文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PCS7服务器如何删除不用WINCC项目

PCS7服务器如何删除不用WINCC项目

PCS7服务器如何删除不用WINCC项目

PCS7服务器如何删除不用WINCC项目

如何构建一个WinCC冗余项目

如何构建一个WinCC冗余项目 The procedure of working with a Wincc redundancy project

摘要本文详细描述了WinCC冗余系统从购买、安装到创建、编辑、诊断的操作过程和需要注意的事情。 关键词 WinCC 冗余 Key Words WinCC redundancy IA&DT Service & Support Page 2-16

目录 1.冗余系统简介 (4) 2.搭建WinCC冗余项目的必要条件 (4) 2.1 软件和授权 (4) 2.2 安装系统环境 (5) 3.组态WinCC冗余系统 (5) 3.1 创建Windows用户 (5) 3.2 创建一个WinCC项目 (6) 3.3 冗余功能设置 (7) 3.4 复制项目到冗余服务器 (9) 3.5 客户机的设置 (11) 3.5.1 客户端没有本地项目 (11) 3.5.2 客户端有本地项目 (12) 3.6 初次启动冗余项目 (14) 3.7 冗余的简单诊断 (15) IA&DT Service & Support Page 3-16

如果需要使用WinCC冗余系统时,请仔细阅读下面的文档,它将解决以下几个问题:(1)WinCC冗余有什么样的功能? (2)需要购买什么样的授权? (3)应该安装在怎么样的系统上? (4)如何为用户配置操作系统的权限? (5)如何创建WinCC的冗余服务器项目? (6)如何创建WinCC的客户机? (7)如何诊断冗余错误和识别冗余工作状态? 除此之外,对于需要引申的内容,该文档还提供了相关内容的链接地址和帮助路径,方便用户更加系统地学习WinCC冗余内容。 1.冗余系统简介 WinCC冗余是两台互联的WinCC并行工作,并基于事件进行同步,提高了系统的可靠性。WinCC冗余具有下列功能: (1)故障自动识别,故障恢复后自动同步变量记录、报警消息、用户归档。 (2)在线同步变量记录、报警消息、用户归档。 (3)服务器故障时,客户端自动切换到可用的服务器。 (4)自动识别伙伴服务器的状态,并实时显现主备服务器的工作状态。 (5)自动生成系统故障信息,及时发现服务器软件故障。 如果项目中有上述需求,WinCC冗余可以方便项目的实施。 2.搭建WinCC冗余项目的必要条件 2.1 软件和授权 授权名称个数安装位置备注 WinCC RT/RC 2 每个服务器上1个至少一个RC WinCC/Redundancy 1 每个服务器上1个一个订货号包含两 个冗余授权WinCC/Server 2 每个服务器上1个多用户项目WinCC RT 128 与客户端的数目相等每个客户机上1个需要客户端 表 01 IA&DT Service & Support Page 4-16

在STEP里面创建WINCC项目完整版

在S T E P里面创建W I N C C项目集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

一、从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件从WinCC里调用STEP 7 变量可以将建立变量的工作量减少一半,同时将建立变量的出错概率建设一半,从而减少了相应的排错工作,大大提高了工作效率。从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件是,WinCC的项目文件必须是集成在STEP 7项目中的。在安装所有Simatic 软件前,请查阅软件的安装注意事项,确定操作系统与软件的兼容性。该文档一般位于:CD\Documents\<语言版本>\。要使用WinCC与STEP 7的集成功能,WinCC 和STEP 7必须安装在同一台计算机上,必须在安装WinCC之前安装STEP 7。STEP 7 与WinCC的版本必须一致。WinCC与STEP 7的版本兼容行列表可以在西门子自动化与驱动集团的技术支持与服务网站上获得。请STEP 7安装完毕后,进行WinCC安装。在WinCC安装过程中,请选择“自定义安装”,在communitation 下的所有选项都必须钩选。二、在Simatic Manager里建立新的WinCC 项目在建立新的STEP 7项目后,可以在Simatic Manager里直接建立新的WinCC项目。方法是在Simatic Manager里,右键点击项目名称,选择“Insert New Object\OS”。此时系统会在STEP 7 项目文件里建立一个WinCC项目文件你可以在OS站上点击右键,选择“Re name”来修改WinCC项目名称。可以通过在名称上点击右键,选择“Open Object”打开并编辑这个WinCC项目 三、把现成的WinCC项目集成到STEP 7 项目中按如下步骤把已有WinCC项目文件插入STEP 7项目文件 A. 在STEP 7项目文件中插入一个OS站,然后把它改名为已有的WinCC项目名称。B. 在STEP 7项目里删除因仅插入OS站而产生的WinCC项目文件,其位置在STEP 7 项目文件夹里的wincproj文件夹下,例如:d:\siemens\STEP7\S7proj\STEP7_Integration\wincproj\Name of the OS C. 最后在项目复制器里用’Save as’把已有的WinCC项目文件存储到STEP 7项目路径下。项目复制器位于开始菜单项"Start > SIMATIC > WinCC > Tools"。注意:对于集成STEP 7项目里的WinCC项目,你也可以使用压缩工具(Packer)来归档WinCC项目。四、把变量(符号表,共享DB,背景DB)从STEP 7传送到WinCC里 STEP项目文件里的符号表,共享DB里的变量可以一次性的传入继承的WinCC项目文件。具体步骤如下: A、为需要传输的变量打上“传输标志” 在需要传输的变量上点击右键,从关联菜单中选择“Special Object Properties \ Operator Control and Monitoring…”,打开Operator Control and Monitoring对话框,激活复选框“Operator Control and Monitoring”,并点击“OK”关闭对话框。此时该变量前将显示绿色小旗如需对成批变量进行该操作,可以使用“Shift+鼠标左键”进行批选择,或者使用“Ctrl +鼠标左键”对成批选择的变量进行个别增减。为共享DB的变量做注释在需要传输的变量上点击右键,从关联菜单中选择“Object Properties”,打开Properties 对话框,在对话框第一行的Attribute 中输入 S7_m_c ,Value 为ture,并点击“OK”键退出。此时被选中变量前被用红色小旗标志. 为背景DB的变量做注释打开相应的FB,在需要传输的变量上点击右键,从关联菜单中选择“Object Properties”,打开Properties 对话框在Attribute页第一行输入 S7_m_c ,Value 为ture并点击“OK”键退出开启共享和背景DB的操作和监视功能 DB里的变量被标志后,必须启动DB的“Operater control and monitor”功能才能启动变量传输。 在simatic maneger 窗口中右击所需传送变量的DB,在弹出的菜单中选择 special object- >operetor control and monitoring,在接下来的对话框中将Operater control and monitor复选框钩上。选中该复选框后,“WinCC Attributes”页被显示,其中列举了所有被标准过的变量。 B、将被标志的变量传送到WinCC项目文件中在SIMATIC Manager的菜单中选中选项“Options\OS\Compling…”在弹出的对话框中直接点next 直到开始编译。编译完成后,弹出integration2对话框,选择第一项,并用“OK”键确认。编译完成后系统会提示编译是否成功,如果失败会弹出相应的记录文件。编译成功后,打开WinCC项目文件。可以看到,系统已经在变量管理器里自动生成了相应的WinCC变量。在WinCC里需要变量引用的位置进行变量选择,出现变量选择对话框后,选中对话框右上角的“STEP 7 Symbol Server”复选框。此时,对话框右侧变量选择列表中将显示“STEP 7 Symbol Server”列表。从改列表中可以显示STEP 7符号表和共享数据块里的所有变量

如何在WinCC项目中监控S7 300400 PLC中的定时器及计数器

如何在WinCC项目中监控S7 300/400 PLC中的定时器及计数器 How to Monitor and Control the TIMER and COUNTER of S7 300/400 PLC in WinCC Project

摘要 本文详细描述了如何利用WinCC的类型转换功能来实现在WinCC项目中监控S7 300/400 PLC中的TIME,S5TIME数据类型变量及定时器和计数器的值。 关键词WinCC, 类型转换 , TIME, S5TIME, 定时器,计数器 Key Words WinCC, Type Conversion, TIME, S5TIME, TIMER, COUNTER IA&DT Service & Support Page 2-17

目录 1.在WinCC项目中监控S7 300/400 PLC中的TIME类型变量 (4) 1.1关于TIME数据类型 (4) 1.2具体步骤 (5) 2. 在WinCC项目中监控300/400PLC中的S5TIME类型变量 (8) 2.1 关于S5TIME数据类型 (8) 2.2 具体步骤 (9) 2.3定时器的监控 (12) 3.在WinCC项目中监控S7 300/400 PLC中的计数器值 (13) 3.1 关于计数器 (13) 3.2 具体步骤 (13) IA&DT Service & Support Page 3-17

WinCC中变量的数据类型可能会不同于自动化系统中所使用的数据类型。因此,当组态外部变量时,除了要定义该变量的数据类型,还必须对所有数字型数据类型执行类型转换。类型转换定义如何从WinCC格式转换到AS格式,该定义适用于双向传送。 下表显示哪些WinCC数据类型支持类型转换: 数据类型 类型转换 二进制变量 否 无符号8位数 是 有符号8位数 是 无符号16位数 是 有符号16位数 是 无符号32位数 是 有符号32位数 是 浮点数32位IEEE 754 是 浮点数64位IEEE 754 是 文本变量8位字符集 否 文本变量16位字符集 否 原始数据类型 否 有关类型转换的详细信息,您可在WinCC信息系统中的“通讯”>“过程通 讯”>“WinCC过程通讯”>“外部变量”中找到。 下面我们分别说明如何利用WinCC的类型转换功能来实现在WinCC项目中监控 300/400PLC中的TIME,S5TIME数据类型变量及定时器和计数器的值。 1.在WinCC项目中监控S7 300/400 PLC中的TIME类型变量 1.1关于TIME数据类型 TIME为带符号的32位IEC时间数据类型,时间增量为1ms,取值范围为T#- 24D_20H_31M_23S_648MS至T#24D_20H_31M_23S_647MS。 IA&DT Service & Support Page 4-17

WinCC实例教程

WinCC 视频教程知识点总结 第一讲组态软件基础 一、WinCC简介 1、WinCC 西门子视窗控制中心SIMATIC WinCC(Windows Control Center)是在计算机上对PLC 控制的运行设备进行状态监控的软件,是PC上的监控软件。 运行该软件,可以动画监视现场设备的运行状况,监视相应的运行参数,以及更改、设置系统的运行数据。 2、WinCC的特点 (1)开放性 WinCC对用户所添加的任何形式的扩充是绝对开放,该绝对开放性是通过WinCC的模块结构及其强大的编程接口来获取的。 (2)将应用软件集成到WinCC中 WinCC提供了一些方法将其他应用程序和应用程序块统一地集成到用于过程控制的用户界面中。OLE应用程序窗口和OLE自定义控制或Active控制可以集成到WinCC应用软件中。 (3)WinCC中的数据管理 WinCC的数据库为Windows SQL,从属于WinCC,该数据库用于存储所有面向列表的组态数据(如变量列表和消息文本),以及当前过程数据(如消息,测量值和用户数据记录等)该数据库具有服务器功能。

(4)在项目开始之前规定组态分类 a、文件夹名称 除一些特殊字符(例如\)之外,文件夹名称允许使用所有的字符。还允许使用数字0~9. b、变量名称 变量名称可以多于8个字符。但应尽量避免太长的名称。WinCC项目的变量名称必须是唯一的。如果变量名称还包含了其他信息,这对用户将非常有用。 c、画面名称 确定画面名称时应注意其长度的影响,太长的名称(文件名)不容易识别(列表框中的选择,脚本中的调用等)。根据经验表明,长度最好不超过28个字符,画面名称应遵守以下限制条件:①最大长度为255个字符;②不使用某些特殊字符(例如\);③画面名称中的字母不区分大小写。 二、WinCC软件的安装 1、安装S7-300/400PLC编程软件STEP7及PLCSIM; 2、安装数据库软件SQL Server 2000; 3、安装消息列队(软件操作); 4、安装WinCC(建议不选典型安装,选择全部安装)。 三、WinCC管理器 1、WinCC项目管理器的结构 WinCC项目管理器的用户界面由以下元素组成:标题栏、菜单栏、工具栏、状态栏、浏览窗口和数据窗口:

构建一个WinCC冗余项目

如果需要使用WinCC冗余系统时,请仔细阅读下面的文档,它将解决以下几个问题: (1)WinCC冗余有什么样的功能? (2)需要购买什么样的授权? (3)应该安装在怎么样的系统上? (4)如何为用户配置操作系统的权限? (5)如何创建WinCC的冗余服务器项目? (6)如何创建WinCC的客户机? (7)如何诊断冗余错误和识别冗余工作状态? 除此之外,对于需要引申的内容,该文档还提供了相关内容的链接地址和帮助路径,方便用户更加系统地学习WinCC冗余内容。 1.冗余系统简介 WinCC冗余是两台互联的WinCC并行工作,并基于事件进行同步,提高了系统的可靠性。WinCC冗余具有下列功能: (1)故障自动识别,故障恢复后自动同步变量记录、报警消息、用户归档。 (2)在线同步变量记录、报警消息、用户归档。 (3)服务器故障时,客户端自动切换到可用的服务器。 (4)自动识别伙伴服务器的状态,并实时显现主备服务器的工作状态。 (5)自动生成系统故障信息,及时发现服务器软件故障。 如果项目中有上述需求,WinCC冗余可以方便项目的实施。 2.搭建WinCC冗余项目的必要条件 2.1 软件和授权 表01 2.2 安装系统环境 建议使用Windows Server 2003或者Windows Server 2003 R2 对于单用户的冗余系统,也可使用Windows XP操作系统。

更详细的兼容性列表,可以参考: 8795716 3.组态WinCC冗余系统 3.1 创建Windows用户 在两台服务器上,创建相同的用户名和密码。 步骤: 计算机管理里面打开本地用户和组?管理工具?(1)在Windows开始 图01 (2)创建一个新用户或者使用默认的Administrator (3)对于新建用户,在隶属于中,为用户分配Administrator,SIMATIC HMI和SQLServer2005MSSQLUSER$本地计算机名称$WinCC三个用户组。对于默认Administrator用户,检查是否属于上述三个组。

wincc历史趋势

WINCC历史趋势 我的WINCC文件中的ArchiveManager文件夹下有3个文件夹:AlarmLogging、Tagloggingfast TagloggingSlow 。由于嫌WINCC运行速度慢,我把Tagloggingfast TagloggingSlow 两个文件夹中的数据拷到其他地方备份,但是这样以后我的历史数据就没有了。当我在把原来的数据拷贝回原文件夹都没有用,一运行WINCCTagloggingfast TagloggingSlow 中的内容就没有了,也看不见历史记录了。请问是啥原因呢? 1.WinCC激活状态下将WINCCTagloggingfast TagloggingSlow 拷贝到ArchiveManager文件夹下 2.也可以打开变量归档,选择快速归档/慢速归档->链接归档,选择你所备份的文件即可。 wincc程序保存 当做完一个wincc项目程序,想要把它的程序保存怎样做,还有我想把别人做的wincc项目程序拷到我的电脑上该怎样做。是不是和s7一样用archive/retrieve 1,保存自己的程序 当你创建WinCC项目时,有“项目名称”,“新建子文件夹”,“项目路径”等需要填写,你的程序就是保存在“项目路径”下。WinCC不需要专门去SAVE。默认的路径是你的WinCC 安装文件下的:C:\Program Files\Siemens\WinCC\WinCCProjects 2,保存别人的程序或另存现有程序 在windows里,开始----->SIMATIC----->WinCC----->Tools----->Project Duplicator 打开WinCC项目复制器 在“选择要复制的源项目”后面的...按钮上选择你要保存的项目,然后点击“另存为”按钮,选择保存的文件名和路径就OK了。 WINCC历史数据的问题 ?悬赏分:5 ?- 解决时间:2009-6-6 09:45 我换了台电脑,原来的历史数据文件及工程全部复制到新电脑了,电脑的名字、WINCC的工程名字跟原来一样,但是以前的历史数据无法用趋势控件显示,请问如何解决? 问题补充:我用WINCC提供的项目复制工具复制的工程,复制完后又把历史数据文件拷到新电脑上,但是看不到以前的数据! 首先,你新电脑上面的WINCC项目中的计算机名字要修改为当前的电脑名称。 其次,你可以将之前的数据文件拷贝到项目路径下面的“commonarchiving”文件夹下。 最后,你打开wincc项目/变量记录/归档组态/右键点击快速归档,选择连接归档,找到你“commonarchiving”文件夹下的数据库文件连接上即可。 回答者:聊聊工控- 毕业实践员第4级2009-6-5 08:45 提问者对于答案的评价: 谢谢聊聊工控的解答,问题解决了! 1、电脑名称改得跟原电脑一样。

WinCC冗余项目

如何构建一个WinCC冗余项目 显示订货号 如果需要使用WinCC冗余系统时,请仔细阅读下面的文档,它将解决以下几个问题: (1)WinCC冗余有什么样的功能? (2)需要购买什么样的授权? (3)应该安装在怎么样的系统上? (4)如何为用户配置操作系统的权限? (5)如何创建WinCC的冗余服务器项目? (6)如何创建WinCC的客户机? (7)如何诊断冗余错误和识别冗余工作状态? 除此之外,对于需要引申的内容,该文档还提供了相关内容的链接地址和帮助路径,方便用户更加系统地学习WinCC冗余内容。 1.冗余系统简介 WinCC冗余是两台互联的WinCC并行工作,并基于事件进行同步,提高了系统的可靠性。WinCC冗余具有下列功能: (1)故障自动识别,故障恢复后自动同步变量记录、报警消息、用户归档。 (2)在线同步变量记录、报警消息、用户归档。 (3)服务器故障时,客户端自动切换到可用的服务器。 (4)自动识别伙伴服务器的状态,并实时显现主备服务器的工作状态。 (5)自动生成系统故障信息,及时发现服务器软件故障。

如果项目中有上述需求,WinCC冗余可以方便项目的实施。 2.搭建WinCC冗余项目的必要条件 2.1 软件和授权 授权名称个数安装位置备注WinCC RT/RC2每个服务器上1个至少一个RC WinCC/Redundancy1每个服务器上1个一个订货号包含两个冗余授权 WinCC/Server2每个服务器上1个多用户项目 WinCC RT 128与客户端的数目相 等 每个客户机上1个需要客户端 表01 2.2 安装系统环境 建议使用Windows Server 2003或者Windows Server 2003 R2 对于单用户的冗余系统,也可使用Windows XP操作系统。 更详细的兼容性列表,可以参考: 8795716 3.组态WinCC冗余系统 3.1 创建Windows用户 在两台服务器上,创建相同的用户名和密码。

S7集成WINCC

从WinCC里调用STEP 7 的变量 1、从WinCC里调用STEP 7 变量的意义和前提条件 2、在Simatic Manager里建立新的WinCC项目 3、把现成的WinCC项目集成到STEP 7 项目中 4、把变量(符号表,共享DB)从STEP 7传送到WinCC里 5、在WinCC里直接调用STEP 7的符号表、共享DB块和背景DB里的变量 该文档的软件环境: Windows XP Professional SP1 English WinCC V6.0 SP2 HF2 Europe STEP 7 V5.3 SP1 1、从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件 从WinCC里调用STEP 7 变量可以将建立变量的工作量减少一半,同时将建立变量的出错概率减少一半,从而减少了相应的排错工作,大大提高了工作效率。 从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件是,WinCC的项目文件必须是集成在STEP 7项目中的。 在安装所有Simatic 软件前,请查阅软件的安装注意事项,确定操作系统与软件的兼容性。该文档一般位于:CD\Documents\<语言版本>\InstallNotes.chm。 要使用WinCC与STEP 7的集成功能,WinCC和STEP 7必须安装在同一台计算机上,必须在安装WinCC之前安装STEP 7。STEP 7 与WinCC的版本必须一致。WinCC与STEP 7的版本兼容行列表可以在西门子自动化与驱动集团的技术支持与服务网站上获得。 请STEP 7安装完毕后,进行WinCC安装。在WinCC安装过程中,请选择“自定义安装”,并且选中下图中红框标识的选件:

WinCC如何实现电脑间的项目另存

自动化技术 > 人机界面系统 > HMI 软件 > SCADA 系统 SIMATIC WinCC > SIMATIC WinCC (亚洲版) WinCC如何实现电脑间的项目另存 平时调试WinCC项目时,有时候需要将项目从A电脑另存到B电脑,或者是在本地电脑进行项目备份,标准做法不是直接复制WinCC项目的文件夹,而是使用WinCC软件自带的一个基本工具---项目复制器(Project Duplicator)去做。 1 项目复制器的安装及具体位置 项目复制器是WinCC软件自带的一个基本工具,不属于WinCC的智能工具,正常安装了WinCC即可找这个工具。以XP SP3和 Windows 2003 Server SP2系统为例,在装完WinCC后,可以在如下路径找到项目复制器:开始---所有程序---SIMATIC---WinCC---Tools---Project Duplicator(如图1) 图1 而Windows 7系统稍有不同,在装完WinCC后,可以在如下路径找到项目复制器:开始---所有程序---Siemens Automation---SIMATIC---WinCC---Tools---Project Duplicator(如图2)。

图2 2 复制项目 使用WinCC项目复制器进行项目另存时,一定要取消激活WinCC并且关闭WinCC项目的编辑环境。打开WinCC项目复制器(如图3),选中源项目后点击“另存为” (如图4),选中目标文件夹(目标文件夹可以位于同一台计算机上,也可以位于网络中您拥有访问权限的另一台计算机上),并起好项目名称,点击“保存”按钮。注意存储路径及项目名称中不能包含中文字符及非法字符,有关非法字符,请参考WinCC 帮助---使用WinCC---使用项目---附录---非法的字符或者参考常问问题25534966 ---“WinCC项目名称有哪些标准要求?”http://www2.ad.siemens.com.cn/download/html/694.aspx “复制”是与冗余服务器复制项目相关的,具体使用方法可以参考WinCC帮助---使用WinCC---使用项目---如何为冗余服务器复制项目。 图3 图4

wincc集成到step7中的设置

http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&siteid=cseus &objid=11841504 如何将已存的 WinCC 项目集成到 STEP 7 中? 隐藏订货号显示订货号订货号: 6AV6371-1.. SIMATIC WinCC Optionen/Powerpacks 6AV6371-2.. SIMATIC WinCC V7.0 6AV6381-1.. SIMATIC WinCC Software 6AV6381-2.. SIMATIC WinCC V7.0 6AV6382-1.. SIMATIC WinCC Packages 6ES7810-4.. SIMATIC S7, STEP7 Vx.x 配置注意事项: 必须安装如下 WinCC 组件以使 WinCC 项目集成到 STEP 7 中: SIMATIC 设备驱动程序 对象管理器 AS-OS 工程 这些组件可以在 WinCC 安装光盘 (图. 01)中找到。另外,WinCC 和 STEP 7 必须安装在同一台电脑上。将 WinCC 项目集成到 STEP 7 中,可以使用已有的压缩工具(packer)解压缩 WinCC 项目。 图. 01 说明: 可以通过如下选择将已有的、独立的 WinCC 项目集成到 STEP 7 中: 适用于 WinCC V6.0 SP4 或者更高版本的操作步骤 适用于 WinCC 所有版本的一般操作步骤 1. 适用于 WinCC V6.0 SP4 以及更高版本的操作步骤 序号. 步骤 1 在 SIMATIC 管理器中,执行菜单命令“选项>OS 导入…”。 图. 02 2 点击标注的按钮以打开图. 04 所示的选项窗口。 图. 03 3 选择需要导入的文件项目名.mcp 文件,点击“打开”按钮。 图. 04 4 检查为 OS 要导入的项目路径,并点击“导入OS”按钮。 图. 05 注意事项: 通过 SIMATIC 管理器导入 WinCC 项目的更多信息可参见 WinCC 信息系统 > 通 过 WinCC 工作> 在 SIMATIC Manger 中集成 WinCC > 通过 SIMATIC Manager 管 理 WinCC 项目和对象 > 通过 SIMATIC Manager 导入 WinCC 项目。 2. 适用于 WinCC 所有的版本的一般操作步骤 序号. 步骤 1 在 STEP 7 项目中插入操作员站(OS)。 图. 06

WINCC 项目启动不了

WINCC 项目启动不了 因研华工控机中病毒后,系统重新装了,WINCC项目就启动不了了,是什么原因?启动图片如下。 图片说明:1,1`2,23,3 最佳答案 因研华工控机中病毒后,系统重新装了,WINCC项目就启动不了了---- 从你的图片显示,可能是你的wincc设置不正确,所以打开wincc项目激活不了,弹出错误。 检查以下几项: 1、wincc项目名是否和研华工控机的计算机名一致 2、wincc项目存储有没有中文字符,存储路径不要太深 3、工控机上面不要安装杀毒软件 4、项目是否完整 参考: 《如何在WINCC中修改计算机的名字》—— http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ id=71731&cid=1032

在安装wincc需要的步骤如下(需要注意): 1、安装wincc之前首先要确认操作系统,操作系统参考wincc兼容性列表,操作系统建议使用纯净版操作系统,不要使用ghost版操作系统,因为ghost版自带的一些软件有可能会与安装wincc冲突导致安装不成功。 参考—— 《SIMATICWinCCV7.x,V6.x及V5.x和哪些产品兼容?》: http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/21927773 2、安装wincc之前会提示需要满足安装条件才可以安装,一般有如下几个条件需要具备 (1)操作系统 (2)SQL数据库(wincc6.0/6.2安装的时候会提示) (3)消息队列安装 (4)IE浏览器要求IE6.0以上版本 (5)IIS是否安装 (6)有些操作系统还是安装相应的补丁包,一般安装时提供补丁光盘,也可以到微软的官网上下载。 3、具备上述条件的,按照步骤一步一步安装就可以,在安装wincc6.0/6.2时,SQL2005如果没有光盘安装,建议你把安装文件做成镜像文件加载到虚拟光驱安装。

相关文档