冷水机组启动柜中电缆截面积S估算:S=I/(1.78~1.80)式中:I为额定电流,公司取值1.8

启动柜中使用的电缆类型:

ZR-YJV-3X[2X(1X240)]+[1X(1X240)]

ZR-阻燃

YLV-铜忒或铝饼交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆

电缆长期工作温度不超过+70℃,弯曲半径不小于电缆外径的10倍。根据GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范,地线截面积取值:

已知电机功率计算电机的线电流:

对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ;

对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcos φ。

由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ

式中: P为电机功率 ;U为线电压;一般是380V cosφ是电机功率因素,一般取0.75-0.85?

如:10KW电机的线电流I=P/1.732Ucosφ

=10000/1.732*380*0.75=10000/493.62=20.26A

已知Pe=148KW Kx=0.8 Cosφ=0.8,求电流I

I=148000/0.64/380/1.732=350A(设工作电压380V)

可选3×185+1×95的电缆,如果距离长条件差可选3×240+1×120的电缆保险

选择电缆也有方法

按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~!

一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。

25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。

70mm2和95mm2的电流容量是线径的2.5倍。

除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV -10mm2按照BLV-16mm2的电流来算其他的也如此

导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数

导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9

导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上0.7

如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打到0.85也可以

电缆线在四芯或五芯的电流乘0.85在乘0.7

裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9的系数,但是也要看环境,打到85折比较稳当。

在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途

比如普通的YJV电缆,用于电缆桥架内。带铠装电缆可以进行直埋,可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直埋敷设。估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;

95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

家庭用电:

一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为

3~5A/mm2。

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125

I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)

三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统

一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucos

ф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也

就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

1、 VV:聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆

可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。

2、 YJV:交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆

可敷设在室内、隧道内及管道中,可经受一定的敷设牵经,但电缆不能承受外力作用,单芯电缆不允许敷设在磁性材料管道中。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。

3、 ZR-VV:阻燃聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆

可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。特点:在明火燃烧的情况下,移走火源,≤12s自动熄灭。

4、 ZR-YJV:阻燃交联聚乙烯绝缘,聚氯乙燃护套电力电缆

可敷设在室内、隧道内及管道中,可经受一定的敷设牵引,但电缆不能承受外力作用,单芯电缆不允许敷设在磁性材料管道中。如需承受

机械外力作用加绕钢带铠装。

特点:在明火燃烧的情况下,移走火源,≤12s自动熄灭。

5、 NH-VV:耐火聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆

可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。适用于特殊要求场合,如大容量电厂、核电站、地下铁道、高层建筑等。特点:在燃烧的环境中,保护90min(分钟)正常运行。

6、 NH-YJV:耐火交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆

可敷设在室内、隧道内及管道中,可经受一定的敷设牵引,但电缆不能承受外力作用,单芯电缆不允许敷设在磁性材料管道中。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。

适用于特殊要求场合,如大容量电厂、核电站、地下铁道、高层建筑等。

特点:在燃烧的环境中,保持90min(分钟)正常运行。

1)型号用字母及数字含义:

NH——通过GB12666.6类耐火试验;

ZR——通过GB12666.5类成束燃烧试验;

B——低卤(型号末位);

C——无卤低烟(型号末位);

YJ——交联聚乙烯绝缘;

V——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层;

S——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层;

22——钢带铠装低卤阻燃聚氯乙烯外护套;

24——钢带铠装无卤阻燃热塑性聚烯烃外护套。

2)型号组合结构及表示的电缆名称,见表

型号名称

NH/ZR-YJV-B交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆

NH/ZR-YJV22-B交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型钢带铠装电力电缆

NH-ZR-YJS-C交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆

NH-ZR-YJS24-C交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆

额定电压450/750V及以下控制电缆

型号及名称产品分类绝缘护套屏蔽、铠装特性

代号含义代号含义代号含义代号含义代号含义

K控制电缆V聚氯乙烯V聚氯乙烯P铜丝编织屏蔽R软导体结构

Y聚乙烯P2铜带屏蔽ZR阻燃电缆

YJ交联聚乙烯Y聚乙烯22钢带铠装NH耐火电缆

3)电力电缆各型号中符号含义

T:铜(一般省略,不写进型号中)

L:铝

V:聚氯乙烯绝缘或护套

YJ:交联聚氯乙烯绝缘

22:钢带铠装

32:细钢丝铠装42:粗钢丝铠装

电源线径大小与用电负荷的关系

电源线径大小与用电负荷的关系 (2010-08-23 23:06:59) 分类:交流电 标签: it 负荷量: 16A最多供3500W,实际控制在1500W内 20A最多供4500W,实际控制在2000W内 25A最多供5000W,实际控制在2000W内 32A最多供7000W,实际控制在3000W内 40A最多供9000W,实际控制在4500W内 电器的额定电流与导线标称横截面积数据见表2。 表2 电器的额定电流与导线标称横截面积数据 电器的额定电流: A 导线标称横截面积:MM2 ≤6 0.75 >6 -10 1 >10 -16 1.5 >16 -25 2.5

>25 -32 4 >32 -40 6 >40 -63 10 多大的电源线径可以负荷最大多少的功率和电流了吧?请分别以0.75、1、1.5、2.5、4、6(平方毫米)的铜芯线 0.75mm2、5A;1mm2、6A;1.5mm2、9A;2.5mm2、15A;4mm2、24A;6mm2、36A。 如何合计算电线所能承受的电功率 如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率? 或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2电线. 回复: 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式 功率P=电压U×电流I 计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。 例如:在220伏的电源上引出1.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器? 解:查下面手册可知1.5平方毫米导线的载流量为22A 根据:功率P=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦

答:最大能接上4840瓦的电器 反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流 电流=功率÷电压 得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。 例如:要接在220伏电源上的10千瓦的电器,要用多大的导线? 解:根据:电流=功率÷电压=10000瓦÷220伏=45.5安 查下面手册可知,要用6平方毫米的导线 答:要用6平方毫米的导线 500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米――22A 2.5平方毫米――30A 4平方毫米――39A 6平方毫米――51A 10平方毫米――70A 16平方毫米――98A

电线可以负荷多大电流

电线电缆工作电流计算公式:单相电流计算公式 I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U- 电压(220V);cos Φ-功率因素(0.8);I- 相线电流(A) 三相电流计算公式 I=P ÷(U×1.732 ×cosΦ) P-功率(W);U- 电压(380V);cos Φ-功率因素(0.8);I- 相线电流(A) 一般铜导线的安全截流量为5-8A/ 平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/ 平方毫米。在单相220V 线路中,每1KW 功率的电流在4-5A 左右,在三相负载平衡的三相电路中,每 1KW 功率的电流在2A 左右。 无论是选择空气开关还是电线的线径,我们首先需要知道的就是计算电流,然后根据计算电流来选择空气开关和电线。 家居杂坛还是以家装电线为例,来给大家分享,如何选择电线的线径: 例如,我们首先计算出来家里普通插座回路的最大用电功率是3000W ,那么我们可以自己计

算一下电流,电流I=P/U =3000W/220V =14A ,我们可以自己查一下电线的载流量表,知道1.5 平方铜线在家装暗埋穿管的安全载流量是13A ,2.5 平方铜线在家装暗埋穿管的安全载流量是19A ,所以选择2.5 平方铜线最为合理;同样的道理,我可以计算出所有其余回路如照明、普通插座、空调等电线的线径,选出合适的电线;家装国标铜线电线暗埋穿塑料管敷设的安全载流量,给大家提供一下作个参考:1.5 平方载流量13A,2.5 平方载流量 19A ,4 平方载流量25A,6 平方载流量32A,10 平方载流量44A ,16 平方载流量 57A;如果我们不会计算,大家也可以直接参考上面的家装电线推荐表格,看看自己家的功率,就可以直接选出我们需要的电线了。 家居杂坛还是同样以家装电线配电为例,来给大家分享,如何配置配电箱开关: 我们在根据上面的方法选择完电线以后,空开是根据计算电流来选择的,常规选择是空开的额定电流按照计算电流的1.1 倍到1.2 倍来选择,这就需要把所有的计算电流都计算出来; 如果我们不会计算,同样也可以参考最上面的推荐表格来选取;最后还有一种办法,大家可以直接记下来,分享给大家提供一下作个参考:1.5 平方电线选用C10A 的,2.5 平方电线选用C16A ,4 平方电线选用C25A ,6 平方电线选用C32A ,10 平方电线选用C40A ,16 平方

电线电缆国标直径标准

电线电缆国标直径标准 一、电线平方数及直径换算方法知识电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电千瓦,铝线每个平方可载电千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。 换算方法:知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率()×电线半径(毫米)的平方知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:方电线的线直径是:÷ = ,再开方得出毫米,因此方线的线直径是:2×毫米=毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:电线的平方=圆周率()×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。

电缆截面积的计算公式:× 电线半径(毫米)的平方× 股数如48股(每股电线半径毫米)平方的线:×(× )× 48 = 平方二、常用小规格线缆知识RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆,电压300V/300V 2-24芯。主要质量指标:线径(包括芯线和编织丝,并不是越粗越好,用杂质铜的要达到电阻标准而做的很粗)、铜芯纯度、编织密度、绞距。用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装。 RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号,此为美国标准,近似等同于国标SYWV 系列。主要质量指标:铜芯线径,绝缘厚度,编织材料(市场上多为铝镁丝编织,质量好应该用镀锡铜),编织密度。UTP:局域网电缆用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网。常用UTP CAT 5,UTP CAT 5E 带屏蔽型号为 STP KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(镀锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯),(等同美标RG-6,RG-59)。现在市场上多用铝镁丝编织(不能焊接,容易氧化),芯线用铜包铝、铜包钢,以至很多人认为SYWV线比SYV线便宜,但事实上并不是那么回事。RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆(截面积:芯线数 1-24)用途:电源线,信号线,家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明等。此规格线只要符合国标则价格相差不

电线尺寸与之电流大小对应规格

工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米――18A 2.5平方毫米――26A 4平方毫米――26A 6平方毫米――47A 10平方毫米――66A 16平方毫米――92A 25平方毫米――120A 35平方毫米――150A 功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦 标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分) 铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A~25A).. 4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A) 铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A) 4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A) ///举例说明://// 1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。 2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。 3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。 4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。 5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A 在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10 年必须更换 (比如插座、空气开关等)。 。。。。。。。。。。。。。。。国标允许的长期电流 4平方是25-32A 6平方是32-40A

电缆直径和载流量对照表

电缆直径和载流量对照表 1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培)2、铜芯线电源线电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。 3、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线

4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000瓦; 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米; 就是横截面积(平方毫米)电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用 2.5(平方毫米)就可以了,其标准:0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/1 85/240/300/400…,还有非我国标准如:2.0。 铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 1、“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是:2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。

电缆电线电流的大小口诀计算

电缆电线电流的大小口诀计算 关于电缆电流的大小 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上〉〉〉〉〉 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。

电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表

1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培) 2、铜芯线电源线电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。 3、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400 瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600 瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000 瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米

就是横截面积(平方毫米) 电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用 2.5(平方毫米)就可以了其标准: 0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400... 还有非我国标准如:2.0 铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 1、“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是: 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如 2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和 截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 2、“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是: 35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’ 及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组, 倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm” 导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 3、“条件有变加折算,高温九折铜升级”。 上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线 明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规 格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如 16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

电线粗细与电流和功率有什么关系

电线粗细与电流和功率有什么关系? 额定电流与导线标称横截面积数据 电器的额定电流: A 导线标称横截面积:MM2 ≤6 0.75 >6 -10 1 >10 -16 1.5 >16 -25 2.5 >25 -32 4 >32 -40 6 >40 -63 10 多大的电源线径可以负荷最大多少的功率和电流了吧?请分别以0.75、1、1.5、2.5、4、6(平方毫米)的铜芯线0.75mm2、5A;1mm2、6A;1.5mm2、9A; 2.5mm2、15A;4mm2、24A;6mm2、36A。 线缆114商城(xianlan114)是一家集研发生产销售的电线电缆直销型在线采购平台。线缆114商城是电线电缆行业领先的电子商务平台,是一家可以实现在线买卖交易电线电缆的第三方网络交易服务平台。倡导:“开放透明、童叟无欺,工厂直销到用户、没有中间商环节”的直销原则。 如何合计算电线所能承受的电功率

如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率? 或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2 电线. 回复: 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。 例如:在220 伏的电源上引出1.5 平方毫米导线,最大能接多大功率的电器?解:查下面手册可知1.5 平方毫米导线的载流量为22A 根据:功率P=电压U×电流I=220 伏×22 安=4840 瓦 答:最大能接上4840 瓦的电器 反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流 电流=功率÷电压 得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。 例如:要接在220 伏电源上的10 千瓦的电器,要用多大的导线? 解:根据:电流=功率÷电压=10000 瓦÷220 伏=45.5 安 查下面手册可知,要用6 平方毫米的导线 答:要用6 平方毫米的导线 500V 及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下: 1.5 平方毫米――22A 2.5 平方毫米――30A

电流与电线截面积的关系

电流与电线截面积的关系

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电流与电线截面积的关系 2008-05-20 13:42 绝缘导线载流量估算(摘录) 一.铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 2535 50 70 95120 倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5 电流:9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 口诀一: 十下五;百上二;二五三五四三界; 七零九五两倍半;穿管温度八九折; 铜线升级算;裸线加一半 说明: 十下五就是十以下乘以五; 百上二就是百以上乘以二; 二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三; 七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五; 穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九; 铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算. 裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半 估算口诀二: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。 (2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 (3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 (4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比

(完整版)电线电流与直径对照

绝缘导线载流量估算(摘录) 一.铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 2535 50 70 95120 倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5 电流:9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 口诀一: 十下五;百上二;二五三五四三界; 七零九五两倍半;穿管温度八九折; 铜线升级算;裸线加一半 说明: 十下五就是十以下乘以五; 百上二就是百以上乘以二; 二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三; 七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五; 穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九; 铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算. 裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半 估算口诀二: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 在施工现场一般就是导线截面积x4=电流估算值,这样算出来的值肯定够用,安全。导线截面积x2=马达功率估算值,例如2.5mm2的导线接小于等于5KW的电机肯定没有问题,也能保证安全! 小电流*5 ,4个的24A,6个的32A

线径大小与电流大小的关系

合一些简单的心算,便可直接算出, 不必查表。 2.导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”, 来表示。为此, 应当先知道导线截面积, (平方毫米)的排列 1 4 6 10 16 25 35 50 7O l20 150 185...... 计算口决: 10 下五,100 上二。 2 5 ,3 5 ,四三界。 7 0 ,9 5 ,两倍半。穿管温度,八九折。裸线加一半。铜线升级算。 常用电工计算口诀生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下: ..10 16-25 35-50 70-95 120.... 五倍四倍三倍两倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与 35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。 下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明: 【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。 【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。 【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载流量为175 安。 从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为97 安)。而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际是117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。同样,平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端, 实际便不止五倍〈最大可达20 安以上),不过为了减少导线内 对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 【例一】35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按 50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50 × 3 × ) 【例二】16 平方毫米铜绝缘线25 度,按25 平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100 安(25 × 4)

电线电流与直径对照

电线电流与直径对照

电缆粗细与电流大小 电线粗细与电流大小 1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半, 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半, 铜线升级算。 2.说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:1 ~ 10 16 、25 35 、50 70 、95 120以上 }}}}} 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安。 从以上的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流量并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算: 当截面为10平方毫米时,则载流量为10×5×0.8=40安;若为高温,则载流量为

电线线径计算

其实电线也可以称呼它的直径的,比如1平方的也可称直径1.13mm,1.5平方的也可说是1.37(mm直径)。因为选用电线时主要考虑电线使用时会不会严发热造成事故,电线的(截面积)平方数与通过的电流安培数有直接对应的倍数关系,计算起来很简单方便。比如一平方铜电线流过6A 电流是安全的,不会严重发热。如2.5平方铜电线就是6A*2.5=15A, 就这么简单地算出来这2.5平方通过15A电流是安全的,如用直径计算就麻烦多了 规格里面的1.5/2.5/4/6 是指线的横截面积。单芯的线缆,单芯面积就是规格,多芯的里面还要乘以根数。参照《GB5023-1997》单芯结构;导体直径均为:1 —1.13 、 1.5— 1.38 、2.5 —1.78 、4—2.25 、6 — 2.76 、、 其实大家说线径1.5/2 之类的只是为了方便,是个很常见但是不经常被人纠正的错误。 没想到还迷惑住你了...... 三相电机的口决"容量除以千伏数,商乘系数点七六"(注0.76是取的功率因数0.85效率为0.9时) 由此推导出来的关系就有: 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 负荷量: 16A最多供3500W,实际控制在1500W内 20A最多供4500W,实际控制在2000W内 25A最多供5000W,实际控制在2000W内

32A最多供7000W,实际控制在3000W内 40A最多供9000W,实际控制在4500W内 电器的额定电流与导线标称横截面积数据见表2。 表2 电器的额定电流与导线标称横截面积数据 多大的电源线径可以负荷最大多少的功率和电流了吧?请分别以0.75、1、1.5、2.5、4、6(平方毫米)的铜芯线 0.75mm2、5A;1mm2、6A;1.5mm2、9A;2.5mm2、15A;4mm2、24A;6mm2、36A。 如何合计算电线所能承受的电功率 如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率? 或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2电线. 回复: 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式 功率P=电压U×电流I 计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。 例如:在220伏的电源上引出1.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器?

电流与电缆直径的关系

电缆的规格,直径对照表估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级"。 怎么根据功率计算电缆直径? [ 标签:功率电缆,计算,电缆] 燕回答:1 人气:2 解决时间:2009-09-27 12:52 满意答案1.5平方铜芯6.8 千瓦 2.5平方铜芯9.1 千瓦 4 平方铜芯12 千瓦 6 平方铜芯15. 7 千瓦 10 平方铜芯21.4 千瓦 16 平方铜芯30 千瓦 25 平方铜芯39.4 千瓦 35 平方铜芯48.5 千瓦 50 平方铜芯61.4 千瓦 70 平方铜芯75.7 千瓦 95 平方铜芯92.8 千瓦 120平方铜芯107.1千瓦 电工|电缆|功率|耗电量计算公式大全 电功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。 但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。 例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。因此功率是8×1=8(瓦)。 另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。 还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。 电工常用计算公式 一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。 (一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率 式中N——测量的电度表圆盘转数 K——电度表常数(即每kW•h转数) t——测量N转时所需的时间S CT——电流互感器的变交流比 (二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计算视在功率

电线粗细与能通过电流大小的关系

1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半, 穿管、温度,八、九折。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1 ~ 10 16 、25 35 、50 70 、95 120以上 }}}}} 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面

为25与35是四倍和三倍的分界处。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后再打八折;若环境温度

电缆直径和电线截面积电流对照表

电缆直径和电线截面积电流对照表 1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 3、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400 瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600 瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000 瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米 就是横截面积(平方毫米) 电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了其标准: 0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400...