1 工程概况

某110 kv变电所位于江苏某市开发区境内,变电所采用20 kv 电压等级的供电方式,符合江苏省电力公司实践“增容、换代、升压、优化通道”的发展思路,是促进电网发展方式转变的重要举措之一。设计的供电方式降低了送电工程投资和线路损耗,特别是在负荷密度大、线路长的情况下,经济效益更显著。

2 电气主接线及电气设备选择

2.1 电气主接线

主变压器最终容量为3×63 mva,本期工程先建两台型号为

0-63000/110,电压等级为110±8×1.25%/21/10.5 kv(平衡线圈),容量比为100/100,短路电压为ud%=10.5,接线组别为yn,yn0+d11的有载调压变压器。

110 kv进线远景两回,本期一次建成。20 kv出线本期六回,采