临时用水计算

建筑工地用水包括:

1、施工生产用水q l;

2、施工机械用水q2;

3、施工现场生活用水q3;

4、生活用水q4

5、消防用水q5;

一、现场用水量q l

q1=k l∑×Q l N l/T1t×K2/8×3600

其中:q l——施工用水量(L/s);

k l——未预计施工用水系数(1.05~1.15);

Q l——最大年(季)工程量(以实物计量单位表示);

N l——施工用水定额;

T1——年(季)有效工作日;

t——每日工作班数;

K2——施工用水不均衡系数(取1.5);

二、施工机械用水量q2

q2=k l∑×Q2N2×K3/8×3600

其中:q2——机械用水量(L/s);

k l——未预计施工用水系数(1.05~1.15);

Q2——同一种机械台数;

N2——施工机械台班用水定额;

K3——施工机械用水不均衡系数;(取2.0)

三、施工现场生活用水量q3

q3=P l×N3×K4/t×8×3600

其中:q3——施工现场生活用水量(一般取30L/s);

P l——施工现场高峰昼夜人数;

N3——施工现场用水定额;

K4——施工现场用水不均衡系数(取1.5);

t——每日工作班数;

四、生活用水量q4

q4=P2×N4×K5/24×3600

其中:q4——生活区生活用水量(一般取120L/s);

P2——生活区居民人数;

N4——生活区每人每日用水定额;

K5——生活区用水不均衡系数(取1.5);

五、消防用水量q5(一般取10L/s)

q5根据建筑工地的大小及居住人数确定。最小10L/s,施工现场在25ha以内时,不大于15L/s。

六、总用水量(Q)的计算

1、当(q1+q2+q3+q4)≤q5时,Q=q5+1/2(q1+q2+q3+q4);

2、当(q1+q2+q3+q4)>q5时,Q=q1+q2+q3+q4;

3、当工地面积小于5ha时,而且(q1+q2+q3+q4)<q5,Q= q5。

最后计算出总用水量(以上各项相加),还应增加10%的漏水损失。

七、供水管径的确定

D=[4Q÷(3.14×V×1000)]1/2

其中:D——管径(m);

Q——用水量(L/s);

V——管网中的水流速度(一般取2.0~2.5m/s);

施工现场临时用电计算

按电流来进行选择(三相四线制线路)

I线=K X*P / [31/2*(U线*cos?)]

其中:

I线——电流值

K X——同时系数(取0.7~0.8)

P——总功率

U线——电压(380V或220V)

cos?——功率因素,临时网线取0.85

查表可得,当I线=301.41总线路采用以下截面为70mm2的裸铜线

实例

施工用水量计算

=(360*30*1.4) / (1*8*3600) =0.525

d、生活区生活用水量计算(Q4)Q4=(P2·N4·K5)/(24·3600)=(360×120×1.5)/(24×3600) =0.629 L/S

d、消防用水(Q5)

取Q5=10L/S

e、总用水量

因Q1+Q2+Q3+ Q4=6.000

f、管径选择

d=[4×Q/(π×υ×1000)]1/2

=[4×13.00/(3.14×2×1000)]1/2 =0.091m

故管径选择100mm给水钢管。施工用电计算

各机械用电量一览表

办公及生活用电

施工用电总量

P=1.05×(K1·ΣP1/cos?+K2·ΣP2+ K3·ΣP3+ K4·ΣP4)

=1.05×(0.6×208.50/0.85+0.5×196.5+0.8×22.152+1.0×4.5) =1.05×(147.17+98.27+17.72+4.5)

=281.04KVA

注:P1—电动机额定功率(kW);

P2—电焊机额定容量(kVA);

P3—室内照明容量(kW);

P4—室外照明容量(kW);

cos?—电动机的平均功率因数

K1、K2、K3、K4—需要系数

配电导线的选择

将按允许电流来进行选择(三相四线制线路)

I线=K*P / [31/2*(U线*cos?)]

=0.6*281.04*103 / [31/2*(380*0.85)]

=168624/559.45

=301.41 (A)

注:

I线——电流值

K、P——同上式

U线——电压

cos?——功率因素,临时网线取0.85

查表可得,总线路采用以下截面为70mm2的裸铜线。

临时施工用水用电方案

施工现场临时施工用水用电方案 目录 一、工程概述 二、技术依据 三、工地临时水电规划 四、排水组织 五、组织结构 六、临时水电施工管理 七、电工安全生产操作规程 八、配电线路布置 九、计划配备的主要机械设备 十、安全用电有关注意事项 十一、安全用电技术措施 十二、计量、收费管理 十三、承诺 施工现场临时施工用水用电方案

一、工程概述 1.1广州汽车工业大厦/京穗中心工程位于广州市广州大道中段路边,由八层裙楼及两塔楼组成。建筑总面积154663m2,其中地下35508m2,地上119155m2,建筑基底面积5521m2。 1.2本工程广州汽车工业大厦40层,高度约为195米;京穗中心27层,高度约120米;其中裙楼八层,高度约33.7米,八层以上分两个塔楼(汽车办公楼、京穗酒店)。办公楼标准层层高4.2米,总高度189.7米;酒店标准层层高3.3米,总高度114.7米。 二、技术依据 1、《建筑工程现场临时用电安全技术规范》 2、《临时用电安全规范》 3、 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的有关内容 4、《建筑防火验收规范》 三、工地临时水电规划 根据本项目占地地面积大,且栋号多的特点,为了保证项目施工用水、用电便利,满足整体工期要求,方便管理的原则,特作如下规划: 1、由专人负责工地临时用水用电主干网的施工及日常管理 2、塔吊采用专用电缆VV22-4*35+1*25 3、从甲方配电房附近设置一总配电房,接出一条 VV22-4*70+1*35铜芯电缆至2号塔吊配电箱。 4、在每一栋楼设置一个临时标准二级配电箱*2AP,钢筋棚处及 临时用房部位各设置一个标准二级配电箱。

临时用电、用水安全管理规定(正式版)

临时用电、用水安全管理规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

临时用电、用水安全管理规定 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、目的和范围 本规定明确了施工现场临时用电安全的基本要求, 以防止人身触电、电气火灾爆炸及其它电气事故。 本规定适用于中国化学工程第七建设公司在宁夏国电硅业所承担项目。 二、临时用电管理 (1)各单位临时用电应至少提前24小时向项目安全部门申办《临时用电作业许可证》。作业许可证批准后, 现场作业负责人负责落实作业许可证上的各项安全措施。(参见《临时用电作业许可证》) (2)施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者, 应编制临时用电施工方案, 建立临时用电安全技术档案。 (3)临时用电工程图纸应单独绘制, 临时用电工程应按图施工。临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收, 合格后方可投入使用。 (4)电工必须经过按国家现行标准考核合格后, 持证上岗工作。 (5)安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路, 必须由电工完成, 并应有人监护。 三、配电和漏电保护 1、施工现场临时用电采用三项五线制(TN-S接零保护系统)、三级配电两级保护的配电方式。

道路施工临时用水用电方案

施工组织设计文件 工程名称:重庆市巫山县建平乡柳坪村临时道路工程 临 时 用 水 用 电 方 案 编制单位:重庆英才园林景观建设(集团)有限公司 编制日期: 2012 年 3 月 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:监理表-2 项 日

日 总 日 工程概况简介 (一)工程地点及水文地质条件 1、工程地点 重庆市巫山县巫峡南岸建平乡柳坪村鹰嘴岩(小地名杨柳坪),是长江南岸近巫峡西口的依山傍水平缓地带,大宁河与长江交汇处东岸江东嘴(巫山长江大桥以南8km)2、道路现状 原道路为碎石路面约4m宽。 3、自然气候、地形地貌地质 巫山是渝东门户,地处三峡库区腹心,跨长江巫峡两岸,东邻湖北巴东县,南界湖北建始县,西抵奉节县,北依巫溪县。幅员面积2958平方公里。因大巴山、巫山、七曜[yào]山三大山脉交汇县境,形成典型的喀斯特(karst)地貌,最低海拔仅73.1米,最高海拔2680米,立体气候特征明显。巫山属亚热带季风性湿润气候,气候温和,雨量充沛,年均温度18.4摄氏度,年平均降水量1041毫米。 临时用电施工方案是施工现场临时用电的指导性文件,也是开工前必须做的一项重要工作,临时用电方案是否合理直接关系到用电人员的安全,同时也影响着施工现场的用电质量和作业进度。因此,临时用电施工方案应包括以下内容: 1、施工条件: 施工图及甲方提供电源情况,施工设备用电统计表,环境温度。 2、设计内容和步骤

勘探现场、负荷计算,变压器的选择,导线截面的选择,低压电器元件、类型、规格的选择,绘制临时供电施工图(包括平面图、系统图、配电箱大样图)。 施工用水电计算 拟投入的主要施工机械设备表 拟为本工程的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

施工临时用水计算计算书

施工临时用水计算计算书 一、工程概况 滨河新城教育中心工程;工程建设地点:江苏省淮安市涟水县机场路与郑梁梅路交叉口东北角处;属于框架于结构;地上1~6层;图书馆地下1层;总建筑面积:135570平方米;总工期:730天。 本工程由涟水县教育局投资建设,南京大学建筑规划设计研究院有限公司设计,涟水县建筑设计院有限公司及淮安东大勘测设计有限公司地质勘察,南通正元工程项目管理有限公司监理,深圳中海建筑有限公司组织施工;由刘国辉担任项目经理,宋增坤担任技术负责人。 建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。 本工程根据建设单位交底,现场共设5个进水口,每个进水口,管径不小于200mm,分别设置在高中部、初中部、党校、图书馆以及小学部,为了减少给水管过长及交叉施工影响,故工程取水接入点分设在高中、初中、图书馆及小学四个。 二、工程管道选用 1、用水量计算: 工地施工工程用水量可按下式计算: q1 = K1·ΣQ1·N1·K2/(T1·b·8·3600) 其中 q1──施工工程用水量 (L/s); K1──未预见的施工用水系数,取1.05; Q1──年(季)度工程量 (以实物计量单位表示),取值如下表; N1──施工用水定额,取值如下表; T1──年(季)度有效工作日(d),取300天; b ──每天工作班数(班),取6; K2──用水不均匀系数,取1.5。 工程施工用水定额列表如下: -------------------------------------------------------------

临时供水供电施工方案

8、 9、 临时供电、供水施工方案 、编制依据 中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》等参考文献; 二、工程概况 10、防水等级:二级 11、抗震设防等级:三级1、 工程名称: 监利县实验高中易地建设项目工程 2、 建设单位: 湖北同启置业有限公司 3、 设计单位: 武汉华中科大建筑研究院 4、 监理单位: 湖北公力工程咨询有限公司 5、 地质勘测单位:荆州市地建岩土工程有限公司 6、 施工单位: 中部建设武汉有限公司 7、 建设地点: 监利县容城镇 耐火等级: 一级 安全等级: 二级,设计使用年限 50 年 1、 监利县实验高中易地建设项目工程招标文件; 2、 监利县实验高中易地建设项目工程施工图纸; 3、 建设工程项目管理规范》 ( GB/T50326-2001); 4、 建设工程施工现场供用电安全规范》 ( GB50194-93); 5、 施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005); 6、 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99); 7、 国家、湖北省、荆州市建设工程的有关文件; 8、

12、本工程钢筋、模板制作场地和材料堆放场地较为狭小,为此合理布置 电管线犹为重要。 三、现场主要机具、设备布置 本工程水源和电源已接入工地,电源在工程西南角。 因工程全部采用商品砼,故生产施工用水大为减少。只有在装饰阶段,砂浆拌和时,方用水较多一些。生活区单独供水,在材料入口部位需要开设一个供水口,提供生活区用水。 本工程基础阶段垂直水平运输,现场布置十台塔吊。装饰阶段因塔吊占用建筑物场地,故需拆除塔吊;故用电、用水垂直机械应分开计算。 四、用水、配电系统的设计、设备布置 300人。 本工程根据施工组织设计总体方案,现场施工人员最高峰时达 由于提供的进水管直接供水不能满足消防问题,所以本工程为解决施工时的养护、冲洗用水和消防用水,决定在中间靠近塔吊附近设置10 立方米水池一个。解决消防用水和养护用水,其余砂浆用水、砌砖用水按地面接水布置,临时用水量计算如下: 临时用水计算: 1)施工用水量计算: 本工程采用商品混凝土,所以对混凝土拌和用水不作考虑,现场考虑拌制的砂浆用水300L/M3、砌砖用水200L/M3,冲洗用水5 L/M3,合计555 L/M3。 养护用水300L/M3 由于施工工序时间上错位和现场设置水池,所以不作考虑。 现场共计砌体1305立方米,计划45 天完成,平均每天完成砌体29立方米,

道路施工临时用水用电方案

芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段) 临 时 用 电 、 用 水 方 案 编制单位:四川省元泰建设工程有限公司 编制日期:2014年7月 -1-

施工现场临时水、电施工方案 一、工程概况 本工程为芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段),位于芦山县芦阳镇先锋社区,共包括8条道路,道路道路总长1155.288米,分别为:金丝楠南一街北路、金丝楠南一街南路、金丝楠南二街、金丝 楠南三街、根艺一街、根艺支路、根艺二街、金丝楠南路。主要内容为道路工程、排水工程、 照明工程及绿化工程。本工程由四川省元泰建设工程有限公司承建,由中国电子工程设计院 设计,监理方为四川标禾工程建设管理咨询有限公司,甲方为芦山县中国乌木根雕艺术城管 理委员会。 二、设计依据 1、国标《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 2、《安全电压》GB3805-84 3、建筑施工手册(第三版)和实用电工手册 4、四川省低压用电规程 一)施工用电计算 A、临时用电量计算: 1、搅拌机∑P1=66KW 2、电焊机∑P2=309.4KVA 3、振动棒∑P2=22KW 4、平板振动器∑P2=1.1KW 3、均衡系数K=0.7 (未计砼输送泵用电功率的情况下取0.7) 4、功率因素Cosθ=0.75 -2-

5、P=1.05×(0.7×559.1+0.7×0.75×309.4)+=893.54KW 6、基础施工时空压机数量较多但对焊机等机械设备未投入使用,机 械使用对焊机采取相互错峰使用,故本工程现场总容量703.54kw。 B、施工用电系统设计 (1)临时供电系统:根据国家《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)的标准进行临时配电的布置,现场采用三相五线制,即TN--S系统供电保护零线(PE),并在施工现场配电室作重复接地,总电 源从总配电室引至二级配电箱,由二级电箱采用电缆引至施工现场内,, 2 主线路布置采用150mm的电缆线,从总配电室采用95mm平方的电缆线引 至二级配电箱,每一个塔吊回转半径区域设一个主分配箱(详见施工现 场临时用电平面图)。 (2)根据施工总平面布置图提供的各主要用设备及用电位置,现场用电系统分2个动力回路:混凝土搅拌机、施工用电、1个生活区和施工 现场,每一个回路均设置单独的一组线路。 C、用电负荷计算: (1)建筑施工时用电主要的施工动力电是基础,本项目施工用电主 要为混凝土搅拌机用电、现场施工(振动棒、平板振动器)、夜间施工照 明用电。根据现场具体情况,混凝土路面施工的同时混凝土搅拌机、施 工现场同时用电。 (2)施工现场临时用电设备最大负荷计算: ①砼搅拌机:7.5KW×4台=30KW ②振动棒:1.1KW×1台=1.1KW -3-

临时用水计算书

施工临时用水计算书计算依据: 1、《建筑施工计算手册》江正荣编著 建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。 生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。 生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。 一、工程用水量计算: 工地施工工程用水量可按下式计算: q1=K1·ΣQ1·N1·K2/(T1·b·8·3600) 其中q1── 施工工程用水量(L/s); K1── 未预见的施工用水系数,取1.1; Q1── 年(季)度工程量(以实物计量单位表示),取值如下表; N1── 施工用水定额,取值如下表; T1── 年(季)度有效工作日(d),取228天; b ── 每天工作班数(班),取2; K2── 用水不均匀系数,取1.4。 工程施工用水定额列表如下: 经过计算得到q1 =1.1×10485650×1.4/(228×2×8×3600)=1.23L/S。二、机械用水量计算: 施工机械用水量计算公式: q2=K1·ΣQ2·N2·K3/(8·3600)

其中q2── 施工机械用水量(L/s); K1── 未预见的施工用水系数,取1.05; Q2── 同一种机械台数(台),取值如下表; N2── 施工机械台班用水定额,取值如下表; K3── 施工机械用水不均匀系数,取2。 施工机械用水定额列表如下: 2 三、工地生活用水量计算: 施工工地用水量计算公式: q3=P1·N3·K4/(b·8·3600) 其中q3── 施工工地生活用水量(L/s); P1── 施工现场高峰期生活人数,取500人; N3── 施工工地生活用水定额,取值如下表; K4── 施工工地生活用水不均匀系数,取1.3; b ── 每天工作班数(班),取1。 施工工地用水定额列表如下: 3 四、生活区用水量计算: 生活区生活用水量计算公式: q4=P2·K4·N5/(24·3600) 其中q4── 生活区生活用水量(L/s);

施工临时用水用电施工方案 1

耀江.文景苑一期1 段标段工程 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案

施工临时用水用电施工方案 一、编制依据 1、耀江文景苑一期1#、2#、5#、6#、9#楼工程施工图 2、《建筑工程施工现场临时用电安全规范》(GB50194-93)《建筑 施工手册》 3、本工程施工组织设计 二、工程概况 1、本工程位于湖南永州,南临荔枝东路,东临鸟沙洲路。 由衡阳市经纬建筑设计有限公司设计,由1#、2#、5#、6#、9#共五栋住宅组成,建筑层数5~6层,建筑高度约18米,底层商铺、上部为砖混结构,建设面积约13800㎡。本工程结构等级为二级,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为非抗震设防。结构可靠度采用的设计基准期T=50年。 2、根据该工程现场实地勘测情况,本工程东则业主已安装好变电站,现场根据施工平面图确定配电房建在变电站旁边,临时用电电源三相五线引入。导线采用电缆加SC100钢管埋地接至施工配电房,施工现场电源由配电房采用VV4×95+1×75电缆架空或埋地套管至每处专用机械配电箱。 3、施工现场临时设施用电布置详施工平面布置图。

三、临时用电: 1、计算总功率: 电动机总额定功率:P 1=90kw 电焊机额定功率:P 2=4kw 室内照明: P 3=5kw 施工照明用电: P 4=6kw 总用电量:P=1.1(K 1P 1/0.75+K 2P 2+K 3P 3+K 4P 4) K 1=0.7, K 2=0.6, K 3=0.8, K 4=1 P=1.05×(0.7×90/0.75+0.6×4+0.8×5+1×6)=101.22 kw 2、截面选取: 2.1、按允许持续电流选择,先求出计算电流: I= = =107.65A 按环境温度30度,查表选用:截面为25mm 2 橡皮绝缘铜芯线。 2.2、按线路容许电压降损失率选择: S= = =19.6 mm 2 选用截面为25 mm 2 2.3按机械强度选择绝缘铜线导线外架空敷设,最小允许截面积为25 Kc ∑P √3Ucos ψ 101.22×1000×0.7 1.732×380×1 KcPL C ∈% 0.7×107.65×100 77×5

施工现场临时用电、用水管理系统规定1 (1)

XX改扩建项目 施工现场临时用水、用电管理规定 1. 目的 为加强施工现场临时用水、用电的管理,节约生产、生活用水,减少施工用电的消耗,降低工程成本,同时保障用水、用电安全,防止触电事故。特制定此管理规定。 2. 适用围 本规定适用于XX改扩建项目建设过程中的所有参与单位及个人。 3. 职责 3.1扩建指挥部是建设工程施工用水用电的管理机构。其主要职责是: 3.1.1负责用水用电设施的规划和技术管理工作,审批各用水用电单位的接入方案。 3.1.2负责与施工单位用水用电协议的谈判,对计量表进行编号、登记。 3.1.3审核施工单位提交的用水用电计划及负荷分配方案,对各施工单位的用水用电量进行统筹安排,并根据负荷变动情况作出相应的调整。 3.1.4监督施工单位的用水用电情况,对违反本制度的现象进行考核。 3.1.5负责统计、管理各施工单位的用水用电量,经使用单位签字认可后将用水用电量报表提交规划财务部。

3.1.6负责工程施工用水用电费用结算,落实施工用水用电管理的各项考核。 3.2监理是建设工程施工用水用电的协调管理和监督机构,其主要职责是: 3.2.1主持召开协调会。 3.2.2审查施工单位提交的用电计划及负荷分配方案。 3.2.3监督施工单位的用水用电情况,对违反本制度的现象进行考核。 3.2.4配合扩建指挥部进行用水用电设施的规划和技术管理工作。 3.3各施工单位负责承包围施工和生活用水用电设施的建设、运行、维护及技术管理;负责其施工队用水用电设施的装表计量和抄表,表计需经计量检测部门检定合格后方可安装使用。每月25日将抄表情况报扩建指挥部,项目完工之后办理停水停电手续并核算完水电费之后计量装置方可拆除。 4. 施工现场用水管理措施 4.1 施工现场饮用水管理措施 4.1.1各施工现场负责人要指定专人实施施工现场用水管理,若施工现场提供饮水场所,必须设专人供水,并有专用保温饮水桶,水桶加盖加锁,防止污染。茶炉和饮水处应有明显标牌,并注明责任人。 4.1.2各施工单位负责生活区、办公区水的管理,尽量采用节水龙头,不能浪费。

临时用水、临时用电计算公式及计算实例(精)

临时用水、临时用电计算公式及计算实例(精) Last revision on 21 December 2020

临时用水计算 建筑工地用水包括: 1、施工生产用水ql; 2、施工机械用水q2; 3、施工现场生活用水q3; 4、生活用水q4 5、消防用水q5; 一、现场用水量ql q1=kl∑×QlNl/T1t×K2 其中:ql ——施工用水量(L/s) ; kl——未预计施工用水系数(~); Ql——最大年(季)工程量(以实物计量单位表示); Nl——施工用水定额; T1——年(季)有效工作日; t——每日工作班数; K2——施工用水不均衡系数(取); 二、施工机械用水量q2 q2=kl∑×Q2N2×K3/8×3600 其中:q2——机械用水量(L/s); kl——未预计施工用水系数(~); Q2——同一种机械台数; -1- N2——施工机械台班用水定额; K3——施工机械用水不均衡系数;(取) 三、施工现场生活用水量q3 q3=Pl×N3×K4/t×8×3600 其中:q3——施工现场生活用水量(一般取30L/s); Pl——施工现场高峰昼夜人数; N3 K 4 ——施工现场用水不均衡系数(取 ); t ——每日工作班数; 四、生活用水量q4 q4=P2×N4×K5/24×3600 其中:q4——生活区生活用水量(一般取120L/s); P2——生活区居民人数; N4——生活区每人每日用水定额;

K5——生活区用水不均衡系数(取); 五、消防用水量q5(一般取) q5根据建筑工地的大小及居住人数确定。最小10L/s,施工现场在25ha以内时,不大于15L/s。 六、总用水量(Q)的计算 1、当(q1+q2+q3+q4)≤q5时,Q=q5+1/2(q1+q2+q3+q4); 2、当(q1+q2+q3+q4)>q5时,Q=q1+q2+q3+q4; 3、当工地面积小于5ha时,而且(q1+q2+q3+q4)<q5, Q= q5。 -2- 最后计算出总用水量(以上各项相加),还应增加10%的漏水损失。七、供水管径的确定 D=[4Q÷×V× 1000)]1/2 其中:D——管径(m); Q——用水量(L/s); 施工现场临时用电计算 P=~(K1∑P1/Cosφ+K2∑P 2+ K3 ∑P3+ K4∑P4)其中:P——供电设备总需要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定功率(KW); P3——室内照明容量(KW); P4——室外照明容量(KW); Cosφ——电动机平均功率因数(最高为~,一般为~);、K、K、K——需要系数,如下表: 按电流来进行选择(三相四线制线路) I线=KX*P / [3*(U线*cos)] 其中: I线——电流值 KX——同时系数(取~) P——总功率 U线——电压(380V或220V) cos——功率因素,临时网线取 查表可得,当I线=总线路采用以下截面为70mm2的裸铜线。实例 1/2 -3- 施工用水量计算 a、现场施工用水量计算(Q1) b2 c、施工现场生活用水量计算(Q3) Q3=(P1*N3*K4)/(t*8*3600) =(360*30* / (1*8*3600) = d、生活区生活用水量计算(Q4) Q4=(P2·N4·K5)/(24·3600) = (360×120×)/(24×3600) = L/S

现场临时用水计算(精)

二、现场临时用水布置 1、现场施工用水计算:(按最大用水情况计算) 1.1现场施工用水q1 以高峰期间连续施工砼、搅拌砂浆及砌砖时的用量为最大。 q1=k1*Σ(Q1*N1* k2/(8×3600 q1:现场施工用水量(L/s) k1:未预计的施工用水系数为1.15 k2:用水不均衡系数,取1.5 Q1:砌砖日工程量,砌砖60m3/天;养护砼100 m3/天。 N1:搅拌1m3砂浆及砌体时的耗水量:250L/m3(包括养护砖、冲洗用水量等;养护砼的耗水量:300L/m3,现场可再设置蓄水池以备用。 q1=1.15×[(60×250+100×300×1.5]/(8×3600=2.70L/s 1.2施工现场生活用水 以现场施工高峰人数时用量为最大。 q2=(P1*N2*k3/(T*8×3600 q2:施工现场生活用水量(L/s) P1:现场施工高峰人数(450人) N2:施工现场生活用水定额(30L/人·班) K3:用水不均衡系数,取1.4 T:每天工作班数(班) q2=450×30×2×1.4/(2×8×3600)=0.66L/s 1.3生活区生活用水

q3=(P2*N3*k4/(24×3600 q3:生活区生活用水量(L/s) P2:生活区居住高峰人数(450人) N3:生活区昼夜全部生活用水定额(100L/人) K4:用水不均衡系数,取2.0 q3=450×100×2.0/(24×3600)=1.04L/s 1.4施工机械用水 考虑对焊机的耗用水量 q4=k1*Σ(Q2*N4*k5/(8×3600 q3:机械用水量(L/s) k1:未预计的施工用水系数为1.1 Q2:同一种机械台数(台) N4:施工机械台班用水定额(300台·h) K5:用水不均衡系数,取2.0 q4=1.1×2×2400×4/(8×3600)=0.38L/s 1.5消防用水q5 根据现场实际情况,消防用水确定为10L/S。 1.6现场施工用水总量 q1+q2+q3+q4=2.70+0.66+1.04+0.38<q5=10 L/S 取Q总= q5×(1+0.1)=11.0L/S D=(4Q/π*V*10001/2=(4×11.0/3.14×2.5×1000 1/2=0.079m

工程施工临时用水、用电计算实例

临时用水计算 建筑工地用水包括: 1、施工生产用水q l; 2、施工机械用水q2; 3、施工现场生活用水q3; 4、生活用水q4 5、消防用水q5; 一、现场用水量q l q1=k l∑×Q l N l/T1t×K2/8×3600 其中:q l——施工用水量(L/s); k l——未预计施工用水系数(1.05~1.15); Q l——最大年(季)工程量(以实物计量单位表示); N l——施工用水定额; T1——年(季)有效工作日; t——每日工作班数; K2——施工用水不均衡系数(取1.5); 二、施工机械用水量q2 q2=k l∑×Q2N2×K3/8×3600 其中:q2——机械用水量(L/s); k l——未预计施工用水系数(1.05~1.15); Q2——同一种机械台数; N2——施工机械台班用水定额; K3——施工机械用水不均衡系数;(取2.0)

三、施工现场生活用水量q3 q3=P l×N3×K4/t×8×3600 其中:q3——施工现场生活用水量(一般取30L/s); P l——施工现场高峰昼夜人数; N3——施工现场用水定额; K4——施工现场用水不均衡系数(取1.5); t——每日工作班数; 四、生活用水量q4 q4=P2×N4×K5/24×3600 其中:q4——生活区生活用水量(一般取120L/s); P2——生活区居民人数; N4——生活区每人每日用水定额; K5——生活区用水不均衡系数(取1.5); 五、消防用水量q5(一般取10L/s) q5根据建筑工地的大小及居住人数确定。最小10L/s,施工现场在25ha 以时,不大于15L/s。 六、总用水量(Q)的计算 1、当(q1+q2+q3+q4)≤q5时,Q=q5+1/2(q1+q2+q3+q4); 2、当(q1+q2+q3+q4)>q5时,Q=q1+q2+q3+q4; 3、当工地面积小于5ha时,而且(q1+q2+q3+q4)<q5,Q= q5。最后计算出总用水量(以上各项相加),还应增加10%的漏水损失。 七、供水管径的确定

临时用电用水施工方案

临时用电施工方案 为保证施工临时用电安全,加强临时用电的技术规范管理,合理利用和节约用电,根据施工现场的实际情况,遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88及《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的要求进行编制一、工程概况简述 1、项目名称:三台2012年中央财政小型农田水利重点县项目建设 2、建设单位:鹅岭村农民用水户协会 3、设计单位:四川汇棱水利水电勘测设计有限公司 4、监理单位:三台县塔山镇鹅岭村质量监督小组 5、施工单位:四川龙申建设有限公司 6:项目简介本工程本工程为三台2012年中央财政小型农田水点县项目建设,位于四川省绵阳市三台县塔山镇鹅岭村。 (1)工程总建筑面积:蓄水池14囗,傍山渠U槽共计3390M(其中 D2830m,蓄水池D300接入渠560m).山平堰埝5口。 二、现场布置 1:总配电室;根据施工现场目前情况,建设单位已设立总配电室,总配电箱到施工配电箱设置临时用电电缆,穿钢管埋地敷设。 2:配电箱和开关箱设置;根据施工现场目前布局,结合工程的特殊情况,便于对现场配电系统安全技术规范和维护,配电箱分级设置,全现场设总配电箱、总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设接用电设备。采用三级配电二级保护。 3:总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,总配电箱设置在配电房,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同),动力配电箱分级设在总配电箱后,电缆采用架空设置。场内临时用房照明用电,分配电箱设置在墙上,沿墙穿管设置引到各照明点。动力线采用五芯橡胶电缆,照明采用三芯橡胶电缆。 本工程施工现场用电采用“三相五线”制(TN—S)配电,动力电与照

临时用水用电管理规定

临时用水用电管理规定 为了加强园区的水、电管理,防止出现浪费水、电的现象。确保小区水、电正常供应,特制定此规定: 一、前来联系临时用水、用电者,必须是合格的水工、电工,向物业服务中心提交书面用水、用电申请,写明用水、用电量的多少,时间长短,预付用水、用电押金。 二、临时用水、用电,不得影响业主的正常用水、用电。 三、临地用水、用电必须安装由主管部门检验合格的水表、电表。若私自启动改变水表、电表封印或运行回程,影响准确计量的,参照供水、供电部门的有关规定给予处理。 四、临时用水管道,不应给小区的车辆或行人带来不便。临时用电最长使用期七天,需要继续使用的,必须提前一天,续办延长使用手续。 五、临时用电线路如发生危险,并证实是由装置不良引起,由承装部门负责。 六、未经申请批准的临时用水、用电管道或线路,物业服务中心有权令其停止使用,限期拆除。逾期不拆的,管理处强制拆除。 七、装置临时用电线路的技术要求: 1、装置临时用电线,需用绝缘线,采用悬空架设或沿墙敷设,架线时户内离地面不低于2.5米,户外不低于3.5米,架设时需设专用电杆和专用瓷瓶固定,禁止在树上或脚手架上挂线。 2、全部临时线装置必须有一总开关控制,每一分路需装熔断器。

3、所有电气设备,金属外壳必须良好接地或接零。 4、分路线不得在灯头内并头,须用丁字接法并用胶布包好。 5、临时线必须放在地面上的部分,应加以可靠的保护。如用胶皮线橡套电缆,则应在过路处设硬质的套管保护。管口要装护圈,以防割破电缆。 6、安装完毕的临时线,使用单位不得擅自改动。 7、临地线与设备、水管、热水管、门窗架距离应在0.3米以外,与道路交叉处不低于6米。 八、移动照明、潮湿环境、地下通道线路必须使用安全电压,不听劝阻者停止供电。 九、电焊作业必须由合格焊工进行,作业前检查周围是否有可燃物,配备灭火器材。作业完成后,仔细检查是否遗留火种,确定无热源后方可离开现场。

临时用水用电施工方案(1)

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工条件 (4) (一)临时供电 (4) (二)施工环境 (4) (三)道路及其它 (4) 四、施工管理组织 (4) (一)项目管理组织架构 (4) (二)用电安全管理组织架构 (5) 五、临时用电方案说明 (5) 六、临时施工用电量计算 (6) (一)动力用电 (7) (二)配电箱的设置 (7) (三)保护方式的确定 (7) (四)现场线路辐射方式的确定 (7) 七、用电线路截面、电器类型各供配电方式 (8) 八、电缆的敷设及配电箱、开关箱的电器选择 (9) 九、现场采用的接地形式及防雷接地设计方案 (10) 十、施工现场临时用电的验收与检查要求 (10) 十一、临时用电安全要求 (11) (一)、临时用电安全管理要求 (11) (二)、施工现场临时用电的接地与防雷安全要求 (12) (三)、施工现场的配电线路的安全要求 (13) (四)、施工现场临时用电漏电保护装置的安全要求 (15)

(五)、配电箱、开关箱的安全及要求 (16) (六)电气防火措施 (17) 十二、建立健全的临时用电安全技术档案 (17) 十三、施工临时用水计算及布置 (18) (一)总用水量计算 (18) (二)管网布置 (19) (三)施工临时用水平面布置图(见平面布置图) (20)

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。 2、《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50144-93)。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。 4、《建筑施工手册》现场临时供电部分。 5、《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社。 6、汕头市建安(集团)公司有关施工现场临电的文件和安全注意事项。 二、工程概况 本工程为珠海华金智汇湾创业投资有限公司拟建智汇湾创新中心基坑支护工程,拟建场地位于珠海市唐家湾北部,地势较为平坦,场地标高约3.3m,交通便利,总体开阔为一未开发空地;场地周边为拟建的市政道路。基坑支护周长(内边线)约515.2m,基坑面积约2.24万m2/,开挖深度约9.5m,最终开挖深度以最终底板、承台及垫层施工需要确定;本项目设二层地下室,西北侧地下室边线距红线约15m,西侧、南侧地下室边线距红线约20m,东侧、东北侧距红线约7m;东侧为汇金资本基坑工程,本基坑G-F区段与汇金科技基坑联合开挖。 本项目工程重要性等级为二级,场地复杂程度等级为二级,地基复杂程度等级为二级,岩土工程勘察等级为乙级。按照《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008),拟建场地抗震设防类别为标准设防类(简称丙类)。

施工现场临时用水计算方法(精)

6、总用水量计算书 6.1.施工用水按高峰期最大日施工用水量计算:Q1=k1∑q1N1k2/8*3600 其中:k1为未预计的施工用水量系数,取 1.15 K2为用水不均衡系数,取 1.5 q1为单为数量设备、人员等的生产量砂浆搅拌机每八小时生产量按30立方计/台班 瓦工班八小时砌筑量按20立方计/台班混凝土养护八小时内用水(自然养护,按100立方计/台班)N1为单为数量设备、人员等单位时间内生产一定产品的用水量每立方砂浆用水量取400L/立方

每立方砖砌体用水量取100L/立方每立方混凝土养护用水量取200L/立方Q1=1.15*(22*30*400+11*20*100+100*200/8*3600 =18.3L/S (本工程按两台砂浆搅拌机、一组瓦工班计算6.2.机械用水量Q2=k1∑q2N2k3/8*3600 其中K1、K3同上Q2以一台对焊机8小时、一个木工房一个台班计算N2 每台对焊机用水量取300L/台班小时 一个木工房一个台班用水量取20L/台班

Q2=1.15*(300*8*5+20*1.5/8*3600 =0.71L/S (本工程按五台对焊机同时使用、1个木工房同时工作计算6.3.生活用水量Q3= q3N3k4/8*3600 其中K4同上,取 1.5 N3为每人一天用水量,取20L/人天Q3为高峰期施工现场最多人数Q3=1500*20*1.5/8*3600 =1.54L/S

(本工程施工现场高峰期按200人考虑)6.4.消防用水量Q4 根据本工程实际情况按同一时间火灾发生次数为两次计算,用水定额为25L/S 即Q4=25L/S Q1+Q2+Q3=18.3+0.56+1.54=20.43L/S 故本工程施工用水量应取Q4=25L/S 所以, 所需管径D= √4*Q4./ 3.14*V*1000= √4*25./ 3.14*2*1000=0.126 取 D=100mm 施工临水总量计算1 计算公式:

临时用水用电专项施工方案..

目录 一、工程概况 (2) 二、施工用水方案 (3) 1、设计依据 (3) 2、设计范围 (3) 2.1施工供水设计 (3) 2.2施工排水设计 (6) 3、给水系统 (6) 4、雨水系统 (6) 5、主要设备 (6) 三、施工用电方案 (7) 1、编制依据 (7) 2、变压器及配电房 (7) 3、线路敷设及电缆型号 (7) 4、供电设计 (9) 5、动力、照明及控制 (11) 6、供水、供电线路和消防管线布置 (12) 7、临时用电技术及安全措施 (12) 一、工程概况 1、项目概况 本项目位于广东省佛山市三水区西南街道红牛路81号,由广东红牛维他命饮料有限公司投资建设,佛山市新广厦建筑设计院有限公司设计,XXXXX监理有限公司监理。总建筑面积约为6119.6平方米,其中包括培训教室、参训人员接待及住宿用房。首层高为4.8m,其余各层高为3.9m,地上为6层,建筑物总高度均为23.75m。本培训楼为钢筋混凝土框架结构,±0.000相当于黄海高程

4.55m,本工程设计抗震设防烈度6度,地震分组为第一组,框架抗震等级为三级,结构安全等级为二级。本工程采用锤击预应力高强砼管桩基础。为保证施工用电安全、现场文明安全施工,特编制本方案。 二、施工用水方案 1、设计依据 《施工组织总设计》 《建筑给排水设计规范》 《室外给排水设计规范》 《建筑施工手册》(第四版) 2、设计范围 2.1施工供水设计 (1)、供水量的确定 1)、现场施工用水量可按下式计算: Q1·N1 K2 q1=K1∑· T1·t 8×3600 式中 q1——施工用水量(L/s); K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示);

临时用电、用水管理规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD510 临时用电、用水管理规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

临时用电、用水管理规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 (1)现场临时用电管理 1.现场临时用电的范围包括临时动力用电和临时照明用电。 2.现场临时用电必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)及其他相关规范标准的要求,根据现场实际情况,编制临时用电施工组织设计或方案,建立相关的管理文件和档案资料。 3.工程总包单位与分包单位应订立临时用电管理协议,明确各方管理及使用责任,总包单位应按照协议约定对分包单位的用电设施和日常用电管理进行监督、检查和指导。 4.现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家、并经过国家级专业检测机构认证的合格产品,严禁使用假冒伪劣、无安全认证等不合格产品。 5.电工作业应持有效证件,电工等级应与工程的难易程度和技术复杂性相适应,电工作业由二人以上配合进行,并按规定穿绝缘鞋、带绝缘手套、使用绝缘工具,严

施工现场临时用水计算实例

施工现场临时用水计算实例 拟建小区15层6幢(68558平方),18层5幢(58614平方),同时施工1.施工用水 按高峰期最大日施工用水量计算: Q1=k1∑q1N1k2/8*3600 其中:k1为未预计的施工用水量系数,取1.15 K2为用水不均衡系数,取 1.5 q1为单为数量设备、人员等的生产量 砂浆搅拌机每八小时生产量按30立方计/台班 瓦工班八小时砌筑量按20立方计/台班 混凝土养护八小时内用水(自然养护,按100立方计/台班) N1为单为数量设备、人员等单位时间内生产一定产品的用水量每立方砂浆用水量取400L/立方 每立方砖砌体用水量取100L/立方 每立方混凝土养护用水量取200L/立方 Q1=1.15*(22*30*400+11*20*100+100*200)/8*3600 =18.3L/S (本工程按每幢楼两台砂浆搅拌机、一组瓦工班计算) 2.机械用水量 Q2=k1∑q2N2k3/8*3600 其中K1、K3同上 Q2以一台对焊机8小时、一个木工房一个台班、一台锅炉8小时计算

N2 每台对焊机用水量取300L/台班小时 一个木工房一个台班用水量取20L/台班 一台锅炉8小时用水量取1000L/抬小时 Q2=1.15*(300*8*5+20*5+1000*8)*1.5/8*3600 =0.56L/S (本工程按五台对焊机同时使用、五个木工房同时工作计算) 3.生活用水量 Q3= q3N3k4/8*3600 其中K4同上,取1.5 N3为每人一天用水量,取20L/人天 Q3为高峰期施工现场最多人数 Q3=1500*20*1.5/8*3600 =1.54L/S (本工程施工现场高峰期按15000人考虑) 4.消防用水量Q4 根据本工程实际情况按同一时间火灾发生次数为两次计算,用水定额为25L/S 即Q4=25L/S Q1+Q2+Q3=18.3+0.56+1.54=20.43L/S

临时用水用电施工方案..

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、临时用电施工部署 (1) 四、施工临时用电总负荷计算及导线截面积的选择 (2) 五、施工临时总用水量计算及管径选择 (4) 六、现场平面设计、布置及线路走向 (7) 七、总配电箱配置要求 (8) 八、分配电箱、开关箱配置要求 (8) 九、接地与防雷 (8) 十、用电技术措施和电气防火措施 (9) 十一、安全用电维护与检查制度 (10) 十二、安全用电注意事项 (12) 十三、触电急救 (13) 十四、事故应急预案 (14) 十五、水、电节能措施 (15)

一、编制依据 1、根据“盈润国际花园工程”的工程图纸及说明。 2、工程施工合同。 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 5、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2002) 6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 8、本工程施工组织设计及现场实际情况 二、工程概况 盈润国际花园(2栋、3栋)工程内容包括2栋和3栋,总建筑面积为40382㎡。2栋住宅区为五至二十四层,层高3.0m,建筑总高度80m;3栋首层为停车场和商铺,首层层高5.8m,住宅区为二至二十九层,层高3.0m,建筑总高89.80m。工程造价为58180728.79元,总计划施工工期450天。 工程位于惠州市惠阳区淡水镇,由惠州市盈润房地产开发有限公司投资兴建,地质由地矿赣西地质工程勘察院勘探,广东远顺建筑设计有限公司设计,惠州广夏工程项目管理有限公司监理,惠阳建筑工程总公司施工。 三、临时用电施工部署 1、方案设计说明 按供电可靠性要求,本现场施工采用TN-S供电系统,电源直接采用市政供电电网,现场设置总配电箱,若干分配电箱,到开关箱,再到用电设备的供电形式。见三级配电系统结构示意图。 现场施工用电设备台数很多,设备之间容量相差悬殊,为简化计算,按需用系数法计算,需用系数为估计值。 通过正确的计算,合理分配负荷,使三相均衡。 深入负荷中心,根据供电负荷容量及分布情况,使配电箱尽量靠近负荷中心。 在380/220V低压架空线路设计中,除按常规选择导线截面外,当负荷较大时应考虑选择节能截面。合理进行补偿,提高功率因数 2、根据施工用电要求,设置总配电箱、分配箱Z1~Z4及设备用电开关箱,分配电箱用BVV电线与总配电箱接通,分配电箱电缆和开关箱接通。 3、接驳用电设备动力配电箱及照明配电箱,实现一机一闸一漏一箱,供电线路采用TN-S三相五线制式接法。 4、现场配电房附近配备一台120KV A发电机以备停电使用。

相关文档
相关文档 最新文档