MBU-700微机电动机保护器.............................................................................................................................. - 2 -1.概述 .............................................................................................................................................................. - 2 -2.产品特点 ...................................................................................................................................................... - 2 -3.技术指标 ...................................................................................................................................................... - 3 -

3.1工作条件 (3)

3.2额定参数 (3)

3.3性能指标 (3)

4.功能说明 ...................................................................................................................................................... - 4 -

4.1保护功能 (4)

4.2告警功能 (5)

4.3设定功能 (5)

4.4显示功能 (6)

4.5事件记录 (6)

4.5通讯功能 (6)

5. 操作说明 .................................................................................................................................................... - 15 -

5.1操作按键 (15)

5.2LED指示灯 (15)

6.背端子表及接线图..................................................................................................................................... - 16 -

7. 硬件外形尺寸及开孔尺寸......................................................................................................................... - 18 -

8. 常见问题及解决方法................................................................................................................................. - 18 -

MBU-700微机电动机保护器

1.概述

MBU-700微机电动机保护器配有外置式电流互感器,主要用于交流220V~380V低压电动机的保护。本产品采用高性能微处理器和EEPROM等先进的集成电路和微机技术开发而成,模拟量测量精度高,故障分辨准确可靠,保护功能齐全,参数设置方便,参数显示直观,并配有RS485串口和Modbus 规约,可实现与后台计算机的通讯完成对保护器的遥信、遥测、遥控和定值参数修改功能,是理想的低压电动机保护产品。

MBU-700微机电动机保护器的功能配置如表1所示。

2.产品特点

●采用freescale高性能16位微处理器,集成度高,功能强,速度快。

●整机模块化结构,互感器与主体分离安装,主体外形尺寸参照国际仪表装置标准。

●体积小,功耗低,适宜于直接安装在开关柜上或集中组屏。

●4位高清晰度的数码管显示,配合4个按键及多个指示灯构成友好的人机界面。

●采用EEPROM存储器,实现定值参数与事件记录的掉电不丢失。

●跳闸事件可通过光电隔离4~20mA输出。

●配有RS485串行通讯接口和Modbus规约,可连接后台监控系统完成遥信遥测遥控及定值参数

修改功能。

3.技术指标

3.1 工作条件

1)三相穿孔适应回路:AC380V、AC660V

2)工作电压:AC220V±15%、AC380V±15%、50HZ±2%

3)环境温度:-30℃~+70℃

4)相对湿度:5%~95%

5)大气压力:80kPa~110kPa。

6)工作环境:没有导致金属腐蚀和绝缘破坏性能的气体环境,无强烈冲击振动、雨雪侵袭和强磁干扰的地方。

3.2 额定参数

1)交流电压:AC150V~AC500V

2)交流电流:1~1000A

3)出口接点容量:AC250V,8A

4)工作电源功耗:≤5W

3.3 性能指标

1)测量精度:保护电流测量误差≤±3%

2)延时误差:≤±30ms

3)过流速断动作时间:≤200ms

4.功能说明

4.1 保护功能

MBU-700微机电动机保护器集成了完善的电动机保护功能,包括:速断、堵转、过流、漏电、断相、三相不平衡等,其中在电动机启动时间内,只投入速断、漏电、断相和三相不平衡保护。各保护功能说明如下:

1)速断保护:当最大相电流超过额定电流的8倍以上时,速断保护动作,动作时间≤0.2s 。 2)堵转保护:当最大相电流超过额定电流的3~8倍时,堵转保护动作,动作时间≤0.5s 。

3)过流保护:过流保护动作时间采用反时限特性,用户可根据需要自行设定如表2所示的5种反时限特性曲线,表中Imax 为最大相电流,In 为电动机额定电流。

MBU-700微机电动机保护器的过流保护曲线如图1所示,满足增安型电动机GB3836.3-2000的保护要求。

图1 MBU-700过流保护动作时间特性曲线

4)漏电保护:当漏电电流≥50mA 时,漏电保护动作,动作时间≤0.2s ,漏电电流定值可根据用户需要按设定值序号自行设定,设定值序号对应的漏电电流值见表3。

表3 MBU-700漏电保护漏电电流定值设定表

5)断相保护:当最大相电流大于0.5In且最小相电流小于0.04In时,判为一相或二相断开,断相保护,动作时间≤2.0s。

6)三相不平衡保护:当任何两相间的电流值相差≥三相不平衡百分比定值时,三相不平衡保护动作,动作时间≤2.0s。

4.2 告警功能

当任一项保护满足动作后未达到动作时间前,保护器驱动前面板告警灯提示用户注意。

4.3 设定功能

在电动机未起动时,按设置键可依次设定各保护定值:额定电流、起动时间、堵转倍数、过流反时限特性值、漏电电流值、三相不平衡百分比、电流互感器变比、RS485通讯地址、RS485串口波特率和保护控制字,在电动机起动及运行时,按设置键无效。选中某一项定值后,前面板右侧相应的指示灯点亮,按移位键可依次选择数据位,被选中的数据位闪烁显示,在该位上再按数据键进行数据键进行修改。当前定值设定完毕后,再按设置键进入下一项定值,直到结束。所有定值设定完毕后,按复位键退出设置状态,定值被存入EEPROM中,数码管显示。MBU-700的保护定值设定及显示列表如下所示:

表4 MBU-700保护定值设定及显示列表

保护投退控制字按位设置,当某项保护功能投入时,对应为设置为1,退出时设置为0,各位的定义如下:bit0:速断保护投退;bit1:堵转保护投退;bit2:过流保护投退;bit3:漏电保护投退;bit4:断相保护投退;bit5:三相不平衡保护投退;bit6、bit7:备用。

4.4 显示功能

MBU-700通电后显示4位数码管显示,表示当前2路开入状态;电机启动和正常运行时循环显示A、B、C三相电流值、漏电流值和开入状态;保护动作后显示故障类别字符和最大故障相电流值;设置状态下显示各项定值。

4.5 事件记录

当保护动作后,故障信号灯被点亮,数码管显示当前引起跳闸事件的保护动作代号和最大相电流值。MBU-700可存储最近电机所发生的三次跳闸事件,可按移位键取出上一次电机发生的事件代号及电流值,再按一次显示前一次事件代号及电流值。按复归键后回到通电显示状态或运行显示状态,并熄灭故障指示灯。

各保护事件动作的代号如下:1—速断,2—堵转,3—过流,4—漏电,5—断相,6—三相不平衡。

例如,速断保护动作后,数码管显示。

4.5 通讯功能

MBU-700微机电动机保护器采用RS485串口和MODBUS协议与上位机进行通讯,实现保护器的遥测(电流量上传)、遥信(开入量和开出量上传)、遥控(电机起停操作)和定值修改功能。

1. MODBUS协议简介

MBU-700使用MODBUS-RTU通讯协议,MODBUS协议详细定义了校验码、数据序列等,这些都是特定数据交换的必要内容。MODBUS协议只允许在主机(PC,PLC等)和终端设备之间通讯,而不允许独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。MODBUS在主设备——从设备之间的查询回应过程如图2所示。

图2 MODBUS协议的查询回应过程图

(1)查询

查询消息中的功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能。数据段包含了从设备要执行功能的任何附加信息。例如功能代码03是要求从设备读保持寄存器并返回它们的内容。数据段必须包含要告之从设备的信息:从何寄存器开始读及要读的寄存器数量。错误检测域为从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法。

(2)回应

如果从设备产生一正常的回应,在回应消息中的功能代码是在查询消息中的功能代码的回应。数据段包括了从设备收集的数据:象寄存器值或状态。如果有错误发生,功能代码将被修改以用于指出回应消息是错误的,同时数据段包含了描述此错误信息的代码。错误检测域允许主设备确认消息内容是否可用。

(3)传输方式

传输方式是指一个数据帧内一系列独立的数据结构以及用于传输数据的有限规则,下面定义了与MODBUS 协议– RTU方式相兼容的传输方式。

每个字节包括:

●1个起始位

●8个数据位,最小的有效位先发送

●无奇偶校验位

●1个停止位(有校验时),2个Bit(无校验时)

(4)协议

当数据帧到达终端设备时,它通过一个简单的“端口”进入被寻址到的设备,该设备去掉数据帧的“信封”(数据头),读取数据,如果没有错误,就执行数据所请求的任务,然后,它将自己生成的数据加入到取得的“信封”中,把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容:终端从机地址(Address)、被执行了的命令(Function)、执行命令生成的被请求数据(Data)和一个校验码(Check)。发生任何错误都不会有成功的响应。或者返回一个错误指示帧。

(5)数据帧格式

MODBUS信息传输采用异步方式,数据帧格式包含地址码(1字节)、功能码(1字节)、数据码(n 字节)和CRC码(2字节)。

(6)地址域

地址域在帧的开始部分,由一个字节(8位二进制码)组成,十进制为0~255,在我们的系统中只使用1~247,其它地址保留。这些位标明了用户指定的终端设备的地址,该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的,仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应,响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。

(7)功能域

功能域代码指定了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出了MBU-700用到的功能码,以及它们的意义和功能。

(8)数据域

数据域包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如:功能域码告诉终端读取一个寄存器,数据域则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据,内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同内容而有所不同。(9)校验域

该域允许主机和终端检查传输过程中的错误。有时,由于电噪声和其它干扰,一组数据在从一个设备传输到另一个设备时在线路上可能会发生一些改变,出错校验能够保证主机或者终端不去响应那些传输过程中发生了改变的数据,这就提高了系统的安全性和效率,错误校验使用了16位循环冗余的方法(CRC16)。

(10)错误指示帧和错组指示码

如果从机检测到主机发送的数据存在逻辑错误,比如地址不存在或者数据个数超出范围,则向主机发送错误指示帧。错误指示帧的定义为:功能域的最高为(MSB)设置为1,其它位保持不变,数据域定义了错误类型(即错误指示码)。注意:如果是CRC错误,从机不返回任何数据。

例如主机请求读数字输出状态,但是给出的地址超出有效范围,在这种情况下,从机发出错误指示码:

本例中错误指示码为FFH,功能域为81H(它将请求的功能码01H最高位b7设置为1)。

(11)CRC码的生成方法

错误校验(CRC)域占用两个字节,包含了一个16位的二进制值。CRC值由传输设备计算出来,然后附加到数据帧上,接收设备在接收数据时重新计算CRC值,然后与接收到的CRC域中的值进行比较,如果这两个值不相等,就发生了错误。

CRC运算时,首先将一个16位的寄存器预置为全1,然后连续把数据帧中的每个字节中的8位与该寄存器的当前值进行运算,仅仅每个字节的8个数据位参与生成CRC,起始位和终止位以及可能使用的奇偶位都不影响CRC。在生成CRC时,每个字节的8位与寄存器中的内容进行异或,然后将结果向低位移位,高位则用“0”补充,最低位(LSB)移出并检测,如果是1,该寄存器就与一个预设的固定值(0A001H)进行一次异或运算,如果最低位为0,不作任何处理。

上述处理重复进行,直到执行完了8次移位操作,当最后一位(第8位)移完以后,下一个8位字节与寄存器的当前值进行异或运算,同样进行上述的另一个8次移位异或操作,当数据帧中的所有字节都作了处理,生成的最终值就是CRC值。

生成一个CRC的流程为:

<1> 预置一个16位寄存器为0FFFFH(全1),称之为CRC寄存器。

<2> 把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算,结果存回CRC寄存器。

<3> 将CRC寄存器向右移一位,最高位填以0,最低位移出并检测。

<4> 如果最低位为0,重复第3步(下一次移位);如果最低位为1,将CRC寄存器与一个预设的固定值(0A001H)进行异或运算。

<5> 重复第3步和第3步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。

<6> 重复第2步到第5步来处理下一个八位,直到所有的字节处理结束。

<7> 最终CRC寄存器的值就是CRC的值。

(12)典型通讯应用格式

MBU-700的典型通讯应用格式如下表所示(数字为16进制):

(13)读取数字输出状态(功能码01)

<1>查询数据帧

查询数据帧,主机发送给从机的数据帧。01号功能允许用户获得指定地址的从机的DO(继电器)输出状态ON/OFF(1 = ON , 0 = OFF),除了从机地址和功能域,数据帧还需要在数据域中包含将被读取DO(继电器)的初始地址和要读取的DO(继电器)数量。MBU-700中DO(继电器)的地址从0000H 开始(DO1 = 0000H,DO2 = 0001H)。

下面的例子是从地址为10的从机读取DO1到DO2的状态。

<2>响应数据帧

响应数据帧,从机回应主机的数据帧. 包含从机地址、功能码、数据的数量和CRC错误校验,数据包中每个DO占用一位(1 = ON , 0 = OFF),第一个字节的最低位为寻址到的DO值,其余的在后面。

下面的例子是读数字输出状态响应的实例。

Data 为DO状态,它的定义是:

MSB LSB

(DO1 = OFF , DO2 = ON)

<3>错误指示码

如果主机请求的地址不存在或数据个数不正确则返回错误指示码:FFH。

(14)读取数字输入状态(功能码02)

<1>查询数据帧

此功能允许用户获得DI的状态ON / OFF(1 = ON , 0 = OFF),除了从机地址和功能域,数据帧还需要在数据域中包含将被读取DI的初始地址和要读取的DI数量。MBU-700中DI的地址从0000H开始(DI1 = 0000H,DI2 = 0001H)。

下面的例子是从地址为10的从机读取DI1到DI2的状态。

<2>响应数据帧

响应包含从机地址、功能码、数据的数量和CRC错误校验,数据帧中每个DI占用一位(1 = ON ,0 = OFF),第一个字节的最低位为寻址到的DI值,其余的在后面。

下面的例子为读数字输入状态响应的实例。

Data 为DI状态,它的定义是:

MSB LSB

( DI1 = OFF, DI2 = ON)

<3>错误指示码

如果主机请求的地址不存在或数据个数不正确则返回错误指示码:FFH。

(15)读取数据(功能码03)

<1>查询数据帧

此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制,但不能超出定义的地址范围。

下面的例子是从10号从机读3个采集到的基本数据(数据帧中每个地址占用2个字节)Ia,Ib,Ic,MBU-700中Ia的地址为0130H,Ib的地址为0131H,Ic的地址为0132H。

<2>响应数据帧

响应包含从机地址、功能码、数据的数量和CRC错误校验。

下面的例子是读取Ia,Ib,Ic(Ia=0898H (220.0A),Ib=08FEH (230.2A),Ic= 0965H(240.5A))的响应。

<3>错误指示码

如果主机请求的地址不存在则返回错误指示码:FFH。

(16)控制DO(继电器)(功能码05)

<1>查询数据帧

该数据帧强行设置一个独立的DO为ON 或OFF,MBU-700的DO的地址从0000H开始(DO1 = 0000H,DO2 = 0001H)。注意:ON的定义不一定是输出回路的闭合,根据设置参数的不同设置一次ON 时,也可能在硬件上输出一个脉冲。

数据FF00H将设DO为ON状态,而0000H则将设DO为OFF 状态; 所有其它的值都将导致从机发送错误指示码,并且不影响DO状态。

下面的例子是请求10号从机设置DO1为ON状态。

<2>响应数据帧

对这个命令请求的正常响应是在DO状态改变以后回传接收到的数据。

<3>错误指示码

如果主机请求的地址不存在或数据个数不正确则返回错误指示码:FFH。

(17)预置多寄存器(功能码16)

<1>查询数据帧

功能码16允许用户改变多个寄存器的内容,可用此功能号修改MBU-700中的定值参数,主机一次最多可以写入16个(32字节)数据。

下面的例子是预置10号从机额定电流定值(地址为00FAH)为300A,启动时间定值(地址为00FBH)为12S,需要写入的数值为012CH和000CH,共4个字节。

<2>响应数据帧

对于预置单寄存器请求的正常响应是在寄存器值改变以后回应从机地址、功能号、数据起始地址、数据个数、CRC校验码,如下表所示。

<3>错误指示码

如果主机请求的地址不存在或数据个数不正确则返回错误指示码:FFH。

2.MBU-700 MODBUS参量地址表

5. 操作说明

5.1 操作按键

保护器前面板下方有4个操作按键,从左到右分别为:

设置键:用于在保护器通电状态下进行各定值项的选择。

移位键:在设置状态下按此键选择待设定位(该位闪烁),进一步按数据键修改定值。在保护动作状态下,按移位键,显示以前所发生的跳闸事件代号,按复位键退出。

数据键:在设置状态下按此键一次,被选中的闪烁位加1。

复位键:在设置状态下按复位键退出设置状态并将定值存入EEPROM;保护动作后按复位键复位故障指示灯并回到通电状态或运行状态。

5.2 LED指示灯

保护器前面板下方有4个LED指示灯,分别为:运行、故障、告警、通讯;

运行灯:保护器通电后,运行灯常亮;在电机启动过程中,运行灯闪烁。

故障灯:保护器跳闸动作后,故障灯点亮;按下复归键后,故障灯熄灭。

告警灯:满足保护动作条件后到保护动作出口前,告警灯点亮;保护动作后,告警灯熄灭。

通讯灯:保护器与上位机进行通讯时,通讯灯点亮,否则熄灭。

保护器前面板右侧有9个指示灯,用于在设置状态下指示当前被查看或修改的定值,从上到下依次为:额定电流、启动时间、堵转倍数、过流代号、漏电定值、不平衡值、CT变比、通讯地址和波特率。

6.背端子表及接线图

MBU-700微机电动机保护器的接线端子定义如表5所示。

表5 MBU-700接线端子定义

(一般接线图)

图2 MBU-700微机电动机保护器接线图

7. 硬件外形尺寸及开孔尺寸

8. 常见问题及解决方法

表6 MBU-700常见问题及解决方法列表

ZYD300H 电机保护器

智能型微机电机保护器使用说明书(LED/LCD通用) 1.概述 智能型微机监控电机保护器适用于AC380V、AC660V低压系统,作为低压异步电动机和增安型电动机的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。除了先进的电动机保护、监控功能,还提供了设备运行和跳闸的记录以及额定参数等重要信息,并且采用现场总线方式结构,为现代化的设备管理带来很大的便利;广泛用于石油、化工、电力、冶金、煤炭、轻工、纺织等行业。 符合标准:GB3836.3-2000、GB14048.4-2003、IEC255 2.特点 ●“tE时间保护”符合有关增安型防爆电动机过载保护的国家标准(GB3836.3-2000) ●交流采样,测量A、B、C三相电流及控制回路电压 ●现场显示电动机运行状态,保存三次电动机故障跳闸记录 ●一路保护输出,二路自定义继电器输出,一路4~20mA电流输出,一路RS485接口 ●分体式电机保护器可选DI输入模块,控制正反向启动,自启动,及开关量控制单元 ●大屏幕LED或高清晰度宽温液晶显示,并具有背景光,跟随电动机运行状态和用户要求实时显示 ●三相电流不平衡、断相、过压、欠压、自启动等功能用户可取可舍 ●启动中过流保护设定,可根据电机情况进行多种倍数调节 ●模拟量输出微调功能,可以消除由于线路衰减造成的误差精度 ●2路可编程继电器J2 J3多达5种设置输出功能。满足不同的现场保护情况 ●采用E2PROM存储技术,实现参数电设定,掉电后设定参数仍保存下来,勿须再设定 ●采用RS485通信总线,可广泛用于各种监控系统作为带有电机保护及控制的智能化监控单元 ●一机多用,可取代电流表、电压表、热继电器、电流互感器、时间继电器和漏电继电器等 3.主要功能 保护功能: 过流、堵转、断相、三相电流不平衡、过压、欠压、短路、漏电(选配)等故障保护 测量功能: 三相电流、控制回路电压的测量和显示 通用功能: 增安型电动机保护、三相异步电动机保护、馈线保护,三种保护装置通用 通信功能: 通过本保护器的RS485接口与上层系统通信。总线接口支持参数设置、控制及监测等功能,支持Modbus通信协议。 一般采用RS485总线接口进行物理连接,通常上位机或PLC设备作为主站,本保护器作为子站。 电流输出: 4~20mA电流输出,20mA对应的电流值可设。 起动方式: 直接起动、正反起动、Y-△起动、自耦降压起动、远程自启动

PF755基本维护使用手册

PF755基本使用手册(V1.0) 张庆华目录: 1.变频器的型号框架规格 2.PF755变频器选型 3.运行环境 4.认识PF755变频器 5.变频器主线连接要求 6.变频器的接地 7.变频器跳线拆除 8.8框架变频器的控制电源 9.变频器上电保护性故障 10.人机界面(HIM)的使用 11.变频状态指示灯含义 12.PORT 口(端口)的定义 13.恢复工厂初始值 14.电机自整定 15.参数设置 16.参数保存 17.常见问题

●变频器的型号框架规格: 详见说明书 目前变频器框架规格是2-10,功率范围0.75KW-1400KW. 9框架由2台8框架组成,任意2台同型号的8框架可以组和成9框架变频。 10框架由3台8框架组成,目前不是所有型号8框架的3台都可以组成10框架的变频,具体需要查看说明书。 ●PF755变频器选型(详见说明书),常用如下 37KW及以下选择20G11――――交/直流进线。框架2-4 45KW-250KW选择20G14――――直流进线。框架5-10 电压等级:400/690V 请参考变频器选型,第7位为C表示400V,第7位为F表示690V。 如20G11NC104 400V,55KW 20G14TF415 690V,400KW ●运行环境: 海拔:小于1000米 温度:框架2-7:0-50 ° 框架8-10:0-40 ° 大气环境:变频器不得安装在周围大气中含有挥发性或腐蚀性气体、蒸气或粉尘的区域。 湿度:5…95%,无冷凝

●认识PF755变频器 上图是典型的PF755外观图,红框内的是变频器的控制单元(控制盒),安装了变频器手操器、主板和板卡插槽,PF755变频框架插槽除了主板外有4-8号5个插槽可用。控制盒是独立与变频器,可以拆卸的。 主控制板(主板) 主板是用于改变参数和储存变频设置参数,同时带1个DI输入点,带以太网接口和以太网IP地址拨码。主板是可以拆卸的,其中框架2-7的主板和框架8的主板是不一样的,不可以互相更换。

电动机保护控制器使用手册

电机保护控制器生产及使用手册 (V1.0) 一.概述 SDM800系列智能电动机保护控制器具有三类功能:控制功能、保护功能及测量功能, 控制功能可通过与外部接触器配合实现电机的多种起动方式,保护功能可实现电机异常运行 的各种保护,测量功能对电机运行参数和状态进行检测。 测量功能:即对电机运行参数和状态进行检测。SDM800系列智能电动机保护控制器可 以对电流、电压、功率、频率、功率因数等交流电量进行测量处理,并以这些电参量为依据 对电动机进行起动控制、运行状态保护和远程控制。 保护功能:可实现电机异常运行的各种保护。SDM800系列智能电动机保护控制器与交 流电动机回路中的接触器配合使用,具备对电动机的相序错误、缺相、起动时间过长、过载、 堵转、欠载、欠功率、漏电、温度过高、欠压、过压、不平衡等最多12项保护功能。 控制功能:可通过与外部接触器配合实现电机的多种起动方式。SDM800系列智能电动 机保护控制器具备对电动机进行直接起动、可逆(双向)控制、各种减压起动和双速控制的 控制功能(共有7种起动方式可供用户选择)。此外,SDM800系列智能电动机保护控制器还 具备失压后电动机重起动(或自起动)等控制功能。 二.接线方式及注意事项 SDM800系列智能电动机保护控制器有3排接线端子,具体接线图如下表: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9COM AO+ AO- 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 DO1+ DO1- DO2+ DO2- DO3+DO3-DO4+DO4-AI+AI- RT1 RT2 8 7 6 5 4 3 2 1 33 485A 485B 485G UC UB UA N L 显示接口Dix:第x路开关量输入 COM:开关量输入共地端 AO:模拟量输入 DOx:第x路继电器输出 AI:漏电信号输入 RT1、RT2:温度检测输入(热敏电阻PTC输入) 注意:以上功能并非所有型号的SDM800系列智能电动机保护控制器都具有,因而可能并不需要对所有的端子进行接线,使用时请对照具体的型号及相应接线图。 (详细接线图见说明书最后部分) 用户正常使用SDM800系列智能电动机保护控制器前,建议遵循如下步骤: 1.充分进行需求分析,确定电机控制方式(即起动方式) 2.研究保护对象,确定保护功能选项 3.依据保护对象现场运行要求,进行保护参数的整定 4.电机回路断电时,测试开关量状态 5.通电现场调试

PDM810MRL 马达保护器使用手册

一、【PDM-810MRL低压马达保护控制器简介】 ◆综合型的电动机保护及监控单元;标准5A CT或精密MT输入,适用于MCC系统各 种电动机回路; ◆集全面的电动机数字保护、综合电量测量及现场/远方启停操作控制、运行状态监 视、远方参数设置、保护动作记录及网络通讯于一体; ◆具有短路、堵转、电流不平衡、接地、缺相、定反时限过负荷、过压、欠压等多种 数字式保护功能,满足直接启动方式;停止及复位输入为常闭点. ◆仪表的各种参数可通过操作面板设定(密码保护)或PC机软件设定,系统参数包 括:CT变比,通讯地址,通讯波特率、保护参数等。 ◆标准RS-485通讯接口及标准Modbus RTU方式(8个数据位/1个停止位/无奇偶校 验),通讯地址(1-247)和波特率(1200、2400、4800、9600bps)均可设定; 所有测量数据及仪表参数均可经由RS-485串行口读出; ◆事件记录功能,包括保护动作值及动作时间,便于故障分析事故原因,可通讯读取; ◆可扩展分体式、小型化的72×72mm操作/编程面板,可直接监视设备运行状态及各 种电量的LED或LCD综合显示;操作/编程面板的开孔尺寸为66×66 mm; ◆ 2路继电器保护/控制输出(遥控)及1路独立的报警继电器控制输出; ◆控制继电器接点容量:C型继电器:3A/250VAC 3A/30VDC ◆仪表电源:交直流通用:AC/DC 75~255V 功耗小于3W ◆温度范围:工作温度:-20℃~60℃存储温度:-40℃~75℃ 二、【外型尺寸及接线端子】采用标准DIN导轨安装或螺丝固定 接线端子采用进口压线端子,额定电压为250VAC时导通电流可达30安培: PDM810MRL上排接线端子排列为: PDM-810MRL下排主接线端子排列为:

电动机保护器的使用说明

ES10系列电动机保护器使用说明书 江阴市东歌电气技术有限公司

目录 1.产品简介 (2) 1.1概述 (2) 1.2主要性能 (2) 1.3引用标准 (2) 2.保护器订购选型说明 (3) 3.保护器面板及接线端子说明 (4) 3.1保护器正面布置 (4) 3.2保护器的端子功能 (5) 4.ES102编程器功能说明 (6) 4.1指示灯功能 (7) 4.2 ES102按键功能 (7) 4.3 参数设定和查询 (7) 4.4故障代码的含义 (19) 4.5 符号对照表 (20) 5.典型应用接线图 (21)

1.产品简介 1.1概述 ES10系列电动机保护器对电动机的过载、欠载、缺相不平衡、堵转、过热、欠压、过压、接地或漏电等故障引起对电动机的危害给予以系统保护,可实现多种操作控制功能,同时具有测量、自我诊断、维护管理、现场总线通讯等功能。 1.2 主要性能 额定工作电压:AC220V/AC380V,消耗功能15W。 电机工作电压:AC380V、660V,50Hz。 额定电流:2A(0.5A~2A);5A(1A~5A);6.3A(1.6A~6.3A);25A(6.3A~25A);100A(25A~100A);250A(63A~250A)。 继电器输出:输出使用继电器隔离,继电器触点额定负载容量 a)阻性负载:AC220V(250V)、5A、COSΦ=1,DC24V(30V)、5A。 b)感性负载:AC:AC220V、1.6A ; DC:DC24V 、2A 。 工作环境 a)周围环境温度不高于+55℃,不低于-10℃。 b)安装的海拔不超过2500m。 c)污染等级2级。 d)安装类别Ⅲ。 1.3引用标准: 本产品符合GB/T14048.1、GB 14048.4、GB/T 17626.2/3/4/5中有关规定。

电机保护器说明书(MAM-B)

电机保护器说明书(MAM-B) 一、概述 MAM —B系列电机微电脑保护器是我公司在多年研制电机保护产品的基础上开发出的新一代高科技产品。此产品以微电脑控制器为核心元件,通过高精度CT检测电流进行A/D转换,再经过微处理器进行处理和判断,从而有效地保护了电机。保护器具有自动线性修正功能,在宽电流范围内仍具有较高的测量精度,对过载、缺相、堵转、短路、三相不平衡等具有可靠的保护作用;同时保护器把起动控制与运行保护有机地结合起来,方便地适用于降压起动场合,省去了时间继电器。本产品具有工作稳定可靠、精度高、保护动作准确可靠、参数设定简单方便等特点,可广泛适用于机床、冶金、建材、化工、纺织行业等工业电动机及其它电器的保护。 二、型号与规格 1、型号说明

MAM —B(S)(A)(La)(100) T 最大工作电流值La :欠载停机自动复位,Lm :欠载停机手动复位。 A :报警输出S: 起动控制B系列电 机微电

脑保护器 产品序列 女口:MAM —B (S) (100)即为带启动控制功能的电机保护器,最大工作电流100A。 2、规格表 表1 三、正常使用条件 1、适用主回路电压:AC380V,AC660V,50HZ

环境温度:-30?80C 。 环境条件:无剧烈振动、冲击;无足以腐蚀金 属 和破坏绝缘的气体。 在没有雨雪侵袭的地方。 基本保护功能:过载、堵转、缺相、短路、三相 不平衡保护。 欠载保护功能(可选功能):当工作电流小于设 定的欠载电流时,保护器延时停机。复位有延时自 动复位和手动复位两种。(复位时间2?999秒或分 钟可设定) 起停控制功能(可选功能):保护器有内置电流 继电器与时间继电器。运用内置时间继电器和电流 继电器可实现降压起动控制和定时停机等。 应用高精度互感器和矢量合成方法,通过测量A 、 B 两相电流就可合成C 相电流。保护器通过对 A 、 B 、C 三相电流的测量和显示就可对电机的过载、堵 转、缺相、短路、不平衡起到保护作用。当 C 相缺 相时,A 、B 两相为180度对称电流,所以合成的C 相电流为零,保护器仍能反映 C 相缺相。在平衡与 不平衡时保护器依然能准确 2、 工作电源电压: AC380V ± 20% 或 AC220V ± 20% , 50Hz 。其它定货生产。 3 4 5 四、功能及特点

安科瑞电机综合保护器-ARD2使用说明书

ARD2系列智能电动机保护器 安装使用说明书 上海安科瑞电气有限公司 目录 一、概述 (1) 二、产品型号 (2) 三、通用技术指标 (3) 四、外型尺寸及安装 (3) 五、显示与用户编程 (9) 六、接线方式 (13) 七、通讯协议 (15) 八、系统应用方案 (28) 九、保护功能说明 (32) 十、注意事项 (37) 十一、订货范例 (38) 1 / 32

一、概述 ARD2系列智能电动机保护器(以下简称保护器),采用最新的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过载、断相、不平衡、欠载、剩余电流(接地/漏电)、堵 转、过压、欠压等多种情况进行保护,并设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。本保护器具有RS485远程通讯接口,4~20mA模拟量输出,方便与PLC、PC等控制机组成网络系统。实现电动机运行的远程监控。二、产品型号 ARD 2—/ 附加功能(表2) 起动方式: A—直接起动 额定电流(表1) 设计序列号 2 / 32

企业代号:安科瑞电气有限公司表1 表2 三、通用技术指标 表4 3 / 32

800A (250A-800A) 器继电器输出3路,AC250V、3A;DC30V、3A ; 开关量输入4路,光电隔离 通讯RS485 Modbus协议 SOE事件记录容量8个事件记录 环境工作温度:-10oC~55oC 贮存温度-20oC~65oC 相对湿度5﹪~95﹪不结露海拔≤2000m 污染等级2级防护等级IP20 四、外形尺寸及安装 4.1 外形及安装开孔尺寸 正视图 4 / 32

JD-5电动机综合保护器

3 正常工作条件和安装条件 2 型号及含义 1 适用范围 JD-5电动机综合保护器,适用于交流50Hz、额定工作电压AC690V以下,额定工作电流0.5A~400A的长期工作或间断工作的交流电动机的过载和断相保护。保护器一般与交流接触器配合使用。 符合标准:GB 14048.4、IEC 60947-4-1。 3.1 海拔高度不超过2000m。 3.2 周围空气温度-5℃~+40℃,且24h内平均温度不超过+35℃。 3.3 大气条件:在最高温度为+40℃时,空气相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相 对湿度,例如+20℃时,空气湿度可达90%,并对由于温度变化偶尔产生的凝露,应采取特殊的措施。3.4 污染等级:3。 3.5 安装面与垂直面的倾斜度不大于±5°。 3.6 在无爆炸危险介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及较多导电尘埃存在的地方。3.7 在有防雨雪设备及没有充满水蒸气的地方。3.8 在无显著摇动、冲击和振动的地方。3.9 安装类别:Ⅲ。 额定控制电源电压 整定电流代号 派生代号 设计序号 电动机综合保护器 JD-5 电动机综合保护器 JD- 5 □ /□ □ 4 主要参数及技术性能 4.1 额定绝缘电压AC690V,额定频率50Hz,额定工作电流0.5A~400A。 2201.5 AC-15 53800.95 使用类别 额定工作电压(V)额定工作电流(A)约定发热电流(A) 表2 表1 4.2 控制电路: 额定绝缘电压AC380V,额定频率50Hz,触点参数见表2。 型号JD-5/5JD-5/20JD-5/80JD-5/200JD-5/400 整定电流范围(A)~0.55~220~2080~80200~160400 适合电动机功率(kW)~0.25 2.5~110~1040~40100~80200 控制电源电压(V)220V或380V 220V或380V 220V或380V 220V或380V 220V或380V

MC10马达保护器说明书

MC10低压马达保护器 使用说明书

产品简介 由AEG低压配电和控制有限公司开发生产的MC10低压智能电机保护管理器,改变了传统的电动机保护与控制模式,在谋求保护、监测、操作、控制一体化的同时,将最先进的FCS 现场总线技术溶入MCC电动机控制中心。MC10实现了基于现场总线技术的远程操作控制,保护,测量和监控管理功能。从而为工业生产过程控制和实现配电自动化提供了最为经济、有效、合理的手段。为用户建立一个安全可靠、简便快捷、功能强大的符合现场总线要求的电动机保护、测量控制、管理与通讯系统。产品符合IEC60947,IEC60255,IEC61000-4及GB14048,GB17626标准。 安全说明 在试图安装、操作或维护此设备之前,请仔细阅读说明书,拿到它并逐步熟悉这种仪表。以下特殊信息可能贯穿出现在本说明书或在设备上,用来警示潜在的危险或对于阐释和规定操作规程的信息提请注意。 附有这种安全标志示意周围存在着电力危险,假若未遵照一定的指令将会导致人身伤害。 这是安全警告标志,用来警告你潜在人身伤害危险,遵照此标志后的所有安全信息,避免可能的伤害或死亡。 危险此标志指示临近于危险位置,如不加以避免将导致死亡或严重伤害。 在维护和检修之前,设备必须断电并接地。 维护工作只能由有资质的人员进行。 本文件不是一本适用于未受训者的说明书,在其正常使用范围之外所引起的问题,本公司概不负责。 包装清单 1)MC10仪表包括:MC10表,附件(接线端子) 2)MC10显示单元包括:MC10显示单元,附件(连接线) 3)MC10互感器

技术参数 额定输入 测量精度 ℃,湿度35%,电源电压230Vac

电动机保护器说明书

电动机智能保护器 APE-M20 使用说明书 潍坊安贝电气有限公司

目录 1、概述 (1) 1.1 APE-M20电动机智能保护器符合相关标准中的要求 (1) 1.2产品结构特点 (1) 2、产品特点 (1) 3型号说明 (2) 4、主要参数 (3) 4.1技术指标 (3) 4.2 产品组成 (4) 4.3功能配置 (4) 5、接线与安装 (6) 5.1 端子排列 (6) 5.2 端子编号 (6) 5.3 外形及安装尺寸 (7) 5.4 专用电流互感器模块外形尺寸 (8) 6、操作指南 (9) 6.1面板描述 (9) 6.2按键描述 (10) 6.3指示灯描述 (10) 6.4菜单描述 (10) 7、保护功能 (12) 7.1 保护设定参数 (12) 7.2速断保护 (12) 7.3过载保护 (12) 7.4 断相/不平衡保护 (15) 7.5 剩余电流保护(接地/漏电) (15) 7.6 过流保护 (15) 7.7 欠载(欠流)保护 (15) 7.8起动超时保护 (15) 7.9 欠压保护 (15) 7.10 过压保护 (15) 7.11功率保护 (15) 7.12 相序保护 (15) 7.13外部故障保护 (16) 7.14 欠/失电重起(抗晃电) (16) 7.15 tE时间保护(适用于增安型电动机)16 8、各种起动方式接线图 (18) 8.1保护启动模式 (18) 8.2直接启动模式 (18) 8.3双向启动模式 (19) 8.4星三角启动方式 (19) 8.5自耦降压启动方式 (20) 8.6软启动模式 (20) 8.7变频启动模式 (21)

电机保护器说明书

EOCR-3DD 3DD与外接CT配合时的尺寸图示特点: ?内装MCU(MCU) ?三只完整的电流互感器 ?多种保护功能 ?数字电流表功能 ?脱扣(动作)原因显示 ?人工现场复位 ?电子遥控复位 ?自检功能 ?预报警设置功能 ?适应各种现场环境 ?电机起动延时(D-TIME),脱扣延时(O-TIME)可独立连续设定。 ?失电安全自保(NO VOLT RELEASE) 下载使用说明书:EOCR-3DD 前调整面板图示: 前面板DIP开关组(SW1-SW4): 开关编号功能“OFF”关“ON”开SW1安全保护失效有效

SW2逆相保护不能进行电机反转保护可以进行电机反转保护SW3动作特性定时限反时限 SW4报警见相关介绍 保护类型: 可保护项目脱扣时间 过电流O-TIME 缺相4秒(05:1A,60:5A以上时动作) 堵转D-TIME 反相0.1秒(SW2拨至RPR位置) 相间不平衡8秒 故障显示: 功能(项目)LED显示脱扣原因脱扣延时时间简单描述 过电流A相出现 5.5A的电流 定时限:经过OT设置 的时间后。反时限:按 时间--电流特性曲线 动作。 负载电流大于预先设定的 保护电流值。 逆相相序改变引 起电机反转 0.1秒内动作SW2置“ON”位 缺相B相缺相4秒内动作 相不平衡A相出现最 小的不平衡 电流2.1A 8秒 [((最大电流-最小相电流) ÷最大相电 流)]×100%>50% 堵转C相出现最 大的堵转电 流9.5A 经过DT设置的时间立 即动作(仅用于定时限 方式) 负载电流大于预先设定的 保护电流值的300%时。 报警输出: 报警LED显示原因描述 顺时针缓缓旋转报警点设置旋钮,显 示窗显示“A”闪动,数字“85”,含 义是:电机即时负载电流达到继电器 预先设置保护电流值的85%。 报警设置值的范围是:50-100%或者 关闭报警输出功能,当电机的(即 时负载电流÷预先设置保护电流电 流)×100>报警设置值时,显示窗 显示“A”闪动,并从报警输出继电 器(07,08)送出通-断信号。 当把旋转报警点设置旋钮转动至该显 示时,表示报警功能失效。

电机保护器说明书(MAM-B)

一、概述 MAM—B系列电机微电脑保护器是我公司在多年研制电机保护产品的基础上开发出的新一代高科技产品。 二、型号与规格 1、型号说明 MAM—B(S)(A)(La)(100) 最大工作电流值 La:欠载停机自动复位,Lm:欠载停机手动复位。 A:报警输出 S:起动控制 B系列电机微电脑保护器 产品序列 如:MAM—B(S)(100)即为带启动控制功能的电机保护器,最大工作电流100A。 2、规格表 表1 三、正常使用条件 1、适用主回路电压:AC380V,AC660V,50HZ 。 2、工作电源电压:AC380V±20% 或AC220V±20%,50Hz 。其它定货生产。 3、环境温度:-30~80℃。 4、环境条件:无剧烈振动、冲击;无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体。 5、在没有雨雪侵袭的地方。 四、功能及特点 1、基本保护功能:过载、堵转、缺相、短路、三相不平衡保护。 2、欠载保护功能(可选功能):当工作电流小于设定的欠载电流时,保护器延时停机。复位有延时自 动复位和手动复位两种。(复位时间2~999秒或分钟可设定) 3、起停控制功能(可选功能):保护器有内置电流继电器与时间继电器。运用内置时间继电器和电流 继电器可实现降压起动控制和定时停机等。 4、应用高精度互感器和矢量合成方法,通过测量A、B两相电流就可合成C相电流。保护器通过对 A、B、C三相电流的测量和显示就可对电机的过载、堵转、缺相、短路、不平衡起到保护作用。

马达保护器参考指南

慈溪飞纳得马达保护器常识 1.为什么现在的电机比过去更容易烧毁 由于绝缘技术的不断发展,在电机的设计上既要求增加出力,又要求减小体积,使新型电机的热容量越来越小,过负荷能力越来越弱;再由于生产自动化程度的提高,要求电机经常运行在频繁的起动、制动、正反转以及变负荷等多种方式,对电机保护装置提出了更高的要求。另外,电机的应用面更广,常工作于环境极为恶劣的场合,如潮湿、高温、多尘、腐蚀等场合。所有这些,造成了现在的电机比过去更容易损坏,尤其是过载、短路、缺相、扫膛等故障出现频率最高。2.为什么传统的保护装置保护效果不甚理想 传统的电机保护装置以热继电器为主,但热继电器灵敏度低、误差大、稳定性差,保护不可靠。事实也是这样,尽管许多设备安装了热继电器,但电机损坏而影响正常生产的现象仍普遍存在。 3、马达保护器的发展现状 目前电机保护器已由过去的机械式发展为电子式和智能型,可直接显示电机的电流、电压、温度等参数,灵敏度高,可靠性高,功能多,调试方便,保护动作后故障种类一目了然,既减少了电机的损坏,又极大方便了故障的判断,有利于生产现场的故障处理和缩短恢复生产时间。另外,利用电机气隙磁场进行电机偏心检测技术,使电机磨损状态在线监测成为可能,通过曲线显示电机偏心程度的变化趋势,可早期发现轴承磨损和走内圆、走外圆等故障,做到早发现,早处理,避免扫膛事故发生。 4.马达保护器选择的原则 合理选用电机保护装置,实现既能充分发挥电机的过载能力,又能免于损坏,从而提高电力拖动系统的可靠性和生产的连续性。具体的功能选择应综合考虑电机的本身的价值、负载类型、使用环境、电机主体设备的重要程度、电机退出运行是否对生产系统造成严重影响等因素,力争做到经济合理。 5、理想的电机保护器 理想的电机保护器不是功能最多,也不是所谓最先进的,而是应该满足现场实际需求,做到经济性和可靠性的统一,具有较高的性能价格比。根据现场的实际情况合理地选择保护器的种类、功能,同时考虑保护器安装、调整、使用简单方便,更重要的是要选择高质量的保护器。 马达保护器的选型 一、选型基本原则 目前,市场上电机保护产品未有统一标准,型号规格五花八门。制造厂商为了满足用户不同的使用需求派生出很多的系列产品,种类繁多,给广大用户选型带来诸多不便;用户在选型时应充分考虑电机保护实际需求,合理选择保护功能和保护方式,才能达到良好的保护效果,达到提高设备运行可靠性,减少非计划停车,减少事故损失的目的。 二、选型的基本方法 (一)与选型有关的条件 1、电机参数:要先了解电机的规格型号、功能特性、防护型式、额定电压、额定电流、额定功率、电源频率、绝缘等级等。这些内容基本能给用户正确选择保护器提供了参考依据。 2、环境条件:主要指常温、高温、高寒、腐蚀度、震动度、风沙、海拔、电磁污染等。

电机保护器工作原理接线图说明书

JL-200型电机保护器-工作原理-接线图-说明书 一、概述 JL-200系列电机保护器是我公司在多年研制电机保护器产品的基础上开发出的新一代高科技产品。此产品以微电脑控制器(MCU)为核心元件,通过高精度CT检测电流,电机保护器具有自动线性修正功能,在宽电流范围内仍具有较高的测量精度,对过载、短路、堵转、欠载、缺相、三相电流不平衡、过压、欠压、相序、接触器故障等具有可靠的保护作用;并可实现报警和事件记录。本产品具有性价比高、功能齐全、工作稳定可靠、精度高、保护动作准确、安装、参数设定简单方便等特点。可广泛适用于机械、冶金、建材、化工、纺织行业等工业三相电动机及其它电器的保护与监测。 二、产品主要特点 系统采用宽温、低功耗工业级芯片,更适合于工业现场使用。 软件、硬件及电磁兼容性三个方面协同设计,产品具有很强的抗干

扰能力和很高的可靠性,特别适合于工业现场使用。 电流互感器变比可设置(5A规格),用户可直接查看一次回路的电力参数,使得采样数据更直观,使用更灵活。 采用交流同步采样和先进的数字信号处理算法,实现了实时数据处理和高精密性,有着卓越的可靠性,具有响应速度快、测量准确、精度高,事件记录等优点。 具有自学习过程,能自动检测电机起动过程与时间,生成起动曲线,优化保护参数;并能根据故障前电机负载率和运行时间自动调整过载保护动作时间。 事件记录功能:当保护动作时,记录保护类型、采样电流等参数,形成事件追忆数据,在失电或复位后可长久保存,便于事后分析。 采用模块化设计结构,产品体积小,结构紧凑,安装方便,在低压控制终端柜和1/4模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用,提高了控制线路的可靠性和自动化水平。 结构紧凑、华丽、精湛优美的外观和卓越的设计体现了高雅、精致、紧凑的产品。 完善的事故记录及自检功能,友好的人机界面,所有测量值和参数、保护信息等由面板液晶显示器实时显示。 三、技术参数 1、电动机保护功能 ●过载保护●欠载保护●堵转保护●阻塞保护●温度保护●相序保护●欠压保护●过压保护●起动超时保护

WDB电机保护器说明书

一、概述 WDB系列微机监控电机保护器是目前国内低压电动机保护器的最新产品。本产品采用单片机,E2PROM 存储等国际上先进的集成电路和微机技术开发而成的。因此参数测量精度高,故障分辨准确可靠,保护功能齐全,参数显示直观,并配有RS485串行数字接口,可实现计算机通讯、检测、控制功能,是目前最理想的电机保护产品。广泛用于石油、化工、电力、冶金、煤炭、轻工、纺织等行业。 二、主要特点 1、电流传感器卡式结构,安装勿须拆卸主回路,提高现场安装效率。 2、整机模块化结构、传感器与主体可组合成一体,也可分离安装,主体外形尺寸参照国际仪表装置标准。3、高清晰度宽温LCD显示,并具有背景光。 4、应用微机和数字处理技术,因此测量精度高,线性好、故障分辨准确可靠,整机抗干扰能力强,并具有诊断功能。 5、采用E2PROM存储技术,实现参数电设定,掉电后设定参数仍保存下来,勿须再设定。 6、配有RS485串行数字接口,便于与上位机(PC)进行数字通讯。 7、一机多用,可取代电流表、电压表、热继电器、电流互感器、时间继电器和漏电继电器等。 三、正常工作条件 1、三相穿孔适应回路:AC380V、AC660V 2、工作电压:AC220V±15%、AC380V±15%、50HZ±2% 3、环境温度:-30℃~+70℃,相对湿度:≤90% 4、使用环境:在无足以腐蚀金属和破坏绝缘性能的气体环境。 5、安装在无强烈冲击振动和雨雪侵袭的地方。 6、安装在无强磁干扰的地方。 四、主要功能 1、保护功能:过流、欠流、湿度、堵转、三相电流不平衡、断相、过压、欠压、漏电、短路等故障保护。2、设定功能:可现场设定额定电流、起动时间、过压值、过流动作时间、堵转电流对额定电流的倍数、漏电电流值、通讯地址号、三相电流不平衡百分比 3、显示功能:通电时显示STOP;检测状态时循环显示A、B、C三相电流值;保护状态时过流、过压、欠压值记忆显示,故障各类别字符提示显示;设置状态时显示各故障字符及设定值。 4、追忆功能:可存储近期电机所发生的三次故障原因,并可按移位键取出最近一次电机发生的故障代号,再按一次显示前一次故障代号。 5、通讯功能:通过串行数字接口,实现信息传送,一台上位机(PC)可接256台保护器,并可对每台电机进行参数设定,启停操作,便于自动化管理。 五、主要技术指标 1、测量范围:电流0~9999A,电压AC150V~AC500V。 2、测量精度:1.5级。 3、保护触点容量:AC220V/5A,AC380V/3A,电寿命≥105次 4、起动时间整定范围:1~99S,在起动时间内,只对断相、过压、欠压、短路、漏电及三相不平衡进行保护。5、过压保护:当工作电压超过过压设定值时,动作时间≤5.0S

电动机保护器说明书

电动机保护器说明书 1.概述 微机监控电机保护器适用于AC380V、AC660V低压系统,作为低压异步电动机和增安型电动机的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。除了先进的电动机保护、监控功能,还提供了设备运行和跳闸的记录以及额定参数等重要信息,并且采用现场总线方式结构,为现代化的设备管理带来很大的便利;广泛用于石油、化工、电力、冶金、煤炭、轻工、纺织等行业。 符合标准:GB3836.3-2000、GB14048.4-2003、IEC255 2.特点 ●“tE时间保护”符合有关增安型防爆电动机过载保护的国家标准(GB3836.3-2000) ●交流采样,测量A、B、C三相电流及控制回路电压 ●现场显示电动机运行状态,保存三次电动机故障跳闸记录 ●一路保护输出,一路自定义继电器输出,一路4~20mA电流输出或RS485接口 ●高清晰度宽温液晶显示,并具有背景光,跟随电动机运行状态和用户要求实时显示 ●三相电流不平衡、断相、过压、欠压、自启动等功能用户可取可舍 ●采用E2PROM存储技术,实现参数电设定,掉电后设定参数仍保存下来,勿须再设定 ●采用RS485通信总线,可广泛用于各种监控系统作为带有电机保护及控制的智能化监控单元 ●一机多用,可取代电流表、电压表、热继电器、电流互感器、时间继电器和漏电继电器等 3.主要功能 保护功能: 过流、堵转、断相、三相电流不平衡、过压、欠压、短路、漏电(选配)等故障保护 测量功能: 三相电流、控制回路电压的测量和显示 通用功能: 增安型电动机保护、三相异步电动机保护、馈线保护,三种保护装置通用 通信功能: 通过本保护器的RS485接口与上层系统通信。总线接口支持参数设置、控制及监测等功能,支持Modbus通信协议。 一般采用RS485总线接口进行物理连接,通常上位机或PLC设备作为主站,本保护器作为子站。 电流输出: 4~20mA电流输出,20mA对应的电流值可设。 4.型号说明 微机电动机保护监控装置适用于AC660V及以下低压系统,作为低压电动机馈线终端的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。除了先进的电动机保护、监控功能外,还提供了设备维护和运行记录、跳闸记录和定额参数等重要信息,为现代化的设备管理带来很大的便利。

WDH-31-200电机保护器

WDH-31-200系列电动机保护器说明书 华健电子科技1.概述 WDH-31-200系列微机监控电机保护器适用于AC380V、AC660V低压系统,作为低压异步电动机和增安型电动机的 保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。 4.型号说明 WDH-31-200系列微机电动机保护监控装置适用于AC660V及以下低压系统,作为低压电动机馈线终端的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。除了先进的电动机保护、监控功能外,还提供了设备维护和运行记录、跳闸记录和定额参数等重要信息,为现代化的设备管理带来很大的便利。

WDB系列智能保护器说明书

WDB电动机智能监控器使用说明书 一、概述 WDB系列电动机智能型电动机保护器,是一种提高电机运行安全和自动化管理水平的智能化仪器,核心采用美国MICROCHIP公司的微机控制器配低功耗集成电路开发而成的。该保护器具有保护功能齐全,测量参数直观,反应灵敏,动作及时可靠,可以与上位机通讯构成远程监控于一体的高新技术产品。广泛应用于石油、化工、煤炭、冶金、电力、钢铁、水泥、矿山、轻工、纺织等行业低压电动机保护及远程监控理想的产品。 二、特点 1、采用微机技术和高性能低功耗电路,运算高速,性能稳定。 2、整机模块化结构,卡式电流传感器,体积小,安装方便。也可分体安装,主体外形尺寸按照国际仪表装置标准。 3、采用数字处理技术,测量精度高,线性度好,对故障判断速度快,精确可靠。 4、高清晰宽温带背光LCD显示,设置参数与测量及故障记录直观方便。 5、可以与计算机通讯构成远程监控于一体的电机保护网络。 6、一机多用,可取代电流表,电流变送器,热继电器,漏电继电器,电压表。 三、适用范围及使用条件 1、380V AC,660V AC三相异步电动机,馈线电路保护。 2、保护器供电电压;220V AC,380V AC、50HZ。 3、外型结构:整体与分体两种形式,分体安装距离≤5米。 4、环境温度:-30℃~+65℃,相对湿度≤90%。 5、使用环境:无足以腐蚀金属和破坏绝缘性能气体的环境。 6、安装在无剧烈震动冲击,强磁场干扰场所和雨雪侵袭的地方。 四、主要功能 1、设定功能:额定电流、保护电流曲线、启动时间、三相不平衡、堵转倍数、漏电电流值、超欠电压值、通讯地址、保护器上电电机自起动时间。 2、保护功能:过流、堵转、三相不平衡、短路、漏电、断相、超欠压。 3、显示功能:A、B、C三相电流、漏电电流、工作电压、保护动作故障数据及故障记录、设置参数。 4、远传功能:具有4-20mA标准电流输出信号,20mA对应设定的额定电流值。 5、通讯功能:通过RS485串行通讯与计算机可构成256台保护器常规保护控制网络。远程数据设定及显示报警,远程电动机启动,停止控制等。 6、追忆功能:可存储近期电机所发生的三次故障原因,并可按数字键取出最后一次电机发生的故障代号,再按一次显示前一次故障代号。 五、主要技术指标 1、测试范围 1.1 A、B、C三相电流:0—999A。 1.2 漏电流:0—999MA。 2、测量精度:1.5 级(I≤Ie额定电流)。 3、保护触点容量:常开AC250/6A,常闭AC250/6A。 4、启动时间整定范围:1~ 99S,在启动时间内,对断相、漏电、短路、不平衡进行保护(默认值为10S)。

JDB智能保护器说明书

一、概述 JDB电动机智能型电动机保护器,是一种提高电机运行安全和自动化管理水平的智能化仪器,核心采用美国MICROCHIP公司的微机控制器配低功耗集成电路开发而成的。 4、通讯功能:4~20MA标准电流输出信号,RS485串行通讯。 5、控制功能:通过RS485串行通讯与计算机可构成256台保护器常规保护控制网络。 5、堵转保护:当三相电流均达到或超过整定值的堵转电流时,动作时间≤0.5S(默认值为4Ie)。 6、短路保护:任意一相电流均达到或超过8Ie电流时,动作时间≤0.2S。 7、断相保护:任意一相断相时,动作时间≤2S。 8、不平衡保护:当三相电流中任意二相电流差比值≥不平衡系数,动作时间≤2S(默认值为60%)。

智能数显电机综合保护器使用说明书

智能数显电机综合保护器使用说明书(基本型) 一:产品概述: JD-601ZS系列智能数显电机综合保护器是我公司在多年研制生产电控设备的基础上采用高可靠的工控芯片设计制造的通用电机测控装置。该机功能强大、体积小巧、安装方便、工作稳定可靠、保护控制参数设定简单方便。公司对产品拥有完全的自主知识产权,可根据用户设备的特点进行所有保护及控制特性的定制设计,并可省去普通电机启动控制柜中的电流表、电压表、电流电压互感器等元件,既提高了产品档次,也降低了生产成本。该系列中漏电保护型、节能控制型、减压启动型等其他型号相关资料请致电本公司索取。产品功能较多,请仔细阅读本说明,使用中有任何技术问题或特殊要求欢迎来电咨询。 二:常规保护特性: 短路、堵转保护线路工作电流达到额定电流的8倍以上时延时0.5秒保护 过载保护启动完成后根据反时限特性进行过载保护(备有0号至10号灵敏度逐次降低的10条保护曲线供选择,出厂默认2号曲线特性如下:1.2倍110秒,1.3倍65秒,1.4倍40秒,1.5倍30秒,1.8倍18秒,2倍12秒,2.8倍5秒,3.5倍3.5秒,5倍2秒,7倍1秒) 过压保护电压高于设定值时延时2秒进行保护 欠压保护电压低于设定值时延时5秒进行保护 断相保护任何一相断相时延时1.5秒进行保护 不平衡保护任何两相间电流相差50%以上时延时1.5秒进行保护 三:新增保护及控制功能: 自动躲启动电流自动检测电机启动状态,在启动过程中(启动时间用户可设定)过载保护灵敏度自动降低欠载保护工作电流低于设定值时延时5秒进行保护 带电容运行在有就地电容补偿的情况下自动适应非故障的三相不平衡 故障记忆自锁故障保护后记忆自锁,显示故障数据和状态等待人工消除。断电后不丢失数据,上电后自动保持故障保护状态,接点不闭合,不会带故障运行。 电流电压显示可单显或轮显三相电流、平均电流、电源电压。 四:细节说明: 4.1、带电容运行情况下实际电流不是电机自身电流,空载时线路电流远小于电机空载电流,轻度不平衡就会导致缺相或不平衡保护,系统对这种情况可以进行屏蔽。出厂设置的屏蔽范围是额定电流的百分之二,就是在三相最大电流不大于额定电流的百分之二的情况下缺相及不平衡保护不起作用,更大屏蔽范围可定制。 4.2、正常监控状态下保护器继电器接点是闭合的,故障时接点断开,与使用常闭接点的普通保护器接线及使用方法相同。但要注意:本保护器继电器采用的是常开接点,上电自检正常后继电器得电吸合,常开接点闭合,故障时继电器失电释放,常开接点分断,效果与普通保护器相同,但这种设计可以防止保护器自身出现故障时电机无保护运行。 4.3、出厂时欠载设定值均已调至0,即间接屏蔽了此功能。如需要该功能,请按需要调节对应的设定值至需要值即可打开该功能。 4.4、手动清除故障后系统自动执行一次总复位,如还有故障则再一次保护,请先排除故障再投运。如系设置的参数不合适导致保护,请在手动清除故障复位(全部指示灯及数码管均闪亮一下)后迅速同时按下设置键和上调键进入设置状态更改设置值为正确值,全部参数设置完后系统会再次复位并恢复正常运行。 4.5、欠载保护使用时应对设定值仔细计算或测量,对各类泵类负荷的工况要清楚,在有就地电容补偿的情况下欠载保护更灵敏,因为此时没有了无功电流成分。 4.6、有就地电容补偿时过载值推荐设为电机额定电流一半,如出现启动时频繁保护,可适当加大过载设定值,但不能超过额定电流值。 4.7、可选装外部复位按钮,常开,长按5秒复位。不推荐使用外部复位,有故障应查清故障后再复位,不可盲目复位。可使用停止按钮的常开接点,节省一只按钮。 五:快速使用指南: 检查接线及电流电压规格→→→通电并进入设置状态检查并修改参数至合适值→→→启动电机并观察各参数显示是否正常→→→如保护则根据指示的故障种类排除故障后再次通电→→→完成

相关文档
相关文档 最新文档