报警主机使用说明

一、报警主机使用说明

1、开机运行

开机操作:

1、开机前请检查安装操作是否完成,连线是否正确

2.、接通报警主机蓄电池电源

3、接通报警主机交流电源,此时报警主机自动运行,健盘上的状态指示灯和电源指示灯会

常亮表示报警主机开始正常工作

关机操作:

1、关闭报警主机交流电源

2、关闭报警主机蓄电池电源

2、DS7447i 键盘使用

2.1.键盘使用说明

布防方法:

主健盘输入密码1、2、3、4 +布防健,此时红色(布/撤防指示灯)灯将闪亮,液晶显示Exit now

撤防方法:

主健盘输入密码1、2、3、4 +撤防健,此时(布/撤防指示灯)红灯将熄灭,警玲停止呼叫。(当发生报警时报警主机触发警玲响起,此时(布/撤防指示灯)红灯闪亮,表示报警主机处于报警状态)

键盘蜂鸣器的音量控制:同时按“1”和“*”音量增大;同时按“4”和“*”音量减小。

2、故障现象分析及排除

当 DS7400XI 的系统有故障时,电源指示灯灯会闪亮,检查均用指令1234+#87 。此时DS7447i 键盘将显示系统具体的故障内容。下面列举一些常见的故障现象及处理方法。 2.1. 键盘故障

2.2. 系统故障

当键盘上电源指示灯绿灯闪亮,并显示 时,表示主机有故障。此时应按1234+#87来查阅故障事件。参见下表:

ds7400博士报警主机说明书

Dx7400常用调试说明 DX7400报警主机的编程并不是很复杂。在编程之前,敬请用户必须先详细地阅读安装使用说明书,(再次敬请用户认真阅读使用说明书!可达到事半功倍的效果!)并清楚的知道你所需要的功能,根据所需列出编程表,这样方便于编程。 编程前请认真阅读说明书,正确的接好连线。(正确接好连线是编好程序的前提)。如果是第一次使用DX7400主机,在编程完成前,建议安装技术人员不要将探测器接入主机,只需要将线尾电阻和扩展模块接在主机上就可以,将主机调试好后,在将探测器接入防区,这样如果系统有故障,有利于工程技术人员判断是主机系统故障还是探测器故障。 一、正常布防:密码(1234)+“布防”键。 二、撤防和消警:密码(1234)+“撤防”键。 三、强制布防:密码(1234)+“布防”键+“旁路”键 四、防区旁路:密码(1234)+“旁路”键+XXX(防区号,且一定是三位数,如008) 五、进入编程和退出编程:进入编程是9876#0(密码+#0),退出编程是按“*”四秒钟,听到“嘀”一声表示已退出编程。 六、如何填写数据:DX7400主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。进入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD显示: Prog Mode 4.05 Adr=DX7400Adr=后面的就是要写上去的四位数的地址。输入地址后,接着输入21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据1;再按“#”则可出现数据2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*”则可以回到Prog Mode 4.05 Adr= 。 七、确定防区的功能:(地址是 0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即时防区、24小时防区等等。其中01代表延时防区;03代表即时防区;07代表24小时防区。(此项一般不用编写,用出厂值即可) 八、确定一个防区的功能:(地址是 0031—0278),0031代表第一防区,0032代表第二防区,如此类推………如果想把第八防区设定为即时防区,即可以把地址0038中的数据改为03 ,再按“#”确认就可以了。(注意:此项一定要编写) 九、防区特性的设置:(地址是 0415—0538),0415代表第一、二防区,0416代表第三、四防区,如此类推………。数据1代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。此类表示防区使用那种扩充模块。如果使用的防区是主机

德国博世报警系统联动模块

德国博世报警系统联动模块,DSR-32C总线继电器输出板 DSR-32C是一个总线继电器输出板包含有32个继电器输出终端,它们的报警输出(短路或开路)可以通过设置内部的跳针来控制当DSR-32C连接到一个主机上,这些输出可以由主机来控制,而且可以设置为一对一、一对多或多对一。 品牌:博世BOSCH 型号:DSR-32C ◆直接连接DS7400xi报警主机.实现警报联动输出。 ◆直接连接DS7240报警主机。实现警报联动输出。 ◆连接运行CMS7000或M下SW软件的PC。实现警报联动输出。 ◆连接MT 系统.使用MTSW软件.实现继电器输出控制。 ◆功能1,或功能2, 或功能4可以和功能3同时使用。 ◆使用上述1 .2, 3功能时.可设定一对多或多对一的联动方式。 规格: ◆产品名称32路继电器模块 ◆工作电源电压DC12V-15V ◆输入电源电压AC100V-240V ◆电器功耗MAX: 15W, MIN: 0.5W ◆继电器触点负载(阻性) 1 A 240V AC,触点接触电阻(l00mΩ) ◆工作温度0 C-50 ℃ ◆产品重量2.85KG ◆产品尺寸432*180*52mm(不包含继电器输出端子和RS232接口) ◆产品结构金属外壳 ◆可以应用在DS7400Xi-CHI和DS7240控制主机上 ◆一个电源LED指示灯和32个继电器LED指示灯 ◆自动或手动继电器复位 ◆输出 ◆电流(220VAC时)电流为1A ◆接点电阻< 100mW ◆电源要求

◆功率< 30W ◆电压(输入)220 ± 10%VAC 主营产品: RS485总线制联网报警、TCP/IP网络联网报警、110电话联网报警、RS485总线制温湿度报警控制器、TCP/IP温湿度报警控制器、迷你型温湿度报警探测器、外置式温湿度报警器、可控制降温/除温/加温微开关变送器、机房服务器声光告警系统、机房断电报警系统、博世(BOSCH)防盗报警系列、周界报警系统主动红外对射探测器、壁挂/吸顶/双鉴被动式红外探头、报警一系列配件。

BOSCH-DS7240简易说明书

DS7240简易说明书 一、键盘编程进入、退出、恢复出厂设置 (1)进入安装编程模式: 系统在撤防状态(所有分区) 输入安装员密码(出厂值为9876) 按#41,键盘显示功能菜单 按8,进入键盘编程模式,键盘显示软件版本DS7420 Revision V2.1,并自动跳到地址0000的位置,显示Adr.0000 D=0 按7240# 1*进入高级编程状态 (2)退出编程模式 按#持续3秒,退出编程,数据不保存 按*持续3秒,退出编程,数据保存 (3)恢复出厂设置 在高级编程状态下,输入2944# 1* 二、操作说明 出厂用户1的密码为1234 日期时间设定:#45,输入时间和日期(DD/MM/YY HH:MM),每次断电后重新上电要重新设定时间 全部布防:输入密码+按布防键 强制布防:输入密码+按布防键2次 撤防/解除报警:输入密码+按撤防键 旁路防区:按旁路键,输入防区号(1-40)+*进行旁路,按#退出

查看报警记录:#40进入查看,按#退出 查看系统故障:#42进入查看,按#退出 查看防区故障:#48进入查看,按#退出 系统测试:按41进行测试,按#退出 重置系统:#47或长按复位键 三、键盘编程 进入高级编程状态后操作,每一个编程地址由4位数字组成(0-9999),每个编程地址都有一个编程值(0-15)。 (1)设置中心电话号码第一中心:0000-0031,0032-0063(以87504321八位号码为例)

第二中心:0066-0097,0098-0129 (2)设置接收机报告格式(需与接警中心确认具体报告格式,以下以Contact ID格式为例) 设置接收机1报告格式:0064# 2* 设置接收机2报告格式:0130# 2* [说明] 格式代码定义:1:保留;2:Contact ID;3:SIA 300;4:Basec Pager;7:个人拨号格式;11:SIA 300(带文本) (3)设定用户编号(需与接警中心确认具体用户编号,以下以1204为例)

BOSCH同声传译系统说明书

BOSCH 同声传译系统说明 中央控制器通过置的D/A转换器,将会议系统的音频信号输入到混音功放进行扩声,并可将外部的声源信号通过中央控制器接入DCN 系统,代表可在面板扬声器和耳机中直接收听。 BOSCH(原PHILIPS)数字会议网络系统(DCN)首开在研讨、代表、大型国际会议中应用数字技术的先河,它的信号传输和处理均采用了数字音频技术,具有多功能、高音质、数据传输可靠等特点,可对会议过程实行全面的控制,对各类型的会议都能提供灵活的管理,不论是非正式的小型会议,还是上千人的国际大型会议。DCN是同类设备中率先采用全数字技术的系统。具有多功能、高音质、数据传送可靠等特点,可以满足现代会议的一切管理需求,包括:基本的话筒管理,代表认证和登记,电子表决,资料分配和显示以及多语种的同声传译。系统的信号和处理采用了久经考验的飞利浦数字音频技术。比如在会议代表用的话筒中采用了高性能的“Bitstream”系统进行模-数转换。由于采用了先进的数字技术,在传输过程号的质量和幅度都不会衰减,因此音频的技术性能达到了空前的水平。使得每一个与会者都可以听到稳定、纯正的声音。这一点对提高发言的清晰度无疑有重要的贡献。DCN从根本上消除了一般会议系统的缺陷,如背景噪音、干扰、失真和串音等。 DCN数字技术的另一个重要优点是安装速度快,节约经费。用一根细而软的双同轴电缆可以传送系统的全部数字信号,并且可以在任

意点上“搭接”补充发言机或其他DCN设备。因此在以后需要将系统的容量进一步扩大时,不必改动系统原来的接线即可进行扩容。各设备的电源也是同一根电缆上的两根线提供的。 DCN的控制系统有两种选择:一种是以先进的、操作方便的软件设施调整与控制。另一种是无机务人员的自动控制。系统的应用软件能把会议的准备、管理、控制置于计算机环境中,微软视窗允许同时运行多个软件,并可在各应用软件之间进行信息传递。视窗的图形用户界面具有非常的直观性。DNC系统就是利用这一点进行会议控制。 BOSCH LBB3547/00 主席机 ●带用于收听翻译声的声道选择器 ●带背光的LCD屏幕 ●五个表决键 ●置可折叠的平板扬声器 ●带主席优先按钮 ●安装在可弯曲支杆上的话筒带“光环”指示器 ●打开话筒或连通耳机时扬声器自动关闭 ●带耳机音量控制按钮 技术指标: 尺寸:50 x 275 x155(mm) 话筒及安装表面长度:313mm 重量:1.5公斤

博世报警主机的编程

DS7400-XI报警主机的简单调试和编程方法 当入侵报警系统设备之间连接好之后,主要的调试和编程设置都是在键盘上完成的。 DS7400XI 报警控制系统主机是一种大型的防火/防盗报警系统。它可与各种防盗探测器及防火探测器相连接。主机板自带8 个防区,可扩充240 个防区(4.0 版)。一共248个防区。扩充采用两线总线方式。扩充设备的类型有8 防区,扩展模块DS7432、单防区扩展模块DS7457i、单防区带输出的模块DS7465i、双防区扩展模块DS7460i、DS3MX、DS6MX 以及各种带地址码的红外,门磁,烟感器等。总线驱动器可采用DS7430(单总线)或DS7436(双总线)。 在我们实验室里报警主机主要由自带8防区的主机板,总线驱动器DS7436(直接嵌在主机板上),单防区扩展模块DS7457i,前端红外对射探测器 自带8防区的主机板 1个 总线驱动器DS7436 1个 单防区扩展模块DS7457i 2块 前端红外对射探测器 2对 在编程之前我们要对DS7457i地址码进行设置 DS7457i 上有八组手动拨码开关,用来设置DS7457i 的防区号。方法是将八组开关分别对应的数字相加,所得出的数就是防区号。并把需要相加的数对应的开关拨到ON 的位置。如图所示的开关位置表示33 防区。 这里要说明一下这里编号必须要大于等于9,因为前8个地址已经被主机板上的8个防区所占据。 调试之前暂时不要接入探测设备这样便于在调试过程中排除探测器问题的干扰 前期的准备做完之后就可以进入编程调试阶段 第一步:闭合接入交流电源开关(会听到“嘟”的一声) 检查前端探测器电路是否是闭路状态如果不是请恢复到闭路状态

博世红外对射调试说明

常用调试说明 报警主机的编程并不是很复杂。在编程之前,敬请用户必须先详细地阅读安装使用说明书,(再次敬请用户认真阅读使用说明书!可达到事半功倍的效果!)并清楚的知道你所需要的功能,根据所需列出编程表,这样方便于编程。 编程前请认真阅读说明书,正确的接好连线。(正确接好连线是编好程序的前提)。如果是第一次使用DS7400主机,在编程完成前,建议安装技术人员不要将探测器接入主机,只需要将线尾电阻和扩展模块接在主机上就可以,将主机调试好后,在将探测器接入防区,这样如果系统有故障,有利于工程技术人员判断是主机系统故障还是探测器故障。 1. 正常布防:密码(1234)+“布防”键。 2. 撤防和消警:密码(1234)+“撤防”键。 3. 强制布防:密码(1234)+“布防”键+“旁路”键 4. 防区旁路:密码(1234)+“旁路”键+XXX(防区号,且一定是三位数,如008) 5. 进入编程和退出编程:进入编程是9876#0(密码+#0),退出编程是按“*”四秒钟, 听到“嘀”一声表示已退出编程。 6. 如何填写数据:DS7400主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。进 入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD显示:Prog Mode 4.05 Adr=DS7400 Adr=后面的就是要写上去的四位数的地址。输入地址后,接着输入21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据1;再按“#”则可出现数据2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*”则可以回到Prog Mode 4.05 Adr= 7. 确定防区的功能:(地址是0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即 时防区、24小时防区等等。其中01代表延时防区;03代表即时防区;07代表24小时防区。(此项一般不用编写,用出厂值即可) 8. 确定一个防区的功能:(地址是0031—0278),0031代表第一防区,0032代表第二 防区,如此类推………如果想把第八防区设定为即时防区,即可以把地址0038中的数据改为03 ,再按“#”确认就可以了。(注意:此项一定要编写) 9. 防区特性的设置:(地址是0415—0538),0415代表第一、二防区,0416代表第三、 四防区,如此类推………。数据1代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。 此类表示防区使用那种扩充模块。如果使用的防区是主机自带防区和DS-7457I的扩充防区则需把数据设定为0 ;如果使用的防区是DS-7432的扩充防区则需把数据设定为1。 10. 分区编程:DS7400可分8个分区,并可以自由设定每个分区包含那些防区。 11. DS7400把系统分区:(地址是3420),其中数据1表示使用多少个分区,输入0代 表1个分区;输入1代表2个分区……….输入7代表8个分区。出厂值是0;数据2表示有无公共分区,出厂值是0。(如果系统不分区,此项不用编程) 12. DS7400确定防区属于那些分区:(地址是0287—0410),0287代表第一、二防区, 0288代表第三、四防区,如此类推………。数据1代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。数据1、2可以设定为0—7,代表着1分区到8分区。(如果系统不分区,此项不用编程) 13. DS7400键盘的分区管理:DS7400主机可以支持15个键盘,1个键盘可以管理1个 分区,但每个分区可以由1个或几个键盘来管理。地址(3131—3138)代表着键盘号,3131代表第一、二号键盘,3132代表第三、四号键盘,如此类推………。数据1、2表示键盘的功能。0表示不使用;1表示LCD键盘;2表示LED键盘;3表示LCD键盘并为主键盘。(如果系统不分区,此项不用编程)

BOSCH_IP监控系统使用说明书

缉私局IP监控系统 用户使用手册 User’s Guide 大连博翔科技发展有限公司

系统组成: 一、硬件组成: Dell DL380 4台 Dell MD3000I 1台(双电源双ISISC驱动器) 核心交换机:华为S9303 1台 存储交换机:华为S5300 1台 接入交换机:华为S2300 7台 VIP XD:6台 VIP X2:4台 VIP X1:1台 二、软件组成: 服务器:BOSCH bvip软件包+BOSCH VIDOS_NVR_04.10.0039 工作站:BOSCH bvip软件包+BOSCH start_vidos+ ArchivePlayer_03.01.0031.0(录像回放软件) 三、监控设备IP地址命名规则: 一楼监控:172.16.10.0/24 二楼监控:172.16.20.0/24 三楼监控:172.16.30.0/24 四楼监控:172.16.40.0/24 五楼监控:172.16.50.0/24 六楼监控:172.16.60.0/24 七楼监控:172.16.70.0/24 八楼监控:172.16.80.0/24 地下室监控:172.16.9.0/24 犬舍监控:172.16.8.0/24 设备管理:172.16.1.0/24 存储:172.16.6.0/24 设备末位地址位为图纸所在的编号。

四、软件使用说明 ConfigManager 终端配置软件操作流程: 软件概述:ConfigManager 是基于BOSCH BVIP 软件包中的一个组件,用于建立、维护和配置基于BOSCH IP 监控系统的终端配置软件。其功能采用模块化封装,和VIDOS 、ArchivePlayer 等软件组合使用,是一种终端配置工具。 主界面介绍: ConfigManager 可以通过直接点击桌面的快捷方式图标来打开主程序。打开后的 主界面如图: 配置系统相关信息: 添加一个设备到BOSCH 监控系统: 成功打开软件界面后,可以通过设备选项卡来添加一个设备到IP 网络监控系统。在设备选项卡中空白处单击鼠标右键会弹出菜单,选择 如图: 软件主界面 设备参数 工具栏 设备状态

博世DS7400XI-CHI参数系列

系统结构 总 线制报警主机D S7400X i-C H I-系统图 设备技术参数 报警主机DS7400Xi-CHI 报警主机 报警管理软件 32路继电器输出板 RS232接口模 8 自带8个防区 总线驱动器 LCD 键盘 单防区模块 探测器探测器报警联动输出 单防区模块

DX7400Xi-CHI主机基本八个防区,采用双路总线扩展方式,以两芯总线可扩充至248个防区,提供RS232接口,使用报警中心软件(MTSW-200)直连,可以有效的对本系统进行集成管理,并且该主机还提供电话接口,支持目前大多数联网通讯协议(例如CID、4+2等),能够与110报警指挥中心联网。该报警主机可提供多种报警输出,支持本地报警输出,联动相关设备,如联动视频监控系统,LED电子地图,并且可以通过单防区输入/输出模块实现现场联动,驱动声光报警器等。 功能说明: 双路总线扩展方式,以两芯总线可扩充240个防区,并且支持系统 总线无线防区扩充; 系统总线长度不少于1500米(使用Ф的RVV线); 总线具有防破坏自检功能,能够识别防区未准备故障以及扩充模块 总线通讯故障; 支持8个独立操作的分区; 支持15个液晶控制键盘; 液晶控制键盘总线长度不少于300米; 有30种可编程防区功能,可以满足防区类型个性化需求; 防区/系统复位,弹性旁路方式灵活; 有200组个人操作密码,并且用户码支持多级权限管理; 有400条事件记录,可以通过键盘直接查询,或通过遥控编程软件 下载; 可选择多种防区扩展模块如:总线式分控键盘、八防区模块、单防 区模块、单防区输入输出模块、双防区模块等; 提供512个报警输出口,实现与防区报警一对一联动,或者多对一,一对多等多种报警/输出联动关系;也可通过编程跟随分区及其它报 警事件输出;

博世CMS7000报警系统用户手册

目录 一、操作员登录 (3) 二、基本操作 (3) 1、使用步骤: (3) a、增加报警主机并设置参数 (3) b、查看报警主机通讯 (4) c、增加用户组并设置参数 (4) d、增加用户及防区 (4) e、用户/防区地图定位 (5) f、状态监控 (5) g、撤/布防 (5) h、报警处理 (6) 三、C M S7000启动与操作员登录 (6) 1、软件启动 (6) 2、操作员登录 (6) 3、CMS7000用户界面 (7) 4、CMS7000基本操作 (8) 四、参数设置 (9) 1、C M S7000操作员权限管理 (9) 2、权限说明: (9) 3、CMS7000防区类型定义 (10) 4、CMS7000系统参数设置 (12)

五、报警主机管理 (13) 1、报警主机参数设置 (13) 2、主机参数说明 (14) 六、用户及防区管理 (16) 1、用户组管理 (16) 2、用户管理 (16) 3、用户属性设置 (17) 4、防区管理 (17) 七、报警监控管理 (19) 1、报警监控 (19) 2、报警处理 (20) 3、报警历史记录管理 (21)

一、操作员登录 操作员名称:系统管理员 口令:(无初始口令) ●系统正式工作时务必将口令设置正确。 ●可以在操作员权限管理中修改所以口令,也可以在登录管理中修改当前操作员的口 令 ●如果需要关闭每次操作的口令检查,可以在菜单“参数设置”中 “系统参数设置”下选择“登录后不再检查口令”项有效并保存。 ●软件运行时不允许插拔软件加密锁,软件锁的安装与卸除必须关闭计算机电源。 二、基本操作 所有功能可在系统菜单中选择,也可使用窗口下方的工具栏。单击鼠标右键可弹出操作菜单,双击某些表格将显示详细资料。 参数设置时可单击参数设置向导工具栏按钮。 1、使用步骤: a、增加报警主机并设置参数 激活报警主机窗口,增加报警主机并输入报警主机名称,选择串行口编号及设置连接参数(与报警主机实际设置对应),输入报警主机最大防区范围,输入报警主机最大分

BOSCH博世总线制报警主机DS7400XI智能防盗报警系统解决方案

BOSCH博世总线制报警主机DS7400XI智能防盗报警系 统解决方案 某大型工厂有 5 个厂区,分布比较分散,厂区之间通过光纤布了局域网。厂方现在要求对每个厂区安装防盗报警系统,在管理中心进行集中管理。根据该项目的具体设计要求和实际情况,该系统采用了 BOSCH 公司的大型报警系统,该系统采用了一切有效的探测手段,使用 第 l 节防盗报警系统的设计思想 1.1 系统设计指导思想 某大型工厂有 5 个厂区,分布比较分散,厂区之间通过光纤布了局域网。厂方现在要求对每个厂区安装防盗报警系统,在管理中心进行集中管理。根据该项目的具体设计要求和实际情况,该系统采用了 BOSCH 公司的大型报警系统,该系统采用了一切有效的探测手段,使用总线扩展的方式来达到系统的可扩展性和易操作性,利用工厂的局域网将主机连接起来,使用多媒体 PC 机对系统进行有效的管理,并可实现与视频和 BA 系统的联动。 1.2 系统方案特点 1.2.1 系统中的前端探测器共分六类:三技术探测器,玻璃破碎探测器,震动探测器,对射探测器,烟感探测器,幕帘探测器和防抢按钮。 1.2.2 防盗报警系统与电视监控系统实现报警联动控制功能。 1.2.3 防盗报警系统与 BA 系统实现灯光联动控制功能。 1.2.4 每个区的报警系统可独立操作互不影响。 1.2.5 通过管理软件可直观显示系统状态,一有报警即刻有电子地图和声音提示。 1.2.6 系统大容量,并采用总线制方式,操作简便,可扩展性较强。 1.2.7 每个厂区用一个 DS7400XI 主机,通过 RS232/TCPIP 转换器实现与局域网的连接。 第 2 节防盗报警系统的组成

博世报警主机调试安装简单全

Dx7400简单实用调试手册 DX7400 报警主机的编程并不是很复杂。在编程之前,敬请用户必须先详细地阅读安装使用说明书,(再次敬请用户认真阅读使用说明书!可达到事半功倍的效果!)并清楚的知道你所需要的功能,根据所需列出编程表,这样方便于编程。 编程前请认真阅读说明书,正确的接好连线。(正确接好连线是编好程序的前提)。如果是第一次使用 DX7400 主机,在编程完成前,建议安装技术人员不要将探测器接入主机,只需要将线尾电阻和扩展模块接在主机上就可以,将主机调试好后,在将探测器接入防区,这样如果系统有故障,有利于工程技术人员判断是主机系统故障还是探测器故障。 1、正常布防:密码(1234)+“布防”键。 撤防和消警:密码(1234)+“撤防”键。 2、强制布防:密码(1234)+“布防”键+“旁路”键、 3、防区旁路:密码(1234)+“旁路”键+XXX(防区号,且一定是三位数,如 008) 4、、进入编程和退出编程:进入编程是 9876#0(密码+#0),退出编程是按“*”四秒钟,听到“嘀”一声表示已退出编程。 5、、如何填写数据:DX7400 主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。进入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD 显示:Prog Mode Adr=DX7400Adr=后面的就是要写上去的四位数的地址。输入地址后,接着输入 21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据 1;再按“#”则可出现数据 2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*”则可以回到 Prog Mode Adr= 。 6、、确定防区的功能:(地址是 0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即时防区、小时防区等等。 24 其中 01 代表延时防区;代表即时防区; 03 07 代表 24 小时防区。(此项一般不用编写,用出厂值即可) 7、、确定一个防区的功能:(地址是 0031—0278),0031 代表第一防区,0032 代表第二防区,如此类推………如果想把第八防区设定为即时防区,即可以把地址 0038 中的数据改为 03 ,再按“#”确认就可以了。(注意:此项一定要编写) 8、、防区特性的设置:(地址是 0415—0538),0415 代表第一、二防区,0416 代表第三、四防区,如此类推………。数据 1 代表前面一个防区,数据二代表后面的一个防区。此类表示防区 使用那种扩充模块。如果使用的防区是主机自带防区和 DS-7457I 的扩充防区则需把数据设定为0 ;如果使用的防区是 DS-7432 的扩充防区则需把数据设定为 1。 9、、分区编程:DX7400 可分 8 个分区,并可以自由设定每个分区包含那些防区。 10、、DX7400 把系统分区:(地址是 3420),其中数据 1 表示使用多少个分区,输入 0 代表 1 个分区;输入 1 代表 2 个分区……….输入 7 代表 8 个分区。出厂值是 0;数据 2 表示有无公共分区,出厂值是 0。(如果系统不分区,此项不用编程) DX7400 防区旁路编程:(地址是 2721—2724),具体编程请参考说明书 P26—P27。(注意:如果防区需要旁路,则此项一定要编写) DX7400 强制布防和接地故障:(地址是 2732)数据 1 表示可以强制布防多少个防区,数据 2 表示系统是否检查接地故障,出厂值是 1,如果接地有问题排除不了,则可把数据 2 修改为 0。DX7400 修改编程密码:(地址是 7589)可以输入 4—6 位数的密码 DX7400 修改主操作密码:(地址是 7592)可以输入 4—6 位数的密码 11、用户编号:(地址是 3429—3159)详细操作见说明书 下面将列一些大家最常见的情况作一些简要说明。首先第一条件,不管是不是拿来的新机或用过

博世同传操作说明书

博世操作说明1、数字会议系统操作说明 系统简介 会议发言系统采用DCN系统模块化的设计,根据不同的需求配备相应的功能模块,设计、实施与使用灵活。可以达到发言的效果。 调节中央控制器高、低音音调旋钮。 持续按下主席机优先控制键(蓝色键),可暂时关闭所有话筒,此时只有主席机可以发言。 松开此键,恢复原先的话筒状态。 在“OPEN”状态下(申请状态)

●最多可同时打开的代表机数量为设定的话筒同时启用数量。 ●已打开的话筒红色“光环”指示器亮,话筒键LED指示器为红色。 ●后按键的代表机处于等待申请状态,话筒键LED指示器为绿色。 ●当关闭一个打开的话筒时,首先处于申请状态的代表机自动打开。 以申请的时间先后顺序为准。 * 在 量。 为红 ,以 在 量。 恢复 *建议:不要使用该状态,以免产生不必要的麻烦。 2、同声传译设备操作说明 (1)红外发射机 打开设备电源(注意:此电源在设备的后面)。 把所有的通道全部打开(此时的四个小液晶显示屏上自上而下分别显示——0,1,2,3)。

拨位开关状态设置成“NORMAL ”(如下图)。 (2)红外发射板 确保该设备通电。通电时,发射板左上角的指示灯亮。 设备安装在会场里(如下图)。 (3)红外接收机 ON ” use ‘Relay select’ knob to select option and B -select ‘<>’ keys to select next or previous Function. select ’旋钮选项,用B-select 的‘ ’键和‘ ’键选择下一个或前一个菜单。 第二步:按B-select 的‘ ’键选择下一个菜单,显示

博世报警DS7400主机安装调试

DS7400常用调试说明 DS7400报警主机的编程并不是很复杂。在编程之前,敬请用户必须先详细地阅读安装使用说明书,(再次敬请用户认真阅读使用说明书!可达到事半功倍的效果!)并清楚的知道你所需要的功能,根据所需列出编程表,这样方便于编程。 编程前请认真阅读说明书,正确的接好连线。(正确接好连线是编好程序的前提)。如果是第一次使用DS7400主机,在编程完成前,建议安装技术人员不要将探测器接入主机,只需要将线尾电阻和扩展模块接在主机上就可以,将主机调试好后,在将探测器接入防区,这样如果系统有故障,有利于工程技术人员判断是主机系统故障还是探测器故障。 一、正常布防:密码(1234)+“布防”键。 二、撤防和消警:密码(1234)+“撤防”键。 三、强制布防:密码(1234)+“布防”键+“旁路”键 四、防区旁路:密码(1234)+“旁路”键+XXX(防区号,且一定是三位数,如008) 五、进入编程和退出编程:进入编程是9876#0(密码+#0),退出编程是按“*”四秒钟,听到“嘀”一声表示已退出编程。 六、如何填写数据:DS7400主机的编程地址一定是四位数,地址的数据一定是两位数。进入编程后,键盘的灯都会闪动,LCD显示:Prog Mode 4.05 Adr=DS7400Adr=后面的就是要写上去的四位数的地址。输入地址后,接着输入21# 则会交替显示该地址上的两位数据;或者按“#”则可以出现数据1;再按“#”则可出现数据2。(出厂值,可以通过编程改变的),然后自动跳到下一个地址。如果需要对某些地址编程,则需连续按两次“*”则可以回到Prog Mode 4.05 Adr= 。 七、确定防区的功能:(地址是0001—0030),所谓防区功能就是该防区是延时防区、即时防区、24小时防区等等。其中01代表延时防区;03代表即时防区;07代表24小时防区。(此项一般不用编写,用出厂值即可)

博世DS 报警主机简易编程

DS7400主机编程 1.把DS7436总线驱动器、DS7447键盘、DS7432模块等配件连接好 (DS7447键盘和DS7432模块要相应做好跳线)。 2.把DS7400主机的8个基本防区不用到的接上2.2k电阻。 3.进入编程,输入编码(出厂9876)+#+0 4.编辑防区类型:输入防区号如0039(代表第9防区)+03#或07# (03#表示即时防区;07#表示24小时防区)一般探头选03#,设置完长按*字键退出。 5.系统分区:如要分两个区即9876#0+3420+10#+设置完长按*字键 退出。 6.确定哪个防区属于哪个分区:从第1防区到第248防区地址是从 0287-0410共124地址,每个地址代表两个防区,如想将1、2、3防区分到第一分区,4、5、6防区分到第二分区编程是: 7.9876#0+0287+00#(1、2防区设为一分区,输完地址自动调到0028) +01#(3防区为一分区,4防区为二分区,地址自动调到0029)+11#(将第5和第6防区分到二分区)设置完长按*字键退出。(防区后面的0代表一分区,1代表二分区)。 8.键盘分区管理:键盘要先做好调线,第一个键盘调1,第二个键调 到2,第一个键盘编为主键盘,第二个分为第二分区分键即:9876#0+3131+31#(防区后面第一位是代表第一个键盘为主键盘,第二位是代表第二个键盘为液晶键盘)+3139+01#设置完长按*字键退出(地址后面第一个0是表示第一个键盘为一分区,地址后

面第二个1是表示第二个键盘为二分区)。 9.进入/退出延时设置:进入延时设置9876#0+4028+06#(地址后面 两位代表时间,输入00-51,以5秒为单位,是0-255秒设置,(如06即是表示30秒,出厂是09为45秒),设置完长按*字键退出。 退出延时设置:9876#0+4030+06#,表示意思跟进入延时一样,出厂是12为60秒) 10.电话号码设置:9876#0+3159+第一组电话号码+#+3156+*20#+3175+第二组电话号码+#+3157+*20#+3429+0001+#设置完长按*字键退出。 11.系统日期/时间设置:日期输入主码(出厂1234)1234#0+2+MM(月 份)+DD(日期)+YY(年份)+# 时间:输入主码(出厂1234)1234#0+6+星期(1-7)+小时和分钟(四位从0100-1259)+4或6+#(4表示早上,6表示下午). 12.更改密码:

(完整版)工行博世报警主机调试

工行博世报警主机调试 1、设定日期时间 25803#→1412081253#(2014年12月8日12点53) 2、防区延时时间设定 ①退出延时 1234#→170#→1*#2*#0*#(120秒) ②进入延时 1234#→173#→1*#2*#0*#(120秒) 3、防区类型设定 ①即时防区 1234#→防区地址码#→1*# 例如:1防区设为即时防区,1234#→210#→1*# ②延时防区 1234#→防区地址码#→3*# 例如:1防区设为延时防区,1234#→210#→3*# ③24小时防区 1234#→防区地址码#→10*# 例如:1防区设为延时防区,1234#→210#→10*# 防区地址码: 1防区:210 2防区:220 3防区:230 4防区:240 5防区:250 6防区:260 7防区:270 8防区:280 4、强制布防

1234#→防区地址码#→1*# 例如:1防区打开强制布防,1234#→212#→1*# 防区地址码: 1防区:212 2防区:222 3防区:232 4防区:242 5防区:252 6防区:262 7防区:272 8防区:282 5、防区防拆打开 1234#→防区地址码#→1*# 例如:1防区防拆打开,1234#→215#→1*# 防区地址码: 1防区:215 2防区:225 3防区:235 4防区:245 5防区:255 6防区:265 7防区:275 8防区:285 6、网络通讯设定 ①设定接警中心IP 1234#→000#→接警中心IP和端口号 例如:接警中心IP为:192.168.1.188,端口为7700 1234#→000#→1*#9*#2*#1*#6*#8*#0*#0*#1*#1*#8*#8*#0*#7*#7*#0*#0*#注意:IP地址不足3位的须在前面加“0”补足3位,端口不足5位的须在前面加“0”补足。 ②主机识别码 1234#→识别地址码 例如:主机识别码为“1”,1234#→022#1*# 主机识别码为“10”,1234#→021#1*#0*# ③主机发送格式修改

BrightAuthor操作说明书

3.1.3 实例介绍 怎样将视频文件上传到播放器,并通过播放机进行播放? 需要播放的视频文件、图像文件或音频文件都需要用播放器自己的编辑软件来上传到播放器;这个软件名称是“BrightAuthor”; 首先要保证,用于后期上传视频的电脑已经安装了BrightAuthor这个软件; 安装完后,在桌面上会出现这个图标。 在操作之前先将播放器设备升级,文件价有升级文件brightsign-4.7.146-update.bsfw; 升级方法:将brightsign-4.7.146-update.bsfw升级文件拷贝到一新的SD;(注:要求SD卡的格式是FAT32;) 升级完之后 点击图标登陆进去,界面会显示播放器操作界面。即为初始界面如下:

第一步:需要对播放器硬件进行用户名和IP地址的设置;需要用到SD卡一,SD卡的容量根据你所要播放的视频文件的大小来定;尽量选用Class 10的SD卡,读取速度比较快;(注:后期发布视频的时候,是通过用户名来查找到播放器的;) 首先将一新的SD卡放入操作电脑的卡槽;(注:SD卡的格式必须是FAT32的;) 选择菜单栏“编辑”下的“显示参数”,将会弹出如下图界面:

选择“网络”项,勾选“启用BrightSign本地网络”“启用Bonjour”,如下图所示。 (注:启动Bonjour选项后,软件才可使用局域网上传视频;) 选择菜单栏“工具”下的“设置BrightSign播放器”,将会弹出如下图界面。 会弹出如下界面:

名称规则 “名称:IAPM-P4.4”对播放器进行命名,其他选项请按照图中勾选所示。然后点击“高级网络设置”并对IP地址进行如下分配:

博世CMS40-CHI简易编程操作手册

博世CMS40-CHI简易编程操作手册 一、编程 1、分区(子系统)编程 CMS40最多可以支持4个分区。分区(子系统)编程即区所属分区(子系统)编程,(参考5、防区所属分区(子系统)编程.切记,不需要编程370)。 2、防区特性(类型)编程

使用24小时无声紧急报警防区,必须先编程330=10 333=1 如上图,如果将第25号防区改为24H防区,编程为435#7* 3、八防区扩展模块编程(防区来源编程) 3.1 八防区扩展模块DX2010地址设置 开关5 ON对应17~24防区 开关5、6ON对应25~32防区 开关4 ON对应33~40防区 3.2模块编程 其实就是告诉主机该防区来自于哪里?是来自于主机板载防区还是8防区扩展模块。1-16防区属于板载防区,默认已经好,不需要再编。17~40号防区必

如,防区17~40都是来源于8防区扩展模块DX2010,那么467~490都可以编程为2。(467#2*表示第17防区来源于第一块八防区扩展模块) 4、防区防拆、旁路编程 任何防区都可以使用,但建议每个防区使用不同地址。

经过上述操作,我们可以启用一个防区的防拆和旁路功能,如将第1防区启用防拆,编程为215#1*(215表示防区防拆,1表示启用);第2防区不允许旁路,编程为211#0*(211表示防区旁路,0表示禁用)。 5、防区所属分区(子系统)编程 这里的编程顾名思义就是讲防区放到分区内,表示该防区属于几号分区(这

6、键盘管理分区(子系统) 如果没有设置分区,建议不要设置主键盘

当设置为主键盘时(515#0*#),切换分区命令为2580+0+(分区号)+#,如切换为4分区时切换命令为258004# 7、板载输出编程 板载输出编程主要编程键盘提示音和警号相关编程

BOSCH CC408报警主机调试说明

CC408报警主机调试说明 2580# -------布防/撤防 历史告警需要2580#再布防,再撤防才能消息 ********************************************************** 设置防区属性 1234# --------进入编程模式 267#0*# --------设置第1防区为即时防区,(系统默认为2,延时间2防区)274#0*# --------设置第2防区为即时防区,(系统默认为1,传递防区) 281#0*# --------设置第3防区为即时防区,(系统默认为1,传递防区) 288#0*# --------设置第4防区为即时防区,(系统默认为1,传递防区) 295#0*# --------设置第5防区为即时防区,(系统默认为0,即时防区) 302#0*# --------设置第6防区为即时防区,(系统默认为0,即时防区) 309#0*# --------设置第7防区为即时防区,(系统默认为13,24小时火警防区)316#0*# --------设置第8防区为即时防区,(系统默认为9,24小时防拆防区)960# --------退出编程模式 ********************************************************** 设置进入/ 退出延时 1234# --------进入编程模式 398#0*# --------把进入延时时间改成0秒,(如果是15秒就把这里的0改为15)399#0*# --------把进入延时时间改成0秒 402#0*# --------把退出延时时间改成0秒,(如果是15秒就把这里的0改为15)403#0*# --------把退出延时时间改成0秒 960# --------退出编程模式 ********************************************* 设置报警后拨电话 1234# --------进入编程模式 033#6*# --------设置接收机发送格式 960# --------退出编程模式 25802# --------进入设置电话号码状态 013800000000# --------进入设置电话号码, 其中013800000000为挂接话机可拨的号码。 1234# --------进入编程模式 965# --------将系统设置为家用电话拨号格式 960# --------退出编程模式 ****************************************** 系统复位: 1234# --------进入编程模式 961# --------复位 960# --------退出编程模式

bosch周界报警系统(CMS-7000)

德国Bosch博世周界报警系统

目录 第一节客户需求 (3) 第二节防盗报警系统设计依据 (3) 第三节:系统概述 (4) 3.1设备布置 (5) 3.2设备连接 (5) 3.3系统供电 (5) 第四节:系统功能 (6) 4.1报警功能: (6) 4.2主要设备性能指标 (6)

第一节客户需求 周界安全防范报警系统要求做到: 1.周界全面设防,无盲区和死角; 2.探测设备抗不良天气环境干扰能力强; 3.防区划分适于报警时准确定位; 4.报警中心具备语音/警笛/警灯提示; 5.翻越区域现场报警,可实现同时发出警笛/警灯、警告; 6.报警中心可控制前端设备状态的恢复; 7.进行报警中心报警状态、报警时间记录; 8.可对事件记录进行打印。 第二节防盗报警系统设计依据 我公司设计的周界报警系统设计完全符合所有中华人民共和国之条例和规范,包括: 1、民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92 2、中国电气装置安装工程施工及验收规范 GBJ232-82 3、建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 CECS 72.95 4、系统接地分型式及安全技术要求 GB14050-93 5、 IEEE 电气及电子工程师学会-民用建筑闭路技术电视系统

工程技术规范 6、安全防范工程程序与要求 GA/T75-94 7、安全防范工程费用概预算编制办法 GA/T70-94 第三节:系统概述 报警子系统主要由主动红外对射探测器、对射安装支架、报警控制主机、控制键盘、地址编码器、警号、报警电子地图管理软件、电脑以及管线组成。各报警点可以任意分区,控制其集体或单独布撤防,在电脑上对各报警进行实时监控,该子系统采用先进、成熟的传感技术和信号分析技术,对企图翻越围墙的行为实施打击控制,以确保小区住户的安全。

相关文档