文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 交联聚乙烯_XLPE_电缆水树枝老化机理及试验方法

交联聚乙烯_XLPE_电缆水树枝老化机理及试验方法

交联聚乙烯_XLPE_电缆水树枝老化机理及试验方法
交联聚乙烯_XLPE_电缆水树枝老化机理及试验方法

交联聚乙烯(X LPE)电缆水树枝老化机理及试验方法

(255410)齐鲁石化公司热电厂 王亓昌

摘 要 交联聚乙烯(X LPE )电缆因有种种优点,已被广泛应用;但这种电缆的绝缘层在潮湿和电场同时作用下会产生水树枝老化,甚至可发展到绝缘击穿故障,影响正常供用电。为了能及早采取措施,防止此类故障,了解水树枝的形成机理和导致绝缘击穿的过程,在此基础上进行有效的预防性试验势在必行。关键词 交联聚乙烯电缆 水树枝 

在线诊断装置

框图

1 X LPE 电缆水树枝老化的机理

X LPE 电缆因有绝缘性能好、能抗酸碱、允许工

作温度高(90℃

)等优点而日益被广泛采用,但在潮湿和电场作用下会产生水树枝老化。这个问题从

70年代起国际上即进行了非常广泛深入的试验研究,取得了很好的成果。1.1 X LPE 电缆的水树枝老化现象

主要可归纳为以下几点:(1)同时存在水和电场时才会发生水树枝,即使在较低的电场下也会发生水树枝;(2)水树枝是直径在0.1到几个μm 的充满水的气隙集合;(3)绝缘中存在的杂质、气孔以及绝缘表面内外半导体层的不均匀处形成的局部高电场部位是发生水树枝的起点;(4)在交流电场下比在直流电场下容易产生水树枝,交流电频率越高,发展速度越快;(5)温度高时容易发生水树枝。1.2 水树枝的类型

按水树枝产生的起点可分成以下三种类型:(1)内导型水树枝是以电缆内半导体包带作为起点的水树枝。当内半导体层是挤出结构的情况下,在半导体带边缘或有毛刺等的结构不均匀部分容易产生水树枝。

(2)蝴蝶型水树枝是以绝缘中的杂质和气隙作为起点的一种水树枝。

(3)外导型水树枝是以电缆中的外部半导体层作为起点的一种水树枝。1.3 水树枝产生的机理

水树枝的形成可以用以下框图来表示。

水树枝产生的第一阶段是在绝缘体中不规整部位(如在绝缘Π半导电层表面)的水产生局部凝缩;在电缆制造过程中和从外部环境侵入的少量水在绝缘物中是均匀分布的,但水分子在电场作用下

因极化而产生极化迁移,被不规整部位所吸引,逐渐积累产生水气的局部过饱和状态。第二阶段,在

不规整部位的微空隙和多孔性不纯物的自由空间产生液态的水。第二阶段为水树枝成长的过程,这过程是一种机理所引起的还是几种机理结合起来引起的,还没有确切地弄明白,但极化迁移的作用是存在的。由于某种“泵浦效应”局部压力上升,使微孔扩大和引起机械损伤。如果还有盐类的话,在微孔表面的渗透压力变化会进一步引起的、别的效

9

5SH ANDONG DI AN LI J ISH U

2001年第4期(总第120期)

应。其他重要因素有:Maxwell应力(电磁应力),电气渗透的电化学机理及微放电等。这样水树枝就逐步成长,在显微镜下,能看到这种充满水的细小裂缝(0.1~几个μm),并在水树枝的尖端形成高电场,促使水树枝的延伸,以后水树枝逐步向电树枝转移,最后形成大面积的贯穿整个绝缘体的树枝使绝缘击穿;但整个发展过程是一个缓慢的过程,发展速度由多种因素所决定,一般要使用8年以上才会发生由于水树枝原因而造成的电击穿故障。

1.4 另外研究结果

(1)水树枝的数量随环境相对湿度的提高而增加。

(2)水质对产生水树枝影响的次序为NaCl水>自来水>脱离子水。

(3)电压越高,水树枝发展速度越快。

2 X LPE电缆的试验和诊断

2.1 塑料绝缘电缆的电压试验

由于绝缘材料的不同,X LPE电缆在运行过程中产生上述水树枝结构,故传统的DC耐压已不能适用于X LPE电缆。一方面,严重的缺陷用直流电压方法也很少被探测到。另一方面,直流电压因为规定的试验电压太高,导致有水树的塑料绝缘电缆上带长期的空间电荷。如果紧接着交流电压运行,就会导致局部起始电压,产生“电树”。从而引起绝缘的损害,完全的击穿只是时间问题了。在直流电压试验后,塑料绝缘电缆发生击穿故障确认了这一点。目前,已经有了一种新的塑料绝缘电缆试验方法并且已经应用了好多年。

实践中,超低频试验已经取代了直流电压试验。

2.2 塑料绝缘电缆试验和诊断的目的

耐压试验和诊断分析仪器提供两类的信息,可用于从运行和经济上的维护决策。

耐压试验只是简单的“通过”“不通过”试验。通常是在电缆新铺设后,修理后,或者是为了证明已运行的电缆的功能状况,进行耐压试验。

另外,通过诊断分析绝缘系统对固定电压的反应,可以了解运行的电缆老化状况。通过电压试验和诊断分析,可以探查到薄弱点,还可以按照电缆的功能状况将运行电缆进行归类维护管理。

2.3 用0,1H z正弦电压进行电压试验和介损诊断

用0.1H z超低频进行电缆试验,在过去的几年中已被接受,而且正在取代直流耐压试验。由于0.1H z试验电源的无功功率降低了1Π500,0.1H z 电源的体积被大幅度减少。试验室结果已证明超低频能够使电树更直接,更快的发展。

用0.1H z正弦电压试验有几个优点:

—试验电压形成是确定的,且与试品无关

—电树的通道增长速度比用当前其它试验电压形成要快

—在电缆试验时,可通过介损测量进行绝缘老化诊断

介损大小与损害深度d显然不是线性关系,这就是说tgδ实际上是由水树破坏决定的,轻微破坏(短水树)实际上没有影响,相反,完全长成的水树对tgδ有极大的影响。tgδ绝对值和随试验电压水平的tgδ改变值成为最基本的绝缘状况评估参数。

目前所有的诊断方法都是整体诊断方法。也就是说探测水树是很困难的,特别是探测长电缆中被非破坏部分所隐藏的那些水树更困难。介损测量方法被证明是最有效的方法。

因为相当长电缆中很小一段已严重破坏的部分会对介损结果产生非常大的影响,另外,介损的电压相关性是另一个重要评估因素,它与水树老化有明显的直接关系。

这些理论已被在电缆诊断上所获得的实践经验所证实。

3 结论

由于塑料绝缘电缆的特殊老化特性,其测试要求有适当波形的测试电压,0.1H z的正弦波电压已被证明为塑料绝缘电缆的最佳测试电压波形。它具有所需的全部基本的优点,如:确切的图形显示,无直流成分,适度的局放起始电压以及电树的最高通道生成速度等等。

更主要的是0.1H z正弦波电压提供了一种以测量功率损耗因数来诊断塑料绝缘电缆的方法。这种方法可以在数分钟内精确地区分新电缆,轻微损坏电缆和严重损坏电缆的老化状况。在测试的过程中亦可进行诊断。这样,电缆状况评价参数便可通过在测试过程中施加2U

的电压这样简单的诊断来监控。既节省了电缆评估的时间,又可在

06

2001年第4期(总第120期)SH ANDONG DI AN LI J ISH U

tgδ测量中所获信息的基础上确定是否继续进行耐压试验。

功率损耗因素测量的结果给出了与电压相关的非线形结果。测量可使用纯交流电压,因而没有形成长期空间电荷的危险。2U

0的0.1H z正弦波

电压下,电缆的起始局放水平几乎与U

0的50H z 电压下的水平相同。而且诊断电压只需施加数分钟,这意味着诊断不会对电缆寿命的期望值产生任何损坏。

就测量结果分析而言,tgδ测量是一种带有最可靠测量方法的诊断方法。对于塑料绝缘电缆的运行性能,tgδ测量具有最佳限定值功能?□

(收稿日期:2001-03-23)

(上接第40页)

同时,3号、5号轴振均存在不同程度的下降,3号轴振从110μm降到30μm。图4为5月12日第一次冲转时3号瓦的升速特性曲线,从瓦振来看,机组转速大于2700rΠmin以后瓦振随转速的升高从10μm快速增至40μm,3号瓦振呈现出与4

同的变化特性。

4 振动处理

根据对异常振动的上述分析,认为造成1号机4号机轴振异常的主要原因是汽轮机转子、短轴以及发电机转子之间的联接螺栓的紧力不足或紧力不均匀。5月13日检查发现两组联接螺栓的紧力极不均匀,大多数螺栓都能再拧紧,有几个螺栓拧紧了30度左右。调整螺栓联接紧力后于5月13日再次冲转,冲转过程中4号轴振异常情况消失, 22:28机组转速达3000rΠmin,但4号瓦振垂直方向为102μm,轴向111μm,5号瓦振水平方向达140μm,轴振为234μm,具体数据见表3。

表3 调整螺栓紧力及动平衡后的振动数据(μm)

序号说 明3号4号5号6号

1调整螺栓紧力后瓦振

轴振4910241

234

26

118

2低压转子3、4号瓦侧各加515g后瓦振

轴振

10

50

25

41

24

144

29

113

3汽发对轮加重600g 后瓦振

轴振79762998

4300MW轴振605075100 4.1 动平衡处理

由于4号瓦振和5号轴振严重超标,决定进行现场动平衡处理,首先在低压转子3、4号瓦侧各加重515g。5月14日8:58机组转速达3000rΠmin,3、4、5瓦振动均大幅度下降,其中4号瓦振由102μm降至25μm,5号轴振由234μm降至144μm,具体数据表3。

为了进一步降低5号轴振,决定在汽轮机与发电机转子的对轮上加重600g。加重后于5月15日冲转,图5为4号瓦的升速特性曲线,可以看出整个冲转过程中4号瓦振异常消失,振动均在50μm以下,机组定速3000rΠmin后5号轴振从144μm降为29μm。机组并网带负荷,负荷300MW时各轴振均小于100μm,达到了该机自投产以来的振动最好水平

图5 处理后4号瓦的升速特性曲线

5 结论

(1)超速试验后升速时4号轴振出现的异常振动与汽轮机转子、短轴以及发电机转子间联接螺栓的联接紧力有关,这一异常振动十分少见,特征突出,原因复杂,给同类型机组异常振动的诊断及处理提供了不可多得的参考。

(2)两次轴系动平衡均一次加重成功,效果显著,使得瓦振、轴振均达到了优良水平,降低了费用,节约了时间,为同类型机组的动平衡提供了可靠的参考资料。□

(收稿日期:2001-03-09)

16

SH ANDONG DI AN LI J ISH U2001年第4期(总第120期)

电力电缆型号

电力电缆型号 Final approval draft on November 22, 2020

一、电缆型号编制方法 我国电力电缆产品型号,以字母和数字为代号组合表示。其中以字母表示电缆的产品系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护层。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准号。 电缆型号的组成如下: (1)产品系列代号。产品系列代号是电缆型号的第一个字母,其含义列于附表1-1。 附表1-1产品系列代号含义 (2)导体代号。以L作为铝导体代号,铜导体代号T可省略。 (3)绝缘层代号。绝缘层代号与产品系列代号相同时可以省略,例如黏性纸绝缘电缆,绝缘层代号“Z”可省略,但自容式充油纸绝缘电缆的绝缘层代号“Z”就不可省略。 (4)护套代号。护套代号的含义见附表1-2。 附表1-2护套代号含义

(5)特征代号。表示电缆产品某一结构特征,例如,分相铅包以F(Fen)表示,不滴流以D(Di)表示,贫乏浸渍以P(Pin)表示,直流电缆以Z(Zhi)表示等。 (6)外护层代号。外护层代号编制的原则如下。 1)内衬层结构基本相同,在型号中不予表示。 2)一般外护层按铠装层和外被层结构顺序,以两个阿拉伯数字表示,每一个数字表示所采用的主要材料。 3)充油电缆外护层型号按加强层、铠装层和外被层的顺序,通常以三个数字表示。每一个数字表示所采用的主要材料。 外护层以数字为代号的含义列于附表1-3。 附表1-3电缆外护层代号含义 (7)派生代号。表示电缆产品具有的某种特性,如纵向阻水结构以Z(Zong)表示,具有低卤低烟或无卤低烟特性的阻燃电缆分别以DD或WD表示等。

交联电缆绝缘老化强度变化率超标原因及改善

浅谈交联电缆绝缘老化强度变化率超标原因及改善 [导读]交联聚乙烯(XLPE)电缆绝缘的热老化试验在国家标准GB/T12706-2008与IEC60502中规定不得超过±25%(即老化后和老化前的中间值之差除以老化前的中间值)。交联聚乙烯绝缘的热老化项目在标准中列入型式试验。一般在首次试验合格后,工艺和材料没有重大变化时,不再进行该试验。但往往一些客户在技术协议中会提到这项试验,从而就需要进行热老化试验。当我们在试验时,发现抗张强度变化率不稳定,在生产的同一批交联线芯有合格有不合格(不合格的都是超标的现象大于+25%),但断裂伸长率变化甚小,从未超出规定值。为此有必要对交联绝缘线芯老化强度不合格问题进行分析整改。 一、引言 交联聚乙烯(XLPE)电缆绝缘的热老化试验在国家标准GB/T12706-2008与IEC60502中规定不得超过±25%(即老化后和老化前的中间值之差除以老化前的中间值)。交联聚乙烯绝缘的热老化项目在标准中列入型式试验。一般在首次试验合格后,工艺和材料没有重大变化时,不再进行该试验。但往往一些客户在技术协议中会提到这项试验,从而就需要进行热老化试验。当我们在试验时,发现抗张强度变化率不稳定,在生产的同一批交联线芯有合格有不合格(不合格的都是超标的现象大于+25%),但断裂伸长率变化甚小,从未超出规定值。为此有必要对交联绝缘线芯老化强度不合格问题进行分析整改。 二、原因分析

交联绝缘线芯老化强度不合格的原因分析是一个复杂的过程,国内各电缆企业往往被交联绝缘线芯老化系数K1、K2值不能达标而困扰,而这一指标是对交联绝缘线芯绝缘品质评价的主要指标之一。但究其主要原因有以下三点:1、高温高速下绝缘中产生的热应力对交联聚乙烯绝缘热老化性能的影响;2、冷却水温对交联聚乙烯绝缘热老化性能的影响;3、交联过程中产生的副产物对交联聚乙烯绝缘热老化性能的影响。 三、解决的措施 1、硫化工艺改进: 试验选在我公司NOKIA(十段)智能硫化交联生产线上,我们通过调整工艺达到减小交联绝缘在生产过程中的内部应力来改善老化强度不合格的问题。削除热应力的措施有很多,NOKIA早在1996年就提出采用冷却退火装置,使进入冷却段的交联绝缘线芯表面再恢复到结晶熔化温度110℃左右,再进入正常冷却过程,可以改善电缆的绝缘品质。但我公司没有在线应力松驰装置,要想改善只能重新调整工艺线速度使之缓慢冷却,减少交联绝缘在硫化过程中的内外层绝缘温差的问题,从而改善交联的绝缘品质。 我公司NOKIA生产线配备了一套NCC硫化计算软件,控温选速比较合理。初次调整硫化工艺是把原来的最高硫化管壁温度450℃降低到400℃,最高电缆表面温度由原来的275℃降低到260℃。但由于是十段硫化生产线,虽然已降低了管壁温度和电缆表面温度但线速度仍然比较快,内外层绝缘温差还是比较大。后经研究决定,想要让进入冷却段之前的线芯内外层绝缘温差减小,只有缩短硫

《观察池塘水中的微小生物》教学设计

《观察根尖分生组织细胞有丝分裂实验的设计与改进》 一、学情分析: 因学校条件、时间等原因,观察有丝分裂的实验做得不够理想。 一方面,学生对细胞分裂现象很好奇,总想探个明白,表现出急于求成;另一方面,学校条件有限,无法直观展示有丝分裂完整分裂过程,学生在整个实验过程中患得患失,尤其是能观察到分裂期图像的更少。在操作中适当改进操作方法,有助于实验的顺利进行。 二、设计思路: 倡导实验方法灵活多样,便于学生操作和实验。在课本临时装片的制 做中将根尖剪取2-3mm,因过于短小,学生在解离、漂洗和染色时不 容易操作,尤其在染色时容易丢掉。鉴于这种情况,可直接剪取根 5cm左右,在解离、漂洗和染色时只将根尖直接放入溶液中(如图),在制片时再将根尖剪下,同时也可保证制作多个临时装片以便观察。 三、教学目标: 1. 学会制作根尖细胞有丝分裂的临时装片。 2. 观察植物细胞有丝分裂的过程,识别有丝分裂的不同时期,比较 细胞周期不同时期的时间长短。 3. 学会观察并绘制植物细胞有丝分裂简图。 四、教学重点:

1.训练实验基本操作技术:取材、解离、漂洗、染色、制片和显微镜正确使用 2.学会辨别各个时期图像。 五、教学难点: 1. 临时装片的制作。 2. 显微镜的正确使用,绘制细胞分裂的各个时期简图。 六、教学方法:启发式实验教学 七、教学过程 1.实验原理 在高等植物体内,有丝分裂常见于根尖、芽尖等分生区细胞。各个细胞的分裂互不干扰,是独立进行的,在同一分生组织中可以看到处于不同分裂时期的细胞。染色体容易被碱性染料(如龙胆紫溶液或醋酸洋红)着色,通过在高倍显微镜下观察各个时期细胞内染色体的存在状态,就可判断这些细胞处于有丝分裂的哪个时期,进而认识有丝分裂的完整过程。

(完整版)常用电力电缆规格型号

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1、用途:本产品适用于交流50HZ,额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706·2-91额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆 3、使用特性:1)电缆导体的最高额定温度为70℃。2)短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过160℃。3)敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。 4、型号、名称和使用范围 6、生产范围

交联聚乙烯绝缘电力电缆 1、产品用途:本产品适用于额定电压(U0/U)为3.6/6至26/35KV电力线路,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电力电缆。 3、产品使用特性:(1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。(2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。(3)线芯短路时(最长持续5S)温度不得超过250℃(4)电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)±5%;三芯电缆:15(d+D)±5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。 4、产品型号、名称及使用范围 注:一根或二根单芯电缆不允许敷设在铁质管道中。 5、生产范围

聚氯乙烯绝缘电线 1、用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。 2、产品标准:GB502 3、2-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线)固定敷设用电缆(电线)》 3、产品使用特性:1)额定电压U0/U分为450/750V和300/500V。2)电缆的长期允许工作温度:BV-105型……应不超过105℃;其他型号……应不超过70℃。3)电缆的敷设温度应不低于0℃;

XLPE防水电缆简介

XLPE防水电缆简介 交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆,因其良好的电气、机械物理性能,且生产工艺简单、结构轻便、传输容量大、安装敷设及维护保养方便、不受落差限制等优点,在电力系统中已经得到广泛的应用。但是XLPE电缆在敷设和运行期间,当机械应力或外力造成电缆护套及绝缘损伤或接头损坏时,潮气或水分会沿着线缆纵向和径向间隙浸入,致使XLPE电力电缆绝缘在运行电压下生成水树枝的概率迅速上升[1]。水树枝生长到一定长度即会在水树枝尖端引发永久性电树枝缺陷,并在较短时间导致电缆绝缘击穿,造成停电事故。因此,电缆防水技术对于保证XLPE电缆的可靠性与寿命都具有非常重要的意义。 1 水分对电缆的损害 一般而言,水分浸入电缆后主要影响电缆的导体和绝缘。导体正常运行时处于一种热稳定状态,导体温度基本维持在60℃以上,如果有水分浸入就会导致导体氧化,增加导体单线间的接触电阻从而增加电缆缆芯电阻,导致电缆线损增加[2]。就绝缘而言,虽然聚乙烯是极难溶于水的非极性疏水物质,但又是一种由结晶相和无定形相组成的半结晶高聚物。结晶相结构紧凑,晶界缺陷弱,无定形相中的分子排列疏松,分子间存在较大的间隙。在结晶相与无定形相界面还会产生微孔聚集。水分子是极性分子,在交变电场的作用下,水分子偶极不断来回翻转,扩散力及电场力的共同作用使水分子通过无定形相的空隙和晶相的晶界缺陷处渗透到绝缘材料中。XLPE分子结构中也存在同样的问题,同时XLPE中有较多的交联副产物充当杂质,因而XLPE 在交变电场下也有较大的吸水率[3]。交联聚乙烯和聚乙烯绝缘吸水后,在电场的作用形成水树枝,绝缘晶相与无定形相界面成为水树枝优先发展的通道。水树枝的产生将会造成绝缘介质损耗增加,同时降低绝缘电阻及绝缘击穿电压,加快老化速度,缩短电缆的使用寿命。更为严重的是,水树枝在电场作用下或经过长时间氧化、转化,最终不仅会在水树枝尖端生成电树枝,自身有也可能转变为电树枝,众所周知,电树枝腔体存在不断扩张的局部放电,会导致电缆绝缘在短期内被击穿,严重影响电缆的使用可靠性 [1]。 早期防止电缆绝缘中产生水树枝,主要是考虑对XLPE进行改性,采用添加电压稳定剂及其它的添加剂来抑制水树枝的产生,此举有一定的效果但没有从根本上解决问题。防止水分和潮气进入XLPE绝缘电力电缆,才是阻止绝缘中产生水树枝的根本途径[2]。 鉴于XLPE电缆进水、受潮后对电缆运行可靠性与寿命的影响,国内外已经开发出不少电缆阻水技术[4-14]。这些阻水技术大体上可以分类如下:①按所采用的阻水材料,可以分为主动阻水技术和被动阻水技术;②按采用的阻水机理,可以分为纵向阻水技术和径向阻水技术。国外对阻水电缆结构开发研究较早[4-6],近年来国内在阻水电缆工业化生产方面有了较大发展,已有一批专利问世。本文主要根据近年来国内公开专利阻水电缆结构进行归纳和分析。 2 阻水材料 为了防止电缆受潮,工程上先后采用过多种阻水材料。这些材料按其阻水特点可以分为两类,主动阻水和被动阻水。主动阻水是利用主动阻水材料的吸水膨胀性,在护层破损或接头损坏时,阻水材料迅速吸水分(气)膨胀,阻断水流入电缆的通道,使水分(气)被限制在很小的一段范围内,该类阻水材料包括吸水膨胀油膏、阻水带、阻水粉、阻水纱、阻水绳等。被动阻水是利用被动阻水材料的疏水性,在护层破损点处直接将水分(气)阻住,不让其进入电缆内,被动阻水材料包括石油填充膏、热熔胶、热膨胀油膏等; 2.1 被动阻水材料不 向电缆中填充被动阻水材料石油膏,是早期的电力电缆阻水的主要措施。这种方法能直接把水分阻止在电缆的外面,有较好的阻水效果,但是填充石油膏有如下的缺点: (1)大大增加了电缆的重量; (2)电缆填充石油膏以后造成电缆缆芯导电性能下降; (3)石油膏对电缆接头污染严重且清洗困难,造成电缆接头施工困难; (4)如果填充不完全或存在气隙则阻水效果大打折扣,且完全填充工艺不容易控制; (5)有些阻水膏在常温下固化后,将电缆中各元件紧密地结合在一起,形成一个实心整体,以实现阻水效果。但电缆经受了反复曲绕后,电缆的芯线间及屏蔽层内外表面就会发生相对位移,产生微小缝隙。 目前,阻水电缆已经基本不采用被动阻水材料,而是采用阻水性能更加优良的主动阻水材料。 2.2 主动阻水材料

电缆规格型号名称

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆,是由这种材质构成的电缆。电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。 1、型号的含义 电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成: 有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。 下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下: 1)类别、用途代号 A-安装线B-绝缘线C-船用电缆 K-控制电缆N-农用电缆R-软线 U-矿用电缆Y-移动电缆JK-绝缘架空电缆 M-煤矿用 ZR-阻燃型NH-耐火型ZA-A级阻燃 ZB-B级阻燃ZC-C级阻燃WD-低烟无卤型 2)导体代号 T—铜导线(略)L-铝芯 3)绝缘层代号 V—PVC塑料YJ—XLPE绝缘 X—橡皮Y—聚乙烯料 F—聚四氟乙烯 4)护层代号 V-PVC套Y-聚乙烯料 N-尼龙护套P-铜丝编织屏蔽P2-铜带屏蔽 L-棉纱编织涂蜡克Q-铅包 5)特征代号 B-扁平型R-柔软 C-重型Q-轻型 G-高压H-电焊机用 S-双绞型 6)铠装层代号 2—双钢带3—细圆钢丝 4—粗圆钢丝 7)外护层代号 1—纤维层2—PVC套 3—PE套 2、最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例 VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 227IEC 01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆 227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆 227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆 227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线 227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯乙烯护套软线 BV—铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR—铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 BVVB—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 JKLYJ—交联聚乙烯绝缘架空电缆 YC、YCW—重型橡套软电缆 YZ、YZW—中型橡套软电缆 YQ、YQW—轻型橡套软电缆 YH—电焊机电缆 3、规格 规格又由额定电压、芯数及标称截面组成。 电线及控制电缆等一般的额定电压为300/300V、300/500V、450/750V; 中低压电力电缆的额定电压一般有0.6/1kv、1.8/3kv、3.6/6kv、6/6(10)KV、8.7/10(15)kv、12/20kv、18/20(30)kv、21/35kv、26/35kv等。 电线电缆的芯数根据实际需要来定,一般电力电缆主要有1、2、3、4、5芯,电线主要也是1~5芯,控制电缆有1~61芯。 标称截面是指导体横截面的近似值。为了达到规定的直流电阻,方便记忆并且统一而规定的一个导体横截面附近的一个整数值。我国统一规定的导体横截面有0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800、1000、1200等。这里要强调的是导体的标称截面不是导体的实际的横截面,导体实际的横截面许多比标称截面小,有几个比标称截面大。实际生产过程中,只要导体的直流电阻能达到规定的要求,就可以说这根电缆的截面是达标的。 4、标准编号 我们现在生产的电线电缆绝大部分国家或行业都有明确的标准规定的,主要的目的当然为使设计、使用统一。我这里主要介绍几个与我公司生产产品相关的电线电缆标准编号。 1)GB 5023-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 2)JB 8734-1998额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 2)GB 5013-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 3)GB/T 12706-2002额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件 4)GB/T 9330-1988塑料绝缘控制电缆

常用电力电缆规格型号

常用电力电缆规格型号 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

电力电缆规格型号 1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆 本产品适用于交流额定电压1kV的线路中,供输、配电能用。 一、生产执行标准 等同采用国际电工委员会IEC60502。 二、使用特点 1.电缆导体长期允许工作温度不超过70℃; 2.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过160℃; 3.敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。 三、电缆的型号、名称及适用场合:

注: 1、普通阻燃型:在原型号前加“ZR”,如ZR-VV 2、低烟低卤阻燃型: a、在原型号前加“DDZ”,如DDZ-VV b、在原型号前加“ZR”,并将型号中字母“V”改写为“VD”如ZR-VDVD 3、低烟无卤阻燃聚烯烃型:在原型号前加“ZR”并将型号中字母“V”改写为“E”,如ZR-EE 四、型号、芯数、标称截面 金属屏蔽电力电缆 适用于额定电压1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。

一、产品用途 适用于额定电压1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。 二、执行标准 本产品按Q/HX-15设计制造 三、型号名称:

型号说明:金属屏蔽电力电缆只是在设计结构上与交联聚乙烯绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电力电缆有所不同,在型号上以“-P”后缀加以区分,如:VV-P、YJV-P、 YJLV22-P等等。 四、规格型号

交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆

0.6/1kV 交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆 XLPE Insulated Flame-retardant Power Cable 一、产品标准Standard 本产品按GB12706-91《额定电压35kV及以下铜器芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》、GB12666.5-90《电线电缆成束燃烧实验》、IEC60754《取自电缆或光缆的材料燃烧时释放出气体的试验方法》和IEC61034《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。 The product is manufactured according to the standard of GB12796-91 and GB12666.5-90 or IEC、BS、DIN and ICEA upon request. 二、适用范围Application 本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电线路作配送电能之用。 The product is suitable for use in power distribution lines with rated power-frequency voltage up to and including 0.6/1kV. 三、使用特性Operating characteristics ·工频额定电压U0/U为0.6/1kV。 Rated power-frequency voltage U0/U为0.6/1kV. ·电缆导体的最高允许工作温度为90℃。 Max. permissible continuous operating temperature of conductor :90℃. ·短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过250℃。 Max. Short –circuit temperature of the conductor shall not exceed 250℃. (5s maximum duration). ·电缆敷设时环境温度应不低于0℃。 The ambient temperature under installation should not below 0℃. ·电缆的阻燃性能符合GB12666.5-90标准A级或C级要求。 The flame retardant performance of cable is in according with A or C grade request of GB12666.5-90. ·低烟无卤电缆的无卤性能符合IEC60754《取自电缆或光缆的材料燃烧时释放出气体的试验方法》电缆燃烧时气体逸出试验。 The low smoke and non halo of cable is in according with IEC60754 成品电缆燃烧时绝缘和护套材料的PH值和电导率符合下表的规定。 When end product burning.PH value and conductivity of insulation and sheath material should suit infra –table ·低烟无卤电缆的低烟性能符合IEC61034《电缆或光缆在特定条件燃烧的烟密度测定》电缆燃烧烟密度试验。The low smoke and non halo of cable is in according with IEC61034 成品电缆燃烧时的最小透光率不小于30%。 When end product burning,the minimum light transmittance should not less than 30%. ·电缆弯曲半径不小于电缆外径15倍。 The bending radius of cable should not less than 15 times of the cable diameter. 四、电缆的型号、名称和使用范围Type Designation &Application of cable.

电力电缆型号大全

电线电缆型号大全,电缆型号含义 YJLV63-26/35kV额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV62-26/35kV额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV33-26/35kV额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV32-26/35kV额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV23-26/35kV额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV22-26/35kV额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV73-21/35kV额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV72-21/35kV额定电压21/35kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV63-21/35kV额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV62-21/35kV额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV33-21/35kV额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装

YJLV32-21/35kV额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV23-21/35kV额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV22-21/35kV额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV73-18/30kV额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV72-18/30kV额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV63-18/30kV额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV62-18/30kV额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV33-18/30kV额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆YJLV32-18/30kV额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV23-18/30kV额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV22-18/30kV额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚

110kV交联聚乙稀(XLPE)绝缘电力电缆订货技术条件

前言 为适应城网建设与改造工程的需要,指导电缆订货能正确提出关连的使用条件、明确的技术要求和获取厂商需反馈的技术特性参数,以便把握质量、实施监督管理,特制订包含110kV及以下各级电压交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆的订货技术条件。 本技术条件是基于城网供电电缆线路特点,根据已颁布的国家标准、规范和电力行业的技术规定,且对其显示不足或其中受历史局限已不切合的个别部分,结合国情包含考虑到可行性,综合引用了现行国际标准、先进国家标准,旨在提高电力电缆运行安全可靠性又兼顾经济性。它既充分吸取了XLPE电力电缆线路多年实践经验,也体现出与国际接轨。同时,随着技术进步和不断积累运行管理经验,本技术条件将作及时地版本更新。 目录 1110kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆订货技术条件 266kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆订货技术条件 335kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆订货技术条件 410kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆订货技术条件 5 1kV挤出绝缘电力电缆订货技术条件 编制说明

本技术条件是基于工程实践经验、提高供电可靠性兼顾技术经济合理的发展形势,在根据已颁国家标准、规范和电力行业规定基础上,结合国情引用了国际标准、先进国家标准而综合编制。要点如下: 1 鉴于GB11017-1989对影响110kV XLPE电缆特性的交联工艺、绝缘层与半导电层界面突起限制、波纹铝套等未有规定;对金属屏蔽、金属套截面仅要求952 mm;对适应预制式电缆附件的绝缘偏心度未有约束等,又鉴于110kV电缆安装后交接的竣工试验,DL509-1993未有显示要求。现引用相关规范、标准在本技术条件中予以明确。如: a. GB11017-1989仅规定电缆绝缘层所含微孔、杂质指标,且系引用AEIC CS7-1982,而AEIC CS 57-1993的该项要求和指标已比1982年版有较大修改;现CSBTS/TC213-01-1999包含引用该标准1993年的指标,国内制造厂能据以适应,且在CSBTS/TC213-01附录B载有测定方法。故有条件实现110kV电缆该项指标的全面提升。 b. 具有径向防水性的焊接波纹铝包电缆已广为应用,波纹铝套构造的特性和检验以及装盘运输要求,需相应明确。 c. 竣工试验电压、时间值和优先采用交流电压,引自IEC60840-1999。 2 110kV电缆载流能力计算方法作如下考虑 2.1 持续运行载流量采用IEC287-1982(含88、91、93年3次修订),尚有 子标准IEC287-1-1(1994)、IEC287-1-2(1993)、IEC287-2-1(1994)、IEC287-2-2(1995)可一并引用。且示明该标准算法是基于100%负荷率。由于城网供电线路负荷率一般小于1,实际载流量尤在埋地敷设时应可稍大。此外,依IEC标准的XLPE电缆最高工作温度按90℃。 2.2 电缆短时过负荷能力赖于允许过载温度和时间,现引用AEIC CS7-1993 按105℃(满足限制条件下最高不得超过130℃),其附加条件是1年内每次应急过载不超过72h、电缆使用寿命期间累积不超过1500h。 3 鉴于GB12706-1991对影响10~35kV XLPE电缆特性的交联工艺等未有规定,且10~35kV城网系统中性点经小电阻接地方式是近几年发展、编制GB12706当时未能纳入,加以大量工程实践中发现需从电缆构造上完善,现结合引用相关标准一并纳入本技术条件。如: a. 明确内、外半导电层与绝缘层实行3层同时共挤,然对35与10kV级有不同程度要求。 b. 35kV XLPE电缆绝缘层含有杂质以及半导电层与绝缘层界面突起的限制,是参照AEIC CS5-1982中的性能指标,其限制水平较110kV XLPE电缆有所放宽。 c. 局部放电测定水平、抽样试验的工频耐压,引用IEC60502-1997。 d. 导体紧压系数、绝缘偏心度的规定,是出于压接管、预制式电缆附件的安装匹配所需,也能为一般厂家接受。 e. 对金属屏蔽的铜带搭盖率、导体屏蔽层标称厚度、外护层挤塑材料需适应电缆工作温度等的明确要求,是针对以往存在缺陷的必要对策。 f. 外护套的厚度要求,是基于工程实践经验并参照IEC60502-1997。 g. 复合护套是经由工程实践显示技术经济性合理的一种电缆构造要求。 4 IEC60502 与GB12706 对0.6/1 kV PVC绝缘、XLPE绝缘电缆的标称绝缘厚度规定不完全相同,即小截面电缆相同,大截面电缆不同(IEC60502比GB12706规定的绝缘厚度稍薄)。考虑到我国PVC绝缘料、XLPE绝缘料、挤包控制技术差异,在本技术条件中,对0.6/1 kV PVC绝缘、XLPE绝缘电缆的标称绝缘厚度规定暂按GB12706提出。

电缆老化原因分析

在监察工作中,发现电气线路普遍存在电缆老化、破损现象,为保证安全生产、人身财产安全,建议对老化、破损电缆以及超期使用的电缆进行更换,为达到从根本控制电缆老化、破损出此报告,目的是从技术标准角度控制电缆老化的速度以及减免电缆破损,提高电缆的使用效率,避免人为的失误造成的资源浪费。 电缆老化、破损的原因分析: 1)外力损伤 电缆搬运过程以及敷设安装不规范,容易造成机械损伤;在直埋电缆上搞土建施工也极易将运行中的电缆损伤等。如果损伤不严重,要几个月甚至几年才会导致损伤部位彻底击穿形成故障,破坏严重的可能发生短路故障,直接影响用电单位的安全生产。 2)绝缘受潮 一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。 3)化学腐蚀 电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。 4)长期过负荷运行 超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损

耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多。 5)电缆接头故障 电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原因,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。 6)环境和温度 电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。 7)电缆本体的正常老化或自然灾害等其他原因。 电线电缆在现代化生产生活中高度普及,任何需要电力驱动的机械都离不开电线电缆的支持。电线电缆的主要构成是金属丝、绝缘套和保护套,这就要求电线电缆的运送和保管必须严格和慎重,避免电线电缆在运输保管中出现损坏。 1)电线电缆在运输过程中应避免从高处坠落的现象,更禁止装卸时从高处扔下电线电缆,特别是在温度较低的条件下(一般为5℃以下),电线电缆的绝缘套、保护套较为脆、硬,高空摔落会导致绝缘套和保护套开裂。

常用电力电缆规格型号精编版

常用电力电缆规格型号公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

电力电缆规格型号 1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆 本产品适用于交流额定电压1kV的线路中,供输、配电能用。 一、生产执行标准 等同采用国际电工委员会IEC60502。 二、使用特点 1.电缆导体长期允许工作温度不超过70℃; 2.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过160℃; 3.敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。 三、电缆的型号、名称及适用场合: 注: 1、普通阻燃型:在原型号前加“ZR”,如ZR-VV 2、低烟低卤阻燃型: a、在原型号前加“DDZ”,如DDZ-VV b、在原型号前加“ZR”,并将型号中字母“V”改写为“VD”如ZR-VDVD 3、低烟无卤阻燃聚烯烃型:在原型号前加“ZR”并将型号中字母“V”改写为“E”,如ZR-EE

四、型号、芯数、标称截面 ? 金属屏蔽电力电缆 适用于额定电压1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。 一、产品用途 适用于额定电压1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。 二、执行标准 本产品按Q/HX-15设计制造

烯绝缘电力电缆有所不同,在型号上以“-P”后缀加以区分,如:VV-P、YJV-P、YJLV22-P等等。

电线电缆绝缘老化机理及其表现形式研究

电线电缆绝缘老化机理及其表现形式研究 【摘要】绝缘材料在使用一定的年限以后,绝缘性能都会呈现一定程度的劣化,这被称为“绝缘老化”。绝缘材料的老化原因是多样的、复杂的,最具代表性的主要有:热老化、机械老化、电压老化等。绝缘材料老化的表现主要有绝缘电阻下降、介质损耗增大等,对老化了的绝缘材料进行显微观察,可以发现树枝状结构存在。 【关键词】电线电缆;绝缘老化;电阻下降;介质损耗;绝缘检测;综合分析;不确定性 0 引言 据统计数据表明,电力设备运行中60%-80%的事故是由绝缘故障导致的,所以研究电力设备绝缘检测与诊断技术对于提高电力设备运行可靠性、安全性具有极其重要的意义。 1 绝缘老化机理 1.1 热老化 热老化指的是绝缘介质的化学结构在热量的作用下发生变化,使得绝缘性能下降的现象。热老化的本质是绝缘材料在热量的影响下发生了化学变化,所以热老化也被称为化学老化。一般情况下,化学反应的速度随着环境温度的升高而加快。用于绝缘的高分子有机材料会在热的长期作用下发生热降解,主要是氧化反应,这种反应也被称为自氧化游离基连锁反应,如聚乙烯的氧化反应就是从C-H 键中H 的脱离开始的。 热老化使得绝缘材料的电气和机械性能同时产生劣化,绝缘寿命减少,但是最显著的表现还是材料的伸长率、拉伸强度等机械特性的变化。 一般地区,大气的温度对热老化的作用不明显,炎热高温的地区作用相对大些,但不是主要因素,热老化主要是电力设备自身产生的比较大的热量所致,如电能损耗、局部放电等引起的较大的温升。为了防止绝缘材料被氧化,减缓连锁反应的速度,一般都是采用添加抗氧化剂的方法。聚乙烯的抗氧化剂常使用苯酚系化合物,其主要作用是提供H-,与氧化老化连锁反应中产生的COO-结合,以阻止连锁反应继续进行。 大量实践经验的积累表明绝缘材料的热老化寿命与温度的关系服从Arrhenius 定律,即下式: f(T)=f■exp-■

《观察池塘水中的微小生物》教学设计、

《观察池塘水中的微小生物》教学设计、 一、实验目标 1初步学会使用显微镜; 2能通过显微镜观察微小生物,初步学会显微观察的方法和技能;3通过显微观察,激发对生物学的探究兴趣。 二、实验教学分析 (一)内容分析 显微镜是生物学研究中使用的重要仪器,学会使用显微镜是生物学学习的基本技能,是后续学习生物学的基础。此部分内容通过对池塘水中微小生物进行观察让学生学会使用显微镜的操作方法,激发生物学学习兴趣并掌握生物学研究技能。此实验课包括五部分:情境创设,认识显微镜,学习使用显微镜,利用显微镜观察微小生命和巩固练习。 (二)学情分析 学生初中阶段刚刚接触到生物学这门课程,对生物学充满好奇和期待,所以上好第一节实验课对学生今后是否能喜欢生物课的学习尤为重要。相比课堂在实验室学生会更兴奋和好奇,我融入交互式白板教学让学生主动参与到实验教学中,使学生提升科学研究技能的同时对生物产生浓厚的兴趣,对今后开展生物课奠定良好基础。 (三)教学条件分析 随着现代科学技术发展,白板教学已越多地融入到课堂。本节实验课创新地采用实验教学和交互式白板教学相结合的方式进行,利用显微

镜让学生主动体验观察池塘水中微小生物的乐趣,白板教学让学生主动参与到学习使用显微镜的认知过程。 三、设计思路 本节课本着新课标中以学生为主体的教学理念,按照学生认知规律,创新地采用实验教学和交互式白板教学相结合的方式进行,让每一个学生亲身参与到教学活动中展开教学。以“情境创设—认识显微镜—学习使用显微镜—观察池塘水中微小生物”为主线,结合白板教学充分调动学生自主学习能动性,激发学生求知欲,组织引导学生学会显微镜的基本操作方法,能够利用显微镜观察微小生物,提升学生的实验操作能力和观察分析能力。 四、教学重点与难点 教学重难点:学会使用显微镜观察微小生物 具体策略:见教学过程中设计意图 五、实验准备 本实验需要学生课前采集池塘表层水,利用生物光学显微镜和与制作临时装片相关的实验器材,融入交互式白板教学课件,组织引导学生主动参与学会使用显微镜。让他们在体验科学实验过程的同时获得了知识,能力得到提升。 六、教学流程图

电缆规格表

型号含义: R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编 75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽 2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线 2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线 2、规格表示法的含义 规格采用芯数、标称截面和电压等级表示 ①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV,

XLPE电力电缆局部放电的在线检测

高电压技术 HIGH VOLTAGE ENGINEERING 1999年第25卷 第4期Vol.25 No.41999 XLPE电力电缆局部放电的在线检测 罗俊华 马翠姣 邱毓昌 摘 要 通过实验进行了XLPE绝缘中间接头差分法和电磁耦合法进行局放检测研究,结果表明它们能有效地避免环境干扰。 关键词 XLPE电力电缆 局部放电 在线检测 On-line Partial Discharge Detection in XLPE Cables Abstract This paper describes several methods of on-line partial discharge detection used to XLPE power cables based on techniques of signal sampling and processing. Key words XLPE power cable partial discharge on-line detection 0 引言 近十年来我国城市电网大量采用XLPE电力电缆,迄今在35 kV及以下和110 kV及以上电压等级中应用分别达50 km和数百km,最高电压等级为500 kV。 XLPE电力电缆性能早期劣化或使用寿命很大程度上取决于XLPE绝缘介质的树枝状老化,而局部放电测量是定量分析的有效方法之一,即树枝引发初期局部放电量约0.1 pC左右。因此局部放电在线检测是及时发现故障隐患,预测运行寿命,保障电力电缆安全可靠运行的重要手段。 局部放电在线检测方法有电磁波法、超声波法、脉冲相位分析法等多种,本文主要论及利用电缆中间绝缘连接盒的差分法和预制中间连接接头电磁耦合法,以及信号频谱分析方法。 1 局部放电在线检测 投运的XLPE电力电缆绝缘缺陷产生的局部放电高频信号在电缆本体的传输过程中大幅衰减,电缆终端处采集信号非常困难。实验表明,在电缆中间接头位置采集较对电缆本体直接采集信号灵敏度高,且电缆终端及中间接头连接盒都在现场人工制作安装,其绝缘品质往往低于工厂制作的电缆本体,在电缆附件部位在线检测局部放电更为合理。 1.1 差分法在线检测局部放电 差分法[1]常用于110 kV及以上电压等级XLPE电力电缆局部放电信号采集。图1为差分法在线局部放电检测回路,即在中间绝缘接头连接盒外护套表面上,金属护套绝缘分段处的接头左右两部分别固定两个金属箔电极,外接一选用适当的高阻抗Z d,利用差分法来检测电缆的局部放电信号,图2为等效电路。设C0为测量回路杂散电容,图中C1=C2C0,C3=C4,Z c1=Z c2《Z d,高阻抗Z d上采集的信号输入频谱分析仪。图2a为抑制外界干扰的对称平衡电路,若中间接头左(右)边有局放,则右(左)边电缆电容充当耦合电容的作用如图2b所示。该法的优点是不必加入专门的高压源和耦合电容,也无须改变电缆的连接即能很好地抑制外界噪声干扰,适于现场在线检测。

相关文档
相关文档 最新文档