文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政工程竣工验收汇报材料

市政工程竣工验收汇报材料

市政工程竣工验收汇报材料
市政工程竣工验收汇报材料

神木县大保当文化广场竣

工总结

编制人:

审核人:

审批人:

施工单位(公章):陕西华夏工程建设有限公司

编制日期:

神木县大保当文化广场竣工总结

各位领导:

你们好,欢迎你们能在百忙之中抽出时间来对本工程进行竣工验收。本工程自2014年8月7日正式开工,在各位领导以及建设、监理、设计、质检等单位的关心和支持下,我公司密切配合、精心施工,于2015年7月1日完成了大保当文化广场的全部施工任务。现在我将本工程概况、工程施工管理情况、工程技术资料等简单汇报如下:

一、工程概况

工程名称:神木县大保当文化广场

建设地点:神木县大保当镇打坝梁村

工程类别:市政广场工程

建设单位:神木县大保当人民政府

设计单位:西安贝尔高林建筑景观设计有限公司

监理单位:陕西亿诚工程监理有限责任公司

施工单位:陕西华夏工程建设有限公司

施工工期:11个月

质量标准:合格

大保当文化广场工程,包括:道路工程、排水工程、广场铺装工程、广场景观工程等道路主要施工内容按结构组成从下至上分别是:路床、天然砂砾石、3:7灰土层、C30砼面层、人行道和其他附属构筑物(如树池)。

雨水管主要施工内容为:沟槽开挖、垫层、管座、管子安装、回填、检查井及附属构筑物(如支管)

广场铺装工程主要施工内容为:场地平整(包括碾压)、灰土层平整碾压、C20砼垫层、铺装大理石等。

广场景观工程主要施工内容为:喷泉、水晶墙、绿化以及其他小品工程。

二、施工依据及验收规范标准

1、《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002)

2、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50141-2008)

3、《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ50268-2008)

4、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)

5、《公路路基施工技术规范》(JTG F10 -2006)

6、《公路工程质量验收评定标准》(JTG F80/1 -2004)

7、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)

8、招标文件

9、大保当文化广场工程设计图纸

三、工程进度情况

本工程监理工程师开工令签发日期为2014年8月7日,合同总工期270日历天,从2014年8月1日至2015年5月1日止,扣除非施工方影响因素外,工程施工实际历时约195日历天。

主要的非施工方原因顺延工期的项目有:

1、根据工程变更图纸,路面沥青路面变更为C30砼路面,工程延期5天。

2、根据建设单位以及变更图纸,将广场整体向南移18.5米,同时提高广场15cm,延误工期5天。

3、由于项目区有村民个人树苗,开工前没有协商解决,开工后才开始解决,延误工期10天。

4、2014年11月15日-2015年3月15日,属于冬季持续低温天气不适合野外露天作业,停工120天。

5、由于开工正处于雨季,去年雨水较大,而且施工区域全部为红泥,下雨后无法施工,延误工期10天。

6、新增挡墙以及DN800排水管道,延误工期10天。

四、工程重大变更情况

1、经设计、业主、监理和施工各方现场确定,将广场整体向南移18.5米然后提高15cm,同时取消广场南环路。

2、将原设计沥青路面变更为20cm厚C30砼。

3、由于12米路段路西侧基位于高填方区,为了确保路基的稳定,增加约35米挡土墙。

4、由于根据施工图纸广场内无法排水,实际情况和施工图不符,新增DN800承插式排水管300米。

5、将原设计垂柳8-10米,变更为4-5米高。

五、主要施工方法

1、雨水管施工:施工主要工艺流程为:测量放线、定位→沟槽开挖→基坑支护→地基处理→基础施工→管道安装→基坑回填土

管沟开挖根据管线分布和地质情况,采取挖掘机配合人工辅助的方法。放坡系数和工作面宽度按《给水排水管道工程施工及验收规范》实施。沟槽开挖完成后,经我监理公司和业主共同验收。垫层施工按设计图纸混凝土管和塑料管采用100mm中粗砂垫层。砼管采用机械吊运入槽,承插式柔性接口,“O”型橡胶圈密封。塑料管用人工下管,采用承插式接口,配套橡胶圈密封,管顶50CM以上采用良质土分层夯实回填压实。

2、道路施工:施工主要工艺流程为:测量放线、定中桩及边桩→路床整理及压实→天然砂砾石→3:7灰土层→C30混凝土面层→人行道及附属构筑物

路床土方开挖自上而下地进行,施工时以机械施工为主,人工施工为辅。在进行开挖时,力求边坡与设计边坡一致,不欠挖、不超挖,同时也要禁止掏洞取土。开挖的土方除利用以外,弃方用自卸汽车运到弃土场。根据实验段数据结合现场地质情况,挖方路段路床机械开挖至设计标高以上约50~100mm,用中联YZ20-Ⅲ型单钢轮压路机碾压密实,填方路段分层碾压密实,最大回填层厚30cm以内,并对软土或弹簧土部位按设计及监理要求换填处理。路床处理验收合格后进行20CM厚天然砂砾石填筑,采用自卸车卸料,挖掘机摊平的方法,分段一次性完成填筑并碾压密实,雨水检查井周围压路机碾压不到位的地方采用小型机械夯实,保证路基压实度和弯沉值符合设计和规范要求。3:7灰土采用集中拌合,自卸车运输到现场,摊铺机摊铺方法施工,根据道路宽度采取一层铺装。摊铺完成后用中联YZ20-Ⅲ型单钢轮压路机碾压。

水泥混凝土路面施工方案

(一)、施工放样

(1)、在路面基层验收合格后进行施工放样工作,直线每段20米一桩,曲线段每4米一桩(与模板长度同)。同时要设胀缝,缩缝,转折点等中心桩,并相应在路边各设一边桩。

(2)、根据放好的中心线及边桩,在现场核对施工图的砼分块线。对于曲线段,必须保持横向分块线与路中心线垂直。

(二)、路面基层处理

(1)、所有挤碎、隆起、空鼓的基层应清除,并使用素砼重铺,同时设胀缝板横向隔开,胀缝板应与路面胀缝和缩缝上下对齐。

(2)、基层产生较大纵向扩展裂缝时,应分析原因,采用有效的路基稳固措施进行处理。

(三)、安装模板

(1)、模板必须具有足够的强度和刚度,(模板的高度与砼路面等厚)对于变形的模板须纠正后在进行使用。

(2)、模板应安装稳固、顺直、平整、无扭曲,相邻模板连接应紧密平顺,不得有漏浆,前后错茬、高低错台等现象。模板应能保证摊铺、振实、整平设备的负载行进、冲击和振动是不发生移位。

(5)、模板安装完毕后,应经过现场监理人员的检查。合格后才浇筑砼。

混凝土浇筑

(1)混凝土采用商砼

(2)、混凝土拌合物的摊铺

采用人工摊铺,严禁抛掷和搂耙。

(3)、振捣

A、对于边角的部分,应先用插入式振捣器按顺序振捣,再用平板振捣器纵横交错托振。

B、振捣器在每一位置振捣的持续时间,以拌合物停止下沉、不再冒气泡并泛出水泥砂浆为准,并不宜过振。

C、振捣时,应辅以人工补料,应随时检查振实效果、模板、拉杆、传力杆和钢筋的位移、变形、松动、漏浆等情况,并及时纠正。

D、整平时,填补料应选用较细的拌合物,严禁使用纯砂浆填补找平。整平时必须保持模板顶面的整洁,接插处板面平整。

3、铺装工程施工方法:

(1)、在已完成基层上重新定点放样。

(2)、铺装前,首先按照设计要求确定路面材料列数及铺装方法,广场应根据设计图纸及石材的颜色、花纹、图案、纹理等板块尺寸试接编号,在基层上弹好其分隔线,并拉线。当板材有裂缝、掉角、翘曲和表面有缺陷时应予剔除,品种不同的板材不得混杂使用。

(3)、将稳定层清扫干净,并浇水湿润,略干后铺上20厚1:2水泥砂浆结合层。一般水泥砂浆结合层宜为干硬性水泥砂浆。

(4)、在结合层上面浇一层水泥浆,然后按设计的图案进行铺装,铺装时要求缝隙保

持一致。面层每铺好一块,应用平直木板垫在其上,用橡皮锤多处振击,使所有石板表面均保持平整。

(5)、在铺砌花岗岩面层时,板材应先用水浸湿,待擦干或表面晾干后方可铺设;结合层与板材应分段同时铺砌。

(6)、施工完成后,应浇水进行养护。表面应洁净、平整、坚实;板材间缝隙宽度当设计无规定时不应大于3mm。铺砌后,其表面应加保护。待结合层的水泥砂浆达到要求后。再将面层清洗干净,并作好成品保护工作。

4.绿化种植工艺流程:

清理场地→地形改造→挖种植穴→种乔木→种灌木→种草花→场地细平→草皮种植→养护管理

(一)苗木准备

对要使用的苗木要严格把好质量关,苗木除了规格要符合要求外,还要选择生长势旺盛、形状好、无病虫害、无机械损伤的苗木,并做好标记。对于大规格苗木应该选择移栽苗,否则应该事先进行断根处理。苗木起苗时间和栽植时间尽量做到紧密结合,做到随起随栽,若不能立即种植的应进行假植。由于考虑到种植的成活率,我们认为不管是常绿树和落叶树,均需带土球。土球的大小必须符合设计要求。

(二)定点放样

对于主体树种尽量做到按图施工,先根据绿化施工设计图在现场用拉尺法(少量也可用目测法)测出苗木栽植位置和株间距,确定栽植点。对于色块树种应该事先用圆钢或竹条做好模型,然后放置于现场,确定定点效果,如果效果不是最佳,可以与设计院协调变更设计方案,调整种植地点,以达到最佳的效果。

(三)挖种植穴

在苗木栽植前,应根据所定的栽植点为中心,沿四周向下挖种植穴,种植穴的大小应根据土球规格及根系情况来定。一般带土球的苗木,种植穴应比土球尺寸大30—40cm,以便操作。树穴的上下口径应统一。

(四)苗木种植

必须严格按照施工规范规定的种植技术标准施工工艺进行施工,具体措施工工艺和技术措施如下:

一)种植前要求

1、土壤:对于局部土壤不符合种植要求的段落,进行土的改良处理或换填;土的取

得及使用征得监理工程师同意及必要的检验,并清除其中的不需要的物质、施工垃圾及其他有害物质。

2、种植部位要求

(1)根据设计图纸的要求标出种植地区的轮廓并放样,在征得监理工程师同意后,根据工地情况适当调整种植部位。

(2)依据工程师批示对种植地段线形和坡度进行修整。

二)种植要求

1、大树种植

(1)大树移植前应对移植的大树生长情况、立地条件、周围环境、交通状况等进行调查研究,制定移植的技术方案。

(2)大树移植应符合下列规定:

a大树移植时,必须按树木胸径的6—8倍挖掘土球或方形土台装箱。

b吊装和运输大树的机具必须具备承载能力。大树在运装过程中,应将树冠捆拢,并应固定树干,防止损伤树皮,不得损坏土球(土台)。

c大树移植卸车时,应将主要观赏面安排适当,土球(或箱)应直接吊放各植穴内,拆除包装,分层填土夯实。

d大树移植后,必须设立支撑,防止树身摇动。

e大树移植后,应配专职人员做好修剪、剥芽、喷雾、叶面施肥、浇水、排水、设置风障、荫棚、包裹树干、防寒和病虫害防治等。

大树移植应建立技术档案,其内容包括:实施方案、施工和竣工记录、图纸、照片或录象资料、养护管理技术措施和验收资料。

2、乔、灌木的栽植

(1)在各类植物的最适当天气进行种植,当气候及土壤条件不适合或未经监理工程师同意不得种植。

(2)种植前向监理工程师提供植物来源的有关资料;运输时注意保护植物的根系及树冠;到场地的植物附标签,对植物的来源、规格、数量等作一明确;对于当天不能及时种植的植物采取一定的措施加以保护。

(3)移栽与挖穴:为保证树木的成活,树木移植必须应带土球,然后按设计树种规格进行挖穴定植。土球用稻草、土或其他材料加以保护,以保持土球湿润,防止植物根据系干燥。土穴要求比土球最少宽50CM,深30CM,切忌成锥形或锅底形,以免窝根。

(4)夯实:栽植时树穴中,添入有利于树木生长且不混杂瓦砾等有害物质的土壤。将树苗放入坑穴中填土后,尽量将填土夯实,以使定植后树木新根与土壤结合良好,不致受外因摇动而影响成活。夯实标准以脚踏无明显凹陷为准。

(5)浇水:树木栽下后立即浇足、浇透定根水,以满足树木生长的水分需求,加快树木与土壤的结合过程。

(6)扶正、培土:灌溉后,如发现土壤不实使部分树木歪倒时,进行扶正并培土砸实。

(7)修剪:根据树木的生长特性,对影响树冠形状及树冠较大的树木在栽植后,还需用木桩扶持,避免因风等外因斜倒,生长不正。

六、施工质量管理

1、组织领导

设立质量管理组织机构,成立以项目经理为首的质量领导小组。项目经理为质量第一人,全面推行ISO9001质量标准体系,建立健全质检体系,建立质量控制网络,制定质量保证措施,建立质量责任制,实行全过程质量控制。

2、施工前质量把控

施工前由项目技术负责人主持施工图纸自审,结合现场实际情况,对设计图纸提出合理化建议,并形成图纸自审记录。参加业主单位组织的图纸会审,落实图纸自审中发现的疑点,听取设计单位、工程监理单位对工程难点、重点部位的施工管理建议和施工安全控制重点。根据图纸自审和会审纪录,由项目经理主持落实编制施工组织总设计,明确主要施工方法、施工工艺和施工质量控制要点。根据施工组织总设计的总体思路及要求,由项目技术负责人主持编制专项施工方案,并根据需要组织专家评审。按照设计图纸要求,由项目技术负责人对全体施工人员进行施工技术交底,并履行签字手续。

严格把控进入现场工程材料质量,优选合格的材料和设备供应商,从源头遏制质量隐患,确保工程材料符合设计和规范要求。

3、施工中质量控制

严格执行“三检”制度,每道工序经班组自检、班组交接检和项目部专业质量员检查,并经现场监理工程师签字验收合格后才进入下一道工序。

工程材料在使用前按规范要求经现场监理或建设单位现场负责人见证取样送检,检测试验合格后方投入使用,并保证检验频率符合规范要求。

根据工程特点,在工程重点部位,技术难点部位和关键部位设置质量控制点,并根据

项目实际进展,随时调整质量控制点,达到全过程、全方位控制,确保工程质量总体目标的实现。

加强施工原始资料管理,由资料员专门负责施工过程原始资料和竣工资料的管理与整理工作,作好施工过程中各种原始记录,认真填写规范表格,包括各工序施工记录表、工序检验批、测量记录、试验记录等。

4、施工后质量检查

做好成品保护工作,实施成品保护交底工作,明确目标、措施和责任,防止成品污染、损坏或丢失。对过程中产生的不合格工序产品,严格执行“三不放过”原则,制定纠正措施,并跟踪检查整改情况,及时评定质量等级,确保工程内在质量合格,外表美观。

七、施工安全管理

1、加强组织领导,建立安全组织机构,建立安全生产保障体系。项目经理亲自抓安全生产和安全教育,项目经理是安全生产的第一责任人,管生产必须管安全,营造一级对一级负责,层层抓安全,人人懂安全的安全生产氛围,创建了“专管成线,群管成网”的安全生产环境,凝聚了“人人为我,我为人人”安全生产动力。

2、健全安全生产规章制度。结合公司及工程处相关安全管理规定,制定了一系列的安全生产规章制度,对安全管理行为进行规范,做到有法可依。安全生产规章制度重在落实,才能发挥它的行为准则作用,项目部与各施工队在签订劳务施工合同中既明确各方的安全管理责任,规定了安全管理的经济激励和惩戒措施,层层落实安全生产责任制。

3、利用各种宣传工具,采用多种形式做好安全教育培训和交底。按照“三个百分百”原则做好员工安全教育,使职工树立安全第一的思想,不断强化安全意识,使安全管理制度化,教育经常化。施工前对全体施工人员进行施工安全技术交底,并履行签字手续。

4、加强施工安全检查。结合本项目实际情况,以隧道爆破开挖、高处作业、机械运输、安全用电等为安全控制重点。专职安全员定期巡查安全生产情况,并将巡查情况及时反馈指导施工。开展定期或不定期的专项检查活动,按照“四不放过”原则,严肃查处检查中发现的问题,分析原因,消除隐患,限期整改。

八、工程质保资料及试验检测情况

1、本工程检测频率、样本数据符合规范和设计要求。在施工过程中所采用材料均经监理工程师监督随机见证取样,试验报告结果均符合设计要求。

2、质保资料及施工记录基本齐全,试验均符合设计及规范要求,合格率100%。工程检

测试验情况如下表所示:

项目名称主要检查项目

原材检测水泥原材、钢筋原材、砂子、天然砂砾石、素土、灰土

压实度、厚度、

道路工程

C30砼试块

铺装工程C20砼试块

工程分部分项工程及检验批,自评全部合格、监理复评全部合格。工程验收质保资料齐全、合格。工程观感质量好。

综上所述本工程竣工验收自评为合格。

九、结束语

本工程从开工至今得至建设单位、设计单位、监理单位、质检单位的大力支持和帮助,同时也请各位领导对工程提出宝贵的意见。让我们在以后的工程建设中有进一步的提高,并在今后的工作中,不断提高我们的施工管理水平。最后再次感谢各位领导、专家在百忙之中莅临我工地。谢谢!

陕西华夏工程建设有限公司

2015年 7 月20 日

神木县城区粪便处理厂附属工程

编制:

审核:

审批:

编写单位:神木县胜伟工程建设有限公司

编写时间:

神木县城区粪便处理厂附属工程竣工验收报告建设单位:神木县环境卫生管理所

监理单位:陕西亿诚监理工程有限公司

设计单位:陕西秦都建筑设计工程有限公司

施工单位:神木县胜伟工程建设有限公司

一、工程慨况:

神木县粪便处理厂办公楼,砖混一层,层高4.1m。锅炉房为砖混一层,建筑高度4.5m。建筑面积为235.25m2。

结构情况说明

本工程结构为砖混结构,±0.00以下采用实心黏土砖、M5水泥砂浆砌筑;±0.00以上采用的KP1承重多孔砖,外墙为M5混合砂浆砌筑;内墙为M5.0混合砂浆砌筑;梁,柱砼,板砼等级为C25。

装修情况说明

1、内墙:乳胶漆墙面

2、地面:

其余地面:800×800地砖地面

卫生间地面:300×300地砖地面

3、顶棚:板底乳胶漆顶

4、外墙:办公用房为真石漆,锅炉房为涂料

5、屋面:3mmSBS防水卷材两道

6、门窗:断桥铝合金门窗及木门

二、施工执行依据:

1、本工程是按现行规范进行验收和质量评定,国家现行规范、技术标准和陕西省有关地方标准主要有:

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 50007-2011)《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)《钢筋焊接及验收规范》(JGJI18-2003)《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)

2、执行设计图情况:本工程地基与基础及主体结构已按陕西秦都建筑设计工程有限公司的设计图及相关设计内容完成施工。

具体施工情况如下:

针对主体分部工程的施工工艺流程和特点,我们重点对混凝土工程、脚手架工程、模板工程、砌体工程施工进行重点质量控制。在施工过程中,对各工种进行技术交底,并严格控制施工工艺和质量。

给排水部分:按设计图纸画出管道分路、管径、预留管口,阀门位置等施工草图,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图标注的尺寸预制加工。

电气部分管内穿绝缘导线及导线连接

①导线采用BV 线干线回路及各用电支路按色标要求分

钯:L1相为黄色,L2 相为绿色,L3 相为红色,N(中性线)为淡兰色,PE(保护线)为绿黄双色,导线严格按图纸设计截面安装。

②管内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行。穿线前应对管路进行扫管,将管内的异物清扫干净。导线在各种箱盒预留长度:(a)接线盒、开关盒、插销盒及灯具盒内导线的预留长度为15cm,(b)配电箱内导线预留长度应为配电箱体周长的1/2,(c)出户导线预留长度应为1.5m,(d)公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。

本工程混凝土采用商品混凝土,各种物检报告资料完整齐全,符合设计及施工要求。

三、质量控制资料

1、钢材:本工程采用包钢和河北钢材。进场钢材现场见证取样共7组,见证取样率100%,见证送检率100%,试验结果均符合要求。

2、水泥:水泥采用陕西北元化工集团有限公司生产的P.C32.5R水泥,累计进场2次,具备水泥材料进场合格证2份,水泥进场见证取样2批次,见证送检2批次,见证取样送检率100%,试验结果均符合要求。

3、砖:砌体烧结普通转240*115*53mm,强度等级为MU15,见证取样1组,见证送检1组,见证取样率100%,见证送检率100%,试验结果均符合要求。

4、砼及砂浆试块见证取样情况:

本工程混凝土采用商品混凝土,由神木县万利混凝土有限公

司供应,各种物检报告资料完整齐全,符合设计及施工要求。混

凝土试块送至神木县建设工程质量检测站大保当分站检测,经检

测合格,混凝土试块强度评定合格。

砂浆采用自拌砂浆,砂浆配合比委托神木县建设工程质量检

测站配制,各种物检报告资料完整齐全,符合设计施工要求。砂

浆试块送至神木县建设工程质量检测站大保当分站检测,经检测

合格,评定合格。

砼试件抗压强度检测如下:

工程部位强度等级标养(组) 同条件(组)评定结果基础垫层C15 2 2 合格

铺装垫层C20 1 1 合格基础C20 3 3 合格主体C25 2 2 合格砂浆试件抗压强度检测如下:

工程部位强度等级标养(组)同养(组)评定结果基础M5水泥砂浆 3 3 合格锅楼房墙体M5混合砂浆 1 1 合格办公用房墙体M5混合砂浆 1 1 合格围墙墙体M5混合砂浆 1 1 合格

5、砂:河砂累计进场2批,见证取样2组,见证送检2组,

见证取样率100%,见证送检率100%,试验结果均符合要求。

四、子分部、分部质量控制资料检查情况:

㈠、子分部质量控制资料核查:

1、地基与基础土方开挖分2个检验批,砂石垫层分2个检验批,各项资料基本完整齐全,且均符合设计、施工验收要求。

2、地基与基础混凝土结构分3个检验批,各检查3项资料基本完整齐全,且均符合设计、施工验收要求。

3、地基与基础砌体子分部分1个检验批:检查1项,资料基本完整齐全,且符合设计、施工验收要求。

4、主体混凝土结构子分部分4个检验批:各检查4项资料基本完整齐全,且均符合设计、施工验收要求。

5、主体砌体子分部:各检查4项,资料基本完整齐全,且符合设计、施工验收要求。

6、装饰装修分抹灰、地面、细部、涂饰、门窗、子分部工程,资料基本完整齐全,且符合设计、施工验收要求。

7、给排水、采暖系统分室内排水系统、室内给水系统、卫生洁具系统、采暖系统子分部工程,资料基本完整齐全,且符合设计、施工验收要求。

8、建筑电气分电气照明安装子分部工程,资料基本完整齐全,且符合设计、施工验收要求。

9、屋面分卷材防水子分部工程,资料基本完整齐全,且符合设计、施工验收要求。

神木县胜伟工程建设有限公司

2014年12月22日

市政工程竣工报告

安溪县北石片区雨污分流改造工程 工 程 竣 工 验 收 报 告 施工单位:福建省泉州市东海建筑有限公司 编制日期:2010年03月05日

安溪县北石片区雨污分流改造工程 工程竣工验收报告 一、工程概况: 安溪县北石片区雨污分流改造工程由安溪县市政公用事业管理局投资建设,大连市市政设计研究院有限责任公司负责设计、福建阳胜工程项目管理有限公司负责现场监理、福建省泉州市东海建筑有限公司负责施工、泉州市建振工程技术有限公司负责材料检测和现场测试。 安溪县北石片区雨污分流改造工程,该工程地点在安溪县城关,质量要求为合格,合同工期为90日历天,合同价款为102.8031万元,工程分为利民路、铭选医院、铭选中学、三江豪苑-蓝溪路污水改造工程,主要施工项目包括道路工程和污水工程,其中: ①、污水管道管材采用DN300 HDPE管,管道基础采用砂垫层。检查井为φ1000mm 圆形砖砌污水检查井,井盖采用合金混凝尼龙井盖、井座。 ②、道路恢复工程路面结构做法自上而下为: 22cm厚C35水泥混凝土面层(抗折强度不小于4.5MPa);20cm厚5%水泥稳定碎石基层;15cm厚级配碎石底基层;总厚度为:57cm 。 本工程正式施工于2009年12月06日,竣工于2010年03月05日,工程地处繁华路段,施工范围内均用彩钢板围护,并设有警示牌及绕行标志。由于缺少地下管网资料,开挖过程中均派专人看护,一经发现其他专业管线及时通知建设单位。我公司一直秉承为业主提供最好的服务原则,以建设工程施工合

同为依据,认真履行施工合同义务,并积极与业主、监理及各相关单位配合,以保证工程的正常运行。 二、工程施工依据 1、本工程施工合同、施工图纸、设计变更及其他设计文件。 2、《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 3、《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90) 4、《水泥混凝土路面施工及验收规范》(GBJ97-87) 5、建设标准强制性条文2002版 三、工程质量验收情况: 根据市政工程和道路工程专业施工和竣工验收质量验收规范以及业主代表和监理工程师要求,对施工全过程进行了工程质量自检,全部工序均验收合格,具体如下: 1、污水工程:污水管道埋设隐蔽工程检查验收记录4份,污水管道工序质量评定表24份。均符合要求。 2、道路工程:道路素土夯实隐蔽工程检查验收记录4份,道路碎石垫层隐蔽工程检查验收记录4份,150厚碎石灌砂掺5%水泥稳定层隐蔽工程检查验收记录4份,道路工序质量评定表12份。均符合要求。 四、质量控制资料核查情况: 1、水泥:管道工程及道路基层采用安溪“新安”牌P.C32.5R水泥,合格证 1 份,检验报告1份,路面工程采用安溪“新安”牌P.O42.5R水泥,合格证 1份,检验报告1份。其送检数量及组数均满足代表性要求,所检项目均符合指标要求,具体情况如下: 水泥品种强度等级出厂日期及编号 合格证或报告单进场情况 检验报告编号结论时间数量 P.C32.5R 2009-12-15(133)RZ70900265 合格2009-12-16 750T P.O42.5R 2009-12-05(132)RZ70900264 合格2009-12-7 750T 2、普通砼用碎石及砂:检验报告6份,使用本地产花岗岩碎石和河砂(中粗)

建设单位工程竣工验收报告最终使用

***配套体育设施工程工程竣工验收报告致***住房和城乡建设委员会: ***配套体育设施工程位于***,该工程已竣工完毕,现将竣工验收情况报告如下: 一、工程概况 2,建筑檐高24.00m8500m***配套体育设施工程建筑面积,为框架结构,抗震设防烈度为8度,建筑结构安全等级为二级,基础为柱下条形基础。内墙为耐擦洗涂料饰面及局部壁纸墙面,顶棚为矿棉吸声板及铝扣板吊顶,楼地面铺花岗岩、防滑地砖、地毯。门窗工程中,门选用普通门,防火门选用甲、乙级木制防火门,外窗采用双层中空玻璃断桥铝合金窗,五金齐全。外墙饰面为浮雕涂料,屋面为75mm厚银灰色彩钢夹芯板。地上四层,一层为游泳池;二、四层各种球类场馆。 目前各个分部工程工作量已全部完成,主要包括: 1、地基与基础; 2、主体结构; 3、建筑装饰装修; 4、建筑屋面; 5、建筑给排水; 6、建筑电气; 7、智能建筑(包括通信网络系统、火灾报警及消防联动系统、综合布线系统子分部); 8、通风与空调; 9、电梯;10、保温节能。 二、关于执行建设法规的情况: 根据“建设法规”和“建设工程质量管理条例”的规定,本工程认真执行了“建设许可,建设工程承包、发包,工程监理,工程安全生产,工程质量管理”等制度的各项要求。本工程于20**年3月19日取得了工程施工许可证[20**]施建字***号,并做了工程质量监督注册。 三、参加工程的各单位情况: 1.建设单位:*** 法定代表人:*** 2.施工单位:***集团有限公司

法定代表人:*** 企业资质:壹级 证书编号:A102401*** 工程监理公司***监理单位:.3. 法定代表人:*** 企业资质:甲级 证书编号:[建]工监企第(***)号 4.设计单位:****工程设计研究所 法定代表人:*** 企业资质:乙级 证书编号:*** 5.勘察单位:***基础工程有限公司 法定代表人:*** 企业资质:乙级 证书编号:*** 四、工程验收情况 1.验收时间及验收单位的组成 本工程于20**年4月28日竣工验收,验收小组由建设、设计、监理、施工四方项目负责人及专业人员组成,并由***质量监督总站各专业人员参加,由建设单位主持验收。 2.验收程序和内容

竣工验收汇报材料(施工单位)

平高科麓谷基地 竣工验收汇报材料 湖南省沙坪建筑有限公司二00八年七月一日 隆麓谷基地(种子仓库及配套中心、传达室及消防控制室 竣工验收工作汇报 前言 尊敬的各位领导、专家:大家好! 您们在百忙之中抽出宝贵时间来我工地参加隆平高科麓谷基地(种子仓库及配套中心、传达室及消防控制室)的竣工验收,在此我代表湖南沙坪建筑有限公司及隆平高科麓谷基地项目部的全体员工表示衷心的感谢,现就工程概况、原材料进场情况、砼、砂浆试块留置情况、现场具体施工情况、安全生产文明施工情况、工程质量自评等作一个简单的汇报: 一、工程概况 1、工程名称:麓谷基地(种子仓库及配套中心、传达室及消防控制室)。 2、本工程由袁隆平农业高科技股份有限公司兴建,湖南建设集团有限公司建筑规划设计院设计,长沙市勘测设计研究院勘测,湖南省沙坪建筑有限公司施工,长沙市建设工程质量监督站进行质量监督,长沙市建筑工程安全监察站进行安全监督,由湖南华誉建设工程监理咨询有限责任公司对工程质量、安全、进度等全方位监控。 隆平高科麓谷基地(种子仓库及配套中心、传达室及消防控制室)项目建安工程地址位于湖南省长沙市高新区麓谷基地(北临长常高速公路,东临五强集团,南接麓谷医药,西接隆平高科一期种子仓库)。总建筑面积为12600.48㎡。 本工程基础均采用柱下独立基础,基础持力层为全风化板岩,地基承载力特征值为340kpa,基础进入持力土层不小于500mm,设计美观、新颖。 种子仓库及配套中心均为框架结构,其中种子仓库局部地下一层,地上二层;梁、板、梯砼标号为c30,柱砼标号为c35,构造柱及预制过梁砼为c25,屋面刚性层砼为c30。仓储配套中心为六层,局部二层;梁、板、梯及柱砼标号均为c30,构造柱及预制过梁砼为c25,屋面刚性层砼为c30。建筑高度分别为12.6m和21.6m;传达室及消防控制室为砖混一层,建筑高度为3.45米,砼为c20,屋面刚性层砼为c30。 配套中心基础砌体采用mu10烧结普通砖、m10水泥砂浆,主体砌体采用mu10烧结多孔砖、m5混合砂浆;种子仓库基础砌体采用mu10烧结普通砖、m7.5 水泥砂浆,主体砌体采用mu10烧结多孔砖、m5混合砂浆。传达室及消防控制室基础砌体采用mu10烧结普通砖、m7.5水泥砂浆,主体砌体采用mu10烧结普通砖、 m5混合砂浆;二、施工进度完成情况三、施工质量控制措施 项目质量控制坚持“质量第一,预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法,不断改进过程控制。公司领导经常深入工地指导,发现问题向项目部指出,并及时进行整改。在建设单位、质监部门和监理部门的指导下,对施工质量实行全过程管理,净化质量“三检制”,层层把关。项目部严格执行技术交底制度和采取样板制度,使施工人员能够更快速、更直接的了解和掌握施工技术,提高施工质量。 (一)在保证材料质量的情况下,我项目部制定了一整套施工管理措施: 1) 切实抓住模板质量是保证工程质量的首要条件,支模工作责任到人,模板工程完工后,施工员组织木工班长进行初检,请建设、监理单位验收合格后,才进行下道工序。 2) 钢筋绑扎:在材料达标的情况下,制定钢筋配料单,绑扎时严格按照设计图纸,规范要求,钢筋工程完成后,进行分项工程报验,会同建设、监理、质监单位验收合格后,由监理工程师认可并签署浇捣令。 3) 混凝土浇捣:由专人浇灌、振捣,保证商品混凝土在初凝时间前完成,现场实测塌落

施工单位竣工验收自评报告

一、工程概况及完成情况 本工程为住宅(配建公共租赁住房)及配套商业工程(中联锦城项目),位于青岛市崂山区株洲路96号。本工程是由青岛文张盛业置地有限公司开发,由青岛市勘察测绘研究院进行地质勘察,青岛腾远设计事务所有限公司设计,青岛东方监理有限公司负责监理工作,由江苏南通三建集团股份有限公司总承包施工。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为㎡,车库共一层,建筑面积为㎡,基础为桩基及筏板基础 工程已按合同约定条款完成设计文件规定的全部工程内容及各项工 程增项,现报请建设单位对工程进行检查验收。 二、本工程于2014年11月开工以来,施工单位始终按照国家强制性标准和青岛市地方法规有关要求施工。在施工过程中对建筑材料严格把关,对进入现场的建筑材料严格现场验证、见证取样、先复试、后使用制度,对规定抽检的材料经建筑工程质量检测站检测合格后方可用于工程,杜绝使用任何来源不明、证件不齐的原料。施工中强化质量管理,对分项工程实行严格的自检、互检、交接检“三检”制度,对现场拌合的混凝土及砂浆严格计量,车车过磅,用计量器具加水。砼及砌体施工中,按规范规定认真留置砼试块、砂浆试块,并对各验收批均按国家规定进行强度评定,结果全部满足设计强度等级。主体结构完成后,经青岛市建筑材料研究所有限公司对结构进行专项检测,砌体砂浆及砼强度均达到设计强度等级,工程基础及主体结构均已通过结构验收。 以下是我们对该单位工程十个分部的自检结果:

基础分部共4分项、165个检验批,全部验收合格; 主体结构分部共5分项、364个检验批,全部验收合格; 建筑装饰分部共13分项、404检验批,全部验收合格; 建筑屋面分部共4分项、48检验批,全部验收合格; 水暖分部共5分项、447检验批,全部验收合格; 电气分部共10分项、1060检验批,全部验收合格; 通风与空调分部共6分项、168检验批,全部验收合格; 电梯分部共12分项,全部验收合格; 智能建筑分部共6分项、12检验批,全部验收合格; 三、施工质量控制资料填写正确,基本齐全,并保证了资料与工程进度同步完成,经施工单位自查,资料齐全完整。 四、工程安全和功能检测资料共抽查 18项,均齐全有效。 五、按照统一标准规定,施工单位对观感质量进行了自检,共检查24项,检查结果“好”。 六、相关试验: 1、工程防雷接地部分已经防雷办现场检测,接地电阻值均达到规范规定及设计要求。 2、按照青岛市相关规定工程完成后,施工单位会同建设单位、监理单位对工程公共部位及户内进行逐户验收,全部满足设计要求及规范规定。 3、建设单位委托青岛市建筑材料研究所有限公司对外墙及外窗进行全面喷淋水试验,无出现渗漏现象,满足使用功能要求。

市政工程竣工验收报告

婺源县教育园区初级中学及城东安置区小学(附属工程) 竣工验收 自 评 报 告 中承国际工程有限公司 二O一五年五月

竣工验收自评报告 一、工程概况: 工程位于婺源县教育园区,该工程由婺源县城市建设投资发展有限公司投资兴建,由江西省煤矿设计院设计,江西恒实建设监理咨询有限公司监理,由中承国际工程有限公司负责承建。该工程经过前期的顺利施工,现已竣工。 二、工程进度情况 本工程于2014年4月5日正式开工,紧接着进行附属工程的建设与道路沟槽开挖,基础垫层、管道安装、管座、检查井砌筑、管沟回填夯实、路缘石安砌、路面行人道板等,现工程基本竣工。整个施工过程进展顺利,未发生任何质量、安全事故。 三、质量评估的主要依据 1、工程设计图纸、变更设计图以及甲方签认的工程联系单; 2、工程合同; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》; 4、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》。 四、项目班子组成情况与质量控制情况: ( 1)、根据设计要求及工程特点,我单位组建了项目班子,施工前针对本工程实际情况编制了详尽的施工组织设计,主要工序编制了《施工方案》,施工人员、机械快速到位,施工中严格按设计图、《施

工方案》进行施工,对质量控制的主要环节如标高控制、材料送检、施工工序、施工工艺流程进行了严格的程序控制,及时、如实填写施工记录,无条件地接受监理监督,对监理提出的质量整改要求能及时整改到位,保证了工程的质量和进度。 (2)、质量控制资料核查情况: ①质量控制资料完整、砂浆、砼强度符合设计要求,分部分项检验批划分正确,质量验收记录符合要求。 ②原材料均有合格证,并经复试合格,见证取样试验资料完整。 ③砼配合比,砂浆配合比均由相应资质的试验室出具。试块留置组数及各种标号强度符合设计要求。其中道路恢复所用的砼均采用现浇砼所用的砂、石、水泥等原材料的合格证及试验报告均由砼公司提供。经核查质量控制资料齐全有效、符合要求。 五、分部工程质量评估 本工程从定位放线、沟槽开挖、验槽、管道安装、管座、检查井砌筑、管沟回填夯实、路缘石安砌、路面行人道板恢复、道路面层砼等各道工序交接均经过严格的报验和审批,同时各种材料的现场见证取样、送样均做到了同步、及时,取样、送样及试验鉴定全过程符合相关规定要求。工程所用钢材、水泥、混凝土管材均有相关的产品合格证及现场复检报告,混凝土及砂浆均严格按照实验室的配合比拌制,且在监理等相关人员的有效控制下进行。各种材料质量证明手续齐全,报验检测合格,隐蔽工程符合要求,管道闭水试验,符合设计要求及施工规范规定、各部位尺寸、成型标高及坡度、等经过复核均

竣工验收设计单位汇报材料

星城国际.西苑6#楼 设计单位工作情况报告 一、工程概况: 本项目位于郑州市中牟县白沙镇商都路与万三路交叉口,6#楼建筑面积40233.35m2,建筑层数为:地上33层,地下2层;6#楼为剪力墙结构,筏型基础; 本工程建筑工程等级二级,设计使用年限50年,耐火等级地上部分为二级、地下部分为一级;屋面防水等级为二级,地下防水等级为二级,工程抗震设防烈度7度; 二、检查依据: 1、有关法律、法规、文件规定及国家建设强制性标准 2、勘察成果文件 3、施工图纸 4、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、《建筑防雷设计规范》J D –102 三、工程合同履约情况: 我单位为甲级企业,所承揽该工程设计工作,是在我单位资质等级许可范围内,所有参加设计人员均持有专业注册证书,无转包现象。在合同约定时间内,双方认真执行国家规定设计程序,并且执行国家有关建设工程设计费的管理规定,我单位按时编制提供真实、准确的施工图纸,并经过审查,从而满足建设工程的规划、设计和施工需要。

参与工程建设各个环节,都认真执行有关法律、法规和工程建设强制性标准。 首先设计方案,通过了图纸审查,并及时对审查后的图纸进行了调整,并出具了图纸变更说明,施工图完全符合国家强制性标准,无违反标准及设计规范情况。 四、参建工作的总体评价: 在工程建设中,我方积极配合施工单位工作,并根据建设单位意见结合实际施工条件,及时出具图纸变更及签署技术核定单,主体施工时经常到现场察看沉降观察记录及主体施工情况,确保施工顺利进行。 我方在整个工程的设计过程中,依照国家法律、法规及设计规范标准,在各方的帮助下,较好地完成了自己的工作,我单位对本工程综合评定为合格。 河南省城乡规划设计研究总院有限公司 年月日

单位工程质量竣工验收自评报告

融侨城6#、8#楼 单位工程质量验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:福建宏盛建设集团有限公司西安分公司 编制日期:2011年12月30日

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量评估依据 (5) 四、施工组织情况 (6) (一)施工组织设计及相关方案 (6) (二)质量管理体系 (6) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (7) 六、主要施工过程控制情况 (8) 七、工程技术资料整编情况 (9) 八、沉降观测、垂直度、钢筋保护层、植筋强度抽测情况 (9) (一)沉降观测 (9) (二)垂直度观测 (10) (三)钢筋保护层 (10) 九、安全文明施工 (10) 十、观感质量评价 (10) 十一、单位工程质量评定 (10) (一)地基与基础分部工程质量评定 (10) (二)主体结构分部工程质量评定 (11) (三)使用功能测试评价 (11) 十二、单位工程质量自评结论 (12)

融侨城6#、8#楼 单位工程质量验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表融侨城6#、8#楼工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,同时感谢各方单位的在本工程建设期间的大力支持和帮助,现就本工程主体分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为融侨城6#、8#楼工程主体分部工程的自评报告; 2、本工程已有我单位福建宏盛建设集团有限公司进行自检,同时经陕西省工程监理公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。

设计单位竣工发言稿

设计单位竣工发言稿

设计单位竣工发言稿 【篇一:设计单位发言稿】 贵阳市轻轨2号线龙洞堡车站及部分区间线路市政配套 土建2合同段设计单位汇报材料 尊敬的各位领导、专家、来宾 在这收获的季节,我们欣喜地迎来了贵阳市轻轨2号线龙洞堡车站及部分区间线路市政配套土建2合同段的竣工验收。作为本工程设计单位的代表在此我对本工程的概况和建设过程略作回顾与总结。 一、工程设计概况 贵阳市轨道交通2号线龙洞堡机场站两端区间位于龙洞堡机场站的南、北两端近、远机场建设范围内,明挖部分位于机场回填区间的下方。设计范围:北端区间(为2号线龙洞堡站~龙洞堡机场站的一部分)左线zdk43+500~zdk44+144.735,长约644.735m,右线 ydk43+500~ydk44+128,长约628m,区间线路水平间距约 5.5~15m,采用明挖施工;南端区间(为2号线龙洞堡机场站~小碧站的一部分)左线zdk44+801.24~zdk45+268.3,长约467.06m(其中长链9.071m),右线ydk44+801.09~ydk45+240.1,长约439.01m,区间线路水平间距约10~15m。其中zdk44+974~zdk45+078,长约104m(其中长链9.071m),ydk44+965~ydk45+078,长约113m,采用明挖顺筑法施工,其余为矿山法区间。 二、设计依据及技术标准 1、设计依据 (1)委托设计合同和相关会议纪要。

(2)中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院《贵阳市轻轨2号线龙洞堡车站及部分区间线路市政配套土建2合同段岩土工程勘察报告(详勘阶段)》及相关图表。 (3)相关单位提供的设计条件。 (4)相关的设计规范。 2、技术标准 (1)设计基准期:100年; (2)建筑场地类别:ii类; (3)设计安全等级:三级; (4)荷载计算:钢筋砼自重按25kn/m3计,覆土容重按20kn/m3计; (6)最大纵坡:2.8%; (7)净空、净高:净空5.2m,净高5.698m; (8)抗震设防烈度:地震烈度6度,抗震等级为三级; 三、主要变更情况 1、变更设计范围 zdk45+026~zdk45+070,ydk45+026~ydk45+070,左右侧基础长44m。 2、变更设计依据 2012年3月12日和2012年3月29日四方现场核对后协商形成“变更设计会议纪要”(筑城轨交通专纪字【2012】3号和筑城轨交通专纪字【2012】8号)。 3、地质概况

施工单位竣工验收报告-单位工程竣工验收报告

施 工 单 位 工 程 竣 工 报 告 工程名称万都国际花园小区 施工单位(盖章) 中太建设集团股份有限公司 2013年7 月15 日

工程名称万都国际花园小区基础结构 类型 筏型基础 工程地址丰润区韩城镇主体结构 类型 框剪 结构层数地上十八层建筑规模 (m2) 67303.37㎡ 工程造价 (万元) 7187.99万元 开工日期2011年4月7日完工日期 2013年7月15 日 合同工期548天 规划许可证号建字第 130201201100164 号 监督 登记号 施工 许可证号 130221x11101-11 29 具备竣工验收条件情况 完成工程设计和合 同约定情况 已按合同规定范围和设计图纸要求全部完成工程 施工技术资料和管 理资料情况 资料已整理完善 执行工程建设强制 性标准和质量自评 情况 按照规定执行建设强制性标准和质量 工程款支付情况已按合同支付合同款 工程质量保修书签 署情况 已签定质量保修书 规划、消防、环保等 部门出具的认可文 件或批准使用文件 情况 经规划、消防、环保等部门组织验收,已出具认可文件和 批准使用文件

建设行政主管部门 和工程质量监督机 无 构责令整改的问题 执行情况 其他质量情况 工程中发生的质量缺陷及其相应处理措施 无 遗留问题和对工程质量的影响 工程中质量事故及其处理情况和对工程质 无 量的影响 新材料、新技术、新产品在工程中的应用 无 情况及对工程质量的影响 唐山市丰润区星际房地产开发有限公司(建设单位):我公司已按照工程设计和合同约定的各项内容完成本工程的施工。经我公司检查,工程质量符合有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件和合同要求,符合《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》中关于竣工验收各项内容的规定。 特此申请工程竣工验收! 项目经理:法人代表:施工单位(盖章) 2013年7 月15 日

最新施工单位验收汇报材料

XXXXXXXX项目 竣工验收汇报材料 各位领导、各位专家: 大家好! 现在我代表XXXX集团有限公司对XXXXXXXX工程的施工情况作一简要汇报。 一、工程概况: XXXXXX项目由XXXXXXX有限公司投资,XXXXXXX设计研究院有限公司设计,XXXXXX勘察股份有限公司负责地质勘察,XXXXXX监理有限公司负责现场监理,XXXXXX集团有限公司承建。地下车库为框剪地下一层,建筑面积XXXX ㎡;XXXX楼为框剪十八层,建筑面积XXXX㎡;XXXX#楼为框剪十八层,建筑面积XXXX㎡;XXXX#楼为框剪十八层,建筑面积XXXX㎡;XXXX#楼为框剪十八层,建筑面积XXXX㎡;XXXX为框架三层,建筑面积XXXX㎡;公厕为砖混一层,建筑面积XXXX㎡。 桩基工程:全部采用预应力管桩。 砼工程:垫层砼强度全部为C15;地下车库底板砼强度为C30S8;地下室墙板、柱砼强度为C35;顶板为C30S6。XXXX楼±0.000以下砼为C35,六层以下柱、墙为C35,梁板为C30;六~十三层柱、墙为C30,梁板为C25;十四层梁板及以上均为C25;XXXX楼:八层以下柱、墙为C35,梁板为C30;八层~十三层柱、墙为C30,梁板为C25;十四层梁板及以上均为C25。 砌体工程:基础采用砼标准砖及M7.5水泥砂浆实砌;主体采用MU5.0特拉块及A3.5混凝土加气块及MU10蒸压灰砂空心砖,M5.0混合砂浆实砌。 屋面工程:地下车库为种植屋面,XXXX楼为瓦屋面。 楼地面工程:为水泥砂浆面层。 门窗工程:采用铝合窗+中空玻璃。

粉刷工程:内墙采用涂料饰面;外墙商铺部分为面砖饰面,以上为涂料饰面。 二、工程质量管理: 1、本工程自开工以来,在施工中,我们严格遵守《建筑法》、工程建设强制性标准条文,认真实施《建设工程质量管理条例》,施工前我们根据实际情况,认真编制施工组织设计,建立了质量管理体系和质量保证体系,为保证工程顺利竣工,施工单位科学有效地组织施工,合理安排精品文档 施工进度,并做到质量管理人员和特种作业人员持证上岗。 2、在施工中严格控制原材料、成品、半成品的进货渠道和产品质量,项目材料员、质量员严格把好材料质量关,根据设计要求,选择合格的材料;检查材料合格证及出厂检测报告等,原材料一律送方圆检测中心进行复试,检验合格后,才在工程中投入使用。随机抽样做砼及砂浆试块,各类试块经试压全部合格,并经数理及非数理统计评定全部合格。 3、对各个分项工程:模板、钢筋、混凝土、砌体等实行质量预控,每道工序建立复核制度,发现问题及时纠正,各班组进行自检、互检,做到质量管理人人有责。 4、隐蔽工程经施工单位检查合格后,再通知监理、建设等单位,经共同验收合格后,才进行下道施工。 5、沉降观测点设置情况:根据设计施工图纸设置,各楼的累计沉降值和相对沉降差均未出现异常,沉降基本均匀,符合设计与规范要求。 6、装饰工程质量总体评价:建筑装饰装修分部包括地面子分部、抹灰子分部、门窗子分部、饰面砖子分部、涂饰子分部、细部子分部等6个子分部工程,评定均为合格。 7、节能工程: 墙体保温:采用无机保温砂浆; 门窗节能:采用中空玻璃;

市政道路竣工验收报告

竣工验收报告 一、工程概述 国道207汝州养田至焦柳公铁立交桥段改建工程3B标段由州市鑫源投资有限公司投资建设、平顶山市公路交通勘察设计院负责设计、河南豫路工程检测咨询有限公司负责现场监理、河南永吉路桥发展有限公司负责施工、平顶山市南北公路工程试验检测有限公司负责材料检测和现场测试。 本标段位于汝州市东南角,道路工程起点与3A标段相接,终点与第4标段相接。道路全长2.55km。道路标准路基断面70m,横断面组合为:5m人行道+5m非机动车道+4m绿化分隔带+16m主路面+10m中央绿化带+16m主路面+4m绿化分隔带+5m非机动车道+5m人行道。主车道为单向4车道16m沥青混凝土路面,设计时速为60,主要施工项目包括道路工程、雨水工程、污水工程及给水消防工程,其中:1、污水管道管材采用钢带波纹管(钢环度8KN/㎡),基础采用沙石基础。污水检查井井盖、井座采用钢筋混凝土材料,井盖采用重型球墨铸铁井盖。 2、雨水管道管材采用Ⅱ级平口钢筋混凝土管,雨水横向连管采用Ⅱ级管,基础采用120?混凝土带型基础,管段采用钢丝网水泥砂浆抹带接口。雨水检查井井盖、井座采用钢筋混凝土材料。雨水口采用单、双篦偏沟雨水口,雨水口连接管采用D300混凝土管。

采用滑入式柔性级给水用球墨铸铁管,K9、给水管道管材采用3.接口,消火栓管径为DN100管材采用球墨铸铁管。给水管道基础采用砂垫层基础150mm。检查井采用砖砌立式检查井。 4、主车道路面结构自上而下为:40mm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土,60mm厚AC-20C中粒式沥青混凝土,180mm厚4.5%水泥稳定碎石上基层,180mm厚4.5%水泥稳定碎石下基层,180mm厚4%水泥粉煤灰砂砾石底基层。 5、非机动车道路面结构自上而下为:30mm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土,40mm厚AC-20C中粒式沥青混凝土,180mm厚4.5%水泥稳定碎石基层,180mm厚4%水泥粉煤灰砂砾石底基层。 6、人行道结构自上而下为:60mm厚C30砼环保渗水地砖,40mm厚M10水泥砂浆,150mm厚C20无砂大孔混凝土基层。 工程施工依据二、1、本工程施工合同、施工图纸、设计变更及其他设计文件。 2、《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 4、《公路沥青混凝土路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 5、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034-2000) 6、《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015) 三、工程质量验收情况: 根据市政工程和道路工程专业施工和竣工验收质量验收规范以及业主代表和监理工程师要求,对施工全过程进行了工程质量自检,全

竣工验收汇报材料(施工单位)

玉树地震灾害恢复重建玉树县下拉秀乡 日桑尼姑寺建设项目 竣 工 验 收 总 结 报 告 四川新蜀建筑有限公司 二0一三年十一月七日

玉树地震灾害恢复重建玉树县下拉秀乡 日桑尼姑寺建设项目 前言 尊敬的各位领导、专家: 大家好! 您们在百忙之中抽出宝贵时间来我工地参加玉树地震灾害恢复重建玉树县拉秀乡日桑尼姑寺建设项目代表四川新蜀建筑有限公司玉树地震灾害恢复重建玉树县下拉秀乡日桑尼姑寺建设项目项目部的全体员工表示衷心的感谢,现就工程概况、原材料进场情况、砼、砂浆试块留置情况、现场具体施工情况、安全生产文明施工情况、工程质量自评等作一个简单的汇报: 一、工程概况 1、工程名称:囊谦县干部周转房二标段工程。 2、本工程由囊谦县公益性项目统建办公室兴建,中诚建筑设计有限公司设计,四川新蜀建筑有限公司施工,由青海涌源工程监理有限公司对工程质量、安全、进度等全方位监控。 囊谦县干部周转房二标段工程地址位于囊谦县城。总建筑面积为2235.30㎡。 本工程基础为条形基础,基础持力层为卵石层,本工程为砖混结构地上五层建筑。

囊谦县干部周转房二标段工程均为砖混结构,其中除地梁砼为C20,垫层砼标号为C25;一层至五层梁板、梯及女儿墙砼标号为C35, 二、施工进度完成情况 三、施工质量控制措施 项目质量控制坚持“质量第一,预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法,不断改进过程控制。公司领导经常深入工地指导,发现问题向项目部指出,并及时进行整改。在建设单位、质监部门和监理部门的指导下,对施工质量实行全过程管理,净化质量“三检制”,层层把关。项目部严格执行技术交底制度和采取样板制度,使施工人员能够更快速、更直接的了解和掌握施工技术,提高施工质量。(一)在保证材料质量的情况下,我项目部制定了一整套施工管理措施: 1)切实抓住模板质量是保证工程质量的首要条件,支模工作责任到人,模板工程完工后,施工员组织木工班长进行初检,请建设、监理单位验收合格后,才进行下道工序。 2)钢筋绑扎:在材料达标的情况下,制定钢筋配料单,绑扎时严格按照设计图纸,规范要求,钢筋工程完成后,进行分项工程报验,会同建设、监理、质监单位验收合格后,由监理工程师认可并签署浇捣令。 3)混凝土搅拌:由专业操作技术人员操作搅拌机进行电子配料、混凝土搅拌,并专派项目质检员进行全时段监控,随时对混凝土进行抽检测

竣工验收设计单位汇报材料 2

#楼 设计单位工作情况报告 一、工程概况: #楼为住宅楼:每栋均为六层+跃层带半地下室,砖混结构,共计 m2。 #楼为商住楼:其中 #为六层+跃层, #楼为六层+跃层带半地下室,框混结构,底层局部为商业,共计 m2。 本建筑设计使用年限为50年(二级);建筑物耐火等级为二级;建筑抗震设防烈度为七度。 二、检查依据: 1、有关法律、法规、文件规定及国家建设强制性标准 2、勘察成果文件 3、施工图纸 4、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、《建筑防雷设计规范》J D –102 三、工程合同履约情况: 我单位为甲级企业,所承揽该工程设计工作,是在我单位资质等级许可范围内,所有参加设计人员均持有专业注册证书,无转包现象。在合同约定时间内,双方认真执行国家规定设计程序,并且执行国家有关建设工程设计费的管理规定,我单位按时编制提供真实、准确的施工图纸,并经

过审查,从而满足建设工程的规划、设计和施工需要。 参与工程建设各个环节,都认真执行有关法律、法规和工程建设强制性标准。 首先设计方案,通过了图纸审查,并及时对审查后的图纸进行了调整,并出具了图纸变更说明,施工图完全符合国家强制性标准,无违反标准及设计规范情况。 四、参建工作的总体评价: 在工程建设中,我方积极配合施工单位工作,并根据建设单位意见结合实际施工条件,及时出具图纸变更及签署技术核定单,主体施工时经常到现场察看沉降观察记录及主体施工情况,确保施工顺利进行。 我方在整个工程的设计过程中,依照国家法律、法规及设计规范标准,在各方的帮助下,较好地完成了自己的工作。 设计研究院有限公司 项目负责人: 年月日

单位工程竣工验收汇报材料

单位工程竣工验收汇报材料 一、竣工验收准备工作: 1. 完成收尾工程 收尾工程的特点是零星、分散、工程量小,但分布面广,如果不及时完成,将会直接影响项目的竣工验收及投产、使用。 项目经理部应做好收尾工程,及时摸清收尾工程项目,通过竣工前的预检,作一次彻底的清查,按设计图纸和施工合同要求,逐一对照,找出遗漏项目和收尾工程的重点制定作业计划,相互穿插施工;同时注意成品保护工作。 2. 竣工验收资料的准备 竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据,项目经理部从施工开始就应完整地积累和保管,竣工验收时在职能部门的指导、配合下按照政府有关要求编目建档。 3. 竣工验收的预验收 竣工验收的预验收,初步鉴定工程质量,避免收尾工程进度拖延,保证施工项目顺利投产、使用不可缺少的工作。通过预验收,可及时发现遗留问题,事先予以返修或返工。 二、竣工验收的依据: 竣工验收依据主要有:施工图纸、施工合同、图纸会审记录、设计变更单、技术核定单、现行的施工规范及工程质量、竣工验收资料等。 三、竣工验收的标准: 竣工验收的工程项目在工程内容上按照施工图纸、施工合同、图纸会审记录、设计变更单、技术核定单、现行施工规范及工程质量验收转载单位工程竣工验收管理办法规范要求全部施工完毕,即室内工程全部做完,室内外地下管网及散水、明沟、沿步、斜道全部做完,

内外粉刷(贴面)完毕;建筑物、构筑物周围 2m 以内场地平整、障碍物清除,道路及下水道畅通,且水流灯亮,窗明地净。住宅工程还要求对讲系统、煤气等尽可能完成。 四、竣工验收的程序: 1. 项目经理部预检 当工程施工完后,根据工程进度计划,项目经理应组织项目部有关职能人员,对拟报竣工工程的情况和条件,对照施工图纸的要求、施工合同的规定和现行工程质量验收规范,进行检查验收。主要包括竣工项目是否符合有关规定,工程质量是否符合现行质量验收规范,竣工资料是否齐全,施工完成情况是否符合施工图纸(包括变更)及使用要求等。对工程质量外观的缺陷,装饰面层的空鼓、开裂,成品之间的相互污染,使用功能的要求等方面进行逐层、逐间、逐处铺地毯式的检查并形成检查记录(见附表一)检查记录由项目质检员汇总填写。对检查出的缺陷或不足之处,项目经理应及时组织力量整改,限期完成。 当工程项目经检验并确认完成施工图纸和合同约定内容,达到竣工验收标准后,项目部进行单位工程自评并填写《竣工验收通知单》报告公司总工。竣工验收通知单式样见附表二。 2. 公司复检 根据项目部的申请,公司总工组织工程部(生产、技术)质安部(质量)对已竣工的工程项目进行目测检查,同时逐一检查竣工验收资料是否齐备和完整,否符合政府有关要求。对检查出的缺陷或问题,责成项目经理限期整改完成。必转载单位工程竣工验收管理办法要时,公司职能部门提供指导或协助。 3. 竣工报告 当公司复检项目部的自评结果符合国家有关技术标准要求后,项目部负责填写单位工程竣工报告(见附表三)竣工报告由公司法定代

竣工验收汇报材料

杭州康桥品牌汽车专卖店项目 竣 工 验 收 汇 报 材 料 浙江八达建设集团有限公司 二零零九年六月五日

各位领导、各位专家: 首先,让我代表浙江八达建设集团有限公司杭州康桥品牌汽车专卖店项目部全体员工对各位领导在百忙中来我们工地进行竣工验收表示衷心的感谢!下面我将工程的施工情况简单汇报一下: 一、工程概况: 本工程为余杭汽车专卖店项目,位于杭州市良渚管委会经济园内,北临谢村港,东接上塘高架桥,南临规划中的金昌路,交通便捷,地形基本呈矩形。本工程分为本田汽车专卖店和大众汽车专卖店两个部分,同时两个专卖店均有维修车间和汽车展厅组成。维修车间三层框架结构,屋顶为停车场;汽车展厅为单层框架结构,局部二层,轻钢屋面。建筑面积约12669.8m2,占地面积5409.7 m2。其中本田汽车专卖店建筑面积为6979.7 m2,大众汽车专卖店建筑面5690.1 m2。建筑总高度为16.700m。±0.000相当于黄海高程系统的4.200m,室内外高差为0.150m。 本工程由杭州康桥品牌汽车园区投资有限公司开发,浙江省工程物探勘察院勘测,杭州余杭建筑设计院设计,浙江耀华工程咨询代理有限公司监理,余杭区质检站、安监站监督,浙江八达建设集团有限公司总承建。 1、基础工程: ⑴维修车间及展厅采用预应力混凝土管桩,总共桩型分别为为PTC-400(60),PTC-500(65),PTC-600(70)型;桩数总和分别为82根、181根、108根;打桩方式采用静压式,桩长和桩顶压力值双控。 ⑵基础垫层采用C15素混凝土。 2、主体工程 除底层柱梁板采用C30外,其它全部采用C25。 ±0.000以下采用MU15混凝土实心砖,M10水泥砂浆砌筑。

竣工验收汇报材料

竣工验收汇报材料 尊敬的各位领导、专家: 由XXX建设集团股份有限公司筹建的综合楼工程由XXXX公司设计,XXXX 勘察院勘察,XXXX建设工程监理有限公司负责工程监理,XXX公司施工,XX监督。该工程建筑面积为4461.77㎡,结构型式为框剪六层。于2015年5月28日开工。 一、工程质量保证资料: 1、通过各个部门严格监督,我项目部在工程质量上做到了所有进场原材料(钢筋、水泥、砖等)均先经监理单位现场验收,并按验收规范要求见证取样检测合格后才使用,每种原材料均有出厂合格证。 2、本工程采用的砼为长沙市金岸混凝土厂提供的商品砼。 3、本工程所用砼、砂浆均按照验收规范要求留置了试块,并经实验室检测,强度均符合规范要求。 4、本工程基础、主体、装饰等各项隐蔽工程先由项目部自检合格后,再会同建设、监理单位有关人员进行隐蔽验收,验收合格后才能进行下一道工序的施工。 5、进入后期装饰工程及安装施工,我项目部组织专业技术人员加强各分部施工管理,对房屋的抹灰、涂料及门窗的安装施工派专人负责。协同监理、建设单位现场人员逐日对各装饰分项工程验收,保证了装饰工程的施工质量。对水、电设备安装工程严格控制了原材料的进场质量验收登记,保证了安装

工程的施工质量,现场会同监理、建设单位施工人员对各分项水、电设备安装的调试,运行检测,结果均符合设计及国家现行验收规范要求。 二、工程管理资料: 1、项目部精心组织精干班子,施工前对设计图纸进行认真熟悉,及时发现施工图纸中的问题,会同建设、设计、监理等单位进行图纸会审并形成会审记录。根据工程设计要求结合现场实际情况,编制施工组织设计方案,并经监理单位审批。 2、各工种施工前根据设计要点、重点,对施工人员进行安全、技术交底,特种作业人员持证上岗。 3、根据建设单位提供的测量控制点,在场地内设置测量控制网,通过层层测量及竣工复测,各项测量成果均符合设计及规范要求。保证了主体工程的结构安全施工质量。 4、施工各分项工程结束后,先由项目部对质量进行自检合格后,再由监理工程师进行复检,并签署检查意见,本工程对桩基、基础、主体、屋面、装饰、给排水、电气共7个分部分别进行了检验,评定意见合格。 三、现场安全文明施工: 在施工过程中,我们尽力为现场的每个施工人员创造良好的施工环境,积极组织施工人员进行安全文明交底,与班组及民工个人签定安全责任书。本工程从开工到竣工,未发生一起大小安全事故和违法违纪事件,施工秩序井然,施工现场整洁,各类警示标志醒目。 本工程从开工至竣工,得到了建设、设计、勘察、监理、质监、安监等部门各位领导的关心和指导,在施工过程中为本工程解决了许多施工中的难

竣工验收汇报材料施工单位

隆平高科麓谷基地 竣 工 验 收 汇 报 材 料 湖南省沙坪建筑有限公司 二00八年七月一日

麓谷基地(种子仓库及配套中心、传达室及消防控制室 竣工验收工作汇报 前言 尊敬的各位领导、专家: 大家好! 您们在百忙之中抽出宝贵时间来我工地参加隆平高科麓谷基地(种子仓库及配套中心、传达室及消防控制室)的竣工验收,在此我代表湖南沙坪建筑有限公司及隆平高科麓谷基地项目部的全体员工表示衷心的感谢,现就工程概况、原材料进场情况、砼、砂浆试块留置情况、现场具体施工情况、安全生产文明施工情况、工程质量自评等作一个简单的汇报: 一、工程概况 1、工程名称:麓谷基地(种子仓库及配套中心、传达室及消防控制室)。 2、本工程由袁隆平农业高科技股份有限公司兴建,湖南建设集团有限公司建筑规划设计院设计,长沙市勘测设计研究院勘测,湖南省沙坪建筑有限公司施工,长沙市建设工程质量监督站进行质量监督,长沙市建筑工程安全监察站进行安全监督,由湖南华誉建设工程监理咨询有限责任公司对工程质量、安全、进度等全方位监控。 隆平高科麓谷基地(种子仓库及配套中心、传达室及消防控制室)项目建安工程地址位于湖南省长沙市高新区麓谷基地(北临长常高速公路,东临五强集团,南接麓谷医药,西接隆平高科一期种子仓库)。总建筑面积为㎡。 本工程基础均采用柱下独立基础,基础持力层为全风化板岩,地基承载力特征值为340kpa,基础进入持力土层不小于500mm,设计美观、新颖。 种子仓库及配套中心均为框架结构,其中种子仓库局部地下一层,地上二层;梁、板、梯砼标号为C30,柱砼标号为C35,构造柱及预制过梁砼为C25,屋面刚性层砼为C30。仓储配套中心为六层,局部二层;梁、板、梯及柱砼标号均为C30,构造柱及预制过梁砼为C25,屋面刚性层砼为C30。建筑高度分别为和;传达室及消防控制室为砖混一层,建筑高度为米,砼为C20,屋面刚性层砼为C30。 配套中心基础砌体采用MU10烧结普通砖、M10水泥砂浆,主体砌体采用MU10烧结多孔砖、M5混合砂浆;种子仓库基础砌体采用MU10烧结普通砖、水泥砂浆,主体砌体采用MU10烧结多孔砖、M5混合砂浆。传达室及消防控制室基础砌体采用MU10烧结普通砖、水泥砂浆,主体砌体采用MU10烧结普通砖、M5混合砂浆;

施工单位竣工验收自评报告

寺前镇H1#、2#楼 咸阳新达房屋建筑公司第二十三项目经理部 年月日

目录 一、工程概况 (2) 1.项目概况 (2) 2.建筑概况 (2) 3.结构概况 (3) 4.电气概况 (3) 5.给排水概况 (4) 二、按照施工合同完成承包内容情况 (4) 三、工程施工质量管理及项目管理班子主要管理人员…………………‥‥…………‥4 四、工程技术标准执行标准及工程施工情况……………………………………………‥5 五、专项验收结论 (6) 六、主要材料供应及见证取样送检情况: (6) 七、强评定情况………………………………………………………………………………‥8 八、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况 (8) 九、工程分部分项检验批验收情况 (8) 十、单位工程施工质量竣工验收及评定情况……………………………………………‥12 H1#、2#楼质量竣工自评报告 本工程于年月日开工。根据施工合同、施工图和设计变更要求,我公司已全部完成H1#、2#楼工程项目的所有工作内容,按建筑行业相关规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求,现将本工程验收及自评的具体情况汇报如下: 一、工程概况 1、项目概况:

2.建筑概况: 本工程砖混主体为建一层钢排架建筑,电气室为钢筋混凝土框架结构建筑。建筑面积,高度:室外地坪至檐口高,电气室高度:室外地坪至檐口高米,火灾危险性为单层丁类厂房,耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 内墙面:墙面白色乳胶漆饰面。 地面:地面分全钢陶瓷防静电地板及水泥砂浆地面。 外墙:海灰色外墙涂料。 屋面:屋面干铺30厚挤塑板保温层,水泥砂浆找平层刷2厚聚氨酯防水涂膜,部分为钢结构屋面。 门窗:外窗为塑钢窗,门分塑钢门及防火门。 3.结构概况: (1)结构总体布置: 本工程结构型式为砖混结构。 (2)地基与基础: 本工程基础采用Φ500水泥土搅拌桩,柱间距为,呈等边三角形布置,桩端入持力层○4层

相关文档