一、概况:

根据钻孔资料,河西采区3#煤层挥发分为21.69%、解吸瓦斯6.77ml/g,瓦斯含量2.06~15.85ml/g,坚固性系数f=0.21,K=25.24,该煤层厚1.43~5.37米,平均为2.76米,顶板为粉砂岩、细砂岩和粉沙质泥岩,底板为粉砂岩和泥质粉砂岩。按照非常规瓦斯分析,该煤层为瓦斯突出危险煤层,由于首先开采3#煤层,其下邻近5-2、5-3煤层部分瓦斯将涌向其上部工作面。

二、掘进工作面突出危险性预测:

1、在掘进工作面的软分层中打3个直径为42毫米的措施孔,其超前距离为10米;在措施孔之间打2个9米深的检验孔,当测定为无突出危险时,可掘进5米《河西W131顺槽防突钻孔设计图》。

2、每打1米钻孔收集一次全部钻屑量,当每米钻屑小于4公斤时,工作面无突出危险,当每米钻屑大于或等于4公斤,则有突出危险。

3、每隔2米取一次钻屑作解吸特征测定,用K1值来预测工作面的突出危险性。当K1值小于0.4m/(g.min1/2)时,工作面无突出危险;当K1值大于或等于0.4m/(g.min1/2)时,工作面有突出危险。

4、当预测为无突出危险时,每预测循环应有3米的预测超前距。

三、掘进工作面防突措施的效果检验。

1、按《河西W131顺槽防突效果检验图》进行效果测试,如果测得的指标都在该煤层突出危险临界值以下,则认为有效,反之,认

为无效。

2、当措施无效时,无论措施孔还留有多少超前距,都必须采取防治突出措施,并经措施效果检验有效后,方可采取安全措施施工。

四、掘进工作面防突措施

1、在工作面前方形成5米的执行措施的安全屏障后,方可进入正常防突措施施工,确保执行措施的安全。

2、钻孔超前于掘进工作面的距离不得小于5M。

3、钻孔应尽量布置在煤层的软分层中。

4、超前钻孔数根据钻孔的有效排放半径来确定。钻孔的有效排放半径必须经实测确定。

5、煤层赋存状态发生变化时,应及时探明情况,再重新确定超前钻孔的参数。

6、如果检验措施无效,必须沿工作面软分层补打3~5个相互平行的测量钻孔,孔径42毫米,孔深5~7米,间距0.3~0.5米。

7、对各测量孔进行封孔,封孔时应保证测量长度为1米。

8、钻孔密封后,立即测量钻孔瓦斯涌出量,并每隔2~10min测定1次,每个测量孔测定次数不得少于5次。

9、在距离边缘测量孔钻孔中心0.5米处,打一个平行于测量孔的超前钻孔,在打超前钻孔过程中,记录钻孔长度、方位、角度、时间、瓦斯涌出量的变化情况。

10、超前钻孔打完后,每隔2~10MIN测定各测量孔的瓦斯涌出量。11、打完超前钻孔后测定2小时,然后绘制出各测量孔的瓦斯涌出

量变化图。

12、若连续3次测定测量孔的瓦斯涌出量都比打超前钻孔前增大10%,则表明测量孔处于超前钻孔的有效钻孔的有效排放半径之内,该距离为超前钻孔的有效排放半径。

13、打超前钻孔前应加强工作面附近10米范围内的支护。

五、安全措施

1、打钻前必须将永久支护架设到工作面迎头。

2、指定专人对井下电缆及电器设备进行检查,严禁失爆。

3、指定专人负责维护井下的风电闭锁、瓦斯电闭锁,确保灵敏可靠。

4、工作面必须设一台灵敏可靠的电话。

5、加强通风管理,严格按规定配风,且风筒到工作面的距离不得大于5米。

6、在打钻过程中发生顶钻、夹钻、瓦斯异常等现象,必须停止钻进,经分析采取有效预防措施后方可继续进行。

7、严格执行“一炮三检查”和“三人联锁”放炮制度。

8、压风自救系统必须安设在井下压缩空气管路上,每隔50米设置一组,每组压风系统可供8人用,压缩空气供给量,每人不得少于0.1m3/min。

9、同时在运输顺槽开口处往下10—20米的回风斜井设1组压风自救,作运输顺槽放炮撤人时备用。

10、必须派专人负责检查和维护电气设备,严禁使用防爆性能不合格的电气设备。

11、作业人员必须随身携带隔离式自救器。

12、运输顺槽放炮前,先将作业人员撤到设有压风系统的回风斜井,同时停生产用电;回风顺槽放炮前,将人员撤到轨道平硐的新鲜风流中,同时停生产用电。放炮30分钟后,方可进入工作面检查。

13、项目部总工负责对作业人员进行防突知识培训,防突人员必须经过培训考核合格,方可上岗作业。

14、盘南公司安检部负责监督防突措施的落实情况.

15、

六、组织措施

1、为了保证掘进期间的施工安全,盘南公司成立防突领导小组:

组长:张忠永

副组长:马新华、王兴武

成员:任勇、龙吉妹、成忠、刘云福、阮国初、岑鸿飞、曹君发、司学勇

2、河南煤建成立防突工作小组,

组长:王正平

副组长:吴世波、李世想

成员:杨伟、王树奎、秦自立

3、重庆巨能二公司成立防突工作小组,

组长:张国宏

副组长:周裕强、李勇

成员:蒋鹏飞、胡家历、李强

4、防突期间,每班必须有防突小组成员和瓦检员现场跟班,准

确测定钻孔深度、方位、角度、钻屑、瓦斯涌出量等参数做好记录,并及时向盘南公司调度汇报。

七、其它:

1、防突工作小组成员不得随意更换和随便离岗。

2、防突工作小组成员必须熟悉防突措施的有关规定,并严格按防突措施执行。

3、由盘南公司防突领导小组成员负责协助河南煤建和重庆巨能二公司进行钻屑量及K1值测定。

4、防突工作小组必须按时填写防突措施效果检验单,并及时将检验结果汇报向盘南公司调度室。

附:防突措施效果检验单。

防突措施效果检验单

煤矿井下掘进巷道贯通安全技术措施方案

整体解决方案系列 煤矿井下掘进巷道贯通安 全技术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-73321煤矿井下掘进巷道贯通安全技术措 施 Safety technical measures for coal mine underground roadway penetration 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、概况: 煤矿井下************回风顺槽即将贯通,为保证巷道的顺利准确贯通和施工安全,特制定以下安全技术措施,贯通施工中必须严格执行本措施。 二、贯通前的准备工作: 1、本次巷道贯通为双向上下山机掘贯通,本巷贯通前80米时,由地测科进行一次贯通测量检查,对中线及时调整,并与巷道设计相对照,为保证巷道的顺利施工和精准贯通,在巷贯通前50米时,再对巷道进行一次贯通测量,对测量结果及时分析和存档。 2、巷道掘进剩余50米贯通时,停止下部回风巷工作面

的掘进工作,加强工作面支护后所有人员必须全部离开工作面,严禁任何人在工作面逗留,巷道内必须保证正常通风,经常检查巷道中风筒的完好情况。按时检查工作面及回风流中的瓦斯浓度。避免出现有毒有害气体积聚现象。设置警戒线或棚栏,警戒牌。 3、停掘工作面的加强支护可以采用加密锚杆、锚索或支设木棚,撤出掘进设备和所有施工工具,在距工作面10米范围内的所有风水管路、电缆等必须提前保护好,以防损坏。 4、两巷道贯通前30米范围内,煤矿通风部门指定专人负责工作面的安全检查和通风管理工作,并做好调配风工作和瓦斯检查工作,严格执行瓦斯检测制度”。 5、在贯通前做好调整通风系统的准备工作;贯通后,由施工队配合通风部门搞好通风工作,维护好通风设施。 6、贯通前,煤矿通风主管领导应认真分析其贯穿工作是否会明显影响本公司井下通风系统的正常运转,如对井下的通风系统造成较大影响时,必须制定专门的安全技术措施。 7、贯通剩余20米时,必须对巷道的坡度进行提前调整,保证两巷的坡度缓慢过度;剩余20米时应加强巷道顶板及两

粉尘防治措施

华丰煤矿职业性粉尘防止措施 第1条进风井口必须布置在粉尘、有害和高温气体不能侵入的地方。进风井口50米范围内必须卫生良好,无杂物积尘。 第2条矿井必须建立完善的防尘供水系统。没有防尘供水管路的采掘工作面不得生产。每一生产水平至少配备一台洒水车,洒水车必须正常使用,并有记录可查。皮带斜井必须使用常开侧喷雾或地喷雾,大巷及采区进风石门安设自动水幕,正常使用。 第3条井下所有煤仓、溜煤眼都应保持一定的存煤,不得放空;有涌水的煤仓、溜煤眼,可以放空,但放空后放煤口闸板必须关闭,并设置引水管。3T 矿车卸载点必须安设自动喷雾装置。 第4条采掘作业规程必须有综合防尘规定,对防尘系统及防尘设施、洒水防尘时间做出具体要求。采掘工作面开工前必须有完善的防尘系统和防尘设施。 第5条采掘、运输各产尘点,应遵守防尘制度,使用好防尘设施,并进行粉尘治理创新,逐步降低产尘量和粉尘浓度,粉尘浓度超标准情况纳入质量标准化考核。 第6条坚持湿式打眼,井下所有地点严禁干打眼(粉尘和煤粉量监测眼除外)。所有地点应采用风钻或风煤钻打眼,严禁使用电煤钻打眼。 第7条井下爆破必须使用水炮泥,每支水炮泥必须灌满水,爆破前后必须洒水灭尘、开启水幕。放炮撤人时,由安监员负责检查并开启所有水幕,否则对安监员按违章处理。 第8条锚喷作业要实行潮料喷浆,坚持使用除尘风机和个体防尘保护。 第9条炮采工作面、机采工作面炮采段、煤巷半煤巷炮掘工作面爆破前和综掘工作面割煤前必须进行短壁快速注水。 1、在煤巷、半煤巷炮掘工作面打爆破孔前,必须先打注水眼,使用快速封孔器进行注水。要求每次打孔4个,并联合注水。注水眼深度比炮眼深0.2米,注水直至孔周围炮眼出水为止。 2、煤巷、半煤巷综掘工作面在采取临时支护措施后,必须进行短壁快速注

新防误揭煤安全技术措施

新防误揭煤安全技术措 施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

新防误揭煤安全技术措施一、工程概况 己15-17-1(2)081高抽巷施工断面为半圆拱形,净宽×净高 =3400×3000mm,采用锚网支护,锚杆采用φ20×2000mm等强锚杆,锚杆间排距为800×800mm,金属网采用Φ6mm钢筋制作,网孔为 80×80mm,全断面挂网。掘进时,保持巷道底板与己16-17煤层顶板垂距14~16m。 二、地质特征 己15-17-1(2)081高抽巷所在层位主要在泥质、砂质泥岩,巷道顶、底板主要为泥岩及砂质泥岩,岩石坚固系数f=3~5。 三、施工方案 严格按照地测部门给定的中心、腰线施工,每施工80-100m由地测部门进行标高核准,确保按设计层位施工。 根据12061机抽巷、12061机巷已揭露的断层,提前对施工坡度进行调整。

井下发现异常情况,如瓦斯浓度异常、出现淋水、破碎带等情况,及时向有关业务部门汇报。 在突出煤层顶板掘进的岩巷施工时,距离己15-17煤层最小法线距离小于10m时,必须边探边掘,并必须定期验证地质资料,防止误揭煤。 四、安全技术措施 1、在突出煤层顶板掘进的岩巷施工时,距离己15-17煤层最小法线距离小于10m时,必须边探边掘,并必须定期验证地质资料,防止误揭煤。 2、按照俯角35°~45°打设钻孔,钻孔进入己15-17煤层0.5m为终孔,以投影孔深计算允许进尺距离,并保留不小于5米的前探孔水平投影超前距。 3、每次探煤完毕后及时将探煤数据送达开拓科、地测科、防突科等部门,并根据每次超前探测结果及时调整施工坡度。 4、施工地点配备沙箱、灭火器等设备。

掘进工作面防尘措施

掘进工作面防尘措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、掘进工作面必须有完善的洒水系统,距工作面50米范围内必须安装两道水幕,回风口安装两道,并且距工作面20—30米处设置放炮喷雾装置,放炮前后工作面20m范围内必须洒水,洒水时间不小于10min。 2、必须实行湿式钻眼,或采用捕尘器捕尘。 3、掘进机必须有内外喷雾(原来无内喷雾的除外)并确保完好有效,实行开机先开水,无水不开机,掘进机喷雾必须能够有效地抑制煤尘飞扬,且机掘面使用湿式除尘风机。

4、炮掘工作面必须使用水炮泥,放炮地点及其前后20m范围内,放炮前后必须冲洗煤(岩)帮,必须采用放炮喷雾措施,放炮净化水幕不得少于2道,喷雾装置安装的地点和喷雾的质量要符合规定,喷雾时能够有效地封闭巷道全断面,装煤(岩)时必须洒水灭尘。 5、各装煤点和转载点都必须安装合格的喷雾装置,阀门安装地点必须便于开关。 6、必须安排专人负责冲刷巷道和洒水灭尘,每日冲刷一次,外围所属巷道要定期冲刷,冲刷的间隔周期由矿总工程师确定,并要保证巷道内没有厚度超过2mm、连续长度超过5m的煤尘堆积。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

某煤矿探煤巷掘进安全技术措施范例(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 某煤矿探煤巷掘进安全技术措施 范例(新编版)

某煤矿探煤巷掘进安全技术措施范例(新编 版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、工程说明 该探煤下山位于一水平运输大巷中部,原已施工50m,由于迎头遇断层停止掘进,未再施工,现由于资源枯竭,准备利用该探煤下山向两侧掘进探煤。 该探煤下山沿煤层为倾斜布置木支护,上帮空帮,打了两排木支柱,整个顶板情况完好,未出现顶板破裂及冒顶现象。该下山原轨道未拆除,可以利用。 二、准备工作 1.在一水平运输巷距该探煤下山进风侧不少于10m地点安装一台5.5kw对旋式局部通风机,安装500mm风筒向迎头供风。 2.原小绞车已拆除,现在原绞车位置安装一台11kw调度绞车供提升及下料使用。 3.原探煤下山上帮空帮,在上帮每隔5m打一个木垛,对原巷道进

行加固维修,确保后路安全畅通。 三、技术规格 1.巷道采用木支护,梯形棚,规格腿×腿×梁= 2.1m×2.1m×1.9m 巷道净高1.8m、上口净宽1.6m、下口净宽2.4m。 2.用料:小头直径不小于Φ16cm的圆木。 3.棚距:中-中0.6m。 4.每棚帮顶各用4块背板,背帮、背顶,空帮、空顶处用废木料接实、接严,严防出现劲棚。 四、临时支护 本工作面临时支护采用双排带帽点支护,帽板厚度0.05m、长0.3~ 0.5m、宽0.1~0.2m,点柱直径为12cm以上,支护密度为0.7×0.7。 五、安全技术措施 1、施工前,由队长负责组织技术人员传达贯彻《作业规程》及相关措施,并进行考试、签字,考试合格后方可下井作业。 2、施工前地测科必须提前给出开口位置,标好中、腰线,施工单位严格按线施工。 3、开工前必须对支护和环境进行检查、加固和清理。 4、施工前按设计要求,形成正规的通风系统和其它系统,并能正

规定回采工作面的防尘措施示范文本

规定回采工作面的防尘措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

规定回采工作面的防尘措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、回采工作面进、回风顺槽距工作面50米范围内必 须设置一道全断面水幕,工作面必须设有洒水管路,各转 载点及机头必须设有喷雾,出煤期间正常使用并专人看 管。 2、皮带顺槽每50米设置一个洒水闸阀,轨道顺槽每 100米设置一个洒水闸阀,五天冲洗一次。 3、采煤机有完好的内、外喷雾系统(原无内喷雾系统 的的除外),雾化效果好,能覆盖滚筒,有效地抑制煤尘 飞扬,并应做到开机先开水,无水不开机。 4、综采工作面要设有移架喷雾或架间喷雾装置,应实 现自动控制。 5、所有装煤点,转载点都必须安装合格的喷雾装置,

控制管路和法兰盘必须便于开关。 6、必须采取净化风流的措施,工作面的回风道要按规定安设不少于2道净化水幕,有条件的安装自动控制水幕。 7、必须安排专人负责冲刷巷道和洒水降尘,采面的进、回风巷道至少每日冲刷一次,外围巷道的冲刷周期由总工程师确定。工作面及外围巷道都不准有厚度超过 2mm,连续长度超过5m的煤尘堆积。 8、采煤工作面应实行煤层注水。 9、煤层的注水压力和注水量要达到设计要求,并按规定进行注水效果的检验。生产时必须为煤层注水工作创造有利条件和留有充足的注水时间。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

石门揭煤安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 石门揭煤安全技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8963-87 石门揭煤安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.1 工程简况 11601回风巷自皮带大巷尾开口,开口点标高+1596.987m,沿M16煤层顶板施工,施工5米时遇一断层,煤层缺失。目前已经施工约26m处,迎头处于M16煤顶板层位,巷底距离M16煤顶板法距3m,斜距约13.3m。随着巷道施工下山,预计该巷道向前施工13.3米将由巷道底板揭开M16煤。本巷道设计断面7.28m2,净宽2.8m,净高2.6m,采用锚网喷支护形式。 1.2 地质情况: 该区域M16煤为黑色半亮型煤,以亮煤为主,夹镜煤和暗煤,块状构造,玻璃光泽,硬度较多,煤坚固性系数f=1.15,煤层平均厚2.0m。顶板为灰色薄至中厚层粉砂岩,夹薄菱铁质粉砂岩及团块状铝土质粘土岩;底板为砂质粘土岩。水文地质条件简单。

石关煤矿综合防尘措施2020

贵州景盛矿业有限公司 遵义县泮水镇石关煤矿矿井综合防尘措施 时间:二〇二〇年

矿井综合防尘措施 根据《煤矿安全规程》中关于矿井综合防尘的规定,为消除粉尘危害,防止煤尘爆炸事故的发生;保护职工的安全和身体健康,结合我矿的实际情况,特制定本防尘措施。 一、煤矿粉尘防治小组: 组长:矿长 副组长:安全矿长 成员:生产矿长、机电矿长、各副总、各科长、各皮带输送机司机、各刮板机司机及各采掘队队长 二、具体措施: 1、通风队负责编制专门防尘安全技术措施,按标准要求设置好防尘设施。采煤、机电、掘进等各部门都要在本职工作范围内对粉尘防治工作负责。重点是:各部门必须管好、用好其管辖区内的防尘设施。 2、①井下各地点的防尘、防爆设施的设置、挪移、维修等工作由通风队负责。各地点防尘设施的使用由其责任区队组负责,并附有看护责任。 ②当各地点的防尘设施(如:供水管路及三通、闸阀、连接过道的软管等)需要更换或出现故障及其他原因致使防尘设施不能正常使用时,负责使用的作业人员必须及时通知矿调度室或通风队。 ③当供水水压、流量不稳定或水压、流量不符合要求时,由通风队负责调整水压和流量。

④井下各采掘、喷浆、巷修和其它作业地点供水防尘管路及其附属的闸阀、三通的延接和安设由通风队负责。 ⑤井下所有地点的防尘设施由通风队防尘工定期进行巡回检查 维护,采掘地点每圆班不少于一次,行人较少的巷道每星期不少于两次。 ⑥粉尘防治责任区的划分(冲刷巷道的具体使用)各采面(即进风侧20米和回风侧120米范围内)和各掘进工作面从局扇住里的煤尘清洗工作,由施工单位负责定期进行洗(扫)尘,由各采掘队队长负责,生产矿井将煤尘管理和洗尘安全措施编入作业规程中,在生产过程中,严格执行综合防尘管理制度,减少和降低产尘量。 三、采煤工作面防尘措施: 1、回风巷超前支护20m至工作面,前顺槽至工作面范围的防治粉尘工作由采煤队负责(主要是正确使用转载机处的喷雾和巷道积尘的清(扫)洗)。 2、前顺槽至溜煤眼或煤仓的煤尘防治工作由回采队负责。 3、回风巷超前支护以外范围粉尘防治工作由通风队负责。 4、距工作面20m范围的巷道,凡不符合标准要求的应及时冲洗或清扫一次,并清除堆积浮煤。 5 、落煤作业的防尘措施: 在炮采采煤工作面,落煤生成的煤尘很大,除采用预湿煤体的防尘措施外,还必须在落煤作业时采取多种防尘措施,这些措施是:(1)用水电钻进行湿式打眼。使用中空麻花钻杆及湿式煤钻头,

回风巷揭煤安全技术措施实用版

YF-ED-J3257 可按资料类型定义编号 回风巷揭煤安全技术措施 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

回风巷揭煤安全技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、施工概述 现我队在+470m水平南翼2#回风巷过X40陷落柱。根据打钻探测,该陷落柱在巷道掘进方向长度为46米。为保证揭煤施工的安全,特制定本安全技术措施。 二、地质概况 1、煤层顶底板情况 +470m水平南翼2#回风巷沿3#煤层顶板掘进,工作面煤层总厚度为5.39-6.26米,平均厚度为5.90米,局部含夹矸一层,厚度为 0.25-1.47米。直接顶为泥岩,厚度1.14-2.31

米,平均厚度为1.57米。老顶为细粒砂岩 3.10-6.90米,平均厚度为 4.5米。直接底为泥岩,厚度0.34-1.06米,平均厚度为0.72米。老底为细粒砂岩,厚度1.25-2.05米,平均厚度为1.6米。 2、瓦斯、火、煤尘情况 根据揭露X40陷落柱前测定瓦斯含量为 2.9346m?/t,工作面绝对瓦斯涌出量为 2.3m?/min,煤尘具有爆炸性,不易自燃。 3、水文地质情况 根据现场初步打钻探测,X40陷落柱不导水。过陷落柱期间,巷道淋水可能增加,预计正常淋水量为3 m?/h,最大淋水量为10m?/h。 另该工作面属于承压开采区域,3#煤底板标高为+453.0~+490.5m,我矿奥灰水水位标高

煤矿井下综合防尘要求措施

东源泸西煤业云龙二号井 矿 井 综 合 防 尘 措 施 东源泸西煤业 云龙二号井 2016年4月

矿井综合防尘措施 一、防尘原则 防尘工作的原则是设法减少粉尘发生量和浮尘量,将粉尘消灭在尘源地点,尽可能防止其飞扬和进入风流中;同时使已经浮游的粉尘快速沉降下来,搜集起来,剩余的粉尘用足够的风量加以稀释排出地面,但又要防止因风速过大,使已沉积的粉尘重新飞扬。 分析粉尘产生的来源主要是采掘工作面,影响粉尘悬浮、飞扬的因素主要是煤炭及岩石的装卸和运输以及井巷中风流速度等。因此,要采取降尘、除尘和捕尘等综合措施。设计中,对每个采掘工作面、煤岩装、卸载点、带式输送机顺槽、主要运输巷及上仓皮带斜巷、工作面运输顺槽、回风顺槽等主要尘源的地点和粉尘聚集的场所,采取综合防尘措施和个体防尘措施。 采取的主要措施有: (一)煤层注水 采掘工作面是主要尘源,是大量产生煤、岩尘的场所。按照《煤矿安全规程》第154条,对产生煤(岩)尘的地点应采取防尘措施:掘进工作面的防尘措施必须符合安全规程第十七条的规定;采煤工作面应采取煤层注水防尘措施……。 1、掘进工作面的防尘措施按安全规程第十七条的规定执行。 2、采煤工作面采取放顶煤开采工艺,采用煤层注水措施,用动压水向煤层注水,采煤准备班。在采煤工作面,向煤壁打孔,采取浅孔中压注水措施。该注水措施,经试验,能取行较好效果。 (二)湿式钻眼:采掘工作面及其它需打眼的地点配置湿式钻装备,进行湿式钻眼,杜绝干打眼,使打眼过程中形成的粉尘湿润后排

出,不飞扬到风流中。 (三)采用水炮泥封孔:采煤工作面和煤巷或岩巷掘进工作面均必须使用水炮泥。水泡泥是将盛水的塑料袋装入炮眼,置于炸药与炮泥之间,当炸药爆炸时,使水汽化形成水雾,从而湿润尘粒,起到降尘作用。据有关资料统计,采用水炮泥措施,放炮后1min粉尘浓度约50~100mg/m3,10min可降到10~20mg/m3。由此可见,使用水炮泥具有明显的降尘效果。 以上措施是从产生尘源的地点直接灭尘、降尘。 (四)喷雾洒水:喷雾洒水是使水经过加压后通过喷雾装置形成雾状水,将风流中的粉尘湿润,增加粉尘的重量,使之沉降下来或减少粉尘飞扬。设计有完善的消防洒水系统。在采煤(放煤口)、掘进、运输、装卸载点、煤仓等易产生粉尘的地点设有喷雾洒水装置,进行喷雾洒水,该方法简单易行,降尘率一般可达30~60%。 (五)净化风流:一般是在采掘工作面的回风流中,距工作面30米左右至少设置两道水幕,水幕能遮盖巷道风流的全断面,放炮时打开截止阀门,放炮后喷雾时间不少于30min。用以净化风流。防尘水幕的做法一般是在钢管上开孔4~5个,安装喷头,钢管系在棚梁下,压力水从喷头喷出形成相互交叉的水幕,达到净化风流的目的。 (六)冲洗巷壁、清扫和刷白巷道:设计要求采掘工作面在爆破前后,对距工作面30米围的巷道都要进行冲洗。冲洗时,对巷帮、顶部、底部及巷道支架都要冲洗,水压一般0.3~0.4Mpa。井下巷道要定期清扫,并运出巷道沉积的粉尘,防止粉尘飞扬。 (七)确定合理的风量、风速;设计根据各用风地点所需的风量,

揭煤措施

揭煤针对性安全措施 一、顶板管理: 1、所有进入工作面的工作人员必须严格执行敲帮问顶制度,检查危岩及支护情况,发现隐患及时处理,确认安全后,方可进行其它作业。 2、处理危岩浮石、二皮等必须由有经验的老工人进行,用2.5m以上的长把工具,事先选好退路并设专人观察顶板,使用好临时支护严禁空顶作业。 3、加固揭煤点的巷道支护,补齐失效锚杆,确保支护完整有效。 4、施工锚杆眼时若打到煤层时,锚索支护必须跟迎头、喷浆跟迎头。 5、顶板破碎地带,及时挂网支护。 6、严格按照巷道中心、腰线施工。 7、施工中不得将巷道中的风筒、风水管路、电缆刮坏、碰伤,一旦损坏,要立即汇报。 8、揭煤时永久支护要紧跟工作面迎头。工作面严禁空顶。施工1米支护1米,尽可能缩短围岩的暴露时间,提高顶板稳定性。 二、通风管理措施: 1、工作面保持正常通风,必须有独立的回风系统,保证双风机双电源,并保证瓦斯断闭锁。严禁无计划停风,防止掘进工作面出现瓦斯积聚。 2、工作面设专职瓦检员,进行通风、瓦斯检查、防尘等工作,严格执行巡回检查制和请示汇报制。 3、瓦检员必须执行工作面交接班,认真执行“一炮四检”和“三人联锁放炮制”,严禁假签、漏签;遵守劳动纪律,严禁空岗、脱岗。 4、执行综合防尘专项措施,防止出现积尘,回风流中必须作好净化风流 工作。 5、掘进队施工时,必须执行好放炮停电制度,工作面必须使用好炮后喷雾。 6、掘进队风机必须采用三专电源,设双风机、双电源,并实现自动转换,每天检查一次。此项工作由瓦检员和值班电工每天白班进行,发现问题必须立即进行处理。 7、掘进队必须安设二闭锁,即风电闭锁、瓦斯电闭锁,并确保其灵敏可靠,不得误动作。定期调校监测探头,保证瓦斯超限立即切断被串联区域所有电器设备的电源。 8、如果因事故造成掘进工作面停风,掘进工作面必须立即停止作业,撤出人员、切断电源,到新风流中等候,瓦检员设好栅栏,严禁任何人进入,并立即向井区汇报。 9、井区调度接到汇报后,必须向有关单位,部门汇报,并通知到井区相关专业干部;专业干部必须制定可行性方案和措施,尽快恢复通风,减少瓦斯积聚量。 10、恢复通风前必须制定排瓦斯专项措旋,严格按照三级排放制执行,严禁无措施随意排放的不兑规排放;相关专业干部和人员必须到场,按照排放现场指挥指令和要求,明确落实好停电、撤人、设岗范围和职责。 11、掘进队组放炮前,必须撤出所有作业人员,并切断电源,确保掘进工作面排放的乏风流经过所有巷道的,电器设备及电缆处于无电状态。

掘进工作面防尘措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.掘进工作面防尘措施正式 版

掘进工作面防尘措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、掘进工作面必须有完善的洒水系统,距工作面50米范围内必须安装两道水幕,回风口安装两道,并且距工作面20—30米处设置放炮喷雾装置,放炮前后工作面20m范围内必须洒水,洒水时间不小于10min。 2、必须实行湿式钻眼,或采用捕尘器捕尘。 3、掘进机必须有内外喷雾(原来无内喷雾的除外)并确保完好有效,实行开机先开水,无水不开机,掘进机喷雾必须能够有效地抑制煤尘飞扬,且机掘面使用湿

式除尘风机。 4、炮掘工作面必须使用水炮泥,放炮地点及其前后20m范围内,放炮前后必须冲洗煤(岩)帮,必须采用放炮喷雾措施,放炮净化水幕不得少于2道,喷雾装置安装的地点和喷雾的质量要符合规定,喷雾时能够有效地封闭巷道全断面,装煤(岩)时必须洒水灭尘。 5、各装煤点和转载点都必须安装合格的喷雾装置,阀门安装地点必须便于开关。 6、必须安排专人负责冲刷巷道和洒水灭尘,每日冲刷一次,外围所属巷道要定期冲刷,冲刷的间隔周期由矿总工程师确定,并要保证巷道内没有厚度超过2mm、连

清理撤煤巷掘进安全技术措施实用版

YF-ED-J2466 可按资料类型定义编号 清理撤煤巷掘进安全技术 措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

清理撤煤巷掘进安全技术措施实 用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为清理主斜井底漏煤及淤泥,根据设计院 提供的设计图纸,经矿领导、技术科研究决定 在采区轨道巷(采区变电所口以下34m)处开口 掘进清理撤煤巷,总工程量104m与主斜井底回 风通道贯通,测量组下达开口通知单,在现场 标出中腰线,为保证施工安全及巷道工程质 量,特制订安全技术措施如下: 一、巷道规格及施工方法: 1、清理撤煤巷分清理撤煤平巷、清理撤煤 斜巷、沉淀池硐室。

其中清理撤煤平巷为煤巷,采用钻爆法掘进。清理撤煤斜巷为岩巷,采用钻爆法掘进,光面爆破。(具体详见爆破断面图及说明书) 2、其中清理撤煤平巷巷道形状为矩形,掘进规格为2.7*2.45m,净规格为2.5*2.25m。 其它各段巷道形状为半圆拱形,其中清理撤煤斜巷掘进规格为2.7*2.45m,净规格为 2.5*2.25m。沉淀池硐室掘进规格为 3.2*2.7m,净规格为3.0*2.5m,沉淀池宽度1.2m,净宽0.8m,深度0.9m,净深0.8m。 整个巷道喷浆、铺底厚度均为100mm,沉淀池两帮喷浆200mm,铺底100mm。 其中清理撤煤平巷(局部巷道)、沉淀池硐室为现有巷道,须对其进行改造,卧底、扩帮至规定规格。如有需要必须另制定专项技术

采煤、掘进工作面综合防尘管理措施实用版

YF-ED-J4990 可按资料类型定义编号 采煤、掘进工作面综合防尘管理措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

采煤、掘进工作面综合防尘管理 措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、防尘措施 我矿主要从事煤炭生产,在生产作业过程 中,会产生大量的煤尘,在此环境下,作业工 人长期接触煤尘,会引起尘肺、煤肺等职业 病。粉尘包括煤尘和岩尘两类,煤尘主要来源 于采掘工作面,由于采煤过程中,造成煤炭的 破碎和运动以及煤炭装载、转载、卸载、仓储 等过程中产生煤尘。岩尘主要是岩石巷道掘进 过程中产生的。煤矿粉尘产生的因素有自然因 素和技术因素,对矿尘防治应采取“预防为

主、综合防治”的措施。但具体的尘源点应根据粉尘产生的不同原因采取不同的防治方法。防尘工作的原则是尽量减少浮游粉尘的产生,将粉尘消灭在尘源地点,防止飞扬和进入风流中,使已经浮游的粉尘降下来,搜集清除,将剩余的粉尘用足够的风量加以稀释,但又要防止因风速过大,使已沉积的粉尘重新飞扬。 在每个掘进工作面,采煤工作面,装、卸、转载点、运输巷道等主要产生粉尘的尘源地点及粉尘集聚点均采用洒水降尘的综合防尘措施。 具体防尘措施如下: 1、通风防尘:通风防尘是稀释和排除工作地点悬浮粉尘,防止过量累积的有效措施。通风防尘要有合理的风量和风速,以排除粉尘,

煤矿综合防尘技术措施

综合防尘管理措施 根据《煤矿安全规程》中关于矿井综合防尘的规定,为消除粉尘危害,防止煤尘爆炸事故的发生;保护职工的安全和身体健康,结合我矿的实际情况,特制定此防尘措施。 一、成立防尘组织机构 组长: 副组长: 成员: 一、具体措施: 1、通防工区负责编制专门防尘安全技术措施,按标准要求设置好防尘设施。综合工区、机电等各部门都要在本职工作范围内对粉尘防治工作负责。重点是:各部门必须管好、用好其管辖区内的防尘设施。 2、①井下各地点的防尘、防爆设施的设置、挪移、维修等工作由王在保负责。各地点防尘设施的使用由其责任区队组负责,并附有看护责任。 ②当各地点的防尘设施(如:供水管路及三通、喷头、闸阀、连接过道的软管等)需要更换或出现故障及其他原因致使防尘设施不能正常使用时,负责使用的作业人员必须及时通知矿调度室或通防工区。 ③当供水水压、流量不稳定或水压、流量不符合要求时,由机电科负责调整水压和流量。 ④井下各采掘、喷浆、巷修和其它作业地点供水防尘管路及其附属的闸阀、三通的延接和安设由机电科负责。 ⑤井下所有地点的防尘设施由通防工区防尘工定期进行巡回检查维护,采掘地点每圆班不少于一次,行人较少的巷道每星期不少于两次。 ⑥粉尘防治责任区的划分(冲刷巷道的具体使用)各采面(即进风侧20米和回风侧120米范围内)和各掘进工作面从局扇往里的煤尘清洗工作,由施工单位负责定期进行洗(扫)尘,由各采掘队队长负责,施工单位将煤尘管理和洗尘安全措施编入作业规程中,在生产过程中,严格执行综合防尘管理制度,减少和降低产尘量。

二、采煤工作面: 1、回风巷超前支护20m至工作面,前顺槽至工作面范围的防治粉尘工作由采煤队负责(主要是正确使用转载机处的喷雾和巷道积尘的清(扫)洗)。 2、前顺槽至溜煤眼的煤尘防治工作由综合工区负责。 3、回风巷超前支护以外范围粉尘防治工作由通风队负责。 4、距工作面20m范围的巷道,凡不符合标准要求的应及时冲洗或清扫一次,并清除堆积浮煤。 三、落煤作业的防尘措施 1、在炮采采煤工作面,落煤生成的煤尘很大,除采用预湿煤体的防尘措施外,还必须在落煤作业时采取多种防尘措施,这些措施是: (1)用水电钻进行湿式打眼。使用中空麻花钻杆及湿式煤钻头,供水压力一般为0.2 ~1.0 兆帕,供水量5 ~7 升/分,使排出的煤粉成糊状。采煤工作面应具备水电钻的供水系统。 (2)放炮使用水炮泥。每个炮眼可装入1 ~2 个水炮泥,可分别放在炸药的两端或采用外封式集中置于孔口一端,然后用炮泥封满。 (3)放炮喷雾。放炮前用水冲洗煤帮,放炮后出煤前再冲洗一次,并洒湿落煤的表面。放炮时应打开工作面内及上出口设置的水幕喷雾,降尘。 (4)人工攉煤的防尘。在出煤过程中边出煤边洒水,减少煤尘的飞扬。在支柱的移设中,外注式单体液压支柱撤柱时排出的废乳化液也可湿润浮煤。 (5)采煤面所有刮板运输机的转载点均可设置喷雾装置,减少由转载产生大量飞尘。 (6)采用湿式风镐落煤。在普通风镐机体上增加供水系统,用自动控制阀门使风镐在工作时才有水喷出,喷嘴指向钎头及时捕集破煤时产生的煤尘,降尘率可达70 %以上。 (7)在急倾斜煤层可采用长炮眼水封爆破进行落煤,炮眼沿倾斜全长布置,装药后向孔内注满水,然后封孔爆破,可有效降低煤尘、瓦斯量,放一次炮崩落一个循环进度的煤体,煤炭可自溜运出。 2、锚喷作业的防尘措施 锚喷支护作业地点粉尘浓度很高,其主要防尘措施有:

揭煤安全技术措施

编号:SM-ZD-64993 揭煤安全技术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

揭煤安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 前言 我矿一水平顶板到9#煤层工程设计总长度45m,现已施工36m,根据我矿地质资料显示,大约掘进还有9m遇9#煤层,我矿为低瓦斯矿井,为保证顺利揭穿9#煤层,特制定本施工安全技术措施。 一、编制依据 1、《煤矿安全规程》; 2、《防治煤与瓦斯突出规定》; 3、《中华人民共和国矿山安全法》; 4、《9#顶板岩层掘进作业规程》; 5、地质报告资料。 二、工程概况 9#顶板设计长度45m,在皮带集中运输巷往南A26测点开口,沿9#煤层顶板掘进,地面标高1240水平,井下标

高983.332m,距地面垂直高差256.668m,详细断面设计、支护方式等见《9#顶板掘进作业规程》,巷道掘进至揭煤距离还有10m左右时,开始进行揭煤工作,从顶板揭穿石门进入9#煤层。 三、瓦斯地质条件 1、该全岩巷掘进完成后将揭露9#,煤层厚度为6.35-9.12m,平均厚度7.49m.厚度变化小、赋存较稳定。 2、该9#煤层位于二叠系下统山西组第二段(T3xj2),直接顶为砂质页岩,基本顶为细——中粒长石英砂岩,底板为砂岩,基本底为粗、细砂岩。 3、该煤层含水分(WQ)为1.62~2.61%,平均2.12%;灰分(Ad)为21.14~41.630%,平均31.39%;挥发分(Vdaf)7.39~11.25%,平均9.32%;固定炭(FCd)49.50~71.57%,平均60.55%;全硫(St,d)0.39~2.07%,平均1.23%;磷(Pd)0.099~0.28%,平均0.1895%; 4、根据我矿东翼石门同标高9#煤层回采工作面的瓦斯、二氧化碳检测数据表明以及该工作面煤层瓦斯经预抽后,效果检验证明瓦斯涌出量较低,瓦斯浓度一般为0.2-0.4%之间,

矿综合防尘安全技术专项措施

矿综合防尘安全技术专 项措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

某矿综合防尘安全技术专项措施一、矿井生产接续情况: 2010年度我矿正常生产时有一个回采工作面和2个掘进工作面,1003回采工作面四月正式开始回采,预计2010年5月份回采完毕,1005运输巷掘进工作面预计于2010年12月与回风巷贯通,8101-1掘进工作面计划于2010年4月下旬开始,于2010年7月份形成工作面。 二、防治粉尘的重点区域: 所有的采掘作业工作面,井上、下皮带运输系统,矿井的主要回风系统和其他有人作业的场所是防治粉尘的重点地区。 三、井上下作业地点粉尘的危害性 1、主要危害为引起井下煤尘爆炸。 2、引起井上、下职工的煤矽肺病、污染井下作业环境。 四、粉尘预防措施

1、认真宣传安全生产方针,使全公司职工树立“安全第一”的思想,宣传粉尘的危害及防治措施。 2、严格按照“三大规程”作业,杜绝“三违”现象发生。 3、加强矿井通风系统管理,实行分区通风,消除不合理的“三风”(串联通风、?扩散通风、老塘通风),合理分配风量,各条巷道及采掘作业地点风速必须符合规程规定,调整风量、风速来控制作业地点粉尘飞扬,浓度超标。 4、严格按《规程》及有关规定进行粉尘的分析、化验、测定工作和风量检测工作,根据矿井实际生产情况及有关气体及粉尘的检测结果,及时调整风量,发现粉尘积聚超标现象及时汇报并落实处理。 5、加强爆破管理,严格执行“一炮三检”及“三人联锁”放炮制度,坚持使用便携式沼气报警仪或光学瓦斯鉴定器,防止瓦斯积聚,一旦发生瓦斯超限,立即按规定予以处理,要特别注意检查并处理回采工作面下隅角和巷道冒高点的瓦斯,每次爆破必须做到提前洒水降尘等预防措施来预防瓦斯、煤尘事故的发生。 6、严格按安全质量标准化要求进一步完善矿井综合防尘供水管路系统及各种防尘设施,保证防尘管路、设施齐全、灵敏可靠。

回风巷掘进遇断层专项安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L9799 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 回风巷掘进遇断层专项安全技术措施正式样本

回风巷掘进遇断层专项安全技术措 施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 11209回风上山掘进至58m处遇F1断层,断层 落差约10-12M左右,为正断层,为了确保11209回 风巷掘施工安全、顺利的渡过断层破碎带,特制定如 下安全技术措施: 一、施工技术要求 1、回风上山停止掘进,从迎头后退4M避F1断 层开门,按1950的方位开门掘进沿煤层掘进与K2运 输上山上段(18#密闭以里段)贯通,贯通措施已另 行编制。 2、掘进作业缩短循环,每循环为800mm,采用

11#矿用工字钢支护,缩小支护间距为0.6m。 3、加强工程质量的要求,对工作面的工程质量必须严格进行验收,发现问题及时处理。 二、专项安全技术措施 一)、过断层破碎带防止水灾措施 1、工作面必须严格执行“逢掘必探、先探后掘、有疑必停”的前探规定,钻孔直径≥65mm,钻孔布置严格按照设计规定执行。 2、巷道掘进时,地质测量部门根据钻探情况提前进行地质预测,掌握施工动态和围岩变化情况,及时验证提供的地质资料,并随时通报给煤矿防治水机构和掘进队。 3、钻孔施工中发现异常情况,必须停止工作,撤出人员切断井下所有电源,汇报处理。 异常情况是指:钻孔内有水流出,或者有透水、

矿井综合防尘措施

金宝屯煤矿综合防尘措施 2019年度 编制人: 编制时间:2018年12月1日 执行时间:2019年1月1日

会审意见表 施工措施名称2019年度金宝屯煤矿综合防尘措施会审人员签字日期 总工程师 监察处 技术部 通风科 安办 机电 会审意见:

2019年度金宝屯煤矿综合防尘措施 根据煤科集团沈阳研究院有限公司对本矿煤层进行煤尘爆炸性鉴定(报告编号:MCBZ20160071-SYCCTEG/AQJD),火焰长度200mm,具有煤尘爆炸性;爆炸指数为48.13%。为了减少煤尘产生,保证井下气候条件和安全生产,根据《煤矿安全规程》第187条规定:矿井应当每年制定综合防尘措施,特制定以下措施: 一、防尘供水系统 矿井必须建立完善的防尘供水系统。没有防尘供水管路的采掘工作面不得生产。主要运输巷、胶带输送机巷及所有回风巷、掘进巷道、煤仓放煤口、及各转载点都必须敷设防尘供水管路,并安设支管和阀门。防尘供水系统必须符合以下要求: 1、地面设有净水池2座,每个净水池的容量为1000m3水源来至地面生活水源,防尘供水方式采用净压供水,能满足井下防尘连续24小时以上的用水量。 2、井下防尘供水系统: 1)所有地点防尘供水管路必须按《规程》规定接设到位。 2)供水管路的管径与强度,必须满足该区段负载的水压和水量。 3)在井下所有主要运输巷、主要回风巷每隔100m必须安设三通阀门,上下山、采区运输巷和回风巷、采煤工作面上下順槽、掘进巷道敷设的防尘供水管路,每隔50米必须安设三通阀门,以供冲洗巷道等使用。 二、对产生煤岩尘的地点应采取防尘措施 1、井下胶带输送机转载点、地面筛分厂、破碎车间、胶带输送机走廊及转载点,都必须安设喷雾装置或除尘器;掘进巷道、回采工作面回风巷道均应设置净化水幕。掘进巷道中必须设置一道水幕,水幕距迎头不大于50米。回采工作面回风巷中水幕应不少于二道,有一道距回采面出口距离不大于50m。水幕应灵敏可靠雾化效果好须按《煤矿安全规程》要求安装喷雾洒水设施,并坚持正常使用。 2、井下任何地点不得有厚度超过2mm连续长度大于5米的粉尘堆积。 三、综合防尘措施 1、矿井必须健全防尘洒水系统,地面水池补给水量必须能满足防尘水量的需要。 2、全矿井下所有采、掘地点,运输转载点,其它产尘地点都必须设齐防尘管路,每天有专人延接、回撤、检修管路,并保证有足够水压;干线及支线管路必须使用符合要求的铁管,管头距采掘工作面符合要求,管头安设阀门,并备有足够的软水管及水绳,