文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 启动验收签证书--线路标准版(终版)

启动验收签证书--线路标准版(终版)

启动验收签证书--线路标准版(终版)
启动验收签证书--线路标准版(终版)

输电线路工程

启动竣工验收证书

工程名称: XXX 500kV输电线路工程 XXX标段

验收机构:启动验收委员会

验收日期:年月日

总部建设部(签字/盖章):

总部生产技术部(签字/盖章):

质监中心站(签字/盖章):

生产运行管理单位(签字/公司盖章):建设管理单位(签字/公司盖章):

运行维护单位(签字/公司盖章):

监理单位(签字/公司盖章):

设计单位(签字/公司盖章):

施工单位(签字/公司盖章):

填写说明

一、本证书系根据《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》DL /T 782—2001和《高压直流输电工程启动及竣工验收规程》DL /T 968—2005的有关内容编制形成,适用于国家电网公司建设部负责组织实施的跨区电网输电线路工程,按施工标段编制并签署意见。

二、本证书是启动验收委员会对工程的总体评价性资料,也是工程各标段基建移交生产的交接签证,也是国家电网公司对工程的总体性评价和鉴定资料。

三、本证书采用A4纸版式、仿宋_GB2312字体打印,封面采用白色,不允许塑封;本证书办理后,一套提交国家电网公司直流、交流建设分公司集中归档,其他单位的分发及份数由建设管理单位商有关单位后自行明确。

四、在本证书的办理过程中,有关填写要求如下:

(一)全线综合性资料,由建设管理单位组织有关单位填写。

1、工程简介和建设情况:此部分应包含线路工程的建设意义、建设地点、规模、形象面貌及主要技术经济指标、工程特点、建设情况(包括标段划分、参建单位、设计及施工概况、工期安排等)等进行简要介绍。

2、工程验收范围:鉴于线路工程的共性,示例中的内容可保留。

3、工程启动验收委员会及竣工验收组名单:按照国家电网公司印发的启委会成立文件录入。

4、工程建设有关单位代表名单:在工程投运前由建设管理单位负责汇总、提供。

5、工程移交有关单位代表名单:由建设管理单位负责统一,内容应包括运行、施工、监理、设计、质监等单位。

6、工程移交生产交接书:工程移交生产交接书系基建向生产运行的移交签证手续,应由建设管理单位与生产运行管理单位办理。对于同一网省公司承担建设管理和生产运行管理任务的项目,由网省公司组织建设管理相关部门(单位)、运行维护单位签署移交签证手续后,并加盖网省公司公章。

7、工程规模及完成工程量、主要技术经济指标:系对全线有关情况的综述性分析,由建设管理单位组织各监理、设计、施工单位统一汇总;对于由多家设计院参加的工程,应对附件1、附件2增加各设计院分页;对于OPGW架设的线路,增加本段OPGW测量与接续工作的统计表。

(二)输电线路工程移交签证书为各标段分别移交生产的资料,由建设管理单位组织监理、设计、施工单位办理,由建设管理单位收集、审查合格后统一汇总后移交、归档;有关资料应格式统一、内容规范。

1、签证页签字、盖章的顺序为施工、设计、监理、运行维护、建设管理、生产运行管理、质监中心站、总部生产技术部、总部建设部,签字人为各方主管领导,施工、设计、监理、运行维护、生产运行管理、建设管理等单位盖(公司或院)公章。质监中心站、总部生产技术部、总部建设部盖部门公章。

2、请各单位及时将实施中的问题反馈国家电网公司建设部。

目录

1、工程简介

2、工程验收范围

3、工程质量评价意见

4、工程启动验收委员会鉴定意见

5、工程移交生产交接书

6-1、工程启动验收委员会名单

6-2、启动验收委员会竣工验收组成员名单

7、工程建设有关单位代表名单

8-1线路工程规模及主要技术经济指标

8-2接地极及其线路工程规模及主要技术经济指标8-3OPGW测量与接续完成工程量

9、工程遗留问题处理清单

附表A:工程移交范围

附表B:专用工具仪器仪表移交清册

附表C:备品备件移交清册

附表D:图纸资料移交清册

1、工程简介

2、工程验收范围

3、工程质量评价意见

4、工程启动验收委员会鉴定意见

5、工程移交生产交接书

6-1、工程启动验收委员会名单

注:按照启委会成立文件录入。

6-2、启动验收委员会竣工验收组成员名单

注:按照启委会成立文件录入。

7、工程建设有关单位代表名单

8-1 线路工程和接地极线路规模及主要技术经济指标

8-2 接地极工程规模及主要技术经济指标

8-3 OPGW测量与接续完成工程量

9、工程遗留问题处理清单

运行维护单位代表签字:施工单位代表签字:监理单位代表签字:

附表A: 工程移交范围

附表B:专用工具仪器仪表移交清册

运行维护单位代表签字:施工单位代表签字:监理单位代表签字:

附表C:备品备件移交清册

运行维护单位代表签字:施工单位代表签字:监理单位代表签字:

竣工验收证明书

竣工验收证明书 单位工程竣工验收证明书 工程名称: 金色城品2#楼年月日建设单位南通环中置业有限公司监理单 位南通城市建设监理咨询有限公司施工单位南通华荣建设集团有限公司设计单位南通市民用建筑设计院有限公司 工程建筑面积结构层次开工日期年月日等级合格造价 一、已完成设计文件和合同约定的各项内容。 验二、各部位观感质量较好。 收三、工程质量合格,同意交付使用。 意四、及时做好回访回修工作。 见 施工单位监理单位建设单位勘察、设计单位城建档案管理机构有关单位 企业经理: 单位负责人: 工地代表: 参加人员: 参加人员: 参加人员: 技术负责人: 项目经理: 总监理工程师: 单位负责人: (签字) (签字) (签字) (签字) (签字) (签字) (公章) (公章) (公章) (公章) 单位工程竣工验收证明书 工程名称:中瑾.瀚学苑10#楼年月日建设单位南通中瑾置业有限公司监 理单位江苏省苏通建工项目管理有限公司施工单位南通华荣建设集团有限公司 设计单位南通市规划设计院有限公司 工程29120m(含人防) 850万建筑面积结构层次框剪结构十一层开工日期2006年9月20日等级合格造价 五、已完成设计文件和合同约定的各项内容。

验六、各部位观感质量较好。 收七、施工资料基本齐全。 意八、工程质量合格,同意交付使用。 见九、及时做好回访回修工作。 施工单位监理单位建设单位勘察、设计单位城建档案管理机构有关单位 企业经理: 单位负责人: 工地代表: 参加人员: 参加人员: 参加人员: 技术负责人: 项目经理: 总监理工程师: 单位负责人: (签字) (签字) (签字) (签字) (签字) (签字) (公章) (公章) (公章) (公章) 单位工程竣工验收证明书 工程名称:中瑾.瀚学苑11#楼年月日建设单位南通中瑾置业有限公司监 理单位江苏省苏通建工项目管理有限公司施工单位南通华荣建设集团有限公司 设计单位南通市规划设计院有限公司 工程2400万 4550m 建筑面积结构层次框剪结构十一层开工日期 2006年9 月20日等级合格造价 一、已完成设计文件和合同约定的各项内容。 验二、各部位观感质量较好。 收三、施工资料基本齐全。 意四、工程质量合格,同意交付使用。 见五、及时做好回访回修工作。 施工单位监理单位建设单位勘察、设计单位城建档案管理机构有关单位 企业经理: 单位负责人: 工地代表: 参加人员: 参加人员: 参加人员: 技术负责人: 项目经理: 总监理工程师: 单位负责人: (签字) (签字) (签字) (签字) (签字) (签字)

工程竣工验收签证

工程竣工验收签证

安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程 竣工验收 鉴定书 安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程 竣工验收工作组 二OO九年六月八日

安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程 竣工验收 鉴定书 验收主持单位:安徽省怀洪新河河道管理局 项目法人:安徽怀洪新河五河县河道管理局 设计单位:五河县建筑设计室、安徽水温工程勘察研究院施工单位:安徽阜阳建工集团有限公司 监理单位:蚌埠市安利水利工程监理有限公司 质量监督单位:五河县建筑工程质量监督站 运行管理单位:安徽怀洪新河五河县河道管理局 验收日期:2009年6月8日 验收地点:蚌埠市五河县

安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程 竣工验收鉴定书 前言 根据工程验收规程,由安徽省怀洪新河河道管理局组织成立安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程竣工验收委员会,于2009年6月8日在蚌埠市五河县对安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程进行了竣工验收。 验收委员会由安徽省怀洪新河河道管理局、安徽怀洪新河五河县河道管理局、西坝口管理处、五河县建筑工程质量监督站、五河县建筑设计室、蚌埠市安利水利工程监理有限公司等单位的代表和邀请专家共人组成(竣工验收委员会成员名单附后)。验收委员会查看了工程现场,听取了施工管理工作报告、监理工作报告和建设管理工作报告,检查了工程建设和运行情况,核查了工程有关资料。根据工程验收规程的有关规定,验收委员会经过充分讨论和认真研究,提出并通过了安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程竣工验收鉴定书。 一、工程概况 (一)工程名称与位置 安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程位于西坝口南,安徽怀洪新河五河县河道管理局办公楼对面,管理房为

工程验收鉴定书修订稿

工程验收鉴定书 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

隆回县荷香桥镇桐木桥 破巷电站增效扩容改造工程? ? 竣工验收鉴定书 隆回县荷香桥镇破巷电站增效扩容改造工程 竣工验收工作组 2017年4月25日

验收主持单位:隆回县荷香桥镇人民政府 法人验收监督管理机关:隆回县水务局? 项目法人:隆回县荷香桥镇破巷水库管理所 设计单位:洞口县华禹水利电力技术咨询有限公司监理单位:湖南龙言工程项目管理有限公司? 施工单位:湖南山立水电设备制造有限公司? 运行管理单位:隆回县荷香桥镇破巷水库管理所验收时间:2017年4月25日? 验收地点:隆回县荷香桥镇聂家村破巷电站

前言 验收依据:《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、设计及审批文件、技术标准及相关法律法规。 组织机构:由项目法人、设计、监理、施工、质监、运行管理单位的代表组成验收小组。 验收过程:有关人员通过查看现场,听取汇报,查阅资料和现场提问等方式对施工情况进行全面了解,对工程施工提出了自己的看法,最后研究形成共同验收意见。 一、工程设计和完成情况? ㈠合同工程名称及位置 隆回县荷香桥镇桐木桥破巷电站增效扩容改造工程(隆回县荷香桥镇聂家村)。

㈡工程主要任务及作用? 工程建设任务为单一发电。 ㈢工程设计主要内容 ⑴工程立项、设计批复文件? 2015年5月,洞口县华禹水利电力技术咨询有限公司受电站业主隆回县荷香桥镇破巷水库管理所的委托,编制完成《隆回县荷香桥镇桐木桥破巷电站增效扩容改造工程初步设计报告》。 2015年6月,隆回县水务局以隆水字[2015]19号文对《破巷电站增效扩容改造工程初步设计报告》进行批复,同意工程改造方案。 ⑵设计标准、规模及主要技术经济指标? 电站工程等别为Ⅴ等,挡水坝和厂房均为5级建筑物,次要建筑物为5级,电站装机容量为500kW,保证出力为114kW,多年平均发电量为万。年利用小时为3959h,发电引水流量为s。 ⑶主要建设内容及建设工期? 更新电站厂房内1台125KW水轮机及发电机组为500KW,更新机组自动化元件,将机组的励磁和调速器改为微机励磁和调速器,将主变压器更换成节能变压器,电站的控制保护设备改为微机监控

房地产公司应移交给物业公司的全套竣工资料

房地产公司应移交给物业公司的全套竣工资料接收全套竣工资料,包括:地质勘察记录,竣工验收证明书,消防验收合格证书,钢材、水泥等主要材料的质量保证书,构配件的合格证书,供水试压报告,砂浆混凝土试压报告,园林绿化等有关部门验收合格证书,经及各类设备的操作、维护说明书 1、产权资料 A.项目批准文件; B.用地批准文件; C.建筑执照; D.小业主姓名、产权、居住位置、建筑面积清单 2、市府验收合格资料 E.市建设工程竣工验收证书; F.市建筑消防验收合格证; G.市完善配套办公室小区综合验收合格证书; H.用电许可证; I.供用电协议书; J.卫星地面接收设施许可证; K.电视共用天线合格证; L.电梯使用合格证 3、工程技术资料 M.竣工图——包括总平面图、建筑、结构、设施、附属工程及隐蔽管线的全套图图纸; N.地质勘察报告; O.工程合同及开、竣工报告; P.工程预决算分项清单; Q.图纸会审记录; R.工程设计变更通知(包括质量事故处理记录); S.隐蔽工程验收签证; T.沉降观察记录; U.竣工验收证明书; V.纲材、水泥等主要材料的质量保证书; W.新材料、构配件的鉴定合格证书; X.电、采暖、卫生器具、电梯等设备的检验合格证书; Y.砂浆、混凝土试块试压报告; Z.供水、供暖的试压报告; 4、资料的存放: 上述的全部资料存放在开发建设单位(大业主),物业公司保存复印件在办公室,以便随时查阅; 须移交物业公司的资料 A.电梯使用合格证 B.供用电协议书 C.用电许可证 D.用水申请审批表及月供水计划执行表 E.卫星电视地面接收设施许可证

F.须移交物业公司的复印件及图纸 G.小业主姓名、产权、联系地址(或电话)、建筑面积清单 H.市建设工程竣工验收证书 I.市建设消防验收合格证书 J.电视共用天线合格证 K.建筑、电气、给排水、煤气等施工图 L.机电设备单台说明书、调试、订购合同

竣工验收及工程移交方案

竣工验收及工程移交方案 1、竣工验收 工程竣工验收是本工程施工的最后一个阶段。经过竣工验收,本项目工程将由项目部交付业主使用,并办理各项工程移交手续,这标志着本工程施工的结束,同时由此进入工程的保修过程。 2、竣工验收的依据 本工程竣工验收主要依据如下文件: (1、)工程施工合同; (2、)竣工图纸和技术资料; (3、)国家或部委颁发的施工及验收规范: 3、竣工验收的组织 我们将成立竣工领导小组,由项目经理任组长,项目副经理、项目技术负责人任副组长,成员为各专业技术人员及其它有关人员。 4、竣工小组的主要任务 (1、)与业主、监理进行竣工业务联系,制定竣工计划,协商竣工工作流程,申报竣工项目,讨论竣工验收过程中的特定事项和制定规章制度等工作。 (2、)组织清理施工遗留下来的未完项目。 (3、)组织各专业完成竣工资料和技术文件的汇总整理,装订成册,向业主移交。 (4、)办理竣工验收证书和资料签证手续。 5、验收的步骤 (1、)准备:竣工前,由竣工领导小组组织有关人员根据施工图及其它有关资料对工程进行预验收,作一次彻底清查,并及时处理发现的问题。同时对所有的技术文件和资料进行全面系统的整理,为工程竣工创造条件。 (2、)提交竣工报告:具备竣工验收条件后,项目部向监理单位及发包人提交书面通知即竣工验收报告。在竣工验收领导小组领导下,开展工程竣工验收的各项工作。

(3、)竣工检查:由竣工验收领导小组根据施工图纸、其它有关资料和施工验收规范的要求,会同业主、监理、总包进行技术检查,经双方确认合格后,即可签署竣工报告。 (4、)全面检查、收尾清理:竣工验收领导小组应会同业主、监理、设计院对工程再进行一次全面检查,把影响使用的问题进行整理,列出清单。凡是我方造成的施工遗留问题,项目部立即组织人力,限期整改处理完毕。对短期内不能解决且不影响试运、投产的问题,经与业主、监理协商同意后,可局部减项竣工,并把问题列入未完工程明细表予以确认。 (4、)办理竣工手续:以上工作完成后,即请业主签署竣工验收证书,工程正式交付生产使用。此时,工程的营运、警卫工作也移交业主负责。

水电站机组启动验收流程及相关文件汇编

水电站机组启动并网验收流程及相关文件汇编 一、机组启动验收 水电工程的每一台水轮发电机组及相应附属设备安装完毕后,在移交生产单位投入初期商业运行前,应进行启动试运行和验收。 (一)机组启动验收应具备的条件 1、大坝及其他挡水建筑物和引水、尾水系统已按设计文件基本建成,或挡水建筑物的形象面貌已能满足初期发电的要求,质量符合合同文件规定的标准,且库水位已蓄至最低发电水位以上。待验机组进水口闸门及其启闭设备已安装完毕,经调试可满足启闭要求。 2、尾水闸门及其启闭设备已安装完毕,经调试可满足启闭要求;其他未安装机组的尾水已用闸门或闷头可靠封堵;尾水围堰和下游集渣已按设计要求清除干净。 3、厂房内土建工程已按合同文件、设计图纸要求基本建成,待验机组段已作好围栏隔离,各层交通通道和厂内照明已经形成,能满足在建工程的安全施工和待验机组的安全试运行;厂内排水系统已安装完毕,经调试,能可靠正常运行;厂区防洪排水设施已作安排,能保证汛期运行安全。 4、待验机组及相应附属设备,包括风、水、油系统已全部安装完毕,并经调试和分部试运转,质量符合规定标准;

全厂共用系统和自动化系统已经投入,能满足待验机组试运行的需要。 5、待验机组相应的电气一次、二次设备经检查试验合格,动作准确、可靠,能满足升压、变电、送电和测量、控制、保护等要求,全厂接地系统接地电阻符合设计规定。机组计算机现地控制单元LCU已安装调试完毕,具备投入及与全厂计算机监控系统通信的条件。 6、升压站、开关站、出线站等部位的土建工程已按设计要求基本建成,能满足高压电气设备的安全送电;对外必需的输电线路已经架设完成,并经系统调试合格。 7、厂区通信系统和对外通信系统已按设计建成,通信可靠。 8、消防设施满足防火要求。 9、负责电站运行的生产单位已组织就绪,生产运行人员的配备能适应机组初期商业运行的需要,运行操作规程已制定,配备的有关仪器、设备能满足机组试运行和初期商业运行的需要。 10、有关验收的文件、资料齐全,见附录E。 (二)机组启动验收委员会机构组成 1、机组启动验收委员会下设试运行指挥部和验收交接组。试运行指挥部和验收交接组应在机组启动验收委员会的领导下工作。

验收鉴定书_(泵站试运行阶段验收)

湖州市老虎潭水库引水工程加压泵站 机组启动阶段验收 鉴定书 湖州市老虎潭水库引水工程加压泵站机组启动阶段验收委员会 2012年1月11日

验收主持单位:湖州市水利局 法人验收监督管理机关:湖州市水利局 项目法人:湖州中环原水有限公司 设计单位:中国市政工程华北设计研究院 天津市水利勘测设计院 监理单位:江苏科兴工程建设监理有限公司 主要施工单位:浙江省第一水电建设集团有限公司 主要设备制造(供应)单位: 佛山安德里茨技术有限公司(水泵及电机) 无锡威勒机电设备工程有限公司(电气) 郑州海世鸿阀门有限公司(阀门) 水利部南京水利水文自动化研究所(自控) 质量和安全监督机构:浙江省水利水电工程质量监督中心站运行管理单位:湖州中环原水有限公司 验收时间:2012年1月11日 验收地点:浙江省湖州市

前言 受浙江省水利厅委托,湖州市水利局根据水利部《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)和《泵站安装及验收规范》(SL317-2004)的有关要求,于2012年1月11日,组织有关部门及项目法人、设计、监理、施工、设备主要供应商、质监、运行管理等单位在湖州召开了湖州市老虎潭水库引水工程加压泵站机组启动阶段验收会议,会议成立了加压泵站机组启动验收阶段验收委员会(详见附件)。验收委员会现场检查了加压泵站机组启动运行,听取了相关参建单位、质量监督及运行管理等单位的工作情况汇报,审阅了有关报告和资料,在此基础上,验收委员会进行了认真的讨论,并形成了本验收鉴定书。 一、工程概况 (一)工程位置及主要任务 湖州市老虎潭水库引水工程加压泵站位于湖州市南浔区菱湖镇独横头村。 工程任务为重力流供水方式不能满足城乡供水时,启动中途加压泵站水泵机组,采用泵站加压方式满足城乡供水。 (二)工程主要建设内容 湖州市老虎潭水库引水工程为Ⅲ等工程,主要建筑物加压泵站为3级建筑物,重要构筑物地基基础设计等

《工程竣工验收鉴定书》

《工程竣工验收鉴定书》 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

附件8 工程竣工验收鉴定书 前言(简述竣工验收主持单位、参加单位、验收时间与地点等) 一、工程概况 (一)工程名称及位置 (二)工程主要建设内容 包括设计批准单位及文号、批准建设工期、工程总投资、投资来源等,叙述到单位工程。 (三)工程建设有关单位 包括建设、设计、咨询、监理、施工、主要设备制造、质量监督等单位。 二、工程建设情况 (一)工程开工日期及完工日期 包括主要项目的施工情况及开工和完工日期、施工中发现的主要问题及处理情况等。 (二)工程完成情况和主要工程量 包括实际完成工程量和批准的初步设计工程量对比情况等 (三)(三)建设征地补偿 包括征地批准数和实际完成数等 (四)水土保持、环境保护方案执行情况 三、概算执行情况及投资效益预测 包括年度投资计划执行、概算及调整、工程竣工决算及审计情况等。 四、单位工程验收和工程启动试运验收及工程移交情况 五、工程质量鉴定 包括审核单位工程质量、鉴定工程质量等级。 六、存在的主要问题及处理意见 包括竣工验收遗留质量问题处理责任单位、完成时间、工程存在问题的处理建议等。

七、验收结论 包括对工程规模、工期、质量、投资控制、能否按批准设计投入使用,工程建设期间安全管理工作以及工程档案资料整理等作出明确的结论(对工期使用提前、按期、延期,对质量使用合格、优良,对投资控制使用合理、基本合理、不合理,对工程建设规模使用全部完成、基本完成、部分完成等应有明确术语) 工程竣工验收工程竣工验收委员会 主持单位(盖章):主任委员签字: 年月日年月日

工程竣工验收签证

安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程 竣工验收 鉴定书

安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程 竣工验收工作组 二OO九年六月八日

安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程 竣工验收 鉴定书 验收主持单位:安徽省怀洪新河河道管理局 项目法人:安徽怀洪新河五河县河道管理局 设计单位:五河县建筑设计室、安徽水温工程勘察研究院施工单位:安徽阜阳建工集团有限公司 监理单位:蚌埠市安利水利工程监理有限公司 质量监督单位:五河县建筑工程质量监督站 运行管理单位:安徽怀洪新河五河县河道管理局 验收日期:2009年6月8日 验收地点:蚌埠市五河县

安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程 竣工验收鉴定书 前言 根据工程验收规程,由安徽省怀洪新河河道管理局组织成立安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程竣工验收委员会,于2009年6月8日在蚌埠市五河县对安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程进行了竣工验收。 验收委员会由安徽省怀洪新河河道管理局、安徽怀洪新河五河县河道管理局、西坝口管理处、五河县建筑工程质量监督站、五河县建筑设计室、蚌埠市安利水利工程监理有限公司等单位的代表和邀请专家共人组成(竣工验收委员会成员名单附后)。验收委员会查看了工程现场,听取了施工管理工作报告、监理工作报告和建设管理工作报告,检查了工程建设和运行情况,核查了工程有关资料。根据工程验收规程的有关规定,验收委员会经过充分讨论和认真研究,提出并通过了安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程竣工验收鉴定书。 一、工程概况 (一)工程名称与位置 安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程位于西坝口南,安徽怀洪新河五河县河道管理局办公楼对面,管理房为

单位工程竣工验收交接签证书

单位工程名称:1#机组基础加固工程编号:xx-TXJG-001由承包单位 xx责任公司施工的 xxxxxx发电有限公 司 2×300MW机组烟气脱硝技改工程#1机组基础加固单位工程,已按合同的要求, 于 20xx年 04月 03 日至 20xx 年 11 月 16 日完成,经验收所有分部分项工程均已进行质量检验,单位工程质量验收达到合格等级,竣工技术资料经核查达到齐全,准确,工整、本单位工程符合竣工交接条件,可以交付生产。 施工单位(章)建设单位(章) 项目技术负责人(签字)监理单位(章) 工程处负责人(签字)总监理工程师(签字) 工程管理部负责人(签字)建设单位代表(签字) 年月日年月日

单位工程名称:1#机组梁柱加固工程编号:xx-TXJG-002由承包单位 xx责任公司施工的 xxxxxx发电有限公 司 2×300MW机组烟气脱硝技改工程1#机组梁柱加固单位工程,已按合同的要求,于20xx年 04月 10 日至 20xx 年 11 月 16 日完成,经验收所有分部分项工程均已进行质量 检验,单位工程质量验收达到合格等级,竣工技术资料经核查达到齐全,准确,工整、本单位工程符合竣工交接条件,可以交付生产。 施工单位(章)建设单位(章) 项目技术负责人(签字)监理单位(章) 工程处负责人(签字)总监理工程师(签字) 工程管理部负责人(签字)建设单位代表(签字) 年月日年月日

单位工程竣工验收交接签证书 单位工程名称:氨区工艺设备间及电控间工程编号:xx-TXJG-003由承包单位 xx责任公司施工的 xxxxxx发电有限公 司 2×300MW机组烟气脱硝技改工程工艺设备间及电控间单位工程,已按合同的要求, 于 20xx年 05月 20 日至 20xx 年 11 月 16 日完成,经验收所有分部分项工程均已进 行质量检验,单位工程质量验收达到合格等级,竣工技术资料经核查达到齐全,准确, 工整、本单位工程符合竣工交接条件,可以交付生产。 施工单位(章)建设单位(章) 项目技术负责人(签字)监理单位(章) 工程处负责人(签字)总监理工程师(签字) 工程管理部负责人(签字)建设单位代表(签字) 年月日年月日

机组启动验收鉴定书

机组启动验收鉴定书 孙吴县孙吴镇热电联产供热工程 孙吴县孙吴镇热电联产供热工程机组启动验收委员会 2013年11月 项目法人:黑河市弘发房地产有限公司 设计单位:黑龙江省林业设计研究院 监理单位:黑龙江省百信建设工程监理公司 主要施工单位:黑龙江省火电第三工程公司 主要设备制造(供应)商单位: 青岛捷能汽轮机有限公司 四川东风发电机制造有限公司 华西能源股份有限公司 质量和安全监督机构:黑龙江省电力基本建设质量监督中心站运行管理单位:孙吴县海峰热电有限责任公司 验收日期:2013年 9月 26日 验收地点:孙吴县海峰热电厂 2 前言 孙吴县孙吴镇热电联产供热工程由黑河市弘发房地产有限公司投资建设。2009年3月底工程建设全面启动,2013年8月主体工程建设全面结束,9月开始准备机组启动验收工作。 1、验收依据

根据《电力建设工程验收规程》及《电力建设工程施工质量检验与评定规程》,以及相应的合同、图纸。 2、组织机构 本次启动验收是在全部完成469个单元工程和32个分部工程验收的基础上, 依据《电力建设工程验收规程》SL223-2008等编制完成了机组启动验收的文件、 资料,并按规定成立了机组启动验收委员会。 验收委员会由市、县电业局的领导和专家、项目法人、设计、施工、监理、质监等单位和人员组成。 3、验收过程 验收会议于2013年9月日在孙吴县海风热电厂进行。验收委员会听取了项目法人、设计、施工、监理等有关单位的工程建设情况汇报,审阅了有关报告和资料,实地检查了工程建设现场。在此基础上机组启动验收委员会讨论并宣读启动验收鉴定书,最后验收委员会验收签字。 一、工程概况 (一)工程主要建设内容 3×35t/h循环流化床蒸汽锅炉,配备2×6MW背压式汽轮机组以及其他配套附 属工程 3 (二)机组主要技术特征指标 主要设备型号制造厂家出厂日期汽轮机青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 B6-3.43/435 2009.06 锅炉 ZG-35/3.82-M 哈尔滨信诚锅炉厂 2008.09 发电机 QF-6-2 四川东风电机厂 2008.08 (三)机组及辅助设备设计、制造和安装情况 机组及辅助设备于2012月5月完成设备交货任务。

单位工程完工验收鉴定书

你县我水库灌区渠道一期工程 渠道二标段 单位工程验收鉴定书 你县我水库灌区一期工程左干二标单位工程验收工作组 2011年11月12日

验收主持单位:你县我水库工程建设管理局法人验收监督管理机关:你县水务局 项目法人: 你县我水库工程建设管理局 设计单位: 监理单位: 施工单位: 运行管理单位:你县我水库工程建设管理局 验收时间:2011年11月12日 验收地点:你县

前言 你县我水库灌区渠道一期工程渠道二标,全长1332.2m,于2006年03月1 9日开工建设,2007年03月06完成审批建设内容。 根据0公司的申请,按照《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令2006第30号)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223— 2008)等有关工程竣工验收的规定,你县我水库工程建设管理局于2011年11月12日在你县主持召开了我水库灌区一期工程渠道二标单位工程验收会议。 参加会议的单位有:你县我水库工程建设管理局、你县水务局、四川南充水 利电力建筑勘察设计研究院、四川省倍升工程监理有限公司、0公司、他水利工程质量监督站。会议成立了你县我水库灌区一期工程渠道二标单位工程 验收工作组(成员名单附后)。验收工作组成员和参会代表查看了工程现场 ,听取了有关单位的工作汇报,审查了单位工程验收资料,经过认真讨论, 形成单位工程验收鉴定意见如下: 一、单位工程概况 (一)单位工程名称及位置 单位工程的合同名称为你县我水库灌区渠道一期工程渠道二标,合同编 号为: HLDZG/C-Ⅱ。建设地点位于你县回水乡的三叉河村。 (二)单位工程主要建设内容 你县我水库灌区渠道一期工程渠道二标起止桩号为1+702.5~3+034.7,全长1332.2m,包括建筑物有明渠、暗渠、隧洞、倒虹管和小型渠道建筑物 。 (三)单位工程建设过程 工程于2006年03月19日开工,2007年03月06日完工,在施工中依据施工设计图纸,严格按照审批的施工组织设计施工,做到了施工秩序正常化、作 业规范化,按时圆满地完成了合同工程建设任务。 二、验收范围 你县我水库灌区渠道一期工程渠道二标起止桩号为1+702.5~3+034.7,

工程验收、移交及保修管理规定

霍煤办发〔2009〕18号 关于执行《工程验收、移交及保修管理办法》的 通知 公司各经理、各部、科(室)、各施工单位、监理单位:为了加强对工程竣工验收、资产管理和质量保修方面的管理,公司制定了《工程验收、移交及保修管理办法》,各部门、各施工单位、监理单位在工程验收、移交及保修过程中,要严

格按照本办法规定的程序执行,切实加强施工合同管理,促进工程质量的提高。 特此通知 附:工程验收、移交及保修管理办法 二OO九年七月十七日

主题词:工程验收办法通知 山西霍尔辛赫煤业有限公司办公室 2009年7月17日 共印25份工程验收、移交及保修管理办法 为加强合同管理,在霍尔辛赫建设项目中建立有效的工程质量保修制度,促进工程质量的进一步提高,根据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》(建设部令第80号)和《建设工程质量保证金管理暂行办法》等法规,结合本公司工程建设实际,制定本办法。 第一条本办法适用于已竣工的建筑安装工程和设备资产移交、保修。 第二条建筑安装工程(包括井巷工程)竣工预验收合格后3日内或竣工验收前7日内,施工单位必须(按附表一格式)出具工程质量保修书。机电设备质量保修书(按附表二格式)由供货商在安装调试验收合格后3日内或系统联合调试前7日内出具。工程质量保修书作为竣工资料的一部分,由工程管理部(或竣工验收牵头部门)负责落实。 第三条工程质量保修书填写的竣工日期按竣工预验收通过日期填写,竣工验收通过日期(或竣工验收合格日期)以质量监督站签认的建设工程质量备案表(或质量认证书)中填写的竣工验收日期为准。 第四条工程未竣工但建设单位提前使用时,工程保修期起算日期从工程接收证书签署日期为准,未填写接收证书的按前款规定执行。同

小水电站机组启动验收鉴定书模板

欢迎阅读 水电站增效扩容改造工程 机组启动验收 鉴定书 机组启动验收委员会 20 年月 验收主持单位: 项目法人: 设计单位: 监理单位: 主要施工单位: 主要设备制造(供应)商单位: 质量和安全监督机构: 运行管理单位: 验收日期:年月日 验收地点: 前言 水电站工程由成都市芳华发电机租赁有限公司投资建设。2009年3月底工程建设全面启动,2011年8月主体工程建设全面结束,9月开始准备机组启动验收工作。 1、验收依据 根据《水利水电建设工程验收规程》SL 223-2008及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL 176-2007,以及相应的合同、图纸。

2、组织机构 本次启动验收是在全部完成500个单元工程和32个分部工程验收的基础上,依据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008等编制完成了机组启动验收的文件、资料,并按规定成立了机组启动验收委员会。 验收委员会由市、县水务局的领导和专家、项目法人、设计、施工、监理、质监等单位和人员组成。 3、验收过程 验收会议于20 年月日在屏山县水务局进行。验收委员会听取了项目法人、设计、施工、监理等有关单位的工程建设情况汇报,审阅了有关报告和资料,实地检查了工程建设现场。在此基础上机组启动验收委员会讨论并宣读启动验收鉴定书,最后验收委员会验收签字。 一、工程概况 (一)工程主要建设内容 屏山县五指山水电站是一座小(二)型水电站。 主要建设内容为新建引水系统、地面式发电厂房和升压变电站,装机kw。主要建筑物有进口引水管道、取水口、压力前池、压力管道、发电厂房和升压开关站、办公综合楼等。 1)取水口钢管,底板中心高程m,进口布置有扇拦污栅; 2)压力前池底板高程791.977m; 3)压力管道单管,埋管、架空均有,长度为m; 4)发电厂房为地面厂房,钢屋架,主厂房尺寸m; 5)办公综合楼m2。 (二)机组主要技术特征指标

单位工程竣工验收证明书(标准格式)

工程名称:验收日期:年月日建设单位监理单位 施工单位设计单位 建筑面积工程造价结构层次开工日期竣工日期 验收意见1、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成,各系统使用功能已形成,运行正常,且符合相关规范要求。 2、工程技术资料齐全,质保资料齐全,按规定的批量见证取样送检并全部合格。 3、工程的观感质量较好。 4、工程的结构性能和使用功能满足设计要求,参加验收人员一致同意验收,验收合格。 施工单位监理单位建设单位设计单位 技术负责人: 法人代表: (签字) (公章)总监理工程师: 法人代表: (签字) (公章) 工地代表: 单位负责人: (签字) (公章) 参加人员: (签字) (盖章)

工程名称:斜桥街至山门口街地下人防通道工程验收日期:年月日建设单位镇江市人民防空办公室监理单位镇江江大工程建设监理有限责任公司施工单位镇江第二建筑工程有限公司设计单位江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司建筑面积1724.8m2工程造价622万元结构层次框架负一层开工日期竣工日期 验收意见1、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成,各系统使用功能已形成,运行正常,且符合相关规范要求。 2、工程技术资料齐全,质保资料齐全,按规定的批量见证取样送检并全部合格。 3、工程的观感质量较好。 4、工程的结构性能和使用功能满足设计要求,参加验收人员一致同意验收,验收合格。 施工单位监理单位建设单位设计单位城建档案管理机构有关单位 技术负责人:法人代表:(签字) (公章)总监理工程师: 法人代表: (签字) (公章) 工地代表: 单位负责人: (签字) (公章) 参加人员: (签字) (盖章) 参加人员: (签字) (印鉴) 参加人员: (签字)

完工验收鉴定书模板

仁化县长江镇小浒松水电站 增效扩容改造工程 完工验收 鉴定书 仁化县小浒松水电站增效扩容工程完工验收委员会 2016年6月14日

验收主持单位:仁化县水务局 仁化县财政局 项目法人:仁化县长江镇水电管理所 设计单位:株洲市水利水电勘测设计院 监理单位:合肥徽元工程监理有限公司 主要施工单位:赣州发电设备成套制造有限公司 广东省第五建筑工程有限公司 主要设备制造(供应)商单位:赣州发电设备成套制造有限公司质量和安全监督机构:韶关市水利水电工程质量安全监督站 运行管理单位:仁化县长江镇小浒松水电站 验收时间:2016年6月14日 验收地点:仁化县长江镇人民政府

前言 根据《关于印发农村水电增效扩容改造项目验收指导意见的通知》(水电[2012]329号)、《农村水电增效扩容改造项目验收指导意见》和《小型水电站建设工程验收规程》(SL168-96)等文件的指导意见,仁化县水务局联合仁化县财政局于2016年6月14日在仁化县长江镇人民政府会议室主持召开了仁化县小浒松水电站增效扩容改造工程完工验收会议,验收委员会由仁化县水务局、仁化县财政局、仁化县长江镇人民政府、广东省仁化供电局、仁化县长江镇水电管理所等单位的代表、专家组成,参加会议的有仁化县水务局、仁化县财政局、仁化县长江镇人民政府、广东省仁化供电局、仁化县长江镇水电管理所、仁化县小浒松水电站、株洲市水电勘测设计院、合肥徽元工程监理有限公司、赣州发电设备成套制造有限公司、广东省第五建筑工程有限公司等单位的代表。 验收委员会分别听取了《工程建设管理工作报告》、《工程完工财务报告》、《工程监理工作报告》、《工程设计报告》、《机电设备安装工作报告》、《土建施工管理报告》等,现场检查了工程完成情况,查阅了工程文字资料,并对《仁化县长江镇小浒松水电站增效扩容改造工程完工验收鉴定书》进行了讨论,形成了如下鉴定意见。 一、增效扩容工程简介 (一)工程名称及位置 仁化县长江镇小浒松水电站位于韶关市仁化县长江镇莲河邓屋村,距仁化县城约49.0km。电站所引用河流属北江水系浈江二级支流锦江水上游浒松河水,陂址以上集雨面积18.24km2,河流长度7.5km,河床坡降3.5%,流域内草木茂盛植被良好,水土保持较好。有简易公

竣工资料的收集 组卷及移交的要求

竣工资料的收集、组卷、移交要求 1 竣工资料的收集 1.1竣工资料的归档内容。土建、安装竣工资料的归档内容,主要由两大部分组成,即⑴文件材料(工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工验收文件); ⑵工程竣工图。设备资料的归档内容主要是:⑴依据性材料;⑵设备开箱资料。(详见“附件1”:) 1.2归档资料的质量要求。 1.2.1 归档的工程文件应为原件。 1.2.2工程文件的内容必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规范。 1.2.3工程文件的内容必须真实、准确,与工程实际相符。 1.2.4工程文件应采用耐久性强的书写材料,如碳素墨水、蓝黑墨水、不得使用易退色的书写材料,如:红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。 1.2.5工程文件应字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续完备。 1.2.6工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面(297mm×210mm)。图纸宜采用国家标准图幅。 1.2.7工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图,竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰,不得使用计算机出图

的复印件。 1.2.8所有竣工图均应加盖竣工图章。竣工图章示例见“附件2”。 1.3归档资料的份数。 1.3.1归档资料的份数一般为一式二份,但主要的或利用频繁的要适当增加归档份数。 2 组卷要求 2.1以每个单项工程(即子项工程)为一组材料进行组卷,将资料中有系统联 系的内容组成一卷或若干卷。 2.1.1工程准备阶段文件可按建设程序、专业、形成单位等组卷; 2.1.2监理文件可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷; 2.1.3施工文件可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷; 2.1.4竣工图可按单位工程、专业等组卷; 2.1.5竣工验收文件按单位工程、专业组卷。 2.2案卷的编目。 2.2.1按“附件3”的格式填写“卷内目录”,图纸资料原来有目录的可用原

电站增效扩容改造工程完工验收鉴定书

省狮子岩电站增效扩容改造工程 项目完工验收 鉴定书 房县狮子岩电站增效扩容改造工程 完工验收委员会 2015年7月

主持单位:省水利厅、财政厅 项目法人:房县农村小水电增效扩容改造项目领导小组设计单位:房县水利水电勘测 监理单位:市大禹水利水电工程建设咨询 主要施工单位:房县万顺园林开发 主要设备供应单位:瑞发水电设备有限责任公司 质量监督单位:房水利水电工程质量安全监督管理站运行管理单位:房县狮子岩电站 验收时间:2015年7月 验收地点:房县狮子岩电站

前言 根据水利部《关于印发<农村水电增效扩容改造试点项目验收指导意见>的通知》(水电[2012]329号)和《小型水电站建设工程验收规程》(SL168)的有关规定,2015年7月 15 日,由省水利厅、财政厅在狮子岩电站共同主持召开了房县狮子岩电站电站增效扩容改造项目完工验收会议。参加会议单位有:省水利厅、财政厅、市水利电力局、市财政局、房水利水电工程质量安全监督管理站、瑞发水电设备有限责任公司、房县水利水电勘测、房县水利电力局、房县农村小水电增效扩容改造项目领导小组、房县狮子岩电站。会议成立了验收委员会,委员会由省水利厅、财政厅、房水利水电工程质量安全监督管理站、房县狮子岩电站等单位的领导和专家组成。 验收委员会委员查看了工程现场,听取了参建各方的工作报告,认真查阅了有关资料,并进行了充分讨论,形成了《房县狮子岩电站电站增效扩容改造项目完工验收鉴定书》。 一、项目设计情况 (一)项目名称及位置 工程名称:房县狮子岩电站增效扩容改造工程 工程位置:房县狮子岩电站位于房县狮子岩村,距房县城30公里。 (二)项目主要任务

《工程启动验收鉴定书》

附件4工程启动验收鉴定书 前言(简述启动验收主持单位,参加单位,验收时间与地点等) 一、工程概况 (一)工程名称及位置 (二)工程主要建设内容 包括设计批准单位及文号,批准建设工期,工程总投资,投资来源等,叙述到单位工程。 (三)工程建设有关单位 包括建设,设计,施工,主要设备制造,监理,咨询,质量监督,运行管理等单位。 二、工程建设情况 (一)工程开工日期及完工日期 包括主要项目的施工情况及开工和完工日期,施工中发现的主要问题及处理情况等。 (二)工程完成情况和主要工程量 包括启动验收时工程形象面貌,实际完成工程量与批准设计工程量对比等。 (三)建设征地补偿 包括征地批准数与实际完成数等。 (四)水土保持,环境保护方案落实情况。 三、概算执行情况 包括年度投资计划执行,概算及调整等情况。 四、单位工程验收及单个光伏发电单元调试验收情况。 包括验收时间,主持单位,遗留问题处理。 五、工程质量鉴定 包括审核单位工程质量,鉴定整套工程质量等级。 六、存在的主要问题及处理意见

包括整套启动验收遗留问题处理责任单位,完成时间,工程存在问题的处理建议,对工程运行管理的建议等。 七、根据验收情况,明确工程移交生产验收有关事宜。 八、验收结论 包括对工程规模,工期,质量,投资控制,能否按批准设计投入使用,以及工程档案资料整理等作出明确的结论(对工期使用提前,按期,延期,对质量使用合格,优良,对投资控制使用合理,基本合理,不合理,对工程建设规模使用全部完成,基本完成,部分完成等有明确术语)。 九、验收组成员签字 工程启动验收验收组组长(签字): 主持单位(盖章) 年月日年月日

竣工验收证明书

竣工验收证明书工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序,也是工程项目管理的最后一项工作。它是建设投资成果转入生产或使用的标志,也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。 由建设单位加盖公章,市建设工程质量监督站项目主监员签名,并要求详细填写参建各方验收人员名单,其中包括建设(监理)单位、施工单位、勘察设计单位人员。 1.由建设单位交施工单位填写,并经各负责主体(建设、监理、勘测、设计、施工单位)签字加盖法人单位公章后,送质监站审核通过后,提交一份至备案部门。 2.验收意见一栏,须说明内容包括:该工程是否已按设计和合同要求施工完毕,各系统的使用功能是否已运行正常,并符合有关规定的要求;施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕,现场是否发现结构和使用功能方面的隐患,参验人员是否一致同意验收,工程技术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。 上面要求记录质量监督站责令整改问题的书面整改记录,系指工程是否存有不涉及结构安全和主要使用功能的其他一般质量问题,是否已整改完毕。 1.监理单位在工程竣工预验收后,施工单位整改完毕,由总监理工程师填写。 2.质量评估意见一栏: (a).项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。 (b).地基及基础工程施工质量是否符合设计及规范要求; (c).主体工程(含网架、幕墙、干挂石材、地下结构、钢结构等)施工质量是否符合设计及相关规范要求; (d).水、电、暖通等安装工程施工质量是否符合设计及规范要求是否满足使用功能要求。 3.明确评定工程质量等级。 质量站出具的工程竣工验收内部函件 估报告注意事项: 1.监理单位在工程竣工预验收后,施工单位整改完毕,由总监理工程师填写。 2.质量评估意见一栏: (a).项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。 (b).地基及基础工程施工质量是否符合设计及规范要求; (c).主体工程(含网架、幕墙、干挂石材、地下结构、钢结构等)施工质量是否符合设计及相关规范要求; (e).水、电、暖通等安装工程施工质量是否符合设计及规范要求是否满足使用功能要求。 3.明确评定工程质量等级。 注:该评估报告,表式由监理单位或建设单位自制,但报告内容必须含以上注意事项内容。 1. 规划部门认可文件,通常要求提供工程规划许可证(复印件),但须提供原件验证,复印件加该建设单位公章注明原件存何处。 2. 工程项目施工许可证,提供复印件,提交原件验证,复印件加该建设单位公章注明原件存何处。 3. 公安消防部门认可文件,设计有消防要求的提供原件,即“建设工程消防验收意见书”。 4. 环保部门认可文件,设计有环保要求的提供原件,即我市环保局出具的“苏州市建设项目环境影响报告表”。 5. 施工图设计文件审查报告,根据有关规定提供原件。 6. 建设工程档案专项验收意见书,即由城建档案馆提供的“建设工程档案资料接收联系单”(原件)。

闸门启动验收鉴定书 -

山东省蓬莱市邱山水库除险加固工程(二标段) 机组启动验收 鉴定书 山东省蓬莱市邱山水库除险加固工程(二标段) 机组启动验收委员会 2014年6月

验收主持单位:蓬莱市水务局 项目法人:蓬莱市中型水库除险加固工程建设管理处 设计单位:烟台市水利建筑勘察设计院 监理单位:山东龙信达咨询监理有限公司 施工单位:山东水利工程总公司 主要设备制造(供应)商单位: 质量和安全监督机构:山东省水利工程建设质量与安全监督中心站 烟台市水利基本建设工程质量与安全监督站运行管理单位:邱山水库管理所 验收日期:2014年6月25日 验收地点:蓬莱市大辛店邱山水库

前言 山东省蓬莱市邱山水库除险加固工程(二标段),2013年11月底工程建设全面启动,2014年6月主体工程建设基本结束,6月开始准备机组启动验收工作。 1、验收依据 根据《水利水电建设工程验收规程》SL 223-2008及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL 176-2007,以及相应的合同、图纸。 2、组织机构 本次启动验收是在全部完成32个单元工程和1个分部工程验收的基础上,依据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008等编制完成了机组启动验收的文件、资料,并按规定成立了机组启动验收委员会。 验收委员会由市、县水务局的领导和专家、项目法人、设计、施工、监理、质监等单位和人员组成。 3、验收过程 验收会议于2014年6月25日在邱山水库管理所进行。验收委员会听取了项目法人、设计、施工、监理等有关单位的工程建设情况汇报,审阅了有关报告和资料,实地检查了工程建设现场。在此基础上机组启动验收委员会讨论并宣读启动验收鉴定书,最后验收委员会验收签字。 一、工程概况 (一)工程主要建设内容 控制段拆除重建3孔溢洪闸,C25钢筋砼开敞式结构,单孔净宽8.0m,总净宽24.0m,底板为宽顶堰,堰顶高程为54.47m,闸墩上设机架桥,单侧设桥头堡,

相关文档
相关文档 最新文档