文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 自考(2312)电力系统远动及调度自动化试题答案总结

自考(2312)电力系统远动及调度自动化试题答案总结

自考(2312)电力系统远动及调度自动化试题答案总结
自考(2312)电力系统远动及调度自动化试题答案总结

一、填空题

1.四摇功能是指遥测、遥信、遥控和遥调。

2.电网监控系统中模拟量采集是把电网现场的模拟量信号(如电压、电流、有功功率、无功功率等)转换成计算机可以接收的数字量信号。

3.RTU的功能可分为远方功能和当地功能。

4.当发生遥信状态变位时,应记录发生遥信变位的时刻、变位开关或变位设备序号,组成事件记录信息向调度中心传送。

5.光电耦合器是由发光二极管和光敏三极管封装在一个管壳内组成的。

6.立即记时法是指当扫查到某一组遥信开关发现有开关变位时,立即记下当时的实时时间作为变位的时间标记,即事件顺序记录时间,然后继续扫查下一组遥信开关。

7.调度端远动装置与主计算机进行数据交换时,首先由主计算机以中断方式向调度端远动装置发出呼叫和命令。

8.共享存储器型的多微机系统称为紧耦合系统。

9.全双工通信是通信双方都有发送和接收设备,接收和发送可以同时进行。

10.在同步通信中,接收端的接收和发送端的发送是保持严格同步的。

11.线性分组码是指码字中的信息组与监督位是线性关系,它的监督码是根据信息码元由一组线性方程式算出来的。

12.计算机网络是指把地理上分散的,以能相互共享资源(硬件、软件、数据)的方式连接起来,并且各自具备独立功能的计算机系统的集合。

13.单位时间内可以连接的最大信息量,称为链路容量。

14.终端是用户进行网络操作时使用的设备。

15.对话层协议是解决两个不同工作站上用户进程之间的连接和管理。

16.环形网络是各个收发器接成环形,信息在连接的环路中按固定方向传送。

17.路是实现两个网络或多个网络间在网络层进行连接的设备。

18.电力系统EMS中安全分析的内容包括预想故障分析、安全约束调度、最优潮流、网络化简和电压稳定分析。

19.配电自动化DA主要指变电所自动化和馈电线自动化。

20.配电网的状态估计有主配电网的估计和沿馈线的潮流分布。

21.设备管理系统FM是配电自动化系统的_ 配电图资源系统_____。

22.YX用光电耦合器,高速工作时应采用__IC光耦合器____。

23.树形结构计算机网寻径___比较方便___。

24.微波中继通信受外界干扰__小____。

25.标度变换可使处理后数据与被测量_相同_____。

26.数码率的单位是__Bd____。

27.数字远动系统采用抗干扰编码技术,使传输可靠性_提高_____。

28.计算机远程网的传输距离应____大于10KM__。

29.配电网自动化中要求RTU的数量比输电网系统_ 多_____。

30.同步通信中收端时钟常取自___信息码___。

31.我国电网调度管理分级为____5级__。

32.国际电工委员会IEC标准规定断路器断开对应电信号为___0___。

33.电力系统状态估计的量测量是主要来自__SCADA系统____。

34.异步通信系统的同步靠___起始位___。

35.电量变送器的输出电压与对应的输入是___成比例关系___。

36.用测量交流电压过零之间的时间间隔可测电网中的___频率___。

37.采样保持电路可保持A/D转换期间输入A/D芯片电压_不变_____。

38.霍尔模块工作在50Hz之内时,精度高于___0.5%___。

39.配电自动化DA主要指变电所自动化和___馈电线自动化___。

40.电力系统短期负荷预测应预测时间是__一日到一周____。

二、名词解释

1遥信:遥信即远程信号。它是将采集到的被监控发电厂或变电所的设备状态信号,按规约传送给调度中心。

2链路:链路是两个节点之间承载信息流的线路或信道,所使用的介质可以是电话,用户电报,微波连接等。

3局部网络:局部网络是把多台小型,微型计算机以及外围设备用通信线路互连起来,按着网络通信协议实现通信的系统。

4能量管理系统:能量管理系统是现代电网高度自动化系统硬件和软件的总称,它主要包括SCADA,AGC/EDC以及状态估计、安全分析、调度员模拟培训等一系列功能。

5馈电线自动化:馈电线自动化是指变电所馈电线路断路器以后、用户表计沿馈电线路网络分布的各种测量控制装置,用以监视馈电线路运行工况、提高供电质量和保证供电的可靠性。6远动终端:远动终端是调度自动化系统基础设备。它安装于各发电厂、变电所内,负责采集所在发电厂或变电所表征电力系统运行状态的模拟量或数字量,监视并向调度中心传送这些模拟量或数字量,执行调度中心发往所在发电厂或变电所的控制和调节命令

7数据通信:数据通信是由计算机及其终端装置,通过通信线路来完成编码信息的传输、转接、储存和处理的通信技术。

8节点:可分为两类,转接节点和访问节点。

9主机:主机在计算机网络中负责处理数据和网络控制,同时还是执行网络协议的中心机。10计算机网络体系结构:机算计网络体系结构是指网络的基本设计思想和方案,包括网络的拓补构型、系统信息处理的方式、各系统之间的信息传输规程,用户和终端的交互方式、路径控制和信息流控制以及资源共享的内容和方式等。

11电力系统模型:使模拟电力系统网络及各种设备的静态和动态响应,包括发电机组、输电线路、负荷、变压器和继电器等。

12 RTU的计数脉冲:在电网监控系统中,RTU所采集的脉冲量是指反映电能量的脉冲信号量。

13动态安全分析:校核电力系统是否会因为一个突然发生的事故而导致失去稳定。

14遥调:即远程调节,他是从调度中心发出命令实现远方调整发电厂或变电所的运行参数。15事件顺序记录:把事件发生的时间按先后顺序将有关的内容记录下来。

16线性分组码:码字中的信息组与监督位是线性关系。

三、简答题

1远动RTU应由哪些硬件组成?

由定时器、计数器、中断控制器等组成。遥测、遥信、数字量和电能脉冲等信息输入电路,遥控、遥调输出线路,各部分通过系统总线与CPU连接。

2调度员模拟培训系统DTS主要作用是什么?

1、使调度员熟悉本系统的运行特点、熟悉控制系统设备和电力系统应用软件的使用。

2、培养调度员处理紧急事件的能力。

3、试验和评价新的运行方法和控制方法。

3数据传输的差错控制中常用检错码是什么?

1、奇偶校验码。

2、方阵码。

3、线形分组码。

4、循环码。

4对负荷管理控制采用几种方式?都是什么?

采用三种方式。1、降压减负荷。2、用户可控负荷周期控制。3、切除用户可控负荷。

5对模拟遥测量采集时,乘系数过程有什么意义?

A/D结果不能表征被测量实际值,为使A/D结果处理后能表征被测量实际值,所以应对不同遥测量A/D结果乘以一个各自适当的系数。

6 DMS系统与EMS系统相同之处有哪些?

都具有SCADA功能、自动控制功能、高级应用软件、都具有与其他计算机系统相连功能。

7 配电网图资系统AM/FM/GIS离线方式时应有哪些应用系统?

设备管理系统、用电管理系统、规划设计系统。

8远动系统中调制器,解调器有什么作用?

调节其作用是把能量集中在低频带的基带信号频谱搬到给定的带通信道上,使信号主要能量通过给定的带通信道。

9为什么开关网络与输入逻辑电路之间要采用电隔离技术?

使低压输入电路与大功率的电源隔离;外部现场器件与传输线同数字电路隔离,以免计算机受损;限制地回路电流与地线的错接而带来的干扰。多个输入电路之间的隔离。

10什么是事件顺序记录?记录内容有哪些?

把开关或保护的状态发生变化按先后顺序将有关的内容记录下来,这就是事件顺序记录。11 “四遥”的内容有哪些?哪些由厂站发往调度?

四遥包括:遥测、遥信、遥控、遥调;其中遥测、遥信是将厂站端的模拟量和开关量数据发往调度。

12 EMS与DMS有哪些不同点?

DMS设备多,信息量大,终端RTU多,数据库规模大。

13电力系统运行的基本要求有哪些?

质量、可靠性、经济性,保证安全可靠供电,有合格的电能质量,良好的经济性、成本低14什么是计算机网络?

将地理上分散的,以能相互共享资源的方式连接起来。且各自具备独立功能的计算机系统。15电力系统处于警戒状态时应如何处理?

增加发电机出力;调整负荷;改变运行方式

16一阶递归、非递归数字滤波器各有什么特点?

非递归数字滤波器输出值仅与输入值有关,而且还与过去输出值有关。

17光纤通信系统特点是什么?

可用频段宽、容量大、衰耗少、误码率小,中距离长,不怕电击不受外界电磁场干扰,抗腐、保密性好,敖设方便。

四、综合应用题

1写出配电网状态估计主要步骤。

1、对量测系统进行分析和优化配置,对系统状态估计。

2、在量测模拟系统进行状态估计

性能调试实验。3、逐渐收紧标准达到正常运行状态,如进行误差估计,检测偏差维护系统正常运行。

2什么是标度变换系数?标度变换系数由哪几部分组成?

标度转换系数:被测量的实际值与A/D转换后的输出值之间呈线性比例关系,其比例系数K 称为标度转换系数。设遥测量的实际值用S表示。A/D转换后的数值用D表示,则K=S/D。

自动化工程述职报告范文

自动化工程述职报告范文 篇一:10级自动化张高强述职报告 述职报告 尊敬的各位老师、亲爱的同学们大家好: 作为一名班长,今天很高兴能够站在这个讲台上做述职报告,这一学期走来,在这忙碌的半年中,收获与感慨共存,我非常感谢各位老师、同学对我工作开展的支持。 班里的同学从大一走过,步入大二的行列,对他们来说不仅是在年级上的一种跨越,在心理上更是一种越变。经过大一一年的适应,荣升为大二的同学们对学校、系里的各项规章制度有了较为完善的了解。同时,有了大一学弟的到来,他们有了更强的表现欲望,便开始了大二的过渡期。按照以往的经验,这一段时间的学生是最不服从管理的,开始不积极参与各种活动,对无关紧要的选修课开始了选择性上课。但是,我班今年来的工作开展与以往变化很小,班级内的各项规章制度持续运行,完善中。 每周的周二,我都会在班级内召开班会。周二晚上,把周一学生干部例会中我院下发的各种文件、命令以及我班近期出现的问题对班级内同学进行汇报、指正。同时,每周周二联系班主任,督促班主任周二深入班级,与同学进行交流。同时,周二晚晚自习结束后向班主任汇报近期班级内的事情。

半年里一直坚持深入了解学生群体,了解学生生活学习状态。半年内班级共发生二次学生突发疾病住院的情况。每次学生生病住院都协同班主任帮助生病同学办理住院手续,后续报销的事项。 同时积极响应学校,系里的安排。在开学的时候协助班主任有条不紊的开展了学费上缴工作,随后协助完成了学生家庭情况认定。通过家庭情况认定,对我班学生的整体情况进行了一次较为详细的普查,同时了解到了一些家庭内出现突发事故的学生,并及时对其进行了心理疏导。安排学校的安排组织班内同学进行心理健康普查,心理普查结果很理想,班级内的同学在做心理普查时都很认真,没有出现应付普查乱答卷的现象,同时普查结果公布后,我们班也没有出现心理出现疾病问题的学生。 协同班主任开展了住宿费收缴工作,依据去年收缴住宿费的经验,依旧采用以宿舍为单位收齐,舍长交与班长汇总,最终与班主任清点的方式开展。收缴过程中存在个别贷款同学收据不齐全的现象并给予了及时的解决。 按照系里安排拟定了家庭情况评定小组。家庭评定小组采用班委加宿舍舍长的方式。最终在奖助学金的评定的时候,评定小组统一商定,一起对班级内同学的学习生活状态,家庭情况进行了认定。最终评定的结果在班级内公示后,没有引起异议。 按照学校的安排组织班级内同学进行了献血。在献血结束后,班级给予献血同学班级内关怀小补助,用班费给献血的同学买了阿胶红枣、红糖、牛奶等物品。

电力系统调度自动化论文

电网调度自动化系统可靠性的应用研究 课程名称:电力系统调度自动化 学院: 专业:电气工程及其自动化 班级: 学号: 姓名: 2015年11月

摘要 电力二次设备和系统是电网安全稳定运行的根本保障,可靠性是其基本要求之一。近年来,世界上多个国家和地区相继发生了较大面积的连锁大停电事故,造成了巨大的经济损失和社会影响,调查分析发现:电力系统安全装置和调度自动化系统的故障失效是引起这些灾难事故的重要原因。随着电力系统的发展和全国大电网的互联,对二次系统的可靠性要求将越来越高。因此,对电力二次系统可靠性进行系统、定量的研究分析具有重要的理论意义和应用价值。 电网调度自动化系统是由调度主站、远方厂站自动化系统以及连接主站和厂站的数据通信网络所组成的复杂系统。本文主要对组成调度系统的二次设备、变电站自动化系统以及电网调度自动化系统的可靠性进行定量分析和评估。 根据调度系统设备的特点,建立电力二次设备的软、硬件可靠性模型和综合模型,定量评估各设备的可靠性指标。利用该方法对微机保护装置的可靠性进行估计,根据保护装置模块化的结构特点,建立保护装置的结构可靠性模型,得到保护装置及相应模块的可靠性指标:误动失效率、拒动失效率和总失效率。利用可靠性理论,定量评估单套保护配置和双套保护配置下模块冗余对保护系统动作可靠性的影响,计算得出各种冗余方式下保护系统的可靠性指标:拒动概率和误动概率。 针对变电站自动化各二次设备对系统可靠性影响程度不同的特点,本文引入重要度因子来表征各设备在系统中的重要程度,计算得出各设备的等效可靠性指标。利用故障树分析法((FTA)建立变电站自动化系统的故障树模型,通过系统故障树的定性分析、定量计算和敏感度分析,计算得到变电站自动化系统的可靠性指标,确定出系统可靠性的薄弱环节,提出关键设备冗余配置的改进措施。定量评估表明,关键设备冗余能显著地增强变电站自动化系统的可用度,是提高变电站自动化系统可靠性的有效方法。 电网调度自动化系统的可靠性不仅与各单元设备的可靠性密切相关,而且与单元之间的相互联系和配合有关。在评价各设备和子系统对调度的等效可靠性指标基础上,本文重点考虑时间因素(主要是厂站与调度主站之间信息传输延时)对 调度系统功能可靠性的影响,提出考虑时间因素的通信网络可靠性模型和参数估计方法,得出通信系统的等效可靠性指标。利用故障树分析法分别定量评估考虑时间因素的调度系统和不考虑时间因素的调度系统的可靠性,对比分析表明,通信系统传输延时对调度自动化系统可靠性具有重要影响,而且信息传输超时严重的通信通道是调度自动化系统可靠性的最薄弱环节,最后提出了相应的解决措施和方法。算例仿真计算表明,本文提出的可靠性定量评估方法是合理的、可行的,对实际应用具有指导意义。 关键词:电网调度自动化系统;可靠性;可用度;故障树分析(FTA)

电网调度自动化系统

电网调度自动化系统 1.电网调度自动化系统的规划* 第一章引言* 第二章需求分析* .1 现状与需求* .2 设计原则* .3 规划目标及依据* .4 设计内容* 第三章主干网架构* .1 电力通信特点* .2 通道方案设计* 第四章主站系统* .1 调度自动化主站系统的规划* .2 变电所端的规划* .3 调度自动化系统计划费用* 附录1.选择县级调度自动化主站系统需要考虑的问题* 附录2.交流采样RTU与直流采样RTU性能的比较* 电网调度自动化系统的规划 引言 近几年,无人值班变电所在国内取得了成功的经验,对提高供电企 业的劳动生产率,按现代企业的要求实现科学管理;对提高电网和

变电所的安全运行水平;对降低变电所的建设成本,都有直接的经济效益和社会效益,是现代化电网建设的重要组成部分,也是调度管理的发展方向。根据省局和国调中心的有关文件精神,县级调度自动化工作应把变电所无人值班建设放在重要的位置。 电力部(原能源部)对县级调度自动化工作非常重视,曾先后几次发文对县调自动化的技术规范做了规定和要求(请参阅部颁有关文件);在当时,这些技术规范是先进的、科学的,但是随着科学技术的迅猛发展,尤其是计算机及网络技术、软件技术和通讯技术近几年取得的突破性进展,供电企业计算机信息管理和生产自动化管理的观念已有革命性的变化,原有的技术规范已暴露出其明显的不合理性和局限性。 建立供电企业计算机管理网络已是大势所趋,硬件条件也已基本形成。用电管理系统、生产管理系统、人事管理系统、财务系统等已在许多县级供电局投入使用,MIS系统和EMS系统等也已提上议事日程,并已有成熟的产品出现。那么,如何看待和处理各计算机子系统尤其是调度自动化系统与企业管理网之间的关系,作出一个全面、完整、科学的规划和设计,是摆在我们面前的一个新课题。 从某种意义上说,调度自动化系统是企业管理网的基础,起着核心重要的作用。因为调度自动化系统所采集的数据是供电企业生产和用电管理的基础数据;建立一个通信网络,周期长、耗资巨大,不可能重复建设,所以为调度自动化系统所建立的通信网必将是企业计算机管理网的通信骨干网。我们必须全面、整体地考虑这些问题,利用最新科学技术,制定最佳方案,在不增加很大投资的前提下,充分发挥调度自动化系统的功能,并且为逐步实现一个性能完善、功能强大的企业管理网提供技术上的保证。 在调度自动化系统向实用化迈进的过程中,新生事物不断出现,MIS 系统和EMS系统又成了人们议论的话题,如何看待和处理SCADA 系统与MIS系统、EMS系统之间的关系,成为人们关注的焦点。这不仅对原已通过实用化验收的调度自动化系统提出了一个挑战,同时对那些正在考虑建设调度自动化系统的单位提供了一个机遇,也就是说,他们可以充分考虑MIS系统、EMS系统对调度自动化系统及通道的要求,在系统规划、通道规划、功能配置上可以更全面,起点更高,从而少走弯路,加速发展。 本规划设计方案全面分析了县级调度自动化系统在企业计算机管理网中的地位和作用,充分考虑了MIS系统、EMS系统等对调度自动化系统极其通道的要求和影响,系统规划设计在调度自动化系统功能一步到位的基础上,力求将整个电力企业的计算机都纳入整个企业网中,实现统一规划、分块工作、异地互联、整体管理,并为将来的应用扩展和系统的升级预留接口。

自动化技术工作总结

自动化技术工作总结 本页是精品最新发布的《自动化技术工作总结》的详细文章,希望对网友有用。篇一:电气自动化技术工作总结电气自动化技术工作总结 岁月如梭,20XX年即将和我们挥手告别;光阴似箭,20XX年正向我们走来,回首过去的一年,我对自己在电工这个岗位上的总结 “三百六十行,行行出状元”,对于从小学习成绩就不好的我来说,考上大学无疑是一件十分困难的事情,不过我自己还是没有丝毫的气馁,我认识到自己的情况之后,初中毕业我就来到了技校学习,打算学一门适合自己的技术。在我经过很慎重的考虑之后,我决定学习电气自动化,我希望自己能够成为一名出色的电工。在我毕业之后,我学习的十分优秀,之后来到了电业系统工作。我工作以来,一直从事一线电专业工作,多年来,我严格要求自己,兢兢业业。主要从以下几个方面来总结: 一、思想政治学习及民主管理方面 我认真学习马克思列宁主义,毛泽东思想,邓小平理论,以三个代表的精神指导生产实践。积极参加各种民主活动,参与民主管理,以厂为家,努力工作,做好一名生产一线电工应做的职责。 二、在节能降耗方面

精品在节能方面,我积极运用已学的知识,为工厂的节能降耗方面做了不少贡献。如对工厂线路改造方面,为工厂每年节约电能十几万度。同时又对工厂的老的设备,进行电气改造,使一些老设备重新焕发青春。 三、实践生产方面 在生产实践方面,例如:电动机的电气故障的查找和排除实例。 电气方面:1、检查引出线绝缘是否完好,电动机是否过热,查其接线是否符合铭牌规定,绕组和首、尾端电否正确;2、测绝缘电阻及直流电阻测查绝缘是否损坏。绕组中有否断路、短路及接地等现象;3、通电检查在上述检查后末发现问题时,可以直接通电试验,用三相调压器开始施加较低的电压,再逐渐上升到额定电压等。 四、安全生产方面贯彻落实上级文件精神,提高职工安全用电意识,增强职工责任心。 2、落实完善安全用电组织体系,健全安全管理规章制度。 3、加强班组用电安全管理,巩固安全基础。 4、一个确保,用电者要确保自身安全和他人安全。 五、培训学习方面 范文TOP100多年来,我积极参加各种学习和培训,努力学习电工知识基本知训,供电系统知识,线路装置,照明装置,接地装置,变压器的运行和维护,电动机维修和维护,机床电气控制

电力系统远动第二版 考试重点

1“四遥”功能:①遥测:远程测量,传输被测变量值.②遥信:远程指示,如告警\开关位置等状态.。对状态信息的远程监视。③遥控:传送改变运行设备状态的命令。④遥调:远程调节,传送改变运行设备参数的命令。 2,实现远程的手段:配置必要的自动装置;设国家调度,大区网调,省级调度和地区调度等各级调度中心。 2两种传输模式:循环传输模式CDT或问答传输模式poling 3五级调度:国家调度、大区网调、省级调度、地区调度和县级调度。 4电力系统调度中心的任务:1 合理调度发电厂出力2 迅速排除故障3 实时了解,决策调整5远程监控:远动技术在电力系统中的应用,使调度员借助遥测和遥信,监视远方运行设备的实时运行状况;借助遥控和遥调,完成对远方运行设备的控制.即远程监视和远程控制。 6,远程信息内容:包括①遥测信息,②遥信信息,③遥控信息,④腰调信息。①分为电量和非电量两类。②用“1”“0”表示出一个遥信对象的两种不同状态。遥测信息称为上行信息。③是传送改变运行设备状态的命令。必须进行返回校核。④传送改变运行设备参数的命令。遥调信息和遥控信息称为下行信息。 7,远程信息传输模式:①循环传输模式CDT②问答传输模式polling。①信息的传送是周期性的,周而复始的,发端不顾及收端的需要,也不要求收端给予回答。②必须由调动主动像厂站端发送查询命令报文,厂站端按调度端的查询要求发送回答报文(按需传送,必须保证有上下行信道。) 8,远东信息的编码:远动信息在传输前,必须按有关规定,把远动信息变换成各种信息字或各种报文。 9,远动信道:传输远动信号的通道。包括专用有线信道,复用电力线载波信道,微波通道,光纤信道,无线电信道等。 10,远动系统的设备:厂站端远动装备,调度端远动装置,远动信道。 11远动系统配置类型:①点对点配置,②多路点对点配置,③多点星形配置,④多点共线配置,⑤多点环形配置。①专用的传输链路想连接。②东故宫各自链路与多个站相连的一种配置。③任何时刻只许一个子站传输数据到主站。④通过一个公共链路与多个子站相连的一种配置。⑤通信链路形成环状,控制中心或主站可以通过两条不同的路径与每个子站通信。12,调度自动化系统的组成:远动子系统,计算机子系统,人机联系子系统。 13,调度自动化系统的功能组成划分为数据采集和监控系统SCADA和能量管理系统EMS. 国家调度运用EMS系统:协调大区网间联络线潮流和运行方式,管理全国电网运行. 大区网调运用EMS:负责超高压网的安全运行,管理电能质量和经济运行水平. 省级调度运用EMS:负责省网的安全运行,管理电能质量和经济运行水平。 地区调度:SCADA系统,分散收集处理信息,集中调度。 县级调度:SCADA系统.主要进行负荷管理. 14,通信方式:1 单工通信 2 半双工通信3 全双工通信 15,远动信息传输系统:远动信息—>远动装置→数字信号(二进制)→远动信道→输出16,数字通信系统的质量:主要指标:1 信号传输的有效性(传输速率)2 信号传输的可靠性(差错率) 17,串行通信及传输控制规程:异步通信、同步通信、传输控制规程 18,远动信息的循环式传输规约:1 帧结构2 信息字结构3 传输规则 19,帧结构:1 以同步字开头2有控制字3一般均有信息字4帧长度可变 20,信息字结构:1 功能码2 信息数据3 校验码 21,远动信息的问答式传输规约:1 称Polling远动规约2 传送均为报文3 异步通信方式22,信道编码—称为抗干扰编码

电力调度自动化系统基础

电力调度自动化系统简介 第一部分 EMS简介 第一章电力调度自动化系统的构成 本章介绍调度自动化系统的构成。通过基本结构形式介绍和基本功能介绍,熟悉调度自动化系统的结构及其设备,掌握电力调度自动化系统的基本功能。 一、电力调度自动化系统的结构 以计算机为核心的电力调度自动化系统的框架结构如图1-1所示。 调度自动化主站系统 图1-1 电力调度自动化系统的框架结构 图1-1中可以看到,调度自动化系统采取的是闭环控制,由于电力系统本身的复杂性,还必须有人(调度人员)的参与,从而构成了完整、复杂、紧密耦合的人一机一环境系统。 (一)子系统构成 电力调度自动化系统按其功能可以分成如下四个子系统: 1、信息采集命令执行子系统 该子系统是指设置茬发电厂和变电站中的子站设备、遥控执行屏等。子站设备可以实现“四遥”功能,包括:采集并传送电

力系统运行的实时参数及事故追忆报告;采集并传送电力系统继电保护的动作信息、断路器的状态信息及事件顺序报告(SOE);接受并执行调度员从主站发送的命令,完成对断路器的分闸或合闸操作;接受并执行调度员或主站计算机发送的遥调命令,调整发电机功率。除了完成上述“四遥”的有关基本功能外,还有一些其他功能,如系统统一对时、当地监控等。2、信息传输子系统 该子系统完成主站和子站设备之间的信息交换及各个调度中心之间的信息交换。信息传输子系统是一个重要的子系统,信号传输质量往往直接影响整个调度自动化系统的质量。 3、信息的收集、处理与控制子系统 该系统由两部分组成,即发电厂和变电站内的监控系统,收集分散的面向对象的RTU(RemoteTerminal Unit)的信息,完成管辖范围内的控制,同时将经过处理的信息发往调度中心,或接受控制命令并下发RTU执行。调度中心收集分散在各个发电厂和变电站的实时信息,对这些信息进行分析和处理,结果显示给调度员或产生输出命令对对象进行控制。 4.人机联系子系统 从电力系统收集到的信息,经过计算机加工处理后,通过各种显示装置反馈给运行人员。运行人员根据这些信息,作出各类决策后,再通过键盘、鼠标等操作手段,对电力系统进行控制。(二)电力调度自动化主站SCADA/EMS系统的子系统划分

电力系统远动技术----远动终端RTU概述

电力系统远动技术----远动终端RTU概述 远动终端RTU概述 一、RTU定义 "远动终端:电网调度自动化系统中安装在发电厂、变电站的一种具有四遥远动功能的自动化设备。远动装置=远方终端=远动终端=RTU(Remote Terminal Unit)。"RTU在电网调度自动化系统中具有重要的作用。(系统结构:调度端SCADA/EMS +远动信道+厂站端RTU)。 二、RTU发展概述 ① 60~70年代,硬件式远动装置:晶体管或集成电路构成的无触点远动装置WYZ 或者数字式综合远动型远动装置SZY,均属于布线逻辑式远动装置,所有功能均由逻辑电路实现,现已经基本淘汰。 ② 80年代后,软件式远动装置:基于微机原理构成的远动装置(微机远动装置),功能由软件程序实现,具有功能强、可扩充性好、结构简单、稳定可靠等优点,得到普及应用。 三、RTU的功能概述 "远方功能:RTU与调度中心之间通过远距离信息传输所完成的监控功能。 ① 遥测(YC,Tele-measurement):远程量测值。RTU将采集到的厂站运行参数按规约传送给调度中心(上传)。包括:P、Q、U、I、档位、温度等,容量达几十到上百个(路)。另外还包括2类特殊YC: a) 数字值(Digital Measured Value):RTU以数字量的形式直接接收后上传。如频率、水库水位等。 b) 记数脉冲(Counter Pulse):单独的采集(电路)板。主要指RTU采集的反映电能量的脉冲记数。容量可达几十路电度量。 ② 遥信(YX,Tele-indication, Tele-signalization):远程状态信号。RTU 将采集到的厂站设备运行状态按规约传送给调度中心(上传)。包括:断路器和隔离刀闸的位置信号、继电保护和自动装置的位置信号、发电机和远动设备的运行状态等。容量达几十到几百个。 ③ 遥控(YK,Tele-command):远程命令。调度中心发给RTU的改变设备运行状态的命令。 包括:操作厂站各电压回路的断路器、投切补偿电容器和电抗器、发电机组的启停等。容量可达几十个设备。 ④ 遥调(YT,Tele-adjusting):远程调节命令。调度中心发给RTU的调整设备运行参数的命令。包括:改变变压器分接头位置(调压)、改变发电机组P 或Q的整定值(调节出力)、自动装置整定值的设定等。容量可达几个到十几个设备。 ⑤ 事故数据: a) 事件顺序记录(SOE:Sequence Of Event recording):实时检测遥信变位(YXBW)(带时标的遥信),立即记录变位时刻、变位设备序号、变位状态等组成SOE优先传送(CDT下)。 b) 事故追忆(PDR:Post Disturbance Review):冻结某时刻全网的重要的遥

自动化年终工作总结

2013年自动化及通信工作总结 2013年自动化组实现了各项安全生产目标,未发生任何火灾、电网、设备事故。现对2013年自动化及通信运行情况分析报告如下(以下数据均截至12月31日): 一、自动化及通信专业现状: xx县调目前运行的调度自动化系统为xx公司的xx调度自动化系统,该系统于2003年投运,至今已运行近十年,共有4个110kv变电站、13个35kv变电站通信数据通过该系统接入。其中11个35kv变电站通信为直采,剩余站点通信为地调转发。随着电网的发展,接入数据量倍增,运行速度缓慢,故障率高,维护量大,软硬件设备可靠性降低,原硬件设备已停产,购买困难等实际情况,自动化组已将调度自动化系统升级改造项目列为2011年大修技改项目上报上级主管部门并获批,由于种种原因,此项目已推迟于2012年年内完成,计划于2013年底开始正式运行,目前已在试用阶段,截至12月31日共有5座110kv变电站、16座35kv变电站通信数据通过df8003系统接入(详细情况见表1、表2)。根据红河电网地县调一体化改造规划,弥勒县调改造后将采用东方电子的df8003调度自动化系统,彻底实现弥勒县调调度自动化的升级换代,满足今后弥勒电网电力通信网的发展要求。 二、自动化组具体工作开展情况(一)、自动化及通信运维情况 1、按照公司安排,重大保供电工作前对各个35kv变电站通信设备进行保供电特巡检查。 2、完成2013年调度中心17楼空调维保合同的签订及缺陷处理,保证了调度中心自动化机房的空调正常运行。 3、按照公司安排,对xx变、xx变、xx变调度权限调整涉及到的通信问题进行了分析,制定了相关的整改措施及改造方案,完成了上述厂站的通信改造,使其通信信息接入弥勒县调自动化系统。 4、完成xx至xx变光缆架设及通信设备改造,使其xx变电站通信信息实现了直采。 5、完成xx变综自改造及xx变gg柜改造通信接入xx县调自动化系统。 6、按照公司安排,对公司代维xx变电站的通信问题进行了分析,制定了相关改造方案,完成了xx变电站通信改造,使其通信信息接入弥勒县调自动化系统。 7、完成35kv光纤全覆盖项目收资、初设审查工作,为2014年xx区域内各站所、营业点实现光纤全覆盖奠定了坚实的基础。 8、按照上级要求,完成地区通信资源管理系统数据清查和录入工作,使xx县调管辖的通信设备有了翔实准确的数据库。 9、完成xx变、xx变、xx变租用网通光通道调试接入。 10、完成xx变、xx变载波机大修。 11、完成35kvxx客户专变远动信息接入县调自动化系统工作。 12、完成调度自动化机房及信息机房空调改造项目招标,预计2014年完成项目改造。 13、完成调度自动化机房防静电地板改造项目。 14、完成自动化专责高级工技能鉴定培训工作。(二)、自动化及通信缺陷处理情况 紧急缺陷:无遗留缺陷,未发现新缺陷;重大缺陷:无遗留缺陷,发现1项新缺陷,已及时处理;一般缺陷:无遗留缺陷,发现14项新缺陷,已及时处理。 (三)、图纸管理工作 1、2013年共更新10kv电气接线图318张次,更新变电站及开闭所、系统接线图16张次。 2、建立健全xx自动化系统图形数据库,为该系统的正式投运奠定了坚实基础。 3、作为公司图纸管理的归口部门,在年初制定切实可行的图实检查工作计划,对各相关部门管辖职责范围内的设备进行抽查,发现图实不一致者将按公司绩效考核管理办法报公司进行相关考核。由于部门人员职责变动,图纸管理工作于2014年1月1日移交方式组管理。

电力系统调度自动化复习提纲及答案分解

常见缩写全拼及翻译(15分) EMS :电力系统监视和控制 :能量管理系统 :馈线自动化测控终端 :自动发电控制 :负荷频率控制 : 分区控制误差( ) :网络分析软件 :电子式互感器 :广域动态信息监测分析保护控制系统: 短期负荷预测 :配电管理系统 :配电变压器监测终端 :经济调度控制 :调度员模拟培训系统 :电力系统潮流计算 : 电力系统电压和无功频率自动控制:最优潮流 填空题(25) 简答(30)

综合分析(35) 第一章 1、什么是电力系统;电网; 电力系统:组成电力工业的发电及其动力系统、输电、变电、配电、用电设备,也包括 调相调压、限制短路电流、加强稳定等的辅助设施,以及继电保护、计量、调度 通信、远动和自动调控设备等所谓二次系统的种种设备的总和统称为电力系统, 它是按规定的技术和经济要求组成的,并将一次能源转换成电能输送和分配到用 户的一个统一系统。 电网:电力系统中的发电、输电、变电、配电等一次系统及相关继电保护、计量和自动化等二次网络统称为电力网络。 2、 1准则 判定电力系统安全性的一种准则,又称单一故障安全准则。按照这一准则,电力系统的N个元件中的任一独立元件(发电机、输电线路、变压器等)发生故障而被切除后,应不造成因其他线路过负荷跳闸而导致用户停电;不破坏系统的稳定性,不出现电压崩溃等事故。当这一准则不能满足时,则要考虑采用增加发电机

或输电线路等措施。 3、电力系统三道防线 第一道防线(第一级安全稳定标准保持稳定运行和电网的正常供电):由继电保护装置快速切除故障元件,最直接最有效地保证电力系统暂态稳定; 第二道防线(第二级安全稳定标准保持稳定运行,但允许损失部分负荷):采用稳定控制装置及切机、切负荷等措施,确保在发生大扰动情况下电力系统的稳定性; 第三道防线(第三级安全稳定标准,当系统不能保持稳定运行时,必须防止系统崩溃并尽量减少负荷损失):当电力系统遇到多重严重故障而稳定破坏时,依靠失步解列装置将失步的电网解列,并由频率及电压紧急控制装置保持解列后两部分电网功率的平衡,防止事故扩大、防止大面积停电。 4、电力系统的状态及各个状态的判断标准

电力调度自动化系统运行管理规程

电力调度自动化系统运行管理规程 1范围 本标准规定了电力调度自动化系统的组成及其设备的运行管理、检验管理、技术管理,规定了各级电力调度自动化系统运行管理和维护部门的职责分工以及数据传输通道的管理等。本标准适用于电力系统各调度、运行、维护、设计、制造、建设单位及发电企业。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单.(不包括刊物的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用予本标准。 DL 408电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL/T 410电工测量变送器运行管理规程 DL/T 630交流采样远动终端技术条件 DL/T5003 电力系统调度自动化设计技术规程 国家电力监管委员会令(第4号)电力生产事故调查暂行规定 图家电力监管委员会令(第5号)电力二次系统安全舫护规定 3总则 3.1电力调度自动化系统(以下简称自动化系统)是电力系统的重要组成部分,是确保电力系统安全、优质、经济运行和电力市场运营的基础设施,是提高电力系统运行水平的重要技术手段。为加强和规范自动化系统管理,保证系统安全、稳定、可靠运行,制定本规程。3.2自动化系统由主站系统、子站设备和数据传输通道构成。 3.3主站的主要系统包括; a)数据采集与监控(SCADA)系统,能量管理系统.(EMS)的主站系统,调度员培训仿真(DTS)系统; b)电力调度数据网络主站系统: c)电能量计量系统主站系统 d)电力市场运营系统主站系统: e)水调自动化系统主站系统(含卫星云图) f)电力系统实时动态稳定监测系统主站系统 g)调度生产管理系统(DMIS); h)配电管理系统(DMS)主站系统; i)电力二次系统安全防护系统主站系统: j)主站系统相关辅助系统(调度模拟屏、大屏幕设备,GPS卫星时钟.电网频率采集装置、运行值班报警系统、远动通道检测和配线柜、专用的UPS电源及配电柜等)。 3.4子站的主要设备包括; a)远动终端设备(RIU)的主机、远动通信工作站; b)配电网自动化系统远方终端; c)与远动信息采集有关的变送器、交流采样测控单元(包括站控层及间隔层设备)、功率总加器及相应的二次测量回路; d)接入电能量计量系统的关口计量表计及专用计量屏(柜)、电能量远方终端; e)电力调度数据网络接入设备和二次系统安全防护设备(包括路由器、数据接口转换器、交换机或集线器、安全防护装置等); f)相量测量装置(PMU); g)发电侧报价终端;

电力系统远动考点全总结

1.遥测即远程测量:应用远程通信技术进行信息传输,实现对远方运行设备的监视和控制。遥信即远程指示;远程信号:对诸如告警情况、开关位置或阀门位置这样的状态信息的远程监视。遥控即远程命令:应用远程通信技术,使运行设备的状态产生变化。遥调即远程调节:对具有两个以上状态的运行设备进行控制的远程命令。 2.远动技术是一门综合性的应用技术,它的基本原理包括数据传输原理、编码理论、信号转换技术原理、计算机原理等。远动配置是指主站与若干子站以及连接这些站的传输链路的组合体。远动系统是指对广阔地区的生产过程进行监视和控制的系统,它包括对必需的过程信息的采集、处理、传输和显示、执行等全部的设备与功能。 3.误码率:错误接收的码元数与传送的总码元数之比。用Pe表示。误比特率:错误接收的信息量与传送信息总量之比。用Peb表示。在远动系统中,为了正确的传送和接收信息,必须有一套关于信息传输顺序、信息格式和信息内容等的约定,这一套约定称为规约或协议。 4.当同步字在信道中受到干扰,使其中某些码元发生变位,致使收端检测不出同步字,称为漏同步。当接收到的信息序列中,出现与同步字相同的码序列时,在对同步字检测时会把它误判为同步字,造成假同步。收发两端发送时钟和接收时钟的相位差<∏时,数字锁相电路在工作过程中,通过相位调整,会使两者的相位差继续增加,直到≈2∏,造成两端时序错一位,这种情况称为反校。 5.事件指的是运行设备状态的变化,如开关所处的闭合或断开状态的变化,保护所处的正常或告警状态的变化。事件顺序记录是指开关或继电保护动作时,按动作的时间先后顺序进行的记录。事件分辨率指能正确区分事件发生顺序的最小时间间隔。 6.完成一次A/D转换所需的时间,称为转换时间,其倒数称为转换速率。 7.数字滤波就是在计算机中用一定的计算方法对输入信号的量化数据进行数学处理,减少干扰在有用信号中的比重,提高信号的真实性。死区计算是对连续变化的模拟量规定一个较小的变化范围。当模拟量在这个规定的范围内变化时,认为该模拟量没有变化,这个期间模拟量的值用原值表示,这个规定的范围称为死区;对电力系统中每一个运行参数量用上限值和下限值来规定其允许的运行范围,用这些量的实时运行值与其限值作比较,一旦发现某一量超出允许范围即判为越限,可能是越上限或越下限。这时,一方面要对这一重置越限标志,另一方面要发出信号,这一功能称为越限比较 8.标度变换又称为乘系数,是将A/D转换结果的无量纲数字量还原成有量纲的实际值的换算方法;标度转换后的数据已经代表了遥测量的实际值,但此数据是以二进制数表示的。在某些场合还应再转换为十进制,这就需要二一十转换;电力系统在运行过程中随时可能发生事故,把事故发生前后的一段时间内遥测数据的变化情况保存下来,为今后的事故分析提供原始依据,这就是事故追忆功能。 9.直流采样是将直流的电压信号经模/数转换后得到数字量,数字量的值与直流信号的大小成正比。直接对交流电压、电流进行采样,用软件完成各类电量变送器的功能,从而获得全部电量信息,这就是交流采样要完成的工作。交流采样是将连续的周期信号离散化,用一定的算法对离散时间信号进行分析,计算出所需的信息。交流采样与直流采样比较:数据获取速度上直流采样优于交流采样。响应速度上交流采样优于直流采样。另外交流采样还可以分析出谐波含量,投资小、配置灵活、扩展方便,这些都是直流采样望尘莫及的。 10.计算机网络是指通过数据通信系统把地理上分散的、有独立处理能力的计算机系统连接起来,依靠功能完善的网络软件实现网络资源共享的一种计算机系统。 11.调度自动化系统的可靠性由远动系统的可靠性和计算机系统的可靠性来保证。它包括设备的可靠性和数据传输的可靠性。系统或设备的可靠性是指系统或设备在一定时间内和一定的条件下完成所要求功能的能力。通常以平均无故障工作时间(MTBF)来衡量,数据传输的可靠性通常用比特差错率来衡量,比特差错率定义为接受比特不同于相应发送比特的数目,与总发送比特数之比。实时性可以用总传送时间、总响应时间来说明。总传送时间是从发送站事件发生起,到接收站显示为止,事件信息经历的时间。总响应时间是从发送站的事件启动开始、至接收到接收站反送响应为止之间的时间间隔。数据的准确性可以用总准确度、正确率、合格率等进行衡量。 12.MTBF平均无故障工作时间指系统或设备在规定寿命期限内、在规定条件下、相邻失效之间的持续时间的平均值,也就是平均故障间隔时间。

自动化年终工作总结

自动化年终工作总结 篇一: 20XX年自动化及通信工作总结20XX年自动化组实现了各项安全生产目标,未发生任何火灾、电、设备事故。现对20XX 年自动化及通信运行情况分析报告如下(以下数据均截至12月31日): 一、自动化及通信专业现状:xx县调目前运行的调度自动化系统为xx公司的xx调度自动化系统,该系统于20XX 年 投运,至今已运行近十年,共有4个110kv变电站、13个35kv变电站通信数据通过该系统 接入。其中11个35kv变电站通信为直采,剩余站点通信为地调转发。随着电的发展,接 入数据量倍增,运行速度缓慢,故障率高,维护量大,软硬件设备可靠性降低,原硬件设备 已停产,购买困难等实际情况,自动化组已将调度自动化系统升级改造项目列为20XX年大修 技改项目上报上级主管部门并获批,由于种种原因,此项目已推迟于20XX年年内完成,计划 于20XX年底开始正式运行,目前已在试用阶段,截至12

月31日共有5座110kv变电站、16 座35kv变电站通信数据通过df8003系统接入(详细情况见表1、表2)。根据红河电地县 调一体化改造规划,弥勒县调改造后将采用东方电子的df8003调度自动化系统,彻底实现弥 勒县调调度自动化的升级换代,满足今后弥勒电电力通信的发展要求。 二、自动化组具体工作开展情况(一)、自动化及通信运维情况 1、按照公司安排,重大保供电工作前对各个35kv变电站通信设备进行保供电特巡检查。 2、完成20XX年调度中心17楼空调维保合同的签订及缺陷处理,保证了调度中心自动化 机房的空调正常运行。 3、按照公司安排,对xx变、xx变、xx变调度权限调整涉及到的通信问题进行了分析。 制定了相关的整改措施及改造方案,完成了上述厂站的通信改造,使其通信信息接入弥勒县 调自动化系统。 4、完成xx至xx变光缆架设及通信设备改造,使其xx 变电站通信信息实现了直采。 5、 完成xx变综自改造及xx变gg柜改造通信接入xx县调

电力系统远动50题

电力系统远动50题

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

1、什么是远程监控或远动 远动就是应用通信技术对远方的运行设备进行监视和控制,以实现远程测量、远程信号、远程控制和远程调节等各种功能。 3、电力系统远动的主要任务是什么? 电力系统远动的主要任务是:将表征电力系统运行状态和各发电厂、变电所的有关实时信息采集到调度中心;把调度中心的命令发往发电厂和变电站,对设备进行控制和调节。 4、远动系统的四项基本功能有哪些?远动系统还有哪些功能? 遥测、遥信、遥调、遥控是远动的四项基本功能。此外还有事件记录顺序、事故追忆,此外为了保障远动装置的运行和便于维护,还具有自检查、自诊断的功能。 5、什么是yc、yx、yk、及yt? 从发电厂和变电所发往调度控制中心的信息有测量量和状态量等,例如有功功率、无功功率、电压、电流、频率、水库的水位等是测量量,断路器或隔离开关的位置是闭合还是断开状态,继电保护的继电器是否处于动作状态,自动装置是处于投入还是退出工作状态等是状态量。用远程通信技术传送被测参量的测量值称为远程测量,简称遥测。对状态量进行远程监视称为远程信号,简称遥信。对于具有两个确定状态的运行设备进行操作的远程命令称为远程控制,简称遥控。对于具有两个以上状态的运行设备发出的远程命令称为远程调节,简称遥调。6、什么是主站、子站及RTU? 主站也称控制站,它是对子站实现远程监控的站;子站也称受控站,它是受主站监视的或受主站监视且控制的站;远程终端设备(RTU)是安装在远程现场的电子设备,用来监视和测量安装在远程现场的传感器和设备。 7、什么是上行信息、下行信息、上行信道及下行信道? 遥测信息和遥信信息从发电厂和变电站向调度中心传送,也可以从下级调度中心向上级调度中心转发,通常称他们为上行信息,所用的信道为上行信道。遥控信息和遥调信息从调度中心向发电厂和变电站传送,也可以从上级调度中心通过下级调度中心转送称为下行信息,所用的信道为下行信道。 8、远动系统由哪三部分组成? 控制站、被控制站、远动信道三部分。 9、远动系统基本结构中yc、yx部分和yk、yt部分有何不同? YC、YX部分和YK、YT部分的传送信息的方向是相反的。YC、YX部分中信息即被测物理量。状态量是厂站端向调度端传送的。YK、YT中是指调度端向厂站端传送遥控、遥调命令并执行的过程。 10、简述按消息传送的方向和时间来分的数字通信系统三种方式? 数字通信系统的工作方式按照消息传送的方向和时间,可分为单工通信半双工通信和全双工通信。 11、什么是二元制信号、四元制信号?采用二元制信号和采用四元制信号各有什么优缺点? 每一个码元只有2个状态的信号称为二元制信号。每一个码元只有4个状态的信号称为四元制信号。(1). 码宽相同时,四元制信号信息速率高一倍。(2). 在峰值相同时,二元制信号抗干扰能力更强。(3). 数字信号与电脉冲信号的相互转换时,二元制信号更容易。 12、什么是码元传输速率、信息传输速率?两者有什么关系?传输码元宽度为t的二元制信号,码元传输速率、信息传输速率分别为多少?传输码元宽度为 t

浅谈电网调度自动化系统

浅谈电网调度自动化系统 发表时间:2018-10-18T10:06:17.133Z 来源:《电力设备》2018年第18期作者:王平 [导读] 摘要:随着我国高科技技术的快速发展,尤其是人工智能逐步进入日常生活和生产学习,我们的各级电网调度自动化已经实现了大一统的格局,国网统一采用国电南瑞的D5000系统进行全国三级调度系统全覆盖联网,真正实现了全国上下调度一张网,从传统意义上的SCADA系统辅助型调度逐步转变为半智能型调度,相信不久的将来过往电力调度将会进入全智能型调度时代。 (内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海超高压供电局内蒙古乌海市 016000) 摘要:随着我国高科技技术的快速发展,尤其是人工智能逐步进入日常生活和生产学习,我们的各级电网调度自动化已经实现了大一统的格局,国网统一采用国电南瑞的D5000系统进行全国三级调度系统全覆盖联网,真正实现了全国上下调度一张网,从传统意义上的SCADA系统辅助型调度逐步转变为半智能型调度,相信不久的将来过往电力调度将会进入全智能型调度时代。 关键词:电网调度;自动化系统;措施 1电网调度自动化系统简介 中国幅员辽阔,虽然电网调度自动化系统已经实施多年,但是比美国等超级发达国家还相对落后。在早期的自动化系统中主要采用远端RTU和调度端SCADA系统,传输设备一般采用载波机或者155M型光端机传输设备,信号不稳定,传输速率较低,极大的影响了各级调度人员的综合判断。由于各地经济发展不平衡导致各级电网对于调度自动化系统的投资力度参差不齐,采用的系统设备更是差距颇大。电网调度自动化系统一般分为主站端和厂站端,主站端主要安装于调度侧,厂站端则安装于各发电厂及变电站节点处。电网调度自动化系统也是进行信息处理的专用系统,通过远端设备采集数据后进行一次汇总分析后将实时信息通过光传输设备实时传输至调度端自动化合主站系统,然后进行二次整合后转化成调度员常用的各类电网信息,以便调度人员能够对所属区域内的电网运行状态进行合理的调整控制,最终达到整个电网的安全、稳定、经济运行。 2电网调度自动化系统的现状 随着时代的发展和国家电网设备的不断更新换代,我国电网调度自动化系统有了很大的进步,不管是在应用理论上还是在实践操作上都取得了长足进步。为各级电网的安全、稳定、经济运行奠定了坚实的基础。尽管我国电网调度自动化系统已经取得了可喜的成就,但还是有些问题需要解决。 3电网调度自动化常见的故障 3.1通信传输故障 通信传输故障是电网调度自动化中常见故障类型,这种故障极容易造成调度信息出现延时与错误,导致调度误动的风险。其中,调度功能受限是引起通信传输故障的主要因素。电网调度在进行自动化建设之中通常需要承受电网系统巨大负担,直接影响了调度自动化性能,由于受到阻碍而难以保障传输信号准确性,加之由于自动化设备与线路等方面缺乏完善性而造成光纤误码问题,给电网调度自动化通信传输质量造成巨大影响。 3.2遥信错误故障 电网调度进行自动化过程中通常与许多电力设备相关联,且各种电气设备务必要保持同步状态。只有这样,才能够保障电网调度正常运行。然而,由于电网调度自动化运行具有较高水平,在电网调度自动化各类设备运行之中,如果监控设备无法满足整体运行速度,将会使得电网调度自动化中发生遥信错误现象,简单的说,在正常电网调度自动化中出现故障报警,造成电力人员难以准确判断电网调度故障,无法实现对故障的有效控制,进而难以确保调度设备具有良好的一致性。 3.3通道延时故障 电网调度自动化中会出现通道延时障碍。现阶段,电网自动化中会经常性应用光纤通道。然而,由于受到通道装置以及光纤熔接等方面因素影响,造成通道传输过程之中发生延时故障。比如,某一企业的光纤环网在运行中,由于光纤通道发生异常且发出警告指示,然而由于相关工作人员不能够及时的更新通道保护装置,而导致维护人员不能够检测到异常警告指示,由此不仅造成故障报警时间的延长,而且导致通道故障状况加重。 4电网调度自动化常见故障的对应措施 4.1完善电网调度的通信系统 电力企业应重视完善并改进电网调度通信系统,奠定电网调度自动化基础,为调度通信质量提供重要保障。比如,某一电力企业采用光纤通信方式,加强对调度自动化安全性与稳定性维护,从而提升电网调度自动化中通信传输水平。企业结合电网调度自动化对于通信传输需要,建设专业化的光纤通道,实现在调度自动化中的光纤通信,并且采用光波通讯方式,满足长距离通信所需要的条件,并且将电网调度自动化中存在的电磁干扰排除。此外,这一企业在通信系统之中采用光纤通信技术,构建起通信干扰,从而符合调度自动化需要。此外,电网调度自动化的关键是通信系统,正确处理好通信调度之中通信问题,保障通信系统的顺利运行,为电网调度自动化营造出良好的环境。 4.2改造调度的硬件系统 针对于电网调度自动化之中存在的遥信错误故障,有必要改造电网调度自动化中硬件系统,并创设可靠、稳定的运行环境,展现出电网调度的优质性。比如,某一变电所根据自身情况提出改进电网调度自动化硬件系统措。这一变电所通过硬件改造的应用来处理好遥信错误方面故障,进而推动电网调度的基础性能的提高。首先,设计性能稳定的硬件系统,实现对硬件设备运行环境的优化,利用计算机加强对硬件设备控制,采用自动化系统监控,科学的制定监控周期,从而推动硬件设备管理水平的提高。而后根据电网调度自动化的运行现状,并且根据遥信错误故障措施的发生频率,大力进行局部的改造。首先,提升计算机收集设备信息的能力;其次,提高监控系统的准确程度,防止出现错误的警报信息;最后,通过计算机的应用加快自动采集系统的建设,做好真实的设备信息收集工作,将信息错误发生的概率降至最低,提升硬件设备数据分析能力。此外,遥信错误故障是影响电网调度自动化最为主要的因素,给调度信息处理速度造成巨大影响。因此,有必要加强对调度硬件系统的改造,从而有效的避免出现遥信错误。 5结论 综上所述,近些年,我国电力事业快速发展,电网调度承担着越来越多的业务,这样一来,不仅扩展电网调度的指挥范围,更加大了