本系统采用Danfoss的一套组合(AKS41液位传感器+(ICM+ICAD封闭式电动阀)+EKC347控制器)进行供液控制。EKC347控制器可以根据AKS41液位传感器提供的4~20mA 液位信号来精确控制ICM封闭式电动阀的开度。以下分别给出AKS41液位传感器、ICAD电动阀马达(电动阀)、EKC347控制器的中文操作指南,如果与英文操作指南有冲突,以英文为准。

一、AKS41液位传感器、ICAD电动阀马达、EKC347控制器的初始设定

AKS41液位传感器、ICAD电动阀马达、EKC347控制器必须进行初始设定。

1.1、液位控制器EKC347的设定

●上电几秒,待显示0.00后,才允许开始设定;

●同时按住两按钮,进入液位设定状态,显示值会不断闪动,按上下键调定设定值,设定完后再同时按住两键进行确认;

●接着上步操作,按住上面的按键不放几秒钟后,可找到其它设置项r06、r12等进行设置;

●待所有参数均设定完毕后,放开所有按键,一段时间后,显示自动恢复到原始画面。

注意:显示r12等设定项后,同时按住两键进入参数设定状态,通过按上下两键调定具体设定值,参数值设定完毕后,务必再次同时按住两键进行确认。

LED显示:当前实际液位值,按一下“下按键”,则LED显示为电动阀开度。

1.2、电动阀ICAD马达初始设定

●按住中间的○按键几秒钟后,按▲▼键找到i10项,按下○键进入密码输入状态,再通过▲▼键找到密码值(密码为11),然后再按一下○键进行确认;

●输入密码后便可以对参数进行设定了,按▲▼键找到需要设定的项,然后按○键,进入参数设定状态,通过按▲▼键设定参数值,参数设定完后,再按一下○键进行确认;设定完后

电动阀会进行自动调节,发出嗡嗡的震动,且显示100%,说明设定正确。

●LED显示为当前电动阀开度。

自动调节,i01=2手动连续调节:按“上按键”增大电动阀开度,按“下按键”减小电动阀开度。

注2:通过对参数i02的设置,可实现手动开关或自动调节电动阀两种操作模式的选择,i02=1自动调节,i02=2电动阀的开关完全由旋钮开关3S1来控制,且仅有两种状态:全开或全闭。

注3:把i05的设定值改为1,这样ICAD电动阀马达会对ICM阀门进行一次自动修正,等所有设置完成后再进行该项设置。

注4:电动阀驱动器ICM的配置,请根据所选择的ICM电动阀及与之配套的ICAD驱动器型号,根据上表进行设置。

1.3、液位传感器AKS41的初始设定

●打开液位传感器的旋钮盖,可以看到一个小黑色按钮及一个绿色LED指示灯;

●按住按钮不放,之后上电,松开按钮,观察绿色LED指示灯闪几下:

闪一下:输出信号为5毫安=R717(氨)默认设置

闪两下:输出信号为6毫安=R22(氟)

●若需进行设定,则再按按钮相应次数,以确定制冷剂:

按一下:5毫安=R717

按两下:6毫安=R22

设定完毕后,用万用表测一下输出电流值是否与要求相符(测传感器2、3接线柱两端)。

二、AKS41液位传感器操作指南

测量范围

出厂设定:杆子的出厂时是根据R717设定的,输出4~20毫安的信号对应杆子的整量程。任何的液面扰动会被传感器内部屏蔽。

R717(NH3)

可以使用出厂设定,不必更改。

R22/R404A/R134a/R744(CO2)

必须根据不同制冷剂进行设定,设定步骤请参照下一节。

AKS41的出厂设定

设定可以在安装前进行

1、按住设定键,接通24V电源,然后松开按键。

注意:必须注意操作次序。如果先通电再按键,设定的将是屏蔽时间。

2、松开设定键,观察当前的制冷剂设定情况并测量输出

绿灯闪一下……输出信号为5毫安=R717(出厂设定)

绿灯闪两下……输出信号为6毫安=R22

绿灯闪三下……输出信号为7毫安=R404A

绿灯闪四下……输出信号为8毫安=R134a

绿灯闪五下……输出信号为9毫安=R744

3、再按设定键,选择制冷剂。

按一下5毫安=R717(出厂设定)

按两下6毫安=R22

按三下7毫安=R404A

按四下8毫安=R134a

按五下9毫安=R744

4、当选到所需制冷剂时,等10秒钟到绿灯一直亮着(不闪了),这时表明已经选到所需的制冷剂了。

5、切断AKS41的电源,设定就会被保存。如果您需要重新设定,重复步骤1,2,5。

信号屏蔽

信号屏蔽的出厂设定为15秒,设定可以通过按设定键改变,范围是1~120秒。也可以在系统运行时改变设定,步骤为:

1、接通电源。

2、按设定键,每按一下屏蔽时间增加1秒。例如:1下=1秒;2下=2秒;……,120下=120秒;121下=120秒。

在最后一次按键10秒后,设定值被保存,绿灯也开始重新闪烁。10秒以后再次按键一次将会重新回到1秒屏蔽设定。(如果设置的屏蔽时间太长了,可以重新启动从第一步开始做)

标定

当液位能够达到最高和最低设定点时:

调整最高/最低标定点:

最低点标定:

1、把液位降到想要的最低设定点。

2、按住设定键持续大约5秒,直到绿色LED灯停止闪烁。

3、在接下来的10秒内,再按一下设定键(如果在10秒内没有按设定键,那么系统会自动退出标定状态,回到正常运行状态),绿灯亮几秒后开始闪烁,这时输出变成4mA,AKS41/40U 回到正常运行状态。

最高点标定:

1、把液位升到想要的最高设定点。

2、按住设定键持续大约5秒,直到绿色LED灯停止闪烁。

3、在接下来的10秒内,再按一下设定键(如果在10秒内没有按设定键,那么系统会自动退出标定状态,回到正常运行状态),绿灯亮几秒后开始闪烁,这时输出变成20mA,AKS41/40U 回到正常运行状态。

当液位达不到最高和最低设定点时,必须根据实际可以观察到的液位,决定并计算在该液位时应该输出的毫安值,并输入该毫安值。例如:如果液位在AKS41传感器的大约50%处,那么应该键入12mA输出信号。(50% of (20-4))+4=12mA

最低点标定:当需要在最低液位时输出电流大于4mA情况下

1、把液位降到想要的最低设定点。

2、按住设定键持续大约5秒,直到绿色LED灯停止闪烁。

3、在接下来的10秒内,再按一下设定键然后一直按住(如果在10秒内没有按设定键,那么系统会自动退出标定状态,回到正常运行状态)。

4、可以观察到输出的毫安值从4mA迅速变大。

5、当数值大约离想要标定值为0.5mA时松开设定键。

6、然后再按设定键,每一下输出会增加约0.05mA.

7、最后一次按键后约10秒,绿色LED灯开始闪烁。

8、现在的输出就为最后一次按键结束时的数值。

最高点标定:当需要在最低液位时输出电流大于20mA情况下

1、把液位降到想要的最高设定点。

2、按住设定键持续大约5秒,直到绿色LED灯停止闪烁。

3、在接下来的10秒内,再按两下设定键然后一直按住(如果在10秒内没有按设定键,那么系统会自动退出标定状态,回到正常运行状态)。

4、可以观察到输出的毫安值从20mA迅速变小。

5、当数值大约离想要标定值为0.5mA时松开设定键。

6、然后再按设定键,每一下输出会减少约0.05mA.

7、最后一次按键后约10秒,绿色LED灯开始闪烁。

8、现在的输出就为最后一次按键结束时的数值。

回到工厂设置

AKS41/AKS41U在任何时候都可以通过归零回到出厂设置

1、按住设置键至少20秒,直到绿色LED灯开始闪烁。

2、松开设置键。

3、当绿灯开始闪烁,这时已经回到出厂设置。

三、ICAD电动马达操作指南

安装

使用

ICAD600和

电器参数

供电电源在输入/输出间具有直流隔离保护

供电电压:24Vd.c.+10%/-15%

负载:ICAD600:1.2A ICAD900:2.0A

失效保护供应

最小:19Vd.c.

负载:ICAD600:1.2A ICAD900:2.0A

模拟输入——电流或电压

电流:0/4~20Ma

负载:200?

电压:0/2~10Vd.c.

负载:10k?

模拟输出:0/4~20mA

负载:≤250?

数字输入——可以通过无源触点提供开关量信号输入(推荐使用镀金触电的继电器)——电压输入被使用

ON:接触阻抗<50?

OFF:接触阻抗>100?

数字输出:3位NPN开关管输出

外部供电:5~24Vd.c.(相同的供电电压可以作为ICAD的供电,但请注意这将导致直流隔离保护的失效)

输出负载:50 ?

负载:最大50Ma

温度范围(环境):-30℃/+50℃

防护等级:IP65(~NEMA4)

电缆连接:两条1.8米电缆预先安装

供电电缆:3芯0.34mm2(3X~22AWG) Ф4.4mm (fig.6)

Ⅰ:白色(+)19~24Vd.c.失效保护供应(可选择)

Ⅱ:褐色(+)24Vd.c.

Ⅲ:绿色(-)24Vd.c.

控制电缆:7芯0.25mm2(7X~24AWG) Ф5.2mm (fig.7)

A:白色(-)数字输出一般报警

B:褐色(-)数字输出 ICM全开

C:绿色(-)数字输出 ICM全闭

D:黄色(-)接地

E:灰色(+)模拟输入0/4~20mA

F:粉红色(+)模拟输入0/2~10V/数字开/关输入

G:蓝色(+)模拟输出0/4~20mA

电器安装

ICAD600/900安装在所有ICM阀上的过程。做好所有必要的电器连接,ICM阀的模拟或数字操作。

Fig.6

■模拟操作

——7线缆(A~G)模块控制。ICM阀通过丹佛斯电器控制,型号EKC347(fig.7),或第三方电器控制(例如PLC)。

——连接模拟输入信号。电流(mA)或电压(V)。通过“参数表”看模拟输入信号的设置。——灰色(+)和黄色(接地)被用来电流(mA)输入。

或者

——粉红色(+)和黄色(接地)被用来电压(V)输入。

——蓝色(+)和黄色(接地)被用来电流(mA)输出(可选择,非强制性)。

Fig.6

■数字操作

——7线缆(A~G)开/关ICM电磁阀操作。ICM阀通过数字无源触点控制。

——连接数字输入信号(fig.8)。通过“参数表”看数字输入信号的设置。

——粉红色(+)和黄色(接地)被用来连接无源触点。数字输出信号是可选择的,非强制性。

——白色(-)和黄色(接地)被连接到辅助继电器用来一般报警。

——褐色(-)和黄色(接地)被连接到辅助继电器用来指示ICM全开。

——绿色(-)和黄色(接地)被连接到辅助继电器用来指示ICM全闭。

■供电

——3线缆(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)ICAD必须被连接到通常的24Vd.c.供电。作为一个选择,失效保护供电可以通过电池或UPS(不间断供电)来实现。当电压像以下描述的那样被供电时,ICAD 准备被设置。参看“参数表”。ICAD可以进行独立的设置,无论ICAD是否被安装在ICM阀上。参看“机械安装”。

——连接褐色(+)和绿色(-)到24Vd.c.供电(fig.6)。失效保护供电作为一个选择(非强制性)。

——连接白色(+)和绿色(-)到失效保护供电。

机械安装

对于ICAD600/900安装在所有ICM阀上的安装过程(fig.3)。

■用2.5mm六角扳手逆时针旋转完全取下四个内六角螺栓。

■通过缓慢地降低ICAD,把它安装在ICM阀顶部。

■电磁耦合会把ICM与ICAD拖到一起,并且会到正确的位置。

■用2.5mm六角扳手旋紧四个内六角螺栓,把ICM与ICAD紧密的连接到一起。

如果螺栓松动,特殊的防潮密封被破坏。

启动

当电压首次被供应的时候,在ICAD上的显示(fig.2)将在实际开度与A1之间交替显示。

A1表明没有ICM阀被选择的一个报警,需进一步信息,请看“报警”。

请注意当正确的ICM阀在i26参数中输入时(参看“参数表”),自动修正被执行。也就是说,在参数i05中,没必要执行另外的修正。

要选择正确的ICM阀,参看“参数表”。

操作

ICAD安装一个MMI(人机界面),从它上面可能看到和改变不同的参数以适应ICAD和在实际制冷应用中所对应的ICM。参数的操作通过与ICAD合为一体的MMI(fig.2)和由以下组成的:

■下箭头按钮(fig.2,1号位)通过每一次按键来减小参数值。

■回车按钮(fig.2,2号位)

——通过持续按回车按钮2秒钟给出权限到“参数表”。“参数表”按以下显示(参数i08):

——给权限改变值一次,“参数表”已经被赋予权限。

——要从“参数表”退出并且返回到开度显示,持续按回车键2秒钟。

■上箭头按钮(fig.2,3号位)通过每一次按键来增加参数值。

■显示(fig.2,4号位)

——通常ICM阀门的开度(OD)0~100%被显示。按住按钮持续20秒无响应意味着显示总是显示OD。如下所示:

——显示参数

——显示参数的实际值

■依靠文本显示状态(fig.2,4号位)

——Mod代表ICAD正在模拟输入信号(电流或电压)对应的ICM阀位置。

——Low代表ICAD正在操作ICM阀,如同一个开/关电磁阀相对应于数字输入信号处于低速状态。

——Med代表ICAD正在操作ICM阀,如同一个开/关电磁阀相对应于数字输入信号处于中速状态。

——High代表ICAD正在操作ICM阀,如同一个开/关电磁阀相对应于数字输入信号处于低速状态。如下所示:

报警

如果一个报警已经被监测到,在ICAD(fig.2)上的显示将在以下之间轮流显示:实际报警与当前开度。

如果多于一个报警同时被激活,仅有最高优先级的报警被显示。A1有最高优先级,A5最低。任何活动报警将激活一般的数字报警输出(通常全开)。

当所有报警自动消失的时候,它们将自动重新设置自己。

老的报警(已经被激活的报警,但是已经自动消失),可以在参数i11中发现。

维护

参数表

1、移开供电。

2、同时按下下箭头和上箭头按钮。

3、连接供电。

4、松开上箭头和下箭头按钮。

5、当ICAD(fig.2)上的显示在CA与A1之间交替显示的时候,工厂设置完成。

四、EKC347控制器操作指南

产品介绍

应用

适用于制冷剂液位控制

——桶泵系统

——气液分离器

——中间冷却器

——经济器

——冷凝器

——储液器

原理

液位传感器会始终不断的检测记录液位

位置,并将液位信号传输给EKC347控制

器。EKC347接受液位信号后就控制阀门的

开大或关小,从而使液位始终处于允许的

范围以内。

液位传感器

可使用AKS41电容式液位传感器或液

位浮球式液位传感器。

AKS41电容式液位传感器的量程比较

宽,而浮球式液位传感器的量程则只有几

厘米。

EKC347

控制器可以通过输入外部信号来更

改液位设定,如果使用的是马达控制

的阀门,还可以接受开度传感器的信

号反馈。

膨胀阀

应根据具体的制冷能力和应用情况

来选择适宜的膨胀阀。

AKV和AKVA是脉冲调节的膨胀阀,其

中AKVA适用于氨系统。MEV膨胀阀是

SMVE马达控制的膨胀阀。

功能

——液位控制

——液位报警

——继电器输出(高低液位报警及液位预

警)

——外部模拟信号输入更改液位设定

特殊选项

——计算机操作

控制器具有数据通讯功能,可以和ADAP-KOOL系列的其它产品通信联络。操作控制,管理和数据收集都可以通过计算机来完成。

应用示例

桶泵系统

控制进液量以保证稳定的液位和吸气压力

满液式蒸发器

调制控制和膨胀阀的最大能力可保证稳定的液位——即使在负荷快速变化。

中间冷却器

液位传感器的大量程使得可以全程监测容器的液位,因而在其最大允许范围内安全的实现各种功能。

冷凝器/储液器

控制系统的快速反应使其跟适合于充注量少的高压液位控制系统。

操作

显示

显示屏数值由3位数字显示,操作完成后,控制器将返回其标准状态并显示测得的液位。

面板的发光二极管

当对应的继电器触发时,前面板的发光二极管随即点亮。上方的发光二极管显示阀的开度,较短的脉冲表示较小的流量,较长的脉冲表示较大的流量。 当控制上有错误发生时,最下方的三个发光二极管会闪光。

此时,可以在显示屏上上载错误代码,轻按上方的按键解除报警。

按键

如果需要更改设定值,可按面板上键来增加或者减小设定值。更改设定值之前,首先需要进入设定菜单。同时按住上下两个键几秒种就可进入菜单。找到您需要修改的参数代码,并同是按住两个键。一旦参数修改完成,再次同时按住两个键存储修改值。

可进入菜单 可修改设定 存储设定 操作示例 设置标定值

1、同时按住两个按键;

2、按其中的一个按键,选择新参数;

3、再一次同时按住两个按键以保存设定;

设定其他选项

1、按住上方的按键直到有选项参数显示;

2、调整一个按键并找到需要调整的选项;

3、同时按住两个按键直到有选项的参数数值显示;

4、通过一个按键选择一个新参数数值;

5、再次同时按住两个按键确认新设定;

订货

接线

必要接线:

接线端子:

25-26 24V交流电源输入;

15-16 液位传感器信号输入,或

14-16 EKA38E转换器信号

23-24 膨胀阀 AKV或AKVA,或

2-5 带有SMVE马达的膨胀阀MEV

1-2控制开关切换。如果没有切换开关,端

子1,2 必须短接。

根据应用需要接线:

接口端子:

12-13 报警继电器

当控制器死机时,12-13接通

8-10 液位下限继电器

当液位达到设定值时,8-10接通

9-10 液位上限继电器

当液位达到设定值时,9-10接通

17-18 使用带有SMVE马达的MEV电动阀时, AKS 45 信号重置(可选)

19-21 电流信号

20-21 其他控制的电压信号

家用燃气紧急切断电磁阀

家用燃气紧急切断电磁阀 50安特高压直流换流阀关键试验,已通过世界权威电力试验认证机构的认证。中国电科院对核心技术与工艺拥有完全自主知识产权,实现了真正意义上的直流换流阀设备国产化。目前,中国电科院拥有世界一流的特高压直流换流阀型式试验能力和直流换流阀生产线,年产能可同时满足两条特高压工程的建设需要。预计该直流换流阀全面投入市场后,将使我国新建特高压直流输电线路输送电压、输送功率分别达到800千伏和760万千瓦,较目前±500千伏线路输送能力提高150%以上,造价降低25%,未来10年内可整体降低我国直流输电建设、运行和维护费用超过百亿元,形成出口后,将彻底改变全球直流输电设备市场格局。 据悉,中国电科院将推动特高压直流换流阀的全面产业化,打造以特高压直流换流阀为核心竞争优势的高新科技重大电力装备产业。中国科学院院士周孝信,中国工程院院 电磁阀>>煤气电磁阀>>煤气电磁阀 产品名 称: 煤气电磁阀 产品型 号: ZCM 产品口 径: DN15~300 产品压 力: 0.6~10.0Mpa 产品材 质: 铸钢、不锈钢、合金钢等 产品概括:生产标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。 产品详细信息 一、煤气电磁阀用途: ZCM煤气电磁阀是适用于城市煤气、液化石油气、天然气等多种煤气为加热燃烧介质管路做二位式通断功换,

软化水设备自动控制器操作流程说明详解

软化水设备自动控制器操作流程说明详解软化水设备经过出水管上的传感流量计随机搜集输出水量信息并及时输入电脑,经贮存、运算后,发出指令给多路通伺服阀或电磁阀停止相应的操作。同时,又把相关信息同步反应回微电脑.系统需求再生时,电脑控制电磁阀切断出水管通路,预置程序的定时启动,使反洗-吸盐-正洗-注水等工艺精确无误的停止操作。微电脑可依据用户的需求停止优化预置。 软化水设备周期设定出水量、剩余水量、单位小时水流量、周期耗盐量、每次再生的时辰和当前工作的形式。满足运转中的不同需求,任何时分都能够将全自动软水器运作切换为人工手动再生,以满足软化水设备运转工况的不同请求。 软化水设备应用甚为普遍,适用范围包括微粒过滤、锰砂过滤、吸收有机物、脱除余氯、软化水和除盐等设备,可为各类工业和住宅居室的各种水处置设备提供最理想的自动控制安装。 软化水设备是由全自动软水控制器(美国FLECK富莱克、AUTOTROL阿图祖控制器)、树脂罐(一般为玻璃钢树脂罐和不锈钢树脂罐)、强酸型钠离子阳树脂、盐箱组成整机。同时我公司提供维修全自动软水器的技术支持,齐全的全自动软水器配件供应。全自动软化水设备具有体积小、操作简单、自动运行无须人

工操作等特点,已广泛应用于工业锅炉、冷却循环水、炼钢、轧钢、大型变压器、民用热水锅炉等场合。,黑河软化水控制阀,,黑河软化水控制阀价格 1、锅炉软化水设备的定义: 锅炉软化水设备是针对锅炉长垢而推出的一种原水预处理 装置,去处原水中的钙、镁离子以及导致锅炉长垢的原素。 2、锅炉软化水设备工作原理: 由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2 、Mg2 (形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2 、Mg2 的增加,树脂去除Ca2 、Mg2 的效能逐渐降低。 当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。 由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2 、Mg2 与树脂中的Na 相交换,从而吸附水中的Ca2 、Mg2 ,使水得到软化。

燃气电磁阀-说明书

燃气电磁阀-说明书本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

DN15燃气电磁阀 DN20燃气电磁阀 DN25燃气电磁阀 ● 概 述: 本公司PS01A 系列燃气紧急切断电磁阀,是燃气管道的安全紧急切断装置。它可与燃气泄漏报警系统连接或与消防及其他智能报警控制终端模块等连接,实现现场或远程自动/手动紧急切断气源,确保用气安全。当发生有害的强烈震动时,阀门会自动关闭。开阀须经人工干预,手动开启,满足安全管理规范,符合事故处理特点。 ● 外型尺寸: ● 主要技术参数 ◆ 适用气体:天然气;石油液化气;人工煤气等 ◆ 关阀方式: 直流脉冲驱动/手动 无腐蚀性气体 ◆ 驱动电压: DC9V ~DC12V.(脉冲) ◆ 阀体材质:黄铜合金 ◆ 驱动电流: <2A (脉冲) ◆ 密封材质:NBR 橡胶 ◆ 关阀时间: 小于1秒 ◆ 工作环境温度:-10℃~+50℃ ◆ 防爆类型: 浇封型 ◆ 最大工作压力:50kPa ◆ 出线长度: 米 规格 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) DN15A 64 28 89 103 DN20A 67 34 92 109 防护盖 红色拉柄 执行机构 控制电缆 阀体

◆ 连接方式:G1/2”(DN15A)/G3/4”(DN20A) ◆ 开阀方式:手动复位 ◆ 执行标准: ● 原 理 该阀巧妙利用瞬时电磁力与永磁力及弹簧力的相互作用,实现脉冲驱动自保持关阀及 手动开阀自保持功能。 关阀驱动原理:瞬时直流脉冲驱动关阀(DC 9V ~12V/1s ) 例:电容放电方式驱动电路原理图: 玑法 燃气紧急切断电磁阀说明书 型号: PS01A DN15A/DN20A 台州磐石金属制品有限公司 ● 操作说明 1. 阀门在开启状态有两种关阀方式:① 给电磁线圈提供一个(约1秒)瞬时直流脉冲(DC 9~12V ) 电能,阀门则快速关闭; ② 打开防护盖,手动压下红色手柄也可关阀。关阀后状态自保持。 注意:通常情况不宜打开防护盖,以免误操作关阀。 2. 阀门在关闭状态只有一种开阀方式:手动用力向上拉起红色手柄,即可开阀。开阀状态 可自保持。 注意:开阀时,如手柄向上提拉困难,则应采取措施使阀门两端进、出口压力平衡,平 衡后再开阀。 电磁阀 DC9V ~12V GND 470uf~1000uf /35V 10K 白 DC 黑

软水器操作说明书

全自动软化水设备 操 作 使 用 手 册 上海华科水处理设备厂

目录 一、产品概述 二、工作流程 三、安装和运行 四、设备安装示意图 五、调试步骤 六、故障的排除

产品概述 FLECK全自动控制器以闻名于世的 FLECK公司软化水技术为基础,它是将软水器的运行及再生的每一个步骤实现全自动控制,并采用时间流量或感应器等方式来启动再生。 由于 FLECK系列全自动软水设备控制系统技术成熟、操作简便、富来控制器采用了无铅黄铜阀体完全符合食品卫生要求,配以聚四氟乙烯( Teflon)涂层,活塞减小了阻力,延长了使用寿命,运行可靠。 FLECK系列全自动软水器可用于工业锅炉、热交换器、宾馆饭店、食品工业、戏衣印染、医疗卫生等行业,该产品具有自动化程度高、交换容量大、结构紧凑、能耗低、省人工、无需日常保养等特点。 系统技术参数 进口压力:0.25 Mpa-0.6Mpa工作温度:2 ℃—50℃出水硬度:≤0.03mmol/L使用电源:220v /50Hz AC布置形式:双罐并联,一用一备再生方式:顺流再生操作程序:自动程序控制使用树脂:001×7强酸性阳离子交换树脂。我公司将为用户提供完善的技术服务及售后服务。

1.工作位置 工作 位置 罐的 转换 硬水从入口进入控制阀进入第一个树脂罐,经过上布水器向下穿过树脂层,成为净化水,经下布水器返回中心管,向上至控制阀经过流量计流出,第二个树脂罐进行再生准备工作。 硬水由控制阀经过连接管进入第二个树脂罐,经过树脂层,经过下布水器沿中心管向上返回,再经连

接管回到控制阀经过流量计流出;第一个树脂脱离软化水流线路,准备再生。

电磁阀常见故障与解决方法

电磁阀常见故障与解决方法 电磁阀线圈的额定电压有DC12V、DC24V、 AC24V(50/60Hz)、AC110V(50/60Hz)、AC220V(50/60Hz)、 AC380V(50/60Hz)。 一般在电气设计时要么采用AC220V(不需加装开关电源,成本低、线路简单而便于维护)、要么采用DC24V(常用的的安全电压、开关电源/电磁阀线圈都易于维修更换)。 检测电磁阀好坏的方法 先给电磁阀通上被控制的介质(带压力的液体、气体<空气>,压力值为电磁阀使用压力范围的中间值),再给电磁阀线圈

通电,如果被控制介质有从通到断或从断到通的状态的变化,那么电磁阀就是好的,否则就是有问题的。 电磁阀常见故障有 1、线圈短路或断路 检测方法: 先用万用表测量其通断,阻值趋近于零或无穷大,那说明线圈短路或断路。如果测量其阻值正常(大概是几十欧),还不能说明线圈一定是好的(我有一次测得一个电磁阀线圈阻值大概50欧姆,但电磁阀无法动作,更换该线圈后一切正常),请进行如下最终测试。 找一个小螺丝刀放在穿于电磁阀线圈中的金属杆的附近,然后给电磁阀通电,如果感觉到有磁性,那么电磁阀线圈是好的,否则是坏的。 处理方法:更换电磁阀线圈。 2、插头/插座有问题

故障现象: 如果电磁阀是有插头/插座的那种,有可能出现插座的金属簧片问题(笔者就碰到过)、插头上接线的问题(比如将电源线接到接地线上去了)等原因无法将电源送到线圈中。 最好养成一个习惯: 插头插在插座上之后把固定螺丝拧上,线圈上在阀芯杆之后把固定螺母拧上。 如果电磁阀线圈的插头配备有发光二极管电源指示灯,那么采用DC电源驱动电磁阀时即行就要接对,否则指示灯不会亮。 另外,不要将不同电压等级的带发光二级管电源指示的电源插头调换使用,这样会导致发光二极管被烧毁/电源(换用低电压等级的插头)出现短路或发光二极管发光很微弱(换用高电压等级的插头)。 如果不带电源指示灯,电磁阀线圈是不用区分极性的(不象线圈电压为直流的晶体管时间继电器以及线圈上并联有二极管/电阻泄漏回路的线圈电压为直流的中间继电器<这种中间继电器以原装小日本的居多>,需要区分极性)。 处理方法:修正接线错误、修复或更换插头、插座。 3、阀芯问题 故障现象一: 在电磁阀所通介质压力正常的情况下,按下电磁阀红色的手动按钮,电磁阀都没有任何反应(压力介质没有出现通断的变

电磁阀安装维护基本操作示意图

电磁阀安装 维护基本操作示意图 电磁阀安装维护基本操作示意图 故障分析与解决方法: 故障现象分析故障产生的原因故障排除方法 控制输出电源后电磁阀的动磁芯无吸合动作声(1)线圈没有接通电源 (2)电源接触不良或端子松动 (3)电源电压过高或过低 (4)线圈断路或短路 (万用表可测出:电阻值为0或者无穷大时) (1)用万用表或电笔直接检测线圈接线盒处就是否有电 (2)打开线圈接线盒拧紧电线端子螺丝 (3)调整电压或给供电、控制设备增加稳压装置 (4)重新购买更换线圈 通电后动磁芯有吸合动作声但电磁阀没打开(1)流体超过最大工作压力或压差 (2)动磁芯与阀内有杂质堵塞或卡住 (3)使用时间过长或寿命到期 (1)降低流体输送压力或电磁阀前增加减压设施 (2)拆开电磁阀清洗,并在阀前安装过滤器 (3)更换新的电磁阀

电磁阀安装细则 1、收货时应核对电磁阀标牌或标签上的型号、参数就是否订货时提出的型号、参数一致,若有错误请马上与供方联系。 2、安装前应仔细阅读使用说明书,检查现场实际工况参数就是否在您所购的产品使用范围内,若现场工况参数超过允许范围请立即停止安装或使用并向我方咨询,以免引发事故或损坏产品。 3、严格按照安装操作步骤进行,切记注意事项与要点,做好安装前充分准备工作。 4、在电磁阀与管道安装连接之前,先用≥0、3MPa的空气或水对管道进行冲洗,确保把管道中的杂质(如焊渣、密封残物、污垢等)清除后再连接电磁阀。 5、电磁阀不宜安装在管道的低凹处,若就是安装在容器排放管道段时,管道出口应尽量不要从容器底部引出,以免容器底部沉积杂质冲出后进入电磁阀引起故障,所以管道出口应从容器底部稍上位置引出。 6、电磁阀一般只能单向使用,不可装反,通常在阀体上有“→”标志表示介质流向,或以英文字母“IN”表示入口、“OUT”表示出口,请务必按此指示方向安装,否则当流体到达电磁阀处时会产生自动开启或泄漏现象。 7、接管时注意,密封材料不可使用过量,如螺纹连接时,接管外螺纹长度不可超过电磁阀内螺纹的有效长度,并在外螺纹前端半螺距处用锉刀倒棱,自螺纹2牙处开始缠绕密封带,否则过量的密封带或粘结剂残渣进入电磁阀的内腔会引起故障。

燃气热水器电磁阀维修方法

据闪电家修专业上门维修热水器师傅了解,生活家电经常会出很多问题让我们束手无策,如果是小问题请专人来修不划算,但问题再小也不能耽搁,快益修专业热水器维修师傅将为大家整理几个燃气热水器常见问题,以供参考。 问题一点火不畅 ①电池老化,电压不够 判断方式:更换备用电池后看电源显示灯是否亮。 措施:更换电池 ②电磁阀损坏或老化。

判断方式:点火时只有电火花声音,没有听到电磁阀哒哒声音。 措施:更换电磁阀。 ③点火器或控制器出现故障 判断方式:脉冲点火器和控制器有一方有故障,热水器均不能正常点火,需要打开热水器外壳看看。 措施:点火针偏移则拨正,老化需更换;感应老化,可将感应擦亮安放好(使火焰不管大火还是小火能充分烧着感应针)即可。 ④进水口堵塞积垢 判断方式:水流不畅,进水口水量小

措施:拆下冲洗即可。 点不着火是燃气热水器出现最多的问题,这里只列举多数情况,比如气源不符、水压不够等问题也是有可能的,如果遇到无法判断原因的情况还是应该及时请专业人员来维修,以免发生危险。 问题二燃烧不完全 ①缺氧环境,无法完全燃烧 判断方式:使用时如果门窗紧闭,很容易造成缺氧。 措施:开窗通风,将热水器放置在干燥空气流动的环境中。 ②热水器内部积碳,造成燃烧阻碍 判断方式:检查火喷嘴、电热器等,发现积碳,清除干净。 措施:积碳不好清理,更换新的燃气热水器为好。 燃烧不完全会导致有害物体产生,污染环境,甚至其中排放的一氧化碳会对家人的生命安全造成威胁,所以建议大家在购买燃气热水器的时候,一定要选择全新一代的安防燃气热水器。这种热水器具备“富氧蓝焰”燃烧技术,该技术通过转化航天动力燃烧推进系统的精确配比,实现湛蓝燃烧火焰,其高效燃烧可以从根源减少一氧化碳排放量。 另外也有品牌实现了“自净燃”技术,搭载这种技术的燃气热水器为目前市面上安全等级最高的安防燃气热水器,

全自动软化水设备操作说明书

. 全自动软化水设备操作说明书

资料Word . 目录 一、产品概述二、工作流程图三、设备的系统说明四、设备的安装和运行五、设备安装示意图六、流量性型控制器调试步骤七、时间型控制器调试步骤八、故障排除 资料Word .

一、产品概述 进口压力:0.2Mpa—0.6Mpa 工作温度:2℃—50℃ 出水硬度:≤0.03mmol/L 使用电源:220V/50HzAC 控制程序:全自动控制 使用树脂:001×7强酸性阳离子交换树脂

资料Word . 二、工作流程图 1、工作状态 硬水经过阀进入树脂罐,经树脂层处理的水通过底步的布水器,进入沿着中心升降管向上,在通过控制阀流出。 2、反洗状态 硬水进入控制阀后经过,控制阀中心升降管向下通过底步的布水器经过树脂层向上最后通过控制阀排水口排出。 3、再生状态 硬水进入控制阀后向上进入注水器,然后通过射流过程将盐罐中的还原剂吸入,带带还原剂的水流向

下经过树脂层进入布水器和升降管,在通过控制阀排水口排出。 4、慢速清洗状态 资料Word . 硬水经控制阀进入树脂罐经树脂层处理过的水通 过底步的布水器然后沿着中心的升降管向上,在通过控制阀流出。 5、快速清洗状态 硬水经控制阀进入树脂罐向下,经过树脂层后进入布水器沿升降管向上,最后通过控制阀排水口排出。其流速比慢速清洗稍快, 6、盐罐注水状态 硬水进入控制阀,在向设备供水的同时,经注水器通过盐水阀向盐罐注水。 软水器工作系统说明 系统4 单流量计程序控制,即时或延时再生系统; 延时再生;单罐,单流量计系统。当流量计回零时,装置仍保持在供水服务状态,直至2.00am装置 将自动启动再生。

【CN110735961A】一种用于燃气控制阀的双线圈电磁阀及控制方法【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910306166.9 (22)申请日 2019.04.17 (71)申请人 宁波丽辰电器有限公司 地址 315202 浙江省宁波市北仑区霞浦永 定河路19号1幢1号(1、2层) (72)发明人 周银 王友宾  (74)专利代理机构 余姚德盛专利代理事务所 (普通合伙) 33239 代理人 周积德 (51)Int.Cl. F16K 31/06(2006.01) H01F 6/00(2006.01) H01F 6/06(2006.01) H01F 7/06(2006.01) (54)发明名称 一种用于燃气控制阀的双线圈电磁阀及控 制方法 (57)摘要 本发明公开了一种用于燃气控制阀的双线 圈电磁阀,包括静线圈组件和动线圈组件,静线 圈组件和动线圈组件都由磁芯和线圈组成。磁芯 内部设置有凹槽,线圈布置在磁芯的凹槽内。静 线圈组件和动线圈组件的截面相等,并且轴线重 合相对布置,先对静线圈组件和动线圈组件同时 通一个较大电流,以使静线圈组件和动线圈组件 吸合,吸合之后,减小静线圈组件和动线圈组件 中的电流,甚至仅保留静线圈组件或动线圈组件 的电流,只需使得静线圈组件与动线圈组件之间 维持吸合即可,通过线圈布置在磁芯的凹槽内的 方式可以减少漏磁通,提高电磁力,并通过吸合 和维持采用不同的电流大小,以节省维持时的电 能消耗,两组线圈的组合设置也能够使得达到电 流减小,电磁力叠加的效果。从而使得电磁阀的 功耗低,尺寸小,结构简单,适用于绝大多数燃气 控制阀上的使用。权利要求书1页 说明书4页 附图6页CN 110735961 A 2020.01.31 C N 110735961 A

软化水设备使用说明书

全自动软化水设备 使 用 说 明 书 、安装要求及安装步骤 1、要求 ①、进水压力应在0.2-0.6MPa,当水源压力无法满足要求时,可安装增压水泵提高进水压力。

如果压力过高,应安装减压阀来控制进水压力。 ②、进水温度应在5-45 C之间,此装置不允许在冰点状态下工作. ③、电源采用交流200V/50HZ,运行中需保证电源不间断,并不可被其开关切断? ④、软水器应安装在牢固的平台上,附近有畅通的下水,并留有足够的操作和维修空间。 2、安装步骤 1)、先将树脂罐?盐罐就位于坚实的基础上,并保证罐体水平 2)、把下布水器牢固安装在中心管底端,然后插入到树脂罐中央,在中心管上端低于罐口 0.5mm处截断并导角,然后用胶带封住中心管口,以防树脂漏入。 3)、将树脂均匀地装入树脂罐中,树脂装填完,取下中心管的封口胶带,将中心管上部及树脂罐端面用水冲洗并擦干净,中心管及控制器密封圈处涂上硅油。 4)、将上布水器安装到控制阀上,然后将中心管从上布水器内插入到控制阀内,小心地沿顺 时针方向转动控制阀,直至旋紧在树脂罐接口上(或用法兰连接固定)。一定要确保中心管 插入阀体。 注意:上布水器与控制阀、中心管,下布水器与中心管必须严密,防止树脂跑出。中心管与 控制阀必须严密不漏水,否则会出现窜硬水现象。 5)、组装盐阀 ①、将吸盐管与阀体连接的小铜配件插入吸盐管内后,然后把不锈钢滤网插入小铜配件内;带滤网的一端与控制阀的 吸盐接口相连接,不漏空气就行。 ②、把盐阀置入盐箱的盐井中,然后与塑料弯头连接;盐水管路连接长度不应超过2m, — 定要保持良好的密封性,否则会影响软水器的再生效果。 6)、排水管的连接长度不应超过6m,不得采用软塑料管,防止管道变形,影响排水效果。 7)、管道连接

电磁阀安装维护基本操作示意图

电磁阀安装维护基本操作示意图

8、电磁阀对流体的要求:应确保流体无杂质、不结晶、不凝固、不结垢、不结膏、粘度< 22CST,否则会引起故障,同时应在电磁阀的前端管道上安装过滤器,且过滤器的滤网目数应≥60目,以避免杂质进入电磁阀。 9、注意您所订购产品的防护等级,普通型不可在易燃易爆危险场合使用,IP54级不宜安装在露天、严重漏水、溅水的地方。 10、电磁阀应安装于水平管道(如图1所示) 线圈应竖直向上,不得垂直安装(如图2所示)否则会引起泄漏和影响寿命。 11、电磁阀的安装位置应预留一定操作空间,以便于日常保养和定期维护。 12、在管道钢性不足或有水锤现象的情况下,建议把阀前后管子用支架或其它方式固定,以防电磁阀工作时引起振动。 13、在冰冻或严寒场所使用时,须用隔热材料对管道和阀体加以保温或在管道上设置加热器。 14、电磁阀与管道接好后,要进行正向打压(切勿反向打压,否则会损坏电磁阀),检查电磁阀及接管处是否有泄漏。 15、对于配有标准接线盒的电磁阀,应将塑料接线盒拆下打开将出厂时测试电源线去掉后将用户电源线连接到端子上固定,而对于导线或引线式的电磁阀则不能去除,直接将导线与用户电源线连接。 16、与电磁阀相关的电源控制线路及设施,如继电器、开关和接触器等应连接牢固、不得有松动或振动,电气回路要接入相应的保险线,作为电气回路的保护,否则将影响电磁阀的正常工作或损坏。 17、为便于正常维护或预防电磁阀发生故障时维修更换,并保证系统正常运行,建议采取以下其中之一备用管路方案: 18、电磁阀安装后经检查前期准备试验工序完成后,须通入流体试动作3~5次,确认正常后方 可投入正式使用。 19、注意:如果您订购电磁阀时告诉我们是通液体的,而试验时是通入气体,如果产生泄漏或泄漏超标,则属正常现象,因为气体和液体存在密度和粘度差别,此时如果你通入液体时就不出现泄漏或超标了。 20、用户订购产品为防爆型电磁阀时,同时应遵守以下事项: ①安装使用应遵守GB3836.15-2000规定,请在本产品所允许的场所使用; ②严格遵守断10分钟电后开盖,产品接地连接部位应与现场接地装置可靠接地;

电磁阀的使用说明

电磁阀的使用说明 选型要领: 电磁阀选型首先应该依次遵循安全性,可靠性,适用性,经济性四大原则,其次是根据六个方面的现场工况(即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择)。 选型依据: 一、根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即)、接口方式 、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径()尺寸。 、接口方式,一般>要选择法兰接口,≤则可根据用户需要自由选择。 二、根据流体参数选择电磁阀的:材质、温度组 、腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。 、高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的。 、流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于订货时一定要区分开来。 、流体粘度:通常在以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。三、根据压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种 、公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定。 、工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;最低工作压差在以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。 四、电气选择:电压规格应尽量优先选用、较为方便。 五、根据持续工作时间长短来选择:常闭、常开、或可持续通电 、当电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。、要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型。 、但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,则不能选常开的,应选可长期通电型。 六、根据环境要求选择辅助功能:防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水 、爆炸性环境:必须选用相应防爆等级的电磁阀 、当管内流体有倒流现象时,可选择带止回功能电磁阀。 、当需要对电磁阀进行现场人工操作时,可选择带手动功能电磁阀。 、露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种(防护等级在以上)。 、用于喷泉必须采用潜水型电磁阀(防护等级在以上)。 原理概述 追朔电磁阀的发展史,到目前为止,国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步直动式、先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步膜片结构、先导式膜片结构、直动活塞结构、分步活塞结构、先导活塞结构) 。^ (一)、直动式电磁阀 原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧力把关闭件压在阀座上,阀门关闭。"

DUNGS 燃气电磁阀

供应DUNGS 燃气电磁阀燃气阀组 ZRDLE 407/5 型号电磁阀订货号工作压力 mbar 口径 " 重量 [kg] DMV-D503/11 两个一级电磁阀无电流连 接,快速开启,快速关闭 222326 500 Rp3/8-Rp1/2 1.7 DMV-D507/11 222331 500 Rp1/2-Rp1 2.1 DMV-D512/11 222336 500 Rp1-Rp2 4.6 DMV-D520/11 221924 500 Rp1-Rp2 5.6 DMV-D525/11 223367 500 Rp2 12.1 DMV-DLE503/11 两个一级电磁阀无电流连 接,慢速开启,快速关闭 222327 500 Rp3/8-Rp1/2 1.8 DMV-DLE507/11 222332 500 Rp1/2-Rp1 2.2 DMV-DLE512/11 222337 500 Rp1-Rp2 4.7 DMV-DLE520/11 222599 500 Rp1-Rp2 5.7 DMV-DLE525/11 223373 500 Rp2 12.3 DMV-D5040/11 两个一级电磁阀无电流连 接,快速开启,快速关闭 224380 500 DN40 7.8 DMV-D5050/11 224381 500 DN50 8.3 DMV-D5065/11 224382 500 DN65 14.6 DMV-D5080/11 224383 500 DN80 23.6 DMV-D5100/11 224384 500 DN100 30.6 DMV-D5125/11 224385 500 DN125 50.6 DMV-DLE5040/11 两个一级电磁阀无电流连 接,慢速开启,快速关闭 224923 500 DN40 7.9 DMV-DLE5050/11 224924 500 DN50 8.4 DMV-DLE5065/11 224925 500 DN65 14.8 DMV-DLE5080/11 224926 500 DN80 24.1 DMV-DLE5100/11 226111 500 DN100 31.1 DMV-DLE5125/11 226107 500 DN125 51.1

燃气电磁阀 说明书

DN15燃气电磁阀 DN20燃气电磁阀 DN25燃气电磁阀 ● 概 述: 本公司PS01A 系列燃气紧急切断电磁阀,是燃气管道的安全紧急切断装置。它可与燃气泄漏报警系统连接或与消防及其他智能报警控制终端模块等连接,实现现场或远程自动/手动紧急切断气源,确保用气安全。当发生有害的强烈震动时,阀门会自动关闭。开阀须经人工干预,手动开启,满足安全管理规范,符合事故处理特点。 ● 外型尺寸: ● 主要技术参数 ◆ 适用气体:天然气;石油液化气;人工煤气等 ◆ 关阀方式: 直流脉冲驱动/手动 无腐蚀性气体 ◆ 驱动电压: DC9V ~DC12V.(脉冲) ◆ 阀体材质:黄铜合金 ◆ 驱动电流: <2A (脉冲) ◆ 密封材质:NBR 橡胶 ◆ 关阀时间: 小于1秒 ◆ 工作环境温度:-10℃~+50℃ ◆ 防爆类型: 浇封型 ◆ 最大工作压力:50kPa ◆ 出线长度: 0.4米 ◆ 连接方式:G1/2”(DN15A)/G3/4”(DN20A) ◆ 开阀方式:手动复位 ◆ 执行标准: ● 原 理 该阀巧妙利用瞬时电磁力与永磁力及弹簧力的相互作用,实现脉冲驱动自保持关阀及手动开阀自保持功能。 关阀驱动原理:瞬时直流脉冲驱动关阀(DC 9V ~12V/1s ) 例:电容放电方式驱动电路原理图: 规格 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) DN15A 64 28 89 103 DN20A 67 34 92 109 DC9V ~12V GND 470uf~1000uf /35V 10K 白 DC 黑 防护盖 红色拉柄 执行机构 控制电缆 阀体

玑法 燃气紧急切断电磁阀说明书 型号: PS01A DN15A/DN20A 台州磐石金属制品有限公司 ● 操作说明 1. 阀门在开启状态有两种关阀方式:① 给电磁线圈提供一个(约1秒)瞬时直流脉冲(DC 9~12V ) 电能,阀门则快速关闭; ② 打开防护盖,手动压下红色手柄也可关阀。关阀后状态自保持。 注意:通常情况不宜打开防护盖,以免误操作关阀。 2. 阀门在关闭状态只有一种开阀方式:手动用力向上拉起红色手柄,即可开阀。开阀状态可自保持。 注意:开阀时,如手柄向上提拉困难,则应采取措施使阀门两端进、出口压力平衡,平衡后再开阀。 切忌野蛮操作,以免损坏开阀执行机构。 3. 阀门在开启状态:由于采用磁锁原理设计,因此阀门在遇有害的强烈震动时,阀门可能会自动关闭, 属正常情况。如果开阀自锁力不正常(过小),则应通知厂家维修。 4. 当阀门紧急切断后,须人工现场确认,排除事故隐患方能手动复位,恢复通气。 ● 安装要求 1. 阀门安装单位应具备相应资质并按相关的燃气管道施工规范安装。 2. 阀门应安装在户内的总进气阀之后,以便检修。 3. 应按阀体标明的气流方向安装,阀体线圈不得倒立,允许水平和垂直安装。 4. 电磁阀控制线应正确可靠连接,控制线有极性:白色线为正极、黑色线为负极,不能接反。 5. 管道吹扫时,建议将电磁阀隔离,以免管内杂物损坏阀门密封材料。 6. 管道在进行试压检测密封性能前,应先使电磁阀处开阀状态。 7. 手动开阀时,宜在阀门进出口压力平衡时操作。 8. 电动关阀时,切忌接错电源,如:接错极性、加错电压或长时间通电等,以免损坏电磁线圈。 9. 任何因保管不善、违章施工造成阀门损坏、部件丢失,不属于本公司免费保修范围。 ● 家用型紧急切断电磁阀安装指导 家用型电磁阀安装示意图 产品在民宅内应用示意图 ● 布线要求 电缆线:建议采用双芯护导线2×0.75mm 2,接线采用端子压接方式; 控制距离:电容放电驱动方式,布线长度小于50 米。 ● 阀门维护 建议用户定期对阀门进行开、关检查,如发现故障,应及时通知专业人员或厂家检修。 电磁阀 — 家用燃气报警器 标准接线盒 燃气 球阀 球阀 电磁阀 煤气表 燃气具

全自动软水器使用说明书

目录 一、产品概述 2 二、工作流程图 3 三、设备的系统说明 5 四、设备的安装和运行 6 五、设备安装示意图7 六、流量型控制器调试步骤8 七、时间型控制器调试步骤9 八、故障排除11

产品概述 FLECK全自动控制器以闻名于世的FLECK公司软化水技术为基础,它是将软水器的运行及再生的每一个步骤实现全自动控制,并采用时间、流量或感应器等方式来启动再生。 调整FLECK系列全自动软水器采用时间同步电机控制全部的工作程序,在7天或12天范围内根据需要设定还原周期,二十四小时内任意选择还原时间,并可以对还原过程进行调整。 富来流量型全自动软水器采用流量控制全部工作程序,设备可连续(或间断)供水。再生—由流量控制器自动启动再生装置,可根据需要自行设定再生程序。由于FLECK系列全自动软水设备控制系统技术成熟、操作简便、采用了无铅黄铜阀体完全符合食品卫生要求,配以聚四氟乙烯(Teflon)涂层活塞减小了阻力,延长了使用寿命,运行可靠。 FLECK系列全自动阀门应用于工业锅炉、热交换器、大型中央空调、宾馆饭店、食品工业、洗衣印染、医疗卫生等行业,该产品具有自动化程度高、交换容量大、结构紧凑、能耗低、省人工、无需日常保养等特点。 进口压力:0.2Mpa—0.6Mpa 工作温度:2℃--50℃ 出水硬度:≤0.03 mmoI/L 使用电源:220V/50Hz AC 布置形式:单罐或多罐并联 再生方式:顺流再生或逆流再生 操作程序:自动程序控制 使用树脂:001×7强酸性阳离子交换树脂 我公司将为用户提供完善的技术服务。

MODEL2510、2750、2850、3150、2900、3900工 作流程图 1、工作状态 2、反洗状态 3、再生状态 4、慢速清洗状态 硬水经过控制阀进入树脂罐,经树脂层处理的水通过底步的布水器,进入沿着中心升降管向上,再通过控制阀流出。 硬水进入控制阀后经过:控制阀 中心升降管向下 通过底部的布水器 经过树脂层向上 最后通过控制阀排水口排出 硬水进入控制阀后,向上进入注水器,然后通过射流过程将盐罐中的还原剂吸入,带还原剂的水流向下经过树脂层进入布水器和升降管,再通过控制阀排水口排出。 硬水经控制阀进入树脂罐,经树脂层处理过的水通过底部的布水器,然后沿着中心的升降管向上,再通过控制阀流出。

燃气紧急切断电磁阀说明书

燃气紧急切断电磁阀说明书 型号: EMV01A ● 概 述: 本公司燃气紧急切断电磁阀,是燃气管道的安全紧急切断装置。它可与燃气泄漏报警系统连接或与消防及其他智能报警控制终端模块等连接,实现现场或远程自动/手动紧急切断气源,确保用气安全。当发生有害的强烈震动时,阀门会自动关闭。开阀须经人工干预,手动开启,满足安全管理规范,符合事故处理特点。 ● 外型尺寸: ● 主要技术参数 ◆ 适用气体:天然气;石油液化气;人工煤气等 ◆ 关阀方式: 直流脉冲驱动/手动 无腐蚀性气体 ◆ 驱动电压: DC9V ~DC12V.(脉冲) ◆ 阀体材质:黄铜合金 (HPb59-1) ◆ 驱动电流: <2A (脉冲) ◆ 密封材质:NBR 橡胶 ◆ 关阀时间: 小于1秒 ◆ 工作环境温度:-10℃~+50℃ ◆ 防爆类型: 浇封型 ◆ 最大工作压力:5kPa ◆ 防爆标志: Exm ⅡT6 ◆ 连接方式:G1/2”(DN15A)/G3/4”(DN20A) ◆ 出线长度: 0.4米 ◆ 开阀方式:手动复位 ◆ 执行标准: ● 原 理 该阀巧妙利用瞬时电磁力与永磁力及弹簧力的相互作用,实现脉冲驱动自保持关阀及手动开阀自保持功能。 关阀驱动原理:瞬时直流脉冲驱动关阀(DC 9V ~12V/1s ) 例:电容放电方式驱动电路原理图: DC9V ~12V GND 470uf~1000uf /35V 10K 白 DC 黑 防护盖 红色拉柄 执行机构 控制电缆 阀体

燃气紧急切断电磁阀说明书型号: EMV01A ●操作说明 1. 阀门在开启状态有两种关阀方式:①给电磁线圈提供一个(约1秒)瞬时直流脉冲(DC 9~12V) 电能,阀门则快速关闭;②打开防护盖,手动压下红色手柄也可关阀。关阀后状态自保持。 注意:通常情况不宜打开防护盖,以免误操作关阀。 2. 阀门在关闭状态只有一种开阀方式:手动用力向上拉起红色手柄,即可开阀。开阀状态可自保持。 注意:开阀时,如手柄向上提拉困难,则应采取措施使阀门两端进、出口压力平衡,平衡后再开阀。 切忌野蛮操作,以免损坏开阀执行机构。 3. 阀门在开启状态:由于采用磁锁原理设计,因此阀门在遇有害的强烈震动时,阀门可能会自动关闭, 属正常情况。如果开阀自锁力不正常(过小),则应通知厂家维修。 4. 当阀门紧急切断后,须人工现场确认,排除事故隐患方能手动复位,恢复通气。 ●安装要求 1. 阀门安装单位应具备相应资质并按相关的燃气管道施工规范安装。 2. 阀门应安装在户内的总进气阀之后,以便检修。 3. 应按阀体标明的气流方向安装,阀体线圈不得倒立,允许水平和垂直安装。 4. 电磁阀控制线应正确可靠连接,控制线有极性:白色线为正极、黑色线为负极,不能接反。 5. 管道吹扫时,建议将电磁阀隔离,以免管内杂物损坏阀门密封材料。 6. 管道在进行试压检测密封性能前,应先使电磁阀处开阀状态。 7. 手动开阀时,宜在阀门进出口压力平衡时操作。 8. 电动关阀时,切忌接错电源,如:接错极性、加错电压或长时间通电等,以免损坏电磁线圈。 9. 任何因保管不善、违章施工造成阀门损坏、部件丢失,不属于本公司免费保修范围。 ●家用型紧急切断电磁阀安装指导 家用型电磁阀安装示意图产品在民宅内应用示意图 ●布线要求 电缆线:建议采用双芯护导线2×0.75mm2,接线采用端子压接方式; 控制距离:电容放电驱动方式,布线长度小于50 米。 ●阀门维护 建议用户定期对阀门进行开、关检查,如发现故障,应及时通知专业人员或厂家检修。 本公司致力为燃气专业用户提供可信赖的安全产品 电磁阀 燃气具

简述关于软化水设备的调节及使用指南

简述关于软化水设备的调节及使用指南关于软化水设备运行的特点:开机后设备实现膜自动冲洗功能,冲洗时间2-10分钟可调。软化水设备有废水回流装置,可对水进行二次利用,提高水的利用率,节省水费。低压保护系统,当原水压力不足或无源水时,设备自动停机,保护高压泵及设备安全。 软化水设备的调节和使用指导 1、软水器使用前的检查,检查水电盐: ① 水:出水看有没有阀门和取样口进水看有没有过滤器、阀门和压力表。 ② 电:是不是AC220V,50~60Hz。 ③ 盐:盐应放入盐罐,盐量至少有盐罐高度的2分之1。 2、软水器的调节: ① 调时间、接上电源后显示屏显示时间和周期制水量时间和周期制水量互显,显示时间时按上、下键调整时间。 ② 调时间后按程序键,显示屏显示3位数字,数字的多少就是周期制水量的多少,按上、下键调整周期制水量,出水多少定。

③ 在按程序键,显示屏显示前1(反洗)后3位数字,后3位数字表示反洗时间的多少,按上、下键调整时间的多少,一般8~14分。 ④ 在按程序键显示屏显示前2(吸盐慢洗)后3位数字,调整同上60-90分。 ⑤ 按程序键会陆续快洗和注水(快洗时间从快洗开始直至排污管出合格水的时间,注水时间水到盐罐最高点下200mm为佳)。 3、软水器的使用: ① 保持有盐、有水(0.2-0.6Mpa)有电。 ② 化验水合格不合格,如不合格按软水器的手动再生,按过后软水器会自动走完再生程序(再生程序:1、反洗。2、吸盐慢洗。3、快洗。4、注水。) 【软化水设备运行特点】 关于设备运行的特点:开机后设备实现膜自动冲洗功能,冲洗时间2-10分钟可调。设备有废水回流装置,可对水进行二次利用,提高水的利用率,节省水费。低压保护系统,当源水压力不足或无源水时,设备自动停机,保护高压泵及设备安全。纯水箱水满后设备可自动停机。设备设有清洗保养系统,可定期

燃气电磁阀说明书

低压系列防爆手开电关燃气安全切断阀 本系列电磁阀属一种低压(9-12V燃气紧急切断阀,因其具有优良的技术性能,压阻小及高可靠性,适用于天燃气、城市煤气、液化石油气等多种可燃气体,广泛用于供气管网控制系统,燃气锅炉房等安全防范系统。如与可燃气体泄漏监测装置配套连接,当仪器检测到可燃气体泄漏时,能自动快速的切断供气阀门的气源供给防止恶性事故的发生。 本系列产品是一种常开式的脉冲触发式防爆电磁阀。其在正常工作中处于常开位置,此时电磁阀处于断电状态,也不消耗电能,当事故发生时,阀门线圈瞬时通电并能触发阀门的快速关闭,随即进入自锁状态。此时即使撤去电源,阀门仍处自锁关闭状态,不会出现重新自动打开现象,只有待操作人员处理完事故,才能人工重新开启阀门恢复供气。 工作原理:手动拉杆向上拉动使阀门处于打开状态,当电磁铁通电时(电时间≤3秒),动铁芯向上吸动,滑动珠处于放松状态,手动拉杆推动支撑,在弹簧的作用下迅速向下滑动,带动膜片封闭阀口,电磁阀关闭。如需打开,将手动拉杆拉至定位位置时,拉杆自动定位保持常开。 一、安装使用注意事项 1、安装时应选择振动较小的水平管道段为宜,阀必须直立,线圈朝上,倾斜度不允许超过15%,否则不能保证密封。 2、电磁阀铭牌上的参数应与实际使用要求相符。 3、电磁阀阀体上的箭头应与介质流向一致。为保证电磁阀的正常使用,请在阀前加装燃气专用过滤器。 5、本阀自身不具防爆性能,若环境因素易引发可能发生的爆炸,请选用防爆型燃气电磁阀,并在订货时提出。 6、安装前请彻底吹扫管道,以避免异物损伤膜片造成电磁阀失灵。 7、当电磁阀发生故障时,为了及时隔离和便于维修,建议安装旁通(旁路)装置。 8、使用中若阀启闭失灵,可检查线圈是否断电;使用电源及介质压力是否正常。 9、若阀有较严重的内外泄漏,可检查各密封垫是否破损;锁昆螺母是否松动等。 10、电磁阀暂不安装时,可存放在0~40℃,相对湿度≤80%无腐蚀气体的室内,不允许露天存放。、开 箱后应先检查使用说明书、出厂合格证、装箱清单是否齐全。再按清单核对产品名称、 型号是否相符,对照铭牌是否与订货单相符,若缺损或不符,应及时与我厂联系设法解决。 二、可能发生的故障及排除方法 1、接通电磁阀,电磁阀打不开:电源电压太低线圈烧毁,介质压力与允许压力值不符,调整电压至使用范围内,换线圈调整管道介质压力,关闭电源。阀关不住或关闭不佳:介质压力与允许压力值不符,膜片损坏或有异物卡住膜片上方,塔簧偏斜调整管道介质压力,更换新膜片,清除异物重新定位安装。 三、保修范围及期限 1、本厂按国家规定对产品质量自售出之日起实行一年内保修。 2、有下列情况之一者不属保修范围:①未按使用说明书上规定的安装方式安装产品造成阀损失。②未在阀前加装脏物过滤器或过滤功能失灵而造成电磁阀损坏。③露天存放或保管不善而造成阀内件生锈,导致阀失灵。④因电压错接造成线圈或短路。⑤因使用不当造成或损坏。⑥在运输过程中不慎造成产品的损坏。⑦易损件正常损坏。(膜片、密封垫)⑧人为损坏或人为因素造成的损坏,保修期满后本厂将对产品实行有偿维修,按成本价格收取零件费。

全自动软水器使用说明书

全自动软水器使用说明书

目录 一、产品概述 2 二、工作流程图 3 三、设备的系统说明 5 四、设备的安装和运行 6 五、设备安装示意图 7 六、流量型控制器调试步骤 8 七、时间型控制器调试步骤 9 八、故障排除 11

产品概述 FLECK全自动控制器以闻名于世的FLECK 公司软化水技术为基础,它是将软水器的运行及再生的每一个步骤实现全自动控制,并采用时间、流量或感应器等方式来启动再生。 调整FLECK系列全自动软水器采用时间同步电机控制全部的工作程序,在7天或12

天范围内根据需要设定还原周期,二十四小时内任意选择还原时间,并可以对还原过程进行调整。 富来流量型全自动软水器采用流量控制全部工作程序,设备可连续(或间断)供水。再生—由流量控制器自动启动再生装置,可根据需要自行设定再生程序。由于FLECK系列全自动软水设备控制系统技术成熟、操作简便、采用了无铅黄铜阀体完全符合食品卫生要求,配以聚四氟乙烯(Teflon)涂层活塞减小了阻力,延长了使用寿命,运行可靠。 FLECK系列全自动阀门应用于工业锅炉、热交换器、大型中央空调、宾馆饭店、食品工业、洗衣印染、医疗卫生等行业,该产品具有自动化程度高、交换容量大、结构紧凑、能耗低、省人工、无需日常保养等特点。 进口压力:0.2Mpa—0.6Mpa 工作温度:2℃--50℃ 出水硬度:≤0.03 mmoI/L 使用电源:220V/50Hz AC 布置形式:单罐或多罐并联 再生方式:顺流再生或逆流再生

操作程序:自动程序控制 使用树脂:001×7强酸性阳离子交换树脂 我公司将为用户提供完善的技术服务。 MODEL2510、2750、2850、3150、2900、3900工 作流程图 1、工作状态 2、反洗状态 硬水经过控制阀进入树脂罐,经树脂层处理的水通过底步的布水器,进入沿着中心升降管向上,再通过控制阀流出。硬水进入控制阀后经过:控制阀 中心升降管向下通过底部的布水器经过树脂层向上最后通过控制阀排水口排出