合磁路。

动力电缆敷设措施

编号:SM-ZD-68524 动力电缆敷设措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

动力电缆敷设措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1、工程概况: 长虹-200m水平采区动力电缆MYJV22-6/6 -3*150敷设,从地面35KV变电站至-200m水平采区变电所;敷设路线为:电缆从地面35KV变电站→主斜井(桥架敷设)→主斜井口至搭接硐室→回风下山→联络巷→轨道下山→管子道→-200m水平采区变电所。电缆总长4620米共计4根。 计划于月份进行电缆敷设,需要天时间(20xx年1月日至20xx年月日)。在工期紧任务重且施工难度大的情况下,所有施工人员都必须坚持安全为天质量为本的原则,精心组织合理施工,以确保优质、高效、安全的完成施工任务。 2、主要工作量: 大临设施一套 动力电缆MYJV22 -6/6- 3*150敷设1150米1根

电缆敷设施工方案

国电英力特宁东年产20万吨1,4-丁二醇项目 电缆敷设施工方案 编制: 审核: 审批: 中国化学工程第六建设有限公司 二〇一三年五月 中化六建国电英力特项目经理部

目录 一编制说明 (2) 二编制依据 (2) 三工程概况 (2) 四施工准备 ............................................................................... 错误!未定义书签。五变压器安装方法 .. (2) 六安全措施 ............................................................................... 错误!未定义书签。七施工组织体系 (2) 八附图: (8) 8.1、厂区行车路线; (8) 8.2、吊车性能表; (8) 8.3、变压器卸车、安装吊车站位图。 (9) 中化六建国电英力特项目经理部

一编制说明 本文为国电英力特宁东年产20万吨1,4-丁二醇项目电缆敷设施工方案。我方施工范围为:项目总体全厂外线电缆敷设,B标段范围内各装置电缆敷设。共计敷设高压动力电缆19819米,低压动力电缆181545米,控制电缆127163米。我施工单位采用电缆输送机机械放设电缆,以下为具体施工安排及注意事项。二编制依据 1、中国成达设计院下发BDO项目全厂电缆表; 2、中国成达设计院下发电缆敷设图及相关图纸; 3、《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007; 4、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006; 三工程概况 国电英力特年产20万吨1,4-丁二醇(简称BDO)项目全厂外线及B标段共计敷设电力电缆32.8527万米。主要敷设方式为沿桥架敷设及穿管埋地敷设两种形式。全厂供电外线沿1#~6#管廊敷设至各装置变配电室,装置内设备供电沿装置内管廊敷设至设备就近处穿钢管敷设用电设备处。 四电缆敷设施工 4.1 电缆敷设施工流程图 4.2施工准备 中化六建国电英力特项目经理部

电缆敷设方案

永胜龙潭山19.8MW光伏发电项目 光伏厂区电缆敷设工程施工方案 批准: 审核: 编制: 吉林省盛祥电力工程有限公司 龙潭山项目部 2015-9-5

1.编制目的: 用于指导永胜龙潭山19.8MW光伏发电项目工程。 2.适用范围: 本施工技术措施用于永胜龙潭山19.8MW生态光伏发电项目工程。 3.编制依据: 3.1.施工图纸 3.2.施工组织设计 3.3.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168—2006。 3.4.《电气装置安装工程质量检验及评定规程》2006-11-01中第5部分《电缆线 路施工质量检验》。 3.5.《电力安全工作规程(变电部分)》2009-08-01。 3.6.《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2003-05-23。 4.工程概况及工程量 4.1 工程概况 工程名称:永胜龙潭山19.8MW光伏发光项目 建设单位:永胜惠光光伏发电有限公司 监理单位: 黑龙江润华电力工程项目管理有限公司 设计单位:北京国庄国际经济技术咨询有限公司 施工单位:吉林省盛祥电力工程有限公司 龙潭山19.8MW分布式农牧业综合利用光伏电站工程,装机容量19.8MW。 场址位于云南省丽江市永胜县涛源镇北侧的龙潭山山脊上,地理坐标介于北26°14'55.01"?26° 16'57.98"、东经100° 35'39.17"?100° 36'11.18"之间,北距永胜县城中心镇直线距离约46km,场地海拔在1590m?1650m之间 场址由南北走向台地构成,场地较为平缓。 4.2 主要工程量 ZRC-YJYR23-1kV-2X4 164265米 ZRC-YJY23-0.6/1-2X4 1220米 ZC-YJLHY23-1KV-2X120 22991米 ZC-YJLHY23-1KV-2X50 5524米 ZC-YJLHY23-1KV-2X70 23794米 ZRC-YJYR23-1KV-3X240 3608米 ZC-YJLHY23-26/35KV-3X150 7513米

电缆敷设施工安全技术措施

山西煤炭运销集团掌石沟煤业有限公司15#综采工作面安装工程电缆敷设施工安全技术措施 施工单位:山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司

编制人:魏墨杰 施工负责人:唐必均 编制日期: 2016年5月22

电缆敷设施工安全技术措施 一、工作内容: 山西煤炭运销集团掌石沟煤业有限公司15#综采工作面安装工程准备工作已经完成,即将开始井下电缆敷设施工,电缆敷设每次使用两辆平板车,电缆捆扎于平板车上,从副斜井井筒下放运输至采取轨道巷变电所;从采区轨道巷变电所敷设至15101运输顺槽,为确保作业能安全顺利进行,特编制该安全技术措施。 二、电缆运输路线: 副斜井地面车场装车→副斜井井筒→副斜井井底→四号交岔点→采区轨道巷→15101运输顺槽。 三、电缆敷设路线: 采区变电所→采区轨道巷→15101运输顺槽绕道→15101运输顺槽。 四、井口装车 1、电缆型号:MYPTJ-3*70+3*35。 2、将整盘的电缆扯开并盘装在两辆已加工的平板车上。(后附加工平板车示意图) ①、在地面上加工一个转盘,将电缆平放在装盘上面,防止在拆装时候电缆拧劲。

②、平板车四角必须采用120*53*5规格的槽钢焊接,槽钢长度为1500mm;在第一辆平板车的前方和后面平板车的后方,各加工两个1300mm的槽钢(120*53*5),槽钢与平板车的搭接长度不小于300mm。 ③、将电缆吊装至转盘上面,边拆电缆边把电缆盘在已加工好的平板车上面;电缆装车时,平板车两侧电缆必须全部装在槽钢内侧。 ④、电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍,满足装车要求。 五、安全技术措施: 1、凡参与作业人员及涉及队组必须认真贯彻学习该安全技术措施。 2、施工人员入井时严禁携带点火物品和烟草,严禁穿化纤衣服,不得在井下随意摘安全帽、拆卸矿灯,由本班安全员检查落实。 3、严禁酒后或生病状态人员进入施工现场作业,由跟班队长检查落实。 4、所有工作人员应遵守矿方及公司有关规章制度和劳动纪律,工作中做到精力充沛,不得擅自脱离工作岗位。 5、工作前应由队长向所有工作人员交代好工作内容及安全注意事项,做到任务落实,责任明确,各负其责,严禁违章指挥和违章作业。 6、提前将所需工具、长钩、安全带等工具准备到位。 7、仔细检查巷道内几部绞车及沿途各信号装置完好情况,要求各部位连接必须紧固、地锚固定可靠、声光信号灵活可靠、开关及远控按钮开关动作灵活、卷筒和钢丝绳及勾头完好情况等,发现不完好之处立即处理至完好。 8、地面人工盘电缆时,要注意送电缆人员,电缆盘缓慢转动,装车过程中施工人员注意手不要搭在车沿上,防止电缆挤伤手。

相关文档